OHSAS18001外部检测项目(DNV)

OHSAS18001外部检测项目(DNV)

D ET N ORSKET V ERITAS

Prepared by: K.Q. Cai - DNV Guangzhou Office Rev. 0 (Feb. 2, 2013)

1 DNV OHSAS18001 Legal Compliance Check List 1.

审核项目: 饮用水 Drinking Water

覆盖区域: 员工宿舍; 餐厅; 厂区

客观证据: 二次供水水质检验报告

相应法规: <生活饮用水水质卫生规范>卫法监发<2001>161号, <生活饮用水卫生标准> GB5749-85, and <饮用净水水质标准> CJ94-1999

参考检验机构: 广州市二次供水技术咨询服务中心/东莞市疾病预防控制中心/东莞市卫生检验中心(0769-*******)

2.

审核项目: X 光射线泄漏 X-ray

覆盖区域: X 光检验设备

客观证据: 漏射线空气比释动能率检验报告 (规定剂量限值25u Gy/h)

相应法规: GBZ115-2002; <放射卫生防护基本

标准> GB4792-1984; <电离辐射防护与辐射源安全基本标准>GB18871-2002 参考检验机构: 广东省职业卫生检测中心Tel: 20-89022312, 34063137; Fax: 20-89022312

3.

审核项目: 工作场所空气 Air

覆盖区域: 可能有VOC 产生的处所(车间, 调油房, 喷漆房等)

客观证据: 工作场所空气检验报告

接触限值: 短时间mg/m3(正已烷180; 乙醇 -; 苯 10; 三氯已烯 60; 二甲苯 100) 相应法规: <工业企业设计卫生标准>GBZ 1-2002, <工作场所有害因素职业接触限值>

GBZ 2-2002; <室内空气质量标准>GB/T18883-2002(for all location including office ) 参考检验机构: 广东省职业卫生检测中心(Tel: 20-89022312, 34063137; Fax: 20-89022312)

4.

审核项目: 工作场所噪音 Noise

覆盖区域: 受噪音影响的工作场所

客观证据: 噪音检验报告

接触限值: < 85 dB / 8小时; 88 dB / 4小时

相应法规: GBZ115-2002

参考检验机构: 广东省职业卫生检测中心Tel: 20-89022312, 34063137; Fax: 20-89022312

5.

审核项目: 工作场所照明 Illumination

覆盖区域: 装配线、办公区等

客观证据: 照明检验报告

接触限值(Lux): 仓库:150-75; 楼梯: 50; 组装线:1500-750; 办公室及教室:750-200 相应法规: <工业企业照明设计标准> GB50034-1992