文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑供配电与照明复习题

建筑供配电与照明复习题

建筑供配电与照明复习题
建筑供配电与照明复习题

建筑供配电与照明复习题

一、填空题

1.配电保护接地的形式可分为TN 、TT 、IT 系统。

2.我国常用的电力变压器有Yyno 联结组和Yyn11 联结组。

3. 企业的高压配电线路有高压放射式、高压树干式和高压环形接线等

基本结线方式。

4.年平均雷暴日数不超过15天的地区,叫做少雷区。

5. 《供配电系统设计规范》规定:“供电系统应简单可靠同一电压供电

系统的配电级数不宜多于两级。”

6. 工厂供电的基本要求是安全,可靠、优质、经济。

7. 电能质量的基本指标是额定电压和额定频率,我国采用的工业

频率 50 是HZ。

8. 由于电力设备绝缘损坏、自然原因、人为事故误操作,电力系统会出现

短路故障。

9. 短路电流的计算方法有标幺值法、欧姆法。

10. 表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为主接线图或

主电路图。表示用来控制、指示、测量和保护

11. 防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。

12. 继电保护装置的基本要求是:选择性、速动性、可靠性、

灵敏性。

13. 保护线(PE线)的功能是为保障人身安全,防止触电事故发生的接地线.

14. 常见的电流互感器结线方案有一相式接线、两相V形接线(两相不完全星形接线)、两相电流差接线、星形联结。

16.用熔断器保护照明线路时,熔断器应安装在相线上面,在PE

线和PEN线上不能安装熔断器。用低压断路保护照明线路时,

其过电流脱扣器应安装在主电路上。

17. 母线、电缆和绝缘导线的热稳定性校验通常采用最小热

稳定短路情况来进行校验。

18. 变压器的功率损耗包括铁损耗和铜损耗两部分。

19. 一级负荷中特别重要的负荷,除由两个独立电源供电外,尚应增设备用电源,并严禁其他负荷接入。。

20. 各种高低压开关属开关类电气设备。

23.电弧是一种具有强光和高温的电游离现象。

25.我国常用的电力变压器有串联联结组和并联联结组。

26. 绝缘导线的敷设方式分明敷和暗敷两种。

27. 低压断路器按结构形式分装置式和万能式断路器两大类。

28. 目前常用的避雷器有阀式避雷器和金属氧化物避雷器等。

29. 短路电流的计算方法有标幺值法、欧姆法。

37、从安全的角度考虑,人体电阻一般下限为1700Ω,安全电流取30mA/s;电能的生产与使用是同时进行的,任何时刻生产的电能大于消耗的电能。

38、雷电过电压一般分为直击雷、感应雷和雷电侵入波三种类型。

39、通常把_35kV_及以上的高压线路称为送电线路,而把_10kV_及以下

的电力线路,称为配电线路;高于_1kv_的属高压设备。

41、电力系统中性点常采用:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地、中性点经低电阻接地。

42、中性点不接地系统发生单相接地故障时,单相接地运行时间不应超过

_2__小时;

43、目前我国110KV以上电力网均采用_中性点直接_接地方式;

44、TN系统可分为:_TN-C_系统、_TN-S_系统、

__TN-C-S_系统;

45、按规定裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为_黄_、_绿_、红_;

46、电力系统中发生__单相短路_可能性最大,而发生三相短路的可能

性最小;

47、高低压配电线常用的接线方式有放射式、树干式、环形接线三种。

49、串联电路的总电阻等于各串联电阻的总和。

50、供配电,即电能的供应和分配。

51、我国照明电路的电压是220V,电源频率为50HZ。

53、电压互感器在工作时二次侧不能_短路,电流互感器在工作时二次侧不能_

开路。

54、工厂变配电所中常用的高压开关设备有:高压隔离开关、高压负荷开关、高压短路器、高压熔断器。

55、电流互感器一次绕组匝数少,二次绕组匝数多。电压互感器一次绕组导体

粗,二次绕组导体细。

58、供电的基本要求:供电安全、供电可靠、供电质量良好、供电经济。

59、接地的种类有工作接地、保护接地、重复接地。

62、三相电源负载的联接方式有三角形联结和星形联结。

63、我国照明电路的电压是220V,其最大值是311V,电源频率为50HZ。

65、电气照明由配电系统和照明系统两套系统构成。

70、过电流保护装置必须满足的四项基本要求_速动性、_选择性、可靠性、和

灵敏性。

71、根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响程度分为三级。

72、我国有关规程规定,高压供电的工厂,最大负荷时的功率因数不得低于

0.9,其他工厂不得低于0.85。

76、一级负荷要求由备用电源及两个独立电源供电。

82、工厂主要采用 _并联电容器__的方法来提高功率因数。

二、选择题

1. 高压断路器的主要功能是()。

A.通断正常负荷电流,不能通断短路电流。

B.通断正常负荷电流,便于维护调试

C.通断正常负荷电流,便于安装检修。

D.通断正常负荷电流,切除短路故障。

2. 如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为( )

A.一级负荷

B.二级负荷

C.三级负荷

D.保安负荷

3. 我国规定:对于功率因数高于()的用户给予奖励。

A 、0.85

B 、0.9C、0.95 D、1.0

4. 电气装置作等电位联结的作用在于降低(),以保障人身安全

A.降低接触电压B.降低短路电压

C.降低触电电压D。降低跨步电压

5.变压器油的作用()。

A.散热B.绝缘C.绝缘、散热 D.其他

6.电压为35千伏及以下的户内配电装置多采用()截面的母线。

A、矩形

B、圆形

C、环形

D、ABC都对

7.地处峡谷地区的变配电所可利用()来防护直击雷。

A.避雷针B.避雷器C.避雷线 D.避雷网

8.电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为( )时的有功功率。

A.15%

B.25%

C.50%

D.100%

9. 用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( ),一般用于干线.配变电所的负荷计算。

A.二项式法

B.单位面积功率法

C.需要系数法

D.变值需要系数法

10. 一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的(B)

A.100%

B.50%

C.75%25%

11.并列运行的变压器容量应尽量相同或相近,一般不宜超过()

A.1:1 B.2:1C.4:1 D. 3:1

1 2. 电缆沿输送易燃气体的管道敷设时,当易燃气体密度比空气大时,电缆宜在管道的()

A.下方位置B.平行位置C.上方位置 D. 其他位置 13. 过电流继电器的返回系数一般为()

A.1B.0.8 C.0.5 D.1.2

14.高压隔离开关的主要功能是()

A.隔离电源,保证其他设备和线路的安全检修

B.隔离电源,切断负荷电流

C.切断负荷电流,保证其他设备线路检修

D. 切断短路电流,保证其他设备线路检修

15.在校验电器和导体的动稳定度时,一般应采用三相短路的()

A.稳定电流B.冲击电流C.非周期分量电流 D..短路电路16用来防止电气设备遭受感应雷过电压的装置是()

A.避雷针

B.避雷线 C .避雷器 D. ABC都对

17.对输电距离远、容量大、运行时间长、年运行费用多的线路,其截面应按()选择。

A.长时允许电流

B.允许电压埙失

C.经济电流密度

D.机械强度

18.定时限过流保护动作值是按躲过线路( )电流整定的。

A.最大负荷B.三相短路C.两相短路电流D.未端三相短路最小短路电流.

