一、施工准备

1、材料要求

(1)、防水卷材:雨中情400g白色SBC-120聚乙烯丙纶复合防水材料。应有质量认证、出厂合格证。

(2)、水泥:PC32.5硅酸盐水泥,用于基层及卷材粘结,应有出场证明及检测报告。

(3)、108胶:用于基层及卷材粘结,为黄色混浊胶体。

(4)、聚氨脂涂膜材料:用于复杂部位增补密封处理。

2、作业条件

(1)、地下防水层施工,在垫层具有一定的强度后,才能铺贴防水层。

(2)、铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,混凝土基层不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等。

(3)、找平层验收合格,基层表面应保持干燥,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。基层在潮湿的情况下只要无明水便可防水卷材施工,施工温度宜在5℃以上进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。

(4)、防水层所用卷材均属易燃品,应单独存放,远离火源。

二、操作工艺

1、工艺流程

配制——涂刷胶粘剂——复杂部位增补处理————细部处理附加层——铺贴大面防水卷材1道——卷材收头粘结———涂刷胶粘剂——保护层

2、配制底粘剂

胶粘剂配比(重量比):建筑速溶丙纶卷材粘结胶粉为∶水泥

=1:250。配制时按照1袋配制125公斤水泥比例,把胶粉和水泥搅拌到一起,再加水搅拌即可。制胶容器及工具必须清理干净,制成的胶内不允许有硬性颗粒和杂质,制成的胶粘剂应在四小时内用完。

3、涂刷胶粘剂

涂刷前应将尘土杂物清扫干净。首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。

4、复杂部位增补处理(相当于附加层)

5、桩头钢筋处将水泥基防水材料均匀搅拌,按需要确定配制量,不宜过多,防止其固化。配置好后用毛刷在桩头处周围均匀涂刷,作好附加层,厚度宜为2mm,待其固化后即可进行下道工序。

6、阴阳角均应做成圆弧形约45°折角,在转角处,阴阳角等特殊部位,应增贴1层相同的卷材,宽度不小于400mm宽的附加卷材,附加卷材按各处形状折叠、裁剪后粘接。

7、铺贴卷材防水层

卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边为100mm、短边为

120mm,相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上;卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥胶粘剂将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起鼓现象。防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,不得有空鼓和粘接不牢的现象。注意卷材不要走偏。防水层铺贴不得在雨天大风天施工,冬季施工的环境应不低于5℃。

8、卷材末端收头

为使卷材收头粘接牢固,防止翘边渗漏,用胶粘剂将收头处口边封闭严密。卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。立面卷材的端部应裁齐,翻上砖胎膜后用砖压实,验收合格后及时做好保护层。

三、质量要求

1、两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

2、铺贴卷材应符合下列规定:

(1)胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积;

(2)铺贴卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓;

(3)铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折;

(4)接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。

3、卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。细石混凝土保护层与防水层之间设置隔离层。

4、卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。

5、卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

6、卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

7、卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

8、侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。

9、卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

四、成品保护

1、已铺贴好的防水卷材,应注意保护,不得损坏。

2、防水层施工完成并验收合格后要及时进行保护层施工。

五、应注意的质量问题

空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材

接缝处,其原因是找平层不干,含水率大;空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固。

六、质量记录

1、防水卷材产品合格证及试验资料。

2、质量检验评定资料。

七、安全施工

1、配制材料的现场应有安全及防火措施,遵守安全操作要求。

2、配制材料有的是有毒粉末,应防止吸人鼻内。

3、配制、施工操作时,应戴手套、穿工作服等。

4要做好材料存放及配制现场的管理工作,避免有污染性的材料泄漏污染环境。

5作业完毕及时清理施工现场。

技术负责人:交底人:接受人:

时间:

基础SBS防水层施工技术交底

基础SBS防水层施工技术交底 一、工程概况 本工程为临汾市便民服务大厅及城投大厦。地下防水等级为一级,防水做法为两道设防,第一道为抗渗标号为P6的钢筋混凝土刚性自防水,第二道设柔性防水层,根据本工程特点柔性防水拟采用4厚SBS改性沥青防水卷材,采用外防外贴法,筏板水平部位是保护层用50厚C20豆石混凝土,外墙垂直部位的保护层用50厚聚苯乙烯泡沫塑料。 该工程基础类型为复合地基筏板基础,基底标高为-9.25m,筏板厚为900mm,主体结构为剪力墙结构,裙房为框架结构,整体现浇。建筑结构安全等级为二级。 二、施工程序 三、施工方法 1、基础防水卷材平面施工 ○1、处理基层:施工前将验收合格的基层清理干净,用扫帚或吹风机吹干净基层表面灰尘或用水冲洗,保证基层面干燥无灰尘杂物。 ○2、涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。 ○3、铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 ○4、铺贴卷材:4mmSBS改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Φ30的管传入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷

灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀,不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满粘法短边搭接宽度为150mm, 长边搭接宽度为100mm。 ○5、热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。 ○6、应注意的质量问题——空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材接缝处,其原因是找平层不干,含水率大;空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固。 2、防水卷材立面施工 因工程条件限制,基础筏板模板采用砖地模,用M7.5水泥砂浆240红砖砌筑,防水采用先施工防水层,后浇筏板砼的方法施工,即外防水外贴防水做法。 基础垫层施工完毕后,在基础放大脚外50mm用M7.5水泥砂浆砌砖地模,砖地模内侧抹20mm厚水泥砂浆,砖地模与平面相交处做成直径>150mm的圆弧形,防水卷材平面、立面的防水卷材施工前,所有平面、立面相交处,阳角、阴角部位、砼接搓部位,均应先施工附加层,附加层宽度不小于500mm,按05J防水施工要求,防水卷材平面、立面的接缝应在平面上,且需离开立面不小于600mm。立面施工时,防水卷材与平面防水卷材搭接长度要不小于150mm,且需在接缝处设置加强层一道。立面防水卷材第一次施工至砖地模上平,相临的两幅卷材,一块预留二次施工长度不小于250mm,一块预留二次施工长度不小于1250mm,使卷材接缝按1m间距错开。筏板下的防水保护层施工完毕后,要在砖地模的防水卷材侧面立放多层板,做为立面防水保护层,以免基础钢筋绑扎时,损坏立面防水。待基础筏板钢筋绑扎完毕浇筑混凝土时,再把多层板拆除。 4、基础剪力墙模板拆除后,先将剪力墙上对拉螺栓端头用氧气切割完毕,隐蔽验收

