文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护二次回路异常及故障处理

继电保护二次回路异常及故障处理

工业技术

66 2015年20期

继电保护二次回路异常及故障处理

马素红

内蒙古电力工程技术研究院,内蒙古呼和浩特 010080

摘要:为了保证电网的正常运行,电力企业相关的继电保护专业人员,必须对继电保护装置进行定期的检验与维护,当发现继电保护装置及二次回路出现异常现象时,一定要对设备存在异常问题的原因进行深入的调查分析,并采取相关有效的改进对策,从而避免引发更严重的安全事故。而就我国目前继电保护管理工作来说,其中仍旧存在着很多的问题和不足,需要引起高度重视。为此,笔者通过结合自身多年的工作经验,对继电保护二次回路异常及故障处理进行了研究讨论,并得出以下相关结论,以供参考。

关键词:继电保护;二次回路;异常;故障处理

中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)20-0066-01

1 导言

继电保护装置设确保变电站安全运行的重要因素,几年来,随着继电保护装置故障导致大范围停电的情况严重影响人们的生活和工作,也致使多数工厂企业无法正常工作,从而造成较为严重的损失。如果二次回路实际工作中有故障,为避免保护出现拒动或误动的情况,要及时进行消除。如果短时期无法给予消除,就必须考虑是否停止一次设备工作。同时,还要确保电力系统和电气设备处于安全、稳定的运行状态。

2 分析继电保护装置实际运行中的故障

继电保护装置实际运行中通常出现的故障有以下几个方面:

2.1 在整个电路系统停止工作检修时发现

因具备充足的人力和时间等资源,能快速给出与之对应的安全防护方案,不会对一次停电设备造成过大影响。

2.2 电路设备运行中发现存在的故障

随之设备自动报警或出现一系列的异常情况,这些故障要及时快速予以消除,不然会导致重大安全事故,甚至严重影响系统的正常工作。必须有效预防电路系统出现的PT 短路等一系列故障情况,从而防止在一定程度伤害电气设备的情况。对二次回路故障进行处理时,操作人员必须在不停电的状态下进行,此时操作人员需要承受较大的思想压力,同时安全系数不高,这就要求操作人员应具有熟练的现场操作经验,可以冷静处理所遇到的突发状况。有时候,故障情况时有时无,一时间无法找到其规律,不好进行判断;即使出现的是相同的故障情况,产生该故障的因素也各不相同,这导致处理故障的工作面临巨大挑战。

3 继电保护二次回路异常和故障处理

3.1 处理CT 回路故障

3.1.1 处理 CT 回路故障需要重视的几个方面。处理存在故障的 CT 回路的过程中,操作人员预先做好一系列安全预防方案,保障操作人员的人身和设备的安全。为保障操作人员的人身安全,可以让操作人员站在绝缘垫子上操作,同时确保 CT 回路并未失去接地点;若 CT 连片打开后 CT 源一侧失去接地点,必须设置相关的临时接地点,帮助相关作业完工之后及时拆掉。为保障设备处于安全运行状态,在断开 CT 回路之前,要对与之相关的保护退出,如果 CT 回路没有恢复正常工作,不要把相关的安全措施全部使用。

3.1.2 处理 CT 回路故障方法

CT 回路出现的故障:CT 回路故障就是指因 CT 端子排质量不符合标准而导致出现开路的情况,操作人员应该先把远距离的 CT 端子箱封闭至 CT 源一侧,为保障 CT 源侧电流、负荷侧不存在电流,应该对 CT 回路的实际电流进行测量,更换开路部位的 CT 端子,进而一一断开其CT 连片。发现端子上部连线出现过热的情况,应及时进行更换。完成上述工作后,恢复曾经断开的 CT 连片,拆除CT 源侧的短路连线。若是 CT 自身质量不好导致出现开路,应在一次设备停止工作后给予相应处理; CT 输出电压差距过大:出现这种情况多数因回路出现故障或一相 CT 产生的,可以先对三相电流测量平衡的办法对 CT 回路进行分段查找。如果得出三相电流处于平衡状况,可以得出端子箱和整个串联的回路是存在故障的地方,可以才有有效的办法逐步缩小查找范围,从而找准存在故障的部位并给予合理处理。如果测得 CT 源侧的三相电流不平衡,以此断定出现问题的地方为 CT 输出,应在系统停电之后采取有效的处理措施。

3.2 处理PT 回路故障

查找 PT 回路断线,必须从回路最薄弱的部位入手,例如:刀闸辅助接点、熔断器等等,具体排查步骤如下:先对熔断器是否出现熔断或负荷过大出现的掉闸进行再次

检验,从而对PT 回路出现短路的情况进行判定;随之对二次回路处是否有人正在作业加以核实,有效排除因不经意触碰 PT 回路导致电路短路的情况。查明实际因素后想办法消除存在短路及接地点的情况,更换熔断器之后系统就可以正常工作;对 PT 二次熔断器接触情况进行检查:如果熔断器底座卡弹力不足,也会导致 PT二次熔断器无法正常工作。可以增设底座快弹压力给予临时处理,当设备进行检修时把底座更换下来;检验 PT 二次刀闸辅助点接触情况:如果第一、二刀闸没无法进行机械转换,也会致使 PT 二次刀闸辅助接点不能正常运行。设备正常工作时,可以采取相对应的临时办法确保接触点接触接触不良;设备进行检修时,对接点进行细致的调整。

3.3 处理直流回路出现的故障

直流回回路系统若某一点接地后,不会阻碍原系统的正常工作。但如果 2 点出现接地,可以根据这 2 个接地点处在回路中的位置情况,将导致熔断器熔断、保护误动。正负电源短路等一系列故障,直流回路工作情况如图 1。如果直流回路一个点出现接地必须及时给予处理。处理直流接地的办法:一般先进行断开支路电源、对本系统直流装置中绝缘情况进行探查。运用循检的办法对直流装置进行检查,此次获取的检测结果与值班人员检查支路电源并没有处于同步状态。可以使用万用表对直流母线接地电源电压进行监测,如果断开某支路电压会升高,可以断定该支路处在直流接地状态。接地支路查找接地点应该依照先室外后室内,先检查老化设备后检查新设备的原则。

4 结论

总之,基于继电保护装置实际工作时存在的故障,操作人员比较具备丰富的现场工作经验,根据实际情况给予积极有效的处理措施。文中以继电保护二次回路运行故障为研究依据,提出针对性的处理办法。

参考文献

[1]胡伟伟. 继电保护二次回路检修维护问题探讨[J]. 科

技与企业, 2014, (6):286.

[2]张鲁. 二次回路软故障的分析和处理[J]. 大众用电, 2010, (8):40.

[3]廖勇. PT二次回路继电保护故障的探讨[J]. 科技与生活, 2010, (19):17.