20. 在校验电器和导体的动稳定度时,一般应采用三相短路的()。

A.次暂态电流B.稳定电流C.冲击电流 D.短路电流

21.及时限保护指过负荷电流越大,其动作时间()

A.越长B.不变C.越短 D.不长不短

22.避雷针的功能实质上是()作用。

A.防雷B.避雷C.引雷 D.其他23.地处峡谷地区的变配电所可利用()来防护直击雷。

A.避雷针B.避雷器C.避雷线 D.避雷网24.变压器有一定的过载能力,事故过载对使用寿命()。

A.有影响B.无影响C.影响不大 D.影响很大

25.电压为35千伏及以下的户内配电装置多采用()截面的母线。

A. 矩形

B.圆形

C.环形

D.ABC都对

27.电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为( )时的有功

功率。

A.15%

B.25%

C.50%

D.100%

28. 一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( )

A.100%

B.50%

C.75% D .25%

29、1kV以下的中性点不接地系统中的用电设备应采用( )。

A.保护接地;B.工作接地;C.保护接零

30、LC串联电路,当感抗大于容抗时,电路呈( )

A.电容性

B.电感性

C.电阻性

31、一般设备的绝缘电阻值不得小于()

A.0.5M

B.1M

C.2M

D.5M

32、下列属中性点不接地三相系统运行的方式是()。

A.IT

B.TN

C.TT

33、高压负荷开关的文字表示符号()。

A.QL

B.QS

C.QF

34、中断( )的供电,将造成人身死亡,或者将在政治上、经济上造成重本损失。

A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷

35、电焊机的工作特点是()。

A.工作方式是长期连续工作 B.功率因数较高;

C.工作呈一定的同期性,工作时间和停歇时间相互交替

36、起重机械在计算额定容量时暂载率应换算到()%。

A.15

B.25

C.35

37、在进行短路计算时,若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为( )。

A.短路功率法 B.欧姆法 C.标幺值法

38、光一般是指能引起视觉的电磁波,其波长范围在()之间。

A、0.78m~0.38m

B、0.78nm~0.38nm

C、0.78μm~0.38μm

D、0.78Km~0.38Km

39、在高压电路中,担负切断短路电流任务的是:( )。

A.隔离开关 B.负荷开关 C.断路器 D.高压熔断器

40、三相交流发电机三个正弦电压的相位互差( )

A.600

B.900

C.1200

41、为防止误操作,在停电时,拉开断路器后,应先拉( ) 隔离开关。

A.负荷侧

B.电源侧。

42、在进行短路计算时,若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为( )。

A.短路功率法 B.欧姆法 C.标幺值法

43、衡量电力系统电能质量的两个重要参数是电压、波形和( )。

A.电流; B.;C.频率;D.可靠性;

44、在纯电容电路中,电压( )电流900。

A.超前

B.滞后

C.同相

45、三相交流发电机三个正弦电压的相位互差( )

A.600

B.900

C.1200

46、下列不是主要影响电能质量的因素是()。

A.电压

B.电流

C.频率

47、电焊机的工作特点是()。

A.工作方式是长期连续工作

B.功率因数较高较低

C.工作呈一定的同期性,工作时间和停歇时间相互交替

48、起重机械在计算额定容量时暂载率应换算到()%。

A.15

B.25

C.35

49、防雷变压器通常采用()连接组别。

A.Dyn11

B.Yzn11

C.Yyno

50、为防止误操作,在停电时,拉开断路器后,应先拉( A ) 隔离开关,后先拉(B) 隔离开关。

A.负荷侧; B.电源侧。

51、电流互感器的二次侧( )是最主要的事故。

A.开路 B短路 C.没有负载电流或负载很轻

53、没有灭弧装置的设备是()。

A.高压隔离开关

B.高压负荷开关

C.高压断路开关

三、判断题

1.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(√)

2. 有一台设备,在其以9分钟一个周期的工作中,电动机只工作短短的30秒,

它是短时工作制。(×)

3. 已知某截面铜绞线的允许载流量,乘以 1.30 即得同一截面铝线的允许载流量。(×)

4. 过电流保护的动作时间的整定按“阶梯原则”(√ )

5. 在距单根接地体或接地故障点20M的地方,称为电气上的“地”或“大地”。(√)

6. 理论计算只要接地电阻小于100欧就行。(×)

7. 送电时,一定要按照1、母线侧隔离开关或刀开关,2负荷侧隔离开关或刀开关,3、高压或低压断路器的合闸顺序依次操作。(√)

8. 隔离开关能通断负荷电流。(×)

9. 以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。(√)

10. 防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。(√)

11.我国规定的三相交流电网额定电压序列是:0.22,0.38,0.66,3,6,10.5,35,66,110,220,330,500kv (×)

12. 工厂变配电所应尽量靠近电源侧,不一定靠近负荷中心。(×)

13.工厂高压线路的继电保护装置采脾两相一继电器式结线时三相短路

Kw=√3 ( √ )

14.事故跳闸信号回路应按“对应原理”接线(× )

15. 中性点接地是保护接地(×)

16. 《电业安全工作规程》规定的设备不停电时的安全距离:10KV及以下,安全距离为0.7m;20~35KV,安全距离为1m。(√)

17. 停电时,一定要按照1、高压或低压断路器,2负荷侧隔离开关或刀开关,3、母线侧隔离开关或刀开关拉闸顺序依次操作。(√)

18. 进行短路分析时,如电力系统容量大于所研究的用户用电设备容量的50倍时,即将此系统视为无限大容量电源(√)

19. 变压器的事故过负荷能力是以牺牲变压器的寿命为代价的。(√)

20. 阀式避雷器的阀片和以氧化锌(Zn O)为主要原料的多晶半导体陶瓷元件具有非线性特性,正常电压时,阀片电阻很大,过电压时,阀片电阻变得很小。(√ )

21.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(√)

22. 已知某截面铜绞线的允许载流量,乘以 1.30 即得同一截面铝线的允许载流量。(×)

23. 事故跳闸信号回路应按“对应原理”接线。(× )

24. 在距单根接地体或接地故障点20M的地方,称为电气上的“地”或“大地”。( √)

25. 进行短路分析时,如电力系统容量大于所研究的用户用电设备容量的50倍时,即将此系统视为无限大容量电源。(√)

26. 以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。(√)

27. 阀式避雷器的阀片和以氧化锌(Zn O)为主要原料的多晶半导体陶瓷元件具有非线性特性,正常电压时,阀片电阻很大,过电压时,阀片电阻变得很小。(√ )

28. 在距单根接地体或接地故障点20M的地方,称为电气上的“地”或“大地”。( √)

29. 理论计算只要接地电阻小于100欧就行(4Ω)。(×)

30. 防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。(√)

31、电力系统就是电网。(√)

32、电力负荷是指电力系统中所有用电设备消耗的有功功率的总和。(√)

33、高压隔离开关不能带负荷操作。(√)

3 4、瞬时过电流速断保护的动作电流按最大负荷电流来决定。(√)

35、变压器的过负荷保护动作,作用于跳闸。 ( × ) 3 6、电气主接线图一般以单线图表示。( √ )

37、由于避雷针接地良好,当雷击避雷针时,人触及避雷针构架是安全的。( × )

38、在380/220V系统中,零线不能装设熔断器或自动开关。 ( √ )

