文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 静设备监理实施细则

静设备监理实施细则

静设备监理实施细则
静设备监理实施细则

静设备监理实施细则

编制:(签字)

审核:(签字)

批准:(签字)

日期:

目录

1. 工程概况: (3)

1.1 工程简介 (3)

1.3 参建单位 (3)

1.4 竣工时间 (3)

2 监理依据 (3)

3 监理工作流程 (4)

3.1确认分部工程的划分 (4)

3.2分项工程的划分 (4)

3.4 A、B、C级三级停止点的确认 (4)

3.5监理工作程序 (5)

4 监理工作的控制要点及目标值 (5)

4.1 事前控制 (5)

4.2 事中控制 (6)

4.3 事后控制 (10)

4.3.3水压试验要进行站监理,压力表的等级和精度必须满足规范要求. (10)

5 监理工作的方法和措施 (10)

5.1工作方法 (10)

*巡视,过程控制.巡视检查:察看工程是否在监管的条件下有序进行。 (11)

5.2 工作措施 (11)

6 竣工验收 (11)

1. 工程概况:

1.1 工程简介

本工程的静设备:大大小小计有设备124台。其中最重要的常、减压塔,是本次工程控制的重点。常、减压塔的技术数据如下:

规格材质重量(公斤)安装工艺备注

常压塔6400×22+3

5800×18+3

16MnR+0Gr13 214949 现场组对制

作,组成三段

分段吊装

复合钢

板的焊

接,分段

制作偏

差的消

化吸收

减压塔4200×14+3

6000×18+3

10200×26+3

8400×22+3

5400×16+3

16MnR+0Gr13 1101475 现场组对制

作,组成四段

分段吊装

1.2 工程特点

*现场制作量大,要控制全体施工人员按施工方案是监理要点。

*工序重复交接多。控制工序之间的累积偏差和按施工程序施工是关键。

*焊接要求高难度大。受气候、环境影响大,复合钢板焊接要求高,如何控制基层和复层的焊接质量是监理工作的重点

*控制高空组对的质量,是控制安装质量的关键

1.3 参建单位

1.3.1建设单位:

1.3.2设计单位:司

1.3.3施工单位:

1.1.4监理单位:

1.4 竣工时间

整个工程将于2007年10底完工。

2 监理依据

2.1甲乙(建设方与施工)双方签订的合同

2.2甲乙(建设方与监理)双方签订的合同

2.3中石化工程公司提供的施工图纸

2.4《压力容器安全技术监察规程》国家技术监督局(1998)

2.5钢制压力容器GB150-1998

2.6《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000

2.7《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000

2.8压力容器无损检测JB4730-2005

2.9《石油化工换热设备工程施工及验收规范》GB3532-1995

2.10《塔盘技术条件》JB1205-1980。

2.11《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-1985

2.12《大型设备吊装工程施工工艺标准》SHJ515-90

2.13《石油化工设备起重施工规范》SH/T3536-2002。

2.14钢结工程施工质量验收规范GB50205-2001

2.15石油化工设备安装工程质量检验评定标准SH3514-2000

2.16石油化工工程交工技术文件规定SH3503-2001

2.17施工单位编制的施工方案和组织设计。

2.18国家和地方政府的有关规定.

2.19建设单位的有关规定

3 监理工作流程

3.1确认分部工程的划分

*常压塔分三个分部工程:即三个吊装段,一个吊装段为一个分部工程。*减压塔分四个分部工程:即四个吊装段,一个吊装段为一个分部工程。*卧式设备作为一个分部工程

*立式设备作为一个分部工程

3.2分项工程的划分

容器类设备安装分项工程

容器类设备安装工程的压力试验必须合格。

3.3 工程验收

3.3.1 分项分部工程由专业监理工程师组织进行验收。

3.3.2 隐避工程由专业监理工程师组织进行验收。

3.3.3 单位工程由总监理工程师组织进行验收。

3.4 A、B、C级三级停止点的确认

本工程的停止点见下表:

工程质量控制点本一览表

说明:A为业主参加的检查控制点;

B为监理参加的检查控制点;

C为施工单位自行控制的检查点。

3.5监理工作程序

4 监理工作的控制要点及目标值

4.1 事前控制

4.1.1施工单位资质的复核.检查施工企业的资质和经营范围,是否符合国家的有关规定和投标文件是否一致.

4.1.2检查本工程管理人员的上岗资质,技术负责人,质量员,施工员,安全员必须有关部门颁发的上岗(省部级),并将有关证件交监理备案.开工前上述人员必须到位.

4.1.3参加设计交底和图纸会审,并作好记录.

4.1.4督促施工单位作好内部施工人员交底工作,将记录交监理备案.

4.1.5督促施工单位进行进场设备的检查,签发完好设备进场单.

4.1.6审核特殊工种施工人员的上岗,必须有省部级技监局颁发的放才有效.并将复印件留存备查.督促施工单位作好进场人员身体检查.如:焊工电工架子工起重工无损检测人员等.

4.1.7审核本工程和施工方案.检查方案的编制程序是否符合规范的规定,质保体系的人员组成和运转程序,是否有效.施工工艺是否符合规范和图纸要求,应用的技术标准是否在有效期限内.如应用新技术新工艺要请有关专家进行论证和会审.不同材质的钢材,焊材管理制度,钢材切割后标记移植措施是否可靠.

