文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 周界防范报警系统快速操作手册V2.0

周界防范报警系统快速操作手册V2.0

周界防范报警系统快速操作手册V2.0
周界防范报警系统快速操作手册V2.0

周界防范系统快速操作指南

V2.0

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 2 / 21

目录

1 场景选择及安装指南 (3)

1.1 摄像机安装条件: .................................................. 3 1.2 场景选择要求: .................................................... 3 1.3 不适合做智能视频分析的场景 ........................................ 4 2 智能服务器安装指南 .. (5)

2.1 服务器硬件安装 .................................................... 5 2.2 服务器软件安装 .................................................... 6 2.3 服务器软件卸载 .................................................... 7 3 客户端软件安装配置指南 . (7)

3.1 客户端软件的安装 .................................................. 7 3.2 客户端软件的卸载 .................................................. 7 3.1 客户端配置 .. (8)

3.1.1 登录客户端 ................................................... 8 3.1.2 添加设备 ..................................................... 9 3.2 设备智能资源分配 ................................................. 10 3.3 智能分析配置 .. (10)

3.3.1 取流配置 .................................................... 10 3.3.2 通道智能配置 ................................................ 11 3.3.3 智能规则配置 ................................................ 12 3.3.4 布防时间 .................................................... 15 3.3.5 智能库参数的配置 ............................................ 15 3.4 本地报警联动 ..................................................... 17 4 常见问题及解答 .. (18)

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 3 / 21

1 场景选择及安装指南 1.1 摄像机安装条件:

? 摄像机拍摄的基准地平面保持水平,必须与屏幕成垂直的角度,不能倾斜安装; ? 摄像机与水平线的夹角至少15度;

? 摄像机安装位置高度:室内建议安装在墙顶,室外建议4-8米,如果是围墙,安装高度必须大于

围墙高度;

? 摄像机安装位置最好不要逆光拍摄,避免逆光造成拍摄图像质量差现象影响检测率;

? 为保证24小时防范,摄像机根据现场环境光照情况,尽量选择低照度摄像机(黑白摄像机或日夜

型摄像机);如果是室外环境及背光环境,为防止光线的影响,建议选用宽动态摄像机。

1.2 场景选择要求:

? 进行智能视频分析时,要求前端视频信号的场景必须固定,即摄像机不能处于运动状态,如球机

巡航、或不停地调焦,推荐使用枪机,如果是球机,务必保证其处于静止状态;

? 摄像机在环境光照不足时的成像质量影响较大。为了保证智能视频分析准确率,需要进行完全补

光或大面积补光,如有必要建议采用红外相机;

? 在条件允许的情况下尽量降低监控场景的复杂度,突出有效信息,如不要在人车较多,光线变化

频繁的场景下启用智能视频分析;

? 目标在画面中应不小于10*10像素(4CIF 图像),不大于图像宽度或高度的1/2;

? 可供智能分析的警戒区域要求大于视频画面1/4的面积,如果是警戒面,需要警戒面两侧的距离

都要大于图像宽度或高度的1/4;

? 尽量避开可能影响准确率的区域,如在检测区域中有树叶摇晃干扰,严重阴影,鸟类,昆虫较多

等情况;

? 尽量避开玻璃、地砖、湖面等反光的场景选择;

? 物品遗留和物品拿取检测,一般在人员稀少,场景相对简单,受干扰的因素比较少的地方中使用,

如展厅,仓库等地。不建议使用在人来人往场景中,如车站,超市等;

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 4 / 21

? 人员聚集和快速移动,摄像机需要架设在制高点,主要用于大范围场景的监控,如广场; ? 使用广角镜头、鱼眼镜头造成图像畸变严重的场景可以使用智能分析,但不能进行摄像机标定; ? 对因经常发生剧烈震动而引起抖动的情况,要求摄像机的立竿必须坚固结实,能够抗震动,减少

摄像机抖动引起的误报;

? 尽量关闭前端摄像机叠加的OSD 信息,尤其是时间信息。智能视频分析设备会因摄像机输出的OSD

的变化形成误检。也可以在画智能检测区域时避开OSD 信息,或采用屏蔽区域屏蔽掉OSD 信息。

1.3 不适合做智能视频分析的场景

序号 问题描述

备注

示例图片

1

亮度过低

亮度过低,无法进行智能分析,建议采用红外相机

2

场景过于复杂

场景复杂,干扰因

素多,不适合做任何事件分析,尤其是物品遗留、快速移动检测

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 5 / 21

3

可供分析的区域或距离太小;警戒面设在树叶中

警戒面中间墙壁有道门,如果要检测进出的人员,该场景无法使用智能分析

4

警戒面设在树叶中

有风时容易受到

树叶摇晃的干扰,产生较多的误报

2 智能服务器安装指南 2.1 服务器硬件安装

把智能服务器放置到机架上,用螺丝固定。连接电源线,启动服务器后背板电源开关,同时需要点击前面板的开关按钮启动设备,如下图所示。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 6 / 21

智能服务器有两张网卡,出厂设置第一张网卡(本地连接1)的IP

地址为192.0.0.64,第二张网卡(本地连接2)的IP 地址为192.0.0.65。配置本地计算机为相同网段,然后通过远程桌面连接到智能服务器。一般连接靠近服务器电源插口的网卡连接服务器。

登录名和密码分别为:administrator ,

hik12345+

2.2 服务器软件安装

服务器软件默认已经安装在服务器中,可以在服务器的服务列表中看到iVMS6200V2服务和加密狗DogiVMS6200V2服务(如下图),则证明服务软件已经正常安装,插入服务器加密狗,设置iVMS6200V2服务为自动,如下图所示:

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 7 / 21

如果没有看到该服务,请手动安装服务器软件,安装步骤如下:

1) 拷贝随机光盘中以iVMS -6200为起始文件名的可执行程序到服务器中(正常情况下该

程序已经拷贝到服务器桌面)。

2) 双击该程序,点击下一步直至程序完成安装。

2.3 服务器软件卸载

进入控制面板选择卸载程序。

找到iVMS 6200V2,右键选择“卸载”。 选择“是”,完成软件卸载。

3 客户端软件安装配置指南 3.1 客户端软件的安装

3.2 客户端软件的卸载

进入安装文件根目录,双击uninstall.exe ,即可显示确认文件删除对话窗口。

拷贝随机光盘中的iVMS-6000安装程序到客户端电脑中,点击“下一步”继续安装,直至安装完毕。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 8 / 21

