继电器主要技术参数

?额定工作电压

继电器正常工作时线圈所需要的电压,也就是控制电路的控制电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。

?直流电阻

继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。

?吸合电流

继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。

?释放电流

继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。

?触点切换电压和电流

继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。

继电器的参数

1.线圈使用的电源及功率

它是指继电器使用的电源是直流还是交流电,以及线圈消耗的额定功率。

2.线圈电阻

它是指线圈的电阻值大小。如果知道了继电器的额定工作电压和线圈电阻,便可根据欧姆定律求出继电器的额定工作电流。

3.额定工作电压(电流)

它是指继电器能够可靠工作的电压或电流。继电器工作时,继电器线圈输人电压或电流应等于这一数值。一种型号的继电器为能适应不同电路的使用要求,它有多种额定工作电压或工作电流,一般用规格号加以区别。

4.吸合电压(电流)

它是指继电器从释放状态到达吸合工作时的最小电压或最小电流。此时继电器吸合是不可靠的,又称它为动作电压(电流)。

5.释放电压(电流)

它是指继电器从吸合状态转换到释放状态时的最大电压或最大电流。

6.触点负荷

它是指触点能够承受的最大负载能力。继电器触点在工作时的电压或电流值不应超过该项的规定值,否则会将触点损伤。

7.动作时间

动作时司又称吸合时间,它是指继电器从通电到触点全部由释放状态到达工作状态的时间。

继电器的动作时司特性如图所示。当给线圈接人电压之后,由于线圈电感的作用,线圈中的电流按指数规律增长。当电流增长到一定数值时,(如图中的a点),线圈产生的吸力使得衔铁开始运动,这时的电流值称为吸合电流。由于衔铁的运动又使线圈电感发生变化,产生的反电势使线圈中的电流减少。当衔铁停止运动时,线圈的电感就不再变化(如图中的b点),这时线圈内的电流又按指数规律上升,直达额定电流Io。从给线圈供电到衔铁开始运动的时间t1称为启动时间,t2为衔铁的运动时间。电磁继电器的动作时间为t1与t2之和。

8.释放时间

继电器的释放特性如图所示。当切断线圈电流后,线圈失去激磁,线圈产生的磁通从稳定值φo开始衰减。由于铁心的涡流和阻尼作用,线圈的吸力是逐渐减小的。当到达某一时刻(如图中的c点),线圈的吸力减小到不足以吸住衔铁时,衔铁开始释放并返回初始位置。从切断电源到衔铁返回初始位置的时间称为释放时间。图中的t3为磁通衰减到吸不住衔铁的时间,而t4为衔铁返回初始位置的时间,即释放时间。

继电器的实质就是开关,也是用来接或者断开电路,不过是通过电信号或者磁场来控制,不用

手工操作。

中间继电器的作用

中间继电器的作用Revised on November 25, 2020

中间继电器的作用 作者:蒋雅娴时间:2015-04-03来源:电子产品世界 导读:的根本就是一个继电器,原理与继电器相似,在工业控制线路和现在的家用电器控制线路中,对于不同的控制线路,的作用有所不同,那么的作用到底有哪些呢 本文引用地址: 1.中间继电器的作用--简介 中间继电器(intermediaterelay)用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,还被用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的延时方式主要有两种,分别是通电延时和断电延时,安装方式主要分为固定式、凸出式、嵌入式、导轨式。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。 2.中间继电器的作用--结构 中间继电器就是个继电器,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位。 在工业控制线路和现在的家用电器控制线路中,常常会有中间继电器存在,对于不同的控制线路,中间继电器的作用有所不同,其在线路中的作用常见的有以下几种。 3.中间继电器的作用之一--代替小型接触器 中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。这样不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。 4.中间继电器的作用之二--增加接点数量 在电路控制系统中,线路中增加一个中间继电器,不仅不会改变控制形式、增加接点数量,而且便于维修。

继电器概述(技术讲座)

继电器的机能与构成部品 HOW TOPELECT RELAY 一、接点的关系(POINTS ON COUTACT) (1)接点组的种类和数目 (2)接点负载的种类:A、交流或直流B、电阻性或诱导性或电容性或灯泡 C、有无逆相电压或突入电流 (3)接点负载的大小:是大电流或小电流,是当作负载电流ON—OFF用(4)开关(ON—OFF)动作的频率次数 (5)要求开关动作的寿命次数多少? 二、励磁线圈的关系(POINTS ON EXCITING COIL) (1)线圈电源的种类(DC OR AC) (2)电源电压的变动 (3)驱动方式和使用方法有无使用特殊的驱动回路 (4)线圈的阻抗要求 (5)感动电压/开放电压要求 (6)动作时间/复归时间要求 三、绝缘关系(INSULA TION) (1)耐电压 (2)绝缘电阻 四、使用环境关系(ENVIRONMENT) (1)周围温湿度范围。 (2)周围的异常气体。 (3)振动/冲击。 五、实装关系(MOUNTING) (1)形状尺寸 (2)取付固定,端子接线,插入基板 (3)实装方法

