第三章地基处理与桩基工程量计算规则

(冶金工程预算定额)

册说明

一、 2001 版《冶金工业建设工程预算定额》第二册《地基处理工程》 ( 以下简称本定额 ) 是根据冶建定 (2000)15 号文确定的原则 , 在原冶金部颁发的各项预算定额及《全国统一建筑工程基础定额》的基础上 ,结合冶金建设工程的实际情况 , 同时选用了适合冶金建设工程常用的有关预算定额修编而成。

二、本册其具体适用范围:

1 、本定额适用于陆地上墩台基础桩 , 以及其他基础工程和临时工程中的打桩工程。

2 、本定额不包括打试桩、试成孔、试夯 , 如发生时另行计算。

3 、本定额不包括施工条件特殊而采取的施工措施费 , 如场地垫碎石、铺路基箱等费用 , 根据实际情况另行计算。

4 、各项工作的具体适用范围 , 详见各章说明。

三、本定额是以国家和有关部门发布的现行施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程为依据。

四、本定额是按国内大多数施工企业采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织进行制订的 , 除各章节另有具体说明外 , 均不因上述因素有差异而对本定额进行调整或换算。

五、本定额是按下列正常的施工条件下进行编制的:

1 、设备、材料、成品、半成品、构件完整无损 , 符合质量标准和设计要求 , 附有合格证书和试验记录。

2 、冶金地基处理工程和安装工程、土建工程之间的交叉作业正常。如施工与生产同时进行 , 其降效增加费按人工费的 10 % 计取。

3 、正常的气候、地理条件和施工环境 , 如在特殊的自然地理条件下进行施

工的工程 , 如高原、高寒、沙漠沼泽地区以及洞库、水下工程 , 其增加的费用 , 应按省、自治区、直辖市有关规定执行;如在有害身体健康环境中施工 , 其降效增加费用按人工费的 10 % 计取。

六、人工 :

本定额的人工包括基本用工和其他用工,不分列工种和级别,以综合工日表示。

七、材料 :

1 、材料消耗包括直接消耗在建筑安装工程内容中的使用量和规定的损耗量。

2 、凡定额内未注明单价的材料均未计价,基价中不包括其价值,应按"( )" 内所列的用量 , 如 ( )括号内未列用量则按设计用量加损耗量计算其价值。

3 、本定额的材料单价系按《冶金工业建设工程预算定额》第十三册《材料预算价格》 (2001 版 ) 综合取定。

4 、用量很少 , 对定额影响很小的零星材料合并为其他材料费 , 以 " 元 " 表示加入基价。

八、施工机械 :

1 、本定额中施工机械台班是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化程度综合取定的 , 实际与定额不一致时 , 除各章另有说明外 , 均不作调整。

2 、施工机械台班价格系按《冶金工业建设工程预算定额》第十二册《冶金施工机械台班费用定额》计算的。

3 、零星小型机械对定额影响不大的 , 合并为其他机械费 , 以 " 元 " 表示加入基价。

九、本定额所列砂浆、混凝土配合比除水下和爆扩桩砼执行附录配合比外 , 其他按土建册执行 , 强度等级与设计规定不同时可以换算。

十、施工机械的进、退场费和安装、拆卸费执行 2001 年《冶金工业建设工程预算定额》第十二册《冶金施工机械台班费用定额》执行。补充的特、大型机械所发生的场外运输费、安装、拆卸费可以比照类似的机械商定。

十一、钻 ( 冲 ) 孔灌注桩工程地基土 ( 岩石 ) 分类 :

钻 ( 冲 ) 孔灌注桩工程地基土 { 岩石 ) 分类表

十二、本定额小型工程的划分 :每个单位工程的工程量 : 各种桩按体积计的在 150m3、按长度计的在30Om 、钢桩在150t、强夯在 100Om2以下的为小型工程。小型工程的人工和机械使用量按相应的定额乘以系数 1.25 计算。

十三、凡本说明未尽说明的 , 以各章节说明为准。

第一节打桩工程

说明

一、本章定额均是按打垂直桩考虑的。如打斜桩 , 斜度小于 1:6 时 , 打桩工日数和打桩机台班数按定额增加 20% 计算;如斜度大于 1:6 时 , 打桩工日数和打桩机台班数按定额增加 30% 计算。但打斜桩的材料消耗定额不变。

二、预制钢筋混凝土方桩、管桩及钢管桩的打桩压桩定额 , 是按一、二级土综合取定的 , 除确因地基土超过二级标准而必须采取钻孔或冲扩孔时可另计钻孔或

冲扩孔费外 , 不得增加其他费用。

三、本章定额的桩材 , 均按商品成套成品桩供应考虑的。从供货点至工地指定堆放点的装卸运输管理费及运输损耗费计入桩材预算价格内。

四、关于桩材场内装卸运输 , 本章定额分两种情况 :

1 、对预制钢筋混凝土方桩、板桩 , 定额内未考虑场内装卸运输。如因现场条件等限制而必须发生场内运输时 , 由临时堆放场 ( 预制场地 ) 到打桩位置的场内装卸运输费用可另行计算。

2 、对预制钢筋混凝土管桩、钢管桩的打 ( 压 ) 桩定额 , 桩材是按供应到打桩工地附近的临时堆场考虑的 , 定额内己包括了桩材从临时堆场至打桩位置间的场内装卸运输工、料、机消耗 , 编制预算时不得再增加。

五、预制钢筋混凝土管桩打 ( 压 ) 桩定额已综合考虑了场内运桩、喂桩、打桩、焊接桩、送桩等打桩工程全部工序内容。

六、钢管桩打桩定额已综合考虑了场内运桩、喂桩、打桩、焊接桩、割桩、地下内切割、吊拔管、堵孔、复制桩及精割、安装焊接桩帽等全部打桩工序。其中 , 复制桩是按每套桩 1.75 个接头考虑的。使用本定额时,不得增加其他内容及费用。

