文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GB5023-1997电缆送检规范

GB5023-1997电缆送检规范

GB5023-1997电缆送检规范
GB5023-1997电缆送检规范

标准:本产品按国家标准GB5023-1997,JB8734-1998或2271IEC国际标准制造

型号:227 IEC 01(BV)-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

227 IEC10(BVV)-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)

BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)

BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)

BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)

227 IEC 07(BV-90)-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线

用途:本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

使用特性:1、U0/U为450/750和300/500

2、电缆(电线)长期允许工作温度,BV-90型应不超过90℃,其它型号应不超过70℃。

3、电缆(电线)敷设漫度应不低于0℃.

4、允许弯曲斗径:电缆外径D小于25mm时,应不小于4D,电缆外径D为25mm及以上者,应不小于6D。227 IEC01(BV),BLV 450/750V

导体标称截面mm2

导体线芯

根数/单线

直径

mm

绝缘标

称厚度

mm

计算外径

mm

20°C时最

大电流电阻

Ω/km

铜芯

70°C最小

绝缘电阻

MΩ.km

铜芯

成品近似重量

kg/km

铜芯Cu 铝芯Al

1.5 1/1.38 0.7

2.78 12.2 0.011 19.5

1.5 7/0.52 0.7

2.96 12.1 0.010 19.5

2.5 1/1.78 0.8

3.38 7.41 0.010 30.8 15.4 2.5 7/0.68 0.8 3.64 7.41 0.009 30.8

4 1/2.2

5 0.8 3.85 4.61 0.0085 45.

6 21.0 4 7/0.85 0.8 4.05 4.61 0.007

7 45.6

6 71/2.76 0.8 4.36 3.08 0.0070 65.3 28.2 6 7/1.04 0.8 4.72 3.08 0.0065 65.3

10 7/1.35 1 6.05 1.83 0.0065 111 49.0 16 7/1.70 1 7.1 1.15 0.0050 169 69 25 7/2.14 1.2 8.82 0.727 0.0050 265 108 35 7/2.52 1.2 9.96 0.524 0.0040 359 140 50 19/1.78 1.4 11.7 0.387 0.0045 485 190

70 19/2.14 1.4 13.5 0.268 0.0035 685 258

95 19/2.52 1.6 15.8 0.193 0.0035 946 354

120 37/2.03 1.6 17.4 0.153 0.0032 1181 433 150 37/2.25 1.8 19.4 0.124 0.0032 1453 534 185 37/2.52 2 21.6 0.0991 0.0032 1821 668 240 61/2.25 2.2 24.6 0.0754 0.0032 2383 869 300 61/2.52 2.4 27.5 0.0601 0.003 2983 1082 400 61/2.90 2.6 30.8 0.0470 0.0028 3800 1369 BVR450/750V

标称截面mm2

线芯结构

绝缘厚度

mm

计算外径

mm

最大外径

mm

20°C时最大电流

电阻

Ω/km

铜芯

70°C最小绝缘

电阻

MΩ.km

环境温度

25°C

允许空气中

敷设截流量

[A]

成品

近似

重量

kg/km 根/直径

mm

外径

mm

2.5 19/0.41 2.05 0.8

3.7

4.2 7.41 0.011 34 33.0 4.0 19/0.52 2.60 0.8 4.2 4.8 4.61 0.009 45 49.0 6.0 19/0.64 3.20 0.8 4.8

5.6 3.08 0.0084 58 71.0 10.0 49/0.52 4.68 1.0

6.7

7.6 1.83 0.0072 79 125.5 16 49/0.64 5.76 1.0 7.8

8.8 1.15 0.0062 111 181.0 25 98/0.58 7.68 1.2 10.1 11.1 0.727 0.0058 146 302 35 133/0.58 8.20 1.2 11.1 12.5 0.524 0.0052 180 395 50 133/0.68 10.20 1.4 13.0 14.5 0.387 0.0051 225 544 70 189/0.68 12.55 1.4 15.4 16.5 0.268 0.0045 280 728 227 IEC 10(BVV),300/500

导体芯数

标称截面

mm 导体结构

根数/单线

直径

mm

绝缘

厚度

规定值

mm

内护套

厚度

近似值

mm

护套

厚度

规定值

mm

平均外径

70°C最小

绝缘电阻

MΩ.km

成品

近似

重量

kg/km

下限

mm

上限

mm

2x1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 7.6 10.0 0.011 105.7 2x1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 7.8 10.5 0.010 111.3 2x2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 8.6 11.5 0.010 114.6