点击“是”开始客户端软件的卸载。

3.1 客户端配置

3.1.1 登录客户端

第一次运行客户端软件时,系统提示 选择登录模式。

选择本地登录,系统提示注册一个超 级用户。

注意:用户名和密码输入字符只支持字母大写、字母小写、数

字,字符长度最大均为16。

若软件已经注册了管理员账户,

则启动软件后将显示用户登录

对话窗口。

选择用户名,输入密码后点击【登录】,进入软件。

勾选“自动登录”,下次登录软件,默认以当前用户自动登录。

软件打开后,如下图所示,顶部为相关的操作标签页,左侧为设备列表区和云台控制区,中间为图像预览区,下部为报警信息提示区和快捷播放按键区。

点击“实时监控”,可看见左侧列出了设备所有通道,通过双击左侧通道名称来预览对应通道的图像。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 9 / 21

3.1.2 添加设备

依次选择主界面-

菜单栏-配置

-配置工具,或者直接选择标签栏,进入配置

工具界面。选择【设备管理】。

点击

,弹出添加设备对话框。

操作标签页

设备列表区

图像预览区

报警信息提示区

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 10 / 21

普通IP 方式

默认添加模式为单IP 添加方式,注册模式选择普通IP ,输入智能分析(服务器或者智能

DVR 等)设备的IP 地址、端口号、用户名和密码,自定义设备的名称,点击【添加】即可完

成设备的添加。

若选择IP 段,需保证该IP 段中的设备端口号、用户名和密码均相同。

3.2 设备智能资源分配

选择已添加的设备,点击

进入设备智能资源分配界面。资源信息界面可查看设备支持的智能功能和使用情况。智能资源分配界面可选择开启或者关闭设备的智能功能。

3.3 智能分析配置

3.3.1 取流配置

“取流设备IP ”填写网络中的编码设备的IP 地址。编码设备可以是DVR 、DVS 、IPC 等。用户名、密码、端口号与直接访问该网络编码设备所需填写的内容一致。多路编码设备请正确填写通道号,单路设备请直接填写1。勾选“子码流”后,可从支持双码流的编码设备上取其子码流进

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C

) 11 / 21

行分析。勾选“使用流媒体”后,填写流媒体服务器的IP 地址和端口号,可从流媒体服务器上取流进行分析。

3.3.2 通道智能配置

可以选择抓图是否上传中心,是否叠加目标信息和规则信息。

智能配置:

JPEG 图片上传中心:设备产生智能报警时,上传报警图片至客户端控制中心。可分别设置上传图片的质量和分辨率。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C )

12 / 21

智能录像:

启用智能录像:启用智能录像时,设备配置的其他类型录像会自动关闭。

注意:如果要在智能服务器的硬盘中保存智能报警的录像,请在这里进行设置。 叠加信息:

抓图时叠加目标信息:设置是否将目标信息叠加到报警图片数据中,左边的选择框为时表示叠加。

抓图时叠加规则信息:设置是否将规则信息叠加到报警图片数据中,左边的选择框为时表示叠加。

码流叠加目标信息和规则信息:设置是否将目标信息和规则信息叠加到码流数据中,左边的选择框为时表示叠加。

3.3.3 智能规则配置

智能规则配置

勾选启用规则,选择事件类型。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 13 / 21

通过

画警戒面,或

画多边形警戒区域(右键为结束闭合区域)然后设置画面右边设

置对应的参数值,并保存。

尺寸过滤器设置方法(启用像素大小过滤):

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 14 / 21

a. 如上图所示,首先确认在区域1中选中的规则被启用,以及在区域4中的尺寸过滤选择为“启用像素大小过滤”

b. 在区域2中,点击图标

,然后在区域3的预览画面中选择一处点击,将鼠标往该点

的右下方移动,此时我们看到“最大尺寸”下面的数值也跟着鼠标的移动而变化,它们分别表示最大框的宽度和高度值,选择一个合适的位置,鼠标点击,最大框就形成了

同理,在区域2中,点击图标

,然后在区域3的预览画面中选择一处点击,将鼠标

往该点的右下方移动,此时我们看到“最小尺寸”下面的数值也跟着鼠标的移动而变化,它们分别表示最小框的宽度和高度值,选择一个合适的位置,鼠标点击,最小框就形成了

杭州海康威视数字技术股份有限公司

| 版权所有(C ) 15 / 21

注:最大尺寸的宽度要大于最小尺寸的宽度,最大尺寸的高度要大于最小尺寸的高度。这两个条件需要同时满足。

3.3.4 布防时间

点击“布防时间”,设置好布防的时间,复制到整个星期,点击“复制到所有规则”可将该布防时间复制到其他所有智能规则,点击保存。

注意:布防时间是针对每一条规则分别设置的。

3.3.5 智能库参数的配置

“智能库参数设置”选项卡可根据具体的场景和要求对其参数进行调节已达到较好的应用效果。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 16 / 21

参数

说明

目标检测灵敏度 检测目标的灵敏度。灵敏度越高,通道中运动的目标越容易被检测出。 背景更新速度

调节检测场景的更新速度。调节该参数可以控制图像中静止的目标融入

检测场景的速度。

场景切换阈值 场景变化率。通道中目标的在检测场景所占的面积比率。 目标最小尺寸 目标最小尺寸。当目标小于所设值时,设备将不对该目标行为分析。 目标生成干扰抑

制 目标生成干扰抑制。该参数控制目标生成抑制;越强目标生成速度越慢。

重复运动抑制

该参数控制设备对重复运动目标的抑制作用;当监控场景中出现重复运动对检测造成干扰时,应提高参数的抑制等级,避免由于重复运动的目

标而造成的误报。

阴影抑制 该参数控制物体阴影对目标的影响;等级越高抑制效果越强。 单次报警 该参数控制在同一目标在同一规则区域内是否连续报警。 光照变化抑制

光照变化抑制开关量,当监控场景出现光照快速变化时,可打开光照变

化抑制开关。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 17 / 21

输出模式

目标触发警戒规则的位置。

索引值为内部调试之用,请勿擅自设置。

3.4 本地报警联动

依次选择主界面-菜单栏-

配置-配置工具,或者直接选择标签栏,进入配置工

具界面。选择【本地报警联动】。

报警弹图片

报警时,弹出智能设备的报警上传图片。勾选监控点开启报警弹图片功能。 语音报警

报警时,通过语音引擎播报报警信息。勾选监控点开启语音报警功能。报警信息播报内容,通过勾选下方功能选项控制。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 18

/ 21

声音报警

报警时,通过客户端软件播放PC 机上的声音文件。勾选监控点开启声音报警功能。支持WAV 格式的音频文件。

4 常见问题及解答

1. 为什么通过客户端软件无法添加设备或无法进入智能配置界面

? 确认智能服务器的加密狗已插上。

? 确认网络连接正常(确认客户端、服务器网络连接是否正常,是否在同一网段)。

? 智能服务器的操作系统的防火墙是否阻止客户端连接。建议先关闭全部防火墙,包含Windows 系统自

带防火墙。

? 在安装智能服务器的服务端软件时,是否被360杀毒软件阻止了?在安装时,需要全部允许。

2. 为什么进入智能配置界面时提示设备类型不支持?

