文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 丰台全钢大模板插架搭设措施

丰台全钢大模板插架搭设措施

丰台全钢大模板插架搭设措施
丰台全钢大模板插架搭设措施

全钢大模板插架搭设措施

由于施工现场场地狭小,受此限制,本工程全钢大模板未设支腿,施工现场搭设钢管插架,模板放置于钢管插架内。

1、场地要求

施工现场应根据实际情况自行确定模板存放区域,大模板现场堆放区应在起重机的有效工作范围之内,严禁将模板放置在存放区以外。堆放大模板的场地应平整、坚实、并有良好的排水,不得堆放在松土、冻土或凹凸不平的场地上。

2、材料准备

φ48.3×3.6钢管;厚50mm、宽200mm~300mm、长4000mm脚手板;1.5m×6.0m密目安全网;3m×6.0m安全尼龙兜网;直角扣件;旋转扣件;对接扣件。

3、架体主要技术要求

3.1总体要求

插放架应使用钢管搭设。大模板插架长度可根据现场实际尺寸进行调整。由于最大的模板宽度为3000mm,应保证每个插空不小于3400mm。由于檁子杆高度不得低于大模板高度的80%且不超过模板高度,本工程模板高度为4200mm,应保证插架高度不低于3360mm,不高于4200mm。

插架立杆在横杆的外侧,横向水平杆在纵向水平杆之上,密目安全网挂在立杆内侧。立杆纵向间距(插空)不大于1m。横杆步距不大于1.2m。立杆底部垫50厚通长木脚手板。

插架四周立面由底至顶设置剪刀撑。架体沿长向每隔6m设置一道竖向剪刀撑。

插架立杆、横杆刷黄色油漆,剪刀撑、斜撑刷红白警示漆。

3.2扫地杆

脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

3.3立杆

脚手架立杆均选用6m长钢管,严禁采用短钢管对接接长。

3.4纵向水平杆

纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。纵向水平杆宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相连接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

3.5横向水平杆

横向水平杆放置在纵向水平杆上部,采用6m长钢管。主节点处必须设置横向水平杆,

用直角扣件扣接且严禁拆除。

3.6剪刀撑

脚手架外侧立面整个长度和高度方向连续设置剪刀撑,架体长度方向中间每隔6m 设置一道竖向剪刀撑。剪刀撑采用单钢管,设置在外架立杆外侧,并刷红白油漆。剪刀撑斜杆与地面夹角在45°~60°之间。剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上(斜杆与立杆交接点必须设扣件连接),旋转扣件中心线距主节点的距离不大于150mm。最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不大于300mm。

3.7作业层防护要求

作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。木脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与横向水平杆用4号镀锌铁丝可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设采用对接平铺,接头处应设两根横向水平杆,两块脚手板外伸长度应取130mm~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。

在脚手架的外立杆和大横杆的里侧满挂1.5m×6m的密目安全网。

脚手架在作业层的脚手板下平挂3m×6m安全兜网,施工层满铺木脚手板。

作业面层需搭设两道大横杆作为防护栏杆,其高出脚手板1500mm、700mm,侧面铺200mm 高的踢脚板并与立杆绑扎牢固。踢脚板刷红白油漆。

3.8爬梯及抛撑

斜杆采用6m长φ48.3×3.6钢管,不得采用钢管接长。斜杆必须与立杆及水平挑杆用扣件连接牢固,每一连接点均应为双向约束;斜撑杆上相邻两扣件之间的长度不得大于1.8m,底部应设置扫地杆。斜撑杆底部应支撑在地面上,其与架体的夹角为45°~60°。插架侧边可利用抛撑设置爬梯上下插架,爬梯宽度不超过1m,设置1.5m高栏杆。

4、施工人员要求

4.1所有架子工必须是经考核合格的专业架子工,必须具备《特种作业操作证》或《特种作业临时操作证》、《安全资格上岗证》(接受相应三级安全教育)等准许施工证件。

4.2从事建筑登高的作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0、无色盲、无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其它疾病和生理缺陷。

4.3责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。

4.4正确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,

必须穿防滑鞋,在无可靠防护的2m以上作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。

4.5架子工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗。任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。

4.6上架作业人员应定期进行体检。

4.7高处作业所用材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。

5、使用要求

对插放架必须定期进行检查,发现弯曲变形的杆件必须及时进行更换,确保插放架保持完好状态。

大模板插架立体简图:

大模板插架施工详图见附图1:

1号办公商业楼等3项全钢大模板插架搭设措施

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案[精品文档]

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。

本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明: 因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、