防水施工技术交底

防水施工技术交底 该工程按设计要求,地下室、屋面、设备用房防水等级为一级防水防水。根据建设单位及设计讨论,将设计施工图防水做法,详如下交底: 一、钢筋砼结构自防水: 1、为了防止地下室底板及剪力墙开裂,严格按设计要求配筋,确保钢筋间距,且有效控制保护层厚度。 2、砼强度等级为C35,抗渗P6,砼为潭建商砼。 3、确保砼密实度,认真做好施工缝的处理(仅于后浇带部位,剪力墙≥300高处及钢筋砼柱部位留置)。 4、做好砼养护,确保14昼夜养护。 5、严格按钢筋砼结构底板、剪力墙分项工程技术交底施工(另予交底)。 二、防水施工工序: ①车库、水泵房、电井等设备井道 a 150厚C20细石砼分仓捣制(内配?6@150双层双向,最厚处150、0.5%坡向排水沟),随捣随光 b 3厚水泥基防水涂料2道 c 钢筋混凝土结构自防水底板,抗渗等级≥P6,表面干净 ②消防水池 a 10厚1::2水泥砂浆抹平压光 b 15厚1:3纤维水泥砂浆打底(内掺杜拉纤维0.9kg/m3砂浆) c 4厚SBS改性沥青防水卷材防水层 d C20细石砼找坡 e 刷素水泥砂浆一道 f 钢筋砼底板(防水混凝土厚度≥250,抗渗等级≥P8) ③地下室外墙 a 钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级≥P6(表面填平修整) b 20厚1:2.5水泥砂浆找平 c 刷基层处理剂一遍 d 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) e 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) f 30厚挤塑聚苯板,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴保护层 g 三七灰土,分层夯实

④内庭院、地下室顶板 a 种植土或面层 b 土工布过滤层 c 20厚凹凸型排(蓄)水板 d 50~70厚C20细石砼 e 20厚(最薄处)LC5.0轻骨料砼找1%坡 f 干铺油毡隔离层 g 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 h 2.0厚合成高分子防水卷材 i 20厚1:3水泥砂浆找平层 j 钢筋混凝土顶板自防水,随捣随抹平 ⑤连廊平屋顶 a 8~10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝 b 25厚1:3干硬性水泥砂浆 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 20厚1:2.5水泥砂浆找平 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 ⑥宿舍平屋顶 a 35厚490*490,C20钢筋混凝土预制板(配筋双向Φ4@150),1:2水泥砂浆填缝 b M5混合砂浆砌筑120*120砖四皮,双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带,高180中距500,砖带端部砌240*120砖四皮 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 2.0厚1:2.5水泥砂浆找平层 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净

卫生间聚氨酯防水技术交底

卫生间聚氨酯防水技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中国建筑项目管理表格 分项工程(技术)交底卡表格编号 CSCEC8B-TD-B20604工程名称营口万达广场住宅地块-8、10楼 楼栋号8、10号楼 分项工程名 称 卫生间防水工程量分包公司辽宁禹王防水工程有限公司负责人 交底内容: 一作业时间安排 2016年3月1日~2016年3月31日 二材料、机具 序号名称用途序号名称用途 1 毛刷或滚刷刷涂涂料 3 铁锹、扫把等 临时清理基 层 2 铁桶放料用 4 卷尺度量尺寸三操作工艺 1 工艺流程 2 施工方法 (1)防水的基层必须用小扫帚仔细清扫,基层要做到坚固、密实、不起皮、不起砂、平整、坚实,基层必须干燥,含水率不大于9%。 (2)卫生间内所有立管及烟道根部均涂刷水不漏进行细部处理,涂刷半径为100mm。 会签栏 质量负责 人 工程部 长 生产经 理 项目总 工 时间时间时间时间交底人 被交底 人 交底时间 2

注:交底卡由专业工程师负责编制,与施工计划安排相配套,交底卡中质量要求应经项目部质量负责人会签,项目部工程部长、生产经理对技术交底进行审核,再由项目总工程师负责批准。当地方主管部门对技术交底表格另有规定时,按地方规定执行。 中国建筑项目管理表格 分项工程(技术)交底卡表格编号 CSCEC8B-TD-B20604工程名称营口万达广场住宅地块-8、10楼 楼栋号8、10号楼分项工程名 称 卫生间防水工程量 分包公司辽宁禹王防水工程有限公司负责人 交底内容: (3)第一道涂膜防水层:将已搅拌好的聚氨酯防水涂料用橡胶或塑料刮板均匀地涂刮在卫生间地面、墙面淋浴区宽2m高1.8m范围、卫生间立管上返200mm、卫生间门口外返300mm,不得有漏刷和鼓泡的缺陷。24小时固化后, 可进行第二道防水涂膜施工。 (4)第二道涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,不得有漏刷和鼓泡的缺陷。24小时固化后,再按上述方法涂刮第三道、第四道涂膜,涂膜总厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行修补,至不出现渗漏为止。 四卫生间防水施工质量控制要点 (1)卫生间基层表面应干净、平整、无浮浆和明显积水。 (2)卫生间基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷。涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形。 (3)聚氨酯涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜 的先后搭接宽度宜为30mm~50mm。不得漏刷漏涂。 (4)涂料防水层的甩槎处接槎宽度不应小于100mm,接涂前应将其甩槎表面处理干净。 五门禁管理 进场工人必须在我项目部安全部办理门禁卡,所有工人进入工地大门时必须使用自己的门禁卡进入,必须一人一卡。 会签栏质量负责 人 工程部 长 生产经 理 项目总 工 3

