文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯技术条件(国家规范)GB10058-88

电梯技术条件(国家规范)GB10058-88

电梯技术条件(国家规范)GB10058-88
电梯技术条件(国家规范)GB10058-88

电梯技术规范要求

厅、轿门技术要求 1.门扇与门套,门扇下端与地坎之间的间隙:客梯 1~6mm ,货梯 1~8mm 。 各层在门地坎至轿门地坎的距离偏差均为 0~+3mm 。 门锁门钩子钩进量大于 7mm 。并开始与电锁联锁触点接触。 一、导轨 1 .导轨支架的安装 l 连接方式: 2. 开门刀与各层厅门地坎之间的距离: 5~10mm 。 3. 各层厅门门锁上的滚轮端面与轿厢地坎间的距离: 5~10mm 。 4. 各层厅门地坎的不水平度w 2/1000 。 5. 各层厅门地坎应略高出装修后的地面 2~5mm 。 6. 7. 滚轮架上的偏心轮下导轨下端面的距离不应大于 0.5mm 。 8. 厅门门套立柱和框架立柱的不垂直度和横梁的不水平度不超过 1/1000 。 9. 中分式门的门扇在对口处应平整,两扇门的不平度不应大于 1mm,门缝在整个可见高度上均不应大于 2mm 。 10 . 门在开足后,门扇不应凸出轿厢门套,应适当缩入 5mm 左右。 11 . 门在开、关过程中应平稳,不应有跳动、抖动现象。 12 . 厅门门扇上应装有强迫关门装置。 13 . 被动门应设有电气联装置。 14 . 15 . 关门阻止力应不大于 150N 。

:对穿螺栓固定法 :预埋螺栓固定法 :预埋钢板焊接固定法 :膨胀螺栓固定法。 :直接埋入法 支架水平度: 5mm 支架间距: 1) 一定要保证每根导轨有 2 只支架。 2) 间距不大于 2.5M 。 3) 与连接板不能垂直。 3. 导轨安装 l 垂直度:轿厢侧小于 1.2mm/5M ,不设安全钳的对重导轨:小于 2mm/5M 轿厢导轨不大于 0.5mm ,不设安全钳的对重导轨:不 不 大于 0.05mm ,不设安全钳的对重导轨:不大于 与支架的连接:不能用焊接方法。 导轨的最底端不能悬空。 轨距要求:轿厢 0~+2mm ,对重:0~+3mm 整根用照导器修正其导距的间隙和偏斜。 l 接头缝 隙: 大于 l 接头台阶: 0.15mm 修光长度: 250~300mm

电梯日常维修保养操作规程

编号:SM-ZD-29470 电梯日常维修保养操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯日常维修保养操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.电梯维保单位应按照国家有关法规、规范以及北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》的规定,根据作业环境、条件等制定出详细的维保方案,并向维保人员讲明维保方案中的具体内容和要求,没有安全技术措施和未进行技术交底的不得维保。 2.维保作业人员必须取得质监部门颁发的上岗操作证,并穿好绝缘鞋及工作服,戴好安全帽,袖口,裤口要扎好。严禁穿拖鞋,高跟鞋或赤脚。 3.进驻维保地点后,应与使用单位联系采取有效措施,保护好维保人员及周边来往人员的人身安全,并在明显处悬挂安全警示牌及警告标志。 4.维修保养工作至少应有两名持证作业人员进行工作,严禁酒后操作和嬉笑打闹。 5.进入轿厢前首先要看是否轿厢停在此层,不可直接进

电梯运行安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯运行安全操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电梯运行安全操作规程(最新版) 第一条:进入现场规定 1、操作工、维修工必须经过本工种培训,经考核合格后发证、持证上岗。 2、凡操作人员应按劳保规定着装,禁止戴围脖、穿高跟鞋,女工发辫应盘在帽里。 3、酗酒者、精神状态异常者,禁止上岗操作。 4、工作中操作工应坚守岗位,不得脱岗、睡岗或串岗,不得干与本职工作无关的事。 5、操作工熟悉各种信号的规定和消防设施的使用方法。 第二条:外观检查: 1、电梯驾驶员在开启电梯层门进入轿厢之前,首先要看清电梯轿厢是否确实在本站,然后进入轿厢,切勿盲目闯入造成踏空坠落

事故。 2、进入轿厢打开照明,检查轿厢是否清洁,层门轿门地坎槽内有无杂物垃圾,轿内照明灯、电风扇、吊顶、操作箱等器件是否完好。开关是否在正常位置。 3、打开电源开关,层站召唤按钮、指示灯、检查讯响器以及层门轿内层楼指示灯工作是否正常。 4、进机房检查是曳引机、限速器、极限开关、控制屏、选层器等外观是否正常,机械结构有无明显松动现象和漏油状况,电气设备电线接头有无脱落松动,接地是否可靠。 5、检查控制设备、信号、通讯、照明、安全护罩及保护地是否完好,可靠。 6、检查消防开关、灭火器是否完好。 第三条:运行检查 1、在试运行中要做单站停车、直放和紧急停车试验,并检查其操纵箱上各开关按钮动作是否正常,机械结构有无明显松动现象和漏油状况,电气设备电线接头有无脱落松动,接地是否可靠。

