开利中央空调故障代码大全

最新开利中央空调故障代码大全及解读 聚信口碑网汇总开利中央空调故障代码大全及解读,开利空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码开利空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照参考就行,真故障联系开利售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更就是省了不少费用。 开利中央空调故障代码 E1 回水温度探头故障 E2 出水温度探头故障 E3 环境温度探头故障 E4 盘管控头故障 E6 制热模式进水温度过低 E7 水流量故障 E8 水泵过载断开 E9 风机过载线断开 EA 压机过载线断开 EB 相序错误或者相序线断开 EC 高压报警 ED 低压报警 EE 程序故障 EF 制冷出水温度过低

SA 风机盘管联锁断开 1 回水温度 2 出水温度 3 室外温度 4 盘管温度 开利中央空调30RA/RH故障代码 1、压缩机A1故障压缩机过温保护,电动机安全输入打开压缩机停车手动压缩机过热 2、压缩机A2故障同上同上同上同上 3、压缩机A3故障同上同上同上同上 5、压缩机B1故障同上同上同上同上 6、压缩机B2故障同上同上同上同上 7、压缩机B3故障同上同上同上同上 9、冷水出水温度传感器故障超出传感器测量范围停车如果传感器测量温度恢复正常,报警自动复位温度传感器、接线故障或电线电缆损坏 10、冷水进水温度传感器故障同上停车同上同上 11、CHWS 温度传感器故障 开利30HXC螺杆冷水机组故障代码

代码描述报警原因 控制系 统动作复位类 型 问题的产 生 1 冷水进水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 2 冷水出水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 3 冷却水进水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 无动作, 仅就是 一个信 息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 4 冷却水出水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 制冷时 无动作, 制热时 将停车 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 5 热回收冷却水进 水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 无动作, 仅就是 一个信 息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏

冷水机组常见故障及处理方法分析报告

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 来源:凯德利冷机 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1 触摸物体测温的感觉特征 温度/℃手感特征温度/℃手感特征 35 低于体温,微凉65 强烫酌感,触3s缩回 40 稍高于-体温,微温缸服70 剧烫酌感,手指触3s缩回 45 温和而稍带热感75 手指触有针刺感,ls~2s缩回 50 稍热但可长时间承受80 有烘酌感,手一触即回,稍停留则有轻度酌伤 55 有较强热感。产生回避意识85 有辐射热,焦酌感,触及烫伤 60 有烫酌感,触4s急缩回90 极热,有畏缩感,不可触及 用手触摸物体测温,虽然只是一种体验性的近似测温方法,但它对于掌握没有设置测温点的部件和管道的温度情况及其变化趋势,对于迅速准确地判断故障有着重要的实用价值。 三听:通过对运行中的冷水机组异常声响来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要听压缩机、润滑油泵及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机i系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。例如,

开利变频外机故障维修指引

变频多联式空调故障代码及维修 一、 室外机故障代码及维修 1、室外机通讯故障: 1)故障现象:主控板数码管显示E0(仅主机显示) 2)适用机型:所有变频系列室外机。 3)故障说明:多台室外机并联时,主机地址拨码拨0,从机1拨1,以此类推(最多只能到3)。所以室外从机报E0故障,一般由于以下三个原因:A、通讯线问题(通讯线断开、未按要求串接、未使用三芯屏蔽线等);B、主机未上电,或主机故障;C、从机主板通讯故障。 4)故障排除: 2、电源相序故障(E1): 1)故障现象:主控板数码管显示E1 2)适用机型:所有变频系列室外机。 3)故障说明:对应三相电源的A、B、C,以保证压缩机能够正常运转,避免反转等损伤压机的动作。所以室外机报E1故障,一般只需要将任意相邻两相交换即可;如果交换后,仍报E1故障,一般来说就是供电电源问题,大部份为缺相。 4)故障排除:

中央空调V 系列智能变频多联机维修手册 3、环境温度管温传感器故障(E4) 1)故障现象:主控板数码管显示E4。 2)故障说明:接口松脱、转感器自身开短路、主控板钳位二极管开短路。 3)故障排除:参照室内机温度传感器故障维修方法 4)适用机型:所有变频系列室外机。 5)案例:某系统PCB 板没有任何显示,更换主板后还是如此。测量板上各处的电压值(如220V、5V、12V 等),都正常;后来测量传感器阻值时才发现T4感温包对地导通,进而发现T4传感器温度线被螺钉打穿,如下图: 4、电压故障(E9) 1)故障现象:主控板数码管显示E9,所有室外机停进入故障待机状态。 2)适用机型:全变频系列和大变频系列室外机。 3)故障说明:电源供电压过高或过低,电压上下波动不稳定,芯片松脱或主控板故障。 4)故障排除:

开利HXC螺杆冷水机组操作程序与故障代码

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程 警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。 电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:

注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。

当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。 机组停车

新30hxc故障代码-原版

5 - CCN ALARM MESSAGES The Building Supervisor displays current alarms messages and their return to normal provided that the CCN table ALARMDEF has been correctly configured. The Network Service Tool Diagnostic Menu allows to display 5 current alarms messages (even if the ALARDEF table is not configured). The following gives the messages that shall be displayed by the Building Supervisor or from main interface. Alarm 1Cooler Entering Thermistor Alarm 2Cooler Leaving Thermistor Alarm 3Condenser Entering Thermistor Alarm 4Condenser Leaving Thermistor Alarm 5Reclaim Condenser Entering Thermistor Alarm 6 Reclaim Condenser Leaving Thermistor Alarm 7OAT Thermistor Alarm 8 MASTER/Slave Common Fluid Thermistor Alarm 9Compressor A1 Discharge Gas Temperature Thermistor Alarm 10 Compressor A2 Discharge Gas Temperature Thermistor Alarm 11Compressor B1 Discharge Gas Temperature Thermistor Alarm 12Compressor B2 Discharge Gas Temperature Thermistor Alarm 13 0-10V Reset/Limit Input Alarm 14 Circuit A Discharge Transducer Alarm 15 Circuit B Discharge Transducer Alarm 16 Circuit A Suction Transducer Alarm 17 Circuit B Suction Transducer Alarm 18 Compressor A1 Oil Transducer Alarm 19Compressor A2 Oil Transducer Alarm 20Compressor B1 Oil Transducer Alarm 21 Compressor B2 Oil Transducer Alarm 22Compressor A1 Economizer Transducer Alarm 23 Compressor A2 Economizer Transducer Alarm 24Compressor B1 Economizer Transducer Alarm 25Compressor B2 Economizer Transducer Alarm 26Circuit A Remote Discharge Pressure Transducer Alarm 26Circuit A Reclaim Pumpdown Pressure Transducer Alarm 27Circuit B Reclaim Pumpdown Pressure Transducer Alarm 28 Circuit A Motor Cooling TQ feedback Sensor Failure Alarm 29 Circuit B Motor Cooling TQ feedback Sensor Failure Alarm 30 Loss of communication with Screw Compressor Board 1 Alarm 31Loss of communication with Screw Compressor Board 2 Alarm 32Loss of communication with Screw Compressor Board 3 Alarm 33Loss of communication with Screw Compressor Board 4 Alarm 34Loss of communication with EXV Board 1 Alarm 35Loss of communication with Fans Board 1 Alarm 36Loss of communication with Fans Board 2 Alarm 37Loss of communication with 4xAI_2xAO or Aux Type 1 Board Alarm 38Loss of communication with Reclaim or Cooler Heater Board Alarm 39Loss of communication with CCN / Clock Board Alarm 40Electrical Box Thermostat or reverse phase detection Failure Alarm 41Unit is in CCN emergency stop Alarm 42Initial factory configuration required Alarm 43Illegal configuration Alarm 44Circuit A High Pressure Alarm 45 Circuit B High Pressure Alarm 46 Compressor A1 Oil Solenoid Failure

