随着工业时代的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供电的稳固性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电站的合理设计和配置。一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。出于这几方面的考虑,本论文设计了一个降压变电站线路;出低压侧电压为10kv,有八回出线,其中有六回是双回路供电。同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。本设计选择选择两台SFSZL-31500/110主变压器,其他设备如站用变,断路器,隔离开关,电流互感器,高压熔断器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。使其更加贴合实际,更具现实意义。

关键字:变电站设计

目录

电气主接线的设计 (6)

第一章短路电流计算 (13)

1.1原始资料分析 (6)

1.2主结线的设计 (6)

1.3主变压器的选择 (11)

1.4变电站运行方式的确定 (12)

第二章电气设备的选择 (14)

3.1断路器的选择 (14)

3.2隔离开关的选择 (15)

3.3电流互感器的选择 (16)

3.4电压互感器的选择 (16)

3.5熔断器的选择 (17)

3.6无功补偿装置 (18)

3.7避雷器的选择 (18)

第三章导体绝缘子套管电缆 (20)

4.1母线导体选择 (20)

4.2电缆选择 (21)

4.3绝缘子选择 (21)

4.4出线导体选择 (22)

第四章配电装置 (23)

第五章继电保护装置 (25)

6.1变压器保护 (25)

6.2母线保护 (26)

6.3线路保护 (27)

6.4自动装置 (27)

第七章站用电系统 (29)

第八章结束语 (31)

第一章电气主接线的设计

一、原始资料分析

本设计的变电站为降压变电站,有三个电压等级:高压侧电压为110kv,有二回线路;中压侧电压为35kv,有六回出线;其中有四回出线是双回路供电。低压侧电压为10kv,有八回出线,其中有六回是双回路供电。从以上资料可知本变电站为配电变电站。

二、主接线的设计

配电变电站多为终端或分支变电站,降压供给附近用户或一个企业,其接线应尽可能采用断路器数目较少的接线,以节省投资和减少占地面积。随着出线数的不同,可采用桥形、单母分段等。低压侧采用单母线和单母线分段。可按一下几个原则来选:

1 运行的可靠

断路器检修时是否影响供电;设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。

2 具有一定的灵活性

主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。切除故障停电时间最短、影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。

3 操作应尽可能简单、方便

主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。

4 经济上合理

主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用小,占地面积最少,使其尽地发挥经济效益。

5应具有扩建的可能性

由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。因此,在选择主接线时还要考虑到具有扩建的可能性。

变电站电气主接线的选择,主要决定于变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等。

2.10KV侧(8回出线)

分析:6-10KV配电装置出线回路数为6回及以上时,一般采用单母线分段接线220KV及以下的变电所,供应当地负荷的6-10KV配电装置,由于采用了制造厂制造的成套开关柜,地区电网成环的运行检修水平迅速提高,采用单母分段接线一般均能满足运行需求。(出线回路数增多时,单母线供电不够可靠)

10kV

进线断路柜台 2.00 119300 3711.72 母联隔离柜台 2.00 69900 3711.72 母线设备柜台 2.00 28500 1782.64 馈线柜台8.00 53000 3711.72 电容保护柜台 2.00 51000 3711.72 站用变保护柜台 2.00 51000 3711.72 站用变柜(空柜) 台 2.00 17000 1782.64 封闭母线桥三相米10.00 5000.00 394.08 穿墙套管个 6.00 2000.00 236.59

35kV

SF6断路器35kV 台9.00 150000 9057.48 隔离开关35kV 组20.00 31500 1058.17 电流互感器35kV 台9.00 38000 706.31 电压互感器35kV 台 3.00 6000 749.51

第二种方案:110k V内桥接法,35kV单母分段,10kV单母分段

110kV

项目单位数量设备费安装费SF6断路器台 3.00 256000 9057.48 110kV隔离开关组8.00 24000 4410.53 110kV电流互感器台 3.00 22000 1013.32 110kV避雷器组 4.00 66000 2656.6

35kV

SF6断路器35kV 台9.0 150000 9057.48 隔离开关35kV 组18.0 31500 1058.17 电流互感器35kV 台9.00 38000 706.31 电压互感器35kV 台 3.00 6000 749.51

10kV 方案同第一种方案

第三种方案:110k V 外桥接法,35kV 单母分段,10kV 单母分段

110kV 项目 单位 数量 设备费 安装费 SF6断路器 台 3.00 256000 9057.48 110kV 隔离开关 组 6.00 24000 4410.53 110kV 电流互感器 台 3.00 22000 1013.32 110kV 避雷器 组 4.00 66000 2656.6

35kV 设备同第二种方案

10kV 方案同第一种方案

主变的费用为2*2600000=5200000

第一种方案算得其投资为:5200000+2176671.3+2451286.04+1231278.42=

11059235.76元

第二种方案算得其投资为:5200000+1366123.04+2386169.7+1231278.42=

10183571.16元

第三种方案算得其投资为:5200000+1309301.98+2386169.7+1231278.42=

10126750.54元

可知总投资方面三种方案相差不是很大,出于可靠性及以后的扩建的可能性,采用第一种方案

三、 变电站主变压器的选择

1.负荷计算

在最大负荷水平下的流过主变的负荷:

MVA S 53.2385.02035== M V a r P S Q 40.122

35

23535=-=

MVA

S 12.1485.01210==

M V a r P S Q 44.72

10

2

1010=-=

MVA S 0625.08

.005.04.0==

M V a r P S Q 0375.02

4.02

4.04.0=-=

MW P P P P 05.324.01035110=++=

M V a r Q Q Q Q 8775.194.01035110=++=

M V A Q P S 71.372

110

2110110=+=

在最小负荷水平下的流过主变的负荷:

MVA S 76.185.05.135==

MVar P S Q 92.02

35

23535=-=

M V A S 41.985

.0810==

M V a r

P S Q 96.42

102

1010=-=

MW P P P P 5.94.01035110=++= M V a r Q Q Q Q 88.54.01035110=++= M V A

Q P S 17.112

110

2110110=+=

2、容量选择

按变电所所建成5~10年的规划选择并适当考虑远期10-20年的发展,对城郊变与城郊规划结合。

根据变电所负荷性质和电网结构来确定,对有重要的负荷的变电所应考虑一台主变停运时,其余主变容量在计及过负荷能力后的允许时间内能保证用户1~2级负荷。对于一般性变电所,当一台主变停运后嗣,期于主变应保证全部负荷的70%~80%。

Se ≥(0.7~0.8)Smax

(0.7~0.8)Smax=(0.7~0.8)*37.72=26.40~30.18MV A

同级电压的单台降压变压器容量级别不宜太多,应从全网出发,推行标准化系统化。 3、台数确定

对大城市郊区的依次变电所在中低压构成环网的情况下装两台。

对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所应考虑装三台的可能。 对规划只装两台主变的变电所其主变基础按大于主变容量的1~2级设计以便主变发展时更换。

根据以上准则和现有的条件确定选用2台主变为宜。 选择的条件2Se≥S js (MVA) n=2

根据容量计算,选择两台SFSZL-31500/110

变压器选择结果及参数

型号

容量

连接组别

△P 0

U e (kv)