4.1.8对用于本工程所用的材料进行审查,一般材料检查材料的质量证明文件,如有疑部问要进行理化

检查.合金材料还要检查施工所作的光谱分析的报告.有必要进行平行检查.

4.1.9组织土建与安装之间的基础交接工作,筌署交接交接单

4.1.10参加甲供设备的验收,督促施工单位进行设备报验,审核设备证明文件。

4.1.11督促施工单位施工前编制专项施工方案交监理审核。本工程拟编制专项施工方案见下表:

序号施工方案名称备注

1 本单位工程的施工组织设计

2

3

4 脚手架搭设方案

5 安装施工方案

6 吊装施工方案

7 脚手架搭设方案

8 强度试验方案

9 防火施工方案

10 除锈防腐施工方案

11 保温施工方案

4.1.12开工条件确认质量控制点检查的内容

*审核施工单位的管理体系和质量体系是否健全,责任是否到位。

*检查施工单位的机具、测量仪器的配置情况。进场设备要完好,检测仪器要有法定部门的检测报告,且在有效期内。

*检查基础的复验记录。

*检查设备的开箱记录。

*参加设计交底和图纸会审。

*复检开工前的安全检查,参建人员的安全教育记录。(见临时用电申请单)。

*报请总监理工程师签署单位工程开工报告。

4.2 施工过程质量控制

4.2.1吊装条件的确认:

*审核施工单位编制的吊装工程施工方案。

*检查吊装机械的注册登记证。(国家技术监督局颁发)所有吊索具要有出厂质量证明文件或试验合格证。

*检查、复检吊装前三级检查记录。

*复查吊机起吊重量和被吊设备重量的吻合情况,设备堆放位置、吊机位置和方案中位置的要吻合。*试吊后,督促施工单位进行全面的检查。根据气象条件确定吊装日期。风速大于10米/秒或雷雨或能见度低不能进行吊装施工。

4.2.2焊接质量的控制:

4.2.3焊接材料的控制:焊材的管理:

*焊材的型号和规格、标识。堆放环境、烘焙温度和时间。

*坡口的开设、预热温度、线能量的输入、后热和稳定化处理。

*检查异种钢材的焊接焊材的使用状况:是否分类管理和正确使用.

*外观成型质量。

*无损检测情况:次数、种类、合格标准

4.2.4对工序的交接的控制:

*检查工序的交接记录.

*上道工序的偏差对下道工序的影响及下道工序的消化.

*检查工序间的自检和互检,分项工程的专检.

4.2.5复合板的保护,检查,损坏的整改和完好的确认.

4.2.6复合板的抛光.

4.2.7安装质量的检查:

(2)卧式设备低位排放要符合设计要求。

*垫铁安装质量的检查:用肉眼和钢尺检查垫铁的规格,要符合规范中的标准,数量要少于4块,位置要在筋板下,靠近地脚螺栓处,外露小于20毫米,搭接面积≥75%用锤击检查密实情况。

*地脚螺栓的检查:用观察法检查,丝扣的满扣情况:和要露2~3扣,用板手拧试螺母的松紧程度。*卧试设备的检查:用观察和塞尺检查:滑动端地脚螺栓与相应的长园孔两端的间距,应满足设计要求,支座板应能滑动、设备配管结束后,松动滑动端螺母1~3的间,并紧因锁紧螺母。

*检查垫铁的点焊情况,签署隐蔽工程验收单。

4.2.8二次抹面,C级控制点

4.2.9内件安装检查的内容:(B级检查点)

*塔内支承件的检查:见下表

*塔盘安装设质量的检查:要符合图样要求,螺栓紧固,无明凹凸变形浮阀齐全,无脱落。塔盘安装尺寸的允许偏差(mm)

注:D为塔内径。

*填料塔的安装的检查:填料塔清洁干净,排列方法。充填高度和体积要符合设计要求,丝网波纹填料的波纹方向符合规范规定,分块装填时,每块均固定头等。

*安全阀的检查:检查校验单位的资质和校验记录,整定值、铅封情况。5.8.5塔盘后的清理质量:无遗留工具、紧固零件及杂物。

4.2.10平台梯子检查:(B级检查点)

*外观和焊逢的检查,用肉眼观察:焊逢的高度要达到设计要求,不得有焊穿裂纹,气孔,夹渣及超标的咬边、间断焊的长度要满足图纸要求,平台交接面,要平整,无明显的损伤和凹凸不平。装卡具的焊脚要修磨平整,构件要有明点的标记。

*平台梯子不能有明显的损伤,平台、梯子,踏步平平整。无毛刺锐棱,平台处有泪孔。

4.2.11压力试验过程的控制:(A级停止点)

*检查施工单位试压条件确认单、一旦确认,则表示设备本体动火结束。整体热处理后到货的设备,以后不准在设备本体上施焊。如焊接劳动保护支架,要焊在设备预留的垫板上,且要得到施工管理人员的受权和确认。

