一、填空题:

1.----是输电线路最主要的跳闸原因。(雷击跳闸)

2.----在故障点会引起电弧危及设备及人身安全,还可能使系统中的设备因为----而受损。(故障电流、过流)

3.除人为和天气原因外,导致输电线路跳闸的原因还有--------、鸟害、小动物短路等。(绝缘材料老化)

4.变压器--是一个长期和普遍存在的现象。(漏油)

5.变压器跳闸后,最直接的后果就是造成----,使相关的并联变压器负荷增加甚至-----。(负荷转移、过负荷运行)

6.中性点接地变压器跳闸后造成-----变化会影响相关零序保护配置,并对设备----构成威胁。(序网参数、绝缘)

7.变压器跳闸后应关注负荷及---转移情况,立即采取措施消除设备过负荷及-----。(潮流、断面过极限)

8.检修完工后的变压器送电过程中,变压器差动保护动作后,如明确为------造成变压器跳闸,可立即试送。(励磁涌流)

9.母线停电指由于各种原因导致母线电压为零,而连接在该母线上正常运行的-----全部或----在断开。(断路器、部分)

10.当失灵保护动作导致母线停电时,应该将失灵保护断路器转为-----后才能对母线送电。(冷备用)

二、判断题:

1.线路故障大多为瞬间故障,发生瞬间故障后,线路重合闸动作,断路器重合成功,不会造成线路停电。(对)

2.输电线路污闪通常发生在高湿度持续浓雾气候,能见度低,温度在-3--7℃之间,空气质量差,污染严重的地区。(对)

3.风偏跳闸的重合成功率较高,一旦发生风偏闪络跳闸,造成线路停电的几率较小。(错)

4.线路跳闸后强送时,断路器应完好,线路主保护应在投入状态。(对)

5.变压器若只是过流保护(或低压过流)动作掉闸,检查变压器无问题后可以送电。(对)

6.变压器主保护(瓦斯、差动)动作掉闸,检查变压器无问题后可以送电。(错)

7.在检查变压器保护时,对设有联跳回路的变压器后备保护,应解除联跳回路的压板或联线。(对)

8.并列运行的变压器,如接地变压器故障跳闸后,应立即报告值班调度员,根据调度员指令决定是否将未接地变压器的中性点接地刀闸合上。(错)

9.母线送电时应确认除送电断路器外,其余断路器包括母联断路器均在断开位

置。(对)

10.若故障母线有明显故障点,应迅速将故障点隔离,恢复母线的运行。(对)

三、解答题

1..在电力系统发生事故时,值班调度员应如何处理?(中调规程P.72) 答:在处理电力系统事故时,值班调度员应做到:

1.迅速弄清系统情况,作出准确判断,尽速限制事故发展,消除系统事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁;

2. 用一切可能的方法保持设备继续运行,保证对用户的正常供电;

3.尽速对已停电用户和设备恢复供电,对重要用户应尽可能优先恢复供电; 4..尽速调整电力系统运行方式,使其恢复正常。 2. .线路故障跳闸后对电网的影响有哪些?(P.180)

答:1.当负荷线路跳闸后,将直接导致线路所带负荷停电。

2.当发电机运行的线路跳闸后,将导致发电机解列。

3.当环网线路跳闸后,将导致相邻线路潮流加重甚至过载。或者使电网机构受到破坏,相关运行线路的稳定极限下降。

4.系统联络线跳闸后,将导致系统解列为两个电网。送端电网将功率过剩,频率升高;受端电网将出现功率缺额,频率降低。

3. 变压器跳闸后应关注相关变压器、线路等设备是否过负荷,试送变压器应遵循的原则有哪些?

答:1. 若变压器主保护(瓦斯、差动)动作掉闸,未查明原因并消除故障前不得送电。

2. 若只是变压器过流保护(或低压过流)动作掉闸,检查变压器无问题后可以送电。

3.有备用变压器或备用电源自动装置投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先启用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。

4. 检修完工后的变压器送电过程中,变压器差动保护动作后,如明确为励磁涌流造成变压器跳闸,可立即试送。

4. 当母差保护动作导致母线停电时,应如何查找故障点并隔离故障母线? 答:当母线差动保护动作导致母线停电时,应检查母线本身及连接在该母线上母线差动保护范围内的所有出线间隔,当发现故障点后应拉开隔离开关隔离故障。当故障母线无法送电而需将该母线上的元件倒至运行母线时,应先拉开该元件连接故障母线的隔离开关然后和连接运行母线的隔离开关。

5. 装有备自投装置的变电站,其母线电压消失后备自投启动而拒动时,应如何处理?

答:现场值班人员应根据现场相关规定,不必等待调度指令,立即拉开供电电源线路开关,合上备用电源开关。如合上备用电源开关后母线仍无电压,则拉开母线上所有开关,并依照上条规定,检查设备、汇报所属调度。