水岸新都三期1#箱变生产技术协议

一、变压器:选用S11—M—1000KVA/10高低压线圈全铜变压器。

二、箱变壳体:

(1)、选用景观式壳体

(2)、壳体外部选用色瓷砖。

(3)、壳体宽度不小于2.50米,确保低压室两排低压柜之间的操作通道不小于1.00米。

(4)、变压器室宽度不小于1.70米,内设防护门(防护网)。

三、高压配电柜

(1)、两面高压柜选用XGN-12型,柜面需有3C认证的标志。

(2)、高压开关、刀闸等设备选用泰开或宝光产品。

(3)、高低压进线柜柜面装带电显示器、电压表、电压换相开关。高压出线柜柜面装置带电显示器、微机保护仪、分合闸指示灯、分合闸开关(按钮)等。进出线柜内装检修照明灯。

(4)、高压保护采用微机保护、实现过流、速断、瓦斯保护等功能。微机保护仪选用泰开产品。

(5)、柜门、刀闸、开关及接地实现防误操作闭锁功能。

四、低压配电柜

(1)、选用GGD型(前后双面操作,箱变壳体外开门)柜面有3C认证标志。

(2)、配电柜高度不低于2.00米

(3)、所有低压电器选用德力西电器产品

(4)、总柜柜面装3只电流表、1只电压表、电压换相开关、温控开关、分合闸按钮、分合闸指示灯。出线柜每回出线装1只电流表。

(5)、为实现供电部门负荷控制要求,低压总盘前后门外加明锁。

五、无功补偿

(1)、总补偿容量300Kvar,分10只电容器实现自动投切。

(2)、电容柜柜面装3只电流表及电脑控制补偿仪和10只指示灯。

六、计量装置

(1)、不装高压计量,只装低压计量。在变压器低压瓷瓶上方装一低压计量箱,箱内装3只电流互感器、一只三相四线多功能智能电度表、一只远程终端(互感器、表、终端由供电部门供货安装,厂方只加工箱体)。

(2)、按设计图纸及供电部门要求,在低压总配电柜设二次计量装置,配3只0.5S级1500/5电流互感器,一只三相四线多功能智能电度表,此装置由厂家备货安装,供电部门负责检测。

七、母线排

高低压母线排选用铝排,按变压器允许最大负荷选取,满足安全可靠供电要求。

厂方:金乡恒利电器有限公司

用方:菏泽神州房地产有限公司

2015年4月22日

kV箱变技术协议

箱式变压器 技术协议 需方: 供方: 二○一六年二月 供货需求表

注:具体数量见商务合同

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、规范和标准 (5) 4、技术要求 (10) 5、主要设备标准技术参数表 (22) 6、供货范围 (30) 7.技术资料和交付进度 (35) 8.设备监造和性能验收试验 (37) 9.技术服务售后服务 (41) 10、分包与外购 (44) 11、大部件情况 (45) 签字页(本页无正文) (46)

1.总则 1.1 本技术协议的适用范围为光伏电站项目用美式箱式变电站,它包括 功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和 适用的标准,供方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及行业标准,必须满足其要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则需方认为 供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以“技术差异表”的形式加以详细描述。 1.4 供方应执行本招标文件所列标准,有不一致时,按较高标准执行。在 设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。合同签订后15日内,供方应按本协议的要求,提出合同设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方确认。 1.5 供方对供货范围内的成套系统设备(含辅助系统及设备、附件等)负 有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的主要产品制造商应征得需方的认可。 1.6 供方应生产过三套或以上同类产品,并已成功运行三年及以上。1.7 本技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正 文具有同等的法律效力。 1.8 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处,或本技术协议的技术