六、其他(OTHERS) (1)安全规格,其他的规格。 (2)特殊事项,条件等。 七、接点 电磁继电器的接点会因材质/形状/尺寸/开闭时开离速度和接点跳动/负荷的种类以及负载电流的大小一样而有所不同。 (1)直流负载接点的开闭电流容量,比交流负载小负载电流切断时,产生电弧火花放电。(2)阻性负载的突入电流和切断电流和定额状态是相同,阻性负载是标准负载,因此开闭寿命试验和信赖性试验,皆以此为基准条件使用之。 (3)诱导性负载于切断时有高逆向电压。电磁继电器SOLENOIDS电磁管,马达等诱导性负载,负载于切断时,接点间有高的逆向电压产生,很容易有火花放电之情形,因之在功率小的场合电气的寿命会减短,因此务必要考虑在回路上追加火花消去器,一般马达,电磁管,变压器等负载时约有5-15倍的突入电流会产生,故在选用继电器时必须要考虑。 放电灯泡的场合,特别是高功率,而电源为低阻值时,约有20-40倍的电流流过的。 (4)容量性的负载有大的突入电流(浪涌电流),在负载回路上有电容器等时,有20-40倍的突入电流流经接点,很容易造成接点溶着之现象,供电线路长时,有电线电容量之产生,有必要注意,要使用SURGE SUPPRESSOR(突入电流合制器)如图例: CHOKE COIL SURGE SUPPRESSOR (5)灯泡负载也是有大的突入电流表,灯泡回路的突入电流为定常状态的10-15倍,会造成接点溶着之问题,在此场合要选择特性强的继电器。 七、高用波负载的特有性能(高频)

过载保护概念及扭力限制器

过载保护的概念 过载保护顾名思义即载荷(负载)超出某一限定值,为了维护机器及设备的安全而进行的保护。我们所指的过载保护装置主要是针对于机器和设备的扭矩进行保护的扭矩限制器、扭矩保持器、对机器及设备轴向载荷(包括拉力和推力)过载进行保护的直线限力器,对电机过载进行保护的电气式过载保护器 扭矩限制器又称安全离合器、安全联轴器,常用于安装在动力传动的主、被动侧之间,当发生过载故障时(扭矩超过设定值),扭矩限制器便会产生分离,从而有效保护了驱动机械(如电机、减速机、伺服马达)以及负载,常见形式为:磨擦式扭矩限制器以及滚珠式扭矩限制器。扭矩限制器的安装结构形式有:轴-轴、轴-法兰、轴-同步带轮、轴-链轮、轴-齿轮、轴-带轮等。 扭矩保持器也称扭力控制器、滑动联轴器。常用于安装在动力传动的驱动侧和负载侧之间,一旦传递扭矩达到设定值,扭矩保持器便会产生打滑,从而使动力传动的主、被动侧以固定扭矩值传递动力。主要用于需要提供定扭矩值的间歇性滑移工况以及收放卷时的张力控制。 直线限力器是对机器及设备直线方向载荷(包括拉力和推力)过载进行保护的过载保护装置。联接在同一直线上的主、被动机构之间,一旦主、被动侧间拉力或推力超出限定值,主、被动侧间动力瞬间完全卸载,防止了轴向载荷过载故障导致的停机和损伤。 电式的过载保护器是通过监视电流而迅速检测出电机过载。它不同于电机的过载保护器如热继电器、熔断器等,而是用于设备保护的过载保护器。与热继电器相比其反应时间更为迅速,不到其反应时间的1/5,电机过载保护器的电流在稍微超过预设电流时不会动作,即使工作其动作也会很缓慢。 过载保护的类别及特点

工作原理分: 一机械式过载保护器 1 扭矩限制器 A 滚珠型扭矩限制器 特点:滚珠式(钢球式)过载保护器,其制造简单,工作可靠,过载时滑动摩擦力矩小(有的几乎没有),动作灵敏度高,自动恢复精度高,其结构形式也是最丰富的,是自动化工业生产的理想产品。 B 摩擦型扭矩限制器 特点:摩擦式过载保护器,过载时因摩擦消耗能量缓和冲击,故工作平稳、调整和使用方便、维修简单、灵敏度较高,过载消除后即自动恢复,用于转速高,转动惯量大的传动装置,是目前使用比较广泛的产品。 2 扭矩保持器 特点:是一种摩擦型的扭矩限制器,当传递扭矩达到设定值时,扭矩保持器打滑,与普通的摩擦离合器不同的是主要用于低速时的滑移使用场合,能够达到很高的控制精度,如收放卷的张力控制、滚子输送的间歇打滑、旋转工作台的缓冲制动、拧螺丝机构、拧螺母机构、拧阀门机构等设备上的扭矩控制。 3 直线限力器 特点:是用于轴向负载过载保护的装置,一旦轴向的推力或者拉力出现过载,直线限力器立即跳闸,完全切断传递动力,当轴向过负载卸荷或下降到设定值以下时,直线限力器自动回复到过负载保护状态,可正常传递轴向力,从而保护了机器及设备不因过载而损坏,常用于凸轮推杆机构、曲柄机构的过载保护场合。 二电气式过载保护器 特点;电流冲击继电式的过载保护器,能通过监视电流而迅速检测出电机过载,从而能使昂贵的设备避免损坏。它不同于电机的过载保护器如热继电器、熔断器等,而是用于设备保护的过载保护器。与热继电器相比其反应时间更为迅速,不到其反应时间的1/5,电机过载保

CLJ3系列剩余电流动作继电器

S
CLJ 3系列 剩余电流动作继电器
CLJ3 Series Residual current operated relay
CV系列
CW系列
CM系列
CB系列
CK系列
CR系列
CA系列
CJR系列
CJD系列
CD系列
CH系列
CE系列
2012.09
常 熟开关制 造有限公 司
) ( 原常熟开关 厂
CHANGSHU SWITCHGEAR MFG. CO.,LTD.
(FORMER CHANGSHU SWITCHGEA R PLANT)

Na tional Enterprise Technology Cen ter
State Torch Plan Ke y High-tech Enterprise
C hina Well-kno wn Tra demark
Quality Management System Certificate
Environm ental Manag ement System Certificate
National Innovative Pilot Enterprise
Po stdoctoral Programm e
Occupational Health A nd Sa fety Management System C ertificate
C ertificate Of C onformity Fo r M easure ment Management S ystems