? 确认添加的是不是智能设备,比如是否你是添加了前端摄像机或DVR ,而不是添加智能服务器。

3. 安装了智能服务器程序iVMS-6200(*)程序后,在服务列表中始终只有一个iVMS-6200_dog 的服务。

? 请安装VC 的开发包,目前在智能客户端的软件中自带了安装包,可进行安装。

4. 为什么智能配置无法保存?提示传送的数据有误。

? 确认智能服务器和客户端电脑网络延时是否过大,并有丢包严重现象。

? 服务器中是否安装了其他的智能服务程序,如人脸或客流等。智能服务器只能安装一个智能服务器,

必须先卸载之前的服务程序。

? 在智能服务器中,卸载iVMSServer ,进入C:\Windows\System32,删除掉iVMS6200(*)文件夹,然后再

重新安装ivms6200(*)。注意删除iVMS6200(*)文件夹后,智能配置也会被删除。

5. 智能服务器配置时,设置前端取流地址后,小窗口图像无法预览。

? 确认智能服务器和前端设备的网络是否正常连通,建议远程桌面进入智能服务器,然后通过智能服务

器ping 下前端设备的地址,以确认是否网络正常。

? 前端取流配置时,把前端设备的IP 更改为一个错误的IP 保存,然后再更改回来正确的前端设备IP 进

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 19 / 21

行重新连接,查看是否正常。

? 前端设备的分辨率是否不是常见的分辨率,可以更改为4CIF 测试下。 ? 前端设备是否是公司新产品,其采用的新的芯片,导致不能解码。

6. 绘制好智能规则后,保存提示数据传输失败。

? 请确认客户端和服务器防火墙关闭

? 请确认分析仪到客户端之间网络是否顺畅,是否丢包严重。

? 确认前端设备的分辨率是否为分析仪所支持的分辨率,如下:如果在如下分辨率列表中,请在前端设

备远程配置中修改为如下分辨率。

iVMS6200支持分辨率

宽 高

高 1280 960 1920 1080 640 480 1280 720 320 240 704 576 1600 1200 352 288 1360 1024 704 288 800 600 704 480 384 288 352 240 960 480 704

240

960

576

7. 报警时,预览画面中的目标识别框和规则框可以变红色,但是【实时监控】界面下方不显示红色报警

信息。

? 请确认设备是否布防,在【实时监控】页面右击设备列表中设备设置。

? 配置——》配置工具——》本地报警联动——》显示报警 右侧所有报警类型都打勾。 ? 查看配置——》配置工具——》设备管理中设备的布防状态,如下图:应该为布防状态。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 |

版权所有(C ) 20 / 21

以上为通过客户端访问智能服务器的基本方法,详细客户端操作请参考附带光盘中的智能监控管理系统iVMS-6000的用户手册。

张力式围栏周界报警系统介绍

张力式围栏周界报警系统介绍 【】张力式围栏周界报警系统是近两年内逐渐兴起的一种新型高科技周界 防范设备,相较于电子围栏,张力式围栏系统具有安全(不带任何电压,人体触 碰无感觉)、功能性强(能精确分辨前端哪根钢丝被触动)的特点,同时也能起到 一定阻挡作用(实体钢丝围栏防护),在中小学、幼儿园等教育场所及天然气、油罐区等易燃易爆场所有着广泛的应用空间。 张力式围栏系统主要由张力探测器、控制器及前端钢丝、杆体及线缆等组成,它是一种新型的周界防入侵探测器。其前端张力探测器可以连接多种类型的有 规则的钢丝,且每个张力探测器能将任何企图攀爬,切割围栏线的力信号转换 成电信号并传送监控中心。其特殊的传感器和控制处理设备,能通过钢绳上微 小的力的变化,判断入侵者攀爬或剪断钢丝的动作行为。当探测器探测到张力 的变化达到预先设置的报警要求时,控制处理设备便发出报警信号,该信号通 过传输线送达监控中心,值守人员可通过报警管理软件界面上自动弹出的报警 对话框了解事发现场的警情类型,并作出及时处理。 然而作为一种刚问世不久的新型产品,张力式围栏系统在实际应用过程中也出现了不少问题。当季节变化、气温变化较大时,前端钢丝因为热胀冷缩的原 理而发生形变,当超过一定范围后则会引起误报,同时麻雀等小型鸟类在围栏 钢丝上的短暂停留也会对钢丝张力值的大小产生直接影响,因此张力式电子围 栏的调节及其对应各类情况的算法及经验公式还有很多方面需要改进。在一些 张力式电子围栏工程案例中,发现防区间距较小的防区(间距在20 米以内)相较 于防区间距较大(间距大于25 米)的防区在漏报及抗误报效果上有着非常明显的 提升;同时在防区间距较大的防区,靠近防区张力感应模块的区域比远离张力感

GSM报警器使用说明书

语音型GSM报警器使用说明书系统简介 主机图

■ SIM卡安装 把SIM卡装入SIM卡座内■提示信息 主机设置 1、初次上电

按安装方法,打开SIM卡后盖,将SIM卡插入主机后面的SIM卡座内。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时,主机语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”;之后,主机开始检测GSM网络,主机面板上的GSM信号灯开始闪烁(1秒闪一次),表示正在搜索GSM信号,直到网络正常后,GSM信号灯转为3秒闪一次。则表示GSM信号及SIM卡都正常。如果出现六防区灯同时闪烁及主机隔20秒重启一次表示主机未装SIM卡或检测SIM卡不正常。最后,将后备电池的开关拨到 [ON]状态即可。 2、报警留言录音: 设置录音的方法为: 按住【SET】键3秒,主机会语音提示“录音”,再次按SET退出录音。3、开启或关闭GSM模块 主机在出厂的状态GSM模块是开启的,如果用户未插手机卡,主机会不断的重启直到找到手机卡及GSM信号。 关闭GSM模块是指主机在上电开机后,主机不检测手机卡,主机只能作为一台现场报警器用。能现场报警鸣笛但不会往外拨打电话,在关闭GSM模块后如果主机未插手机卡,主机不会自动重启。 关闭GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录音灯亮起后松开SET键,等2秒再次按住SET键3秒,主机会提示“嘀 嘀嘀”三声。表示主机转入关闭GSM模块的状态。这时断开主机电源, 重新上电,主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后,会响“嘀 嘀嘀”三声,表示主机已转入关闭GSM模块的状态。 开启GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录

