苏州市飞博冷热缩制品有限公司作为一家有多年生产经验的专业厂家,不仅生产销售热缩套管和冷热缩电缆附件,还有许多其他的产品,如热缩母排保护盒、应力管、绝缘护套管、带胶双壁管等等。今天我们就来讲讲热缩母排保护盒。

热缩母排保护盒从这个产品名称上就可以知道,它是一个形状像盒子起到对母排有保护作用的热缩产品。苏州飞博的MPH系列热缩母排保护盒具有良好的电气绝缘和防水密封性能,因为其安装简便适应环境良好和使用寿命长等诸多特点,所以热缩母排保护盒在变电站中是十分常见的安全防护产品。

热缩母排保护盒其实是用热缩管或者母排套管加工而成的,制作流程简单来说就是将热缩套管套在一个特定的模具上,然后将其放入加热的油锅中让热缩套管遇热收缩,紧紧包裹住模具上成型。然后冷却后用美工刀划破一侧打开,边缘修整一下,再弄上几个扣,热缩母排保护盒就大功完成啦~

有一点需要补充一下,热缩母排保护盒虽然是属于热缩产品,但是它跟热缩套管这种不一样了加热并不会收缩了,实质上就是用热缩套管做成的一个盒子而已。苏州飞博的热缩母排保护盒常规有I型T型和L型,低压保护盒有红绿黄兰黑,高压的热缩母排保护盒常规就只有红绿黄。

因为热缩母排保护盒是用在铜排连接处的,使用效果得根据母排和母排连接处的具体情况,所以您在购买热缩母排保护盒的时候,一定要与我们的销售人员沟通清楚,最好提供图纸或者具体的技术参数,这样方便我们制作合适的热缩母排保护盒,如果您连两边铜排的宽度厚度都不太清楚的话,我们这边真的没办法制作喔~

母线槽及配件简介

母线busbar 一种可以与几条电路分别连接的低阻抗导体 母线槽busways 为所有类型的负载配电和控制电能,适用于工业、商业和类 用途,导体系统形式的封闭成套设备。该导体系统由管道、槽或似外壳中绝缘材料间隔和支撑的母线构成 密集绝缘母线槽closed insulated busways 将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置的母线槽。 空气绝缘母线槽air insulated busways 将裸母线用绝缘衬垫支承在壳体内,靠空气介质绝缘的母线 槽 空气附加绝缘母线槽air-supplementary insulated busways 将裸母线用绝缘材料覆盖并用绝缘衬垫隔开后支承在壳体 内,不仅靠空气介质绝缘,同时也靠绝缘物绝缘的母线槽。 浇注式母线槽casting insulated busways 将裸母线用复合树脂整体浇注并固化成一体的母线槽 防火母线槽fire barrier busways 火焰条件下,在规定时间内防止热能传递到隔墙或楼板的另 一空间而点燃易燃材料的一种母线槽。 耐火母线槽fire resistant busways 火焰条件下,在规定时间内保持电路完整性的母线槽 矿物质耐火母线槽mineral fire-resistant busways

采用具有耐高温性能的矿物质绝缘材料实现耐火性能的耐火母线槽 防爆母线槽xplosion-proof busways 能在有爆炸危险的介质中正常工作的母线槽。根据不同介质的条件可分成不同的防爆等级和型式。 滑触式母线槽trolley-type busways 使用滚轮型或滑触型分接单元的母线槽。 直流母线槽direct current busways 用于直流电压供配电线路的母线槽 照明母线槽lighting busways 采用轨道式外壳,满足灯具在导轨的不同位置上与二极或多极电源连接的母线槽。 分接单元tap-off unit 从母线干线单元分接出电源的出线单元。可以是固定的,也可以是移动的。 变容单元adapter unit 用于连接同一系统中不同型号或者不同电流的两种单元的母线干线单元。 热膨胀单元thermal expansion unit 允许由于系统的热膨胀在母线干线通道轴向有一定移动量或穿过建筑物伸缩缝的母线干线单元。 馈电单元feeder unit

20kV母排保护热缩套管

20kV母排保护热缩管 介绍 由辐射交联聚烯烃材料制成,理化电气性能优异,适用于中高压开 关柜、室内外汇流母排以及中高压设备母线的绝缘防护。 特点 执行标准:DT/T 1059-2007 热缩倍率:2:1 低烟、柔软、阻燃、强度高、耐电碳痕 收缩温度:84℃~120℃ 使用温度:-55℃~125℃ 环保标准:RoHS 标准颜色:红、黄、绿,其它颜色可定制 技术指标 性能指标测试方法/条件 拉伸强度≥8.0MPa ASTM D 2671 断裂伸长率≥300% ASTM D 2671 热老化后拉伸强度≥6.9MPa 130℃×168h 热老化后断裂伸长率≥100% 130℃×168h 轴向变化率-8%~+8% ASTM D 2671 氧指数≥28 GB/T 2406 热冲击无裂纹JB 7829 附录D 击穿强度≥20kV/mm ASTM D 149 硬度(邵氏A)≤90 GB2411 体积电阻率≥1014Ω.cm IEC 60093 结构示意图

规格表 规格供货内径D(mm) 全缩后尺寸(mm) 标准包装 (米/盘) 内径d 壁厚w Ф15/7.5 ≥15≤7.50≥2.025 Ф20/10 ≥20≤10.0≥2.025 Ф25/12.5 ≥25≤12.5≥2.025 Ф30/15 ≥30≤15.0≥2.025 Ф40/20 ≥40≤20.0≥2.225 Ф50/25 ≥50≤25.0≥2.225 Ф60/30 ≥60≤30.0≥2.225 Ф65/32.5 ≥65≤32.5≥2.225 Ф70/35 ≥70≤35.0≥2.225 Ф75/37.5 ≥75≤37.5≥2.225 Ф80/40 ≥80≤40.0≥2.225 Ф85/42.5 ≥85≤42.5≥2.225 Ф100/50 ≥100≤50.0≥2.225 Ф120/60 ≥120≤60.0≥2.225 Ф150/75 ≥150≤75.0≥2.225 Ф160/80 ≥160≤80.0≥2.225 Ф180/90 ≥180≤90.0≥2.225 注:可按要求订制特殊尺寸及包装。