EOCR-SS__过流继电器说明书

EOCR-SS电子式过电流继电器 □概述 EOCR-SS是超小型定时限动作特性的过电流继电器。利用主回路相线穿过两个互感器(CT)取得电流感应信号。当负载异常时,经内部继电器动作切断控制回路电源,达到保护负载的目的。它具有体积小、重量轻、抗干扰、无噪音、性能可靠、保护功能强、安装使用方便等优点。主要适用于电机、设备等的过载保护。 □功能 1.具有过电流、缺相、堵转等保护功能。 2.利用三种不同型号(05、30、60)可在0.1~60A 范围内实现保护。若超过60A(最大到800A)需配外部互感器组合使用。 3.起动延时、动作延时、过负荷值可分别设定。4.工作电源为180~480VAC(24V、36V、110V、660V 电源定购生产)。 5.两指示灯(LED)分别显示电源状态(绿)及动作状态(红)。 6.继电器动作后,可用手动复位(按RESET钮)及断电方式复位。 □设置方法 参照典型接线图完成接线后,应对继电器进行必要的设置,以保证继电器能正常工作,方法如下:1.在电机起动前,根据电机实际起动时间,将起动延时(D-TIME)旋钮调到该值(最好多加2~3秒),如无法确定,可将该旋钮调到最大值。 2.将动作延时旋钮(O-TIME)及过电流设定钮(LOAD)调整到最大值。 3.起动电机,待电机运行平稳后(即超过起动延时时间D-TIME值),将过电流设定旋钮(LOAD)逆时针方向缓慢旋转到红色指示灯(LED)亮为止,此点为实际运行电流值的100%。再将旋钮顺时针方向旋至红色指示灯刚刚熄灭处(在动作延时O-TIME 设定时间内),此点为实际运行电流值的103%。继续顺时针方向旋转过电流设定钮(LOAD),将其设定在合适的过电流值上。(推荐过电流值为实际运行电流值的110%~125%之间) 4.根据电机正常起动运行情况,重新校准起动延时时间(D-TIME)。一般设定值比实际值大2~3秒。5.依据实际情况重新设定动作延时(O-TIME)时间。6.设置后应按测试钮(TEST)来检查设置结果。□面板结构图 □技术指标

继电器使用的几点建议(精)

继电器使用的几点建议 ?为了确保继电器能正常工作 , 电路设计时给继电器线包的驱动电压应为 : 直流的继电器的额定电压 . 继电器的吸合电压是继电器生产厂家为保证继电器在一个电压范围内能吸合的电压区域 , 额定电压才是保证每个继电器都能正常工作的最佳电压 . 如果线包电压要使用于其它条件请与继电器生产厂家联系 . ?驱动继电器线包的三极管 ,MOS 管等 . 应用中应让它们在正常工作时处于截止状态 ( 让继电器断开 , 或饱和导通状态 ( 让继电器吸合 . 而不要让它们工作在放大状态. ?驱动继电器线包的三极管 ,MOS 管或 IC 等的电流应该大于继电器所需的最大电流. ?为了避免继电器线包在断开时所产生的干扰 . 应该在继电器线包两端加吸收电路 . 最简单的办法是在线圈两端并联一个防反压二极管 ( 如 :IN4004. ?对时间要求比较严格的电路应该考虑继电器存在吸合时间和释放时间 . 此时应与继电器生产厂商沟通. ?如果电路中要求同步 , 则最好选用双刀继电器 , 而不是使用两个继电器并联工作. ?如果继电器的负载电路中含有大电感特别是大电容时 , 则请向继电器生产厂家提出. ?继电器工作环境应该是远离强磁场 , 和强电场的自然工作环境 . 如果工作环境有特殊要求请和继电器生产厂家联系. 功率继电器介绍 继电器技术和功用 继电器发明于 160 年前 . 在最近的 50 年中 , 它经历了显著的变化 . 继电器的典型应用包括试验仪表 , 通讯系统 , 计算机接口 , 家用电器 , 空调和供暖 , 汽车电气设备 , 交通控制 , 照明控制 , 建筑管理 , 电力控制 , 商用机器 , 发动机和螺线管控制 , 工具加工机械 , 生产和试验设备 .

剩余电流动作保护器的一般要求(GB_6829-1995)

剩余电流动作保护器的一般要求(GB 6829-1995) GB 6829-1995 引言 本标准等效采用国际电工委员会IEC755《剩余电流动作保护装置的一般要求》及其修正文件IEC755Amend.1(1988-06)和IEC755Amend.2(1992-05)。 本标准采用了IEC755 的全部内容,但对额定接通分断能力结合我国实际情况作了适当的修正和补充。IEC755 规定额定电流为50A 及以下的剩余电流保护器的最小额定接通分断能力为500A,而本标准补充规定了额定电源为10A 及以下的剩余电流保护器。根据本标准编制工作组对农村剩余电流保护器运行情况的调查,农村家用剩余电流保护器安装场所约有76%预期短路电流在300A 以下。因而在本标准中增加了10A等级的剩余电流保护器,其额定接通分断能力最小值为300A。而大于10A 的剩余电流保护器,其额定接通分断能力仍与IEC755 一致。这样有利于剩余电流动作保护器的推广应用,而且也不降低产品的安全水平。 本标准规定的剩余电流保护器的动作特性是根据不同的保护要求确定的。为了达到要求的保护水平,剩余电流保护器必须按有关的安装规程,例如GB13955-92《漏电保护器的安装和运行》的规定进行安装和运行。 1主题内容与适用范围 本标准规定了剩余电流动作保护器(漏电保护器)的一般要求。包括:特性、正常工作条件、结构和性能要求、特性和性能的验证以及标志的要求。 本标准适用于交流额定电压至380V、额定电流至200A的剩余电流动作保护器(以下简称剩余电流保护器)。 本标准规定的剩余电流保护器主要功能是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护。额定剩余动作电流不超过0.03A 的剩余电流保护器在其他保护措施失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。 剩余电流保护器还可防止由于接地故障电流引起的电气火灾。 本标准的剩余电流保护器是指能同时完成检测剩余电流,将剩余电流与基准值相比较,以及当剩余电流超过基准值时,断开被保护电路等三个功能的装置(例如剩余电流断路器)或组合装置(例如由剩余电流继电器与低压断路器或低压接触器组成的剩余电流保护器)。 对只能完成上述两个功能而不能断开被保护电路的电器(例如剩余电流继电器和剩余电流报警装置等),除了必须补充技术要求外,也可采用本标准有关的基本要求。 对于额定电压大于380V但不超过1200V,额定电流超过200A的剩余电流保护器也可采用本标准规定的基本要求。