*检查压力表的量程,量程应控制在试验压力的2~3倍内。盘面直径应控制在150mm以上,精度等级大于1.5级。

*试压过程中应检查升压情况,是否按规范要求进行。检查渗漏情况、有无异常,是否达到水压压力。

*水压试验的旁站检查:观察试压泵的运转情况,压力升至试验压力的50%时,停压检查,无异常,再升至试压压力的75%。停压检查,无异常继续升压至设计压力,停压10分钟。然后降至设计压力。检查无异常、无渗漏、无目视变形,为合格。

4.2.12涂料防腐

*涂料防腐前,要确认设备的热处理、强度试验合格,防腐部位不再进行焊接切割等施工过程。防腐表面的处理达到涂装要求。

*用样片检查金属表面的除锈质量:金属表面无油脂,氧化皮、铁锈等杂物为合格

*涂料的品种,颜色及涂层层数符合设计和规范要求,涂层无漏涂、气泡、剥落,反锈、流淌、透底和起皱等缺陷。

*用磁性测厚仪检查固化后的漆膜厚度,要在设计和规范要求的范围

4.2.13绝热层的检查:

*绝热层的材质、形式、厚度要符合设计要求,施工方法符合规范。捆扎、拼砌式绝热层,捆扎牢固,间距均匀,外观平整,封头处拼缝均匀、平整圆滑。

*防潮层的检查:搭接处密实、连续,搭接长度≥50mm,搭接口朝下。并用沥青胶贴封。

*保护层的检查:形式、材料符合设计要求,施工符合规范。金属保护层应紧贴绝热层。搭口向下成

顺水方向,固定牢固。无松动和脱漏,膨胀缝接缝平整,尺寸正确,间距均匀。外观美观。允许偏差尺寸见下表

注:&为绝热层厚度。

4.2.14防火层的质量检查站

*防火层施工条件的确认,支撑板,“Z” 或“T”字钩钉已安装完。且纵横错列布置,钩钉与铁丝捆扎牢固;铁丝网要搭接。防腐已完成且已固化,表面清洁无杂物。

4.3 事后控制

4.3.1组织分项分部工程的验收.参加人员要有资质和单位的受权,对验收中存在的问题,督促施工单位进行整改,并次组织进行量收.

4.3.2对无损检测进行跟祟,如按图纸和规范要求抽拍片的要进行位置指定.必须符合规范和图纸要求.

4.3.3水压试验要进行站监理,压力表的等级和精度必须满足规范要求.

4.3.4组织相关人员和专业人员对总体几何尺寸进行检查,要满足图纸和规范要求.

4.3.5参与竣工验收.

4.3.6参与联动试车.对试车中发现的问题督促施工单位进行整改.

5 监理工作的方法和措施

5.1工作方法

*平行检查一般数据:进行平行检查,在施工单位自检合格的基础进行抽检。

*旁站:主要的施工工序进行旁站监理:如水压气密试验,工序交接。

*抽检重要的数据:如无损检测,请有资质的第三方进行抽检。涉及品质质量的请国家权威部门进行鉴定。

*巡视,过程控制.巡视检查:察看工程是否在监管的条件下有序进行。

*资料检查. 资料检查:通过检查材料和构配件的质量证明文件,从源头上控制工程的质量,通过施工单位资质的检查,把握施工企业的施工能力。通过人员的检查,控制工程质量在可靠的人员下进行。通过对施工方案的检查控制施工过程.

5.2 工作措施

对施工中发现的问题,一般问题进行口头警告,或监理例会上进行教育;较大问题发监理工程师通知单要求进行整改,必须时追加经济措施,直至报告总监理工程师发停工通知单或要求有关方采取经济和组织措施。

