文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气机房的面积及位置汇总

建筑电气机房的面积及位置汇总

建筑电气机房的面积及位置汇总
建筑电气机房的面积及位置汇总

一)、开闭站

(1)住宅小区的建筑面积在40万平方米以上时,通常需考虑建一座10kV开闭所。开闭所的设计与管理均由供电部门负责。每座开闭所的建筑面约350m2。因其进出线均为埋地电缆,故开闭所要求设置净高不小于1.9m的地下电缆夹层。(2)每座开闭所一般可带的总电力负荷,平均为13000kV A,最大为15000 kV A;出线可带的变压器总容量约20000 kV A。(3)开闭所的位置选择既要考虑方便与城市电网的连接,又要满足自身出线方便和小区内各种管线综合布置的允许条件。

二)、变配电室

(1)自管变电所

1)自管变电所是由业主自己建设、自行管理的变电所,属高压自管户。变电所由10kV高压电缆分界室(含电缆进线室)、变配电室(含高压开关柜、变压器、低压开关柜及直流电源屏等)和控制室等组成。

2)高压电缆分界室应靠近外墙,并接近电源进线方向。分界室应按规定设在建筑物的一层或地下一层,其建筑面不小于20m2,层高不小于2.7m。分界室的下面应设净高不小于1.9m 的电缆夹层。10kV电缆由室外埋管先进入靠外墙的电缆进线小室(高压电缆井),沿支架向下敷设到夹层后,再从下部引至分界室的环网柜。通常电缆进线小室的外墙上预埋10根DN150加2根DN50套管,分上下三层布放。分界室的门应向外开向公共走道。其内部安装由供电部门提供的两组10kV环网柜等设备。分界室的房屋由业主建设,但分界室及其内部设备属供电部门所有。

3)自管变电所的进出线宜采用下进下出方式,受条件限制和层高允许时,也可采用下进上出或上进上出方式。除分界室外,变电所内部的所有高低压变配电设备均由用户负责。(2)公管变电所

公(局)管变电所的设计应严执行北京供电局文件——京供业扩(2003)4号《居民住宅区入楼配电室设计细则》的规定,其设计与管理均由供电部门负责。建筑设计院仅负责土建设计和变电所的照明与接地设计,但在配合供电部门进行设计时,一般需满足下列要求:1)建设规模:单台500kV A及以上,两台630kV A及以上的变压器,其变电所的建筑面积分别为75m2和150m2左右。建筑面积3万平方米以上的住宅,变电所内通常设置2台干式变压器,变压器选用通用外壳;高压环网柜两组共6~8面(2进线,2~4馈线,2变压器),高压不设母联;低压单母线分段设母联,低压配电柜11~12面,其中含电容器补偿柜2面。低压柜出线每回路电缆截面一般为240mm2,预留适当公用设施出线及备用出线开关。变电所内靠外墙需设高压电缆井和低压电缆井各一个。 2)运输通道:

a.变电所位于地下一层时,可以利用地下公用通道(如地下车库通道)作为设备

运输通道,但必须综合考虑设备的重量与体积。

b.运输通道经过地下车库时,其净高不得小于2.5米,宽度不得小于2米。

c.设备运输一般不采用吊装口方式,必须采用时应综合考虑垂直运输与水平运输,且吊装口须与变电所贴邻,吊装口地面上的建筑与变配电所统一管理,吊装口不得封堵。

d.吊装口尺寸不得小于1.8m×2.5m。深度超过7m时吊装口应加大,并增设爬梯,便于人员上下,吊装口上方安装吊装用(吊勾)钢梁,并可满足5吨荷载。(吊勾)钢梁与吊装口高度应满足吊装要求,吊装口如在室外地面上,应高出地面0.5m或建防雨小屋。 3)建筑要求:

a.变电所的净高不宜小于3.5m。

b.变电所须设置电缆夹层,夹层净高不得小于1.9m。

c.变电所需设2个独立向外开启的门,其中1个为运输设备的大门,其尺寸为宽1.8m,高

2.4m。

d.变电所所在的防火分区须有人行通道通向地面。

e.附近无卫生间时,变电所宜设卫生间。

f.应考虑的电气设备荷载:单台变压器4500kg;SF6气体绝缘环网柜每面200kg;低压开关柜每面600kg。 4)照明:

a.变电所宜考虑局部自然采光。

b.变电所的专用照明箱由本所低压母联柜供电。照明箱不得向变电所以外的负荷供电。

c.电缆夹层照明由220V/36V安全变压器供电。安全变压器安装在配电室内。

d.变电所应设置应急照明设备,应急电源的维持时间为30min。5)电缆进出线:

a.变电所应设高压电缆井和低压电缆井。高压电缆井一般预埋进线管6~8根DN150和2根DN50(自动化专用),分上下二排布置;低压电缆井一般预埋出线管24根DN150,分上下三排布置。埋管的深度一般在室外地坪下1~1.5m。

b.进出线电缆井设在建筑物内,供电缆进入变电所的夹层,由缆井应满足电缆1.2m弯曲半径的要求。

三)、楼配电室及π接室

(1)各建筑物的电源进出线位置,公管户的电缆π接室和配电室,自管户的配电室,均应根据小区室外电力管线路由图、室外是否能设电力电缆井和所处环境等条件确定。

(2)无地下室的多层单元住宅楼,电源电缆π接箱可设于首层楼梯间,其柜下应设电缆沟(坑),柜前应有操作和检修距离,做法详见《建筑电气通用图集》92DQ3-16。电缆π接箱应紧靠住宅楼的总配电箱。

