当前位置:文档库 › 混凝土外加剂塌落度1h经时变化量测定方法

混凝土外加剂塌落度1h经时变化量测定方法

混凝土外加剂塌落度1h经时变化量测定方法

混凝土外加剂塌落度1h经时变化量测

定方法

(适用于内蒙古自治区建设工程)

当要求测定此项时,将按照混凝土搅拌方法搅拌的混凝土留下足够一次混凝土塌落度的试验数量,并装入用湿布擦过的试样筒内,容器加盖,静置至1h(从加水搅拌时开始计算),然后倒出,在铁板上用铁锹翻拌均匀后,再按照塌落度测定方法测定塌落度。计算出机时和1h之后的塌落度之差值,即得到塌落度的经时变化量。

塌落度1h经时变化量按下式计算、

△S1=S10-S1h

式中:△S1——塌落度经时变化量,单位为毫米(mm)

S10——出机后测得的塌落度,单位为毫米(mm)

S1h——1小时后测得的塌落度,单位为毫米(mm)

坍落度与扩展度试验方法

依据标准GB50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》进行: 3.1坍落度与坍落扩展度法 3.1.1本方法适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度不小于10mm的混凝土拌合物稠度测定。 3.1.2坍落度与坍落扩展度试验所用的混凝土坍落度仪应符合《混凝土坍落度仪》JG 3021中有关技术要求的规定。 3.1.3坍落度与坍落扩展度试验应按下列步骤进行: 1 湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 2 把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装人筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。 3清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5一lOs内完成;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。 4提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌合物的坍落度值;坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样另行测 定;如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土和易性不好,应予记录备查。 5 观察坍落后的混凝土试体的豁聚性及保水性。勃聚性的检查方法是用捣捧在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时如果锥体逐渐下沉,则表示戮聚性良好,如果锥体倒塌、部分崩裂 或出现离析现象,则表示豁聚性不好。保水性以混凝土拌合物稀浆析出的程度来评定,坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露,则表明此混凝土拌 合物的保水性能不好;如坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示此混凝土拌合物保水性良好。 6当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在这两个直径之差小于50mm的条件下,用其算术平均值作为坍落扩展度值;否则,此次试验无效。

混凝土坍落度试验

建筑 混凝土坍落度试验 砼坍落度试验 1、试验步骤 (1)每次测定前,用湿布湿润坍落度筒、拌和钢板及其他用具,并把筒放在不吸水的刚性 水平底板上,然后用脚踩住 2个脚踏板,使坍落度筒在装料时保持位置固 定。 (2)取拌好的混凝土拌和物15L,用小铲分 3层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒 高的 1/3左右。每层用捣棒沿螺旋方向在截面上由外向中心均匀插捣25次。插捣筒边混凝 土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒 应插透本层至下一层的表面。浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口,插捣过程中, 如混凝土沉落到低于筒口,则应随时加料,顶层插捣完毕后,刮去多余混凝土,并用镘刀抹平。 (3)清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5~10s内完成。从开始装料到提起坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应 150s内完成。2、试验结果确定与处理 (1)提起坍落度筒后,立即量测筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即 为该混凝土拌和物的坍落度值。混凝土拌和物坍落度以mm为单位,结果精确至 1mm。(2)坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样再测定。如第二 次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土拌和物和易性不好,应予记录备查。 (3)观察坍落后的混凝土试体的粘聚性和保水性。粘聚性的检查方法是用捣棒在已坍落的 混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时,如果锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好,如果锥体倒塌、 部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。保水性以混凝土拌和物中稀浆析出的程度来 评定。如坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示此混凝土拌和物保水性 良好;坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出且锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外 露,则表明此混凝土拌和物的保水性能不好。 (4)和易性的调整 1)当坍落度低于设计要求时,可在保持水灰比不变的前提下,适当增加水泥浆量。 2)当坍落度高于设计要求时,可在保持砂率不变的条件下,增加集料的用量。 3)当出现含砂量不足,粘聚性、保水性不良时,可适当增加砂率,反之减小砂率。 混凝土坍落度试验 一、实验目的 混凝土由各组成材料按一定比例配合、搅拌而成。混凝土拌和物的和易性是一项综合性的 指标,它包括流动性、粘聚性和保水性等三方面的性能。由于它的内涵较为复杂,根据我国的现 行标准规定,采用“坍落度”和“维脖稠度”来测定混凝土拌和物的流动性。这里先进行“坍落 度”试验。(本试验适用于坍落度值不小于10 mm,骨料粒径不大于40mm混凝土伴和物)。 二、实验设备和仪器