6 竣工验收

6.1参与工程联动

6.2资料收集整理

6.3写出单位工程评估报告参与竣工验收。

机械设备安装实施细则监理实施细则

本文由hezhihua86贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 莱钢冷轧一期配套工程 (机械设备部分) 监理实施细则 建设单位:莱芜钢铁集团有限责任公司监理单位:鲁冶工程建设监理事务所施工单位:中国一冶建设集团总公司编制人:审核:编制时间 2007 年 10 月 1 日目录 前言……2 一、工程概述……3 (一)工程简介……3 (二)车间主要设备工艺流程.. …… 4 二、监理方法与措施…………8 (一)监理方法…………9 (二)监理措施…………9 三、监理程序…………9 四、进度控制主要措施六、资料质量控制 10 11 五、施工安全监理…… 10 七、监理质量控制要点 (17) 1 前言 冷轧薄板一期配套工程是莱钢冷轧薄板一期工程的基础上,进一步完善的后部工序,是对冷硬板进行深加工,由冶金设计,由鲁冶工程建设监理事务所承担监理工作,该工程的特点采用先进、成熟的工艺和装备,总体设计原则布局合理工艺紧凑,坚持“高起点、质量好、工期短、进度快”的原则。监理工作的主导原则,根据国家施工验收技术规、规程标准和监理规,以业主关注为工作重点,工作认真到位,以工程质量和安全施工为中心,做到超前监理,跟踪监理,动态管理,加强程序控制,严格把关的原则,处理协调好质量与进度的要求。在项目总监理工程师的领导下,对工程设备安装的质量,工期进行有效的监督管理工作。一、工程概述、工程概述工程简介 (一)工程简介:工程名称:莱钢冷轧薄板一期配套工程工程地点;莱钢冷轧一期工程南侧建设规模:设计年产冷轧退火卷 40 万吨工程概算投资总额:44950.85 进度目标:自开工至工程竣工投产,绝对工期为 248 天质量目标:严格按国家有关的施工验收规、质量评定标准、技术标准、施工图纸及设计说明等有关标准进行组织施工,竭诚为用户服务,建造精品工程。投资目标:工程实现发生费用控制在概预算以安全目标:人员死亡事故为 0;重大机械设备事故为 0;重大火灾交通事故为 0。 2 文明施工目标:根据文明施工管理要求,严格执行国家和莱钢标准化工地建设的有关规定,将本工地建成一冶在莱钢的文明施工标准化工地。设备安装监理围: 2#单机架轧机、脱脂清洗-机组、罩式退火炉、平整机组、重卷拉矫机组和简易包装线。 (二)、车间主要设备工艺流程:车间主要设备工艺流程:车间主要设备工艺流程的描述 1、脱脂机组的功能:完成冷轧薄板退火工序之前的板面清洗工作,并调整带钢的卷取力。生产线的工艺流程:人工上料→入口鞍座→开卷机→1#夹送剪→焊机→1#紧机→预清洗→1#碱液刷洗→电解脱脂→2#碱液刷洗→1#喷淋水洗→1#清水刷洗→2#喷淋水洗→3#喷淋水洗→热风烘干→2#紧机→2#夹送剪→出口转向辊→收卷机→出口鞍座工人通过天车将带钢卷放到上料小车鞍座处,小车升高并将带卷运送到作业线和开卷机卷筒的中心线上。开卷机卷筒由液压驱动与钢卷径胀紧,然后上料小车下降,回到后位,准备下一个钢卷的操作。 1#夹送剪的夹送辊将带钢送至剪切机剪刃部位,切掉带头,再送到焊机前,焊机将两卷带材焊接在一起。然后带钢被 1#紧机送入清洗工艺段。带钢首先进入预脱脂段,在碱清洗液浸泡下,可迅速减少油脂对带钢表面的吸附力,使大量的表面油污在清洗液中乳化而除去,并在 3 随后的辊刷机用机械刷洗的方式加强清洗效果,除去大量带钢表面铁粉、粉末等固体杂质污物。电解脱脂采用辊子缠绕高电流密度方式,在 100A/dm2 的电流密度作用下电解,

市政道路亮化工程监理实施细则

市政道路亮化工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标

1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称:**县**西路亮化工程 建设单位:**县住房和城乡建设局 设计单位:**城市设计研究院有限公司 施工单位:新建**县第二建筑工程公司 工期:77天 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点:82团加油站·工业园区路口1.2.2设计范围:82团加油站·工业园区路口1.2.3设计面积:砼基础600m*1200mm 1.2.4设计内容:安装及调试 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围:

1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制 1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理

1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。

建设工程大型施工机械设备管理方案

建设工程大型施工机械设备安全管理办法(试行) 第一章总则 第一条为切实提高全局铁路建设项目大型施工机械的安全监督管理水平,确保大型机械设备的安全使用,保障人身和营业线运营安全,制定本办法。 第二条本办法依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《铁路建设工程安全生产管理办法》(铁建设〔2006 〕179 号)、《铁路营业线施工安全管理办法》(铁办〔2008 〕190 号)、《营业线施工安全管理实施细则》(京铁师〔2008 〕435 号)、《新建铁路临近既有线施工分类管理规定》(京铁师涵〔2009 〕700 号)以及其他有关安全管理规定,制定本办法。 第三条建设、设计、施工、监理、行车组织和设备管理单位应当建立健全大型机械设备安全管理制度和岗位安全责任制度,单位的主要负责人应对本单位大型机械设备的安全全面负责。 第四条大型施工机械设备的范围 1.大型起重吊装及制、运、架设备:运梁车、提梁机、架桥机、移动模架、轮胎起重机、塔式起重机、轨道式起重机、龙门式起重机、桥式起重机、其他起重机等。 2.轨道运行设备:铺轨机、长轨运输车、线路捣固车、线路稳定车、道岔捣固车、卸碴车、配碴整形车、立杆作业车、电气化架线

车、恒张力作业车、冷滑试验车、重型轨道车等。 3.其他大型设备:重型挖掘机、重型推土机、装载机、平地机、压路机、摊铺机、载重汽车、自卸汽车、钻机、长螺旋钻机、钻探专用机具、锤击桩机、静压桩机、卷扬机、混凝土拌合站、混凝土泵车、混凝土搅拌输送车、通风机、凿岩台车、旋臂掘进机、锚杆台车、风动凿岩机等。 第五条本办法适用于北京铁路局管内新建、改建铁路建设工程。 第六条任何单位和个人对违反本办法的行为,有权向局建设主管部门、安监机构举报。 第二章组织 第七条成立建设工程大型施工机械设备安全管理工作领导组。领导小组下设办公室,办公室设在建设处。 第八条建设项目管理机构成立大型机械设备安全管理工作组。 组长:主要负责人 副组长:分管生产、安全负责人 组员:工程、安质部相关人员,施工、监理、设计单位项目部负责人 建设项目管理机构安全质量部负责日常管理工作。 第三章职责 第九条路局建设工程大型施工机械设备安全管理领导组职责:1.监督项目管理机构建立大型施工机械安全生产责任制,检

