变配电所值班员岗位职责
1.值班期间要严格执行相关规章制度,及时抄表,定期巡视。
2.巡视完毕应认真填写各项记录,记录要完整、正确、清晰。
3.值班人员必须熟悉高、低压电气设备构造、性能、使用规范及相关内容。
4.电气设备出现故障应及时处理、报告。
5.定期对全厂电气设备进行例保。
6.按时对生产、安全用具进行检查、维护。
7.严格遵守安全操作规程,避免事故发生。
8.在值班期间严禁迟到早退、擅离岗位。
9.应严格执行变配电所安全制度,阻止非生产人员进入变配电所。
10.在接班前和值班时间内严禁酗酒,有严重影响工作的疾病时不得值班或隐瞒病情工作。
11.及时清洁保持变配电所及辖区环境卫生的整洁。
变配电所交接班制度
1.接班人员必须按时到现场,值班人员在交接班记录上签字,交班人员方可离开。
2.交班期间发生事故由交班人员负责处理。
3.交班的具体内容如下:
(1)设备运行情况及值班记录。
(2)上级指示的各种记录及调度命令的执行情况。
(3)许可的工作票,接地线使用编号及其位置。
(4)工具、仪表、备件、材料、图纸资料、钥匙的使用及变更情况。
4.发生下列情况之一不得进行交接班工作。
(1)处理事故或正在进行操作。
(2)设备运行异常而原因未明。
(3)记录报表填写不完全或交待不清楚。
(4)工具、钥匙、仪表、图纸资料及其他物品不全。
(5)接班人员未到齐。
(6)交班人员未打扫卫生。
(7)交接班时,交接班人员应同时到运行设备现场认真巡视检查。
变配电所运行维护制度
1.加强设备维护管理,提高设备完好水平,每年进行一次设备完好水平评价,内容为:主变、开关、刀闸、PT、CT、母线、避雷器、中央信号系统、直流系统、保护屏、计量屏等,根据评价情况,制定维护方案。
2.每年对变配电所的直流系统进行检查,内容有:检查接线是否松动,压板是否可靠,接触是否良好,电池液位是否处于正常位置。
3.每年春秋两季应对配电所进行全面检查、清理、维护、更新损坏设备、杜绝事故隐患。
4.对于季节性事故及特殊气候所引发事故,应及时采取措施,防患于未然。
5.配电所负责人每季度组织人员对设备运行情况分析及资料检查,总结运行规律,保证设备完好运行。
6.采取措施,防止鼠害。
变配电所巡检内容规定
一、高压设备
1.高压配电设备一年进行一次清扫检查。
2.除高压设备本身具有的绝缘性能及工作性能外,还应检查具有的“五防”功能。
3.瓷绝缘部分应去掉瓷破碎,裂纹及闪络放电痕迹和严重的电晕现象。
4.连接点应无腐蚀及过热现象。
二、低压设备
1.低压配电装置各级电气保护元件的选择和整定均应符合动作选择性的要求。
2.主分路的负荷情况与仪表指示是否对应。
3.三相负荷是否平衡,三相电压是否相同。
4.电路中各部连接点有无过热现象,低压电器内部有无异声、异味。
三、直流设备
1.蓄电池外壳应无裂纹、损伤、漏液现象。
2.蓄电池正负极性必须正确。
3.连接条、螺栓及螺母应齐全、无锈蚀。
4.电解液的液面高度应在两液面线之间。
四、计量与测量仪表
1.严禁随意更动或拆封供电部门安装与管理的计量装置。
2.当测量仪表有明显故障,或指计数与正确值之间的误差超过允许误差时,应进行检修和调整。
3.测量仪表过热或冒烟,立即取下熔丝或短路二次电流端子,将故障仪表甩开。
五、室内与厂区照明
1.定期检查照明线路及其控制系统。
2.做好汛期和大风期的特殊巡视和检查。
3.检查接地线接触是否良好。
4.适时调整时间以保证照明的有效性。
5.检查灯具的散热情况及其有无松动脱落损坏。
六、电气设备巡视注意事项
1.有关电气负责人和值班人员可以单独巡视高压设备。单独巡视时,不得移开或超过遮拦或进入设有遮拦的高压设备,只可在遮拦外面或高压设备外面巡视。
2.巡视高压设备时,除巡视外不得进行任何其他操作。进出高压设备室时,必须随时关门。
3.高压设备发生接地时,室内距故障点4m内不得接近,
室外距故障点8m内不得接近。进入上述范围内的人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
4.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
变配电设备的检修与维护规定变配电设备的检修与维护是配电设备运行中的一项重要工作,它的合理、及时、完整直接影响到变配电设备的正常运行。
设备检修包括预防性试验、定期小修、定期大修和临时检修。
一、预防性试验
检查出设备存在的内部缺陷,是判断设备能否继续运行的重要措施。
二、定期检修
1、定期小修:以保持设备现有性能为目的,定期从外部进行普通检修。
2、定期大修:以恢复设备原有设计性能为目的,定期通过解体进行细致检查修理。
3、临时检修:开关多次事故跳闸后或其他设备有异常情况或同类设备已发生重大事故时,需要进行临时检查修理。
设备维护是根据其所处环境和规定的周期与项目,进行场地清洁、设备清扫、绝缘子更换、带电测温和蓄电池维护等工作,维护设备处于完好状态。
污水厂变配电设备的检修与维护每年进行两次。先制定检修计划,检修计划是否合理完整直接影响检修质量和效果。其次,确定检修项目,根据每一台具体设备的工作状态,故障运行和故障记录,确定其检修内容和检修深度,并最后实施检修。
变配电设备的检修分为低压柜(0.4kv)、高压柜(10kv)、电力变压器、避雷器和绝缘子等。
三、检修内容
1、低压柜(0.4kv)的检修与维护
(1)柜体
①是否清洁、干燥。
②是否良好接地。
③柜门是否完整,连锁是否完整可靠。
④所有仪表是否完好。
(2)万能断路器:包括抽屉式和固定式
①脱扣器的检查,确定其是否能正常工作。
②检查断路器绝缘电阻,用500v摇表测量相与相电阻不得低于10MΩ,这项工作在断路器事故跳闸后尤为重要。
③清洁灭弧罩。
④断路器是否可靠接地(应有明显接地标志)。
