文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程课程设计

消防工程课程设计

消防工程课程设计
消防工程课程设计

武汉工程大学四教灭火器设置研究

摘要

近年来,高校多次出现重大消防安全事故,造成了严重的生命财产损失和消极的社会影响。而灭火器具有操作简单,轻便灵活,能顾在火灾初期迅速控制火灾的特点。本文选择从灭火器的基本特性出发,针对四教学楼的安全消防进行设计研究,得出最可靠的灭火器布置方式,对减少重大火灾事故的发生具有重大的意义。

abstract

In recent years, colleges and universities multiple occurrences of major fire accidents, cause serious life and property loss and negative social impact. And fire extinguisher has simple operation, portable and flexible, can regard control the characteristics of the fire quickly at the beginning of the fire. This article choose starting from the basic characteristic of the fire extinguisher, study four teaching building fire safety design, fire extinguisher layout mode of the most reliable, to reduce the happening of the fire accident is of great significance.

目录

摘要 ................................................................................................................................................... I abstract ............................................................................................................................................... I 第一章综述.. (1)

第二章灭火器概述 (2)

2.1 灭火器定义 (2)

2.2 常用灭火器的种类 (2)

2.2.1 手提式泡沫灭火器 (2)

2.2.2 手提式干粉灭火器 (2)

2.2.3 推车式灭火器 (2)

2.2.4 二氧化碳灭火器 (3)

2.3 灭火器的作用及意义 (3)

第三章四教基本概况 (4)

3.1 四教的结构概况 (4)

3.2 四教存在的危险、有害因素 (4)

3.2.1 人的因素 (4)

3.2.2 机器的因素 (4)

3.2.3 物的因素 (5)

3.2.4 安全制度的因素 (5)

3.2.5 环境的因素 (5)

3.3 四教的防火设施 (5)

第四章四教灭火器设计 (7)

4.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 (7)

4.1.1 火灾种类有以下几种 (7)

4.1.2 民用建筑灭火器配置场所的危险等级分为 (7)

4.2 灭火器的选用 (7)

4.2.1 灭火器的选择应考虑因素 (7)

4.2.2 灭火器的类型 (8)

4.3 灭火器的计算设计 (8)

4.3.1 A、B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准 (8)

4.3.2 一般规定 (9)

4.3.3 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分 (9)

4.3.4 配置设计计算 (9)

第五章小结与展望 (14)

参考文献 (15)

第一章综述

被许多人羡慕称之为“象牙塔”的高等院校,是社会的一个重要组成部分,是培养社会主义建设人才、开展科学技术研究的一个重要领域。高等院校人口稠密,设备设施比较集中。良好的安全环境既是高校正常教学秩序、科研工作顺利进行的有力保证,也是确保高校和师生人身、财产安全的一个重要因素。高校教学楼是一个人员集中的场所,由于建筑空间有限,且学生人数众多,在某些特定的时间段如上、下课时间段,楼梯处人员相对集中。一旦高校建筑物起火,灭火器配置存在缺陷会导致延误救火时机,可能造成巨大的伤亡和财产损失。在经济高速发展和现代科学技术广泛应用的同时,作为高校安全的一个重要组成部分,消防安全工作也日益显现出其重要地位和作用,经过一定时期的努力,消防安全工作取得了长足的发展。但是,在不断发展的同时也存在着若干问题,现状不容乐观。如何做好高等院校消防安全工作,是一个重要的课题。

本文将结合四教教学楼的基本情况出发,通过对教学楼教室、走廊的分析、研究,计算得出灭火器的控制半径从而确定灭火器的分布范围,为高校的教学区消防安全提供一定的借鉴依据。

第二章灭火器概述

2.1 灭火器定义

灭火器,又称灭火筒,是一种可携式灭火工具。灭火器内藏化学物品,用以救灭火警。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火警的地方。不同种类的灭火筒内藏的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

2.2 常用灭火器的种类

常用灭火器分为以下几类:

2.2.1 手提式泡沫灭火器

适用范围:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。

2.2.2 手提式干粉灭火器

适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。

2.2.3 推车式灭火器

适应范围:适用于扑救A类物质燃烧的初起火灾,如木、织物、纸张等燃烧的火灾。它不能用于扑救B类物质燃烧的火灾,也不能用于扑救C类可燃性气体或D类轻金属火灾。同时也不能用于带电物体火灾的扑救。

2.2.4 二氧化碳灭火器

适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

2.3 灭火器的作用及意义

众所周知,高校学生众多,教学区易燃物分布范围广、数量多,一点线路短路造成的事故也是无法估量的。火灾事故在高校频发造成重大的人员和财产损失很大一部分是因为火灾初期没有采取有效的措施。

在各大消防设施中,灭火器具有轻便灵活,易于掌握操作的特点,是扑救初起火灾的重要消防器材,对应急状态下的消防火火工作尤为重要。这就奠定了灭火器在我国公共场所的重要地位。

灭火器的布置优劣,直接决定了灭火是否及时,能否最大限度的降低火灾造成的损失。因此,灭火器的正确布置以及使用对于减少生命财产损失和经济损失具有重要的意义。

第三章四教基本概况

3.1 四教的结构概况

四教学楼是我校新建的一栋多媒体、功能齐全的办公和学习使用教学楼,这里东临计算机楼,南靠电器院,西傍湖,北沿三环。

教学楼为五层平面建筑,集教室、教师休息室、值班室、配电室以及多媒体管理室于一体,其基本平面图如CAD中图形所示。每个楼层均有16个教室,总共82个教室,分为大小两种规模的教室,每个大教室大约可以容纳160人,小教室大约可以容纳112人。教学楼东西走向大约130m,南北走向大约61m。教学楼设计了1#、2#、3#、4#和5#共5层楼梯,楼梯的规模尺寸相同,且均为双跑式剪刀楼梯,每个楼梯均有十五级台阶,每个台阶长度为30cm。楼梯为两边向中间合拢(或中间向两边分散)的设计。