七、如设计为钢管混凝土桩时,打桩工程仍套用打钢管桩相应子目,不作调整。钢管桩内浇注的混凝土按土建定额另行计算。

八、钢板桩定额是按临时性钢板桩考虑的,如打永久性钢板桩时,应增加钢板桩主材消耗费用。

九、本章定额的打桩机械,均选用柴油打桩机,施工时采用其他机械时,不予换算。

十、本章定额不包括打桩场地平整、铺渣及钢筋混凝土方桩桩头截凿 , 按相应土建定额计算。

本章定额未包括打试桩、水上打桩、地坑地槽内打桩、支架上打桩、钢板桩锚定及桩基予压等内容,发生时应另行计算。

十一、本章定额基价中含桩材价值,只打桩不制桩 ( 或购桩 ) 者在预算总值中扣除桩材价值 , 但定额中桩的损耗归打桩单位。

工程量计算规则

一、预制钢筋混凝土方桩、板桩的体积:按设计全长 ( 包括桩尖 ) 乘以截面面积计算 , 不扣除桩尖部分的虚体积。

二、预制钢筋混凝土管桩的体积 : 按设计全长 ( 包括桩尖 ) 乘以截面面积 , 减去空心部分体积计算。不扣除桩尖部分的虚体积。

三、钢管桩按设计长度 ( 设计桩顶至桩底标高或基础底部标高加 30Ocm) 、管径、壁厚以 t 计算。桩帽按设计数量 ( 只 ) 及锚固钢筋换算成重量 t 计入钢管桩工程量。

四、钢板桩按实际施工长度以 t 计算。

五、送桩工程量按送桩深度乘以截面积以 m3 计算。送桩深度按打桩机底面至桩顶面高度 ( 即桩顶面至自然地面另加 50cm) 计算。

六、本章打预制钢筋混凝土管桩定额内已综合考虑了送桩深度及送桩工作内容 , 为此 , 使用本定额时不得再计算送桩工程量及送桩费用。

第二节钻(冲)孔灌注桩工程

说明

一、钻孔土质分类见总说明表。

二、定额中已按摊销方式计人钻架的制作、拼装、移位、拆除及钻头维修所耗用的工、料、机械台班数量。

三、钻 ( 冲 ) 孔桩混凝土定额中已包括设备 ( 如导管等 ) 摊销的工料费用及扩孔增加的混凝土数量。

四、护筒定额中已包括了埋设护筒用的粘土及钢质或钢筋混凝土护筒接头用的铁件、硫磺胶泥等材料、设备消耗。

工程量计算规则

一、钻 ( 冲 ) 孔灌注桩成孔工程量按设计入土深度计算。定额中的孔深指护筒顶至桩底的深度。成孔定额中同一孔内的不同土质,不论其所在的深度如何,均

执行总孔深定额。

二、浇注混凝土工程量按设计桩径截面积乘设计桩长计算。

三、钢护筒的工程量按护筒的设计重量计算。设计重量为加工后的成品重量。设计重量不明时,可参考下表的重量进行计算 :

四、钢筋笼按施工图和规范及成型重量计算。

五、泥浆外运工程量按钻孔体积以 m3 计算。

第三节人工挖孔灌注桩工程

说明

一、人工挖孔桩不分土壤类别。入岩增加费不分岩石类别和桩深,定额为综合取定的。

二、挖孔中如遇地下流砂、淤泥时,可另行计算。

三、砼护壁如需配钢筋时,套用护壁钢筋制安定额。

工程量计算规则

一、人工挖孔桩桩径是指该桩桩芯的最小直径。

二、挖坑井土方体积 , 按设计图示开挖尺寸自井口顶至桩底以 m3 计算。

三、护壁体积,按设计图示护壁尺寸自井口顶至扩大头 ( 或桩底 ) 以 m3 计算。

四、桩芯体积 , 按设计图示尺寸自桩顶至桩底以 m3 计算。

五、入岩体积 , 按实际人岩深度以 m3 计算。

六、钢筋按施工图和规范以 t 计算 , 损耗率为 2.5% 。

七、截断、修凿砼桩头 , 按实际截断、修凿体积以 m3 计算。

第四节沉管灌注桩工程

说明

一、采用预制桩尖者,桩尖材料费另计。

二、沉管灌注混凝土桩复打套单价时,桩身材料量按下列公式调整 :

复打桩桩身材料量 = 桩身材料定额量 /1.17

三、钢筋笼制作、安装按第二章钢筋笼制作、安装定额执行。

工程量计算规则

一、沉管灌注桩的单桩体积 , 按设计规定的桩长 , 包括桩尖 ( 不扣减虚体积 ), 增加 25cm 乘以钢管外径最大截面面积计算。

二、长螺旋钻孔灌注桩的单桩体积 , 按设计规定的桩长 , 包括钻头 ( 不扣减虚体积 ), 增加 25cm 乘以钻头外径截面面积计算。

三、复打桩的体积按单桩体积乘以复打次数。

第五节爆扩桩工程

说明

钢筋笼制作、安装按第二章钢筋笼制作安装定额执行。

工程量计算规则

爆扩桩灌注混凝土的体积按设计图以 m3 计算 , 扩大头按球形体积π d3/6 计算。爆扩后不论大小 , 均不得换算。 d 为扩大头直径。

第六节软土地基处理工程

说明

一、袋装砂井及塑料排水板处理地基,定额材料消耗中包括了砂袋或塑料排水

板的预留长度。

二、袋装砂井定额是按砂井孔径 7cm 编制的,如直径不同时,定额内中 ( 粗 ) 砂的消耗用量可按孔径截面面积的比例关系进行调整,其他消耗不变。

三、土工布定额中不包括排水内容 , 需要时另行计算。

四、定额中不包括污泥排放处理费用 , 发生时另行计算。

五、震动挤密桩定额材料消耗中已包括砂 ( 或钢渣 ) 桩的密实度。

工程量计算规则

一、袋装砂井、塑料排水板、旋喷桩工程量按设计深 ( 长 ) 度计算。

二、土工布的铺设面积为锚固沟外边缘所包围的面积 , 包括锚固沟的底面积和侧面积。

三、振冲碎石桩按设计长度增加 25cm 乘以设计截面积以 m3 计算。

四、深层搅拌桩、震动挤密桩 ( 钢渣、砂 ) 、树根桩工程量 , 按设计长度乘以设计截面积 , 以 m3 计算。

五、压密注浆钻孔机按实际钻孔深度以米计 , 压密注浆按设计截面积乘以实际注浆深度以 m3 计。

六、土层锚杆 :

