尊敬的顾客

感谢您使用本公司ET3000双钳多功能接地电阻测试仪。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,

因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的

差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,

敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部

联络,我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电

压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,

小心电击,避免触电危险,注意人身安全!

公司地址:武汉市洪山区关山创业街2栋14楼

销售热线:(027)87455964(直拨)

售后服务:(027)87455965(直拨)

传真:(027)87454610

E--mail:whhuayi@https://www.wendangku.net/doc/203553937.html,

网址:https://www.wendangku.net/doc/203553937.html,

衷心感谢您选用了本公司的双钳多功能接地电阻测试仪,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。

为了更好地使用本产品,请一定:

——详细阅读本用户手册。

——遵守本手册所列出的操作注意事项。

U任何情况下,使用本钳表应特别注意安全。

U注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。

U注意本钳表面板及背板的标贴文字。

U钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。

U避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。

U测量导线电流不要超过本钳表的上量限。

U拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。

U由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。

关于本用户手册

■当您在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册并妥善保存以备今后参考之用。

■如果您在使用本产品的过程中有疑问或困难,请及时与本公司联系。

目录

一、引言 (4)

二、概述 (4)

三、主要特点 (4)

四、主要技术指标 (5)

五、面板功能简介 (6)

六、测量原理及使用方法 (7)

(1)、双钳法 (7)

1、测量原理 (7)

2、多极并联接地电阻的测量 (8)

3、双钳法测独立接地体的方法 (9)

(2)、地桩 (10)

(3)、存储 (11)

(4)、查看/删除 (11)

(5)、保持 (11)

七、注意事项 (11)

八、配套附件 (12)

九、售后服务 (12)

一、引言

欢迎使用高质量专业测试仪表ET3000双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的生产和开发经验设计并制造。

ET3000双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。

二、概述

优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。ET3000双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。

该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。

三、主要特点

1.双钳法/地桩法双重测量方式:

适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试;

2.抗干扰能力强:

自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量;

3.测量范围广、分辨率高:

量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;

4.大钳口设计:

钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制;

5.大容量数据存储:

可储存200组测量数据;

6.操作简单,单人作业:

全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱,野外测量携带方便。

四、主要技术指标

1.接地电阻测量范围:

双钳法:0.01Ω~200Ω

地桩法:0.01Ω~200Ω

2.误差:

双钳法:±3%±2个字

地桩法:±2%±2个字

3.最小分辨率:0.01Ω

4.钳口尺寸:Φ50mm

5.存储容量:200组数据

6.工作温度:0oC~+50°C

7.电源:8节5号镍氢充电电池或普通AA电池

8.重量:0.8KG(含电池)

9.尺寸:265mm×130mm×65mm

五、面板功能简介

1、按键功能

本机共设七个按键,具体功能如下:

“电源”:电源开关键;在开机后,5分钟不做任何操作会自动关机。

“双钳法▲”:在多点接地的接地网中,用这种方式进行测试;另外,在其它功能时,此键为向上光标或增加键。

“地桩法▼”:按此键采用打辅助地桩的方式测量接地电阻,另外,在其它功能时,此键为向下光标或减小键。

“”:光标左移键。

“”:光标右移键。

“测试”:在双钳法或地桩法测量时,按此键开始测量。

“确认”:按此键进入选定的功能。

2、测试端口(见图1所示)

图1面板接线柱

该仪表与外界连接的接口有两组:双钳法使用上部的“接收”和“发射”两个航插;地桩法使用下部的“C2”、“P2”、“P1”和“C1”四个插孔。

充电插孔位于仪器的左下方,当仪表显示屏左上角的电量指示变低时,请用本公司配套的地阻仪专用充电器进行充电。该充电器为智能充电器,当电池充满时,即充电器指示灯熄灭时,自动停止对电池进行充电,有效防止电池过充。

注意:仪表长期不用时,应定期对电池进行充电(如两个月),避免电池过度放电而损坏。用普通电池时切勿充电。

六、测量原理及使用方法

㈠、双钳法

1、测量原理

此方法的优点在于:一是操作简单。可以在不断开待测设备电源,在其正常工作时进行测试,不必插入测量探头,也不必将被测电极分开,只需要双钳夹着接地导体就可以测出其接地电阻。二是精度高。其精度可以达到0.01Ω。三是抗干扰能力强。可以滤出各种工频谐波。四是可以作为打地桩方式的补充。在很多条件下(如房屋密集或铺满水泥的地区),很难甚至不可能采用打桩的方式对接地电阻的测量,使用双钳口测试原理,可以不用打接地桩进行测量。该测量原理的唯一的不足是:不能够直接对单点接地系统的测量。在单点接地系统中应慎用钳形地阻表。

其测量原理简述如下:本仪表配有两个钳口:电压钳和电流钳。

如图2所示,电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。

图2测量原理

2、多极并联接地电阻的测量

对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。如图3所示:

图3多点接地系统地阻的测量

当用钳表将两个钳口钳入被测接地线上,两个钳口的间距为30cm左右,发射钳夹插入“发射”航插孔,接收钳夹插入“接收”航插孔,两航插孔不可互换,(如上图测量时),其等效电路见下图。

图4等效电路

则R T=Rx+R0

其中:

R T:仪表测量出的值

Rx:待测接地电阻

R0:所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。

虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R

并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要

小得多,而且毕竟接地点数量很大,R

0要比R

1

小得多。因此,可以从

工程角度有理由地假设R

0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R

X

了,

即R

T

≈Rx。

多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。

非接触测量法(即双钳法)是一种先进的测量技术,具有诸多优点。不过,测试仪测得的电阻是包括被测接地电阻在内的整个回路的电阻。使用中必须牢记这一点,以利对测量结果的分析。

注意:发射钳夹,接收钳夹不可互换。

3、双钳法测独立接地体的方法

a、双钳法在测试过程中,一定要有一个有效的闭合回路。解决的办法是找一个辅助接电极,将被测接地体与接地良好的辅助地(如自来水管等)用连接线连在一起,将二个钳口钳入连接线上,(图5所示):二者间距30cm左右,此时按“双钳”键,进行双钳法测量界面,再按“测试”键直接显示测量结果。测试独立接地体接地电阻时可根据不同的情况采用不同的测试方法。

b、当机房处于低楼层时(一、二层)可采用地桩测试方法,直接测出接地电阻。

c、机房处于较高楼层时,(二层以上),可采用“独立接地体”测试方法此种方法是基于将自来水管网的接地电阻理论上认为是零欧姆,但实际上是有电阻值的,此时测试分为二步:第一步,按“独立接地体”测试方法测出R A;第二步,单独在一楼将自来水管的接地电阻按“地桩”测试方法测出R B(此时自来水管看作独立接地体),(R A-R B)即为机房接地装置的实际接地电阻。

图5独立接地体地阻测量

d、双钳法测电阻时,如果测量值显示溢出,则说明被测电阻已超过本仪表的测量范围或说明钳口没有钳绕任何金属导体或被测接地线。

㈡、地桩法

采用图6的连接方法。此时按“地桩”键,进入地桩法测试界面。再按“测试”键可更精确地测量出被测接地体的接地电阻值。

㈢、存储

每次测量后,可存贮测量结果。按左移键或右移键,将光标停在“存储”上,按“确认”键进入存储功能。输入要存储或查看的目号,然后按“确认”即可存储,例如要将测量数据存储到第7组内,则将目号调整至007。再按“确认”键,进行确认,即可完成存储。如该目号已存有数据,则原数据被覆盖。继续测试,按“确认”键,返回测试状态。本机可存储200组数据。

㈣、查看/删除

在双钳法和地桩法测试界面,将光标移到“返回”上,再按“确认”键,即右进入主菜单,再按“▲”“▼”键,选择“查看历史数据”或“删除历史数据”。再按“确认”键,进入相应的功能。按“”

“”左右调整,按“▲”、“▼”调整数字,按“确认”键进行确

认,即可查阅存储数值或删除存储的数值。

㈤、保持

在双钳法,地桩法测试过程中,由于环境影响及外界干扰等因素,可能会出现数值不稳定的现象。在双钳法、地桩法测试界面,当光标停留在“保持”上时可以按“确认”键对测量数值进行锁定,便于测量者进行记录和读取数值。此时屏幕上“保持”变为“解除”,再按一下“确认”即可解除锁定功能。

七、注意事项

1、钳口和主机为配套使用,出厂前已按要求配好。为避免测量误差,本主机所配钳口不得用于其他主机上。

2、任何时候都要保护钳口铁芯接触面的清洁,被污染的钳口会降低仪表的测量准确度。

3、测试时,要保持钳口闭合良好,不可出现卡壳现象。

八、配套附件

1、主机一台

2、钳夹二个

3、校验环一个

4、地桩2根

5、测试线4条

40M线一条(地桩法用)

20M线一条(地桩法用)

一米五线两条(地桩法用)

