文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑设计方案

基坑设计方案

基坑设计方案
基坑设计方案

恩施东源锦华苑深基坑设计文件察证书

工程勘察综合类甲级

证书号:170109-kj

深基坑工程设计文件

工程编号:

项目名称:恩施市东源房地产有限公司

恩施东源锦华苑深基坑设计

设计阶段:施工图设计

工程设计负责人:

审核人:

总工程师:

总经理:

中南勘察设计院(湖北)有限责任公司

二○一一年八月

恩施东源锦华苑深基坑设计文件

目录

Ⅰ文字部分

1. 基坑工程基本情况

1.1设计依据

1.2工程概况

1.3周边环境概况

1.4岩土工程条件

1.5场地水文地质条件

2. 基坑支护方案的选择

2.1基坑特点分析

2.2基坑重要性等级

2.3支护方案选择

3. 基坑支护结构设计

3.1设计原则

3.2设计参数

3.3支护结构设计

4. 基坑开挖及施工流程

4.1主要施工工序与流程

4.2土方开挖施工

5. 环境监测

5.1监测目的

5.2监测依据

5.3监测项目

5.4监测信息反馈

6. 应急补救措施

6.1抢险物质准备

6.2抢险处理措施

Ⅱ设计计算书

Ⅲ附图

恩施东源锦华苑深基坑设计方案

1.基坑工程基本情况

1.1设计依据

本基坑支护工程依据以下资料设计

(1)岩土工程勘察报告书

(2)行业标准《建筑基坑支护规程》(JGJ120-99)

(3)其他相关资料

1.2工程概况

拟建场地位于舞阳大道栖凤桥北侧,东侧为居民,西侧和北侧紧接龙洞河。拟建建筑±0.000为416.000m,场地自然地面整平标高为415.0m,即-1.0m,基坑开挖深度为8.60m~9.50m,基坑开挖面积约5916.00m2。基坑开挖周长约215.00m。

根据设计图纸,地下室基坑开挖深度与建筑物基础相对关系如下表:

基坑开挖深度与建筑物基础相对关系表表1

1.3周边环境概况

根据勘察报告及现场踏勘,周边环境条件如下:

拟建场区位于恩施市舞阳大道北侧,距马路边约10.0m,场地西北两侧有龙洞河环绕,东面紧邻民房,约2.20m~9.20m,场区设二层地下室,地下室外墙距用地红线为4.80~10.00m。

基坑周边无管线分布。

本工程地下室基坑平面呈不规则多边形,拟建场区周边环境较复杂。

西北两侧靠近龙洞河。

南侧基坑边距舞阳大道10m左右。

东侧紧邻居民楼,约2.20m~9.20m。

对基坑工程而言,基坑工程对周边环境的影响主要是对马路和周

边房屋的影响。

基坑形状及周边环境,详见基坑概况及基坑环境图。

1.4岩土工程条件

在勘探深度范围内,主要根据各岩土层的物理力学性质,结合地层的沉积时代、成因等特征,将场地岩土划分为五大层。第(1)层为杂填土(Q ml);第(2)层为粉质粘土(Q4al+pl);第(3)层为卵石(Q4 al+pl);第(4)层为强风化砂岩(K

);第(5)层为中风化砂岩(K2z)。

2z

各岩土层具体特征描述如下:

(1)杂填土(Q ml):杂色,以灰褐色为主,稍湿,松散;主要由碎(卵)石夹粘土组成,偶见少量建筑垃圾。由于场地处龙洞河岸边地段,人工填土厚度不均一,靠龙洞河边因人工构筑挡土墙,厚度最大达6.5m,一般在3.0m左右,靠舞阳大道东侧较薄为1.0m左右。因场地内原有建筑物拆除后,其建筑物基础也为人工填筑物,故在原建筑物范围内存在钢筋混凝土基础构筑物。

(2)粉质粘土(Q4 al+pl):黄色,稍湿,土质较纯,局部底部砂粒富集,现场标准贯入实验实击数4击,可塑状态。该层场地内分布不连续,仅场地西南侧(ZK13、ZK19、ZK22、ZK25、ZK26、ZK27、ZK28、ZK30、ZK31、ZK32)有揭露,层顶埋深0.80-5.00m,层顶标高411.48-415.25m,土层厚度1.00-5.70m。

(3)卵石(Q4al+pl):灰褐~黑色,卵石为主,含量约达55-65%,圆状、亚圆状;粒径一般5-9cm不等,少量大者达12-20cm,成份以石英砂岩为主,中粗砂、砾砂充填其中,偶见粘性土充填。该层现场动力触探试验锤击数6~20击,为稍密~中密状态,饱水。该层场地

内除ZK26、ZK31外,均有揭露,层顶埋深3.00-7.00m,层顶标高414.14-408.88m,厚度0.50-5.00m。

(4)强风化砂岩(K2z):棕红色,强风化,原岩结构完全被破坏,呈密实砂土状,冲击、干钻不易进尺,送水回钻进尺快,扰动后岩芯呈散体砂粒状,难取芯。该层现场动力触探试验锤击数4~15击,该层勘探深度范围内均有揭露,层顶埋深5.70-9.50m,层顶标高410.51-407.18m,揭露层厚0.70-2.50m。

(5)中风化砂岩(K2z):棕红色,中风化,块状构造,细粒结构,泥质胶结,胶结不致密。据岩石单轴天然抗压强度2.90-11.30MPa,该岩体属极软岩~软岩类,岩芯破碎,经机械扰动后多呈碎块、少量柱状,节长5-19cm,RQD值45-75%。岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层场地内均有分布,层顶埋深7.30-10.40m,层顶标高405.54-409.87 m,本次勘察仅揭露厚度5.20-11.70m。

1.5场地水文地质条件

场区北西两侧有龙洞河环绕,龙洞河为清江的支流,上游由东向西在场地北侧穿越后,折转向南。场地地下水补给条件较好,径流、排泄条件畅通,场地地下水较丰富,地下水类型主要为砂卵石层孔隙潜水及少量基岩裂隙孔隙水。

砂卵石层孔隙潜水对基坑及深基础施工有不利影响,潜水补给及排泄条件较复杂。

从附近人工挖孔桩施工情况分析,总体而言水量较小,水压力不大,可考虑在基坑开挖过程中,根据地下水情况采取相应的处理措施进行处理。

如条件许可,基坑施工在枯水期进行则最为适宜。

2. 基坑支护方案的选择

2.1基坑特点分析

1、基坑开挖深度约为8.60m~9.50m。

2、基坑位于市中心,龙洞河一侧环境宽松,其余地段地下室外墙距用地红线为4.8~10.0m,环境紧张。

3、基坑开挖深度范围内岩土层力学性质较好,大部分为卵石层,坑底为砂岩强分化和中风化,基坑侧壁土层整体自稳性较好,因此对基坑开挖有利。

2.2基坑重要性等级

依据基坑的开挖深度、地质条件及周边环境等情况,对照湖北省地方标准《基坑工程技术规程》(DB42/159-2004)第4.0.1条基坑工程重要性等级划分,本基坑重要性等级:北面、西面、南面(KABCDE 段)为二级、东面(EFGHJK段)为一级。

2.3支护方案

经比较分析,本着安全经济的原则,本基坑支护拟采用两种支护形式:一是环境较紧张的EFGHJK段采用φ900@1500的灌注桩+钢管斜撑支护,二是环境较宽松的区段采用一级1:1.0~1:1.2放坡支护。

