1、概述

什么是节能减排?节能减排是什么意思?节能,就是节约能耗,包括电、煤、油等;减排,就是减少污染物排放;所谓节能减排,就是降低能源消耗、减少污染排放。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重大举措;是实现资源节约型、环境友好型社会的必然选择;是促进经济结构调整,转变各方面增长方式的必由之路;是提高人民生活质量,维护中华民族长远利益的必然要求。

当前,实现节能减排目标面临的形势十分严峻。去年以来,全国上下加强了节能减排工作,国务院发布了加强节能工作的决定,制定了促进节能减排的一系列政策措施,各地区、各部门相继做出了工作部署,节能减排工作取得了积极进展。但是,去年全国没有实现年初确定的节能降耗和污染减排的目标,加大了“十一五”后四年节能减排工作的难度。更为严峻的是,今年一季度,工业特别是高耗能、高污染行业增长过快,占全国工业能耗和二氧化硫排放近70%的电力、钢铁、有色、建材、石油加工、化工等六大行业增长20.6%,同比加快6.6个百分点。与此同时,各方面工作仍存在认识不到位、责任不明确、措施不配套、政策不完善、投入不落实、协调不得力等问题。这种状况如不及时扭转,不仅今年节能减排工作难以取得明显进展,“十一五”节能减排的总体目标也将难以实现。

近年来,由于我国通信行业的迅速发展,通信业已经成为推动国民经济增长的主要行业。同时,作为拥有世界上规模最大的通信网络国家,其运营维护的能源消耗也非常巨大。能源成本在运营企业经营开支中所占的比例不断增长,已经影响到企业的效益和发展。从2005年开始,国务院在针对节能减排工作方面推出了一系列政策,并对相关企业的节能降耗工作提出了具体的要求。节约能源成本已成为网络运营和维护的重要工作。

节约能源,不仅是企业降低成本,实现更好收益的有力手段,也是社会赋予的历时责任和使命。我国各电信运营企业十分重视节能的管理和实践,结合各自实际情况积累了许多管理经验与行之有效的举措。为了增进通信运营企业之间节能减排工作的交流,优秀节能技术和解决方案的推广应用,中国通信运维网在各运营企业的支持和协助下,在北京南粤苑宾馆举办“首届中国通信网络节能论坛”,论坛的主题为“建设节约型网络·营造绿色通信·促进通信业可持续发展”。作为国内及世界上规模最大的通信运营商,我们中国通信公司要在此次节能减排行动中起到楷模作用,要塑造“以低成本打造精品网络”的

典范,这也是公司核心价值观“正德厚生,臻于至善”的一种体现。我们庞大的网络规模,每一个细节上的节约都会给企业带来较大的利益空间。

南方地处热带地区,为使移动通信设备工作于一个良好的温度环境下,电能消耗的成本是很大的,已占网络运营支出的很大一部分,按目前移动1800个基站计算,一年的电费开支高达6000万,节能减排直接影响到企业成本的降低,成本下降就意味着企业的盈利上升。近几年来,我公司十分重视节能减排工作的开展,一直把节能减排的当前工作和长远目标结合起来,不管在规划建设上还是在维护工作中都考虑到节能减排的问题,并采取了一些有力的措施,通过推出机房标准化建设、太阳能应用、废旧设备更新利用、空调温度调整等节能创新方案,努力做到低消耗、少排放、高增长,实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展,下面就就节能减排工作的一些经验向各位同行做简单的介绍。

2、基站建设

在基站建设上,我们一直在探索如何进行标准化的建设以降低建设成本,同时达到节能减排。早期,我公司的基站建设,不管是自建站还是租房站,面积均比较大,个别面积甚至达到近200平方米,能电消耗可想而知。最近几年,我们一方面加快这部分机房的密封、割断改造,合理规范基站的空间,在此同时对新建机房提出了标准化的建设要求,租用避免在窗户过多的房间建站,以免太阳直射造成空调压缩机工作时间过多,达到节约用电,对空间较大的机房,则采取了实体墙、玻璃隔墙等把空闲空间隔开。而自建基站机房根据设备数量、设备大小、排列等具体情况,经过成分的实践,对机房的结构、面积、长宽等都提出了具体的建设要求。在网络设备的安装上,在满足网络覆盖需要的基础上,尽量采取一些低能耗的设备。

这两年来,我公司在基站土建浪费问题上严格把关,从设计阶段、施工阶段、竣工阶段一路跟踪把关,且收到了很好成效。由于受地理环境的影响,气温普遍偏高,这对保持机房恒定的温度是一个很大的挑战,基站空调的工作负荷也相对加大。针对基站较大耗能问题上,采取了一些有效措施,特别是空间较大的基站。为了解决一些空间较大的基站的温度问题,我们采取缩小有效空间的方法,即用玻璃隔墙把基站闲置的空间同有效利用的空间隔开,这样可以有效的缩小机房空间,之前要两部空调同时工作,改造之后只要开通一部空调就可达到制冷效果,有效地减少了空调的工作压力。大家知道,我们基站所用的空调不但要制冷,还有除湿功能,我的空气湿度一般都很大,所以基站的空间大了,空调花在除湿这一环节上的能耗也加大。有效缩小机房空间后,在节能方面成效显著,每站每月可节约1000多度用电。

