文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路螺丝穿向

输电线路螺丝穿向

输电线路螺丝穿向
输电线路螺丝穿向

铁塔螺栓穿入方向

1.对立体结构:水平方向由内向外

2.对垂直方向:由下向上

3.顺线路方向:双面结构由内向外,单面结构由小号向大号穿

4.横线路方向:两侧由内向外,中间由左向右(面向大号侧)

5.相序牌安装在线路的小号侧。

金具串连接螺栓·穿钉工艺要求

1.垂直地面方向:由上向下

2.水平横线路方向:两边相由内向外穿入,中相由左向右穿入(面

向大号侧)

3.水平顺线路方向:由小号侧向大号侧穿入

4.线束内一律由外向内对穿

5.瓷瓶及金具碗头:(1)耐张塔瓷瓶及金具碗头大口由上向下

(2). 直线塔单串瓷瓶及金具碗头大口由内向外,中相由左向右(面

向大号侧)

(3). 直线塔双串瓷瓶及金具碗头大口对朝

6.间隔棒安装箭头朝上,螺栓.销针由小号向大号穿入

7.防震锤安装一律大头向塔身,小头朝档距中间

8.开(闭)口销子:水平方向由小号向大号穿,垂直方向由上向下穿。开口销必须两侧开口,总和60~90度。

9引流把的螺栓穿向:引流把有角度的,由上斜面向下斜面穿,垂直

方向的由线束外向内对穿。

【质检验收】杆塔组立前

********** 杆塔组立前阶段质量监督检查施工单位汇报材料 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 (公章) 2017年6月5日

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工承包范围和主要工程量 (1) 3、实际施工进度 (2) 二、施工项目部及特种人员资格 (2) 三、质量管控情况 (3) 1、强制性条文执行情况 (3) 2、质量通病防治情况 (3) 3、公司质量管理体系执行情况 (4) 4、原材料及实物检测情况统计及试验报告统计 (4) 5、发生质量问题及处理 (5) 6、三级自检验收情况 (6) 四、对工程质量评估意见及转序或投运所具备条件结论 (6)

汇报内容 一、工程概况 1、工程概况 建设单位:国网**********市电力公司经济技术研究院 设计单位:**********电力设计院 监理单位:********************电工程监理咨询有限公司 投标单位:********** 开工日期:2016年09月29日 竣工日期:2017年11月28日 本工程为********************水电站220kV送出线路工程。建成后形成**********水电站升压站至**********220kV变电站全长33.285km的220kV线路。 全线导、地线情况:10mm覆冰导线采用JL/G1A—400/35型钢芯铝绞线;20mm覆冰导线采用JL/G1A—400/50型钢芯铝绞;地线使用二根24芯OPGW 架空复合光缆;全线杆塔情况:共计新建单回角钢塔77基、钢管塔1基,其中转角塔43基、直线塔35基;铁塔基础:采用人工挖孔桩基础;人力运输:平均运距0.80公里。 2、施工承包范围和主要工程量 a)承包范围:全部本体基础、铁塔、架线工序、OPGW光纤缆路架线及接 续、线路拆除的施工及相关工作。 b)主要工程量:

kv电力电缆线路工程清单计价实例

k v电力电缆线路工程清 单计价实例 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

110kV××电缆线路工程实例 某110kV电缆工程,其设计见图7?5~图7?9。已知条件如下: (1)该电缆工程为起点是变电所A、终点是变电所B的110kV电缆工程; (2)电缆型号为YJSV—110kV—1×400; (3)电缆试验项目为配合电缆头直流耐压试验、正负阻抗电阻电容测定、波阻试验、电缆护层遥测试验、电缆护层耐压试验; (4)电缆终端选用SFCF110g—110kV—XLPE热缩户内型; (5)虚线为电缆排管段,实线为电缆沟段; (6)工作井分为ZGJ2530转角井和ZGJ2025直线井; (7)电缆沿排管敷设长度600m(已包括进变电所A的长度),电缆沿沟敷设长度250m (已包括进变电所B的长度); (8)进变电所以内部分的工作内容,除电缆敷设、试验和终端头制作安装属于本工程外,其余工作内容不属于本工程; (9)电缆排管选用PVC双壁波纹管; (10)电缆沟、电缆井盖板,均为现场预制; (11)运输距离:人力100m、汽车10km; (12)最高气温40℃,最低气温?6℃; (13)沿线地形:平地50%,丘陵50%; (14)沿线地质条件:普通土60%,坚土地40%。 图7-5 电缆沟路径示意图

图7-6 电缆沟详图

图7-7 ZGJ2530电缆转角工作井

图7-8 ZGJ2025电缆直线工作井图7-9 电缆排管详图

110kV长山站电缆线路工程 工程量清单 招标人:×××电力公司(单位盖章) 法定(授权)代表人:(签字盖章) 中介机构 法定(授权)代表人:(签字盖章) 编制人:(签字盖从业专用章) 编制时间: X年×月×日 总说明 工程名称:110kV长山站电缆线路