(kva )

(kw )

SFSL-31500/110 31500

Yn/Yn/D11 38.4

高 中 低 110

%

5.18?±

38.5

%

5.22?±

10.5,

四、 变电站运行方式的确定

该站正常运行方式:

110kV 、35kV 、10kV 母线分段开关(在下面选择设备都以该方式下出现的最大短路电流来选择)在合闸位置,#1、#2主变变高、变中中性点只投#1主变,#2主变变高中性点在断开位置。

第二章 短路电流的计算

根据变电所电气主接线做出等值电路,采用标么值计算,取Sb=1000MV A ,Vb=V av ,I b =Sb/3V b

为了选择各级电压的设备,选取两短路点d 1、d 2进行短路计算,计算过程见计算书,结果如下表: 短路点 Vn(KV) 运行

方式

暂态短路电流I ’’(KA)

冲击电流ich(KA)

全电流有效值Ich(KA)

短路容量Sd(MVA)

D1 110kV 最大 7.17 18.28 10.90 1429 D2 35kV 最大 2.5 6.38 3.8 160 D3

10kV

最大

23.64

60.28

35.93

422

第三章电器设备选择

正确地选择电器是使电器主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件。在进行电器选择时,应根据工程实际情况,在保证安全、可靠的前提下,积极而稳妥地采用新技术,并注意节省投资,选择合适的电器。

尽管电力系统中各种电器的作用和工作条件并不一样,具体选择方法也不完全相同,但对它们的基本要求却是一致的。电器要能可靠地工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。

电器主要选择项目汇总表

设备名称

一般选择项目特殊选择项目额定电压额定电流热稳定动稳定

路器

NS

N

U

U≥

max

I

I

N

k

t

Q

t

I≥

2

ch

es

i

i≥''

I

I

Nbr

≥,ch

Ncl

i

i≥

——

感器

c

al

c

re

a

N

C

F

F

r

r

r

Z

L

S

+

+

-

瓷套式

)

(

2

ρ

压熔断器

NS

N

U

U≥

max

KI

I

I

Nfs

Nft

————

有限流电阻者

;

sh

Nbr

I

I≥

''

I

I

Nbr

≥;选择性

电压

互感器

1

1

8.0

2.1

N

Ns

N

U

U

U

>

>

——————

%

3

~

%

1

%

5.0

%

2

?

<

?

U

U

S

S

N

一般仪表

计费电能表

以下各节列出了各种电器设备选择结果,其计算过程详见计算书。

一、断路器选择:

据能源部《导体和电器选择设计技术规程》,对主电路所有电气设备进行选择和校验,各级电压的断路器的选择成果见表

计算数据

设备参数型号

N

U

Ns

U

(KV)

max

I

N

I

(A)

''I

Nbr

I

( KA )

ch

i

Ncl

i

(KA)

k

Q

t

I

t

2

S

KA2)

(

安装

地点

台数

LW-126/T4 000-40 110

126

173.6

4000

7.17

40

18.28

100

63.75

6400

变压器110K V

侧,母联及出线

5

LW8-35 35

35545.6

1600

2.5

25

6.38

63

7.88

2500

350K V主变

回路,母联

及出线

9

ZN9810

12103.8

1250

23.64

31.5

60.28

80

706.94

3969

10KV

出线回路

8

ZN63 10

121909.59

4000

23.64

40

60.28

100

706.94

6400

10KV主

变回路及

母联

3

二、隔离开关的选择

选择隔离开关的方法和要求与选择断路器相同,为了使所选择的隔离开关符合要求,又使计算方便,各断路器两侧的隔离开关,原则上按断路器计算数据进行选择。

隔离开关选择表:

计算数据

设备参数型号

N

U

Ns

U

(KV)

max

I

N

I

(A)

ch

i

Ncl

i

(KA)

k

Q

t

I

t

2

S

KA2)

(

安装

地点

台数

GW4-110/1 000110

110

173.6

1000

18.28

80

63.75

2246.76

变压器110K V侧

及母联两侧

16

GW4-35/10 00 35

35

545.60

1000

6.38

80

7.88

2246.76

35K V主变回路

及母联两侧

28

KYN27-12/ 180 10

12

1909.598

4000

60.28

100

706.94

6400

10KV主变、分

段开关及馈线

11

三、电流互感器的选择:

电流互感器的配置原则:

1、为了满足测量和保护装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段及母联断

路器、旁路断路器等回路中均设有电流互感器。对于中性点直接接地系统,一般

按三相配置;对于中性点非直接接地系统,依照具体情况(如符合是否对称、保

护灵敏度是否满足等)按二相或三相配置。

2、对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。

例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于

交叉保护范围之中。

3、为了防止支持式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路

器的出线或变压器侧。

4、为了减轻内部故障时发电机的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置

在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故

障,用于测量仪表的电流互感器已装在发电机中性点测。

根据以上配置原则和电流互感器选择条件和校验标准选出电流互感器如下:

安装地点型号额定电流比1S热稳定倍数Kt 动稳定倍数Kdw

主变

LCWDL-110 2*600/5 75 135 110KV侧

主变

LCWDL-35 2*300/5 75 135 35KV侧

主变

LAJ-10 3000/5 50 90 10KV侧

10KV馈线LAJ-10 3000/5 50 90

四、电压互感器的选择:

各电压互感器除供给测量仪表和继电保护外,另有辅助绕组,供给保护及绝

缘监察装置用。

电压互感器的配置原则如下:

1、母线 除旁路母线外,一般工作及备用母线都装有一组电压互感器,用于同步、测量仪表和保护装置。

2、线路 35KV 级以上输电线路,当对端有电源时,为了监视线路有无电压、进行同步和设置重合闸,装有一台单相电压互感器。

3、发电机 一般装2~3组电压互感器。一组(三只单相、双绕组)供自动调节励磁装置。另一组供测量仪表、同步和保护装置使用,该互感器采用三相五柱式或三只单相接地专用互感器,,其开口三角形供发电机在未并列之前检查是否接地之用。当互感器负荷太大时,可增设一组不完全星形连接的互感器,专供测量仪表使用。5万KW 级以上发电机中性点常接有单相电压互感器,用于100%定子接地保护。

4、变压器 变压器低压侧有时为了满足同步或继电保护的要求,设有一组电压互感器。

根据以上配置原则和电压互感器选择和校验条件选出电压互感器如下:

安 装 地 点

型 号

数 量

额 定 变 比

最 大 容

量(V A)

110KV 母线

TYD110/

kV

3-0.005H

6

100/3

100/

3

110000

1200

35KV 母线 JDJJ-35

6

100/3

100/

3

35000

1200

10KV 母线 JSJW-10

2

10000/100/100/3 960

五、 熔断器选择:

由于110KV 和35KV 侧电压互感器的电压等级很高,不宜装设熔断器,下面对10KV 侧熔断器进行选择。由于PT 一次绕组电流很小,故熔断器只需按额定电压和开断电流进行选择。即:

KA

I I KV

U

U

ch N Ns

N

527.5010=≥=≥

选择结果如下表:

安 装 地 点 型 号 额定电压(KV ) 额定电流(A ) 最大开断电流(KA )

断流容量(MV A ) 10KV 电压互

感器 RN 2—10/0.5

10

0.5

85

1000

六、 无功补偿装置

由于负荷的变化明显,波动性大,对线路末端的用户极为不利,特别在负荷高峰期电压太低,在低谷期电压有明显偏高,使电压质量下降,站内的调压装置有有载调压装置,但单纯地依靠有载调压进行调压效果也不是很理想,尤其在出线无功缺额,功率因数较低的情况下。再者频繁调节有载调压对该装置的寿命影响很大。考虑到上述因素,在10kV 母线处加装几组电容进行无功补偿。根据电容容量的选择原则: T C S 3020Q %%-==6.3MV ar -9.45MV ar (功率因数偏低时用30%)

选用型号为W

BWF 13343/

12--的电容器

额定电压:3/

12kV

额定容量:334kVar

组数:3.28334

9450≈=

=

n

c Q Q s (考虑站端功率因数为0.85) 取s=28

组别接法:采用星型接法,每段母线各带14组电容器

七、 避雷器选择:

根据避雷器配置原则,配电装置的每组母线上,一般应装设避雷器;变压器中心点接地必须装设避雷器,并应接在变压器与断路器之间;110、35KV 线路侧一般不装设避雷器。

本工程采用110KV 、35KV 配电装置构架上设避雷针;10KV 配电装置设独立避雷针进行直接雷保护。

为了防止反击,主变构架上不设置避雷针。

采用避雷器来防止雷电侵入波对电器设备绝缘造成危害。避雷器的选择,考虑

到氧化锌避雷器的非线性伏安特性优越于碳化硅避雷器(磁吹避雷器),且没有串联间隙,保护特性好,没有工频续流、灭弧等问题,所以本工程110KV和35KV系统中,采用氧化锌避雷器。

由于金属氧化物避雷器没有串联间隙,正常工频相电压要长期施加在金属氧化物电阻片上,为了保证使用寿命,长期施加于避雷器上的运行电压不可超过避雷器允许的持续运行电压。避雷器选择情况见下表:

型号安装地点

额定电

压(KV)

灭弧电

压(KV)

工频放电电压

(KV)

冲击放

电电压

(KV)

不大于

不小于不大于

FCZ-110 110KV侧110 126 255 290 365 FZ-35 35KV侧35 41 84 104 148

FZ-110J 变压器110KV

中性点

110 100 224 268 364

FZ-40 变压器35KV

中性点

40 50 98 121 154

FZ-10 10KV母线10 12.7 26 31 45 FS-10 10KV出线10 12.7 26 31 45

第四章导体、电缆、绝缘子和套管的选择

一、母线导体的选择

目前常用的导体有硬导体和软导体,硬导体形式有矩形、槽形和管形。

各种导体的特点:

矩形导体:散热条件较好,便于固定和连接,但集肤效应大,因此,单条矩形导体最好不超过1250mm2,当工作电流超过最大截面单条导体允许载流量时,可将2-4条矩形导体并列使用。矩形导体一般只用于35KV以下,电流4000A

及以下的配电装置中。

槽形导体:机械强度好,载流量大,集肤效应系数较小。槽形导体一般用于4000~8000A的配电装置中,一般适用于35KV及以下。

管形导体:集肤效应系数较小,机械强度高,管内可以通风或通水,用于8000A以上的大电流母线。圆管表面光滑,电晕放电电压较高,可用于110KV 及以上的配电装置中。

软导体:软导体分为单根软导线和分裂导线。分裂导线可满足大的负荷电流及电晕、无线电干扰要求,且抗震能力强,经济性好。

导体选择的一般要求:

裸导体应根据具体情况,按下列技术条件分别进行选择或校验:

1、工作电流

2、经济电流密度

3、电晕

4、动稳定或机械强度

5、热稳定

同时也应注意环境条件如温度、日照、海拔等。

导体截面可按长期发热允许电流或经济密度选择,除配电装置的汇流母线外,对于年负荷利用小时数大,传输容量大,长度在20m以上的导体,其截面一般按经济电流密度选择。

一般来说,母线系统包括载流导体和支撑绝缘两部分。载流导体可构成硬母线和软母线。软母线是钢芯铝绞线(有单根、双分裂和组合导线等形式),因其机械强度决定于支撑悬挂的绝缘子,所以不必校验其机械强度。110KV及以上高压配电装置,一般采用软导线。

以下为导体选择结果(详细的计算选择和校验过程见计算书):

母线型号载流量(A)截面(2

mm)

110KV LGJ-70 265 294

35KV LGJ-400 825 631

10KV 矩形铝导体3114 3 80*10

二、电缆的选择

电力电缆应按以下条件进行选择和校验:

1、电缆芯线材料及型号

2、额定电压

3、截面选择

4、允许电压降校验

5、热稳定校验

电缆的动稳定由厂家保证,可不必校验。 10KV 侧电缆选择如下:

类型

载流量 截面 缆芯最高工作温度 根数

直埋地下普通粘性浸渍纸 绝缘三芯(铝)绞线

275A

1852mm

C

120

2

三、绝缘子选择及穿墙套管的选择

支柱绝缘子按额定电压和类型选择,进行短路时动稳定校验。穿墙套管应

按额定电压、额定电流和类型选择,按短路条件检验动、热稳定。 本设计选择的绝缘子如下:

电压等级(kv )

型号

额定电压(kv)

绝缘子高度(mm) 机械破坏负荷(kg )

110 ZS-110 110 1200 2000 35 ZS-35 35 485 1000 10

ZB-10

10

215

750

本设计选择的穿墙套管如下: 电压等级(KV )

型号 额定电流(A ) 套管长度(mm )

10

CLD-10

4000

620

四、出线选型:

35kV 出线:

Tmax =5000h 查负荷的经济密度曲线得到2

/1.1mm A J

对于双回线路的负荷: 2

7035

31.185.0/4mm

J

I S =??=

=

出于以后负荷增长的可能,选用LGJ -95导线,在20°C 时最大允许电流为352A,40°C为272A

km R /35.0Ω=

对于单回线路,由于负荷与双回线路相差不大,同时考虑以后负荷的增长,故仍选用LGJ -95导线 10kV出线:

Tmax =4000h,查负荷的经济密度曲线得到2

/16.1mm A J = 对于双回线路的负荷: 2

8710

316.185.0/5.1mm

J

I S =??=

=

出于以后负荷增长的可能,选用LGJ -95导线,在20°C 时最大允许电流为352A,40°C为272A

km R /35.0Ω=

对于单回线路,由于负荷与双回线路相同,同时考虑以后负荷的增长,故仍选用LGJ -95导线

第五章 配电装置

配电装置是发电厂和变电所的重要组成部分。它是根据主接线的联结方式,

由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组建而成,用来接受和分配电能的装置。

配电装置按电器装设地点不同,可分为屋内和屋外配电装置。 屋内配电装置的特点是:

1、由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;

2、维修、巡视和操作在室内进行,不受气候影响;

3、外界污秽空气对电器影响较小,可减少维护工作量;

4、房屋建筑投资较大。 屋外配电装置的特点是:

1、土建工作量和费用较小,建设周期短;

2、扩建比较方便;

3、相邻设备之间距离较大,便于带电作业;

4、占地面积大;

5、受外界环境影响,设备运行条件较差,须加强绝缘;

6、不良气候对设备维修和操作有影响。

配电装置的型式选择,应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜、节约用地,并结合运行及检修要求,通过技术经济比较确定。一般情况下,在大、中型发电厂和变电所中,35KV及以下的配电装置宜采用屋内式;110KV及以上多位屋外式。当在污秽地区或市区建110KV屋内和屋外配电装置的造价相近时,宜采用屋内型,在上述地区若技术经济合理时,220KV配电装置也可采用屋内型。

发电厂和变电所中6~10KV的屋内配电装置,按其布置型式,一般可以分为三层、二层和单层式。三层式是将所有电器依其轻重分别布置在各层中,它具有安全、可靠性高,占地面积少等特点,但其结构复杂,施工时间长,造价较高,检修和运行不大方便。二层式是将断路器和电抗器布置在底层。与三层式相比,它的造价较低,运行和检修较方便,但占地面积有所增加。三层式和二层式均用于出线有电抗器的情况。单层式占地面积较大,如容量不太大,通常采用成套开关柜,以减少占地面积。

屋外配电装置的型式除与主接线有关外,还与场地位置、面积、地址、地形条件及总体不知有关,并受到设备材料的供应、施工、运行和检修要求等因素的影响和限制。

普通中型配电装置,国内采用较多,已有丰富的经验,施工、检修和运行都比较方便,抗震能力较好,造价比较低。缺点是占地面积较大。中型配电装置广泛应用于110~500KV电压级。

高型配电装置的最大优点是占地面积少,一般比普通中型节约50%左右。但耗用钢材较多,检修运行不及中型方便。半高型布置节约占地面积不如高型显著,但运行、施工条件稍有改善,所用钢材比高型少。一般高型适用于220KV 配电装置,而半高型宜于110KV配电装置。

根据以上原则,选择配电装置如下:

110KV 屋外中型配电装置

35KV 屋外中型配电装置

10KV 屋内单层配电装置

第六章继电保护装置

一、变压器的继电保护

变压器是电力系统中十分重要的供电元件,它的故障将对供电可靠性和系统的正常运行带来研总的影响。同时大容量的电力变压器也是十分贵重的元件,因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑装设性能良好,工作可靠的继电保护装置。

变压器的故障可分为油箱内部故障和油箱外部故障,油箱内部故障包括相间短路,绕组的匝数短路和单相接地短路,外部故障包括引线及套管处会产生各相间短路和接地故障。变压器的不正常工作状态主要是由外部短路或过负荷引起的过电流油面降低和过励磁等。

对于上述故障和不正当工作状态,根据DL400--91《继电器保护和安全起动装置技术规程》的规定,变压器应装设以下保护:

(1)瓦斯保护:

为了反应变压器油箱内部各种短路故障和油面降低,对0.8MVA及以上油浸式变压器和户内0.4MV A以上变压器应装置设瓦斯保护。

(2)纵差动保护或电流速断保护

为了反应变压器绕组和引出线的相间短路以及中性点直接接地电网侧绕组和引线的接地短路及绕组匝间短路,应装设纵差保护或电流速动保护。

纵差动保护适用于:并列运行的变压器,容量为6300KV A以上时;单独运行的变压器,容量为10000KV A以上时;发电厂常用工作变压器和工业企业中的重要变压器,容量为6300KV A以上时。

电流速断保护适用于1000KV A以下的变压器,且其过电流保护的时限大于0.5S时。

(3)外部相间短路时,应采用的保护:

过电流保护,一般用于降压变压器,保护装置的整定值应考虑事故状态下可能出现的过负荷电流;

复合电压启动的过电流保护,一般用于升压变压器及过电流保护灵敏度不满

足要求的降压变压器上;

负序电流及单相式低电压启动的过电流保护,一般用于大容量升压变压器和系统联络变压器;

阻抗保护,对于升压变压器和系统联络变压器,当采用前两种保护不能满足灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗保护。

(4)系统外部接地短路时,应采用的保护

对中性点直接接地电力网内,由外部接地短路引起过电流时,如变压器中性点接地运行,应装设零序电流保护。

对自耦变压器和高中压侧中性点都直接接地的三绕组变压器,当有选择性要求时,应该增设零序方向元件。

当电力网中部分变压器中性点接地运行,为防止发生接地短路时,中性点接地的变压器跳开后,中性点不接地的变压器(低压侧有电源)仍带接地故障继续运行,应根据具体情况,装设专用的保护装置,如零序过电压保护等。

(5)过负荷保护

对400KV A以上的变压器,当数台并列运行,或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况,装设过负荷保护。

(6)过励磁保护

对400KV A及以上的变压器,对频率降低和电压升高而引起的变压器励磁电流的升高,应装设过励磁保护。

本设计所选变压器容量为31500KV A,根据以上保护原则,可装设以下保护:(1)装设反应内部短路和油面降低的瓦斯保护。

(2)装设反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护。(3)装设反应变压器外部相间短路和内部短路的反备保护的过电流保护。(4)装设零序电流保护以反应大接地电流系统外部接地短路。

(5)装设过负荷保护防止变压器过负荷。

(6)装设过励磁保护反应变压器过励磁。

二、母线保护

母线是电力系统汇集和分配电能的重要元件,母线发生故障,将使连接在母线上的所有元件停电。若在枢纽变电所母线上发生故障,甚至会破坏整个系统的

某机械厂降压变电所的电气设计说明

山东理工大学供配电实用技术课程设计任务书 设计题目:某机械厂降压变电所的电气设计 电气与电子工程学院 2011.11.1

一、设计题目 某机械厂降压变电所的电气设计 二、设计要求 要求根据本厂所取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 三、设计依据 1)工厂负荷情况: 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用时数为4000h,日最大负荷持续时间为4h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余为三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如图所示。 2)供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参考工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-95,导线为等边三角形排列,线距为1m,干线首端距本厂8km,该干线首端所装高压断路器的断流容量为500MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压或低压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达150km,电缆线路总长度25km。 3)气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为15℃,年最热月平均最高气温为32℃,年最热月平均气温为28℃,年最热月地下0.8m处平均气温为21℃。年主导风向为东北风,年雷暴日数为12。 4)地质水文资料: 本厂所在地区平均海拔120m,地层为沙粘土为主,地下水位为3m。 5)电费制度:

220kV降压变电所电气一次部分设计

` 广东工业大学华立学院 课程设计(论文) 课程名称发电厂电气部分 题目名称某 110~220kV降压变电所电气一次部分设计学生学部(系)机电与信息工程学部 专业班级 学号 学生姓名 指导教师周展怀

