文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 简述110kV主变压器保护的基本配置

简述110kV主变压器保护的基本配置

简述110kV主变压器保护的基本配置
简述110kV主变压器保护的基本配置

简述110kV主变压器保护的基本配置

刘朝东

目录

1、概述 (2)

2、主变差动保护 (2)

3、主变后备保护 (4)

3.1、高后备保护 (4)

3.1.1、复压闭锁方向过流保护 (4)

3.1.2、接地零序保护(变压器中性点直接接地) (5)

3.1.3、非接地间隙零序保护(变压器中性点不接地或经间隙接地) (5)

3.1.4、装置空开配置 (5)

3.1.5、装置硬压板配置 (6)

3.2、中、低后备保护 (6)

4、主变非电量保护 (6)

5、结语 (7)

【摘要】本文主要从运行的角度,对主变保护的基本原理、接线、装置空开配置、装置硬压板配置做了简单的概述,理顺主变保护的配置,对装置接线、空气开关、硬压板有清晰的认识。

【关键词】主变保护;空开配置;压板配置

1、概述

随着电力系统一体化管理的全面展开,对变电站运行人员的要求有了很大的变化,尤其是对个人业务技能水平的要求会更加苛刻,不学习就满足不了现在的运行要求,就不能保证安全的运行,学习势在必行。作为变电站的核心设备,主变压器我们不但需要懂得一次部分的维护,也需要知道二次部分的基本保护配置及原理,为此下面就对主变保护基本配置进行简单的梳理。

主变保护根据反映参数不同,可分为电气量保护和非电气量保护;而根据保护的不同作用分为主保护和后备保护,具体是:重瓦斯保护和差动保护构成了主变的主保护,而主变各侧配置相应的后备保护。

2、主变差动保护

差动保护即是主变的主保护之一,是归属于电气量保护,以各侧的电流为参数,用于保护变压器内部、套管及引出线上的各类故障,保护范围为三侧电流互感器之间,差动保护动作后跳开三侧断路器,一般配有专门的差动保护装置。

差动保护装置具体有差动速断和比率差动,还会配置有各侧的过流保护(一般不投),具体原理如图1、图2所示,其中:

Id为差动电流,Id =︱I1+ I2+ I3︱

I r 为制动电流,I r =0.5﹡(︱I1︱+ ︱I2︱+ ︱I3︱)

ICDSD为差动速断电流定值,ICDQD为差动启动电流定值(与比率差动有关)。

KB1、KB2为制动系数,与比率差动有关。

CT断线对其保护的影响:由于差动保护是完全以三测电流值为唯一的判断依据,如发生任一侧的CT断线均将导致差动保护闭锁,保护拒动,应特别重视差动保护装置因只需取入各侧的电流,无需电压,装置仅有一个二次空开,即差动保护装置装置电源空开。

差动保护装置压板有三个出口压板:跳高压侧断路器压板、跳中压侧断路器压板、跳低压侧断路器压板;功能压板有:投差动保护压板、投过流保护压板(一般不投)。

另外还配置了一个方式压板“投检修状态”硬压板,其基本含义为:投入时,闭锁装置信号向后台机发送,主要用于在调试信号太多时,闭锁装置信号,避免影响后台机正常运行的信号判断。

3、主变后备保护

主变后备保护就是当差动保护和重瓦斯保护不动作或者三侧断路器拒动时,用于切除故障的备用保护,对差动保护而言作为近后备保护,对相邻元件保护(下级出线保护)作为远后备保护。主要分为高后备、中后备、低后备。它属于电气量保护,实现方式有:过电流保护、低电压起动的过流保护、复合电压起动的过流保护以及负序过电流保护等。

3.1、高后备保护

高后备保护具体包括复压闭锁方向过流保护、接地零序保护、非接地间隙零序保护,其中主变110kV侧中性点接地开关正常情况在运行位置时,投接地零序保护,而不投间隙保护;而未安排中性点接地的变电站,投间隙保护,不投零序保护。另外高后备保护还配置了三个功能即过负荷发信号、启动主变风冷、过载闭锁有载调压。

3.1.1、复压闭锁方向过流保护

复合电压即为低电压和负序电压,方向即为指向变压器或是母线,其基本原理如图3:

电压回路

图3:复压闭锁过流保护原理接线图

其中的复合电压是取自于本侧母线复合电压,也可以取自其他侧的母线复合电压,还可以取消复合电压判定,具体应由控制字或者硬压板选择。

方向的选择通过调整最大灵敏角来实现,控制字整为“0”时,表示方向元件指向变压器,灵敏角为45度;整为“1”时,表示方向元件指向系统,灵敏角为225度。具体出口所跳断路器需根据调度定值整定。

3.1.2、接地零序保护(变压器中性点直接接地)

当主变中性点直接接地的电网中发生接地短路时,将出现很大的零序电流,而在正常运行情况下它们是不存在的,利用此零序电流就构成了接地保护,此保护作为主变及相邻110kV线路接地故障的后备保护,其逻辑原理为图4:

图4 零序过流保护逻辑图

其中,3I0零序电流取自于主变中性点套管电流互感器,而3U0零序电压取自于110kV母线PT二次开口三角电压,主要用于方向判断,当“本侧PT退出”压板投入时,零序方向过流保护自动解除方向元件。

3.1.3、非接地间隙零序保护(变压器中性点不接地或经间隙接地)