混凝土坍落度检测记录

建筑结构实体质量检查检验用表 混凝土坍落度检测记录 工程名称:秦淮区门东C2地块及附属工程编号:01 混凝土浇筑部位L-K/2-7轴基础垫层浇筑方量(m3)25.5 商品混凝土厂家南京建工集团有限公司混凝土分公司总车次3车 合格证明书编号ZLZMS13003901 配合比坍落度值19 外加剂名称/ 序号车牌号 检测时间施工自检平行检验 检查意见年月日时分坍落度(cm)检查人坍落度(cm)检查人 1 苏A49510 2013-7- 4(21:25)19 李生年 2 苏A69070 2013-7- 4(21:51)18 李生年 3 苏A59497 2013-7- 4(22:28)19.5 李生年 4 5 6 7 8 检查结论: 质检员:监理工程师: 年月日 南京市建筑安装工程质量监督站印制

建筑结构实体质量检查检验用表 混凝土坍落度检测记录 工程名称:秦淮区门东C2地块及附属工程编号:02 混凝土浇筑部位QTZ40塔吊基础浇筑方量(m3)36.5 商品混凝土厂家南京建工集团有限公司混凝土分公司总车次4车 合格证明书编号ZLZMS13003955 配合比坍落度值19±2 外加剂名称/ 序号车牌号 检测时间施工自检平行检验 检查意见年月日时分坍落度(cm)检查人坍落度(cm)检查人 1 苏A5979 2 2013-7-8(21:30)20 李生年 2 苏A42286 2013-7- 4(22:15)19 李生年 3 苏A69068 2013-7- 8(22:30)19.5 李生年 4 苏A72097 2013-7-8(22:55)18. 5 李生年 5 6 7 8 检查结论: 质检员:监理工程师: 年月日 南京市建筑安装工程质量监督站印制

普通混凝土坍落度试验步骤

普通混凝土坍落度试验步骤 混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度的因素主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差、外加剂的用量,容易被忽视的还有水泥的温度等。坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综合的性能其中包含流动性、粘聚性和保水性。影响和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。 混凝土的坍落度,应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、运输距离、浇注方法、运输方式、振捣能力和气候等条件决定,在选定配合比时应综合考虑,并宜采用较小的坍落度。 一、适用范围: 集料骨料最大粒径不大于40mm; 坍落度值不小于10mm的混凝土拌合物。 二、坍落度试验的试验设备应符合下列规定: 1、坍落度仪应符合现行行业标准《混凝土坍落度仪》JG/T248的规定; 2、应配备2把钢尺,钢尺的量程不应小于300mm,分度值不应大于1mm; 3、底板应采用平面尺寸不小于1500mmX1500mm、厚度不小于3mm的钢板,其最大挠度不应大于3mm。 三、主要试验设备: 试验室用混凝土小型搅拌机试验步骤: 1、坍落度筒内壁和底板应润湿无明水;底板应放置在坚实水平面上,并把坍落度筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持在固定的位置;

2、混凝土拌合物试样应分三层均匀地装人坍落度筒内,每装一层混凝土拌合物,应用捣棒由边缘到中心按螺旋形均匀插捣25次,捣实后每层混凝土拌合物试样高度约为筒高的三分之一; 3、插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面; 4、顶层混凝土拌合物装料应高出筒口,插捣过程中,混凝土拌合物低于筒口时,应随时添加; 5、顶层插捣完后,取下装料漏斗,应将多余混凝土拌合物刮去,并沿筒口抹平; 6、清除筒边底板上的混凝土后,应垂直平稳地提起坍落度筒,并轻放于试样旁边;当试样不再继续坍落或坍落时间达30s时,用钢尺测量出简高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,作为该混凝土拌合物的坍落度值。点击添加图片描述(最多60个字)坍落度简的提离过程宜控制在3s~7s;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应连续进行,并应在150s内完成。将坍落度简提起后混凝土发生一边崩坍或剪坏现象时,应重新取样另行测定;第二次试验仍出现一边崩坍或剪坏现象,应予记录说明。混凝土拌合物坍落度值测量应精确至1mm,结果应修约至5mm。 判断混凝土和易性 流动性:测量坍落度; 粘聚性:捣棒敲打锥体侧面; 保水性:观察稀浆程度。 坍落度的选择:

塌落度试验规范要求

塌落度试验规范要求 篇一:试块取样标准和制作方法及塌落度检测 试块取样标准和制作方法 (一)现场搅拌混凝土 根据《混凝土结构工程施工质量验收制约》(GB 50204-2002)和《混凝土强渡检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强渡的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样和试件留置应符合以下规定: 1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次; 4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 (二)结构实体检验用同条件养护试件 根据《混凝土结构工程施工质量验收制约》的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定:

1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应举行结构实体检验,其内容包括混凝土强渡、钢筋保护层厚渡及工程合同约定的项目等。 2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑进模处见证取样。 3、同一强渡等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3组。 4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件举行强渡试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温渡达到600℃℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应马上放进温渡为20±2℃,相对湿渡为95%以上的标准养护室中养护,或在温渡为20±2℃的不流动的氢氧化钙饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 混凝土坍落度简介 混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。混凝土 试验单位:云南工商学院建筑工程学院 试验班级:2012级土木工程5班 组号:第1组 组长:金端斌 成员:金端斌,陈飞,马伊帅,唐国银,柳帅,熊安林,李雄伟,饶启彬。 指导老师:肖松涛 一.混凝土坍落度。 混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。 混凝土由各组成材料按一定比例配合、搅拌而成。混凝土拌和物的和易性是一项综合性的指标,它包括流动性、粘聚性和保水性等三方面的性能。由于它的内涵较为复杂,根据我国的现行标准规定,采用“坍落度”和“维脖稠度”来测定混凝土拌和物的流动性。这里先进行“坍落度”试验。 试验设备和器材:坍落度筒和弹头型捣棒、铁锹、卷尺、镘刀、磅称等。 适用范围:适用于坍落度大于10mm,集料公称最大粒径不大于31.5mm水泥混凝土的坍落度。 三.试验步骤: 1.先用湿布抹湿坍落筒,铁锹,拌和板等用具。坍落筒为上口直径100mm,下口直径200mm,高300mm,呈喇叭状。 2.称量材料:

混凝土坍落度试验

混凝土坍落度试验 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

混凝土坍落度试验 砼坍落度试验 1、试验步骤 (1)每次测定前,用湿布湿润坍落度筒、拌和钢板及其他用具,并把筒放在不吸水的刚性水平底板上,然后用脚踩住2个脚踏板,使坍落度筒在装料时保持位置固定。 (2)取拌好的混凝土拌和物15L,用小铲分3层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的1/3左右。每层用捣棒沿螺旋方向在截面上由外向中心均匀插捣25次。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面。浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口,插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时加料,顶层插捣完毕后,刮去多余混凝土,并用镘刀抹平。 (3)清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5~10s内完成。从开始装料到提起坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应150s内完成。 2、试验结果确定与处理 ( 1)提起坍落度筒后,立即量测筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌和物的坍落度值。混凝土拌和物坍落度以mm为单位,结果精确至1mm。(2)坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样再测定。如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土拌和物和易性不好,应予记录备查。(3)观察坍落后的混凝土试体的粘聚性和保水性。粘聚性的检查方法是用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时,如果锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好,如果锥体倒塌、部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。保水性以混凝土拌和物中稀浆析出的程度来评定。如坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示此混凝土拌和物保水性良好;坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出且锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露,则表明此混凝土拌和物的保水性能不好。(本试验适用于坍落度值不小于10mm,骨料粒径不大于40mm混凝土伴和物)。

混凝土坍落度测试记录

混凝土坍落度测试记录 测试单位浙江科诚建设监理有限公司工程名称云锦花苑小区工程报告日期2014年8月11日 使用部位测试日期车号室外温度 (0C) 砼温度 (0C) 坍落度 (mm) 测试时间备注(m3) 垫层2014年8月11日12 34 35 150 9:30 9 垫层2014年8月11日10 34 35 151 11:00 9 检验单位:浙江科诚建设监理有限公司复核:测试:

混凝土坍落度测试记录 测试单位浙江科诚建设监理有限公司工程名称云锦花苑小区工程报告日期2014年8月19日 使用部位测试日期车号室外温度 (0C) 砼温度 (0C) 坍落度 (mm) 测试时间备注(m3) 基础2014年8月19日06 32 33 151 7:20 9 基础2014年8月19日12 32 33 152 7:50 9 基础2014年8月19日15 32 33 140 8:30 9 基础2014年8月19日17 32 33 150 8:50 9 基础2014年8月19日12 32 33 151 9:00 9 基础2014年8月19日06 32 33 132 9:40 9 基础2014年8月19日17 32 33 131 10:30 9 基础2014年8月19日10 32 33 130 12:10 9 检验单位:浙江科诚建设监理有限公司复核:测试:

混凝土坍落度测试记录 测试单位浙江科诚建设监理有限公司工程名称云锦花苑小区工程报告日期2014年8月22日 使用部位测试日期车号室外温度 (0C) 砼温度 (0C) 坍落度 (mm) 测试时间备注(m3) 基础柱2014年8月22日06 35 36 151 7:20 9 基础柱2014年8月22日13 35 36 150 7:40 9 基础柱2014年8月22日17 35 36 152 8:50 9 检验单位:浙江科诚建设监理有限公司复核:测试:

现场测定砼坍落度的方法

现场测定砼坍落度的方法 实验器材: ①坍落筒见下图。底部直径为(200±2)mm,顶部直径为(100±2)mm,高为(300±2)mm,筒壁厚度不小于1.5mm。 ②捣棒直径16mm,长600mm,端部磨园。 ③小铲、钢尺等 实验耗材:普通硅酸盐水泥、砂子、石子和水 坍落筒和捣棒 试验方法步骤 ①湿润坍落筒。将坍落筒放在一块刚性的、平坦的、湿润且不吸水的底版上,用脚踩两个踏板,使坍落筒在装料时位置固定。把按要求取得的混凝土试样分三层装入筒内,每层捣实后的高度大致为坍落筒高度的1/3。 ②每层用捣棒插捣25次,各次插捣要在每层截面上均匀分布。插捣底层时,需稍倾斜并贯穿整个深度。插捣第二层和顶层时捣棒要插透本层,并使之刚好插入下面一层。插捣时均应把约一半的次数呈螺旋形由外向中心进行。 ③插捣顶层前要将混凝土灌满到高出坍落筒,如果插捣使混凝土沉落到低于筒口,则要随时填加混凝土,使其一直保持高出顶。顶层插捣完后,用捣棒将筒顶混凝土表面搓平。 ④小心垂直提起坍落筒,其提离过程应在5-10s内完成,要平稳底向上提起,同时防止混凝土试体不受碰撞或震动。试验时从开始装料到提起坍落筒的整个过程要不间断地进行,要在不大于150s的时间内完成。 ⑤提起坍落筒后,立即测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,这就是坍落度值。示意图如下:(见后页)

坍落度试验示意图 黏聚性和保水性的检查方法 ①黏聚性的检查方法:用捣棒在已坍落的混凝土锥体的一侧轻轻敲打,若轻打后混凝土锥体渐渐下沉表示黏聚性良好,见下图b。若锥体突然倒塌,见下图c,或部分崩裂或发生石子离析现象,见下图a,即表示黏聚性不好。 ②保水性的检查方法:提起坍落筒后,若有较多的稀浆从底部析出,而使混凝土试体因失浆造成骨料外露,则表示此类混凝土拌和物的保水性能不好。若无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,而锥体部分混凝土试体含浆饱满,则表示此类混凝土拌和物的保水性能良好。

混凝土塌落度的检测

普通混凝土拌合物工作性(和易性)试验———混凝土的坍落度试验 1.试验目的通过测定骨料最大粒径不大于37.5mm、坍落度值不小于10mm的塑性混凝土拌合物坍落度,同时评定混凝土拌合物的粘聚性和保水性,为混凝土配合比设计、混凝土拌合物质量评定提供依据;掌握GB/T50080—2002《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》的测试方法,正确使用所用仪器与设备,并熟悉其性能。 2.主要仪器设备 (1)坍落度筒 (2)捣棒 (3)直尺、小铲、漏斗等。 3.试验步骤 (1)每次测定前,用湿布湿润坍落度筒、拌和钢板及其他用具,并把筒放在不吸水的刚性水平底板上,然后用脚踩住2个脚踏板,使坍落度筒在装料时保持位置固定。4.试验结果确定与处理 (1)提起坍落度筒后,立即量测筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌和物的坍落度值。 一、实验目的 混凝土由各组成材料按一定比例配合、搅拌而成。混凝土拌和物的和易性是一项综合性的指标,它包括流动性、粘聚性和保水性等三方面的性能。由于它的内涵较为复杂,根据我国的现行标准规定,采用“坍落度”和“维脖稠度”来测定混凝土拌和物的流动性。这里先进行“坍落度”试验。(本试验适用于坍落度值不小于10mm,骨料粒径不大于40mm混凝土伴和物)。