电梯规范要求

4共用部分 4.1 楼梯和电梯 4.1.6 电梯是中高层、高层住宅的主要垂直交通工具,多少层开始设计电梯是个居住标准的问题,各国标准不同。在欧美一些国家,一般规定四层起应设电梯,前苏联、日本及我国台湾省规范规定六层起应设电梯。我国1954年《建筑设计规范》中规定:“居住房间在五层以上或最高层的楼板面高出地平线在17公尺以上时,应有电梯设备”。1987年,《住宅建筑设计规范》规定了七层(含七层)以上应设电梯,但10多年来,全国除北京、上海严格执行规范外,很多城市仍大量地出现七层、八层乃至九层、十层都不设电梯的住宅。这类住宅在使用上极为不便,特别是对老、弱、残者上楼梯和搬运重物更为困难。据调查,北京、天津60岁以上的老人,已占该市人口的12%,上海已占18%,有些七八十岁的老人从住进五层、六层住宅后多年从未下过楼。本次规范修编严格规定七层(含七层)以上必须设置电梯,原因是,其一,从生理学观点来分析,正常人的登高能力是受限制的。根据对健康情况一般的中年人的实测,其登高运动量和生理反应见表4.1.6。 从上表看空手攀登六层(13.50m)已感腿软,上七层(16.20m)已抬腿困难,故登高能力控制在16m比较合适,这是使用功能最低要求。其二,从防火、结构、造价等因素分析,按建筑设计防火规范的规定,超过六层的塔式住宅应通至屋顶,如户门采用乙级防火门时,可不设封闭楼梯间和楼梯间可不通至屋顶,以及户内须设消防给水,相邻单元还须设连通阳台或延廊。其三,近年来,商品房中不设电梯的七层住宅的第七层销售困难。其四,因为住宅建筑耐久年限在50~100年,随着人民居住和生活水平的提高,对不设电梯的中高层住宅会越来越不适应,也难改造。有的建议可预留电梯井和机房,但设计时无法选电梯型号,施工也无法预埋配件,给以后安装电梯造成困难,所留面积长期不用也是浪费,特别对商品房预留的电梯井面积无法分摊给住户,为此,本规范不作此规定。本规范中规定“住户入口层楼面距室外地面的高度在16m以上的住宅必须设置电梯”的理由是: 一、如底层设高4.50m层高的商店或其它用房,以2.80m层高的住宅计算,(2.80m×4)(最高住户入口层楼面)+4.50m+0.30m(室外高差)=16m,也就是说,上部的住宅只能作

电梯维修保养服务规范完整版

电梯维修保养服务规范 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

维修保养服务规范 1.电梯保养服务规范 1.1.保养人员应认真做好每月两次的电梯保养和检查工作并严格履行合同中用户提出的各项条款; 1.2.严格执行月度保养作业计划,因特殊原因需变动的保养用户,应提前一天与用户联系, 并取得用户的同意。若因用户原因变动,应在不影响本站维修业务情况下,满足用户要求; 1.3.电梯实施保养时基站、最高层、机房、重要楼面必须挂有"例行保养、停止使用"的安全警示牌,并通知用户方电梯负责人暂停使用; 1.4.若有无关人员擅自进入维修区域必须阻止; 1.5.电梯实施保养时,必须严格遵守用户有关管理规定,如:在宾馆、高档办公场所实施

保养时必须穿戴鞋套、着装整洁无油污; 1.6.严格按SMEC"电梯保养工艺"和"电梯定期保养工作单"的项目,逐项实施保养,并填好 保养、检查项目质量情况记录。在完成所有项目后,请用户协助签字确认; 1.7.保养结束离开机房前,应在"电梯维修、保养技术档案卡"上写好简要的过程记录; 1.8.保养过程中,碰到电梯有严重问题或需要调换备配件时,必须以书面形式与用户签字确认,若用户同意可帮助用户代购备配件; 1.9.对于保养中电梯的修理或备配件调换,必须做到当天的事当天清。因特殊原因当天无法解决的,应通知各自保养站站长和保养科科长,同时以书面形式通知用户负责人,并在基站、最高层、机房、重要楼面挂上"例行保养、停止使用"的警示牌,以确保电梯暂停使用期间的安全; 1.10.备配件的调换必须在SMEC备配件中心购买,严禁使用未经SMEC检验合格的备配件。如

电梯井口安全防护的有关技术要求示范文本

电梯井口安全防护的有关技术要求示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯井口安全防护的有关技术要求示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、要严格按照安全技术强制性标准要求设置电梯井口 防护措施。电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,防护栏 杆或固定栅门应做到定型化、工具化、其高度在1.5m至 1.8m范围内。 电梯井口内必须在正负零层楼面设置首道安全网,上 部每隔两层并最多每隔10m设一道安全平网,安全网的质 量必须符合GB5725-1997《安全网》标准中安全平网的要 求,进场必须按照有关规定进行检验。安装、拆卸电梯井 内安全平网时,作业人员应按规定佩戴安全带,对楼层和 屋面短边尺寸大于1.5米的孔洞,孔洞周边应设置符合要求 的防护栏杆,底部应加设安全平网。