SBS防水层施工技术交底

1范围  本工艺标准适用于3+3 SBS聚酯胎改性沥青防水卷材工程施工。 2 施工准备 2.1 材料及要求 2.1.1 聚酯胎改性沥青防水卷材,应有合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能应符合现行国家产品标准和设计要求,并按规定进行见证,现场抽样复试合格。  2.1.1.1 外观质量要求 聚酯胎改性沥青防水卷材外观质量  项目质量要求 孔洞、缺边、裂口不允许 边缘不整齐不超过10mm 胎体露白、未浸透不允许 撒布材料颗粒、颜色均匀 每卷卷材的接头不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150mm 2.1.1.2 技术性能: 聚酯胎改性沥青防水卷材技术性能 指 标 聚酯胎麻布胎聚乙烯胎玻纤胎拉力N≥450≥500≥100≥200 延伸率%≥30≥5≥200--- 耐热度90℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动、低落 低温柔性-18℃绕规定直径圆棒,无裂纹不透水性压力/保持时间0.3MPa/30min 2.1.2配套材料: 2.1.2.1

氯丁橡胶沥青胶粘剂:氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘结。 2.1.2.2 橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。 2.1.2.3 橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位的嵌固密封。 2.1.2.4 汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 2.2 主要用具: 2.2.1 清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。  2.2.2  操作工具:电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。  2.3 作业条件: 2.3.1 施工前审核图纸,进行技术交底。操作人员持证上岗。 2.3.2 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 2.3.3 防水层施工涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。  2.3.4 施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层 3.2 基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。

涵洞防水层施工技术交底

施工技术交底记录表

一、施工技术 1、顶板防水卷材 (1)热熔法施工:即用火焰烘烤防水卷材底面改性沥青涂层及基层,待沥青呈熔融状态时立即粘结的施工方法。该方法具有施工简便、粘结力强、粘结层耐久等特点。 (2)、施工工艺流程 施工准备→基层处理→清洁基层→涂刷专用基层处理剂→弹基准线→热熔法铺贴卷材→排汽压实→接缝边缘挤出沥青做密封→卷材终端收头部位的固定及密封→质检→保护层施工。 (3)、施工操作要点 —基层处理,基层必须坚实、平整、干燥、干净;对于混凝土因养护不够等原因造成的强度不足,起砂等现象必须采用合适机械打磨,直至露出坚硬的基面,过于光滑的基面宜用于打磨机磨粗。 —清楚基层表面浮浆、水泥硬皮、灰尘及污渍等影响粘结的物质 —涂刷BPB-201专用基层处理剂,应涂布均匀,无漏涂或堆积,干燥后(一般3-4h)方可铺贴卷材。 —RWB-801专用卷材的铺贴,正确操作应是用火焰烘烤整幅卷材底面沥青涂层及基层,边烘烤边向前滚铺卷材(滚铺速度以整幅卷材与基层交角处均形成沥青流为度)随滚随排汽压实(宜用钢辊),使卷材与基层达到满粘结且粘结不整、牢固。 —相邻卷材搭接,宽度为100mm,搭接压满粘结并通过排汽压实,边缘挤出沥青条形成密封。

—立面卷材收头部位的处理,卷材立面收头必须粘结牢固(依设计进行机械固定)并做密封处理。 —保护层施工—防水层施工完毕并经质检和验收后,按设计要求进行保护层施工混凝土保护层可直接在卷材上浇筑铺设。 2、边墙聚氨酯防水层 ⑴聚氨酯防水涂料总涂膜厚度不得小于2.0mm,每平方米用量约2.4kg。 ⑵基层表面不得有明水,严禁雨中施工。 ⑶施工方法及要求 a.宜采用喷涂设备将涂料均匀喷涂于基层表面,也可采用金属锯齿板(应保证涂膜厚度达到2.0mm)将涂料均匀涂刷于基层表面。 b.涂料主剂(甲组份)、固化剂(乙组份)须按产品说明进行配制,每种组份的称量允许误差为±2%。 c.采用喷涂设备时,该设备应具有自动计量、混合和加热功能,加热后出料温度在60~80℃。 d.采用人工涂刷配制涂料时,按照先主剂、后固化剂的顺序将液体倒入容器,并充分搅拌使其混合均匀。搅拌时间3~5min。 e.搅拌时不得加水,必须采用机械方法搅拌,搅拌器的转速宜在200~300转/分。 f.涂刷时须分2次进行,以防止气泡存于涂膜内。第一次使用平板在基面上刮涂一层厚度0.2mm左右的涂膜,1~2小时内使用金属锯齿板进行第二次刮涂。 g.配制好的涂料应在20分钟内用完,随配随用。 h. 不得使用风扇或类似工具来缩短干燥时间。

