文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › POE供电的两种方法:中间跨接法、末端跨接法

POE供电的两种方法:中间跨接法、末端跨接法

POE供电的两种方法:中间跨接法、末端跨接法
POE供电的两种方法:中间跨接法、末端跨接法

POE供电的两种方法

标准的五类网线有四对双绞线,但是在l0M BASE-T和100M BASE-T 中只用到其中的两对。

POE标准为使用以太网的传输电缆输送直流电到POE兼容的设备定义了两种方法:一种称作“中间跨接法”(Mid -Span),使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对(45、78)来传输直流电。Midspan PSE 是一个专门的电源管理设备,通常和交换机放在一起。它对应每个端口有两个RJ45 插孔,一个用短线连接至交换机,另一个连接远端设备。相应的Midspan PSE设备有POE供电器、POE 供电模块等

中间跨接法

通过空闲脚供电(中间跨接法)

末端跨接法

另一种方法是“末端跨接法”(End-Span),是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率。相应的Endpoint PSE 有支持POE功能的以太网交换机、路由器、集线器或其他网络交换设备。可以预见,End-Span 会迅速得到推广,这是由于以太网数据与输电采用公用线对,因而省去了需要设置独立输电的专用线,这对于仅有8芯的电缆和相配套的标准RJ-45 插座意义特别重大。

通过数据脚供电末端跨接法

应用空闲脚供电时,4、5 脚连接为正极,7、8 脚连接为负极。应用数据脚供电时,将DC 电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2 和线对3、6 可以为任意极性。标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同

时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W 的。PD设备提供48V 到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。

POE标准还规范了传送电功率应使用的非屏蔽双绞线对电缆,即3、5、5e 或6类电缆。明确了与其一起工作的现存电缆设施不需要任何改动,这其中包括3、5、5e 或6类电缆、各种短接线与接线板、电源插座引线和连接的硬件等。POE标准与IEEE 802.3标准系列兼容。

PoE供电概念及方法介绍

POE供电 供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。 中文名POE供电 外文名Power Over Ethernet 标准IEEE 802.3af 电源有源以太网 兼容性以太网系统和用户的兼容性 方式空闲供电 特点 POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。 原理

标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。 参数 类别802.3af(PoE)802.3at(PoE plus) 分级(Classification)0~3 0~4 最大电流350mA 600mA PSE输出电压44~57V DC 44~57V DC PSE输出功率<=15.4W <=30W PD输入电压36~57V DC 42.5~57V DC PD最大功率12.95W 25.5W 线缆要求Unstructured CAT-5e or better 供电线缆对 2 2 供电工作过程 当在一个网络中布置POE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。 1. 检测:一开始,POE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE 802.3af标准的受电端设备。 2.PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,POE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需

POE电源讲解

POE电源简介 POE是Power Over Ethernet的缩写,中文意思是“基于以太网线的供电技术”。它能保持在现有的以太网5类双绞线基础架构不变的情况下,通过5类双绞线为IP终端提供直流48V电源,可靠传输距离可达100米。 POE有效的解决了IP电话、无线AP、便携式充电器、刷卡机、网络摄像头及数据终端的电源供给问题,使这些设备的设计和应用更为简单、方便。 IEEE在1999年开始制定该标准,最早参与的厂商有3Com, Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel和National Semiconductor。但是,该标准的缺点一直制约着市场的扩大。直到2003年6月,IEEE批准了802. 3af标准,它明确规定了远程系统中的电力检测和控制事项,并对路由器、交换机和集线器通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN接入点等设备供电的方式进行了规定。 IEEE 802.3af中规定的POE相关参数如下: 1).电压在36~57V之间,典型值为48V; 2).允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA; 3).典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA; 4).在空载条件下,最大需要电流为5mA; 5).为PD设备提供3.84~12.95W五个等级的电功率请求,最大不超过13W。 POE系统由PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)和PD(Powered Device,受电设备)两部分组成。IEEE 802.af标准中,PSE所能给PD提供的最大功率只有30W,随着电子、通信技术的发展,一批大功率网络设备的涌现,30W的最大功率已经满足不了这些大功率设备的要求,IEEE 802.3af显得有些力不从心。 为了满足更大功率网络设备的供电需求,从2005年9月开始,IEEE开始着手制定新的POE标准IEEE 802.3at,在新标准下,PSE最大能为PD提供70W的