原创大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师

监理单位(章)XXXX建设监理 二0一一年三月十二日 设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规GB50231-98;

③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规GB50236-98; ⑥连续输送设备安装工程施工及验收规GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

施工现场各类设备机械安全监理实施细则标准版本

文件编号:RHD-QB-K8875 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工现场各类设备机械安全监理实施细则标准 版本

施工现场各类设备机械安全监理实 施细则标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1. 工程概况 (略:由各监理项目部根据施工单位专项方案编写) 2. 编制本安全监理实施细则说明 1) 施工现场有各类设备与机械,若不能正视设备与机械的安全管理往往造成人伤机损事故,为确保安全,进一步完善安全监理工作,现根据施工现场常用设备机械况进行分析与评估,真正做到事前策划,事中控制手段,特编制本专项安全监理实施细则。

2) 本施工现场各类设备机械安全监理实施细则适用于安全监理人员对施工现场各类设备、机械安全监理工作。 3. 施工现场各类设备机械安全监理实施细则编制依据 1) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号) 2) 《建筑机械安全使用规程》(JGJ33-2001) 3) 《建筑工程安全检查标准》(JGJ59-99) 4) 《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003) 5) 《履带起重机安全规程》(JG5055-94) 4. 施工现场各类设备、机械安全监理实施细则

1) 审核要点 ? 操作规程是否齐全。 ? 年检原件、签章手续齐全。 ? 各项验收合格挂牌是否齐全。 ? 日常维修保养记录是否齐全。 ? 操作人员(驾驶员指挥证件是否齐全)。 2) 监理要点 ? 汽车吊: A. 标志 a) 超重性能标牌应有。 b) 吊钩整体无裂纹、破口。 c) 危险断面及钢筋处无变形。 d) 防脱钩保险装置应有,不得施焊。 e) 心轴应完整,固定可靠。 B. 钢丝绳

临时用电监理实施细则

A.0.4 ####工程 监理实施细则 (临时用电) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 ###工程临时用电监理细则

一、工程概况: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2005 3、《建设工程安全监理手册》 4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 9、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、施工单位的施工组织设计及临时用电方案 三、开工前的监理工作 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计及临时用电方案,审查安全员、 维修电工及相关人员的特殊工种上岗证,对临时用电安全技术措施和 临时用电计算进行审查,确保施工临时用电的安全,凡计算书中没有 安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标 及安全生产检查制度; 3、编制安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不 到要求的,督促整改。 四、临时用电工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主:

1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到 事前控制; 2、制定监理安全检查制度,及时检查及发现安全隐患,对存在隐患通过发 监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场临时施工用电的验收工作,及时收集验收资料、材料合格 证及相关各项资料,对不符合要求的电气设备拒绝进场及使用; 4、积极配合上级主管部门进行施工临时用电检查,听取整改意见,督促施 工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和 监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若 施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告安监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位 尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助 建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 五、临时施工用电的监理控制工作点: (一)外电防护检查要点 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作不应小于下表所列数值。

机械设备安全监理细则(正式版)

机械设备安全监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

机械设备安全监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程特点: 本工程位于淮安中心地块, 东面为徐家湖路, 南面为清安河, 西面为淮海南路, 北面为延安东路。二期工程设计有:一层地下室、人防、两栋28层、两栋26层住宅楼建筑高度分别为85.8m、83.8m、80.0M、一栋3层商业楼建筑高度15.0m、总建筑面积79225.6㎡;其中地下室建筑面积5591㎡, 使用功能为人防、汽车车库、自行车车库、消防水池、配电房等;住宅建筑面积65787.9㎡, 商业、办公、文娱建筑面积7138.73㎡, 物管用房277.91㎡, 社区活动中心264.84㎡;±0.000为黄海相对标高10.990m。自然地面标高10.450m, 地下室底板面标高 -5.4m, 筏板厚500mm。 二、监理工作依据: 1、本工程的设计图纸和说明文件 2、国家颁发的有关施工现场安全技术规范、标准 (1)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (2)建筑施工现场安全检查评分标准JGJ59-88 (3)塔式起重机安全规程GB5144-94 (4)塔式起重机操作使用规程ZBJ80012-89

垂直运输设备监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 垂直运输设备监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9959-88 垂直运输设备监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况: 1、工程名称:滟堤一期工程 2、建设单位:邯郸市安道房地产开发有限公司 3、设计单位:北京赛博思建筑设计有限公司 4、承建单位:邯郸市天泽建筑安装工程有限公司 邯郸市邯一建筑工程有限公司 5、工程地址:邯郸市邯大路与南环路交叉口。 6、建设规模:滟堤一期工程建筑面积为:110301.32平方米,建设建筑规模:1#--5#楼、12#、13#楼为地下1层,地上11层,建筑高度为30.90m,;6#-11#楼、14#-16#楼为地下1层,地上7层,建筑高度为20.90m;47#楼为商业楼,地上3层;48#楼、49#楼为地上1层;地下车库为一层。 滟堤一期工程设计使用年限为50年,建筑物安全

机电设备安装监理实施细则(1)

