给水排水管道系统水力计算汇总

第三章给水排水管道系统水力计算基础 本章内容: 1、水头损失计算 2、无压圆管的水力计算 3、水力等效简化 本章难点:无压圆管的水力计算 第一节基本概念 一、管道内水流特征 进行水力计算前首先要进行流态的判别。判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。 对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑 紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。 二、有压流与无压流 水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流 给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。 从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多 三、恒定流与非恒定流 给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。 四、均匀流与非均匀流 液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。 对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。

排水管网项目划分

项目划分 一、工程概况 工程内容包括: 1、新建污水处理厂格栅间一座,建筑面积为78.40㎡,地上二层,框架结构,建筑高度为6.15m。 2、新建排水管网4352.87m ,管径为D400,采用HDPE双壁波纹管;新建¢1250检查井118座。 3、新建污水处理厂300m3/日一座,包含污水处理厂设备采购及安装 4、新建污水厂综合办公室一座,建筑面积94.83㎡,砖混结构,建筑高度为3.45m

污水厂处理厂工程的单位、分部、分项工程的划分

二、工程编码组成 按市政表式编码组成 三、单位工程划分 本工程分为二个单位工程,污水管道工程、市政道路恢复工程。 四、分部工程、分项、检验批的划分 根据设计功能,同时考虑了各个分部工程的工程量,每个单位工程分为七个分部工程(以每条路分为一个分部工程),不大于两百米做为一个子分部工程、其中在这两百米的管道工程做为一个分项。 分项工程以该段的施工工种划分,每段不大于200米,检验批以分项工程的工艺划分。 五、评定依据及表格 依据行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、国家标准给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和根据2010年广东省市政基础设施工质量技术资料统一表。 污水管道工程 (一)单位工程:污水管道工程。 本单位工程划分为七个分部:文新路、良白路、湖田路、塘边路、浦田路、 芳坑路、新河路 子分部工程:以不大于两百米划为一个区段

分项工程:每条路全部分段的施工工艺1沟槽开挖、2管道铺设、3检查井浇筑、4截污井浇筑、5沟槽回填。 检验批 1、沟槽开挖:(测量、基坑开挖、支护、垫层)采用表式:(1)基坑开挖 施工记录、(2)沟槽支护检验批质量验收记录、(3)沟槽开挖与 地基处理检验批质量验收记录、(4)重要隐蔽检验批工程(关键 部位工序工程)质量等级签证表。 2、管道铺设:(管道安装、接口、隐蔽、回填、闭水)采用表式:(1)管 道安装施工记录、(2)管道铺设检验批质量验收记录、(3)管道 基础检验批质量验收记录、 3、检查井浇筑:(垫层、底板、墙体、盖板、井筒、钢筋安装、隐蔽、砼浇 注)采用表式:(1)混凝土浇注记录、(2)钢筋加工质量检验 评定表、(3)钢筋安装质量检验评定表、(4)隐蔽工程质量 检验记录、(5)模板质量检验评定表、(6)井室检验批质量 验收记录。 4、截污井浇筑:(垫层、底板、墙体、盖板、井筒、钢筋安装、隐蔽、砼浇 注、闸门安装、启闭机安装、)采用表式:(1)混凝土浇注记录、 (2)钢筋加工质量检验评定表、(3)钢筋安装质量检验评定表、 (4)隐蔽工程质量检验记录、(5)模板质量检验评定表、(6) 井室检验批质量验收记录、(7)闸门安装、(8)启闭机安装。 5、沟槽回填:(管胸腔、管顶分层回填)采用表式:(1)、回填施工记录、(2) 隐蔽工程质量检验记录、(3)排水管(渠)道闭水试验报告。(4)、 沟槽回填检验批质量验收记录。 道路恢复工程。 (二)单位工程:道路恢复工程。