1、机械钻锚孔、锚孔注浆工程量按设计锚孔长度计算;

2、锚杆制安工程量按设计锚杆重量 ( 包括锚杆搭接 , 定位器钢筋用量 ) 以t 计算;

3 、型钢围令安拆工程量按包括托架在内的重量以 t 计算;

4 、锚头制作 ( 包括承压台座、锚头螺杆制作、焊接 ) 、安装 ( 包括张拉、锁定 ) 工程量以套计算。

第七节强夯与重锤夯实工程

说明

一、强夯工程不分土壤类别 , 不分夯点间距大小 , 一律按本定额执行。

二、强夯定额已综合考虑了规范要求的两遍之间的问歇时间。

三、强夯定额未考虑夯前需要填充粗砂、砂、砾石或片石等工作内容 , 设计需要时另行计算。

四、设计要求强夯填充材料时 , 其人工和机械用量乘以 1.2 系数。

五、遇有较松软地层 , 需要用路基箱或钢板、垫木时 , 其人工和机械用量乘以 1.1 系数 , 增加路基箱、垫木等材料损耗按批准施工方案另行计算摊销费。

六、强夯定额为夯满一遍的工、料、机消耗量。

工程量计算规则

一、强夯工程量按设计处理地基的有效面积计算 , 即以边缘夯点外边线进行计算 , 包括夯点面积和夯点间的面积。

二、一遍分 n 次打 , 每次夯击能和击数相同时 , 可直接套用定额。当每次夯击能或击数不同时 , 应分次分别按夯击能或击数套相应定额乘以 1/n 计算。

三、重锤原土夯实按面积计算 , 填土夯击按实体积计算。

第八节降水工程

说明

一、轻型井点及喷射井点定额表内的工、料、机消耗 , 是指井点降水设备打拔( 安装、拆除 ) 一次的工、料、机消耗 , 包括材料设备的运输。

二、轻型井点及喷射井点降水设备运行维修费用 , 按降水运行天数计算。

三、真空深井降水安装、拆除、运行定额是按井深 19 米考虑的,如与实际井深不一致时,可按增减定额另行计算。

工程量计算规则

一、轻型井点每套设备有效范围按 100 延长米计算。

二、喷射井点每套设备有效范围按 50 延长米计算。

三、深井降水按井数 ( 口 ) 计算 , 井深不相同时应分别计算。

四、运行天数可参考工期定额 , 或按有关规定的基础降水工期按天计算。

工程计量-第三节:工程量计算规则与方法(七)

(六)现浇混凝土楼梯(编号:010506) (七)现浇混凝土其他构件(编号:010507)

(十一)预制混凝土屋架(编号: 010511) (十二)预制混凝土板(编号:010512)

(十三)预制混凝土楼梯(编号:010513) (十四)其他预制构件(编号:010514) 【2007真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》,以下关于现浇混凝土工程量计算正确的说法是()。 A.有梁板柱高自柱基上表面至上层楼板上表面 B.无梁板柱高自柱基上表面至上层楼板下表面 C.框架柱柱高自柱基上表面至上层楼板上表面 D.构造柱柱高自柱基上表面至顶层楼板下表面 【答案】A 【解析】B错误,无梁板柱高自柱基上表面至柱帽下表面之间的高度计算。C、D错误,构造柱按

全高计算,嵌接墙体的部分并入柱身体积。 【2007真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》,以下关于工程量计算正确的说法是()。 A.现浇混凝土整体楼梯按设计图示的水平投影面积计算,包括休息平台、平台梁、斜梁和连接梁B.散水、坡道按设计图示尺寸以面积计算,不扣除单个面积在0.3m2以内的孔洞面积 C.电缆沟、地沟和后浇带均按设计图示尺寸以长度计算 D.混凝土台阶按设计图示尺寸以体积计算 E.混凝土压顶按设计图示尺寸以体积计算 【答案】ABDE 【解析】C错误,电缆沟、地沟按设计图示以中心线长度计算,后浇带按图示尺寸以体积计算。 【2010真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》,有关分项工程工程量的计算,正确的有()。 A.预制混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算 B.灰土挤密桩按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 C.石材勒脚按设计图示尺寸以面积计算 D.保温隔热墙按设计图示尺寸以面积计算 E.砖地沟按设计图示尺寸以面积计算 【答案】ABD 【解析】C错误,石材勒脚按设计图示尺寸以体积计算。E错误,砖地沟按设计图示以中心线长度计算。 (十五)钢筋工程(编号:010515) 钢筋工程包括现浇构件钢筋、预制构件钢筋、钢筋网片、钢筋笼、先张法预应力钢筋、后张法预应力钢筋、预应力钢丝、预应力钢绞线、支撑钢筋(铁马)、声测管。

工程量计算公式及规则

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 土石方工程 1.0.1 计算土石方工程量前,应确定下列各项资料; 1 土石方工土壤及岩石类别的划分,依照工程勘测资料与《计价规范》表A1.4-1《土壤及岩石(普氏)分类表》对照后确定; 2 地下水位标高及排(降)水方法; 3 土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4 岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距; 5 其他有关资料。 1.0.2 土方工程 1 平整场地: 1)平整场地工程量,按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

2)平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2 挖土方按设计图示尺寸以体积计算。 3 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。 4 沟槽、基坑划分: 凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽; 凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑; 凡图示沟槽底3m以外,坑底面积20m2以外,平整场地挖土方厚度在±30cm以外,均按挖土方计算。 5 挖沟槽、基坑需支挡土板时。挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算,支挡土板后,不得计算放坡。 6 挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度(即基础垫层底之间净长度)计算;内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。 7 地下室土方大开挖后再挖地槽、地坑,其深度以大开挖后土面至槽、坑底标高计算,加垂直运输和水平运输;如室外地面发生水平运输,则另计一次水平运输。 8 人工挖土方深度超过1.5m时,按表一增加工日。 表一 人工挖土方超深增加工日表 ┏━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃深度(以内)│2m │4m │6m ┃ ┠─────┼────┼────┼────┨ ┃工日/100m3│ 4.72│ 14.96│ 22.24┃ ┗━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

