文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 迅达5400部分调试资料说明

迅达5400部分调试资料说明

迅达5400部分调试资料说明
迅达5400部分调试资料说明

5400电梯部份资料

JRVR:独立运行JRV:保留JNFF:消防员开关JBF:消防开关JAB:锁梯SAB、JBF、JBFF:消防

主菜单:

StatusLift;电梯状态Login/Logout;密码Commands;命令ServiceVisit;服务访问CarCall;轿内召唤TeminalCall;用于M10 FloorCall;庁外召唤Door;门SpecialTrips;特殊运行KFM;不开门模式测试运行DFM-U;测试运行-上DFM-D;测试运行-下JLF;学习运行Services;服务功能ServiceJAB;锁梯ServiceJRV;独立运行ServiceSAB;ServiceJBF;消防功能

LMS Commission;LMS调试NominalLoad;正常负载EmptyCar;空轿箱FullLoad;满载SystemCheck;系统检查EmptyCarBot;空轿箱上部EmptyCaeTop;空轿厢在下部

Empty Car Mid;空轿厢中间Acceptance Mode;验收模式

.Adj. FloorLevelling;平层调整Drv End Commis;调试结束保存驱动参数.Freeze Node Tree;锁定节点Invalidate SDM ;(未使用)

.Unlock Terminal;终端解锁时间设定Teach-in mode;学习模式外呼印板SMLCDLanguage;SMLCD语言US English;英语French;法

German;德Spanish;西Numeric;

Tests ;测试

1.LON;

(1)Service Pin;

Pin测试(进入后按一下印板上的PIN按钮,来检查通讯状态)

(2)LON Board ;

(进入后通过选择印板类型和地址来查找印板的通讯状态)

(3)Force SW downl;

下载软件

2.Servitel Call;

(1)Reg Center;

(2)Aux Center;

3.VF Test;

变频器测试

(1)DC Link Test; 直流环测试(2)CurrentLoopTst; 电流环测试(3)EstimMotorPara; 主机参数估算(4)Direction Test; 方向测试

(5)ZeroPositionTest; 零位测试(6)EstimatInertia; 惯量估算

(7)Memory Test; 记忆测试(8)Fan Test; 风扇测试

(9)LED Test; 灯测试(10)ChargeDCLTest; DCL加载测试(11)DischargDCLTst; DCL不加载测试(12)CapFormingTest; 电容测试(13)FCR Test; FCR测试(14)FCR IGBT Test; FCR IGBT测试

4.Ck Empty Car;空轿厢检查

5.Acceptance;验收

(1)Brake Test;抱闸测试2)EN81 Test; EN81测试

3)Traction Test;曳引测试4)Overspeed 1 Test;超速1测试

5)Overspeed 2 Test;超速测试6)TripTimeTest

7)UpTermSlowDown 慢速下行测试8)DownTermSlowDo 慢速上行测试

9)KNE Test KNE测试

【五】Status;状态

1.Status Group;群控状态

2.Drive;驱动

3.I/Os;

4.Board I/Os;印板I/O

5.Versions;版本1)GC Software;GC软件版本2)Drive Software;驱动软件版本

6.PCT Type;PCT类型

7.Date & Time;日期&时间

8.Load;负载

9.Position Abs;绝对位置10.Positin Rel;相对位置

11.LON ;总线节点状态12.LON nodes CH1;总线节点状态

13LON nodes CH2;总线节点状态14.BIO nodes type;总线节点状态

15.Floor Enables;可用楼层

1)Normal Floors;正常楼层2)Secured Floors;被封锁楼层

16.Calls ;呼梯

1)Floor Calls;厅外呼梯2)Car Calls ;轿内呼梯

17、LON SW-Dwnload ;软件下载状态

18.Available Srv 可用服务

19.Oil Temp ;油温(液压梯专用)

20.Brake Test ;抱闸测试结果

21.Drive AMPS;电流未使用

【六】Parameters;参数

1.Group ;群控

1)Floor Markings ;层楼标记2)Call Space;3)Walk Time Mult;4)Riser Car Dist;5)Walking Speed;6)Allocation Dir;

2.Lift 电梯

1)Over The Hill; 2)Min Board Time; 3)Min Exit Time;

3.Door;门

1)HoldOpen Exit;内令开门保持2)HoldOpen Board;外召开门保持

3)Final Timer;强迫关门时间4)Min Door Open ;最小开门时间

4.Door2;第二侧门

1)HoldOpen Exit;2)HoldOpen Board;3)Final Timer;4)Min Door Open;

5.Car;轿厢

1)Delay Cab Light;照明延时2)Minimal Load ;最小负载3)Main Floor;

6.主楼层

1)Services;服务参数2)JAB Floor;JAB楼层

3)JBF Alt Floor;JBF附属楼层4)JBF Floor;JBF楼层

5)JNO Release 6)KW Sel Lift 7)Access Codes

8)NF Sel Lift 9)RNO Rec Floor 10)Park Floor

11)Park Floor Ena 12)Park Door Time

7.Drive General;一般驱动参数V-Insp;安装运行速度

V-Recall;召会速度V-Relevel;再平层速度

V4;额定速度A2加速度A6 减速度

A-Relevel再平层加速度J1加加速度J3加减速度

J5减减速度J7减加速度J-Relevel再平层加加速度

KSERE-DistKSERE距离Relevel Dist再平层距离

Max Door Zone最大门区Unbalance Bot下平衡

Unbalance Top上平衡Break Start De抱闸打开延时

Max Trip Time最大运行时间

Win Auto Tacho Res Auto Tacho Pre Indice

Hyd Switch Tim Hyd Pause Tim Early Brake早期抱闸

KB Feedback抱闸触点反馈FS_Nom US_Nom

IS_Nom Pole Pairs P Gain Speed Ti Speed P-Ampli Accel

P-Ampli Decel Dist-Stop Prec I Ampli Decel

Min Distance最小楼层距离On Level Dist水平距离

Y/Delta Enable Y/Delta Time Softstop Time

ColdOil MinTim ColdOil MaxTim AST Timeout Relevel Tries

Cold Oil Temp Warm Oil Temp Regulated Up Fast Down

Insp Speed PWM Offset Up PWM Offset Dwn

ServoFreq Accel Up Accel Down Decel Up

Decel Down PWM Max Up PWM Start Down PWM Min Down

Speed Reg Up Speed Fast Dwn IGS Direction

8.Drive Settings;驱动设置

Tacho Factor转速因数编码器参数Nominal Load额定载荷

Reeving Factor曳引比TachFactrMotor主机编码器

Gear Ratio减速比TractnDiameter曳引轮直径Inertia 惯量

Code Type代码类型安全标准类型ETSL TypeETSL类型速度监控类型

Encoder Type编码器类型Gear Type减速箱类型InvInputVoltage输入电压Nominal Speed额定速度Inverter Setting变频器类型Id Motor主机ID ShaftInfoType井道信息类型Brake Type抱闸类型Load Type称重类型Phase Dir.相序Servitel远程监控(未使用)

Install No Dir Call JAB Dir Call BR Dir Call JRV

Dir Call SRE Dir Call NT Dir Call NS Dir Call EOS

Test Trip Test Call Periodic Call Reg Center

Al Center Pic Center Aux Center Mini Center

Reserve Own Dial Nbr Dial Prefix Dial Substr1

Dial Substr2 Ans Time Win Modem Baud Modem Init

Modem Setup1 Modem Setup2 FaultPerPeriod Trips Til NT

Error Delay

9.System系统

1)Date 日期2)Time 时间LCD Password密码

【七】ErrorLog 故障表

1.Show 显示

2.Show All 显示所有故障

3.Clear Errors 清除故障【八】Statistics统计

1.Car Trips 轿厢运行次数

2.Door Trips 门运行次数

3.2.Door Trips 二侧门运行次数

4.Run Hours 运行小时

5.Clear 清除结果

一、零位测试步骤

电梯在更换或调整主机编码器或原测试零位丢失后需进行零位测试。以上情况包括重新读写

SIM卡或更换GCIO360后也需要做测试

1、将JMOF开关设置在1(安装运行)的位置上;

