文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 手车开关柜接地刀闸无法操作故障分析

手车开关柜接地刀闸无法操作故障分析

手车开关柜接地刀闸无法操作故障分析
手车开关柜接地刀闸无法操作故障分析

手车开关柜接地刀闸无法操作故障分析

摘要:结合工作实际,分析了手车式开关柜接地刀闸无法操作的故障,状,并根据风险管控的现状提出了解决问题的一些措施和思路,从而降低风险,大大提高作业安全,保证了电网的经济运行。

关键词:倒闸操作;手车开关柜;接地刀闸;故障分析

0 引言

在变电站设备的倒闸操作中,由于设备质量原因,往往会遇见设备无法操作的现象,而作为变电运维人员一定要进行故障分析,搞清楚原因,从而才能做好运行和维护工作。

1 变电站倒闸操作

电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。

2 手车开关柜

手车式开关柜,包括柜体,在柜体的前面设有上门、中门及下门,其特点是:在柜体内设有可拆卸的挡板,该挡板将柜体的断路器室、母线室及电缆室分隔开,在挡板上设有一体化电流互感器动触头可插入的孔,在柜体的母线室内设有断路器、互感器、所用变压器、进雷器等元件,手车轨道在地面上,离隔离插头静触头较远,后者手车轨道在开关柜中部(又称中里式开关柜),离隔离插头静触头较近,手车部分互换性好。检修时只需更换手车.可缩短检修停电时间,适用于负荷较重要或建筑面积较小的场所。按柜内结构不同,又可分为间隔式和金属恺装式两种。柜内根据检修、绝缘等要求分成小室,减少相互影响。小室分为手车室、主母线室、互感器室、继电保护和仪表室等。柜体正面有门,所有仪表都装在门的内侧或仪表室内。检修时打开门,柜内设有照明,通过门上的观察窗可观察少油断路吕的油位或真空断路器的灭弧室。手车具有三个固定的操作位里:运行位置、检修位置和试验条件下能操作的位置。手车式开关柜还有防止误操作功能,当电气回路有误操作时,断路器能自动分闸以及断路器在合闸位时接地刀闸不能合闸等。为使大电流手车式开关柜便于操作,手车上设有手摇机构,可使手车灵活进出开关柜。手车式开关柜广泛应用于3-35kV变电所,它将最终取代固定式开关柜。

3 故障现象及分析

高压开关柜接地开关

高压开关柜接地开关的应用和管理 1 高压开关柜无法“验电” 电力行业标准 DL408-91 《电业安全工作规程》第4条“保证安全的技术措施”中规定:“在全部停电或部分停电的设备上工作,必须完成下列措施:a.停电;b.验电;c.挂接地线;d.悬挂标示牌和装设遮拦。”“验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。”而对于某些高压开关柜却无法实施“验电”这一重要的安全措施。这是由于高压开关柜自身结构所造成的: a. 高压开关柜带有接地开关; b. 主开关(断路器或负荷开关)与接地开关具有联锁功能; c. 接地开关与电缆室门(或盖板)具有联锁功能。 在高压开关柜停电检修时,一般操作程序为:主开关分闸→接地开关合闸→打开电缆室门(或盖板)。由于在接地开关合闸之前无法打开电缆室门(或盖板),也就不能用验电器验电。 另外,由于某些高压开关柜柜宽尺寸较小,带电导体呈纵向布置,受高压开关柜结构的限制,验电器无法对每一相导体进行验电。 2 接地开关合闸前操作注意事项 2.1 高压开关柜(出线柜)主开关与接地开关必须具有可靠的联锁功能。 2.2 高压开关柜必须具有主开关和接地开关分合闸位置的机械指示,而且指示清晰、到位、真实、可靠。 2.3 高压开关柜必须安装高压带电显示装置。电力行业标准 DL408-91 《电业安全工作规程》第4. 3.3条规定:“表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电压的证据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。”该项规定说明,高压带电显示装置仅作为一种提示性装置,而不能作为设备无电压的主要判据。 高压带电显示装置应具有试验按钮,在高压开关柜运行时,高压带电显示装置应置于非显示状态,以延长高压带电显示装置的使用寿命,当需要停电检修时,先按下试验按钮,此时带电显示灯应发光显示,然后操作主开关分闸,此时带电显示灯应熄灭,以此来判断高压带电显示装置是否完好。