新版开利中央空调故障代码_开利中央空调故障代码解释排除_开利中央空调故障代码大全

新版开利中央空调故障代码,开利中央空调故障代码解释排除,开利中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总新版开利中央空调故障代码,开利中央空调故障代码解释排除,开利中央空调故障代码大全。开利空调故障代码的官方描述比较模糊,大家对照好自己空调型号排除。处理不了联系报修,报修之前可以断电5分钟再开空调碰下运气,可能会故障排除的,这个办法适用所有故障。 开利中央空调故障代码 E1 回水温度探头故障 E2 出水温度探头故障 E3 环境温度探头故障 E4 盘管控头故障 E6 制热模式进水温度过低 E7 水流量故障 E8 水泵过载断开 E9 风机过载线断开 EA 压机过载线断开 EB 相序错误或者相序线断开 EC 高压报警 ED 低压报警 EE 程序故障

EF 制冷出水温度过低 SA 风机盘管联锁断开 1 回水温度 2 出水温度 3 室外温度 4 盘管温度 开利中央空调30RA/RH故障代码 1. 压缩机A1故障压缩机过温保护,电动机安全输入打开压缩机停车手动压缩机过热 2. 压缩机A2故障同上同上同上同上 3. 压缩机A3故障同上同上同上同上 5. 压缩机B1故障同上同上同上同上 6. 压缩机B2故障同上同上同上同上 7. 压缩机B3故障同上同上同上同上 9. 冷水出水温度传感器故障超出传感器测量围停车如果传感器测量温度恢复正常,报警自动复位温度传感器、接线故障或电线电缆损坏 10. 冷水进水温度传感器故障同上停车同上同上 11. CHWS 温度传感器故障

开利30HXC螺杆冷水机组故障代码 代码描述报警原因 控制系 统动作复位类 型 问题的产 生 1 冷水进水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 2 冷水出水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 3 冷却水进水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 无动作, 仅是一 个信息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 4 冷却水出水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 制冷时 无动作, 制热时 将停车 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 5 热回收冷却水进 水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 无动作, 仅是一 个信息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏

冷水机组常见故障及处理方法分析

冷水机组常见故障及处理 方法分析 Prepared on 22 November 2020

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 来源:凯德利冷 机 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1触摸物体测温的感觉特征 用手触摸物体测温,虽然只是一种体验性的近似测温方法,但它对于掌握没有设置测温点的部件和管道的温度情况及其变化趋势,对于迅速准确地判断故障有着重要的实用价值。 三听:通过对运行中的冷水机组异常声响来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要听压缩机、及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机i系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。例如,运转中所到活塞式或离心式压缩机发出轻微的

新版开利空调故障代码表速查-开利中央空调故障代码解释排除-开利中央空调故障代码表

新版开利空调故障代码表速查-开利中央空调故障代码解释排除-开利中央空调故障代码表资料大全

新版开利空调故障代码表速查,开利中央空调故障代码解释排除,开利中央空调故障代码表资料大全 聚信口碑网汇总新版开利中央空调故障代码,开利中央空调故障代码解释排除,开利中央空调故障代码大全。开利空调故障代码的官方描述比较模糊,大家对照好自己空调型号排除。处理不了联系报修,报修之前可以断电5分钟再开空调碰下运气,可能会故障排除的,这个办法适用所有故障。 开利中央空调故障代码 开利中央空调显示故障代码E1 回水温度探头故障 开利中央空调显示故障代码E2 出水温度探头故障 开利中央空调显示故障代码E3 环境温度探头故障 开利中央空调显示故障代码E4 盘管控头故障 开利中央空调显示故障代码E6 制热模式进水温度过低 开利中央空调显示故障代码E7 水流量故障 开利中央空调显示故障代码E8 水泵过载断开 开利中央空调显示故障代码E9 风机过载线断开 开利中央空调显示故障代码EA 压机过载线断开 开利中央空调显示故障代码EB 相序错误或者相序线断开 开利中央空调显示故障代码EC 高压报警 开利中央空调显示故障代码ED 低压报警