水电分部分项工程划分表

5 建筑 给水 排水 及采 暖 室内给水系统 给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道 防腐、绝热 室内排水系统排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装 室内热水供应系统管道及配件安装、辅助设备安装、防腐、绝热 卫生器具安装卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装 室内采暖系统 管道及配件安装、辅助设备及散热器安装、金属辐射板安装、低温 热水地板辐射采暖系统安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热室外给水管网给水管道安装、消防水泵接合器及室外消火栓安装、管沟及井室 室外排水管网排水管道安装、排水管沟与井池 室外供热管网管道及配件安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热建筑中水系统及游泳池系统建筑中水系统管道及辅助设备安装、游泳池水系统安装 供热锅炉及辅助设备安装 锅炉安装、辅助设备及管道安装、安全附件安装、烘炉、煮炉和试 运行、换热站安装、防腐、绝热 6 建筑 电气 室外电气 架空线路及杆上电气设备安装,变压器、箱式变电所安装,成套配 电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装, 电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷设,电缆头 制作、导线连接和线路电气试验,建筑物外部装饰灯具、航空障碍 标志灯和庭院路灯安装,建筑照明通电试运行,接地装置安装变配电室 变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电 缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线路电气 试验,接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设供电干线 裸母线、封闭母线、插接式母线安装,桥架安装和桥架内电缆敷设, 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电 缆头制作、导线连接和线路电气试验 电气动力 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及安装, 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线,低压电气动力 设备检测、试验和空载试运行,桥架安装和桥架内电缆敷设,电线、 电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、 导线连接和线路电气试验,插座、开关、风扇安装电气照明安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装, 电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,槽板配 线,钢索配线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,普通灯具 安装,专用灯具安装,插座、开关、风扇安装,建筑照明通电试运 行 备用和不间断电源安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装, 柴油发电机组安装,不间断电源的其它功能单元安装,裸母线、封 闭母线、插接式母线安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电 缆导管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,接地 装置安装 防雷及接地安装 接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设,建筑物等电 位联结,接闪器安装 7 通风 与空 调 送排风系统 风管与配件制作;风管系统安装;空气处理设备安装;部件制作; 消声设备制作与安装,风管与设备防腐;风机安装;系统调试防排烟系统 风管与配件制作;部件制作;风管系统安装;防、排烟风口常闭正 压风口与设备安装;风管与设备防腐;风机安装;系统调试

风电场工程项目划分

同一个工程中大小关系(由大到小):单项工程单位工程分部工程分项工程。 1、单项工程是指具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程。也有称作为工程项目。 如工厂中的生产车间、办公楼、住宅;学校中的教学楼、食堂、宿舍等,它是基建项目的组成部分。 2、单位工程是指具有单独设计和独立施工条件,但不能独立发挥生产能力或效益的工程,它是单项工程的组成部分。 如生产车间这个单项工程是由厂房建筑工程和机械设备安装工程等单位工程所组成。建筑工程还可以细分为一般土建工程、水暖卫工程、电器照明工程和工业管道工程等单位工程。 以上两者的区别主要是看它竣工后能否独立地发挥整体效益或生产能力。 3、分部工程:按工程的种类或主要部位将单位工程划分为分部工程。如:基础工程、主体工程、电气工程、通风工程等 4、分项工程:按不同的施工方法、构造及规格将分部工程划分为分项工程。如土方工程、钢筋工程、给水工程中的铸铁管、钢管、阀门等安装。 一、单位工程划分范围: 1、风力发电机组

2、升压站 3、集成线路(架空电力线路、电力电缆线路) 4、建筑 5、交通(每条独立的公路为一个单位工程)共五大类 二、分部工程划分范围: (一)风力发电机组分部工程划分范围: 1、风力发电机组基础 2、风力发电机组安装 3、风力发电机组监控系统 4、塔架 5、电缆 6、箱式变电站 7、防雷接地网 (二)升压站分部工程划分范围: 1、主变压器 2、高压电器 3、低压电器 4、母线装置 5、盘柜及二次回路接线 6、低压配电设备 7、电缆敷设

8、防雷接地装置 (三) 场内电力线路分部工程划分范围: 场内架空电力线路工程和电力电缆工程分别以一条独立的线路为一个单位工程。 1、架空电力线路工程(每条独立的线路) (1)电杆基坑及基础埋设 (2)电杆组立与绝缘子安装 (3)拉线安装 (4)导线架设 2、电力电缆工程(每条独立的线路) (1)电缆沟制作 (2)电缆保护管的加工与敷设 (3)电缆支架的配制与安装 (4)电缆敷设 (5)电缆终端和接头的制作 (四)中控楼和升压站建筑分部工程划分范围 1、基础(包括主变基础 2、框架 3、砌体 4、屋面 5、楼地面

消防管道工程工程量清单项目划分

Ⅰ、室外消防管道工程 室外消防管道工程分部分项工程量清单项目划分: (1)管道安装(其工程内容包括管道及管件制作安装;管道水冲洗; 管道水压试验;管道除锈、刷油、防腐)。 (2)管道支架制作安装(其工程内容包括管道支架制作安装;除锈、刷油)。 (3)阀门安装。 (4)法兰安装。 (5)室外消火栓安装。 (6)消防水泵接合器安装。 (7)管沟土石方开挖、回填。 (8)阀门井室砌筑。 II、室内消防管道工程 室内消防管道工程分部分项工程量清单项目划分: (1)管道安装(其工程内容包括管道及管件制作安装;套管制作安装;管道水冲洗;管道水压试验;管道除锈、刷油、防腐)。 (2)系统组件安装(喷头、湿式报警装置、温感式水幕装置、水流指示器、选择阀、贮存装置等)。 (3)其他组件安装(减压孔板、末端试水装置、集热板等)。(4)水喷头安装。