⑤检查断路器触头清洁、平整情况,并进行相应处理。
⑥润滑操作机构中的转动部分,保证其无卡阻现象。
⑦清洁断路器。
⑧紧固断路器上所有螺丝。
(3)负荷开关
①清除污物,与柜体固定牢固。
②刀片与固定触头接触是否良好。
③开关的所有机械摩擦部分应涂凡士林。
④开关的支撑绝缘有无损伤。
⑤开关的操作机构运行时应无阻滞。
⑥灭弧罩是否完好。
(4)电容器
①检查电容器本身及控制回路的各螺丝接点是否紧固。
②检查放电回路是否完好。
③清洁其外壳、绝缘子及支架处的尘土。
④检查其外壳的保护接地线是否完好。
⑤电容器本身有无膨胀、漏油现象。
⑥熔断器及其底座是否完好。
⑦检查电容器相间绝缘是否良好。
(5)低压母线
①清洁,无异物在母线上。
②与柜体保持良好绝缘。
③母线接头螺栓是否紧固。
2、10KV开关柜的检修与维护
(1)手车
①手车在柜外时将二次插头来回拉动,其移动应灵活。
②手车进柜体后检查锁扣装置是否正确扣住推进机构的操作杆。
③手车的所有螺栓及销钉无松动。
④手车的插入及抽出是否轻便灵活。
⑤手车的所有摩擦传动部分应进行润滑。
⑥接地是否可靠。
⑦手车触头是否干净无灼痕,动、静触头的磨损量,当磨损量累计超过4mm时,应更换灭弧室。
(2)真空断路器
①断路器绝缘件应清洁,机械转动部位应灵活。
②运行三个月后,检查各相超行程。
③运行一年后,检查灭弧室真空度。
(3)断路器电磁操作机构
①检查分、合闸电磁线圈有无异常,绝缘电阻应大于1MΩ。
②检查分、合闸铁心表面是否光洁、松动。
③检查各辅助开关接点,是否有灼痕产阻现象。
④紧固所有接线端子螺丝。
⑤检查传动部分,转轴是否灵活,并且定位钉位置有无变化,并进行调整。
(4)二次回路
①二次回路保护用熔断器是否完好。
②接线是否牢固,绝缘是否良好。
3、直流屏的检修与维护
(1)蓄电池
①检查蓄电池表面是否清洁。
②电解液的高度是否在合适位置上。
③连接极板及接点是否有腐蚀现象,若有须更换极板及紧固螺栓。
④检查电池壳体有无老化、开裂现象。
(2)整流装置
①整流装置运行电压不得超过10%。
②整流元件是否完整无破损。
③检查各接线端子是否牢固。
④各种熔断器是否完好。
⑤装置是否清洁。
4、避雷器的检修与维护
①检查避雷器表面是否有裂纹、破损。
②检查引线是否牢固,有无烧灼痕迹。
③接地是否可靠。
④表面是否清洁。
5、绝缘子的检修与维护
①绝缘子应保持清洁、无污物,瓷质部分应无损伤及裂纹。
②检查瓷质部分是否有闪络痕迹。
③各处紧固部分无松动。
岗位说明书系列 电力安全员工作职责(标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-31978电力安全员工作职责 Duties of electrical safety officer 说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。 篇一:电力安全员岗位职责 1、认真贯彻落实上级有关安全生产文件和要求。并监督本单位(分管单位)安全管理工作。 2、协助编制本单位年度安全目标计划,“安措”计划,经批准后监督执行。参加对本单位安全指标完成情况进行考核。 3、监督并配合有关部门搞好职工安全教育,《安规》学习、考试和反事故学习。 4、参加新建、扩建、改建工程项目的审查,监督劳动安全和工业卫生技术措施或设施与主体工程的“三同时”竣工验收。 5、经常深入现场,掌握安全生产情况,发挥安监人员作用,制止违章行为。监督劳动保护用品、设施的发放和使用。
6、及时用快报、通报、录相等手段向本单位反馈安全经验和事故教训的信息。 7、参加事故调查,及时做好事故原因分析、统计,找出安全工作中的薄弱环节制定防范措施,监督整改。 8、做好本单位外包工程和临时作业人员的审查与安全管理工作。 篇二:电力安全员职责 1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,认真学习上级有关安全方面的方针、政策、法律、法规和上级主管部门颁发的安全规程、规章制度。 2、负责制订本所的安全工作计划、两措计划、培训计划和工作目标。 3、负责制订“两票”及标准化作业指导书,协助所长召开安全工作例会。 4、负责组织对本所内10kv及以下电力设施的安全检查。 5、负责全面安全工作,参与事故调查。 6、负责组织“安全生产月”、“安全生产周”及季节性安全大检查活动。
《电业安全操作规程》 中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分 第一章总则第1条为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行结合电力生产多年来的实践经验制定本规程。各单位的领导干部和电气工作人员必须严格执行本规程。第2条安全生产人人有责。各级领导必须以身作则要充分发动群众依靠群众要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用严格监督本规程的贯彻执行。第3条本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员包括基建安装人员。各单位可根据现场情况制定补充条文经厂局主管生产的领导总工程师批准后执行。所谓运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。第4条电气设备分为高压和低压两种高压设备对地电压在250V以上者低压设备对地电压在250V及以下者。第5条电气工作人员必须具备下列条件一、经医师鉴定无妨碍工作的病症体格检查约两年一次。二、具备必要的电气知识且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分的有关部分并经考试合格。