(3)有地下室的多层住宅楼和高层住宅楼的电源电缆π接柜,常设于地下一层的专用房间即电缆π接室内。π接柜可靠墙布置,柜前应有操作和检修距离。π接室应贴邻或靠近住宅楼的总配电室。

(4)住宅楼的总配电室用于安装照明、动力总配电柜(光、力柜)。总配电柜的柜前应有操作距离,柜后应有检修距离。配电室内光柜力柜应按自左至右先光后力的顺序布置。

(5)总配电室的层高不应小于2.7m。π接室的净高不应小于1.9m,通常取与配电室同层高。配电室和π接室不应设在厕所和浴室的正下方或与其贴邻,不得有上下水管及煤气管通过。配电室和π接室的门应开向公共通道。

(6)多层住宅通常采用一路220/380V电缆供电;高层住宅一般由两路或两路以上220/380V 电缆供电。用作向一、二级负荷电源互投箱供电的光柜和力柜,其上级π接柜应分别由变电所的两段不同母线供电。

(7)引入住宅楼220/380V电缆的截面通常为240mm2。方案设计阶段可按一根电缆的供电面积大约6000m2来估算所需电缆的根数和光柜的数量,估算配电室与π接室所需的面积。(8)π接柜(箱)前的公管电缆应穿管埋地暗敷或采用地槽方式敷设。由配电室引出的干线电缆应敷设在公共部位或电气竖井内,其维护和检修不应在可出售或出租的部位(如商店、住户等)进行。配电干线不宜从卫生间等潮湿场所的地面通过。

四)、弱电站房

弱电站房应按总体方案要求设置

(1)居住小区的消防控制中心和消防值室、安防控制中心和安防值班室、电信模块局和电信交接设备间、有线广播电视光端机站等弱电机房的位置和室外弱电管线的引入位置,应根据小区室外弱电管线路由图、室外能否设置人(手)孔井及所处环境等条件确定。

(2)建筑面积在10万m2以上的住宅区,应按规划配套统筹安排电信局(模块局)位置。电信局(模块局)由电信部门负责设计和管理,所需建筑面积可按下列指标规划:交换机容量在2000门以下时为20~30 m2,3000~5000门为40~60 m2,5000~8000门为60~80 m2,8000~10000门为80~100m2。

(3)建筑面积在10万m2

以下的住宅区,每1000户左右应设置一个使用面积不小于20m2的电信专用交接设备间。

其位置应靠近辖区的中心,一般设在楼房的首层或地下一层,也可与其他公用建筑合建。(4)居住区和居住建筑的有线广播电视分配网络,宜按每500~1000户为一个分配网组团设置光端机。光端机处应设光端机站,其面积不得小于2m×2m(电量2KW)。有线广播电视分配网通常由光纤/同轴电缆混合网组成,光纤引入每个组团的光端机,光端机后的线路采用同轴电缆。光端机站宜设在建筑的首层或地下一层,其位置应尽可能设在本机站覆盖的住宅区分配网组团的中心。

(5)居住小区应以独立管理的小区、独立管理的楼群或组团为单位,设置面积不小于12m2(含卫生间)的安防报警值班室(控制中心)。安防值班室一般设在建筑的首层。

(6)大型居住小区应设置面积不小于20m2的消防控制中心;每个住宅地块(建筑面积约10万m2)宜设面积不小于15m2的值班室。消防控制中心和值班室,一般设在建筑的首层或地下一层。消防控制中心与安防控制中心应尽可能设置在相邻或相近的房间。

1、综合布线设备间的面积:使用面积不应小于10m2,设备间的宽度不宜小于2.5m。当系统小于6000个信息点(语音数据各一半)时为10m2,当系统大于6000个信息点时,每增加1000个信息点面积增加2m2。但不包括程控用户交换机及网络设备所需要的空间。设备间内只安装配线设备,程控交换设备、网络进线设备、进线保安设备不安装在此,但可以合装,需要增加面积。(10m2的设备间大概能安装5台19’’标准机柜,大概能带6000个左右的信息点)(19’’标准机柜的尺寸600mm(宽)X900mm(深)X2000mm(高))机柜前的操作距离大于800mm,柜后的维修距离大于600mm。

2、电信间主要安装楼层配线设备及网络设备,使用面积不应小于5m2;无配线设备时,电信间的大小宜大于等于1.5mX0.8m。配线距离大于90m时,应增加电信间数量;若每层面积较小,可以多层共用电信间。

3、水平配线子系统中,FD至CP(集合点配线箱)之间的距离宜大于15m,CP安装在柱子及墙上时,高度宜为1.0~1.5m。

4、双方都敷设在接地的金属线槽或钢管中,综合布线电缆和380V的电力电缆(大于5KV A)之间的距离应大于150mm。

5、安防监控中心,一般情况下建筑面积为20~60m2。

6、弱电间的面积(净空):不进人的弱电间不宜小于1X0.4m;进人的不宜小于1.5X2;兼做综合布线系统楼层交接间的面积不应小于5m2,兼做综合布线系统设备间的面积不应小于10m2。弱电间地坪高出本层30mm。

7、智能化系统合用控制室的面积一般按80~120m2。(消防控制室、安防控制室、建筑设备管理控制室、网络管理控制室)

8、住宅智能化系统合用控制室的面积可按下列数值:

200户以下20m2;200~500户40m2;500~1000户80m2;1000户以上可考虑分设控制室。对智能化程度要求较高的工程可适当加大面积。

控制室宜设吊顶,吊顶底距地不应小于2.7m。应铺设架空地板,架空高度应不小于250mm。

9、视频监控系统中,摄像机和监视器之间应有恰当的比例,数量之比平均不超过4:1。应根据监视者与屏幕之间的距离为最大尺寸监视器对角线的4~6倍的关系来确定监视距离并由此来确定房间的面宽。监视器宜选用14~25英寸。监视控制台正面与墙的净距不应小于1.2m,侧面与墙或其他设备的距离,在主要通道,不应小于1.5m,次要通道不应小于0.8m;背面距墙不应小于0.8m。摄像机的安装高度,室内2.2m~5m,室外3.5~10m。

建筑电工专业基础知识

建筑电工专业基础知识 发布时间:2012-10-26 1、电荷的基本单位是( C )。 A、安秒 B、安培 C、库仑 D、千克 2、一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 D 。 A.10mA B.20mA C.30mA D.≯30mA 3、由三相频率相同,电势振幅相等、相位互差( B )角的交流电路的电力系统,叫三相交流电。 A、600 B、1200 C、500 D、1000 4、在国际单位制中,电功的基本单位是( A )。 A 、焦耳 B、千瓦 C、千瓦时 D、度 5、兆欧表又称( A )。 A、绝缘摇表 B、欧姆表 C、接地电阻表 D、万用表 6、变压器铭牌上的额定容量是指( C )。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、平均功率 7、交流电的三要素是指最大值、频率和( C )。 A、相位 B、角度 C、初相角 D、电压 8、三相电动势的相序为U-V-W称为( B ) A、负序 B、正序 C、零序 D、反序 9、星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的( A )。 A、中性点 B、参考点 C、零电位点 D、接地点 10、( B )是润滑油最主要的物理性能,也是选择润滑油的主要依据。 A、比重 B、黏度 C、湿度 D、pH值 11、电动势方向的判断方法用( C )。 A、直导线右手定则 B、右手定则 C、.左手定则 D、右手发电机定则、 12、我国交流电的频率为(A)Hz,。 A、50 B、40 C、 60 D、100 13、作用在物体上的力叫( D )。 A、反作用力 B、推力 C、拉力 D、作用力 14、一个实际电源的电压随着负载电流的减小而( B)。 A、降低 B、升高 C、不变 D、稍微降低 15、电力系统中以“kwh”作为( B )的计量单位 A、电压 B、电能 C、电功率 D、电位 16、电路一般由电源、负载、导线和( B )等基本部分组成。 A、变压器 B、开关 C、发电机 D、仪表 17、电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的( B )代数和。 A、电流 B、电量(电荷) C、电流强度 D、功率 18、导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的( D )有关。 A、形状 B、湿度 C、距离 D、材质 19、容易导电的导体是 ( A ) 。 A、各类金属 B、木材 C、橡胶 D、塑料 20、可以省力,但不能改变力的方向的是( A )。 A、动滑轮 B、定滑轮 C、导向滑轮 D、滑轮组 1、万用表主要由( BCD )等部分组成。

建筑电气试题与答案

一、填空题: 1、建筑施工现场得电气工程中,主要有以下四种接地: 、、、。 2、热继电器得作用就是:。 3、TN-S系统就是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N与保护零线PE 4 5、一般情况下,mA,额定漏电动作时间不大于 S。 6、防止直接触电得安全技术措施有等。 7、开关箱必须装设与。 8、保护接地就是将电气设备得接地,宜用于得低压系统中。 9、电力变压器或发电机得工作接地电阻值不得大。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0、1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电得部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载得功率因数为0、5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗得功率为 [ ] A、2、2KW B、1、1KW C、4、4KW D、0、55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V得白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ]

A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器得输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备得绝缘电阻值不得小于。 ] A、0、5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ 5、我国得安全电压分为。 [ ] A、36V 24V 12V B、42V 36V 24V 12V 6V C、36V 24V 12V 6V D、42V 36V 24V 12V 6V 3V 6、预防触电最主要得措施。 [ ] A、装漏电保护器 B、接零或接地 C、装熔断器 D、严格遵守安全操作规程 7、不适用于扑救电气设备得初起火灾得灭火器为。[ ] A、泡沫灭火器 B、干粉灭火器 C、四氯化碳 D、二氧化碳 8、电焊机铭牌功率为32KVA、JC=65%、COSφ=0、85,其换算后得设备容量为。 [ ] A、32KW B、22KW C、32KVA D、22KVA