周界防范报警系统报警主机功能及分类

周界防范报警系统报警主机功能及分类 一、报警主机的功能 报警主机置于用户端的值班中心,是报警系统的主控部分,它可向探测器提供电源,接收探测器送出的报警信号,并对信号进行处理。 同时可以发出声音、光亮等报警信号,并指示出发生报警的部位。 也可以向上一级接警中心或其他部门报告警情。可以连接一个或多个键盘。 用户可以在键盘上完成编程和对报警系统的各种控制操作。 ①防区功能——一个报警主机通常可以连接多个防区,并 设定每个防区的防区类型。 ②操作功能——基本操作有布防、撤防、旁路、测试等。 一般主机操作都是通过键盘按密码来进行的。 ③输出功能——现场声光报警输出,电话联网报警。 ④可驱动外围设备——如开启摄像机、录像机、照明设备、 记录打印机等。 ⑤系统自检功能——可实现对整个入侵探测报警系统的自 检。 检查系统各个部分的工作状态是否处于正常工作状态,否则发出故障报警信号。

⑥故障报警功能——是对系统中线路的短路、开路、设备 外壳被非法打开等进行检测,一旦发生,发出故障报警信号。 ⑦对系统的编程功能——体现了报警主机的智能化水平。它可以很好地满足不同用户的防范需求。 编程内容很多,如操作人员的密码、各防区的布防类型、报警的延时时间、响铃时间、事件报告、测试报告。 是否自动拨号向上一级报告警情(通讯控制、通讯格式、报警中心接收机的电话号码)、遥控编程的电话号码等等。 二、报警主机的分类 根据使用要求和系统大小不同:单路报警主机(只控制一路探测器,只有一路声响报警)、小型报警主机、中型报警主机、大型报警主机。就防范控制功能而言:单一安全防范功能(如防盗、防入侵、防火)的报警主机、具有多重安全防范功能(防盗、防入侵、防火、电视监控、监听等)为一体的综合型的多功能报警主机。 根据组成电路的器件不同:由晶体管或简单集成电路元器件组成的报警主机、利用单片机控制的报警主机、利用微机控制的报警主机 按照信号的传输方式不同:有线接口的报警主机、无线接口的报警主机、有线接口和无线接口兼容的报警主机。 依据安装方式不同:台式报警主机、柜式报警主机、壁挂式报警主机。 三、报警主机对探测器和系统工作状态的控制方式

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

周界防范报警系统快速操作手册V2.0

周界防范系统快速操作指南 V2.0

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 2 / 21 目录 1 场景选择及安装指南 (3) 1.1 摄像机安装条件: .................................................. 3 1.2 场景选择要求: .................................................... 3 1.3 不适合做智能视频分析的场景 ........................................ 4 2 智能服务器安装指南 .. (5) 2.1 服务器硬件安装 .................................................... 5 2.2 服务器软件安装 .................................................... 6 2.3 服务器软件卸载 .................................................... 7 3 客户端软件安装配置指南 . (7) 3.1 客户端软件的安装 .................................................. 7 3.2 客户端软件的卸载 .................................................. 7 3.1 客户端配置 .. (8) 3.1.1 登录客户端 ................................................... 8 3.1.2 添加设备 ..................................................... 9 3.2 设备智能资源分配 ................................................. 10 3.3 智能分析配置 .. (10) 3.3.1 取流配置 .................................................... 10 3.3.2 通道智能配置 ................................................ 11 3.3.3 智能规则配置 ................................................ 12 3.3.4 布防时间 .................................................... 15 3.3.5 智能库参数的配置 ............................................ 15 3.4 本地报警联动 ..................................................... 17 4 常见问题及解答 .. (18)

电子围栏系统方案

周界电子围栏(标准)报警系统 设计方案 一.建设本系统工程的目的和意义 现代电子技术的高速发展,为现代企业科技管理开拓了广阔前景,其中防盗报警、电视监控、周界围栏报警系统已广泛应用于冶金、石化、矿产、金融、水利、交通、学校、小区、别墅军事等行业,为企、事业单位的现代化管理提供了科技手段,并收到了直接或间接的经济效益,得到了社会各界的普遍认可。随着生活质量的不断提高,人们的安全意识也不断增强,为此我公司根据实际情况,设计了本套周界围栏报警系统。 炎荣(YanRong)智能型周界安防阻挡报警系统,可使入侵者没有可乘之机,在国内已被广 泛使用在周界安防领域,可做到事前威慑,事发时阻挡并报警,还能延缓外界的入侵时间,具有 较强的安全可靠性。 (智能型周界安防阻挡报警系统包括前端围栏和脉冲主机二部分) 二、XXXX智能型周界安防阻挡报警系统与其他周界安防产品的比