推荐-欧式箱变技术规范10KVA 精品

欧式箱变技术规范 武威新源电力工程设计所 二0一一年四月

1、总则 1.1 本协议要求适用于甘肃电力公司武威供电公司欧式终端型箱变方面的技术要求和技术参 数。 1. 2 本技术协议应符合以下国家标准和有关电力行业标准的要求: ZBK4001《组合式变电站》 DL/T3.537-93《6-35kV箱式变电站订货技术条件》 GB1094《电力变压器》 GB6451.1-6451.5《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-311.6《高压输变电设备的绝缘配合、高压试验技术》 GB50150.1-91《电气装置安装工程电气设备交接试验技术》 GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB2536《变压器油》 GB7328《变压器和电抗器的声级测定》 GB10237《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 GB1094.1~2—1996,GB1094.3~5—85《电力变压器》 GB/T6451—95 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10217—2000 《组合式变压器》 GB/T 11022—1999《高压成套开关设备和控制设备的公用技术》 GB7251.1—1997 《低压成套开关设备和控制设备》 GB4208—1993 《外壳防护等级》(IP代码) GB191《包装贮运标志》 1.3 供需双方在签订正式技术协议时,应严格遵守本技术协议,在签订技术及签订经济合同后,任何一方对其内容需要修改时,应有协议联系人事先征的对方同意,并以书面意见备案。 1.4 本技术协议为订货经济合同的附件,与经济合同正文具有同等效力。 1.5 在设备调试和设备质保期内,因卖方责任造成的设备损坏由卖方免费维护或更换,由此造成的损失由卖方负责赔偿,在任何情况下出现的设备问题,卖方均积极配合买方做好现场服务工作。 1.6供方所供设备(包括元器件等)的设计、制造、验收、试验、包装等均应符合设计图纸及 现行的国家标准、行业标准、电气工程技术规范及其他有关标准。 2、设备运行环境条件 2.1户外周围温度:-30℃~40℃

欧式单梁行车技术协议

欧式单梁起重机 设备技术参数 ************有限公司 欧式单梁起重机 一、执行标准

起重机设计、制造、安装、试验、检测、包装等各方面严格按以下方面的规范和标准: FEM 欧洲起重物料搬运协会标准 GB/T1306 《电动单梁起重机》 GB/T14405 《通用桥式起重机》 GB3811-2008 《起重机设计规范》 GB5905 《起重机试验规范和程序》 GB6067 《起重机械安全规程》 GB191 《包装储运图示标志》 GB699 《优质碳素结构钢技术条件》 GB700 《碳素结构钢》 GB783 《起重机械最大起重量系列》 GB1591 《低合金结构钢》 GB3323 《钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级》 GB3768 《噪声源声功率级测定简易法》 GB6164.2 《起重机橡胶缓冲器》 GB8923 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB9286 《色漆和清漆漆膜的规格和试验》 GB10095 《渐开线圆柱齿轮精度》 GB10183 《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》 GB11345 《钢焊缝和超声波探伤方法和探伤结果的分析》 GB/T13306 《标牌》

GB/T13384 《机电产品包装通用技术条件》 J834 《热带低压电器》 JB2299 《矿山、工程、起重机运输机械产品涂漆颜色和安全标志》JB/T6391.2 《起重机用滑接输电装置技术条件》 JB/T6392.2 《起重机车轮技术条件》 JB/ZQ4000.3 《焊接件通用技术条件》 ZBJ80013.2 《钢丝绳电动葫芦技术要求》 ZBJ80013.3 《钢丝绳电动葫芦用锥型转子电动机》 二、欧式单梁起重机 2.5T 欧式单梁起重机主要技术参数 1. 2.5t x 19.00 m h=6m 欧式单梁起重机 1、通用参数 General 起重机额定载荷....................... 2 500 kg 跨度................................. 19.00 m 大车运行工作级别..................... F EM 2m 大车运行速度.........................32/8m/min 变频双速 工况 / 环境温度..................... 室内 / -10 - 40 °C 葫芦 1 - 钢丝绳电动葫芦 SWF ...............NB04X5AFP2 -最大起重量,葫芦 1 .................. 2 500 kg - 起升机构工作级别................. F EM 3m - 小车运行工作级别................... F EM 2m

装配线技术协议模板

2-4缸柴油机装配线 技 术 协 议 甲方:广西玉柴机器股份有限公司乙方:

2006年2月27日 甲方: 乙方: 甲方委托乙方设计、制造、安装和调试2-4缸柴油机装配线,现就有关技术要求、甲乙双方所需配合内容等事项,签订以下技术协议,作为设计、制造、安装、调试的依据,双方共同遵照执行。 一、总装生产线组成: 1.生产线:积放链轨式输送机约82米 2.输送机装配小车:20台 3、转位台4台 4.停止器:25套 5.予装升降机钢结构及照明灯架:各1套 6.压缩空气管路及球阀:80米 7.电气控制系统:1套 二、总装生产线作业目的: 1.总装线用途:用于柴油机装配的流水作业,设置25个工位,能按2-4.5 分钟节拍完成柴油机由零部件到整机成品下线的装配全过程。 2.生产产品: 2.1.2115\2108系列柴油机 功率:36KW 汽缸数:二缸 汽缸盖: 总重量:250KG 外型尺寸:711×669×836