定型组合钢模板施工方案

伟东新都3D-13#楼定型组合钢模板施工方案 一、工程概况 工程概况: 济南市伟东新都项目3D-13#楼位于济南市玉涵路与七里山南路的交叉口东南处,本工程为短肢剪力墙结构,11层带跃层式小高层住宅,地下一层为辅助用房及设备用,层高为2.8米,地上层为住宅,层高为2.8米,该工程建筑为二类高层建筑,耐火等级为二级,地下耐火等级为一级,建筑高度为31.8米,总建筑面积6868.84m2。 二、材料要求 1、定型组合钢模板,为减少拼接缝,应尽量使用大规格模板。如条件许可,宜采用超宽定型组合钢模板。 2、钢模板连接件:U形卡、L形插销、钩头螺栓、扣件、紧固螺栓等。 3、主次梁采用竹胶模板施工,框柱、框筒剪力墙及楼梯采用钢模板施工。 4、单管钢支柱,主体φ48mm×3.5mm,柱脚为φ48mm×4mm无缝钢管。 5、φ48mm×3.5m钢管支撑及扣件。 6、模板盖缝条,2mm×100mm钢板条。 三、施工操作 (一)墙、柱模板 短肢剪力墙选用定型钢大模,作模板钢面板厚6mm,纵肋采用8#槽钢,横向背楞采用四道双10#槽钢加固;模板高为3000mm,配制时按照剪力墙及节点的尺寸位置,确定单块大模板的宽度;门窗洞口侧面配制封头异型木模,

采用φ12螺栓与钢大模固定。 施工工艺 1.1 安装工序: 检查控制线、清理——焊接模板限位钢筋——安放角模——安装内平模——安放穿墙螺栓——安装外模并固定——调整模板间隙、找平直——检验模板质量——浇筑砼——拆模、清理、集中堆放(拆模工序与之相反)。 1.2 安装方法: (1)墙体内模安装:根据控制线焊模板限位钢筋,根据洞线焊接安装洞模的控制钢筋头,使之符合洞口的标高和尺寸,不使内模移位,洞模的宽度同墙厚,与模板接触面钉5mm厚海棉,使两侧大模板夹紧严密,保证浇筑砼时不漏浆,洞模用定型角铁铁件固定。洞模内用垂直和水平支撑撑牢,保证组装灵活,拆卸方便,并用质量可靠。 (2)墙体外模安装: 首先在板墙根部焊接ΦΦ16@1500、长度同墙厚的短钢筋,要求短筋必须呈现水平、同板墙垂直,以保证砼墙不位移、墙体厚度的准确性及大模板稳定性。模板转角处,阳角用角钢及螺栓连接,阴角用角钢及螺栓连接,阴角用角模连接;外墙的外模一般可用一组上下能调节的支架支承,支承的定点设置在下层板墙穿墙螺栓眼外,并用穿墙螺栓眼处,并用穿墙螺栓固定牢靠。内墙外模支承在楼板上,两侧模板校准采用预先焊接、长同墙厚的控制短筋及长为900mm的Φ18的对拉螺杆,螺杆的墙内部分套上Φ25的PVC塑料套管,为保证大模上口墙体厚度,在模板上口设置Φ14撑筋@1000后紧固大模螺栓校正垂直度,支撑固定模板。模板外侧上下采用三道钢管作连接支撑;

模板及内架专项施工方案

模板工程专项施工方案

目录

一、工程概况 二、编制依据 1、万博广场工程施工图纸; 2、《模板安装、拆除 三、模板工程施工技术方案 1、模板方案选择 模板方案选择见表4-2-3。 表4-2-3 模板方案选择部位材料 基础12厚竹胶板50×100,100×100方木,用φ14的穿墙对拉螺栓加固 主次梁12厚的竹胶板,50×100的木龙骨和φ48脚手架钢管,用φ12的对拉螺栓。

方柱 12厚竹胶板50×100,100×100方木,用φ14的穿墙对拉螺栓 加固 砼楼板模板 根据竹胶板的规格配制成12厚大型模板,50×100木龙骨,50 ×100方木主龙骨,支撑为碗扣式脚手架及多功能早拆体系。 楼梯模板 12厚竹胶板50×100木龙骨,碗扣脚手架及封闭式定型钢模。 2、模板设计 2.1基础模板设计 本工程基础主要为筏板基础、独立基础等,在垫层施工完成后,安设模板,采用钢管、木方支撑加固。 2.2柱模 尺寸大小依据柱子截面尺寸,加工方法见模板图4-2-8。 40 40 4 止水片 60 60 4螺垫 蝶形卡 14螺栓配螺帽 48双钢管100 100木方 加固带 12厚竹胶模板M14螺杆对拉 60 60 4螺垫混凝土柱M14螺帽 12厚竹胶模板 60 60 4螺垫 M14螺杆对拉100 100木方 加固带 M14螺帽图7.2.4-5 方柱模板图 图 图4-2-8 方柱模板图 2.3框架梁模板 采用12厚竹胶板50×100木带配制成梁帮梁底模板。规格尺寸要精确,加固梁帮采用双钢管对拉螺栓,梁上口用钢筋支撑以保证梁上口宽度。梁下部支撑采用碗扣脚手架,设水平拉杆和斜拉杆。 做法见模板图4-2-9。

模板支撑架搭设方案

模板支撑架搭设方案 篇一:模板支撑架方案 第一节编制依据 1、碧波家园南安臵小区(BT项目)工程施工图纸; 2、国家及地方有关安全生产的法律、法规文件; 3、建设部〈建筑施工安全检查标准〉JGJ59-99; 4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-XX; 6、浙江省地方标准,《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-XX)。 7、《钢结构设计规范》GB50017-XX 8、《建筑结构荷载规范》GB50009-XX 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-XX) 10、地方及行业现行的规范、规程及技术标准; 11、本公司质量管理体系文件及其它安全管理标准。 12、《品茗安全计算软件》XX版 第二节工程概况 一、工程基本概况: 1、工程名称:碧波家园南安臵小区(BT项目)工程 2、建设单位:台州市路桥商城房地产开发有限公司; 3、设计单位:浙江省城乡规划设计研究院;