3.支护结构设计

3.1设计原则

在满足安全可靠的前提下,优化支护设计方案,努力做到施工便

捷、经济合理。

3.2岩土设计参数

根据场地岩土工程勘察报告并结合地区工程实践经验,与基坑支护设计相关地层的岩土设计参数取值如下:

基坑支护参数建议值表

3.3支护结构设计

3.3.1支护设计

1.AB段,相对开挖深度8.60m,上部1.5m,采用1:0.75放坡,土钉挂网护坡。采用钻孔灌注桩悬臂支护,桩长8.5m,桩径d=900@1500。桩间土采用土钉挂网保护。下部采用1:0.5放坡+土钉挂网护坡。

2.BCDE段开挖深度6.10m,采用1:1.2放坡+土钉挂网护坡。土钉采用φ16钢筋@1500×1500,长0.6~1.2m。

3.EF段,相对开挖深度10.50m,上部1.5m,采用1:0.75放坡,土钉挂网护坡。下部采用钻孔灌注桩+钢管斜撑支护,桩长10.80m;桩径d=900@1500,桩间土采用土钉挂网保护。

4.FG段,相对开挖深度9.60m,上部1.5m,采用1:1.0放坡,土钉

挂网护坡。中间设1.0m的平台,下部采用钻孔灌注桩+角撑支护,桩长10.30m;桩径d=900@1500,桩间土采用土钉挂网保护。

5.GH段,相对开挖深度9.60m,上部1.5m,采用1:1.0放坡,土钉挂网护坡。中间设1.0m的平台,下部采用钻孔灌注桩+钢管斜撑支护,桩长10.80m;桩径d=900@1500,桩间土采用土钉挂网保护。

6.HJ段,相对开挖深度10.50m,上部1.5m,采用1:1.0放坡,土钉挂网护坡。中间设1.0m的平台,下部采用钻孔灌注桩+钢管斜撑支护,桩长10.80m;桩径d=900@1500,桩间土采用土钉挂网保护。

7.JA段,相对开挖深度8.60m,上部1.5m,采用1:0.5放坡,土钉挂网护坡。下部采用钻孔灌注桩+角撑支护,桩长10.30m;桩径d=900@1500,桩间土采用土钉挂网保护。

3.3.2支护结构设计

(一)、土钉支护设计

(1)喷射砼采用P.S.A32.5Mpa复合硅酸盐水泥、中粗砂、2~15mm 瓜米石材料,砼强度等级为C20;喷射砼施工采用二次喷射施工法,先素喷10~20mm,打好土钉并铺设φ6.5@250X250钢筋网,再网喷至设计厚度,同时按3.0m×2.0m间距埋设排水管,初凝后洒水养护。

(2)严格控制坡面形位尺寸,施工完成后,坡面应平整美观。

基坑支护结构平面布置图及结构设计详见剖面图。

(二)、支护桩设计

(1)支护桩设计

支护桩采用钻孔灌注桩:桩径d=900mm,桩中心距

s=1500mm,沿基坑周边布置;砼强度为C30,各支护段桩长、配筋、桩顶标高详见设计图。

(2)支护桩桩顶冠梁设计

为了增加支护桩的整体刚度,支护桩顶设置钢筋混凝土冠梁(兼作围囹):1100mm×500(700)mm。支护桩主筋插入冠梁内400(600)mm,砼强度为C30。配筋、梁顶标高详见设计图。

具体设计详设计图。

(3)钢管斜撑设计

斜撑为钢管支撑,截面尺寸为529X 10。

(4)角撑梁设计

内支撑梁为钢筋混凝土梁,截面尺寸详见设计图,砼强度为C30。配筋、梁顶标高详见设计图。

(三)、支护结构的试验与检测

为了保证支护结构的质量,在支护结构施工前、后将采用一些必要的检测手段检查、效验施工质量。

1、支护桩施工质量检测

支护桩施工完毕后,建议采用小应变测试方法检测支护桩的施工质量,以查明支护桩体的完整性及其强度,当有缩径、短桩等现象出现时将加密检测,并在有质量缺陷桩侧及时补桩。

3.3.3地下水控制设计

一、上层滞水:赋存于(1)层杂填土之中,接受大气降水和地表散水的渗透补给,水量有限。对上层滞水及基层裂隙水采取疏、堵相结合的处理方式。

赋存于填土层中的上层滞水及基层裂隙水水量很小,对基础施工影响较小。可采取基坑明排的方式解决,即设置排水沟和积水井,将基坑内的水排出基坑外。

1.对基坑周围的地面用厚50mm的素砼进行进行硬化。基坑坡顶四周设置排水沟,以截地表水流入基坑。

2.在基坑四周距坡顶2.0m处修筑一条排水沟,截面尺寸300×400mm,混凝土砌筑,M10水泥砂浆抹面,按3%坡率流入集水井中,统一排入市政排水系统。

3.基坑底部内也沿坑底四周设置一条排水沟,截面尺寸300×300mm,混凝土砌筑,M10水泥砂浆抹面,并布置一定数量的集水井,以抽排坑内之水。

二、下部承压水含水层埋深较大,经验算,下部承压水不会产生突涌,可不考虑下部承压水的影响。

4. 深基坑开挖及施工流程

基坑开挖施工应遵循“信息法”施工原则,勤监测,勤巡视,及时反馈信息,并根据信息指导施工。

4.1主要施工工序与流程

本基坑工程包括钻孔灌注桩施工、锚索施工、坡顶土钉挂网喷射砼支护、冠梁施工、土方开挖等主要施工项目。

4.2土方开挖施工

为保证喷锚网的需要,土方除按施工技术要求分区、分段、分层开挖。

土方开挖施工应注意对支护成品的保护,严禁对已施工完的成品进行碰撞。基坑开挖过程中,土方应随挖随运,不得随意堆置于基坑周边。

土方开挖施工组织要求严密。土方开挖队伍一定要与基坑支护队伍严密配合,协调施工;同时还应根据环境监测所反馈的信息及时调整挖土顺序、挖土速度;土方开挖施工时应分层开挖,每层开挖深度不得超过设计要求的施工深度。

基坑开挖施工注意事项:

①基坑开挖施工应遵循“信息法”施工原则,勤监测,勤巡视,及时反馈信息,并根据信息指导施工。

②基坑开挖施工的工序见流程图。

③要保证基坑顺利开挖成功,除了高质量的支护设计外,还需要土方开挖施工组织严密。土方开挖队伍一定要与基坑支护队伍严密配合,协调施工;同时还应根据环境监测所反馈的信息及时调整挖土顺序、挖土速度;土方开挖施工时应分层开挖,每层开挖深度不得超过锚杆施工深度。土方开挖施工队伍不听指挥、不遵守设计所要求的分层开挖深度、开挖顺序,随意超挖蛮干往往也是造成基坑事故的重要原因。

④基坑开挖后,基坑边严禁集中堆放施工用材等重物,均匀堆放时亦不得超过设计堆载值。

5. 环境监测

深基坑监测是保证基坑安全的重要环节。为了更好地为支护施工

提供信息法施工的依据,建议由业主将本基坑监测任务委托给认真负责、细致严谨的专业监测单位进行监测。本基坑按二级,局部一级安全等级进行基坑监测。

5.1监测目的

鉴于该建筑场地地质条件和环境条件,为确保该项目地下工程安全、顺利地完成,在基坑开挖及地下室施工过程中,必须采用信息法施工。即运用多手段的联合监测,加强施工过程中的信息管理,做到定时监测,即时反馈。