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

刀闸和隔离开关

刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别 刀闸和隔离开关同属刀型开关。无论外形、结构原理、操作方法都很相似。 但它们有截然不同之点,必须严格区分。 刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电路,它只能手动操作。由于电路开断时常有电弧,所以,装有灭弧装置或快断触头。为了增大灭弧能力,其刀一般都较短。 隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。 总之,隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路,且必须与熔断器等串联使用。 负荷开关没有欠压脱扣功能,突然长时间停电,不会自动断开电路,也就是说变频器在恢复供电后直接通电启动,鉴于有的变频设置的参数在恢复供电后仍然有效,使电动机自动启动。为防止因工作疏忽而造成安全事故,不支持使用负荷开关代替断路器! 负荷开关是在额定电压和额定电流下,接通和切断高压电路的专用开关。只允许接通和断开负载电流,但不允许断开短路电流。 断路器是用于接通和断开有载或无载线路及电气设备,以及发生短路时,能自动切断故障或重新合闸,能起到控制和保护两方面的作用。 开点,且不能带载分闸,否则会拉弧产生事故。 断路器呢,它能对其线路上的电压、电流等参数进行监控、报警、动作,不仅仅作为断开点,而是起到欠过压、 一般在供电系统中,隔离处于断路器上部位置,所以操作顺序:合闸时,先合隔离,再合断路器;分闸时,先断 空气开关是一个很广义的概念, 不能简单的说成是小型断路器,其中应该包括塑壳断路器、框架断路器。空气开关的作用是短路、接地、漏电、过载等多种保护作用,没有明显的断开点。 刀闸开关多指的是负荷开关和隔离开关。在配电系统中,刀闸开关的作用就是分合电流,有的配有简易的灭弧装置,可用于断开负荷电流。具有明显断开点,不能分断电流,作为检修时分断电路使用。 空气开关是不能够代替刀闸开关的,因为设计规程的供电回路中,空气开关是有能够开断回路额定电流及故障电流的开端设备,刀闸开关是有带有能够明显表示断开的回路隔离开关,以便于回路检修时彻底断开回路。

低压开关柜常见故障及处理方法

低压开关柜常见故障及处理方法

高压开关柜日常故障处理 一、故障的预防措施 开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,为减少故障频率应进行下列项目的检修: 1.检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确 2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试 3.检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路 4.有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求 5.检查二次辅助回路有无异常,并进行必要的检修 6.检查各部分紧固件,如有松动应立即紧固 7.检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性 8.对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气 9.清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。 10.发现有异常情况,如不能解决可同开关柜厂家联系 二、常见故障及处理方法 1.绝缘故障:绝缘故障形式一般有:环境条件恶劣破坏绝缘件性能、绝缘材料的老化破损、小动物进入等原因造成的短路或击穿。定期检修发现绝缘材料老化或破损立即更换,清除绝缘材料表面的污渍,电缆沟、开关室安装防护板防止小动物进入,发生故障查找原因并立即整改; 2.操作机构故障:经常是由于造成拒分拒合线圈烧坏,检查原因并立即更改,同时更换新的线圈; 3.保护元器件选用不当的造成的故障:如熔断器额定电流选用不当,微机整定时间不匹配等原因造成的事故,发生故障及时查找原因并更换合适的元器件; 4.不按操作规程造成的事故:由于未按操作规程操作造成的误分误合或造成元器件损坏引起的故障,应了解产品操作规程,按程序操作; 5.由于环境变化引起的故障:如由于环境温度、湿度及污染指数等的急剧变化引起的故障,应注意改善环境如:安装空调加热器、了解污染源并及时清除等方法解决。

高压开关柜的型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介绍 GG-1A(F)系列: 产品型号及含义 GG------A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用. GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6KV,10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点

GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠.具有五种防止误操作的功能: 1.防止带负荷分合隔离开关. 2.防止误入带电间隔. 3.防止误分,合断路器. 4.防止带电挂接地线. 5.防止带接地线合闸. XGN系列 产品型号及含义 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV,6KV,10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配.本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动,投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X.开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体. :XGN2―10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带

高压开关柜的型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 2011-12-07 09:46:02| 分类: |字号订阅 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 一 . 型号GG-1A(F)、JYN、HXGN、XGN、KYN柜介绍 ①GG-1A(F)系列: l 产品型号及含义 G G ------ A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) l 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6 KV、10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备。 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。具有五种防止误操作的功能:

1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。 4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 ②XGN系列 l 产品型号及含义 l 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。 l 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X。开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体。 :XGN2—10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构。 本开关柜符合国家标准GB3960《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠,功能齐全、结构简单、操作方便的机械式防误闭锁装置,简便而有效的达到两部提出的“五防”闭锁功能。 开关柜的主开关采用SNl0—10型系列少油断路器及ZN28A—10型系列真空断路器。断路器配用CDl0系列电磁橾动机构或CT8弹簧操动机构;真空断路器也可配用CDl7系列电磁操动机构、CTl7或CT19B弹簧操动机构。隔离开关采用GN30—10旋转式隔离开关系列产品。 ③HXGN系列: l 产品型号及含义 H XGN ------ A(F) 电路配电方案