三、XXXX智能型周界安防阻挡报警系统设计原则 1、新概念的引入 上海XXXX智能型周界安防阻挡报警系统,一改国内周界安全防范中单纯的事后报警传统模式。强调了阻挡为主,报警为辅的国际周界安防新概念。该系统对入侵者给予瞬间脉冲电击,以阻止翻越,做到了预防为主。对执意入侵者和破坏者,给予电击并发出报警,延缓了入侵的时间,以便给保安人员争取时间,及时制止犯罪。 智能型周界安防阻挡报警系统可分为二种: 一)现场安装报警装置,增强对入侵者威慑,让其自动退离,这样可以大大节省制造成本和阻止案件的发生; 二)通过报警输出启动内部监控系统,跟踪和记录案发过程,并有利于保安人员及时赶到案发现场。 2、系统先进、性能稳定、使用简单可靠 上海XXXX有限公司已有10多年的生产经验,系统性能稳定,技术先进,器材组合合理,在全国具有顶尖地位。本产品操作简便,一般保安人员经过简单培训就可完全掌握。 由于器材的合理组合,大大增加了系统的使用寿命,致使综合成本下降。 3、系统的整体性、严密性和威慑性 本系统是一种“有形”的报警系统,实实在在地给人一种威慑感觉,使入侵者增加一种心理压力,从而把报警系统和警戒系统有机地结合起来,达到以防为主,防报结合的目的。安装本系统后,相当于在墙顶上形成一道“有形”的电子屏障,增加了围墙高度,使外人无法入侵,也使围墙内的人无法从墙面攀越逃离。如有特殊需要也可将炎荣系统做成隐蔽式的。电子脉冲每分钟60次扫描电子墙的每一根导线,每个脉冲峰值有5000伏,使入侵者难以攀越,以此延长了翻越的时间。另外本系统如遇断路、短路,系统都会发出报警信号。报警输出为一开关量,故与别的任何报警系统都可联网使用,便于提高防范等级。 4、系统对环境适应性强且误报率极低 由于系统结构上的特点,该系统误报率低,不受环境(如植被,树木,小动物等)和气候(如雾,雨,风等)的影响。由于误报率极低,不会由于经常误报而使保安人员产

安防报警系统速成操作手册(红外)

安防报警系统 快 速 操 作 指 南

室外红外对射防区布防说明 1.防区介绍: 南方基地南区设置红处对射防区为28防区,一个防区分上下两对红处对射设备。2.3至3.1处为油库,系统设为24小时有声防区,对应防区号为:022、023、024、025、026防区。其它为周界防区,对应防区号为:010、011、012、013、014、015、016、017、018、019、020、021、027、028、029、030、031、032、033、034、035、036、037。 2.系统布置及简单说明: 本系统主机放在1.2栋控制中心内,单独对室外28对红处对射防区设防。在室外防区安装立杆上每防区都另设一警灯。设防后,有人非法闯入,防区会报警,同时警灯打开。控制室内的警灯也会打开报警。系统键盘就会显示报警防区号。 3.设防及撒防操作: 系统处于无人状态下时,系统键盘就会显示: DISARMEDBYPASS READYTOARM 同时系统键盘的准备灯亮绿灯。表示系统准备好布防。这时操作员输入41404布防。布防成功后系统键盘就会显示: ARMED* MAXIMUM* ZONEBYPASSED 系统布防成功。

有人非法闯入时,系统报警,闯入防区、主机的警灯会同打开,系统键盘就会显示: ARMED* MAXIMUM* ZONESINALARM 同时还会显示触发的防区: ALARMXXX(防区)ZNXXX(防区)按*查看触发的防区,记下防区号,做好记录。处理好后撒防。输入41401、4140#71。(按*查看触发的防区,记下防区号,做好记录。)清除报警记忆输入41401。回到系统准备状态。 系统处于有人状态下系统键盘就会显示: ****DISARMED**** ZONES FAULTED FAULTXXX(防区号)ZNXXX(防区号)按*查看有哪几个防区处于有人状态。做好记录,然后旁路这几个防区。输入41406XXX(防区号)+。。。。。。XXX(防区号)。系统键盘就会显示: DISARMEDBYPASS READYTOARM 同时系统键盘的准备灯亮绿灯。表示系统准备好布防。这时操作员输入41404布防。 华南资讯南方基地项目部 2011年12月8日

电子围栏报警系统方案1.讲解

脉冲电子围栏周界报警系统 解 决 方 案

目录 1、系统概述 (3) 2、系统设计依据 (3) 3、脉冲电子围栏系统功能 (4) 4、脉冲电子围栏系统组成 (4) 5、脉冲电子围栏系统特点 (5) 6、脉冲电子围栏系统跟其他报警系统的比较 (6) 7、脉冲电子围栏系统主要设备和组网方式 (6) 8、设计要点 (13) 9、电子围栏配件数量的标准计算方法 (14) 10、脉冲电子围栏系统设计举例 (16) 11、技术支持与服务................................................................................................... 错误!未定义书签。 12、我公司脉冲电子围栏公安部检测报告和平安产品责任险和ISO9001产品质量认证和北京市公安局技防办批准的生产许可证....................................................................................... 错误!未定义书签。 13、脉冲电子围栏主机型式检验报告甄别方法 (17) 14、型式检验和委托检验的区别 (20) 15、安装调试规范 (20) 16、电子围栏报警系统国内部分案例....................................................................... 错误!未定义书签。 17、部分案例图片欣赏 (20) 18、联系方式............................................................................................................... 错误!未定义书签。

周界防盗报警系统施工组织方案

周界防盗入侵报警系统 (1 )施工工艺 管路敷设线缆敷设」支架及摄像头安装 (2)管路敷设 1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉 线 盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 3)所有管路接头、管口、进出箱盒处,均应做密封处理,以防 混凝土、砂石进入暗配管内。 4 )暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加穿金属保护 管并就近可靠接地。 5)如为PVC管,应绑扎稳固。 6)PVC管明配安装时,每6m长的直线段做一个补偿接头。 7)当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时,应加装拉线盒。 8)保证管道平滑无毛刺。 (3)线缆敷设 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地 间绝缘电阻值必须大于0.5M Q,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。同轴电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线 之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得 将线缆直接裸露。 (4)红外对射探头安装 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出 用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm ~ 15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。 3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。 4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。 (5)报警主机安装 1 )报警控制箱安装位置、高度应符合设计要求,安装于较隐蔽或安全的