3.2 四教存在的危险、有害因素

危险是由人的不安全行为和物的不安全状态组成的,而教室的危险因素主要是由人、机、物、法、环五个方面组成。

3.2.1 人的因素

教学楼学生众多、流动性差,随意性高。由于各种原因,总会有一些人把易燃易爆的物品带进教学楼。由于大家的消防意识较淡薄,很多人会在教室过道或是卫生间抽烟,由于楼板很多采用隔音材料做成,很容易被点燃而发生火灾。而这些人大多缺乏生活经验,逃生意识掌握较少,缺乏自救意识,一旦发生火灾容易紧张,慌不择路,造成踩踏事故等不必要的伤亡。

3.2.2 机器的因素

由于多媒体教室配备的多媒体以及空调等电气设备属于资源共享,长时间的

运行,教室电线、电源应用超负荷,极容易造成短路、漏电而引发电路火灾。这类火灾发生的过程不易察觉,火灾进行的快,不宜扑灭,且和易燃物接触的面积和范围广,这些因素组合在一起,造成的事故会比一般的火灾事故迅速和控制困难。

3.2.3 物的因素

高校教学楼有大家带来学习自习的书籍,以及桌椅都属于易燃物。高校教学楼采用隔音技术设计,且都是易燃且燃烧后有毒烟气产生的材料,因此一旦发生火灾,给人员造成的损失是无法估计的。

3.2.4 安全制度的因素

很多高校的安全消防意识淡薄,安全宣传也是仅仅在公告栏展示且多年不变,很多都被小广告给淹没了,而且对于学生的安全消防演戏根本就没有,除了极少数有关专业会有所涉及到消防演练。由于没有相应的应急疏散演练方案,发生火灾以后,大家势必手忙脚乱,不能配合工作人员及时扑救,有序的疏散读者,极可能造成严重的后果。

3.2.5 环境的因素

我国的教学楼大多还是采用砖木结构,且很所经历过内部改建或是二次装修,建筑材料和装修材料不一定都采用符合国家表装的耐火材料。特别是在四教,由于多媒体设计的原则,很多阁楼都是直接采用木质隔板。为了外观设计优美,采用一些易燃且燃烧后会产生有毒气体的装饰材料。一旦发生火灾,很可能大面积过火还易导致人员中毒、窒息。增加救援难度。

3.3 四教的防火设施

四教每个教室包括教室前面的过道,均配备了两个灭火器,且都是手提式4Kg干粉式灭火器。

四教一楼空地配备了消防栓,以备发生大型火灾消防器材灭火用水。四教配备了消防报警系统、消防斧以及水泵管(帆布)等。

其他的消防设施没有或是不明显,基本看不到。

第四章四教灭火器设计

4.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

4.1.1 火灾种类有以下几种

1 A类火灾:固体物质火灾。

2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。

3 C类火灾:气体火灾。

4 D类火灾:金属火灾。

5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。

4.1.2 民用建筑灭火器配置场所的危险等级分为

1 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所;

2 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;

3 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。

4.2 灭火器的选用

4.2.1 灭火器的选择应考虑因素

1 灭火器配置场所的火灾种类;

2 灭火器配置场所的危险等级;

3 灭火器的灭火效能和通用性;

4 灭火剂对保护物品的污损程度;

5 灭火器设置点的环境温度;

6 使用灭火器人员的体能。

4.2.2 灭火器的类型

A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。

B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。

极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。

C 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

非必要场所不应配置卤代烷灭火器。非必要场所的举例见本规范附录F。必要场所可配置卤代烷灭火器。

4.3 灭火器的计算设计

由四教的基本概况,大多是易燃固体物质,以及电器火灾,故采用手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器。

4.3.1 A、B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准

表—1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)

灭火器型式危险等级手提式

灭火器

推车式

灭火器

严重危险级15 30

中危险级20 40 轻危险级25 50

表—2 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)

灭火器型式危险等级手提式

灭火器

推车式

灭火器

严重危险级9 18

中危险级12 24

轻危险级15 30

4.3.2 一般规定

1 灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。

2 每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。

3 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。

4.3.3 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分

1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。

2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。

3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

4.3.4 配置设计计算

(1)计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:

U S

K

Q =

式中 Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A 或B ); S ——计算单元的保护面积(m 2);

U ——A 类或B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m 2/A 或 m 2/B ); K ——修正系数。

(2) 修正系数应按表—3的规定取值

表—3 修正系数

计算单元

K 未设室内消火栓系统和灭火系统 1.0 设有室内消火栓系统 0.9 设有灭火系统

0.7 设有室内消火栓系统和灭火系统 0.5

可燃物露天堆场

甲、乙、丙类液体储罐区 可燃气体储罐区

0.3

(3)计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:

N

Q Q =

ε

式中 Q ε—计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A 或 B ) ; N —计算单元中的灭火器设置点数(个)。 灭火器配置的设计计算按下述程序进行:

1 确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;

由四教的基本概况,大多是易燃固体物质,以及电器火灾属于A 类和E 类火灾;由于四教学楼属于多媒体教室,平时学生多且密集用电多,隔音材料易燃,且燃烧后毒性大,起火后蔓延迅速,电器火灾往往扑救困难,极易造成严重危险级:容易造成重大财产损失或人员群死群伤,属于严重危险级。

2 划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;

由于教学区几何分布较均匀,大多是一个教室与过道组成一个计算单元,多个计算单元组成一个教学区。一个计算单元长15.5米,宽13米,面积计算A=15.5×13=201.5M2。

3 计算各计算单元的最小需配灭火级别;

未设室内消火栓系统,设有灭火系统故K取0.7 S=201.5M2 U取75

Q=KS/U=0.7×201.5/75=1.9=2

4 确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;

由最大保护半径知对于A类火灾,该保护地区为严重危险级,保护半径为15米。因而只需灭火器设置点数为一个;由于目标单元为教室,故灭火器设置在教室前排,靠近门处,如图:附图

5 计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;

此时Q?=Q/N=2 故灭火级别为2A.