隔离开关和刀开关的区别

隔离开关和刀开关的区别 在以前的一篇文章中,我们讨论过如何选择刀开关这个问题,不过前些天有个客户来选购刀开关时,询问了我一个问题,隔离开关和刀开关有什么区别?我一开始还愣住了,也不能立刻说出个不同来,后来,我一个人网上查阅了一些资料,发现很多人对这个问题都存在误区。我想如果连两种开关的具体区别联系都分不清楚,又怎么能谈如何选择一款合适的开关呢?所以,我根据自己的一些经验和别的工程师的观点,对隔离开关和刀开关的区别做个说明。 我在网上看到过一个回答,认为隔离开关也叫隔离刀闸,所以两者没有本质区别。这句话的前面半句是对的,不过后半句还是不妥的。按照国家的标准术语:刀开关是指带有刀形动触头,在闭合位置与底座上的静触头相楔合的开关。隔离开关则表示在断开位置上,能满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关。通俗说来:刀开关也称为隔离刀闸,是根据其结构样式来命名的,刀开关可以当做隔离开关来使用。而隔离开关更像是一个统称,指代其在电路中所起到的作用,也就是说电路中的隔离开关可能是刀开关,但也有可能是转换开关,甚至断路器。这是根据国家标准所折射出的不同之处。 接着从性能使用及作用来指出两者的差异。先说刀开关,我们知道:刀开关主要是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能,一般通过手动操作和不配保险(不过有些也带熔断器)。正是因为这一点,我们可以发现刀开关用于低压为主,事实上也很难用于高压下,非标定产的危险性比较高,一般厂家是不会这么做的。开关由于裸露在外,同时需要手动操作,导致有一定的危险性。 接着说隔离开关,其主要功能是断开无负荷的电流电路,使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全。隔离开关没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。从这一段描述中,我们也不难发现其特性-需要配合保护装置使用,可以用于高压情况,具有明显的分段点,而不带负荷功能。 所以一般使用隔离开关的安全性也相对较高。

高压开关柜结构

高压开关柜结构 一、KYN高压开关柜(出线柜)结构 KYN高压开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成。就开关柜而言,进线柜或出线柜是基本柜方案,同时有派生方案,如母线分段柜、计量柜、互感器柜等。此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。本章以出线柜(如图1)为例说明KYN开关柜结构:外壳隔板、面板、断路器室、断路器手车、母线室、电缆室、低压室和联锁/保护等等。 图1 KYN进线或出线柜基本结构剖面图 A、母线室 B、断路器室 C、电缆室 D、低压室 1、母线 2、绝缘子 3、静触头 4、触头盒 5、电流互感器 6、接地开关 7、电缆终端 8、避雷器 9、零序电流互感器 10、断路器手车 10.1、滑动把手 10.2、锁键(联到滑动把手) 11、控制和保护单元 12、穿墙套管 13、丝杆机构操作孔 14、电缆夹 15.1电缆密封圈 15.2、连接板 16、接地排 17、二次插头 17.1联锁杆 18、压力释放板 19、起吊耳 20、运输小车 20.1、小车锁定把手 20.2、调节螺栓 20.3、锁舌 1. 外壳和隔板 开关柜的外壳和隔板由优质钢板制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。三个高压室的顶部都装有压力释放板。出现内部故障时,高压室内气压升高,由于柜门已可靠密封,高压气体将冲开压力释

放板释放出来。相邻的开关柜由各自的侧板隔开,拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化。低压室D装配成独立隔室,与高压区域分隔开。隔板将断路器室B和电缆室C隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防止操作者触及母线室A和电缆室C内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电缆密封终端的安装。 2. 开关柜面板 开关柜面板分为二部分:仪表门,开关仪表门。仪表门主要完成仪表检测、带电检测、信号灯监视和就地电气操作;开关仪表门主要完成开关接地开关的就地机械操作。 图2 开关柜面板 1 仪表; 2 电磁分合闸按钮; 3 机械分合闸按钮;4名牌;5 丝杆机构手柄插口;6 观察窗; 7 柜内照明开关;8 高压带电显示;9 指示灯;10 电气接线图;11 接地开关操作插 3. 断路器室 断路器手车装在有导轨的断路器室B内,可在运行、试验(隔离)两个不同位置之间移动。当手车从运行位置向试验(隔离)位置移动时,活门会自动盖住静触头,反向运行则打开。手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置、手车上的ON(断路器合闸)/OFF(断路器分闸)按钮、合分闸状态指示器和储能/释放状况指示器。