(5)室内消火栓安装。 (6)气压水罐安装(其工程内容包括气压水罐安装;二次灌浆)。 (7)管道支架、吊架制作安装(其工程内容包括管道支架制作安装;除锈、刷油)。 (8)系统组件试验。 (9)二氧化碳称重检漏装置安装。 (10)泡沫发生器、泡沫比例混合器安装。 (11)阀门安装。 (12)法兰安装。 (13)消防水箱制作安装(其工程内容包括水箱制作、安装;水箱压力试验;水箱水冲洗;水箱支架制作安装; 水箱除锈、刷油、防腐)。 (14)水、气灭火系统调整费。 (1)室内、外消防管道安装应按设计要求采用的不同材质、不同的连接方法,区别其不同的公称直径分别列出工程量清单项目,计算工程量时均按设计图示管道中心线长度以“m”为计量单位,不扣除各种阀门、管件及各种组件所占长度。 (2)管道支架制作安装(管道安装项目中已包括支架安装者除外)均综合列项,计算工程量时按设计图示数量以“Kg”为计量单位。(3)阀门安装(除系统组件配套外)均按设计要求采用的不同类型,

三供一业给水管网工程项目管理组织机构和人员时间安排表

三供一业给水管网工程项目管理组织机构和人员时间安排 表 1.1项目管理组织机构 我单位安排各种具有类似工程施工经验的人员组建本工程项目经理部,负责整个合同段工程的有效施工和管理。项目成员均参加多个类似工程的施工,具有丰富的管理经验与施工技术;项目部宗旨:精心组织施工,确保质量、工期、安全目标。 全面贯彻ISO9001《质量管理和质量保证标准》。项目部将根据《质量手册》和《程序文件》建立完善的质量保证体系;针对该工程特点,对施工全过程与质量有关的全部职能活动进行管理和控制,使全体管理人员和员工按各自的质量职责承担其相应的质量责任;对特殊关键部位和过程设置质量控制点,消除不合格品,提供满足顾客需要的产品;实施项目法管理,组建本工程项目经理部,对该工程全面负责。项目部设六个部门,即工程技术部、质量检

项目副经理 技术负责人 项目经理 查部、安全管理部、材料采购部、计划部和实验部,各部门负责人均负责相应工作多年,能很好的胜任本职工作。项目部下设一个综合施工队,施工队的技术组、施工组、质检组、安全组、调度组、供应组在项目部的领导下,具体负责工程的有效实施。 我公司的项目经理部组建的情况如下: 项目经理部组织机构图 综 合 施 工 队 供应组 试验部 调度组 计划部 安全组 材料部 安全部 质检组 质量部 施工组 工程部 技术组

项目经理部各组成人员职责: 1、项目经理:负责项目经理部全面领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、文明施工、经济效益全面负责。 2、技术负责人:负责项目实施施工过程中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作,主要针对施工技术、质量,并兼管安全、文明施工、环境保护等。负责组织对新技术、新工艺、新产品、新材料的应用、先进技术成果的推广,推动本工程项目部的科技进步和产品质量的提高。 3、项目副经理:对项目经理负责,经项目经理授权或委托可以代理项目经理的日常事务,可对下属的各部门的日常事务进行分管,分别负责各自施工方案和工艺卡的编制,参与现场施工管理和安全监督。 4、工程部:施工员是主要负责人,负责施工现场平面管理、施工调度、内外协调、机械设备管理和安全管理工作,以及施工现场技术问题处理、隐蔽工程验收记录、设计变更等工作;同时也负责管理机械的日常调配、机械的修理、

水利工程工程部分项目划分的组成内容

水利工程工程部分项目划分的组成内容 1、第一部分建筑工程 (1)枢纽工程 枢纽工程是指水利枢纽建筑物(含引水工程中的水源工程)和其他大型独立建筑物。包括挡水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂工程、升压变电站工程、航运工程、鱼道工程、交通工程、房屋建筑工程和其他建筑工程。其中,挡水工程等前七项称为主体建筑工程。 1)挡水工程。包括挡水的各类坝(闸)工程。 2)泄洪工程。包括溢洪道、泄洪洞、冲砂洞(孔)、放空洞等工程。 3)引水工程。包括发电引水明渠、进(取)水口、引水隧洞、调压井、高压管道等工程。 4)发电厂工程。包括地面、地下各类发电厂工程。 5)升压变电站工程。包括升压变电站、开关站等工程。 6)航运工程。包括上下游引航道、船闸、升船机等工程。 7)鱼道工程。根据枢纽建筑物布置情况,可独立列项,与拦河坝相结合的,也可作为拦河坝工程的组成部分。 8)交通工程。包括上坝、进厂、对外等场内外永久公路、桥梁、铁路、码头等交通工程。 9)房屋建筑工程。包括为生产运行服务的永久性辅助生产厂房、仓库、办公、生活及文化福利等房屋建筑和室外工程。 10)其他建筑工程。包括内外部观测工程,动力线路(厂坝区),照明线路,通信线路,厂坝区及生活区供水、供热、排水等公用设施工程,厂坝区环境建筑工程,水情自动测报系统工程及其他。 (2)引水工程及河道工程 引水工程及河道工程是指供水、灌溉、河湖整治、堤防修建与加固工程。包括供水、灌溉渠(管)道、河湖整治与堤防工程,建筑物工程(水源工程除外),交通工程,房屋建筑工程,供电设施工程和其他建筑工程。 1)供水、灌溉渠(管)道、河湖整治与堤防工程。包括渠(管)道工程、清淤疏浚工程、堤防修建与加固工程等。 2)建筑物工程。包括泵站、水闸、隧洞、渡槽、倒虹吸、跌水、小水电站、排水沟(涵)、调蓄水库等工程。 3)交通工程。指永久性公路、铁路、桥梁、码头等工程。