39、桥式接线分为外桥式和内桥式接线两种。( √ )

40、电压互感器二次侧有一端必须接地。( √ )

41、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%(百分之五)。(×)

42、三级负荷对供电无特殊要求。(√)

43、避雷器必须与被保护设备并联连接。( √ )

44、要使电弧熄灭,必须使触头间电弧中的去游离串大于游离率。(√)

43、三级负荷对供电无特殊要求。(√。)

44、高压隔离开关不能带负荷操作。(√)

45、低压配电的TN系统中,字母N就表示中性线。(√)

46、对于直流电流电容相当于短路(断)。( ×)

47、电气主接线图一般以单线图表示。( √)

48、车间敷设的导线多采用绝缘导线。( )

49、电缆是一种既有绝缘层,又有保护层的导线。( √)

50、如隔离开关误合,应将其迅速合上。(×)

51、强电和弱电回路可以合用一根电缆。( ×)

52、变压器二次侧额定电压要高于后面所带电网额定电压的5%。(×)

53、火力发电是将燃料的热能(化学能)转变为电能的能量转换方式。(×)

54、高压隔离开关不能带负荷操作。(√)

55、架空线一般采用钢心铝绞线(LFJ)。(√)

56、对于直流电流电容相当于短路。(×)

57、车间敷设的导线多采用绝缘导线。( )

58、电缆是一种既有绝缘层,又有保护层的导线。( √)

59、如隔离开关误合,应将其迅速合上。(×)

60、只要不影响保护正常运行,交直流回路可以共用一根电缆。( ×)

四、简答题

1. 电流互感器在使用过程中应注意哪些事项?

①工作时二次侧不得开路;②二次侧有一端必须接地;③电流互感器在连接时,注意端子的极性

2.熔断器规格的选择与校验应满足哪些条件?

答:(1)熔断器的额定电压应不低于安装处的硕定电压。

(2)熔断器的额定电压应小于它所安装的熔体的额定电流。

(3)熔断器的类型应符合安装条件及被保护设备的技术要求。

(4)熔断器应满足安装处对断流能力的要求。

3. 配电装置巡视检查哪些项目?

1 开关、刀闸分合闸状态是否良好,位置指示与运行方式是否一致;

2 少油开关油位、油色是否正常,有无渗油、漏油现象;

3 室内是否整洁、设备有无异声及打火、放电现象;

4 盘面表计及信号指示灯指示是否正常;

5 设备有无过热、变色,室内有无焦臭味,照明灯是否完好;

6 电缆孔洞封堵是否严密,封母及开关观察孔玻璃是否清楚,盘柜门是否关好;

7 消防器材是否齐备

4. 怎样防止触电?

答:1、防止接触带电部件2、防止电气设备漏电伤人3、采用安全电压4、漏电保护装置5、安全防护用具6、安全用电措施

5. 什么叫无限大容量电力系统?有什么主要特征?

答:所谓无限大容量电力系统是指端电压保持恒定,没有内部阻抗和容量无限大的系统。他的特征是:系统容量无限大、母线电压恒定不变、系统阻抗为零

6.什么叫年平均雷暴日数?如何区分多雷区和少雷区?

答:1、由当地气象站统计的多年雷暴日的年平均值。

2、年平均雷暴日数超过40天的地区——多雷区,年平均雷暴日数不超过15天的地区——少雷区。

7. 优良的照明质量有哪些因素构成?

答:1.适当的照度水准2.适度的亮度分布3.宜人的光色和良好的显色性4.没有炫光干扰5.正确的投光方向与完美的造型立体感。

8. 灯具的光学特性有哪些?

答:1发光强度的空间分布2灯具效率3灯具的保护角

11.选择灯具时应考虑哪几方面?

答:1满足使用功能和照明质量2便于安装和维护3长期运行的费用低

12.高压供电系统主接线有哪几种形式?他们各有何特点?

放射式接线、树干式接线、环式接线

放射式接线优点:供电可靠性较高,本线路故障不影响其他用户:继电保护简单易于整定:便于实现自动化:运行简单,切换操作方便

树干式接线优点:变配电所的馈出线少,投资小,结构简单,节省有色金属。

环式接线优点:供电可靠性高,运行方式灵活。

13.什么是工频接地电阻?什么是冲击接地电阻?

答:工频接电阻是指在工频或直流电流流过时的电阻,通常叫做工频(或直流)

冲击接地电阻:而对于防雷接地雷电冲击电流流过时的电阻,叫做冲击接地电阻。

14、电压互感器和电流互感器使用时的注意事项是什么?

电流互感器即CT,相当于一个升压变压器,一次侧只有一到二匝,二次侧则有很多匝,所以当二次侧开路时会产生很高的高电压,不但对人身有害,甚至可能击穿绝缘。因此使用CT最重要的是绝对不可使二次侧开路!电压互感器即PT二次侧不能短路,因为短路将烧坏PT,所以二次侧要装设熔断器(俗称保险、熔丝管)

15、什么叫重复接地?

重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

16、电气设备选择和校验的几个原则是什么?

答:电气设备选择的一般原则主要有以下几条:

(1)按工作环境及正常工作条件选择电气设备。

1)根据设备所在位置(户内或户外)、使用环境和工作条件,选择电气设备型号。

2)按工作电压选择电气设备的额定电压。

3)按最大负荷电流选择电气设备的额定电流。

电气设备的额定电流IN应不小于实际通过它的最大负荷电流Imax(或计算电流Ij),即IN≥Imax或IN≥Ij

(2)按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定。

为保证电气设备在短路故障时不至损坏,按最大可能的短路电流校验电气设备的动稳定和热稳定。动稳定:电气设备在冲击短路屯流所产生的电动力作用下,电气设备不至损坏。热稳定:电气设备载流导体在最大隐态短路屯流作用下,其发热温度不超过载流导体短时的允许发热温度。

(3)开关电器断流能力校验。

断路器和熔断器等电气设备担负着可靠切断短路电流的任务,所以开关电器还必须校验断

流能力,开关设备的断流容量不小于安装地点最大三相短路容量。

17、对电气触头的基本要求有哪些?

(1)结构可靠。(2)有良好的导电性能和接触性能,即触头必须有低的电阻值。(3)通过规定的电流时,表面不过热。(4)能可靠地开断规定容量的电流及有足够的抗熔焊和抗电弧烧伤性能。(5)通过短路电流时,具有足够的动态稳定性的热泪盈眶稳定性

18、变压器并联运行必须满足的条件有哪些?

(1)联接组标号(联接组别)相同。

(2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相等。

(3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。

若不满足会出现的后果:

(1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。

(2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。

(3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等,负载分配不合理,会出现一台满载,另一台欠载或过载的现象。

答:(1)变压器变比应相等,若变比不相等时,其差值不应超过±0.5%

(2)接线组别必须相同。

(3)容量之比一般不宜超过3:1。

(4)阻抗电压相同,若不同其差值不得超过±10%

19、开关设备中常用的灭弧方法有哪些?

答:灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。20、主变压器台数的选择有哪些原则?

(1)、应满足用电负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一、二级负荷的变电所应采用两台变压器,对只有二级负荷,而无一级负荷的变电所,也可只采用一台变压器,并在低压侧架设与其他变电所的联络线。(2)、对季节性负荷或昼夜负荷变动较大的工厂变电所,可采用两台主变压器。

(3)、一般的三级负荷只采用一台变压器。

(4)、考虑负荷的发展,应留有安装第二台主变压器的空间。

21、开关设备在结构设计上要求具有哪“五防”功能?