2、将电梯召回开关打到检修位置;

3、调整SMLCD菜单到Test/VF Test/ZeroPosition并确认。

4、根据轿厢的位置按上行(或下行)按钮使电梯运行,此时电梯运行一小段距离后会停止。

5、继续按上行(或下行)按钮直至电梯可以长时间运行,并且在SMLCD上会显示SUCCESS,此时零位测试成功。

二、井道自学习过程

在更换或调整井道绝对值编码器后需要进行井道自学习运行。

1、将电梯开到井道顶部并平层的位置(根据人机接口界面上的LUET判断平层);

2、将JMOF开关设置到0位置;

3、将机房召回及轿顶检修开关拨到正常位置;

4、调整SMLCD菜单到Commands/Special trips/JLF并确认;

5、此时电梯将自动以学习速度运行到井道底部;

6、电梯在井道底部平层位置停止后,电梯状态将显示为N,电梯学习运行完成。

7、经过学习运行后检查电梯的平层情况,如有偏差通过Adj.FloorLevelling来调整.

三、外召测试步骤

在更换外召唤印板或更换EBBIO(对于低版本)后需要进行外召测试。

1、电梯在正常运行状态;

2、调整SMLCD菜单到Commands/Teach-in mode并确认;电梯将进入JTI模式。

3、通过内令使电梯运行到所需测试楼层;

4、在12秒内离开电梯并按住上行外召按钮3秒钟;

5、电梯外显将闪烁一次,同时轿内蜂鸣器将鸣叫,该层外召测试完毕;

6、运用同样方法测试其他楼层;

7、全部测试完成后,将JTI模式退出,则外召测试完成。

四】LONIC印板印板讲解

1 RLNC-A应急照明继电器

2 RVEC-A轿厢风扇继电器

3 RLC-A轿厢照明继电器

4 POWT2第2侧门电源

5 LC轿厢照明电源

6 POWC轿厢电源

7 POWT1第1侧门电源8 LONTC通讯

9 LONC轿厢通讯10 LONT1门通讯1

11 LONT2 门通讯2 12 AGSIAGSI插头(编码器)

13 AGSIAGSI插头(随缆)14 TT紧急对讲

15 LUET平层信号16 KUET磁开关1

17 2KUET磁开关2 18 SKC轿厢安全回路

19 SKT1门安全回路1 20 SKT2门安全回路2

21 RUETRUET继电器22 RUET1RUET继电器2

23a)SKREC/b)REC检修盒插头24 PC轿厢电源插座

25 LONRES备用LON接口26 RES备用

27 LMI轿厢称重接口28 SOA警铃

29 GNT对讲30 RAC轿厢警铃继电器

31 KF安全钳开关32 KNA安全窗开关

33 SKC1轿厢安全回路1 34 MVEC轿厢风扇

1、ASIX印、印板讲解

1a)EB3

b)EBFAN

c)EBBIO

a)扩展印板3

b)主机风扇扩展板

c)BIO通讯扩展板

2GCIO360主控板

3 LONC轿厢通讯

4 LONS井道通讯

5 2LONS井道通讯(第2侧)

6 AGSI井道绝对值编码器

7 LUET门跨接显示灯8 ETHERNET群控以太网联接器

9 GNT RS 232RS232通讯接口10 DRIVE RS422驱动RS422接口

11 BAT电池12 GNT对讲

13 ZQF计数器14 POW236电源警报装置(意)

15 KTHM机房热敏16 KKSA钢丝绳监控触点

17 BCM抱闸控制模块

18 Safety Circuit:

a)SK1 b)SKS

c)SKC d)KTS

e)KV f)RH g)SK2

a)相序b)井道c)轿厢d)厅门e)门锁(手动门) f)旁路操作(香港) g)预留2

19 MGB电磁抱闸20 X15A驱动逻辑信号

21 X15B驱动逻辑信号22 PSW不使用

23 GW楼宇监控通讯24 2NGO电源

25 NGO电源26 NGL电梯电源

一、慢车调试

1、将开关打安装运行

2、变频器测试:VF Test 三个项从第一个到第三个测试成功

在测试二、三项时按住方向键“上”(Dc link Test→Sviccess)

3、改方向”Login”→输入密码“ABCD”“确定”→“Parameter”→

→“Driver settings”→“Phase Dir”→(0、1、2、3)方向代码(改变方向)4、慢车速度:Tests→Acc→BUFF(轿顶能开,机房不能开情况下调节)

二、门机学习

遥控器

1、对着门机按住“no”(开关)绿灯亮进入

2、按“↑”到control=<0> 到“确定”“0”改“1”

3、按“↓”到Status:closed 按“→”“←”开关门一次(自学习)

4、按“↓”Set lockg dist 关门的最后一段减速(15)

Sis lockg speed 关门减速(8)

Set open speed 开门速度(350)

Set close speed 关门速度(300)

Set open force 开门力(100)

Set open pos 开门距……

Status:closed=(2m)门缝调好之后把“1”改“0”

5、按“Esc”+”Enter”退出

三、进道自学习:

轿厢操作板主板拔码1、4、6向下2、3、5向上(拔码前一定要先将主板进线拔掉)Commands →Special trips →KFM(不开门模式) →JLF

超载Parameter →Dirvesettings →loadsetting

锁梯Commands →Service –service

消防设置Commands →Servicevisit →OFF换ON Program IO FON→Locud

超载复零CK Empty car (空轿厢测试)向上下各开一次。

满载FUII Load (满轿厢测试)向上下各开一次

Lmscommission →Nomina I Load→正常负载Emptycav (空载) FULL Load (满载)

强制关门延时:Parameter →Door →Final Timer →30(强制关门时间)

改为“0”(取消强制关门)

外呼学习:

一、重要说明

1、根据电路图检查电梯的接线是否正确、完整,各厅外元器件是否安装到位。

2、如果印板上有同步学习输出接口,则必须将其与相应设备上的同步学习输入接口相连,

例如:SLCUX的XCF口必须与BIOAPI的CF口相连,否则印板可能不会被识别3、打开电源,在进行自学习之前,按一下或者两下GCIOB360板上的RESET键,并等待4~5分钟。

4、在轿厢门没有完全打开时,LOP呼梯信号将不会作为设置信号。LOP按钮必须在轿厢

开门后的12秒内被按下。

5、LOP自学习需要从最底层开始,每一次轿内呼梯只能进行一次自学习(轿内呼梯指电梯

所在楼层的轿内呼梯)。

6、如果是双开门,则需要先按一下轿内呼梯,学习一侧;然后再按一下轿内呼梯,再学习另一侧。

7、新学习的设置将覆盖掉原先的设置。

8、在自学习过程中不要使用CADI-GC和SMLCD产生轿厢内呼信号

二、LOP的自学习步骤:

1、打开电源开关, 等到“Boot Sequence”结束和SMLCD上显示“Elevator Status”后,进行下一步;

2、用SMLCD产生一个轿内呼梯信号:Login—Commands—Car Call—Floor—ok,让轿厢到达控制柜所在楼层;

3、按一下GCIOB360板上的RESET键,并等待4~5分钟,让系统扫描一下BIOBUS的节点

4、激活Teach-in模式:Login—Commands—Teach in—On—OK,轿厢门保持打开, LOP 显示“Out Of Service”

5、在需要设置的楼层,在轿厢门打开后的12秒内,按下LOP的上行按钮(如果只有

一个按钮,那就按下那一个按钮)约5秒钟,在释放按钮的3秒钟后:

(a) LOP的确认灯将持续亮三秒(b) COP的蜂鸣器响三声(如果有SLCUX,

会响五声)