6、检定证书一本

7、操作说明书一本

8、合格证一份

九、售后服务

1、本仪器保修一年,凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规则,有质量问题本公司负责保修。

2、仪器使用超过保修期,公司负责长期维修,并跟踪售后服务。

3、若仪器出现故障,请寄回本公司修理。不得自行拆开仪器。

4、未经许可不得打开本测试仪。如打开本测试仪,则不予保修和退货。

5、本说明书的所述指标,仅适于本型号仪器,若有更改恕不另行通知。

ETCR钳形接地电阻测试仪操作方法

E T C R钳形接地电阻测试 仪操作方法 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

ETCR2000 钳形接地电阻测试仪操作方法ETCR2000 钳形接地电阻测试仪操作方法 1.开机 开机前,扣压扳机一两次,确保钳口闭合良好。 按POWER键,进入开机状态,首先自动测试液晶显示器,其符号全部显示,见图1。然后开始自检,自检过程中依次显示“CAL6、CAL5、CAL4…CAL0、OLΩ”,见图2。当“OLΩ”出现后,自检完成,自动进入电阻测量模式,见图3。 自检过程中,不要扣压扳机,不能张开钳口,不能钳任何导线。 自检过程中,要保持钳表的自然静止状态,不能翻转钳表,不能对钳口施加外力,否则不能保证测量的准确度。 自检过程中,若钳口钳绕了导体回路,测量结果是不准确的,请去除导体回路重新开机。 如果开机自检后未出现OL,而是显示一个较大的阻值,见图4。但用测试环检测时,仍能给出正确的结果,这说明钳表仅在测大阻值时(如大于100欧)有较大误差,而在测小阻值时仍保持原有准确度,用户仍可放心使用 *ETCR2000C自检完成显示“OLΩ”的同时还闪烁显示符号,见图5。因空载电阻“OL”已超出电阻报警临界值。 2.关机 钳表在开机后,按POWER键关机。 钳表在开机5分钟后,液晶显示屏进入闪烁状态,闪烁状态持续30秒后自动关机,以降低电池消耗。在闪烁状态按POWER键可延时关机,钳表继续工作。 在HOLD状态下,需先按HOLD键退出HOLD状态,再按POWER键关机。 *ETCR2000C在HOLD状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按POWER键关机。 *ETCR2000C在设定报警临界值状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出设定报警临界值状态,再按POWER键关机。 3.电阻测量

ZC29型接地电阻测试仪使用说明_百度文库.

ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 二、规格及性能: 1. 规格 型号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值 ZC29B — 1型0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω ZC29B — 2型0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω≤2000Ω 2. 使用温度:— 20℃至 +50℃ 3. 相对湿度:85%(+25℃ 4. 准确度:在额定值的 30%以下为额定值的 ±1.5%,在额定值的 30%以上至额定值为指示值的 ±5%。 5. 摇把转速:每分钟 150转。

6. 倾斜影响:向任一方向倾斜 10°,指示值改变不越出准确度。 7. 温度影响:周围温度对标准温度每变化 ±10℃时,仪表指示值的改变不超过 ±1.2% 8. 外磁场的影响:对外界磁场强度为 5奥斯特时, 仪表指示值的改变不超过 ±2.5% 9. 绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于 85%情况下,不小于20MΩ。 10. 绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受 50赫的正弦波交流电压 0.5KV 历时一分钟。 11.(1连续冲击试验 :加速度 :10±1g; 相应脉冲持续时间 :11±2ms; 脉冲重复频率 :60~100次 /分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波; 试验时 间:3~10分钟后不损坏。 (2跌落试验:250mm 高度自由跌落 4次,不损坏。 12. 外形尺寸:约 172×116×135毫米。 13. 重量:约 2.4公斤。 三、结构和工作原理: 1. 结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等, 装于附件袋内。 2. 工作原理: 当发电机摇柄以每分钟 150转的速度转动时, 产生 105~115周的交流电, 测试仪的两个 E 端经过 5米导线接到被测物, P 端钮和 C 端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流 I1由发电机出发经过 R5电流探棒C ˊ至大地, 被测物和电流

钳形接地电阻仪与传统接地电阻表的区别

接地电阻测试仪的测量日益广泛和重要,目前接地电阻的测量方法主要有两种:传统的接地电阻表;新型的钳形接地电阻仪。下面就两种接地电阻测量方法的应用进行分析。 1. 操作方法 接地电阻表必须将接地线解扣及打辅助接地针。即将被测的接地极从接地系统中分离,且须将电压极与电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。操作较复杂费力。 钳形接地电阻仪是非接触测量,只须将钳表的钳口钳住被测接地线,即可从钳表的液晶屏上读出接地电阻值。操作非常简便。 2. 测量的准确度 接地电阻表的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地极之间的相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。对于同一个接地极,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。 共立钳形接地电阻仪不用辅助电极,不存在布极误差,重复测试时,结果的一致性好。 3. 测试的环境 接地电阻表采用电压-电流法,必须打入两个有相对位置要求的辅助接地极,因此测试点附近要有满足位置要求的土壤。 钳形接地电阻测试仪测量的是回路电阻值,因此被测的接地极必须形成回路,对于单点接地它是不能直接测量的。 4. 钳形接地电阻仪的其它应用 在许多环境中(例如地下室内或楼层上的机房、避雷针、电梯、加油站、被混凝土覆盖的接地体、以及无法从系统中分离的接地体等等),使用传统的接地电阻表测量接地电阻是非常困难的。虽然它们也是单点接地,但如果现场有可利用的接地体钳表就可以测算出它们的接地电阻,在测试中无需断开接地极与系统的连接(祥见使用手册)。福禄克钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障。例如在某个接地系统,它们的接地极的接地电阻值是合格的,但接地极到防雷带、或接地架空线间的连接线可能使用日久后接触电阻过大甚至断路,尽管其接地极的接地电阻合格,但接地系统是不合格的。 5. 对同一接地极,两种仪表测量结果差异较大时,请注意如下问题: 1)用传统接地电阻表测试时,接地引下线是否解扣了(即被测接地极与接地系统是否脱离了)。如未解扣,摇表测量的阻值是接地系统所有接地电阻的并联值,该并联值比接地极的接地电阻小很多,而且是没有什么意义的。 2)国家标准GL/T621-1997《交流电气装置的接地》规定:“接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。”一般情况下传统接地电阻表只能测量接