三、学会紧急救护法附录G特别要学会触电急救。第6条电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者必须重新温习本规程并经考试合格后方能恢复工作。参加带电作业人员应经专门培训并经考试合格、领导批准后方能参加工作。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员干部、临时工等必须经过安全知识教育后方可下现场随同参加指定的工作但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。第7条任何工作人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。第8条对认真遵守本规程者应给予表扬和奖励。对违反本规程者应认真分析加强教育分别情况严肃处理。对造成严重事故者应按情节轻重予以行政或刑事处分。第9条本规程
保安人员安全考试试卷 答案 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
保安人员安全考试试卷 姓名:部门: 110kV江城变电站工程成绩: 一、单选题 单选题(共25题,每题3分,共75分)以下备选答案中只有一项最符合题目要求,不选、错选均不得分。 1. 保安从业人员在协助维护社会治安工作中已成为一支重要的社会(B)力量。 A: 技术防范 B: 安全防范 C: 人力防范 D: 公共防范 2. 目前我国保安服务已经从单一的人力保安,发展为守护、(A)、押运、安全技术防范等四大主要业务。 A: 巡逻 B: 咨询 C: 犬防 D: 开锁 3. 我国保安服务具有特许性、有偿性、(D)、契约性、风险性的特点。 A: 安全性 B: 辅助性 C: 自律性 D: 防范性 4. 关于保安员服务内容,下列说法正确的是(A)。 A: 提供人身、财产、信息等安全防范服务 B: 提供人身、财产、信息等治安防范服务 C: 提供人身、财产、社会治安秩序等安全防范服务 D: 提供人身保护、财产保障、信息安全等方面的服务 5. 下列不属于取得《保安员证》的条件是(D)。 A: 经设区的市级人民政府公安机关考试合格 B: 经设区的市级人民政府公安机关审查通过 C: 经设区的市级人民政府公安机关留存指纹信息 D: 经设区的市级人民政府公安机关留存家庭其他成员指纹信息 6. 关于保安员履行查验与登记的职责,下列说法错误的是(C)。 A: 保安员可以查验出入人员证件 B: 保安员可以对出入服务区域的车辆进行登记 C: 保安员不能查验本单位人员的证件 D: 必要时,保安员可以登记单位内部车辆的出入情况 7. 保安员在客户单位及服务区域工作时,其职责任务之一是(C)。 A: 及时发现并抓捕犯罪嫌疑人 B: 及时发现、处罚犯罪嫌疑人 C: 及时发现、制止违法犯罪 D: 及时发现、讯问犯罪嫌疑人 8. 保安员李某,想获得保安员国家职业资格三级证书,那么,他必须通过(A)。A: 高级保安员职业能力考试与技能鉴定 B: 中级保安员职业能力考试与技能鉴定 C: 保安师职业能力考试与技能鉴定 D: 高级保安师职业能力考试与技能鉴定 9. 保安员的权利与职责任务是相互联系又相互区别的关系,下列不属于保安员权利的是(D)。 A: 享受劳动保护 B: 享受社会保险 C: 签订劳动合同 D: 开展执法检查
变电站值班员岗位职责(职场指南) |第1条:变电站值班员岗位工作标准 变电站值班员岗位工作标准 1适用范围 1.1本标准规定了变电站值班员的岗位职责、岗位条件、工作内容和要求、检查和考核。 1.2本标准仅适用于公司的变电站值班员岗位 2职责 2.1参与本工地的安全活动、安全技术培训和队伍建设活动 2.2服从值班长的生产指挥和领导,严格遵守生产纪律,协助站长和值班长做好值的生产管理工作,保持生产安全。 2.3配合值班长完成值班期间的各种设备巡检、监控和参数记录 2.4负责开关操作 2.5参与与职责相关的事故处理 2.6办理工作票,完成确保安全的组织和技术措施 2.7负责实习值班员的监督 2.8完成领导交办的其他任务 3岗位条件 3.1具备电力系统专业知识并了解变电站设备的结构和性能 3.2熟悉安全工作规程,熟悉”电网调度规程”,现场”现场操作规程”,事故预案,二票三制,制动操作 3.3熟悉电气设备和继电保护、自动装置、二次回路的操作方法;能
判断一般电气设备的异常情况 3.4擅长日常操作和维护,能够处理常见设备的缺陷。 3.5正确填写各种操作记录并能使用微机进行各种相关工作;掌握电击急救方法和人工呼吸方法 4工作内容和要求 4.1掌握设备的运行情况和运行方式,及时发现设备的缺陷和异常,根据上级下达的电压和无功指标监控设备的运行,防止任何错误或泄漏。 4.2根据值班员的操作命令,在监护人(或作为监护人)的监护下进行开关操作,确保操作的正确性和操作票合格 4.3在总值班员的指挥下进行事故处理,确保安全正确的操作和处理。 4.4确保办理的工作票合格,安全措施完善,符合现场条件 4.5做好实习服务员的监督和指导工作 4.6认真负责,不推诿 5检查考核 按照公司经济责任制考核办法进行检查考核 第2条:变电站值班人员的职责 变电站值班人员的职责 1。遵守变电站和配电站的职责和工作制度,坚守工作岗位,做好变电站和配电站的安全工作,确保变电站和配电站用电安全 2。积极学习本职工作,认真学习和执行相关规定,熟悉一、二次系
( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所值班员作业操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.
