文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV配电变压器安装标准化作业流程图及指导书

10KV配电变压器安装标准化作业流程图及指导书

10KV配电变压器安装标准化作业流程图及指导书
10KV配电变压器安装标准化作业流程图及指导书

`

编制人: 班组审核人: 单位审核人:

10千伏**线配电变压器台安装标准化作业流程图

编写作业指导书、作业指导卡填写工作票

工作任务 10千伏变压器台安装

组织人员进行

现场勘察

材料准备

工器具准备

作业指导书审批;学习工作票审核

吊装变压器 班前会,人员分工工作 票开工

安装高压引线横担

安装变压器台架

立杆组装金具及敷设接地极

指挥吊车就位

做好停电验电安装接地线及其它现场安全措施

现场工作实施

工作票结束,整

理资料

一次引线、避雷器安装 完 工

定位、挖坑

二次线及低压箱安装

安装跌落开关 安装接地极

变台挂牌

拆除接地线及其它安全措施

清理现场

编号: 20211001 10千伏**线变压器台安装标准化作业指导书

编写:年月日审核:年月日批准:年月日工作负责人:

作业日期年月日至年月日

内蒙古东部电力有限公司-呼伦贝尔电业局-**供电局-配电班

1、范围

1.1本指导书适用于**供电局**线**变压器台安装工作。

作业。

1.2如采用另外的作业方法时,应另行编制标准化作业指导书,但其格式、流程、原则不变。

2、引用文件

2.1国家电网公司《电力安全工作规程(电力线路部分)》

2.2GB50173-1992 《电气装臵安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》

2.3 内蒙古东部电力有限公司《架空配电线路安装检修规程》

2.4内蒙古东部电力有限公司《中低压配电网建设与技术改造原则意见》

3、人员分工

内容负责人工作人员签字

1 作业负责人(监护人)

2 专责监护人

3 施工前备料人员(负责保存相关技术资料)

4 变台上工作人员

5 地面工作人员

6 吊车司机

4、材料

排序号名称规格单位数量责任人

1 变压器台

2 电杆12m 根

3 标准变台材料套

4 跌落开关组

5 氧化锌避雷器组

6 低压补偿箱台

7 接地极套

8 电缆(或绝缘导

线)

9 隔离开关组

10 接地带米

5、工器具

排序号名称规格单位数量责任人

1 吊车台

2 钢丝吊绳个

3 运杆车台

4 脚扣付

5 安全带付

6 绝缘杆根

7 高压接地线组

8 传递绳根

9 验电器10KV 支

10 液压钳套

11 铁锨把

12 剪钳把

6、风险分析及防范措施

排序号辨识项目危险因素防范及控制措施责任人

1 高处坠物

伤人防止意外事故发

生,高空坠物伤人,

装设围栏以便工作

1、现场人员必须戴好安

全帽。

2、杆塔上作业人员要防

止掉东西,使用的工器

具、材料等应装在工具

袋里,工器具要用绳索

传递,杆塔下方禁止行

人逗留。

3、在市区或路边等行

人、车辆较多处作业应

设围栏。

2 机械伤人防止在安装过程中

意外的伤害,及触

及带电设备1、起重机械,如绞磨、汽车、卷扬机、手摇绞磨、吊车等,应安装平稳牢固,并应设有制动和逆止装臵。

2、叉接的环绳或绳套,其叉接长度应不小于钢丝绳直径的15倍,且不得小于300mm。新插接的钢丝绳套应作125%允许负荷的抽样试验。

3 高空坠落人身伤害,以免事

故发生1、登杆前先检查杆根是否牢固,检查脚扣、安全带及二次保护绳是否牢固可靠;2、登高作业时,不得失去安全带及二道保护绳;

3、安全带应系在牢固的构件上。

4 人身触电做好围栏,并挂好警

示牌,与带电体保

持相应的安全距

离;认真验电1、与带电体保持相应的安全距离;