母排热缩管使用要求及使用注意事项

母排热缩管使用要求及使用注意事项 1 热收缩材料 heat shrinkable material 由橡胶和塑料组成的共混性聚合物,用辐照或化学方法使聚合物的线性分子链变成网状结构,具有“记忆效应”,经加热扩张后迅速冷却定型,在使用时再次加热到一定温度,即可自行收缩到扩张前的尺寸。 2 母排热缩管 heat shrinkable tube for bus-bar 用热收缩材料制造的管材,使用时套装在电气设备的母排上,加热后收缩在母排上,起到安全防护或缩短相间距离的绝缘作用。 3母排热缩管使用要求及使用注意事项 3.1 除母线上的毛刺、尖角,以防在母排热缩管回缩过程中刺穿热缩管造成开裂。 3.2 用母排热缩管前,必须预先用快干型清洗剂,清洗母线连接部分的油污后,方可将热缩管套到母排上热缩。 3.3 套管时,切口应整齐、光滑,不得产生毛刺或裂口,以避免加热收缩时产生的应力集中,沿裂口蔓延。 3.4 母排热缩管可以用下述任意一种方法,如:恒温烘箱、丙烷灯、液化气明火、汽油喷灯和工业电热风枪。 3.5 电吹风或液化气喷枪时,必须从一端向另一端均匀加热或从中间向两端均匀加热至母排热缩管收缩,(不可从两端向中间加热,造成空气鼓包现象)。 3.6 枪(一般温度400℃~600℃)和各种产生蓝色明火(800℃以上)的

加热工具,必须注意火与母排热缩管的距离,即4~5cm均匀移动,火焰的外焰与热缩管表面成450角,并且要边移动边加热,不可过于靠近套管表面或集中在一处加热,否则会产生薄厚不均或烧伤套管。 3.7 处理好的母线平放在干净柔软的平台上,防止划伤,待冷却后进行修整。 3.8 处理好的母线,要将弯角处的母排热缩管整理好,以防产生皱纹。 3.9 烘箱中均匀加热回缩温度在100℃~130℃之间,时间5~10分钟。对于较大规格母线,时间为20~30分钟。烘烤结束3~5分钟后取出冷却,按要求在距离搭接面边缘10mm处环切,割掉搭接面内的母排热缩管,切边应整齐。 3.10 热缩后母排热缩管的表面清洁平整、收缩均匀,母排热缩管表面无烤焦、褪色、气泡、开裂现象,折弯处无褶皱,表面无刮花现象。

母线热缩工艺标准

湖州泰灵电力设备有限公司工艺标准 母线热缩工艺标准 Q/TLSB J 06 004-2015 1.适用范围 本守则适用于高、低压成套开关设备,预装式变电站,户外配电柜、箱等需要母线热缩处理的产品。 2.设备与工具 热风枪(电热型或燃气型)、烘箱、电工刀、钢直尺(150毫米~300毫米)、卷尺。 3.材料 3.1按规范书或设计图纸要求的各种规格的铜母线配相应的热缩管见表: 表1(1kV及以下): 湖州泰灵电力开关设备有限公司发布实施

表2(10kV及以下): 表3(35kV及以下): 4.工艺过程与技术要求 4.1母线热缩前的处理 4.1.1首先对被套物或母排的端面进行毛刺处理,要求不得留有一点毛刺,不然会损伤热缩管导致开裂。 4.1.2用干净的棉布及工业酒精擦去被套物表面污点,灰尘和油渍。 4.1.3对热缩铜排应进行检查,搭接面搪锡面应无气泡杂质,铜排无裂纹,折皱等。 4.2母线热缩管的切割、套穿 4.2.1热缩管的大小选择根据上表。 4.2.2热缩管的长度应根据所缩铜排的长度选择。 4.2.3根据所需要的长度,在截取收缩管长度的时候,热缩管两端剪平,不能留有锯齿形或刀形凹坑。 4.2.4热缩管套法每套工程应一致,热缩管的印字应统一在一侧。 4.2.5有弯角的铜排应在弯角处涂上硅脂膏,以方便套热缩管和热缩平整。4.2.6将被套物穿进热缩管后,应放在表面干净,无杂物的毛毯或塑料地板上等待进人烘箱。

4.3母线的热缩 4.3.1母线的热缩分为加热枪加热法和烘箱加热法。 4.3.2加热枪加热法 4.3.2.1打开加热枪,对需套热缩套管的铜排全段预热,加热要均匀,使铜排温度高于环境温度,约60℃左右。 4.3.2.2将合适长度的套管套在铜排上,操作时应戴上防护手套,以免热铜排烫伤。 4.3.2.3用加热枪对套管进行加热,加热时应从一端向另一端缓慢均匀加热,或从中间向两端加热,禁止从两端向中间加热,以免出现气泡、胀肚现象。4.3.2.4加热时遇有折弯处时,应先加热内弯,再加热外弯,就可避免套管在折弯处出现褶皱。 4.3.2.5加热时,应均匀移动加热枪,使套管均匀受热,而不能使局部温度过高,导致出现热缩管被烤焦或贴冷现象。 4.3.2.6加热结束,待铜排冷却后,用电工刀按《母线(电缆)制作和安装标准》要求划去搭接处的热缩套管,划套管时,用力不宜过大,以免损伤铜排。 4.3.2.7加工结束后,若发现套管表面有污迹,应采用抹布(必要时蘸取不影响套管绝缘性能的溶剂)擦拭干净。 4.3.3烘箱加热法 4.3.3.1打开烘箱,将温度调至60℃~70℃左右,对需套热缩套管的铜排全段预热5分钟。 4.3.3.2从烘箱内取出铜排,将合适长度的套管套在铜排上,操作时应戴上防护手套,以免热铜排烫伤。 4.3.3.3根据套管厂家提供的资料,选择合适的温度及加热时间后,利用烘箱对套管进行加热,注意放在烘箱内的铜排不要太挤,以免套管热缩时受力导致热缩效果不好。 4.3.3.4加热结束,待铜排冷却后,用电工刀按《母线(电缆)制作和安装标准》要求划去搭接处的热缩套管,划套管时,用力不宜过大,以免损伤铜排。 4.3.3.5加工结束后,若发现套管表面有污迹,应采用抹布(必要时蘸取不影响套管绝缘性能的溶剂)擦拭干净。 4.4热缩管的修割