六角头螺栓GB5782-2000

六角头螺栓GB5782-2000

六角头螺栓GB/T5782-2000 1.范围 本标准规定了螺纹规格为M1.6 -M64、性能等级为5.6 、8 .8、9 .8、10.9、A2-70、A4-70、A2-50、A4-50、CU2、CU3和AL4级、产品等级为A和B级的六角头螺栓。A级用于d=1.6-24m m 和L<=10d或L<=150 mm(按较小值);B级用于d>24 mm或l>10 d或1>150 mm(按较小值)的螺栓。 如需其他技术要求,应从现行标准(如GB/T 196,GB/T 3106,GB/T 3098.1 ,GB/T 3098.6和GB/T 3103. 1)中选择。 2.引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB /T 2 -1985 紧固件外螺纹零件的末端(eqv ISO 4753:1983) GB/T 90-1985 紧固件验收检查、标志与包装(eqv ISO 3269:1984) GB/T 196-1981 普通螺纹基本尺寸(直径1--600m m) GB/T 197-1981 普通螺纹公差与配合(直径1-355m m) GB/T 1237-2000 紧固件标记方法(eqv ISO 8991:1986) GB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱(idt ISO 898-1:1999) GB/T 3098.6-2000 紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱(idt ISO 3506-1:1997) GB/T 3098.10-1993 紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母(eqv ISO 88 39 :1986) GB/T 5267-1985 螺纹紧固件电镀层 GB/T 5276-1985 紧固件螺栓、螺钉、螺柱及螺母尺寸代号和标注(eqvI SO 225:1983) GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求(idt ISO 6157-1:1988) GB/T 5779.3-2000 紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱特殊要求(idt ISO 6157-3:1988) GB/T 5783-2000 六角头螺栓全螺纹(eqv ISO 4017:1999) GB/T 16938-1997 紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件(idt ISO 8992:1986) ISO 10683:2000 紧固件非电解锌粉覆盖层 3.尺寸规格(如图)

外六角螺栓头部对边尺寸及配合使用的国标扳手规格尺寸表

外六角螺栓头部对边尺寸及配合使用的国标扳手规格尺寸表 扳手的常用种类 呆扳手:一端或两端制有固定尺寸的开口,用以拧转一定尺寸的螺母或螺栓。 梅花扳手:两端具有带六角孔或十二角孔的工作端,适用于工作空间狭小,不能使用普通扳手的场合。 两用扳手:一端与单头呆扳手相同,另一端与梅花扳手相同,两端拧转相同规格的螺栓或螺母。 活扳手:开口宽度可在一定尺寸范围内进行调节,能拧转不同规格的螺栓或螺母。 钩形扳手:又称月牙形扳手,用于拧转厚度受限制的扁螺母等。 套筒扳手:它是由多个带六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接杆等多种附件组成,特别适用于拧转地位十分狭小或凹陷很深处的螺栓或螺母。 内六角扳手:成L形的六角棒状扳手,专用于拧转内六角螺钉。内六角扳手的型号是按照六方的对边尺寸来说的,螺栓的尺寸有国家标准。 扭力扳手:它在拧转螺栓或螺母时,能显示出所施加的扭矩;或者当施加的扭矩到达规定值后,会发出光或声响信号。扭力扳手适用于对扭矩大小有明确地规定的装配工作。 扳手的使用方法技巧 用于拆装六角螺母或螺栓,拆装位于稍凹处的六角螺母或螺栓特别方便,这是梅花扳手,俗称眼睛扳手。 一种旋紧或拧松有角螺丝钉或螺母的工具。电工常用的有200 250 300mm 三种,活络扳手又叫活扳手。使用时应根据螺母的大小选配。 右手握手柄,手越靠后,使用时,扳动起来越省力。 因需要不断地转动蜗轮,扳动小螺母时。调节扳口的大小,所以手应握在靠近呆扳唇,并用大拇指调制蜗轮,以适应螺母的大小。 呆扳唇在上,活络扳手的扳口夹持螺母时。活扳唇在下。活扳手切不可反过来使用。 可在螺母上滴几滴煤油或机油,扳动生锈的螺母时。这样就好拧动了 切不可采用钢管套在活络扳手的手柄上来增加扭力,拧不动时。因为这样极易损伤活络扳唇。不得把活络扳手当锤子用。 其开口是和螺钉头、螺母尺寸相适应的并根据标准尺寸做成一套。农村电工还经常用到开口扳手( 亦叫呆扳手) 有单头和双头两种。 只要转过30 °,整体扳手有正方形、六角形、十二角形( 俗称梅花扳手) 其中梅花扳手在农村电工中应用颇广。就可改变扳动方向,所以在狭窄的地方工作较为方便。 使用时用弓形的手柄连续转动,套筒扳手是由一套尺寸不等的梅花筒组成。工作效率较高。当螺钉或螺母的尺寸较大或扳手的工作位置很狭窄,就可用棘轮扳手。这种扳手摆动的角度很小,能拧紧和松开螺钉或螺母。拧紧时作顺时针转动手柄。方形的套筒上装有一只撑杆。当手柄向反方向扳回时,撑杆在棘轮齿的斜面中滑出,因而螺钉或螺母不会跟随反转。如果需要松开螺钉或螺母,只需翻转棘轮扳手朝逆时针方向转动即可。 内六角扳手用于装拆内六角螺钉。常用于某些机电产品的拆装。 其一端装着手柄,测力扳手有一根长的弹性杆。另一端装有方头或六角头,方头或六角头套装一个可换的套筒用钢珠卡住。顶端上还装有一个长指针。刻度板固定在柄座上,每格刻度值为 1 牛顿( 或公斤/ 米) 当要求一定数值的旋紧力,或几个螺母( 或螺钉) 需要相同的旋紧力时,则用这种扳手。 外线电工可用它装卸铁塔之类的钢架结构,六角扳手用于装拆大型六角螺钉或螺母。 特种扳手的使用方法 日常工作中我们经常会用到各种特种扳手,下面讲一下扳手的基本使用方法。

