文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › p21配电线路运行《配电所操作》Ⅰ级实操类试题(答案)

p21配电线路运行《配电所操作》Ⅰ级实操类试题(答案)

p21配电线路运行《配电所操作》Ⅰ级实操类试题(答案)
p21配电线路运行《配电所操作》Ⅰ级实操类试题(答案)

配电线路运行《配电所操作》Ⅰ级实操类试题

班组: 姓名: 科目编码:JN03-3-2-13 对应能力项编码:G1 - I

本科目测评成绩表

试题类型 填空题 选择题 判断题 简答题

合计

备 注

一、填空题(每小题1分,共20分) 1、开闭所宜建于负荷(中心 )区。

2、箱式变电站的金属箱体应(接地 )。

3、当66-220kV 变电所的二次侧35kV 或10kV 出线走廊受到限制,或者35kV 或10kV 配电装置间隔不足且无扩建余地时宜规划建设(开关站 )。

4、配电箱(盘 )体高50mm 以下,配电箱安装允许偏差为:( 1、5mm)

5、开闭所可以(结合 )配电室建设,亦可以(单独 )建设。

6、高压变电站出线走廊受限时,应建设(开闭所 )。

7、箱式变电站的结构大体是一个箱式结构,设有(高压开关小室 )、( 变压器小室)、及(低压配电开关小室)三个部分。

8、在( 负荷中心)最适宜建设箱式变电站。

9、箱变型式可分为( 欧式)、( 美式)、( 一体化式)。

10、箱式变电站10KV 配电装置常采用负荷开关加( 串接熔断器)的方案。

11、 室内配电装置中,母线一般布置在配电装置上部,其布置形式有水平、垂直和( 三角形 )三种。 12、 电缆分支箱按照安装地点不同,可分为( 户外)、( 户内)、( 地埋)三种类型。 13、 电缆分支箱内电缆接插器件类型包括( 屏蔽型)和( 非屏蔽型)两种。 14、 电缆分支箱的主要作用是将电缆( 分接)或( 转接)。

15、配电箱( 盘)面板较大时,应有加强衬铁,当宽度超过( 500mm )时,箱门应做双开门。 16、配电箱( 盘)全部电器安装完毕后,用( 500V )兆欧表对线路进行绝缘摇测。 17、 在变电站综合自动化发展过程中要实现( 纵向和横向)的综合。 18、 电压水平是电力系统( 稳定运行)的一个重要因素。

19、室内配电装置中,母线一般布置在配电装置上部,其布置形式有水平、垂直和( 三角形)三种。 20、配电设施包括配电线路、配电变压器、( 开闭所)、( 小区配电室)、环网柜、分支箱等。

二、选择题(每小题0.5分,共10分)

1、电缆分支箱按照结构形式和电缆接头种类的不同可分为(ABCD )。

A 、美式电缆分支箱

B 、欧式电缆分支箱

C 、带开关的电缆分支箱

D 、普通分接箱 2、10kV 开闭所设计容量不宜超过( B )。

A 、14000kVA

B 、10000kVA

C 、16000kVA

D 、17000kVA

3、开闭所的接线宜简化,一般采取单母线分段,两路进线,( A )路出线。

A 、6-10

B 、2-5

C 、1-2

D 、3-4 4、 箱式变电站可安装( B )KVA 及以下变压器。

A 、1000

B 、1250

C 、1600

D 、2000 5、 箱变的进出线方式有( ABCD )。

A 、架空线进出

B 、电缆进出

C 、架空线进电缆出

D 、电缆进架空线出 6、 箱变容量超过800KVA 时,低压侧主开关应尽量选用( D )及以上型号的开关

A 、DZ10

B 、DZ15

C 、DW10

D 、DW15

7、 10kV 及以下配电所、变电所的高压及低压母线,当供电连续性要求不是很高时,宜采用( A )接线。

A 、单母线或分段母线

B 、单母线带旁路母线

C 、分段单母线带旁路母线

D 、分段双母线带旁路母线 8、 配电所、变电所高压母线,当供电连续性要求很高时,宜采用( C )接线。

A 、单母线或分段母线

B 、单母线带旁路母线

C 、分段单母线带旁路母线或双母线

D 、双母线带旁路母线 9、隔离开关能进行切断励磁电流不超过( B )的空载变压器的操作。 A 、1A ;B 、2A ;C 、4A ;D 、5A 。

10、 电缆分接箱具有( ABCD )等特点、

A 、全绝缘

B 、全密封

C 、耐腐蚀免维护

D 、安全可靠 11、若10kV 母线垂直布置,则( B )。

A 、中间相承受的电动力最小

B 、中间相承受的电动力最大

C 、两边相承受的电动力最大

D 、三相承受的电动力相等

12、双母线接线采用双母线同时运行时,它具有单母线分段接线的特点,

( A )。 A 、但双母线接线具有更大的运行灵活性 B 、但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C 、并且两者的设备数量一样 D 、因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 13、变压器并联运行时容量比不能大于( C)

A 、2:1

B 、1:2

C 、3:1

D 、1:3

14、电气主接线的形式影响( D )。

A 、供电可靠性,但不影响继电保护

B 、运行灵活性,但不影响二次接线

C 、二次接线和继电保护,但不影响电能质量

D 、配电装置布置

15、如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用( C )。

A 、双母线接线

B 、双母线分段带旁路接线

C 、二分之三接线

D 、单母线分段接线 16、10kV 或6kV 母线的分段处,可装设隔离开关或隔离触头的条件是( A )。

A 、出线回路数很少,分段开关无需带负荷操作且无继电保护和自动装置要求时;

B 、出线回路数较多,需要分段开关带负荷操作时;

C 、分段开关需备用自投入时;