当主变中性点不接地运行或经间隙接地运行时,设置放电间隙保护,即间隙零序过流保护和间隙零序过压保护。间隙零序过流保护中的零序电流I0g取自于间隙电流互感器,而间隙零序过压保护中的零序电压U0取自于110kV母线PT二次开口三角电压。

3.1.4、装置空开配置

因后备保护装置需要母线电压输入,故应有两个空开配置,即装置电源空气开关、母线电压输入空气开关。

3.1.5、装置硬压板配置

主要的出口压板有:跳高、中、低压侧断路器、跳110kV母联断路器、跳35kV小水电等;主要的功能压板有:投复压过流保护、投接地保护、投不接地保护。

3.2、中、低后备保护

中、低后备保护主要包括复压闭锁方向过流保护,作为主变中、低压侧的近后备保护,作为35kV、10kV母线及出线的远后备保护。原理、空开配置及硬压板配置类似于高后备保护,不再累述。

4、主变非电量保护

主变的非电量保护主要有有载重瓦斯保护、本体重瓦斯保护、轻瓦斯保护、冷控失电、油温高、油位异常、压力释放等,其中重瓦斯保护跳三侧断路器,其余不跳闸,仅发信。

通常非电量保护装置中除了具备以上保护功能外,还包括了三侧断路器的控制回路及110kV母线电压切换回路功能。

非电量保护装置的空开配置有:装置电源空开、高压侧断路器操作电源空开、中压侧断路器操作电源空开、低压侧断路器操作电源空开、电压切换控制电源空开。

非电量保护装置的硬压板配置有:出口压板是:跳高、中、低压侧断路器压板;功能压板主要有:有载重瓦斯保护、本体重瓦斯保护、压力释放起动、

油温高跳闸、油位异常跳闸、冷控失电启动。

5、结语

对于运行人员来说,任何保护装置的学习,最初都应该从装置的基本操作、装置所配保护、具体所投入的保护、装置的基本接线、装置所配置的空气开关作用、装置所配置的硬压板作用等基础入手,循序渐进、步步为营,最终才能对保护有清晰的认识,不至于模糊不清。

2012年4月10日星期二

(文山输变电分公司·富宁城区变)

110KV变压器保护汇总

110KV主变压器保护汇总及说明

一、变压器本体保护

1、瓦斯继电器

(1)轻瓦斯(报警信号传到DCS室)

(2)重瓦斯(断路器跳闸及信号传到DCS室)

2、温度计

(1)温度达到报警设定值时,报警信号传到DCS室

(2)温度达到设定跳闸时,断路器跳闸,跳闸信号传到DCS室

3、变压器油位继电器

(1)油位低于报警值时,报警信号传到DCS室

(2)油位低于设定跳闸值时,断路器跳闸,跳闸信号传到DCS室

4、压力释放阀

(1)当变压器内部短路故障时,导致变压器绝缘油液化,推动压力释放阀,断路器跳闸,跳闸信号传到DCS室。

二、外部线路及变压器内部故障保护

(1)变压器差动保护(当高压与低压侧两侧保护装置计算电流达到设定值的百分比时断定为外部或变压器内部故障)

跳闸时间:0s

(2)过负荷保护(指用电量超过设定值)

设定跳闸时间:1.2s

(3)短路故障(指设备发生短路故障)

设定跳闸时间:10ms

(4)接地故障:(指设备或线路发生接地故障)

设定跳闸时间:0.5s

说明:

1、当变压器本体出现报警时DCS室24小时有人值班,并及时通知相关部门处理,出现严重故障时能快速的在0秒内切除变压器的主断路器将故障的变压器隔离掉。

2、当外部线路及变压器内部故障时相关保护装置可靠的动作,发生短路故障时变压器差动保护0秒内及相过流短路速断动作在10 ms内起动切除变压器的主断

路器,将故障的变压器隔离掉。

3、我司所有变压器室,每个变压器室只装了一台变压器,即使一台变压器发生火灭并不影响其它变压器运行。

4、变压器内如安装自动啧淋灭火系统,如该系统出现故障,而导致系统误动作时,变压器内啧水会导致变压器出现故障,对我司带来损失将会很大。

5、我司变压器室都有安装灭火装置临控系统(感烟头),报警信号传到消防系统临控总控制室。

变压器的保护配置

电力变压器的保护配置 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。而合理可靠的保护配置是变压器安全运行的必备条件。现代生产的变压器,虽然在设计和材料方面有所改进,结构上比较可靠,相对于输电线路和发电机来说,变压器故障机会也比较少,但在实际运行中,仍有可能发生备种类型的故障和异常运行情况,这会对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响。为了满足电力系统稳定方面的要求,当变压器发生故障时,要求保护装置快速切除故障。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态 (一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。油箱内故障时产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘、烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生大量气体,有可能引起变压器油箱的爆炸。因此,当变压器发生各种故障时,保护装置应能尽快的将变压器切除。实践表明,变压器套管和引出线上的相间短路、接地短路、绕组的匝间短路是比较常见的故障形式,而变压器油箱内发生相间短路的情况比较少。 (二)变压器的不正常运行状态 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路和过负荷引起的过电流;中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;风扇故障或漏油等原因引起冷却能力的下降等。这些不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。大容量变压器在过电压或低频率等异常运行工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件过热。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器