电力线路施工质量验收及评定范围划分(DOC)

十堰郧县南化110kV输电线路工程 施工质量验收及评定范围划分 编制单位:十堰巨能电力集团有限责任公司 2015年11月

十堰郧县南化110kV输电线路工程审签页批准年月日审核年月日编写年月日

目录 一、编制说明 二、施工质量验评划分表

一、编制说明 1、本工程质量检验项目划分表是依据《110kV~750kV架空送电线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)的规定进行制定的。本工程施工质量检验项目划分的基本原则如下: 十堰郧县南化110kV线路工程为一个单位工程,本项目部施工段线路全长12km。本工程由三个分部工程,6个分项工程,每个单元工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除线路复测分项工程、基础降方、基础开挖分项工程和基础护坡不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定。 关键项目:是指影响工程结构、性能、强度和安全性,且不易修复或处理者。 重要项目:是指影响寿命和可靠性,但可修补和返工处理者。 一般项目:是指一般不影响施工安装和运行安全者。 外观项目:是指显示工艺水平,环境协调及美观者。 2、本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单元工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检;项目部对分项工程、分部工程和单元工程进行100%复检,并填写复检记录报巨能集团公司申请抽检,集团公司对分部工程进行抽检,基础工程和铁塔组立工程对耐张转角塔全部检查,直线塔基础和直线塔进行不低于30%的抽检,接地工程和导地线架设工程的抽检率不低于单元工程的30%,耐张塔全检,各分部工程的抽检都要填写抽检记录。 3、按照电网建设分公司《输变电工程建设管理文件》(现场部分)中的第四篇中的第二章(线路工程质量检验及验收办法)的规定,项目部质检组根据《110kV~750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)的规定对单元工程的施工质量进行初步评定,监理组织验评

住宅套内给水排水管道水力计算知识交流

住宅套内给水排水管道水力计算 专业--给排水常识2010-05-26 18:06:18 阅读21 评论0 字号:大中小订阅 1 入户管管径计算 《住宅建筑规范》[1]第5.1.4条规定:“卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置;……。”这是现阶段住宅内卫生器具配置的最低要求,从《建筑给水排水设计规范》[2]中可知普通住宅Ⅱ、Ⅲ类符 合此项要求。 以普通住宅Ⅱ类为计算算例,表1-1为普通住宅Ⅱ类最高日生活用水定额及小时变化系数,表1-2为住宅常见卫生器具的给水额定流量、当量和连接管公称管径。表1-3为生活给水管道的水流流速要求值。 普通住宅Ⅱ类常见户型配置情况:所有户型配置均配置一间厨房,一套洗衣设施,以卫生间间数不同,分为一卫户(一间卫生间的户型)、二卫户(二间卫生间的户型)和三卫户(三间卫生间的户型)。表1-4 为常见户型卫生器具不同组合的当量数。 以PP-R管道和PAP管道作为典型管材进行水力计算。三通分水连接方式常用的建筑给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道,当冷水管工作压力≤0.6MPa时,常选用S5系列,S5系列计算内径较大;分水器分水连接方式常用的铝塑复合(PAP)管道,铝塑复合(PAP)管道采用对接焊型,计算内径较小。表1-5为住宅常见户型入户管水力计算表。由表1-5可知,普通住宅Ⅱ类常见户型入户管公称管径应为DN25~DN32;如入户管管径采用小一级的,首先流速不满足规范要求,其次同样长度的入户管水头损失比满足流 速要求管径的水头损失大3倍左右。 表1-1 最高日生活用水定额及小时变化系数[2]