2017地基处理及桩基技术 80

一、单选题【本题型共30道题】 1.振冲法处理地基,矩形布桩S1=1.6m,S2=1.2m,桩径d=0.6m,求桩土置换率( )。 A.16.7%; B.15.4; C.17.0%; D.14.7%。 用户答案:[D] 得分:3.00 2.灰土换填垫层夯压密实后,应保证多长时间内不受水浸泡?() A.28天 B.7天 C.3天 D.1天 用户答案:[C] 得分:3.00 3.下列关于泥浆护壁灌注桩施工方法叙述中,哪项是错误的?() A.在地下水位以下的地层中均可自行造浆护壁 B.灌注混凝土前应测量孔底沉渣厚度 C.水下灌注混凝土时,开始灌注混凝土前导管应设隔水塞 D.在混凝土灌注过程中严禁导管提出混凝土面并应连续施工 用户答案:[A] 得分:3.00 4.下列叙述中哪个是正确的CFG桩概念?() A.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量石屑、粉煤灰和水泥加水拌和,制成的一种粘结强度较高的桩体;

B.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量粉煤灰和水泥加水拌和,制成的一种粘结强度较低的桩体; C.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量砂子、粉煤灰和水泥加水拌和,制成的一种粘结强度中等的桩体; D.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量砂子、水泥加水拌和,制成的一种粘结强度较高的桩体。 用户答案:[A] 得分:3.00 5.某建筑地基采用CFG桩复合地基加固,通常条件下增厚褥垫层会对桩土荷载分担比产生影响,下述哪个选项是正确的?() A.可使竖向桩土荷载分担比增大 B.可使竖向桩土荷载分担比减小 C.可使水平向桩土荷载分担比增大 D.可使水平向桩土荷载分担比减小 用户答案:[D] 得分:0.00 6.下列哪种组合能较全面准确地说明可行性研究的作用?()Ⅰ、可作为该项目投资决策和编审设计任务书的依据Ⅱ、可作为该项目招聘项目法人和组织项目管理班子的依据Ⅲ、可作为向银行或贷款单位贷款和有关主管部门申请建设执照的依据Ⅳ、可作为与有关单位签订合同、协议的依据和工程勘察设计的基础Ⅴ、可作为购买项目用地的依据Ⅵ、可作为环保部门审查拟建项目环境影响和项目后评估的依据 A.ⅠⅡⅣⅤ B.ⅠⅢⅣⅥ C.ⅠⅡⅤⅥ D.ⅠⅢⅤⅥ 用户答案:[B] 得分:3.00 7.某港湾淤泥黏土层厚3m左右,经开山填土造地填土厚8m,填土中块石大小不一,个别边长超过2.0m,现拟在填土层上建5~6层住宅,在下述地基处理措施中选择哪种方法比较合理?() A.CFG桩复合地基

工程量计算规则及常见图形公式汇总

工程量计算规则公式汇总[图片] 工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土

(1)、清单规则:挖基础土按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土量。当需要放坡时,应将放坡的土量合并于总土量中。 2、开挖土计算法 (1)、清单规则: ①、计算挖土底面积: 法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土的体积:土体积=挖土的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的法计算S中和S下

2016咨询工程师继续教育-地基处理及桩基技术试卷

试卷总题量: 35,总分: 100.00 分】 用户得分:78.0分,用时2106秒, 通过 字体: 大 中 小 | 打印 | 关闭 | 一、单选题 【本题型共30道题】 1.CFG 桩复合地基中褥垫层的作用不是( ) A .利于排水; B .调整桩、土竖向和水平荷载分担比; C .抗震,减震; D .保证桩、土共同承担荷载。 用户答案:[A] 得分:3.00 2.关于强夯法的设计与施工的说法中,下列哪项是不正确的?( ) A .处理范围应大于建筑物或构筑物基础的范围 B .有效加固深度不仅与锤重、落距有关,还与地基土质、地下水位及夯锤面积有关 C .夯击遍数除与地基条件和工程使用要求有关外,也与每一遍的夯击击数有关 D .两遍夯击间的时间间隔主要取决于夯击点的间距 用户答案:[D] 得分:3.00 3.某基坑采用直立排桩支护结构,

桩顶设置了单层水平支撑并可通过调整装置使排桩桩顶产生不同的位移状态,下列哪种位移状态会使作用于桩身的土压力为最小?() A.排桩向基坑外侧发生大量 位移 B.排桩向基坑外侧发生少量 位移 C.排桩向基坑内侧发生少量 位移 D.保持排桩不发生位移 用户答案:[C] 得分:3.00 4.同样的土层,同样的深度,作用在下列哪一种支护结构上的土压力最大?() A.悬臂式混凝土桩 B.刚性地下室外墙 C.土钉墙 D.水泥土墙 用户答案:[B] 得分:3.00 5.某基坑拟采用排桩或地下连续墙悬臂支护结构,地下水位在基坑底以下,支护结构嵌入深度设计最主要由下列哪个选项控制?() A.整体稳定性 B.抗倾覆 C.抗水平滑移

工程计量-第三节-工程量计算规则与方法(三)

表5.3.8工程量计算表 二、地基处理与边坡支护工程(编号:0102)

地基处理与边坡支护工程包括地基处理、基坑与边坡支护。对项目特征中“地层情况”的描述按表5.3.2和表5.3.6的土石划分,并根据岩土工程勘察报告按单位工程各地层所占比例(包括范围值)进行描述或分别列项;对无法准确描述的地层情况,可注明由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。项目特征中的“桩长”应包括桩尖,空桩长度=孔深-桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。(一)地基处理(编号:010201) 如图5.3.4所示。在图5.3.4(a)中每个点位所代表的处理范围为A×B(矩形面积),共20个点位,所以处理范围面积为20×A×B;在图5.3.4(b)中,每个点位所代表的处理范围为A×B(菱形面积),共14个点位,所以处理范围面积为14×A×B。 预压地基是指在地基上进行堆载预压或真空预压,或联合使用堆载和真空预压,形成固结压密后的地基。堆载预压是地基上堆加荷载使地基土固结压密的地基处理方法。真空预压是通过对覆盖于竖井地基表面的封闭薄膜内抽真空排水使地基土固结压密的地基处理方法。