110KV主变压器保护技术规范书

110kV主变压器保护技术规范书工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2工程概况 3 一般技术要求 3.1 气象特征与环境条件 3.2技术参数要求 3.3 技术要求 4 主变保护的构成和功能要求 4.1主变保护的构成 4.2保护功能的要求 4.3 通信功能 4.4 GPS对时功能 4.5 录波功能 5 对保护柜的要求 6 供货范围 7 技术服务 8 质量保证和试验 9 包装、标志、运输和保管 10 供方填写的技术性能 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kV主变压器保护设备,它提出110kV主变压器保护设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。供方可提供高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的设备和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。1.3 供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL 479-1992 静态距离保护装置技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 广西电网继电保护配置及选型技术原则 规范书中所有设备、备品备件,除规定的技术要求和参数外,其余均应遵照最新版的IEC 标准及和中国规程要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执行。 1.8 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的设备必须具有相应电压等级系统一年两套成功运行经验,应通过有国家认可资格的质检单位、试验室的动模试验及谐波和扰动影响试验的考核,应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择.doc

10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择 - 摘要:10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kV环网供电单元和终端用户10 kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。 关键词:10 kV配电变压器;断路器;负荷开关;熔断器;保护配置 无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中, 如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10 kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比

较分析。 1环网供电单元接线形式 1.1环网供电单元的组成 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 1.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵

线路保护的配置原则

110kV 线路保护配置一般装设反应相间故障的距离保护和反应接地故障的零序方向电流保护(或接地距离保护) ,采用远后备方式。当距离、零序电流保护灵敏度不满足要求或110kV 线路涉及系统稳定运行问题或对发电厂、重要负荷影响很大时,考虑装设全线路快速动作的纵联保护作为主保护,距离、零序电流(或接地距离)保护作为后备保护。必须指出,目前110kV 数字式线路保护装置一般同时具有接地距离保护与零序电流保护功能,在零序电流保护整定特别是Ⅱ段整定出现灵敏度不满足要求的情况下,可考虑通过降低电流定值,延长保护动作时间等方法进行整定,由于接地距离保护一般灵敏度都能满足要求,因此保护对于接地短路的速动性不会受到影响。 1距离保护 距离保护是以反映从故障点到保护安装处之间阻抗大小(距离大小)的阻抗继电器为主要元件(测量元件) ,动作时间具有阶梯特性的相间保护装置。当故障点至保护安装处之间的实际阻抗大于预定值时,表示故障点在保护范围之外,保护不动作;当上述阻抗小于预定值时,表示故障点在保护范围之内,保护动作。当再配以方向元件(方向特性)及时间元件,即组成了具有阶梯特性的距离保护装置。 距离保护可以应用在任何结构复杂、运行方式多变的电力系统中,能有选择地、较快地切除相同短路故障。在电网结构复杂,运行方式多变,采用一般的电流、电压保护不能满足运行要求时,则应考虑采用距离保护装置。距离保护的基本原则如下: (1)距离保护具有阶梯式特性时,其相邻上、下级保护段之间应在动作时间及保护范围上相互配合。同时,距离保护也应与上、下相邻的其他保护装置的动作时间及保护范围上相配合。例如:当相邻为发电机变压器组时,应与其过电流保护相配合;当相邻为变压器或线路时,若装设电流、电压保护,则应与电流、电压保护之动作时间及保护范围相配合。 (2)在某些特殊情况下,为了提高保护某段的灵敏度,采用所谓“非选择性动作,再由重合闸加以纠正”的措施。例如:当某一较长线路的中间接有分支变压器时,线路距离保护装置第Ⅰ段可允许按伸入至分支变压器内部整定,即可仍按所保护线路总阻抗的80%~85%计算,但应躲开分支变压器低压母线故障;当变压器内部发生故障时,线路距离保护第Ⅰ段可能与变压器差动保护同时动作(因变压器差动保护设有出口跳闸自保护回路) ,而由线路自动重合闸加以纠正,使供电线路恢复正常供电。 (3)采用重合闸后加速方式,达到保护配合的目的。采用重合闸后加速方式,除了加速故障切除,以减小对电力设备的破坏程度外,还可借以保证保护动作的选择性。这可在下述情况下实现:当线路发生永久性故障时,故障线路由距离保护断开,线路重合闸动作,进行重合。此时,线路上、下相邻各距离保护的Ⅰ、Ⅱ段可能均由其震荡闭锁装置所闭锁,而未经震荡闭锁装置闭锁的第Ⅲ段,在有些情况下往往在时限上不能互相配合(因有时距离保护Ⅲ段与相邻保护的第Ⅱ段配合) ,故重合闸后将会造成越级动作。其解决办法是采用重合闸后加速距离保护Ⅲ段,一般只要重合闸后加速距离保护Ⅲ段在 1.5~2s,即可躲过系统震荡周期,故只要线路距离保护Ⅲ段的动作时间大于2~2.5s,即可满足在重合闸后仍

110kV变压器保护专用技术规范

110kV变压器保护专用技术规范 招标文件 XX供电公司 110kV变压器爱护(主后分置) 专用技术规范 xxxxx电力公司 20XX年X月

目次 1 标准技术参数 (119) 2 项目需求部分 (120) 2.1 物资需求及供货范畴一览表 (120) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器外表供货表 (121) 2.3 图纸资料提交 (121) 2.4 工程概况 (121) 2.5 使用条件 (122) 2.6 项目单位技术差异表 (122) 2.7 一次、二次及土建接口要求(适用扩建工程) (122) 3 投标人响应部分 (122) 3.1 投标人技术偏差表 (123) 3.2 销售及运行业绩表 (123) 3.3 举荐的备品备件、专用工具和仪器外表供货 (123) 3.4 最终用户的使用情形证明 (123) 3.5 投标人提供的试验检测报告表 (123) 3.6 投标人提供的鉴定证书表 (124)