以太网供电 (POE) 概述

以太网供电(POE) 概述 POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af 标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。IEEE 802.3af的发展包含了许多公司专家的努力,这也使得该标准可以在各方面得到检验。 一个典型的以太网供电系统如图1所示。在配线柜里保留以太网交换机设备,用一个带电源供电集线器(Midspan HUB)给局域网的双绞线提供电源。在双绞线的末端,该电源用来驱动电话、无线接入点、相机和其他设备。为避免断电,可以选用一个UPS。

POE供电基础知识

POE供电基础知识:PSE PD检测过程详解 2003年6月以太网供电 (PoE) IEEE 标准的发布已成为因特网协议 (IP) 设备发展的有利条件。通过以太网同时提供专用设备所需的 13W 的电源和数据,从而降低了进入的门槛,进而使非常昂贵的解决方案变得可行。对诸如IP 摄像头、无线接入点或IP 电话等设备的基础设施的安装已变得如同在冲模 (punch block) 中截线一般简单。本文将以一种简单直接的方式讲述 PoE 的基础知识。 PoE 硬件可分为两种类型:为以太网链路提供电力的设备以及用电设备。为链路提供电力的设备我们称之为供电设备 (PSE) ,用电设备 (PD) 的名称也同样非常好理解,即消耗以太网链路上电力的设备。本文将二者相互结合分别对 PSE 和 PD 做了最佳评估。 乍一想,以太网供电似乎是一项微不足道的技术。标准电话在相同配线中同时提供电源和数据已有一百多年了。但是,对于以太网来说,在人们想为其添加电力之前,其已经有非常大的市场保有量。如果给现有的以太网线缆施加电压,那么所有已部署的每一台设备都可能会遭到损坏或破坏。为了避免这一缺陷,撰写该标准任务小组开发出了一种保护该设备的措施,从而可以向该设备施加电力。 向链路施加电压之前,由 PSE 来完成检测程序。PSE 通过使用至少两个低压和限流电平对链路进行检测,查找 PD 的特殊签名(其为 25KΩ的电阻斜率)。这些信号应介于 2.8V~10V 之间,且不具备提供高于 5mA 电流的能力。在一定的条件下,该标准只需要两个测试探针就可将无效签名变成有效签名。当前最佳的实践采用了三个(有时为四个)独立的探针信号,这是标准所允许的探针信号数量。 如果 PSE 成功地检测到一个 PD,然后其可能会向链路供电。如果 PSE 没有向链路供电,那么其必须在 400ms 内再做一次同样的检测,或一直运行该检测程序。一旦向链路成功供电,则 PSE 必须对链路进行监控,以确保既不会发生过电流事件又可满足 PD 所需电力的供应。过电流的出现几乎可以肯定要么连线出现了故障,要么 PD 出现了故障。然而,由于用户为 PD 缚上了一个本地电源或将 PD 与链路断开了,PD 可能不再需要电力。PoE 无

POE供电原理

POE供电原理 IEEE 802.3afPOE供电标准是通过以太网数据线对或备用线对来实现以太网设备供电,从而摆脱了采用交流适配器所带来的麻烦,并将进一步拓展以太网技术的应用领域。本文详细分析了以太网供电设备和受电设备的工作过程以及实现方法,即POE供电原理。 采用基于以太网供电的IEEE802.3af标准,如IP电话、无线接入点等功率小于12.95W的设备都可通过一根传输以太网数据的CAT-5电缆来提供电源。以太网供电不仅去除了讨厌的壁式变压器,还有助于推出一整套新的设备,这些设备结合了数据和电源接口,并可对现有的10、100或1000Mbps以太网设备后向兼容。802.3af突破了以太网的应用,它主要是一个电源传输协议,而不是数据协议。 图1 采用LTC4258/9 PSE控制器和LTC4257 PD接口的完整PoE供电原理图 以太网供电开始于能提供电源的供电设备(PSE),该设备通过测量其共模终端来检测需要供电的设备。一个有效的受电设备(PD)必须具有一个25kΩ共模电阻的“检测特征”。PSE 用一个称为分级的第二次测量来判断PD 的峰值功率要求,掌握了这一信息后PSE就能对那些需要供电的设备提供电源,而不会损坏不需要供电的设备,并能有效地分配可用功率。一旦PD在接收电源(一般为48V 直流)时,消耗的功率能高达12.95W。如果PD一直未接入或处于关断状态,PSE 就停止输送电源,并不断检测有效PD的25kΩ电阻特征电阻。以太网供电连接