4、施工单位:九鼎建设集团股份有限公司总承包施工; 5、监理单位:浙江工程建设监理公司 5、工程地点:位于路桥区路北街道三角陈村内,北接双水路,东邻南山路,西边紧靠河道。 二、建筑、结构设计简介: ⒈建筑概述: 1)工程规模:总用地面积30264M2;由六栋十八层高层住宅、四栋九层多层住宅、一栋二层会馆和地下车库组成(局部夹层为自行车库);总建筑面积:平方米(其中地上部分面积为平方米,地下部分面积为平方米); 2)本工程室内地坪±相当于绝对高程米,室外地坪相对标高-米,地下室底板结构面相对标高为-米(局部配电间加深为-米),地下室顶 板结构面相对标高为-米,场地自然地坪相对标高为-米 2、结构设计特点: 1)基础:采用钻孔灌注桩,桩承台筏板基础。 2)地下室结构:现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,钢筋混凝土楼屋盖。地下室柱最大截面尺寸为600×700mm,梁最大截面尺寸有350×1200mm跨度米,、400×900mm跨度米,现浇板厚度为150mm,地下室层高为米。 3)主体结构(标准层):现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,钢筋混凝土楼屋盖。柱最大截面尺寸为200×900mm,

2017大钢模板专项施工方案最终

7#住宅楼 (顺义区石园北区商住7#楼项目) 大钢模板施工方案 专 项 方 案 施工单位:北京市京达建筑工程有限公司 日期:2017年03月21日

7#住宅楼 (顺义区石园北区商住7#楼项目)大钢模板施工专项方案 编制人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (5) 三、模板设计方案 (5) 3.1模板介绍 (6) 3.1模板配置 (6) 3.2(86)系列整体全钢大模板 (6) 3.3角模 (7) 3.4穿墙螺栓 (9) 3.5堵头板(封头板) (9) 3.6电梯井模板与电梯井平台 (10) 3.7楼梯踏步 (11) 3.8丁字墙处理方案 (12) 3.9 梁施工工艺 (13) 3.10外墙模板支设方案 (14) 3.11斜支撑及挑架 (15) 四、模板施工 (17) 4.1施工前的准备工作 (17) 4.2、配件的组装 (18) 4.3模板的吊装 (18) 4.4模板的安装 (19) 4.5模板拆除 (20) 4.6模板保养 (21) 五、质量保证措施 (22)

六、钢大模板对设备及相关工序的要求 (23) 七、模板成型保护 (23) 八、安全、文明施工 (23) 九、计算书 (25) 十、附图 (30)

大钢模板专项施工方案 一、工程概况 本工程地下2层,地上22层。地上3层以上为标准层。因此,计划标准层采用大钢模施工。 流水段的划分:本工程结构施工采用流水段施工工艺,分为4个流水段。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场组织管理的前提条件。通过合理的流水段划分,能够确保劳动力各工种(力工、钢筋工、混凝土工、模板工、架子工)的不间断流水作业、材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应、机械设备(塔吊)的高效使用,模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,从而加快工程进度。标准层采用大钢模板施工. 二、编制依据 1、《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 3、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001); 4、7#住宅楼(顺义区石园北区商住7#楼项目)施工图; 5、本工程施工组织设计; 三、模板设计方案 从结构特点出发,充分考虑结构施工要求,在满足砼施工质量要求,同时大钢模的重量必须满足现场起重设备能力的要求,在确保施工安全的前提下,做到模板最大限度通用,尽可能的减少模板数量和规格,使模板设计制造更符合施工实际要求,达到适用、经济、合理,安全。 墙模板选用大钢模模板,整体性强、刚度大、拼缝少、墙体表面效果好,具体结构:面板采用6mm厚钢板,加强背楞采用双向10#槽钢。相邻模板间使用专用的模板连接器进行拉结,使相邻两块模板的板面在同一平面,以保证墙体平面度。墙体混凝土最大侧压力为60KN/m2。板模板及后绑后浇梁部位采用普通木模板,支撑体系为碗扣式脚手架支撑体系,每栋考虑3-4套板模板。

大模板吊装施工方案

目录 工程概况 1 施工准备 1 主要技术措施 2 质量要求 3 其它管理措施 3 施工安全管理措施 4

1、工程概况 1.1工程总体概况 本工程为假日山水华庭二期10#楼工程,位于保定市成苑北面为纸厂路,西侧为恒祥北大街,由河北华中房地产开发有限公司开发新建,2009年05月20日开工,2010年09月03日竣工交付使用。建筑平面为5单元组合条式住宅楼。建筑面积为14801.91M2(其中地下室面积1140M2)。该工程为框架、剪力墙结构。 1.2工程设计概况 建筑功能为商业、住宅,商业部分为框架结构,住宅为剪力墙结构。 1.3模板工程概况 住宅楼标准层墙体采用86系列大钢模板,楼梯采用定型楼梯。 2、施工准备 2.1技术准备 2.1.1 熟悉大模板配置图纸,做好编号。 2.1.2 人员上岗培训 根据实际需要和人员的综合素质,制定相应的培训计划;上岗前对大模板吊装工人、信号工及塔司进行技术交底和安全施工教育。 2.1.3 拟采用模板体系及有关资料的收集 2.1.4 为确保安全施工,项目部配置1名安全员,1名木工工长,并固定大模板吊装人员。 2.2 技术交底程序受理 施工前,由技术负责人组织所有吊装施工人员,进行施工方案交底,使每位施工人员都能够掌握大模板工程施工的吊装顺序及主次点,在施工中能够正确操作,并不断进行讨论和总结。 2.3 劳动力计划及任务安排 吊装工人5人。