10kV、35kV母排绝缘热缩套管(MPG)

热缩材料基本性能: 使用条件:-50℃~105℃温度条件下长期使用 老化寿命:20年 收缩率:径向≥50%,纵向<5% 收缩温度:120℃~140℃ 10kV、35kV母排绝缘热缩套管(MPG) 产品型号规格 (mm)适用母排规格(mm2) MP G-(X)-30/12-10 MPG-(X)-30/12-35 Ф30/1225×3 MP G-(X)-40/16-10 MPG-(X)-40/16-35 Ф40/1630×3 MP G-(X)-50/20-10 MPG-(X)-50/20-35 Ф50/2040×4 MP G-(X)-65/25-10 MPG-(X)-65/25-35 Ф65/2550×5 MP G-(X)-75/30-10 MPG-(X)-75/30-35 Ф75/3060×6 MP G-(X)-85/35-10 MPG-(X)-85/35-35 Ф85/3570×8 MP G-(X)-100/40-10 MPG-(X)-100/40-35 Ф100/4080×8

MP G-(X)-120/50-10 Ф120/50100×10 MPG-(X)-120/50-35 MP G-(X)-150/60-10 Ф150/60120×10 MPG-(X)-150/60-35 MP G-(X)-160/70-10 Ф160/70150×10 MPG-(X)-160/70-35 MP G-(X)-200/90-10 Ф200/90≥180 MPG-(X)-200/90-35 MP G-(X)-300/120-10 Ф300/120≥180 MPG-(X)-300/120-35 编制:日期:2006年7月

封闭式母线安装工艺

封闭式母线安装工艺 (1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下内容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。 c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 2)母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m.与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。 3)支吊架制作安装 a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 5 工艺流程及操作要点 5.1 工艺流程图 施工准备→构件预埋,预留孔洞→放线,定位→支架制作,安装→支架位置校对→母线检

验→母线吊装,就位→母线,插接箱安装→绝缘电阻测试→动力联合调试→检验评定 5.2 施工方法 5.2.1 封闭式母线安装前,应保证电气竖井,变配电室,母线经过的场所装饰工程结束, 以保证封闭式母线不被污染.楼板及墙体的预留洞,预埋件应按设计要求的位置预埋预留. 5.2.2 封闭式母线通道安装基本顺序: 选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→清洁母线接头及线槽内部→相间加入母 线接头板和绝缘垫→单头螺栓穿入绝缘套管→螺栓穿入母排予置孔→两端紧固→加半装上下盖 板→将母线固定在支架上. 5.2.3 封闭式母线在安装前除母线槽及及供货商配套供应的零部件外,安装单位还应准备 以下安装材料:水平安装12吊杆,横担(50*50*50角钢);垂直安装支撑槽钢(100*40*5.3)及 固定支架的膨胀螺栓M12,M16等.不同电流等级的母线槽相对应的水平及垂直安装支架的间 距应严格按有关规定执行. 5.2.4 封闭式母线各功能单元的连接部件及活动接头上的铜排表面必须清理干净,外壳内

母排热缩管的使用注意点

母排热缩管的使用注意点 6/10KV至35KV的热缩套管在行业内也被称作为连母或是母排热缩管,是辐射交联聚烯烃类混合而成的复合材料,耐电压等级高又具有极高的绝缘保护性能,经过多道复杂生产工艺制作而成理化电气性能优异,因此极为适用于变电站母线,高、低压开关柜母线的绝缘防护,母排热缩套管可以使开关柜的结构紧凑化(相间距离缩短),母排热缩管的包裹可以杜绝老鼠、蛇等小动物引起短路故障防止酸、碱、盐等化学物质对母排的腐蚀;防止检修人员误入带电间隙造成意外伤害这种类似的偶发性短路事故。今天我们就来说说母排热缩管的使用注意点。 母排热缩管的使用注意点一:清洗铜排母线上的粉尘油污等脏物,除掉上面的毛刺等尖锐物,防止在将热缩管套上铜排的时候被划伤刺破,使得母排热缩管之后加热收缩后可以完全贴合。 母排热缩管的使用注意点二:母排热缩套管收缩加热可以使用恒温烘箱、供应电热风枪或是液化气明火等。 母排热缩管的使用注意点三:加热热缩套管的时候必须从一端至另一端或者是从中间到两端均匀加热,使内管与铜排之间的空气逐步排出,保证无空鼓气泡母排热缩管完全贴合铜排。刚刚加热收缩完成的热缩套管应该将其放置在干净透软的平台上防止擦伤刺破。 母排热缩管的使用注意点四:使用母排热缩管包裹异型这种存在转角的铜排的时候,除了要注意加热要均匀,为了转角处不出现折皱还应一边收缩一边将热缩管拉挺,保证其光滑平整无空隙。 母排热缩管的使用注意点五:待热缩套管冷却后要跟铜排的要求环切除去多余的母排热缩管,切口要无毛刺裂口平滑光整。注意切的时候要注意不要划伤铜排或者热缩套管。最后还需要再次检查一下整个母排热缩管收缩完之后表面是否干净平整、收缩均匀,是否有气泡或是烤焦等情况。

2.7条 保护接地、等电位接地及电源零线会流母排---装配方法(1)

水电企业现场安全文明生产标准化验评细则 2.7条接地、静电、防雷保护装置: 继保柜、控制柜内需两种接地铜牌,保护接地和等电位接地;带弱电(控制、通信及模拟量)的三相四线电源控制柜需三根铜牌,即保护接地、等电位接地和零线会流母排;不带弱电三相四线的电源柜只需保护接地和零线会流母排。所有母排排需有标识区分。 一、等电位接地:(柜内母排贴LEB标识) 1、等电位接地网应在中控室、继电室、机旁盘等屏柜下层用≮100mm2的铜排敷设,需用绝缘子支撑,且不能与其它导体接触,等电位接地网铜排需首尾相连。铜排之间连接用不小于φ10的螺栓2套压紧。 2、等电位接地网与主接地网之间只能存在唯一一点接地连接,连接点位置应选择在与主接地网可靠连接的接地扁铁处,为保证连接可靠,连接线必须用至少4根,截面积≮50mm2的铜缆(排)构成共点接地。连接线用不小于φ10的螺栓1套压紧,