过电流继电器的运用

过流继电器的运用 过流继电器分为感应电磁式和集成电路型,具有定时限、反时限的特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中。当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输配电系统的安全。 传奇电器https://www.wendangku.net/doc/1218630357.html, 简介 过流继电器的动作原理是复合式的,它由感应式和电磁式的两个元件组成,两个元件公用一个线圈。当线圈通以交流电流时,在感应元件的电磁铁中,由于短路环的移相作用,产生两个相位不同的磁通,此磁通与其在铝盘中感应的涡流相互作用,产生电磁力知使铝盘旋转,当电流增大到整定电流时,电磁力矩大于弹簧的反作用力矩,铝支架转动,扇齿与蜗杆咬合,并随着蜗杆旋转而上升,其顶杆推动电磁元件的动铁,当动铁与电磁铁之间的气隙减小到一定程度时,动铁被吸合,动铁尾部的顶板推动接点闭合,并推下信号牌,显示继电器过电流状态。 原理 电磁式过流继电器的工作原理是复合式的,由公用一个线圈的感应式和电磁式的两个元件组成。当继电器的线圈通以交流电流时,则在铁芯的遮蔽与未遮蔽部分产生两个具有一定相位差的磁通。此磁通与其在圆盘中感应的涡流相互作用,在圆盘上产生一转矩。在20%~40%的动作电流整定值下,圆盘开始旋转。此时由于扇齿与蜗杆没有咬合,故继电器不动作。 当线圈中的电流增大至整定电流时,电磁力矩大于弹簧的反作用力矩框架转动,使扇齿与蜗杆咬合,扇齿上升。此时继电器的动铁在扇齿顶杆的推动下,使导磁铁右边气隙减少,左边气隙增大,因而动铁被导磁铁吸合,使继电器触点动作。

当继电器线圈中的电流为整定值时,感应元件的动作时限与电流的平方成反比。随着电流的增加,导磁体饱和,动作时限逐渐趋于定值。当线圈中的电流大到某一电流倍数时,电磁元件瞬时动作,因而继电器的动作时限具有有限反延时的特性。 继电器具有若干抽头,用以调整感应元件与电磁元件的动作电流。另外用倍流螺钉改变动铁与电磁铁之间的气隙来调整电磁元件动作电流。继电器具有调整感应元件动作时间整定值的机构及主触点动作的信号牌。用手旋转返回机构,可使信号牌返回,并不需取下外壳。 技术参数 传奇电器https://www.wendangku.net/doc/1218630357.html, 1.继电器的额定电流与整定范围。 2.继电器线圈的长期允许电流为110%额定电流。 3.继电器的返回系数,对于GL-11、12、21、22型应不小于0.85,对于GL-13、14、15、16、17、23、 24、25、26型应不小于0.8。 5.当电流为继电器的整定电流时,继电器的功率消耗不大于15VA。 触点性能 a.动合主触点性能 动合主触点在电压不大于250V时,能接通直流或交流5A,但是断开它所接通的电路,应当由其它触点担任(例如油开关的辅助触点)。 b.动断主触点性能 直流有感(τ=5ms)回路,U≤250V,I≤0.5A,为50W;交流(cosФ=0.4)回路;U ≤250V,I≤2A,为250VA。 如果被控电路系由变流器供电并与继电器主触点并联,且当电流为4A时,其总阻抗不大于4Ω,则继电器的主触点在电流不大于50A情况下能够将这个电路分流接通与分流断开。 c.过渡转换主触点性能 继电器的过渡转换主触点控制电路由变流器供电,且其阻抗值在电流为3.5A时不大于4.5Ω,当电流增至150A时,继电器主触点能够将这个电路分流接通与分流断开。 d.信号触点性能 继电器的动合信号触点,在电压不大于250V时能接通或断开电流不大于0.2A的直流无感电路或电流不大于0.5A交流电路。 热性能要求 当环境温度为40℃时,继电器线圈长期承受110%额定电流,其最高允许温升不超过65℃。 介质强度 绝缘电阻不小于300MΩ,继电器所有电路对外壳和非带电的金属部分,以及在电气上无联系的各电路之间的应能承受2kV(有效值)50Hz交流试验电压,历时1min,无绝缘击

继电器的工作原理和作用

继电器的工作原理 简介 当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,

从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。 释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即 Kf= xf /xx 触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P0 2、热敏干簧继电器的工作原理和特性 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,