1、防止误分、合断路器。

2、防止带负荷分、合隔离开关。

3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。

4、防止带地线送电。

5、防止误入带电间隔。

六、计算题

1.如图所示,电力系统图,确定发电机、变压器一次测、二次侧的额定电压。

G=10kv Ut-1=110*(1+10%)=121kv Ut-2=35*(1+10)=38.5kv

2. 某机修车间的金属切削机床组,有电压为

380V的三相电动机若干台,其中:有3 台功率为

7.5kW ,8 台4kW,17台3kW ,10台1.5kW 。试

求其计算负荷。(已知查取需要系数表中的“小批生产的金属冷加工机床电动机”项,得取Kd=0.2,cos φ=0.5 ,tan φ=1.73)

解:有功计算负荷:P30=0.2×120.5=0.2×(7.5×3+4×8+3×17+1.5×10)24.1KW

无功计算负荷:Q30=24.1×1.73=41.7kvar

实在计算负荷:S30=P30/cosφ=24.1/0.5=48.2KVA

计算电流:I30=S30/(√3UN)=48.2kva/(√3·0.38kv)=73.2A

3.某变电所低压侧计算负荷为P30=750KW,Q30=920KV AR。欲提高功率因数为0.9以上,需装设多少补偿容量?

4.有一50kVA的配电变压器低压中性点需进行接地。已知可利用的自然接地体电阻为25Ω,而接地电阻要求不大于10Ω。试确定垂直接地体的钢管和连接扁钢尺寸。已知该地的土壤电阻率为150 Ω.m

5. 某厂有一座第二类防雷建筑物,高10m,其屋顶最远的一角距离高50m 的烟囱150m 远,烟囱上装有一根2.5m 高的避雷针。试验证此避雷针能否保护该建筑物?

解:二类滚球半径为45m

Rx=16>15

所以能保护

6、已知一小批生产的金属切削机床组,拥有电压为380V 的三相电动机7kW 的3台,4.5kW 的8台,2.5kW 的10台,1.8kW 的10台。试用需要系数法求其计算负荷和计算电流。

7、有一教室长11.3m,宽为6.4m ,灯到工作面高为2.3m,若采用带反射罩荧光灯照明,每盏灯40W ,且规定照度为150 lx,需安装多少盏荧光灯?

解:已知高为2.3m,照度为150 lx ,面积为A =11.3×6.4m 2=72.32m 2,查荧光灯的单位

面积安装功率表得P 0=10.2W/m 2,因此一般照明总的安装功率应为

P Σ=P 0×A =10.2×72.32W =737.664W 应安装荧光灯的灯数为盏盏1844.1840

66.737≈===∑L P P n 8、试确定下图中变压器Tl 、T2的一、二绕组的额定电压和线路WLl 、WL2线路的额定电压(要求列出算式)。(10分)

9、某车间380V的线路上接有机床共10台(其10KW的4台,5KW的6台),电焊机2台(每台20KVA,),吊车一台(10KW,)。试计算此车间的设备容量。

10、某10/0.4KV变电所,总计算负荷为1400KVA,其中一、二级负荷760KVA,试初步选其主变压器的台数和容量。

答:由于变电所有一、二级负荷,所以变电所应选用两台变压器。按互为备用选SN≥0.7*1400=980kVA 按一、二级负荷选SN≥760kVA 因此单台变压器容量应选为1000kVA。

11、某一电压互感器的变比为1000/100V,若已知电压表的读数为99.5V,试求:电压互感器一次侧的电压应为多少伏?若一电流互感器的变比为600/5A,其一次侧的电流值为360A,请问电流表的读数应为多少安培?

2013年建筑供配电技术(曹祥红)试卷2

一、填空题(每小题1分,共10分) 1.电力系统由____ ____等四部分组成。 2.电力系统中性点的运行方式根据中性点的接地型式有_________________________等四种运行方式。 3.电力负荷根据___________________________________划分负荷等级。 4.低压配电系统的接地型式有TN系统、TT系统和IT系统三种,其中TN系统中字母T和N两个字母的含义分别是_。5.变电所选址的一个非常重要的原则就是要靠近,接近电源测,且进出线方便。 6.当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本保持不变的系统,可以视为_______________电源系统。 7.在三相电力系统中,可能发生的短路类型有_________ 等。8.为了保证人身安全,漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认的人体安全电流值为_______ 。 9.年预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑划分为___类防雷建筑。 10.根据《建筑物防雷设计规范GB50057-2004》规定,一类防雷建筑物应采取的防雷击类型有_________________________。 二、单项选择题(每小题1分,共10分) 1.某10kV电网,架空线总长度80km,电缆线路总长度20km。则此中性点不接地系统发生单相接地时的接地电容电流为_________________A。 A、20 B、22.3 C、30 D、10 2.在进行建筑供配电系统设计时,卫生间要进行________________,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效保障人身安全。 A、总等电位联结 B、局部等电位联结 C、辅助等电位联结 D、以上三者3.19层及以上的高层民用建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯及排水泵等消防负荷应划分为_________负荷。 A、二级 B、一级 C、三级 D、一级负荷中特别重要 4. 容量大、负荷集中或重要的用电设备应采用____________配电方式 A、放射式 B、树干式 C、链式 D、环网式 5. 在低压电网中,宜选择_______联结组别的三相变压器作为配电变压器。 A、Dyn0 B、Dyn11 C、Yyn0 D、 Yyn11 6、一般电压互感器二次侧的线电压为________V。 A、100 B、57.7 C、380 D、220 7、选择低压断路器时,为保证前后级低压断路器之间的选择性配合,一般要求前一级(靠近电源)低压断路器采用_______延时的过电流脱扣器,而后一级(靠近负荷)低压断路器采用______过电流脱扣器,动作电流为前一级大于后一级1.2倍。 A、短延时、长延时 B、长延时、短延时 C、短延时、瞬时 D、瞬时、短延时 8、《电工成套装置中的导线颜色》(GB2681-1981)规定的交流三相系统中裸导线的涂漆颜色,正确的是: A、绿色——A相 B、红色——C相 C、黄色——B相 D、PEN线黄绿双色 9、《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》要求的铜芯导线截面最小值,其中正确的是: A、进户线 4mm2 B、动力、照明配电箱 4mm2 C、控制箱2.5mm2 D、动力、照明分支线 2.5mm2 10、对于高度超过____m的钢筋混凝土、钢结构的第二类防雷建筑物,还应做防侧击雷的措施。 A、30 B、45 C、60 D、75 三、(10分)确定图1电力系统中字母A、B、C、D标记处各级额定电压。 第1页/共4页

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

(完整word版)供配电技术复习题..