2x4 1/2.25 0.8 0.4 1.2 9.6 12.5 0.0085 190.3 2x4 7/0.85 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.0077 214.1 2x6 1/2.76 0.8 0.4 1.2 10.5 13.5 0.0070 245.5 2x6 7/1.04 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 0.0065 282.0 2x10 7/1.35 1.0 0.6 1.4 13.0 16.5 0.0070 446.2 2x16 7/1.70 1.0 0.6 1.4 15.5 20.0 0.0052 617.1 2x25 7/2.14 1.2 0.8 1.4 18.5 24.0 0.0050 914.7 2x35 7/2.52 1.2 1.0 1.6 21.0 27.5 0.0044 1225.0 3x1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 8.0 10.5 0.011 124.5 3x1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 8.2 11.0 0.010 143.5 3x2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 9.2 12.0 0.010 175.0 3x2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 9.4 12.5 0.009 202.4 3x4 1/2.25 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.0085 235.8 3x4 7/0.85 0.8 0.4 1.2 10.5 13c.5 0.0077 261.6 3x6 1/2.76 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 0.0070 320.0 3x6 7/1.04 0.8 0.4 1.4 12.0 15.5 0.0065 362.5 3x10 7/1.35 1.0 0.6 1.4 14.0 17.5 0.0070 557.9 3x16 7/1.7 1.0 0.8 1.4 16.5 21.5 0.0052 799.6 3x25 7/2.14 1.2 0.8 1.6 20.5 26.0 0.0050 1192.4 3x35 7/2.52 1.2 1.0 1.6 22.0 29.0 0.0044 1577.5 4x1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 8.6 11.5 0.011 152.4 4x1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 9.0 12.0 0.010 172.6 4x2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.010 215.3 4x2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 10.0 13.5 0.009 246.7 4x4 1/2.25 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 0.0085 302.5 4x4 7/0.85 0.8 0.4 1.4 12.0 15.0 0.0077 335.2 4x6 1/2.76 0.8 0.6 1.4 12.5 16.0 0.00700 398.1 4x6 7/1.04 0.8 0.6 1.4 13.0 17.0 0.0065 464.0

4x16 7/1.70 1.0 0.8 1.4 18.0 23.5 0.0052 1009.2 4x25 7/2.14 1.2 1.0 1.6 22.5 28.5 0.0050 1528.2 4x35 7/2.52 1.2 1.0 1.6 24.5 32.0 0.0044 1997.2 5x1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 9.4 12.0 0.011 183.2 5x1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 9.8 12.5 0.010 205.8 5x2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 0.010 259.6 5x2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 11.0 14.5 0.009 297.2 5x4 1/2.25 0.8 0.6 1.4 12.5 16.0 0.0085 365.1 5x4 7/085 0.8 0.6 1.4 13.0 17.0 0.0077 419.7 5x6 1/2.76 0.8 0.6 1.4 13.5 17.5 0.0070 498.3 5x6 7/1.04 0.8 0.6 1.4 14.5 18.5 0.0065 563.6 5x10 7/1.70 1.0 0.6 1.4 17.0 21.0 0.0070 849.0 5x16 7/2.14 1.2 0.8 1.6 20.5 26.0 0.0052 1254.7 5x25 7/2.14 1.2 1.0 1.6 24.5 31.5 0.0050 1874.1 5x35 7/2.52 1.2 1.2 1.6 27.0 35.0 0.0044 2481.4 BVV BLVV 300/500V JBB8734.2-1998

芯数X截

导体结构

绝缘厚

绝缘外

护套厚

护套外

材料净重

成品近似重

根/单线直

直径铜Cu 铝Al

PVC绝

PVC护

铜Cu 铝Al

1x0.75 1/0.97 0.97 0.6 2.2 0.8 3.8 6.6 4.2 10.3 21.1

1x1.0 1/1.13 1.13 0.6 2.5 0.8 4.1 8.9 5.3 11.4 25.6

1x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.8 0.8 4.4 13.3 6.4 12.4 32.1

1x1.5 7/0.52 1.56 0.7 3.2 0.8 4.8 13.3 8.7 13.8 35.8

1x2.5 1/1.78 1.78 0.8 3.4 0.8 5.0 22.1 6.7 9.0 14.5 45.6 30.2 1x2.5 7/0.68 2.04 0.8 3.9 0.8 5.5 22.8 12.4 16.2 51.4

1x4 1/2.25 2.25 0.8 3.9 0.9 5.7 35.4 10.8 10.9 18.6 64.9 40.3 1x4 7/0.85 2.55 0.8 4.4 0.9 6.2 35.6 14.6 20.5 70.7

1x6 1/2.76 2.76 0.8 4.4 0.9 6.2 53.2 16.2 12.6 20.5 86.3 49.3 1x6 7/1.04 3.12 0.8 5.1 0.9 6.9 53.3 18.7 23.2 95.2 1x10 7/1.35 4.05 1.0 6.3 0.9 8.1 89.8 27.0 27.0 27.9 144.7 81.9 BVVB BLVVB 300/500V JB8734.2-1998

芯数X 截面

导体结构绝缘护套厚度

mm

材料净重

Kd/km

成品近似重量

kg/km

根/单线直径直径mm 厚度mm 直径mm 铜Cu 铝Al PVC绝缘PVC护套铜Cu 铝Al

2x0.75 1/0.97 0.97 0.6 2.17 0.9 13.1 8.1 17.0 38.2

2x1.0 1/1.13 1.13 0.6 2.33 0.9 17.8 8.9 18.0 44.7

2x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.78 0.9 29.9 12.5 21.0 63.4