若是平行门设置,则分两侧进行学习;若有被封锁的入口,则只进行允许入口侧的学习即可

若学习过程中轿厢门打开时,LOP被误按,则误按的楼层需重新设置;若轿厢门关闭后被误按,不需重新设置。

6、从最底层开始,对每一个楼层重复5、6两步,待所有楼层设置完成后,让轿厢回到控制柜所在楼层

7、关闭Teach-in模式:Login—Commands—Teach in—OFF—OK

8、完成所有楼层的学习设置后,按一下GCIOB360板上的RESET键,等待5分钟

9、固化LON通讯节点:Login—Commands—Freeze Node Tr—OK。BIOBUS的节点将

会保存在GCIOB36板上,由于诊断和检查的原因,GCIOB36会周期性的对比现有的BIOBUS的节点。必须经常做固化动作,这样控制器才能识别出新的或者变动的IO口. 固化后SMLCD显示:

“?”= 还没有固化“?”(闪烁)= 正在执行固化命令

“!”= 发现不同节点或丢失节点“!”(闪烁)= 固化失败

10 固化完成后,按两下GCIOB360的RESET键,待5分钟后,让电梯到达所有楼层,试验LOP是否能正常工作

11关掉电源开关(JH、SIL、JHO、SIS等)

三、设置BIO2的I/O口

1、在设置IO口前, 厅外LOP自学习过程必须已经完成.

2、打开电源开关, 等到“Boot Sequence”结束和SMLCD上显示“Elevator Status”后,进行下一步;

3、激活“Server Visit”模式:Login—Commands—Server Visit—On—OK,“*”会在SMLCD 上闪烁,

“Service Visit”也会在SMLCD上出现,并且伴有哔哔声.

4、激活IO设置模式:Login—Commands—Program IO Fun,SMLCD上会显示出可以设置的PCB的清单

5、选择需设置接口的PCB, 按下OK,SMLCD将会显示出可以进行设置的PCB印板以及可选择的模式

6、选择需要设置接口的PCB, 按下OK,SMLCD将显示现有的IO设置情况

7、滚动SMLCD的IO接口清单,选择IO口, 按OK,SMLCD将显示可供设置的PCB印板以及可选择的模式

8、选择BMK码, 按OK; 确认选中,再次按OK. 系统将永久的保留BMK码设置, 按下ESC 返回上一层设置.

9、重复以上步骤3-8, 进行其他IO口的设置

10、完成所有设置后, 按下ESC退出设置

11 、重复LOP的自学习步骤的第9步,进行固化节点的操作。

12 、使用SMLCD关闭“Server Visit”模式: Login—Commands—Server Visit—On—OFF—OK

13 、到达所有楼层,试验是否所有设置的功能是否正常工作,LOP是否正常响应

14 、关掉电源开关(JH、SIL、JHO、SIS等)

Login →ABCD (密码) →Teach in 改为”ON”→确定

到每一层按外呼面板“上”键听见“的”一声松开(当层学习完成)→在轿厢操作板上选层,直到做完每一层为止→Teach in 改为”OFF”→确定→Freeze node Tr(固化) →确定

完成。

调节平层:Adj Floor Lev……调节→Drv End commis (保存)