《供配电技术》复习题 1、选择题 1.小接地电流系统所用电气设备的相对地绝缘水平应按( B )考虑。 A、相电压 B、线电压 C、过电压 2.发生三相短路时,最大短路电流产生的条件是( C )。 A、线路空载且电压过最大值瞬间 B、线路满载且电压过最大值瞬间 C、线路空载且电压过零值瞬间 D、线路满载且电压过零值瞬间 3.低压电网常采用380/220V三相四线制系统供电,主要考虑(C )需要。 A、接零保护 B、照明和动力共用一个系统 C、降低设备绝缘水平 4.电力系统发生短路时,电路发生的变化是( A )。 A、电流增大而电压下降 B、电压升高而电流减少 C、阻抗增大而电压降低 5.当有电流在接地点流入大地时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在接地点 周围,两脚之间出现的电压称为( B )。 A、接触电压 B、跨步电压 C、临界电压 D、故障电压 6.隔离开关最主要的作用是( C )。 A、进行倒闸操作 B、切断电气设备 C、使检修设备和带电设备隔离 7.变电所防护直击雷的措施是(C )。防护电雷波的措施是(B) A 装设架空地线 B 每线装阀型避雷器 C 装设独立避雷针 8.供电系统中,最常见的短路类型是( C )。 A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地短路 D、两相接地短路 9.中断供电将造成人身伤亡者,其负荷类别为( A )。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 10.企业进行负荷计算时,最常用的方法是( B )。 A、二项系数法 B、需用系数法 C、查表法 D、利用系数法 11.在配电设计中,通常采用(B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体 的依据。

建筑供配电与照明课程标准

建筑供配电与照明课程标准 课程编码:021984 课程性质:职业能力必修课 学分:4 计划学时:64 适用专业:建筑电气工程技术 1.前言 1.1课程定位 建筑供配电与照明是建筑电气工程技术专业一门重要的职业能力必修课。建筑供配电与照明在建筑电气工程技术专业的课程体系中有着重要的地位和作用。它的先修课程有建筑制图、电工基础Ⅰ、电工基础Ⅱ、模拟电子技术、数字电子技术,它的后续课程有建筑电气控制技术、电气消防技术、楼宇智能化技、建筑弱电技术等课程。通过本课程的学习,使学生掌握建筑供配电设计的基本内容和基本方法,培养学生供电与照明工程设计能力,分析问题、解决问题及工程设计的能力。 1.2设计思路 本课程将“示范与讲解”、“实践与理论”、“技能与知识”、“单元与综合”、“训练与考核”有机地融于一体;从“任务与职业能力”分析出发,按照建筑配电设计员的岗位工作任务进行整合序化,设定职业能力培养目标,建立任务引领型课程体系,紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程内容;依据项目的难易程度组织教学,达到教学内容与职业岗位需求一致,培养学生建筑供配电与照明工程设计能力。 2.课程目标 2.1总体目标 通过本课的学习,使学生掌握建筑供配电与照明的理论知识,能完成本专业相关岗位的工作任务。具有诚实、守信、善于沟通和合作的品质,树立安全、环保、节能等意识,为发展职业能力奠定良好的基础。 2.2具体目标 (1)知识目标

①会识读建筑电气安装图。 ②掌握负荷计算的方法。 ③掌握电气照明的设计程序、方法和技术规范。 ④能根据实际需求进行电气设备的选择与校验。 ⑤掌握供电系统的防雷与接地方法。 (2)能力目标 ①具有收集材料并给出设计方案。 ②具有独立进行系统分析、设计、实施评估的能力。 ③具有获得获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。 ④具有自学能力、理解能力与表达能力。 ⑤具有知识与技能的综合运用与转换能力。 (3)素质目标 ①具有良好的职业道德和敬业精神。 ②具有团队意识和妥善处理人际关系的能力。 ③具有良好的沟通和交流能力。 ④具有计划组织能力和团队协作能力。 3.课程内容与要求 序号学习项目课程内容学习要求活动设计参考学时 1 供配电基本知 识建筑电气中的基本概 念 掌握建筑电气的基本 概念 通过案例分析教 学方法,充分利用 多媒体教学手段 展示照明发展及 其重要性,激发学 12 负荷等级的划分及对 电源的要求 掌握负荷等级的划分 及对电源的要求

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

建筑供配电复习思考题

复习思考题 1.什么叫电力系统和电力网? 2.我国电网电压等级分几级? 3.电力负荷分几级?各级负荷对供电电源有何要求? 4.变配电所选址原则是什么? 5.什么是变配电所主结线?有哪几种形式?它们各有何特点? 6.变电所建设的注意事项有哪些? 7.什么叫负荷曲线?为什么规定取30min平均最大负荷为计算负荷? 8.高压断路器有哪些作用?常用的10kV高压断路器有哪几种?各有何特点? 9.高压隔离开关的作用是什么?为什么不能带负荷操作? 10.高压负荷开关有哪些功能?能否实现短路保护? 11.互感器的作用是什么?有哪两大类?使用时有哪些注意事项? 12.常用的高压、低压开关柜主要有哪些? 13.低压配电系统的配电形式有哪些? 14.电能表工作原理是什么? 15.低压刀开关有哪些种类?低压空气断路器有哪些组成部分? 16.交流接触器的动作原理是什么? 17.低压熔断器的种类及其特点有哪些? 18.低压配电线路的结构及其特点是什么? 19.导线选择的方法和要求有哪些? 20.某大楼采用三相四线制供电,楼内的单相用电设备有:加热器5台各2kW,干燥器4台各3kW,照明用电2kW。试将各类单相用电设备合理地分配在三相四制线路上,并确定大楼的计算负荷。 21.某工地采用三相四线制380/220V供电,有一临时支路上需带30kW的电动机2台,8kW的电动机15台,电动机的平均效率为83%,平均功率因数为0.8,需要系数为0.62,总配电盘至该临时用电的配电盘的距离为250m,若允许电压损失为7%,试问应选用多大截面的铜芯塑料绝缘导线供电? 22.有一条三相四线制380/220V低压线路,其长度为200米,计算负荷为100kW,功率因数为0.9,线路采用铜芯塑料绝缘导线穿钢管暗敷。已知敷设地点的环境温度为30oC,试按发热条件选择所需导线截面。

建筑供配电与照明复习题

建筑供配电与照明复习题 一、填空题 1.配电保护接地的形式可分为TN 、TT 、IT 系统。 2.我国常用的电力变压器有Yyno 联结组和Yyn11 联结组。 3. 企业的高压配电线路有高压放射式、高压树干式和高压环形接线等 基本结线方式。 4.年平均雷暴日数不超过15天的地区,叫做少雷区。 5. 《供配电系统设计规范》规定:“供电系统应简单可靠同一电压供电 系统的配电级数不宜多于两级。” 6. 工厂供电的基本要求是安全,可靠、优质、经济。 7. 电能质量的基本指标是额定电压和额定频率,我国采用的工业 频率 50 是HZ。 8. 由于电力设备绝缘损坏、自然原因、人为事故误操作,电力系统会出现 短路故障。 9. 短路电流的计算方法有标幺值法、欧姆法。 10. 表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为主接线图或 主电路图。表示用来控制、指示、测量和保护 11. 防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。 12. 继电保护装置的基本要求是:选择性、速动性、可靠性、 灵敏性。 13. 保护线(PE线)的功能是为保障人身安全,防止触电事故发生的接地线. 14. 常见的电流互感器结线方案有一相式接线、两相V形接线(两相不完全星形接线)、两相电流差接线、星形联结。 16.用熔断器保护照明线路时,熔断器应安装在相线上面,在PE 线和PEN线上不能安装熔断器。用低压断路保护照明线路时, 其过电流脱扣器应安装在主电路上。 17. 母线、电缆和绝缘导线的热稳定性校验通常采用最小热 稳定短路情况来进行校验。