杆塔组立

杆塔组立 2-3-1 组立杆塔时常用的工器具有哪些? (1)绳索和索具:包括钢丝绳、大绳等; (2)滑车:包括单轮、双轮及多轮滑车; (3)抱杆:分木质、钢管、铝合金和角钢组合抱杆等; (4)锚固工具:包括深埋式地锚、桩式地锚、地钻、立锚等; (5)牵引动力装置:包括绞磨、绞车、电动卷扬机、拖拉机绞磨等; (6)其他起重工具:如制动器、拉线调节器、紧线器等。 2-3-2 一般钢丝绳直径如何选择? (1)按有效破断拉力选择:先按工作性质查出相应的综合安全系 数 K,将已知受力以钢丝绳的允许力[F]代替,计算出破断拉力∑ [] F =然后按破断拉力查相应钢丝绳规格表,得出合适的直K F PD∑ 径。 (2)按滑轮(卷筒)槽底直径选用:钢丝绳通过滑轮(或卷筒)时,钢丝绳的受拉应力与滑轮槽底直径对钢丝绳直径之比有着密切关系。所以,按破断拉力选择的钢丝绳还必须满足:通过的滑轮槽底直径不宜小于钢丝绳直径的14倍。人推或机动绞磨的磨芯直径不宜小于钢丝绳直径的10~ll倍。作为调节用的平衡滑车,不经常旋转,且转

动角度一般不大,其槽底直径可比一般要求的直径小40%。 2-3-3 滑车如何选取? 起重滑车选取:首先根据起吊重量和需要确定滑车吨位和滑轮数;然后根据所需吊钩型式、滑车是否需开口等选用滑车型式;再根据配合使用的钢丝绳直径选择所需滑车的滑轮槽底的直径,综合以上因素,选定滑车型号。滑轮槽底直径和配合使用钢丝绳直径之比不宜小于10~11,同时,滑轮槽直径应符合表2-1的规定。 表2-1 钢丝绳直径与滑轮槽直径的关系 2-3-4人字抱杆高度如何选取? 选择抱杆高度要适当,根据经验,倒落式人字抱杆高度宜等于杆塔重心高度0.8~1.0倍;固定人字抱杆立配电线路混凝土杆时,要求把电杆吊空,所以抱杆除略高于水泥杆重心高度外,还要考虑滑轮组之间距离及钢丝绳套露出长度。 2-3-5 常用等径杆有哪两种?常用拔梢杆梢径及锥度?拔梢杆重

螺丝尺寸及扳手对照表

螺丝尺寸及扳手对照表 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

一、公制内六角螺栓与尺寸对照表:内六角螺栓==对应内六角扳手尺寸M3←→M4←→3 M5←→4 M6←→5 M8←→6 M10←→8 M12←→10 M14←→12 M16←→14 M18←→14 M20←→17 M22←→17攻螺纹底孔的计算:

脆性材料(铸铁、青铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)(螺距)塑性材料(钢、紫铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-p(螺距)?? 二、的型号比螺丝的型号下多少? 比如6#内六角扳手用来拧M8的内六角螺丝? 4#←→M5 5#←→M6 6#←→M8 8#←→M10 10#←→M12 12#←→M14,M16 14#←→M16,M20 17#←→M20 19#←→M24 22#,←→M30 27#←→M36