6 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;

灭火级别为2A,考虑到女生的需要,灭火器充规格为4Kg;灭火器型号为MF/ABC4;保护地区为严重危险级,应安装两个灭火器。见表—4

7 确定每具灭火器的设置方式和要求;

(1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。(2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

(3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

(4) 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

(5) 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

8 在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。

表—4 手提式灭火器类型、规格和灭火级别

灭火剂充装量灭火器类型规格代码灭火级别

灭火器类型(规格)(型号)

L kg A类B类

水型3 ―

MS/Q3

1A

MS/T3 55B 6 ―

MS/Q6

1A

MS/T6 55B 9 ―

MS/Q9

2A

MS/T9 89B

泡沫3 ―MP3、MP/AR3 1A 55B

4 ―MP4、MP/AR4 1A 55B 6 ―MP6、MP/AR6 1A 55B 9 ―MP9、MP/AR9 2A 89B

干粉(碳酸氢钠)― 1 MF1 ―21B ― 2 MF2 ―21B ― 3 MF3 ―34B ― 4 MF4 ―55B ― 5 MF5 ―89B ― 6 MF6 ―89B ―8 MF8 ―144B ―10 MF10 ―144B

干粉

(磷酸铵盐)― 1 MF/ABC1 1A 21B ― 2 MF/ABC2 1A 21B ― 3 MF/ABC3 2A 34B ― 4 MF/ABC4 2A 55B ― 5 MF/ABC5 3A 89B ― 6 MF/ABC6 3A 89B ―8 MF/ABC8 4A 144B ―10 MF/ABC10 6A 144B

卤代烷(1211) ― 1 MY1 ―21B ― 2 MY2 (0.5A)21B

― 3 MY3 (0.5A)34B ― 4 MY4 1A 34B ― 6 MY6 1A 55B

二氧化碳― 2 MT2 ―21B ― 3 MT3 ―21B ― 5 MT5 ―34B ―7 MT7 ―55B

第五章小结与展望

本文通过对高校现状的分析研究,结合四教学楼的实际情况,经过对灭火器的灭火范围直径计算分析得出教学楼灭火器的最适分布范围,从而为高校教学楼的意外火灾事故提供可靠的安全方案。做到使火灾事故在初期就得到有力的控制,对减少火灾事故的迅速蔓延造成的巨大人员伤亡和财产损失具有重要的作用和意义。在这里为高校火灾防范提出几个有针对性的对策:

(1)加强消防安全宣传教育,提高师生员工的防火意识。

(2)建立健全规章制度,落实消防安全责任制。

(3)提高防火检查质量,加大隐患整改力度。

只要抓牢消防宣传教育这个根本点,紧紧抓住消防安全责任制这个关键点,牢牢掌握防火工作主动权这个着力点,扎实打好消防设施建设这一基础点,高校消防工作和防范火灾能力就一定能提高,就一定能为教学、科研和师生生命财产安全保驾护航。

未来高校的安全管理问题会随着科技的进步变得越来越缜密,一体化的火灾监控和报警系统,安全可靠、轻便、操作简单、价格低廉、灭火效率高将会是灭火器的最显著标志。

相信,不久的将来,我国的高校安全意识会得到质的飞跃,火灾事故发生的概率也会微乎其微。

参考文献

[1] 刘峰,彭静,郑执.手提式灭火器的选择与配置[J].消防技术与产品信息,2005,(8).

[2] 唐祝华,张之立,诸容.新版《建筑灭火器配置设计规范》的灭火器配置基准[J].中国给水排水,2006,22(16).

[3] 姜芳丽.综述国内高校消防安全概况及预防对策[J].农家科技,2013,(2).

[4] 童佳民,邢多兴,陈太道,等.高校建筑灭火器配置缺陷与对策[J].中国给水排水,2011,27(19).

[5] 中华人民共和国建设部,国家质量监督检验检疫总局.GB50140-2005.中华人民共和国国家标准.北京:中国标准出版社,2005-07-15.

附 图

楼梯

4105

4106

4107

4110

4109

4108

41034104

4101

4102

4116

4115

4114

4113

4112

4111

女卫

男卫

女卫男卫

配电房

多媒体管理室

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

消防工程技术标知识讲解

目录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 五、安全文明施工和环境保护措施 六、项目管理班子的人员岗位职责、分工 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 八、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 九、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 十、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 十一、附图表 施工总平面图 工程进度计划图表

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 (一)施工组织总体设想 我公司组织相关人员学习研究有关文件、图纸资料,对现场进行踏勘,了解和分析工程特点、难点,全面熟悉施工中的重点及要害部位。动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项工作,按照相关规范、规程要求及公司质量体系和程序文件规定,使本工程施工管理全过程受控。认真按照业主的管理目标和要求,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行施工管理运作。 1、总体施工组织布置及规划 (1)积极与业主单位密切配合,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程施工,确保工程质量达到一次性验收“合格”标准(符合国家质量验收标准)。 (2)我公司深知本工程建设是一项极其重要的工程,将本工程列为公司重点建设项目,本着“充分与业主合作,真诚为业主服务”的精神,以高度严谨和负责任的态度,以高起点、高标准的施工指导思想,挑选我公司优秀的项目经理,配备素质高,业务强,业绩丰厚的项目班子。 (3)根据招标文件的要求,本工程工期为16日历天,我们充分认识到本工程的工期将与业主的经济效益紧密相连,因此,我公司将在保证工程质量和安全的前提下,运用科学和管理方法,精心组织、精心安排,确保工程在规定工期内完工。 (4)我们将严格按照国家建设部《建设施工安全检查标准》等有关安全施工的法规、规范的要求组织施工生产,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化各项安全生产管理措施。确保工程施工全过程“安全施工无火警、无人身伤亡事故”。