并保证可靠接地。 3、屏柜内等电位接地铜牌需用绝缘子支撑,与柜体间保持绝缘,用一根≮50mm2的双色接地铜缆线与等电位接地网可靠连接。连接用不小于φ10的螺栓1套压紧。 4、屏柜内电缆的屏蔽层及公用CT、PT二次回路和控制回路电缆的屏蔽层应与柜内等电位接地铜排可靠连接。(所有屏蔽层需套绝缘套管,并用铜鼻子压紧且可靠与屏柜内等电位接地铜牌连接)。 5、屏柜内电缆的屏蔽层及公用CT、PT二次回路和控制回路电缆的屏蔽层有且仅有屏柜内等电位接地铜牌这一点接地。 二、保护接地(柜内母排贴PE标识) 1、屏柜内保护接地铜排与柜体直接接触固定,连接柜内各种装置的外壳和屏柜柜门、柜体及防雷模块的接地。 2、设备接地点与保护接地铜排间用≮4mm2的双色接地铜缆线可靠连接。 3、屏柜内保护接地铜牌与接地主网间用一根≮50mm2的双色接地铜缆线可靠连接。连接用不小于φ10的螺栓1套压紧。 4、屏柜间保护接地铜牌用一根≮50mm2的双色接地铜缆线可靠连接。连接用不小于φ10的螺栓1套压紧。

母排套热缩管工艺规范.S020000464_A00

底图总号 标记 处数 更改文件号 签字 日期 签字 日期 第 1 页 设 计 鄢小兰 2014.08.15 校 对 顾 卫 2014.08.16 共 4 页 1. 目的 指导操作人员规范作业,保证母排套热缩管质量;便于质量人员对生产过程的监督。 2. 适用范围 母排套热缩管制作车间。 3. 使用工具和辅料 1.1. 工具:美工刀、记号笔、钢卷尺、钢板尺、热风枪、美工刀、记号笔; 1. 2. 辅料:润滑剂。 4. 作业准备及要求 4.1. 按清单或明细准备好等加工的母排和热缩管, 发现异常及时反馈; 4.2. 热缩管外观无损伤及裂纹,绝缘良好,并有产品合格证; 4.3. 母排表面应光洁平整,不存在裂纹、折皱、夹杂物、变形和扭曲现象; 4.4. 热缩管相色要求,按下表1选择相应热缩管。 表1 相序 A 相 B 相 C 相 N 相 地 排 热缩管颜色 黄 色 绿 色 红 色 天蓝色 黄绿色 4.5. 电气要求: 4.5.1. 回路电压在1kV 以下回路,选0.6/1kV 的热缩管;管壁薄约0.5 mm 左右; 4.5.2. 回路电压在1kV 以上,10kV 以下的,套10kV 热缩管,管壁厚约2-3mm,如图1所示; 4.5.3. 图纸等技术资料上有要求的,按其要求; 4.5.4. 热缩管直径应满足:母排周长﹝2(c+d )/3.14)<热缩管直径≤2倍母排周长﹝4(c+d )/3.14),如图2所示。 5. 热缩管加工 5.1. 根据母排长度确定热缩管的下料长度:下料长度=母排需要套热缩管长度+适当余量(10%需要套热缩管长度, 最小余量为30mm)。 5.2. 套热缩管 5.2.1. 如图3所示,如果母排有两个以上折弯时,可先在弯角外侧顶角,涂抹一些润滑剂(如矾士林),将热缩管套 上母排上;

母排热缩管

母排热缩管 以往变电站主变母线桥、电容器补偿设备母线及配电柜内的母排是不加绝缘保护的,只是保持一定的安全距离,正常操作的时候人不会触及,所以认为是安全的。后来发现配电柜进行维护时往往不能断电操作,或者在一个断电的柜内操作时,它相邻的配电柜不可以断电,这就让操作者处在一个不安全的环境里了。不同相的母排距离近,如果不加绝缘护套,人员施工时就存在安全隐患,对柜内母排使用母排热缩管,母排的衔接头用绝缘“皮夹子”加以保护,就可防止事故发生。 加装母排热缩管时运用要求及运用留意事项有以下几点: 1、清除母线上的毛刺、尖角,以防在回缩过程中刺穿母排热缩管构成开裂。 2、运用母排热缩管前,有必要预先用快干型清洗剂,清洗母线衔接部分的油污后,方可将热缩管套到母排上热缩。 3、切开热缩套管时,堵截应规整、润滑,不得有毛刺或裂口,以防加热收缩时发生应力会合,沿裂口延伸。 4、收缩母排热缩管可以用下述任意一种方法,如:恒温烘箱、丙烷灯、液化气明火、汽油喷灯和工业电热风枪。 5、选用工业电吹风或液化气喷枪时,有必要从一端向另一端均匀加热或从中心向两端均匀加热至母排热缩管缩短,(不可从两端向中心加热,构成空气鼓包现象)。

6、选用加热枪(一般温度400℃一600℃)和各种发作蓝色明火(800℃以上)的加热东西,有必要留意火与母排热缩管的距离,即4~5cm 均匀移动,火焰的外焰与母排热缩管表面成450角,而且要边移动边加热,不可过于挨近套管表面或会合在一处加热,否则会发作薄厚不均或烧伤套管。 7、将回缩好的母线平放在洁净柔软的平台上,防止划伤,待冷却后进行修整。 8、关于有弯母线,要将弯角处的热缩管整理好,以防发作皱纹。 9、母线在烘箱中均匀加热回缩温度在100℃~130℃之间,时间5~10分钟。关于较大标准母线,时间为20~30分钟。