建筑电气CAD竞赛试题A卷

建筑电气CAD竞赛试题A卷 第一部分笔试部分(共40分) 一、单选题(每小题1分,共20题) 1、一级负荷应由几个电源供电( B ) A、1 B、2 C、3 D、4 2、对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路 的时间对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于( A )s A、5 B、10 C、15 D、20 3、第一类防雷建筑物防直击雷的措施规定,排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼 吸阀、排风管等的管口处应处于接闪器的保护范围内,当无管帽时,应为管口中方半径( A )m的半球体。 A、5 B、10 C、15 D、20 4、不可作为自然接地体的是( C )。 A、金属井管 B、建筑物的金属结构 C、液化气管道 D、金属桩 5、开关箱与设备之间的距离一般不大于( C )。 A、1M B、2M C、3M D、4M 6、预防触电最主要的措施是( D )。 A、装漏电保护器 B、接零或接地 C、装熔断器 D、严格遵守安全操作规程 7、当有人触电时,首先要做的是( B )。 A、人工呼吸 B、使其脱离电源 C、胸外心脏挤压 D、送医院 8、下列不可作为功能性开关电器的电器设备是( A )。 A、16A及以上的插头和插座 B、断路器 C、接触器 D、继电器 9、如果根据规范要求可以利用屋顶上钢管作为接闪器,则钢管的璧厚不小于( C )mm; 如果钢管一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于( C )mm。 A、、 B、、3 C、、4 D、3、4 10、当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到下列要求时,应采用并联电力电容器 作为无功补偿装置。10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,且功率因数不宜低于( C )。高压侧的功率因数指标,应符合当地供电部门的规定。 A、 B、 C、D、 11、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于等于( D )时,可 采用220V单相供电,否则应采用220/380V三相四线制供电。 A、30A B、40A C、50A D、60A 12、爆炸危险环境照明线路的电线和电缆的额定电压不得低于( C )V,且电线必须 宣传于钢导管内。 A、36 B、380 C、750 D、1K 13、照明配电箱(盘)安装应符合:带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不 大于( A ) mA,而工作时间不大于。

建筑电气试题汇总

建筑电气验收规范(标准)考试试卷(10月) 考生姓名:工作单位:专业: 一单项选择题(本大题60题,每题0.5分,共30分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、钢筋混凝土电杆,弯曲不大于杆长的(A )。 A: 1/1000 B: 1/100 C: 1/10 2、钢制灯柱应符合:钢柱内设有专用接地螺栓,地脚螺孔位置按提供的附图尺 寸,允许偏差为(B) :± B: ±> C:±5; 3、封闭、插接式母线每段母线组对接续前,绝缘电阻测试合格,绝缘电阻值大于(D )MQ ,才能安装组对。 A: 0.5 B: 3.8 C: 8 D : 20 4、电杆坑、拉线坑的深度允许偏差,应不深于设计坑深100、不浅于设计坑深(C)。 A: 100 B、80 C、50 D:30 5、架空导线的弧垂值,允许偏差为设计弧垂值的( C ),水平排列的同档导线间弧垂值偏差为±0。 :1% B、±3% C、±5% D: ±5% &杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路,相间和相对地间的绝缘电阻值应大 于(A )M Q A: 0.5 B、1.0 C、4 D 7、电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于(C),杆梢偏移不应大于梢径的1

/2,转角杆紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于 1 个梢径。 : 20 B: 40 c: 50 D: 80 8、直线杆单横担应装于( A ),终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜,从横担端部测量不应大于20。横担等镀锌制品应热浸镀锌。; A: 受电侧 B: 电源侧 C:内侧 D:外侧 9、同一端子上导线连接不多于( B )根,防松垫圈等零件齐全。 A: 1 B: 2 C: 3 D: 4 10、柜、屏、盘安装垂直度允许偏差为1. 5%。,相互间接缝不应大于2,成列盘面偏差不应大于( D )。 : 2 B: 3 C: 4 D: 5 11、当相线截面积S(2)为:16v S< 35时,相应保护导体的最小截面积不应小于(D )A: 4 B: 6 C: 10 D: 16 12、多芯控制电缆最小允许弯曲半径为电缆外径的( C )倍。 A: 5 B: 6 C: 10 D: 15 13、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当与无保温层的热力管道交叉敷设时净距为( B)m。 A: 0.3 B: 0.5 C: 0.8 D: 1.0 14、大于 450倾斜敷设的电缆每隔( B )m 处设固定点。 : 1.0 B: 2.0 C: 3.0 D: 5.0 15、吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于( B ) : 6 B: 8 C:10 D:12

建筑电气试题及答案

a h b e s o 一、填空题: 1、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:、、、。 2、热继电器的作用是:。 3、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE 从变压器或变压器总配电房处分别引出。 4、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。 5、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于mA,额定漏电动作时间不大于S。 6、防止直接触电的安全技术措施有、、、、 等。 7、开关箱必须装设和。 8、保护接地是将电气设备的接地,宜用于的低压系统中。 9、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于Ω。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0.1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电的部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载的功率因数为0.5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗的功率为 [ ] A、2.2KW B、1.1KW C、4.4KW D、0.55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ] A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备的绝缘电阻值不得小于。 ] A、0.5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ

最新建筑电气试题及答案

一、填空题: 1、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:、、、。 2、热继电器的作用是:。 3、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE 从变压器或变压器总配电房处分别引出。 4、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。 5、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于mA,额定漏电动作时间不大于S。 6、防止直接触电的安全技术措施有、、、、等。 7、开关箱必须装设和。 ] A、0.5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ 5、我国的安全电压分为。 [ ]