? 三、外六角所用的开口扳手以六角螺母对应比较准确,因为存在六角头螺栓和小六角头螺栓。 常用的开口扳手规格为:7、8、10、14、17、19、22、24、27、30、32、36、41、46、55、65; 对应螺纹规格为:M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、 M24、M27、M30、M36、M42 全套内六角扳手中最小规格为3,其对应关系为S3=M4、S4=M5、S5=M6、S6=M8、S8=M10、S10=M12、S12=M14-M16、S14=M18-M20、S17=M22-M24、S19=M27-M30、S24=M36、S27=M42。 攻丝前螺纹底孔直径的计算方法:对于脆性材料按照基本尺寸螺距,对于塑性材料按照螺纹基本尺寸-螺距+。脆性材料在攻丝时为纯切削状态,底孔尺寸为螺纹牙底圆直径,塑性材料在攻丝时由于材料受力后产生塑性变形,材料会向螺纹小径移动,因此底孔应该适当加大。对于M6以下的螺纹孔,不分材料性质,统一按基本尺寸-螺距.钻孔一般用螺栓大径D减去螺距. ? 四、公制外六角螺栓和套筒(梅花)扳手对边尺寸对照表: 螺栓尺寸对应扳手或套筒对边尺寸

输电线路铁塔吊车组立施工工法

输电线路铁塔吊车组立施工工法 青海送变电工程公司 二〇一二年十二月十六日

目录 1 前言 (1) 2 工法特点 (1) 3 适用范围 (2) 4 工艺原理 (2) 5 施工工艺流程及操作要点 (3) 6材料与设备 (8) 7 质量控制 (10) 8 安全措施 (11) 9 环保措施 (14) 10 效益分析 (14) 11 应用实例 (17)

输电线路铁塔吊车组立施工工法 1 前言 根据国家电网公司电网建设规划,十二五期间电网建设任务进一步加大,青藏交直流联网工程、青新联网工程和青海玉树联网工程等一大批国家重大工程项目的建设,为送变电企业带来了活力与机遇。近年来输电线路施工劳务工资逐年增高,而随着社会上吊车数量的增多,吊车租赁费逐年降低。为逐步提高输电线路施工机械化水平,提高输电线路项目建设效率和效益,提升电网建设安全质量和工艺水平,降低高海拔地区施工人员的劳动强度,减少施工对环境的影响,青海送变电工程公司在各电压等级的输电线施工中,大量采用吊车组立铁塔,取得了较好的经济效益和社会效益。在总结铁塔吊车组立施工经验的基础上,持续改进完善,形成了输电线路铁塔吊车组立施工工法,经公司推广应用,证明该工法安全、可靠、高效、实用。 2 工法特点 2.1 工法规范了330 kV~±800 kV不同电压等级输电线路不同塔型铁塔吊车组立施工工艺;特别是总结了高海拔恶劣环境中保证施工人员职业健康和安全,保证施工质量和工程进度的经验。 2.2 工法利用吊车替代了传统铁塔组立方法常用的抱杆系统,也减少了抱杆运输、组装和拆除等工作量;铁塔吊车组立可以大规模采用流水作业,提高输电线路施工机械化水平;提高机械设备利用率和施工工效,有利于进度精确控制。 2.3 通过选择合适的吊车型号,其起吊性能优于抱杆系统。采用吊车时,铁塔地面组装及检修工作大部分在地面完成,铁塔设计、加工缺陷可以在地面组装过程中发现和解决,施工质量优于抱杆组立塔。 2.4 针对吊点钢丝绳对塔材破坏严重问题,设计了通用型钢丝绳吊点塔材保护专用多功能夹具,提高了吊点与铁塔连接的安全性,避免了铁塔主材损伤及镀锌层破坏,工具化设计使操作更简便。 2.5 高海拔地区受缺氧和低压影响,高处作业安全风险较大。吊车组立塔时,所需高处作业人员和高处作业工作量都少于抱杆系统,且使用的工器具少,起吊过程中地面配合人员少,施工人员劳动强度低,安全风险明显降低。

常用螺栓的标准及规格表

常用螺栓的标准及规格表 国家标准规定了螺纹规格为M3~M64,A和B级的六角头螺栓.A级用于D<=24和L<=10D或 L<=150mm(按较小值)的螺栓;B级用于D>24或L>10D或L>150(按较小值)的螺栓 外六角螺栓尺寸规格(如图) 钢结构连接用螺栓性能等级分、、、、、、、、等10余个等级,其中级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级级的螺栓,其含义是: 1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级; 2、螺栓材质的屈强比值为; 3、螺栓材质的公称屈服强度达400×=240MPa级 性能等级级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到: 1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级; 2、螺栓材质的屈强比值为; 3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×=900MPa级 螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。