建筑消防系统四新技术

有关建筑消防系统四新技术的探讨 摘要:四新技术应用于建筑消防工程可使未来的建筑消防设施越来越智能化、现代化、高效化。本文重点介绍了建筑消防四新技术的发展与应用,随后着重从地方政府、相关单位及个人方面,论述采取什么样的措施可以实现四新技术的推广应用,并期望发表的浅薄意见对同行有借鉴作用。 关键词:建筑消防、四新技术、发展应用、灭火剂、灭火技术、措施 中图分类号:d631文献标识码: a 文章编号: 建筑消防作为建筑工程的一部分,肩负着火警预报、火灾扑救等要职,近年来,随着新技术、新产品、新材料、新工艺的不断涌现,建筑消防设施也日新月异,发生了翻天覆地的变化。 一、建筑消防四新技术的发展与应用 1、消防新技术、新工艺的发展 时代的进步和经济的繁荣,使得各种新型的消防技术、工艺得到了长远的发展并在建筑工程中广泛应用。首先,就拿自动喷水灭火技术来讲,已从以前旧式喷头发展到各种湿式、干式、雨淋、水幕等系列新产品及最新的自动喷水灭火系统和循环启闭自动喷水灭 火系统。其次,xqkz系列水力气控式空气增压给水设备,可实现停电后供给10min的消防用水,可确保高层建筑各层都保持所需压力和流量。再者,前几年我国建成了高层建筑火灾实验塔,进行了火灾烟气流动特性和防排烟实验,得出了:“楼梯间及前室正压送风

最佳安全压力分别为 40pa,30pa,前室内不设机械排烟系统和走道内的排烟口应远离疏散出口”等最佳结论,随即形成了新发展而来的正压送风机械排烟技术,更是给建筑消防带来诸多方便。最后,当今建筑消防控制中心普遍采用的火灾自动报警和消防联动系统,更是通过计算机总线通讯和软件编程,滤布完成报警与联动,实现了火灾自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、操作显示与计算机图象显示和防火档案管理等五大功能性现代自动消防控制体系。 2、新防火材料、防火配件、构件的发展 随着消防技术水平的提高,近年来不断涌现的各种新型防火材料、防火配件、构件也得到突飞猛进的发展,如:石膏建筑材料(纸面石膏板、石膏装饰板、纤维石膏板、膏砌块等石膏制品),岩棉制品(岩棉板、岩棉管壳等),防火卷帘(防火卷帘门、防火卷帘窗等),无机防火装饰板,以及用于通风空调系统的防火阀,排烟防火阀,挡烟垂壁等都为满足建筑工程消防系统的设计和施工提供了可行性方便。 3、新型灭火剂的发展 灭火剂的发展延续了很多功能,比如特种灭火剂:有专用扑救建筑内部烹调油火或脂肪火的湿式化学灭火剂,以及美国开发的“a 类泡沫灭火剂”和压缩空气泡沫灭火系统、中国天津消防科研所研制的ysp型a类泡沫灭火剂以及能够扑灭a、b、d类火的“冷火”灭火剂,也已引进我国消防产品领域,得到广泛应用。还有洁净气体替代的传统灭火剂:传统卤代烷灭火剂,随着它的使用人们发现

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程施工步骤

消防工程施工步骤: 一、施工前准备成立项目组 1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划; 2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部; 3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等); 4、组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。 二、施工工艺流程 1、质安部全程检查 (1)、消防水系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务 (2)、火灾自动报警系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验 →设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

建筑消防工程合同通用版

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑消防工程合同通用版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建筑消防工程施工是建筑施工中的重要内容,也是建筑消防工程的重要组成部分,建筑消防工程合同又是怎么一回事呢以下是律图网小编为大家整理的建筑消防工程合同范文,欢迎参考阅读。 建筑消防工程合同范文1甲方建设单位乙方施工单位根据《中华人民共和国合同法》和《____省消防管理办法》之规定,结合本项目消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。 一、建筑消防设施概况11建筑名称12安装施工范围121消防电系统火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防紧急广播系统、消防直通电话系统、漏电火灾报警系统、消防室外项目;包含但不限于图纸所含消防项目122消防水系统喷淋、消火栓、消防水炮、超细干粉灭火系统、人防平时项目和消防室外项目包含但不限于图纸所含消防项目;13开工日期________年____月____日暂定,以甲方通知为准。 如延期,则竣工日期相应顺延。 14竣工日期________年____月____日配合精装修安装施工及验收日期另行确定。 二、合同价款、付款和结算21工程价款结算按《____省安装工程消耗量定额》版,工程取费类别按Ⅲ类安装工程取费。 人工工日单价按省价人工工日单价36元工日,市价安装人日单价36元工日,在此基础上安装费再优惠5不含主材、设备费;设备、主材价格按甲乙双方最终认定价计入结算品牌及单价详见本合同附表,定价有效期至________年 ____月____日,期间主材、设备价格不作调整。 工程量按实结算。 二次改造及增减项目以现场签证、审计结算为准计价依据同上。 22消防招标文件合同附件1、消防答疑合同附件2、消防招标工作联系单合同附件3、消防投标预算确认单合同附件4、主材设备最终品牌及单价确认表合同附件5均作为合同附件共同构成本次消防合同内容。 消防优化设计经甲方同意的,所节约主材和设备费用甲、乙双方按照甲方70,乙方30比例分成。