断路器 与 隔离开关

◆断路器 一、定义 断路器是指能开断、关合和承载运行线路的正常电流,并能在规定时间内承载、关合和开断规定的异常电流(如短路电流)的电气设备,通常称为开关。 二、西山变电所的断路器: 三、分类 1.根据灭弧原理:自动产气、磁吹、多油、少油、压缩空气、真空和六氟化硫等类型; 2.使用较多的是:少油(S)、真空(Z)和六氟化硫(L)三种; 3.油断路器:用变压器油作为灭弧和绝缘介质的断路器; 4.真空断路器:触头在高真空中关合和开断的断路器; 5.SF6断路器:采用SF6气体作灭弧和绝缘介质的断路器。 四、高压断路器的基本组成部分 1.开闭装置:功能是开断及关合负荷电流或故障电流; 2.绝缘支撑:用来支撑开闭装置,并保证其对地绝缘; 3.传动系统:功能是给开闭装置传递操作命令和操作动力; 4.基座:支撑和组装的基础 5.操动机构:功能是为开闭装置提供操作能量,实现各种规定的操作程序。 五、高压断路器在电力系统中的作用 切断与闭合高压电路的空载和负荷电流;在系统发生故障时,与保护装置、自动装置相配合,迅速切断故障电流减少停电范围,保证系统的安全运行。 六、断路器、隔离开关的正常巡检 1. 瓷瓶无破损裂纹,放电痕迹或放电异声。 2. 刀闸接触应吻合良好,无发热变色现象。 3. 刀闸母线接头,桩头接触处无发热,冒火现象,试温蜡片无融化现象。 4. 架构固定良好,无锈蚀现象,接地良好。

七、SF6断路器 1.特点:在一定得压力下,SF6气体的绝缘性能极好,触头在SF6气体中进行分断,其灭弧性能良好,可以制作大容量的断路器。 2.SF6气体的基本特性 a、物理特性:无色、无味、无毒、不易燃烧的惰性气体,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重为空气的5.1倍,在标准大气压下,-62摄氏度是液化 b、化学性质:与氧气之类的各种气体、水分以及碱性之类的各种化学药品均不反应。但在高温和放电的情况下,就有可能发生化学变化,产生含有S或F得有毒物质,即可与各种材料其反应。 3.影响SF6气体的绝缘强度有哪些因素 a、电场均匀性能的影响:绝缘性能随触头间距离的增加而线性增加; b、与电压的关系:绝缘强度随气体压力的增加而增加,但不成正比; c、电极表面状态的影响:电极越粗糙,电极面积越大,击穿电压越低; d、电压极性的影响:绝缘水平由负极性电压来决定。 4. 异常及事故处理 a、当发生气压降低,密度继电器发信号时,根据压力表指示判断确属压力降低,通知检修人员补气并及时查找漏气部位并处理;若压力降低至闭锁分合闸时,应用其他方法,将该断路器退出运行,但不许带电操作此断路器; b、在运行中内部有放电声或其他异常声音时,应将其停用处理; c、瓷套严重放电时,应将其停用 七、不允许投入断路器的几种情况 1.油断路器大量喷油,从油位计已看不见油位;空气断路器或SF6断路器大量漏气,压力 表反映的压力确已降低,并发出压力闭锁信号。 2.油断路器的油箱变形、位移;空气断路器或SF6断路器的钢桶变形、位移。 3.套管或瓷套的瓷质破裂。 4.接头烧熔,引线烧断。 ◆隔离开关 一、定义 隔离开关又称刀闸,是高压开关设备的一种。因为它没有灭弧装置,所以不能用来直接接通、切换负荷电流和短路电流。

高压开关柜常见故障判断及处理

高压开关柜常见故障判断及处理 高压开关柜广泛应用于变配电系统中,起到对电路进行控制和保护的作用。高压开关柜一旦出现故障,造成大范围停电,港口生产将无法进行。由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,运行、检修人员判断故障难度较大。为了方便运行、检修人员准确地判断出故障类型、故障原因,并及时进行检修,缩短停电时间,现就高压开关柜的几种常见故障判断及处理介绍如下。 高压开关柜常见故障表现形式主要有正在运行设备突然跳闸和电动手动不能分合闸。高压开关柜常见故障类型可分为电气故障和机械故障两类。电气故障可以分为电动不能储能、电动不能合闸、电动不能分闸等。 一、高压开关柜在运行中突然跳闸故障的判断和处理 1)故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。如图一所示:当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。跳闸后开关柜绿灯闪亮(如果没有闪光母线不闪),转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜内或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。计算机监控系统有“保护动作”、“开关变位由合变分”的告警信息。 2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。 3)处理方法:过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷。在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。速断跳闸时,应当检查母线、变压器、线路。找到短路故障点,将故障排除后方可送电。过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分。变压器发生内部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。如果是变压器内部故障使重瓦斯动