变电所值班员作业操作规程(新版) 1.班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职工作无关的事情,严格遵守本操作规程及有关规程规章的规定。 2.严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 3.倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 4.操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 5.操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。
6.进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 7.操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 8.用绝缘棒分合开关或经传动杆机构分合开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。雨天在室外操作高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,雷雨天气禁止倒闸操作。 9.严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关),停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开或接触良好。 10.装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 11.电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 12.凡有可能反送电的开关必须加锁,开关上悬挂“小心反电”警示牌。 13.严禁使蓄电池过充、过放电。
供电所安全员职责 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
安全员职责: 1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,认真学习上级有关安全方面的方针、政策、法律、法规和上级主管部门颁发的安全规程、规章制度。 2、负责制订本所的安全工作计划、两措计划、培训计划和工作目标。 3负责制订“两票”及标准化作业指导书,协助所长召开安全工作例会。 4、负责组织对本所内10kV及以下电力设施的安全检查。 5、负责全面安全工作,参与事故调查。 6、负责组织“安全生产月”、“安全生产周”及季节性安全大检查活动。 7、负责交通、防火、防盗等安全工作。 8、负责全所人员的安全培训、安全规程学习与考试工作。 9、负责整理、汇总、上报安全方面有关资料、报表和总结。 10、负责供电所安排的其它工作。 工作标准: 1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格执行有关安全方面的方针、政策、法律、法规和上级主管部门颁发的安全规程、规章制度。 2、对制订的安全工作计划、两措计划、培训计划和安全工作目标,严格执行,确保各项安全工作落到实处。 3、严格落实“两票”、“三制”以及标准化作业要求。协助所长定期召开安全工作例会,分析安全形势,研究安全工作,制定改进安全管理的办法,严格执行安全考核。 4、按期完成10kV及以下电力设施的安全检查,对存在隐患提出整改意见,对检查结果进行严格考核。 5、积极抓好各项安全工作,按照“四不放过”的原则,参与事故调查,并做好事故调查、统计和上报工作。
6、积极协助所长组织季节性安全检查,对检查中发现的问题与事故隐患,要及时提出整改意见,并做好记录。 7、积极做好防火、防盗工作,依法保护供电区域内的电力设施不受侵犯。 8、大力加强全所人员的安全培训、安全规程学习及考试等工作,全面提高人员的安全技术业务水平。 9、按时整理、汇总、上报安全方面有关资料、报表和总结,定期向安监部汇报各项安全工作。 10、认真完成供电所安排的其它工作。
地面变电所值班员操 作规程 一、一般规定 1、值班员必须经过培训 ,考试合格,并持证上岗,并认真穿戴劳 2、值班员应有一定的电 工基础知识,熟知《电业安全工作规程 准化变电 所标准及其 他有关标准。 电的开关和增减负荷情况。 事电气作业的开关及作业联系人。 送电的开关。 4、调度指令和领导指示 。 5、前一班中的异常和事 故情况及缺陷处理。 6、应急灯、常用工具和 其它内容。 7、保护、自动装置运行 及变更情况。 8、设备检修、试验情况 、接地线使用情况。 三、巡视 位进行监盘工作。值班员按照巡视时间进 次。 要保持安全距离。 变、高低压开关、隔离小车、母线、电抗 远控屏及二次仪表、 继电保护装置等以及附属设备和其他变电 所内设备。 5、雾天应检查瓷瓶、母 线等有无放电现象;雷雨天气过后应检查 6、雷雨天气巡视室外高 压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷 等设备 时,不得带铁 磁性物质。 7、巡视内容记入巡视记 录及值班记录。 四、操作 一)倒闸操作 2、停电拉闸操作必须按 照分断断路器(开关)—拉出隔离小车的 顺序依次操作;送电合闸 3、值班员必须掌握系统 4、值班员应熟知变电所 电源情况和各配出开关的负荷性质、容量 变配电设备的特性、一般构造及工作原理 5、值班员必须掌握触电 6、停送电操作必须执行 7、值班员应遵守劳动纪 二、接班工作 急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防 两票制度。 律和各种规章制度。 和运行方式。 ,并掌握操作方法。 、灭火知识。 值班员上岗后按照交 接班制度进行接班,并做好记录。交接班 的内容应包括: 保用品。 》、《变电所运 行规程 》、标 1、前一个班发生过停送 2、尚未结束的仍有人从 3、因事故停止运行不准 1、接班后值班员进入岗 2、巡回检查每两小时一 3、巡回检查高压设备时 4、巡回检查内容包括主 行巡视。 器、电容器、所变直流屏、 避雷器的动作情况。 器和避雷针;检查电抗器 1、倒闸操作必须根据值 班调度员或值班负责人的命令,在受令人 令应准确、清晰,使 话 发布命令前,应先 令)和听取命令的报 的和操作顺序。对指 操作、遥控操作完成 作票。操作票应用钢 人应根据模拟图板后 用正规操作术语和设备双重名称,即设备 与 受令人互报姓名。值班调度员发布命令 告时,都要录音并作好记录。操作人员( 令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执 。遥控操作的设备应满足有关技术条件。 笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得 天监控系统或接线图核实、签名。特别重 复诵无误后执行。发布命 名称和编号。发令人使用电 的全过程(包括对方复诵命 包括监护人)应了解操作目 行。倒闸操作可以通过就地 倒闸操作由操作人员 填写操 任意涂改。操作人员和监护 要和复杂的操作还应由组长 审核签名。每张操作 票只能填写一个操作任务。