常用螺丝规格表

强度等级所谓级和级,是指螺栓的抗剪切应力等级为和,公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2 一般的螺栓是用""表示强度的,,X*100=此螺栓的抗拉强度,,X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)。如级则此螺栓的抗拉强度为:400MPa 屈服强度为:400*8/10=320MPa 另:不锈钢螺栓通常标为A4-70,A2-70的样子,意义另有解释 度量 当今世界上长度计量单位主要有两种,一种为公制,计量单位为米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)等,在欧州、我国及日本等东南亚地区使用较多,另一种为英制,计量单位主要为英寸(inch),相当于我国旧制的市寸,在美国、英国等欧美国家使用较多。 1、公制计量:(10进制) 1m =100 cm=1000 mm 2、英制计量:(8进制) 1英寸=8英分 1英寸= mm 3/8¢¢× = 3、1/4¢¢以下的产品用番号来表示其称呼径,如:

输电线路铁塔组立施工方案

龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 铁塔组立施工方案 龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 2016年06月

目录 一、工程概况 (1) 1.1、工程概况 (1) 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 (1) 二、施工组织措施 (2) 2.1、组织机构 (2) 2.2、项目部人员主要职责 (3) 2.3、施工人员必需具备的条件及人员需求计划 (4) 2.5、施工准备组织工作 (4) 三、铁塔构件运输 (8) 3.1、运输前检查 (8) 3.2、构件运输 (9) 四、铁塔组立技术措施 (9) 4.1地面组装一般规定 (9) 4.2铁塔起吊组立 (11) 五、铁塔组立安全保证措施 (18) 5.1安全管理组织机构 (18) 5.2施工过程风险控制安全措施 (19) 5.3铁塔组立过程风险控制安全技术措施 (20) 六、铁塔组立质量保证措施 (22) 6.1质量组织机构 (22) 6.2质量管理措施 (22) 6.3质量技术措施 (23) 七、铁塔组立工期保证措施 (23) 7.1影响施工进度的因素 (23) 7.2施工进度计划保证措施 (24) 八、现场环境及文明施工 (24) 九、应急行动 (25) 十、铁塔组立危险源风险评估及控制措施 (25)

10.1、安全风险评估报告 (25) 附:杆塔组立主要工器具一览表 (30)

一、工程概况 1.1、工程概况 1 、路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (1)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 (2) 路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (3)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 2.1、本工程铁塔脚钉安装要求: 1)脚钉布置从地面约1.5米处开始,间距约为450毫米,一般采用M16脚钉,主材接头处脚钉,其直径与螺栓直径相同。 2)直线塔脚钉安装如图所示; 3)转角塔的脚钉布置:单回路转角塔主材的脚钉,塔身部分装于内角侧,塔身以上装于外角侧,0°转角时,只在远离上导线的同一边安装脚钉;多回路转角塔的脚钉布置如图如示。 单回路直线塔脚钉安装布置图 单回路转角塔脚钉安装布置图 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 右转 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 左转 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

线路杆塔组立作业步骤及方法

线路杆塔组立作业步骤及方法 1.1线路混凝土电杆组立作业: 1.1.1杆塔组立施工是送电线路施工中的一道重要工序,该作业的工作量大、质量要求高、危险性大。因此,在施工前应充分考虑各种因素,认真做好施工方案的设计。施工方案的设计应包含以下内容: 1.1.1.1施工方案设计的条件及依据: 1.1.1.1.1根据全线路使用的杆塔情况确定最佳的施工方案。 1.1.1.1.2熟悉杆塔周围的地形、地质情况,掌握杆塔组立施工的具体条件,并结合本单位现有的工器具和设备条件制定施工方案。 1.1.1.2施工方案设计的内容及步骤: 1.1.1. 2.1进行各种杆塔组立施工方案的受力计算,并在此基础上确定杆塔组立所需的工器具。 1.1.1. 2.2编制合理的施工工艺手册、质量标准手册和安全技术手册。 1.1.1. 2.3提出合理的劳动组织安排计划,明确各类施工方法所需的人员配备情况及岗位人员的职责和注意事项。 1.1.2混凝土电杆整体组立: 1.1. 2.1作业需用的工具材料:(以组立ZG2-21m杆为基准,可根据具体情况调整)

1.1. 2.2作业人员分工: 该作业所需民工应适当、够用,技工不得少于下列所要求人数:

1.1. 2.3作业质量标准及工艺要求: 1.1. 2. 3.1排焊杆: 1.1. 2. 3.1.1排杆前施工人员应先熟悉图纸,首先用杆位明细表及施工图纸对照检查现场就位杆段杆号、杆型、规格尺寸是否与设计相符合,分段水泥杆的各段有无错放或上下颠倒的情况。然后按质量标准对杆段的质量进行逐段检查。杆上螺栓孔位置、尺寸是否与图纸相符;检查杆身有无弯曲,表面应平滑无麻点、蜂窝,内外壁均不应有跑浆露筋现象,不得有纵向裂纹,预应力杆不应有横向裂纹,普通砼杆的横向裂纹宽度不应超过0.1毫米,长度不应超过1/3周长;用钢直角尺检查分段杆的钢圈平面,与杆身应成垂直,并用钢丝刷清除焊口上的铁锈污垢,平面的高低差不应超过4mm,超过时用钢锉锉平。 1.1. 2. 3.1.2杆的排列位置、方向应根据地形条件、组立杆的施工设计来确定。排杆前要认清线路方向和前后副桩,观察现场环境,以便确定是否符合立杆施工要求。

电缆线路施工验收规范(gb50168-92)

电气装置安装工程 电缆线路施工验收规范(gb50168-92) 第一章总则 第二章运输与保管 第三章电缆管的加工及敷设 第四章电缆支架的配制与安装 第五章电缆的敷设 第一节一般规定 第二节生产厂房内及隧道、沟道内电缆的敷设第三节管道内电缆的敷设 第四节直埋电缆的敷设 第五节水底电缆的敷设 第六节桥梁上电缆的敷设 第六章电缆终端和接头的制作

第一节一般规定和准备工作 第二节制作要求 第七章电缆的防火与阻燃 第八章工程交接验收 附录一本规范名词解释 附录二侧压力和牵引力的常用计算公式 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kv及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工 程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。

第1.0.4 条电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5 条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 第1.0.6 条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7 条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工 序,尚应事先制定安全技术措施。 第 1.0.8 条与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合 下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1. 预埋件符合设计,安置牢固; 2. 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3. 电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑 废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全;

电力工程电缆设计规范.doc

5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2)满足安全要求条件下使电缆较短。 (3)便于敷设、维护。 (4)避开将要挖掘施工的地方。 (5)充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允 许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。 5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均 应按相同的上下排列顺序原则来配置。 (2)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 (3)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。 5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1)控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。 (2)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同 一回路多根电力电缆,不宜迭置。 (3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。 5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并使按持续工作电流选择电缆截面尽可能较小的原则来确定。未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径, 必要时可采取下列抑制感应电势的措施: (1)使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。 (2)对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。 (3)沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。 5.1.1 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。 表5.1.7 电缆与管道相互间允许距离(mm)

六角头螺栓GB5782-2000

六角头螺栓G B/T5782-2000 1.范围 本标准规定了螺纹规格为M1.6 -M64、性能等级为5.6 、8 .8、9 .8、10.9、A2-70、A4-70、A2-50、A4-50、CU2、CU3和AL4级、产品等级为A和B级的六角头螺栓。A级用于d=1.6-24m m 和L<=10d或L<=150 mm(按较小值);B级用于d>24 mm或l>10 d或1>150 mm(按较小值)的螺栓。 如需其他技术要求,应从现行标准(如GB/T 196,GB/T 3106,GB/T 3098.1 ,GB/T 3098.6和GB/T 3103. 1)中选择。 2.引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB /T 2 -1985 紧固件外螺纹零件的末端(eqv ISO 4753:1983) GB/T 90-1985 紧固件验收检查、标志与包装(eqv ISO 3269:1984) GB/T 196-1981 普通螺纹基本尺寸(直径1--600m m) GB/T 197-1981 普通螺纹公差与配合(直径1-355m m) GB/T 1237-2000 紧固件标记方法(eqv ISO 8991:1986) GB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱(idt ISO 898-1:1999) GB/T 3098.6-2000 紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱(idt ISO 3506-1:1997) GB/T 3098.10-1993 紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母(eqv ISO 88 39 :1986) GB/T 5267-1985 螺纹紧固件电镀层 GB/T 5276-1985 紧固件螺栓、螺钉、螺柱及螺母尺寸代号和标注(eqvI SO 225:1983) GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求(idt ISO 6157-1:1988) GB/T 5779.3-2000 紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱特殊要求(idt ISO 6157-3:1988) GB/T 5783-2000 六角头螺栓全螺纹(eqv ISO 4017:1999) GB/T 16938-1997 紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件(idt ISO 8992:1986) ISO 10683:2000 紧固件非电解锌粉覆盖层 3.尺寸规格(如图) 4.技术条件和引用标准(如图) 5 标记