D 、分段开关需设置过电流速断保护,以防止合闸到已存在故障的母线段上时。 17、配电箱(盘)安装的质量记录包括( ABCDE)

测评提示

考核目标:掌握配电所的操作;掌握箱式变电站的操作:掌握开关站(开闭所)的操作。

考试方式:使用验电笔、绝缘手套、绝缘靴、万用表、钳形电流表、照明灯、测温仪、个人工具、绝缘操作杆进行作业操作。

安全事项、防护措施:工作前交代安全注意事项;检查个人工具,穿绝缘鞋、工作服;操作时加强监护,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》和相关规定。

考核时间:操作:4 0分钟

考核内容:1、配电所的典型操作;2、箱式变电站的操作;3、开关站(开闭站)的操作。

A、配电箱(盘),绝缘导线产品出厂合格证

B、电箱(盘)安装工程预检、自检、互检记录。

C、设计变更洽商记录,竣工图

D、电气绝缘电阻测试记录

E、电气照明器具及其配电箱(盘)安装分项工程质量检验评定记录

18、10 、6kV分段单母线当需要进行带负荷切换或备用自动投A(BZT)时,母线分段处宜装设(D)。

A、隔离开关

B、隔离插头

C、熔断器

D、断路器

19、配电变压器停电时,应先断开( C )。

A、高压侧跌开式熔断器

B、低压侧总断路器

C、低压侧各送出线的断路器

20、配电变压器台(室) 的组成( ABCD)

A、10/0、4kV配电变压器

B、配变高压侧的熔断器

C、避雷器等保护电器

D、低压配电柜

三、判断题(每小题0.5分,共10分)

1、箱式变电所的结构与各种接线设备所需空间无关。( × )

2、美式箱变的散热条件优于欧式箱变。( √ )

3、美式箱变的占地面积大于欧式箱变。( √ )

4、欧式箱变是将变压器作为一个单独部件。( √ )

5、箱变的过电压保护是装设避雷器。 ( √ )

6、箱变各箱门的开启角度不小于180度。 ( × )

7、开闭所的电源应取自不同母线以至不同高压变电站,以提高供电可靠性。( √ )

8、双通套管母线主要用来与电缆接头安装连接及传输电流,因此它必须具有良好的导电性能,且对绝缘性能要求高。( √ )

9、电缆分接箱内允许预留备用电缆接头。( √ )

10、低压成套配电柜,控制柜(屏、台)和动力照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。(√)

11、配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(×)

12、二分之三接线在正常运行时,其两组母线同时工作,所有断路器均为闭合状态运行。(√ )

13、配电箱(盘)体高50mm以上,配电箱安装允许偏差为:3mm。(√ )

14、配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差,是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的。(√ )

15、配电箱安装,盘后配线排列不整齐,可以不绑扎。(× )

16、配电箱(盘)安装,导线与器具连接应牢固紧密,不伤线芯。(√ )

17、变压器并联运行时一、二次额定电压可以不相等。 (× )

18、电气设备、器具和非带电金属部件的保护接地支线敷设应符合以下规定:连接紧密、牢固,保护接地线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。(√ )

19、配电箱体周边、箱底、管进箱处、缝隙过大、空鼓严重、应用水泥砂浆将空鼓处填实抹平。(√ )

20、箱式变电站采用的变压器必须是干式变压器。(×)

四、简答题(每小题5分,共60分)

1、10kV开闭所的两段母线在一般情况下是否应装设母联开关,请简要说明?

答:是。为了提高供电可靠性,确保在一路电源检修或故障情况下,能保证对重要用户的供电,10kV开闭所一般应该装设母联开关。

2、10kV开闭所的电气主接线如何选择?

答:开闭站的接线力求简单,一般采用单母线分段接线,两回路进线,6~10回路出线。

3、何谓开闭站?

答:建在城市主要道路的路口附近、附和中心区和两座高压变电站之间,汇集若干条变电站10kV出线作为电源,以相同电压等级向用户供电的开关设备的集合。

4、在哪些情况下建设开闭所是必要的?

答:1、高压变电站中压馈线开关柜数量不足;2、高压变电站出线走廊受限;3、为减少相同路径的电缆条数;4、为大型住宅区的若干个拟建配电室供电。

5、10kV开闭所的配电装置一般应如何选择?

答:1、10kV的配电装置一般应该遵循电力系统电器设备选型的基本原则,即能保证对用户的安全、可靠、经济、优质供电,选用性能好、质量高、少维护的小型化设备。2、10kV开闭所应按无人值班及逐步实现配电自动化的要求设计或留有发展余地。

6、开闭站的作用是什么?

答: 1、为解决高压变电站中压出线间隔不足,出线通道受限制的矛盾。2、减少相同路径的电缆条数。3、加强电网联络,提高供电可靠性。

7、箱式变电站具有哪些优点?有哪些主要设备

答:具有供电可靠,结构合理,安装迅速,设置灵活,操作方便,体积小,造价低等优点。是有配电变压器、高压和低压室,功能齐全的箱式整体结构。

8、箱式变电站的特点是什么?

答:1、占地面积小

2、工业化生产速度快、质量好

3、施工速度快,仅需现场施工基础部分

4、外形美观,能与住宅小区环境协调一致

5、适应性强,具有互换性,便于标准化、系列化

6、维护工作量小,节约投资

9、箱变高压受电设备采用负荷开关串接熔断器方式的优点?

答:1、满足箱变所用场合的负荷情况

2、体积小,易于在有限的空间实现环网方案

3、线路简单,维护工作量小

4、成本大大降低

10、变、配电所的类型有哪些?。

答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。

11、什么是一次接线图?