独立式烟感报警器使用指南

独立式烟感报警器使用指南 实际上,只要做一些简单的维护工作,烟感器就能很好的为我们服务。 (1)经常清洁报警器重要吗? (2)如何减少误报,烟感器误报5大原因 ? (3)使用烟感报警器有效吗? (4)我的烟感报警器需要替换吗? (5)一般住宅需要安装多少烟感报警器? (6)哪些地方不需要安装烟感报警器? (7)哪一种烟感报警器更好一些? (8)我可以通过什么方法来检测烟感器? (9)我是否应该用真正的烟火来检测烟感器? (10)关于电池的用法? (11)离子烟感器的辐射性对人体有危险吗? 小结:最重要的三件事。 (1)经常清洁报警器重要吗? 定期清洁报警器是非常必要的,是最重要的维护工作。 烟感报警器在感应中心的周围有一些小的筛子似的掩蔽物防止外面的小虫子和尘土进入到感应中心。但是灰尘却可以积在掩蔽物的周围,从而延缓空气的运动。 另外,灰尘的积蓄往往导致烟感器里面蜂鸣器触点氧化,这样它就不能发出声音了。在国内,我们在实践中发现这类情况比较普遍。原因是我们周围的环境不断的基建,空气中的灰尘,尘埃密度比国外要高得多。 清洁报警器是很容易的一件事。只要用真空吸尘器将报警器外面的空气吸去即可,至少一年清扫一次。这是国外使用烟感器给出的指引。在国内使用,可能清洁的频度要更密。如果发现它已经不响了,就要做蜂鸣器触点氧化清洁工作。具体的方法是:转动蜂鸣片,通过机械摩擦,使触点氧化层去除。 如果你有机会比对,会发现安装在清洁环境中(例如自己的家)的烟感器比安装在多尘环境中(如马路边某家商店)耐用得多。 (2)如何减少误报,烟感器误报5大原因 误报是一个很严重的问题。当火灾没有发生的时候,烟雾报警器却不断地发出警报,您可能会将它撤去,那么当火灾确实发生的时候就不会发出警报了。 误报的5大原因:1.烹饪 2 蒸气或湿气的影响 3 香烟产生的烟雾 4 电源 5灰尘 许多对烹饪产生的烟雾的误报是由离子报警器发出的。因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。 解决办法。选择是买一个光电烟感报警器。光电报警器对微小的烟雾粒子不太敏感,所以对烹饪产生的烟雾粒子不会产生误报。 2 蒸汽或者湿气会浓缩在传感器和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声音。 解决方法:将报警装置安装在离蒸气和湿气较远的地方,例如浴室的走廊就不应安装报警器,这样就可以解决问题。 3 一般情况下,烟感报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。 4 电池在快用完。它发出的是一种单一的,短促的声音,而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。

周界报警系统周界入侵报警系统报警原理与与方案

周界入侵报警系统工程案例图北京三安古德工程案例图

对于某些情况 (如别墅的开放花园、大型储油罐等) ,周界报警系统则难以取得满意的防控效果。 针对这问题,本文采用北京三安古德科技发展有限公司发展成熟的周界入侵报警系统分析技术来加以解决,以达到令人满意的使用效果。1周界防范需求 周界从广义的角度看, 周界应该是一个封闭的区域与外界之间的一条明确的分界线。 这条分界线可以是有形的 (如围墙、篱笆、铁丝网、河道等) , 也可以是无形的 (如别墅开放式花园、无人值守变电站和储油罐等) 。有的周界区域是封闭的 (如围墙、篱笆、铁丝网等) , 有的则是开放的 (如河道、别墅开放式花园等) 。 从周界区域的规模上看, 它可以是一幢小建筑的外围,也可以是一个机场或军事基地的围墙。 对于不同的防范场所, 对周界入侵报警系统的要求也各不相同,因此,在系统设计时应予以区别对待。 ①对于居住小区周界,它除了起到一定的安全防范作用外,对系 统迎合建筑风格的一致性需求也不断提高。 有的小区围墙直接连着隔壁小区住户的窗户、晾衣架等突出物,这给周界报警系统的技术处理带来很多不便,最后不尽如人意。 ②对于单幢的小建筑, 如电力公司的变电站, 自来水公司的无人 值守的泵站房等一般散布在城市各处,有的地处偏远,各类盗窃活动猖獗。

虽然这类建安装了防盗报警和监控设施且也发挥作用,但也无法及时阻止明目张胆的盗窃活动。 因为从报警到警力投放到现场至少需要 10 min,届时,案犯作案后已从容撤离,故对其外围设置有效地警戒系统又是一大难题。 至于有开放式花园或以河道做周界的别墅,则需解决有效防范和不破坏别墅景观的问题。 ②对于机场或重要基地的周界围墙,由于其周界长、规模大,往往 在发生周界报警时, 难以及时锁定并紧密跟踪越界者,使处警工作量加大。 由此,不同防范对象对周界入侵报警系统的需求也不一样。 对于民用建筑来说, 它要求周界报警系统更具人性化,以满足小区景观要求; 对于工业建筑来说, 它要求周界报警系统更智能化,从而可以应对高智商的盗窃活动; 而对于机场或重要的基地来说,它要求的周界入侵报警系统更严密,能提供更多的相关信息。 2周界报警系统技术应用状况 周界报警系统一般由前端探测器、信号传输网络、中心控制设备和管理软件以及声光报警装置等四部分组成。 为加强安防系统的防范作用, 周界报警系统通常与电视监控系统联动,从而能够及时掌握报警现场的情况。 以往的周界报警系统除了前端探测器采用的技术不同外,其他部分

周界防范系统

6.2、周界防范系统 6.2.1、概述 周界防范报警系统是小区最外端的安全防范系统,是在小区的围墙或栅栏上安装周界报警传感器,一般设置主动红外对射式探测器,在小区的围墙上组成一道看不见的防线,当有人翻越围墙非法进入时,红外对射探测器的红外射线被遮挡,触发探测器发出报警信号,报警主机接收到探测器的警情后提示通知管理中心进行处理,防止罪犯由围墙或栅栏翻入小区作案,加强小区的安防管理,降低小区保安的工作难度。 6.2.2、工程内容 该系统包含的工程内容如下: ?住宅A、B、C区周界采用室外周界探测器全封闭,实现入侵报警信号采集; ?小区安防控制中心设置报警主机,实现周界入侵报警监控管理; ?实现与视频监控系统联动。 6.2.3、系统结构要求 本系统以预警住宅小区外围及住宅楼被非法入侵为目的,用以及时发现各种警情,防患于未然。根据内蒙电力小厂库伦小区的实际情况,周界报警系统划分为三个由主干道路隔断的独立区域,周界报警系统接入该区域内的独立安防管理值班室,并通过网络接入到安保控制中心,即可在区域内单独控制,也可由安保控制中心统一管理,以达到区域分级、统一管理,最终实现对本住宅小区及住宅楼周边环境完全监管的目的。 为了增加可靠性,防止误报,本方案设计可有效避免由于树叶、杂物、小鸟、小动物、暴风雨等原因对探测报警的影响,同时保证任何较大物体和人的非法翻