杆塔组立

750kV架空送电线路铁塔组立施工工艺 1 范围 本标准规定了750kV架空送电线路铁塔组立施工工艺口 本标准适用于新建、改(扩)建750kV送电线路一般铁塔(全高100m以下)的组立工程。500kV及以下线路的铁塔组立可参考执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。DL 5009.2-2004电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路 3基本规定 3.0.1 铁塔组立有多种施工方法,不论选择何种方法,在工程开工前应进行施工设计、编制作业指导书,经试点后再推广应用。 3.0.2铁塔组立过程中的塔体强度应进行校验。按容许应力法验算塔体强度时,塔材部件的安装应力应小于容许应力。常用塔材部件的容许应力推荐值见表3.0.2。 表3.0.2塔材部件的容许应力推荐值 3.0.3分解组立铁塔的施工设计,应分别选择起吊中最重的一段,较重且位于较高处的一段及抱杆倾斜最大的一段进行计算,然后取其受力最大值作为选择工器具的依据。 3.0.4抱杆是组立铁塔的重要工具之一,应针对塔型特点及地形条件,经比较后选择合适的方案进行设计。 3.0.5拉线铁塔宜采用人字倒落式抱杆整体组立,也可采用分解组立。 3.0.6各种型式的自立式铁塔宜采用分解组立方法。推荐的分解组立方法有: 1 内悬浮外拉线、内悬浮内拉线或外抱杆分解组塔。

2落地摇臂抱杆或内悬浮摇臂抱杆分解组塔。 其他的组立方法应经过试验及评审后使用。 3.0.7分解组立铁塔的抱枉应验算其强度及整体稳定性,抱杆承 压时的稳定安全系数应不小于2.5,屈服安壁系数应不小于2.1。 3.0.8组塔起重工具的安全系数应符合DL 5009.2- 2004的规 定。 3.0.9选择铁塔组立方法时应符合环保要求,.尽量减少挖方。 3.0.10铁塔安装的质量应符合国家现行有关标准的要求。 4施工准备 4.0.1铁塔图纸会审时,应根据铁塔组立、架线及运行的需要,要求设计预留施工孔或施工板。如:应在每段塔体上端同—水平面每根主材上预留两个施工孔。用来挂临时拉线,承托绳或固定腰环绳等。 4.0.2抱杆拉线、承托绳、固定腰环绳等与铁塔的连接,应避免钢丝绳直接缠绕铁塔主材或辅材。 4.0.3抱杆拉线下端应设可调装置,便于拉线松出或收紧。 4.0.4抱杆和铁塔的临时拉线,当采甩地锚时,其深度应根据地质条件及受力大小确定。 4.0.5抱杆的选择,应根据铁塔组立方法、最大吊重及起吊最长塔段的长度等条件确定。 4.0.6选择抱杆的拉线、承托绳等应与抱杆相适应,并方便塔上作业。 4.0.7抱杆型式一般有格构型、管型。本标准推荐采用格构型。 4.0.8本标准推荐抱杆的材料采用Q345钢材或铝合金,使用更优质材料时应通过计算和试验验证。 4.0.9采用方形断面的格构式抱杆,若主材为铝合金型材(LY12) 时,其计算长细比不宜大于100;若主材为Q345钢材时,其计算 长细比不宜大于120。不同长度的抱杆,其断面推荐尺寸见表4.0.9。