混凝土坍落度平行检验记录(实验室)

混凝土坍落度平行检验记录

说明: 1、检验方法:用坍落度检测器和钢尺量测检查。 2、检验数量:施工单位应对每车预拌混凝土坍落度进行检查,监理单位至少每10车随机抽取1次平行检验,且不少于1次。 3、检验时间:混凝土搅拌车到达浇筑现场,浇筑前。 4、本表可用于施工单位自检或监理单位平行检验混凝土坍落度使用。用于施工单位自检时,监理单位可不签字;用于监理平行检验时,检查人由监理员签字。 5、现场检测坍落度与厂家配合比坍落度差距较大时应及时通知混凝土厂家调整。 钢筋外观质量平行检验记录

说明: 1、钢筋进场后,外观质量检测应在监理单位的见证下进行。除本表格外,检测结果同时应在监理见证记录中予以体现。 2、检验频率:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,60t的按每30t一批,不足30t以一批计,每批抽检1次。 3、钢筋重量偏差的测定: (1)测量钢筋重量偏差时,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支。每支试验长度不小于500mm。长度应逐支测量,精确到1mm。测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的1%。

(2)用钢丝刷清除钢筋试样表面杂物后,称取试样总重量。用下式计算钢筋实际重量和理论重量的偏差(%): 100理论重量 试样总长度) 理论重量试样总长度(试样实际总重量)%重量偏差(???-= 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状或片状锈蚀等。根据检测结果在相应栏内填“有”或“无”,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、产品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 6、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔出退货;存在油污应清理干 净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。 7、外观检查合格后,应及时见证取样送有资质的检测机构进行力学性能检测,检测合格后方可使用。 (3)钢筋理论重量可见下表:

混凝土坍落度实验报告

试验单位:云南工商学院建筑工程学院 试验班级:2012级土木工程5班 组号:第1组 组长:金端斌 成员:金端斌,陈飞,马伊帅,唐国银,柳帅,熊安林,李雄伟,饶启彬。指导老师:肖松涛 一?混凝土坍落度。 混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。 坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保 证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综 合的性能其中包含流动性、粘聚性和保水性。影响和易性主要有用水量、 水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。 适用范围:适用于坍落度大于10mm集料公称最大粒径不大于水泥混凝土的坍落度。 三.试验步骤: 1.先用湿布抹湿坍落筒,铁锹,拌和板等用具。坍落筒为上口直径100mm下口直径200mm 高 300mm呈喇叭状。 2.称量材料: (1 )的普通硅酸盐水泥:; (2 )砂子:; (3)石子:(最大粒径不得超过40mm ; (4)水:; (5 )含水率:10% 3.按配合比拌制混凝土,先称取水泥和砂并倒在拌和板上搅拌均匀,再称出石子一起拌和。将

大学生混凝土坍落度实验报告

混凝土坍落度实验 试验单位:云南工商学院建筑工程学院 试验班级:2012级土木工程5班 组号:第1组 组长:金端斌 成员:金端斌,陈飞,马伊帅,唐国银,柳帅,熊安林,李雄伟,饶启彬。 2.称量材料: (1)C42.5的普通硅酸盐水泥:5.6Kg; (2)砂子:11.2Kg; (3)石子:20.7Kg(最大粒径不得超过40mm);

质量控制记录表

D-03见证点(W)质量控制记录表★ 表号:D-03 施工负责人/检查人: 监理项目部见证人员: 其她单位(可选择)见证人员:

填写、使用说明: 1.编号:按专业代号加序号,如土建专业见证记录表编号BTW001;(从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5、7、2中引用) 2.工程编号:按工程质量WHS控制点设置,土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号; 3.控制标准编号:本项检查点采用工程质量控制标准编号,如绝缘油与SF6气体试验见证点检查,编号为SY14;(从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5、7、2中引用) 4.检查部位:如试验报告检查或活动墙面检查等; 5.检查日期:同步检查日期; 6.检查项目及检查方式:采用工程质量控制标准设置的检查项目与相应的检查方式; 7.检查情况:被检查项目实体质量的,例如结构、工艺、观感、文件内容、试验项目等见证检查情况; 8.检查结论:检查合格、符合设计要求或符合验收规范等; 9.在同时进行多项同类项工程质量检查时,可合并使用1张W质量控制记录表记录,文件、现场见证中如果存在审批文件或签字确认文件,可以不再形成W记录。

D-04停工待检点(H)质量控制记录表★ 表号:D-04 施工负责人/检查人: 监理项目部检查人员: 勘察、设计单位检查人员: 业主单位检查人员:

填写、使用说明: 1.编号:按专业代号加序号,如土建专业见证记录表编号BTH001;((从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5、7、3中引用) 2.工程编号:按工程质量WHS控制点设置,土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号; 3.控制标准编号:本项检查点采用工程质量控制标准编号,例如强夯地基停工待检点(H)点检查,编号为BT012;(从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5、7、3中引用) 4.检查部位:例如110kV配电装置场地或220kV配电装置场地等; 5.检查日期:同步检查日期; 6.检查项目及检查方式:采用工程质量控制标准设置的检查项目与相应的检查方式; 7.检查情况:被检查项目实体质量,例如结构、工艺、前控文件检查检查情况等; 8.检查结论:检查合格,允许进行下一道工序或不合格,不允许进行下一道工序; 9.本表参加检查单位各自留存一份。

混凝土坍落度试验步骤

混凝土坍落度试验步骤 普通混凝土坍落度试验步骤 混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度的因 素主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差、外加剂的用量,容易被忽视的 还有水泥的温度等。坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综合的性能 其中包含流动性、粘聚性和保水性。影响和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。 混凝土的坍落度,应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、运输距离、浇注方法、运输方式、振捣能力和气候等条件决定,在选定配合比时应综合考虑,并宜采 用较小的坍落度。 适用范围: 集料骨料最大粒径不大于40mm; 坍落度值不小于10mm的混凝土拌合物。 坍落度试验的试验设备应符合下列规定: 1、坍落度仪应符合现行行业标准《混凝土坍落度仪》JG/T248的规定; 2、应配备2把钢尺,钢尺的量程不应小于300mm,分度值不应大于1mm; 3、底板应采用平面尺寸不小于1500mmX 1500mm、厚度不小于3mm的钢板,其最大挠度不应大于3mm。 主要试验设备: 试验室用混凝土小型搅拌机

试验步骤: 1、坍落度筒内壁和底板应润湿无明水;底板应放置在坚实水平面上,并把坍落度筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持在 固定的位置; 2、混凝土拌合物试样应分三层均匀地装人坍落度筒内,每装一层混凝土拌合物,应用捣棒由边缘到中心按螺旋形均匀插捣25次,捣实后每层混凝土拌合物试 样高度约为筒高的三分之一; 3、插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面; 4、顶层混凝土拌合物装料应高出筒口,插捣过程中,混凝土拌合物低于筒口时,应随时添加; 5、顶层插捣完后,取下装料漏斗,应将多余混凝土拌合物刮去,并沿筒口抹平; 6、清除筒边底板上的混凝土后,应垂直平稳地提起坍落度筒,并轻放于试样旁边;当试样不再继续坍落或坍落时间达30s时,用钢尺测量出简高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,作为该混凝土拌合物的坍落度值。 坍落度简的提离过程宜控制在3s~7s;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应 连续进行,并应在150s内完成。 将坍落度简提起后混凝土发生一边崩坍或剪坏现象时,应重新取样另行测定; 第二次试验仍出现一边崩坍或剪坏现象,应予记录说明。 混凝土拌合物坍落度值测量应精确至 Imm,结果应修约至5mm。 判断混凝土和易性 流动性:测量坍落度; 粘聚性:捣棒敲打锥体侧面; 保水性:观察稀浆程度。 坍落度的选择:

混凝土塌落度检测记录表

供应商:宜州市蓝天混凝土有限公司 监理(建设)单位:广西海特建设工程项目咨询管理有限公司 专业工长(施工员):_____________ 项目专业质检员:_________ 见证员:____________________

供应商:宜州市蓝天混凝土有限公司 监理(建设)单位:广西海特建设工程项目咨询管理有限公司 专业工长(施工员):_____________ 项目专业质检员:_________ 见证员:____________________

工程名称:宜州市城乡建设档案馆施工单位:广西北流市第四建筑工程有限公司 供应宜州市蓝天混凝土有限公司 监理(建设)单位:广西海特建设工程项目咨询管理有限公司 专业工长(施工员): ______________ 项目专业质检员: - 见证员:____________________ 个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐心的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端 正,认真负责,具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。

混凝土坍落度与坍落扩展度试验

混凝土坍落度与坍落扩展度试验 1.试验目的 坍落度为表示混凝土拌和物稠度的一种指标,测定的目的是判定混凝土稠度是否满足要求,同时作为配合比调整的依据。 本试验适用于坍落度不小于10mm,骨料最大粒径不大于40mm的混凝土拌和物。 2.试验仪具 (1)坍落度筒(图5-3):坍落度筒为铁板制成的截头圆锥筒,厚度不小于1.5mm,内侧平滑,没有铆钉头之类的突出物,在筒上方约2/3高度处有两个把手,近下端两侧焊有两个踏脚板,保证坍落度筒可以稳定操作。 (2)捣棒:直径16mm,长约650mm,并具有半球形端头的钢质圆棒。 (3)其他:小铲、木尺、小钢尺、抹刀和钢平板等。 3.试验方法 (1)润湿坍落度筒和底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实的水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的踏脚板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 (2)将拌制的混凝土试样分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的1/3左右。每层用捣棒插捣25次,插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,每次插捣应在截面上均匀分布。坍落度筒的提离过程应在5~10s内完成;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。 (4)提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌和物的坍落度值;坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样另行测定;如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土和易

混凝土坍落度测试方法及现场记录表

混凝土坍落度的测试方法 1、实验器材: ①坍落筒见下图。底部直径为(200±2)mm,顶部直径为(100±2)mm,高为(300±2)mm,筒壁厚度不小于1.5mm。 ②捣棒直径16mm,长600mm,端部磨园。 ③小铲、钢尺等 实验耗材:普通硅酸盐水泥、砂子、石子和水 坍落筒和捣棒 2、试验方法步骤 ①湿润坍落筒。 ⑤提起坍落筒后,立即测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,这

就是坍落度值。示意图如下:(见后页) 坍落度试验示意图 3、黏聚性和保水性的检查方法 ①黏聚性的检查方法:用捣棒在已坍落的混凝土锥体的一侧轻轻敲打,若轻打后混 凝土锥体渐渐下沉表示黏聚性良好,见下图b。若锥体突然倒塌,见下图c,或部分 崩裂或发生石子离析现象,见下图a,即表示黏聚性不好。 ②保水性的检查方法:提起坍落筒后,若有较多的稀浆从底部析出,而使混凝土试体因失浆造成骨料外露,则表示此类混凝土拌和物的保水性能不好。若无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,而锥体部分混凝土试体含浆饱满,则表示此类混凝土拌和物的保水性能良好。 4、混凝土泵送技术(坍落度) ①泵送混凝土的入泵坍落度不宜小于10CM,对于各种入泵坍落度不同的混凝土,其 泵送高度不宜超过表的规定。 混凝土入泵坍落度与泵送高度关系表 入泵坍落度(cm)10-14 14-16 16-18 18-20 20-22 最大泵送高度(m)30 60 100 400 400以上 ②泵送混凝土试配时要求的坍落度应按式 Tt=Tp+△T