开利中央空调显示故障代码E开利中央空调显示故障代码E 程序故障 开利中央空调显示故障代码EF 制冷出水温度过低 SA 风机盘管联锁断开 1 回水温度 2 出水温度 3 室外温度 4 盘管温度 开利中央空调30RA/RH故障代码 1. 压缩机A1故障压缩机过温保护,电动机安全输入打开压缩机停车手动压缩机过热 2. 压缩机A2故障同上同上同上同上 3. 压缩机A3故障同上同上同上同上 5. 压缩机B1故障同上同上同上同上 6. 压缩机B2故障同上同上同上同上 7. 压缩机B3故障同上同上同上同上 9. 冷水出水温度传感器故障超出传感器测量范围停车如果传感器测量温度恢复正常,报警自动复位温度传感器、接线故障或电线电缆损坏 10. 冷水进水温度传感器故障同上停车同上同上

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和 故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的 损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜 绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除 潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽 早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷 冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值 为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着 一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩 机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩 机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉 压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。

开利19xl离心式冷水机组的容量调节

开利19XL离心式冷水机组的容量调节 在实际应用中,空调的外界负荷往往是频繁变化的,为此,机组的能量必须进行调节。通常,人们是通过改变气体进入叶轮的方向来改变压缩机的运动特性,以达到压缩机转速不改变的情况下,调节离心机的容量目的。气体进入叶轮的方向改变,就是靠可调导叶来完成的。 导叶为可变角度的叶片组件,导叶的变化能调节进入压缩机的制冷剂的流量,控制制冷剂蒸发,改变压缩机的制冷能力。导叶开启度增大,冷量也增大;开启度减少,冷量也减少。当导叶处于满卸载位置,压缩机的制冷能力大概是其满载的10%。导叶处于满载位置,当然压缩机的制冷能力是100%。当冷水温度开始下隆,控制装置将压缩机导叶慢慢地关闭,这就减少了压缩机吸入制冷剂的量。压缩机卸载的速率,取决于运行点偏离设置点的偏差大小和冷水温度下降的快慢。导叶的变化改变了压缩机的制冷能力。控制装置将不断地驱动导叶执行电机,调整导叶开度,直到压缩机的制冷量使冷水温度等于设定值。监视器监视数字和模拟输入信号,根据需要执行冷量优先控制或安全停机。 如果导叶处于卸载或关闭状态,而冷水温度仍低于设定点2.80C,机组将进入再循环模式。在再循环过程中,控制系统将通过自动停机和起动这样的循环来维持冷水温度。当然,如果装有热气旁通装置。当负荷降低到低于最小的可识状态时,热气旁通将开通。 静止带是指冷水或盐水出水温度和温度设定点间的公差。若出水温度升高或降低到静止带以外,则控制系统会命令导叶打开和关闭,直到水温回复至公差范围以内。控制系统可设定较小的静止带,出水温度会被控制在较精确的温度范围内,导叶开关的动作较为频繁;若控制系统设定为较大的静止带,则出水温度会被控制在较粗的温度范围内,导叶开停的动作较为不频繁。一般负载变化较频繁的情况建议采用后者。 比例带是按照出水温度和设定点间差距的比例修正导叶位置的速率,离开设定点愈远,导叶移动的速率愈快;差距愈小,移动愈慢。 控制加负载的速率,是使主压缩机在起动的最初一段时间内限制导叶打开的速率,以避免急速地增加主压缩机的负载,因此,冷水出水温度平均每分钟降低的度数即可获得控制。控制加负载的速率可由控制系统设定。控制加负载过程所持续的时间(分钟)可根据下面的经验公式计算: 压缩机起动时出水温度——设定出水温度 控制加负载过程所持续的时间= 控制加负载的速率 冷量加载控制可以阻止一些由以下一些因素引起的安全停机:

开利封闭型离心式冷水机组

开利封闭型离心式冷水机组

开利封闭型离心式冷水机组 开机/关机/再循环程序 A—启动开始;预启动检查,开启冷水泵。B—开启冷却水泵(A之后5秒钟)。 C—水流验证时间(B之后30秒至5分钟)。对照控制点检查冷水温度,检查导叶是否闭合,启动油泵,并控制冷却塔风扇。 D—油压差验证时间(C之后15秒至300秒)。E—压缩机开启,压缩机运行时间和维修时间计时开始,15分钟限制开机计时器开始计时(D 之后10秒),压缩机总启动次数加1。12小时内的启动次数加1。 F—激发关机:压缩机电机停机,压缩机运行和