18. 变压器的功率损耗包括铁损耗和铜损耗两部分。 19. 一级负荷中特别重要的负荷,除由两个独立电源供电外,尚应增设备用电源,并严禁其他负荷接入。。 20. 各种高低压开关属开关类电气设备。 23.电弧是一种具有强光和高温的电游离现象。 25.我国常用的电力变压器有串联联结组和并联联结组。 26. 绝缘导线的敷设方式分明敷和暗敷两种。 27. 低压断路器按结构形式分装置式和万能式断路器两大类。 28. 目前常用的避雷器有阀式避雷器和金属氧化物避雷器等。 29. 短路电流的计算方法有标幺值法、欧姆法。 37、从安全的角度考虑,人体电阻一般下限为1700Ω,安全电流取30mA/s;电能的生产与使用是同时进行的,任何时刻生产的电能大于消耗的电能。 38、雷电过电压一般分为直击雷、感应雷和雷电侵入波三种类型。 39、通常把_35kV_及以上的高压线路称为送电线路,而把_10kV_及以下 的电力线路,称为配电线路;高于_1kv_的属高压设备。 41、电力系统中性点常采用:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地、中性点经低电阻接地。 42、中性点不接地系统发生单相接地故障时,单相接地运行时间不应超过 _2__小时; 43、目前我国110KV以上电力网均采用_中性点直接_接地方式; 44、TN系统可分为:_TN-C_系统、_TN-S_系统、 __TN-C-S_系统; 45、按规定裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为_黄_、_绿_、红_; 46、电力系统中发生__单相短路_可能性最大,而发生三相短路的可能 性最小; 47、高低压配电线常用的接线方式有放射式、树干式、环形接线三种。 49、串联电路的总电阻等于各串联电阻的总和。

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

供配电技术复习题(3)

供配电技术复习题(3) 一、判断题(正确打√,错误打×) 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。() 2、我国规定的三相交流电网额定电压序列是:( ) 0.22, 0.38, 0.66, 3, 6, 10.5, 35, 66, 110, 220, 330, 500kv。 3、工厂变配电所应尽量靠近电源侧,不一定靠近负荷中心。() 4、电力变压器中性点接地是保护接地。() 5、送电时,一定要按照 (1) 母线侧隔离开关或刀开关,(2) 负荷侧隔离开关或刀开关,(3) 高压或低压断路器的合闸顺序依次操作。() 6、工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式接线,三相短路时接线系数Kw=3。 ( ) 7、为了保证前后级保护装置动作时间的选择性,定时限过电流保护的动作时间整定按“阶梯原则”。 ( ) 8、油浸式变压器允许的正常过负荷包括以下两部分:由于昼夜负荷不均匀而允许的变压器过负荷和由于夏季欠负荷而在冬季允许的变压器过负荷。( ) 9、上下级熔断器之间选择性配合问题是因为熔断器熔体的安秒特性有50%的误差。( ) 10、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:( ) (1)允许负荷电流(2)允许电压损耗 (3)经济电流密度(4)机械强度 11、电力变压器中性点接地是工作接地。() 12、停电时,一定要按照 (1) 高压或低压断路器,(2) 负荷侧隔离开关或刀开关,(3) 母线侧隔离开关或刀开关拉闸顺序依次操作。()。 13、变压器的事故过负荷能力是以牺牲变压器的寿命为代价的。( )

14、上下级熔断器之间选择性配合问题是因为熔断器熔体的安秒特性有20%的误差。( ) 15、按规定,高压配电线路的电压损耗,一般不应超过线路额定电压的5%。对视觉要求较高的照明线路,则为 2%-3%。 ( ) 16、有一台设备,在其以9分钟一个周期的工作中,电动机只工作短短的30秒,它是短时工作制。() 17、电气测量仪表的范围选择时要指示在标度尺的70%~100%处。( ) 18、工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式接线,三相短路时接线系数Kw=1 。 ( ) 19、采用“滚球法”计算避雷针或避雷线的保护范围。( ) 20、工厂变配电所应尽量接近或深入负荷中心,不一定靠近电源侧。() 21、工厂高压线路的继电保护装置采用两相两继电器式接线,三相短路时接线系数Kw=3。 ( ) 22、低压断路器可根据保护要求装设瞬时、短延时和长延时等过流脱扣器及热脱扣器、失压脱扣器等。( ) 23、通过人体电流与通电时间的乘积不超过30mA·S,50HZ~100HZ对设计电气设备比较合理,但对人体的危害最为严重。( ) 24、阀式避雷器的阀片和以氧化锌为主要原料的多晶半导体陶瓷元件具有非线性特性,正常电压时,阀片电阻很大,过电压时,阀片电阻变得很小。( ) 25、电力变压器中性点接地是防雷接地。() 26、继电器分两类,供电系统中应用的为保护继电器。电磁式电流继电器的返回系数,一般为0.8,继电保护可以作用于跳闸或作用于信号。( ) 27、电流对人体的伤害程度取决于心脏受损程度,而这与电流流过人体的路径有关。电流从手到脚特别是从手到胸对人最为危险。人体电阻一般取1000欧。安全电压为50V。( )

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。

建筑供配电技术试卷

一、填空题(每空 2分,共 20分)A.10 B .10.5 C .9.8 D .11 1.需要系数值一般都小于 1,只有在 _________________________________________时, 才能为 1。台数少于 3 的用电设备组需要系数为 _________。 2.两台变压器的明备用是指_____________,暗备用是指 _______________。 3.电力系统中中性点的运行方式根据中性点的接地型式有中性点不接地、 直接接地、 __中性点经消弧线圈接地 _等三种运行方式。 ____中性点 图 1 4.无穷大功率电源的特征是当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变 电所馈电母线上的 _________能基本保持不变。 3.图 2所示主接线方式为 __________D___________接线。 A.单母线不分段接线 B.单母线分段接线 C.线路 -变压器单元接线 D.桥式接线5.短路电流是有 ___周期 _____分量和 __非周期 _______分量两部分组成的。 6.系统发生短路时对电气设备和线路影响最大的两个效应是 __________和 _____________,因此短路计算的目的主要是对电气设备或线路进行 和_________稳定性校验。 __________稳定性 7.年均雷暴日是指 _____气象台多年累积的多年雷暴日的平均值_。建筑物防雷装置主 要由 _________、_______________、接地装置、电涌保护装置及等电位连接导体等部分 组成。 8.一类防雷建筑物架空避雷网网格应不大于___5*5________。二类防雷建筑物当建筑 物高度高于 _45___米时,还应采取防侧击雷和等电位的保护措施。图 2 9.接地装置由 _________接地线 ____和___接地体 _________组成。 二、单项选择题(每题 2分,共 10分)4.以下产生最大三相短路电流条件错误的是 A.短路前处于空载状态 _____________: B.短路瞬间电压瞬时值正好过零点 1.以下不是提高自然功率因数方法的是______B______。C.短路回路近似为纯感性负荷D.短路回路负荷阻抗最大 A.合理选择电动机的容量,使其接近满载运转。B.正确选择变压器容量,提高变压器的负载率。C.采用静电电容器补偿。5.在按机械强度选择导线和电缆截面积使用的最小截面积数据时,还要满足《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》的要求,即:铜芯导线截面积最小值,进户线不小 2 2 _____________mm,动力、照明分支线于_____mm,动力、照明配电箱的进线不小于 2 D.对于实际负荷不足 40% 的电动机,更换为小容量的电动机。不小于____________mm。以下正确的是 ______C________。 2.图 1中所示供电系统变压器1T 的一次侧额定电压为 ______B_______kV。A.10,6,4 B.6,4,2.5 C.10,6,2.5 D.16,10,6 第1页/共 4页 节约用纸两面书写