2x2.5 1/1.78 1.78 0.8 3.38 1.0 44.2 13.4 17.8 28.0 90.1 59.2 2x4 1/2.25 2.25 0.8 3.85 1.0 70.7 21.5 21.0 31.4 123.1 73.9 2x4 7/0.85 2.55 0.8 4.20 1.0 71.2 23.9 33.9 129.0

2x6 1/2.76 2.76 0.8 4.36 1.1 106.4 32.3 24.5 39.0 169.9 95.8 2x6 7/1.04 3.12 0.8 4.80 1.1 106.5 28.6 42.4 177.5

2x10 7/1.35 4.05 1.0 6.10 1.2 179.5 54.0 44.7 57.7 281.9 156.4 3x0.75 1/0.97 0.97 0.6 2.17 0.9 19.7 12.2 22.6 54.5

3x1.0 1/1.13 1.13 0.6 2.33 0.9 26.8 13.4 24.0 64.1

3x1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.78 0.9 44.8 18.8 28.0 91.6

3x2.5 1/1.78 1.78 0.8 3.38 1.0 66.4 20.1 26.6 37.4 130.4 84.1 3x4 1/2.25 2.25 0.8 3.85 1.1 106.1 32.2 31.5 46.6 184.2 110.3 3x4 7/0.85 2.55 0.8 4.20 1.1 106.7 35.9 50.4 193.0

3x6 1/2.76 2.76 0.8 4.36 1.1 159.7 48.4 36.7 52.0 248.4 137.1 3x6 7/1.04 3.12 0.8 4.80 1.1 159.8 42.9 57.0 259.7

3x10 7/1.35 4.05 1.0 6.10 1.2 269.3 81.1 67.1 77.8 414.2 226.

见证取样送检制度及注意事项(广州地区)

1 见证取样送检制度及注意事项------广州地区 根据《广州地区建设工程施工试验实施见证取样和送检制度》的通知,见广州市建设委员会文件“穗建筑[1999]387号”文的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在建设监理单位或建设单位见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理:①各级工程质量监督检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次)。 ②建筑企业试验室—逐步转为企业内控机构,4年审查1次。(它不属于第三方试验室) 第三方试验室检查:①计量认证书,CMA章。②查附件,备案证书。 CMA(中国计量认证/认可)是依据《中华人民共和国计量法》为社会提供公正数据的产品质量检验机构。 计量认证分为两级实施:一级为国家级,由国家认证认可监督管理委员会组织实施,一级为省级,实施的效力均完全是一致的。 2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实行见证取样和送检试验,试验报告纳入质保资料。 3、见证取样和送检的程序: (1)取样: 施工单位:材料取样和试件制作; 见证人人员:①对材料取样和试件制作见证;②在试件或其包装上作标记;③填写《见证记录》。 (2)送检:取样后将试件从现场移交给试验单位的过程。 (3)收件: (4)试验报告: 五点要求:①试验报告应电脑打印;②试验报告采用省统一用表;③试验报告签名一定要手签;④试验报告应有“有见证检验”专用章统一格式;⑤注明见证人的姓名。 (5)报告领取: 第一种情况:检验结果合格,由施工单位领取报告,办理签收登记。 第二种情况:检验结果不合格,试验单位通知见证人上报监督站。由见证人领取试验报告。 在见证取样和送检试验报告中,试验室应在报告备注栏中注明见证人,加盖有“有见证检验”专用章,不得再加盖“仅对来样负责”的印章,一旦发生试验不合格情况,应立即通知监督该工程的建设工程质量监督机构和见证单位,有出现试验不合格而需要按有关规定重新加倍取样复试时,还需按见证取样送检程序来执行。未注明见证人和无“有见证检验”章的试验报告,不得作为质量保证资料和竣工验收资料。 一、各材料进场后现场监理应检查验收的事项 1、水泥——水泥进场后,应检查水泥的出厂合格证、生产日期、数量、批号及等级,及时要求施工单位取样送检。现场监理应要求施工单位出示每批水泥的三天强度报告,报告合格之后方可同意该批水泥用于施工。水泥的检测项目一般有:细度、凝结时间、安定性、胶砂强度。 水泥的凝结时间分初凝和终凝,初凝为水泥加水拌合时起至标准稠度净浆开始失去可塑性所需的时间,终凝为水泥加水拌和时起至标准稠度净浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。 安定性指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。当水泥浆体硬化过程发生了不均匀的体积变化,会导致水泥膨胀、开裂、翘曲,即安定性不良,安定性不良的水泥会降低建筑物的质量,所以,规范规定水泥的体积安定性不良的水泥应作废品处理,不能用于施工。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用,钢筋砼结构、预应力砼结构中,严禁使用含氯化物的水泥,不同品种的水泥不得混合使用。 废品:凡氧化镁、三氧化硫初凝时间、安定性中的任一项不符合本标准规定时均为废品。 不合格:凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合本标准规定或混合材料掺加量超过最大限量和强度低于商品强度等级规定的指标时称为不合格品。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、出厂名称和出厂编号不全的也属不合格品。

建筑工程各类材料送检取样规范(员)