变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。
变电站值班员岗位职责 1、变电站值班员岗位职责 岗位职责: 1、电站日常值班; 2、紧急供电处理; 3、负责设备日常维护; 4、负责对设备、设施进行安全监察; 5、管理综合维修的日常工作; 6、变电站维护人员管理。 2、变电站值班员岗位职责 一、岗位职责: 1、严格遵守学.院及部门各项规章制度和有关规定; 2、值班人员必须执二证(操作证、技术等级证)方可上岗; 3、值班人员不准饮酒,不准擅自离岗或从事其它与岗位无关的工作; 4、严格执行各项安全操作规程,做好设备安全运行及保障人身安全; 5、加强设备巡视检查,认真填写各项记录。 二、安全操作规程: 1.上岗必须穿、工作服及电工绝缘鞋,不允许赤背及穿短裤、拖鞋上岗; 2.执行高低压操作,坚持二人作业,认真诵读工作票,穿戴高压胶靴及高压手套; 3.停送电必须挂摘指示牌,认真验电,坚持做好记录及认真填写工作票
4.严禁口头及电话约时停送电。 三、巡回检查制: 1.当值人员应对设备性能、结构、特点有初步了解; 2.对高、低压回路应掌握其规律性及特殊性,详细记录; 3.加强大风、暴雨及特殊情况下的巡视,及时发现问题,及时处理或上报有关部门。 四、交接班制: 1.认真填写交接班记录,不得随意涂改记录; 2.不允许电话及不面对面的交接班; 3.两班交接过程中出现未排除完故障情况时,两班共同处理后,方可离岗。 五、停送电工作票 1.停、送电必须坚持工作制度,不允许口头、电话约时停、送电; 2.认真检查、填写工作票,并坚持二人工作,一人操作,一人监护。 3、变电站值班员的职责 1、运行值班员在运行值长(杨伟)及运行主值(张明)的领导下,负责全厂设备的运行操作、检查维护、调整试验、测量记录等工作,具体承担班长安排的工作项目。 2、在进行倒闸操作时,值班员应负责审核操作票和正确执行监护任务,并担负重要操作任务。 3、当设备发生异常事故时,值班员应迅速进行处理,如自已处理不了时,应立即向主值汇报。 4、值班期间,值班员应每周周三及周五对变电站所有设备进行一次全面的巡回检查,发现设备缺陷应及时报告。 5、值班员应认真作好各种运行记录、各种安全用具、图纸资料及工具仪表的管理。保持摆放有序、干净、随时可用。 6、值班员应作好工作范围内的清洁工作,随时保持设备和工作场地清洁整齐。同时充分作好交接班的准备工作
值班员安全技术操作规程(最 新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0508
值班员安全技术操作规程(最新版) 第一章总则 1、必须遵守矿山一般安全规程。 2、使用通用设备、工具必须遵守其安全规程。 3、值班员必须熟悉和掌握所在车站的行车组织规则、车站管理细则和各种闭塞设备的构造、性能、工作原理、技术标准及要求。 4、必须服从调度的指挥,保证安全、正确、及时完成工作任务。 5、负责督促和检查调车员、扳道员及有关行车人员的工作情况。 6、交接班时,交接内容有:站内技术设施变更情况;线路状态及邻线情况;站内待发、待编、待入修的车辆情况;车辆的类型、空、重、品名、数量及分布等情况;上级指示及有关规定等。 7、接班者,必须认真与实际情况进行核对,确认无误后,方可工作。
8、工作中,必须严格执行安全技术操作规程和各种规章制度。 第二章安全操作规程 1、值班员所发出的一切有关行车的指令,必须简要明了,受令人必须复诵其内容。 2、值班员布置进路时,必须及时、正确,讲清楚车次、占用线路及方向。 3、值班员办理闭塞时,必须确认区间空闲。值班员必须亲自办理闭塞、布置进路、开闭信号、接送列车、指示发车等各种程序,由于设备或业务的关系,除布置进路外的其它工作,可由非坐台值班员或扳道员办理。 4、接车时,必须亲自确认或通过有关人员检查确认接车线路的空闲,接车进路的道岔位置正确,影响接车进路的调车作业已经停止,方可开放进站信号机,准备接车。 5、发车前,必须亲自确认或通过有关人员检查确认发车进路的道岔位置正确,影响发车进路的调车作业已经停止,检车作业已完毕,检车工与值班员取得联系,检车信号已撤除,方可显示出发信
目 录 Q/AJ **物业管理有限公司企业管理制度 **物业管理有限公司 发 布
第一章总则 (2) 第二章奖惩类型 (2) 第三章奖励内容 (2) 第四章惩戒内容 (4) 第五章奖惩方式 (7) 第六章奖惩执行 (7) 第七章附则 (8)
本制度信息 2016/03/09印发制度信息2016/03/09实施
第一章总则 第一条为加强**保安队伍建设,严肃组织纪律,激发**保安队伍的积极性和创造性,提高服务质量和水平,依据相关法律法规,并结合**和公司的实际情况,制定本制度。 第二条本制度适用于公司管辖范围内的**保安人员。 第三条本制度依据“奖惩结合,有功必奖,有过必罚”和“客观、公开、公正、公平”的原则,与员工岗位职责挂钩,实施奖惩。 第二章奖惩类型 第四条奖励类型分为嘉奖、记功和记大功。 第五条惩戒类型分为警告、记过、记大过和辞退。 第三章奖励内容 第六条以下行为作嘉奖处理 单次嘉奖加10分。 (一)工作一贯忠于职守,任劳任怨,不计较个人得失,具有主人翁责任感,堪为全体员工的楷模,受到领导和同事表扬;
(二)服务品质高,体现公司的程序、效率、温暖和主动,受到客户书面表扬,经确认属实; (三)严格控制公司开支、节约费用有显著成效。 第七条以下行为作记功处理 单次记功加20分。 (一)发现职责以外的突发情况,予以上报或妥善处理; (二)检举揭发违规或损害公司利益的行为,为公司挽回形象和损失; (三)对维护和提高公司声誉,塑造公司形象方面有突出贡献; (四)拾金不昧,经确认属实; (五)成功阻止盗贼进入**,经确认属实(奖励所有当值保安人员)。 第八条以下行为作记大功处理 单次记大功加30分。 (一)积极创新,改进工作或管理方法,提出合理化建议,被公司采用有显著成效; (二)全年从未出现迟到、早退、脱岗及旷工;