强夯地基属于夯实地基,即反复将夯锤提到高处使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土密实处理或置换形成密实墩体的地基。 振冲密实是利用振动和压力水使砂层液化,砂颗粒相互挤密,重新排列,空隙减少,提高砂层的承载能力和抗液化能力,又称振冲挤密砂石桩,可分为不加填料和加填料两种。 褥垫层是CFG复合地基中解决地基不均匀的一种方法。如建筑物一边在岩石地基上,一边在黏土地基上时,采用在岩石地基上加褥垫层(级配砂石)来解决。

桩基螺旋箍筋工程量计算方法

桩基螺旋箍筋工程量计算方法 l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中l——每1m钢筋骨架长的螺旋箍筋长度(㎜); p——螺距(㎜); л——圆周率,取3.1416; D——螺旋线的缠绕直径;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距离加上一个箍筋直径(㎜)。 公式中括号最后一项5/256(e^2)^3数值很小,一般在计算时略去。 2、螺旋箍筋简易计算方法 方法一,螺旋箍筋长度亦可按以下简化公式计算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中d——螺旋箍筋的直径; 其他符号意义同前。 方法二,对于箍筋间距要求不大严格的构件,或当p与D的比值较小(p/d <0.5)时,箍筋长度也可以按下面近似公式计算: l=n√p^2+(лD)^2 式中n——螺旋圈数; 其他符号意义同前。“ ^ ”表示次方的意识。

人工挖孔桩的计算公式和螺旋箍筋的计算方法 一、人工挖孔桩计算公式 1、桩身上圆柱体体积为V=πR2h 桩身上圆柱体体积=3.14×桩身圆柱 半径的平方×桩身圆柱高 2、桩扩大头圆锥台体积为V=πh(r2+r12+rr1)/3 桩扩大头圆锥台体积 =3.14×桩扩大头圆锥台高×(桩扩大头圆锥台底半径的平方+桩扩大头圆锥台顶半 径的平方+桩扩大头圆锥台底半径×桩扩大头圆锥台顶半径)÷3 3、桩扩底半球体球缺体积为V=πh2(r-h/3) 桩扩底半球体球缺体积=3.14×桩扩底半球体球缺高的平方×(桩扩底半球体球缺半径-桩扩底半球体球缺 高÷3)。 4、每米螺旋箍筋的长度为L(每米螺旋箍筋长度)=1÷螺旋箍筋间距×根号 {[3.14×(桩直径-2×钢筋保护层+箍筋直径)]平方+箍筋间距的平方}开方。 注意一般扩大头以下(包刮扩底)属于入岩部分 人工挖孔桩土方一般等于人工挖孔桩砼体积 人工挖孔桩的计算公式和螺旋箍筋的计算方法 一、人工挖孔桩计算公式

工程量计算公式规则汇总模板

直线内插法 也就是已知A1、A2、B1、B2、C1求C2,在C2单元格里输入: =(B2-A2)/(B1-A1)*(C1-A1)+A2 即可,使用时可直接将上一行复制到C2格内。 圆的周长=2πr 弧是圆的一部分, 因此 弧长=圆的周长*( 弧所正确圆心角度数/360°) =2πr*圆心角/360° 因为2π=360° 因此 扇形圆心角=弧长/半径 所得单位是弧度数,要换为角度数 圆面积=r2π半径*半径*π圆周长2乘以πR 圆形公式是: S=πR2(π是圆周率约等于3.14、R2是半径的平方) 扇形是圆的一部分, 因此扇形面积=半径×半径×圆周率×圆心角度数÷360 公式是: S=n/360πR2 ( 2) S=1/2LR

( L是弧长, R是半径n是圆心角) L=2π r n/360°=π r n/180°(r=半径*n=圆弧的角度的绝对值) 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 ( 1) 清单规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 ( 2) 定额规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 ( 1) 清单规则的平整场地面积: 清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 ( 2) 定额规则的平整场地面积: 定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 ( 1) 、有的地区定额规则的平整场地面积: 按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算, 然后与底层建筑面积合并计算; 或者按”外放2米的中心线×2=外放2米

面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦, 弧线部分不好处理, 容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦, 不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分, 到底应该扣除多少不好计算。 ( 2) 、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量, 每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 ( 1) 、清单规则: 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 ( 2) 、定额规则: 人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽, 槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面, 如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时, 应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法

地基处理与桩基技术试题与答案

一、单选题【本题型共30道题】 1.采用水泥土搅拌桩加固地基,桩径取d=500mm,等边三角形布置,复合地基置换率m=0.18,桩间土承载力特征值fsk=70kPa,桩间土承载力折减系数β=0.5,要求复合地基承载力特征值达到160kPa,问水泥土抗压强度平均值fcu(90天龄期,折减系数η=0.3)达到下列哪个值时,才能满足要求?() A.2.83MPa B.2.63MPa C.2.43MPa D.2.23MPa 用户答案:[C] 得分:3.00 2.以下哪项不属于应急预案的内容?() A.机构与职责 B.事故报告程序 C.现场应急救援程序 D.施工作业用火必须审批,领取用火证,方可作业 用户答案:[D] 得分:3.00 3.在地下水丰富的地层中开挖深基坑,技术上需要同时采用降水井和回灌井,请问回灌井的主要作用是下列哪个选项?() A.回收地下水资源 B.加大抽水量以增加水头降低幅度 C.减少作用在支护结构上的主动土压力