热缩套管加工工艺

热缩套管加工工艺(培训资料) 一、热缩套管的选用 1、当用户提出要求时,应在母排上套热缩套管。 2、套管内外光洁、平滑,无破损、无龟裂。 3、电压等级应与产品相匹配。(1kV、10kV、35kV) 4、规格应与母排相匹配 一般情况下,套管的内径与母排的宽度相同。但在1kV产品中,当母排折弯角度≤1200时,或母排成Z字形时,套管的内径应比母排的宽度大5-10mm。 5、套管的颜色应按母排的相序选配。A、B、C三相和中性线(即零线)必须分 别用黄、绿、红、淡蓝色来表示相序,不允许在母排上都套红色或黑色套管 后再贴色标来表示相序。(注意:不能用蓝色来代替淡蓝色。蓝色代表的是直 流负极。) 6、A、B、C三相的引下母线应按上、中、下排列或左、中、右排列或远、中、 近排列,以满足标准要求。 7、用来固定母排的螺栓,应注意选择合适的长度,以保证螺栓紧固后螺栓露出 螺母2~5扣。 8、在母排连接过程中,当母线平置时连接螺栓应由下往上穿。其余情况下,螺 母应置于维护侧。 二、热缩套管的剪裁 1.热缩套管的剪裁长度应根据母排长度确定。(见图1及公式1) 图 1 L—母排长度L1—热缩套管收缩后长度L2—搭接母排宽度 公式1 L1=L-2×(L2+10)(长度单位:mm) 2.当母排较长,单根的热缩套管无法套用时,可用2根热缩套管搭接。 (1k V产品可以使用连续套管,所以一般不允许用2根热缩套管搭接) 搭接尺寸10kV应符合图2;35kV应符合图3的要求。 图2 图3

3.同一批次的产品中,同一位置的搭接方式必须要统一。 4.母排中段有支柱绝缘子固定,或有与其它母排搭接的则需在护套中间割出安装孔或搭接面。安装孔尺寸见图4;搭接尺寸见图5及公式2。 图 4 公式2 L1=L+2×10 {长度单位:mm} 三、热缩套管烘制前的准备工作 1、需套热缩管的母排在烘制前应进行清洁处理,去掉母排上的杂物。 表面不得有毛剌、铁屑,锉平母排制作过程中产生的尖角,防止损 伤套管。 2、检查烘箱、温度表、热电偶是否处于完好状态。有问题应及时反映。 3、打扫工作场地,保持场地清洁。烘箱内的杂物也应清除干净。 4、套热缩管和切割套管时应戴干净手套操作。 5、热缩管套入母排后应尽可能理齐,不能套进就行。 四、热缩管的烘制 1、热缩套管放入烘箱时母排之间要留有间隙,不能紧靠。 2、热缩套管不要与烘箱内表面或支架接触。 3、热缩温度和时间 一般情况下,热缩的起始收缩温度都为60℃; 1kV套管完全收缩温度及时间为75±5℃/2~5min; 10kV套管完全收缩温度及时间为90±5℃/5~10min;(实际65-75℃) 35kV套管完全收缩温度及时间为110±5℃/10~20min;(实际90±5℃) (根据成套一厂、二厂的烘箱验证) 五、套管热缩后的外观应平整、光滑、收缩均匀、无粘尘及裂纹。 六、套管热缩后的操作 1、刚出烘箱的热缩管很软,极易碰破;且有很强的粘性,容易相互粘 贴和粘上杂物,所以搬运和摆放时应特别小心。 2、按图1所示尺寸用美工刀修整两端,操作应在干净、平整的平面上 进行,防止压出凹坑和粘上脏物。修整时要注意自身安全,防止被 美工刀划伤。修整端口应平直,无锯齿或凹口。 3、搬运套好热缩管的母排时,应先在转运车上垫上毯子,避免在转运 中碰到金属等硬物,造成套管割破或划伤。 4、在按图4、图5切割热缩管时也要按第2条要求注意切口质量和人身 安全。 5、在准备安装母排时应再次检查套管是否存在划、割破现象。表面损 伤严重的母排不准安装,并重新处置。 6、在安装母排时不允许用金属器械敲打已热缩好的母排。 七、烘制35kV产品母排热缩套管的特殊要求 1、当在同一个柜体内的三相母排都需用两根套管拼接时,三相的搭接 处应相互错开一定的距离,即成“品”字形。 2、一根母排上两根套管拼接处应避免出现鼓包。

母排搭接盒

MPPB 母排接头保护盒 低烟、柔软、阻燃、强度高、耐电碳痕 环保标准:RoHS 标准颜色:红、黄、绿,其它颜色可定制 性能 指标 测试方法/条件 拉伸强度 ≥8.0MPa ASTM D 2671 断裂伸长率 ≥300% ASTM D 2671 热老化后拉伸强度 ≥6.9MPa 130℃×168h 热老化后断裂伸长率 ≥100% 130℃×168h 氧指数 ≥28 GB/T 2406 热冲击 无裂纹 JB 7829 附录D 击穿强度 ≥20kv/mm ASTM D 149 硬度(邵氏A ) ≤90 GB2411 体积电阻率 ≥1014Ω.cm IEC 60093 介绍 由辐射交联聚烯烃材料制成,理化电气性能优异,是母排连接之处的绝缘处理材料,同样适用于1KV/10KV/35KV 电压等级,有“I”“T”“L”等多种形状保护盒。具备电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护、减少相间距等功能,广泛应用于电子、通信、机械。制造等领域。 特点 技术指标

I型 L型 T型 主母线规格接头盒类型单层排双层排三层排四层排1KV常规接头盒 30 I型,T型,L型O O X X 40 I型,T型,L型O O X X 50 I型,T型,L型O O X X 60 I型,T型,L型O O O X 70 I型,T型,L型O O O X 80 I型,T型,L型O O O O 100 I型,T型,L型O O O O 120 I型,T型,L型O O O O 150 I型,T型,L型O O O O 10KV常规接头盒 30 I型,T型,L型O O X X 40 I型,T型,L型O O X X 50 I型,T型,L型O O X X 60 I型,T型,L型O O X X 70 I型,T型,L型O O X X 80 I型,T型,L型O O O O 规格表 结构示意图