5.2监测依据

1.《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)》

2.《工程测量规范》GB50026-2007

3.《城市测量规范》CJJ8-99

4.《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2007

5.3监测项目

在监测过程中,采用工程测量、工程测试及目测三种手段相结合的方法进行监测,并对相关数据进行综合分析,排除外界因素和监测系统的偶发性误差,从而提供精确的、可靠的、科学的监测数据。

基坑施工期间,每天应有专人进行现场目测,目测中可使用一般的度量器具对裂缝、塌陷、渗漏等现象的发生、发展进行测定,作出详细记录。

监测项目包括:

1、基坑边坡位移及沉降

2、周边建(构)筑物的沉降和位移

3、支护桩的测斜

详见基坑监测点平面图。

5.4监测信息反馈

每次观测完毕后及时向建设方和监理方口头通报观测成果,并及时提交观测成果报告。分析基坑开挖施工时,边坡的安全可靠性及对周边环境的影响程度,及时提出建议、报警和应急措施,现场检测人员应及时分析各种监测资料,捕捉险情发生前的种种前兆信息,实现险情预报,为信息化施工提供依据。

1.基坑施工期间每3~7天观测一次;基坑开挖及支护现场施工完成后至基坑回填前每15~20天观测一次。遇大大雨或变形速率过大等情况时,应加密观测。

2.基坑监测发生异常或累计达到监控报警值,应停止施工并立即通知设计方,决定是否采用应急措施。

3. 报警控制指标:基坑顶支护结构水平位移大于32mm,或连续3天位移速率大于5mm/d,应进行基坑报警。周边构筑物差异沉降按有关规范或视构筑物完好程度现场确定。

6. 应急补救措施

由于深基坑维护设计与施工是一门综合性的岩土工程工作,基坑开挖后土体和地下水的自然平衡状态会发生巨大的变化,对环境或多或少的影响是不可避免的。因而加强基坑开挖的环境监测,作好应急抢险准备以防患于未然是很有必要的。

基坑开挖前,应由建设单位组织协调好土方开挖施工单位、基坑施工单位的计划安排,尽量缩短基坑施工的工期。基坑开挖应尽量避开雨季和长江洪水期。

基坑开挖施工时,应通过监测和现场观察,获得准确的数据并及时分析处理,严密注视是否有险情及险情发生发展情况。

6.1抢险物质准备

深基坑支护工程是风险性较大的工程,施工过程中可能会遇到各种意外情况,为了有备无患,应注意以下几点:

1.抢险设备要到位,且保证工作状态良好。

(1)反铲机一台;

(2)空压机、喷射机系统与注浆系统一台套。

2.准备一定数量的编织袋和型钢,待位移、沉降过大而出现险情时用编织袋装满砂或土堆压坡脚,以控制变形,或在坡脚压入型钢,如险情较大并条件允许可采用挖土机取土直接回填,在位移、沉降过大的的区域根据产生原因进行加强加固处理后再继续开挖基坑。

6.2抢险处理措施

1、支护结构补救措施:坡体在土方开挖期变形超过规范,或变形速率持续增加,而没有减缓趋势,应对支护结构采取加强措施,可采用增设竖向钢管桩进行局部加固。亦可进行砂(土)包反压坡脚,坡顶卸荷或放缓坡体等措施。

2、周边建(构)筑物不均匀沉降处理措施:对于基坑周边建(构)筑物发生沉降量过大,且有继续发展趋势,并有可能导致开裂破坏,则

应采取灌浆加固地基和桩基托换等技术处理措施;

3、加强环境监测和现场巡视,及时预报险情。

4.出现边坡局部涌水,迅速用特种止水材料缩小范围,埋管引流后再封堵。

中南勘察设计院(湖北)有限责任公司

二〇一一年八月

恩施市东源房地产有限公司

恩施东源锦华苑

深基坑工程设计文件

中南勘察设计院(湖北)有限责任公司

二O一一年八月

基坑工程施工设计方案

基坑工程施工方案 编制人 。

目录第一章工程概况 第二章基坑降水、支护方案设计 第一节第二节第三节设计依据 基坑降水方案的设计基坑支护方案的设计 第三章施工总体布署 第一节第二节施工程序及进度 基础施工阶段的施工流程 第四章基坑降水工程 第五章基坑支护工程 第六章土方挖运工程 第七章质量保证措施 第八章安全生产与文明施工第九章雨期施工措施

第一章工程概况 一、工程概况 该工程为基底埋深为 5m,局部电梯井 6m。 二、工程及水文地质条件(参考附近的马来西亚驻华使馆地质勘察资料) (一)工程地质条件 拟建场地位于区内,地形平坦。 根据钻探结果,拟建场地在 15m 勘探深度内的地质构成为:地表为人工填土,以下为第四纪冲击层,自上而下分述如下: 1. 杂填土:本层厚度 0.50~ 2.70m,层底标高 34.84~37.57m。 2. 素填土:本层厚度 0.40~1.80m,层底标高 3 3.94~36.83m。 3. 粉质黏土:本层厚度 9.60~10.80m,层底标高 26.12~27.53m。 (二)工程水文地质情况 1999 年 12 月上旬勘探时,遇到两层地下水,第一层为上层滞水,静止水位埋深 0.80~3.20m(相应于标高 34.90~36.06m);第二层为潜水,静止水位埋深14.00m(相应于标高 24.22m)。近年最高地下水位标高为 36.00m 左右(上层滞水)。

第二章基坑降水、支护方案设计 第一节设计依据 一、该工程的《岩土工程勘察报告》及部分设计图纸 二、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 三、《建筑地基与基础设计规范》(GB 50007-2002) 四、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 第二节基坑降水方案的设计 一、降水方法的选择 根据场地含水层的分布、组织结构和水力性质,结合基坑降水要求,本工程降水目的为上层滞水,由于其颗粒细、埋深浅、渗透性小、且降水深度不大,适用真空井点降水技术,方法比较简单,效果好。 二、降水方案设计 (一)井点布置 为拦截地下水向基坑内涌入,保持基坑无水,保证基坑施工,沿基坑外缘1.5m 布置降水管井,井点间距 1.5m;在场地内布置 1 个地下水位观测孔。 (二)井点结构 1. 孔深:12m,观测孔深 8m。 2. 钻孔直径:300mm,观测孔直径 300mm。 3. 井点管:为直径 38~50mm 的钢管,下部 1~2m 长为过滤管,观测孔的井点管为直径 38~50mm 的塑料管。 4. 滤料:在井管外围填入直径 2~4mm 的砾石滤料,在砂层部位填入混合滤料。 (三)残留滞水的处理 基坑侧壁在上层滞水层的底板位置如果局部出现少量残留滞水,可以采用在基坑四周边坡的含水层底部,插入引流管或设置排水沟,将隔水层所托之少量残留滞水引入集水井中排出。 (四)地面防渗措施 1. 在基坑侧壁四周 5m 范围内不得设置用水点;在场地内所有用水点,均

基坑监测方案

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 XXXXX勘察院 二0一八年一月

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 项目负责: 校对: 审核: 监测单位:XXXXXX勘察院 监测资质:工程勘察综合类甲级单位地址:XXXXXXX 2018年1月8日