建筑工程材料送检\复检要求汇总 一、钢筋混凝土结构用钢 (一)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 1.执行标准:GB 1499.1-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做弯曲试验。超过60 t的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差; (二)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 1499.2-2007/XG1-2009 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (三)余热处理钢筋 1.执行标准:GB 13014-1991 2.验收批次:余热处理钢筋每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。用《碳素结构钢》(GB/T 700--2006)验收的直条钢筋每批应做1个拉伸试验、1个弯曲试验。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (四)冷轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 13788-2008 2.验收批次:冷轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60t。逐盘或逐捆做1个拉伸试验,牌号CRB550 每批做2个弯曲试验,牌号CRB650 及其以上每批做2 个反复弯曲试验。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (五)低碳钢热轧圆盘条 1.执行标准:GB/T 701-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批盘条钢筋应做1 个拉伸试验、2 个弯曲试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差。 (六)冷轧扭钢筋 1.执行标准:JG 190-2006 2.验收批次:检验批应由同一型号、同一强度等级、同一规格、同一台(套)轧机生产的钢筋组成。每批应不大于20t,不足20t 应按一批计。。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (七)冷拔低碳钢丝 1.执行标准:JGJ 19-2010 2.验收批次:取样批量:冷拔低碳钢丝应成批进行检查和验收,每批冷拔低碳钢丝应由同一钢厂、同一钢号、同一总压缩率、同一直径组成,甲级冷拔低碳钢丝每批质量不大于30t,乙级冷拔低碳钢丝每批质量不大于50t。 a) 甲级钢丝按盘编号,逐盘取样,截去端头50cm 后取2 个试样,分别做拉力和180°反复弯曲试验。拉力

材料的送检取样要求规范

建筑材料及制品取样方法指南 1、水泥: 连续进料的同种水泥,散装不超过500T,袋装不超过200T为一批。随机取样,袋装水泥从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。散装水泥从不小于3个车罐中取等量水泥。物理检验12kg 化学分析:1 kg (存放期超过3个月必须进行复检)2、砂: 同产地同规格,400m3或600T为一批,不足以一批论。8点、均布、等量取样,取样前先将表层砂铲除。 物理检验20kg 化学分析:1 kg 3、碎石或卵石: 同产地同规格,400m3或600T为一批。取样前先将取样部位表层铲除。在碎石堆的顶部、中部和底部均匀分布的各5个部位上,取等量的15份,混均组面一组试样。 取样数量:大于40 kg 4、砼配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1)普通砼: 水泥:1袋或20 kg 砂:70 kg 石:80kg(最大粒径≤31.5㎜);或120 kg(最大粒径>31.5㎜)粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 2)抗渗砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 3)水工/水下砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 4)抗折砼: 水泥:2袋或100 kg 砂:80kg 连续级配石:140kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:100/100 kg 5、砂浆配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1包或10 kg 砂:20kg 石灰膏:1kg 外加剂:1kg (石灰膏、外加剂为可选)6、轻集料: 同产地、品种、密度和质量等级,每200 m3为一批。10点或10袋、均布、等量取样,取样前先将表层铲除并避免离析。 细集料:10L 粗集料:50L 7、粉煤灰: 以连续供应的每200T(按含水量小于1%的干灰的重量计)相同等级的粉煤灰为一批。不足200T者按一批计。取样数量:不少于3 kg

取样送检规范

取样送检规范 Prepared on 24 November 2020

1.¥取其精华¥ 2.一、钢筋 3.钢筋进场时的验收: 4.钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关 标准规定。 5.验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 6.取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行 现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 7.试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一 钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 8.冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 9.取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。 10. 11.二、钢筋焊接 12.钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 13.取样方法: 14. 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足 300个接头时也作为一个检验批。 15.其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一 般≥500m m(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。 16.验收方法: 17.(1)接头处不得有横向袭纹; 18.(2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~ Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; 19.(3)接头处的弯折角不得大于4。; 20.(4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 21. 2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。 22.热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验, 试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。 23. 3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足 300个时,仍作为一批。 24.从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。 25. 4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼 层中以300个同类型接头作为一批。 26.从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。 27.验收方法: 28.(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm; 29.(2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上; 30.(3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 31.(4)接头处的弯折角不得大于4。。 32.(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋 弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。) 33.三、水泥、砂石

材料送检取样规范

材料送检取样规范

建筑材料及制品取样方法指南 1、水泥: 连续进料的同种水泥,散装不超过500T,袋装不超过200T为一批。随机取样,袋装水泥从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。散装水泥从不小于3个车罐中取等量水泥。物理检验12kg 化学分析:1 kg (存放期超过3个月必须进行复检) 2、砂: 同产地同规格,400m3或600T为一批,不足以一批论。8点、均布、等量取样,取样前先将表层砂铲除。 物理检验20kg 化学分析:1 kg 3、碎石或卵石: 同产地同规格,400m3或600T为一批。取样前先将取样部位表层铲除。在碎石堆的顶部、中部和底部均匀分布的各5个部位上,取等量的15份,混均组面一组试样。 取样数量:大于40 kg 4、砼配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,