双钳多功能接地电阻测试仪使用手册【模板】

HZJD-S 双钳多功能接地电阻 测试仪 使用手册 **市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客 感谢您使用本公司产品。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全! 衷心感谢您选用了本公司的双钳多功能接地电阻测试仪,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。 为了更好地使用本产品,请一定: ——详细阅读本用户手册。 ——遵守本手册所列出的操作注意事项。 任何情况下,使用本钳表应特别注意安全。 注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。 注意本钳表面板及背板的标贴文字。 钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。 避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。 测量导线电流不要超过本钳表的上量限。 拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。 由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。 关于本用户手册 ■当您在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册并妥善保存以备今后参考

之用。 ■如果您在使用本产品的过程中有疑问或困难,请及时与本公司联系。 目录

一、引言 (4) 二、概述 (4) 三、主要特点 (4) 四、主要技术指标 (5) 五、面板功能简介 (5) 六、测量原理及使用方法 (6) 七、注意事项 (11) 八、装箱清单 (11) 一、引言 欢迎使用高质量专业测试仪表HZJD-S双钳多功能接地电阻测试仪,该

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 1 范围 适用于LK2678型接地电阻测试仪的操作和保养. 2 职责 各相关使用部门负责仪器的保养,点检,使用,保管. 3 日常点检和运行检查 3.1 日常点检 3.1.1 检查频率:每天一次. 3.1.2 检查内容:打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音. 3.2 运行检查 3.2.1 检查频率:每天一次. 3.2.2 检查内容:按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明仪器正常,不报警则仪器不正常. 3.3 记录:将点检和检查结果记录在《设备点检表中》. 4 操作步骤 4.1 将一起配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻接线柱. 4.2 接通电源,打开电源开关,显示屏点亮. 4.3 将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位. 4.4 按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A. 4.5 调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ. 4.6 按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹. 4.7 将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分. 4.8 按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮. 4.9 打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值. 4.10 观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ. 5 注意事项 5.1 操作人员必须经过培训方可使用本设备 5.2 在测试过程中,不能随意调节其他按钮. 5.3 测试电流大于5A才能报警. 5.4 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源. 5.5 测试完毕后,须处于“复位”状态,方可取下接线. 5.6 测试过程中,操作人员禁止接触被测物.

钳形接地电阻测试仪的测量原理

一、钳形地阻表测量原理接地电阻测试仪钳形地阻表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。 电路中E和I旁的圆环表示钳形地阻表的环形卡口,Rx为被测地线桩的地阻,R1、R2 ...Rn为分布式接地系统中其它接地点的地阻。该图可以进一步等效为图3。测量时,钳形地阻表利用电磁感应原理通过其前端卡口(内有电磁线圈)所构成的环向被测线缆送入一恒定电压E,该电压被施加在图3所示的回路中,地阻表可同时通过其前端卡口测出回路中的电流I,根据E和I,即可计算出回路中的总电阻,即:E/I=Rx+1/(1/R1+1/R2+...+1/Rn) 1/(1/R1+1/R2+...+1/Rn)为R1、R2 ...Rn 并联后的总电阻在分布式多点接地系统中,通常有Rx >>1/(1/R1+1/R2+...+1/Rn), “>>”意为“远远大于”假设上述条件成立,则被测地阻Rx=E/I。 事实上,钳形地阻表通过其前端卡环这一特殊的电磁变换器送入线缆的是1.7kHz的交流恒定电压,在电流检测电路中,经过滤波、放大、A/D转换,只有1.7kHz的电压所产生的电流被检测出来。正因这样,钳形地阻表才排除了商用交流电和设备本身产生的高频噪声所带来的地线上的微小电流,以获得准确的测量结果,也正因为如此,钳形