2013 年06 月20 日 广东工业大学华立学院 课程设计(论文)任务书 一、课程设计(论文)的内容 课程设计的内容大体相当于实际工程设计电气一次部分初步设计的内容,其中一部分可基本达到技术设计的要求深度。具体内容如下: (1)对原始资料的分析: a)本工程情况:发电厂、变电所类型及设计规划容量(*近期与远景),单机容量

及台数,运行方式,*最大负荷利用小时数等。 b)电力系统情况:电力系统本期及远景发展规划(本期工程建成后5~10年),发电厂、变电所在电力系统中的位置和作用,本期和远景规划与电力系统的连接方式,各级电压中性点接地方式等。 c)负荷分析:负荷的性质及其地理位置,输电电压等级、出线回路及输送容量等。 (2)电气主接线设计: a)主变压器的选择:容量、台数、相数、绕组数量和接线方式、阻抗、调压方式、电压等级、全绝缘或半绝缘问题、自耦变压器问题、冷却方式等。 b)各级电压母线接线方式(本期、远景)以及*分期过渡接线等。 c)绘制电气主接线图。 (3)厂(所)用电及供电方式选择设计: a)厂(所)用电接线方案比较,负荷计算及变压器选择,中性点接线方式选择。 b)高低压厂用电工作电源、起动/备用电源、事故保安电源连接方式、设备容量、分接头及阻抗的选择。 c)厂(所)用配电装置及设备选型等。 d)绘制厂(所)用电接线图。 (3)短路电流实用计算方法; a)确定主线路的运行方式。 b)绘制等值网络图。 c)计算各短路计算点的三相短路电流及不对称短路电流。 (4)电气设备选择: 对主变压器、厂(所)用变压器、断路器、隔离开关、*熔断器、电抗器、互感器、*消弧线圈、*避雷器、*绝缘子、导线和电缆等进行选择,并汇总电气设备表。 (5)绘制工程设计的其他相关图纸,编制电气一次设备概算表,并编写说明书。说明书部分包括设计任务书、所采用的基本资料和原始数据、方案选择论证、主要计算方法和结果。其计算过程可作为附件,列在说明书后面。 3、课程设计文件。 课程设计文件由说明书(含附件)及设计图纸组成。要求文字说明简明扼要,计算准确,有分析论证,并能正确地反映情况、说明问题。设计图纸应做到内容完整、清晰整齐。

某机械厂降压变电所电气设计答案

一、设计任务书 (一)设计题目 某机械厂降压变电所电气一次设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线及高低压设备和进出线,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5000h,日最大负荷持续时间为8h。该厂筹造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 3.供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图(附图1-4)。该干线的导线品牌号为LGJ-185,导线为等边三角形排列,线距为2.0m。干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约10km.干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MWA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.2s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为100km,电缆线路长度为25km。

表1 工厂负荷统计资料 4.气象条件: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处的平均温度为25℃。当地主导风向为东北向风,年暴日数为20。 5.地质水文条件: 本厂所在的地区平均海拔500m。地层以砂粘土(土质)为主;地下水位为4m。 6.电费制度: 本厂与当地供电部门达成协议,在本厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费交电费。每月基本电费按主变压器容量计为20元/KVA,动力电费为0.3元/kwh,照明(含家电)电费为0.5元/kwh。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.95.此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交供电贴费:6~10KV为800元/KV A。 (四)设计任务 要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、设计说明书1份,需包括: 1)封面及目录 2)前言及确定了赋值参数的设计任务书 3)负荷计算和无功功率补偿 4)变电所位置和型式的选择

(完整版)BY市110kV降压变电所设计

发电厂电气部分课程设计 级专业班级 题目 姓名学号 指导教师

题目BY市110kV降压变电所设计 一、设计内容 设计一110kV降压变电所,该所位于BY市边缘,供给城市和近郊工业、农业及生活用电。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期13回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、设计任务 1.变电所总体分析; 2.负荷分析计算与主变压器选择; 3.电气主接线设计; 4.短路电流计算及电气设备选择。 三、设计成品要求 1.课程设计说明书1份; 2.电气主接线图1张。 1 变电站总体分析 市变电站位于市边缘,供给城市和近郊工业、农业及生活用电,是新建地区变电所。变电站做为电力系统中起着重要的连接作用,是联系发电厂与负荷的重要环节。本课程设计主要是关于本变电站的一次设计,为了是变电站的一次设计能够很好的接入电力系统,使电力系统安全可靠的运行,下面对本变电站做初步分析的原始数据进行分析。1.变电站类型:110KV地方降压变电站 2.电压等级:110/10KV 3.线路回数:110KV:2回,备用2回; 10KV:13回,备用2回; 4.地理条件:平均海拔100m,地势平坦,交通方便,有充足水源,属轻地震区。年最高气温+42℃,年最低气温-18℃,年平均温度+16℃,最热月平均最高 温度+32℃。最大风速35m/s,主导风向西北,覆冰厚度10mm 。 5.负荷情况:主要是一、二级负荷,市内负荷主要为市区生活用电、棉纺厂、印染厂

等工业用电;郊区负荷主要为郊区变电站及其他工业用电。 6.系统情况:根据任务书中电力系统简图可以看到,本变电站位于两个电源中间,有 两个发电厂提供电能,进而经过该变电站降压后用于工业、农业等负荷用电,需要一定的可靠性。 2 负荷分析及主变压器的选择 2.1 负荷计算的目的: 计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和导线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确确定计算负荷重要性。 2.2负荷分析 10KV 侧: 近期负荷:P 近=(2+2+1+1+2+3+2+1.5+1.5+1.5)MW=17.5MW 远期负荷: P 远=(3+3+1.5+1.5+3+4.5+3.5+2+2+2+2+2)=30MW ∑=n i Pi 1 =17.5MW+30MW=47.5MW 综合最大计算负荷计算公式: S js =Kt*1 cos n i i i P φ=∑ *(1+α%) (注:Kt:同时系数,取85%; α%:线损,取5%) S js 近=Kt*max 1 cos n i i i P ?=∑ 近 *(1+α%) =Kt*( 2211232 1.5 1.5 1.5 0.80.80.80.780.750.780.80.80.750.8 +++++++++ ) *(1+α%) =0.85*17.755*(1+0.05)=15.85MVA

110KV降压变电站电气一次部分初步设计

110KV降压变电站电气一次部分初步设计 一、变电站的作用 1.变电站在电力系统中的地位 电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 2.电力系统供电要求 (1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。 (2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。 (3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。 二、变电站与系统互联的情况 1.待建变电站基本资料 (1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。 (2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。 (3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为0.2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为0.3。