维修时间计时停止,1分钟限制开机计时器开始时。 G—油泵及冷水泵失电(F之后60秒),冷却水泵和冷却塔风扇可能继续运行(如果冷凝器压力高),如果在“再循环”模式,冷水泵继续运行。O/A—允许重新启动(二个开机限制时间定时器均计时到,即E后至少15分钟,F后至少1分钟)。 1、本机开机 本机开机亦称手动开机,就是按下CVC/ICVC起始页的LOCAL本机菜单软 键。当机组日程表表明当前时间和日期已被 设为运行时间和日期,并且15分钟启动到 启动,一分钟停机到启动限制计时过后,可 以进行本机开机。这些限制计时可在起始页 的MAINSTAT页上查看,计时必须结束, 机组方可启动。如果计时未完成,在 MAINSTAT页上的运行状态参数显示“暂 停”。 如果出现“占用?”时,MAINSTAT页上的参数被设为“NO”,机组可按下述方法强制

启动;由CVC/ICVC页,按下MENU及STATUS,滚动屏幕选中CHILLER START/STOP(机组开/停),按下START越过日程表启动机组。 注:机组将持续运行至强制启动解除,而不管设定的日程如何。要中止强制启动,由MAINSTAT页选中机组开/停(CHILLER START/STOP)并按下RELEASE,机组重新回到日程表设定的开机/停机时间。 机组也可优先控制日程进行启动。由起始页,按下MENU及SCHEDULE,向下滚动屏幕选择当前日程选中OVERRIDE,设定所需优先控制时段。 设备服务页上遥控触点功能生效的机组开机时,必须满足另一种工况。对于这些机组,在MAINSTAT页上的“遥控触点参数”必须为闭合。由CVC/ICVC起始页,按下MENU 及STATUS,滚动屏幕至MAINSTAT按下SELECT,向下至STATUS01页选中“遥控触点输入(REMOTECONTSINPUT)”并按下SELECT。然后,按下CLOSE,中止优先控制,选择遥控触点输入,并按下RELEASE。

开利离心机组基本操作程序

开利离心机组基本操作程序 一、开机前检查事项 ?检查各电源是否正常, 须380V±10%以内 ?冷水泵,冷却水泵已开启,进出水压差在0.05MPa, 待冷却水温上升到27-30℃,开启冷却水塔风扇 ?检查润滑油位: 压缩机下视镜满,上视镜一半 ?检查润滑油温:50-70℃, ?主控制屏幕显示于左上方的主机状态 二、自动开机步聚 ?检查开机前应该注意事项,若停过电,须油加热12-24小时 ?按屏幕下方“LOCAL” 键开始开机程序 (约3分钟自我诊断,若没有其他故障事项即开始运行) ?注意屏幕左上方所显示句子: 正常应为“READY TO START” ?机组运行15分钟后, 将运行状态记录于“机组运行记录表” (每小时1次) ?发现机组运行出现故障时,按规定“基本系统故障诊断” 检修,或向开利维修部报修 三、关机程序 ?按下红色的停机键超过2秒 ?主机马达停止,但油泵继续运行 ?停机程序完成 ?3分钟后才停止所有水泵 四、一般资料 ?每天开机: 每小时记录运行状态并分析数据 ?每天停机后检查油视镜 (上视镜可见油位为正常,但绝不能低于下油视镜的一半) ?当冷凝器冷媒温度与冷却水出水温度,及蒸发器冷媒温度与冷水出水温度, 温差大于4℃时,应清洗冷凝器或蒸发器. 3℃表示轻脏, 应注意 ?冷凝器压力超过900Kpa ,机组报警(HIGH CONDENSER PRESSURE) ?蒸发器温度低于1℃,报警:LOW REFRIGERANT TEMP ?油压低于103.5KPa, 报警: LOW OIL PRESSURE ?当冷却水进水温度高于26 ℃时,重新开启冷却塔风扇 ?当冷却水进水温度低于22 ℃时,关闭冷却塔风扇 ?机组运行时,冷媒温度于主屏幕闪烁,应检查出水温度及负荷是否过低,检查主机及检漏 ?机组运行时自行停机并报警灯闪烁,表示保护停机 ?故障排除后,请在显示屏上按RESET复位键 (欲知更多操作,请查看使用手册)