高压开关柜操作程序

高压开关柜操作程序 电气安装工程中的1KV及以上高压系统设备,一般由具有高压施工资质的安装公司承担;在我国,电气系统95%以上的高压设备的施工和安装,基本上是由工程所在地的供电部门承担;高压设备的操作、调试也由供电部门进行,施工过程中,安全方面的管理也极为不便,对各位同行来说具有一定的神秘感;为了方便同行们在施工过程中对施工的监督和管理,方便变电室值班人员的操作,现将高压开关柜操作程序上传,供参考;注意:具体操作,按照相应工程中,高压设备供应商提供的操作资料为准。 一、高压开关柜概述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求: 1防止误操作断路器; 2防止带负荷分合隔离开关,即防止带负荷推拉小车; 3防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关; 4防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电; 5防止误入带电间隔。 a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。 b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。 C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。 d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。

10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点

房地产10KV高压开关柜的各种型号及其优缺点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 1、GG-1A(F)、 2、XGN、 3、HXGN、 4、JYN、 5、KYN柜型号介绍 1、GG-1A(F)适用范围 GG-1A(F)型防误高压开关柜分户内固定式、具有防误操作闭锁装置的高压开关柜。适用于三相交流50Hz单母线和单母线分段系统,作为接受与分配额定电压3-10千伏,额定电流最大至1000A,10KV额定开断电流最大至31.5kA。用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 GG-1A型高压开关柜上加装闭锁装置而成满足能源部提出的“五防”要求,即: 1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。

4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 因本柜是原GG-1A型高压开关柜改进后的产品,所以其使用范围、柜体结构、技术参数和一次线路方案,基本同于原GG-1A型高压开关柜。 2、型号及其含义 G G— 1 A (F) G:(高压开关柜)G:(固定柜)-1:(设计序号)A:(改型) (F):(防误型) 3、使用环境 1、环境温度:户内上限+40℃,下限-25℃,允许在-30℃时储运; 2、海拔高度:不超过1000m; 3、相对湿度:不大于90%(±25℃时); 4、地震烈度:不超过8度; 5、没有导电尘埃足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所; 6、无火灾、爆炸危险的场所; 7、没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。 2、XGN系列适用范围

断路器和隔离开关在作用上的区别

隔离开关的作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 断路器又称空气开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于高压熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,获得了广泛的应用。 断路器(或称开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 隔离开关的选择和类型:户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关,通常可动触头(闸刀)与支柱绝缘子的轴垂直装设,而且大多采用导体刀片触头,图1所示的为户内GN-10型隔离开关外形结构。由图可知,高压隔离开关的三个共同一个底座上,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头(一极)为两根平行矩形制成的刀闸,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头形成良好的线接触。动触头刀闸靠操作绝缘子转动,操作绝缘子与刀闸及主轴臂连接,可以对高压隔离开关进行分、合操作。 通过上述可以看出断路器和隔离开关的主要区别在于断路器具有灭弧的能力,而隔离开关没有。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

高压开关柜的种类及常见故障详解

高压开关柜的种类及常见故障分析 高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。开关柜运行状态恶化是引发电力系统出现故障的原因之一。2002年1月1日,齐鲁石化公司塑料厂5BS配电室高压开关柜60508开关发生闪爆,导致整个装置停车,造成了巨大的经济损失。 一、高压开关柜的种类 (一)户外式及户内式 从高压开关柜的安置来分,可分为户外式和户内式两种,10KV及以下多采用户内式。根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络油开关柜、母线分段柜等。10KV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多为弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有较大差别,这将影响到传感器的选择和安装。 (二)固定式及移开式 从高压开关柜的使用来分,可分为固定式和移开式。以前,发电厂的厂用电系统习惯采用移开式开关柜,而供电系统用固定柜较多。随着科学技术的进步和新产品的不断开发成功,很多习惯用法也在发生变化。例如金属铠装移开式开关柜就是在固定式开关柜的基础上发展起来的。金属铠装移开式开关柜为全封闭结构,各功能小室相互隔开,正常操作性能和防误操作功能百加完善和合理,检修方便,其运行的安全可靠性大为提高。 (三)高压开关柜的发展 近年来,随着小型真空断路器技术的开发和推广,中置式开关柜作为金属封闭铠装移开式开关设备的新开发得到了很快发展。中置柜的优点比较多,最重要的是手车小型化和制作工艺的机械化,使手车与导轨的制作更精确。甚至有不少厂家的产品,其手车包括主断路器和柜体不必在厂内一对一调试,出厂时分别发货到现场后,也很容易调试成功,同样可保证手车进出灵活方便。因该产品互换性好,受现场地面水平条件的影响很小。这种金属铠装移开式开关柜运行安全可靠,检修维护方便。因此供电系统采用的也越来越多了。 二、高压开关柜常见故障分析 分析其原因高压开关柜故障原因,多发生在绝缘、导电和机械方面。 (一)拒动、误动故障 这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类。一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或损坏,分合闸铁芯松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵等。另一类是因电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不良,端子松动,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或转换开关不良而烧损,辅助开关切换不灵,以及操作电源、合闸接触器、微动开关等故障。 (二)开断与关合故障 这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。 (三)绝缘故障 绝缘水平是要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、