完全由PSE来进行控制,共模或端口电压(VPORT)向PD传递如表1 所示的链路状态相关信息。 表1 802.3af 链路或端口电压和状态 受电设备 802.3af 标准的PD要求开始于一个25kΩ和小于120nF的特征识别,正是这一特征使PSE将PD从不需要供电的其它以太网设备中区分出来。PD只需要具有这些检测特征,而同时链路处于检测模式即可实现检测。分级特征表明PD 的峰值功耗,要求在端口电压为14.5到20.5V之间时PD吸收一个特定的DC电流。PD的分级电流必须对应于表2 中五个功耗分级中的一个。PD必须对极性不敏感,并且能在备用线对和数据线对上正常工作(提供检测和分级特征以及接受供电),这个自动极性电路通常用二极管桥堆来实现,如图1所示。以上这些是PD向PSE 请求供电必须具备的。 在端口电压升到30V和40V之间前PD不会吸取电源,在较低电压条件下PD 保持在欠压闭锁状态(UVLO),以避免对检测和分级产生干扰。在开始的时候,PD 将5μF 或更大的输入旁路电容连接到端口处。尽管旁路电容的切换会使端口电压降低到30V 到42V 导通阈值以下,但这一瞬态压降不会使其产生振荡。IEEE 802.3af 标准允许PD 有50ms 的启动时间,在它满足表2 中所在级别的电流极限以前,足以使180μF 旁路电容充满。PD 能使用浪涌电流极限来对较大的电容充电,同时满足电流限制要求。一般PD 会保持电路的其余部分不工作直至旁

POE电源简介

POE是Power Over Ethernet的缩写,中文意思是“基于以太网线的供电技术”。它能保持在现有的以太网5类双绞线基础架构不变的情况下,通过5类双绞线为IP终端提供直流48V电源,可靠传输距离可达100米。 POE有效的解决了IP电话、无线AP、便携式充电器、刷卡机、网络摄像 头及数据终端的电源供给问题,使这些设备的设计和应用更为简单、方便。 IEEE在1999年开始制定该标准,最早参与的厂商有3Com, Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel和National Semiconductor。但是,该标准的缺点一直制约着市场的 扩大。IEEE 802.af标准中,PSE所能给PD提供的最大功率只 有30W,随着电子、通信技术的发展,一批大功率网络设备的涌现,30W的最 大功率已经满足不了这些大功率设备的要求,IEEE 802.3af显得有些力不从心。为了满足更大功率网络设备的供电需求,从2005年9月开始,IEEE开始着手制定新的POE标准IEEE 802.3at,在新标准下,PSE最大能为PD提供70W的 功率。不过遗憾的是,时至今日,已过五载,仍然没有一个正式版的IEEE 802.3at 标准发布,目前最新的IEEE 802.3at标准是草稿第三版,即IEEE 802.3at Draft3.0。 ?POE的供电方式 按照POE电源在网络中的接入点位置分类,可分为Endpoint和Midspan两种方式。Endpoint方式下,48V电源从数据设备端输入,一般是从以太网变压器外侧的中心抽头上接入;Midspan方式下,48V电源从网络的中间接入。