侧墙防水施工技术交底

一、编制依据: 1、设计图纸; 2、施工组织设计; 3、GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》; 4、建筑工程防水施工手册; 5、《地下防水工程技术规范》GB50108—2001; 6、《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002; 7、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备能力。 二、图纸设计概况: 1、地下室迎水面混凝土采用自防水混凝土(P8、P6),侧墙采用1.5厚的自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)。 三、施工工艺: 工艺流程:清理基层表面修正填平阴阳角部位进行倒角处理(倒角50×50mm) 1.5厚聚氨酯防水涂料(仅变电所、配电房、电表间、弱电间处设置)在阴阳角部位铺设附加层预铺防水卷材接缝处理滚压卷材、排气压实节点加强处理检查修补质量验收下道工序施工(30厚挤塑聚苯板,用聚醋酸乙烯胶粘结剂粘贴;2:8灰土回填,分层夯实) 四、基层准备: 1、基层要求:基层表面已清理干净,坚实、牢固、无空鼓、松动、起砂、麻面等缺陷并基本平整,均匀一致,无明显突出部位,突出基层表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除,外墙螺杆洞用防水砂浆修补; 2、平立面交界处的阴阳角均应做成均匀一致、平整光滑的圆,角,圆弧半径为45°; 3、阴阳角等特殊部位应增做卷材加强层,加强层的宽度宜300-500mm; 五、具体施工方法 基层表面必须清理干净,无松动、无起砂、无油污等,在阴阳角处应做圆弧45°坡角。 1、本工程除特殊部位(变电所、配电房、电表间、弱电间)设置1.5厚聚氨酯防水涂料外,其余直接铺设1.5后自粘聚合物改性沥青防水卷材。 2、揭掉自粘聚合物改性沥青防水卷材下表面的隔离膜,将自粘聚合物改性沥青防水卷材平铺在基层上,铺贴的卷材应平整、顺直,不得有扭曲、皱皮。 3、用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,尽量排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。 4、搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材与卷材之间的搭接尺寸应正确(纵向、短边搭接缝应大于100mm)。

防水工程技术交底

万科城二期防水工程施工技术交底 本项目防水工程根据设计要求进行施工,为更完善各分项工程的施工工序及工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质工程,争创“白玉兰优质工程”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程防水施工必须严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后,需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,每天做好落手清工作。 一、屋面防水施工工序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理,面浮尘、钢筋头子等杂物清理干净。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1水泥砂浆修补坑洞,板面 裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振 实。砼面如有麻面、蜂窝现象,采用水泥浆进行灌注,压光。 3、闭水试验:完成各种出屋面管道,排气道雨水口等四周封堵后,进行结 构闭水试验,蓄水最高处超过5cm,闭水24小时,如有渗漏进行修补处 理,后重新做闭水试验,确认无渗漏后方能进行下道工序施工。 4、JS防水涂料施工工艺要求; 4.1、结构基层面涂刷一层1.5厚JS防水涂料。 4.2、涂料施工必须“先高后低,先远后近”的原则进行施工。 4.3、JS防水涂料配比固化剂:主剂为8:10(先放主剂,再放固化剂)。 4.4、JS防水涂料必须搅拌均匀后涂刷,搅拌防水涂料必须马上使用,涂 刷面不得出现粉团、气泡等现象。 4.5、第一道JS涂料干燥后(以6-8小时后为宜),再进行第二道涂料的 涂刷(涂刷方向应与第一道涂刷方向垂直),重复进行同方法涂刷, 直到达到厚度要求,固化成膜后,再进行下道工序施工。 4.6、涂刷过程中不得造成污染,工具涂刷完成后必须马上清理,以免造 成二次污染。 5、保温层(详见屋面保温粉刷施工技术交底保温层施工); 6、找平层(详见屋面保温粉刷施工技术交底找平层施工); 7、附加层(APP防水卷材)设置; 7.1、阴阳角、出屋面排气管四周、雨水口四周等采用4厚APP防水卷材 铺贴防水附加层一道,设置500mm宽防水附加层。(具体详见附图) 8、APP防水卷材施工工艺要求; 8.1、在卷材铺设前1~2h内涂刷冷底子油,使油层干燥而不沾染灰尘,冷 底子油涂刷必须均匀无空白、麻点、气泡。 8.2、本工程屋面坡度为1%,采用4厚APP防水卷材铺贴,卷材平行于屋 脊进行铺贴,采用热熔方式进行铺贴,铺贴应顺流水方向进行搭接(低 处向高处进行施工,先施工排水沟最低处)。 8.3、上下两层防水卷材搭接必须错缝,搭接必须满粘,搭接宽度为100mm。 8.4、墙根处卷材上翻高度为400mm,收头处采用压条进行固定,密封胶进行

卫生间防水技术交底.doc

卫生间防水技术交底 一、施工准备 1.材料要求 1)双组分聚氨酯:是以异氰酸酯、聚醚为主要原料,配以各种助剂制成,应有 出厂合格证及检测报告,进场后按规定取样复试,合格后方可使用。 2)Js防水涂料。 3)主要辅助材料 水泥:采用水泥强度等级不低于32.5 Mpa的普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、或矿渣硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆保护层或修补基层使用。 聚酯无纺布、玻纤布或化纤无纺布,做为细部构造为管根等涂膜增强胎体使用。 砂:中砂,含泥量不应大于3%,用于撒砂粘结过渡层及拌制砂浆之用。 2.主要机具 电动搅拌器、拌料桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、油漆刷、滚动刷、弹簧秤、小抹子、油工铲刀、笤帚等机具和消防器材。 3.作业条件 1)厕浴间楼板的所有立管、套管定位安装完毕经验收,管周缝隙用1:3水泥 防水砂浆堵严。缝大于20mm时可用1:2:4豆石防水混凝土堵塞。 2)楼板上垫层找坡向地漏、排水口等细部的排水坡度2%;在地漏边缘向外 50mm内排水坡度5%,找坡层厚度大于30mm时用1:1:6水泥、砂、焦渣垫层;找坡厚度小于30mm时用混合灰。 3)基层泛水坡度应在2%以上,不得倒坡积水。基层与相连接的管件、卫生洁 具、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固。预留管道未安装完不得进行防水层施工。与墙交接处及转角处水泥砂浆应抹成小圆