高压开关柜接地开关安装具体操作程序

高压开关柜接地开关安装具体操作程序: (1)出线柜A与进线柜B送电 关闭进线柜B电缆室门(或盖板)并锁上→进线柜B接地开关分闸→进线柜B接地开关程序锁B解锁并取下钥匙(解锁前不可取下钥匙)→将钥匙插入出线柜A程序锁A→出线柜A接地开关分闸(钥匙插入前接地开关无法操作)→出线柜A隔离开关合闸→出线柜A主开关合闸→进线柜B主开关合闸。 缺点:当进线柜A与进线柜B相隔较远时,操作不太方便。 (2)进线柜B停电检修 出线柜A主开关分闸→出线柜A隔离开关分闸→出线柜A接地开关合闸→出线柜A接地开关程序锁A解锁并取下钥匙(解锁前不可取下钥匙)→将钥匙插入进线柜B程序锁B(此时尚不可操作进线柜B 接地开关合闸)→进线柜B主开关分闸→进线柜B接地开关合闸→接地开关程序锁B闭锁(钥匙不可拔下)→打开进线柜电缆室门(或盖板)。 高压开关柜(2路进线柜+母联柜)主开关和接地开关安装程序锁 这是一种较为典型的2路供电方案,须考虑3台主开关的运行和联锁以及停电检修时3台主开关与接地开关之间的联锁。 目的:防止进线柜A、进线柜B与母联柜C三台主开关同时合上。保证在任何时候,最多只允许两台主开关同时合上。 说明:当进线柜B分闸、进线柜A与母联柜C处于合闸状态时如需要对母联柜C进行停电检修,由于母联柜C主开关与接地开关具有机械联锁,母联柜C接地开关合闸前主开关必须分闸,所以不会带电误

合接地开关。 措施:进线柜A、进线柜B与母联柜C主开关各安装一把相同的程序锁A、B、C,3把程序锁共用2把相同的钥匙(即3锁2钥匙)口主开关合闸后程序锁钥匙即不可取下如要取下程序锁钥匙主开关必须分闸。具体操作程序这里不作详细介召。 当接地铜排进线柜A分闸、进线柜B与母联柜C处于合闸状态时,如需要对母联柜C进行停电检修,则须考虑进线柜B与母联柜C 之间进行联锁。 目的:防止进线柜B主开关在关合(带电)状态下误合母联柜C接地开关·防止母联柜C接地开关在关合状态下误合进线柜B主开关送电。 措施:进线柜B接地开关与母联柜C接地开关各安装一把相同的程序锁E、D两把程序锁共用一把钥匙(即2锁1钥匙)。具体操作程序如下: 母联柜C停电检修 进线柜B主开关分闸→进线柜B接地开关合闸→进线柜B接地开关程序锁D解锁并取下钥匙(解锁前不可取下钥匙)→将钥匙插入母联柜C接地开关程序锁E(此时尚不可操作母联柜C接地开关合闸)→母联柜C主开关分闸→母联柜C接地开关合闸→母联柜C接地开关程序锁E闭锁(钥匙不可拔下)→打开母联柜C电缆室门(或盖板)口母联柜C送电 钢铝上线柜关闭母联柜C电缆室门(或盖板)并锁上→母联柜C接

高压开关柜“五防”