建筑供配电与照明学习指南

《建筑供配电与照明》课程学习指南 一、课程简介 《建筑供配电与照明》课程是供用电技术专业的一门专业核心课程。本课程主要是讲述工业与民用建筑内部的电能供应和分配问题,探讨如何以科学和先进的手段为生产和生活提供安全、可靠、优质、经济的电能。《建筑供配电与照明》课程是高职高供用电技术专业、建筑电气专业的核心职业技能课,课程中融入国家供配电技术的行业技术标准。 本课程是在完成文化和专业基础课学习的基础上所开设的,与电工基础、电子技术基础、等课程紧密的联系。通过本课程的学习,使学生掌握一般工业与民用建筑供配电系统运行维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,具备解决企业单位及民用建筑供配电实际工程和运行管理中的一般技术问题和对简单供配电系统进行设计的能力。 本课程主要培养从事民用建筑供电及电气设备安装调试,高低压开关柜安装调试,照明系统安装维修岗位的高级技能性人才。 二、学习目标 知识目标 1)了解电力系统的基本知识。掌握工厂供配电系统的基本知识。 2)掌握我国电力系统中性点的运行方式及不同运行方式下的特点,掌握电力系统电压的概念及我国三相交流电网和电力设备的额定电压的标准。 3)了解变压器、电流、电压互感器的结构、工作原理和作用的结构和

类型,掌握电力变压器的常用联接组别Yyn0和Dyn11的特点。 4)了解10千伏及以下供电系统中常用的隔离开关、负荷开关、SN10型少油断路器和低压刀开关、低压断路器、高低压熔断器的结构、特点、工作原理,掌握它们在供电系统中的作用,熟悉它们各自常用的操动机构。了解电气设备中常用的灭弧措施和方法。 5)掌握计算负荷和用电设备组的概念,掌握用需要系数法和二项式系数法确定计算负荷的方法,掌握企业供电线路、变压器功率损耗的计算,熟悉功率因数、尖峰电流的概念,能够正确计算设备和线路的尖峰电流。 6)熟悉工厂计算负荷的概念和工厂计算负荷的确定方法。 7)熟悉短路的概念,了解短路的原因、短路的后果、短路的形式,握无限大容量电力系统的概念,掌握无限大容量电力系统发生三相短路时的有关物理量。 8)掌握用欧姆法和标幺制法计算三相短路和两相短路电流的方法,了解两相及单相短路电流的计算方法。 9)掌握短路电流的电动效应和热效应的概念,常用电器和导体短路动稳定和热稳定的校验条件。 10)熟悉工厂变配电所主结线图的表示方法,了解工厂总降压变电所主结线方案的特点与要求。 11)了解工厂变配电所所址选择的原则,熟悉车间变电所的类型及变配电所总体布置要求。 12)了解工厂电力线路的类型和架空线路、电缆线路的结构和敷设方式及要求,可采用现场参观和收看录像相结合的方式组织教学。

建筑供配电与照明(完)

一、填空题 1、一个完整的电力系统由各种不同类型的发电厂、变电所、输电线路及电力用户组成。 2、供电的基本要是求安全、可靠、优质、经济。 3、6~10 kV室内变电所布置主要由高压配电室、变压器室、低压配电室三部分组成。 4、避雷器是一种专用的防雷设备。它主要用来保护保护电气设备,也可用来防止雷电波沿架空线路进入建筑物内,还可用于抑制操作过电压等。 5、为了保证前后级保护装置动作的选择性,过电流保护装置的动作时间应按其动作时限特性分进行整定。对于定时限过流保护,可取因采用DL型电流继电器,其可动部分惯性小,可取0.5;对于反时限过流保护,因采用GL型电流继电器其可动部分(铝盘)惯性较大,可取0.7秒。 6电力线路的敷设方式有直接埋地、电缆沟敷设、沿墙敷设和电缆桥架敷设。 7、电力线路的电阻RWL的计算方法为l R 0;电力线路电抗XWL的计算方法为 l x 。 8、并联电容器是改善功率因数的人工补偿方法,在供电系统中装设的位置有高压集中补偿、低压集中补偿、低压单独就地补偿等三种方法。 9、建筑物直击雷防护装置包括接闪器、引下线、接地装置等;接闪器是专门用来 接受雷击的金属导体。常用的接有避雷针、避雷器、避雷网、避雷带。 二、单选题 1、终端变电所变压器二次侧电压为( A )。 A、400V B、380V C、220V D、110V 2、二级用电负荷要采用( B )。 A、两路以上独立电源供电 B.两回路供电 C.单路供电 D.环网供电 3、大型企业供电一般采用( B )。 A.直接供电 B.一次降压供电 C.二次降压供电 D.二次配网供电 4、具有反时限动作特性的继电器为( B )。 A.电磁式电流继电器 B.电磁式时间继电器 C.电磁式信号继电器 D.感应式电流继电器 5、在二次电路中,时间继电器的作用是为了保证继电保护的( D )。 A.选择性 B.速动 C.可靠性 D.灵敏性 6、十八大会议现场的用电设备属于( A )。 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.四级负荷 7、对线路断路器进行定期检修或故障检修后,送电时各开关闭合的先后顺序是( A )。 A、母线隔离开关→线路隔离开关→线路断路器 B、母线隔离开关→线路断路器→线路隔离开关 C、线路断路器→母线隔离开关→线路隔离开关

(整理)供电技术试题A卷试卷及答案

中国矿业大学徐海学院2007~2008学年第2学期 《供电技术》试卷(A)卷 考试时间:120分钟考试方式:闭卷 学院班级姓名学号 一、填空题(本题共25分,每空1分) 1、短路电流中产生非周期分量的原因是(1),当(2)时短路的暂态过程结束。 2、去游离的两种方式是(3)和(4)。 3、按短路条件校验电气设备的动、热稳定以及开关开断能力时,一般按(5)验 算。 4、保护装置的可靠动作系数应该用(6)校验。 5、电力系统继电保护的基本要求是(7)、(8)、(9)、(10)。 6、内桥接线适用于(11)故障相对多,而(12)故障相对少的场合。 7、电网中性点接地方式有(13)、(14)、(15)、(16)。 8、变压器常用的保护种类有(17)、(18)、(19)、(20)。 9、电流互感器与电流继电器的接线方式包括(21)、(22)、(23)。 10、隔离开关不能切断大负荷电流是因为它没有装设(24)。 11、变电所防护感应雷的措施是(25)。 二、判断题(共10分,每题1分) ()1、变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()2、断路器与隔离开关在操作时应严格遵守倒闸操作的规定,分闸时先分断路器,合闸时先合隔离开关。 ()3、中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。 ()4、大接地短路电流系统供电可靠性方面比小接地短路电流系统有明显的