PoE电源解决方案

标准以外的高功率 PoE 解决方案 作者:Heping Dai,David Arciniega 引言 IEEE 802.3af 以太网供电 (PoE) 标准于 2003 年 6 月批准通过。此后,诸如 IP 电话与无线 LAN 接入点等众多应用纷纷开始遵从这一最新标准。PoE 市场中新推出了用于以太网线缆两端的几种 PoE 电源控制器。例如,TPS2383A 是符合 IEEE 802.3af 标准的控制器,用于线缆的供电设备 (PSE) 端,而 TPS2375 则是 IEEE 802.3af 用电设备 (PD) 控制器,用于线缆的下行端。上述控制器不仅简化了 PoE 设计,而且还使之更为可靠,并符合标准。采用 PoE 之后,越来越多的终端设备都设计为可以直接从以太网线缆/RJ-45 连接器获得电力。但是,IEEE 802.3af 标准限制 PSE 可提供的功率为 15.4W,而用于 PD 的功率为 12.95W。如果应用要求的功率大于 IEEE 802.3af 标准允许的量,则设计人员就要以创造性方法推出标准以外的解决方案。幸运的是,目前市场中提供的器件可用于上述类型的设计。我们应当记住,这些解决方案要求 PSE 提供更高的功率,但范围仍保持在以太网线缆和 RJ-45 连接器的最大安全工作电流之内。 高功率用电设备 就符合 IEEE 802.3af 标准的 PD 而言,所采用的最大 DC 电流为 350mA,限流为 450mA。为了从 PSE 获得更高的功率,我们可用热插拔控制器实施标准以外的高功率 PD。我们可采用如图 1 所示的 TPS2490 实施此类解决方案。工作电流与限流都由电流感应电阻器和所选的外部MOSFET 进行外部设置。感应电阻器RS设置最大DC限流,且应用应选择外部MOSFET。此外,通过选择电阻分压器 RPROG1 和 RPROG2 来对功率限制特性进行编程,TPS2490 还可用于保护外部MOSFET(见 TPS2490 数据手册)。正如我们所指出的那样,就其从线缆所获得的功率量以及被检测为有效 PD 的情况来看,该解决方案是超出标准之外的。 图 1. 带有标准以外UVLO 的高功率PD 如果我们需要 IEEE 802.3af 标准所定义的有效 PD,那么与 RUV1 及 RUV2并联的等效电阻 RDET 就可被设为约等于 24.9Kohms。这就能够满足标准定义的有效 PD 检测电阻要求了。我们还应注意,选择 RUV1 和RUV2 时应满足所需的通电阈值(见 TPS2490 数据手册)。 为了实现符合IEEE 802.3af标准的打开和关闭输入阈值电压,我们还要添加额外的电路,如图 2所示。该电路还可用于编程打开和关闭阈值,通过调节 RUV1、RUV2 以及 RUV3 的电阻值来达到所需范围。RUV1 和

POE和POC供电区别

一、什么是POE供电? 以太网供电(Power over Ethernet)也称为PoE供电,是有源以太网供电的简称,指的是在现有布线基础架构不作任何改动的情况下,在与一些基于IP的终端传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。 二、什么是POC供电? POC (Power Over Coaxia)一种基于同轴线的视频,同轴控制,电源叠加的技术。在同轴电缆传输中即传输高清视频信号、同轴信号又传输电源,即将高清视频、同轴等信号与供电电源复合在一起,在一根同轴线上传输。 三、两者在技术特点上有何区别? 1、传输介质不同 POE系统通过双绞线来传输而POC系统利用同轴线缆传输。 2、传输方式不同 POE是通过CAT.5及以上的网线,在差分线上传输数字网络信号的同时,给PD端进行供电。POE供电方式通常有2种方式,如下图所示:第一种用到8芯网线,利用4、5、6、7号空闲端进行电源传输,信号与电源是分开传输;第二种用到4芯网线,即利用1、6数据端即传输电源也传输数字信号,实现信号与电源叠加传输。

图1 POE供电系统图 POC采用单线传输方式,只采用两芯同轴线缆架构更简单,但需要单端长距离传输高频模拟视频信号,技术难度更大。 首先在叠加过程中,难度最大的是解决解决直流电源与视频信号叠加传输的问题,保证在高清视频不失真,下面我们将通过原理分析,说明叠加过程,具体原理如图所示: 图2 POC供电系统原理图 D2、L2、C2、端接匹配电路组成的叠加模块是本系统的核心模块之一,主要完成直流电源与模拟高清视频信号的高频分量叠加。原理是:对直流电源而言,电感L2无感抗,即

POE供电原理详解

POE 供电设备原理详解 标准的五类网线有四对双绞线但是在10M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法: 1.应用空闲脚供电时4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。 下图为利用空闲线(4,5,7,8)传递48V的电源。 2.利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V的电源。应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。传输数据

所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输。 标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。 下面谈一下1000M BASE-T POE 供电系统

图3 RJ-45插座示意图

图4 供电电路分解细化 1000M BASE-T POE 供电系统 4个线序对均传输数据,故无空闲对,均采用数据对供电,图4左图,1脚和2脚、3脚和6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压连接到桥式整流进行整流供电,如图5

图5 后段整流电路 以上讨论的是POE adapter 供电模式,典型的POE adapter 如下图 图6 POE adapter 另一种是通过POE供电交换机供电