高压开关柜的“五防” 一、“五防”的概念 1、开关柜中的五防是指: a、防止误分、误合断路器。 b、防止带负荷分、合隔离开关。 c、防止带电合接地刀闸。 d、防止带接地刀闸合隔离开关。 e、防止误入带电间隔。 具体解释为: 1)、防止误分、误合断路器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 2)、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器合闸状态不能操作隔离开关。) 3)、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关) 4)、防止接地刀闸处于闭合位置时关合隔离开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器) 5)、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)电气二次防误闭锁与微机防误闭锁共同运行的必要性 2、高压开关柜的“五防”表现的情况为: 1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置,需要断路器分闸。(防止带负荷合隔离开关) 2、高压开关柜内的断路器在工作位置时,无法拽出小车断路器,操作手柄和“辫子”被锁定。(防止带负荷分隔离开关) 3、高压开关柜内的真空断路器在离开试验位置时,接地机构里面有一个电磁铁会通电(或者其他机械)锁定堵片使堵片不能被下压,进而无法投入接地刀。(防止带电合接地刀闸) 4、高压开关柜内的接地刀在合位时,试验位置的小车断路器的轨道会被拦截(或者引入出手柄不能完全插入操作孔),无法摇进工作位置。(防止带接地线合隔离开关) 5、高压开关柜内的接地刀在开位时,旋杆锁定盘柜后门,后门将不能被打开。同时当后门被打开以后,接地刀旋杆被锁定,无法分开接地刀。(防止误入带电间隔) 注:这些功能的实现主要是由盘柜后门、接地刀操作旋杆(暨接地刀)、接地刀旋杆操作口堵片、锁定电磁铁、小车轨道拦截片之间形成相互机械闭锁。当小车在工作位置,接地刀在开位时,旋杆锁定盘柜后门,后门将不能被打开,接地刀操作旋杆堵片在抬起位置,当接地刀旋转进入合位时,旋杆解开与后门的锁定,后门可以被打开,同时接地刀操作旋杆堵片被锁定在下压位置。(防止误入带电间隔)同时当后门被打开以后,接地刀旋杆被锁定,无法分开接地刀。(防止线路来电)。同时断路器小车轨道会被堵上使小车不能进入工作位置。(防止带接地线合隔离开关)。

隔离刀闸讲义

隔离刀闸讲义 一、作用、分类、结构要求 隔离开关是发电厂变电站常用的一种开关电器,但它与断路器不同,它结构简单,没有灭弧装置,所以不能用来切断或接通电路中的电流,更不能切断或接通短路电流。 主要作用: 1、在电路中起隔离电压的作用,保证检修施工的安全。在检修某一 设备或电路的某一部分之前,先把设备或该部分电路两侧的隔离开关切断,把两侧电压隔离,使电路中有明显的断开点,再在停电检修设备或部分电路上加装接地线,就能确保检修工作的安全。 2、用隔离开关配合断路器,在电路中进行倒闸操作,改变电气设备 的运行方式。 3、用来切合小电流电路,如空载母线、电压互感器、避雷器、较短 的空载线路及一定电压等级和容量的空载变压器等。如华中网调2002年4月1日施行的《调度规程》第126条“刀闸操作一般规定”:(1)可以用刀闸推、拉电压互感器和避雷器(前提是无雷雨和无故障时);(2)推、拉变压器中性接地点;(3)推、拉经开关或刀闸闭合的旁路电流(事先将旁路开关的操作电源停用),推、拉一个半开关接线方式的母线环流。(4)一般情况下不进行500KV 刀闸推、拉短线和母线操作,如须进行此类操作必须请示网调总工同意。(5)严禁用刀闸推、拉运行中的500KV线路并联电抗器、

空载变压器、空载线路。 4、在某些终端变电站,快分隔离开关与接地开关配合可以代替断路 器的工作。 类型: 1、按装设地点:分为室内(GN)和室外式(GW)。 2、按结构中每相绝缘支柱的数目:分为单柱式、双柱式和三柱式。 3、按主闸刀和动触头的运动方式:分为单柱剪刀式(剪刀式的动触 头分、合闸时作直线上下运动)、单柱上下伸缩式(分、合闸时动触头用折架臂带动,作上下运动,运动轨迹为一条弧线)、双柱水平伸缩式(动触头用折架臂带动,作水平方向运动,运动轨迹近似一条水平直线)、双柱合抱式(动触头作圆弧形水平运动)、三柱型中柱旋转式(动触头作圆弧形水平运动)、悬吊式(属单柱式隔离开关的一种,动触头用一个瓷绝缘柱支持,静触头悬吊着,分闸时上下运动)等。 4、带接地刀闸和不带接地刀闸型。 结构要求: 1、有明显的断开点,判断被检修的设备和载流导体是否与电网可靠 隔离。 2、断口应有足够可靠的绝缘强度,断开后动静触头应有足够的电气 距离,保证在对工作电压下和过电压时断口不被击穿,相间和相