2.4材料准备 2.4.1 主要材料用量: 大模板共涉配置两个流水段,第一流水段平板75块,473.2㎡;角模26块,35㎡;异形角25块,59㎡;堵板及其它19块,17.11㎡。第二流水段平板56块,400.06㎡;角模20块,20.72㎡;异形角19块,30.15㎡;堵板及其它14块,11.12㎡ 2.5 现场准备 2.5.1 根据施工现场平面布置图,设置大模板存放区,地面做硬化处理,大模板存放区设计在10#楼北侧,东西方向布置,沿现场临时路南侧设置围挡,与生活区分开。 2.5.2吊装前模板表面先涂刷脱模剂,刷前必须把模板上的水泥、污迹清理干净,现场设专人负责维修模板和涂刷脱模剂,并提供专用清理工具:扁铲、拖把、钢丝刷、棉丝。 2.5.3 模板及配件检查:按施工所需的模板配件对其规格、数量逐项清点检查,未经修复检查、维护或不合格的不得使用。 3、主要技术措施 3.1一般技术与管理要求及注意事项 3.1.1模板的存放应满足自稳角的要求,并进行面对面堆放。 3.1.2没有支架或自稳角不足的模板,要存放在插放架上,不得靠在其它物体上,防止滑移倾倒。 3.1.3模板吊运时,操作人员和指挥人员必须站在安全可靠的地方,以防意外砸伤人。 3.1.4模板拆下后应清理干净,墙体模板采用油性脱模剂,涂刷时先将板面清理干净;顶板、楼梯模板表面较光滑不涂刷脱模剂,模板应分类堆放。 3.2模板拆除 3.2.1模板拆除顺序 3.2.1.1墙体模板拆除顺序 拆模时先拆除支撑,自上而下拆掉穿墙螺栓及外楞。拆下的模板要及时清理掉砼等杂物,然后按场地分类依次掉下,清理并涂刷油性脱模剂。 3.2.1.2梁、板模板的拆除顺序

承插式满堂脚手架搭设及模板支撑方案word版本

承插式满堂脚手架搭设及模板支撑方案 上邸·云景1、2#楼项目工程承插盘扣式钢管满堂架专项施工方案编制人: 审核人: 审批人: 重庆方利快拆架租凭有限公司 年月日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、插扣式脚手架施工特点 四、架体组成 五、施工要点 六、架体搭设施工工艺 七、施工流程及要求 八、脚手架检查与验收 九、混凝土浇筑 十、支撑系统及模板的拆除十一、安全、质量、环境保证措施十二、安全应急预案十三、剪刀撑简图 十四、承插型盘扣式支架支撑计算书 一、编制依据

1、上邸·云景1、2#建筑工程设计施工图、图纸会审纪要及工程技术联系单; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 4、《建设工程项目管理规范》; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 10、《建筑结构荷载规范》GB50009-2006; 11、《建筑环境设计规范》GB15831-2002。 二、工程概况 1、工程名称:上邸·云景1、 2、3#楼建筑工程 2、建设单位:重庆上锦房地产开发有限公司 3、地勘单位:重庆市南江地质工程勘察院 4、设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 5、监理单位:重庆中泰监理有限公司 6、施工单位:重庆明龙建筑工程(集团)有限公司 7、工程地点:重庆市南岸区茶园新区通江大道99号 8、建筑面积:11414.83m2 本工程位于重庆市南岸区茶园新区通江大道99号,北临上锦星城,

承插式满堂脚手架搭设及模板支撑及方案

上邸·云景1、2#楼项目工程 承插盘扣式钢管满堂架专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 重庆方利快拆架租凭有限公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、插扣式脚手架施工特点 四、架体组成 五、施工要点 六、架体搭设施工工艺 七、施工流程及要求 八、脚手架检查与验收 九、混凝土浇筑 十、支撑系统及模板的拆除 十一、安全、质量、环境保证措施十二、安全应急预案 十三、剪刀撑简图 十四、承插型盘扣式支架支撑计算书

一、编制依据 1、上邸·云景1、2#建筑工程设计施工图、图纸会审纪要及工程技术联系单; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 4、《建设工程项目管理规范》; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2011; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001; 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 10、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2006; 11、《建筑环境设计规范》GB15831-2002。 二、工程概况 1、工程名称:上邸·云景1、 2、3#楼建筑工程 2、建设单位:重庆上锦房地产开发有限公司 3、地勘单位:重庆市南江地质工程勘察院 4、设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 5、监理单位:重庆中泰监理有限公司 6、施工单位:重庆明龙建筑工程(集团)有限公司 7、工程地点:重庆市南岸区茶园新区通江大道99号 8、建筑面积:11414.83m2 本工程位于重庆市南岸区茶园新区通江大道99号,北临上锦星城,西侧为已建通江大道,东临长盛花园,南临世纪花园,交通方便。本工程1#楼为二类多层幼儿园及托管中心和防空地下室,建筑面积:5876.22m2,建筑层数为地上4层,地下2层,建筑高度33.60m;2#号楼为二类多层商业及防空地下室,建筑面积:5538.61m2,建筑层数为地上4层,地下2层,地下-2层为车库。建筑高度31.80m。本工程建筑工程等级为二级,结构安全等级为二级;结构形式为框架结构,地下车库为结构找坡,层高随坡度变化,最低处4.5米,最高