高新区2016年度水利工程监理实施细则(机电设备安装工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

机电安装工程监理细则 一、机电监理的工作目标和依据 1.1为了保证机电设备安装在内在质量与外观质量都能达到设计与规范的要求,为总包和业主单位提供合格产品,是机电监理控制的最终工作目标。 1.2工程建设的法律、法规与工程相关的合同、协议、设计图纸、设计说明书、机电设备的技术文件,各种有关的技术标准、规范、要求是机电监理工作重要与主要依据。 二、机电监理人员的工程行为规范 2.1机电监理人员首先要了解设计图纸及其它有关技术文件、规范,其次是对重要与主要设备的技术要求要详细了解。 2.2机电监理人员应认真审查施工单位的施工组织设计及各种技术方案,对其不符合工程实际的内容应进行完善、补充和修正。 2.3机电监理人员必须工作勤勉,深入务实,做到腿勤、眼勤、手勤,要多跑、多看、多问,经常深入安装施工现场,旁站观察,对施工单位不合适的工程行为要及时制止,严把质量关。 2.4机电监理人员对施工单位的现场工程行为的约束形式为口关指示、书面指示、责令停工、返工。即对不符合工程质量要求的工程部位,先提出现场口关指示,责令其整改,三次未见行动,则下达书面指示,在书面指示规定的时间内未整改,则责令停工。

2.5机电监理人员应认真作好监理日记,对重要的工程问题应作好专项记录,内容要力求真实。 2.6机电监理人员应认真作好工程进度月报及其它按规定要做好工程报表。 2.7机电监理人员应认真审查施工单位安装测试记录和单元工程质量评定表。 2.8机电监理人员应严格按照监理程序办事,工程事务处理应严格局限在相应的监理权限之内,特别是涉及到工程计量与工程拔款的事项应总监的安排下进行。 2.9机电监理人员在协调工程事务的过程中,应进行广泛的纵向与横向沟通,避免早下结论。 三、机电监理工作对施工单位的要求 3.1施工单位必须备齐合同规定的人员与设备在指定的日期内进场。 3.2施工单位进场后必须将主要施工技术人员及安装施工的主要设备、测量仪器、检测量具等造册送交机电监理人员审查。 3.3施工单位进场后必须迅速做好开工前的清场及其它准备工作,向机电监理人员提交施工组织设计,安装工程进度设计。 3.4施工单位必须建立完整的安装工程质量保证体系,并将其机构设置、人事安排、检测手段、技术措施书面报机电监理人员。

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

大型机械设备安全监理细则示范文本

大型机械设备安全监理细 则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

大型机械设备安全监理细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 前言 长峰大酒店工程坐落于长宁区延安西路、番禺路口。 整个工程总建筑面积约11万m2,占地面积约9000m2。 为地下3层,地上53层超高层建筑,建筑总高度达 220.80m,为集宾馆、办公、停车为一体的酒店办公工 程。本工程±0.00等于绝对标高3.8米,室内外高差0.6 米。 一、编制依据 本工程的设计图纸和说明文件 国家颁发的有关施工现场安全技术规范、标准 (1)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (2)建筑施工现场安全检查评分标准JGJ59-88

(3)塔式起重机安全规程GB5144-94 (4)塔式起重机操作使用规程ZBJ80012-89 (5)施工升降机安全规则ZB10055-1996 (6)施工升降机技术条件ZB/T10054-1996 (7)建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 3、塔式起重机、施工升降机的专项搭设、拆装方案 二、专业工程的特点 塔式起重机、施工升降机是施工现场垂直运输的主要工具,随着结构的上升而提升。 三、监理工作的流程 施工单位提供已完成审批手续的塔式起重机、施工升降机的专项搭设、拆装方案和经上海市机械检测中心验收合格证书给监理-监理及时审批该专项方案-检查现场实际搭设、拆装是否和专项方案内容相吻合。 四、监理工作的控制要点

设备安装工程监理实施细则(1)

滑县德远数码科技广场工程 【设备安装工程】 监理实施细则 编写: 审核: 滑县鸿泰建设监理有限公司 德远数码科技广场项目监理部 2011年7月20日 一、监理指导思想 为实现本工程设备安装施工质量达到设计要求,符合国家标准、规范要求,满足该楼的使用功能和预定的工期目标,特制订本细则。使有关方面对建筑安装工程施工质量监理的具体要求和签证手续清楚明确。监理工程师将坚持“严格控制、积极参与、热情服务”的宗旨。通过“超前监理、预防为主、跟踪监理、动态管理、加强验收、严格把关”的方法,处理协调好质量、进度、投资三个互相制约目标的要求。 二、监理工作依据 1、国家和上级有关工程建设监理方针、政策、法律、法规等。 2、建设单位委托监理合同。 3、建设单位与承包单位签订的施工合同中规定的有关条款。 4、政府批准的建设规划和设计图纸文件。 5、国家和有关部委颁发的各项技术规范、规定,各项工程质量检验评定标准。 6、当地城建部门制定或批准的有关工程建设文件。 三、施工质量监理的主要规范、标准以及有关依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)