目录 一、项目概述 (4) 二、监测目的 (4) 三、监测执行规和依据 (5) 四、监测项目及容 (5) 五、监测点的布设 (5) 1.深层土体水平位移监测 (5) 2.地下水位观观测点 (6) 3.坑顶沉降及水平位移监测点 (7) 4.冠梁水平位移监测点 (7) 5.立柱沉降观测点 (8) 6.支撑轴力监测点 (8) 7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点 (8) 8.坑外地面沉降监测点 (8) 六、监测项目的实施 (9) 1、监测控制网的布设 (9) 2、深层土体位移(测斜)监测 (10) 3、地下水位监测 (12) 4、竖向位移观测 (12) 5、水平位移观测 (13) 6、钢支撑轴力监测 (14) 七、监测周期、频率 (14) 八、监测控制指标(报警值) (15) 九、监测设备 (15) 十、本工程监测人员的配备 (16) 十一、监测成果反馈 (16) 十二、质量及安全保证措施 (16) 附: 1、单位资质证书 2、监测人员职称证书 3、监测点平面布置图

一、项目概述 本项目拟建的XXXXX地块位于XXXXXXX东侧、XXXXXX西侧、XXXXXX南侧。总用地面积XXXXXX平方米,建筑面积XXXXXX平方米。本项目主要拟建物包括XXXXXX住宅(18F)、XXXXXX地下室及其他配套设施。 本基坑开挖深度为3.51米-4.61米,坑中坑二次开挖0.59-1.81米。 基坑围护方法:本基坑采用SMW工法桩+钢支撑的围护方式。 基坑西侧开挖边界距离用地红线最近约2.5米,基坑南侧开挖边界距离用地红线最近约2.3米,西侧的用地红线为肛肠医院已建围墙。基坑东侧开挖边界距离用地红线最近约4米,东侧紧贴用地红线有自来水管线及电力管线,基坑开挖边界距离管线最近约6米。基坑北侧开挖边界距离用地红线最近约14米左右,红线外有电力、电信等市政管线。 按照有关规,本基坑安全等级为二级。 二、监测目的 通过监测工作,可以达到以下目的: ①、及时发现不稳定因素 由于土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时采取补救措施,确保基坑稳定安全,减少和避免不必要的损失。 ②、验证设计、指导施工 通过监测可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,并根据变形和应力分布情况为施工提供有价值的指导性意见。 ③、保障业主及相关社会利益 通过对周边环境监测数据的分析,调整施工参数、施工工序、重车进出以及停靠位置,确保地下管线的正常运行,有利于保障业主及相关方的利益。 ④、积累地区性基础工程施工经验 通过对围护结构、周边环境等监测数据的分析和整理,了解施工期间各监测对象的实际变形情况及所受的影响程度,分析基坑施工特征,为地区性类似的工程积累经验。

深基坑设计方案评审流程

深基坑方案评审所提供的资料 1、深基坑设计方案申报表一式两份。 2、规划部门同意的规划总图复印件一份。 3、基坑详细勘察报告(原件一份) 4、基坑设计方案和设计说明、计算书、图纸等一式6份(原件)。 5、基坑周边环境调查资料(含有周边道路管线、建筑物的布置图)。 6、基础平面布置图。

基坑支护设计方案审查申报表 注:此表数据将作为基坑基本信息存档,请准确填写。

边坡治理设计方案评审所提供的资料 1、边坡治理设计方案申报表一式两份。 2、规划部门同意的规划总图复印件一份。 3、边坡详细勘察报告(原件一份) 4、边坡治理设计方案和设计说明、计算书、图纸等一式6份(原件)。 5、边坡治理周边环境调查资料(含有周边道路管线、建筑物的布置图)。

边坡治理设计方案审查申报表

深基坑工程施工图设计文件审查申报材料1、规划部门批准施工图(包括总平面图、地下部分建筑平面图和剖面图、 基础图)复印件一份。 2、基坑工程周边环境勘查资料原件一份(包括标明基坑周边相邻建筑、 道路及地下管线设施位置、标高的地形图和反映相邻建筑、地下设施结构类型、基础埋深及使用状况的说明书等)。 3、满足基坑工程施工图设计需要的岩土工程详细勘察地质报告原件一份。 4、基坑工程设计方案专家评审意见书原件一份。 5、经专家评审通过的基坑工程设计方案原件一份。 6、签章齐全的基坑工程施工图设计文件原件2套(蓝图)。 7、签章齐全的基坑设计计算书一份(利用软件计算的需提供软件名称、 版本、输入数据和输出结果纸质文档及光盘各一份) 8、基础施工图审查合格书复印件一份。 9、设计单位的资质证和所需相关各案材料复印件一份。 10、深基坑施工图设计文件审查申请表两份。 11、审查所需的其他资料。

基坑支护工程设计方案

******-基坑支护工程 设计方案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 周边环境条件 (1) 1.3 编制依据 (1) 第二章场区工程地质、水文地质条件 (2) 2.1 地层情况 (2) 2.2 地下水情况 (6) 第三章基坑止水方案设计 (6) 3.1 止水帷幕设计 (6) 3.2 基坑内疏、排水设计 (7) 3.3 基坑观测井设计 (7) 3.4 其它说明 (7) 第四章基坑支护方案设计 (7) 4.1 支护方案设计 (7) 4.2 其他说明 (9) 第五章原材料进场检(试)验要求 (11) 第六章边坡安全监测 (12) 6.1 监测依据 (12) 6.2 监测项目 (12) 6.3 监测方案 (12) 6.4 监测周期 (13) 附件:1、基坑支护计算书 2、基坑支护总平面图 3、基坑监测点布置图 4、B-C-D-E-A 段基坑支护施工图 5、A-B 段剖面基坑支护施工图 6、施工大样图

第一节工程概况 1.1 工程概况 主要拟建建(构)筑物性质一览表表1-1 1.2 周边环境条件 拟建场地原有建筑均已拆除,现状为待建空地,A-B 段有一条现状道路通过,具体位置详见附图1 基坑支护总平面图,其余部位距拟建建筑物30m 内无现有建(构)筑物。根据甲方提供情况,拟建场区内无地下管线通过。 1.3 编制依据 1.3.1 现行规范、标准 (1)北京地区建筑地基基础勘察设计规范DBJ11-501-2009; (2)岩土工程勘察规范GB50021—2001(2009 年版); (3)建筑地基基础设计规范GB50007-2011; (4)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; (5)建筑工程施工质量验收评定统一标准GB50300-2001; (6)建筑地基处理技术规范JGJ79-2012、J220-2012; (7)建筑边坡工程技术规范GB50330-2002; (8)建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012、J1412-2012; (9)建筑基坑支护技术规程DB11/489-2007; (10)基坑土钉支护技术规程CECS96:97; (11)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001; (12)岩土锚杆(索)技术规程CECS 22:2005; (13)建筑钢结构荷载规范GB50009-2001; (14)建筑钢结构焊结技术规程JGJ81-2002; (15)工程测量规范GB50026-2007;

基坑工程监测方案完整版

长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期项目 基坑工程 监 测 方 案 扬州大学工程设计研究院 二○一九年一月

监测方案 工程名称:长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期 工程地点: 建设单位: 编写: 校对: 审核: 扬州大学工程设计研究院 2019年01月25日