碗扣式模板支撑架施工方案.(DOC)

目录 一、编制依据及执行规范 (2) 二、工程概况 (2) 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 (2) 四、碗扣式脚手架搭设施工工艺 (4) 五、质量检查 (6) 六、安全措施 (7) 七、应急预案 (8) 附件 (9)

一、编制依据及执行规范 1、施工图纸;北京立人建筑设计有限公司设计 2、应用的主要规范、规程及标准: 二、工程概况 本工程为北京澳特舒尔增资二期扩建项目1#生产厂房及研发中心工程、整体为框架结构、地上一层7007.95㎡、地下一层2047.85㎡、1-7轴为独立基础、8-20轴为地下室、地上一层檐高10m、地下层高4.5 m、1-20轴171m、A-D轴39m 。研发中心独立基础、地上三层,层高3.4m、檐高11.12m、1-7轴49.160m、A-F轴28.16m、面积3858.69㎡ 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 本工程结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力计算书详见附件。 3.1、搭设材料 (1)、搭设脚手架全部采用定型标准碗扣架管,本支撑架使用Φ48.3 × 3.6钢管,质量符合现行国家标准规定。 (2)、脚手架钢管的尺寸立杆、横杆最大长度1500-2400㎜。 (3)、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。

(4)、钢管上严禁打孔,钢管在使用前仔细检查质量。 (5)、扣件材质必须符合《钢管脚手架、模板模板支架安全技术规程》(DB11/T583-2008)规定。 (6)、木脚手板有断裂、腐朽的禁止使用。 (7)、安全网必须有建设主管部门认证的产品。 3.2、搭设要求 (1)、立杆间距为1.2米,纵距为1.2米,歩距1.5米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中4-6米设置一组剪刀撑。斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。 (4)、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 图一:剪刀撑示意图及平面图 (5)、模板支撑架可采用立杆支撑楼板、横杆支撑梁的梁板合支方法。当梁的荷载超过横杆的设计承载力时,可采取独立支撑的方法,并与楼板支撑连成一体。如下图所示:

定型钢模板施工方案教程文件

模板施工专项方案 一、工程慨况: 该工程系江油市江油市枫顺小学重建项目工程,位于江油市枫顺乡。建筑面积990.0m2;建筑层数:3层;建筑高度:11.7米;框架结构;耐火等级:二级;为了确保本工程施工安全的结构部分的合格,确保砼浇捣成型达到里实外光,针对本工程的实际情况,编制如下施工方案。 二、模板的选用和支撑方案 1、本工程基础为柱下独立基础,混凝土基础采用定型钢模板拼装,Φ48钢管箍固定,其水平间距不大于800mm,确保砼成型截面尺寸和轴线位置准确无误。 2、构造柱模板:采用组合钢模板散拼散拆,构造柱箍采用钢管架,间距600mm,相互错开布置。在夹柱子时,先与满堂脚手架相连后校正柱子。柱模板支在梁下口100mm处,上口支平。 3、梁模板:采用以钢模为主,木模为辅,支承用满堂脚手架支承,为了加速进度,提高架管的周转利用率,每根梁支2—3根杉杆或砌2—3根370×370的砖柱来支承。当砼施工完后,三天架子可拆除。满堂脚手架的搭设,立杆间距不大于6M,高度不超过楼层。横杆间距不大于1.5M,均加扫地杆和剪刀撑,使架子稳定,有砖墙的部位,可在柱子砼浇完拆模后,把砖墙砌到梁的下口300mm处,然后放梁底模。侧面短钢管和扣件夹,用木楔楔紧即可。梁、板支撑立杆纵横间距为1.2m,水平横杆步距为1.5m至梁板底。每道柱箍加两根ф14螺栓接结。上下一道柱箍离楼面和顶板间距各为150mm。

4、板模板:采用木模板及钢模板上铺竹胶和板(8厚),支撑系统采用钢管架件式满堂脚手架支撑承重架,其搭设参数要求为:立杆横距≤1000mm,纵距=800mm,横杆步距≤1500mm,按操作规程要求设置剪刀撑和扫地杆。采用50*100木枋作板模搁栅,间距≤300mm。 5、楼梯模板:楼梯模板由底模、外帮板、踏步侧板等组成。楼梯模板在配制时必须先放出大样,以便量出模板的准确尺寸,楼梯底模根据放样尺寸用18厚九层板制作,楼梯外帮板用18厚九层板制作,背后用50X100 mm木枋连成整体,踏步侧板用40厚木板制作,侧板宽度至少要等于梯段厚及踏步高。 三、模板构造做法 现浇梁板模板的拼装示意图如下所示。 8厚竹胶板 5*10cm木枋间距≤300 四、模板的施工 1、支模前应熟悉图纸设计,确定结构的几何尺寸、形状;