注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1包或10 kg 砂:20kg 石灰膏:1kg 外加剂:1kg (石灰膏、外加剂为可选) 6、轻集料: 同产地、品种、密度和质量等级,每200 m3为一批。10点或10袋、均布、等量取样,取样前先将表层铲除并避免离析。 细集料:10L 粗集料:50L 7、粉煤灰: 以连续供应的每200T(按含水量小于1%的干灰的重量计)相同等级的粉煤灰为一批。不足200T者按一批计。取样数量:不少于3 kg 散装灰:不同部位取1-3 kg试样15份,袋装灰:

任取10袋,每袋取试样不少于1 kg。拌匀,按四分法缩分出2倍试验所需的试样。 8、外加剂: 同品种外加剂,掺量大于等于1%时每100T为一批,否则每50T为一批。随机取样并充分混合均匀,用密封性较好的容器或塑料袋封装。取样数量:不少于0.2T水泥所需掺量,且不少于2 kg (分为两等份,一份试验、一份留样) 9、砼试块抗压: 每台班拌制的同配合比砼:每100盘且不超过100 m3,或每一层楼或验收项目中的砼,连续浇筑量超过1000 m3,每200 m3。试样在浇筑地随机抽取,第验收批取样不少于一次,标养不少于一组,同条件据实际情况定。试件数量:3个/组 10、砼试块抗折 每天或第200 m3混凝土(机场)为一验收批。试件现场制作,每批2组龄期分别为7天、28天每铺筑1000-2000 m3混凝土应增做1组后期强度试件,制作和养护条件与现场中板相同。 试件数量:3个/组试件尺寸:150×150×550㎜或100×100×400㎜

取样送检规范

取样送检规范 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

拉伸试件长度一 般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。节能检测取样、送样要求 (1)墙体节能工程 1、外墙传热系数 取样原则:每单位工程同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2万m2以下时各检测不少于3组;当单位工程建筑面积在2万m2以上时各检测不少于6组。 送样要求:一幅墙为1组,试验墙应按设计要求砌筑成规格为×的墙体,按实验用砌筑墙体原材料用量送样。 2、墙体工程保温材料(EVB保温砂浆)导热系数、密度、抗压强度 ①标准养护 取样原则:每单位工程同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2万m2以下时各检测不少于3组;当单位工程建筑面积在2万m2以上时各检测不少于6组。 送样要求:按实验用量送样 ②同条件养护 取样原则:每个检验批应抽样制作同条件试块不少于3组 送样要求:导热系数:每组2块,规格为300mm×300mm×30mm; 抗压强度:每组6块,规格为××; 密度:每组6块,规格为××。 3、网格布力学性能、抗腐蚀性能 取样原则:每单位工程同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2万m2以下时各检测不少于3组;当单位工程建筑面积在2万m2以上时各检测不少于6组。 送样要求:三组一卷。 4、抗裂砂浆 取样原则:每单位工程同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2万m2以下时各检测不少于3组;当单位工程建筑面积在2万m2以上时各检测不少于6组。 送样要求:三组一袋。

(2)屋面节能工程 1、屋面工程保温材料(XPS挤塑板)导热系数、抗压强度 取样原则:每单位工程同一厂家同一品种同一类型的产品检测不少于3组。 送样要求: 导热系数:每组2块,规格为300mm×300mm×实际厚度; 抗压强度:每组5块,规格为100mm×100mm×实际厚度。 (3)幕墙、门窗节能工程 1、中空玻璃露点、玻璃可见光透射比、遮阳系数 取样原则:①(门窗节能工程)每单位工程同一厂家同一品种同一类型的产品检测不少于3组; ②(幕墙节能工程)每单位工程同一厂家同一品种同一类型的产 品检测不少于1组。 送样要求:遮阳系数:每组3块,规格为50mm×50mm×实际厚度 中空玻璃露点:每组20块。 2、门窗三性 取样原则:门窗三性检测每个检验批应至少抽查5%,并不得少于三樘,每三樘为一组,不足三樘时应全数检查。 送样要求:同种规格一组3樘 (4)配电与照明节能工程 1、电线/电缆截面及每芯导体电阻值 取样原则:每单位工程同一厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。 送样要求:电线:每种规格1卷; 电缆:每种规格米。 (5)建筑节能工程现场检验 1、钻芯法检验墙体构件 取样原则:每单位工程的外墙至少检验3处,每处一个检验点。当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时,每种节能做法的外墙应抽检不少于3处。 送样要求:为工程现场检测,每组3个检测点,每个检测点钻取一个直径70mm 的芯样,钻取芯样的深度为钻透保温层到达结构层表面或基层表面,必要时也可钻透墙体。

建筑节能取样送检标准及数量

序号分项工程检测项目检测数量 每单位工程同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在2取样方法(见证取样送检)每幅墙体规格为1760mm×1760mm或1000mm×1000mm,按节能设计要求双面抹灰。 现场见证检测(见证取样送检)每组1m增强网样品2 墙体传热系数万m2以下时各检测不少于3组; 当单位工程建筑面积在2万m2以 上时各检测不少于6组 粘结材料的粘结强度 增强网的力学性能、抗腐 墙体节能1工程蚀性能每单位工程同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在2 万m2以下时各检测不少于3组; 当单位工程建筑面积在2万m以 上时各检测不少于6组2 每单位工程同一厂家同一品 种的产品,当单位工程建筑面积 在2万m2以下时各检测不少于3 组;当单位工程建筑面积在2万 m2以上时各检测不少于6组 保温材料的导热系数、密