角。凡是靠墙的管根处抹出5%的坡度,避免此处存水。 4)基层做防水涂膜之前,应将尘土,杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块 和突出部分应铲平,扫净。 二、施工工艺及要点 有沉箱卫生间施工工艺: 清理基层→找平层→通水试验→弹线→刷基层处理剂→防水层→保护层→蓄水试验→排水管安装→陶粒砂浆回填→第二遍防水→保护层→蓄水试验→土工布,20pvc管预留孔→陶粒回填→细石混凝土地骨 无沉箱卫生间施工工艺 清理基层→找平层→防水层→蓄水试验→保护层 1)基层清理 将基层垃圾清理干净,并提前一天浇水湿润 2)1:3水泥砂浆找平,向侧排方向放1%坡度,最薄处15mm厚,阴角做半径10cm 圆弧。 3)弹出1米控制线,聚氨酯防水涂料完成面为1米线以下700mm,墙面防水高 度为1.8m。 4)涂膜防水层施工 聚氨酯防水涂膜厚度为2mm,分成三遍进行涂膜施工。 a)第一层涂膜:将巳搅拌好的聚氨酯涂膜防水涂料用塑料或橡胶刮板横向均 匀涂刮在巳涂好底胶的基层表面上,厚度为1.0mm,要均匀一致,刮涂量以 0.6~0.8kg/m2为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。涂料上反 高度为300mm b)第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第 二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直 ,厚度为0.5mm为宜。 c)第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行第三遍刮涂,

防水施工技术交底.doc

技术交底记录 编号 表 C2-1 工程名称河北滦县老城区安置房交底日期2010 年 10 月 28 日 分项工程名 施工单位北京城建道桥建设集团有限公司防水工程 称 交底提要防水施工技术交底 交底内容: 1、施工准备 1.1 技术准备 施工前应对图纸审核,了解本工程施工图中各防水工程的材料做法、细部构造和技术要 求,并依据相关规范、防水工程施工方案和技术措施,做好上岗前培训和技术交底工作。1.2 材料准备 1.2.1 地下室防水工程采用4mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材, 350 号石油沥青毡。 1.2.2 屋面工程采用 3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,冷沥青玛缔脂,油毡瓦。 1.3.3 卫生间、阳台采用 1.5 厚聚氨脂防水涂料。 1.2.4 材料要求:材料进场前均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料进场后由监理见证,根据各防水材料相关规范的组批原则及取样规定,进行现场取样,抽样 送至检测中心做复试,经试验室检验合格,出具抽样试验报告后,方可施工。 1.3 施工环境条件 1.3.1 施工基面应干燥、干净,雨、雪天严禁施工。 1.3.2 五级以上大风不得施工。 1.3.3环境温度在5℃—35℃为宜,气温低于5℃时不宜施工,确需施工时应用汽油喷灯 或液化气喷枪将卷材的粘贴面和基层适当加热,卷材在施工时不宜放置在环境温度高于35℃以上及有太阳照射的地方,卷材表面温度高于35℃时容易相互粘住。 1.3.4 在施工过程中下雨、下雪,应做好对已铺贴好卷材周边的防护工作。 1.3.5 运输与贮存时,卷材必须竖放。若平放时高度不得超过三层。贮存处应通风,干燥 避免日晒。 审核人交底人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

厨房、卫生间防水分部工程技术交底

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平

不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。工程名称:施工单位:编号:防水-001-03 施工技术交底记录

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 施工技术交底记录

施工单位技术交底人签字:施工班组接受人签字: 执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号; 应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 施工技术交底记录

涵洞通道防水层施工技术交底

涵洞通道防水层施工技术交底 一、作业前准备 1、操作人员 a、现场操作人员事先要熟悉操作程序及操作方法,并通过能力鉴定后方可进行操作。 b、施工管理人员必须向操作者进行技术交底,以便了解设计意图和技术要求。 c、施工操作期间必须指派专人进行工序中间控制。 2、机具、工具 沥青锅及砧锅、炉灶铁锹油桶、油壶、油勺、棕刷、剪刀、铲刀等。 3、材料 a、沥青采用30号石油沥青,石油沥青不得与焦油沥青混合使用;沥青进场前应检查出厂合格证并由试验人员取样送中心试验室进行复测。 b、现场使用的油毡必须干燥且质量合格。 c、防水材料应设置在阴凉通风处,不应受潮并远离火源,注意防火。 二、作业条件及作业范围 1、涵洞盖板顶防水层铺设前,盖板现浇或预制安装完毕,并在铺设防水层前必须保持盖板顶表面干燥。 2、防水基层处理对涵顶面用凿除或用砂浆找平的方法进行处理,保证涵顶平整度。用1m 长的靠尺,空隙不大于5mm,空隙只允许平缓变化,每米不应超过一处。用水泥砂浆进行找平时,基底应清洁、湿润。在砂浆中添加适量107胶,也可采用其他性能相同的胶粘剂,以增强水泥砂浆与基底的连接.涵顶面基层及涂刷防水材料进行封边的部位应清洁、无蜂窝、麻面、浮渣、浮灰、油污等。涂刷防水涂料时基层应干燥。对于局部有湿润的地方用吹风机加热的办法干燥。防水基层(即涵洞浇筑完后外侧混凝土层)应平整,坚实、洁净、无污染,无杂质,无油渍,无灰土等,局部突出的结硬杂物,应将其打磨清理干净,清理步骤如下: a、先用钢刷仔细刷掉混凝土浮浆,局部打磨结硬杂物。平整凹凸不平处,清理油污垃圾等。 b、用空压机或风力灭火器吹干净钢刷刷掉的灰尘及浮浆,或用高压水冲洗。 c、对于拉杆孔,首先处理孔洞周围混凝土表层,打磨结硬杂物,平整凹凸不平处,利用沥青麻布填塞结实后,水泥砂浆封实表面,并涂抹防水涂料。 d、沉降缝应进行填缝处理。填缝前,应清理干净缝内杂物,并保持干燥。基础(含洞底铺砌)沉降缝填嵌涂沥青木板或沥青砂,并在流水面用1:3水泥砂浆填塞深15cm以上;台身外背用热沥青麻筋填塞,深度5cm以上,台身内面同基础一样填塞。填塞应密实,施工后要求沉降缝