建筑电气复习考试题A

选择题 1、对1千伏及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其最低绝缘电阻值不应低于( C ) A、0.5兆欧 B、1兆欧 C、10兆欧 D、400兆欧 2、建筑防雷装置的引下线,当采用明敷设时,其直径不能小于( B ) A、Φ6mm B、Φ8mm C、Φ10mm D、Φ12mm 3、现浇混凝土内敷设钢制电线管时,其弯曲半径不小于管外径( C ) A、4倍 B、6倍 C、10倍 D、15倍 4、建筑电气安装工程中,保护线(PE)其颜色规定为( D ) A、黄色 B、绿色 C、淡蓝色 D、黄绿双色 5.对10KV电力电缆进行绝缘电阻摇测时,应选用绝缘摇表电压等级( D ) A、250V B、500V C、1000V D、2500V 6、建筑电气安装工程中,确定电气设备安装高度时,我们主要依据土建的(B ) A、轴线 B、水平线 C、吊顶下皮线 7、建筑防雷装置的引下线采用暗敷设时,其直径不应小于( D ) A、Φ6mm B、Φ8mm C、Φ10mm D、Φ12mm 8、高空焊接遇到几级大风时,应停止操作( C ) A、三级 B、四级 C、五级 D、六级 9、并联电容器铭牌所标的容量时表示该台电容器的( B ) A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、平均功率 10、使用多少米高的高凳时,要加护栏或系好安全带( A ) A、2米 B、3米 C、4米 D、5米 11、在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行而对电力系统中性点进行的接地,我们称为( B ) A、保护接地 B、工作接地 C、重复接地 D、防雷接地 12、当采用TN-S供电系统时,当相线截面为16mm2及以下时,PE线截面选择原则为相线截面的( C ) A、1/3 B、1/2 C、等截面 D、1.5倍 13、按我国规程规定:电源中性点不接地的三相电力系统中,当发生一相接地故障时,允许暂时继续运行的时间为(A ) A、2小时 B、3小时 C、4小时

建筑电气试题(含答案)

建筑电气试题(含答案) 一、填空题 1. 直流电机的电磁转矩是由_电枢电流___和_气隙磁场_相互作用产生的。 2. 一台接到电源频率固定的变压器在忽略漏阻抗压降条件下,其主磁通的大小决定于外加电压__的大小,其主磁通与励磁电流成非线性__关系。 3. 变压器铁芯导磁性能越好,其励磁电抗越__,励磁电流越__。 4. 变压器带负载运行时,若负载增大,其铁损耗将__,铜损耗将__。 5. 三相变压器的连接组别不仅与绕组的_绕法_和_绕组的首末端标志_有关,而且还与三相 绕组的_三相线圈的连接法_有关。 6. 三相异步电动机定子主要是由定子铁芯__、定子绕组__和机座__构成的。转子主要是由 转子铁芯__、转子绕组__和转轴__构成的。根据转子结构不同可分为_笼形_异步电动机和_绕线_异步电动机。 7. 三相异步电动机定子、转子之间的气隙δ一般为0.1~1mm,气隙越小,空载电流I0(2%~8%)In功率因数错误!未找到引用源。20.2__。 8. 三相异步电动机旋转磁场产生的条件是定子绕组__通以三相电源__;旋转磁场的转 向取决于三相电流的相位__;其转速大小与电源频率__成正比,与电机极对数__成反比。 9. 三相异步电机运行时,当s1为_反接制动运行_状态。

10. 如果一台三相异步电动机尚未运行就有一相断线,则不能__启动;若轻载下正在运行中 有一相断了线,则电动机_继续运行__。11. 三相异步奠定基的过载能力是指_ Tm/Tn _。 12. 三相笼形异步电动机的启动法有直接启动和降压启动__两种。 13. 星形—三角形降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的1/3__倍。14. 自耦变压器降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的_3_倍。 15. 三相绕线转子异步电动机的启动分为转子串电阻和_转子串频敏变阻器_两种启动法。16. 三相异步电动机拖动恒转矩负载进行变频调速时,为了保证过载能力和主磁通不变,则 U1应随?1按_正比_规律调节。 17. 控制按钮与主令控制器在电路中起的作用分别是控制按钮主要作短时接通或断开小电流电路的作用。而主令控制器是用来频繁地切换复杂的多回路控制电路的主令电器。18. 转换开关弹簧的作用是_储能_。 19. 中间继电器的本质特征是中间继电器主要用来放大电流电压信号,将小电流信号(小于3A),通过触点驱动接触器等电器元件,转变成大电流(接触器额定电流大小)信号。或进行逻辑转换,驱动其他电器元件。 20. 电压继电器和电流继电器在电路中各自的作用分别是用作过压或失压保护和过流保护,__,它们的线圈和触电各接于线圈并接在电路中,触点接在电压保护的跳闸线圈中;线圈串接在线路中,触点用于过流保护跳闸线路。 21. 在电动机启动过程中,热继电器不动作的原因是由于双金属片的热惯性,不能迅速对短路电流进行反应 22. 在电动机的主电路中装有熔断器和热继电器的作用为保护电路上的原件不被毁坏23. 接近开关与行程开关的区别是接近开关不需要接触检测物,在

建筑电气工程图基本知识及识图

目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (2) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (2) 二电气工程图的识读 (3) (一)、常用的文字符号及图形符号 (3) (二)、读图的方法和步骤 (4) (一)、模拟项目图纸组成 (18) (二)、电力系统的组成 (18) (三)、总干线 (18) (四)、配电系统识读 (18) (五)、平面图 (19)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、负荷分配、线路敷设方式、设备安装高度、施工图未能表明的特殊要求、施工注意事项、测试参数及业主的要求和施工原则。

建筑电气试题(有答案)