图7 POE 供电交换机 POE 交换机供电示意图 PHY (网络物理层) 主处理器 PD接口控制器 DC/DC 转换器 PHY (网络物理层) 主处理器 PSE控制器(每芯片管理一到八个端口) 48V电源以太网交换机/集线器 (Power Sourcing Equipment)RJ-45开关 CAT 5线缆 GND 48V Tx Rx Tx Rx 48V 48V 注: Endspan设备的供电通道Midspan设备的供电通道 信号线对 备用线对 受电设备 (Powered Device) 1 3 64 5 78 21 23 64 5 78

PoE 原理与设计

PoE 原理原理与与设计设计((结合BCM59111芯片芯片)) ———PSE 端 Bing_Wu Bing_Wu 说明说明::目前大家手头POE 资料资料比较多比较多比较多,,但大多是但大多是一二十一二十一二十页页的PPT ,难以将POE 说清楚说清楚。。而802.3at/af 协议则是将近300 pages 的英文的英文技术技术技术文献文献文献,,看明白的话看明白的话需要很多时间需要很多时间需要很多时间。。本文综合802.3at/af 协议协议、、BCM59111芯片SPEC 、Microsemi PD69012 SPEC 和Huwei S1700 PoE 项目 进行较为全面的概括总结进行较为全面的概括总结,,对POE 的工作流程 的工作流程、、术语参数术语参数、、设计设计、、测试测试进行说明进行说明进行说明,,并对PSE 芯片的工作原理进行一个较为合理的推断芯片的工作原理进行一个较为合理的推断,,可以可以作为作为POE 设计设计者者的一个一个入门入门入门指导指导指导。。 802.3at/af 协议还包含PD 标准标准,,有兴趣做PD 电源接入的不可错过电源接入的不可错过。。 因为因为本人本人本人非非专业专业做做POE IC 的,并且并且做做华为S1700 POE 项目时项目时技术技术技术水平有水平有水平有限限。现在现在看来看来看来,,有 一些一些地方地方地方写的写的写的不准确不准确不准确、、不清楚清楚甚至甚至甚至不不正确正确的的,因为因为后来后来后来不再不再不再继续继续继续深入深入深入研究研究POE ,所以 所以就就没有继续继续完善完善完善该该文档文档。。但是但是本文本文本文任然任然任然不失为不失为不失为一篇一篇一篇很有很有很有具有具有具有参考参考参考价值价值价值的的文档文档。。有疑问有疑问的的地方地方,, 可以可以自己自己自己查阅查阅802.3at/af 协议 协议。。 目录 1.POE 分类 (2) 2.Detection (5) 3.Classification. (8) 4.power up (12) 5.maintain power and DC disconnect (18) 6.AC MPS and Disconnect (20) 7.overload and short circuit (21) 8.power down (23) 9.线路、保护、layout 规则 (24) 10.POE 测试 (26) 11.名词解释 (26) 12.附录 (27)

POE供电系统解决方案

POE供电系统解决方案 此方案由POE供电模块用户端及POE供电模块信源端两部分组成。用户端接上交流电,信源端电源智能分配电路将电源处理后直接给ONU供电;同时,以太网开关检测到电源信号后,以太网开关闭合,ONU端与用户端以太网信号导通。 POE供电系统解决方案示意图 POE供电系统介绍 POE供电模块用户端包括AC\DC电路、合路电路;用户端交流电经过AC\DC电路及合路电路处理后利用8芯网线与信源端模块传输电源及以太网数据信号。 POE供电模块信源端包括电源分离及以太网开关控制电路、以太网开关电路、电源智能分配电路(在一拖一系统中,信源端没有此电路);用户端8芯网线进入信源端后,先经过电源分离电路将电源信号从8芯网线分离出来,分离出来后的电源线接到电源智能分配电路中;而经过电源分离后的以太网数据信号线连接到以太网开关上电路上,以太网开关中的控制信号来自于分离后的电源信号;分离后的电源经过电源智能分配电路处理后输出相应电压直接给ONU供电。 POE供电组网图

POE供电应用特点: 运营商 (1)由于很多新建小区都已经在楼道或弱电井中预埋了5类线,所以采用POE供电可以很好的解决光纤到户中最后一段的接入问题; (2)由于取电问题,经常影响到运营商的网络覆盖及工程进度,而信源设备直接从用户端取电,可以很好的解决设备供电问题,这样大大地增加了网络覆盖中选址的灵活性和保障了工程进度; (3)运营商不需要进行用电报装,节省了开户费用及大笔电费。 用户 (1)在不使用网络时,网络信号自动中断,保障信息安全; (2)实行“谁上网谁供电”智能化管理,解决了因供电问题而产生的信号不稳定问题。