3、在电梯井口处要设置符合国家标准的安全警示标志;安全警示标志呀我醒目、明显,夜间应设置红灯示警。 4、电梯井口的防护栏杆和门栅应以黄黑相间的条纹标示,并按照《建筑施工高处作业安全技术规范》有关标准进行制作。 5、电梯井口防护设施需要临时拆除或变动的,需经项目负责人和项目专职安全员签字认可,并做好拆除或变动后的安全应对措施,同时要告知现场所有作业人员;安全设施恢复后必须经项目负责人、专职安全员等有关现场管理人员检查,验收合格后方可继续使用。 6、在施工现场进行安全生产教育时,应将电梯井口等危险场所和部位具体情况,如实告知全体作业人员,使现场作业人员了解电梯井口的危害性、危险性,熟悉掌握电

(完整版)电梯日常维护保养记录

电梯日常维护保养记录电梯基本情况及技术参数

说明 1、本维护保养记录适用于乘客电梯、载货电梯的日常维护保养。 2、本维护保养记录的内容及基本要求均遵守国家质量监督检验检疫总局制定的《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5002-2017)的各项规定。 3、如果某些电梯没有表中的项目(内容),如有的电梯不含有某种部件,项目(内容)可适当进行调整; 4、维保项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑; 5、维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准; 6、维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。 7、日常维护保养记录须由维护保养人员及使用单位安全管理人员签字,不准代签签字,并对检验结果的公正性、可靠性和准确性负责。 8、凡各单项“维保项目”符合维保基本要求的均在“维保结果”中填写“符

合”,不符合维保基本要求的均填写“不符合”,无此项的均填写“无此项”。记录中不应遗留空白表格, 9、现场维保时,如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决,应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。 10、如果通过维保或者自行检查,发现电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行,需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时,应该向使用单位书面提出。 11、维保单位的质量检验(查)人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查,并且进行记录。 半月维保项目(内容)和要求

《安全操作规程》之电梯运行安全操作规程

电梯运行安全操作规程 第一条:进入现场规定 1、操作工、维修工必须经过本工种培训,经考核合格后发证、持证上岗。 2、凡操作人员应按劳保规定着装,禁止戴围脖、穿高跟鞋,女工发辫应盘在帽里。 3、酗酒者、精神状态异常者,禁止上岗操作。 4、工作中操作工应坚守岗位,不得脱岗、睡岗或串岗,不得干与本职工作无关的事。 5、操作工熟悉各种信号的规定和消防设施的使用方法。 第二条:外观检查: 1、电梯驾驶员在开启电梯层门进入轿厢之前,首先要看清电梯轿厢是否确实在本站,然后进入轿厢,切勿盲目闯入造成踏空坠落事故。 2、进入轿厢打开照明,检查轿厢是否清洁,层门轿门地坎槽内有无杂物垃圾,轿内照明灯、电风扇、吊顶、操作箱等器件是否完好。开关是否在正常位置。 3、打开电源开关,层站召唤按钮、指示灯、检查讯响器以及层门轿内层楼指示灯工作是否正常。 4、进机房检查是曳引机、限速器、极限开关、控制屏、选层器等外观是否正常,机械结构有无明显松动现象和漏油状况,电气设备电线接头有无脱落松动,接地是否可靠。 5、检查控制设备、信号、通讯、照明、安全护罩及保护地是否完好,可靠。

6、检查消防开关、灭火器是否完好。 第三条:运行检查 1、在试运行中要做单站停车、直放和紧急停车试验,并检查其操纵箱上各开关按钮动作是否正常,机械结构有无明显松动现象和漏油状况,电气设备电线接头有无脱落松动,接地是否可靠。 2、运行中要注意电梯上下运行导轨润滑,有无撞击声或异常声响和气味。 3、检查门电锁、门联锁开关工作是否正常,未闭合电梯不能启动,层门关闭后应有能从外面开启,门开启关闭灵活可靠无颠动声响。 4、运行中要检查电梯制动器工作是否正常,电梯运行速度正常,电梯停站后桥厢无滑移情况,轿厢平层准确,平层误差应规定范围内。 第四条:电梯行驶中的注意事项 1、驾驶员工作时间内不得擅离电梯,如果必须离开时应将电梯开到基站,关闭电源开关,并关好层门。 2、驾驶员应负责监督控制轿厢的重量,不得超过设计能力。 3、电梯在运载货物时应注意将货物放在轿厢中间,不要放在轿厢一边或某一角落,防止偏载。 4、在没有采取防范措施前,轿厢内不准装载易爆危险品。 5、电梯运行时要注意电梯上下运行导轨润滑,注意有无撞击声响和气味, 6、在手动开关门的电梯驾驶中,不得利用门锁开关使电梯起动或停止。 7、层门和轿门的电气锁开关及其它安全开关都不可用其它物件塞住,使其失效而不起作用,严格禁止在层门,、轿敞开的情况下按应急按钮作载客载货运行。 8、在轿厢沿未停妥层站,不准开启轿门与层门让乘客出去,以防止事故。

