文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工进网作业许可考试继电保护试题2

电工进网作业许可考试继电保护试题2

===================================================

1、短路全电流中的最大瞬时值称为()。

A.非周期分量电流

B.周期分量电流

C.短路冲击电流

D.最大负荷电流

2、电力系统容量超过被供电系统容量( )倍时可视为无限大容量电力系统。A.10

B.20

C.25

D.50

3、反应故障时电流增大动作的过电流保护,要使保护动作,灵敏系数必须()。

A. 大于1

B. 小于1

C. 等于1

4、发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为()和二次系统。

A.模拟系统

B.数字系统

C.变换系统

D.一次系统

5、从故障切除时间考虑,原则上继电保护动作时间应()。

A.越短越好

B.越长越好

C.无要求,动作就行

6、零序电流的大小可根据表达式()求得。

A.30 =A+B+C

B.30=-(A+B+C)

C.30=A+B-C

D.30=A-B-C

7、在系统正常运行时,三相对称,各分量中()。

A.A=0

B.B=0

C.C=0

8、距离保护装置反应()而动作。

A.测量阻抗增大

B.测量阻抗降低

C.电流增大

D.电压降低

9、时间继电器电源可取自()。

A.交流

B.直流

C.交流或直流

10、对线路装设的三段电流保护,定时限过电流保护为()的远后备保护。

A.本线路

B.相邻线路

C.本线路及相邻线路

11、继电保护装置中电流继电器接在电流互感器的()。

A.一次侧

B.二次测

C.一次侧和二次侧均可

12、继电保护中相间短路通常仅考虑两相短路、()几种情况。

A.单相接地短路

B.二相断开

C.三相短路

D.一相断开

13、本线路的限时电流速断保护动作电流的整定原则为()。

A.与下级线路瞬时电流速断保护配合

B.与本线路瞬时电流速断保护配合

C.与下级线路限时电流速断保护配合

D.与零序电流速断保护配合

14、瞬时电流速断保护的主要优点是()。

A.可保护本线路全长

B.可保护本线路及下级线路全长

C.动作迅速、简单可靠

D.可保护本线路全长及下级线路一部分

15、变压器低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件和()构成。

A.功率元件

B.零序元件

C.时间元件

D.负序元件

16、变压器差动速断元件的动作电流整定时大于变压器的()。

A.最大负荷电流

B.最大不平衡电流

C.励磁涌流

17、变压器过负荷保护动作后()。

A.延时动作于信号

B.跳开变压器各侧断路器

C.给出轻瓦斯信号

18、在微机变压器差动保护中,由于电流互感器变比标准化造成的不平衡电流采取()的措施。

A.电流平衡调整

B.电压平衡调整

C.调整电流互感器的变比

D.调整电压互感器的变比

19、当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应()。

A.正确动作

B.发异常信号

C.不动作

20、变压器励磁涌流中含有明显的()分量,使波形偏向时间轴的一侧。

A.周期

B.非周期

C.矩形波

D.基波

21、微机型变压器差动保护其幅值调整与相位补偿一般通过()实现。

A.改变电流互感器接线

B.改变电流互感器变比

C.改变变压器接线

D.软件计算算法

22、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、()、负序过电流保护、阻抗保护等。

A.变压器差动保护

B.电流速断保护

C.复合电压起动的过电流保护

D.气体保护

23、变压器差动保护从原理上能够保证选择性,动作时间整定为()。

A.0S

B.0.5S

C.1S

D.1.5S

24、对于容量在()单独运行变压器应装设纵差动保护。

A.10000 kVA以上

B.10000 kVA以下

C.800kVA及以上

D.400kVA及以上

25、下列保护中()用于运行过程中易发生过负荷的电动机。

A.低电压保护

B.堵转保护

C.过热保护

D.过负荷保护

26、高压电动机运行常见的异常运行状态有:()、一相熔断器熔断或三相不平衡、堵转、过负荷引起的过电流、供电电压过低或过高。

A.一相绕组的匝间短路

B.定子绕组的相间短路故障

C.起动时间过长

D.单相接地短路

27、电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护应与()配合。

A.熔断器

B.高压接触器

C.过负荷保护

D.低电压保护

28、电动机负序电流保护主要针对各种非接地的()故障。

A.对称

B.不对称

C.三相短路

29、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、负序电流保护、()、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等。

A.瓦斯保护

B.距离保护

C.气体保护

D.起动时间过长保护

30、电动机装设过电压保护,当三个相间电压均高于整定值时,保护()。

A.经延时跳闸

B.发出异常信号

C.不应动作

31、变电站的主要调压手段是()和控制无功功率补偿电容器。

A.低频减负荷

B.调节有载调压变压器分接头位置

C.采用备用电源自投装置

D.采用自动重合闸装置

32、将微型机、微控制器等作为核心部件构成的继电保护称为()。

A.微机保护

B.集成保护

C.晶体管保护

D.网络保护

33、线路上发生故障,继电保护动作使断路器跳闸后使断路器自动合闸的装置称为()。A.备用电源自动投入装置

B.自动重合闸装置

C.低频减载装置

D.低压减载装置

34、自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为()、单相重合闸和综合重合闸。A.一次重合闸

B.三相重合闸

C.二次重合闸

D.单侧电源重合闸

35、备用电源自动投入装置动作时,通过合备用线路断路器或()断路器实现备用电源的投入。

A.工作线路

B.工作母线

C.工作变压器

D.备用变压器

36、自动重合闸采用操作系统液压过低闭锁时,如断路器动作后液压过低,自动重合闸将()。A.自动合闸

B.延时合闸

C.不应动作

37、电流互感器常用的接线方式有三相完全星形接线、两相不完全星形接线及()等。A.两相电流差接线B.三相不完全星形接线

C.两相完全星形接线

38、电流互感器二次侧额定电流一般为()。

A.0.5A B.1A或5A

C.8A D.10A

39、断路器控制方式中,按照控制断路器数量的不同可分为一对一控制和()。

A.一对二控制B.一对三控制

C.一对四控制D.一对N控制

40、变电站直流操作电源中()属于独立电源。

A.蓄电池组直流电源

B.复式整流直流电源

C.硅整流电容储能直流电源

D.交流电源-直流发电机组

二、判断题

1、低压配电网中中性线的代号为N。()