近年来,各运营商投入大量精力进行下一代网络技术、协议和标准的研究,希望能够更多地采用开放、统一、标准的技术来实现各种功能,减少各种私有标准的应用,也可以帮助减少初始的网络投资,降低风险。合理基站的总体发展趋势是更低成本、更灵活的架构、更高的性能和集成度;总的来说,开放式模块化使基站建设可以以“搭积木”的方式进行,能够快速响应,缩短建设时间,同时使维护设备种类减少,降低运维难度,节省运维成本。更多的采用一体化简易基站,小体积低功耗,可以有效降低维护成本,系统有较强的可靠性。体积小、布网灵活的新型基站将得到较为广泛的应用,实现基站具有更高的功率效率和节能环保。

最近我公司建造一批一体化简易基站,小体积低功耗,避免大规模的土建工作,建设时间短,建设成本也大大减少。跟配置相同的宏蜂窝基站相比较,节能效果得到完全的体现,系统稳定,维护也方便。

3、空调温度设置及节能

机房温度的设置就像一把双刃剑,设置过低,会加大基站用电能耗;设置过高,又会影响设备的正常运行及蓄电池的寿命;不管是前者还是后者,都是造成能源消耗及增加维护成本的途径。25℃时,蓄电池的容量为100%;在25℃以上时,每升高10℃蓄电池的容量会减少一半;而在25℃以下时,温度与容量的关系如下:

表1在25℃以下时,温度与容量的关系

所以对基站空调温度的设置,是处理各种利益关系的关键所在。对基站的节能处理,一般都在空调节能上下手,合理的设置基站空调温度,不但可以保证设备运行正常,还实现更好的节能。合理设置基站机房温度、湿度值及精度控制范围,提倡在满足机房要求的前提下经济运行(在制冷工况下,室内温度设定值每升高1°C,可节能10%—20%)。从04年就开始探索机房空调温度设

置及设备安全运行方面的平衡问题,经过一年的测试,我们提出基站温度从22°C设置改为24°C设置建议,通过提高空调的工作温度,使基站耗电量减少

了30%左右,为公司节约了不少维护成本。同时要做好基站的密封和隔热,避

免室外热负荷的侵入。做好设备的日常维护和保养,使设备在良好的运行状态下发挥出最佳效能。

现在生产的空调节能设备还不能从根本上解决基站的节能问题,我们曾经采用某一厂家的空调节能设备对基站进行节能测试,用电量微小下降,但机房温度却没有得到更好的改善,反而升高了,所以,空调节能设备还不能从实际上解决节能问题。现在我们还继续探讨基站机房的最佳工作温度,以得到更好的节能效果。

4、设备利旧和更新

4.1、蓄电池维护及利旧

基站蓄电池也是影响的节能减排的主要组成部分,所以加强对蓄电池的维护和管理,也是节能减排的主要途径。通过专业维护人员以及专业设备的投入,提高蓄电池设备的管理水平,提高蓄电池维护水平,通过蓄电池活化等专业设备以及技术手段的完善,延长蓄电池使用寿命,避免大量蓄电池的废弃。通过增加一些专业的检测设备,提高维护人员的专业技术水平,建立详细的设备管理档案,将做到“对症下药”的模式,改变为积极主动管理。

目前,基站电源配套的蓄电池大多是先进的阀控式密封铅酸蓄电池,这种电池的每节单体电压一般有2V、6V和12V三种,在使用时将多节单体串连,组成48V的蓄电池组。在对电源系统可靠性要求较高的场合,一般采用两组蓄电池并联运行的方式。因为各个厂家、各种型号、各个批次的蓄电池生产时的条件不尽相同,导致其内部参数都会有一定的差异,在开始的时候,就要求蓄电池组的单体必须是同厂家同型号同批次的,这样才能保证其参数基本一致,可以长时间稳定使用。如果其中一节的参数与其他的不同,那么它很快就会出故障,甚至导致系统故障。

当蓄电池组经过长时间运行后,由于其内部产生的电子漂移现象,会使其中一节或者几节单体的内电阻增大,在严重的情况下,这节单体就变成落后电池了。常用的预防和解决这个问题的方法是均充法,即定期采用较高的电压对电池组进行充电,使内部重新活化。某些情况下,会出现反复均充后,某节单体仍不能得到有效活化,那么这节单体就不能再继续使用,需要更换。