大模板插放架施工方案

模板方案 北京住总集团有限责任公司 北人集团公司职工住宅楼集资合作建房遗留项目大模板插放架施工方案 编制人:陈德荣 审核人:许石磊 审批人:尹朝莺 北京住总集团有限责任公司 北人集团公司职工住宅楼集资合作建房遗留项目1#住宅楼等5项工程项目经理部 2014年8月25日

模板方案 目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2分项工程概况 (2) 3、施工安排 (3) 3.1目标部署 (3) 3.2架体选型 (3) 4、施工准备 (3) 4.1技术准备 (3) 4.2人员准备 (4) 4.3材料准备 (4) 5、施工方法 (5) 5.1工艺流程 (5) 5.2立杆构造要求 (5) 5.3水平杆构造要求 (6) 5.4斜戗及剪刀撑 (6) 5.5脚手扳 (6) 5.6防护 (7) 5.7其它注意事项 (7) 6、质量标准 (7) 6.1构配件质量标准 (7) 6.2施工质量标准 (7) 6.3检查验收阶段 (9) 6.4定期检查项目 (9) 7、安全注意事项 (9) 7.1人员 (9) 7.2搭设 (10)

7.3使用阶段 (10) 7.4架体拆除 (11) 8、模板插放区地基承载力计算 (12) 8.1、荷载计算取值 (12) 8.2、承载力计算 (12) 9、附图:模板插放架平、立面图; (12) 模板堆放场区平面布置图; (12)

1.编制依据 2.工程概况 2.1工程简介 北人集团公司职工住宅楼集资合作建房遗留项目1#楼等5项工程位于北京市通州区新华大街12号,东至故城东路、西至北小园小区、南至玉带河东街以北,毗邻北小园小区。

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

大钢模板施工方案

中海太华路项目一期总承包工程 大 钢 模 板 施 工 方 案 编制审核审批 江苏坤龙中海太华路项目工程项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工工期安排 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法及措施 (3) 六、特殊部位的处理 (10) 七、模板的拆除 (10) 八、模板的维护与修理 (11) 九、模板安装的允许偏差和检查方法及质量管理体系 (12) 十、模板安装注意事项 (14) 十一、模板设计计算 (14)

一、编制依据 1、中海太华路项目工程设计施工图纸 2、混凝土结构工程施工验收规范GB50204-2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 二、工程概况 三、施工工期安排 1、工期要求: 本工程暂定从2017年10月01日—2018年12月30日竣工备案,并按合同文件要求完成各节点工期。

四、施工准备 4.1、技术准备 a. 熟悉审查图纸。 b. 拟采用的模板体系的资料收集。 4.2、机具准备 电锯、砂轮机、手提电锯、冲击钻、手枪钻、无齿锯、电焊机、角磨机。 4.3、材料准备 各结构部位拟采用的模板见下表: 15mm多层板、86系列6mm全钢大模板、50×100mm方木,U型托、φ48×3.0mm钢管及扣件等。 4.4、隔离剂选用 本工程大模板隔离剂采用机油,顶板及梁采用脱模剂。 五、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 本工程±0.000以上结构工程施工(根据图纸显示,单元之间间剪力墙都是对称布置),每层竖向大钢模施工划分为二个流水段。 5.2模板设计 5.2.1根据本工程层高特点,选用86系列拼装式全钢大模板。拼装式大钢模板由面板(标准板)、阴角、阳角、异型板、支撑系统、操作平台及其它辅助配件等组成。 (1)面板 板面是直接与混凝土接触的部分,要求表面平整,拼缝严密,且要有良好的

大模板插放架施工方案

百度文库 北京住总集团有限责任公司 北人集团公司职工住宅楼集资合作建房遗留项目 大模板插放架施工方案 编制人:陈德荣 审核人:许石磊 审批人:尹朝莺 北京住总集团有限责任公司 北人集团公司职工住宅楼集资合作建房遗留项目1#住 宅楼等5项工程项目经理部 2014年8月25日

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 工程简介 (1) 分项工程概况 (2) 3、施工安排 (3) 目标部署 (3) 架体选型 (3) 4、施工准备 (3) 技术准备 (3) 人员准备 (4) 材料准备 (4) 5、施工方法 (5) 工艺流程 (5) 立杆构造要求 (5) 水平杆构造要求 (6) 斜戗及剪刀撑 (6) 脚手扳 (6) 防护 (6) 其它注意事项 (7) 6、质量标准 (7) 构配件质量标准 (7) 施工质量标准 (7) 检查验收阶段 (8) 定期检查项目 (8) 7、安全注意事项 (9) 人员 (9)

搭设 (9) 使用阶段 (9) 架体拆除 (10) 8、模板插放区地基承载力计算 (11) 、荷载计算取值 (11) 、承载力计算 (11) 9、附图:模板插放架平、立面图; (12) 模板堆放场区平面布置图; (12)