2.2.Yz4DA系列柴油机 功率:48KW 汽缸数:四缸 汽缸盖: 总重量:300KG 外型尺寸:907×695×881 三、设备各组成部分结构及功能 1、积放链轨式输送机 1)积放链轨式输送机 2)输送线全线共分4段,设置4台驱动装置,驱动电机设置在线体下方,不得露出线体外,装拆方便;输送机运行速度:6m/min;; 输送机高度:400mm;输送机外宽不大于750mm,以保证线体 运行可靠和稳定;根据工位要求,设置20个停止器,并且在各 工位设置手动按扭。 2、输送线装配小车 1)装配小车要求:额定载重量为0.4吨,支撑方式为发动机气缸体工艺凸台和工艺螺孔。小车支撑好机体后,小车回转中心高度 600mm,。机体装好飞轮壳及皮带轮后,可在装配小车上作360° 旋转,工件在小车摇转到水平和垂直位置时,平面度≤1mm。装 配小车整体尺寸设计符合2种机型的外形尺寸要求,装配线上的 装配小车可停位,在受装配附加外力时,小车保持稳定,行走平 稳,行走过程无滞、无前后晃动和冲击现象 2)装配小车结构分两层,底层装置滚轮,实现输送功能;上层固定在底层上,并能绕底层中心在水平面作360°旋转,每90°设置 1个定位装置;柴油机气缸体装夹在上层的连接板上,连接板可 以沿滚道流水线为轴线作360°旋转。 3)装配小车上层机构采用具有自锁功能的蜗轮蜗杆减速器,摇转手

10kV预装型(欧式)箱变技术规范书

10kV预装型(欧式)箱变技术规范书

10kV预装型(欧式)箱变技术规范书 1 总则 1.1 本技术条件规定了预装型(欧式)箱变10/0.4kV系列的使用条件、额定参数、技术要求、试验、包装运输等具体内容。 1.2 本技术条件适用于额定电压10kV、频率50Hz的预装型(欧式)箱变10/0.4kV 系列的制造、选型、验收、安装和维护。 1.3 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、IEC 标准和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 1.4 如果供方选用本技术条件规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于技术条件规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 1.5 本技术规范书未尽事宜, 由招标、投标双方协商确定。 1.6 本规范的条款为定货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2. 工作范围 2.1供货范围 供货范围详见商务标书。包括欧式箱变本体及其组件和附件、随机的备品备件(包括进口件)以及安装和检修所需的专用工具、仪器仪表和材料等。供方要确认其范围并提供详细供货清单以及所列的技术文件。 2.2 服务界限 2.2.1欧式箱变从生产厂家至招标人指定地点的运输、交货由投标人完成。 2.2.2现场安装和试验在投标人的技术指导和监督下由招标人完成, 投标人协助招标人按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 投标人应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。 2.3 厂商应提供技术文件

630kVA箱变技术协议

**************有限公司YBM-10/0.4-630欧式箱变 技术协议 需方: 供方:

1 .总则 1.1 本本协议适用于******有限公司YBM-10/0.4-630系列预装型(欧式)箱变的使用条件、额定参数、技术要求、试验、包装运输、安装和维护等具体内容。 1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、IEC 标准和国际单位制(SI)。 1.3供方将严格执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关 技术要求和适用标准,有矛盾时,按较高标准执行。供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准遵循现行最新版本的标准。 1.4供方将提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品 及相应服务。对本项目国家有关安全、环保等强制标准,供方完全能满足其要求。 1.5合同签订后3天内供方提供箱变的荷载及基础施工图。设备交货时,供方将按本技术的要求,提出合同设备的安装、接线图纸、实验报告、合格证、使用说明书给需方,由需方确认。 1.6供方采用的专利涉及到的全部费用均被认为已保含在设备总价内,供方保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 1.7供方将提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,并且供方已有多台相同容量设备制造、运行的成功经验。