建筑消防工程施工组织设计

建筑消防工程施工组织设计 1、工程概况 2、工程主要实物量 2.1火灾自动报警系统实物量 2.2水喷淋和消火栓系统水幕系统实物量

3、主要施工机具计划

主要计量检验器具、仪表配备一览表 4、主要施工顺序和进度计划 主要施工顺序: 本工程总的施工顺序为:先室外后室内、先预制后安装、先主管后支管、先试压吹洗后防腐保温,先单机运转后联动试机。 4.1管道安装工程施工顺序: 核对图纸——技术交底——准备材料机具——预制管段——支吊架制作——支吊架安装——管线安装——管道吹扫——管道试压——刷油防腐——签证。 4.2设备安装工程施工顺序: 开箱检查——基础验收——设备就位——找正粗平——二次灌浆——设备精平——设备清洗、润滑、装配——单体调试——联动试运转。 4.3线路安装工程施工顺序: 核对图纸——技校底——准备材料机具——支架制作——支架安装——线管敷设——穿线——检查——标记。 4.4进度计划及网络图 4.4.1进度计划 根据工程的实际情况,开工初期主要是配合装修或土建做好预埋工作,本着“及早开工,加大前期预制量,统筹工序,集中力量突击完成”的原 则,安排如下的进度计划表:

5、主要施工方法和技术要求 5.1管道安装工程 5.1.1干管安装用焊接(DN≥100mm)连接.其余用套丝连接,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长,也可调直后,编号依顺吊装;管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3-5mm的橡胶垫片,紧固螺丝应先紧最不利处.然后依次对称紧固,安装在易拆装的位置。 5.1.2穿过天面的立管必须要二次灌浆防漏。 5.1.3管道冲洗前先将系统中的减压孔板、过滤装置拆除,合格后重新装好。 5.1.4管道试压压力是14kg/c㎡,合格后作好试压记录。 5.1.5支管道的连接采用套丝螺纹连接(DN<100),我们将选用经验丰富的技术工人专职套丝,严格控制丝口质量,安装时工人分组、分区域施工,使每根管线,每个接口都有人负责,争取管道接口合格率一次成功,

《消防工程学》设计说明书解析

第 1 章概述 1.1 设计任务 《消防工程学》课程设计应达到的目的:熟悉原始资料,阅读有关规范、规定、参考书籍及资料。主要完成设计的方案及工艺计算部分。如建筑内部的消防方案选择;布置定线,设备选型;水力计算等;对方案及工艺计算的调整校核确定,绘图。 《消防工程学》课程设计任务的内容和要求包括:原始数据、技术要求、工作要求等。 通过本次设计可以使我们综合运用和深化所学的理论知识,并且较系统地、完整地将所学的专业知识应用于实际、培养我们独立分析与解决实际问题的能力。使其受到工程师的基本训练。它还能使我们初步掌握专业工程设计的内容、基本要求、计算方法、设计步骤、绘图能力与某些技巧,为毕业设计工作奠定必要的基础。 1.2 原始资料 某食品厂位于吉林省长春市双阳区。该厂房主要用于加工和生产食品。厂房为五层建筑,地下室为消防泵房,位于厂房的西北;五层为水箱间,位于厂房的东北。层高 4.2 米,室内外高差为0.45 米。厂房长为45 米,宽为27 米,总高度为21 米,占地面积为1215m2,体积为21710 m 3,属低层建筑物。该厂房的建筑结构为钢筋混凝土结构。长春市的冻土层深度为1.7 米。 图纸资料有: 1、建筑首层平面图1:100(比例同建筑图以下同)。 2、建筑标准层平面图,1:100。 3、建筑非标准层平面图1:100。

5、设备层平面图,1:100。 6、顶层平面图。1:100。 7、裙房平面图。1:100。 第 2 章消火栓系统 2.1 消防给水方案 消防给水系统根据压力和水量等情况,可分为:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。 1. 高压给水系统,系指管道内经常保持足够的压力和水量,灭火时不需要使用消防车或其他移动水泵加压,直接由消火栓接出水枪进行灭火。 为了保证消防人员的安全和有效地扑灭火灾,高压水系统必须当生产、生活和消防用水量达到最大流量时,布置在保护范围内任何建筑物最高处的水枪或管道内最不利点消火栓的压力,仍能保证水枪的充实水柱长度不得小于10M。 2. 临时高压给水系统,系指管网内平时的水压不高,在水泵房(站)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵立即启动,使管网内的压力达到高压给水管网的压力要求。 在城镇、居住区、工业企业等单位的室外消防给水管道,如无较高地势可以利用时,一般应采用临时高压消防给水管道。根据一些地方的做法,一是采用区域(即数幢或十几幢建筑物合用消防水泵房)临时高压给水系统。二是采用独立的(即每幢建筑物设有水泵房)临时高压给水系统。不论采用前者或后者的临时高压给水系统,都要保证数座建筑的室内外消火栓给水(或室内其它灭火给水设备)或一座建筑物的室内消火栓、自动喷水系统最不利点的水量和水压要求。 在实际应用中,可根据需要,室内外均采用高压或临时高压消防给水系统,也可仅室内采用高压给水系统,而室外为低压给水系统。 3. 低压给水系统,系指管网内平时水压较低,火场灭火时水枪所需要的压力,由消防车或移动式消防泵加压后供给。低压消防给水系统,其管网内的压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.10MPa。