优越性。 ()5、电压互感器二次侧不能短路运行。 ()6、保护接地就是将平时不带电而在绝缘损坏时可能带电的电气设备的金属外壳接地。 ()7、带电质点的复合,就是触头间电弧中正负带电质点(即正离子与电子)重新结合为中性质点。 ()8、电弧由热游离产生,碰撞游离维持。 ()9、阀型避雷器与被保护设备之间的电气距离是越远越好。 ()10、电网中广泛采用过电流保护作为本线路的主保护,利用电流速断保护作为本线路和相邻元件的后备保护。 三、选择题(共10分,每题1分) 1、小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。 A相电压; B线电压; C过电压。 2、某相产生冲击短路电流的条件是________发生三相短路。 A 短路前电路空载且该相电动势过最大值瞬间; B 短路前电路满载且该相电动势过最大值瞬间; C 短路前电路空载且该相电动势过零值瞬间; D 短路前电路满载且该相电动势过零值瞬间。 3、低压电网常采用380/220V三相四线制系统供电,最主要是考虑______需要。 A 接零保护; B 照明和动力共用一个系统; C 降低设备绝缘水平。 4、电力系统发生短路时,电路发生的变化是_______。 A 电流增大而电压下降;B电压升高而电流减少;C阻抗增大而电压降低。 5、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在 接地点周围,两脚之间出现的电压称为。 A跨步电压; B跨步电势; C临界电压; D故障电压 6、隔离开关最主要的作用是________。 A 进行倒闸操作; B 切断电气设备; C 使检修设备和带电设备隔离。 7、变电所防护直击雷的措施是_______。

建筑供配电补充习题

. . 第一章思考与练习题 1-1、什么叫电力系统?什么叫建筑供配电系统? 1-2、什么是额定电压?我国对电网、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的? 1-3、电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 1-4、试确定图1-1所示供电系统中发电机G和变压器T1、T2和T3的额定电压。T1T2WL235kV10kVWL1 GT310kVWL3WL40.38/0.22kV 和,线路WL1,变压器所示供电系统中发电机GT2、T3、试确定图1-51-2 WL2的额定电压。T1WL1 WL2G10/0.4kVT3T2WL4WL310kV220k110kWL5 1-6、建筑供配电系统设计的主要内容是什么? 1-7、建筑供配电系统设计的程序及要求有哪些?

教育资料word . . 第二章思考与练习题 2-1、负荷计算的目的和内容是什么? 2-2、什么叫负荷曲线?有哪几种?与负荷曲线有关的物理量有哪些? 2-3、什么叫年最大负荷?什么叫年最大负荷利用小时数? 2-4、什么是计算负荷?其物理意义是什么? 2-5、已知小型冷加工机床车间380V系统,拥有设备如下:机床35台总计98kW;通风机4台总计5kW;电炉4台总计10kW;行车2台总计10kW;电焊机3台总计17.5kVA(暂载率65%)。试采用需要系数法求(1)每组设备的计算负荷;(2)有功功率同时系数和无功功率同时系数分别为0.9和0.95时,求车间总的计算负荷。 2-6、某住宅楼有住户120户,每户4kW,整个建筑用低压0.38kV线路供电,且三相负荷均匀分配,求该建筑的计算负荷。 2-7、某七层住宅楼有两个单元,每单元均为一梯两户,每户容量按6kW计,供电负荷分配如下,第一单元:L1供1、2、3层,L2供4、5层;L3供6、7层。第二单元:L2供1、2、3层,L3供4、5层,L1供6、7层。求此住宅的计算负荷。 2-8、已知室外一条三相照明线路上采用380V、400W的高压钠灯,L1、L2两相间接有45盏,L2、L3间接有44盏,L3、L1间接有46盏。试用需要系数法计算这条照明线路上的等效三相计算负荷。 2-9、建筑供配电系统中的功率损耗有哪些?各是如何引起的?

供配电技术1(专科) 期末考试试题及参考答案

复习题简答题: 1、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求? 答:电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度进行分级,并针对不同的负荷等级确定其对供电电源的要求。一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不至同时受到损坏。容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源或自备柴油发电机供电。特别重要的负荷还必须增设应急电源;二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不至中断供电或中断供电能及时恢复,宜由两个回路供电;三级负荷对供电无特殊要求,采用单回路供电。 2、什么是负荷持续率?简述用电设备工作制的种类及各有哪些特征。 答:负荷持续率为一个周期内工作时间与工作周期的百分比,用来表征断续周期工作制的设备的工作特性。用电设备的工作制:长期连续工作制,这类设备长期连续运行,负荷比较稳定,在工作时间内,电器载流导体能达到稳定的温升;短时工作制,这类设备的工作时间比较短,而停歇时间相对较长,在工作时间内,电器载流导体不会达到稳定的温升,断电后却能完全冷却;断续周期工作制,这类设备周期性地工作—停歇—工作,如此反复运行,可用负荷持续率来表征其工作特性。 3、常见的照明方式和照明种类有哪些? 答:照明方式是指照明灯具按其布局方式或使用功能而构成的基本形式。可分为一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明四种。通常按照明功能将照明种类分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍标志照明、装饰照明和景观照明七种。 4、电力系统中功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数? 答:电力系统中的输、配电线路及变压器和大部分的电能用户具有电感性质,从电源吸收无功功率,从而造成功率因数过低,会造成电能损耗和电压损耗,使变压器等设备使用效率相应降低。补偿措施包括提高自然功率因数,包括正确选择变压器容量和台数、减少供电线路感抗和尽量采用同步电动机等;采用电力电容器进行补偿,可采用在变电所低压侧集中补偿的方式或对无功负荷较大的设备进行就地补偿。 5、简述常用的高压系统主接线方式有哪些?各有什么特点? 答:常用的高压系统的主结线方式有:1)线路—变压器组,这种方式的优点是接

建筑供配电与照明

2015~2016学年第二学期 《建筑供配电与照明》课程设计 题目世纪名城建筑照明系统的设计 班级 13建筑电气与智能化 姓名孟祥阁 学号 1309151022 指导教师王俊傢 电气工程系 2016年6月6日

建筑供配电与照明课程设计任务书

世纪名城建筑照明系统的设计 摘要 建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展和电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入我国建筑市场,从而是我国建筑电气行业迈出了新的一步。建筑电气设计是在认真执行国家技术经济政策和有关国家标准和规范的前提下,进行工业与民用建筑电气的设计,并满足保障人身、设备及建筑物安全、供电可靠、电能节约、技术先进和经济合理。 本次课程设计题目是世纪名城建筑照明系统设计,本工程总建筑面积为158m2,地上20层,地下一层,其中一层为商铺,二到四层为办公楼,五到二十层为住宅楼。本次设计主要为住宅跃层顶层照明系统的设计。跃层顶层包含两户,其中每户有客厅、阳台、卫生间、两间卧室等,面积为130m2.其平面设计图见附录的图纸一。两户照明系统完全一样,本设计只设计其中一户。供电电源引自小区变电站,电源电压为380V/220V。依据相关规范对工程的照明系统、插座系统、供配电系统等进行设计。照明系统设计包括照度计算、照明干线、导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统设计包括插座布置、插座选择以及插座的正确安装高度,插座回路与照明回路由不同支路供电,空调插座为单独回路。 关键字:住宅跃层顶层、照明系统、插座系统、供配电系统、照度计算、敷设方式。

相关文档
相关文档 最新文档