螺丝标准尺寸

C类标准件一站式采购提供商和生产商 ---专业工业装配

斯沃斯--简介 广州斯沃斯五金有限公司是提供国际知名品牌紧固件经营销售及技术服务的专业型公司;我们一直专注于国内外紧固系统防松技术,致力于向客户提供全方位紧固技术应用支持、紧固系统解决方案及C类件一站式采购管理解决方案.经过多年的诚信经营,先已发展成向几百家客户提供千万种产品的专业紧固产品的专业供应商. 斯沃斯代理的品牌有:法国https://www.wendangku.net/doc/1718208878.html,nfranco锁紧螺母、瑞典NORD-LOCK防松垫圈、德国Kerbkonus自攻螺纹衬套、比利时DEJOND铆螺母、德国SCHNORR防松蝶形垫圈、德国VOSSLOH防松垫圈、德国TECKENTRUP防松垫圈、德国Time-sert螺纹修复器、美国PEM压铆紧固件等品牌. 斯沃斯一直以"品质、服务、专业、创新"为永续经营原则,也是斯沃斯对客户始终如一的承诺。斯沃斯始终坚持以"高品质的产品、快捷优质的服务、合理的价位"服务于广大客户朋友。同时斯沃斯采用点对点的服务,为每个客户提供量身打造的专业技术支持和最适宜的产品选型,也为斯沃斯与您的合作提供了更好的保障. 目前,斯沃斯产品成功应用到轨道交通、石化、汽车制造与维修、模具、电力、船舶与维修、轨道、风电设备、采矿、冶金、建筑等专业客户。 斯沃斯为您提供国际最前沿技术、最适宜的产品、最优质的服务,真诚期待与您的共赢合作! Sw o s斯沃斯C-parts 内六角类: 内六角圆柱头螺栓DIN912,内六角薄头螺栓DIN6912DIN7984,沉头内六角螺栓DIN7991,紧定螺钉DIN913 DIN914DIN915DIN916,内六角圆柱头轴肩螺栓ISO7379,内六角圆头螺栓ISO7380内六角圆头带垫片螺丝ISO7380,内流角扳手DIN911,内六角扳手带导向头DIN6911,螺堵DIN906DIN908. 外六角类: 外六角螺栓半牙DIN931,外六角螺栓全牙DIN933,外六角铰制孔螺栓长螺纹DIN609,外六角铰制孔螺栓短螺纹DIN610,外六角螺堵DIN909DIN910DIN7604,外六角细牙螺栓半牙DIN960,外六角细牙螺栓全牙DIN961,外六角钢结构螺栓DIN6914,外六角法兰面螺栓DIN6921,外六角钢结构螺栓配螺母DIN7990. 螺母类: 冷镦蝶形螺母DIN315DIN316,薄螺母DIN439开槽圆螺母DIN546,方螺母DIN557,方薄螺母DIN562,盖帽DIN917,方型焊接螺母DIN928,六角焊接螺母DIN929,六角螺母DIN934,六角开槽螺母DIN935,六角开槽薄螺母DIN979,全金属锁紧螺母压三点DIN980V,全金属锁紧螺母嵌钢片DIN980M,尼龙锁紧螺母高DIN982,尼龙锁紧螺母DIN985,尼龙盖型锁紧螺母DIN986,半球形盖型锁紧螺母DIN1587,六角长螺母高1.5d DIN6330B,六角长螺母带凸缘高1.5d DIN6331,六角长螺母高3d DIN6334,外六角法兰面螺母DIN6923,尼龙锁紧螺母DIN6924,全金属锁紧螺母DIN6925,尼龙锁紧螺母DIN6926,全金属锁紧螺母DIN6927,防松扣紧螺母DIN7967,RIPP自锁螺母. 垫圈类 平垫圈DIN125,DIN126,DIN440R,DIN440V,DIN988,DIN988S,DIN1440,DIN1441,DIN6916,DIN7349,DIN7989A, DIN9021,弹簧垫圈:DIN127A DIN127B,DIN7980,波形弹簧垫圈DIN137A,DIN137B,蝶形弹簧垫圈DIN2093,DIN6796,齿形垫圈DIN6797,DIN6798,卡簧类DIN471,DIN472,DIN6799,钢结构垫圈DIN434,DIN435, 球面C锥面垫圈D/G DIN6319,

电力电缆施工技术方案.doc

电力电缆施工技术方案 通达路为新建道路工程,本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。 电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。 电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井内的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织

根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

输电线路铁塔组立作业指导书

铁塔组立作业指导书

工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX输电线路新建工程资料名称:铁塔组立作业指导书 批准:日期: 审核:日期: 编制:日期: 单位名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目部名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX输电线路新建工程

一、编制依据 1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX输电线路新建工程 施工设计图纸、设计变更及工程会议纪要。 2.35kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173-92)。 3.35kV及以下架空电力线路工程施工质量及评定规程。 4.35kV及以下架空电力线路施工检查方法。 5.电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)(DL5009.2-94)。 7.输变电工程达标投产考核评定办法(国电网【2000】786号)。 8.送电线路工程质量监督检查典型大纲。 二、工程概述: 1.新建XXXXXXXXXXXXXX输电线路,架空线路长度为XXkm,出线电缆长度为XXkm,线路全长为XXkm。 杆塔选型,本工程全线共用18种杆塔,774-15、774-18、774-21、774-24上字型直线塔,7711-12、7711-15、7711-18上字型直线塔,7712-12、7712-15、7712-18型上字型直线塔、7714-15、7714-18型上字型直线塔,7738-12伞型终端塔,1B-ZM3-15型猫型直线塔,1B-J1-15、1B-J2-21型干型转角塔,GJ60-10、GJ90-10型转角钢管杆。所有铁塔头部(从下横担以上所有螺栓)的连接螺栓均加装扣紧螺母,至地面8

电力电缆线路保护区内施工安全风险告知书

编号:SM-ZD-54698 电力电缆线路保护区内施工安全风险告知书 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力电缆线路保护区内施工安全风 险告知书 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 贵方在处施工的区域处于XXX供电公司管辖的KV 电缆线路保护区内,为了使您更好的了解国家对电力电缆线路保护区的保护规定以及贵方在施工中所存在的安全风险,预防可能发生的人身、设备安全事故,请您认真阅读本安全风险告知书,如有疑问,请随时向我们提出。如您确定已清楚了解所从事工作的安全风险后,请在本告知书上签字并加盖公章。 一、依据中华人民共和国《电力法》第十一条规定“任何单位和个人不得非法占用变电设施用地、输电线路走廊和电缆通道”。电力电缆线路保护区是为确保电缆线路安全运行、依法受到国家保护并由供电企业管理的专用区域。在电力电缆线路保护区内非法施工时,会有以下安全风险:

相关文档
相关文档 最新文档