1标准技术参数 投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1~表5)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不承诺改动招标人要求值。如有差异,请填写表12投标人技术偏差表。 表1110kV变压器差动爱护标准技术参数表 表2110kV变压器后备爱护标准技术参数表 表3110kV非电量爱护标准技术参数表 表4打印机标准技术参数表

表5爱护柜标准技术参数表 注 1. 项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。 2. 参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。 2项目需求部分 2.1物资需求及供货范畴一览表 表6物资需求及供货范畴一览表 表7可选择的技术参数表

变压器和母线保护配置重点讲义资料

1.1.10.4MVA及以上车间内油浸式变压器和0.8MVA及以上油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当壳内故障产生大量瓦斯时,应瞬时动作于断开变压器各侧断路器。 瓦斯保护应采取措施,防止因瓦斯继电器的引线故障、震动等引起瓦斯保护误动作。 1.1.2对变压器的内部、套管及引出线的短路故障,按其容量及重要性的不同,应装设下列保护作为主保护,并瞬时动作于断开变压器的各侧断路器: 1.1. 2.1电压在10kV及以下、容量在10MVA及以下的变压器,采用电流速断保护。 1.1. 2.2电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器,采用纵差保护。对于电压为10kV的重要变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时也可采用纵差保护。 1.1. 2.3电压为220kV及以上的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。 1.1.3纵联差动保护应满足下列要求: a.应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流;

b.在变压器过励磁时不应误动作; c.在电流回路断线时应发出断线信号,电流回路断线允许差动保护动作跳闸; d.在正常情况下,纵联差动保护的保护范围应包括变压器套管和引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。在设备检修等特殊情况下,允许差动保护短时利用变压器套管电流互感器,此时套管和引线故障由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。 1.1.4对外部相间短路引起的变压器过电流,变压器应装设相间短路后备保护。保护带延时跳开相应的断路器。相间短路后备保护宜选用过电流保护、复合电压(负序电压和线间电压)启动的过电流保护或复合电流保护(负序电流和单相式电压启动的过电流保护)。 1.1.4.135kV~66kV及以下中小容量的降压变压器,宜采用过电流保护。保护的整定值要考虑变压器可能出现的过负荷。 1.1.4.2110kV~500kV降压变压器、升压变压器和系统联络变压器,相间短路后备保护用过电流保护不能满足灵敏性要求时,宜采用复合电压起动的过电流保护或复合电流保护。 1.1.5对降压变压器,升压变压器和系统联络变压器,根据各侧接线、连接的系统和电源情况的不同,应配置不同的相间

主变压器保护配置

主变压器保护配置 1、主变差动保护 (1) 采用了二次谐波制动的比率差动保护,变压器正常运行时励磁电流不超过额定电流的2—10%,外部短路时更小。但变压器空载合闸或断开外部故障后,系统电压恢复时出现的励磁电流,大小可达额定电流的6—8倍,称励磁涌流。励磁涌流只流经变压器的电源侧,因而流入差动回路成为不平衡电流,励磁涌流高次谐波分量中以二次谐波分量最显著,根据这一特点采用励磁涌流中二次谐波分量进行制动,以防止保护误动作。(2)作为主变绕组内部、出线套管及引出线短路故障的主保护,其保护范围为发电机出口至主变高压侧及高厂变高压侧各CT 安装处范围内。(3)主变差动出口逻辑: (4)差动保护瞬时动作全停,启动快切、启动失灵。 (5)TA 断线闭锁功能,当差电流大于一定值时(一倍额定电流)TA 断线闭锁功能自动退出,开放保护动作出口。TA 断线0.5S 发信号。 2、发变组差动保护 与主变差动保护构成原理相同,但其保护范围是发变组及其引出线范围内的短路故障,即发电机中性点及主变高压侧,高厂变高压侧各CT 安装处范围以内的短路故障。发变组差动保护瞬时动作于发-变组全停,启动快切、启动失灵。 3、阻抗保护 (1)作为发变组相间短路的后备保护,同时作为220KV 系统发变组相邻元件如线路故障后备保护。 (2)作为近后备保护,按与相邻线路距离相配合的条件进行整定,正向阻抗Z dz 1:按与之配合的高压侧引出线路距离保护Ⅰ段配合,反向阻抗Z dz 2:按正向阻抗 的10%整定。 (3)时限t 1与线路距离Ⅲ段相配合,时限45.05.31′′=′′+′′=t 发信号,该时限较 长,能可靠躲过振荡。时限t 2与t 1配合5.45.042′′=′′+′′=t 解列灭磁、启动快切、 启动失灵。 (4)该保护测量元件是主变220KV 侧CT 及220KV 母线PT 。即阻抗保护装于