答:变电站、配电所一次设备、电源和负荷出线间按实际顺序连接以国家统一规定的图形符号和文字符号绘制的图纸,它反映了变电站、配电所内设备和电源、出线的实际连接关系,也称主接线图。

12、多大容量的配电变压器可采用熔断器保护?高低压熔断器的保护范围如何确定?

答:规程规定容量在630kVA以下的配电变压器可采用熔断器保护。低压熔断器担当变压器过负荷及低压电网短路的保护,高压熔断器担当变压器套管处短路及变压器内部故障的保护。低压熔断器的熔断时间应小于高压熔断器的熔断时间。

(完整版)常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题 一、填空题 1.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( 转换)。 2.空气断路器按照控制的相数分为( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )断路器。 3.空气断路器在使用过程中实际的电流大小要(小于或等于)空气断路器的额定电流。 4.熔断器是用于交、直流电器和电气设备的(短路)(过载)保护。 5.熔断器式刀开关、大电流刀开关用于(电路隔离)。 6.接触器是在正常工作条件下,用来频繁地(接通或分断)电动机等主电路,并能(远距离)控制的开关电器。 7.接触器按驱动触头系统的动力可分为(电磁式接触器),(气动接触器)与(液压接触器),其中尤以(电磁式接触器)应用最为普遍。 8.电磁式接触器由(电磁机构)、(触头系统)、(弹簧)、(灭弧装置)及(支架底座)等部分组成。 9.接触器按主触头接通或分断电流性质的不同分为(直流接触器)与(交流接触器)。 10.对于交流接触器有(3极)、(4极)和(5极)三种。 11.接触器的工作原理:接触器电磁线圈(通电)后,在铁芯中产生(磁通),于是在衔铁气隙处产生(电磁吸力),将衔铁吸合。 12.额定电压指(接触器主触头之间)的正常工作电压值,该值标注在接触器铭牌上。 13.额定电流指(接触器主触头之间)正常工作电流值。 14. 接触器不吸合或吸不足(触头已闭合而铁芯尚未完全吸合)有可能(电源电压过低),或(铁芯机械卡阻)。 15. 线圈断电后接触器不释放或释放缓慢的原因有(触头熔焊)或者(机械卡阻)。 16. 铁芯噪声过大的原因有(铁芯极面有油污),(磨损不平触头)(弹簧压力过大),(铁芯机械受阻)。 17. 中间继电器的动作时间。有(吸合时间)与(释放时间)两种。 18. 一般电磁式继电器动作时间为(0.05~0.2s)。 19. 电磁式中间继电器实质上是一种(电压继电器),其特点是触头数量较多,用在电路中起(增加触头数量)和(起中间放大作用) 20. 按电磁式中间继电器线圈电压种类不同可分为(直流中间继电器)与(交流中间继电器)。 21.延时继电器是输入信号输入后,(经一段延时),输出才作出反应。 22.对于电磁式时间继电器,当电磁线圈输入电压或电流,(经一段时间),输出的触头才动作。 23.时间继电器按其动作原理可分为(电磁阻尼式)、(空气阻尼式)等 24.按延时方式可分为(通电延时型)和(断电延时型)。 25.热继电器是(电流流过发热元件)产生的热量使检测元件(受热弯曲),推动(机构动作)的一种保护电器。 26.由于热继电器发热元件具有热惯性,所以在电路中不能做(瞬时)过载保护,更不能做(短路保

配电线路施工试题

配网施工竞赛模拟考试试卷 一、多项选择题(共20题,每题1分,共20分) 1、高处作业安全带禁止系挂在(BCD)支持体上。 A、和作业位置一样高的 B、移动的 C、低于作业位置的 D、不固定的 2、起重工作由专人指挥,明确分工;指挥信号应(BCD)。 A、通俗易懂 B、简明 C、统一 D、畅通 E、符合国家标准 3、上杆塔作业前应先检查(ABC)是否牢固。 A、根部 B、基础 C、拉线 D、接地线 4、(ACD)电杆应采用非预应力电杆。 A、市中心 B、城郊地区 C、市区繁华地段 D、交通繁忙道路路边 5、安全距离不足的补救措施有(ABD)。 A、绝缘隔离 B、绝缘遮蔽 C、保护间隙 D、停用重合闸 6、带电作业不得使用的绳索有(ABDE)。 A、钢丝绳 B、白棕绳 C、锦纶绳 D、迪尼玛绳 E、棉纱绳 7、跌落式熔断器的安装时,转轴光滑灵活,铸件无(ABC)。 A、裂纹 B、砂眼 C、锈蚀 D、油污 8、敷设电缆时作用在电缆上的机械力有(ABD)。 A、牵引力 B、侧压力 C、剪切力 D、扭力 9、绝缘工具的工频耐压试验以( ABC)为合格。 A、无击穿 B、无闪络 C、无过热 D、无电晕 10、线路金具在使用前应符合(ABC)要求。 A、表面光洁 B、线夹转动灵活 C、镀锌良好 D、裂纹不超过0.5mm 11、在带电作业过程中,需要考虑作业人员承受的电压包括(ACD)。 A、正常工作电压 B、大气过电压 C、操作过电压 D、暂时过电压 12、双杆立好后应正直,位置偏差不应超过(ABCD)。 A、双杆中心与中心桩之间的横向位移不大于50mm B、迈步不大于30mm; C、两杆高低差不大于20mm D、根开不大于±30mm。 13、下列线路设备,哪些必须装设避雷器(ABD)。 A、配电变压器 B、柱上开关 C、隔离开关 D、户外电缆头 14、下列设备必须有良好的接地(ABCD)。 A、铁杆 B、变压器外壳 C、柱上开关外壳 D、户外电缆头金属护层 15、电缆及其附件到达现场后,应按(ABCD)要求及时进行检查。 A、产品的技术文件应齐全 B、电缆型号、规格、长度应符合订货要求 C、附件部件应齐全,材质质量应符合产品技术要求 D、电缆线路检测项目包括常规检测和阻燃检测