1.8在合同签订后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目及费用由买卖双方共同商定。当个别参数发生变化或供电局提出的要求引起补充变化不会引起供方技术方案的原则性调整时,供方承诺设备不加价。 1.9本技术协议为经济合同的合同附件,具有与经济合同同等的法律效力,是合同各方开展工作的依据,本协议与经济合同同时生效。 1.10有关设计、制造和其它未尽事宜,双方应本着互相配合、互相体谅的原则,进一步协商解决。 2.现场环境 厂区位于*******。 地震烈度7度 历年平均气温度19.8℃ 极端最低气温-0.3℃ 极端最高气温37℃ 一月平均气温11.6℃ 七月平均气温27.2℃ 平均湿度81% 年平均大气压1011.7百帕 年绝对最高大气压1026.7百帕 年绝对最低大气压990.3百帕 3. 技术要求 3.1 应遵循的现行标准

技术服务合同模板通用版

技术服务合同模板通用版 General version of technical service contract template 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

技术服务合同模板通用版 前言:技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系,不同类型的技术合同有不同的技术内容。本文档根据技术合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 技术服务项目:__________ 委托方:(以下称甲方)__________ 法定代表人:__________ 法定地址:__________ 邮政编码:__________ 联系电话:__________ 服务方:(以下称乙方)__________ 法定代表人:__________ 法定地址:__________ 邮政编码:__________ 联系电话:__________ __________年_________月_______日

序文 鉴于甲方(委托方)需要就_________技术项目由乙方(服务方)提供技术服务;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务;根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,同意就以下条款订立本合同,共同信守执行。 正文 第一条服务项目名称 1.1 服务项目名称是指技术服务合同所涉及到的技术标的项目的全称。本合同的技术服务项目名称为:(本合同所涉及到的技术服务项目的名称) 1.2 技术服务合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征,并且项目名称一定要与内容相一致,尽量使用规范化的表述,如关于______技术的技术服务合同或技术培训合同或技术中介合同。 1.3 鉴于我国技术服务业的具体情况,技术服务合同的种类繁多复杂,法律上具体规定名称的,只有技术培训合同和技术中介合同。但技术服务的范围远不限于此,凡是当事

典型10kV欧式箱式变电站技术规范书

***投资集团有限公司 10kV欧式箱式变电站技术规范书 2019年1月

目次 1标准技术参数表 (3) 2项目需求 (5) 2.1货物需求及供货范围 (5) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.3图纸提交单位 (7) 2.4工程概况 (7) 2.5使用条件 (7) 2.6可选技术参数表 (8) 3投标人提供信息 (9) 3.1投标人技术偏差表 (9) 3.2销售运行业绩表 (12) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (12) 3.4主要组部件材料表 (12) 3.5投标人技术参数偏差表 (13) 3.6投标人应提供的其他资料 (13)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表(见表1)中投“标人保证值”,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术参数偏差表(见表11)。 表1技术参数响应表

附表1标准技术参数表 注表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。 附表2箱式变电站标准配置表 低压出线回路4回:2×200+2×150A 。容量为500kV A 时,低压出线回路4回:1×300+2×200+1×100A 。容量为630kV A 时,低压出线回路4回:1×500+2×200+1×100A 。 2项目需求 2.1货物需求及供货范围 货物需求及供货范围一览表见表2。 表2货物需求及供货范围一览表

2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表见表3。 表3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 2.3图纸提交单位 投标人提交的需经确认的图纸资料及其接收单位见表4。 表4投标人提交的需经确认的图纸资料及其接收单位 2.4工程概况 1)项目名称: 2)项目单位: 3)交通、运输: 2.5使用条件 使用条件见表5。

光伏箱变技术协议(包含验收)