2、中性点不接地系统发生单相接地故障时需要立即停电。()

3、二次设备及其相互间的连接电路称为二次系统或二次回路。()

4、瞬时电流速断保护反应线路故障时电流减小动作,且无动作延时。()

5、瞬时电流速断保护动作电流的整定原则为躲过本线路末端短路可能出现的最大负荷电流。()

6、对单侧有电源的辐射形电网,当短路点距离系统电源越近,短路电流越小。()

7、时间继电器起动后,经整定的时间延时后动合触点断开。()

8、当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间延长的特点。()

9、零序电流的大小不仅与中性点接地的变压器的种类有关,而且与系统运行方式有关。()

10、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障,是由低电压继电器动作后接通信号回路,给出接地故障信号的。()

11、当限时电流速断保护灵敏度不满足要求时,通常解决灵敏度不足的方法是限时电流速断保护的动作电流及动作时间与下级线路限时电流速断保护配合。()

12、利用电力系统发生相间短路的主要特征可以构成反应电流增大的阶段式电流保护。()

13、根据变压器励磁涌流特点,当鉴别不是励磁涌流时闭锁保护。()

14、造成变压器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器铁芯的饱和、电压互感器的变比影响。()

15、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应过负荷以及变压器绕组、套管故障。()

16、变压器气体保护包括重瓦斯保护和过负荷保护。()

17、变压器差动保护中TA断线监测用于电流互感器二次断线时发出信号。()

18、变压器处于异常运行时应立即将变压器从系统中切除。()

19、跌落式熔断器在短路电流流过后,装有熔丝的管子自由落下,是一种零序电流保护装置。()

20、变压器故障分为油箱内故障和油箱外故障两大类。()

21、变压器励磁电流存在于电源侧。()

22、电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的主保护。()

23、电动机过热保护采用最大短路电流模拟电动机的发热效应。()

24、电动机的过负荷保护的动作时间与电动机的允许过负荷时间相配合。()

25、电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路动作,电动机不能再起动()。

26、高压电动机发生定子绕组的相间短路故障时只要求发出异常信号。()

27、高压电动机发生单相接地故障时应视接地电流大小可切除电动机或发出报警信号。()

28、微机保护采样时,采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分fmax的频率的关系为fs>2fmax。()

29、备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用电正常供电。()

30、频率是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统无功功率供需平衡的状态。()

31、电力系统中母线和变压器发生故障,必须采用重合闸。()

32、运行统计资料表明,线路重合闸成功率很高,约为90~99%。()

33、断路器控制回路中,操作电源电压为10kV称为强电控制。()

34、当电流互感器以一次电流从某端流入,二次电流从按减极性原则标注规定正方向的同名端流出时,则电流互感器一次、二次电流相位相反。()

35、电流互感器一次侧接负载,二次侧接系统一次电流。()

36、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器以及相应的电流元件,只能反应二相电流的接线方式为两相电流差接线。()

三、多选题

1、断路器和隔离开关的控制设备包括()。

A.微机测控装置B.控制开关

C.控制按钮D.互感器

2、低压配电网中按照保护接地形式可分为()。

A.TN系统

B.TT系统

C.IT系统

D.NN系统

3、变电站信号系统根据信号的用途可分为()。

A.位置信号

B.事故信号

C.预告信号

D.指挥信号

E.联系信号

4、下列故障中()属于瞬时性故障。

A.线路对树枝放电

B.大风引起短时碰线

C.雷击过电压引起绝缘子表面闪络

D.变压器相间短路

5、电流互感器同极性端采用L1、L2、K1、K2标识时,以下表述正确的是()。

A.L1、L2为同极性端B.K1、K2为同极性端

C.L2、K2为同极性端D.L1、K1为同极性端

6、常用的电压互感器接线方式有()等。

A.星形接线B.开口三角形接线

C.两相电流差接线D.V-V接线

7、变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有()和交换功率等功能。A.产生电能

B.分配电能

C.变换电压

D.汇集电能

8、断路器按类型分包括()等。

A.油断路器B.真空断路器

C.SF6断路器D.压缩空气断路器

四、案例分析

1、某企业的电动机装设过热保护,在运行中由于过负荷产生过热,当积累热量达到过热积累告警定值时保护将起动()。

A.过热告警

B.过热跳闸

C.过热闭锁

D.过热禁止再起动

2、某10kV系统通过配电线路向负荷供电,电源电抗X=0.12Ω,线路长度=10 km,线路单位长度电抗X=0.30Ω/ km,当线路末端发生三相短路时,短路电流周期分量为()。A.3.50 kA

B.3.07 kA

C.2.17 kA

D.1.85 kA

相关文档
相关文档 最新文档