剩余电流断路器

乾龙电器乾龙 Q L L1系列 剩余电流动作断路器 (指针式漏电断路器) 使用说明书 工厂代码:A006030 产品符合:GB14048.2-2001 公司通过ISO90012000国际质量体系认证 杭州乾龙电器有限公司 HANGZHOU QIANLONG ELECTRONIC DEVICE CO.,LTD

一体式配电剩余电流综合保护装置 ——QLL1剩余电流动作断路器 ●空气断路器为主开关,分断能力大、分断时间准确。 ●一体式配电综合保护,体积小,安装使用方便。 ●动作值固定分档可调,操作简易,能适应各地用户、各种 环境,按需设定。 ●电源侧断零(中性线)保护:防止三相四线制供电线路中 性线断线时因三相负荷不平衡而造成相电压大幅度变化的现象。 ●电源侧缺相保护:防止三相电机缺相运行,电机烧坏的现 象。 ●可设控制接口:能进行远距离控制。 ●集过载保护、短路保护、缺相欠压保护、剩余电流保护、 漏电报警指示、断零线保护、重合闸于一体,特别适应城乡电网各级综合保护。 ●剩余电流动作值档位多,范围大,I△n从50mA到1000mA 设多个档位供用户选择。

1、概述: QLL1系列剩余电流动作断路器的设计思路来源于市场,来源于用户,来源于农网改造第一线,是本公司近年为适应我国农村安全用电实际环境而研制开发的专利产品,使用简便、经济实用,为国内首创。2002年由国家经贸委授予“国家重点产品”证书,2003年由浙江省科协等单位授予“浙江省优秀科技产品”证书。 QLL1系列剩余电流动作断路器即剩余电流综合保护器(以下简称漏电断路器)是集剩余电流继电器、空气断路器及交流接触器的功能于一体的多功能漏电断路器。适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠电压及缺相和断零等进行保护。 2、特点: 2.1功能多不但具有剩余电流、欠压、过电流、短路的保护功能。还有缺相、断零保护以及自动重合闸、剩余电流显示、动作状态指示等实用功能。 2.2体积小(由剩余电流继电器、交流接触器及空气断路器的组合变为一体式)。缩小了安装位置,简化了接线。具有功能特性选择装置,可按实际情况分别选择特作动作电流和分断时间调节等所需的保护功能。 2.3面板功能及外形、安装尺寸见图1、图2。 1-剩余电流指示2-手动操作手柄3-指示灯Array 4-分闸指示杆5-剩余电流动作值调节 6-功能选择开关7-试验按钮(超限、复位) 8-自动/手动转换旋钮9-安装孔 10-外接复位接线端子11-外接分闸接线端子

电气知识:过电流继电器的作用及工作原理

过电流继电器的作用及工作原理 简介: JGL-10系列静态反时限过流继电器具有反时限 特性,用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。在设 备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障 部分。 本继电器为集成电路静态型继电器,... JGL- 10系列静态反时限过流继电器具有反时限特性,用于发 电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。在设备过负荷或短 路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分。 本继电器为集成电路静态型继电器,采用数码开关整定电流值,直观方便,改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A级差为0.1A;精度高、功耗小、动作时间快、返回系数高,是GL- 型过流继电器理想 的更新换代产品。 电磁式过流继电器的工作原理是复合式的,由公用一个线圈的 感应式和电磁式的两个元件组成。当继电器的线圈通以交流电流时, 则在铁芯的遮蔽与未遮蔽部分产生两个具有一定相位差的磁通。此磁 通与其在圆盘中感应的涡流相互作用,在圆盘上产生一转矩。在20%~40%的动作电流整定值下,圆盘开始旋转。此时由于扇齿与蜗杆没有咬合,故继电器不动作。 当线圈中的电流增大至整定电流时,电磁力矩大于弹簧的反作 用力矩框架转动,使扇齿与蜗杆咬合,扇齿上升。此时继电器的动铁 在扇齿顶杆的推动下,使导磁铁右边气隙减少,左边气隙增大,因而 动铁被导磁铁吸合,使继电器触点动作。 当继电器线圈中的电流为整定值时,感应元件的动作时限与电 流的平方成反比。随着电流的增加,导磁体饱和,动作时限逐渐趋于

定值。当线圈中的电流大到某一电流倍数时,电磁元件瞬时动作,因 而继电器的动作时限具有有限反延时的特性。 继电器具有若干抽头,用以调整感应元件与电磁元件的动作电流。另外用倍流螺钉改变动铁与电磁铁之间的气隙来调整电磁元件动 作电流。继电器具有调整感应元件动作时间整定值的机构及主触点动 作的信号牌。用手旋转返回机构,可使信号牌返回,并不需取下外壳。