1.3 工程条件 1.3.1使用环境 光伏电场变电站地处xxxx地带,沙尘较大,箱变中所有部件应能在低温及多风沙环境下运行。 项目单位数值 多年平均气温℃ 6.9 历年极端最高气温℃38.1 历年极端最低气温℃-37.4 多年平均气压hPa 901.3 多年平均相对湿度% 53 最小相对湿度%0 多年平均降水量mm 405 一日最大降水量mm 80 多年平均蒸发量mm 1777.9 多年最大冻土深度cm 128 最大冻土深度cm 135 最大积雪深度cm 28 多年平均雷暴日数 d 46 历年最多雷暴日数 d 64 多年平均沙尘暴日数 d 0.13 多年平均风速m/s 2.4 实测最大风速m/s 28.7 导线标准覆冰厚度mm 10 污秽等级IV级 海拔高程m 1094.4-1158 .6m 安装地点户外 地震烈度Ⅶ度 1.3.2系统概况 1.系统电压:35kV` 2.额定电压:40.5kV 3.系统额定频率:50Hz 4.系统中性点接地方式: 35kV系统为不接地或经电阻系统; 0.315kV系统为不接地; 0.4kV系统为直接接地系统 1.3.3系统短路电流计算(厂家需满足本短路电流计算值) 变电站接入系统220kV侧三相短路电流按50kA计算: 计算得本站各级电压母线短路电流最大值为: 220kV母线: I"=50kA ich=125kA 35kV母线及35kV箱变高压侧: I"=31.5kA ich=80kA 0.315kV逆变器出口: I"=50kA ich=110kA

1.4技术标准 供货人所提供的箱式变电坫的设计、制造、试验、包装、运输、安装除应满足本规范规定的要求外,尚须遵照最新的国家、行业标准和IEC标准: IEC 466 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 537 高压/低压预装箱式变电站选用导则 GBl7467 高压/低压预装式变电站 GB7251 低压成套开关设备和控制设备 GB4208 外壳防护等级(1P代码) DL404 户内交流高压开关柜订货技术条件 GBl094 1~GBl094 5 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB6450 干式电力变压罪 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关垃备 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB16926 交流高压负荷开关一熔断器组合电器 DL/T 5222 导体和电器选择设计技术规定 GB772 高压绝缘子瓷件技术条件 DL/T 5352 高压配电装置设计技术规程 GB/T 15166 交流高压熔断器 GB3804 3~63kV交流高压负荷丌关 GB1497 低压电器基本标准 GB9466 低压成套开关设备基本试验方法 SD318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T621 交流电气装置的接地 JB/DQ 2080 高压开关设备防雨试验方法 GB7328 变压罪和电抗器的声级测量 GBl208 电流互感器 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171 电气装置工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB2706 交流高压电器动热稳定试驰方法 GB1102l 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB3969 35kV及以下变压器瓷套 GB 5273 变压器,高压电器和套管的接线端子 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 GB/T50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 以上并未列举所有标准,以上标准按最新版本执行。国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、企业标准、国际电工委员会(1EC)标准以及国际单位制(S1)标准是对设备的最低要求。对国家有关安全、环境等强制性标准,必须满足其要求。 1.5 额定参数 1.电压 高压侧额定电压:37kV 低压侧额定电压:0.315kV 2.额定频率:50Hz

箱式变压器采购技术协议

大唐鲁北发电有限责任公司宿舍区电源改造箱式变压器采购 技术协议书 二0一二年三月

货物需求一览表 序 名称型号规格单位数量号 1 10kV箱式配电变压器(欧式)SCB10-800kVA 台1

目录 错误!未找到引用源。

组合型(欧式)箱变10kV系列订货技术条件 1总则 1.1本技术条件规定了组合式(欧式)箱变10kV系列的使用条件、额定参数、技术要求、试验、包装运输等具体内容。 1.2本技术条件适用于额定电压10kV、频率50Hz的组合式(欧式)箱变10/0.4kV系列的制造、选型、验收、安装和维护。 1.3本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、IEC标准和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 1.4如果供方选用本技术条件规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于技术条件规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。 2引用标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准

供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-2003 电力变压器第5部分承受短路的能力GB 3096-1993 城市区域环境噪声标准 GB 3804-2004 3.6~40.5kV交流高压负荷开关 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 GB/T 14048-1993 低压开关设备和控制设备总则 JB/T 10217-2000 组合式变压器 3名词术语 GB/T 2900.15及GB/T 2900.59中确定的术语和定义适用于本部分。