故障代码:7030 5400

703、704:超速、编码器导靴太紧、变频器保护。

088:编码器故障20、27:减速磁开关方向67:磁开关

故障代码

1 NormalStop 运行时的正常终止

2 ExceptionMC电源问题,MC异常

3 NoKSE-STDSTL参数值不正确;磁石性极性错;停止时无KSE,轿厢的逻辑和实际位置不符

4 InvldMovement制动器故障或钢丝绳滑移

5 SH-on-STDSTL主接触器SH、SH1故障

6 SB-on-STDSTL停止时,继电器SB吸合

7 SH-Fault SH故障,安全回路断开

8 SB-Fault运行时,继电器SB释放

9 KB-Fault制动器接点KB、KB1故障

10 FC-Fault变频器要求紧急停车

11 FC-Block变频器阻断,PVF进入闭锁状态

12 DirectionErr方向错误,电梯反方向移运100mm

13 OverSpeed电梯运行的速度太高

14 UnderSpeed电梯运行的速度太低

15 NoTargetLow无下目标,KSE信号出错

16 NoTargetUp无上目标,KSE信号出错

17 OverSpeedKSE KSE区超速,KSE输入出错

18 NoLowerKSE KSE各参数和磁石,距离编码器

19 NoUpperKSE KSE各参数和磁石;距离编码器

20 PositionLost位置信息丢失

21 HigherPrio运行中出现较高等级的运行类型

22 MaxkErased标记清除

23 JHC-Pressed轿顶急停JHC按下

24 JHC1-Pressed轿顶急停JHC1按下

25 HJSG-Pressed底坑急停JHSG按下

26 JHR-Pressed滑轮间急停JHR按下

27 JHM-Pressed机房急停JHM按下

28 OverTempMotor电动机的温度超过150C,PT100电阻短路或开路

29 TripBlocked运行阻断

30 NewTripBlockd新运行阻断

31 PrepClearDest开始运行而制动器未打开之前取消目的层楼指令去1VXVF

32 PrepNewDest开始运行但制动器示打开送出反向目的层楼指令去1VXVF

33 RelvNewDest执行再平层运行时,收到新的层楼指

34 SH-Timeout接触器SH,SH1的辅助接点回路

35 FC-Timeout PVF未准备做新运行,IVXVF上参数不对

36 NoSartOK除继电器超时外,变频器准备运行,不能超过总的允许时间

37 CarAtLevel电梯收到其正常停靠的目的层楼的指令

38 TargetLost参数错误,不正确的选层传送表;控制系统故障,目标丢失

39 NoDirRelv电梯在再平的范围以外,不能定向无法再平层。

40 NoPHS-Learn开始作学习运行时,隔磁板插入光电感应器PHS

41 ErrTlchoFact編码器错误

42 LowKSE-Low没有接通PHS井道信息不正确

43 LowKSE-High没有接通PHS井道信息不正确

44 UpperKSE KSE出错,距离和参数不符

45 NoFloorTop检查KSE的距离和其磁性

46 ErrFloorTop顶层参数不正确,PHS的位置不妥

47 ErrReleveling再平层运行时,电梯滑动距离超过75mm

48 InvldTripType软件错误

49 IErrFloorCTP软件错误

50 NoDistRelv软件错误

51 ZeroParam计算速度档案的参数等于零

52 OverflowCTP用作计算trip-pian存储容量不足

53 NoSTR-Com STR与控制系统的通信中断

54 PCT-Checksum系统初始化时,未计算pct-driver的配置

55 NoPVF-Com无PVF通讯

56 CarNoStop制动器调整不对IVXVF内的参数不不对

57 PVF-NoStop IVXVF内的参数不对

58 SH-Nostop SH主接器粘连,IVXVF内参数不对

59 SingleReset单次信号复位

60 DoubleReset在5s内出现两次信号复位时,记录为双重置

61 RSE1-Fault RSE1的磁开关及其继电器故障

62 RSE2-Fault RSE2的磁开关及其继电嚣故障

63 RSE3-Fault RSE3的磁开关及其继电嚣故障

64 PHS-Bounce最底下的光电感应嚣(PHS)工作不正常

65 PHNR-D-Bounce最高的光电感应器(PHNR-D)工作不正常

66 NoGetAnswer对VCOM GET控制系统不作应答

67 KUET-Fault PHUET内的RUET和RUET1送来的开关信号不是并行的,轿厢接线

68 SGRB-Fault继电器SGRB不能正常工作

69 SBNH-Fault继电器SBNH不能正常工作

70 SW-Warning确定出现了非致命性的软件错误

71 SW-Error确定出现了非致命性的软件错误

72 Safety110V安全回路因有110V电压输入而直接打开

73 SafetySPT因井道底安全回路接点断开

74 SafetyKNE因轿顶安全回路接点断开

75 SafetyRTS因厅门接点断开

76 SafetyEnd因终端极限开关接点断开

77 LM-PreintsErr负载检测LMS工作不正常

78 LM-NoCommiss负载检测LMS没有调试

79 Topt-Fault 与SH并行的光电耦合器不正常,检查TOPT

80 OverTempPVF IGBT的散热器或制动电阻的温度过高

81 TrepV-Tacho距离编码器出现故障

82 NoSupply12IVXVF无12V紧急后备电源

83 NoSupply24V IVXVF无24V电源

84 DMS-Spoiled4个应力计(DMS)有一个出现故障

85 LM-ComErr IVXVF与负载检测器LMS的通信中断

86 RUET-Fault继电器RUET至IVXVF的输入故障

87 RTSC-Fault继电器RTSC至IVXVF的输入故障

88 Tacho-Fault距离编码器接触不良或损坏

89 Trep-Time-Exp运行时间过长(超过8min)

90 Res1 备用1

91 Res2备用2

92 IVXVF HWFault

93 Access-Switch参数错误;未定运行启动Access继电器

94 Door-Contact当门开尽时启动了ISTK4或ISTK5

95 ETSL-Over-Sp参数出错;ETSL

96 ETSL-Over90参数出错;ETSL

97 ETSL-Dirty ETSL光电不清洁

99 Rsk-Fault

04 SMLCD:04 InvldMovement

非正常运动。在运行控制处于停畏惧状态时,检测到了轿厢的运动,在运行控制系统工作时,如手动打开抑闸,轿移动,则运行控制记录这一事件。抱闸故障太松,造成溜梯或人为移动电梯

检查机械抱闸。在轿厢满速上行时执行一次急停,并检查轿是否在规定距离内停下。

06SMLCD:06 SB on STDSTL

接触器SB 在电梯静止时吸合,SB接触器触点粘辖或损坏

07SMLCD:07 SH Fault

轿厢运行时SH或SH1(或RSK或RSK1)的辅助触点断开

1)安全回路断开,检查安全回路

2)如果此事件在靠近层站时发生(约20cm),则很可能由提前开门引起。试着

减小参数:SHAFT-PARA,MAX-DOOR-ZONE

3)也需检查SH,SH1(RSK,RSK1)的辅助触点的接线。

08 SMLCD:08 SB Fault

轿厢运行时SB辅助触点断开,安全回路断开检查安全回路,检查SB辅助触点的连线

09 SMLCD:09 KBFault

抱闸触点KB或KB1动作不对

运行控制需要KB、KB1两个信号,如果只有一个KB接点,检查PCB插头上是否已短接。在无齿轮驱动时,检查抱闸工作是否正常,抱闸电源是否正常;当抱闸打开时,SB先动作(给抱闸供全部电压),紧接着SGRB动作,从而降低了制动器的电压。

SGRB的动作与KB、KB1状态无关

抱闸必须在设定时间里打开,这一时间过后,系统就要对触点进行检查。

KB可能是整修系统中最易出件,必须保证触点牢固和清洁。经验表明:静态时,接点与操

作元件的距离最好为1mm

1)抱闸触点检查触点的调整

2)抱闸机械故障

检查抱闸,看抱闸打开动作,抱闸两侧应对称地同步打开

10 SMLCD:10 FC Fault

变频器要求急停

MCR监视SH接触器,如安全回路断开,MCR可先于运行控制检测到这一事件,因此本可能由安全回路引起。参看关于SH-FAULT的介绍和措施。

驱动系统在电梯到达制动位置前执行急停。查找急停原因,如:安全回路断开,电梯过紧,变频器输入、输出异常等。

28SMLCD:28 OverTempMotor

电机温度超过150度,或电机测温电阻PT100短路或断路

1)电机上PT100未连接或连接错误,检查测温设备的接线

2)电机电流不对

检查到民机的主电源与接地,检查电机线圈是否与端子盒短路,检查MCR印板的调试,检查电机风扇

20SMLCD:20 PositionLost

1)当轿厢经过平层档板后,实际的位置与学习运行中记录的位置误差超过15cm。

2)当轿厢位置指示在平层位置,两个光电元件PHS和PHNR-D却都位于平层档板之外

1)井道信息机械故障

检查平层档板的位置,重新进行学习运行,检查平层与光电元件的瞝,角认平层时,轿厢摆动不会将光电元件晃出档板。

2)距离编码器IGS-200或者IGBV-200工作不正常

检查编码器传动绳和其松紧度,以及两个反向轮,轮子的绳槽必须干净(特别是IGS-200) 3)光电元件,检查光元件的电源检查轿厢接地及机房到轿厢的地线连接

34SMLCD:34 SH Timeout

准备运行时,需要等待接触器SH,SH1(RSK,RSK1)辅助触点电路导通。如一分钟内未导通,运行准备被取消。

1)检查安全回路,因为这些接触器位于它的末端。

2)检查辅助触点与PCB的连线。

3)通过设置参数start-up-para,sh-delay调整运行控制等待MCR的时间

40SMLCD:40 No PHS Learn

在学习运行开始时(准备运行之后)轿厢应在PHS光电元件档板中(IN-FIN),如不是,则中断学习运行的准备。井道信息错误

检查KSF信号(距离、磁铁极性,接线)

检查PHS连线

检查PHS光电无件接地是否正确

42

43SMLCD:42 LowKSELow

SMLCD:43 LowKSEHigh

学习运行过程中,当轿厢运行至最底的KSE磁铁时,系统将检查它的位置,如测量出的值小于参数

Shaft-para.kse-distance的设定值,系统将中止学习运行。

磁铁位置允许误差为5cm

1)PHS未连接

检查PHS信号,如未连接PHS(总处于IN-FIN状态)就会出现本事件

2)井道信息不对

检查KSE信号(距离,磁铁极性,接线)

检查光电元件PHS安装是否正确

44SMLCD:44 UpperKSE

运行控制将测量KSE-U(磁铁N极),开始处到最高站的距离,如测量得出的值大于参数Shaft-para.kse-distance给出的值,系统将中上运行。允许误差+/-5 cm

1)KSE不对

检查KSE磁铁的极性和位置

2)距离与参数不等

检查上端站两个KSE磁铁间的距离,它必须与参数Shaft-para..gap-length的值一致

46SMLCD:46 ErrFloorTop

学习运行中得到层站数应等于:Max-floor(最高层站)

lowest floor(最低层站)+1,如不是,将退出学习运行。有些层的档板上有一小孔,用于档板之间绳的连接,但光电元件PHS非常灵敏,如果孔未完全封死,光元件可检测到它,这种情况下就可能多出许多层站(在层站井道信息中可看到有些层站只有10 cm),一定要确认孔已封死,而不只是用一张胶带贴上。1) 参数不对

检查参数shaft-para.mas-floor 和shaft-para.lowest-floor

2)用CADI检查井道信息,它可发现层站数是否正确。

3)PHS位置不对

检查PHS光电元件与档板间的水平距离

55SMLCD:55 No MCR Com与MCR通讯中断

1)运行控制与电机控制间无连接检查与MCR硬件连接

2)检查MCR是否完好

3)试着通过CADI进入MCR系统,这样可检查硬件连接

56SMLCD:56 Car No Stop

在完成所有运行后,系统将在一限定时间内等待轿厢

停下,如果在限定时间内轿厢未能停下,将出现本事件

1)抱闸未调好

空轿厢上行时进行一次急停,轿厢应在4秒内停下

2)运行控制参数不对

检查参数

SHUTDOWN-PARA。MOVE-SHUTDOWN

64

65SMLCD:64 PHS Fault

SMLCD:65 PHNR-D Fault

最低的光电天关PHS/最高的光电开关(PHNR-D)工作

不正常,这一出错不会产生急停。

只在轿厢停下时,才将运行中检测出的错误记录下来,

因此,在此出错记录中,Tripphase(运行状态)