变压器保护总配置原则(定稿版)2005-3-10

广东电网变压器保护配置及组屏原则(试行) 1、总则 1.1本原则为广东电网变压器继电保护装置的配置、组屏应遵循的标准及要求,适用于额 定电压为220kV~500kV的新建、扩建及改造工程的降压变压器保护。 1.2变压器保护选用微机型保护,按双重化原则配置(非电量保护除外)。即配置两套分设 在不同保护屏柜内且交、直流回路互相独立的保护装置,每套保护装置应配置完整的主、后备保护。 1.3非电量保护的电源回路和出口跳闸回路应独立设置,与电气量保护完全分开,安装位 置也相对独立;非电量保护应同时作用于220kV及以上电压等级的断路器的两个跳闸线圈,两套完整、独立的电气量保护的跳闸回路可分别作用于220kV及以上电压等级的断路器的两个跳闸线圈。 1.4保护装置原则上不配置非全相保护,非全相工况由开关本体保护切除。 1.5非电量保护的配置、整定,根据变压器生产厂家的要求,由变压器运行所在单位的生 技部门负责管理。 1.6非电量及非全相保护不启动失灵保护。 1.7变压器保护装置生产厂家应具有相应资质,保护装置应通过部级授权核准的检测中心 进行的动模试验及通过部级的鉴定。优先采用已取得成熟运行经验和具有良好售后服务的保护产品,并积极、慎重的支持国产新型保护的试运行工作。凡第一次在广东220KV及以上电网使用的保护装置,必须通过广电集团公司继电保护部门组织的入网动模试验考核。 1.8本原则中未含括的技术规范,应遵照现行《继电保护和安全自动装置技术规程》及有 关的反事故措施要求执行。 1.9本原则由广电集团公司负责解释。 2、保护配置及组屏

2.1500kV主变压器保护配置及组屏接线 2.1.1 500kV自耦变压器保护配置 (1)主保护配置 a)配置两套不同躲励磁涌流原理(其中一套应采用二次谐波制动原理)的纵联差动 保护,动作后跳开变压器各侧断路器。 b)配置两套差电流速断保护,保护不经TA断线闭锁,动作后跳开变压器各侧断路器。 c)配置两套零序(或分相)差动保护,动作后跳开变压器各侧断路器。 d)当220KV侧有旁路开关时,在旁路代路运行状态下,应将两套保护均切换至旁路 运行。 (2)500kV侧后备保护配置 a)配置两套相间及接地方向阻抗保护,阻抗保护带3%—5%的偏移特性, 正方向指向 变压器。每套保护按二段式设置,且每段保护可独立投退。 I段: 带一个短时限跳开变压器各侧断路器; II段: 带一个长时限跳开变压器各侧断路器。 b)配置两套定时限零序电流保护,每套保护按一段一时限设置。带方向指向变压器, 带一时限跳开变压器各侧断路器。(方向元件可投、退) c)配置两套不带方向的反时限零序电流保护,保护动作后延时跳开变压器各侧断路 器。保护动作特性应满足以下要求: ●保护动作时间大(等)于1秒时,采用IEC一般反时限特性; ●保护动作时间小于1秒时,采用时限为1秒的定时限特性。 d)配置两套过激磁保护,保护为反时限特性, 过激磁保护低定值报警, 高定值延时 跳开变压器各侧断路器。 e)配置两套三相式相过流保护,保护不经TA断线闭锁,带一个长时限跳开变压器各 侧断路器。 f)配置两套单相式过负荷保护,延时动作于信号。 (3)公共绕组侧保护配置

110KV主变压器综合保护整定原则

110KV 主变压器综合保护整定原则 主变差动保护里主要包括有差动速断、比例制动差动、二次谐波系数、平衡系数等定值。主要计算过程: 1、收集主变容量、额定电压、额定电流及TA 变比等参数; 2、了解保护装置原理,确认保护是发展变化 高压还是低压侧为基准侧; 3、看图确认电流互感器的二次接线方式; 4、注意主变投运后带负荷检查电流相量。 举例说明: 变压器铭牌额定容量31.5MV A ,TA 二次额定电流5A ,高压侧额定电压110KV ,高压侧TA 变比400/5,低压侧额定电压6.3KV ,低压侧TA 变比3000/5,变压器一次接线方式Y/△-11, TA 二次接线高低压均采用星形接线。 1、变压器额定电流计算: 1) 计算变压器各侧额定电流 e e e U S I 3= 式中Se -变压器最大额定容量,Ue -计算侧额 定电压 2) 计算各侧二次额定电流及平衡系数 H LH H e He n I I ..= =165.4/80=2.067A M LH M e Me n I I ..==??? L LH L e Le n I I ..= =2886/600=4.81A 式中:H e I .——高压一次额定电流, He I ——高压二次额定电流

H LH n .—高压侧CT 变比, 保护定值的确定 1、差动电流速断保护 按躲过变压器空载投入时励磁涌流和外部短路时流入保护的最大不平衡电流整定 一般取: I dz =KI e /n 式中:I dz :差电流速断的动作电流 I e :为保护基准侧额定电流;德威特公司的差动保护是以低压侧为基准侧) K :倍数 6300KV A 及以下 7~12 6300~31500KV A 4.5~7.0 40000~120000KV A 3.0~6.0 120000KV A 2.0~5.0 2、纵差保护 1) 纵差保护最小动作电流的整定 最小动作电流应大于变压器额定负载时的不平衡电流 I dz.min =K K (K c +ΔU+Δm)I e /n 式中: I e :变压器的额定电流 n :电流互感器的变比 K K :可靠系数,取1.3~1.5 K c :电流互感器的比误差,10P 型取0.03×2,5P 型和TP 型取0.01×2