采用保温砂浆为保温层的外 度、抗压强度或压缩强度墙,每个检验批不少于3组。采 用相同材料、工艺、施工做法的 墙面,每500 m2~1000 m2面积划 分为一个检验批,不足500m2也 为一个检验批。(见证取样送检)导热系数: 每组2块,规格为300mm×300mm 密度: 每组5Kg样品抗压强度: 每组5块保温浆料试块(规格:100mm×100mm×100mm) (见证取样送检)导热系数: 每组2块,规格为300mm×300mm 密度: 每组5Kg样品(见证取样送检)单层玻璃每组3块,双层玻璃内、外层玻璃各3块,规格均为50mm×50mm;中空玻璃另加取样300mm×300mm的样品2块(见证取样送检)一片玻璃为一组每组20块,规格为510mm×360mm(见证取样送检)单层玻璃每组3块,双层玻璃内、外层玻璃各3块,规格均为 50mm×50mm;中空玻璃另加取样300mm×300mm的样品2块(见证取样送检)每组20块,规格为510mm×360mm(现场见证检测)每组3樘外窗保温材料的导热系数、密度2幕墙节能 工程幕墙玻璃的可见光透射 比、遮阳系数每单位工程同一厂家同一品种同 一类型的产品检测不少于1组

建筑工程材料见证取样送检工作标准

建筑工程材料见证取样 送检工作标准 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

建筑工程材料见证取样送检工作标准 目录

1见证取样送检范围 见证取样数量:涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: (1)用于承重结构的砼试件; (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试件; (3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于承重墙的砖和砼小型砌块; (5)用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的砼中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (8)国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 2见证取样送检的程序 建设单位向工程受监工程质量监督机构和工程检测单位递交“有见证取样和送检见证人备案书”。备案书应写明本工程现场委托的有见证取样和送检印章及见证人签字,以便工程质量监督机构和检测单位检查核对。 施工单位取样人员在现场进行原材料取样和试件制作时,见证人员必须在旁见证。见证人员应对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送检。 检测单位应检查委托单及试样上的标识、标志,确认无误后方进行检测。 检测单位应按照有关规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告,并加盖专用章。

检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证人员应在检验委托单上签名。 检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监工程质量监督机构和见证单位。 3见证人员的基本要求和职责 见证人员的基本要求 (1)见证人员资格: 见证人员应是本工程建设单位或监理单位人员。 必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识。 经培训考核合格,取得“见证人员证书。 (2)必须向工程质量监督机构和检测单位递交“有见证取样和送检见证人备案书”。 (3)人员的基本情况,由承监的工程质量监督机构备案,每隔3~5年换证一次。 见证人员的职责 (1)取样时,见证人员必须在现场进行见证。 (2)见证人员必须对试样进行监护。 (3)见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。 (4)有专用送检工具的施工现场,见证人员必须亲自封样。标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。 (5)见证人员必须在检验委托单上签字,并出示“见证人员证书”。

建材的取样方式及送检标准

建材的取样方式及送检标准 为规范我市建筑质量行为,提高我市建筑施工管理水平,现将我国现行有关标准规范中材料或构件检验的批量(验收批)要求摘录如下安装工程另发,较特殊的工程如预应力工程网架工程劲钢(管)混凝土工程加固工程防腐工程高级装饰工程等详见相关规范 1钢材 按每次进场的同一牌号同一批号同一规格(直径)同一交货状态,总重量不大于60吨为一批(不足60吨按一批计) 注:其中冷拉钢筋每批数量不大于20吨 冷拔低碳钢丝每批数量不大于5吨 冷轧扭钢筋每批数量不大于10吨 2钢筋焊接 2.1电弧焊:.在工厂焊接条件下,以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批;.在现场安装条件下,每一至二楼层中以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批;不足300个时,仍作为一批 2.2闪光对焊:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别同直径钢筋焊接接头应作为一批当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算 3.3电渣压力焊:在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批 3钢筋机械连接 3.1钢筋锥螺纹连接:同一施工条件下的同一批材料的同等级同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍 3.2带肋钢筋套筒挤压连接: 同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批进行检验与验收在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍 4型钢(钢板工字槽钢角钢)焊接 4.1凡以下情况应进行焊接工艺试验: 结构钢材系首次应用 焊条焊丝焊剂的型号改变 焊接方法改变,或由于焊接设备的改变而引起焊接参数改变 焊接工艺改变 4.2一级二级焊缝应提供超声波或射线探伤报告 5预埋铁件钢筋T型接头 以300个同类型预埋铁件作为一批若一周内连续焊接时,可累计计算当不足300件时,也应按一批计算 6钢结构高强度螺栓检验 6.1螺栓实物最小载荷检验,3000套为一个验收批

取样标准

保温材料的送检要求 (2010-09-29 17:19:24) 转载▼ 标签: 杂谈 湖南中大建设工程检测技术有限公司 建筑节能材料客户送检指南 一、原材料送检 1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂 ①执行标准:JG149-2003;