消防工程技术要求

火灾报警及消防联动系统工程技术要求 一、施工依据 包括但不限于:消防设计施工图、精装修设计图纸 (配合消防设计的施工图纸)、及其相应的修改通知单。 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95(2005 年版) 《建筑灭火器配置设计规范》 ( GB50140-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97) 《自动喷淋灭火系统设计规范》 (GB50084-2001(2005 年版) 《离心泵技术条件(II)类》(GB/T5656-1994) 《离心泵技术条件(川)类》 (GB/T5657-1995) 《住宅设计规范》(GB50096-1999 (2003年版) 《住宅建筑规范》( GB50368-2005) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16-2008) 《低压成套开关设备和控制设备》 (GB7251-1997) 《消防安全疏散标志设置标准》 (DBJ01-611-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》 ( GB50222-95) 《民用建筑设计通则》 ( JGJ37-87) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》 ( GB50263-2007) 《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 《建筑防火封堵应用技术规程》 ( CECS154-2003) 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-93) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002) 《防火阀试验方法》 (GB15930) 《排烟防火阀试验方法》 (GB15931) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) 《玻璃纤维增强塑料水箱》 () 《低压成套工关设备基本试验方法》( GB 9466-88 ) 同时参考国外先进国家有关技术规程,以及国家现行的其它相关标准、规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行) 、质量控制要点 (一)采用集中控制报警系统工程,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CR显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。 消防控制室内设备设置备用电源。 (二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控制各消防设备。 (三)火灾报警系统 1、火灾报警控制器

(完整版)建筑消防工程设施施工及验收规范

建筑工程消防设施施工及验收规范 5.4 工程验收 5.4.1 一般规定 1 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,应提交下列技术文件: 1) 系统竣工表; 2) 系统竣工图; 3) 施工记录(包括隐蔽工程验收记录); 4) 调试记录或调试报告; 5) 系统检验报告(含产品检验报告、合格证及相关材料); 6) 管理、维护人员登记表。 2 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收内容: 1) 本规范5.4.1条要求的技术文件; 2) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备(包括防火卷帘控制器、按钮盒、卷门机、火灾探测器组等)的安装位置、施工质量等; 3) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备的基本功能、系统控制功能。 3 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,建设和使用单位应对其操作、管理、维护人员的配备情况进行检查。 5.4.2 防火卷帘 1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 系统中各设备的设置、型号、类别、数量及安装位置、施工质量应符合设计要求。 3 系统中各设备的基本功能及系统控制功能应按下列要求进行检验: 1) 防火卷帘控制器及手动控制按钮盒等实际安装数量在5个(含5个)以下的,应全部进行功能检验;超过5个的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5个。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.2-1条要求。

2) 卷门机实际安装数量在5个(含5个)以下的,应全部进行功能检验;超过5个的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5个。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.2-2条要求。 3) 防火卷帘实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行运行、控制功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,符合本规范5.3.2-3条要求。 5.4.3 防火门 1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 防火门的型号、规格、类别、数量、安装位置及施工质量应符合设计要求。 3 防火门实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.3条要求。 5.4.4 防火窗 1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 防火窗的型号、规格、类别、数量、安装位置及施工质量应符合设计要求。 3 防火窗实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.4条要求。 5.4.5 验收评定准则 本规范规定的检验项目全部检验合格,则系统为合格。如有不合格时,应限期修复或更换,并进行复检。复检时,有抽样比例要求的应加倍检验。设备功能、系统控制功能复检不合格,不能通过验收。 6 消火栓系统 6.1设备和配件进场 6.1.1 一般规定 1 本章适用于供水设备、阀门、管材及管件的主要设备及配件进入施工现场的检验与验收。 2 主要设备及配件进场应有设备清单、设备说明书、质量合格证、性能检验报告等随机文件。进口设备尚应有商检合格的证明文件及中文的质量合格证明文件和安装、使用、维修等技术文件。 3 对进场设备及配件的检查验收应形成文字记录,确认符合本规范规定,方能在施工中应用。

消防图纸设计说明

消防设计说明 一、设计依据和范围 设计依据 上级主管部门批准的文件及甲方任务书国家现行有关规范及标准内部各工种提供的资料,有关部门对初步设计的审核意见。 设计范围 火灾自动报警、消防控制系统、消防电话及消防广播系统。 二、火灾自动报警及控制系统 1、本工程设置火灾自动报警及控制系统对全楼的火警信号进行监视 和控制,消防中心设在一层,内设打印机、火灾报警控制器、联动控制器、紧急广播控制器、消防对讲电话、消防直通电话,电梯运行监视等。 2、发电机房设感温感烟探测器;在值班室、楼梯间、电气竖井、大 厅、机房、商铺、办公用房等场所设感烟探测器;在车库设普通感温探测器;卷帘门设智能烟温复合探测器,在主要出入口、楼梯口等场所设地址码手动报警器,在地下车库,走廊设警铃、感烟、感温探测器吸顶安装,手动报警器距地1.4米明装;警铃距地3米明装;导线由设备生产商确定,穿SC20管暗埋敷设,事故广播扬声器有吊顶处嵌入式安装;地下车库在墙柱上明装,底距地3m。 3、在消防前室,主要出入口等场所设有消防对讲电话,电话插孔距 地1.4米安装;空调机房、变配电室、及消防电梯机房等场所设消防直通电话,电话出线口距地0.3米暗装。 4、空调通风控制:当全楼确定某处有火警时,全楼的空调通风由消 防中心发出指令,手动或电动停止运行通风设备。 5、对防、排烟系统的控制:由消防中心控制排烟风机、正压风机的 启、停,根据火灾信号打开相应排烟阀,280℃防火阀动作联锁停