电梯维护保养规则(TSG T5002-2017) (2)

TSG特种设备安全技术规范 TSG T5002—2017 电梯维护保养规则 Lift Maintenance Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2017年1月16日

前 言 为配合《特种设备使用管理规则》(TSG 08—2017)及其他相关电梯安全技术规范的颁布施行并与其协调,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)对原《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001—2009,以下简称原规则)进行了紧急修订,删除了其中使用管理相关内容,对维护保养的内容做了相应调整和完善,形成了《电梯维护保养规则》送审稿,并送国家质检总局特种设备安全与节能技术委员会审议。根据专家审议意见,对规则进行了必要修改后形成报批稿。2017年1月16日,由国家质检总局批准颁布。 本规则由上海三菱电梯有限公司乔强根据原规则进行整理;相关电梯型式试验机构、检验机构和生产单位人员参加了修订。 原规则主要起草单位和人员如下: 北京市质量技术监督局刘新华周沛 国家质检总局特种设备局何毅 北京市特种设备检测中心赵伯锐张弟华 上海市质量技术监督局顾卫东张元培 新疆维吾尔自治区质量技术监督局潘文筠 深圳市特种设备安全检验研究院刘锡奎 广东省质量技术监督局姚良宏黄永盛 奥的斯电梯(中国)投资有限公司蒋灏 日立电梯(中国)有限公司曾健智 上海三菱电梯有限公司王志平 北京希望电梯有限责任公司刘萍

目 录 电梯维护保养规则 (1) 附件A 曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (4) 附件B 液压驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (8) 附件C 杂物电梯维护保养项目(内容)和要求 (12) 附件D 自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求 (15)

电梯安全操作规范

电梯安全操作规范 一、目的:保证乘客人生安全及设备运行安全。 二、范围:适用于客房服务中心、电梯运行人员作业。 三、职责: 1、设备主管负责电梯设备状况完好。 2、电梯工负责巡检、督促检修、保养。 四、控制要求和方法: 1、保证电梯轿厢照明设施完好。 2、按照电梯《日检表》逐项检查并及时向主管反馈检查结果。 3、真实记录电梯的每一次故障及检修结果。 4、严禁在层门开启下,按检修按钮来开动电梯做一般行驶,不允许按检修急停按钮来消除行驶中的选层信号。 5、电梯故障检修期间须以书面形式通知住户。 6、电梯突发性困人时,按照《电梯救困流程》及时组织人力有序解困。 7、当电梯发生事故后,应立即通知、跟催保养单位及时维修。 8、选择有资质、信誉好、技术实力强的电梯保养单位签定电梯委托保养合同。 9、监督电梯保养单位,按照相关作业标准督促,检查遵守保养时间、项目、质量,检修故障的及时、有效性。 10、安排好电梯年检,保证电梯安全、可靠运行。

故障或停电困人救援电梯手动松闸操作程序 1、电梯松闸必须是专人操作,操作人员须劳动部门颁发的上岗证。 2、手动松闸必须至少两人操作。 3、先用机房通话装置,通知轿内乘客等待救援。 4、切记手动松闸前必须先关掉电梯总电源。 5、卸下电动机端头该盖和制动线圈接线盒盖。 6、把盘车手轮套入电动机轴,一人扶紧盘车手轮。 7、扶紧盘车手轮后,另一人用松闸扳手打开抱闸。 8、盘车手轮朝前的一边慢慢移动,同时观察钢丝绳上的平层标记。 9、平层标记与平层线相平后,取掉松闸扳手。 10、卸下盘车手轮。 11、打开轿箱层门,放出层客。

电梯事故处理流程

电梯国标

1、国标中,电梯轿门门刀和厅门地坎之间的距离为__________,厅门地坎与轿门地坎之间的距离误差范围为_________。 [答案] 5-10mm;0-3mm; 2、依据国标,限速器的垂直度为_______;主导轨导靴间隙_______;[答案] 0.5mm;1-2mm; 3、蒂森TCM标准上行安全钳活钳块间隙_______;下行安全钳活钳块间隙_______;TCM中山轿顶称重探头与铁板由大变小间隙是_______;TCM中山轿顶保护板与立柱各边间隙_______;TCM 中山轿顶减震器工作高度空厢时_______;减震器应垂直;______。 [答案] 2.5-4mm;3.5-4mm;13.5mm;2.-4mm;96-98mm; 4、依据国标,电梯的各机构和电气设备在工作时不得有异常振动或撞击响声,电梯的噪音要求机房的噪音最大值不大于________dB,电梯运行中轿内的噪音最大值应不大于________dB,开关门过程的噪音最大值应不大于________dB。 [答案] 80;55;65 5、国标要求门锁钩的啮合尺寸为_______mm;门中缝为_______mm,门侧缝为_______mm; [答案] ≧7;≦2;2-6; 6、国标要求抱闸间隙为_______mm ≦0.7 7、每根曳引绳的张力与其平均值偏差均不大于_________%。 [答案] 5% 8、抱闸单侧间隙应在________/mm~________mm之间。