配电线路及设备运行技术标准

配电线路及设备运行技术标准 1 范围本标准规定了配电线路及其设备防护巡视、检查、维护的项目、周期和质量标准。本标准适用于仙居县供电局10kV及以下配电线路及其设备的运行,也适用于用户10kV及以下配电线路及其设备的运行。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的较新版本。凡是不注日期的引用文件,其较新版本适用于本标准。中华人民共和国能源部标准SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》。中华人民共和国电力工业部79年颁发《电力电缆运行规程》中华人民共和国发布的《电力设施保护条例》中华人民共和国能源部、公安部发布的《电力设施保护条例实施细则》中华人民共和国水利电力部79年颁发《电力线路防护规程》 3 术语配电线路:分配电能给用户使用的电力线路,包括架空线路和电缆线路两种。高压配电线路:电压等级为1千伏及以上至10千伏(包括10千伏)的配电线路。低压配电线路:电压等级为1千伏以下的配电线路。配电设备:联结在高压配电线路上,为

实现电能分配以及控制、保护配电线路的各种电力电器设备,例如:配电变压器、熔断器、负荷开关、隔离开关、电容器、避雷器等等。 4 防护4.1 为了确保配电线路及设备的安全运行,应设保护区。 4.1.1 架空配电线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区边线延伸的距离为5米。 4.1.2 电力电缆线路保护区:地下电缆为线路两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。4.2 下列情况之一者,架空配电线路保护区域可略小于上述规定,但应满足风偏安全距离和垂直交跨安全距离。 4.2.1 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空配电线路保护区域可略小于上述规定。但较小不应小于导线边线在较大计算弧垂及较大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离(1.5米)之和。 4.2.2 树木自然高度不超过2米,或与导线之间的垂直距离不小于交叉距离(详见表5-7)。 4.2.3 线路通过公园、绿化区、防护林带地区。 4.2.4 线路通过果林、经济林(桑园)、城市灌木林地区及街道行道树。4.3 在架空电力线路导线跨越重要公路和航道的区段,应设立标志牌,并标明导线距穿越物体之间的安全距离。4.4 地下电缆铺设后,应设立永久性电缆标志桩,并将地下电缆所在位置书面通知有关部门。4.5 配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计规程”的要求。4.6 运行人员对可能威

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

配电室运行岗位安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.配电室运行岗位安全操作 规程正式版

配电室运行岗位安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 运行电工是执行本企业内变、配电室的所有电气设备正常运行的监护及故障处理等工作的作业人员。 1、熟悉和掌握配电室各种电气设备接线及性能,能准确无误地操作配电室内各种电气设备。熟悉本岗位各种安全操作规程。 2、在工作时间内认真监盘,按时记录好各项数据,包括电量、电压、变压器湿度、室温等,并随时掌握主要回路的电流变化情况,使所有设备处于正常、经济、安全的运行状态中,达到正确维护与安全

运行的目的。 3、及时处理不需采用特殊手段或停电才能解决的一切故障,对不能及时处理的故障,认真做好记录,并报告有关人员。 4、巡视高压设备时,不得进行其它工作,不得随意移动或越过遮栏。 5、雷雨天气,需要巡视室外高压设备的,应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器。 6、当高压设备发生接地短路时,在室内不得进入故障点4米以内,在室外不得进入故障点8米以内的区域。需进入上述范围人员必须穿戴好防护用品,接触设备的外壳和构架时,应戴好绝缘手套。 7、巡视配电装置,进入高压室后须将

输配电线路运行管理规定

输配电线路运行管 理规定

输、配电线路运行管理规定 1 范围本标准规定了输、配电线路运行的综合管理、安全管理、技术管理、调度管理和线路运行及维护的管理要求。 本标准适用于辽河油田所属单位输、配电线路运行和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 26859 电力安全工作规程(电力线路部分) GB 50061- 66kV 及以下架空线路设计规范 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50173电气装置安装工程66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范GB 50217- 电力工程电缆设计规范 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 596-1996()电力设备预防性试验规程 DL/T 741 架空输电线路运行规程 5285 输变电工程架空导线及地线压接工艺规程

DL/T 5220- 1-10kv 及以下架空配电线路设计技术规程 SD 292-1988()架空配电线路及设备运行规程 Q/SY LH 0125开发系统电力运行检修劳动定额定员 Q/SY LH 0398 电工工器具配备及管理规定国家电网安监[ ]145 号电力生产事故调查规程中华人民共和国主席令(1995)第60 号中华人民共和国电力法中华人民共和国国务院令(93)第115号电网调度管理条例中华人民共和国国务院令(1998)第239 号电力设施保护条例油辽生发[ ]1 号关于下发电力系统规范基层基础资料的通知 3 综合管理 3.1 人员规定 3.1.1 人员配备执行Q/SY LH 0125的规定。 3.1.2 电气工作人员应经过技术岗位培训和专业规程、制度学习,并取得相应的电工进网作业许可证和特种作业操作证。 3.1.3 电气工作人员每年应进行一次《电力安全工作规程》考试,考试不合格不能上岗,因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习《电力安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。 3.1.4 新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员及外单位派来支援的电气工作人员,应经过安全知识教育后,方可参加指定的工作,而且不应单独工作。 3.1.5 运行人员应做到:

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

配电线路试题答案

配电线路试题答案 一、问答题: 1、答:施工放线前应做如下准备工作: (1)查勘沿线情况,并与有关部门取得联系; (2)对于一般河道,可搭临时便桥或安排渡船; (3)对跨越的公路,铁路电网线,不能停电的电力线路搭好放线架; (4)必须清除的树枝及其他障碍物应先清除; (5)检查杆塔是否已经校正,有无缺件; (6)放线的劳动力组织工作应全面安排; (7)导线轴应平稳地放在放线架上; (8)施工器具妥善安放好; (9)张力放线机、牵引机及其他器具按要求放置好。 2、答:发电机,变压器和电动机的三相绕组星形连接的公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间的电压绝对值必然相等。如果中性点是接地的,则该点又称零点。从中性点引出的导线称作中性线;从零点引出的导线称作零线。 3、答:(1)应采用10kV级氧化锌避雷器、管型避雷器或保护间隙作为防雷保护;(2)对于经常断路运行而又带电的柱上油断路器,应在带电侧装设避雷器,其接线应与柱上油断路器等金属外壳连接在一起,其接地电阻不应超过10Ω;(3)对于经常闭路的柱上油断路器,则应在断路器两侧都安装避雷器。在安装避雷器时,要尽量装在靠近被保护断路器旁。 4、答:变压器的基本技术数据包括以下内容: (1)相数和额定频率;(2)额定电压、额定电压组合、额定电压比;(3)额定容量;(4)额定电压;(5)绕组连接组标号;(6)分接范围(调压范围);(7)空载电流、空载损耗和空载合闸电流;(8)阻抗电压和负载损耗;(9)效率和电压调整率。 5、答:1)与城市规划相协调,与配电网络改造相结合; 2)综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素; 3)不占或少占农田; 4)躲开洼地、冲刷地带以及易被车撞击地段; 5)避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房,仓库,贮罐等; 6)避免引起交通和机耕的困难。 6、答:(1)原因有: 1)导线的初伸长(新架线路); 2)设计计算,施工观测的错误; 3)耐张杆的位移或变形; 4)杆塔拉杆线的松动或横担的扭转; 5)导线质量不佳; 6)线路长期满负荷或过负荷运行; 7)线材长期运行后的疲劳。 (2)调整弧垂的方法有:

架空配电线路及设备运行规程

架空配电线路及设备 运行规程 (试行) SD 292-88 中华人民共和国能源部 关于颁发《架空配电线路及设备 运行规程》(试行)的通知 能源电[1988]20号 为了加强架空配电线路及设备的管理,提高安全、经济运行水平,原水利电力部组织有关单位制订了《架空配电线路及设备运行规程》,现颁发试行。 在试行中,如发现问题,请随时告我部电力司。 中华人民共和国能源部 1988年9月1日 第一章总则 第1.0.1条本规程适用于10kV及以下架空配电线路及其设备的运行。 第1.0.2条运行单位应贯彻预防为主的方针。根据地区和季节性特点,做好运行、维护工作,及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,提高配电网的供电可靠性,降低线损和运行维护费用,为用户提供优质电能而努力。 第1.0.3条配电线路应与发电厂、变电所或相邻的维护部门划分明确的分界点。分界点的划分,各地应根据当地情况,制订统一的规定。与用户的分界点划分,应按照“全国供用电规则”执行。 第1.0.4条为了保障配电网络的安全运行和便于调度管理,在供电部门所管辖的配电线路上一般不允许敷设用户自行维护的线路和设备,如需要敷设时,必须经供电部门同意,并实行统一调度,以保安全。 第1.0.5条各级供电部门可以根据规程规定,制订现场运行规程。 第二章防护 第2.0.1条配电线路及设备的防护应认真执行“电力设保保护条例”及其“实施细则”的有关规定。 第2.0.2条运行单位要发动沿线有关部门和群众进行护线和做好护线宣传工作,防止外力破坏,及时发现和消除设备缺陷。 第2.0.3条配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计技术规程”的要求。修剪树木,应保证在修剪周期内树枝与导线的距离符合上述规定的数值。 第2.0.4条当线路跨越通航江河时,应采取措施设立标志,防止船桅碰线。 第2.0.5条配电运行部门的工作人员对下列事项可先行处理,但事后应及时通知有关单位: (1)修剪超过规定界限的树木。 (2)为处理电力线路事故,砍伐林区个别树木。

低压配电系统精彩试题(理论部分)解析汇报

低压配电系统试题 (一填空题: 1.操作电器用于接通或断开回路,常用电器是、组合电器或自动空气断路器。 答案:交流接触器 2.电气设备一般采 用、、过电流继电器等作为短路保护措施。 答案:熔断器;自动空气断路器3.断路器既能切断负载电流,又可切断。 答案:短路电流 4.对于供电需求较大,且受高压供电线路容量或市电变电站容量的限制的通信局(站,如具有两路高压市电,一般采用的运行方式。 答案:分段供电 5.对于双向闸刀开关,其倒换前先负荷电流,才能进行倒换,因为闸刀开关通常不具有功能。 答案:切断;灭弧 6.隔离开关无特殊的装置,因此它的接通或切断不允许在有的情况下进行。 答案:灭弧、负荷电流 7.根据低压电器的组合原则,在供电回路中,应装有 和,对于装有交流接触器的回路还应有操作电器。 答案:隔离电器;保护电器

8.功率因数的定义为与的比值。答案:有功功率;视在功率 9.交流接触器的常闭触点是指。答案:不加电时触点闭合 10.熔断器的核心部分 是,它既是敏感元件又是元件。 答案:熔体、执行 11.熔断器是用来保护和的。答案:过载、短路 12.熔断器中的熔体是核心部 分,使用时把它在被保护 电路中,在发生过载或短路时, 电流过大,熔体受过热而熔化将 电路切断。 答案:串接 13.三相交流电A、B、C相分别 用、、 3 种颜色表示相序,中性线一般用 黑色做标记。答案:黄、绿、红 14.交流配电系统熔断器的温升 应低于。答案:80℃ 15.低压开关柜又叫低压配电