②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3.耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4.锚固件 ①执行标准:JG149-2003附录F; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只; ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2)胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 1.胶粉聚苯颗粒保温浆料 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:胶粉料8.0kg、聚苯颗粒1.0kg; ④检测内容:湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度;

各种原材送检取样标准

各种原材送检取样标准 钢材类样品名称取样要求取样方法取样数量备注钢筋原材GB1499.2-2007 GB1499.1-2008 GB13788-2008 热轧带肋、光圆钢筋:同一牌号、同炉罐号、同规格,每60t 为一批,不足此数也按一批计。随机抽取两根,去掉端头50cm 后截取,各取两段,分别用于拉伸及冷弯试验。力学试验:约40cm 长2 支, 约50cm 长2 支,共4 支。委托时应明确规格、牌号、产地。冷轧带肋钢筋;同一牌号、同一炉罐号、同一规格、外形,同一生产工艺和同一交货状态,每60t 为一批,不足此数也按一批计。去掉端头50cm 后截取40~50cm 长试样。拉伸试验:每盘1 支;弯曲试验:每批2 支。钢筋焊接接头JGJ18-2003 闪光对焊、气压焊:工艺检验:每批钢筋正式焊接前,每种牌号、每种规格至少做1 组试件进行工艺检验;非工艺检验:以300 个同类型接头为一批。应从每批接头中随机切取。试样共6 支:拉伸3 支,50~60cm 长;弯曲3 支,约40cm 长。通常,随着钢筋直径的增大,取样长度适当增加。(以下同)电弧焊(如:搭接焊、帮条焊等)、电渣压力焊:工艺检验:每批钢筋正式焊接前,每种牌号、每种规格至少做1 组试件进行工艺检验;非工艺检验:以300 个同类型接头为一批。应从每批接头中随机切取。试样长度为50~60cm 共3 支,只作拉伸试验。搭接焊试件应保证距焊口外两边各留出20cm 左右。并应使两钢筋的轴线在一直线上。钢筋焊接网片JGJ/T114-2003 每批应由同一厂家生产的,受力主筋为同一直径的焊接网组成,以30t 为一批。随机抽取一张网片,在纵、横向钢筋上各截取2 根试样,分别进行拉伸和拉伸:2 支冷弯:2 支抗剪:3 支长30~40cm。每个试样应含有不少于一个焊接点。长30~40cm。冷弯试验;在同一根非受拉钢筋上随机截取3 个抗剪试样。钢筋机械连接接头JGJ107-2003 JG/T3057-1999 工艺检验:对每批进场钢筋应做接头工艺检验(同一牌号、同炉罐号、同规格,60t 为一批)。现场检验:以500 个接头为一批,不足500 个接头也按一批计。应从每批接头中随机截取。工艺检验(6 支): 3 支原材,3 支接头。现场检验(3 支):3 支接头。长度取50~60cm。做工艺检验时,应保证每一接头所用的原材与对应原材取自同一根钢筋;套筒试件应保证在套筒连接处外两边各留出20cm.。角钢等各类型钢GB/T700-2006 GB/T1591-94 同一牌号、同炉罐号、同等级,同一品种,同一尺寸,同一交货状态组成。每60t 为一批,不足此数也按一批计。在外观及尺寸合格的钢产品上取样,取样的位置具有代表性。拉伸、弯曲各 1 支;长度:40-50cm。冲击试验用试样:10×10 ×55mm 或5× 10×55mm(板厚小于10mm)带V 型或U 型缺口的试件3 件。委托时应明确样品名称、规格、牌号、等级等信息,等级为B 级及以上的钢材需做冲击试验。制试样时宜采用机械切削方法,避免用烧割、打磨去加工试样。样品名称取样要求取样方法取样数量备注钢板焊接JGJ81-2002 同一批钢板,同一焊接工艺制作的钢板为一验收批。在外观合格试样中随机截取试样,截取样品时,尽量采用机械切削的方法;用其它方法截取时须保证受试部分的金属不在切割影响区内。拉伸:40~50cm 长2 支;面弯、背弯:长度40~50cm 各2 支;侧弯:40~50cm4 支,宽10mm。钢板厚度<14mm,做拉伸、面弯和背弯;钢板厚度≥ 14mm ,做拉伸和侧弯。直缝电焊钢管GB/T13793-2008 同一钢号、炉号、规格、热处理制度的钢管一批。随机抽取原材拉伸:D<219.1mm 的取纵向,D≥219.7mm 的取横向,每批 1 支,长500mm,宽度小于30mm,或约样品厚度的4 倍。焊缝拉伸:D<219.1mm 的取纵向,D≥219.1mm 取横向,长500mm,宽度小于30mm 或约样品厚度的4 倍。弯曲或压扁:当D≤60mm,每批取2 支全管弯曲,长约800mm;当D>60mm 每批取长约64mm 钢圈2 个压扁。低压流体输送用焊接钢管GB/T3091-2008 同一钢号、炉号、规格、热处理制度的钢管一批。随机抽取原材拉伸:D<219.1mm 的取纵向,D≥219.7mm 的取横向,每批1 支,长500mm,当D<60.3mm 时,取全管,当D≥60.3mm 时取宽度小于30mm,或约样品厚度的4 倍的钢条。焊缝拉伸:D<219.1mm 的取纵向,D≥219.1mm 取横向,