防水工程施工技术交底

XXXX项目地下室防水施工技术交底 地下室底板按建设单位要求采用0.6mm厚聚乙烯丙纶防水,侧墙、顶板以及底板放大角和相应后浇带及阴阳转角处附加层采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,为保证工程的施工质量,特制定施工方案如下: 一、施工准备 1、主材: (1)选用4mm厚SBS改性沥青防水卷材(型号SBS I PY PE4 10),该产品应符合GB18242-2008标准要求。 序号项目名称4mm厚SBS卷材指标 1 可溶物含量 g/m 2 ≥4mm 2900 2 不透水性压力,MPa ≥0. 3 保持时间,min ≥30 3 耐热度,℃ 90 无滑动、流淌、滴落 4 拉力,N/50mm ≥纵向 500 横向 5 最大拉力时延伸率,% ≥纵向 30 横向 6 低温柔度,℃ -20 无裂纹 辅助材料:基层处理剂(冷底油) (2)选用0.6mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材(型号FS2-PE-100),该产品应符合GB18173.1-2006标准要求。 项目0.6mm厚聚乙烯丙纶指标断裂拉伸强度N/cm 常温≥48 胶断伸长率,% 常温≥200 撕裂强度,N ≥20 不透水性,30min,无渗漏0.3MPa 低温弯折,℃≤-20

配套材料:水、水泥、水性水泥建筑胶。 2、施工机具的配备(数量为满足工程需要) 序号名称用途序号名称用途 1 喷枪热熔卷材7 圆角抹子热熔辅助工具 2 软管输气8 壁纸刀下料 3 液化气罐储装液化气9 铁锹临时清理基层 4 腻刀、扫帚清理基层10 料桶盛胶粘剂用 5 弹线盒卷材定位11 电动搅拌器搅拌水泥胶粘剂 6 卷尺度量尺寸12 橡胶或塑料刮板涂刮水泥胶粘剂 二、施工 (一)作业条件 1、地下工程防水卷材施工必须在上一道工序验收合格后进行。 2、防水层施工期间应做好降水工作,将地下水位降至防水工程底部最低标高以下300mm,直至防水工程全部完成。 3、卷材防水层应铺到整体混凝土结构或整体水泥砂浆找平层的基面上。整体混凝土或水泥砂浆找平层基层应平整,基面找平层应平整无积水积雪。 4、卷材防水层铺贴前,所有穿过防水层的管道、预埋件等均应施工完毕,并做防水处理。防水层铺贴后,严禁在防水层上打眼开洞,以免引起渗漏水。 5、基层表面的阴阳角处,均应做成圆弧形或钝角,圆弧半径应大于50mm。 6、严禁在雨天、在雪天施工;五级风及其以上时不得施工;冬季施工时应采取保温措施,施工时应采取防雨措施。热熔法施工气温不低于-10℃。 (二)施工工艺 1、SBS防水卷材施工工艺:

防水工程施工技术交底

1材料、机具准备 材料准备:3mm、4mm厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型、氯丁胶乳沥青底油、工业汽油。 机具准备:小平铲、扫帚、滚动刷、铁桶、汽油喷灯、剪刀、卷尺、干粉灭火器。 2技术准备 2.1由总工组织技术部、工程部相关人员熟悉图纸。 2.2编制分项分部工程施工方案,对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 2.3事先准备本工程的各项检查资料,填报完整及时归档。 3地下室防水施工工艺 3.1基础要求 基础表面应平整,用直尺检查,基层含水率不高于9%; 卷材满粘部分基层表面应抹平、坚实并充分干燥,无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm; 穿出基层的构件须安装完毕; 防水挡墙施工完毕; 防水挡墙高度为(防水保护层厚度)+(基础底板厚度)。 3.2主要施工工序 基层处理→阴阳角、细部节点等部位涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→大面积涂刷基层处理剂→弹线→

空铺第一道SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收第一道SBS卷材→弹线铺贴第二层SBS卷材→热熔满粘第二道SBS卷材→热熔焊合搭接缝→检查、验收→成品保护 3.3地下室基础底板、立面施工工艺 3.3.1涂刷阴阳角、细部节点等部位冷底油,阴阳角、细部节点等部位冷底油用油漆刷刷涂,要求涂刷均匀,并干燥4小时以上方可进行下道工序。 3.3.2细部节点附加层增强处理:在平立面交接处、转折处、阴阳角等部应设置卷材附加增强层,采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。阴阳角的裁剪方法见下图:

基础SBS防水施工技术交底

技术交底书 基础SBS 基础防水技术交底 交底内容: 一、工艺流程: 基层清理f 涂刷基层处理剂f 附加层施工f 卷材铺贴f 卷材收头粘结f 卷 材接头密封f 淋水试验f 做保护层 二、1、清理基层 1 )、防水层施工前将已验收合格的基层表面清扫干净不得有浮尘、杂物等 影响防水层质 量的缺陷。 2 )、防水层施工前,砼面应加以清扫,然后涂刷基层处理剂,用长柄滚刷将基层处 理剂涂刷在已经处理好的基层上, 一次涂刷完且涂刷均匀,不得漏刷或者露底,基层处理剂 涂刷完毕,必须经过1小时以上达到干燥程度(以不粘脚为宜)方可进行热熔法施工,以免 失火。 、附加层施工 一般热熔法使用聚酯胎沥青卷材对防水层施工前,在女儿墙、水落口、管、 根、檐口、阴阳 角等细部先做附加层附加的范围应符合设计要求。 四、铺贴卷材 1 、卷材铺贴厚度应满足设计要求, 二层铺贴时接缝应错开,将沥青防水卷材剪成相应 的合适尺寸,铺贴时应随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材交接处,喷枪距卷材加热面 30 公分左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚融化时,将卷材向前滚铺、粘贴。 2 、两副卷材的搭接长度,长边不小于10公分,短边不小于10公分,上下两层卷材接缝 应相互错开,1/3?1/2幅宽,上下层卷材不得垂直铺贴。卷材应从流水坡度的下方开始铺贴, 铺贴时按照卷材的规格,弹出基准线,并使卷材的长边与流水方向垂直, 卷材配制时尽量减 少阴阳角处接头。 3 、铺贴平面与立面相连接处的卷材,铺贴时应由下向上进行施工,使卷材紧贴阴阳角。 铺贴时对卷材拉的太紧,且不得有皱褶、空鼓等现象。 五、热熔圭寸边 1 、将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使卷材粘帖牢固,以边缘挤出沥青为宜。末端收头 用卷 材密封膏嵌填严密。 六、检验 1、卷材防水层施工完成由专业工长自检合格后应由项目专业质量检查员填写 ,检验批 质 量验收记录。检验批质量验收应由专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项 目专业质量检查员等进行验收并签认。 审核人 交底人 接受交底人 技术交底记录表 工程名称 交底日期 施工单位 分项工程名称 交底提要

水泥砂浆防水层施工技术交底

技术交底记录工程名称建设单位 工程编号监理单位 交底部位施工单位 交底人签字交底日期 分部分项工程水泥砂浆防水层施工工 艺标准 接收人签字 交底内容: 施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用325号以上的普通硅酸盐水泥,亦可用矿渣硅酸盐水泥,有侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用。 2.1.2 砂:用中砂,不得含有杂物。含泥量不得超过3%,使用前必须过3~5mm 孔径的筛。 2.1.3 外加剂:防水粉、防水油,也可采用有机硅防水剂、氯化物金属盐类防水剂。均应按产品说明书正确使用。 2.1.4 主要机具:灰板、铁抹子、阴阳角抹子、半截大桶、钢丝刷、软毛刷、八字靠尺、榔头、尖凿子、捻錾子、铁锹、扫帚、木抹子、刮杠等。 2.2 作业条件: 2.2.1 结构验收合格,已办好验收手续。 2.2.2 地下防水施工期间做好排水,直至防水工程全部完工为止。排水、降水措施应按施工方案执行。 2.2.3 地下室门窗口、预留孔洞、管道进出口等细部处理完毕。 操作工艺 3.1 工艺流程: 墙、地面基层处理→刷水泥素浆→抹底层砂浆→刷水泥素浆→抹面层砂浆→刷水泥砂浆→养护 3.2 基层处理: 3.2.1 混凝土墙面如有蜂窝及松散的混凝土,要剔掉,用水冲刷干净,然后用1∶3水泥砂浆抹平或用1∶2干硬性水泥砂浆捻实。表面油污应用10%火碱水溶液刷洗干净,混凝土表面应凿毛。 3.2.2 砖墙抹防水层时,必须在砌砖时划缝,深度为10~12mm。穿墙预埋管露出基层,在其周围剔成20~30mm宽,50~60mm深的槽,用1∶2干硬性水泥砂浆捻实。管道穿墙应按设计要求做好防水处理,并办理隐检手续。 3.3 混凝土墙抹水泥砂浆防水层 3.3.1 刷水泥素浆:配合比为水泥∶水∶防水油=1∶0.8∶0.025(重量比),先将水泥与水拌合,然后再加入防水油搅拌均匀,再用软毛刷在基层表面涂刷均匀,随即抹底层

卫生间防水技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、厕浴间楼地区性面垫层已做完,穿过厨厕间地面及楼而后所有立管、套管已做 完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼 板底需吊模板)。 2、厕浴间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整, 无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3、找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转 角处、管根部位,均要抹成半径为10㎜的均匀一致、平整光滑的小圆角,要 用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。 4、涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出 部分应刮平、扫净。对管根周围不宜清扫的部位,应用毛刷浆灰尘等清除,如 有坑洼不平处或阴阳角末抹成圆弧处,可用众霸胶:水泥:砂=1:1.5:2.5砂浆 修补。 5、基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易 发生渗漏的部位,应做附加层。 6、厕浴间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300㎜)有防水的部位,墙 面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管 道及固定卡具应提前安装,并使基层在距管50㎜,管根做成半径为10㎜的圆 弧。 7、根据墙上的+0.5m水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的 交界线,涂料涂刷时要与此线平。 8、厕浴间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9、防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备 有足够的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服、软底鞋,并设专业工长监 管。 10、环境温度保持在+5℃以上。 11、操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合 格后方可全面施工。 (二)材料要求 1、主体材料 氯丁胶乳沥青防水涂料:系水乳型,以聚氯乙烯乳状液与乳化石油沥青在一定条件 下均匀掺合乳化后,呈深棕色。 氯丁胶乳沥青防水涂料使用前,必须经过复试合格后方可使用(现场见证取样), 其质量与技术性能应符合以下要求: 外观:深棕色乳状液 固体含量:≥43% 粘结强度:≥0.67Mpa 柔度:-10℃,2h绕直径10㎜圆棒无裂纹 耐热度:80℃,5h无变化 不透水性:动水压0.1 Mpa ,恒压0.3 Mpa 、0.5h不透水 2、主要辅助材料