开利空调机组30gh故障代码

5.6 - CCN ALARM MESSAGES The Building Supervisor displays current alarms messages and their return to normal provided that the CCN table ALARMDEF has been correctly configured. The Network Service Tool Diagnostic Menu allows to display 5 current alarms messages (even if the ALARDEF table is not configured). The following alarm messages will be displayed: Alarm 1Cool Leaving Thermistor Alarm 2Cool Entering Thermistor Alarm 3Cond Leaving Thermistor Alarm 4Cond Entering Thermistor Alarm 5Cp. A Suction Thermistor Alarm 6Cp. B Suction Thermistor Alarm 7Recl. Leaving Thermistor Alarm 8Recl. Entering Thermistor Alarm 90-10Vdc Signal In Failure Alarm 10Discharge Transducer A Alarm 11Discharge Transducer B Alarm 12Cir A Suction Transducer Alarm 13Cir B Suction Transducer Alarm 14Comp. A1 Oil Transducer Alarm 15Comp. B1 Oil Transducer Alarm 16Comp. A2 Oil Transducer Alarm 17Comp. B2 Oil Transducer Alarm 18Comp. A3 Oil Transducer Alarm 19Comp. B3 Oil Transducer Alarm 20Comp. A4 Oil Transducer Alarm 21Comp. B4 Oil Transducer Alarm 22Transducer Supply Failed Alarm 23Comm. Compressor Board 1 Alarm 24Comm. Compressor Board 2 Alarm 25Comm. Compressor Board 3 Alarm 26Comm. Compressor Board 4 Alarm 27Comm. Compressor Board 5 Alarm 28Comm. Compressor Board 6 Alarm 29Comm. Compressor Board 7 Alarm 30Comm. Compressor Board 8 Alarm 31Comm. with 4xDO Board 1 Alarm 32Comm. with 4xDO Board 2 Alarm 33Comm. with 4xDO Board 3 Alarm 34Comm. with 4xDO Board 4 Alarm 35Comm. 4xAI-2xAO Board 1 Alarm 36Comm. 4xAI-2xAO Board 2 Alarm 37Comm. 4xAI-2xAO Board 3 Alarm 38Cir. A Low Refr Pressure Alarm 39Cir. B Low Refr Pressure Alarm 40Cir. A Pumpdown Failure Alarm 41Cir. B Pumpdown Failure Alarm 42Cooler Freeze Protection Alarm 43Low Cooler Fluid Flow Alarm 44Cir. A Low Suction Temp. Alarm 45Cir. B Low Suction Temp. Alarm 46 A High Suction Superheat Alarm 47 B High Suction Superheat

开利HC螺杆冷水机组操作规程

警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。具体的接线见图示) 1.启/停控制? 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:? 运行方式? 4位数字显示描述? LOFF 本地关。机组在本地模式下关机? L-On 本地开。机组在本地模式下准许启动?

L-Sc* 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。? CCN* 开利舒适网络工作在CCN命令下? rEM* 遥控机组由外部遥控触点进行控制。? MAST* 主机启动:用于主/从机组控制功能激活? 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键操作第一区显示第二区显示? 按住启动/停止按钮至少4秒C LOFF? 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮C rEM L-On L-Sc CCn? 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认C L-On? 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式t L-On? 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