总是STANDSTILL出现

1)检查从光电开关到PCB的接线

2)检查光电开关的搞干扰功能:灰尘;档板上的孔(附加绳)未封死,让光电开关测到;档板

间的绳;光电开关与档板间的水平距离

67SMLCD:67 KUET Fault

从RUET内部的RUET1继电器传来的信号表明它们工

作不正常。RUET和RUET1动作不一致,或RUET和RUET1在档板外动作。

1)检查PHUET与轿厢控制(或PA)印板的连接

2)检查PHUET是否清洁

3)检查轿厢的接地和PHUET电源

88 SMLCD:88Tacho Fault

距离编码器未接线或故障

1)检查距离编码器与PCB的连接

2)检查距离编码器本身

94SMLCD:94 Door Contact

ISKT4 或ISKT5已闭合,门却开着。

门的状态应与安全回路读出的KTS、KTC信息一

1)门触点检查门触点及它们与轿厢控制的连接

2)安全回路检查安全回路中的跨接桥

202 SMLCD:202 DoorOperErr

开门机错误。轿厢控制检测到门驱动错误。门无法到达终端位置。经过几次努力后,门将被封锁。

1)附加信息*01=胡里胡涂支状态,KET-0,-KET-S同时动作;

2)附加信息*02=KET-S不动作;

3)附加信息*03=KET-O不动作;

4)附加信息*04=VST-S输出故障或短路;

5)附加信息*05=VST-O输出故障或短路;

6)附加信息*06=即使在VST-O/VST-S动作时,门驱动也不能开关门;

7)附加信息*07 =在手动操作或半自动门情况下RTS信息(门关闭信号)未在给出关门命令后到达,门仍然开着或者门触点故障(RTS)

8)附加信息*08=门马达转向错误1)附加信息*1,2,

3)检查门触点KET-O,KET-S检查能否到达终端位置(门导轨脏)

2)附加信息*4,5检查门驱动的接线。更换印板

3)附加信息*6检查门驱动板及其连接(保险丝和电源),检查门的部件(V形带)

4)附加信息*7对于手动控制或半自动控制门,检查井道门是否关闭,检查井道门触点和接线

5)附加信息*8;检查电气相序是否被接错,检查VST-O/VST-S是否接错;

204

SMLCD:204 DoorRevDevEr

CADL:DoorRevEevErr

a)门反向设备错误,在五次完整的开关门循环中有一反向设备少有两次持续动作。

b)一个反向装置持续动作,造成在强迫关门时间到达以后仍无法关门。

1)附加信息*01=DT-O持续有效

2)附加信息*02=RPHT持续有效

3)附加信息*03=Radar持续有效( REP)

4)附加信息*04=保留的反向装置持续有效

5)附加信息*05=关门力限制器KSKB持续有效1)门反向设备损坏,检查门反向设备

2)I/O板故障或接线错误,检查轿厢印板到门反向装置的接线

207SMLCD:207 CloseSeqErr

DADL:CloseSeqErr

a)关门连续出错

如果在责骂一楼,某门反向装置在X次关门过程中动作,且在5次运行中出现两次这种情况,就会产生这一错误信息。

b)关门过程中,同一反向装置动作过于频繁(8次=警告,12次=出错)

1)附加信息*01=DT-O重复触发

2)附加信息*02=RPHT重复触发

3)附加信息*03=Radar重复触发

4)附加信息*04=保留的反向装置重复触发

5)附加信息*05=关门力限制器KSKB重复触发1)反向装置损坏,检查反向设备

2)I/O印板故障或接线错误,检查轿厢印板到反向设备接线

208SMLCD:208DoorDevErr

CADL:DoorDevErr

门控制设备错误。一个连接到轿厢印板的设备有错

1)附加信息*01=光幕(PROGARD L)

2)附加信息*02=I/O总线错误

3)附加信息*03=JHCT被按下

4)附加信息*04=门电机电源故障1)设备故障

检查调和,必要时更换

2)附加信息*2检查I/O总线线缆,检查I/O总线驱动

3)附加信息*3检查JHCT检查JHCT的线缆

4)附加信息*4检查门驱动板上的保险丝

209 SMLCD:209DoorContact

CADL:DoorContact

手动和半自动门:控制器发生关门或闭锁命令后,门不关。1)RTS设备故障

检查设备,必要时更换

2)外门没关

无(关好外门)

210 SMLCD:210 Liftattendnt

CADL:LiftAttendErr

电梯值班功能到轿厢灯或DT-O按钮故障

1)附加信息*1=轿厢来灯或闪烁

-轿灯在3次运行中闪烁,产生一警告

-在3次运行中轿厢灯不亮,则产生一出错信息

2)附加信息*2=DT-O失效

-在连续200次开门中,DT-O不动作,产生一警告

-在连续400次开门中,DT-O不动作,产生一出错

消息1)轿厢灯安装缺陷

检查灯、电线、继电器和轿厢控制输出

2)DT-O信号中断

检查按包干和接线

405 PermActvCall

CADL:PermActivCall

呼梯持续作用,在应答一呼梯后,未能将其清除,呼梯

将在一定时间内被忽略(3分钟)

1)附加信息*=楼层号

2)源代码**=呼梯类型

01=1侧内令02=20侧内令03=1侧外召04=20侧外召,呼梯按钮故障或有人挡着按钮不放检查呼梯按钮

检查呼梯按钮的接线

迅达5400故障代码

故障代码:7030 5400 703、704:超速、编码器导靴太紧、变频器保护。 088:编码器故障20、27:减速磁开关方向67:磁开关 故障代码 1 NormalStop 运行时的正常终止 2 ExceptionMC电源问题,MC异常 3 NoKSE-STDSTL参数值不正确;磁石性极性错;停止时无KSE,轿厢的逻辑和实际位置不符 4 InvldMovement制动器故障或钢丝绳滑移 5 SH-on-STDSTL主接触器SH、SH1故障 6 SB-on-STDSTL停止时,继电器SB吸合 7 SH-Fault SH故障,安全回路断开 8 SB-Fault 运行时,继电器SB释放 9 KB-Fault 制动器接点KB、KB1故障 10 FC-Fault变频器要求紧急停车 11 FC-Block变频器阻断,PVF进入闭锁状态 12 DirectionErr方向错误,电梯反方向移运100mm 13 OverSpeed电梯运行的速度太高 14 UnderSpeed电梯运行的速度太低 15 NoTargetLow无下目标,KSE信号出错 16 NoTargetUp无上目标,KSE信号出错 17 OverSpeedKSE KSE区超速,KSE输入出错 18 NoLowerKSE KSE各参数和磁石,距离编码器 19 NoUpperKSE KSE各参数和磁石;距离编码器 20 PositionLost位置信息丢失 21 HigherPrio运行中出现较高等级的运行类型 22 MaxkErased标记清除 23 JHC-Pressed轿顶急停JHC按下 24 JHC1-Pressed轿顶急停JHC1按下 25 HJSG-Pressed底坑急停JHSG按下 26 JHR-Pressed滑轮间急停JHR按下 27 JHM-Pressed机房急停JHM按下 28 OverTempMotor电动机的温度超过150C,PT100电阻短路或开路 29 TripBlocked运行阻断 30 NewTripBlockd新运行阻断 31 PrepClearDest开始运行而制动器未打开之前取消目的层楼指令去1VXVF 32 PrepNewDest开始运行但制动器示打开送出反向目的层楼指令去1VXVF 33 RelvNewDest执行再平层运行时,收到新的层楼指 34 SH-Timeout接触器SH,SH1的辅助接点回路 35 FC-Timeout PVF未准备做新运行,IVXVF上参数不对 36 NoSartOK除继电器超时外,变频器准备运行,不能超过总的允许时间