电视机生产线技术协议及维护使用说明书

电视机生产线技术协议及维护使用说明书

电视机生产线技术协议及维护使用说明书电视机生产线维护使用说明书 功能简介: 此电视机生产线适用于生产50”液晶电视及34”CRT 大SKD 三组件的电视机的组装,日单班(8 小时)产量为350台,生产线适用的工装板尺寸为:1500 X 800 X 32mm。全线在线老化、调试。线体的供电电源为:220V/380V , 50Hz;供气气源最大压力为:1Mpa ,流量为0.2m3/min ,接管口径为3/4”。生产线的结构: 全线共分组装老化线、总检总调线、两条过渡线、三条修理线、2个90o旋转机构、1条包装滚道线、1个包装平台和1个整机吸盘等几部分。 线体采用等速链型材及链条结构,机头、机尾、支架为钢架结构。 线体高度为0.8 米,每工位装配有一个作业指导书;每工位配有一个二位三通脚踏气阀,通过控制带缓冲器缸的阻挡器控制工装板的运行。 1 、组装老化线:

全线共长58 米,分为组装和老化两部分,组装部分的线速度为10m/min ,老化线部分的线速度为4m/min 。全线共配有一个带电旋转 台、 1 个有动力移载、 2 个无动力移载, 2 个固定镜架和 1 个活动镜 架。组装线部分配有防静电线。 2、总检总调线: 全线共长58 米,线速度为10m/min 。全线配有防静电线。全线共有三个带电旋转台、 1 个有动力移载、 4 个无动力移载, 3 个固定镜架、3个活动镜架、 1 个隔音室和1个暗室、2个无磁区。 3、过渡线: 两段过渡线均采用等速链结构,老化线处的过渡线的线速 度为4m/min ,工艺板返回处的过渡线的线速度为10m/min 。 4、修理线: 修理线为无动力线,中间为滚轮结构,两端进出工艺板处采用钢珠仓结构。 5、90o旋转机构: 采用两个气缸带动上面的旋转小车旋转,工装板进出靠电机带动T 型皮带运行完成。 6、包装滚道线: 包装滚道线为无动力滚筒形式,线提长度为 4 米,线体高度为475mm,有效宽度为800mm。 7、整机吸盘: 采用压缩空气为动力,利用纯气控系统及反馈控制回路,操作者可吸电

10kV预装式变电站(美式箱变)技术规范书

10kV紧凑型美式箱变技术规范书 (2008.09) 工程项目:

广西电网公司 年月 目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 监督制造 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务 9 附表

1总则 1.1本设备技术规范书适用于10kV美式(预装式)箱变,本技术规范书提出了该产 品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 DL/T 537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 GB/T 17467-1998 《高压/低压预装式变电站》 JB/T 10217-2000 组合式变压器 GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》 GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T14048-1993《低压开关设备和控制设备总则》 DL/T537-2002《6~35kV箱式变电站订货技术条件》 《广西电网公司低压无功补偿及配变监测计量装置技术规范书(2007.4)》 《广西电网公司电力需求侧管理系统数据传输规约(2005年)》第一部分 《广西电网公司低压无功补偿及配变监测计量装置通信规约(2007.4)》 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于

10kV箱式变电站技术协议书

井陉城建局路灯项目 10kV箱式变电站 100kVA(1#箱变) 100kVA(2#箱变) 技术协议 井陉县供电公司 代表: 井陉县城建局 代表: 河北开利机电设备有限公司 代表: 二○一一年九月二十七日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1 本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随同合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。

箱式变压器技术规范(当铺地)

10kV欧式箱变技术规范工程项目:当铺地园区改造工程 2013年7月

目录 1.总则 (1) 2. 参照标准 (1) 3、主要技术条件 (2) 4、各元件电气性能要求 (5) 5、箱体及接地 (9) 6.零配件要求 (10) 7.监督制造 (10) 8.试验 (10) 9.包装、运输 (11) 10.供货范围 (12) 11.厂商应提供的技术文件 (13)

1.总则 1.1本规范书只适用于本次招标的10kV欧式箱变,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 要求投标人(以下简称为卖方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。卖方提供的设备应不低于本标书中规定的要求。 1.3 要求卖方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。 1.4 卖方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在技术差异表中明确注明无异议。 1.5 本标书所提供的技术指标与卖方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据。 1.6 卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 卖方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.7 卖方应有有效质量保证体系。 1.8 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 参照标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准:

某配电工程630kVA欧式箱变(采用S13型油浸式变压器)技术协议

630KVA欧式箱式变电站技术协议 箱式变电站技术协议 需方: 供方: 供方所提供的箱式变电站设备应满足以下要求: 1. 提供产品符合下列标准 GB17467 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1 《电力变压器第一部分总则》 GB1094.2 《电力变压器第二部分温升》 GB1094.3 《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》 GB1094.5 《电力变压器第五部分承受短路的能力》 GB/T1408.1 《低压开关设备和控制设备》 GB7251.1 《低压开关设备和成套设备第一部分型式试验和部分型式试 验成套设备》 2.使用条件 2.1运行环境

**风速为距地面10m高度10min内最大平均值。 *地震应考虑水平加速度和垂直加速度同时作用。安全系数为1.67,采用正弦、共振、拍波试验法,激振5次,每次5波,间隔2s。 2.2安装环境 安装环境无明显污秽、无爆炸性、腐蚀性气体和粉尘 3技术要求 3.1产品主要技术要求 3.2 变压器配置要求(S13型) 选用的变压器必须是由国家权威机构鉴定并通过型式试验的产品,变压器技术技术参数满足且优于下表数据

*3.3 箱变高低压侧元件配置详见报价明细表。 注:箱变主要元件严格按表内配置设置,对于未列入表中的辅件,我方完善补充。 4箱变其他元件 4.1箱体外壳: 4.1.1箱变采用非金属环保型外壳,外型尺寸小巧,美观大方,寿命超过20 年,防护等级IP33。 4.1.2外壳应能牢固地接地并能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地端子 最小截面不得小于48mm2,厚度不小于4mm。 4.1.3箱体能防尘、防潮、耐腐蚀,适合各种恶劣环境,在顶盖加装有斜坡的 铝板,让凝露水流出不致于损害变压器内的元器件. 4.1.4箱体底部有电缆进出口,有固定电缆的支架,侧面有通风孔,有防小动 物及其它固体异物(直径大于2.5mm)进入措施。能安装50mm2-185mm2 的电缆。 4.1.5箱体结构紧凑合理,能保证运行和人员的安全,且便于维护、检查、监 视、检修和检验。箱体锁具应有防撬、防盗措施。 4.1.6箱体散热器高温部分加设不锈钢网罩,防止人触摸高温部分。网洞直径 不大于20mm。。 5 技术服务 5.1 我方现场技术服务 我方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。我方要派合格的现场服务人员。 5.2 我方现场服务人员的职责

企业生产线维保社会化依托技术协议样本

XXX钢铁集团有限公司 炼钢车间 自动化设备依托技术协议 甲方:XXX钢铁集团有限公司 乙方: XX维保中心自动化公司

目录 第一章炼钢车间生产线简介 第二章维检项目及界面划分 第三章依托单位人员构成及机构设置基本要求 第四章依托单位职责 第五章设备维护的标准及质量要求 第六章工器具配备 第七章维护检修规章制度和措施 第八章考核 第九章其它 第一章炼钢车间生产线简介 生产线组成及生产能力: XXX钢铁集团有限公司位于唐山市乐亭县东南临港工业区, 即京唐港海

滨城市北, 沿海开发区北侧, 王滩港东北6公里。 炼钢车间现有120吨转炉三座, 配套有汽化、上料、供料、风机除尘、精炼等, 年产钢300万吨, 另外有两台板坯连铸机, 一台小方坯连铸机、 RH炉和铁水预处理。 第二章维检项目及界面划分 一、适用范围: 炼钢区域: 转炉、 LF精炼炉、 RH精炼炉、 1#-4#连铸系统, 辅料上料系统, 铁合金上料系统, 一次除尘, 天车, 铁水预处理, 大包加盖。 二、分工总则: 自动化公司: 自动化、仪表、一、二级网络系统设备。 检修公司: 供电系统, 高压、低压系统, 电机, 起重等自动化公司包保以外的所有电气设备。 计控管理部: 计量磅、摄像监控、工业电视、通讯设备、视频会议的点检、维检; 计量器具的检定。 三、具体内容: 1. 通用部分 1.1 自动化公司负责的PLC及远程站: 1.1.1 模拟量输入、输出信号电缆, 现场传感器、变送器等检测元件及相关电缆、仪表归自动化公司, 其余归检修公司。 1.1.2自动化公司负责的PLC及远程站以控制柜端子为界, 端子( 包括端子) 以上归自动化公司, 端子外部所有开关量及其电缆归检修公司。 1.1.3 上位机、 UPS电源, 包括上位机与PLC通讯电缆( 含电缆两端插头、转换器、交换机、通讯处理器等) 归自动化公司。 1.1.4 一、二级控制系统及相应的程序维护归自动化公司。 1.1.5 控制系统和其它电气元件公用柜体和现场操作箱, 有端子的以端子为界, 端子以内到模板归自动化公司。端子以外归检修公司。无端子的, 模板接线臂以