2、《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002) 3、《智能建筑工程质量验收规范》 (GB50339-2003) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 5、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 6、《建筑电梯工程施工质量验收规范》 (GB50310-2002) 四、建筑安装工程监理原则 建筑安装工程监理工程师在项目总监理工程师领导下,对建筑安装工程施工质量、工期进行监督管理,并协助现场监理工程师做好建筑安装工程与土建及其他分部工程施工的配合、协调工作。 五、施工质量控制 (一)施工准备阶段 1、全面熟悉和掌握设计图纸内容、有关质量控制的技术依据,参与图纸 会审和技 术交底。 2、承包单位应提供有关施工资质证书和管理人员、技术人员资格证书,特殊工种人员要持有操作证上岗,严禁无证上岗施工安装。 3、认真审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划,督促帮助施工单位完善质量保证体系和安全保护措施,以确保施工质量和人身安全。 4、用于本工程的材料、器材、构配件和设备应出具原生产厂的质保书或合格证及有关技术资料。施工单位采购的材料、构配件和设备应报审经业主和监理工程师验收。业主提供的材料设备必须符合质量要求,并经监理工程师和施工单位验收,同时做好验收纪录。所有进场材料必要时应按技术要求进行抽样试验,试验合格方可使用,否则不准安装使用。 (二)施工阶段 1、施工单位应严格执行承包合同、设计图纸要求和施工技术规范、规程,随时接受业主和监理单位对施工工艺流程、施工方法和步骤检查。

机械设备安全监理细则示范文本

机械设备安全监理细则示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机械设备安全监理细则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程特点: 本工程位于淮安中心地块,东面为徐家湖路,南面为 清安河,西面为淮海南路,北面为延安东路。二期工程设 计有:一层地下室、人防、两栋28层、两栋26层住宅楼 建筑高度分别为85.8m、83.8m、80.0M、一栋3层商业 楼建筑高度15.0m、总建筑面积79225.6㎡;其中地下室 建筑面积5591㎡,使用功能为人防、汽车车库、自行车车 库、消防水池、配电房等;住宅建筑面积65787.9㎡,商 业、办公、文娱建筑面积7138.73㎡,物管用房277.91㎡,社区活动中心264.84㎡;±0.000为黄海相对标高10.990m。自然地面标高10.450m,地下室底板面标高-5.4m,筏板厚500mm。

XX道路照明工程监理实施细则

XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程监理细则 (照明部分) 编制人: 审批人: XX市德正城市建设工程监理有限公司 日期:

目录 一、工程概况 二、监理工作阶段 三、监理工作内容 四、监理工作依据 五、监理工作细则

一、工程概况 1.工程名称:XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程 2.工程地点:XX市XX区乐从镇 3.业主名称:XX市XX区乐从镇城市建设管理办公室 4.设计单位:XX市公路勘察规划设计所有限公司 XX市市政工程设计研究院总院 5.工程规模:乐从主干道5公里辅路改造,投资31706187.30元,其中 照明工程4207433.70元 6.合同工期:自开工之日起合同工期90天 7.施工单位:XX市市政工程总公司 二、监理工作阶段 监理阶段:施工阶段 三、监理工作内容 1.督促检查承包单位严格依照现行有关工程技术标准的要求进行施工。 2.检查进场的材料、构件的质量,验看有关质量证明文件。 3.检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,确认合格工程。 4.对有关的费用索赔进行取证和确认。 5.及时整理工程技术资料档案。 四、监理工作依据 1.国家和地方有关工程建设的法律、法规; 2.国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程; 3.经有关部门批准的工程项目文件和设计文件; 4.建设单位和本公司签定的工程建设监理合同; 5.建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同。 五、监理工作细则

1.工程质量控制目标和措施 工程质量控制是整个监理工作的核心,技术规范、设计图纸是质量控制工作的准则。实行质量预控和现场质量控制相结合,以预控为主的质量控制方针。 ⑴质量目标及确定工作重点 工程质量符合设计要求和规范是本工程质量控制的目标,设备、材料验收、安装、接地系统施工及试验是本工程质量控制的重点。 ⑵主要质量控制措施 ①旁站:施工过程中对重点的项目和部位实施旁站,检查施工过程中材料及工序批准的是否符合;抽检施工单位是否按标准的方案、技术规范施工。 ②测量:对已完工程的几何尺寸进行实测实量验收,不符合要求的要进行修整,无法修整的要求返工。 ③试验:对各种材料、设备、接地系统、线路系统等,监理人员可随机抽样试验,施工单位要提供条件。 ④指令性文件:施工过程中,必须以书面形式为准,通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制。用以指出施工中发生或可能发生的质量问题,提请施工单位加以重视或修改。 ⑶质量体系和人员的控制 ①审查施工组织设计中质量体系的构成形式及人员的落实情况。 ②审查质量体系中施工员、质检员、技术负责人的资质和到位情况。 ③审查电气作业人员的特种作业资格证,在现场检查施工人员的持证情况。

大型机械设备监理办法详细版

文件编号:GD/FS-3892 (管理制度范本系列) 大型机械设备监理办法详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

大型机械设备监理办法详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为确保建设项目大型机械的使用安全,根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、铁道部《铁路建设工程安全生产管理办法》(铁建设[2006]179号)、《铁路营业线施工安全管理办法》(铁办[2008]190号)、《成都铁路局既有线基建施工安全管理办法》(成铁安[2009]415号)、《成都建设指挥部铁路建设工程大型施工机械管理暂行办法》(成铁建设[2012]134号)及其他有关安全管理规定并结合实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于兰渝铁路代建二标建设工程有关大型机械设备的监理活动。