西继迅达故障表

西继迅达无机房电梯主板故障码读取方法及代码表 SCH5600-V2 版
故障读取方法
指示灯编号
指示灯状态意义
正常
故障
所代表的故障码
字头
码值
L0


ER
1
L1


ER
2
L2


ER
4
L3


ER
8
L4


ER
16
L5


ER
32
L6


ER
64
L7


/
/
说明
1.●表示 LED 灯不亮;○表示 LED 灯点亮;◎表示 LED 灯闪烁
2.当两个及以上灯点亮时,最终故障码为几个分码的和值
3.当 L7 灯闪烁时,表示系统存在故障
系统故障代码表代码错误内容处理方法
代码
错误内容
ER02 安全回路错误
处理方法
1、安全回路断开 现象 1:安全回路某一开关断开,请检查安全回路的开关。 现象 2:冲顶或墩底。 2、安全故障,安全接触器触点状态与线圈状态不一致: 现象 1:触点接触不良或输入的输入类型不正确。

现象 2:高压口线圈状态输入损坏,线圈电压过高。
现象 3:线圈电压过低(小于 AC100V)。
现象 4:线圈未加浪涌保护器,造成主板输入电容损坏。
ER03 KMC 状态不符错误
1:控制系统输出主接触器(KMC)指令后,主接触器无法闭合,或接触器 触点接触不良,检查接线是否正确,检查接触器是否损坏。
2:输入类型中 X18 有效逻辑输入错误。
ER04 KMY 状态不符错误
1:控制系统输出运行接触器指令后,运行接触器无法闭合,或接触器触点 接触不良,检查接线是否正确,检查接触器是否损坏。
2:电梯停止运行时,控制系统断开输出后,运行接触器无法快速弹开。出 现该现象时会造成停车时轿厢内指令全部取消。如反向有外呼时,换 向运行,使乘客本次运行无法到达目的层。更换接触器即可解决该问 题。
3:输入类型中 X17 有效逻辑输入错误。
ER05 KMB 状态不符错误
1:控制系统输出开闸指令后,抱闸继电器无法闭合,或继电器触点接触不 良,检查接线是否正确,检查继电器是否损坏。
2:输入类型中 X19 有效逻辑输入错误。
ER06
SSUS(上强换 1)在上限 1:上强换开关 1 安装位置错误或动作不可靠。
位动作时不动作
2:撞弓垂直度偏差较大。
ER07
SSDS(下强换 1)在下限 1:下强换开关 1 安装位置错误或动作不可靠。
位动作时不动作
2:撞弓垂直度偏差较大。
ER08 开门错误
1:开门信号输出后未收到开门到位信号,门机信号断线、双稳态开关损坏 等。
2:门机处于手动或开门错误,门锁没有打开。
ER09 门机频变器故障
检测到门机变频器故障(非检修状态)。
ER11
编码器来的脉冲过少,或 1:控制系统给定速度后,变频器未按给定速度运转。可能的原因:
者方向错误
现象 1:给定连接线接触不良(多段速度给定信号线);
现象:2:设定的运转时间过长,多段给定时,有些型号的变频器有开闸延 时运行时间设定,设定时间如大于 2.5 秒时易出现该保护;

迅达5400部分调试资料说明

5400电梯部份资料 JRVR:独立运行JRV:保留JNFF:消防员开关JBF:消防开关JAB:锁梯SAB、JBF、JBFF:消防 主菜单: StatusLift;电梯状态Login/Logout;密码Commands;命令ServiceVisit;服务访问CarCall;轿内召唤TeminalCall;用于M10 FloorCall;庁外召唤Door;门SpecialTrips;特殊运行KFM;不开门模式测试运行DFM-U;测试运行-上DFM-D;测试运行-下JLF;学习运行Services;服务功能ServiceJAB;锁梯ServiceJRV;独立运行ServiceSAB;ServiceJBF;消防功能 LMS Commission;LMS调试NominalLoad;正常负载EmptyCar;空轿箱FullLoad;满载SystemCheck;系统检查EmptyCarBot;空轿箱上部EmptyCaeTop;空轿厢在下部 Empty Car Mid;空轿厢中间Acceptance Mode;验收模式 .Adj. FloorLevelling;平层调整Drv End Commis;调试结束保存驱动参数.Freeze Node Tree;锁定节点Invalidate SDM ;(未使用) .Unlock Terminal;终端解锁时间设定Teach-in mode;学习模式外呼印板SMLCDLanguage;SMLCD语言US English;英语French;法 German;德Spanish;西Numeric; Tests ;测试 1.LON; (1)Service Pin; Pin测试(进入后按一下印板上的PIN按钮,来检查通讯状态) (2)LON Board ; (进入后通过选择印板类型和地址来查找印板的通讯状态) (3)Force SW downl; 下载软件 2.Servitel Call; (1)Reg Center; (2)Aux Center; 3.VF Test; 变频器测试 (1)DC Link Test; 直流环测试(2)CurrentLoopTst; 电流环测试(3)EstimMotorPara; 主机参数估算(4)Direction Test; 方向测试 (5)ZeroPositionTest; 零位测试(6)EstimatInertia; 惯量估算 (7)Memory Test; 记忆测试(8)Fan Test; 风扇测试 (9)LED Test; 灯测试(10)ChargeDCLTest; DCL加载测试(11)DischargDCLTst; DCL不加载测试(12)CapFormingTest; 电容测试(13)FCR Test; FCR测试(14)FCR IGBT Test; FCR IGBT测试 4.Ck Empty Car;空轿厢检查 5.Acceptance;验收 (1)Brake Test;抱闸测试2)EN81 Test; EN81测试 3)Traction Test;曳引测试4)Overspeed 1 Test;超速1测试

迅达5400部分调试资料说明书

5400电梯部份资料 JRVR:独立运行 JRV:保留 JNFF:消防员开关 JBF:消防开关 JAB:锁梯 SAB、JBF、JBFF:消防 主菜单: StatusLift;电梯状态 Login/Logout;密码 Commands;命令ServiceVisit;服务访问 CarCall;轿内召唤 TeminalCall;用于M10 FloorCall;庁外召唤 Door;门 SpecialTrips;特殊运行KFM;不开门模式测试运行 DFM-U;测试运行-上 DFM-D;测试运行-下 JLF;学习运行 Services;服务功能 ServiceJAB;锁梯ServiceJRV;独立运行 ServiceSAB;ServiceJBF;消防功能 LMS Commission; LMS调试 NominalLoad;正常负载EmptyCar;空轿箱 FullLoad;满载 SystemCheck;系统检查EmptyCarBot;空轿箱上部 EmptyCaeTop;空轿厢在下部 Empty Car Mid;空轿厢中间 Acceptance Mode;验收模式 .Adj. FloorLevelling;平层调整 Drv End Commis;调试结束保存驱动参数.Freeze Node Tree;锁定节点 Invalidate SDM ;(未使用) .Unlock Terminal;终端解锁时间设定 Teach-in mode;学习模式外呼印板SMLCDLanguage;SMLCD语言 US English;英语 French;法 German;德 Spanish;西 Numeric; Tests ;测试 1.LON; (1)Service Pin; Pin测试(进入后按一下印板上的PIN按钮,来检查通讯状态) (2)LON Board ; (进入后通过选择印板类型和地址来查找印板的通讯状态) (3)Force SW downl; 下载软件 2.Servitel Call; (1)Reg Center; (2)Aux Center; 3.VF Test; 变频器测试 (1)DC Link Test; 直流环测试(2)CurrentLoopTst; 电流环测试 (3)EstimMotorPara; 主机参数估算(4)Direction Test; 方向测试 (5)ZeroPositionTest; 零位测试(6)EstimatInertia; 惯量估算 (7)Memory Test; 记忆测试 (8)Fan Test; 风扇测试 (9)LED Test; 灯测试 (10)ChargeDCLTest; DCL加载测试 (11)DischargDCLTst; DCL不加载测试 (12)CapFormingTest; 电容测试(13)FCR Test; FCR测试 (14)FCR IGBT Test; FCR IGBT测试 4.Ck Empty Car;空轿厢检查 5.Acceptance;验收 (1)Brake Test;抱闸测试 2)EN81 Test; EN81测试 3)Traction Test;曳引测试 4)Overspeed 1 Test;超速1测试