热缩套管规格知识

热缩套管 热缩套管是什么东西? 热缩管阻燃、绝缘、耐温性能,热缩套管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管,也有叫做EVA材质的。 它具有柔软有弹性。受热(70-90度)会收缩,广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护,金属管、棒的防锈、防蚀 电工器材商店有卖,一般大的经营电线电料的店子都有 ,常用在电线接头上,选合适的热缩管,套在电线接头上,用热风枪加热,热缩管收缩,就把接头套牢了热缩套管的功能 一般用电子,电器,电池等包装绝缘作用 通过使用热风机可以使之紧缩,起到绝缘,防护等功能 热缩套管用什么东西加热 电吹风,热风机,热收缩机就可以。 热缩套管的作用 热缩套管是一种热收缩包装材料,遇热即收缩,按材质分可分为pvc热缩套管、pet热缩套管、辐照交联pe热缩套管、10KV高压母排保护热缩套管、35KV高压母排保护热缩套管、含胶双壁热缩套管、仿木纹热缩套管 热缩套管的材质或种类有哪些 热缩管的材料主要是塑料,包括PVC,ABS,EVA,PET等等 硅橡胶热缩套管是针对电子零件的绝缘、保护而设计开发的产品。热缩套管加热时,套管内径迅速收缩一半,将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内,而不受外界环境的影响。其不同于其它套管的最大优点是耐温能达到200℃。应用一般应用于医疗器械、家用电器、航天航空、军工、汽车制造、电子元器件、变压器、马达等。 UL认证pe辐照交联热缩管具有耐高温、机械强度大、耐化学性好等优点,广泛应用于电缆、接头、变电器、电感线圈的绝缘材料,也可用作油、水、煤气和化工管道的防腐包覆。 pet热缩管从耐热性、电绝缘性能、机械性能上都大大超过pvc热收缩套管,更主要的是PET热收缩套管具有无毒性,易于回收,不含邻苯二甲酸盐[酯].对人体和环境不会产生毒害影响,更符合环保要求。在使用方法上,pet热缩管和pvc热收缩套管无多大区别,不会增加用户在设备方面的投资,是新一代的包装材料。

加装母排热缩套管的意义与注意事项

加装母排热缩套管的意义与注意事项。 母线的作用是汇集、分配和传送电能。由于母线在运行中,有巨大的电能通过,短路时,承受着很大的发热和电动力效应,因此,必须合理的选用母线材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。 以往变电站主变母线桥、电容器补偿装置母线及配电柜内的母排是不加绝缘保护的,只保持一定的安全距离,正常操作时人不会触及,故认为是安全的。后来发现配电柜维护时往往不能停电操作,或者在一个停电的柜内操作时.其相邻的柜无法停电,这就给操作者带来不安全。不同相的母排距离近,如果不加绝缘护套,人员施工时就存在安全隐患,对柜内母排用热缩管,母排的连接头用绝缘“皮夹子”加以保护,就可避免事故发生。 根据最新的开关柜内部分隔方式的要求,主要是开关与端子之问要分隔,开关与开关之间要分隔,母线与开关间要分隔,母线与端子间要分隔,但是端子与端子之间不分隔,这种分隔方式的要求,为了保障运行人员的安全和设备的安全而设定的,确切点说,是避免直接接触到带电导体,如母线、开关本体及进出线端子。对触电防护是一方面,另一方面就是为了防止内燃弧的扩展,影响运行维护人员以、开关设备本身及相邻的回路和柜体。因此母线加母排热缩管的分隔方式是必要的。采用分色热塑绝缘管的好处,就是可以直接看到颜色,从而区分出ABCN四相,且运维人员直接触及母线的时候,不会导致触电。 加装母排热缩管时使用要求及使用注意事项有以下几点: 1.清除母线上的毛刺、尖角,以防在回缩过程中刺穿热缩管造成开裂。 2.使用热缩管前,必须预先用快干型清洗剂,清洗母线连接部分的油污后,方可将热缩管套到母排上热缩。 3.切割热缩套管时,切口应整齐、光滑,不得产生毛刺或裂口,以避免加热收缩时产生的应力集中,沿裂口蔓延。 4.收缩热缩管可以用下述任意一种方法,如:恒温烘箱、丙烷灯、液化气明火、汽油喷灯和工业电热风枪。 5.采用工业电吹风或液化气喷枪时,必须从一端向另一端均匀加热或从中间向两端均匀加热至热缩管收缩,(不可从两端向中间加热,造成空气鼓包现象)。