继电器的选型

1选用继电器的一般原则 怎样才能正确地选用继电器呢?一是要做到“知已知彼”,即首先必须对继电器所控制的对象一一被控回路的性质、特点以及对继电器的要求等都要有周密地考察和透彻地了解。其次,对继电器本身的各种特性一一原理、使用条件、技术参数、结构工艺特点以及规格型号等,做到全面的掌握与认真分析;二是按“价值工程”原则,从先进性、合理性、可用性、经济性全面考虑,作到正确地选用和使用继电器。正确选用继电器的原则具体来讲应该是:(1)继电器的主要技术性能,如触点负荷,动作时间参数,机械和电气寿命等,应满足整机系统的要求; (2)继电器的结构型式(包括安装方式)与外形尺寸应能适合使用条件的需要;(3)经济合理。 2选用提纲 为了减少继电器选用中的随意性,提高自主性,选用前应编写选用提纲,一般包括以下要素:(1)气候应力作用要素温度范围:湿度范围;大气压力;沿海大气;砂尘污染;化学污染;磁干扰;其它特殊气候应力。(2)机械应力作用要素振动应力;冲击应力;离心作用及其它。(3)输入参量要素交流参量激励;直流参量激励;温度变化影响;有或无触点开关激励方式;固体器件开关激励方式;远距离有线激励方式;互相干扰等激励因素;低压激励与高压(强电回路)输出隔离因素等。(4)输出参量要素白炽灯;容性负载;电机负载;电感器、螺线管、接触器线圈、扼流圈负载;直流阻性负载;中等电流负载;低电平负载;干电路负载等。(5)安装方式要求焊接式、插入式、螺钉式或其它(如导轨式安装等)(6)安全要素阻燃要求;过载能力要求;绝缘抗电水平。(7)筛选要求筛选要求包括筛选的项目、所加应力,监测水平、监测手段、失效判据等。(8)失效率要求与可靠性评估失效判据;失效率评估及置信度。 3选用电磁继电器的一般步聚: 作为选用继电器的第一步,是确定其应用分类,由此初选一种在给定条件下曾经有过成功应用的继电器类型,然后按下列步聚使所选用继电器最适合于规定应用。(1)按照输入的信号确定继电器的种类 不同作用原理或结构特征的继电器,其要求输入的信号的性质是不同的。例如热继电器是利用热效应而动作的继电器;声继电器是利用声效应而动作;而电磁继电器则是由控制电流通过线圈产生的电磁吸力而实现触点开、闭。这就要求使用者首先要按输入信号的性质选择继电器种类。例如反应电压、电流或功率信号时,选用电压、电流或功率继电器;反应脉冲信号或有极性要求时,应选用脉冲、极化继电器等。 在这里,简要地介绍一下电压和电流继电器的区别,以供用户正确选用。从工作原理来讲,二者均属电磁继电器,没有任何区别。但从继电器的设计讲,二者是有区别的。电流继电器磁路系统按IW=C来考虑,即在继电器动作过程中由于衔铁的动作而导致线圈电感发生变化时,也不会影响到回路电流值。该电流是

三相电机过载保护继电器用户手册V1.02

三相电机过载保护继电器用户手册V1.02 1.性能指标 1.工作环境:温度0~50℃,湿度﹤85%RH的无腐蚀性气体场合; 2.电流输入:三相10A(1~10A)或1A(0.1A~1A),采用用CT隔离、直接穿芯方式; 3.输出方式:一路继电器输出(常闭接点),容量大于5A/250V AC。 4.电流设定范围:1~10A或0.1~1A。 5.工作电源:20-30V AC/DC;功耗:小于3W; 6.绿色LED:运行状态指示灯(指示灯快闪频率约为3次/秒,慢闪频率约为1次/秒)。 a运行状态指示灯常亮:表示电机未工作。b运行状态指示灯快速闪烁:表示电机 处于起动过程。c运行状态指示灯慢速闪烁:表示电机正常运行。 7.红色LED:报警指示灯 a报警指示灯快速闪烁:表示电机电流过载。b报警指示灯常亮:表示电机起动过 程中发生“启动超时”或者“缺相”脱扣,或是电机运行过程中发生“电流过载” 或“缺相”脱扣。 2.设置说明 三相电机过载保护继电器(以下简称装置)采用32位微电脑为核心芯片,配置一个带刻度的调节旋钮,通过旋钮设置电流限值,实时监测电机电流情况,并对异常情况进行脱扣保护处理。正常使用前请将旋钮调整至合适范围,整定好过载保护动作电流值,如下图所示: 图一10A型过流整定旋钮图二1A型过流整定旋钮如上图一所示,过流整定旋钮调整至5A位置。1)当电机处于正常运行状态时,电机电流超过5A且持续10秒以上,装置脱扣继电器会动作,断开电机控制回路使电机停机。2)当启动电机时,电机的启动电流超过5A且持续30秒以上,装置脱扣继电器会动作,断开电机控制回路使电机停机。 注:脱扣后需要执行复位操作,电机才能正常工作。过载保护只会在电机运行过程中才会投入。一些重载起动的设备,可根据实际情况适当调高过载保护的整定值,既保证电动机安全运行,也防止出现误动的情况。列如:现有一台正常运行额定电流值为5A的三相异步电动机,可选择AIX-10A型号的三相电机过载保护继电器,整定的过流限值为5.5A~6.5A。 3.保护功能 三相电机过载保护继电器系列产品主要分为启动超时保护,过载保护,缺相保护三大功能。 1.启动超时保护:电机启动时,启动持续大电流时间超过30S,将对电机进行脱扣停车处理;防止电机在异常启动过程中持续大电流造成的过热和绝缘降低从而烧坏电机。 2.过载保护:电机运行时,当任意相电流持续超出10S后将对电机进行脱扣停车处理;主要保护电机长期运行在额定电流以上,而造成的过热和绝缘降低从而烧坏电机。 3.缺相保护:电机启动或电机运行时,电路中任意一项电路断路后,将对电机进行脱扣停车处理;防止电机在缺相过程中持续大电流造成的过热和绝缘降低从而烧坏电机。