注:(1)流出水头[7] 是指给水时,为克服配水件内摩阻、冲击及流速变化等阻力而能放出的额定流量的 水头所需的静水压。 (2)最低工作压力[2] 是指在此压力下卫生器具基本上可以满足使用要求,它与额定流量无对应关系。 住宅入户管上水表的水头损失取0.010[2]~0.015MPa[4]。笔者以水表本层出户集中布置方式(水表距楼面1.0m),常见户型厨房、卫生间和阳台用水点为算例,根据管件采用三通分水或分水器分水的连接情况,经过管道、配件沿程和局部水头损失计算后,加上卫生器具的最低工作压力和水表的水头损失不同组合,表前最低工作压力在0.10~0.15MPa。对分水器集中配水连接方式水头损失较小,对应的表前最低工 作压力可采用较小的数值。 现代住宅给水支管设计常常只到水表后(或在室内预留一处接口),表前最低压力值的大小关系到住户将来装修后的正常用水,对于这一点应加以重视。同时必须指出,目前大部分水箱供水方式,水箱设置高度难以满足顶上1~3层表前最低工作压力(卫生器具的最低工作压力)的要求,这一点在设计时应特别注意。 3 排水横支管管径计算 排水横支管设计排水流量(通水能力)是按照重力流(不满流)进行计算,同管径的排水横支管设计排水流量远小于排水立管的设计排水流量。表3-1 为住宅常见卫生器具排水的流量、当量和排水(连接)管的 管径。 以常用的建筑排水硬聚氯乙烯(UPVC)管道(公称外径50~110mm)作为计算算例。表3-2为水力 计算参数、计算过程和计算结果。 表3-1卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径[2]

架空电力线路工程施工质量控制项目及验评范围划分表.doc

架空电力线路工程施工质量控制项目及验评范围划分表 工程编号 验收单位及验评范围 施工单位 业 单 分 分 分项工 监 设 主 位 部 项 工程项目名称 程 班 施 项 公 理 计 工 工 工 工 目 单 项 单 程 程 程 组 队 部 司 位 目 位 部 1 架空电力线路工程 √ √ √ √ 1 土石方工程 √ √ 1 路径复测 耐张段 √ √ √ √ 2 普通基础分坑和开挖 基 √ √ √ √ 3 拉线基础分坑和开挖 基 √ √ √ √ 4 岩石、掏挖基础分坑和开挖 基 √ √ √ √ 5 施工基面及电气开方 基 √ √ √ √ 2 基础工程 √ √ 1 现浇、掏挖铁塔基础 基 √ √ √ √ 2 铁塔拉线(含锚杆)基础 基 √ √ √ √ 3 岩石铁塔基础 基 √ √ √ √ 4 混凝土杆预制基础 基 √ √ √ √ 5 角钢插入式基础 基 √ √ √ √ (1) 灌注桩基础 √ √√√√ √ 6 桩式 基础 (2) 贯入桩基础 √ √√√√ √ (3) 挖孔桩基础 √ √√√√ √ 3 杆塔工程 √ √ 1 自立式铁塔组立 基 √ √ √ √ 2 拉线铁塔组立 基 √ √ √ √ 3 混凝土杆组立 基 √ √ √ √ 4 自立式钢管电杆组立 基 √ √ √ √ 4 架线工程 √ √ 1 导地线 ( 含 OPGW)展放 Km √ √ √ √ 2 导地线连接管 个 √ √ √ √ 3 导地线 ( 含 OPGW)紧线 耐张段 √ √ √ √ 4 附件安装(含OPGW) 基 √ √ √ √ 5 接地工程 √ √ 1 表面式接地装置 基 √ √ √ √ 2 深埋式接地装置 基 √ √ √ √ 6 线路防护设施 √ √ 1 线路防护设施 处 √ √ √ √ 启 表号 委 备注 会 验 收 组 √ Q/CSG 表 1-D.1 Q/CSG 表 1-C.1 Q/CSG 表 1-B.01 Q/CSG 表 1-B.02 Q/CSG 表 1-B.03 Q/CSG 表 1-B.04 Q/CSG 表 1-B.05 Q/CSG 表 1-C.2 Q/CSG 表 1-B.1 Q/CSG 表 1-B.2 Q/CSG 表 1-B.3 Q/CSG 表 1-B.4 Q/CSG 表 1-B.5 Q/CSG 表 1-B.6 Q/CSG 表 1-B.7 Q/CSG 表 1-B.8 Q/CSG 表 1-B.9 Q/CSG 表 1-B.10 Q/CSG 表 1-B.11 Q/CSG 表 1-C.3 √ Q/CSG 表 1-B.12 Q/CSG 表 1-B.13 √ Q/CSG 表 1-B.14 √ Q/CSG 表 1-B.15 √ Q/CSG 表 1-B.16 Q/CSG 表 1-C.4 Q/CSG 表 1-B.17 √ Q/CSG 表 1-B.24 Q/CSG 表 1-B.18 Q/CSG 表 1-B.19 Q/CSG 表 1-B.20 Q/CSG 表 1-B.22 √ Q/CSG 表 1-B.23 Q/CSG 表 1-B.25 Q/CSG 表 1-B.21 Q/CSG 表 1-B.26 √ Q/CSG 表 1-B.27 Q/CSG 表 1-B.28 Q/CSG 表 1-B.29 Q/CSG 表 1-C.5 √ Q/CSG 表 1-B.30 √ Q/CSG 表 1-B.30 Q/CSG 表 1-C.6 Q/CSG 表 1-B.31