材料送检和取样标准(完整版)

材料送试和取样标准

一、承担检测单位应具备的条件 承担检测单位分为外委和内有,要求所有的检测材料必须送至省级以上建筑行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证(CMA)的质量检测单位进行检测。 二、取样应符合的规定 在取样送检过程中,应按照下列规定进行取样送检,其中未尽事宜应严格按照有关法律、法规、验收规范、技术规程、检测单位制度等执行。 1、钢材、接头取样试验的批量应符合下规定 项目品种规格批量样品取样方法及数量 钢筋砼的热扎带肋、光圆钢筋同一牌号、同一规格不大于60T为一批在每批材料中任选两根钢筋从中切取。拉伸:两根40cm 弯曲:两根15cm+5d(d为钢筋直径) 钢结构的碳素结构钢、低合金高强度钢同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态不大于60T为一批 冷轧带肋钢筋同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺、同一交货状态不大于60T 为一批弯曲试验每批2个,拉伸试验每批1 个 钢筋闪光对焊同一台班,同一焊工完成的300个同牌号,同直径接头为一批拉伸:三根40cm 弯曲:三根15cm+5d (弯曲焊接接头外周应磨光) 同一台班内焊接数量较少时一周内按累计,若累计仍不足300个接头按一批 钢筋电弧焊在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批,拉伸:三根40cm 在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头不大于300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批拉伸:三根40cm 在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋机械连接同一施工条件、同一批材料、同一等级、同一型式、同一规格不大于500个接头为一批,(现场安装同一楼层不足500个时仍然为一批) 2、水泥、粉煤灰取样试验的批量应符合下列规定 项目批量样品取样方法及数量 水泥同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于1次。当在使用中对水泥质量有怀疑或普通硅酸盐水泥出厂超过三个月必须重新取样。袋装水泥不同点20包水泥取样,每包不得少于0.5kg,累积取样不得少于12kg;散装水泥以一辆次为一取样点,每点取样不少于1kg,累积取样不少于12kg 粉煤灰以相同等级连续供应的200t粉煤灰为一批每次取样8kg 3、砌墙砖取样试验的批量应符合下列规定 种类批量样品取样方法及数量

材料送检取样规范最新版

建筑材料及制品取样方法指南 【旭日阳刚】:1092723591 1、水泥: 连续进料的同种水泥,散装不超过500T,袋装不超过200T为一批。试验检测取样标准 为了更好地执行规范,完成工程的取样及送检工作,根据现行的规范、规程拟定以下试验检测方案: 一、混凝土、砂浆及原材料: 1.水泥 水泥按同品种、同强度等级;同出厂编号取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定: 水泥取样方法: 120万吨以上,不超过1200吨为一编号; 60万吨以上至120万吨,不超过1000吨为一编号; 30万吨以上至60万吨,不超过600吨为一编号; 10万吨以上至30万吨,不超过400吨为一编号; 10万吨以下,不超过200吨为一编号; 注:以上规定不仅符合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,且符合矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥及复合硅酸盐水泥,水泥存放超过2个月(60天)应复检。 2.砂、石 1)砂(河砂、山砂):每400方或600吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量和泥块含量的检测。 2)石(碎石、卵石):每400方或600吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量和泥块含量及针、片状含量的检测。 3.粉煤灰 以200吨相同等级的粉煤灰为一批,不足200吨按一批计。 4.混凝土外加剂 掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100吨,掺量小于1%的外加剂每一编号为50吨,不足100吨或50吨的也可按一个批量计,同一编号的产品必。

喷射混凝土用速凝剂:批量每20t为一批,不足20t也按一批计。抽样一批应于16个不同点取样,每个点取样不少于250g,总量不少于4000g。将试样充分混合均匀,分为两等份,其中一份用作试验,另一份密封保存五个月,以备有疑问时,交国家规定的检验机构进行复验或仲裁 1.混凝土泵送剂:生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产不小于500t,每一批号为50t;年产500t以下,每一批号30t,每批不足50t或30t 的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。 2.砂浆、混凝土防水剂:生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产不小于500t,每一批号为50t;年产500t以下,每一批号30t,每批不足50t或30t的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。 3.混凝土膨胀剂:日产量超过200t时,以不超过200t为一编号,不足200t时,以不超过日产量为一编号。每一编号为一取样单位,取样方法按GB/T12573进行。取样应其具有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取样量样品,总量不小于10kg.。 4.聚羧酸系高性能减水剂:同一品种的聚羧酸系高性能减水剂,每100t为一批,不足100t也作为一批。每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂。 5.混凝土 每100m3盘,但不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100m3时取样次数不得少于一次。 a)、孔桩填芯砼:按每孔一组进行取样,必要时可根据需要取样; b)、边坡格构梁砼:按每班次或100m3取1组试样;

相关文档