某机械厂降压变电所的电气设计55600

1 引言 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:首先是安全,在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。其次是要可靠,应满足电能用户对供电可靠性的要求。再者就是优质,电力系统应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。还有就是要经济,供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 目前,我国一般大、中型城市的市中心地区每平方公里的负荷密度平均已达左右,有些城市市中心局部地区的负荷密度甚至高达上万千瓦,乃至几万千瓦,且有继续增长的势头。因此供配电系统的发展趋势是:提高供电电压:如以进城,用配电。以解决大型城市配电距离长,配电功率大的问题,这在我国城市已经有先例。简化配电的层次:如按的电压等级供电。逐步淘汰等级:因为过细的电压分级不利于电气设备制造和运行业的发展。提高设备配套能力,只是由于我国在设备上还不能全面配套而尚未推广。广泛使用配电自动化系统:借助计算机技术和网络通信技术,对配电网进行离线和在线的智能化监控管理。做到保护、运行、管理的自

机械厂降压变电所的电气设计方案

实验一机械厂降压变电所的电气设计 1.1设计要求: 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主要变压器的台数与容量,类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 1.2设计依据: 1.2.1工厂总平面图: 1.2.2工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。全厂负荷情况如1.1工厂负荷统计资料表所示:

1.2.3气象资料 本场所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8M处平均气温为25℃,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20天。1.2.4地质水文资料 本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为1m。 1.2.5供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条 10kv的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等腰三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级符合要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.6电费制度

220kV降压变电站电气一次部分设计毕业设计

毕业设计(论文)报告题目220kV降压变电站电气一次部分设计

摘要 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

某化工降压变电所电气设计(毕业设计)

目录 第一章原始资料 (1) 第二章接入系统设计 (2) 第三章车间供电系统设计 (19) 第四章工厂总降压变的选择 (30) 第五章所用变的选择 (33) 第六章主接线设计 (33) 第七章短路电流计算 (39) 第八章电气设备选择 (46) 第九章继电保护装置 (54) 附图1 工厂变电所设计计算电器主接线图 (56) 结束语 (57) 参考书目 (58)

第一章 原始资料 二、原始资料 Ⅰ.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1(本表数据为设计方案分配表第九组数据)。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:某化纤厂负荷情况表 某化纤厂负荷情况表 序号 车间设备名称 安装容量( ) kw 1 纺练车间 纺丝机 200 筒绞机 30 烘干机 85 脱水机 12 通风机 180 淋洗机 6 变频机 840 传送机 40 2 原液车间照明 1040 3 酸站照明 260 4 锅炉房照明 320 5 排毒车间照明 160 6 其他车间照明 240 Ⅱ.供电电源请况:按与供电局协议,本人可由16公里处的城北变电所 ()110/38.5/11kV ,90MVA 变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5 公里处的其他工厂可以引入10kV 电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 Ⅲ.电源的短路容量(城北变电所):35kV 母线的出线断路器断流容量为 400MVA ;10kV 母线的出线断路器断流容量为350MVA 。 Ⅳ.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA 为15元/月,动力电费为元/.kv h ,照明电费为元/.kv h 。

220KV降压变电所设计

摘要 本设计是220KV降压变电站设计。主要包括系统情况及负荷说明,主变压器的选择,电气主接线方案的选择,短路电流计算,高压电气设备的选择,各种电器和导线的选择计算,同时对所选择的电气设备进行动稳定和热稳定校验,判断是否满足要求。 本设计涉及到发电厂电气部分、电力系统分析等专业知识,并参考了相关的电气设计和设备手册。总体来说,本设计是对电力系统及其发电厂电气部分专业所学课程的综合和运用能力的一次考察。 关键词:变电站、主变压器、电气主接线、电气设备

第一章内容提要 一、变电站原始资料: 1、所址概况: 位于喀什市郊区,城市工农业,发展较快。 变电所有两回220KV出线,分别与电力系统和一所发电厂相连。 2、自然条件: 所区地势较平坦,交通方便,有铁路公路经过本所附近。 最高气温+30°C,最低气温-25°C,最高月平均温度25°C,年平均温度+10°,最大风速20m/s,覆冰厚度5mm,地震烈度< 6级,土壤电阻率< 500Ω.m ;雷电日30;周围环境较清洁、化工厂对本所影响不大;冻土深度1.5;主导风向、夏南、冬西北。 3、负荷资料: (1)110KV侧,16回出线,最大综合负荷256MW,功率因数cosΦ=0.85,年最大负荷利用小 (2)10kv侧,20回出线,综合最大负荷为50MW,功率因数cosΦ=0.88,年最大负荷利用小 4、系统图:

220KV 110KV 二、设计任务: 1、选择主变压器的容量、台数、型号、参数。 2、进行经济、技术比较、选择电气主接线方案。 3、计算电路电流,选择电气设备; 4、全所平面总布置; 5、继电保护规划; 6、防雷保护; 三、成品要求: 1、说明书,计算书各一本; 2、图纸; (1)主接线图; (2)全所总平面布置图; (3)配电装置断面图; (4)防雷保护图; (5)继电保护规划图。

某厂降压变电所的电气设计方案

、设计目的 熟悉电力设计的相关规程、规定,树立可靠供电的观点,了解电力系统,电网设计的基本方法和基本内容,熟悉相关电力计算的内容,巩固已学习的课程内容,学习撰写工程设计说明书,对变电所区域设计有初步的认识。 二、设计要求<1)通过对相应文献的收集、分析以及总结,给出相应工程分析,需求预测说明。 <2)通过课题设计,掌握电力系统设计的方法和设计步骤。 <3)学习按要求编写课程设计报告书,能正确阐述设计方法和计算 <4)学生应抱着严谨认真的态度积极投入到课程设计过程中,认真查阅相应文献以及实现,给出个人分析、设计以及实现。 三、设计任务 <一)设计主体内容 <1)负荷计算及无功功率补偿 <2)变电站位置及形式的选择。 <3)变电所主变压器台数,容量及主接线方案的选择。 <4)短路电流计算。 <5)变电所一次设备的选择及校验。 <6)变电所高低压线路的选择。 <7)变电所二次回路方案及继电保护的整定。 <二)设计任务 1.设计说明书,包括全部计算过程,主要设备及材料表;

2.变电所主接线图。 四、设计时间安排 查找相关资料<1 天)、总降压变电站设计<3天)、车间变电所设计<2天)、 厂区配电系统设计<1天)、撰写设计报告<2天)和答辩<1天)。 五、主要参考文献 [1]电力工程基础 [2]工厂供电 [3]继电保护. [4]电力系统分析 [5]电气工程设计手册等资料 指导教师签字:年月日 一.负荷情况某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下:<一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备

<二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备 <三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备 <四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 <五)食堂

110-35-10kv降压变电所电气部分设计

课程设计 课程名称:发电厂电气部分 设计题目:110/35/10kv降压变电所电气部分设计

目录 摘要 ------------------------------------------------------------------------------ 2 1.变电所总体分析----------------------------------------------------------------- 3 1.1变电所规模 ----------------------------------------------------------------- 3 1.2变电所与电力系统连接情况 ------------------------------------------------- 3 1.3负荷情况-------------------------------------------------------------------- 3 1.4最小运行方式--------------------------------------------------------------- 3 1.5环境条件-------------------------------------------------------------------- 3 2.主接线的设计原则-------------------------------------------------------------- 4 2.1运行的可靠 ----------------------------------------------------------------- 4 2.2具有一定的灵活性 ---------------------------------------------------------- 4 2.3操作应尽可能简单、方便 --------------------------------------------------- 4 2.4经济上合理 ----------------------------------------------------------------- 5 3.主接线设计 --------------------------------------------------------------------- 5 3.1 110kv侧 ------------------------------------------------------------------- 5 3.1.1方案一------------------------------------------------------------------ 5 3.1.2方案二------------------------------------------------------------------ 5 3.2 35kv侧(6回出线) ------------------------------------------------------- 7