剩余电流动作保护器的一般要求GB_68291995

剩余电流动作保护器的一般要求(GB 6829-1995) GB 6829-1995 引言 本标准等效采用国际电工委员会IEC755《剩余电流动作保护装置的一般要求》及其修正文件IEC755Amend、1(1988-06)与IEC755Amend、2(1992-05)。 本标准采用了IEC755的全部内容,但对额定接通分断能力结合我国实际情况作了适当的修正与补充。IEC755规定额定电流为50A及以下的剩余电流保护器的最小额定接通分断能力为500A,而本标准补充规定了额定电源为10A及以下的剩余电流保护器。根据本标准编制工作组对农村剩余电流保护器运行情况的调查,农村家用剩余电流保护器安装场所约有76%预期短路电流在300A以下。因而在本标准中增加了10A等级的剩余电流保护器,其额定接通分断能力最小值为300A。而大于10A的剩余电流保护器,其额定接通分断能力仍与IEC755一致。这样有利于剩余电流动作保护器的推广应用,而且也不降低产品的安全水平。 本标准规定的剩余电流保护器的动作特性就是根据不同的保护要求确定的。为了达到要求的保护水平,剩余电流保护器必须按有关的安装规程,例如GB13955-92《漏电保护器的安装与运行》的规定进行安装与运行。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了剩余电流动作保护器(漏电保护器)的一般要求。包括:特性、正常工作条件、结构与性能要求、特性与性能的验证以及标志的要求。 本标准适用于交流额定电压至380V、额定电流至200A的剩余电流动作保护器(以下简称剩余电流保护器)。 本标准规定的剩余电流保护器主要功能就是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护。额定剩余动作电流不超过0、03A的剩余电流保护器在其她保护措施失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。 剩余电流保护器还可防止由于接地故障电流引起的电气火灾。 本标准的剩余电流保护器就是指能同时完成检测剩余电流,将剩余电流与基准值相比较,以及当剩余电流超过基准值时,断开被保护电路等三个功能的装置(例如剩余电流断路器)或组合装置(例如由剩余电流继电器与低压断路器或低压接触器组成的剩余电流保护器)。 对只能完成上述两个功能而不能断开被保护电路的电器(例如剩余电流继电器与剩余 电流报警装置等),除了必须补充技术要求外,也可采用本标准有关的基本要求。 对于额定电压大于380V但不超过1200V,额定电流超过200A的剩余电流保护器也可采用本标准规定的基本要求。

GL-10系列过流继电器

GL-10系列过流继电器 1 用途 GL-10系列反时限过流继电器具有反时限特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中。当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输配电系统安全。 本产品符合IEC255-4《他定时限单输入激励量的量度继电器》。 2 结构与工作原理 GL-11、12、13、14型继电器具有一付动合主触点或一付动断主触点。 GL-15、16型继电器具有一付过渡转换主触点。保证了在继电器的动作过程中,电流互感器的二次回路不至会开路。 GL-13、14、16型继电器除上述主触点外,还有一付由感应元件操作的延时信号触点。主触点只受电磁元件控制,不具有反时限时间特性。 继电器具有若干抽头,用以调整感应元件与电磁元件的动作电流。另外用倍流螺钉改变动铁与电磁铁之间的气隙来调整电磁元件动作电流。继电器具有调整感应元件动作时间整定值的机构及主触点动作的信号牌。用手旋转返回机构,可使信号牌返回,并不需取下外壳。 继电器装在垂直面板上,可以板前或板后接线。其外形图见图1,安装开孔图见图2,端子图见图3。 前面接线后面接线 图1 外形图

3 技术要求 3.1 继电器的额定数值与调整范围列于表1中 表1

3.2 继电器的延时特性见图4 (动作电流倍数) (a)GL-11、12延时特性曲线

图4 延时特性 3.3 继电器线圈的长期允许电流为110%额定电流。 3.4继电器的返回系数,对于GL-11、12型应不小于0.85,对于GL-13、14、 15、16型应不小于0.8。 3.5 当电流为继电器的整定电流时,继电器的功率消耗不大于15VA。 3.6 触点性能 3.6.1 动合主触点性能 动合主触点在电压不大于250V时,能接通直流或交流5A,但是断开它所接通的电路,应当由其它触点担任(例如:油开关的辅助触点)。 3.6.2 动断主触点性能

JZ7系列 中间继电器 选型手册

C 5结构特点 4主要参数及技术性能 3正常工作条件和安装条件 2型号及含义 1适用范围 本继电器由电磁系统和触头系统组成,电磁系统在胶木基座内,触头系统为桥式双断点, 共8对触头,分上、下两层布置,共有5种组合(见表1)。 使用类别 约定自由空气 发热电流(A) 额定工作 电压(V) 控制容量 线圈消耗 功率(VA) 操作 -1 频率(h) 电寿命 4 次数×10 AC-15 DC-13 额定工作 电流(A) 机械寿命 4 次数×10 5 380 220 0.47 0.15 180 VA 33 W 起动:75 吸持:13 120050 300 4.2 线圈额定控制电源电压Us为:交流(50Hz):12V、24V、36V、110V、127V、220V、380V等。 4.3 动作范围:吸合电压为(85%110%)Us;释放电压为(20%75%)Us。 ~~ 4.4 继电器的主要参数及技术性能指标(见表2)。 型号 常开触头数 常闭触头数 JZ7-44 4 4 JZ7-80 8 JZ7-53 5 3 JZ7-62 6 2 JZ7-71 7 1 表1 4.1 继电器触头组合形式(见表1)。 表2 J Z 7-□ □ 常闭触头数量 常开触头数量 设计序号 中间 继电器 JZ7系列中间继电器主要用于交流50Hz(派生后可用于60Hz)、 额定工作电压至380V或直流额定电 压至220V的控制电路中,用来控制各种电磁线圈,以使信号扩大或将信号同时传给有关控制元件。 本产品符合IEC60947-5-1,GB14048.5标准。 JZ7 中间继电器 3.1 周围空气温度为:-5℃+40℃,24小时内其平均值不超过+35℃。 ~ 3.2 海拔高度:不超过2000m。 3.3 大气条件:最高温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可以允许有较高的相对 湿度,例如+20℃时达90%,对由于温度变化偶尔发生的凝露应采取特殊的措施。 3.4 污染等级:3级。 3.5 安装类别:Ⅲ类。 3.6 安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于±5°。 3.7 冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。 系列