D.保持坑外地下水位处于某一动态平衡状态 用户答案:[D] 得分:3.00 4.关于水泥土旋喷桩相对于夯实水泥土桩和搅拌桩下列哪项是错误的?() A.高压喷射注浆法应用范围广,既可用于砂土,也可用于粘性土; B.施工时在土层中钻一个小孔(直径50mm-108mm),在土中通过喷射作业形成直径达0.4m-2.0m,甚至更大的固结柱体,且在地层中偶有障碍物的情况下也能采用; C.固结体强度高,在粘土中无侧限抗压强度可达5MPa,而在砂土中可高达10 MPa-20MPa; D.可以广泛适用于高层、超高层建筑地基处理。 用户答案:[D] 得分:3.00 5.可行性研究需要回答的问题包括:市场及资源情况如何,建设规模、建设工期、总投资额为多少,以及( )如何等方面。 A.工程造价 B.建设单位 C.经济效益 D.施工技术 用户答案:[C] 得分:3.00 6.下列哪种组合能较全面准确地说明可行性研究的作用?()Ⅰ、可作为该项目投资决策和编审设计任务书的依据Ⅱ、可作为该项目招聘项目法人和组织项目管理班子的依据Ⅲ、可作为向银行或贷款单位贷款和有关主管部门申请建设执照的依据Ⅳ、可作为与有关单位签订合同、协议的依据和工程勘察设计的基础Ⅴ、可作为购买项目用地的依据Ⅵ、可作为环保部门审查拟建项目环境影响和项目后评估的依据

工程量计算规则与方法(八)

(6)钢筋工程量计算的基本方法: 钢筋工程量计算首先计算其图示长度,然后乘以单位长度质量确定。即: 钢筋工程量=图示钢筋长度×单位理论质量(5.3.1) 钢筋单位理论质量可根据公式(5.3.2)计算确定(d为钢筋直径,单位mm),或查表5.3.13确定;也可根据钢筋直径计算理论质量,钢筋的容重可按7850kg/m3计算。 钢筋单位理论重量=0.006165×d2(kg/m)(5.3.2) 1)纵向钢筋图示长度的计算。 在计算纵向钢筋图示长度时,需要考虑以下参数: ①混凝土保护层厚度。(《混凝土结构设计规范》GB50010-2010规定) 表5.3.14混凝土保护层最小厚度(mm) 注:1.混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。 2.钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。 ②弯起钢筋增加长度。 弯起钢筋的弯曲度数有30°、45°、60°,如图5.3.24所示。弯起钢筋增加的长度为S-L,不同弯起角度的S-L值见表5.3.15。

表5.3.15弯起钢筋增加长度计算表 注:弯起钢筋高度h=构件高度-保护层厚度。 ③钢筋弯钩增加长度。 钢筋的弯钩主要有半圆弯钩(180°)、直弯钩(90°)和斜弯钩(135°),如图5.3.25所示。 对于HPB300级光圆钢筋受拉时,钢筋末端作180o弯钩时,钢筋弯折的弯弧内直径不应小于钢筋直径d的2.5倍,弯钩的弯折后平直段长度不应小于钢筋直径d的3倍。 按弯弧内径为钢筋直径d的2.5倍,平直段长度为钢筋直径d的3倍确定弯钩的增加长度为:半圆弯钩增加长度为6.25d,直弯钩增加长度为3.5d,斜弯钩增加长度为4.9d。 当平直段长度为其他数值时,可相应换算得到弯钩增加长度,如斜弯钩平直段长度为10d时,弯钩增加长度为11.9d(4.9d-3d+10d=11.9d)。对于现浇混凝土板上负筋直弯钩,为减少马镫筋的用量,直弯钩取板厚减两个保护层。 【2010真题】根据混凝土结构工程施工及验收规范,直径为d的I级钢筋做受力筋,两端设有弯钩,弯钩增加长为4.9d,其弯起角度应是()。 A.90o

斜屋面、工程量计算规则及公式

斜屋面、工程量计算规则及 公式 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

斜屋面、工程量计算规则及公式 2017-09-20广联达客服 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 2、屋面工程量计算方法 (1)屋面面积瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。 (2)屋面防水面积屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。

(3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。 (5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

地基加固与桩基施工技术

第四章地基加固与桩基施工技术 1.地基处理方法一般有哪几种?各有什么特点? 2.试述换土垫层法的适用情况、施工要点与质量检查? 3.浅埋式钢筋混凝土基础主要有哪几种? 4.试述桩基的作用和分类? 5.钢筋混凝土预制桩在制作、起吊、运输和堆放过程中各有什么要求? 6.打桩前要做哪些准备工作?打桩设备如何选用? 7.试述打桩过程及质量控制? 8.静力压桩有何特点?适用范围如何?施工时应注意哪些问题? 9.现浇混凝土桩的成孔方法有几种?各种方法的特点及适用范围如何? 10.灌注桩常易发生哪些质量问题?如何预防和处理? 11.试述人工挖孔灌注桩的施工工艺和施工中应注意的主要问题? 12.试述爆扩桩的成孔方法和施工中常见问题? 13.桩基检测的方法有几种?验收时应准备哪些资料? 参考答案: 1.地基处理方法一般有哪几种?各有什么特点? 答: (1)机械压实法:通过提高其密实度,从而提高其强度,降低其压缩性。 (2)强夯法:施工时,振动大,噪声大,对附近建筑物的安全和居民的正常生活有影响。 (3)换土垫层法:是将天然弱土层挖去,分层回填强度较高,压缩性较低且无腐蚀性的砂土、素土、灰土、工业废料等材料,压实或夯实后作为地基垫层。 (4)排水固结法:适用于淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和粘土的地基处理。 (5)挤密法:主要适用于处理松软砂类土、素填土、杂填土、湿陷性黄土等。 (6)化学加固法:指的是采用化学浆液灌入或喷人土中,使土体固结以加固地基的处理方法。

2.试述换土垫层法的适用情况、施工要点与质量检查? 答: 换土垫层法是指把基础或建筑物下一定深度的软弱(性质差)的土层通过挖土置换成性质好的土层或砂石的地基处理方法。垫层的实质是把基础下软弱的土层挖掉换填上物理力学性质好的材料,以减少建筑物的沉降,提高地基强度。在我国软弱地基分布较广的东部沿海地区,这种古老而传统的方法在各类工程建设中得到了广泛的应用,并积累了丰富的经验。目前我国常采用垫层有土垫层、灰土垫层、砂垫层、碎石(卵石)垫层、粉煤灰垫层、高炉渣垫层等。只要化学成分稳定、易于压实、造价便宜的材料都可以作为垫层材料。实践证明,人工换土地基不但适用于大量的民用建筑,还在交通、能源等领域发挥了积极的作用。垫层材料的选择:垫层材料应该根据工程现场软土种类、地质水文、气象的特点,以“就地取材”为原则,充分利用废料进行选择。 3.浅埋式钢筋混凝土基础主要有哪几种? 答:浅埋式钢筋混凝土基础主要有条式基础、杯形基础、筏式基础和箱形基础等。 4.试述桩基的作用和分类? 答: (1)桩的作用在于将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较大的土层上;或使软弱土层挤压,以提高土壤的承载力和密实度,从而保证建筑物的稳定性和减少地基沉降。 (2) 桩基的分类: 1)按承载性质分:摩擦型桩和端承型桩。 2)按桩身材料分:混凝土桩、钢桩、组合材料桩。 3)按桩制作工艺分:预制桩和现场灌注桩。