屏,是按一定的线路方案将有关低压设备组装在一起的成套配电装置,其结构形式主要 有、两大类。 答案:固定式、抽屉式 16.低压熔断器种类很多,按结构形式分有:系列封闭插 入式;系列有填料封闭螺 旋式;系列有填料管式。 答案:RC、RL、RT、 17.《全国供用电规则》规定: 无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置,并做到 随其负荷和电压变动时及时投入或切除。供电部门还要求通信企业的功率因数要达到 以上。答案:无功补偿设备;0.9 18.为了保证供配电系统一次设

配电线路试题

配电线路试题 一、问答题: 1、施工放线前应做哪些准备工作? 2、什么叫中性点、零点和中性线、零线? 3、对10kV 线路柱上断路器的防雷保护有哪些要求? 4、变压器有哪些基本技术数据? 5、配电线路的路径和杆位的选择应符合哪些要求? 6、架空线路导线的弧垂为什么会发生变化?调整弧垂的方法有哪几种? 7、采用倒落式抱杆整体起立杆塔时,应如何选择和设置临时地锚? 8、简述混凝土电杆整体起吊的布置原则。 9、驰度观测档的选择原则是什么? 10、为什么10kV 电力系统一般采用中性点不接地的方式? 电力系统一般采用中性点不接地的方式? 11、TT 系统的故障特点和防护措施是什么? 措施是什么? 12、配电变压器的高压侧装有跌落式熔断器,低压侧也装设保护熔丝,作用有何不同?应怎样配合? 13、降低线损的具体措施有哪些? 14、在低压电网中三相电流不平衡有什么害处? 15、叙述用钳压法对架空绝缘导线进行连接的施工步骤。 二、计算题: 1、一台三相变压器,额定容量为100千伏安,副绕组额定线电压400伏,向三角形接线的负载供电,负载每相等效电阻为3欧,等效电抗为2欧,此变压器能否担负上述负载? 2.施工现场有一条380V 的架空线路,计算负荷Pjs 和Qjs 距离L 、导线截面及几何均距D 如下图所示。 已查出:LJ -120长期允许载流量为375A ;D =0.6m 时,LJ -120的R 0=0.27Ω/km ,X 0=0.3Ω/km 。 提示:电压损失公式:L U QjsX PjsR U N ∑+=?) (00 求:(1)该线路能否满足发热条件;

(2)该线路末端的电压损失百分值(%)U 。 3、有一条220V 的单相照明线路, 采用BLX 型铝芯塑料线,全线截面一致,明敷,线路长度及负荷如下图所示,全线允许的电压损失率为3%, (C=7.75×10-3)试选择导线的截面积。 4、有两只电流表,它们的上限均是10A,其中A 1满量限时,测得其端间电压为75mV,A 2满量限时测得其端间电压为50mV,若把这两只表并联接到电流为15A 的电路时,每只表的读数是多少? 5、一根绝缘操作杆,如果加40kV 电压,其泄漏电流不允许超过1mA ,问操作杆的绝缘电阻应为多少? 6、一根直径为300mm 的等径电杆,长18m ,电杆每米质量为100kg ,在距杆顶3m 处装一根100kg 的横担,在杆顶装一根50kg 的横担,求:电杆的重心高度。 7、在10kV 线路设计时考虑采用钢芯铝绞线,已知该线路设计输送功率为1000kW ,最大负荷利用小时为5000h(此时经济电流密度为J =1A/mm 2 ),负荷的功率因数为0.8,请根据经济电流密度确定导线截面。 8、有一380/220V 低压线路,从变压器台到用户处距离为200m ,LF -70导线上的电流为90A ,用户为动力负荷,求导线上的电压损耗的百分数[电阻率ρ=0.032(Ω·mm 2)/m ]。 9、一回LJ -240导线,导线的安全系数n 1=3,拉线的安全系数n 2=2,拉线角度为45°(已知LJ -240导线的破坏拉断力为3370kg ,镀锌钢绞线的破坏强度为140kg/mm 2),问选用多大截面的钢绞线做拉线合适? 10、已知10/0.4kV 容量为100kV A 的配电变压器,其参数是短路损耗ΔP k =2.4kW ,空载损耗ΔP o =0.73kW ,短路电压U k %=5.5,空载电流I o %=7.5,计算变压器的电阻及电抗? 11、如图,已知R 1=6Ω,R 2=3Ω,R 3=5Ω,R 4=8Ω,V=20V 。 求:(1)电路的总电阻。 (2)电路的总电流。 (3)电阻R 1消耗的功率。 12、如图,已知R 1=R 2=6Ω,R 3=5Ω,R 4=1Ω,R 4的功率是1W 。 求:(1)电路中的电流I=? (2)电路的端电压V=? 13、某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂为5.25m ,要在A 杆上绑弧垂板距悬挂点距

配电室电气操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室电气操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电室电气操作规程(最新版) (一)配电室工作人员,必须熟悉配电室电气设备的性能及运行方式,熟练掌握操作技术,加强对电气规范的学习,做好安全供电工作。 (二)电工班值班人员巡视高低压供配电设备,若发现异常情况应迅速报告,在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,应立即断开设备的电源,事后必须报告上一级,将情况详细记入值班记录。 (三)不论高压设备带电与否,值班人员不应单独触及供(配)电设备,牢记人体与带电导体间的最小安全距离:1KV以下0.1m,10KV以下0.7m。 (四)倒闸操作应由两人进行,并在操作前按照操作规定的顺序在模拟板上进行核对性操作。