浅谈封闭式母线槽的安装

浅谈封闭式母线槽的安装 发表时间:2019-10-18T11:44:59.810Z 来源:《基层建设》2019年第21期作者:刘龙臻 [导读] 摘要:随着社会的发展和现代化进程的加快,各行各业的用电量迅增,尤其是众多的高层建筑、商场和大型厂房车间的出现,作为输电导线的传统电缆在大电流输送系统中已不能满足要求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。 中建三局第三建设工程有限责任公司安装分公司西安经理部陕西西安 710000 摘要:随着社会的发展和现代化进程的加快,各行各业的用电量迅增,尤其是众多的高层建筑、商场和大型厂房车间的出现,作为输电导线的传统电缆在大电流输送系统中已不能满足要求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。插接式封闭母线槽作为一种新型配电方式应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低了母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。 关键词:封闭式母线槽;机电安装; 1、引言 封闭式母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。一般建筑内封闭式母线槽是由主干部分的馈电型封闭式母线组成,末端部分为设有多个插接分线盒的插接型封闭母线。建筑工程中的封闭式母线槽一般安装在地下室、电井等位置,不应使用在潮湿和有腐蚀性气体的场所。 2、封闭式母线槽安装位置的选择 对于机电安装管线较密集的大空间,需根据现场空间和各专业管道性能等对机电安装管线进行综合排布。在综合排布过程中对于封闭式母线槽的位置选择应注意以下几点:①由于封闭式母线槽特殊的物理特性,它的安装对空间要求较高,在安装时应避免不必要的翻弯拐弯等。一方面可以有效节约成本,同时可以确保安装方便,便于后期检修;②排布过程应避免母线距离热源过近。封闭式母线槽作为一种特殊的配电方式,长时间的大电流输送会使封闭式母线槽发生温升,如果与热力管道或抽油烟风管等距离较近,会导致某段封闭式母线槽发生异常温升,一来影响输电效率,同时会造成一定的安全隐患。 对于封闭式低压母线槽在小空间的安装位置选择,应注意末端插接分线盒的预留位置,需考虑插接箱的尺寸大小,插接箱出线电缆的安装空间和与末端配电箱柜的相对位置。避免后期安装时出现插接箱尺寸大,无出线电缆安装空间或影响插接箱或配电箱的开启等。 3、封闭式母线槽支吊架的安装 封闭式母线槽水平支吊架的安装与桥架支吊架安装类似。水平安装的支吊架应高度一致,支吊架间距不宜大于两米,每段封闭式母线槽的支架不能少于一个。支吊架应安装牢固,采用金属吊杆固定时应注意丝杆的尺寸大小,根据封闭式母线槽自重丝杆规格不得小于8#,并满足机械强度的要求。每隔固定间距应设置固定支架,固定支架一般设置在结构梁上。 封闭式母线槽在垂直安装时,应在每层地面设置承重槽钢底座,槽钢底座应采用膨胀螺栓可靠固定于楼板上,在承重槽钢底座上需安装专门的弹簧支承器,弹簧支承器一般安装在封闭式母线槽两侧。除了地面的承重槽钢底座外,还应在封闭式母线槽竖直段中间安装固定支架。封闭式母线槽的固定支架固定位置应选择在墙面可靠位置,一般位于墙体圈梁处或者提前预埋混凝土块。固定支架的作用是为了保证封闭式母线槽竖直可靠,避免封闭式母线槽时间久了由于自重或其他原因而产生偏斜。 4、封闭式母线槽的安装 封闭式母线槽安装前,应测量每段封闭式母线槽的相与相间、相与零间和相与地间的绝缘电阻,并做好记录。绝缘电阻应不小于20M?。 封闭式母线槽水平段安装时应由电源供给侧向负载侧安装。对照封闭式母线槽厂家的前期测绘图和母线上的标注编号一一对应按顺序安装,确保铜排的相序一致。当封闭式母线槽对口插接时,不得采取撞击安装,可采用人工拖拉插入连接器。封闭式母线槽的连接器安装时应完好,且无机械损伤或异物进入,封闭式母线槽接头处的绝缘板完好无损。封闭式母线槽初步接好就位后,插接部位应清扫干净,装上保护板,并用力矩扳手将紧定螺栓连接,暂时不必紧定锁死。封闭式母线槽安装时需确保安装平直,水平或垂直偏差值满足需求。 封闭式母线槽竖直段安装时应由下往上安装。安装时先固定最下段封闭式母线槽,然后其余上端封闭式母线槽用尼龙绳等不损伤外壳的绳索进行捆扎吊装,然后利用封闭式母线槽自重缓缓插入连接器。连接器安装其余部分同水平段安装方式。垂直安装的封闭式母线槽外壳与弹簧支承器连接固定后,应按照厂家技术文件要求,调节弹簧支承器压缩量,以满足要求。 封闭式母线槽安装时应注意以下问题:①每安装好一段封闭式母线槽,应测量已安装好部分的封闭式母线槽的相与相间、相与零间和相与地间的绝缘电阻,并保证满足电阻要求,如有异常,则应停止安装并检查排除问题。②在整个系统封闭式母线槽安装完成后(与配电柜连接除外),继续对整个系统封闭式母线槽的相与相间、相与零间和相与地间的绝缘电阻进行测试,确保满足要求。③在检查无误后,对整个系统封闭式母线槽与水平支吊架进行固定,使用压板将封闭式母线槽固定在水平支架上,避免左右活动。④在封闭式母线槽固定完成后,用力矩扳手按照设计的紧固力矩值将紧定螺栓固定并锁死拧断。⑤水平段封闭式母线槽安装完成后,在部分必要位置应设置挡水隔热措施。⑥垂直段封闭式母线槽安装完成后,需在地面设置不低于10cm的挡水台。⑦封闭式母线槽安装完毕后,应对穿楼板、穿墙等处应按照要求进行防火封堵。 5、封闭式母线槽的调试运行 在封闭式母线槽与配电柜可靠连接完成后,应对整个系统重新进行检查,确保母线周边无杂物,母线连接器处连接可靠,母线槽在支架上固定牢固,各个相序之间绝缘电阻符合要求,各插接箱与母线连接紧密,并保证断路器均处于关闭状态。封闭式母线槽在检查合格后,方可通电试运行。在连续通电试运行24小时内无异常,方可正常运行。 6、结语 封闭式母线槽具有结构紧凑、拆装方便、互换性好、使用安全、寿命长等一系列优点,被广泛应用于高层、商场和厂房车间建筑供配电系统中。但封闭式母线槽本身也存在着许多不足之处,应根据建筑物的性质、用电负荷容量、安装环境等合理选择。同时在安装过程中,既要对该产品的特点、性能、构造有所了解,又要熟悉设计要求及其安装技术规程,以提高其安装质量。

热缩管规格知识

1 热缩套管 热缩套管是什么东西? 热缩管阻燃、绝缘、耐温性能,热缩套管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管,也有 叫做EVA材质的。 它具有柔软有弹性。受热(70-90度)会收缩,广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护,金属管、棒的防锈、防蚀 电工器材商店有卖,一般大的经营电线电料的店子都有 ,常用在电线接头上,选合适 的热缩管,套在电线接头上,用热风枪加热,热缩管收缩,就把接头套牢了热缩套管的功能 一般用电子,电器,电池等包装绝缘作用通过使用热风机可以使之紧缩,起到绝缘,防护等功能热缩套管用什么东西加热 电吹风,热风机,热收缩机就可以。 热缩套管的作用 热缩套管是一种热收缩包装材料,遇热即收缩,按材质分可分为pvc热缩套管、pet 热缩套管、辐照交联pe热缩套管、10KV高压母排保护热缩套管、35KV高压母排保护热缩套管、含胶双壁热缩套管、仿木纹热缩套管热缩套管的材质或种类有哪些 热缩管的材料主要是塑料,包括PVC,ABS,EVA,PET等等 硅橡胶热缩套管是针对电子零件的绝缘、保护而设计开发的产品。热缩套管加热时, 套管内径迅速收缩一半,将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内,而不受外界环境的 影响。其不同于其它套管的最大优点是耐温能达到200℃。应用一般应用于医疗器械、家用电器、航天航空、军工、汽车制造、电子元器件、变压器、马达等。 UL认证pe辐照交联热缩管具有耐高温、机械强度大、耐化学性好等优点,广泛应用 于电缆、接头、变电器、电感线圈的绝缘材料,也可用作油、水、煤气和化工管道的 防腐包覆。 pet热缩管从耐热性、电绝缘性能、机械性能上都大大超过pvc热收缩套管,更主要的是PET热收缩套管具有无毒性,易于回收,不含邻苯二甲酸盐[酯].对人体和环境不