变压器技术要求

附件1: S9-2500/10-0.4 变压器技术要求 一.标准 GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 GB/T7328 变压器和电抗器的声级测定 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB12706 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB2536 变压器油 GB191 包装、贮运指示标志 GB2900 电工名词术语 GB/T5465.2 电气设备用图形符号 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 JB/T501 电力变压器试验导则 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求JB/T10088 6-220KV级变压器声级

二. 变压器使用环境条件: 1)海拔高度:海拔高度2000m。 2)环境温度和冷却介质温度: 最高气温:+45°C。 多年平均温度:20°C 。 最低气温:-10°C。 3)安装地点:户外 4)地震基本烈度: Ⅶ度 5)地面水平方向加速度0.2g,地面垂直方向加速度0.1g(安全系数为1.67) 三.变压器技术参数 1)型式:户外式三相双绕组铜线圈油浸式自冷变压器 2)型号:S9-2500/10-0.4 3)频率:50HZ 4)台数:1台 5)相数:3相 6)额定电压:高压侧10KV,低压侧0.4 KV 7)电压组合及分接范围:10±2x2.5%/0.4KV。 8)联结组标号:Y,yno。 9)短路阻抗: Ud=4.5% 10)系统最高运行电压:11.5 KV 11)绝缘介质:国产25号变压器油

(精华)为什么断路器有过载功能还要加热继电器保护电机

根据GB14048.1断路器标准,工业用断路器要求1.30In的2小时必须脱扣 民用的,如63A一下的微断,标准要求1.45In的一小时必须脱扣 而根据电机的线圈要求电机线圈1.2In的2小时就会烧 同时如果选择开关的电流与电机的电流一样的话,会导致电机启动过程跳闸而无法起动 很显然断路器QF选用了带长延时过载保护无法保护电机线圈的过载 热继电器是要求1.2In的2小时必须跳闸,并且能够保护电机线圈 一般主开关选用单磁的QF就足够了 但是单磁的QF价格会贵一些,并且货期也会长 所以选用的时候就直接用热磁的QF 这也是有时候在启动过程中QF跳闸的原因所在 所以在此处选择QF一定要慎重 举个例子,如果电机额定电流是40A 如果选择单磁的开关,要选择13In磁脱扣的 如果选择热磁的,选择方法13×40/10=52A 需要选择热磁的10In的额定电流大于52A的 过载保护是长延时的,因此断路器检测到过载(其实也是双金属片发热弯曲)后要有一定的延时才能跳闸,这对于线路过载发热是没有问题的,对于电机的一般过载发热也是没有问题的。 关键是当电机发生断相时这时定子电流增加并不很多,但是转子温度很快上升,电机很快就烧毁了。这种情况经常会发生的。如果有热继电器的话,热继电器迅速检测到温度的上升迅速跳闸,可以有效保护电机(当然,也有不少时候是没法有效保护的)

电动机回路需要实现起动、过载保护、短路保护等功能。 动电动机回路配置方案:第一种为框架断路器(能实现起动、过载、短路保护)+电动机; 第二种为塑壳断路器(短路保护)+接触器(起动)+热继电器或带过载保护功能的控制保护 装置(过载保护);第三种为塑壳断路器(短路保护和过载保护)+接触器(起动)。 正常情况下:大电机用框架断路器来实现过载保护;小电机断路器只配单磁保护+热继或控 保来实现过载,小电动机还可以用电动机启动器来实现过载。 楼主所说的情况,一般不推荐,原因是对于稍大电动机,起动时间过长情况下,电动机起动 时断路器会认为过载误动作。但这种配置并不是不可以,在这种配置下,断路器要选的稍微 大些。楼主所说的情况,在电动机厂家带控制箱,控制箱带热继,而供电回路按馈线配置时 存在。 以上大家讨论了,为什么常用热继做电动机过载保护,而少用断路器热脱扣功能做过载保护 原因。《《可参考14楼:断路器作为过载保护有其局限性。 1、带热脱扣的断路器作为过载保护时候,电机启动次数受限制,保护范围较小。 2、热继作 为过载保护,保护范围连续可调,还可带断相保护。这两点应该是最根本的区别。》》还有 主要一点,就是热继过载保护是二次控制接触器跳开,而断路器过载时断路器跳闸。 接触器用热继过载保护要优于断路器对电动机过载保护条件是断路器对于电动机过载保护 功能不完善,对于大电机就是用框架断路器来实现其过载保护的,框架断路器过载保护功能 完善。而对应用塑壳断路器时可采用其他元件实现过载保护。对于小电动机回路,ABB生产 的电动机启动器可实现过载保护,并有足够的操作次数。 在电动机回路配置方案的第三种配置就是用ABB生产的带电动机过载保护的塑壳断路器, 即电动机启动器来实现电动机过载,但这种情况仅限于小电动机,这时因为断路器厂家不断 进行技术研发完善其性能。 对于不重要的小电动机,回路可以配置热继实现过载。对于不重要的小电机,也可以采用电 动机启动器配置方案。 而对于重要的电机,一般重要工矿企业中都用控保来实现过载,对于大电机用框架断路器实 现过载功能。 ABB ,施耐德,西门子都新出了断路器,叫电机启动器断路器(也就是电机保护型断路器),这种新型的断路器既有断路器还有热继电器的过载和断相保护,并且电流整定值也可调。 在低功率电机回路中,我认为完全可以取代热继电器,这种模式在欧洲设备中普遍使用。