变电站人员岗位职责 1、变电站值班员岗位职责 1、严格遵守学.院及部门各项规章制度和有关规定; 2、值班人员必须执二证(操作证、技术等级证)方可上岗; 3、值班人员不准饮酒,不准擅自离岗或从事其它与岗位无关的工作; 4、严格执行各项安全操作规程,做好设备安全运行及保障人身安全; 5、加强设备巡视检查,认真填写各项记录。 2、变电站站长安全岗位职责 1、应熟悉和掌握《电力安全工作规程》《电业生产事故调查规程》《工人职员伤亡事故报告规程》和有关的技术规程,以及公司制定的规程和有关安全生产的制度,管辖设备的主要缺陷及运行方式。 2、认真传达上级有关安全生产的指令,规定和通报,贯彻执行安规和安全管理制度并监督全体成员严格执行。 3、掌握站内人员的思想动态,坚持进行安全思想教育,坚持每周一次的安全活动,表扬和鼓励安全上的好人好事,批评,制止处罚违章作业者。 4、定期检查和正确使用安全工器具,监督现场工作人员按规定穿戴劳保用品。
5、发生事故,障碍和异常时,要保持现场,及时报告并反映真实情况。 6、严格执行施工的安全组织和安全技术措施,贯彻落实施工方案,保证检修质量。 7、开好班前班后会,做到工作前讲任务,讲分工,讲施工方案,保证检修质量。 3、变电站运行人员岗位职责 1.严格执行各项规程、制度,做好设备的运行维护、巡视检查、缺陷及事故处理工作。 2.接受、执行调度命令,按规定认真填写、审核操作票,正确迅速地做好倒闸操作任务。 3.受理、审查工作票,并办理工作许可手续,正确执行各项安全技术措施,参加施工验收工作。 4.及时发现和汇报设备缺陷、异常运行情况。做好设备处缺工作。 5.配合检修、试验人员进行设备修、试工作,工作完毕后,操作前应认真检查设备状况及一、二次设备的位置与工作前相符。 6.认真填写各种运行记录,按时抄录各种数据,做到正确无误,按规定做好交接班工作。 7.负责与市调之间的操作联系,担任与下级站的调度工作。 8.遇有设备事故及异常情况,及时向有关调度、上级领导汇报并进行处理,同时做好相关记录。 9.服从上级领导安排,做好所辖二级站的设备清扫、修试工作。 10.参加站内组织的业务学习、考核、各种例会及安全活动,做好站内保卫、防火及卫生工作。
变配电所值班员岗位职责 1.值班期间要严格执行相关规章制度,及时抄表,定期巡视。 2.巡视完毕应认真填写各项记录,记录要完整、正确、清晰。 3.值班人员必须熟悉高、低压电气设备构造、性能、使用规范及相关内容。 4.电气设备出现故障应及时处理、报告。 5.定期对全厂电气设备进行例保。 6.按时对生产、安全用具进行检查、维护。 7.严格遵守安全操作规程,避免事故发生。 8.在值班期间严禁迟到早退、擅离岗位。 9.应严格执行变配电所安全制度,阻止非生产人员进入变配电所。 10.在接班前和值班时间内严禁酗酒,有严重影响工作的疾病时不得值班或隐瞒病情工作。 11.及时清洁保持变配电所及辖区环境卫生的整洁。
变配电所交接班制度 1.接班人员必须按时到现场,值班人员在交接班记录上签字,交班人员方可离开。 2.交班期间发生事故由交班人员负责处理。 3.交班的具体内容如下: (1)设备运行情况及值班记录。 (2)上级指示的各种记录及调度命令的执行情况。 (3)许可的工作票,接地线使用编号及其位置。 (4)工具、仪表、备件、材料、图纸资料、钥匙的使用及变更情况。 4.发生下列情况之一不得进行交接班工作。 (1)处理事故或正在进行操作。 (2)设备运行异常而原因未明。 (3)记录报表填写不完全或交待不清楚。 (4)工具、钥匙、仪表、图纸资料及其他物品不全。 (5)接班人员未到齐。 (6)交班人员未打扫卫生。 (7)交接班时,交接班人员应同时到运行设备现场认真巡视检查。
变配电所运行维护制度 1.加强设备维护管理,提高设备完好水平,每年进行一次设备完好水平评价,内容为:主变、开关、刀闸、PT、CT、母线、避雷器、中央信号系统、直流系统、保护屏、计量屏等,根据评价情况,制定维护方案。 2.每年对变配电所的直流系统进行检查,内容有:检查接线是否松动,压板是否可靠,接触是否良好,电池液位是否处于正常位置。 3.每年春秋两季应对配电所进行全面检查、清理、维护、更新损坏设备、杜绝事故隐患。 4.对于季节性事故及特殊气候所引发事故,应及时采取措施,防患于未然。 5.配电所负责人每季度组织人员对设备运行情况分析及资料检查,总结运行规律,保证设备完好运行。 6.采取措施,防止鼠害。
电厂安全生产责任制及岗位职责(一)各部门正职是本部门安全生产管理的第一责任人,各班组长是本班组安全的第一责任人。 (二)“安全生产,人人有责”。公司员工都必须在各自不同的工作岗位上,坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,执行国家、上级部门及行业有关安全生产的政策、法规以及公司制定的各种安全规章制度。 (三)各级领导除履行本规定中所列的安全职责外,还应完成上级或有关职能部门临时交办的安全工作任务,并对所属部门人员履行安全职责的情况进行督促检查。 (四)安生部负责对各级人员和部门的安全职责履行情况进行监督检查。第二条总经理安全职责 (一)总经理是公司安全生产管理的第一责任人。 (二)建立、健全公司安全生产责任制。 (三)组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。 (四)保证公司安全生产投入的有效实施。 (五)督促、检查公司安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。 (六)组织制定并实施公司安全生产应急救援预案。 (七)及时、如实报告生产安全事故。 (八)向职代会报告安全生产的工作情况,接受职工代表在安全生产方面的监督和建议。第三条党委书记(副书记)安全职责(一)贯彻党和国家有关安全生产的方针、政策、法规及上级有关规定,充分发挥党组织对安全生产的监督作用,把搞好安全生产工作作为员工思想政治工作的一项重要任务。 (二)参与研究有关安全生产的重大活动,并动员党员、团员积极参加安全生产,发挥模范带头作用。 (三)领导政工部门和党团组织,紧密围绕公司的安全生产形势,开展思想政治工作,对员工进行安全思想、敬业精神和遵章守纪等教育,使员工树立起牢固的“安全第一、预防为主、综合治理”思想。 (四)在干部考核、选拔及思想政治工作评比中,把安全业绩作为重要的考核内容。
变电站值班员岗位职责 变电站值班员的岗位工作标准 1 适用范围 1.1 本标准规定了变电站值班员的岗位职责、上岗条件、工作内容与要求、检查与考核。 1.2 本标准仅适用于公司变电站值班员工作岗位。 2 岗位职责 2.1 参加的安全活动,安全技术培训,并参与班组建设活动。 2.2 服从主值班员的生产指挥领导,严格遵守生产纪律,协助站长、主值做好本值各项生产管理工作,把住生产安全关。 2.3 配合主值班员完成当值期间的各项设备巡检、监视、参数抄录等工作。 2.4 负责倒闸操作。 2.5 参加与当值有关的事故处理。 2.6 办理工作票,完成保证安全的组织措施和技术措施。 2.7 负责实习值班员工作的监护。 2.8 完成领导交办的其他工作。 3 上岗条件 3.1 具备电力系统专业知识,了解变电设备结构与性能。 3.2 熟悉安全工作规程,熟知《电网调度规程》、《现场运行规程》、事故预案、两票三制、倒闸操作。