变压器保护的整定计算

电力变压器的保护配置与整定计算 重点:掌握变压器保护的配置原则和差动保护的整定计算,理解三绕组变压器后备保护及过负荷保护配置 难点:变压器差动保护的整定计算 能力培养要求:基本能对变压器的保护进行整定计算方法。 学时:6学时 2.1 电力变压器保护配置的原则 一、变压器的故障类型与特征 变压器的故障可分为油箱内故障和油箱外故障两类,油箱内故障主要包括绕组的相间短路、匝间短路、接地短路,以及铁芯烧毁等。变压器油箱内的故障十分危险,由于油箱内充满了变压器油,故障后强大的短路电流使变压器油急剧的分解气化,可能产生大量的可燃性瓦斯气体,很容易引起油箱爆炸。油箱外故障主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。 电力变压器不正常的运行状态主要有外部相间短路、接地短路引起的相间过电流和零序过电流,负荷超过其额定容量引起的过负荷、油箱漏油引起的油面降低,以及过电压、过励磁等。 二、变压器保护配置的基本原则 1、瓦斯保护: 800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。瓦斯保护用来反应变压器油箱内部的短路故障以及油面降低,其中重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧断路器,轻瓦斯保护动作于发出信号。 2、纵差保护或电流速断保护: 6300KVA及以上并列运行的变压器,10000KVA及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300KVA及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 3、相间短路的后备保护:

变压器的保护配置

变压器的保护配置 Revised by Jack on December 14,2020

简述110kV主变压器保护的基本配置 刘朝东 目录 1、概述 (2) 2、主变差动保护 (2) 3、主变后备保护 (4) 3.1、高后备保护 (4) 3.1.1、复压闭锁方向过流保护 (4) 3.1.2、接地零序保护(变压器中性点直接接地) (5) 3.1.3、非接地间隙零序保护(变压器中性点不接地或经间隙接地) (5) 3.1.4、装置空开配置 (5) 3.1.5、装置硬压板配置 (6) 3.2、中、低后备保护 (6) 4、主变非电量保护 (6) 5、结语 (7)

【摘要】本文主要从运行的角度,对主变保护的基本原理、接线、装置空开配置、装置硬压板配置做了简单的概述,理顺主变保护的配置,对装置接线、空气开关、硬压板有清晰的认识。 【关键词】主变保护;空开配置;压板配置 1、概述 随着电力系统一体化管理的全面展开,对变电站运行人员的要求有了很大的变化,尤其是对个人业务技能水平的要求会更加苛刻,不学习就满足不了现在的运行要求,就不能保证安全的运行,学习势在必行。作为变电站的核心设备,主变压器我们不但需要懂得一次部分的维护,也需要知道二次部分的基本保护配置及原理,为此下面就对主变保护基本配置进行简单的梳理。 主变保护根据反映参数不同,可分为电气量保护和非电气量保护;而根据保护的不同作用分为主保护和后备保护,具体是:重瓦斯保护和差动保护构成了主变的主保护,而主变各侧配置相应的后备保护。 2、主变差动保护 差动保护即是主变的主保护之一,是归属于电气量保护,以各侧的电流为参数,用于保护变压器内部、套管及引出线上的各类故障,保护范围为三侧电流互感器之间,差动保护动作后跳开三侧断路器,一般配有专门的差动保护装置。

变压器的保护配置

变压器的保护配置 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

110kV变压器保护整定实例

变压器保护整定实例 一、110kV变压器保护整定实例 1、110kV党留庄变电站一次接线图 110kV系统:村党线111断路器、官党线112断路器强电源,党药线T中抗线113断路器、鑫庄线114断路器弱电源。 35kV系统:1回党长线322断路器为负荷线。 10kV系统:4回负荷线。 2、110kV党留庄变电站变压器参数 型号:SSZ11-50000/110 容量比:50MVA/50MVA/50MVA 额定电压:110±8×1.25%kV/38.5±2×2.5%kV/10.5kV 额定电流:262.4A/780.2A/2740.3A

(高中、高低、中低)阻抗电压:10.3%/18.3%/6.4% 3、110kV党留庄变电站2#主变保护定值整定 1)差动速断电流 一般取额定电流的5~8倍(躲励磁涌流),且要求保护安装处灵敏度不小于1.5(差动速断保护围到高压绕组)。 动作值:5Ie=5×262.4=1312A 灵敏度校验:保护安装处I(2)=2503 A Klm=2503÷1312=1.9>1.5 2)差动保护启动电流 一般取额定电流的0.3~0.8倍(此保护有涌流差别能力,所以躲不平衡电流),且要求灵敏度不小于1.5(差动保护围为变压器全围)。 动作值:0.5Ie=0.5×262.4=131.2 A 灵敏度校验:主变低压侧故障I(2)=806 A Klm=806÷131.2=6>1.5 3)高压侧复合电压闭锁电流(单侧电源变压器只配置一段)一般按变压器额定电流整定,计算公式为: I=K K×Ie/ K f K K-可靠系数,取1.1~1.3 K f-返回系数,取0.85~0.95 动作值:I=1.1(为与低压侧过流II段配合)×1.1×262.4÷0.85=372.8 A