PoE分离器的原理及使用方法

PoE分离器是和PoE交换机、PoE供电器配合使用的设备。PoE交换机、PoE供电器等PSE设备输出到网线上既有电力也有数据信号,PoE分离器就是将二者分开的设备。PoE分离器一般使用在受电端设备不支持PoE的情况下。 可以说,一款性能合格的PoE分离器对整个系统是至关重要的,深圳丰润达科技(9年专注PoE)提醒,不要图便宜选非标的PoE设备,尽量使用标准的PoE分离器。 PoE分离器原理 PoE分离器与PoE供电器是相对的。PoE供电器是将数据信号和电力合在一起,所以PoE供电器又称PoE合路器。PoE分离器的工作过程正好相反,是将数据信号和电力分离。如果网络摄像机(IPC)、无线AP、IP电话等数据终端本身支持PoE供电,则布线时不需要使用PoE分离器,直接网线供电即可。PoE主要用于上端为PoE交换机、PoE供电器等PSE设备,但是下端挂接的设备并不支持PoE的场合。 PoE分离器将电源分离成数据信号和电力,有两根输出线,一根是电力输出线,一根是网络数据信号输出线即普通网线。电力输出有5V/9/12V等,可以匹配各种DC 输入的非PoE受电终端,支持IEEE 802.3af/802.3at标准。数据信号输出线即普通网线直接接到非PoE受电终端的网口即可。 PoE分离器的连接方法 PoE分离器的典型应用

PoE分离器与PSE供电设备配套使用,可以在缺乏电源线或远离电源插座的网络 环境中为无线AP、无线路由器、IP摄像头、IP电话等网络设备供电。在很多监控场合,监控位置最佳的位置可能设备取电并不是很方便,PoE分离器的出现为不支持PoE供 电的设备融入PoE网络提供了便利,监控设备不用为了照顾插座的远近而牺牲最佳的 安装位置。

POE供电原理10-9-17

弘浩明传科技(北京)有限公司 POE供电原理 弘浩明传科技(北京)有限公司 https://www.wendangku.net/doc/202349989.html,

目录 1POE简介 (1) 1.1产品特性 (1) 2.1工作过程 (2) 2.2供电原理 (3) 2.3供电方法 (4) 3.1应用实例 (5) 3.2POE供电器 (5) 3.3测试用例 (7) 3.3.1POE网线检测 (7) 3.3.2POE转接板测试 (8) 3.3.3测试案例 (8) 4.1弘浩AP功耗 (11)

1.POE简介 POE(Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE 技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL,Power over LAN)或有源以太网(Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。 IEEE在1999年开始制定该标准,最早参与的厂商有3Com,Intel,PowerDsine, Nortel,Mitel和National Semiconductor。但是,该标准的缺点一直制约着市场的扩大。直到2003年6月,IEEE批准了802.3af标准,它明确规定了远程系统中的电力检测和控制事项,并对路由器、交换机和集线器通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN接入点等设备供电的方式进行了规定。IEEE802.3af的发展包含了许多公司专家的努力,这也使得该标准可以在各方面得到检验。到2009年IEEE出了一个新的802.3AT标准,其中规定了POE可以提供更高的功率,单口输出功率超过了13W,理论可以达到50W。 1.1产品特性 一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE,Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD,Power Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑(PDA)或移动

poe供电原理

POE网络摄像机,POE供电 2008年10月15日星期三 12:07 POE功能的网络摄像机,只要连接一根网线(无需接电源),利用其直接连接以太网,可以把摄像机快速地连接到局域网或广域网当中,用户可以在任何时间、任何地点进行访问。该方式可以降低布线难度,节省工程材料和安装维护成本。 产品特征: ◆ 网络供电POE(IEEE 802.3AF) ◆ 支持双向语音 ◆ 1/3" SONY CCD ◆ 480线分辨率 ◆ 移动侦测,联动报警 ◆ 支持隐私遮蔽 ◆ 单张影像BMP截取存档,自动查找IP与自动连接 ◆ 内置Web Server,全面支持IE浏览器监视、配置和升级 ◆ 适用ADSL、LAN等网络环境 ◆ 自带DDNS软件,更方便的解决了动态IP ◆ D1高清晰度画质,具有多种不同显示格式(704*576、704*288、352*288) ◆ 双电源:12V DC,POE(网络供电) POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。IEEE 802.3af的发展包含了许多公司专家的努力,这也使得该标准