地阻表才具有了在线测量这一优势。实际上,该表测出的是整个回路的阻抗,而不是电阻,不过在通常情况下他们相差极小。钳形地阻表可即刻将结果显示在LCD显示屏上,当卡口没有卡好时,它可在LCD上显示“open jaw”或类似符号。 由于钳形地阻表的特殊结构,使它可以很方便地作为电流表使用,很多这类仪表同时具有钳形电流表的功能。另一方面,虽然钳形地阻表测试时使用一定频率的信号以排除干扰,但在被测线缆上有很大电流存在的情况下,测量也会受到干扰,导致结果不准确。所以,按照要求,在使用时应先测线缆上的电流,只有在电流不是非常大时才可进一步测量地阻。有些仪表在测量地阻时自动进行噪声干扰检测,当干扰太大以致测量不能进行时会给出提示。 二、钳形地阻表测量注意事项 从上面的介绍可以看出,钳形地阻表和手摇式地阻表的测量原理完全不同。手摇式地阻表在使用时,应将接地桩与设备断开,以避免设备自身接地体影响测量的准确性,手摇式地阻表可获得较高的精度,而不管是单点接地和多点接地系统;对于钳形地阻表,其最理想的应用是用在分布式多点接地系统中,此时应对接地系统的所用接地桩依次进行测量,并记录下测量结果,然后进行对比,对测量结果明显大于其它各点的接地桩,要着重检查,必要时将该地桩与设备断开后用手摇式地阻表进行复测,以暴露出不良的接地桩。 在单点接地系统中应慎用钳形地阻表,从它的工作原理中可以看出:钳形地阻表测出的电阻值是回路中的总电阻,只有Rx >>1/(1

钳式数字接地电阻测试仪说明书

钳式数字接地电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电 压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花, 小心电击,避免触电危险,注意人身安全! ——详细阅读手册。 目录 一、引言 (4) 二、概述 (4)

三、主要特点 (4) 四、主要技术指标 (5) 五、面板功能简介 (6) 六、测量原理及使用方法 (7) (1)、双钳法 (7) 1、测量原理 (7) 2、多极并联接地电阻的测量 (8) 3、双钳法测独立接地体的方法 (9) (2)、地桩 (10) (3)、存储 (11) (4)、查看/删除 (11) (5)、保持 (11) 七、注意事项 (11) 一、引言 高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。 HT5600双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简

钳形接地电阻测试仪特点比较

https://www.wendangku.net/doc/203553937.html, 钳形接地电阻测试仪特点比较 汇卓电力是一家专业研发生产接地电阻测试仪的厂家,本公司生产的接地电阻测试仪设备在行业内都广受好评,以打造最具权威的“接地电阻测试仪“高压设备供应商而努力。 传统的接地电阻测量方法是采用电压--电流法。 A.操作的简便性 传统方法必须将接地线解扣及打辅助接地极。即将被测的接地极从接地系统中分离;且须将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。 用钳式接地电阻测试仪只须将钳表的钳口钳绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。 B.测量的准确度

https://www.wendangku.net/doc/203553937.html, 传统测量方法的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地体之间相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。 对于同一个接地体,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。 钳式接地电阻测试仪所测量时不用辅助电极,不存在布极误差。重复测试时,结果的一致性好。国家有关部门对钳式接地电阻测试仪与传统电压电流法对比试验的结果说明,它完全可取代传统的接地电阻测试方法,对接地电阻值给出可信的结果。附有一个标准测试环,在测量时,可以先对标准测试环进行测量。如果读数准确,那么,测量的接地电阻值就是可信的。 C.对环境的适应性 传统方法必须要打入两个有相对位置要求的辅助电极,这是使用传统方法的最大限制。问题在于随着我国城市化的发展,使得被测接地体周围找不到土壤,它们全被水泥覆盖。即便有所谓绿化带、街心花园等,它们的土壤也往往与大地的土壤分开。更何况传统方法打辅助电极时对辅助电极的相对位置有要求。要找到有距离要求的土壤,在大多数情况下是更加困难的。 而使用钳式接地电阻测试仪时,就没有这些限制。虽然,从测量原理来说,钳式接地电阻测试仪必须用于有接地环路的情况下,但是只要使用者能有效地利用您的周围环境,钳式接地电阻测试仪完全可以测量单点接地系统。 D.其它 在某些场合下,钳式接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障。例如:在多点接地系统中(如杆塔等。另外,有一些建筑物也是采用不止一个接地体),它们的接

ETCR2000 钳形接地电阻测试仪接地电阻测量方法.

1. 多点接地系统 某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。 R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。 虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R1了。

多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。 2. 有限点接地系统 这种情况也较普遍。例如有些杆塔是5个杆塔通过架空地线彼此相连;再如 某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网,而是几个接地体通过导线彼此连接。在这种情况下,如果将上图中的R0视为0则会对测量结果带来较大误差。出于与上述同样的理由,我们忽略互电阻的影响,将接地电阻的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样,对于N 个(N 较小,但大于2)接地体的接地系统,就可以列出N 个方程: R 1 + 1 ++ ...... +2 R 3 R N 1= R 1T =R 2T ++...... +R 1R 3R N 1R N +=R NT ++...... +R 1R 2R (N -1 R 2+ 其中:R1、R2、…….RN 是我们要求得的N 个接地体的接地电阻。R1T 、 R2T 、……RNT 分别是用钳表在各接地支路所测得的电阻。 这是一个有N 个未知数,N 个方程的非线性方程组。它是有确定解的,但是人工解它是十分困难的,当N 较大时甚至是不可能的。 为此,请选购我公司的有限点接地系统解算程序软件,用户即可使用办公电脑或手提电脑进行机解。从原理上来说,除了忽略互电阻以外,这种方法不存在忽略R0所带来的测量误差。但是,用户需要注意的是:您的接地系统中,有几个彼此相连接的接地体,就必须测量出同样个数的测试值供程序解算,不能或多或少。而程序也是输出同样个数的接地电阻值。 3. 单点接地系统 从测试原理来说,ETCR2000系列钳表只能测量回路电阻,对单点接地是测不出来的。但是,用户完全可以利用一根测试线及接地系统附近的接地极,人为地制