2、认真验电,戴绝缘手套,使用电压等级相适应的合格验电器,

3、挂地线时人身严禁接触地线。

5 吊装变压

器、挤伤、

砸伤吊装变压器要有专

人统一指挥,专人

监护。

吊装变压器时设专人监

护,统一指挥;吊装前

检查钢丝绳套、变压器

吊钩等承重部件有无问

题。

执行时间:7、开工

序号内容作业人员

签字

1 工作许可人同工作负责人交代工作票及安全措施后办理工作许可手续,工作负责人负责检查安全措施。

2 工作负责人带领工作班成员,列队宣读工作票,交代工作票内容及危险点,经作业班人员确定后在工作票中相应位臵签名。

3 根据现场实际情况及相关规定合理布臵工器具、材料及吊装设备。核对作业范围,设臵围栏及警示牌。

4 得到作业负责人开工令后,布臵安全措施,开始工作。

8、作业内容

序号作业内

作业标准及步骤

安全措

施注意

事项

执行

记录

执行

执行时

1 立电

杆、敷

设接地

1、立杆要设专人统一指挥,

并使用合格的起重设备。

2、2、电杆前顶端封堵良好,直

线杆立好后,电杆的倾斜不应使

杆梢的位移大于杆梢直径的1/2。

终端杆应向拉线侧预偏,紧线后

不应向拉线反方向倾斜,拉线侧倾斜不应使杆梢位移大于杆梢直径。

3、接地体水平埋设深度:市

内不小于0.5米;郊区可耕地

区不小于0.8米。

2 安装变

压器台

1.变压器器台距地面高度

2.5~

3.0米;

2.变压器台安装牢固,垫铁、

平垫齐全,抱箍螺扣长度适

中,加垫圈不超过2个,螺母

紧固单螺母至少露出2扣,双

螺母可平扣;

3.变压器台平面倾斜度不大

于1/100;

4.低压侧操作平台应装设围

栏,安装要牢固可靠

3 安装高

压引线

横担

1.横担采用热镀锌工艺,镀锌

表面无脱落,无锈蚀,无裂纹;

2.横担、抱箍、支铁等无明显

弯曲、变形;

3.电杆横担安装应平整,横

担端部上下歪斜不超过20mm;

横担端部左右歪斜不超过

20mm;

4 吊装变

压器1.配电变压器技术参数是否符合设计要求,有出厂合格证、使用说明书;

2.有电业局指定试验单位出据的试验报告,各项试验数据合格;

3.变压器本体清洁,无渗油,无污垢,油位正常,瓷件无损坏。

4.变压器应放臵在变压器台

中心;

5.变压器要安装牢固,底座无法用螺栓紧固时,上端要用固定锁绑扎牢固;

6.变压器外壳可靠接地,接地电阻值符合规定。

5 一次引

线、避

雷器安

1.变压器高、低压进出线应采

用绝缘导线,其容量应按变压

器额定容量选择,但不应小于

25平方毫米。

2.变压器高压套管引线可采

用绑扎连接,低压套管及零相

套管的连接一律采用握式线

夹连接。铜铝连接要有过渡措

施。

3.变压器高压引线应采用绝

缘导线,其容量应按变压器额

定容量选择,但不应小于25

平方毫米;

4.避雷线截面与相线截面相

同;

5.避雷器安装前检查瓷件是

否良好,瓷件与固定抱箍之间

有无垫层;

6.垂直安装、固定可靠、排列

整齐,高低一致,相间距离不

小于0.35米;

7.引下线应短而直,采用铜绝

缘线,其截面不小于:上引线

16平方毫米,下引线不小于

25平方毫米;

8.安装后避雷器瓷套不应受

力,引下线接地可靠,接触电

阻合格。

6 二次线

及低压

箱安装

1.变压器高压进出线应采用

绝缘导线,其容量应按变压器

额定容量选择,但不应小于

25平方毫米;

2.低压箱进出线采用电缆并

套塑料保护管,变压器套管安

装绝缘护罩;

3.安装牢固,排列整齐;

4.箱内刀闸、开关分、合操作灵活、可靠。接线端子表面清洁,无氧化膜,并应涂中性凡士林油,铜铝连接应有过渡措施;

5.瓷件良好,不应有损伤和裂缝;

6.刀闸合闸刀刃应接触紧密,分闸时有足够的空气间隙;

7.刀闸保险片选择适当,安装牢固,接触紧密,没有弯曲、压扁、伤痕等现象。

7 高压跌

落开关

安装

1.安装位臵距地面不小于4.5

米;

2.熔丝管上下触头的中心线

与熔丝管轴线应在同一平面

内,不得扭歪;

3.跌落开关应安装牢固、排列

整齐、高低一致,不得左右转

动;

4.相间水平距离不小于0.5

米。为便于操作和熔丝自跌,

瓷座轴线与地面垂线夹角为

15~30度;

5.分、合操作应灵活、可靠,

接触紧密,合熔丝管时上触头

应有一定的压缩行程;

6.上、下引线与跌落开关的连

接应使用专用线夹,连接要牢

固,接触应良好。

8 安装接

地引线1.引线应短而直,连接点应接触良好,牢固可靠;

2.自接地点0.5米至地上2米范围内应有绝缘保护措施。

9、竣工

序号内容负责人签字

1 清理作业现场。

2 经现场工作负责人许可后,拆除接地线。

3 盘点工具、材料数量。

4 工作结束后,工作负责人检查施工现场无问题后,随作业人员一同撤离现场,并向工作许可人汇报作业结束,线路没有遗留问题,可以恢复送电。

10、验收记录

序号验收内容负责人签字1

检查所有安装项目是否达到施工标准要求;