混凝土坍落度试验方法

 二、实验设备和仪器 用金属材料制成的标准坍落度筒和弹头型捣棒(图4—1 )、铁锹、直尺、镘刀、磅称等。 标准坍落度筒和弹头型捣棒 三、实验步骤 1、按比例配出15Kg拌和材料,(如水泥:1.9Kg;砂:4.2Kg;石:7.7Kg;水:1.2Kg。)将它们倒在拌板上并用铁锹拌匀,再将中间扒一凹洼,边加水边进行拌和,直至拌和均匀。 2、用湿布将拌板及坍落度筒内外擦净、润滑,并将筒顶部加上漏斗,放在拌板上。用双脚踩紧踏板,使其位置固定。 3、用小铲将拌好的拌和物分三层均匀的装入筒内,每层装入高度在插捣后大致为筒高的三分之一。顶层装料时,应使拌 和物高出筒顶。插捣过程中,如试样沉落到低于筒口,则应随时添加,以便自始至终保持高于筒顶。每装一层分别用捣棒插 捣25次,插捣应在全部面积上进行,沿螺旋线由边缘渐向中心。在筒边插捣时,捣棒应稍有倾斜,然后垂直插捣中心部分。 每层插捣时应捣至下层表面为止。 4、插捣完毕后卸下漏斗,将多余的拌和物用镘刀刮去,使之与筒顶面齐平,筒周围拌板上的杂物必须刮净、清除。 5 、将坍落度筒小心平稳地垂直向上提起,不得歪斜,提离过程约5~10s 内完成,将筒放在拌和物试体一旁,量出坍落后拌和物试体最高点与筒的高度差(以mm为单位,读数精确至5mm),即为该拌和物的坍落度(如图4—2所示)。从开始装料到提

水泥混凝土坍落度试验

水泥混凝土坍落度试验 一、引用标准 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》二、仪器设备 坍落筒、捣棒、小铲、木尺、小钢尺、镘刀和钢平板等。 三、试验步骤 1、试验前将坍落筒内外洗净,放在经水润湿过的平板上(平板吸水时应垫以塑料布),踏紧踏脚板。 2、将代表样分三层装入筒内,每层装入高度大于筒高的1/3,用捣棒在每一层的横截面上均匀插捣25次。捣棒在全部面积上进行,沿螺旋线由边缘至中心,插捣底层时插至底部,插捣其它两层时,应插透本层并插入下层约20mm-30mm,插捣须垂直压下(边缘部分除外),不得冲击。在插捣顶层时,装入的混凝土应高出坍落筒口,随插捣过程随时添加拌合物。当顶层插捣完毕后,将捣棒用锯和滚的动作,清除掉多余的混凝土,用镘刀抹平筒口,刮净筒底周围的拌合物。而后立即垂直地提起坍落筒,提筒在5s-10s内完成,并使混凝土不受横向及扭力作用。从开始装料到提出坍落筒整个过程应在150s内完成。 3、将坍落筒放在锥体混凝土试样一旁,筒顶平放木尺,用小钢尺量出木尺底面至试样顶面最高点的垂直距离,即为该混凝土拌合物的坍落度,精确至1mm。 4、当混凝土试件的一侧发生崩坍或一边剪切破坏,则应重新取样另测。如果第二次仍发生上述情况,则表示该混凝土和易性不好,应记录。 5、当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在这两个直径之差小于50mm

的条件下,用其算术平均值作为坍落扩展值;否则,此次试验无效。 6、坍落度试验的同时,可用目测方法评定混凝土拌合物的下列性质,并予以记录。 棍度:按插捣混凝土拌合物时难易程度评定,分“上”、“中”、“下”三级。“上”:表示插捣容易; “中”:表示插捣时稍有石子阻滞的感觉; “下”:表示很难插捣。 含砂情况:按拌合物外观含砂多少而评定,分“多”、“中”、“少”三级。“多”:表示用镘刀抹拌合物表面时,一两次即可使拌合物表面平整无蜂窝; “中”:表示抹五、六次才可使表面平整无蜂窝; “少”:表示抹面困难,不易抹平,有空隙及石子外露等现象。 粘聚性:观测拌合物各组分互相粘聚情况。评定方法是用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻打,如锥体在轻打后逐渐下沉,表示粘聚性良好;如锥体突然倒坍,部分崩裂或发生石子离析现象,则表示粘聚性不好。 保水性:指水分从拌合物中析出情况,分“多量”、“少量”、“无”三级评定。“多量”:表示提起坍落筒后,有较多水分从底部析出; “少量”:表示提起坍落筒后,有少量水分从底部析出; “无”:表示提起坍落筒后,没有水分从底部析出。 四、试验结果 混凝土拌合物坍落度和坍落度扩展值以毫米(mm)为单位,测量精确至1mm,结果修约至最接近的5mm。