地基基础工程量计算规则

一、打预制钢筋混凝土桩的单桩体积,按设计图示尺寸桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计桩截面面积以体积计算。管桩按设计图示尺寸以桩长计算,如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应以管桩空心部分计算体积,套用离心管桩灌混凝土子目或按该子目进行换算。 二、各类预制桩均按商品桩考虑,其施工损耗率分别为:预制静力压桩0,预制方桩1%,预制板、管桩1%。该损耗已计入相应的子目内。 三、接桩:除静力压桩和离心管桩外,均按设计图示规定以接头数量(个)计算。如管桩需要接桩,其接桩螺栓应按设计要求计算并入制作项目内。 四、送桩:按送桩长度(即打桩架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m)乘以桩截面面积以体积计算。 五、沉管灌注桩(混凝土桩、砂桩、碎石桩),按设计图示尺寸桩长 (包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计截面面积以体积计算。多次复打桩按设计要求的扩大直径计算。 六、钻孔灌注混凝土桩和CFG桩,按设计图示尺寸桩长 (包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计截面面积以体积计算。 七、泥浆运输工程量按钻孔体积计算。 八、当打桩属于本分部说明第9、10条的情况时,可计算入岩增加费。入岩增加费以设计桩截面积乘以入岩深度以体积计算。 九、人工挖孔桩,按设计图示长度乘以设计截面面积以体积计算。 十、喷粉桩、深层搅拌桩、灰土挤密桩按设计图示长度乘以设计截面面积以体积计算。高压旋喷桩,按设计图示长度计算。 十一、因设计要求现场灌注桩的空桩,其工程量按自然地坪至设计桩顶标高

的长度减去超灌(喷)长度乘以桩设计截面面积以体积计算。 十二、地下连续墙: 1.导墙开挖按设计图示墙中心线长度乘以开挖宽度及深度以体积计算。导墙混凝土浇灌按设计图示墙中心线长度乘以厚度及深度以体积计算。 2.机械成槽按设计图示墙中心线长度乘以墙厚及成槽深度以体积计算。成槽深度按自然地坪至连续墙底面的垂直距离另加0.5m计算。泥浆外运按成槽工程量计算。 3.连续墙混凝土浇灌按设计图示墙中心线长度乘以墙厚及墙深以体积计算。 4.清底置换、接头管安拔按分段施工时的槽壁单元以段计算。 十三、地基强夯按设计图示尺寸以面积计算。设计无明确规定时,以建筑物基础外边线外延5m计算。区分夯击能量,每夯点击数以每平方米计算。 设计要求不布夯的空地,其间距不论纵横,如大于8m,且面积又在64m2以上的应予扣除,不足64m2的不予扣除。 十四、喷射混凝土护坡按设计图示喷射的坡面面积计算。锚杆和土钉支护按设计图示尺寸的长度计算。锚杆的制作、安装按照设计要求的杆径和长度以质量计算。 十五、打拔钢板桩按设计图示尺寸以钢板桩质量计算 十六、安拆导向夹具,按设计图示的水平长度计算。

工程造价工程量计算规则公式汇总

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方

1、开挖土方计算规则 (1、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。 当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等。

造价工程师《建设工程技术与计量土建》讲义第五章工程计量第三节工程量计算规则与方法一

第三节工程量计算规则与方法 一、土石方工程(编码:0101) (一)土方工程(编码:010101) 平整场地、挖一般土方、挖沟槽土方、挖基坑土方项目划分的规定:

表 注:1.虚方指未经碾压、堆积时间≤1年的土壤。 土壤的不同类型决定了土方工程施工的难易程度、施工方法、功效及工程成本,所以应掌握土壤类别的确定,如土壤类别不能准确划分时,招标人可注明为综合,由投标人根据地勘报告决定报价。 表 注:1.沟槽、基坑中土类别不同时,分别按其放坡起点、放坡系数、依不同土类别厚度加权平均计算。 2.计算放坡时,在交接处的重复工程量不予扣除,原槽、坑作基础垫层时,放坡自垫层上表面开始计算。 表 注:本表按《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》GJDG2-101-95整理。

注:1.本表按《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》GJDGz-101-95整理。 2.管道结构宽:有管座的按基础外缘,无管座的按管道外径。 (二)石方工程(编号:010102)(同“土方”,本处省略)) (三)回填( 编号:010103) 回填包括回填方、余方弃置等项目。 1.回填方:按设计图示尺寸以体积计算 2.余方弃置 础施工图见图级为C20。砖基础为普通页岩标准砖,M5.O 水泥砂浆砌筑。独立柱基及柱为C20混凝土,混凝土及砂浆为现场搅拌。回填夯实(按表据工程量计算规范确定相关清单项目的工程量。

注解:四棱台公式:(1/3)h[S上+S下+√(S上S下)] 二、地基处理与边坡支护工程(编号:0102) 对无法准确描述的地层情况,可注明由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。项目特征中的“桩长”应包括桩尖,空桩长度=孔深-桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。 (一)地基处理(编号:010201)