接地电阻测试仪测量方法详细介绍

目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1.二线法:这是最初的测量方法:即将 一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2.三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3. 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。 二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法 1.双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。 2. 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器有法国CA公司的CA6415钳式接地电阻测试仪,还有华谊仪表的MS2301钳式接地电阻测试仪等,我公司支持此种方法的仪器是ET3000双钳多功能接地电阻测试仪。 三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规范 文件编号版 本 受控状 况 编制 审 核 批准 日期:日期:日期:

接地电阻测试仪操作规程 1.0接地电阻测试仪的使用目的 规范接地电阻测试仪器操作方法,提高产品的安全性、稳定性,使产品保证不可能产生的危险,确保产品质量和使用安全。 2.0接地电阻测试仪器的使用范围 所有产品在研发、生产、抽样检验环节中的检测,使产品符合、满足国家标准(《GB4943》《GB8898》)的相关要求。 3.0相关权责 3.0.1质量部负责拟订、修订本规程的内容,及接地电阻测试仪对产品检测标准的拟订。 3.0.2设备操作者负责按照本操作规程,结合“产品使用说明书”进行使用,维护和设备保养。 4.0接地电阻测试仪安全须知 需达到符合国家GB4943安全标准和企业设备检验的“安全防护措施”的要求。在操作前须佩戴绝缘手套、绝缘脚垫等防护措施。 5.0接地电阻测试仪安全使用须知及注意事项 5.0.1该仪器接触的电源地线必须良好接地,依次保证人体安全和测量的精度。 5.0.2测试产品接地电阻值的时间应根据产品测试标准要求,一般情况测试完成后,尽快将“电流调节”旋钮调至“MIN”最下值位置,以免造成测试品或仪器烧坏。根据设备使用的要求,仪器在连续测试状态下,当输出电流大于20A时,测试所用(时间不能超过2分钟,以免造成该仪器的损坏。) 5.0.3操作人员一定要熟悉该测试仪的操作程序方可使用,在调试中不能随便调节其它按钮。

5.0.4该仪器应防止在干燥阴凉处,避免放在潮湿、强光直射的地方。 5.0.5接地电阻测试仪应由质检部负责使用保管;工程部负责产品使用监督。 5.0.6经常搞好仪器及测试桌的清洁,仪器的保养,确保仪器能处于良好的工作状态。 5.0.7本产品不得个人随意拆开,维修调适后应到相应的部门进行校准,检测后方可继续使用。 5.0.8当在测量的时候,如发现测试上的LED面板出现乱码时,请直接关闭电源,10秒后重新开机便可以解决。 5.0.9本仪器接地电阻测试仪330B缺省值:接地电阻判定值0.1Ω,定时时间为60S。 6.0测试前准备工作 6.0.1按检验规范或生产工艺检验标准准备仪器、备件等相关设备材料。 6.0.2插上设备电源插头,将面板电源开关置于关闭状态。 6.0.3将被测试的产品依次分开,清晰划分“产品待检测区”和“产品已检 测区”。 6.0.4对研发产品进行的耐压测试应配备、填写“产品试验测试记录表”。 7.0接地点测试仪操作流程

钳形接地电阻测试仪注意事项

一、引言 欢迎使用本公司生产高质量专业测试仪表,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的生产和开发经验设计并制造。 本产品是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。该仪器适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。 该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。 产品名称:ME-318钳形接地电阻测试仪 生产厂家:武汉摩恩智能电气有限公司 参考阅读:https://www.wendangku.net/doc/203553937.html,/show/130 三、主要特点 1.双钳法/地桩法双重测量方式:

适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试; 2.抗干扰能力强: 自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量; 3.测量范围广、分辨率高: 量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量; 4.大钳口设计: 钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制; 5.大容量数据存储: 可储存200组测量数据; 6.操作简单,单人作业: 全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱,野外测量携带方便。 四、主要技术指标 1.接地电阻测量范围: 双钳法:0.01Ω~200Ω 地桩法:0.01Ω~200Ω 2.准确度: 双钳法:±3%±2个字 地桩法:±2%±2个字 3.最小分辨率:0.01Ω 4.钳口尺寸:Φ50mm

接地电阻测试仪操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.接地电阻测试仪操作规程 正式版

接地电阻测试仪操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、使用方法: 1.接通仪表电源,将电源开关由“关”置成“开”,预热5~10分钟; 2.将仪器红色夹子夹在支架的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3.按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值; 4.需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、注意事项: 1.不要在放有易燃易爆品的地方使用