土改项目工程项目划分表

xxxx工程单元划分申请书 工程项目名称:xxxx工程 项目法人: 二xxx年x月xx 日

宁洱县农业和科学技术局: 1、工程名称:xx工程 2、建设地点:xx 3、建筑规模:分为两个分部工程,xxxxx。 4、质量标准:合格 5、招标内容: 一、渠道工程 (1)土地平整xxx亩。 (2)排水沟xxxm。 (3)倒虹吸xxxm。 (4)机耕路xxxm。 二、渠系建筑物 (1)土地平整xxx亩。 (2)排水沟xxm。设计要求宽xxm、高xxm、沟深xxm、内空xxxm。 (3)倒虹吸长xxm。内径xxmm、壁厚xxmm。 (4)机耕路xxm。宽xxm、路缘石支砌高度xxm、砂砾石回填xxm。 6、工程主要特点 (1)、xxxx (2)、施工场地大,开挖、回填、土地平整、C20砼浇筑等项目相互交叉施工,工程测量复杂,难度较大,需精心施工。 7、施工关键和主要对策 (1)、工程重点和难点 工程内容多、交叉作业多、投入的设备、人员多,施工面大、作业较分散,需加强管理,合理组织施工,这是确保按期完工的重点,沟槽基础开挖、土地平整、倒虹吸钢管安装及C20砼浇筑的施工组织与协调要求较高。 (2)、工期关键线路和关键工序 本工程工期控制的关键路线为:1. 施工测量及放样→修筑临时施工道路→石方开挖→初步土方开挖填→台阶土方开挖→铺填耕植土,2.施工测量→开挖沟槽及局部砌土→沟渠砼浇筑→沟帮内粉→渠系建筑施工,关键工序为:土地平整、沟渠C20砼浇筑施工。为了对本工程的施工质量考核、工程质量评定与工程验收,现将xxx:

01单位工程 xxx改造工程(共划分为2个分部工程、65个单元工程)项目划分方案呈报。(单元工程划分表附后) 当否,请审查批示。

输电线路工程施工质量检验项目划分表及编制说明

质量验评项目划分表及编制说明

编制说明 一、本划分表的编制依据为:《1000kV架空送电线路工程施工质量检验及评定规程》及Q/GDW153-2006《1000kV架空送电线路工程施工及验收规范》。 二、本划分表将每个施工标段的架空送电线路工程定为一个单位工程。每个单位工程分为六个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程又分为若干个单元工程;每个单元工程中规定有若干个检查(检验)项目。 三、各单位在使用本表时应根据施工标段的具体情况增删分项工程、单元工程的个数,但必须按有关规定进行报批。 四、项目的质量要求和检查方法同《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》。 五、检查(检验)项目分类 检查(检验)项目分为:关键项目、重要项目、一般项目与外观项目。 关键项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性且不易修复和处理的项目。 重要项目:指影响工程结构及尺寸但可以修补和返工处理的项目。 一般项目:指一般不影响施工安装和运行安全的项目。 外观项目:指体现工艺水平、环境协调及美观的项目。 六、单元工程、分项工程、分部工程及单位工程均分为优良、合格与不合格三个等级。具体为: 1 单元工程 1)优良级: ——关键项目必须100%符合本规程的优良级标准;

——重要项目、一般项目和外观项目必须100%达到本规程的合格级标准; ——全部检查项目中有80%及以上达到优良级标准。 2)合格级: ——关键项目、重要项目、外观项目检查中达到优良级标准者不及80%,但必须100%达到合格级标准; ——一般项目中,如有一项未能达到本规程合格级规定,但不影响使用者,可评为合格级。 3)不合格级:关键项目、重要项目、外观检查项目中有一项或一般检查项目有两项及以上未达到本规程合格级规定者。 2 分项工程 1)优良级:该分项工程中单元工程100% 达到合格级标准,且检查(检验)项目优良级数目达到该分项工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。 2)合格级:该分项工程中单元工程100%达到合格级标准者。 3)不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程未达到合格级标准者。 3 分部工程 1)优良级:分部工程中分项工程100%合格,并有80%及以上分项工程达到优良级,且分部工程中的检查(检验)项目优良级数目达到该分部工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。 2)合格级:分部工程中分项工程100%达到合格级标准者。 3)不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程未达到合格级标准

工程项目划分

工程项目划分报审表 合同名称:贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程合同编号:NSZB-2017-02

贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程 项目划分说明 1.项目划分范围 项目划分范围为贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程,建设内容为新建有坝式引水口1座,铺设干管1条,长3.628km;支管4条,总21.205km;φ90移动软管24条,总长 1.2km。配建阀门井29座,给水栓316座。 2.项目划分依据 本工程项目划分依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL233-2008)、《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》(水利2012年版本)、 《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《混凝土结构