西继迅达SCH5600-V2主板故障代码及读取-自编版

电梯资料汇编 西继迅达无机房电梯 主板故障码读取方法及代码表 SCH5600-V2版 2014.06.06

电梯资料汇编 故障读取方法 指示灯状态意义 所代表的故障码 指示灯编号 正常 故障 字头 码值 L0 ● ○ ER 1 L1 ● ○ ER 2 L2 ● ○ ER 4 L3 ● ○ ER 8 L4 ● ○ ER 16 L5 ● ○ ER 32 L6 ● ○ ER 64 L7 ● ◎ / / 说明 LED 故障指示灯具体位置 河 北 · 黄 骅 1.●表示LED 灯不亮;○表示LED 灯点亮;◎表示LED 灯闪烁 2.当两个及以上灯点亮时,最终故障码为几个分码的和值 3.当L7灯闪烁时,表示系统存在故障 此处即为显示故障 码的LED指示灯

系统故障代码表 代码错误内容处理方法 ER02 安全回路错误1、安全回路断开 现象1:安全回路某一开关断开,请检查安全回路的开关。现象2:冲顶或墩底。 2、安全故障,安全接触器触点状态与线圈状态不一致: 现象1:触点接触不良或输入的输入类型不正确。 现象2:高压口线圈状态输入损坏,线圈电压过高。 现象3:线圈电压过低(小于AC100V)。 现象4:线圈未加浪涌保护器,造成主板输入电容损坏。 ER03 KMC状态不符错误1:控制系统输出主接触器(KMC)指令后,主接触器无法闭合,或接触器触点接触不良,检查接线是否正确,检查接触器是否损坏。 2:输入类型中X18有效逻辑输入错误。 ER04 KMY状态不符错误1:控制系统输出运行接触器指令后,运行接触器无法闭合,或接触器触点接触不良,检查接线是否正确,检查接触器是否损坏。 2:电梯停止运行时,控制系统断开输出后,运行接触器无法快速弹开。出现该现象时会造成停车时轿厢内指令全部取消。如反向有外呼时,换向运行,使乘客本次运行无法到达目的层。更换接触器即可解决该问题。 3:输入类型中X17有效逻辑输入错误。 ER05 KMB状态不符错误1:控制系统输出开闸指令后,抱闸继电器无法闭合,或继电器触点接触不良,检查接线是否正确,检查继电器是否损坏。 2:输入类型中X19有效逻辑输入错误。 ER06 SSUS(上强换1)在上 限位动作时不动作 1:上强换开关1安装位置错误或动作不可靠。 2:撞弓垂直度偏差较大。 ER07 SSDS(下强换1)在下 限位动作时不动作 1:下强换开关1安装位置错误或动作不可靠。 2:撞弓垂直度偏差较大。 ER08 开门错误1:开门信号输出后未收到开门到位信号,门机信号断线、双稳态开关损坏等。 2:门机处于手动或开门错误,门锁没有打开。 ER09 门机变频器故障检测到门机变频器故障(非检修状态)。 ER11 编码器来的脉冲过少, 或者方向错误 1:控制系统给定速度后,变频器未按给定速度运转。可能的原因: 现象1:给定连接线接触不良(多段速度给定信号线); 现象:2:设定的运转时间过长,多段给定时,有些型号的变频器有开闸延 时运行时间设定,设定时间如大于2.5秒时易出现该保护; 现象3:负载过重,变频器在重载条件下无法起动或起动过程太慢。 2:编码器脉冲输入接线接触不良,脉冲不能正常输入主板。 3:变频器分频输出损坏,不能输入分频脉冲。

迅达5400故障代码电梯调试部份故障代码

迅达电梯5400 电梯调试部份故障代码及解决方法 5400 电梯部份资料 JRVR:独立运行JRV:保留JNFF:消防员开关JBF:消防开关 JAB:锁梯SAB、JBF、JBFF:消防 主菜单: StatusLift; 电梯状态Login/Logout; 密码Commands; 命令 ServiceVisit; 服务访问CarCall; 轿内召唤TeminalCall; 用于M10 FloorCall; 庁外召唤Door; 门SpecialTrips; 特殊运行 KFM;不开门模式测试运行DFM-U; 测试运行-上DFM-D; 测试运行-下 JLF;学习运行Services; 服务功能ServiceJAB; 锁梯 ServiceJRV; 独立运行ServiceSAB;ServiceJBF; 消防功能 LMS Commission; LMS 调试NominalLoad; 正常负载 EmptyCar; 空轿箱FullLoad; 满载SystemCheck; 系统检查 EmptyCarBot; 空轿箱上部EmptyCaeTop; 空轿厢在下部 Empty Car Mid; 空轿厢中间Acceptance Mode; 验收模式 .Adj. FloorLevelling; 平层调整Drv End Commis; 调试结束保存驱动参数 .Freeze Node Tree; 锁定节点Invalidate SDM ;(未使用) .Unlock Terminal; 终端解锁时间设定Teach-in mode; 学习模式外呼印板 SMLCDLanguage;SMLCD 语言US English; 英语French; 法 German; 德Spanish; 西Numeric; Tests ; 测试

迅达电梯3300故障代码

8 附录B:故障代码 图例: C1,C2,C3, --故障原因1,2,3 A1,A2,A3, --解决行动1,2,3 For personal use only in study and research; not for commercial use 0001 电梯致命故障 电梯持续死机,无法操作。注意,该故障代码经常跟随其他故障代码一起出现。 C1,多种原因 A1,通过检查电梯故障表,找到先前的故障信息,以确定故障的关键原因。0002 安全回路 安全回路意外断开或没有按程序闭合。 C1,安全回路意外断开(例如,当电梯在运行中) A1,检查安全回路断开处的接触点。检查SMIC上110V的保险丝。 C2,安全回路没有按预计闭合。当所有厅轿门关闭后,安全回路应该随之闭合。 A2,检查门触点的安全回路。检查参数(CF03 PA13)门关闭与安全回路闭合之间的延时时间。 0003 超载 C1:轿厢超载 A1:轿厢减磅 C2:称重装置错误信号 A2:检查称重装置和相关接线。如果有信号但测量不准,重做称重校准。 0005 没有电源 0008 保留/独立状态 0012 无授权 因没有SIM卡或使用非法的SIM卡,电梯停止运行。 C1:没有迅达公司的SIM卡,或使用了其他电梯的SIM卡 A1:检查SIM卡是否插好,SIM卡是否与电梯原配。检查SIM卡出错信息(#19xx)使用正确的SIM卡。 0017 版本号不吻合 C1:SIM卡合法,但与SCIC EEPROM内部存储的COMM号不匹配。SIM卡发错或SCIC是从其他电梯上拿来的。 A1:换上专为该台电梯定制(特别配置)的SIM卡。每台电梯的SCIC与SIM卡是配套的并且是唯一的。 0018 SIM卡的数据不完整 C1:虽然SIM卡可读,但数据已被破坏(错误的文件长度等)