一、填空题 1.直流电机的电磁转矩是由_电枢电流___和_气隙磁场_相互作用产生的。 2.一台接到电源频率固定的变压器在忽略漏阻抗压降条件下,其主磁通的大小决定于外加 电压__的大小,其主磁通与励磁电流成非线性__关系。 3.变压器铁芯导磁性能越好,其励磁电抗越__,励磁电流越__。 4.变压器带负载运行时,若负载增大,其铁损耗将__,铜损耗将__。 5.三相变压器的连接组别不仅与绕组的_绕法_和_绕组的首末端标志_有关,而且还与三相 绕组的_三相线圈的连接法_有关。 6.三相异步电动机定子主要是由定子铁芯__、定子绕组__和机座__构成的。转子主要是由 转子铁芯__、转子绕组__和转轴__构成的。根据转子结构不同可分为_笼形_异步电动机和_绕线_异步电动机。 7.三相异步电动机定子、转子之间的气隙δ一般为0.1~1mm,气隙越小,空载电流I0 (2%~8%)In功率因数错误!未找到引用源。20.2__。 8.三相异步电动机旋转磁场产生的条件是定子绕组__通以三相电源__;旋转磁场的转 向取决于三相电流的相位__;其转速大小与电源频率__成正比,与电机极对数__成反比。 9.三相异步电机运行时,当s<0为运行__状态,当s>1为_反接制动运行_状态。 10.如果一台三相异步电动机尚未运行就有一相断线,则不能__启动;若轻载下正在运行中 有一相断了线,则电动机_继续运行__。 11.三相异步奠定基的过载能力是指_ Tm/Tn _。 12.三相笼形异步电动机的启动方法有直接启动和降压启动__两种。 13.星形—三角形降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的1/3__倍。 14.自耦变压器降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的_3_倍。 15.三相绕线转子异步电动机的启动分为转子串电阻和_转子串频敏变阻器_两种启动方法。 16.三相异步电动机拖动恒转矩负载进行变频调速时,为了保证过载能力和主磁通不变,则 U1应随?1按_正比_规律调节。 17.控制按钮与主令控制器在电路中起的作用分别是控制按钮主要作短时接通或断开小电 流电路的作用。而主令控制器是用来频繁地切换复杂的多回路控制电路的主令电器。 18.转换开关内弹簧的作用是_储能_。 19.中间继电器的本质特征是中间继电器主要用来放大电流电压信号,将小电流信号(小于 3A),通过触点驱动接触器等电器元件,转变成大电流(接触器额定电流大小)信号。或进行逻辑转换,驱动其他电器元件。 20.电压继电器和电流继电器在电路中各自的作用分别是用作过压或失压保护和过流保护, __,它们的线圈和触电各接于线圈并接在电路中,触点接在电压保护的跳闸线圈中;线圈串接在线路中,触点用于过流保护跳闸线路。 21.在电动机启动过程中,热继电器不动作的原因是由于双金属片的热惯性,不能迅速对短 路电流进行反应 22.在电动机的主电路中装有熔断器和热继电器的作用为保护电路上的原件不被毁坏 23.接近开关与行程开关的区别是接近开关不需要接触检测物,在一定距离范围内就能感应 24. 时间的作用_。 25.继电器的作用是_在电路中自动调节、安全保护、以弱控强、转换电路_,按用途不同可 分为_6_类。

电气制图试题-带答案

电气设计人员电气制图理论知识测评题及答案 姓名:职务:分数: 说明:本试卷满分为190分,及格分数线为114分。 一、 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 选定建筑物室内一层地坪为±0.00而 确定的高度尺寸,称为相对标高。 8. 建筑物中的供电系统采用TN -S 系统供 电的安全性,可靠性最好。 9. RVVP -3×1.5表示塑料绝缘护套屏蔽 铜芯软线,3芯1.5mm2。 10. Φ25厚壁钢管沿地坪暗敷,其敷设代号 (英文含义)为SC25—FC 。 11. MR —200X100表示金属线槽,宽200mm , 高100mm 。 12. 三根及以上绝缘导线穿于同一根管时, 其导线总结面积不应超过管内总面积的40%。 13. 照明单相分支回路的电流一般不超过: 16A,出线口:25个。 5 屏 C ) A 、GB/T B 、GB/Z C 、GB 2. 如右图所示,将开关手柄达到“F ”位置, 第(B )组触点被接通。 A1B2C3D 均未接通 3. 是(A ) A 延时闭合的动合触点 B 延时断开的动合触点

C 延时闭合的动断触点 D 延时断开的动断触点 4. 下面哪个是动合触点(A ) ABCD 5. 下面哪个是动断触点(B ) ABCD 6. 下面哪个是按钮触点(C ) 7. 下面哪个是旋钮触点(8. 9. 10. 11. 12. 13. 下面哪个是零序电流继电器的文字符号 (A) AKZCBKDCKZPDKS 14. 下面哪个是差动继电器的文字符号(B) AKZCBKDCKCDKS 15. 下面哪个是无功功率表的电气符号(B) APW(W)BVACPJ(VA..h)DPJ(W..h) 16. 下面哪个是有功电能表的文字符号(D) APW(W)BVACPJ(VA..h)DPJ(W..h) 17. 下列哪个是切换片的文字符号(C ) ATBBXBCXBCDTC 下列哪个是连接片的文字符号(B ) ATBBXBCXBCDTC 18. 是下面哪种设备的图形符号(A ) A 功率因数表 B 相位表 C 频率表 D 无功19.) D 无功功率表是下面哪个设备的图形符号() A 无功功率表有功电能表D 无功电能表) 有功电能是下面哪个设备的图形符号() 23. 是下面哪个设备的图形符号() 24. 是下面哪个设备的图形符号() 25. 下面哪个是变压器的文字符号。(B ) ALBTCGDTA 26. 下面哪个是发电机的文字符号。(C ) ALBTCGDTA 27. 下面哪个是断路器的文字符号。(B ) AQSBQFCGDTV