9、[答案] 0.1-0.5(数值在这个区间就正确);0.7; 10、、TCM-MC2控制系统的电梯轿顶一般装有三个感应器,分别是LN_________、LK_________、ZS_________;(写出其中文名称)[答案] 再平层感应器;选层器(平层感应器);门区感应器;11、依据国标,对重底座与缓冲器的缓冲距要求为:耗能型(液压):_________;蓄能型(弹性)_________; [答案] 150-400mm;200-350mm; 12、厅门锁钩应在电气触点闭合之前锁紧元件的最小齿合深度应大于________,以保证先________再运行。 [答案] 7mm;闭合; 13、安全回路中有4种开关是非自动复位型的,分别为:急停开关,________开关,________开关和________开关。 [答案] 涨绳轮开关;限速器开关;急停开关;安全窗开关; 14、TCM系统中MQ1板上四个灯分别代表着EK________:HK________;TK________;KT________。 [答案] 安全回路检测;检修回路检测;轿门触点检测;厅门触点检测; 15、MQ1电子板功能主要是_________________;侧列4个发光二极管所控制的信号依此代表:1>_________________; 2>_________________;3>_________________; 4>_________________; [答案] 查询功能和接口继电器;EK底坑、井道安全回路检测;HK

电梯技术规范要求

厅、轿门技术要求 1.门扇与门套,门扇下端与地坎之间的间隙:客梯1~6mm ,货梯1~8mm 。2.开门刀与各层厅门地坎之间的距离:5~10mm 。 3.各层厅门门锁上的滚轮端面与轿厢地坎间的距离:5~10mm 。 4.各层厅门地坎的不水平度≤ 2/1000 。 5.各层厅门地坎应略高出装修后的地面2~5mm 。 6.各层在门地坎至轿门地坎的距离偏差均为0~+3mm 。 7.滚轮架上的偏心轮下导轨下端面的距离不应大于0.5mm 。 8.厅门门套立柱和框架立柱的不垂直度和横梁的不水平度不超过1/1000 。9.中分式门的门扇在对口处应平整,两扇门的不平度不应大于1mm ,门缝在整个可见高度上均不应大于2mm 。 10 .门在开足后,门扇不应凸出轿厢门套,应适当缩入5mm 左右。 11 .门在开、关过程中应平稳,不应有跳动、抖动现象。 12 .厅门门扇上应装有强迫关门装置。 13 .被动门应设有电气联装置。 14 .门锁门钩子钩进量大于7mm 。并开始与电锁联锁触点接触。 15 .关门阻止力应不大于150N 。 十一、导轨 1 .导轨支架的安装 l 连接方式: A :对穿螺栓固定法 B :预埋螺栓固定法 C :预埋钢板焊接固定法 D :膨胀螺栓固定法。

E :直接埋入法 l 支架水平度:5mm l 支架间距: (1)一定要保证每根导轨有 2 只支架。 (2)间距不大于 2.5M 。 (3)与连接板不能垂直。 3.导轨安装 l 垂直度:轿厢侧小于1.2mm/5M ,不设安全钳的对重导轨:小于2mm/5M l 接头缝隙:轿厢导轨不大于0.5mm ,不设安全钳的对重导轨:不大于1mm l 接头台阶:不大于0.05mm ,不设安全钳的对重导轨:不大于0.15mm l 修光长度:250~300mm l 与支架的连接:不能用焊接方法。 l 导轨的最底端不能悬空。 l 轨距要求:轿厢0~+2mm ,对重:0~+3mm 整根用照导器修正其导距的间隙和偏斜。 十二、导靴 (1)固定式滑动导靴:适用于V ≤ 0.63m/s 。 (2)弹簧式滑动导靴:适用于V ≤ 2m/s 。 (3)滚动导靴:适用于V >2m/s 。 l 滚动导靴的水平移动量为1mm ,顶面移动量为2mm 。 l 导靴侧面磨损量不得超过原厚度的25% (双面计算) 十三、缓冲器 1.弹簧式缓冲器(蓄能型)

电梯安全使用规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD925 电梯安全使用规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电梯安全使用规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电梯安全使用说明为了您和其他乘客的安全,使用电梯时,请您遵守以下事项: For the safety of you and other passengers using the elevator, please observe the following items: 一、火灾、地震发生时,严禁搭乘电梯。 Fire, earthquake occurs, take the elevator is strictly prohibited. 二、使用电梯应文明操作,严禁用钥匙等硬物按动或拍打显示按钮及随意按动警铃按钮。 Use the elevator to be civilized operation, is strictly prohibited to use a hard object such as pressing keys or tapping show alarm button and pressed the button at random. 三、乘客应在电梯静止状态上下电梯,搭乘电梯时,请勿在乘轿厢内嬉戏、跳动,以免影响电梯正常运转。 Passengers should be stationary in the elevator up and down elevators, take the elevator, do not take