(五)在配电室进行停电检修或安装工作时,值班电工应负责完成:停电、验电,连结好接地装置,挂标示牌等安全技术措施和必要的组织措施。 (六)严格门卫制度,与配电室无关人员严禁入内,外单位及参观人员必须经电气负责人批准,实行登记制度;值班电工巡视时应随时将门关好。 (七)低压掉闸经检查无异常现象,要及时送电,并试送三次,送不上时,应停止送电,全面检查直到排除故障后,方可送电,(九)、发生火灾时,根据消防控制中心指令,保障消防用电,及时进行变配电操作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电力公司架空绝缘配电线路使用的有关规定

电力公司架空绝缘配电线路使用的有关规定 第一章总则 1.1架空绝缘导线近几年在城网改造中大规模使用,但随着城市的改造、天气的影响,配电架空绝缘导线在配电运行中暴露出易遭雷击断线、绝缘老化等问题。为了规范架空绝缘导线在配网中经济合理使用,确保配电线路的安全、可靠运行,特制定本规定。 1.2本规定依据国家和电力行业有关的法规、规程和制度等规范文件,并结合安徽省架空绝缘配电线路的实际情况制定。如有与现有的国家和行业等标准相冲突的地方,以国家和行业等标准及规定为准。 1.3本规定适用于安徽省电力公司所属各供电公司架空绝缘配电线路的选用、设计与施工验收。 第二章引用标准 1、关于下发《安徽省电力公司城市配电网建设与改造工程管理办法》的通知(皖电生技[2007]98号) 2、DL/T5220-2005《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》 3、《电力安全工作规程》(电力线路部分) 4、SD 292-88 架空配电线路及设备运行规程 5、DL/T 601-1996架空绝缘配电线路设计技术规程 第三章架空配电绝缘线路选用原则 一、一般规定 1、城市一般主次干道应该以架空线路为主。 2、架空电力线路的导线,可采用绝缘导线和裸导线。 二、不同类型的架空导线使用要求 2.1下列情况可采用架空绝缘导线: 2.1.1线路走廊狭窄,架空线与建筑物的距离不能满足架空绝缘配电线路设计技术规程要求的地区; 2.1.2高层建筑邻近地段;

2.1.3繁华街道或人口密集地区; 2.1.4游览区和绿化区; 2.1.5空气严重污秽地段; 2.1.6建筑施工现场; 2.1.7变电站出口配电线路。 2.2 下列情况宜采用架空裸导线 2.2.1容易发生雷击的区段。 2.2.2线路走廊通畅,无明显树木和建筑物障碍,且安全距离满足安规要求。 2.2.3中压配电线路跨越高速公路、铁路的。 2.3 对于2.1和2.2两种情况以外的地点,配电线路可根据情况选择,原则上宜采用裸导线架设。 第四章架空绝缘配电线路设计和规定 一、电杆、拉线和基础 1.1架空绝缘配电线路杆塔分为直线杆型、耐张杆型和混合杆型三类。直线杆型包括直线杆、直线转角杆;耐张杆型包括耐张杆、转角杆和终端杆;混合杆型包括T接杆、十字杆、电缆杆等。直线转角杆的转向不宜大于15度。 1.2绝缘线路一般采用水泥杆,条件不允许时亦可采用铁塔和钢管塔。 1.2.1 配电线路的钢筋混凝土杆,应尽量采用定型产品,电杆构造的要求应符合有关国家标准的规定。 1.2.2 需要接地的普通钢筋混凝土杆,应设置接地螺母。接地螺母与主筋应有可靠的电气连接。采用预应力混凝土杆时,其主筋不应兼作接地引下线。 1.3拉线应采用镀锌钢绞线,其强度设计安全系数应不小于3,最小规格不小于35mm2。 1.3.1配电线路的导线与拉线之间的最小净空距离:中压不小于

2017第一期配电网线路试卷A卷

- 1 - 培训站 工作单位 准考证 姓名 ―――――――――密―――――――――――――――封――――――――――――――线―――――――――― 云南电网有限责任公司 2017年第一期“两种人”能力测评试卷 试卷类型:配电网线路A 卷 测评时间: 120分钟 答题要求: 请将答案填写在答题卡上,答案填写在密封线内及试卷上视为无效。 一、单选题(共20题,每题1分) 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,现、原专责监护人对工作进行交接,并告知全体被监护人员。 A .值班负责人 B .工作票签发人 C .工作负责人 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,上横担进行工作前,应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况,检查时( )应系在主杆或牢固的构件上。 A .安全带 B .传递绳 C .临时拉线 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站设备、高压配电线路、低压配电网接地时,接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置( )的接地端。 A .临时 B .三相合一 C .分相 4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,同杆塔多回线路中部分线路停电的作业,使用绞车等牵引工具应( ),放落和架设过程中的导线亦应接地。 A .绝缘 B .牢固 C .接地 D .派人看守 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工作票设多个分组工作,分组工作负责人即为该分组的( )。 A .监护人 B .工作票签发人 C .工作许可人 D .班员 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,立、撤杆塔过程中,基坑内不应有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在远离杆下( )倍杆高的距离以外。 A .1.2 B .1.5 C .2 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,绝缘导线的接地线应装设在( )上或裸露的导电部分。 A .验电接地环 B .分支接头 C .电缆端头 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。( )的截面积不应小于190mm 2、埋深不应小于0.6m 。 A .杆塔 B .接地线 C .临时接地体 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,10kV 同杆塔多回线路中部分线路停电检修,安全距离是( )。 A .0.35m B .0.7m C .0.8m D .1.0m 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,杆塔作业应使用( ),较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。 A .安全带 B .绳索 C .袋子 D .工具袋 11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,敷设在地面上的施工用电线路应采用( ),交通车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。 A .绝缘电缆 B .普通电线 C .普通导线 D .普通接地线 12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取( )。 A .加固措施 B .加热措施 C .防滑措施 13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,顶杆及叉杆只能用于竖