电力系统继电保护配置原则

电力系统继电保护配置 原则 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力系统继电保护配置原则 一、概述 电力系统是指由发电、送电、变电、配电和用电等各个环节(一次设备)所构成的有机整体,也包括相应的通信、继电保护(含安全自动装置)、调度自动化等设施(二次设备)。 电力系统安全运行是指运行中所有电力设备必须在不超过它们所允许的电流、电压、频率及时间限额内运行(强调充裕性)。不安全的后果可能导致电力设备的损坏,大面积停电。 2003年8月14日下午,美国纽约、底特律和克利夫兰以及加拿大多伦多、渥太华等城市均发生停电事故。事故原因俄亥俄州阿克伦城的第一能源公司的两根高压电线其中一根因树枝生长碰至线路后跳闸,另外一条线路因安全自动装置误动,导致第二条线路跳闸,最终导致各个子电网潮流不能平衡,最终系统解列。 可见,要保证电力的安全稳定运行,必须配置安全可靠的继电保护装置和安全自动装置。继电保护顾名思义在系统发生故障时及时隔离故障点保护一次设备,同时能够让电力系统继续安全稳定运行。 二、基本要求 继电保护配置方式要满足电力网结构和厂站的主接线的要求,并考虑电力网和厂站的运行方式的灵活性。所配置的继电保护装置应能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 1)要根据保护对象的故障特征来配置。

继电保护装置是通过提取保护对象表征其运行状况的故障量,来判断保护对象是否存在故障或异常工况并采取相应的措施的自动装置。用于继电保护状态判别的故障量,随被保护对象而异,也随电力系统周围条件而异。使用最普遍的工频电气量,而最基本的是通过电力元件的电流和所在母线的电压以及由这些量演绎出来的其它量,如功率、序相量、阻抗、频率等,从而构成电流保护、电压保护、方向保护、阻抗保护、差动保护等。 2)根据保护对象的电压等级和重要性。 不同电压等级的电网的保护配置要求不同。在高压电网中由于系统稳定对故障切除时间要求比较高,往往强调主保护,淡化后备保护。220kV及以上设备要配置双重化的两套主保护。所谓主保护即设备发生故障时可以无延时跳闸,此外还要考虑断路器失灵保护。对电压等级低的系统则可以采用远后备的方式,在故障设备本身的保护装置无法正确动作时相邻设备的保护装置延时跳闸。 3)在满足安全可靠性的前提下要尽量简化二次回路。 继电保护系统是继电保护装置和二次回路构成的有机整体,缺一不可。二次回路虽然不是主体,但它在保证电力生产的安全,保证继电保护装置正确工作发挥重要的作用。但复杂的二次回路可能导致保护装置不能正确感受系统的实际工作状态而不正确动作。因此在选择保护装置是,在可能条件下尽量简化接线。 4)要注意相邻设备保护装置的死区问题

电力变压器的保护配置

技师专业论文 工种:配电工 题目:电力变压器的保护配置 作者:程红梅 身份证号:5 申报等级:配电工技师 单位:陕西龙门钢铁有限责任公司能源管控中心 日期:2013年9月1日 目录 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态1 (一)变压器的故障1 (二)变压器的不正常运行状态2 第二章变压器的保护配置2

(一)瓦斯保护2 (二)纵差动保护和电流速断保护3 1纵差动保护4 (1)纵差动保护基本原理4 (2)变压器的纵差动保护5 2电流速断保护6 (三)外部相间短路和接地短路时的后备保护7 1变压器相间短路的后备保护7 (1)过电流保护7 (2)低电压启动的过电流保护8 2中性点接地变压器的接地保护9 (1)只有一台变压器的变电所9 (2)两台变压器并列运行的变电所10(四)过负荷保护10 (五)过励磁保护11 (六)其他非电量保护11 结论11 参考文献12

电力变压器的保护配置 作者:程红梅 论文摘要: 电力变压器是变电所中最关键的一次设备,其主要功能是将电力系统的电压升高或降低,以利于电能的合理输送、分配和使用。电力变压器是电力系统中的重要电器设备,而且其数量很多。现代生产的变压器,虽然在设计和材料方面有所改进,结构上比较可靠,相对于输电线路和发电机来说,变压器故障机会也比较少,但在实际运行中,仍有可能发生备种类型的故障和异常运行情况,这会对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响。再加上变压器的价格十分昂贵,所以,必须根据变压器的容量和重要程度装设性能良好、工作可靠且具有较好的经济性的保护装置。本文主要介绍了电力变压器的几种继电保护。 主题词:变压器,瓦斯保护,纵差动保护,过负荷保护 前言: 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态(一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、

220kV和110kV主变压器中性点过电压保护配置与使用意见(试行)

220kV和110kV主变压器中性点过电压保护配置与使用意见(试行)

220kV和110kV主变压器 中性点过电压保护配置与使用意见(试行) 近年来,由于云南电网线路发生单相接地故障引起部分220kV 和110kV主变压器中性点间隙击穿,导致变压器中性点间隙零序电流保护动作,造成变压器跳闸停电的事故多次发生。为了遏制类似事故的重复发生,提高电网供电可靠性和安全稳定运行水平,在试研院公司提交的技术报告《云南电网110、220kV分级绝缘变压器中性点保护方案研究》和对公司系统主变压器中性点过电压保护进行全面调查的基础上,结合国家和电力行业相关标准并吸取其他网省公司经验,对云南电网220kV和110kV主变压器中性点过电压保护的配置与使用提出以下试行意见: 一、主变压器中性点接地方式要求 500kV-110kV主变压器中性点接地方式应遵循DL/T 559-94《220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》和DL/T 584-95 《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》的有关规定,并兼顾各电压等级主变压器中性点绝缘水平。 1. 自耦变压器中性点必须直接接地运行。 2. 220kV分级绝缘变压器中性点接地运行方式的安排,应按照DL/T 559-94《220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》第4.1.4条执行,并应考虑变压器中性点绝缘水平:当主变压器220kV侧中