工程质量验收规范》(GB50204-2002),施方案设计文件及施工图纸结合贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程的具体情况进行划分,在今后实施过程中若出现新增项目时,再根据实际情况按照划分原则进行调整。 3.项目划分原则 本项目工程划分为单位工程、分部工程、单元工程三级,质量评定方法按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》(水利2012年版本)、《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)、《给排水管道工》(GB50268-2008)、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) ,按从单元工程到分部工程,从分部工程到单位工程,最后到工程项目,逐级验收,逐级评定。 3.1单位工程划分原则 按照投标文件及施工合同、实施方案、工程设计图纸和有关规 定划分单位工程,贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程划分为1个单位工程。单位工程为贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程,合同编号为GNCG-D1。 3.2分部工程划分原则 按照本工程设计结构的主要组成部分划分分部工程,将贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程划分为4个分部工程。主要分部工程为贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程引水枢纽工程,阀门井工程,管道工程,给水栓工程。

排水管网项目划分

平湖木古、鹅公岭及白泥坑片区排水管网完善一期 工程项目划分 一、工程概况 龙岗区平湖木古、鹅公岭及白泥坑片区排水管网完善一期工程主要是结合平湖鹅公岭污水厂配套截污主干管和布吉埔地吓污水厂配套截污主干管(白泥坑片区污水干管)的建设,完善木古、鹅公岭及白泥坑片区污水管网系统,收集片区范围内的污水送至平湖鹅公岭污水处理厂或布吉埔地吓污水厂进行处理后排放。 工程内容包括:文新路污水管完善(L=672m)、良白路污水管完善(L=1143m)、湖田路污水管接驳完善(L=124m)、塘边路污水管完善(L=637m)、浦田路污水管完善(L=800m)、新河路污水管完善(L=1620.5m)和芳坑路污水管完善(L=1395m)。排水管道总长约 6.39km,管径DN200-DN600mm。其中敷设DN300~DN600HDPE缠绕结构壁排水管缠绕结构排水管约6051m, 采用二程式拖拉法敷设DN400~DN600HDPE缠绕结构壁排水管平壁管约340m。 为确保旱季截流,又考虑雨季污水厂的可承受能力,本工程对分流制改造难度大的片区,采用截流式合流制,截流倍数采用n =2.0,考虑在片区合流制管渠末端设置截污井及限流井进行截流,保证旱季污水进入主干管系统。本工程共设8座截污井。

施工地点涉及到三个社区,即上木古社区、鹅公岭社区、白泥坑社区,共七条路。 1、文新路污水管完善(DN500 L=672m),全部采用拉森钢板桩进行支护,沟槽开挖深度4.25米~6.10米,位于华南城南门,管道主要埋设至道路西侧机动车道立道牙边3米左右.目前道路已经形成,需破除路面施工,此段车流量及人流量大,给开挖带来较大困难。 2、良白路污水管完善(DN400 L=1143m)、支护开挖约600米,名挖施工为147米,二程式拖拉管施工DN400 HDPE缠绕结构壁排水管管共202米,此段路宽7米左右,双向单车道,以前为通往深圳的主要交通要道,车流量及人流量较大,且开挖深度达6.5 米,若施工将会严重影响交通及人流通行。此段施工难度较大。 3、湖田路污水管接驳完善(DN600 L=124m)、二程式拖拉管施工46米,支护开挖施工共计78米,开挖深度5.2米~9.5米,尤其W01~W03段位于绿化带上,障碍物较多,绿化很难恢复。此段建议改为顶管施工。 4、塘边路污水管完善(DN400 L=637m)、此段管道为支护开挖,深度3米~5米,管道铺设在商业街一侧,商铺较多,车流量及人流量也较多。 5、浦田路污水管完善(DN300 DN400 L=800m)、其中二程式拖拉法施工共26米,支护开挖施工774米,此段埋设于浦田路西侧,两侧厂房较多,上下班车流及人流量较多,埋设深度在3米~5米,采用拉森钢板桩进行支护。施工时做好交通及人流的疏通。

工程项目划分及编号管理办法

榆林-济南输气管道工程 工程项目划分及编号管理办法(试行) 第一章总则 第一条本工程建设项目划分依据中华人民共和国石油天然气行业标准《石油建设工程质量检验评定标准》(系列),以及《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定,并结合榆林-济南输气管道工程建设特点和工程招投标情况而制订。本工程建设项目划分是对工程进行全面科学管理的重要依据,是进行竣工验收及资料整理组卷的主要依据。各单位、部门在施工管理过程中应认真执行。 本工程建设项目划分编码采用10位制,命名及分配如下:YJ-XX-XX-XX-XX 分项工程编码 分部工程编码 单位工程编码 单项工程编码 工程项目代码 注:工程项目代码为:YJ(榆林-济南输气管道工程) 第二章单项工程划分及编码