排烟风机,将风机的运行状态、故障及阀门动作信号返馈至消防中心。消防电梯前室设有正压送风口,火灾瞬时电动打开火层及其上、下各一层的送风口并联锁启动风机。室内采用开窗自然排烟,开窗面积大于25平方。 6、对消火栓系统的控制:消火栓按钮动作后启动消火栓泵,并显示 加压泵、补压泵的运行、故障信号,显示加压泵、补压泵的动行、故障信号,显示消火栓按钮的动作状态,消防中心控制启停所有消火栓泵稳压泵并显示各泵的状态和故障。 7、对喷洒系统的控制: A、水流指示器、检修阀的开关状态在消防中心显示; B、当区内某一水流指示器和压力开关同时动作后可自动启动喷 洒泵,在消防中心显示喷洒泵、稳压泵的运行、故障信号。 8、对防火卷帘控制: A、用于防火分区分隔的卷帘一次下落到底; B、用于出入口卷帘分两次控制下落方式,第一次由感烟探测器 控制下落到1.5m处停止,第二次由感温探测器下落到底。 9、其它: A、发生火灾时消防中心发出指令,切断相关部位的非消防电源, 停止客梯的运作并强制返回首层; B、电梯的运行显示装置信号电缆由电梯机房经井道引至消防中 心 C、要求所有报警信号线、电源线、广播线及控制线均穿管敷设。 D、最远房间疏散距离为26米。 三、其它: 1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》; 2、未尽事宜由现场配合解决。

建筑消防工程学习目标

建筑消防工程学习目标 1、掌握建筑消防工程基础知识 ? 2、能读懂基本的消防工程图纸 ? 3、能完成对施工图纸的计量、计价学习内容课题一消防工程基本知识课题二识图课题三计算规则定额与计价实例课题四课题五课题一消防安装工程基本知识建筑消防系统分类主要内容1.1 消火栓系统1.1消火栓系统适用范围1、24m 以下的厂房,仓库,科研楼; 2、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部,超过1200个座位的礼堂、体育馆; 3、建筑体积大于5000m3的各种公共场所,如车站,机场,商店,医院等; 4、7层以上的住宅,底层设有商店的单元式住宅; 5、超过5层或者体积超过10000立方米等建筑物; 6、国家文物保护单位的砖木或木结构建筑;1.2消火栓系统组成消火栓给水系统主要是依靠水对燃烧物冷却降温来扑灭火灾。由室内消火栓、消火栓箱、消防水枪、消防水带、消防水泵、消防水池或水箱、水泵接合器、消防水管道、控制阀等组成。消火栓系统组成示意图2.消火栓系统主要组件(1)消防管道室内消防管道应采用镀钵钢管、焊接钢管。由引人管、干管、立管和支管组成。它的作用是将水供给消火栓,并且必须满足消火栓在消防灭火时所需水量和水压要求。消防管道的直径应不小于 50mm。(2)消火栓室内消火栓是消防用的龙头,是带有内扣式的角阀。进口向下和消防管道相连,出口与水龙带相接。直径规格有50mm 和 65mm 两种规格,其常用类型为直角单阀单出口型(SN)、450单阀单出口型(SNA)、单角单阀双出口型(SNS)和单角双阀双出口型(SNSS),其公称压力为1.6MPa。图4-6 直角单阀单出口型图4-7 450单阀单出口型(3)消防水龙带消防水龙带按材料分为有衬里消防水龙带(包括衬胶水龙带、灌胶水龙带)和无衬里消防水龙带(包括棉水龙带、芒麻水龙带和亚麻水龙带)。无衬里水龙带耐压低,内壁粗糙,阻力大,易漏水,寿命短,成本高,已逐渐淘汰。消防水龙带的直径规格有50mm和 65mm两种,长度有10、15、20、25m四种。消防水龙带是输送消防水的软管,一端通过快速内扣式接口与消火栓、消防车连接,另一端与水枪相连。(4)水枪消防水枪是灭火的主要工具,其功能是将消防水带内水流转化成高速水流,直接喷射到火场,达到灭火、冷却或防护的目的。目前在室内消火栓给水系统中配置的水枪一般多为直流式水枪,有QZ型、QZA 型直流水枪和QZG型开关直流水枪,这种水枪的出水口直径分别为13、16、19和22mm等。(5)消防栓箱消防栓箱是将室内消火栓、消防水龙带、消防水枪及电气设备集装于一体,并明装、暗装或半暗装于建筑物内的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。消火栓箱按水龙带的安置方式有挂置式、盘卷式、卷置式和托架式四种。图4-8 QZ型直流水枪1一管牙接口; 2一密封圈; 3一密封圈座;4一平面垫圈; 5一枪体;6-密封圈; 7一喷嘴; 8一密封圈;913mm喷嘴图4-9 消火栓箱1.3消火栓系统消火栓箱:安装在消防给水管道上,由水枪、水带、消火栓。消火栓分为:单出口和双出口,双出口的直径为65mm,单出口有50、65mm2种。(6)消防水泵接合器消防水泵接合器是为建筑物配套的自备消防设施,一端由室内消火栓给水管网最低层引至室外,室外另一端可供消火栓或移动水泵站加压向室内消防灭火管网输水,这种设备适用于消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统。消防水泵接合器有地上(SQ)、地下(SQX)和墙壁式消防水泵接合器(SQB)三种。(7)减压节流孔板室内肖火栓给水系统中立管上的消火栓由于高度的不同,当上部消火栓口水压满足灭火要求时,则下部消火栓压力过剩。当开启这类消火栓灭火时,其出流量过大,将迅速用完消防贮备水;同时栓口压力过大,会导致灭火人员难以把持水