棒间隙要求 (1) 棒间隙应使用直径为14mm 的铜棒,采用水平布置,端部为半球型,表面加工细致无毛刺并镀锌,尾部应留有50mm 螺扣,用于调节间隙距离。 (2) 安装棒间隙时应考虑与周围接地物体的距离大于1m ,接地棒长度应不小于0.5m ,离地面距离不小于2m 。如图1所示: 图1 棒间隙安装示意图 (3) 棒间隙距离根据海拔高度的不同,按下表选取: 不同海拔高度下的间隙距离(参考值)和 试验工频放电电压(以峰值/2方式测量)的10次平均值范围 海拔高度(m) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 220kV 系统中性点间隙距离(mm ) 300 320 340 360 390 410 430 10次放电电压平均值的范围:102±5%kV 110 kV 系统中性点间隙距离(mm ) 110 130 140 150 160 165 170 10次放电电压平均值的范围:60±5%kV (4) 应定期检查棒间隙距离(特别是间隙保护动作后),如不符合要求应及时调整。 (5) 新建工程投产前及主变预试时应进行棒间隙稳态工频放▽ L 1≥1m L 2≥0.5m h ≥2m CT · S ·

变压器保护的配置原则

关于变压器保护的重要原则,必看! 变压器是电力系统普遍使用的重要电气设备。它的安全运行直接关系到电力系统供电和稳定运行,特别是大容量变压器,一旦因故障而损坏造成的损失就更大。因此必须针对变压器的故障和异常工作情况,根据其容量和重要程度,装设动作可靠,性能良好的继电保护装置,一般包括: (1)反映内部短路和油面降低的非电量(气体)保护,又称瓦斯保护; (2)反映变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护,或电流速断保护; (3)作为变压器外部相间短路和内部短路的后备保护的过电流保护(或带有复合电压起动的过电流保护或负序电流保护或阻抗保护) ; (4)反映中性点直接接地系统中外部接地短路的变压器零序电流保护; (5)反映大型变压器过励磁的变压器过励磁保护及电压保护; (6)反映变压器过负荷的变压器过负荷保护;

(7)反应变压器非全相运行的非全相保护等。 变压器保护配置原则 电力变压器运行的可靠性很高。由于变压器发生故障时造成的影响很大,因此应加强其继电保护装置的功能,以提高电力系统安全运行,按技术规程的规定电力变压器继电保护装置的配置原则一般为: (1)针对变压器内部的各种短路及油面下降应装设瓦斯保护,其中轻瓦斯瞬时动作于信号,重瓦斯瞬时动作于断开各侧断路器; (2)应装设反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护作为主保护,瞬时动作于断开各侧断路器; (3)对由外部相间短路引起的变压器过电流,根据变压器容量和运行情况的不同以及对变压器灵敏度的要求不同,可采用过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序电流和单相式低电压起动的过电流保护或阻抗保护作为后备保护,带时限动作于跳闸; (4)对 110kV 及以上中性点直接接地的电力网,应根据变压器中性点接地运行的具体情况和变压器的绝缘情况装设零序电流保护和零序电压保护,带时限动作于跳闸;

变压器的保护配置

变压器的保护配置 电力变压器的保护配置 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状 态 (一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。实践表明,变压器套管和引出线上的相间短路、接地短路、绕组的匝间短路是比较常见的故障形式,而变压

器油箱内发生相间短路的情况比较少。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应根

110kV变电站继电保护及安全自动装置配置原则精编版

保定供电公司 保定吉达电力设计有限公司电气二次室 110kV变电站继电保护及安全自动装置配置原则 保定吉达电力设计有限公司电气二次室田辉1 总则 1.1 本原则制定依据: 1.1.1 GB14285 《继电保护和安全自动装置技术规程》; 1.1.2 DL/T 559-94 《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》; 1.1.3 DL/T 584-95 《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》; 1.1.4 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》; 1.1.5 国电调[2002]138号文件关于印发《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》的通知; 1.1.6 华北电力集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》; 1.1.7 北京电力公司:继电保护及安全自动装置配置原则; 1.1.8 河北省电力公司冀电调[2003]24号文《关于印发河北南网微机型母线保护若干技术原则的通知》及其附件1、附件2、附件3。 附件1:关于微机型母线保护有关功能使用原则规定的说明; 附件2:河北南网微机型母线保护技术要求; 附件3:微机型母线保护有关功能使用的原则规定。 1.1.9 河北省电力公司冀电调[2005]12号文《关于印发“河北南网变压器、高压电抗器非电量保护运行管理指导意见”的通知》及其附件 1.1.10 河北省电力公司冀电调[2003]13号文《关于印发河北继电保护技术要点、微机型变压器保护和微机型母线保护技术原则的通知》及其附件1~附件7; 1.1.11 国家电网公司《十八项电网重大反事故措施》; 1.1.12 国家电网公司《十八项电网重大反事故措施(继电保护反事故措施重点要求)》; 1.1.13 华北电力集团公司华北电网调【2006】30号《华北电网继电保护基建工程规范》; 1.1.14 河北省电力公司冀电调【2006】68号《河北南网继电保护技术规范》。

相关文档