越围墙行为立即报警。为了便于定位及响应报警,设置为若干防区,一旦有防区报警,可以在显示屏幕上显示出报警位置。 6.2.4、系统功能 ?翻越小区围墙前端向中心及时报警; ?报警防区显示在中心管理电脑上; ?弹出报警点防区地理位置数字电子地图或点亮防区模拟电子地图; ?联动监控系统矩阵弹出报警点或区域的视频监控图像到电视墙显示; ?发出声光报警信号提醒保安值班人员派人到达指定现场处理情况; ?记录事件的一切印记等待查询或更高一级的处理继续警戒; ?系统具有设防、撤防、旁路、交流掉电保护、密码操作等功能; ?能对报警信息进行综合处理,能进行分类、查询、统计和打印; ?系统具有防剪功能,一旦出现断线或损坏,能及时向管理中心报警。 6.2.5、系统配置 小区周界配置4光束红外对射探测器,在小区安保中心配置报警主机和报警管理工作站,实现集中监控管理。 周界报警系统采用网络型报警系统,所有的周界探测器使用[防区扩展模块+网络通信模块]通过小区局域网接入报警控制主机,系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报警。同时与视频监控系统联动,并进行实时录像。还可以与辖区派出所实现报警联网。6.2.6、主要设备技术参数要求 6.2.6.1、红外四光束对射探测器 ?红外对射具有智能数字化光束编码识 别技术,可组成真正的红外墙;超级

刀片式电子围栏周界防范报警系统

刀片式电子围栏周界防范报警系统 刀片式电子围栏周界报警系统是一种主动入侵防越围栏,对入侵企图做出反击,击退入侵者,延迟入侵时间,并且不威胁人的性命。 电子围栏由带刀片的电子缆线组成。电子缆线产生的非致命物理刀片能有效击退入侵者。 并把入侵信号发送到安全部门监控设备上.以保证管理人员能及时了解报警区域的情况.快速的作出处理。 系统的组成及主要功能系统组成 电子围栏由前端、声光报警灯、高压绝缘线、避雷器、电子围栏控制器、报警主机、电脑及软件等组成。 刀片式电子围栏周界报警系统由刀片控制器、电子围栏和报警主机三部分组成。 控制器用于产生物理开关量信号.把它发送到电子围栏的高电压回路上. 高电压电网的高电压物理开关量信号再同送到控制器; 控制器检测此发送和接收的物理开关量信号,再根据检测到的状态在控制器上显示和报警开关信号输出。 系统主要功能 刀片式电子围栏周界报警系统是一种主动防范的报警系统。 电子围栏沿围墙架设(也可无墙架设),悬挂警示牌,将入侵者阻挡在周界之外,触及电子围拦的高电压电网,会有强烈的触电感觉

迫使其离开,让入侵者知难而退。 一旦强行翻越,系统会同时发出声光报警信号现场报警,充分体现“一阻挡,二威慑,三报警“的多重防范效果。 采用刀片电子围栏原理,不同于传统的交流刺网电子围栏,刀片电子围栏可实现转换,高压6000V。低压低于2500V。 作用时间短(≤0.1s),能量低(≤5J)。对人体不会造成伤害,相比交流高压电网更具人性关怀。 前端四线中任一线开路(断路)或与另外一根线短路,或出现其他故障时. 控制器或防区模块发出报警信号,现场发出声光报警,警卫室电脑电子地图相应防区闪烁并自动记录储存.报警接收机蜂鸣器鸣叫。具有误报宰极低的智能报警功能,当某一防区前端发生案例时可通过智能化多防区主机在显示窗迅速显示该防区断网、短路、指示,反映前端状态。 侦察功能——电子围栏能够检测各种侵扰的级别.具有区分偶然入侵还是强行闯入者的能力。 偶然入侵者因见到警告或受到电刺激而离开,报警器不发出报警。强行闯入者为获得入侵通道而破坏电子围栏.在这种情况下,系统会发出报警。 这样,区别情况、该报则报、该不报则不报,有效地消除对偶然入侵的虚假报警。 刀片电子围栏特点

周界报警系统方案

第1章防盗报警系统 (2) 1.1设计说明 (2) 1.2系统架构 (3) 1.3前端设备 (5) 1.1.1探测器选型 (5) 1.1.2系统布点表 (5) 1.1.3报警信号模块 (6) 1.4中心设备 (6) 1.5系统功能 (6) 1.6报警主机性能参数 (8) 1.1.4VISTA-120/250总线制大型控制主机 (8) 1.1.5报警管理软件(IP-ALARM ) (9) 1.1.6网络接口模块(IP2000) (11) 1.1.7可变文字英文键盘(6160) (11) 1.1.8总线防区输入模块(4193SN) (11) 1.1.9增强型总线延伸模块(4297) (12) 1.7前端探测器性能参数 (12) 1.1.10双鉴探测器(DT7225) (12) 1.1.11智能型吸顶式双鉴探测器(DT6360STC) (13) 第2章周界报警系统 (15) 2.1设计说明 (15) 2.2系统架构 (16) 2.3系统设计 (16) 2.3.1系统相关设计 (16) 2.3.2系统功能 (17) 2.4各部分说明 (18) 2.5报警信号模块4101SN (20) 2.6探测器性能参数 (21)

第1章防盗报警系统 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要区域(如珍品展区、藏品库、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关、被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后,自动发出报警信号,提示相关管理人员及时处理报警信息,并通过与电视监控子系统的联动等功能的实现,达到很高的安防水平。 采用报警信号与摄像机进行联动,构成点面结合的立体综合防护;系统能按时间、区域、部位任意设防或撤防,能实时显示报警部位和有关报警资料并记录,同时按约定启动相应的联动控制;系统具有防拆及防破坏功能,能够检测运行状态故障;系统与闭路电视监控系统联动,所有的控制集中在中心控制室管理,同时可以设置分控中心以便于区域管理。 防盗报警主机具有扩展功能,单台主机的防区数量为128(Vista-120)或250(Vista-250)个,为将来系统扩充预留了空间。 主要目标: ●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位;而另一方面,也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示报警方位,根据需要对不同的防区可以设置成群旁路、单旁路以及进入或退出延时等功能。 ●系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报

报警器使用说明书

报警器使用说明书

EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防 区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。 ■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布 撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区能够拨打预设的号码组合, 掉电不丢号码。

■10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音,用户在远程接警 时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不 同编码的遥控器能够控制特定的分防区。 ■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。 精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法 布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。 遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统

(仅供参考)周界红外对射报警系统方案

周界防盗报警设计方案 1、概况:略 2、设计依据 1)中华人民共和国公共安全行业标准 2)《中国建筑电信设计规范》 3)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 4)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 5)JGJ59-99《建筑机械使用安全技术规程》 6)JGJ80-91《建筑施工安全检查标准》 7)B50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 8)GA/T-75-94《安全防范工程程序与要求》 9)GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》 11)GBT4-94《安全防范系统通用图型符号》 12)YJ253-88《建筑电气安装工程评定标准》 13)客户要求 3、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性