BY市110kv降压变电所设计--牛

BY市110kv降压变电所设计--牛

课程设计 电气工程及其自动化_专业班级 题目BY市110kV降压变电所设计 姓名 学号 指导教师 二О年月日

一.变电站概括 1.1变电站总体分析 BY市变电站位于市边缘,供给城市和近郊工业、农业及生活用电,是新建地区变电所。变电站做为电力系统中起着重要的连接作用,是联系发电厂与负荷的重要环节。本课程设计主要是关于本变电站的一次设计,为了是变电站的一次设计能够很好的接入电力系统,使电力系统安全可靠的运行,下面对本变电站做初步分析的原始数据进行分析。 1.变电站类型:110KV地方降压变电站 2.电压等级:110/10KV 3.线路回数:110KV:2回,备用2回;10KV:13回,备用2回; 4.地理条件:平均海拔100m,地势平坦,交通方便,有充足水源,属轻地震区。年最高气温+42℃,年最低气温-18℃,年平均温度+16℃,最热月平均最高温度+32℃。最大风速35m/s,主导风向西北,覆冰厚度。5.负荷情况:主要是一、二级负荷,市内负荷主要为市区生活用电、棉纺厂、印染厂等工业用电;郊区负荷主要为郊区变电站及其他工业用电。 6.系统情况:根据任务书中电力系统简图可以看到,本变电站位于两个电源中间,有两个发电厂提供电

能,进而经过该变电站降压后用于工业、农业等负荷用电,需要一定的可靠性。 1.2 负荷分析及主变压器的选择 负荷计算的目的: 计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和导线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确确定计算负荷重要性。 负荷分析 10KV 侧: 近期负荷:P 近=(2+2+1+1+2+3+2+1.5+1.5+1.5)MW=17.5MW 远期负荷: P 远=(3+3+1.5+1.5+3+4.5+3.5+2+2+2+2+2)=30MW ∑=n i Pi 1=17.5MW+30MW=47.5MW 综合最大计算负荷计算公式: S js =Kt*1 cos n i i i P φ =∑*(1+α%) (注:Kt:同时系数,取85%; %:线损,取5%) S js 近=Kt*max 1cos n i i i P ? =∑近 *(1+α%)

纺织厂降压变电所电气设计设计word版

毕业设计某纺织厂降压变电所 电 气 毕 业 设 计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

某纺织厂降压变电所的电气设计 (一)设计要求 要求根据本厂所能起得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到生产的发展,按照安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 Ⅰ.工厂总平面图(参看图一) 2.工厂生产任务,规模及产品规格本厂生产化纤产品,年生产能力为2300000米,其中厚织物占50%,中织物占30%,薄织物占20%。全部产品中以腈纶为主体的混合物占60%,以涤纶为主体的混合物占40%。 3. 工厂负荷情况本厂的供电除二级负荷(制条车间,纺纱车间,锅炉房)外,均为三级负荷,统计资料如表所示

110kV降压变电所电气部分的初步设计(doc 6页)

110kV降压变电所电气部分的初步设计(doc 6页)

2008级电气工程基础课程设计指导书 110kV降压变电所电气部分初步设计 一、设计目的 (1) 复习和巩固《电气工程基础》课程所学知识; (2) 培养分析问题和解决问题的能力; (3) 学习和掌握变电所电气部分设计的基本原理和设计方法。 二、设计内容及设计要求 1 设计内容 本次设计的是一个降压变电站,有三个电压等级(110kV/35kV/10kV)。本设计只做电气部分的初步设计,不作施工设计和土建设计。 (1) 主接线设计 分析原始资料,根据任务书的要求拟出各级电压母线的接线方式(可靠性、经济性和灵活性), (2) 主变压器选择 根据负荷选择主变压器的容量、型式、电压等级等,通过技术经济比较选择主接线最优方案; (3) 短路电流计算 根据所确定的主接线方案,选择适当的计算短路点计算短路电流,并列表表示出短路电流的计算结果; (4) 主要电气设备的选择:断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、高 压熔断器、消弧线圈、避雷器等 (5) 编制设计成果 1)编制设计说明书 2)编制设计计算书 3)绘制变电所电气主接线图纸1张(A2图纸) 2 设计要求 设计按照国家标准要求和有关设计技术规程进行,要求对用户供电可靠、保证电能质量、接线简单清晰、操作方便、运行灵活、投资少、运行费用低,.并 且具有可扩建的方便性。要求如下: (1) 通过经济技术比较,确定电气主接线。 (2) 短路电流计算

(1) 变电站供电范围:110 kV 线路:最长100 km,最短50 km;35 kV 线路:最长70 km,最短20 km;10 kV 低压馈线:最长30km,最短10km (2) 未尽事宜按照设计常规假设。 四、要求 1.在资料一、二中任选一种情况作设计。 2.画图软件自选,手画也可。 4.主要参考资料 [1] 熊信银, 张步涵.电气工程基础.华中科技大学出版社,2005 [2] 何仰赞温增银,电力系统分析,华中科技大学出版社,2001 [3] 西北电力设计院东北电力设计院,电力工程设计手册,上海人民出版社,1972 [4] 电力工业部西北电力设计院,电力工程电气设备手册,中国电力出版社,1998 [5] 电力工业部西北电力设计院,电力工程电气设计手册,中国电力出版社,1998 [6] 陈跃.电力工程专业毕业设计指南.电力系统分册.中国水利水电出版 [7] 吴靓,谢珍贵.发电厂及变电所电气设备. 第一版.北京.中国水利水电出版社.2004 [8] 志溪.电气工程设计. 第一版.北京. 机械工业出版社.2002 [9] 张华.电类专业毕业设计指导.机械工业出版社 [10] 陈慈萱. 电气工程基础. 第一版.北京.中国电力出版社.2003

某工厂降压变电所的电气设计

兰州交通大学新能源与动力工程学院课程设计任务书课程名称:电力工程课程设计指导教师(签名):杜露露 班级:姓名:学号:

目录 引言........................................................... 任务书.................................................... - 0 - 一、设计题目: (1) 二、设计要求: (1) 三、设计依据: (1) 第一章负荷计算和无功功率补偿............................. - 2 - 第二章变压器台数容量和类型的选择......................... - 6 - 第三章变电所主接线方案设计............................... - 7 - 第一节变压器一次侧主接线 (7) 第二节变压器二次侧主接线 (7) 第四章短路电流计算....................................... - 8 - 第五章变电所一次设备及进出线的选择与校验................ - 10 - 第一节变压器的选择与校验.. (10) 第二节低压两侧隔离开关的选择与校验 (10) 第三节高压断路器的选择与检验 (11) 第六章选择整定继电保护装置.............................. - 11 - 第七章防雷保护和接地装置的设计.......................... - 12 - 结束语................................................... - 14 - 参考文献................................................. - 15 -