YBM箱变技术协议都昌阳光

都昌阳光海岸小区 箱 变 技 术 协 议 湖南中德电器有限公司

1.概述 本技术协议适用于都昌阳光海岸配电新建工程项目欧式箱变供货,本项目包括315kV A、500kV、800kV A欧式箱变各1台。它提出了设备的技术参数和性能、结构设计、出厂试验、包装和运输以及技术服务和验收等方面的技术要求。 本技术协议经买、卖双方确认后将作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2、技术标准 GB/T17467 高压/低压预装式变电站 SD320 箱式变电站技术条件 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 IEC298 额定电压1kV以上及52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T 537-93《6-35KV箱式变电站订货技术条件》 GB1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-85 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验GB1094.5-85 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16927.1-2-1997 高电压试验技术 GB/T6451-1995 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 GB3804-1990 交流高压负荷开关 GB15166.2 交流高压熔断器限流式熔断器 GB7251-87 低压成套开关设备 GB4208-93 外壳防护等级(IP代码) 3、使用环境条件

3.1海拔高度:1000m; 3.2 环境温度:最高温度+40℃,最低—35℃。 3.3 最大风速30m/S。 3.4 空气相对湿度不超过90%(+25℃)。 3.5 地震烈度:7级。 3.6 污秽等级:II级。 4设备技术规范: 4.1、箱体 欧式箱变箱体为景观型,箱体分为3个相互独立的隔室:10kV高压室、变压器室、0.4kV低压室。进线为高压电缆下进线、出线为低压电缆下出线。欧式箱变箱体外形尺寸见下表: 4.2、变压器 变压器采用S11-M-□/10型油浸式三相电力变压器,主要技术参数见下表: 4.3、10kV高压柜

10KV箱变技术规范

10kV箱变技术规范书

一、概述 本部分规定了10kV欧式箱式变电站技术规范,本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方若未以书面形式对本要求提出异议,则需方可认为供方提供的产品完全满足本规范书和国家及行业现行标准的要求。 二、引用标准 GB 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 电力变压器第1部分:总则 GB 电力变压器第2部分:温升 GB 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1208 电流互感器 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 ~高压交流负荷开关

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB 分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 分接开关第2部分:应用导则 GB 13499 电力变压器应用导则 GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB 16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB 高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB 高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17467 高压/低压预装式变电站 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB/T 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则

315kVA箱变技术协议干式

1 .总则 本本协议适用于YBM-10/装型(欧式)箱变的使用条件、额定参数、技术要求、等具体内容。 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)。 供方将严格执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术 要求和适用标准。 供方将提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠的产品。 合同签订后,需方根据双方技术沟通确定的内容进行检验。技术确认后,若需方要求变更,则一切费用由需方提供。 技术协议为经济合同的合同附件,具有与经济合同同等的法律效力,是合同各方开展工作的依据,本协议与经济合同同时生效。 关设计、制造和其它未尽事宜,双方应本着互相配合、互相体谅的原则,进一步协商解决。 2. 使用条件: 1、海拔高度不超过1000m; 2、环境温度:不高于+40oC,不低于-25oC; 3、户外风风速超过35m/s; 4、空气相对湿度不超过90%(25oC); 5、地震水平加速度为s2,垂直加速度s2; 6、无火灾、爆炸危险,严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

3. 技术要求 应遵循的现行标准 GB 电力变压器第1部分总则 GB 电力变压器第2部分温升 GB 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB 16926-1997 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB 3804-2004 ~交流高压负荷开关 GB 3906-2006 ~交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 7251-2005 低压成套开关设备和控制设备 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求GB/T 14048-1993 低压开关设备和控制设备总则 GB/T 17467-1998 高压/低压预装式变电站 DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则 DL/T 791-2001 户内交流充气式开关柜选用导则 DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求DL/T 404-2007 ~交流金属封闭开关设备和控制设备 变压器技术参数 变压器符合、、、,及GB/T 标准。变压器选用SCB10干式变压器(表一)