开利19XL离心式冷水机组常见故障

开利19XL离心式冷水机组常见故障处理 19X系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运行工况发生明显变化或当部分检测、控制元器件发生故障时便会产生一些控制系统方面的故障,常见故障的处理方法如下: (一)压缩机高扬程、涌浪保护 离心式制冷压缩机其压缩比较低,当运行工况发生严重变化时易发生压缩机喘振现象。开利19X系列机组控制中心通过对运行数据的监测,可以有效防止喘振现象的发生,该系列机组除了对冷凝压力进行监测外还会测量冷冻水的进出水温差(当冷冻水流量一定时其温差代表着机组的负荷量,即制冷量),及冷凝压力与蒸发压力差(机组的扬程),机组运行在不同的负荷时应有相应的扬程(冷凝压力与蒸发压力差),实际扬程过高则会发生喘振。 当控制中心显示压缩机高扬程或涌浪保护时应检查以下内容:1.机组冷冻水流量过小或缺少制冷剂,使蒸发压力过低。 2.机组冷却水流量过小、制冷剂过多、冷却水进水温度过高或机组内有不凝性气体存在使冷凝压力过高。 3.冷冻水流量过大使冷冻水进出口温差过小,控制中心允许的扬程过小而使保护程序误动作。 4.控制中心的SERVICE1菜单中△T1、△T2、△P1、△P2设定数据不合理使机组保护程序误动作。

当机组出现喘振现象(电流剧裂波动并伴有强裂气流声)时表明控制中心的保护功能未启作用,应检查以下方面: 1.控制中心SERVICE1菜单中△T1、△T2、△P1、△P2设定数据是否合理,该数据在机组出厂调试时均已设定,但在运行、维护及更换PSIO板的过程中大多做过调整。 2.冷冻水流量过小,使冷冻水温差过大控制中心允许的扬程过高。(二)水温传感器故障 19X系列机组的温度传感器为负温度系数的热敏电阻,由于其设计的缺陷使得其接线端易因腐蚀而接触不良(接插处直接受冷冻水温过低而出现冷凝水凝结,其插针选材不合理较易锈断),一般均出现接触电阻过大、温度显示值偏低,用除锈剂清洗接头并紧固改善接触状况后可恢复正常,若插针断裂则必须更换。开利公司新出厂的19XR机组其水温传感器结构已改进,中间无接插头、直接引线至CCM模块。(三)导叶驱动器故障 导叶也称扇门,是控制离心式机组运行负荷高低的调节机构。当导叶实际工作位置与控制中心显示位置存在较大偏差、电流出现周期性波动、或导叶无法打开时应检查以下方面: 1.传动链条是否太松,齿轮锁紧螺钉是否牢固。 2.驱动电机主绕组工作电压(AC24V),电压异常应检查供电电压或电机。 3.驱动电机副绕组空载电压(AC16V)及运行电压(小于AC1V或大于AC15V),空载电压异常表明电机损坏,运行电压异常表明驱

开利19X系列常见故障处理

开利19X 系列常见故障处理 该帖被浏览了2612次| 回复了10次 19X系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运行工况发生明显变化或当部分检测、控制元器件发生故障时便会产生一些控制系统方面的故障,常见故障的处理方法如下: (一)压缩机高扬程、涌浪保护 离心式制冷压缩机其压缩比较低,当运行工况发生严重变化时易发生压缩机喘振现象。开利19X系列机组控制中心通过对运行数据的监测,可以有效防止喘振现象的发生,该系列机组除了对冷凝压力进行监测外还会测量冷冻水的进出水温差(当冷冻水流量一定时其温差代表着机组的负荷量,即制冷量),及冷凝压力与蒸发压力差(机组的扬程),机组运行在不同的负荷时应有相应的扬程(冷凝压力与蒸发压力差),实际扬程过高则会发生喘振。 当控制中心显示压缩机高扬程或涌浪保护时应检查以下内容: 1.机组冷冻水流量过小或缺少制冷剂,使蒸发压力过低。当导叶实际工作位置与控制中心显示位置存在较大偏差、电流出现周期性波动、或导叶无法打开时应检查以下方面:1.传动链条是否太松,齿轮锁紧螺钉是否牢固。 2.驱动电机主绕组工作电压(AC24V),电压异常应检查供电电压或电机。 3.驱动电机副绕组空载电压(AC16V)及运行电压(小于AC1V或大于AC15V),空载电压异常表明电机损坏,运行电压异常表明驱动模块损坏。 4.电机尾部反馈电位器不得随意调动,若出现导叶驱动超前或滞后时应考虑重新调整该电位器。 (四)起动前油压故障 先查看油泵是否起动,若油泵未启动则应查看油泵电源、油泵驱动继电器、显示屏油压值。 1.若油泵电源供应正常但油泵未启动则应检修油泵。