1.编制依据 序 号 文件名称文件编号 1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4 《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 5 《消防安全疏散标志设置标准》DBJ01-611-2002 6 《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生及消防 保卫标准》 DB11/945-2012 7 关于加强建设工程施工现场大模板工程施工安 全管理的通知 京建施[2006]1039号 8 北京住总集团施工现场标准化管理图集(下册)/ 9 《北人集团公司职工住宅楼集资合作建房遗留 项目施工组织总设计》 / 10 北人集团公司职工住宅楼集资合作建房遗留项 目工程施工图(建筑、结构) / 2.工程概况 工程简介 北人集团公司职工住宅楼集资合作建房遗留项目1#楼等5项工程位于北京市通州区新华大街12号,东至故城东路、西至北小园小区、南至玉带河东街以北,毗邻北小园小区。 序号项目内容 1 工程名称北人集团公司职工住宅楼集资合作建房遗留项目1#住宅楼 2 工程地址北京市通州区新华大街12号 3 建设单位北人集团公司 4 设计单位中机中电设计研究院有限公司 5 勘察单位北京市勘察设计研究院有限公司 6 监理单位北京京龙工程项目管理有限公司 7 质量监督单位北京市通州区建设工程质量监督站

门卫室模板及其支撑架施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、模板与支撑体系 (1) 1.柱模及支撑 (1) 2.板模及支撑 (2) 3.梁模及支撑 (2) 4.楼梯模板及支撑 (4) 三、安全保证措施 (5) 四、模板支撑验算 (6) 五、组织验收 (9)

一、工程概况 本工程附属房屋门卫室。其框架柱有: 400x400;框架梁截面形式均为矩形,有: 300x600。 楼地板厚: 140。 根据本工程实际情况,转换层以下柱呈矩形,梁最大截面300x600,其构件采用胶合板,以φ48钢管作支撑体系。 二、模板与支撑体系 1.柱模及支撑 采用胶合板模板,模数参数为1830*915*180,拼装中尽量根据具体条件灵活组合,使得构造简单、装拆方便。 支撑体系及加固柱箍采用φ48×3.5钢管脚手架,考虑本工程现场的具体状况,施工过程需经历雨季,地下室柱模灯笼架立杆必须座落在浇筑完的砼顶面上,用斜撑、剪力墙、纵横水平杆连成整体,相互传递受力到底板上。 柱四周灯笼架平面步距最大为1200×1200,根据柱子断面适当调整长宽,柱模加固箍从地面150开始,加固箍垂直间距500-600。 柱侧支撑架必须与周边满堂架或梁支撑连接成整体,以增强各构件的整体稳定性。 柱模放轴线、边线时应核对设计图柱断面尺寸,边线用所弹墨线向外引出200-250以上,用红油漆标注,便于检查校正。柱模底一

本工程均采用18mm厚胶合板,50×80木楞枋作垫方,纵横立杆布置间距1200,水平杆从地面上150起步,布置纵横杆步距1600,板下水平杆布置间距800×800。 3.梁模及支撑 采用胶合板模板,梁底及背木木楞采用50×80木枋,梁底杆水平间距1000,量两侧可采用对拉丝加以固定,选用的对拉丝可根据梁的截面选取,以满足梁的整体性要求。 梁支撑布置表

模板高支撑架施工方案

中煤建安公司第七十二工程处 专项施工方案设计 工程名称:唐家会煤矿副井井塔模板高支撑施工方案 文件编号: 受控标识: 实施日期:年月日 中煤建安公司第七十二工程处唐家会项目部

专项施工方案审批表

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况: (4) 三、施工准备 (5) 1、技术准备: (5) 1.1主任工程师组织,技术、生产人员熟悉图纸。认真学习掌握施工图的内容、要求和特点, 同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸,制定出模板初步设计方案。 (5) 2、材料准备: (5) 三、施工工艺 (5) 2、各杆搭设顺序: (6) 3、各杆搭设要求 (6) 4、模板架体拆除 (7) 5. 剪刀撑的搭设要求: (8) 6、模板支架的构造要求: (8) 7.立杆步距的设计: (8) 8.整体性构造层的设计: (8) 9.剪刀撑的设计: (9) 10.顶部支撑点的设计: (9) 11.支撑架搭设的要求: (9) 12.施工使用的要求: (9) 四、质量控制 (10) 五、质量要求 (10) 六、安全要求 (10) 七、成品保护 (12) 八、监控措施及应急预案 (12) 九、支撑体系验算 (12) 1、一层支撑体系验算: (12) 2、二层、三层支撑体系验算(两层梁板基本一致,取一层进行验算) (32) 3、四层支撑体系验算 (47)

副井井塔模板高支撑架施工方案 一、编制依据 1.1唐家会煤矿副井井塔工程施工图纸(S1332-607-1~33) 1.2副井井塔工程施工组织设计 1.3规范和规程: 1.3.1混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002) 1.3.2高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 1.3.3建筑施工手册(第四版) 1.3.4品茗脚手架智能计算软件 1.3.5建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.3.6建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 1.3.7建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 1.3.8《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况: 本工程为唐家会煤矿副井井塔工程,位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇唐家会煤矿,基础结构为筏板基础,主体结构为框架剪力墙结构,总高度为66m,建筑体积为34257.96m3。混凝土全部采用商品混凝土进行浇筑。 井塔共四层梁板,一层层高为19.5m,板厚为200mm,二层层高为8.5m,