电梯国标

精心整理 1、国标中,电梯轿门门刀和厅门地坎之间的距离为__________,厅门地坎与轿门地坎之间的距离误差范围为_________。 [答案]5-10mm ;0-3mm ; 2、依据国标,限速器的垂直度为_______;主导轨导靴间隙_______; [答案]0.5mm ;1-2mm ; 3、;TCM ______[答案4不大于[答案5[答案]6、国标要求抱闸间隙为_______mm ≦0.7 7、每根曳引绳的张力与其平均值偏差均不大于_________%。 [答案]5% 8、抱闸单侧间隙应在________/mm~________mm 之间。 9、[答案]0.1-0.5(数值在这个区间就正确);0.7;

10、、TCM-MC2控制系统的电梯轿顶一般装有三个感应器,分别是LN_________、LK_________、ZS_________;(写出其中文名称) [答案]再平层感应器;选层器(平层感应器);门区感应器; 11、依据国标,对重底座与缓冲器的缓冲距要求为:耗能型(液压):_________;蓄能型(弹性)_________; [答案 12,以保证先 [答案 13开关, [答案] 14、; [答案] 15、 ; [答案]查询功能和接口继电器;EK底坑、井道安全回路检测;HK轿顶安全回路检测;TK轿门回路检测;KT厅门回路检测; 16、安全钳与导轨工作面的间隙应在________范围之内。 [答案]2-3mm; 17、油压缓冲器柱塞复位试验每年进行________次,缓冲器以低速压到全压缩位置,

以开始放开一瞬间起计算,到柱塞回复到自由高度位置止,所需时间应小于________。 [答案]1;120S; 18、电梯的四大安全部件指的是________,________,________和________。 [答案]限速器,安全钳,厅门,缓冲器;

电梯日常维护保养规程示范文本

电梯日常维护保养规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯日常维护保养规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的 规范电梯的维护管理,确保电梯的正常运行。 2.适用范围 适用于JL花园西子奥的斯电梯的日常维护管理。 3.内容 3.1维修员对电梯负有运行、监视和日常维护保养责 任,应严格执行有关规章制度。 3.2维修员应熟悉西子奥的斯电梯的原理、结构、操作 方法;熟悉主要部件的结构、动作过程,尤其是熟悉变频 装置使用方法;具有熟悉的故障判断、分析、排除能力; 具有安全操作知识。 3.3维修员应每日检查电梯的运行情况,并将巡视情况

填写在《电梯巡视检查记录表》上。每日巡视机房,保持机房的整洁,做到无积尘、无蜘蛛网,地板上无垃圾。检查照明、通风降温、消防等设施是否完好。 3.4层门、轿门地坎应保持清洁,并做到随脏随扫。维修员在清扫地坎时须挂牌标明"电梯检修停用"字样,并把电梯打到"司机"状态。 3.5维修员应每日检查轿厢照明、风扇、各指示灯(按钮)是否正常,如有故障应及时处理或通知电梯维保单位处理,并做好相关记录。 3.6保洁员应每日对轿壁、轿门、层门、外召按钮等进行清洁,确保不锈钢光亮无污渍。 3.7机房、井道因工作需要动火时,必须遵守管理处动火规定,办好动火证,并指定专人操作和监视,事后清理火种。 4.记录

电梯安全操作规程完整

大唐国际托克托发电有限责任公司电梯安全操作规程 重工

2012年度 电梯安全操作 1、一般规则 (1)电梯司机须经过安全技术培训,并考试合格,持有当地劳动部门颁发的“特种作业证”,方可上岗,无作业证者不得驾驶 电梯。 (2)定期进行体检,凡患有心脏病、精神病、癫痫病、色盲症以及聋哑、四肢有严重残疾的人,不适合做电梯司机工作。 (3)对工作认真负责,热情为乘客服务。上班前不喝酒,有充足的睡眠。 (4)熟练掌握驾驶电梯和处理紧急情况的技能。 (5)做好轿厢、厅门门踏板滑动槽和其他负责区域的清洁工作。 爱护电梯设备,防止人为造成设备损坏事故。当发生事故和故 障时,不乱动设备及时通知维修人员。 (6)配合维修人员修理电梯时,精神集中,接受维修负责人的统一指挥,对指挥人员下达的操作指令,必须应答并复述后再操 纵电梯。 2、行驶前的准备工作 (1)做好交接班工作,认真看交班日志,了解上一班运行情况,不接带病运行的电梯。 (2)确定轿厢位置:开启厅、轿门,做简单试运行,观察选层、启动、换速、平层、消号、开关门速度及安全触板等有无异常