仪表; 2.打开电源前确保仪表已可靠接地; 3.试验前应注意试品与测试夹必须接触良好,否则测量数据不准或测试仪表认定电流故障自动停止测试; 4.证测试夹弹性良好,否则会引起测量误差; 5.测试电流大于29A,测试仪认为电流故障,报警并自动停止测试; 6.保证测试准确度,每次接地电阻测试时间应不小于3秒,待数据稳定后再读数; 7.作前必须看懂使用说明书,有不明之处要咨询技术人员; 8.表出现故障,请咨询技术人员,不

ETCR2000 钳形接地电阻测试仪操作方法

https://www.wendangku.net/doc/203553937.html, ETCR2000 钳形接地电阻测试仪操作方法ETCR2000 钳形接地电阻测试仪操作方法 1.开机 开机前,扣压扳机一两次,确保钳口闭合良好。https://www.wendangku.net/doc/203553937.html, 如果开机自检后未出现OL,而是显示一个较大的阻值,见图4。https://www.wendangku.net/doc/203553937.html, *ETCR2000C在HOLD状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按POWER键关机。 *ETCR2000C在设定报警临界值状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出设定报警临界值状态,再按POWER键关机。 3.电阻测量 开机自检完成后,显示“OLΩ”,即可进行电阻测量。此时,扣压扳机,打开钳口,钳住待测回路,读取电阻值。 用户认为有必要,可以如下图所示用随机的测试环检验一下。其显示值应该与测试环上的标称值一致(5.1Ω) 测试环上的标称值是在温度为20℃下的值。 显示值与标称值相差一个字,是正常的。 如:测试环的标称值为5.1Ω时,显示5.0Ω或5.2Ω 都是正常的。 显示“OLΩ”,表示被测电阻超出了钳表的上量限,见图3。 显示“L0.01Ω”,表示被测电阻超出了钳表的下量限,见图6。

双钳多功能接地电阻测试仪

双钳多功能接地电阻测试仪 一、引言 欢迎使用双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的生产和开发经验设计并制造。 双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。 该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。 三、主要特点 1、双钳法/地桩法双重测量方式: 适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试;

2、抗干扰能力强: 自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量; 3、测量范围广、分辨率高: 量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量; 4、大钳口设计: 钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制; 5、大容量数据存储: 可储存200组测量数据; 6、操作简单,单人作业: 全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱,野外测量携带方便。 四、主要技术指标 1、接地电阻测量范围: 双钳法:0.01Ω~200Ω 地桩法:0.01Ω~200Ω 2、准确度: 双钳法:±3%±2个字 地桩法:±2%±2个字 3、最小分辨率:0.01Ω 4、钳口尺寸:Φ50mm 5、存储容量:200组数据

ht5600双钳多功能接地电阻测试仪

HT5600双钳多功能接地电阻测试仪一、引言 欢迎使用HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。HT5600双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。 该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。 三、主要特点 1、双钳法/地桩法双重测量方式:

适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试; 2、抗干扰能力强: 自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量; 3、测量范围广、分辨率高: 量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量; 4、大钳口设计: 钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制; 5、大容量数据存储: 可储存200组测量数据; 6、操作简单,单人作业: 全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱,野外测量携带方便。 四、主要技术指标 1、接地电阻测量范围: 双钳法:0.01Ω~200Ω 地桩法:0.01Ω~200Ω 2、准确度: 双钳法:±3%±2个字 地桩法:±2%±2个字 3、最小分辨率:0.01Ω 4、钳口尺寸:Φ50mm 5、存储容量:200组数据

接地电阻测试仪的使用方法(图解)

接地电阻测试仪的使用方法(图解) 接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流 电阻,通常采用ZC 型接地电阻测量仪 (或称接地 电阻摇表)进行测量。 ZC-8 型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也 就按习惯称为接地电阻摇表。ZC 型摇表的外形结 构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8 型接地电阻测量仪的结构如图20 所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 三、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 四、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

ETCR2000 系列钳形接地电阻测试仪

ETCR2000+系列钳形接地电阻测试仪 ◆回路接地系统,无须打地桩,一钳便知 ◆不需要长时间自检等待,开机立即进入测试 ◆采用最先进的算法及数字集成处理技术,完全智能化 ◆面板6键操作,性能直通 ◆具有声光报警功能,“嘟--嘟--嘟--”报警声 ◆干扰信号识别指示功能 ◆提高了抗干扰能力和测试的稳定性 ◆电阻量程:0.01Ω-1200Ω全自动换档 ◆高分辨率:0.001Ω ◆电流测试:0-20A ◆数据存储:99组 ◆RS232接口、数据上传电脑、软件监控 ◆低功耗:最大启动电流不超过50mA ETCR4000双钳相位伏安表 ◆不停电、不拆线、在线检测 ◆相位、交流电流、交流电压、交流漏电流、相序直接测试◆判别变压器组别、感性、容性电路 ◆间接测试功率因数、功率 ◆高精度、高稳定、低功耗 ◆超大蓝屏LCD,字高达40mm ◆电压量程:0.01V-500V ◆电流量程:0.1mA-20A ◆相位量程:0-360° ◆电压精度:±(1.2%rdg+2dgt) ◆电流精度:±(1.0%rdg+2dgt) ◆相位精度:±3° ETCR9000系列高低压钳形电流表