必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计 中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全,并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改 进和提高。 5) 规范性与结构化 4. 系统目标 武器库的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范厂外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙或窗户。我们为武器库设计的周界防越报警系统就是要加强库区周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入厂区,辅助保安对于工厂的安防管理,降低工厂保安的工作难度。 5系统功能 本系统采用8路报警主机EP3088,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据武器库的四周地形特点,设置了不同6对4光束对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。 其系统构成图如下:

周界报警系统方案

周界防盗报警系统方案 目录 第一章. 工程概述 (1) 1.1. 系统概述 (1) 1.2. 系统设计原则 (1) 第二章. 系统总体方案设计 (4) 2.1. 系统设计依据 (4) 2.2. 系统设计 (4) 2.3. 系统功能...................................... 错误!未定义书签。第三章. 设备选型 (6) 3.1. GE报警控制主机 ............................... 错误!未定义书签。 3.2. 西柯红外对射探测器............................ 错误!未定义书签。第四章. 系统示意图................................... 错误!未定义书签。

第一章. 工程概述 1.1. 系统概述 周界报警系统是目前校园安全防范系统的一个重要组成部分,是实现整个建筑群现代化的安全技术防范与科学管理的一项重要措施和必要手段。它利用现代电子技术设备,通过使用先进的技术,为校园营造一个安全、良好、有序的工作环境。 周界报警系统应该是对校园内建筑物的四个基本要素,即结构、系统、服务、管理及其相互联系给予最优化考虑和综合,以达到最佳组合,从而获得投资合理、高效率的、高度安全、优雅舒适、便利快捷的环境空间。要利用现代多媒体及数字化监测技术,形成一套先进的数字化、网络化的安全防范系统。 在安装有周界防范报警系统的情况下,窃贼或其它人员企图翻越围墙时,就会触发该区域的探测器,保安中心的防盗报警主机会立即报警,提醒保安人员的注意,并通过LCD中文显示屏显示窃贼所在方位,同时驱动继电器输出模块,控制模拟屏上相应的防区灯光,这时保安人员可根据实际情况采取措施,将其抓获或吓跑。针对这一特点,在区域周围安装室外主动红外探测器,有针对性地加以防范,从而加强对区域全天候的安全监视,提高区域的安全防盗和保安管理的条理性。全面提高区域的综合防范和管理水平,全面改善保安人员的工作条件,实现“人防加技防布下安全网"的目标和快速处理突发性事件的能力。 1.2. 系统设计原则 周界报警系统是校园安防系统中一个重要而且必要的部分,承担着安全技术防范和现代化管理的重要作用。系统通过红外对射实时、直观地监测校园周届安全情况。不论对于安全防范还是运行管理,都是一种切实有效的手段。因此在设计上应遵循以下原则: 1.2.1. 先进性 采用国内外通用的最新先进技术和优质品牌产品,并充分考虑信息技术的发展趋势,适度超前。 1.2.2. 成熟性

火灾自动报警系统控制器操作说明

火灾自动报警系统控制器操作说明 一、开机、关机与自检: 当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行操作了; 1、电源的主备电开关。 2、打开控制器的工作开关(在DC-DC变换模块上)。 完成以上操作后,系统上电进行初始化。初始化完成后进入对运行记录、屏蔽信息、联动公式、声光电源 的自动检查状态,自检完毕,控制器对外接探测器和模 块进行注册,并显示注册信息。至此,开机过程结束, 系统进入正常监控状态。 3、关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。 二、设备信息检查: 按下设备检查键,屏幕显示注册的回路和连接在控制器上的所有设备的各种信息及编号,按面板上的TAB键转换来查详细的设备信息。 三、信息显示与记录: 1、信息显示。 当系统中有火警、反馈、启动、故障、隔离任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息。系统存在火警时,将在屏幕的最上方持续显示火警信息,并且将控器上的火警灯点亮,同时控制器发出火警声响,并显示那个房间和设备号码,在显示其它

信息时和火警信息一样,在查看另一个信息时,按面板上的“窗口切换”键。 2、查看运行记录: 按下“记录检查键”系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 3、信息的打印: 在查看运行记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。另外,当控制器处于“即时打印”状态时,控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。 四、消音: 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,当有多种警报信息时,控制器按以下排序发出对应的警报声音: 1)产生火警信息(消防车声) 2)产生监管信息(机关枪声) 3)一般模块反馈(快速嘀嘀声) 4)启动设备过程(缓慢嘀嘀声) 5)产生故障信息(救护车声) 五、火警及故障的处理方法: 1、故障的一般处理方法。 故障一般可分为两类,一类为控制器内部产生故障,如主电

刻锐kr-x1型智能报警器使用说明书

KR-X1 多彩数码管显示型智能报警器使用说明书 目录 第一章概述 .................................................. 错误!未定义书签。 系统简介................................................... 错误!未定义书签。 功能简介................................................... 错误!未定义书签。第二章系统操作........................................... 错误!未定义书签。 布防 ...................................................... 错误!未定义书签。 留守布防................................................... 错误!未定义书签。 撤防 ...................................................... 错误!未定义书签。 紧急报警................................................... 错误!未定义书签。 主机安装................................................... 错误!未定义书签。 信息提示................................................... 错误!未定义书签。第三章系统设置............................................. 错误!未定义书签。 初次上电................................................... 错误!未定义书签。 报警留言录音............................................... 错误!未定义书签。 学习遥控器................................................. 错误!未定义书签。 删除遥控器................................................. 错误!未定义书签。 学习探测器................................................. 错误!未定义书签。 删除探测器................................................. 错误!未定义书签。 配置智能插座............................................... 错误!未定义书签。 功能设置指令表............................................. 错误!未定义书签。 .查询功能:................................................ 错误!未定义书签。第四章接警及远程控制....................................... 错误!未定义书签。 接到报警后的处理方法....................................... 错误!未定义书签。 远程控制操作方法........................................... 错误!未定义书签。第五章防区类型............................................. 错误!未定义书签。第六章技术参数............................................. 错误!未定义书签。第七章探测器的安装......................................... 错误!未定义书签。 门磁的安装和使用........................................... 错误!未定义书签。 红外探测器的安装和使用..................................... 错误!未定义书签。第八章故障排除............................................. 错误!未定义书签。

相关文档