220kv降压变电所电气一次部分设计

220降压变电所电气一次部分设计 电气工程与自动化一班陈强指导教师方重秋 摘要变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、潮流控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。 随着我国国民经济的快速增长,我国工业农业用电量在快速的增加。地区负荷也发生了很多的变化,要求电压等级的差异很多。以往的变电所不能较好的满足用电的需求。因此需要设计一个较适宜的地区降压变电所以满足需求。在此本所设计为220/110/10三个电压等级。主要对变电所主变压器容量台数及形式的选择,三侧短路电流的计算,设备的选择校验,电气主接线方案的确定和继电保护设计等。在设计过程中提出了多种设计方案进行了供电可靠性和经济性的比较;对设备要求也进行了严格的各种参数的校验;进行了变压器主保护整定和后备保护的计算;还进行了变压器保护的二次回路设计;最后设计了保护的规划设计。 关键词电压等级,降压变电所,继电保护,二次回路 1 绪论 近十年来,随着我国国民经济的快速增长,用电也成为制约我国经济发展的重要因素,各地都在兴建一系列的用配电装置。变电所的规划、设计与运行的根本任务,是在国家发展计划的统筹规划下,合理的开发和利用动力资源,用最少的支出(含投资和运行成本)为国民经济各部门与人民生活提供充足、可靠和质量合格的电能。这里所指的“充足”,从国民经济的总体来说,是要求变电所的供电能力必须能够满足国民经济发展和与其相适应的人民物质和文化生活增长的需要,并留有适当的备用。变电所由发、送、变、配等不同环节以及相应的通信、安全自动、继电保护和调度自动化等系统组成,它的形成和发展,又经历了规划、设计、建设和生产运行等不同阶段。各个环节和各个阶段都有各自不同的特点和要求,按照专业划分和任务分工,在有关的专业系统和各个有关阶段,都要制订相应的专业技术规程和一些技术规定。但现代变电所是一个十分庞大而又高度自动化的系统,在各个专业系统之间和各个环节之间,既相互制约又能在一定条件下相互支持和互为补充。为了适应我国国民经济的快速增长,需要密切结合我国的实际条件,从电力系统的全局着眼,瞻前顾后,需要设计出一系列的符合我国各个地区的用以供电的变电所,用以协调各专业系统和各阶段有关的各项工作,以求取得最佳技术经济的综合效益。 2 主变压器容量、台数及形式的选择 2.1 主变压器台数容、量和形式的确定计算

110KV降压变电所一次系统设计文献综述

变电所一次系统设计探究 摘要:随着工业时代的发展,电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理的驾驭电力必须从电力工程的设计原则和方法上理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率。从而达到降低生产成本提高经济效益的目的。变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。目前,国内110kv及以下中低压变电所,主接线为了安全,可靠起见多选单母线接线。另外,合理的选择各种一次设备也能够提高变电所的安全系数及其经济性。 关键词:变电所/安全/可靠/经济

1 我国电能与变电站现状 电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量存储的二次能源,同时也是现代社会中最重要也是最方便的能源[3]。电能的发、变、送、配电和用电,几乎是在同一时间完成的,须相互协调与平衡[2]。变电和配电是为了电能的传输和合理的分配,在电力系统中占很重要的地位,其都是由电力变压器来完成的,因此变电所在供电系统中的作用是不言而语的。 变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用[2]。因此,变电所的作用显得尤为重要。首先要满足的就是变电所的设计规范。安全可靠地发、供电是对电力系统运行的首要要求[10]。 (1)变电所的设计要认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求。 (2)变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 (3)变电缩的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理的确定设计方案。 (4)变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。其次,变电所所址的选择,应根据要求,综合考

某机械厂10kv降压变电所的电气设计毕业设计

毕业设计(论文) 题目:永济机械厂10kv降压变电所的电气设计年级专业:机电1072班 学生姓名: 指导教师: 2010年5 月20日

摘要 电能是现代人们生产和生活的重要能源。电能可由其他形式的能转换而来,也可简便地转换成其他形式的能。电能的输送,分配,调试,控制和测试等简单易行,有利于实现生产过程的自动化,因此,在工矿企业,交通运输,人民生活中得到广泛应用。 电力工业是国民经济重要的部门,是现代化建设的基础。本次设计主要是有关工厂降压变电所设计方面的内容,本说明书中主要叙述了工厂降压变电所设计方法、和其他要求的确定供电系统的主要电气设备,供电系统的接线和结构,负荷计算和断路计算,电线和导线的选择及校正,断电保护装置及二次系统,防雷;接地及电气安全,电气照明技术,工厂供电系统的经济运行,工厂供电系统的运行维护和检修,实验与实践等。本次工厂降压变电所的设计,它从多方面体现出了工厂供电的重要性 工厂总降压变电所的位置和形式选择参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,确定变压器的台数和容量.工厂总降压变电所主结线方案设计根据变电所配电回路数,,确定变电所高,低接线方式,系统短路电流计算由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流.负荷计算及无功功率补偿负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法及二项式等几种.本设计采用需要系数法确定. 【关键词】电气设计功率补偿负荷计算防雷与接地主变压器一次设备的选择与校验二次回路方案的选择

目录 前言 (1) 第一章电气设计的一般原则.设计内容及步骤 (2) 1.1、电气设计设计的一般原则 (2) 1.2、设计内容及步骤 (2) 第二章负荷计算的内容和目的 (5) 2.1负荷计算的内容和目的 (5) 2.2负荷分级及供电要求 (5) 2.3电源及供电系统 (6) 2.4电压选择和电能质量 (6) 2.5无功补偿 (6) 2.6低压配电 (7) 2.7变电所进出线选择和校验 (7) 第三章负荷计算和无功功率计算及补偿 (8) 3.1负荷计算及无功功率补偿 (8) 3.2无功功率补偿计算 (11) 3.3年耗电量的估算 (11) 第四章变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (13) 4.1变电所主变压器台数的选择 (13) 4.2变电所主变压器容量选择 (13) 4.3变电所主接线方案的选择 (13) 第五章变电所一次设备的选择与校验- (15) 5.1变电所高压一次设备的选择 (15) 5.2变电所高压一次设备的校验 (15) 5.3.高压设备的热稳定性校验 (16) 5.4变电所低压一次设备的选择 (17) 5.5变电所低压一次设备的校验 (17) 第六章变电所高、低压线路的选择 (19) 6.1高压线路导线的选择 (19) 6.2低压线路导线的选择 (19) 第七章变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (21) 7.1二次回路方案选择 (21) 7.2继电保护的整定 (21) 第八章防雷保护与接地装置设计 (24) 8.1防雷设备 (24) 8.2.接地与接地装置 (24) 第九章总结 (26) 参考文献 (27) 致谢 (28) 附录 (29)

相关文档
相关文档 最新文档