迅达3300(5400)故障码

3300\5400故障码 001 正常运行停止(Normalstop) 说明:正常运行停止。注:故障处理码缺省不存入CADI 附加信息:无 产生源识别:无 可能故障原因:a) 无 应采取措施:不需要 002 MC(微处理机)异常(Exception MC) 说明:微处理机异常,系统跳至异常运行并自行中断 附加信息:无 产生源识别:无 可能故障原因:a) b)EMC 问题 c)印板故障 应采取的措施:a)无论何种情况,与EBI联系 b)检查建筑物内的强电磁源(EMC),检查24V电源是否与强电电缆分开,譬如:抱闸的电源电缆。 c)更换印板 003 停止时无KSE(NoKSE-STDSTL) 说明:轿厢位于井道一端并发现KSE信号与测距脉冲发生器计算出的位置不相符。 附加信息:无 产生源识别:无 可能的故障原因:a)参数值不对 b)磁铁极性不对 c)KSE开关 应采取的措施:a)检查KSE的安放位置与参数SHAFT-PARA,KSE-DISTANC和SHAFT-PARA,GAP-LENGTH是否相符。 b)检查磁铁极性,最下端的KSE为南极,挨着的LSR为北极,最上端的磁铁为南极。 c)检查KSE开关,检查KSE开关到PCB的连接 004 非法移动(InvldMovement) 说明:非正常运动。在运行控制处于停车状态时,检测到了轿厢的运动。如手动打开抱闸,运行控制在执行时较轿厢滑动,则运行控制记录这一事件。 VariodynE:不应出现CSW故障 附加信息:无 产生源识别:无 可能的错误原因:a)抱闸故障 b)VariodynE:运行未结束时开始第二次运行 应采取的措施:a)检查机械抱闸,在轿厢上行满速上行时进行一次急停并检查轿厢是否在规定距离内停下。 b)检查编码器

迅达电梯故障代码表

迅达电梯故障代码表 001 正常运行停止(Normalstop)说明:正常运行停止。注:故障处理码缺省不存入CADI附加信息:无产生源识别:无可能故障原因:a) 无应采取措施:不需要 002 MC(微处理机)异常(Exception MC)说明:微处理机异常,系统跳至异常运行并自行中断附加信息:无产生源识别:无可能故障原因:a) b)EMC 问题c)印板故障应采取的措施:a)无论何种情况,与EBI联系b)检查建筑物内的强电磁源(EMC),检查24V电源是否与强电电缆分开,譬如:抱闸的电源电缆。c)更换印板 003 停止时无KSE(NoKSE-STDSTL)说明:轿厢位于井道一端并发现KSE信号与测距脉冲发生器计算出的位置不相符。附加信息:无产生源识别:无可能的故障原因:a)参数值不对b)磁铁极性不对c)KSE开关应采取的措施:a)检查KSE的安放位置与参数SHAFT-PARA,KSE-DISTANC和SHAFT-PARA,GAP-LENGTH是否相符。b)检查磁铁极性,最下端的KSE为南极,挨着的LSR为北极,最上端的磁铁为南极。c)检查KSE开关,检查KSE开关到PCB的连接004 非法移动(InvldMovement)说明:非正常运动。在运行控制处于停车状态时,检测到了轿厢的运动。如手动打开抱闸,运行控制在执行时较轿厢滑动,则运行控制记录这一

事件。VariodynE:不应出现CSW故障附加信息:无产生源识别:无可能的错误原因:a)抱闸故障b)VariodynE:运行未结束时开始第二次运行应采取的措施:a)检查机械抱闸,在轿厢上行满速上行时进行一次急停并检查轿厢是否在规 定距离内停下。b)检查编码器005 停止时SH吸合(SH-on-STDSTL)说明:接触器SH和SH1在电梯静止时吸合附加信息:无产生源识别:无可能的错误原因:a) b)手动操纵SH SH1 应采取的措施:a)检查SH和SH1的辅助接点(RH与RH1是否正常)b)无006 停止时SB吸合(SB-on-STDSTL)说明:接触器SB在电梯静止时吸合附加信息:无产生源识别:无可能的错误原因:a)反馈连接不对b)手动操纵SB 应采取的措施:检查SB的辅助触点007 SH故障(SH-FAULT)说明:轿厢运行时SH 或SH1(或RH或RH1)的辅助触点断开附加信息:无产生源识别:无可能的错误原因:a)安全回路断开b) c) 应采取的措施:a)检查安全回路b)如此事件在靠近层站时发生,则很有可能由提前开门引起。试着减小参数 SHAFT-PARA,MAX-DOOR-ZOONE。c)也需检查SH、SH1(RH、RH1)的辅助触点的连接线。008 SB故障 (SB-FAULT)说明:轿厢运动时SB辅助触点断开附加信息:无产生源识别:无可能的错误原因:a)安全回路断开b) 应采取的措施:检查安全回路,检查SB辅助触点

迅达电梯5400超详细故障代码中文版教材

0…149 行程控制 编 号 错误名称描述出错原因纠正方法 1 NormalStop 常规停车正常的行程终止,注 意:CADI不会记录 常规停车这个事件。 无不需要纠正 2 ExceptionMC 微处理器的特殊情况微处理器的特殊情 况。系统跳到特殊情 况的程序并自动执 行停止运行。这种特 殊情况会被专门记 录在CDAI的特殊 情况日志里。可用专 门的CADI菜单查 看特殊情况日志。 a.无 a.打给热线报告这个 问题,确认所有CADI 所叙述的错误信息都 是适用的 b.EMC的问 题 b.检查楼里的EMC来 源。 检查24v电源的强电 的电缆线是否分开。例 如抱闸的电缆线。 确保PCB接地和主要 的连接都按照说明接 好 检查控制柜和变频器 里所有的接地和连接 c.有缺陷的 PCB板 c.更换PCB板 3 NoKSE_STDSTL 轿箱停在一个轴端, 发觉KSE信号没有 通讯到位置计算的 距离编码器a.错误的参数 值 a.检查轴端KSE磁开 关的物理位置是否和 参数SHAFT_PARA, SHAFT_DISTANCE 的值一致对应 b.错误的磁极 b.检查磁开关的极性, 最低的KSE的磁开关 是南极,下一个磁体(间 隙的最低磁极)是北极. 上部最多的磁极是南 极. c.KSE开关 c.检查KSE开关,检查 KSE开关到PCB板的 连接. 4 InvldMovement 错误的移动。当行程 控制在停止相位时 轿箱被发现有移动。 当抱闸手动打开后 轿箱发生移动,行程 控制就能够察觉到抱闸或抱闸 调节器坏了 (抱闸力矩 不足够大来 固定住轿箱) 检查抱闸的机械结构 (抱闸调节器,抱闸轴 套) 做实验检查抱闸是否 动作,当空轿箱全速上 行时,让它急停,看是

迅达5400故障代码

迅达5400故障代码 001 正常运行停止(Normalstop)说明:正常运行停止。注:故障处理码缺省不存入CADI附加信息:无产生源识别:无可能故障原因:a) 无应采取措施:不需要 002 MC(微处理机)异常(Exception MC)说明:微处理机异常,系统跳至异常运行并自行中断附加信息:无产生源识别:无可能故障原因:a) b)EMC 问题 c)印板故障应采取的措施: a)无论何种情况,与EBI联系 b)检查建筑物内的强电磁源(EMC),检查24V电源是否与强电电缆分开,譬如:抱闸的电源电缆。c)更换印板 003 停止时无KSE(NoKSE-STDSTL)说明:轿厢位于井道一端并发现KSE信号与测距脉冲发生器计算出的位置不相符。附加信息:无产生源识别:无可能的故障原因:a)参数值不对 b)磁铁极性不对 c)KSE开关应采取的措施: a)检查KSE的安放位置与参数SHAFT-PARA,KSE-DISTANC和SHAFT-PARA,GAP-LENGTH 是否相符。 b)检查磁铁极性,最下端的KSE为南极,挨着的LSR为北极,最上端的磁铁为南极。 c)检查KSE开关,检查KSE开关到PCB的连接004 非法移动(InvldMovement)说明:非正常运动。在运行控制处于停车状态时,检测到了轿厢的运动。如手动打开抱闸,运行控制在执行时较轿厢滑动,则运行控制记录这一事件。 VariodynE:不应出现CSW故障附加信息:无产生源识别:无可能的错误原因:a)抱闸故障 b)VariodynE:运行未结束时开始第二次运行应采取的措施: a)检查机械抱闸,在轿厢上行满速上行时进行一次急停并检查轿厢是否在规定距离内停下。 b)检查编码器 005 停止时SH吸合(SH-on-STDSTL)说明:接触器SH和SH1在电梯静止时吸合附加信息:无产

相关文档