高压开关柜联锁

高压开关柜联锁/防止误操作的保护 1.柜内联锁 ●接地开关和断路器在分闸位置时,手车才能从“试验/隔离”位置移至工作位置。手车在中间位置时,开关的操作被机械闭锁。当手车带有闭锁电磁铁时,该电气联锁也起作用; ●断路器只有在手车处于“试验/隔离”位置或“工作”位置时才能进行合闸操作。手车在中间位置时,合闸操作被机械闭锁。当断路器接上电气联锁回路时,该电气联锁也起作用; ●手车在“试验/隔离”位置或“运行”位置而没有控制电压时,断路器无法合闸,仅能手动分闸。(机械电气联锁); ●只有在“试验/隔离”位置才能插拔控制线插头; ●接地开关只有手车在“试验/隔离”位置或拉出开关柜时才能合闸; ●接地开关合闸时,手车无法从“试验/隔离”位置移向运行位置(机械联锁); 2.门板的联锁 ●断路器室门打开时,手车无法摇向运行位置; ●手车在运行位置或在中间位置时,断路器室门无法打开; ●电缆室门打开时,接地开关无法操作; ●接地开关分闸时,电缆室门无法打开; 3.柜间联锁 ●只有本段母线上所有的手车在试验/隔离位置时,母线接地开关才能合闸;

●当母线接地开关合闸后,本段母线上的所有手车无法从试验/隔离位置移到运行位置(机械电气联锁); 4.闭锁装置 ●活门在手车移开后可用挂锁分别锁定; ●接地开关操作孔可用挂锁锁定; ●断路器手车操作孔可用挂锁锁定; ●断路器室和电缆室门板可分别用挂锁锁定; 5.负荷开关柜的内部联锁 ●接地开关分闸时,负荷开关才能合闸。负荷开关分闸时,接地开关才能合闸; ●接地开关合闸时,才能打开柜体高压部分的电缆室门板。接地开关合闸后,增加安全的绝缘隔板自动插入负荷开关的断口。接地开关分闸后,此隔板自动移开; ●电缆室门板关闭后,接地开关才能分闸; ●控制电压断电时,负荷开关只能手动合分闸。如果滑块和操作孔被锁定,则可以限制负荷开关和接地开关的手动操作; ●配置数字控制保护装置的开关柜,其防误操作主要由编程软件来实现。但接地开关仍然要靠操作手柄就地操作。而且负荷开关和接地开关之间操作过程的联锁仍然有效; 开关柜的运行 6.1调试 6.1.1准备工作

隔离开关和接地开关介绍 图文 民熔

隔离开关 隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 1、定义隔离开关(俗称“刀闸”) 即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(如短路)下的电流的开关设备。

接地刀闸(俗称"地刀”)是安装于一-次设备中代替接地线的一-种安全连锁机构。根据五防要求,地刀只有在设备检修、断路器和隔离开关断开时才能闭合,相当于一根接地线,正常运行时地刀必须断开。 2、作用--隔离开关 1、刀闸是一-种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源; 2、在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修; 3、在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。 4、进行倒母线操作; 5、进行开关带路操作; 6、进行允许刀闸直接操作小电流的的各种项目操作; 接地开关简介接地开关是用于将回路有意接地的一种机械开关装置。接地开关在异常条件(如短路)下,可在规定时间内承载指定的额定短路电流和相应的峰值电流;

但在正常工作条件下,不要求承载额定电流。接地开关和隔离开关经常被组合成一台装置使用。 此时,隔离开关除了具有主触头外,还带有接地开关以用于在分闸后将隔离开关的一端接地。主触头和接地开关通常以这样的方式实现机械联锁,即当隔离开关闭合时接地开关不能闭合,而当接地开关闭合时主触头不能闭合。 民熔接地开关按结构形式可分为敞开式和封闭式两种。前者的导电系统暴露于大气中类似隔离开关的接地刀闸,后者的导电系统则被封闭在充SF。 或油等的绝缘介质中。接地开关需要关合短路电流,必须具备一定的短路关合能力和动、热稳定性。但它不需要开断负荷电流和短路电流,故没有灭弧装置。闸刀的下端通常经过电流互感器与接地点连接。 电流互感器可给出信号供继电保护用。各种结构形式的接地开关均有单极、双极和三极之分。单极只用于中性点接地系统,双极和三极则用于中性点不接地系统,共用一个操控机构进行操作。 2、接地开关作用接地开关按照安规的规定,电气设备检修时,必须进行接地, - -般情况是挂"接地线”但很多时候"接地线”不方便挂接,且无法实现与刀闸的连锁功能,常会发生误操作,于是将临时挂接的接地线改为固定安装的接地刀闸,作为设备检修时的接地线,保障人身安全。

相关文档