建筑电气试题库

建筑电气题库 @HUAS,J10102,2014.01 习题一、填空: 1 、电力系统由发电厂、输配线路、变电所及电力用户组成。 2 、供配电系统中的供电质量主要有电能质量和供电可靠性。 3 、电能质量指标包括电压、波形和频率的质量。 4 、一级负荷应由两个电源供电。 5 、二级负荷宜由两个回路供电。 6 、常用应急电源包括:独立于正常电源的发电机组、供电网络中独立于正常电源的专门馈电线路、蓄电池。 7 、对于功率因数补偿,当电力部门无明确要求时,高压用户的功率因数应该补偿到0.9以上,低压用户的功率因数应该补偿到0.85以上。 8 、无功补偿的技术措施包括:提高自然功率因数,和采用电容器进行补偿。9 、雷电过电压的基本形式包括:直接雷过电压、感应雷过电压和侵入波过电压。10 、雷电的危害包括:雷电的热效应、雷电的电磁效应及雷电的机械效应。 11 、对建筑物进行防雷保护时,用滚球法计算避雷针的保护保护围,第一类防雷建筑物的滚球半径是30m。 12 、一套完整的防雷装置应该包括:接闪器、引下线、和接地装置 13、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。14、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。15、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 16、在电力系统的部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运行费用。17、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。18、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 19、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值)。20、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 21、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。22、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。23、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 24、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。25、主电路图中的主要电气设备应采用(规定的图文符号)来表示。 26、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。27、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 28、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。29、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。30、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。31、户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。32、车间线路的室配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 33、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 34、变压器在运行中部损耗包括(铜损和铁损)两部分。35、互感器的功能主要用于(电量的测量和继电保护)。36电力系统中出现最多的故障形式是(短路。)

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

目录 一建筑电气工程图基本知识 (3) (一)、建筑电气工程施工图概念 (3) (二)、建筑电气工程图的类别 (4) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (5) 二电气工程图的识读 (6) (一)、常用的文字符号及图形符号 (6) (二)、读图的方法和步骤 (8) (一)、模拟项目图纸组成 (24) (二)、电力系统的组成 (24) (三)、总干线 (24) (四)、配电系统识读 (25) (五)、平面图 (26)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,

导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机

高级建筑电气工程师考试试题及答案

2010年高级建筑电气工程师考试试题 一、填空题 1、建筑电气安装工程施工,通常可分为三大阶段,即(施工准备阶段)、(安装施工阶段)和(竣工验收阶段)。 2、配线分为(明配)和(暗配)两种。 建筑安装工程质量验收项目划分为(分项工程)、(分部工3、程)、(单位工程)等三大部分组成。 4、分项工程划分的实质是(检验批)的划分。 单位工程质量等级评定分为(“合格”)或(“优良”)两个5、等级。 6、根据建筑电气工程的功能,把它分为(强电工程)和(弱电工程)。 7、最常用的对绞电缆是(无屏蔽对绞电缆). 按受热性能,塑料管可分为(热塑性)、(热固性)两大类。8、用于配线的线槽按材质分为(金属线槽)和(塑料线槽)。9、10、网络地板也称线床地面,有(架空地板)和(平铺型地板)两种。 11、光缆传输系统由(光终端机)、(光缆)及(与此相关的电信设备)组成。 12、建筑工程中应用的动力设备有四种,即(电动机)、(内燃机)、。

(空气压缩机)和(蒸汽机). 13、电杆基础由(底盘)、(卡盘)和(拉线盘)组成。 14、设在线路转角处的电杆通常称为(转角杆)。 15、导线在电杆上的排列为:高压线路可为三角排列,线间水平距离为()m;低压线路均为水平排列,导线间水平距离为()m。 16、组装电杆可以采取在地面上(预组装)和(立杆后组装)两种形式。 17、(拉线)的作用是平衡电杆各方向的拉力,防止电杆的弯曲或倾倒。 18、人工接地体分(水平)和(垂直)安装两种。 19、接地装置的接地电阻是接地体的(对地电阻)和(接地线电阻)总和。 20、雷电危害可分为三种形式,即(直接雷击)、(感应雷击)和(高电位引入)。 21、暗装避雷网是利用建筑物内的(钢筋)做避雷网。 22、在建筑电气工程中,常见的等电位联结措施有三种,即(总等电位联结),(辅助等电位联结)和(局部等电位联结)。 23、安防系统通常由(探测器)、(信号传输信道)和(控制器)组成。 24、有线电视系统是由(信号源接收系统)、(前端系统)、(信号传输系统)和(分配系统)组成。

建筑电气试题库

建筑电气试题库

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

 11 、对建筑物进行防雷保护时,用滚球法计算避雷针的保护保护范围,第一类防雷建筑物的滚球半径是30m。 12 、一套完整的防雷装置应该包括:接闪器、引下线、和接地装置 13、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。14、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。15、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 16、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运行费用。25、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。32、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 33、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 34、变压器在运行中内部损耗包括(铜损和铁损)两部分。35、互感器的功能主要用于(电量的测量和继电保护)。36电力系统中出现最多的故障形式是(短路。)