榆林-济南输气管道工程为一个工程建设项目,结合榆林-济南输气管道工程建设特点,共划分为9个单项工程,分别为:线路工程,穿跨越工程,站场工程,通信工程,自动化工程,伴行路工程,隧道工程,水土保持工程,管道外防腐工程。单项工程编码分别为: 01——线路工程(包括附属阀室) 02——穿跨越工程 03——站场工程 04——通信工程 05——自动化工程 06——伴行路工程 07——隧道工程 08——水土保持工程 09——管道外防腐工程 第三章单位工程划分原则 第二条线路工程:每个线路标段为一个单位工程,其中包括隧道穿越中的管线安装部分;线路工程按01-20编单位工程; 第三条穿跨越工程:每条定向钻为一个单位工程;定向钻按顺气流方向顺序编号,在对应的线路标段序号后加大写英文字母,如01A。 第四条站场工程:每个站场各为一个单位工程(通信和自

输电线路工程施工质量验评项目划分表

大安丰收66kV输电线路新建工程施工质量验收及评定范围划分表 白城城原电力工程有限责任公司工程项目部 2012年10月01日

编制:年月日审核:年月日批准:年月日

编制说明 一、本划分表的编制依据为:《110kV~500kV架空电力线施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)、《110~500kV 架空送电线路施工及验收规范》(GB/50233-2005)以及与本工程有关的招标文件及合同文件。 二、本划分表将本工程土建及电气安装各为一个子单位工程。其中各子单位工程分为若干分部工程;每个分部工程分为若干个子分部工程;每个子分部项工程又分为若干个分项工程;每个分项工程中规定有若干个检查(检验)项目。 三、各单位在使用本表时应根据施工标段的具体情况增删分项工程、单元工程的个数,但必须按有关规定进行报批。 四、项目的质量要求和检查方法同《110kV~500kV架空电力线施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB/50233-2005)。具体为: 1 单元工程 1)优良级: ——关键项目必须100%符合本规程的优良级标准; ——重要项目、一般项目和外观项目必须100%达到本规程的合格级标准; ——全部检查项目中有80%及以上达到优良级标准。电力线路施工质量验收及评定范围划分

十堰郧县南化110kV输电线路工程施工质量验收及评定范围划分 编制单位:十堰巨能电力集团有限责任公司 2015年11月

本工程由三个分部工程, 6个分项工程,每个单元工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。架空电力线路工程施工质量控制项目及验评范围划分表

架空电力线路工程施工质量控制项目及验评范 围划分表 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

工程编号 工程项目名称分项工 程 验收单位及验评范围 表号 备注 单位工程分 部 工 程 分 项 工 程 施工单位 监 理 单 位 设 计 单 位 业 主 项 目 部 启 委 会 验 收 组 班 组 施 工 队 项 目 部 公 司 1架空电力线路工程√√√√√Q/CSG表1土石方工程√√Q/CSG表1路径复测耐张段√√√√Q/CSG表2普通基础分坑和开挖基√√√√Q/CSG表3拉线基础分坑和开挖基√√√√Q/CSG表4岩石、掏挖基础分坑和开挖基√√√√Q/CSG表5施工基面及电气开方基√√√√Q/CSG表2基础工程√√Q/CSG表 1现浇、掏挖铁塔基础基√√√√Q/CSG表Q/CSG表 2铁塔拉线(含锚杆)基础基√√√√Q/CSG表3岩石铁塔基础基√√√√Q/CSG表4混凝土杆预制基础基√√√√Q/CSG表 5角钢插入式基础基√√√√Q/CSG表Q/CSG表 6桩式 基础 (1)灌注桩基础√√√√√√ Q/CSG表 Q/CSG表 (2)贯入桩基础√√√√√√Q/CSG表 (3)挖孔桩基础√√√√√√Q/CSG表 3杆塔工程√√Q/CSG表1自立式铁塔组立基√√√√√Q/CSG表 2拉线铁塔组立基√√√√√Q/CSG表Q/CSG表 3混凝土杆组立基√√√√√Q/CSG表4自立式钢管电杆组立基√√√√√Q/CSG表4架线工程√√Q/CSG表 1导地线(含OPGW)展放Km√√√√√Q/CSG表Q/CSG表 2导地线连接管个√√√√Q/CSG表Q/CSG表 3导地线(含OPGW)紧线耐张段√√√√√Q/CSG表Q/CSG表Q/CSG表Q/CSG表 4附件安装(含OPGW)基√√√√√Q/CSG表Q/CSG表Q/CSG表Q/CSG表Q/CSG表 5接地工程√√Q/CSG表1表面式接地装置基√√√√√Q/CSG表2深埋式接地装置基√√√√√Q/CSG表6线路防护设施√√Q/CSG表1线路防护设施处√√√√Q/CSG表