工程量计算规则土石方工程、桩基工程

工程量计算规则-土石方工程、桩基工程 土石方工程 一、平整场地工程量:建筑物(或构筑物) 按底层建筑面积计算,围墙按中心线每边各增加700mm计算,道路及室外沟、管道不计算平整场地。二、挖掘沟槽、基坑、土方工程量,按下列规定以图示挖掘体积计算:1.沟槽、基坑、土方划分:沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽3倍以上的为沟槽;基坑底面积在20 m2以内的为基坑;沟槽底宽3m以外或坑底面积20 m2以外的为土方。2.放坡:设计有规定的按设计,设计没有规定的且符合下表规定的,按下表系数计算放坡,否则不计算放坡。放坡系数表土壤类别放坡起点(m) 人工挖土机械挖土 在坑内作业在坑上作业 一、二类土 1.20 1︰0.50 1︰0.33 1︰0.75 三类土 1.50 1︰0.33 1︰0.25 1︰0.67 四类土 2.00 1︰0.25 1︰0.10 1︰0.33 注:①土壤类别不同的,分别按其放坡点、放坡系数,依不同土壤厚度加权平均计算。②计算放坡时,在交接处的重复工程量不予扣除,有作基础垫层的,放坡自垫层上表面计算。 3.挖沟槽、基坑(土方)需支挡土板的,挖土宽度按图示沟槽、基坑(土方)底宽,单面加100mm,双面加200mm计算。挡土板面积按垂直支撑面积计算,单面支挡土板的工程量按单面计算,双面支挡土板的工程量按双面计算。支挡土板的不得再计算放坡土方工程量。 5.挖沟槽:①挖沟槽长度,内外墙均按图示中心线长度计算,内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。②沟槽与独立基坑或土方(满堂基础)连接的,其长度时应减去独立基坑或土方的下底宽度(包括工作面尺寸,不扣除放坡交接重复部分)。 6.挖管道地沟:按图示中心线长度计算。沟底宽度,设计有规定的,按设计规定尺寸计算;设计无规定的,可按下表规定宽度计算。 三、回填工程,区分夯填、松填,按下列规定以图示回填体积计算:1. 沟槽、基坑回填:以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设砌筑物(包括垫层、基础等)及管道所占体积计算。2. 室内回填土:按主墙间净空面积乘以回填土厚度计算;设计要求回填密实度大于90%的,按

工程造价工程量计算规则及公式

工程量计算规则及公式 : 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L 外———建筑物外墙外边线周长。

该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,墙基槽长度以墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:

V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L———墙净长线长度。 回填土厚度指室外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图:四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

咨询工程师地基处理及桩基技术90分试卷

【试卷总题量: 35,总分: 100.00分】用户得分:90.0分,用时2103秒,通过 字 体:大中小 | 打 印 | 关闭 | 一、单选题【本题型共30道题】 1.某基坑采用直立排桩支护结构,桩顶设置了单层水平支撑并 可通过调整装置使排桩桩顶产生不同的位移状态,下列哪种位 移状态会使作用于桩身的土压力为最小?() A.排桩向基坑外侧发生大量位移 B.排桩向基坑外侧发生少量位移 C.排桩向基坑内侧发生少量位移 D.保持排桩不发生位移 用户答案:[C] 得分:3.00 2.关于水泥土搅拌法叙述正确的是哪一项?() A.水泥土搅拌法是利用水泥石膏等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(石膏)强制搅拌,使软土 硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。 B.水泥土搅拌法是利用水泥等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,使软 土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。 C.水泥土搅拌法是利用水泥粉煤灰等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(石膏)强制搅拌,使软 土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。 D.水泥土搅拌法是利用水泥膨润土等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(Cacl2粉剂)强制搅拌, 使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。 用户答案:[B] 得分:3.00 3.同样的土层,同样的深度,作用在下列哪一种支护结构上的 土压力最大?()

A.悬臂式混凝土桩 B.刚性地下室外墙 C.土钉墙 D.水泥土墙 用户答案:[B] 得分:3.00 4.重力式挡土墙上应设置泄水孔及反滤层,下列哪项不是设置的目的?() A.墙后土的细颗粒不被带走 B.使泄水孔不被堵塞 C.防止墙后产生动水压力 D.防止墙后产生静水压力 用户答案:[C] 得分:3.00 5.关于SMW工法及TRD工法下列哪个选项是错误的?() A.是利用专用的多轴深层搅拌机就地钻进切削土体,同时注入水泥浆液,经反复搅拌充分混合后,再将H型钢或钢板桩等芯材插入搅拌桩墙中,形成既能挡土又能阻水的复合型地下连续墙体。 B.SMW工法具有墙体厚度小,施工速度快,对周边环境影响小,型钢可回收,造价低廉等优点,特别适合作为软土地区深基坑的支护结构。 C.TRD工法与目前传统的单轴或多轴螺旋钻孔机所形成的柱列式水泥土地下连续墙工法没有什么不同。型钢同样可回收。 D.TRD工法,即等厚度水泥土地下连续墙工法,是利用锯链式切割箱连续施工等厚度水泥土地下连续墙施工技术。用户答案:[C] 得分:3.00

建筑工程主要工程量计算规则及公式—桩基施工

建筑工程主要工程量计算规则及公式—桩基施工 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积计算公式如下: V=桩截面积设计桩长(包括桩尖长度) 2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫送桩。计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3,公式如下: V=桩截面积(送桩长度+0.5m) 送桩长度设计桩顶标高至自然地坪。 3、接桩:接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再继续打桩 硫磺胶泥按桩计量单位:m2;按桩截面积 电焊接桩计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量。 二、打、压预应力钢筋砼管桩 按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除,管桩的空心体积应扣除,管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另行计算。计量单位:m3,体积计算公式如下: V=桩截面积设计桩长(包括桩尖长度)

桩内灌芯工程量计算,计量单位:m3 V=管桩桩孔内径截面积设计灌芯深度 三、灌注桩 (1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3 V=管外径截面积(设计桩长+加灌长度) 设计桩长根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖,使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括 加灌长度用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无规定时,按0.25m计取。 (2)、夯扩桩:计量单位:m3 V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖) V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积(设计桩长+0.25) 设计夯扩投料长度按设计规定计算。 (3)钻孔混凝土灌注桩 成孔工程量,计量单位:m3 钻土孔V=桩径截面积自然地面至岩石表面的深度; 钻岩孔V=桩径截面积入岩深度度 混凝土灌入工程量,计量单位:m3 V=桩径截面积有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式: 有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径 设计桩长桩顶标高至桩底标高