现象和声响;检查各种指示灯、信号灯指示是否正确,有无不 起作用的现象。 (3)检查轿门、厅门有无未闭合到位情况下,电梯应不能启动。 开门是否到位 (4)试验警铃是否好用,是否灵敏畅通。 (5)检查轿厢的消防器材是否完好适用。对上班司机所做轿厢、厅门及门踏板滑动槽的清洁卫生工作进行检查。 (6)对连续停用7天以上的电梯,使用前应详细检查。 3、行驶中的注意事项 (1)司机在服务时间,不准脱离岗位。 (2)乘客电梯超载时,司机应劝退一部分乘客,不能超载运行。 载货电梯的载重量不允许超过额定载重量。货物在轿厢尽可 能摆放均匀、平稳牢固、避免集中载荷、偏载或因货物倾倒伤 人、损坏设备。 (3)轿厢严禁吸烟,乘客电梯不允许载运易燃、易爆的危险物品及国家规定禁运的物品。货梯在载运危险物品(氧气、乙烘不 能混装)时,必须严格遵守安全操作规程,并采取安全防护措 施。 (4)不允许载运长物件(如脚手架用钢管、木板等)。超过2米的物件禁止载运。 (5)关门启动前,关照乘客不要依靠轿厢门。禁止乘客摆弄操纵而板上的开关和按钮。禁止乘客在厅门与轿门之间逗留。

电梯日常维护保养安全操作规程

编号:SM-ZD-60159 电梯日常维护保养安全操 作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯日常维护保养安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、基本要求 1、电梯日常检查和维护人员必须是身体健康,无妨碍本工种工作疾病的人员担任。 2、电梯日常检查和维护人员必须经地、市级质量技术监督部门安全监察机构的安全技术培训合适后方可上岗。 3、电梯日常检查维护人员作业时必须穿戴好相应的劳动保护用品。 4、电梯在开始进行检查和维护时,应在电梯每层厅门口设置好醒目的安全警告标志和防护栏。 5、负责电梯三角钥匙的保管和使用,不能将三角钥匙转交他人。使用三角钥匙开启层门时看清轿厢是否停靠在本层站。 二、安全作业规程 1、电梯在作业检查和维护或在试车过程中,不得载客或

载货,禁止非工作人员进入检查区域。 2、电梯在进行检查、维护、清洁工作时应把机房内的电源开关断开,并切断轿厢内的安全开关。 3、电梯在检查、维护时所用便携式照明灯具必须采用36伏以下的安全电压,且应有防护罩。 4、在对轿底装置和底坑进行检查和维护时,应首先检查制动器的可靠性,切断底坑内电梯的安全回路,方可开展工作。底坑、机房、轿顶不得同时作业。 5、电梯维护和检查时必须设立监护人。监护人的职责是采取措施保护检查人员的安全,在经济情况下切断电源,呼救。工作完毕后负责清理场地,不准留下工具零件。监护人可由电梯驾驶人员或日常检查、维护人员担任,并保持相互呼应。 6、在轿顶作业应合上检修开关。在轿顶须停车轿长时间保养时应断开轿顶急停开关,严禁一脚站在厅门口,一脚站在轿顶或轿厢内长时间工作。严禁开启厅门探身到井道内或在轿顶探身到另一井道检查电梯。在轿顶做检查或维护时电梯只能做检修运行。在轿顶做检查或维护时电梯只能做检修

电梯维护保养规范(试行)

电梯维护保养规范(试行) 2013年9月

目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本要求 (1) 5 基本程序 (2) 6 维保记录 (3) 附录A(规范性附录)电梯维保人员的安全管理措施 (6) 附录B(规范性附录)乘客电梯、载货电梯、杂物电梯维护保养项目要求及方法 (20) 附录C(规范性附录)自动扶梯和自动人行道维护保养项目要求及方法 (14) 附录D(规范性附录)液压电梯维护保养项目要求及方法 (19) 附录E(规范性附录)电梯维护保养安全标志及其使用规定 (2)

范围 本规范规定了电梯日常维护保养(以下简称维保)应遵守的准则。 本规范适用于乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道(以下简称电梯)的维保。 防爆电梯、消防员电梯中与电梯相同部分的维保可参照本规范进行。 个人或者单个家庭自用电梯的维保可参照本规范进行。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。 GB 2893—2006 安全色 GB 2894—2008 安全标志及其使用导则 GB/T 7024—2008 电梯、自动扶梯、自动人行道术语 GB 7588—2003 电梯制造与安装安全规范 GB/T 10001(所有部分) 标志用公共信息图形符号 GB/T 15566(所有部分) 公共信息导向系统设置原则与要求 GB 16899—2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB/T 18775—2009 电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范 GB/T 20900—2007 电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低的方法 GB 21240—2007 液压电梯制造与安装安全规范 GB/T 24475—2009 电梯远程报警系统 GB 25194—2010 杂物电梯制造与安装安全规范 TSG T5001—2009 电梯使用管理与维护保养规则 术语和定义 GB/T 7024—2008、GB 7588—2003、GB 16899—2011、GB/T 18775—2009、GB 21240—2007、GB 25194—2010、TSG T5001—2009确定的以及下列术语和定义适用于本规范。 3.1 维保单位 是指获得国家质量技术监督检验检疫总局核准的,能够根据电梯制造商提供的维护说明书的要求进行维护,以保证电梯设备处于维护说明书中所要求的正常工作状态。为达到该目的,对电梯设备进行定期维护以保证正常运行,尤其是电梯设备的安全性能的法人或法人下属部门。 3.2 维保人员 是指取得电梯维修项目并持有《特种设备作业人员证》的人员。 3.3 安全管理人员 使用单位设置的电梯安全管理机构或者配备的电梯安全管理人员。 基本要求