第三条大型机械设备监理应坚持“安全第一,预防为主,强化管理,过程控制”的方针。监理单位建立健全大型施工机械安全保证体系并保证有效运转。 第四条大型施工机械的范围 l. 大型起重吊装及制、运、架设备:运梁车、提梁机、架桥机、移动模架、轮胎起重机、塔式起重机、轨道式起重机、龙门式起重机、桥式起重机、其他起重机等。 2. 轨道运行设备:铺轨机、长轨运输车、线路捣固车、线路稳定车、道岔捣固车、卸碴车、配碴整形车、立杆作业车、电气化架线车、恒张力作业车、冷滑试验车、重型轨道车等。 3. 其他大型设备:重型挖掘机、重型推土机、装载机、平地机、压路机、摊铺机、载重汽车、自

水泵设备监理细则

港口抽黄灌区西泉泵站更新改造工程 水泵制造监理实施细则 1监理依据 1.1设备制造监理服务合同。 1.2 港口抽黄灌区一级站、西傲泵站更新改造工程,采购招标文件、承包商投标文件、设备采购合同及技术协议。 1.3 国家及行业现行标准、规范及强制性条文。 2监理程序 2.1 制造商质量保证能力的审核 2.1.1 质量保证体系 2.1.2 机器设备、工艺装备、检测工具器具、试验装置 2.1.3工艺规程、检验规程(计划) 2.1.4 操作人员、检验试验人员资质 2.2 原材料、外购外协零部件质量证明文件(检测报告),制造商复检报告 包括:泵盖、泵体、叶轮、密封环、泵轴、轴承、轴承体、轴套、填料套、水封环、联轴器、测温元件等。 2.3 制造工序质量监理 2.3.1 监理方式:文件见证(R)、现场见证(W)、停止点见证(H)、巡检(P)。 2.3.2 按照水泵(S600-12/6A)的制造工艺流程,对关键工序采取现场见证(W)或停止点见证(H)的方式进行监理。对非关键工序采取文件

见证(R)或巡检(P)的方式进行监理。 2.4 水泵试验及合同验收 水泵试验由业主、监理单位、承包商、制造商四方共同现场见证,按设备采购合同进行验收。 2.5 设备出厂 水泵验收合格后,由驻厂设备监理工程师签发水泵出厂签证单或在发货清单上加盖“设备监理工程师专用章”(一式三份,承包商/ 制造商、业主和监理单位各执一份),承包商/制造商即可按合同规定将水泵运往指定地点。 3监理内容及监理方式 水泵制造过程的监理内容和监理方式,将结合制造商质量检验计划及下表所列要求实施。 主要检测项目应提供检测记录、试验项目应提供试验报告,复印件需加盖质量部门印章。

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

大型机械监理细则

大型机械监理细则 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

大型机械监理细则编制依据: 一、筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)。 二、建筑工程 塔吊市建筑工地不可缺少的吊装机械,为防止大型机械发生事故,制订塔吊机械的安全监理细则; 1.大型机械拆、装必须根据施工实际情况设计施工方案,要有审批手续。 2.大型机械设备的拆装有专业、有资质的单位承接,拆装人员必须有特种操作人员证书方能施工。 3.所有操作人员必须在施工前进行机械拆装安全技术交底并签名确认。 4.在塔吊拆装前,施工人员必须戴好安全帽,在高空悬空作业时,必须戴好安全带和钩好保险钩。加强自我保护意识。

三、TD/60拆装监理细则 1.路基必须满足TD/60的路基实际要求。 2.路轨顶面倾斜度,不得大于千分之一接头间隙不大于4mm。并于另一头错开,每隔6m设轨距拉杆一个,偏差不超过土3mm。 3.TD/60的电缆线必须架空,严禁随地乱拖,路轨内严禁结水堆物。 4.TD/60安全保护位置必须要有“四限位五保险”灵敏度可靠,否则不得使用。 5.TD/60安装后,须经上海市建筑机械检测中心检测,检测合格挂牌后方能使用,否则严禁施工。 6.起重机必须使用与其匹配的钢丝绳,断裂在一个节距内超过10﹪锈蚀表面损坏达40﹪应停止使用。 7.起重机械的钓钩与吊环不得使用铸钢。 8.起重机应有专职司机持证上岗,配有专职指挥,并在施工中严格遵守“十不吊”等有关安全规定。

9.操作前司机必须集中思想,谨慎驾驶,在得到指挥信号后方能操作。 10.应定期检查传动部分,钢丝绳和各种限位和保险装置,如有不符合要求,应及时修整确保灵敏可靠,并有原始记录。 11.TD/60起重机严谨纰病操作,接地设备外壳都应于机体妥善连接。以25m接地为1组设两组接地保护。并用绿、黄双色专用线接地电阻不大于4Ω。超过25m应加设一组接地棒。 12.遇有大风、台风等恶劣天气,应停止作业,用夹轨夹紧撑住转台后部、放下起重臂,用缆风绳拉住塔身或将整机放在地面上。 13.起重吊装作业时,根据施工方案要求在危险作业区设设警戒线,警示标语,派专人监护,严禁无关人员进入。

相关文档
相关文档 最新文档