建筑电气考试试题及参考答案

建筑电气考试试题及参考答案 一、选择题 1.交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为( A )。 A.1min B.5min C.10min D.30min 2.流量传感器的安装位置应是( A )位置,同时注意避免电磁干扰和接地。 A.水平 B.与水平30°夹角 C.与水平45°夹角 D.竖直 3.在任一瞬时,流向某一结点的电流之和( D )由该结点流出的电流之和。 A.小于 B.大于 C.恒大于 D.恒等于 4.通常用( C )来计算交流电的实际效应。 A.最大值 B.最大值的1/2 C.有效值 D.最大值的1/3 5.导体中的自由电子在( A )的作用下做有规则的定向运动就形成了电流。 A.电场力 B.磁场力 C.重力 D.离心力 6.下列( C )不是组成RLC电路的因素。 A.电容 B.电阻 C.电流 D.电感 7.( D )二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而 形成的。 A.扩散型 B.合金型 C.键型 D.点接触型 8.晶体二极管是往( A )个方向传送电流的电子零件。 A.一 B.二 C.三 D.四 9.晶体三极管是用( C )控制电流的半导体器件。 A.电容 B.电阻 C.电流 D.电感 10.下列( B )不是PNP型三极管对应的极。 A.基极 B.阳极 C.集电极 D.发射极 11.下列不属于用电系统的是( B )。 A.照明系统 B.变配电系统 C.动力系统 D.空调系统 12.一个灯光的额定值为“220V.100W”,若将它接到110V的电源下使用,则实 际损耗的功率为( A )W。 A.25 B.50 C.100 D.200 13.高度为12米的工业厂房,没有显色性要求,适宜的光源选择为( C )。 A.直管荧光灯 B.荧光高压汞灯 C.高压钠灯 D.自镇流高压汞灯 二、多选题 1.晶体三极管的分类错误的是( CD )。 A.按材质分: 硅管、锗管 B.按结构分: NPN 、 PNP C.按功能分: 合金管、平面管 D.按结构工艺分:开关管、功率管 E.按工作频率分:低频管、高频管、超频管 2.关于变压器的描述中,正确的是( ABCD )。 A.变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置

建筑电气工程施工规范知识测试题

专业知识测试题 专业:电气专业;姓名:;…………………………………………………………………………………………………………………………………… 一、选择题(每道题只有一个正确答案,选择正确答案,将相应的字母填入题内的括号中,每题2分,20题共40分) 1、钢管敷设中平行配置暗配管间间距为( A ) A15mm B 20mm C 25mm D 30mm 2、明配管弯曲半径不小于管外径的( B ) A 4 倍 B 6 倍 C 8 倍 D 10 倍

3、金属软管预留长度不得超过( C ) A0.6 米 B 0.8 米 C 1.0 米 D 1.2 米 4、水平或竖直安装桥架水平度和垂直度不超过( D ) A 1.0﹪米 B 1.5﹪米 C 1.0‰米 D 1.5‰米 5、多芯交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的弯曲半径规范要求为多少( D )A≧10D B ≧12D C ≧15D D ≧20D

6、管内穿线,电线总截面不能超过管内径的( C ) A25﹪ B 35﹪ C 40﹪ D 50﹪ 7、进行母线槽连接安装工作的时候,每连接一段母线需进行下列哪一项工序且合格后方可进行下一段安装( C ) A、目测母线槽外观及安装垂直度、平整度后 B、用万用表检测母线槽安装后连接是否可靠合格后 C、用2500V兆欧表摇测绝缘合格后 D、通知专业监理工程师验收合格后 8、灯具安装高度低于( B )米的需增加接地线 A 2 米 B 2.4米 C 2.6米 D 3 米

9、建筑工程资料归档中以下内容不属于建筑电气分部当中的子分部的是(A )A封闭母线 B 室外电气 C 供电干线 D 防雷及接地安装 10、插座安装完毕后需通电检测接线数序,以下正确的接法是:(D ) A220V电源可以随意接线 B 左火右零上接地 C 上火左零右接地 D 左零右火上接地 11、应急照明在正常电源断电后电源转换时间为:( B ) A 疏散照明≦10S 备用照明≦10S(金融商店交易所≦1.5S)安全照明≦0.5S B 疏散照明≦15S 备用照明≦15S(金融商店交易所≦1.5S)安全照明≦0.5S C 疏散照明≦20S 备用照明≦20S(金融商店交易所≦1.5S)安全照明≦1S D 疏散照明≦25S 备用照明≦25S(金融商店交易所≦1.5S)安全照明≦1S

2019建筑电气专业考试题

《建筑电气专业》考试题(A) 一、填空题: 1、电路的三种工作状态是:、、。 2、三相对称负载作三角形联接时,线电流I1,与相电流IP间的关系是:I P= I1。 3、保护接地是将电气设备的接地,宜用于的低压系统中。 4、热继电器的作用是:。 5、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。 6、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE从变压器或变压器总配电房 处分别引出。 7、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于Ω。 8、保护零线的颜色为。 9、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于 mA,额定漏电动作时间不大于 S。 10、手持电动工具分类,、类工具可不做按零保护。

二、选择题: 1、某感性负载的功率因娄为0.5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗的功率为 [ ] A、2.2KW B、1.1KW C、4.4KW D、0.55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白枳灯,负载就采用联接方式,白枳灯才能在额定情况下正常工作。 [ ] A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备的绝缘电阻值不得小于。 [ ] A、0.5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ 5、我国的安全电压分为。 [ ] A、36V 24V 12V B、42V 36V 24V 12V 6V C、36V 24V 12V 6V D、42V 36V 24V 12V 6V 3V 6、预防触电最主要的措施。 [ ] A、装漏电保护器 B、接零或接地 C、装熔断器 D、严格遵守安全操作规程

相关文档