目录 1. 工程概况 (4) 2. 监测目的及编制依据 (4) 2.1. 监测目的 (4) 2.2. 编制依据 (4) 3. 监测内容及布点方法 (5) 3.1. 本工程主要监测项目 (5) 3.2. 基准点布设 (5) 3.3. 监测点布设 (6) 4. 监测方法及精度 (9) 4.1. 平面控制网及水准基准网 (11) 4.2. 观测注意事项 (11) 4.3. 数据处理及分析 (11) 4.4. 围护桩(坡)顶面位移及沉降 (12) 4.5. 围护结构外围地下水位观测 (13) 4.6. 周围道路及建筑沉降 (14) 4.7. 深层土体水平位移 (14) 4.8. 锚杆内力 (14) 4.9. 巡视检查 (15) 5. 仪器设备和人员组成 (15) 6. 监测频率 (16) 7. 预警值和预警制度 (17) 7.1. 监测报警 (17) 7.2. 监测报警措施 (17) 8. 监测数据的处理及信息反馈 (17) 8.1. 监测数据的分级管理 (17) 8.2. 监测数据的分析和预测 (18) 8.3. 监测数据的反馈 (18) 9. 技术保证措施 (18) 9.1. 测试方法 (19) 9.2. 测试仪器 (19) 9.3. 监测点的保护 (19) 9.4. 数据处理 (19) 10. 服务承诺 (19) 11. 合理化建议 (20)

深基坑专项设计方案审查要点

深基坑专项设计方案审 查要点 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

深基坑专项设计方案审查要点审查内容 1 资质资格审查 深基坑工程设计单位是否具有相应的设计、监测资质,相关审查文件图章(含出图章、注册章)是否齐全、有效,各级责任人签章应齐全、有效。外地单位应提交进市登记手续,具有合理的技术人员班子。 2 设计条件 2.1 相关设计资料 标有建筑红线的地形图、地下建筑平面图与剖面图、基础结构施工图、桩位图等,结构设计对基坑围护的要求、地质资料等。 2.2 周边环境条件 (1)周边管线类型、材质、规格、埋深及与基坑的相对关系;周围道路性质、路面结构、载重情况、流量等;周边现有建(构)筑物的基础与结构形式,与基础的相对关系,现有位移、开裂情况;临近水体、边坡与基坑的相对关系;与本基坑相邻近的基坑工程、桩基工程的施工进度,可能对本基坑产生的影响,以及双方协调的情况。

(2)临近道路、管线、水体及其他建(构)筑物的结构质量的检测资料及对环境保护要求; (3)位于地铁、隧道等大型地下设施安全保护区范围内的基坑工程,以及城市生命线或位移有特殊要求的精密仪器使用场所附近的基坑工程的特别保护要求。 3 支护设计 3.1 设计原则 (1)建筑基坑的安全等级原则上根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002并应结合《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定确定。 (2)基坑支护设计应充分考虑场地的工程地质与水文地质条件、基坑平面特征、周边环境、时空效应,对挡土、支护、防水、挖土、监测和信息化施工作总体设计,一级基坑工程宜采用动态设计法。 (3)满足边坡和支护结构强度、稳定性及安全度的要求。 (4)安全系数的选取与基坑的安全等级相匹配。 (5)采用与主体地下结构相结合的基坑支护设计,应当与主体工程设计密切配合,依据工程建筑设计和结构设计文件资料进行设计,并考虑围护结构和主体结构基础沉降的适应性。

建筑设计方案报建文本深度要求

(一)、基本规定 一、文本制做应采用统一格式,一般为A 3。" 二、建筑方案设计文件编排顺序: 1 .封面: 标明项目名称、编制日期、建设单位及设计单位名称。 2、菲页: 设计单位资质章、设计人员签名、设计单位企业法人营业执照(复印件)和工程设计证书(复印件)等。 3.设计文件目录 4 .设计说明 5 .设计图纸: 总平面图(或用地规划图)、方案一建筑效果图及建筑设计图(平、立、剖)、方案二建筑效果图及建筑设计图(平、立、剖)。其它方案顺延。 6 .技术分析图: 根据项目特点提供相应的功能分析图、交通分析图、环境绿化景观分析图、日照分析图、内部流线分析图等 三、所有图纸和图板都应按比例绘制或制作。图板应注明建设单位、设计单位、工程名称和图名。 四、文字说明部分应采用WORD文挡格式。 (二)、设计说明内容要求 一、设计依据和设计要求

二、建筑设计说明: 建筑构思说明,概述场地现状和周边环境;规划场地内原有建筑的利用和保护,古树、名木、植被保护方案;道路布置、交通分析、停车场地设置、消防措施等。 建筑平面布局交通组织和功能分析;建筑的空间构成及立面设计;当地形较复杂时应做竖向设计说明; 三、主要技术经济指标 第二区 建筑设计方案要求 关于建筑设计方案文本要求 1.封面 要求: 必须注明建设项目、建设单位、设计单位、方案完成日期,并加盖建设单位公章及设计单位资质章。 2.方案设计说明及指标明细表 要求: 说明书按照规划、建筑、绿化、供电、供水、排水、电讯、人防、消防、环保、暖通、节能等顺序;指标明细表需按照申报的建筑设计方案实际设计面积进行核算。 3.现状分析图及照片 要求: 标明建设用地现状自然地形地貌、道路、绿化、工程管线及各类用地内建筑的范围、性质、层数、质量、单位名称,以及规划四至范围影响范围内的建

基坑支护工程施工设计方案完整版

XXX 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 日期: 日期: 日期: 第一章 工程概况 ............................................................ 1.. 编制人: 审核人: 审批人:

一、编制依据 .............................................................. 仁 二、工程概况 .............................................................. 仁 三、地基条件及水文特征 ................................................... 1.. 四、基坑周边环境概况 ..................................................... 2.第二章施工方案 ............................................................. 2. 一、基坑土方开挖 ........................................................ 2.. 二、降水工程施工方案 ..................................................... 2. 三、基坑支护方案 ......................................................... 3. 四、边坡变形观测方案 .................................................... 4.. 六、排水处理 .............................................................. 5. 七、基坑后期维护 ......................................................... 5.第三章质量控制措施 .......................................................... 5. 一、关键工序质量控制措施 ................................................. 5. (一)................................................................. 、修整面壁质量控制措施 (5) (二)................................................................. 、土钉制作质量控制措施 (5) (三)................................................................. 、喷射作业质量控制措施 (6) 二、特殊工序质量控制措施................................................. 6. 三、重要部位控制措施 ..................................................... 6.第四章施工中有关问题的影响及处理措施 .. (6) 一、施工噪音 ............................................................. 6.. 二、环境保护 ............................................................. 6..第五章基坑支护施工过程中的应急预案 . (7) 一、局部垮塌 ............................................................ 7.. 二、裂缝处理 ............................................................. 7.. 三、软弱层处理 ........................................................... 7..第六章安全施工措施 .......................................................... 7. 一、管理目标 ............................................................. 8..

