升压站送电方案

1.概述:本次110kv升压站为一台110KV/10KV的主变与系统联络,110KV母线采用两回路供电,110KV母线分段运行。10KV 母线为单母一段运行,110KV开关为山东泰开高压开关有限公司生产,10KV开关福州天宇电气股份有限公司生产,保护系统采用南京南瑞继保RCS-9000系列。

2.送电具备的条件

a. 与送电有关的一、二次全部安装完毕并验收合格资料齐全。

b. 与送电有关的设备保护定值核对正确,保护及自动控制部分调试完毕,并做联动试验正常。

c. 各送电范围内设备已做相关试验并符合有关规定和生产要求。

d. 送电范围内的设备及室内清洁无污,各配电室及室外设备道路畅通。(包括110KV室、主变、10KV室、电容器室、主控室等)

f.各配电室门窗齐备,照明齐全。

g. 送电范围内的设备一、二次设备均有编号,并悬挂警示牌。

3.送电程序

a .分别对110KV恒丰一线,恒丰二线架空线路进行充电。

b.热电升压站110kv I,II母充电。

c.110kv母联备投试验。

d. 高备变冲击试验。

e. 10kv备用段母线充电。

f.高备变进行核相。

相关推荐