在实际应用中,蓄电池往往在使用一年后就开始出现劣化,使用超过5年的蓄电池劣化程度非常严重,不能够达到标称容量。这其中存在两个方面的问题:其一,蓄电池厂家对于蓄电池的使用年限是在较为理想的状态下预测的,而我省农用电网改造频繁,基站经常掉电,造成蓄电池使用年限明显低于理论值;其二,在对蓄电池的使用中,在蓄电池组劣化前期没有及时发现落后蓄电

池,致使蓄电池组劣化积累、加剧,导致整组蓄电池过早报废。但在报废的蓄电池中,还是存在相当数量的性能良好的个体,合理利用这些蓄电池,可以节约的维护成本,达到减少废弃排放的目的。对于旧蓄电池的处理,可以建立蓄电池检测房,活化利旧蓄电池。盘活资源、利旧仓储资源节约维护成本。公司在32个基站安装了厂家配合活化利旧的蓄电池,大大节约了维护成本。

在组合通信电源系统中,对蓄电池的使用和管理非常重要,要求电源系统的功能非常全面,如定时均充、二次下电、温度补偿、无级限流等功能,在一定程度上实现了对蓄电池的全面保护,节约了投资,也提高了运维效率。

4.2、淘汰高能耗设备

在通信网建设早期,利用有一部分高能耗的设备,随着网络建设的发展及环境的变化,这些高能耗的设备已不适合在网上运行,必须有计划的淘汰及更新。比如完成面积大的机房改造,原使用的近200部5P空调成了高能耗的设备;基站最早用于稳定电力电压的几十部上海达稳压器,其随着城市电力电网质量的提升逐暂完成它的历史使命,必须及时让其退出网络,提高网络的效能。

完成上海达稳压器、5P旧空调的更新淘汰只是我们低能耗设备应用工作的一部分,下一步,我们还要加快网络设备调整,通过优化促进节能减排,坚决淘汰一批“高耗能、高排放”的旧开关电源等装备,有步骤地实行“关、停、改”,推广普及一批节能降耗先进适用技术和设备。

5、太阳能系统建设

太阳能,作为一种最清洁、环保、取之不竭的新能源,越来越得到人们的高度重视。太阳能的利用大致分为太阳能发热及太阳能光伏两种。太阳能发热早在国际上许多的国家得到广泛的应用,但是太阳能光伏产品的开发利用将是利用太阳能的更大,更有前景,我国有13亿人口,3.5亿个家庭,若每日每户供应60°C热水100升,全年需6643亿度电,几乎用掉全国年发电量的一半,电费约为4000亿元,费用极大。如果利用太阳能为我们服务,那其中的利益关系可想而知。

我国陆地表面每年接受太阳能辐射相当于49000亿吨标准煤的燃烧量,全国2/3的国土面积日照在2200小时以上。如果将这些太阳能全都用于发电,约等于上万个三峡工程发电量的总和。丰富的太阳能资源,是中华民族赖以生存、永续繁衍的一笔最宝贵的财富。我地区光照时间长、强度高、空气清洁度好,阳光穿透性强,年日照时数在2400小时以上,是名副其实的太阳能资源大省,太阳能资源利用前景广阔,在太阳能开发和应用上具有得天独厚的优势。

我公司在边远高山及海岛的某些基站启用了太阳能电源系统,由于我省农用电网很脆弱,频繁改造和限制用电给基站供电保障带来各种麻烦,太阳能电源系统给我们提供了一种好的选择。在有建立太阳能电源系统的基站,基站故障率比用水电工作的基站故障率低之又低。太阳能供电系统配置可达到的效果:在无市电、无日照的情况下,太阳能供电系统需能满足负载连续工作48小时;在连续多天无市电、有日照情况下,负载不会发生停电现象。公司在乡下基站建设的太阳能电源系统,花费6万多元,采用太阳能给UPS 后备蓄电池充电的方案。如下是乡下基站太阳能电池方阵安装方案:

下乡基站安装俯视图

地基立柱支架其供电次序是太阳能---市电---蓄电池组,当上一级能量不足时,不足部分由

下一级能源自动补足。本方案保证市电不中断时,基站负载也不会中断。若

市电中断时,也能够完全避免晴天停电对负载的影响,保证在晴天时负载不

会发生停电中断。在市电中断及阴雨天时,系统能够为负载提供不小于48个小时的电力供应,基站只有在:全阴天+市电连续停电48小时,才发生中断,基站的电力供应得到了良好的保障。不仅能够减少市电的使用量,降低基站

的能耗,更能够提高系统的工作效率和可靠性,降低维护成本。所以基站安

装太阳能系统,低成本的投资,高效益的回报。

6、结束

节能减排是一项关系企业长期发展的一项战略工作,不能有所松懈。我公司在通信网络的节能减排工作上虽取得一点进展,但任道重远,我们还需加强节能技术跟踪、研究,积极采用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业,把不断促进节能减排。