◆高低压一二次回路的电流、漏电流在线测试; ◆变压器、互感器两侧电流大小、变比在线测试 ◆突破传统、一体化引导钳头、自动开合、全球领先◆无线遥测:距离约30m ◆大钳口:48mm ◆适用电压:在线0-60KV线路 ◆宽量程:0.1mA-1000A全自动换档 ◆高分辨率:0.1mA ◆50HZ/60HZ自动识别 ◆最高精度:±1%±5dgt ◆15分钟自动关机 ◆数据存储:99组 ◆RS232接口,软件监控、数据上传,打印分析报表◆绝缘杆尺寸φ32mm,1米/节(共5节) ◆防滴漏Ⅱ型结构

双钳多功能接地电阻测试仪测量原理及使用方法

https://www.wendangku.net/doc/203553937.html, 双钳多功能接地电阻测试仪测量原理及使用方法 双钳多功能接地电阻测试仪测量原理及使用方法 1.双钳法 1)测量原理 此方法的优点在于:一是操作简单。 图2 测量原理 2)多极并联接地电阻的测量

https://www.wendangku.net/doc/203553937.html, 对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。如图3所示: 图3 多点接地系统地阻的测量 当用钳表将两个钳口钳入被测接地线上,两个钳口的间距为750px左右,发射钳夹插入“发射”航插孔,接收钳夹插入“接收”航插孔,两航插孔不可互换,(如上图测量时),其等效电路见下图。 图4 等效电路 则RT =Rx+ R0 其中:

https://www.wendangku.net/doc/203553937.html, RT:仪表测量出的值 Rx:待测接地电阻 R0:所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。 虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是RX了,即RT≈Rx。 多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。 非接触测量法(即双钳法)是一种先进的测量技术,具有诸多优点。不过,测试仪测得的电阻是包括被测接地电阻在内的整个回路的电阻。使用中必须牢记这一点,以利对测量结果的分析。注意:发射钳夹,接收钳夹不可互换。 3)双钳法测独立接地体的方法 a、双钳法在测试过程中,一定要有一个有效的闭合回路。解决的办法是找一个辅助接电极,将被测接地体与接地良好的辅助地(如自来水管等)用连接线连在一起,将二个钳口钳入连接线上,(图5所示):二者间距750px左右,此时按“双钳”键,进行双钳法测量界面,再按“测试”键直接显示测量结果。测试独立接地体接地电阻时可根据不同的情况采用不同的测试方法。 b、当机房处于低楼层时(一、二层)可采用地桩测试方法,直接测出接地电阻。 c、机房处于较高楼层时,(二层以上),可采用“独立接地体”测试方法此种方法是基于将自来水管网的接地电阻理论上认为是零欧姆,但实际上是有电阻值的,此时测试分为二步:第一步,按“独立接地体”测试方法测出RA;第二步,单独在一楼将自来水管的接

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 一、目的 为了规范操作过程,确保测试结果的准确性和使设备正常、安全运行,特制定此操作规程。 二、适用范围 本文件适用于本公司对电阻测试仪的操作。 三、规程内容 3.1准备工作 a.确认仪器处于有效且合格的计量状态 b.仪器外壳接地良好; c.仪器外观检查无明显损坏或异常。 3.2 将测试线与后板正确连接。 3.3 按下电源开关,预热5-10分钟 3.4 根据测试需要设置各项参数,直到面板上状态指示正确。 3.5 根据测试接线图接好样品,按下测试键。 3.6 测试后,电阻表显示值为样品接地电阻值。 3.7 选择定时测试时,接好线后只需按下测试按钮即可完成测试过程。 3.8 选择手动测试时,则要人工按下测试按钮结束测试。 3.9 测试结束测试时间到或再次按下测试键即结束本次测试,此时,仪器 应处于复位状态。关掉样品供电电源及仪器电源,卸下样品及相关配套四.运行检查:设定好参数0.1Ω、25A、2S,将输出两端分别接于电阻为0.114Ω的电源线的两端,然后启动,报警,则视为合格。 五.注意事项 5.1确保仪器接地装置可靠接地; 5.2样品供电电源最好用调压电器及隔离变压器提供,若不使用隔离变压器,则测试过程中样品必须于大地绝缘; 5.3样品供电电源应采用稳定电压电源提供,以保证测试可靠性; 5.4仪器测试过程中,请勿断开或接触样品组件,以防意外; 5.5仪器的接地端应尽可能的接触样品的所有表面; 5.6仪器不要使用或放置在阳光直视,高温,潮湿和灰尘场所,应保持仪器所在环境干燥,清洁和避免冲击力。 六. 对运行检查发现不正常时的处置 如果上午校正仪器正常,下午校正不正常时,应作出如下处置:

相关文档