基坑监测方案完整版最新

扬州大学工程设计研究院 长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期项目 基坑工程 监 测 方 案 扬州大学工程设计研究院 二○一九年一月

扬州大学工程设计研究院监测方案 工程名称:长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期 工程地点:泰兴市虹桥镇虹桥大道北侧,飞虹路东侧 建设单位:江苏凯地置业有限公司 编写: 校对: 审核: 扬州大学工程设计研究院 2019年01月25日

扬州大学工程设计研究院 目录 1. 工程概况 (4) 2. 监测目的及编制依据 (4) 2.1. 监测目的 (4) 2.2. 编制依据 (4) 3. 监测内容及布点方法 (5) 3.1. 本工程主要监测项目 (5) 3.2. 基准点布设 (5) 3.3. 监测点布设 (6) 4. 监测方法及精度 (9) 4.1. 平面控制网及水准基准网 (11) 4.2. 观测注意事项 (11) 4.3. 数据处理及分析 (11) 4.4. 围护桩(坡)顶面位移及沉降 (12) 4.5. 围护结构外围地下水位观测 (13) 4.6. 周围道路及建筑沉降 (14) 4.7. 深层土体水平位移 (14) 4.8. 锚杆内力 (14) 4.9. 巡视检查 (15) 5. 仪器设备和人员组成 (15) 6. 监测频率 (16) 7. 预警值和预警制度 (17) 7.1. 监测报警 (17) 7.2. 监测报警措施 (17) 8. 监测数据的处理及信息反馈 (17) 8.1. 监测数据的分级管理 (17) 8.2. 监测数据的分析和预测 (18) 8.3. 监测数据的反馈 (18) 9. 技术保证措施 (18) 9.1. 测试方法 (19) 9.2. 测试仪器 (19) 9.3. 监测点的保护 (19) 9.4. 数据处理 (19) 10. 服务承诺 (19) 11. 合理化建议 (20)

建筑设计方案文本

丽水市水阁中心小学规划建筑设计方案设计说明 第一章建筑设计 一、工程概况 丽水市水阁中心小学校址位于丽水市经济开发区内,基地西距开发区中心大道30米,南距北三路112米,东临东一路。基地南北长约202米,东西宽约200米,总用地面积40047平方米,地块形状方整,地势平坦,是一块理想的建校用地。水阁中心小学规划建设36个班,可容纳1620名在校生。方案力求把水阁中心小学设计成环境优美、设备齐全、高档次、高品位的一流校园。 二、设计依据 1.《丽水市水阁中心小学设计方案招标邀请书》 2.《城市普通中小学校校舍建设标准》 3.《中小学校建筑设计规范》 4.《浙江省教育厅关于实施“浙江省万校标准化建设工程”的通知》 5.国家及地方政府颁布的相关规范、规定和标准。 三、校园总体规划布局 1、设计构思 本设计崇尚、尊重自然环境,力求创造生态校园,体现园林式校园的特点,以现代的手法、现代的构思和现代的材料来营造一个现代的绿色园林校园,营造出一种优异的校园环境。设计认同中国传统文化,特别强调对中国园林及院落式建筑布局的认知和审美——即强调人与自然的和谐共存,视“自然”为人类生存的母体,精神的家园,同时赋予其时代的内容和表现方式。 ·引入周边山体自然景观,整体融入区域地景,形成天人合一的校园生态环境。 ·以绿色校园为构思骨架与灵魂,动静分离,疏密有致,相互渗透的功能分区。 ·层次分明的校园主次道路形成高效便捷的路网结构。 2、规划结构及功能分区 设计以主环路为骨架,相关功能区周边布置形成自由生动的规划结构:其主要构成为江南园林式及院落式的布局理念与手法,来对校园进行区块划分和功能定位。 整个校区分成四个大区块,其中东面临近东一路处设一个校前区,为学校入口广场。围绕校

基坑监测方案资料

海曙科技创业大厦基坑支护工程监测方案 一、编制依据 1.国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-97); 3.浙江省标准《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008-2000); 4.宁波市建筑设计研究院勘察分院提供的《宁波天元大厦工程地质 勘察报告》; 5.《海曙科技创业大厦基坑支护工程施工图》(宁波市建筑设计研究 院); 6.宁波市城乡建委专家组编写的宁波市行业标准《宁波市软土深基 坑支护设计与施工暂行技术规定》; 二、工程概况 宁波海曙科技创业大厦基地位于宁波市海曙区,位于中山西路的北侧,南临花池巷,东靠亨六巷,西到布政巷。基地面积为8084平方米。总建筑面积为59916平方米。地上26层,地下2层,为剪力墙结构,采用孔灌注桩桩基础。 本工程±0.00相当于黄海高程3.8m,基坑开挖深度为约9.5m,基坑开挖面积6645m2,基坑四周延米350m。地下室采用排桩加两道混凝土支撑的支护形式。场地由宁波市建筑设计研究院勘察分院勘察。结构部分由宁波市建筑设计研究院一所设计。 三、监测人员

主要监测管理人员表

四、监测目的、内容、布设及要求 (一)监测目的 为了确保支护结构的安全施工,了解基坑开挖过程中支护结构的安全状况,验证支护结构设计对整个基坑施工过程和内部结构进行施工监测非常必要,监测还可以发现在设计中因地质等因素而没有考虑到可能在施工中影响安全的状况为及时对局部进行加固调整施工提供依据,同时可以根据监测资料总结工程经验,为提高设计水平提供依据。 (二)监测内容 1、深层土体位移观测 基坑侧向变形观测是基坑开挖支护施工过程监测中一项地下各处水平位移的监测方法,常用测斜仪进行测量,它是一种可以精确测量垂直方向土层或围护结构内部水平侧向位移的工程测量仪器,本次工程布设9个水平位移测量监测孔。 2、环梁及立柱水平位移观测 基坑开挖工程施工场地变形观测的目的是通过对设置在支护场地的观测点进行周期性的测量,求得各观测点坐标的变化量,提供评价支护结构和地基土的稳定性技术数据, 本次工程布设了33个环梁和立柱水平位移监测点。 3、环梁及立柱沉降测量 沉降测量是通过精密水准仪以某一起始点为基准测量各点每次高程变化得到各相应点的沉降量(可以用国家水准控制网中的水准控制

基坑支护设计方案

一、工程概况: 拟建场地位于潍坊市奎文区东方路与胜利街交叉路口东北角,市电视台后邻。该工程总建筑面积96706.09M2,其中北部公寓建筑面积42322.73m2,南部公寓建筑面积27864.49m2,酒店建筑面积6121.32m2。 2、基坑设计深度自然地平-8.50m。 二、设计依据: 1、场地土层参数依据该场地的《岩土工程勘察报告》 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 3、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 三、设计参数: 1、该场地的《岩土工程勘察报告》 2、该基坑安全等级为二级,基坑重要性系数取1.0。 3、根据土层参数的标准值,依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)计算荷载的设计值。 四、设计内容: 1、材料:所用材料施工前需复试检验合格后方可使用,钢筋:φ--HPB235级,Φ--HRB335级;注浆锚固体的强度为10 MPa或素水泥浆。 2、根据场地周围条件和建筑物结构要求,为保证基坑开挖及建筑物地下结构施工期间的安全,基坑边坡拟采用土钉墙支护形式。土钉墙支护边坡放坡系数为1∶0.3。锚孔倾角10°,土钉成孔直径150mm,孔内注入M10水泥砂浆或素水泥浆,注浆压力0.25Mpa。 3、基坑边坡支护分层土钉长度及位置见下表: 5、基坑边坡喷射砼厚度为60~80㎜,钢筋网为φ6.5@300×300,钢筋网钢筋搭接长度不小于300mm,喷射砼强度为C20。 6、C20喷射砼配比为:水泥∶砂∶石子=1∶2∶2(或试验确定); 五、注明: 1、该支护设计为动态设计,具体施工时发现地层与勘察报告不符时,可根据实际情况做相应调整。 2、基坑边坡顶部2米内禁止堆载,2米外堆载不超过40kN/m2。 3、其他未尽事宜,均应按国家及地方现行有关规范与规程施工。 基坑边坡支护设计方案