10kV母排保护热缩套管

10kV母排保护热缩管 介绍 由辐射交联聚烯烃材料制成,理化电气性能优异,主要功能是连接 件的电绝缘、各种情况下母排的绝缘防护、减少相间距等,广泛应用于 中低压开关柜以及室内母排的绝缘防护。 特点 执行标准:DL/T 1059-2007 热缩倍率:2.5:1 低烟、柔软、阻燃、强度高、耐电碳痕 收缩温度:84℃~120℃ 使用温度:-55℃~125℃ 环保标准:RoHS 标准颜色:红、黄、绿,其它颜色可定制 技术指标 性能指标测试方法/条件 拉伸强度≥8.0MPa ASTM D 2671 断裂伸长率≥300% ASTM D 2671 热老化后拉伸强度≥6.9MPa 130℃×168h 热老化后断裂伸长率≥100% 130℃×168h 轴向变化率-8%~+8% ASTM D 2671 氧指数≥27 GB/T 2406 热冲击无裂纹JB 7829 附录D 击穿强度≥20kV/mm ASTM D 149 硬度(邵氏A)≤90 GB2411 体积电阻率≥1014Ω.cm IEC 60093 结构示意图

规格表 规格供货内径D(mm) 全缩后尺寸(mm) 标准包装 (米/盘) 内径d 壁厚w Φ25/10≥25≤10.0≥2.025 Φ30/12≥30≤12.0≥2.025 Φ40/16≥40≤16.0≥2.225 Φ50/20≥50≤20.0≥2.225 Φ65/26≥65≤26.0≥2.425 Φ75/30≥75≤30.0≥2.425 Φ85/35≥85≤35.0≥2.525 Φ100/40≥100≤40.0≥2.525 Φ120/50≥120≤50.0≥2.625 Φ150/60≥150≤60.0≥2.625 Φ180/72≥180≤72.0≥2.61米/根 Φ200/80≥200≤80.0≥2.61米/根 注:可按要求订制特殊尺寸及包装。

【CN109830929A】10KV母线接头绝缘护套【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910274519.1 (22)申请日 2019.04.08 (71)申请人 佛山市南方电热橡胶制品厂 地址 528234 广东省佛山市南海区狮山镇 松夏工业园新湖路厂房自编2号 (72)发明人 黎翔发 黎汉 郭庆昌 黎钧发  (74)专利代理机构 北京万贝专利代理事务所 (特殊普通合伙) 11520 代理人 陈领 (51)Int.Cl. H02G 15/196(2006.01) (54)发明名称 10KV母线接头绝缘护套 (57)摘要 本发明公开一种10KV母线接头绝缘护套,该 绝缘护套包括护套本体和侧面密封圈,所述护套 本体具有一个中部和两个端部,其中一个中部的 内部形成一个内腔,其中两个端部各自设有一个 开口,所述侧面密封圈与所述护套本体为一体成 型或可拆卸连接,用于封闭至少一个所述开口, 所述侧面密封圈上设置有一母线通孔,所述母线 通孔允许母线的母线接头穿过并伸至所述护套 本体的所述内腔中,所述母线的母线接头在所述 内腔中进行连接。本发明的绝缘护套结构简单、 安装方便快捷、耐腐蚀、不易老化、能够长时间有 效防雨、防潮、防尘、防止异物接触,具有绝缘、封 闭保护性能,有效地保护了母线接头的使用安 全。权利要求书1页 说明书5页 附图5页CN 109830929 A 2019.05.31 C N 109830929 A

权 利 要 求 书1/1页CN 109830929 A 1.一种10KV母线接头绝缘护套,其特征在于,该绝缘护套包括护套本体和侧面密封圈; 所述护套本体具有一个中部和两个端部,其中,所述中部的内部形成一个内腔,所述两个端部各自设有一个所述开口; 所述侧面密封圈与所述护套本体为一体成型或可拆卸连接,用于封闭至少一个所述开口,所述侧面密封圈上设置有一母线通孔,所述母线通孔允许母线的母线接头穿过并伸至所述护套本体的所述内腔中; 所述母线的母线接头连接后位于所述内腔中。 2.根据权利要求1所述的一种10KV母线接头绝缘护套,其特征在于,所述绝缘护套还包括母线密封板,所述母线密封板与所述侧面密封圈的所述母线通孔配合并设置于母线通孔中,用于密封母线之间的间隙和/或母线与所述侧面密封圈之间的间隙。 3.根据权利要求2所述的一种10KV母线接头绝缘护套,其特征在于,所述绝缘护套具有两个所述侧面密封圈和至少两个分别与相应的侧面密封圈配合的母线密封板,其中,至少一个所述侧面密封圈与所述护套本体的至少一个所述开口可拆卸连接,以允许在所述护套本体的所述内腔中进行母线接头的连接。 4.根据权利要求3所述的一种10KV母线接头绝缘护套,其特征在于,所述中部可伸缩变形,以在母线接头伸缩运动时产生伸缩变形。 5.根据权利要求1或2所述的一种10KV母线接头绝缘护套,其特征在于,所述母线为管型或D型母线,相应地,所述侧面密封圈的所述母线通孔为圆形或D形。 6.根据权利要求1-5任一项所述的一种10KV母线接头绝缘护套,其特征在于,所述侧面密封圈缩入所述护套本体的所述开口内5mm。 2