大钢模专项施工方案

11、12 高层住宅楼 钢模板施工方案 、编制依据 1、11、12 高层住宅楼建筑与结构施工图纸及图纸会审纪要、技术要求。 2、浇筑时砼对模板产生的最大侧压力。 3、11、12 高层住宅楼施工组织设计;方案依据以下现行国家行业标准、规范进行设计: 50017-2003 《钢结构设计规范》; 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术规程》; 74-2003 《建筑工程大模板技术规程》; 01-89-2004 《全钢大模板应用技术规程》。 二、工程概况 1、工程简介 本工程为11、12 高层住宅楼,位于市以西,东站货场以北。地上18 层,地下2 层,结构高度51.260 米。墙体结构形式为现浇混凝土剪力墙结构,标准层层高为2800。根据本工程的特点,选用全钢大模板为结构施工的主导模板。地下一、二层采用竹胶板(详见竹胶板施工方案)。 2、流水段的划分:本工程结构施工采用流水施工工艺。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场组织管理的前提条件。根据11、12 高层住宅楼工程施工图纸和本工程结构特点,本工程11、12 分别共划分2个流水段,模板配置1个流水段,11楼由1-2 单元向3 单元流水施工;12楼由1-4单元向5-7单元流水施工。墙体流水段划分界处模板配置断开成搭接形式。由于不同单元及厚度变化,当模板流水不能满足使用时增配部分角模及模板。 三、模板设计方案从结构特点出发,充分考虑结构施工要求,在满足砼施工质量要求,并保证施工安全的前提下,做到模板最大限度通用,尽可能的减少模板数量和规格,使模板设计制造更符合施工实际要求,达到适用、经济、合理、安全。 墙模板选用86 系列主龙骨模板,整体性强、刚度大、拼缝少、墙体表面效果好,具体结构:面板采用6mm 厚钢板,加强背楞采用双向10#槽钢。相邻模板间使用专用的模板连接器进行拉结,使相邻两块模板的板面在同一平面,以保证墙体平面度。 1、墙体模板本工程墙体模板设计高度按标准层2800 层高减板厚设计并预留施工余量计算,考虑泵送混凝土施工时需剔除墙体上部浮浆层,确定模板高度为2720,内外模等高(是否需加高外模及电梯井内模可由甲方定),阴阳角模及异型角模高度为 2900。内墙模板编号均为N,高度为2720,外墙模板编号均为丫,高度为2720。 2、角模 阴角编号为J,角模采用搭接式角模,阴角模与模板之间留2mm缝隙,便于拆模。为防止阴角模向墙内倾斜,特设计阴角模拉接器进行45°拉结,简称“阴角压槽”它的特点是防止阴角错位和涨模,拆模后墙体表面均较平滑,不需进行特别处理。 阳角编号为、阳角处设计成阳角模,把两块模板焊接成整体使之成为一个刚性角,角的边长

大钢模板施工专项方案

大模板施工专项方案 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、模板设计方案 (3) 五、模板施工方法 (7) 六、模板支设及检查重点 (10) 七、成品保护 (11) 八、安全文明施工 (11) 九、常见质量问题与防止措施 (12) 全钢大模板制作计算书 (13)

定型大钢模板施工方案 一、编制依据 1.工程结构施工图纸 2. 本工程施工组织设计 3.《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 6.《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-2016 二、工程概况 三、施工部署 1、模板选型 根据施工技术需要及达到清水砼墙效果,本工程采用86系列平口大模板,整体性强、刚度大、墙体表面效果好。 2、模板布置与堆放 (1)根据施工现场总平面图,确定模板堆放区、配件堆放区及模板周转用地等。 (2)卸车场地的准备 根据我项目施工现场实际情况,大模板进场后将统一放置在车库顶板上,本工程车库顶板设计荷载标准值为27KN/㎡,为避免卸车过程对结构板造成破坏,将钢模板均匀分布在板上,底层模板应垫离地面7cm,且模板卸车后重叠水平码放高度不超过6块(模板自重125kg/㎡),起吊时,要避免碰撞。后浇带相邻2米方范围内严禁堆放模板。 (3)12#楼为两个单元流水施工,施工过程中无落地板,11#楼为一

个单元施工,模板落地,模板堆放区内模板堆放须分规格、分类型,堆放区设一出入口,设置标识牌,标明模板适用范围、吊运、保养方法、脱模剂涂刷、使用、安全、质量等施工中注意事项。堆放区设一工具架,用于放置角尺、拖布(两把:一把用于模板清理;另一把用于脱模剂涂刷)、清洗桶、工具、铁铲、扫帚等维护、保养、堆放工具。 (4)模板及配件的检验、入库 1)按模板数量表,清点运到现场的模板。 2)穿墙螺栓、各种连接螺栓要入库保存,以防生锈;斜支撑的调节丝杠、穿墙螺栓要涂抹润滑油。 3)允许偏差 序号名称允许偏差(mm)检查方法 1 模板高度± 2 钢卷尺 2 模板宽度±1 钢卷尺 3 对角线≤3 钢卷尺 4 板面平整度 2 2米靠尺、塞尺 5 相邻版面拼缝高低差≤0.5 2米靠尺、塞尺 6 边框平直度 2 3米靠尺、塞尺 7 模板翘曲度L/1000 在平台上对角拉线 8 相邻板面拼缝间隙≤0.8 塞尺 9 连接孔中心距±1 钢尺 10 油漆无漏涂无流淌目测 3、施工段划分