深基坑监测方案

佳惠·中央商厦 深基坑工程沉降、位移 监 测 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 东星建设工程集团有限公司 2014年8月20日 目录 一、工程概况 (1) 二、监测目的与技术 (1) 三、基本原则 (2) 四、监测依据 (2) 五、监测项目内容 (2) 六、测试方法原理 (4) 七、监测工作布置 (5) 八、监测频率与资料整理提交 (6) 九、质量目标和保证措施 (6) 十、附图 (7)

一、工程概况 本工程由怀化市黄金屋房地产开发有限公司兴建。建筑用地面积5774平方米,总建筑面积92812.34平方米,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6°。本建筑为框剪结构,地上二十五层,地下三层,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,建筑总高度为99.900m。本工程位于怀化市迎丰中路与鹤城区太平巷交汇处 本工程由于设计负三层地下室,导致基坑与周边落差较高,最高处近16米,施工安全隐患较大;地处城市中心地带,四周均为居民区,安全风险较大,本基坑工程在平面上呈不规则长方行,占地面积约13000 m2,设三层地下室,结构正负零相当于黄海高程214.96m,场地自然地面标高介于210.9~211.9m,在基坑支护设计中,地面标高取-0.30~0.50 m。基坑底标高取边承台底标高(-13.8m),则基坑开挖深度16.80~18.80 m。 根据工程地质勘察报告资料反映:基础以上主要由粉质粘土、卵石、强风化粘土岩、灰岩组成。 本工程地下水较丰富,主要由地下水、地表水及生活用水组成,地下水位受季节性影响变化较大;场地地形起伏较小, 本基坑工程重要性等级为一级,基坑工程采用复合喷锚网(护壁桩+锚杆+井字梁)为主的支护方案。 基坑周边为道路和民用建筑。 二、监测目的与技术要求 1、针对本工程的监测保护应考虑到以下各因素的影响: ①本工程施工周期较长,包括围护施工、基坑开挖及地下结构施工,而且基坑开挖面积较大,施工流程较多,对周围环境的保护要求较高。 ②本项目基坑紧邻怀化市迎丰中路,车流量大,对工程施工影响相当敏感,应严格控制土体的变形,确保安全和正常使用。

深基坑方案审查要点

一、地下水的控制 (1)地下水参数的选取是否合理。 (2)进行降、排、止水的多方案分析,设计的地下水的控制方案是否合理,并满足基坑本身及周边环境要求。 (3)进行降水设计的基坑,应估算基坑涌水量,并预测降水对临近路基的影响。降水井与回灌井的类型、布局、深度是否经济理,降水井的结构构造及施工方法是否符合相关技术、规范要求并与地方经验相适应。 (4)对于基坑支护的截水设计,采用的止水帷幕类型、布局、长度、厚度,应根据工程的具体情况确定,其结构构造应符合相关技术、规范及施工要求。 (5)地下水的控制设计时应进行抗渗稳定性验算、基坑底抗突涌验算。 二、基坑开挖 设计单位应针对本工程的特点,对施工单位提出基坑在围护施工及土方开挖阶段的具体要求,如提前降水时间,堆土区范围,泵车停靠位置,施工道路出土通道及土方开挖的顺序要求等,以保证土方开挖与设计工况相适应,确保基坑在开挖施工过程中的安全稳定。 三、基坑监测与应急预案 (1)对监测的要求、监测项目的选择应与基坑的安全等级及具体特点相适应,监测方法、监控值及预警值能满足基坑本身及周边环境的要求。 (2)基坑支护施工单位需具有相应地基与基础工程专业承包资质,基坑工程现场监测机构应具备相应的监测资质。

(3)深基坑支护工程施工单位依据设计文件、勘察报告及环境资料出具的专项施工技术方案(含基坑支护施工阶段的总平面布置图等) (4)基坑支护实施方式、降排水实施方式(地表水、地下水的控制处理措施) (5)土方开挖方法、顺序。 (6)施工方法、施工程序、机械配备、质量标准、进度安排等方面控制措施。 (7)对邻近建(构)筑物及道路、市政管线采取的专项保护指施 (8)质安保体系、安全生产与环保施工的具体措施 四、监测方案是否满足设计和规范要求 (1)监测内容 (2)监测点平面布置图 (3)报警值控制。包括:1)变化速率;2)报警值 (4)该基坑监测投入的仪器设备清单 (5)应急救援预案是否满足设计要求 (6)应急救援预案是否具有针对性,是否完整、具体、可行。 五、基坑围护设计 选择若干典型支护剖面,根据支护结构型式,使计算值小于监控值。各种工况下的计算书根据需要包括如下计算项目: (1)基坑整体性、稳定性验算; (2)支护结构的强度和变形计算; (3)锚、撑的承載力计算与稳定性验算;

精品建筑方案设计文本

[山东]大型体育中心规划及单体设计方案文本 建筑功能:体育馆高度类别:多层建筑 外立面材料:幕墙幕墙面板材料:组合幕墙 结构形式:钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构:框架 图纸深度:方案(初设图)项目位置:山东 设计风格:现代风格设计流派:现代 图纸格式:JPG 图纸张数:54 张 用地面积:244609 ㎡容积率:0.26 建筑密度:27 % 绿化率:21.7 % 地上层数:2 层地下室功能:车库 效果图:有 设计理念: 体育中心配套的体育馆,游泳馆结合设置在体育场西侧,与体育场成中心广场。三者形成绕主广场环布的形式。主广场和政府办公用,文化科教用地的景观形成了体育中心总体规划的流线性,突出了主体育场的中心主导性和重要性,也强化了主体育场,中心广场,市政府用地及文化用地的东西向景观轴线。 图纸包含:鸟瞰图,效果图,立面图,剖面图,设计说明,经济技术指标,分析图,示意图等。

{详细内 容}:https://www.wendangku.net/doc/1e17413962.html,/tech/detailprof987806JZ.h tm [广东]43层高层商业综合体建筑设计方案文本 建筑功能:商业综合体高度类别:高层建筑 外立面材料:幕墙幕墙面板材料:玻璃幕墙 结构形式:钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构:框架 图纸深度:方案(初设图)项目位置:广东 设计风格:现代风格设计流派:artdeco 图纸格式:JPG 图纸张数:149 张 建筑面积:25952.09 ㎡用地面积:38623.56 ㎡ 容积率:8.36 建筑密度:49 %

绿化率:30 % 建筑高度:180 m 地上层数:43 层地下层数:3 层 地下室建筑面积:56565 ㎡地下室功能:车库 效果图:有机动车辆停车位:1561 个 设计理念: 作为现代城市的必不可少的主要出行方式,选择一种交通工具,具有准时,快捷,高速的特征,它的出现从根本上提高了人们对时空的把控能力,缩短了城市内的空间距离。地铁,公交,私家车是对城市空间价值的有效挖掘和利用,分区居住成为可能。城市的服务和价值随着交通脉络的延展的得到更大范围,更快速地流转。 图纸包含:鸟瞰图,效果图,立面图,剖面图,设计说明,经济技术指标,分析图,示意图等。 {详细内 容}:https://www.wendangku.net/doc/1e17413962.html,/tech/detailprof987805JZ.h tm