3.3 熟悉电气设备的操作方法和继电保护,自动装置,二次回路;能判断一般电气设备的异常情况。 3.4 熟练进行日常的运行维护工作,能进行一般设备的缺陷处理。 3.5 正确填写各种运行记录及、能应用微机进行各项相关工作;掌握触电急救法和人工呼吸法。 4 工作内容与要求 4.1 掌握设备运行工况、运行方式,及时发现设备缺陷、异常根据上级下达的电压、无功指标,监视设备运行,不发生错漏情况。 4.2 按值班员的操作命令,在监护下(或担任监护)进行倒闸操作,确保操作的正确性和操作票的合格。 4.3 在主值班员的指挥下开展事故处理,确保操作处理的安全正确。 4.4 确保办理的工作票合格,安全措施完善并符合现场情况。 4.5 做好实习值班员的监护和指导工作。 4.6 认真负责不推诿。 5 检查与考核 按《公司经济责任制考核办法》检查与考核。 变电所值班员岗位职责 1. 遵守变、配电所值班和工作制度,坚守工作岗位,做好变、配电所的安全保卫工作,确保变、配电所的用电安全。 2. 积极钻研本职工作,认真学习和贯彻有关规程,熟悉变、配电所的一、二次系统的结构和设备的位置、结构、性能、操作要求和保
地面变电所值班员操作规程 一、一般规定 1、值班员必须经过培训,考试合格,并持证上岗,并认真穿戴劳保用品。 2、值班员应有一定的电工基础知识,熟知《电业安全工作规程》、《变电所运行规程》、标 准化变电所标准及其他有关标准。 3、值班员必须掌握系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式。 4、值班员应熟知变电所变配电设备的特性、一般构造及工作原理,并掌握操作方法。 5、值班员必须掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 6、停送电操作必须执行两票制度。 7、值班员应遵守劳动纪律和各种规章制度。 二、接班工作 值班员上岗后按照交接班制度进行接班,并做好记录。交接班的内容应包括: 1、前一个班发生过停送电的开关和增减负荷情况。 2、尚未结束的仍有人从事电气作业的开关及作业联系人。 3、因事故停止运行不准送电的开关。 4、调度指令和领导指示。 5、前一班中的异常和事故情况及缺陷处理。 6、应急灯、常用工具和其它内容。 7、保护、自动装置运行及变更情况。 8、设备检修、试验情况、接地线使用情况。 三、巡视 1、接班后值班员进入岗位进行监盘工作。值班员按照巡视时间进行巡视。 2、巡回检查每两小时一次。 3、巡回检查高压设备时要保持安全距离。 4、巡回检查内容包括主变、高低压开关、隔离小车、母线、电抗器、电容器、所变直流屏、远控屏及二次仪表、继电保护装置等以及附属设备和其他变电所内设备。 5、雾天应检查瓷瓶、母线等有无放电现象;雷雨天气过后应检查避雷器的动作情况。 6、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针;检查电抗器等设备时,不得带铁磁性物质。 7、巡视内容记入巡视记录及值班记录。 四、操作 (一)倒闸操作 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的命令,在受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先与受令人互报姓名。值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取命令的报告时,都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作完成。遥控操作的设备应满足有关技术条件。倒闸操作由操作人员填写操作票。操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人员和监护人应根据模拟图板后天监控系统或接线图核实、签名。特别重要和复杂的操作还应由组长审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。 2、停电拉闸操作必须按照分断断路器(开关)—拉出隔离小车的顺序依次操作;送电合闸
总结范本:_________变电站值班员个人工作总结 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页
变电站值班员个人工作总结 电厂生产是我站工作重中之重,是电站经济命脉之源,全厂干部职工脚踏实地,埋头苦干,取得了较好的成绩,具体表现如下: 1、加强各级责任,确保安全生产。 电厂一直把安全生产摆在首位,年初与站里签订安全工作责任状后,马上与各值签了目标管理安全责任状,责任落实到班值、到个人。4月份,对电厂职工进行了安规、技术授课。5月份,在电厂进行了现场培训、讲解,并对相关部位职工进行安规和技术考试,对考试优异者给予了奖励表扬,对考试不合格者给予了批评处罚。厂部将每周星期五定为“周安全日”,每月最后一个星期五定为“月安全日”,对全厂各类设备进行全面检查,并记录在案。6月份为“安全月”,定期召开安全工作专题会议,悬挂安全生产宣传横幅,张贴宣传标语,每班值加强日常设备巡视,发现设备缺陷及时处理,将安全隐患消灭在萌芽状态。严格执行“两票三制”,从而确保了xx年上半年电厂安全运行。 2、加强信息交流和突击攻坚,确保安全度讯。 今年上半年降雨量达1084毫米,防汛抗灾形势十分严峻。年初,我站就成立了防汛安全领导小组,召开专门的防汛工作会议,制定了《防洪应急预案》,严格执行了主汛期的防汛值班制度。为能安全度汛,电厂与生技、防汛值班室加强联系,及时了解雨情、水情,合理控制水位,科学调度开关闸;电厂内各班组密切配合,做好汛前准备、讯中应对、讯后处置工作,平安度过一次次洪峰。2月份,维修人员在大坝上游安装了数字水位计,为今年的水位控制起到了关键作用。3月份,对所有供、排水泵设备进行了保养和维护,并更换了3#排水泵底阀橡皮。4月 第 2 页共 7 页
编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 监控值班员操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-3025-75 监控值班员操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、岗位素质要求: 1、具有高中以上文化程度。 2、懂计算机网络技术,会使用和维护计算机。 3、了解本矿监测系统,了解电子技术及信号传输知识。 4、经培训合格,持证上岗。 二、技能要求: 1、熟悉监控软件使用环境及软件操作。 2、会绘制通风、供电、监控系统示意图。 3、熟悉本矿安全监控设备的工作原理及安设质量标准。 4、熟悉AQ1029标准能够正确设置各种传感器参数。 三、操作准备及注意事项:
1、上机前的准备工作:(1)必须严格执行交接班制度和填报名制度。(2)交接班内容包括:①设备运行情况和故障处理结果。②井下传感器工作状况、断电地点和次数。③瓦斯变化异常区及其他有害气体的变化异常情况的详细记录。④计算机的数据库资料。 2、注意事项:(1)不得随意插拔计算机及外围设备连线。(2)监测实时数据及网络运行程序要始终作用于前台。(3)正确使用计算机,严禁更改机内设置或运行其它程序。 四、操作要求: 1、进入机房要穿洁净的工作服、拖鞋,不得将有磁性和带静电的材料、绒线和有灰尘的物品带进机房,要经常用干燥的布擦拭设备外壳。 2、每隔30分钟检查1次各种仪表的指示、机房室温、机身温度和电源、电压波动情况。 3、夜班值员将前一天的瓦斯情况打印成报表送通风技术主管审查签字。 4、定期与井下监控维护人员协调配合进行传感器
变电所值班员岗位职责 1.遵守变、配电所值班和工作制度,坚守工作岗位,做好变、配电所的安全保卫工 作,确保变、配电所的用电安全。 2.积极钻研本职工作,认真学习和贯彻有关规程,熟悉变、配电所的一、二次系统 的结构和设备的位置、结构、性能、操作要求和保养方法等。了解变电所的现在运行、负荷情况和负荷调整、电压调节等措施。 3.监视所内各种设备运行情况,定期巡视检查,按规定抄报各种运行数据,记录运 行日志。发现设备有缺陷和运行不正常时,及时处理并做好记录,以备查考。 4.按厂调度命令进行操作,发生事故时进行紧急处理,并做好有关记录,以备查考。 5.保管好各种工具和消防器材等,并做好设备和环境的清洁卫生。 6.按规定交接班,值班员未办理完交接班手续时,不得擅自离岗。 7.非工作人员不得进入变电所,严禁在变电所接待客人。 8.严禁在工作时间做分散精力的事情和长时间打与工作无关的电话。 变电所安全操作规程 变电所由总变电所送来一路高压电源,经变压器到进线柜,呈两段母线,两个联络柜,出线柜为每段母线的分支。 1.由上级变电所供来的一路高压电流,在正常情况下,母联开关合上,由一路电源 供Ⅰ、Ⅱ段母线,当某一段母线所带负荷出现故障时,应分开母联开关,由另一
段供电。 2.在正常情况下两台变压器同时运行,当其中一台变压器出现故障时,应及时合上 联络开关,待故障变压器恢复正常后,恢复原运行方式。 3.电源切换或有计划倒闸操作时,最好由低压侧成环倒,做到不间断供电。 4.当出线柜或各电源断路器掉闸时应及时合上。 安全用电管理制度 一.各部门必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,要建立安全用电管理体制, 要设安全专职或兼职人员,树立安全管理意识。 二.主要安全用电专职或兼职人员,要经常组织开展安全活动,定期学习安全规程 及各种安全用电管理制度,要求有活动记录。 三.要求各单位安全员,对本单位用电设备安全运行状况及用电管理提出合理建 议,并组织相关人员及时改进。 四.要求在电器设备上工作及检修时,必须严格执行“两票三制度”,并做好安全
变电站消防措施 本文是关于变电站消防措施,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 变电站消防措施 一、组织建设 电力企业按照“谁主管,谁负责”的原则,建立各级人员防火责任制。 变电所成立以所长为第一责任人,各站队负责人和专职安监员,义务消防队员共同负责的义务消防队,负责全所的防火安全。 二、工作任务 义务消防队的任务是在电力集团公司保卫部门和上级安全部门的领导下,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,广泛开展消防安全教育和防火安全检查,健全消防制度,强化消防监督管理,不断改善防火条件,防止火灾的发生,最大限度地减少火灾损失,保护企业财产安全和全厂职工的财产及生命安全。 三、防火重点部位 1.防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(简称四大)的部位及场所,对我所而言,一般指仓库、控制室、档案室、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放地以及单位主管认定的其他部位和场所。 2.防火重点部位或场所应建立防火检查制度和防火岗位责任制,落实消防措施。即该防火重点部位有专人负责,有灭火方案,有计划,有组织,有记录地进行防火检查,发现火险隐患应立案限期整改。 3.防火重点部位应有明显标志,并在指定地点悬挂特定的标志牌,内容包括:防火重点部位名称、场所负责人及防火责任人。 4.防火重点部位或场所如需动火工作时,必须执行动火工作票制度。 四、消防器材的配备及管理 根据消防重点部位有可能产生燃烧介质的不同和火灾扑救保护物的特性,变电所应配备有以下几种灭火器和灭火设施。 1.用于扑灭有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备初起火灾的干粉灭火器。
2.用于扑救贵重设备、档案资料、仪器表、600伏以下电气设备及油类等初起火灾的二氧化碳灭火器。 3.用于扑救贵重物资仓库、配电室、档案室和车、船及油类电气、仪表等初起火灾的1211灭火器。 4.消防员使用的个人装备(专用服装、安全带、安全钩、安全绳、破拆工具)。 5.主控室、库房应按国家《建筑灭火器配置设计规范》及有关规定配置消防设施和配备消防器材,保证消防供水。 6.各种消防器材分布合理,摆放在便于取用、通风良好的地方。室外消防器材应摆放在防雨的箱、架、柜内,严禁与油类、酸、碱等有腐蚀性的化学物品接触。 7.消防设备、器材应指定专人管理,维护、保养和更换并挂牌管理,任何人不准挪作他用,确保完好能用。 五、对认真履行义务消防员职责,模范贯彻执行消防制度,及时发现和消除火灾隐患,扑救火灾,避免了重大损失的和热爱消防工作积极参加防火、灭火训练成绩突出,工作表现突出的班组、个人将给予表彰、奖励。对违反消防制度,玩忽职守,造成失火事故,引发火灾的班组及个人视情节轻重由本所和上级主管部门给予行政处分或经济处罚,构成严重后果的,由司法部门予以追究刑事责任。 变电站消防检查规程 为搞好消防管理工作,根据变电站的实际情况,制订以下消防检查规程。 一、每月由变电部组织有关消防主管部门到变电站进行消防检查工作,对检查出来的问题(缺陷)由变电部将情况向有关部门反映解决。 二、逢元旦、五一、国庆节、中秋节、春节或市里有重要活动的日子,消防主管部门组织变电部对变电站进行节前检查,务求保证节日安全供电,杜绝火灾发生。 三、站内自检由站长组织,每一个班根据自己负责的分区进行分散检查,或进行集中检查,站长将情况汇总,有问题的要及时向变电部报告,并及时处理,每次检查的结果及处理情况列入交班内容及消防记录簿,以便加强检查。 四、消防器材的检查主要是设置地点是否方便恰当,以及移动、遗失情况,