PoE交换机的供电及工作原理

PoE交换机也称PoE供电交换机,是指在传统交换机的基础上添加PoE供电电路,以使得网口能够输出电力的交换机。PoE交换机按照端口数量可分为4口PoE交换机、8口PoE交换机、16口PoE交换机、24口PoE交换机、48口PoE交换机等。丰润达PoE交换机从4口到24口均有,包括大功率的、网管型的,种类齐全,最近还推出了48口万兆以太网交换机,产品性价比极高。 PoE交换机的数据转发部分原理和普通交换机完全一致,这里就不做介绍,这里 只简要减少供电部分的原理。 PoE交换机供电原理 众所周知,普通网线是由8根细小的铜线组成的,而且两根绕在一起,共有4对线。按照双绞线的制作标准(EIA/TIA 568A和EIA/TIA 568B)必须保证1、2绕在一起,3、6绕在一起,4、5绕在一起,7、8绕在一起。 但是在10M BASE-T和100M BASE-T网络中传输数据信号时只用到其中的两对(即12、36),于是另外两对线就可以用来传输电力。也有直接使用数据线对来传输电 力的,直流电源和数据根据不同的频率在信号线对上进行传输,所以数据和直流电源 之间不会互相干扰。PoE供电标准允许上述两种用法,应用空闲脚供电时,4、5脚连 接为正极,7、8脚连接为负极。应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。DC电源一般为48V,之所以是48V是因为考虑到网线上的压降,如果电压太小,达到对端 时电压可能不够,导致设备不能启动。 使用45、78的接线方式称之为中间跨接法,使用12、36的接线方式称之为末端跨接法。千兆网络因为8根线都用于传输数据信号,因此也就无所谓空闲脚和数据脚 之分,即可以45、78方式供电,也可以12、36方式供电。

POE与POE供电

POE POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 有源以太网 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。 IEEE 802.3af IEEE在1999年开始制定该标准,最早参与的厂商有3Com, Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel和National Semiconductor。 一个典型的以太网供电系统。在配线柜里保留以太网交换机设备,用一个带电源供电集线器(Midspan HUB)给局域网的双绞线提供电源。在双绞线的末端,该电源用来驱动电话、无线接入点、相机和其他设备。为避免断电,可以选用一个UPS。 POE的系统构成及供电特性参数 一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Powered Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。 POE标准供电系统的主要供电特性参数为: 1. 电压在44~57V之间,典型值为48V。 2. 允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。 3. 典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA。

POE-供电原理详解

POE供电设备原理详解 标准的五类网线有四对双绞线但是在10M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。 IEEE80 2.3af允许两种用法:应 1. 用空闲脚供电时4、5 脚连接为正极,7、8 脚连接为负极。下图为利用空闲线(4,5,7,8) 传递48V 的电源。 2.利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V 的电源。应用数据脚供电时,将DC 电源 加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2 和线对3、6 可以为任意极性。传输数据

所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输。 标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W 的。PD 设备提 供48V 到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V 的绝缘安全电压。 下面谈一下1000M BASE-T POE供电系统

图3 RJ-45插座示意图

图4 供电电路分解细化 1000M BASE-T POE供电系统 4 个线序对均传输数据,故无空闲对,均采用数据对供电,图4 左图,1 脚和2 脚、3 脚和6 脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电 压连接到桥式整流进行整流供电,如图5

图5 后段整流电路 以上讨论的是POE adapter供电模式,典型的POE adapter如下图 图6 POE adapter 另一种是通过POE供电交换机供电

图7 POE供电交换机POE交换机供电示意图 以太网交换机/ 集线器 RJ-45 (Power Sourcing Equipment )RJ-45 1 1 受电设备(Powered Device ) Tx Rx PHY (网络2 3 信号线对 2 3 PHY (网络 物理层) 物理层) Rx Tx 6 6 主处理器 PSE控制器 (每芯片管理 一到八个端口) 4 5 7 备用线对 4 5 7 主处 理器GND 48V电源 8 8 CAT 5线缆 PD接口 48V 48V 控制器 DC/DC 转换器 注: 48V 开关E ndspan设备的供电通道 Midspan设备的供电通道