配电室倒闸操作规程安全操作规程

配电室倒闸操作规程安 全操作规程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

配电室倒闸操作规程 一、目的:保证配电设备设施运行安全. 二、适用范围:厂区配电房设备及附属设施的管理. 三、基本规定: 1、任何电气设备在未验明无电之前,应一律视为有电. 2、凡是要在高压电气设备上或线路上工作,必须事先将电源切断,并挂上号牌警示. 3、非工作人员入内一律要登记,并有本所工作人员陪同. 4、防鼠、雀、蛇等小动物入内之网、门窗,必须关好,若有损坏,立即修复. 5、定期检查安全用电设施及接地、接零电阻. 6、如接班人员未到,责当班人员不得离开工作岗位. 7、电气作业人员必须经专业安全技术培训并考试合格,持证上岗. 四、操作要求: 1、严格执行”操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票. 2、操作人员和监护人员应根据模拟图板核对所填操作票是否正确,并经有关人员审核 签名. 3、操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复 查. 4、操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更 改操作票,严禁酒后值班操作. 5、运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送. 6、重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功严禁再次合闸, 带有重合闸保护的,应及时查明原因,报告上级. 7、遥测电容或电缆时前后应充分放电. 8、变压器预警信号动作时,应及时查明原因报告上级. 9、操作电压互感器前,应考虑相应的失压保护和计量装置等. 10、正常情况下发电机应处于自投状态,清洁发电机及附属设备时,应将功能选 择开关断开,工作完毕后,恢复正常. 11、有高压接地现象或雷雨天检修电气设备时,必须穿绝缘鞋,雷雨天气禁止倒 闸操作,巡视电气设备不得靠近避雷器. 12、变压器保护跳闸后应退出检查. 13、倒闸操作顺序: 停电:按照系统运行的最末端,依次向高压端停电如:先低压后高压(负荷侧断路器----负荷侧刀闸----母线侧刀闸). 送电:与停电操作顺序相反,先高压后低压(母线侧刀闸----负荷侧刀闸----负荷侧断路器).送电时被送电区域配电室电气设备前不得有人,以防高压电冲击波触电. 14、电气设备停电后,即使是停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施前,不得触 及设备与栅栏,以防突然来电. 15、变压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米,室外不得接近故障点8米, 且应穿戴相应电压等级的绝缘鞋和绝缘手套. 16、巡视配电装置,进出配电室,应随手将门锁好,无关人员未经批准不得进入配 电室. 17、变压器、高压设备的保养、检修,应按规定的周期进行.

输配电线路运行管理制度

输配电线路运行管理制度 1 巡视与检查制度 电气设备在运行中的巡视,可分为定期巡视、特殊巡视、登杆检查。 对110kv线路每月定期巡视2次。 对35kv及一下线路每星期定期巡查1次。 2 运行维护管理制度 线路运行维护工作必须严格遵守电力行业标准DL/T741《架空送电线路运行规程》和DL409-1991《电业安全工作规程》(电力线路部分)的规定,坚持“安全第一,预防为主”的工作方针,认真搞好线路的运行维护工作,即做好巡视、检修及反事故措施的实施工作。 对于重污秽区、多雷区、重冰区、洪水冲刷区、不良地质区等特殊区段和大跨越的线路,线路运行单位应根据沿线地形地貌和气候变化等具体情况及时加强巡视和检修,并做好预防事故的准备工作。 3 设备缺陷管理制度 在线路运行维护工作中发现的设备缺陷,必须认真做好记录,及时汇报,并根据设备缺陷的严重程度进行分类和提出相应的处理意见。 生产技术部对于近期内不会影响线路安全运行的一般设备缺陷,应列入正常的年度、季度检修计划中安排处理。 对于在一定时期内仍然可以维持线路运行,但情况较严重并使得线路处于不安全运行状况的重大设备缺陷,应在短期内消除,消除前要加强巡视。 对于已使得线路处于严重不安全运行状况、随时都可能导致事故发生的紧急设备缺陷,必须尽快消除或采用临时安全技术措施后尽快处理。 4技术专档管理制度 ①生产技术部应建立线路设备技术专档,专档形式可结合本公司的实际情况进行设计, 并逐渐实现微机存档和管理。 ②线路新设备投运或旧设备更新后,应及时建立或更新技术专档,保证资料与现场相 符。 4运行分析与故障统计制度 ①输变电运行维护部应加强线路运行分析工作。对线路运行状况、设备存在缺陷以及 所发生的线路典型障碍、跳闸、事故的原因进行认真地分析,并协助生产技术部搞 好事故调查。 ②输变电运行维护部应及时分析设备故障原因。搞好线路故障调查统计、掌握事故规 律、积累运行经验,提高送电专业生产管理水平。 4输配电线路运行人员的技术培训 开展技术培训和方法、手段可采用多种多样形式,如定期技术问答、现场考问讲评、短期讲座、反事故演习、实际操作和基本功演习等等。 7输配电线路的安全管理 安全生产是的一项综合性工作,必须实行全员、全方位、全过程的管理。 9.1落实安全生产责任制:在运行维修部内形成主任与班组长、班组长与班员自上而下,自下而上的各级管理网络。安全责任制包括:运行维修部主任的安全责任制、班长的安全责任制、安全员的安全责任制、班员安全责任制。 9.2开展安全活动:班(组)应开展经常性、多样化的安全学习、宣传教育和岗位练兵活动,使职工熟练地掌握本岗位的安全操作技术及安全作业标准,不断提高职工的安全意识和自我保护能力。安全活动包括:①安全日活动;②安全生产的自查、互查和抽查;③安全分析; ④安全例会;⑤定期反事故演习;⑥班前会和班后会;⑦开展事故调查活动;⑧安全培训。 8 总结

相关文档