水泥砂浆防水层施工技术交底

水泥砂浆防水层施工技术交底 1 范围 本技术交底适用于地下砖石结构地下室、水池等工程的防水层及防水混凝土结构的附加防水层,属潮湿条件下施工的刚性防水施工工艺。 2 施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用32.5以上的普通硅酸盐水泥,亦可用矿渣硅酸盐水泥,有侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用。 2.1.2 砂:用中砂,不得含有杂物。含泥量不得超过3%,使用前必须过3~5mm孔径的筛。 2.1.3 外加剂:防水粉、防水油,也可采用有机硅防水剂、氯化物金属盐类防水剂。均应按产品说明书正确使用。 2.1.4 主要机具:灰板、铁抹子、阴阳角抹子、半截大桶、钢丝刷、软毛刷、八字靠尺、头、尖凿子、捻錾子、铁锹、扫帚、木抹子、刮杠等。 2.2 作业条件: 2.2.1 结构验收合格,已办好验收手续。 2.2.2 地下防水施工期间做好排水,直至防水工程全部完工为止。排水、降水措施应按施工方案执行。 2.2.3 地下室门窗口、预留孔洞、管道进出口等细部处理完毕。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 墙、地面基层处理刷水泥素浆抹底层砂浆 刷水泥素浆抹面层砂浆刷水泥砂浆养护 3.2 基层处理: 3.2.1 混凝土墙面如有蜂窝及松散的混凝土,要剔掉,用水冲刷干净,然后用1﹕3水泥砂浆抹平或用1﹕2干硬性水泥砂浆捻实。表面油污应用10%火碱水溶液刷洗干净,混凝土表面应凿毛。

3.2.2 砖墙抹防水层时,必须在砌砖时划缝,深度为10~12mm。穿墙预埋管露出基层,在其周围剔成20~30mm宽,50~60mm深的槽,用1﹕2干硬性水泥砂浆捻实。管道穿墙应按设计要求做好防水处理,并办理隐检手续。 3.3 混凝土墙抹水泥砂浆防水层 3.3.1 刷水泥素浆:配合比为水泥﹕水﹕防水油=1﹕0.8﹕0.025(重量比),先将水泥与水拌合,然后再加入防水油搅拌均匀,再用软毛刷在基层表面涂刷均匀,随即抹底层防水砂浆。 3.3.2 抹底层砂浆,用1﹕2.5水泥砂浆,加水泥重3%~5%的防水粉,水灰比为0.6~0.65,稠度为7~8cm。先将防水粉和水泥、砂子拌匀后,再加水拌合。搅拌均匀后进行抹灰操作,底灰抹灰厚度为5~10mm,在灰末凝固之前用扫帚扫毛。砂浆要随拌随用。拌合及使用砂浆时间不宜超过60min,严禁使用过夜砂浆。 3.3.3 刷水泥素浆:在底灰抹完后,常温时隔1d,再刷水泥素浆,配合比及做法与第一层相同。 3.3.4 抹面层砂浆:刷过素浆后,紧接着抹面层,配合比同底层砂浆,抹灰厚度在5~10mm左右,凝固前要用木抹子搓平,用铁抹子压光。 3.3.5 刷水泥素浆:面层抹完后1d刷水泥素浆一道,配合比为水泥﹕水﹕防水油=1﹕1﹕0.03(重量比),做法和第一层相同。 3.4 砖墙抹水泥砂浆防水层。 3.4.1 基层浇水湿润:抹灰前一天用水管把砖墙浇透,第二抹灰时再把砖墙洒水湿润。 3.4.2 抹底层砂浆:配合比为水泥﹕砂=1﹕2.5,加水泥重3%的防水粉。先用铁抹子薄薄刮一层,然后再用木抹子上灰,槎平,压实表面并顺平。抹灰厚度为6﹕10mm左右。 3.4.3 抹水泥素浆:底层抹完后1~2d,将表面浇水湿润,再抹水泥防水素浆,掺水泥重3%的防水粉。先将水泥与防水粉拌合,然后加入适量水搅拌均匀,用铁抹子薄薄抹一层,厚度在1mm左右。 3.4.4 抹面层砂浆:抹完水泥素浆之后,紧接着抹面层砂浆,配合比与底层相同,先用木抹子搓平,后用铁抹子压实、压光。抹灰厚度在6~8mm之间。 3.4.5 刷水泥素浆:面层抹灰1d后,刷水泥素浆,配合比为水泥﹕水﹕防水油=1﹕1﹕0.03(重量比),方法是先将水泥与水拌匀后,加入防水油再搅拌均匀,用软毛刷子将面层均匀涂刷一遍。 3.5 地面抹水泥砂浆防水层: 3.5.1 清理基层:将垫层上松散的混凝土、砂浆等清洗干净,凸出的鼓包剔除。 3.5.2 刷水泥素浆:配合比为水泥﹕防水油=1﹕0.03(重量比),加上适量水拌合成粥状,铺摊在地面上,用扫帚均匀扫一遍。

卫生间防水施工技术交底(标准版)

卫生间防水施工技术交底(标 准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0312

卫生间防水施工技术交底(标准版) 一、准备工作 1、材料及主要机具 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。 1)主体材料: 甲组份:异氰酸基含料:以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量,以0.7±0.1%为宜。 甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强日光直晒的库房(或场地)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。

2)主要辅助材料: 磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。 二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。 二甲苯:清洗施工工具用。 乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。 107胶:修补基层用。 玻璃丝布(幅宽90㎝,14目)或无纺布。 石渣:ф2mm左右,粘结过渡层用。 水泥:425号普通硅酸盐水泥,补基层用。 2、作业条件 1)穿过厕浴间楼板的所有立管、套管均已做完并经验收,管周围缝隙用1∶2∶4豆石混凝土填塞密实(楼板底需支模板)。 2)厕浴间地面垫层已做完,向地漏处找2%坡,厚度小于30㎜时用混合灰,大于30㎜厚用1∶6水泥焦渣垫层。 3)厕浴间地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1㎡橡胶板,