深基坑设计说明

基坑支护设计方案说明书 一、工程概况 (1)工程名称:郴州复烤厂易地技改项目综合楼及客服中心等工程(2)工程地址:项目位于位于郴州市华塘镇油山村 (3)建设单位:湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 勘察单位:核工业郴州工程勘察院、湖南省湘南工程勘察公司 质监、安监部门:郴州市质安站 (4)工程简介:工程总建筑面积21903.75㎡,由综合楼、客服中心、倒班宿舍食堂及综合站房等组成,其中综合楼建筑面积7441.00㎡、客服中心建筑面积5682.5㎡、倒班宿舍及食堂建筑面积7250.00㎡、综合站房建筑面积1230.25㎡、污水处理站建筑面积300㎡,结构形式为框架,楼层为4~6层,建筑物最高檐口27.0m。污水处理池±0为239.50m,底板垫层底部标高为-5.8m,开挖深度为6.3m左右。二、周边环境 拟建场地紧靠着污水处理站的桩基础仅2米远,西侧为挡土墙。 三、工程地质及水文地质概况 1、根据勘察报告,基坑开挖范围内涉及土层主要为以下土层: ①层素填土,黄褐色,稍湿,稍密,主要成分由粘性土,含有少量灰岩碎石,主要为新近期人工填筑而成,填土时已分层碾压; ②层粘土,残坡积成因,黄褐色、褐红色,硬可塑性,以粘粒为

主,局部含有碎石,粘性较好,干强度及韧性中等。 ③层中风化破碎灰岩,石炭系,青灰色,灰色,中风化,隐晶质结构,中厚层状构造,节理裂隙稍发育,岩心破碎,呈碎块状,块状。 ④层中风化完整灰岩,石炭系,青灰色,灰色,中风化,隐晶质结构,中厚层状构造,节理裂隙稍发育,岩质较硬,锤击声脆,岩心较完整,多呈短柱状、柱状。 2、水文地质条件 场地内地表水系不发育,场地内地下水主要为土层孔隙潜水和基岩岩溶裂隙水。填土层结构松散,孔隙比大,富水性差,残坡积粘土孔隙率低,含弱孔隙潜水;石炭系灰岩含岩溶裂隙水,含水中等~丰富。地下水主要接受大气降水的垂直入渗补给,以蒸发排泄方式为主,部分补给深部含水层。勘查施工期间,勘探钻孔均测得有稳定水位。实测各孔稳定地下水位埋深9.50~13.90m,标高224.68~230.87m,地下水位埋深一般较深。 四、基坑支护设计 1、设计依据: 核工业郴州工程勘察院、湖南省湘南工程勘察公司提供的《郴州复烤厂易地改造技术项目的岩土工程勘察报告》 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

基坑监测施工方案(报审版)

—? 工程概况....................... -1 - 二.监测依据...................... -1 - 三.监测项目及目的................... -2 - 四.基坑监测组织架构及仪器设备............ -3 - 五.基坑监测工作程序................. -4 - 六.基坑沉降观测.................... -5 - 七.基坑水平位移监测................. -5 - 八.监测控制值、监测频率及测点布控........... -7 - 九.监测相关技术和数据处理.............. -8 - 十.突发性事件的监测及抢险措施.............. -9 - 十一.作业安全及其他管理制度 (11)

拟建场地位于东莞市南城科技大道宏二路1号,拟建场地大致为正四边形,东西长160米,南北长约158米,北侧为宏图路、南侧为法仕路、西侧为宏二路、东侧规划支路;拟建物3?36F/5栋,地下室2层,相对标高土0.00相当于绝对标高17.60m;占地面积约21284.13m2,基坑开挖深度至底板底,挖深为11.30?12.80m。基坑周长约为602m 基坑面积约为24550n2。 基坑安全等级为一级,有效使用期限至基坑开挖到设计标高后一年。 基坑支护形式为采用钻孔桩+预应力锚索支护,支护桩外侧设置水泥搅拌桩作为止水帷幕兼挡淤泥土作用。 .监测依据 (1)本项目设计图纸要求; ⑵《建筑变形测量规范》JGJ8-2007; (3) 《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 (4) 《工程测量规范》GB50026-2007 (5) 《建筑基坑支护工程技术规程》DBJ/T15-20-97 ; (6) 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99; (7) 《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002 (8) 国家及地方政府建设主管部的有关规定。

深基坑专家论证(试行)

《苏州市深基坑专项设计施工方案审查指导意见》 (试行) 一、审查原则 根据国家、省市有关法律、法规,按照安全适用、技术先进、经济合理、施工方便、缩短工期的原则,审查深基坑专项设计施工方案。 二、审查范围 苏州市范围内一级深基坑(深度超过9m 或未超9m但环境复杂)、二级深基坑(深度超过4m 或未超4m但环境复杂)均应进行专项方案论证。其中,苏州市区一级深基坑应报苏州市安监站,二级深基坑各区根据职责范围组织实施。各(县)市根据当地情况参照实行。 三、审查要求 1、专项方案编制是否符合《工程建设强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准、规定。 2、专项方案实施是否存在安全隐患及对周边环境的不利影响。 3、设计文件是否达到编制深度要求;施工方案是否符合设计文件要求,是否结合工程实际,是否包括环境保护措施、监控措施和应急预案等内容。 4、是否符合经政府有关部门批准的作为深基坑工程实施依据的文件要求。 四、专项设计方案审查要点 1、提交资料 1)经政府有关部门批准的立项、规划等文件或附件(包括工程用地红线范围图)。 2)审图机构审查合格岩土工程勘察报告。 3)建筑总平面图、地下结构平面图和剖面图、场地周围地下管线图、地质资料。 4)基坑深度2倍范围内的建筑物和地下设施的类别、分布情况和结

构层次、基础形式和埋深等相关数据及情况描述。 5)深基坑工程设计文件。 6)审查需要提供的其他资料。 2、审查内容

五、专项施工方案审查要点 1、提交资料 1)施工组织设计(方案)报审表。原件,必须有项目监理机构章,项目总监理工程师签字及注册章。 2)基坑支护设计文件。复印件,已通过专家论证审查与设计文件同时送审时可免。 3)周边环境示意图(含规划红线,周边建、构筑物,道路,地

住宅小区项目方案设计文本说明

禹宏·启城住宅小区项目方案设计 第一章建筑设计 一、设计依据 1、建设单位提供的数字化四线坐标及现状地形图 2、建设项目规划意见书和勘测红线图 3、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93 2002版) 4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-2011) 6、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 11、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 12、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 13、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 14、现行的《蚌埠市城市规划管理技术规定》 15、《建设项目日照分析技术管理规则(试行)》(2005版) 16、《建筑工程面积计算规范》GBT/50353-2005 17、与本项目相关的国家、地方颁布的法律、法规、规范和技术标准。 二、项目概况1、项目区位 本项目地块位于安徽省蚌埠市,东临中学西路,西接西外环路,南临健康路,北接禹王西路。交通十分便利,接近城西新城区中心,本小区和拟建的医院、第二中学,都在半径600米的距离之内。地理位置优越,随着相应市政配套的日益完善,本区域将成为蚌埠市未来又一高档商住圈。 2、用地性质及规模 项目地块规划为居住和商业用地,总用地面积约80838.0㎡,规划总建筑面积209983平方米,地上建筑面积约19.39万平方米。 3、地形地貌 地块用地呈长方形,当前为闲置用地,现状地块内有堆土,东西两边略有高差,总体地势南低北高。 4、规划要求 ■容积率 地块容积率要求≤2.4 ■建筑密度 地块1建筑密度:26% (出让要求不大于26%) 地块2建筑密度:51.8% 综合建筑密度:29.48% ■住宅日照间距