消防工程设计

消防工程设计 电气现有规范疑难点 1 规范之间矛盾问题解答 1.1广东省标准《消前安全疏散标志设计、施工及验收规范》(DBJ/115-42-2005) 与《建规》、《应急照明标准》相矛盾时,如何处理? 答:按《建规》《应急照明标准》执行。 1.2、《民规》中与建筑防火和消防相关的条款,与现行新版防火规范《建规》、《火规》、《防排烦标准》、《应急照明标准》等相矛盾时,如何处理? 答:均按现行新版规范执行,《民规》有规定但现行新版规范未规定的条款,按《民规》执行。 1.3、《建规》、《民规》、《应急照明标准》均对消防应急照明和疏散指示系统的供电提出了要求,但要求不一致,如何处理? 答:按《应急照明标准》执行。 2 《建筑设计防火规范》问题解答

2.1、大型项目地下室设置多台柴油发电机组,如果设置2个或多个柴油发电机房,是否可以按每个机房储油间的总储存量不大于1m3设计?是否可以在室内、但独立于柴油发电机房的其它位置分设多个储油间,每个储油间的储油量不超过1m3?(《建规》第5.4.13条) 答:按《建规》第5.4.13条第4款规定,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3。当设置多个柴油发电机房,可按每个机房内储油间的总储存量不应大于1m3设计。离开柴油发电机房区域不允许单独设置储油间。 2.2、通风、空气调节机房和变配电房开向建筑内的门应采用甲级防火门,该条文与供电部门变配电房应采用通风门的要求相矛盾,如何处理?〈《建规》第6.2.7条〉 答:按《建规》执行。 2.3、消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,是否可用电梯五方对讲的轿厢分机?(《建规》第7. 3.7条、《火规》第 4.7.2条) 答:当电梯五方对讲系统主机设置在消防控制室内,且相关通信线路满足《火规》第11.2.2条规定时,可用电梯五方对讲的轿厢分机替代消防电梯轿厢内部专用消防对讲电话使用。 2.4、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影哨消防控制设备正常工作的房间附近,如何理解?(《建规》第8.1.7条) 2.4.1、电磁场干扰较强的房间是指哪些房间?

建筑消防工程施工质量通病及预防措施

建筑消防工程施工质量 常见通病及预防措施 建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。随着建筑物的高度和广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物抗御火灾能力等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面外,很大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,施工过程中还存在一些问题,下面就建筑消防工程施工中若干通病进行分析。 1、主要存在的通病 1.1消防给水管网方面的通病 (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并且不低于1.4MPa;当设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验是管网在实验压力下稳定30min,压力降不大于0.05MPa 为合格。而水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。 (2)个别工程存在将塑料给水管道用于消防给水管道,或者在建筑物内塑料给水管道与消防给水管道相连的情况。由于塑料管道受热后强度降低,一旦发生火灾,引起管道损坏,将起不到输送消防用水的作用,无法及时控制和扑灭初起火

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

第一章工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 某有限公司**厂房建设工程位于某工业园,框架三层,其中办公楼部分为五层,一层高为6M,三~五层层高均为4.2M;车间部分分为三层,一层层高11.5M,二~三层层高均为5.5M。 本工程招标工期要求于2018年3月30日前完成,我司承诺保证于2018年3月30日前完成。工程质量达合格标准,并负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收通过某消防检测部门的检测和验收,保证施工现场安全文明施工。 (二)工程特点 1、由于某有限公司制造的产品对防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、管道安装中不允许到处打洞,对预留预埋要求较高。 3、消防广播、警报器、感烟、感温报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接

受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的消防设备安装。 二、招标内容 某有限公司**厂房消防工程具体施工范围根据招标文件包括下述安装内容: 1、消防水池及消防监控中心(门卫房)的土建及机电项目; 2、室内外水系统(含消火栓)及喷淋系统; 3、烟、温感报警系统; 4、消防卷帘; 5、应急照明及消防疏散指示; 6、负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收合格。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。

(完整word版)消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

消防工程学课程设计说明书

长春建筑学院 消防工程学课程设计 说明书 姓名:赵亚杰 专业:安全工程 班级学号:安全1201班 18号指导教师:齐俊峰 日期: 2014.12.26 城建学院

本设计是针对某工业厂房车间的设计及其计算,其工程概况为:占地面积约为1200平方米。有地下室,地上部分共有四层(除去五层水箱间),建筑高度为16.8 m。地下室内有水泵房。通过设计使我们掌握了有关消防工程中自动喷水灭火系统、消火栓系统及消防水箱和水泵房设计的基本知识,了解了管道的布置﹑水力计算﹑水泵的选择﹑水箱水池的计算等相关知识。 自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 该建筑防火等级属于中危险级Ⅰ级,本设计采用的闭式自动灭火系统中的湿式系统,闭式自动喷水灭火系统一般由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。发生火灾时,建筑物内温度升高,当温度升高到足以打开闭式喷头上的闭锁装置时,喷头即自动喷水灭火,同时阀门通过水力警铃发出报警信号。湿式自动喷水系统是世界上使用最早、应用最广泛、灭火速度快、控火率较高,系统比较简单的一种自动喷水灭火系统。 关键词:厂房、消火栓、自动喷水、设计

第一章原始资料 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 设计资料 (1) 1.3 查询资料 (1) 第二章室内消火栓系统设计 (2) 2.1 方案确定 (2) 2.2 消火栓系统的组成 (2) 2.3 室内消火栓的选用 (2) 2.4 消火栓管网的布置与安装 (3) 2.5 管材、阀门的选择 (3) 2.6 设计计算 (4) 第三章自动喷洒灭火系统设计 (13) 3.1 方案确定 (13) 3.2 湿式喷水灭火系统 (13) 3.3 自动喷洒系统的组成 (16) 3.4 喷头的选用与布置 (16) 3.5 管道的布置 (17) 3.6 管材、阀门、喷头选择 (17) 3.7 设计计算 (18) 第四章消防水箱、水池、增压设施设计 (22) 4.1 消防水箱计算 (22) 4.2 消防水池的计算 (22) 4.3 增压设施的设计计算 (22) 致谢 (23) 参考文献 (24)