电梯使用安全操作规程

电梯使用安全操作规程 电梯必须经特种设备检验机构进行验收检验或定期检验,经检验合格并对安全检验合格标志予以确认盖章,经市质量技术监督部门办理特种设备使用登记证后,方可投入正式运行。 电梯安全管理人员和操作人员须经特种作业人员和安全生产知识培训,取得特种作业人员证书后方可管理操作电梯。 电梯操作人员在电梯正常运行前应做好如下的检查和准备工作: 在开启层门进入轿厢之前,必须注意轿厢是否停在该楼层位置; 开启轿厢内照明; 每天开始工作前,必须将电梯上下空载运行数次,无异常现象后方可使用; 层门关闭后,从层门外不能用手扒开;当层门、轿门未完全关闭时电梯不能正常启动; 注意平层精确度应无明显变化; 经常清洁轿厢内、层门及乘客可见部分。 电梯操作人员在电梯正常运行时应注意事项: 在工作时间内,不可擅自离岗,如必须离岗时或电梯停用时,应将轿厢停于首层位置,关闭操纵厢内锁匙按钮,关闭首层召唤箱按钮,然后断开电源并将厅门关闭锁好; 监督控制轿厢的运载重量,不得超载使用电梯,乘客电梯不允许作货梯使用;不允许装载易燃、易爆的危险品,如遇特殊情况,需经电梯安全管理人员同意和批准并采取安全保护措施后才可装运; 严禁在层门开启的情况下,启动或保持电梯检修和正常运行状态,也不允许用检修操作来代替正常电梯运行操作; 电梯的厅门、层门电气开关等安全装置不能短接,也不可用其他物件塞住,使其失效而不能起到应有的安全作用; 不允许利用轿顶安全窗、轿厢安全门的开启,来装运长物件; 在电梯行驶中,应劝阻乘客勿依靠在轿厢门上; 轿厢顶上部,除电梯固有设备外,不得放置他物; 在行驶中应用揿扭开关或手柄开关来“开”或“停”,不可利用电源开关或限位开关等安全装置来“开”或“停”电梯,更不可利用物件塞住控制开关来开动轿厢上下运行; 载荷应尽可能稳妥地安放在轿厢中间部位,以减轻偏载和避免在运行中倾倒;不许用急停按钮作为消除信号和呼梯信号; 关门启动前禁止乘客在厅、轿门中间逗留、打闹,更不准乘客触动操纵盘上的开关和按钮; 下班时,应对电梯进行检查,将发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表。当电梯发生下列故障时,应立即按急停按钮或警铃按钮停止使用,并报电梯安全管理人员和通知维保人员及时进行修理: 层、轿门关闭后电梯不能正常起动行驶; 电梯运行速度显著变化时; 层、轿门关闭前后电梯自行起动行驶时; 行驶方向与选定方向相反时;

住宅电梯选型标准(2013.9.18)

长沙万科住宅电梯选型标准 2013年9月 1

目录 一、电梯选用原则 二、无障碍电梯、消防电梯、担架电梯等设计注意事项 三、其它 四、各型号电梯技术参数表及其附图 (一)、日立有机房普通乘客电梯(HGP系列) (二)、日立有机房担架电梯(HGP系列) (三)、日立有机房高速乘客电梯(HPM系列) (四)、日立无机房乘客电梯(UAX系列)

一、电梯选用原则: 1.电梯选用基本原则: (1)根据国家、地方的有关规范、规定以及最经济、合理的原则。 (2)根据具体工程项目平立面条件选用。 2.住宅乘客电梯载重量、速度的选择建议如下: (1)5层及以下洋房:无机房电梯、载重量800kg、速度1.0m/S; (2)6~9层洋房:无机房电梯、载重量1000kg、速度1.5m/S; (3)1~9层住宅:有机房普通乘客电梯、载重量900kg、速度1.0m/S; (4)10~18层住宅:有机房普通乘客电梯、载重量900kg、速度1.5m/S; (5)19~34层住宅:有机房普通乘客电梯、载重量900kg、速度1.75m/S; (6)35~45层超高层住宅: 有机房普通乘客电梯、载重量1050kg、 速度2.5m/S;(总提升高度H≤140M,包地下室) (7)45层~60层超高层住宅: 有机房普通乘客电梯、载重量1050kg、 速度3.0m/S; 3.住宅电梯数量的设计标准如下: (1) 12层及12层以上的住宅,每栋楼设臵电梯不应少于两台,其中应设 臵一台可容纳担架的电梯。 (2) 高层住宅每单元户数超过60户时,其电梯设臵不得少于2台。且平 均每台电梯的服务户数不宜超过75户。 4、以上电梯选用原则为常规设计标准,如单项工程有特殊要求的,可 按单项工程具体情况并结合国家、地方的有关规范、规定设计。

相关文档