3、
质疑:
在MAU+AHU空调模式中,净房的围护结构保温做得很好的情况下,冬季AHU是否需要设置加热段?
回答:
我们知道,热/冷负荷=送风温差*风量,一般冷负荷的送风温差△t取8~10℃,而热负荷的的送风温差取1/2。
如果空调房间冬季室内负荷不是很大,且房间围护结构的保温做得很好,经过计算MAU送风温差不大(5~8℃以下),可以在AHU中不设加热段,直接由MAU制热处理。如果空调房间冬季室内负荷较大,经过计算MAU送风温差需要很大,则需要在AHU中设置加热段,以免MAU 送风温度过高,直接送入房间会引起人体不适。
如果是MAU处理的新风送到AHU中,与AHU回风混合,则MAU送风温度可适当提高。但是需要注意,送风温度越高,热损失则越大。