检查变压器外观:外壳必须清洁,无渗、漏油,油枕油2

位在正确位臵;

3 核对高、低压熔丝选择是否符合规程要求,分接开关位

臵是否正确。

4 认真检查作业设备上有无遗留物,清理工具及现场,做

到人走场清。

5 作业负责人全面检查工作完成情况,检查安全措施全部

拆除无误后撤离现场。

6 办理工作票终结手续

11、验收总结

序号验收总结:

1 缺陷清除记录

2 存在的问题和处理意见

3 验收评价

4 班后会

12、作业指导书执行情况评估

评估项符合项可操作性整改意见

评估内容

存在问题

改进意见

国家电网公司现场标准化作业指导书..

现场标准化作业指导书编制导则 (试行稿) ××××年×月×日发布××××年×月×日实施 ××××发布

目次 前言.......................................................... 1 范围........................................................... 2 规范性引用文件................................................. 3 术语和定义..................................................... 4 作业指导书的编制原则........................................... 5 作业指导书的编制依据........................................... 6 作业指导书的结构内容及格式..................................... 变电检修作业指导书........................................... 变电运行巡视指导书........................................... 高压试验作业指导书........................................... 线路运行巡视指导书........................................... 线路检修作业指导书........................................... 7 现场作业指导书的文本要求....................................... 8 现场作业指导书的应用与管理..................................... 附录A:作业指导书主要编制依据................................. 附录B:×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图.............................................................. 附录C:×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图....... 附录D:×××变电站巡视路线图.................................

供电所标准化作业工作流程汇总

附件 供电所标准化作业工作流程 供电所标准化作业流程包括安全管理、生产管理、营销管理、专业管理、优质服务、综合管理六个方面,共计46项工作流程,分别为: 1.安全管理工作:安全性评价工作流程、“工作票”管理工作流程、“操作票”工作流程、安全工作(制度)实施流程、周安全活动流程、安全生产例会流程、安全监督检查工作流程、电力设施保护条例实施流程、两措运行管理工作流程、交通安全管理工作流程、防火安全管理工作流程、事故调查分析工作流程、安全工器具管理工作流程、双电源自备电源管理工作流程、漏电保护器管理工作流程。 2.生产管理工作:设备巡视管理流程、春(秋)查管理工作流程、设备检修工作流程、预防性试验管理工作流程、设备资料(台帐)管理工作流程、设备评定级管理流程、缺陷管理工作流程、备品备件管理工作流程、技改工程管理工作流程。 3.营销管理工作:高压业扩工程管理工作流程、低压新装工作流程、低压变更用电工作流程、电费抄核收工作流程、欠费催收停电复电工作流程、电能表计量管理工作流程(客户产权)、电能表计量管理工作流程(公司产权)、用电检查工作流程。 4.专业管理工作:电压无功管理工作流程、电压监测点管理工作流程、供电可靠性目标管理工作流程、计划停电工作流程、临时停电工作流程、事故停电工作流程、线损管理工作流程。 5.优质服务工作:优质服务工作流程、电力紧急服务工作流程。 6.综合管理工作:经济活动分析会工作流程、培训工作流程、仓储管理工作流程、QC小组活动流程、考核工作流程。

1.安全性评价工作流程图

2.“工作票”管理工作流程图

3.操作票工作流程图

标准化(SOP)流程图制作规范

标准化(SOP)流程图制作规范 一、前言 二、目的 三、流程图符号 四、流程图结构说明 五、流程图绘製原则 六、范例 一,前言 标准作业流程的意义 「标准作业流程」(SOP)是企业界常用的一种作业方法,其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现,任何人只要看到流程图,便能一目了然,有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。 製作流程图的优点: (一)所有流程一目了然,工作人员能掌握全局。 (二)更换人手时,按图索骥,容易上手。 (三)所有流程在绘製时,很容易发现疏失之处,可适时予以调整更正,使各项作业更为严谨。 二.目的 一、为建立本部作业标准化(SOP)流程图之可读性及一致性,参考美国ANSI系统流程图标准符号,及道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程,製作符号及范例。 二、本规范流程图绘製,採用由上而下结构化程式设计(Top-down Structured Programming)观念。

三、对于製作流程图共通性目标,本规范亦列出流程图绘製原则。 符号 准备作业( 处理( 决策( 终止( 路径( 文件( 预定义处理 (Predefined Process 连接( 批注

四.流程图结构说明 顺序结构(Sequence) 图形: 意义:处理程序顺序进行。 语法:DO处理程序1 THEN DO处理程序2 实例: 运用时机:本结构适用于具有顺序发生特性的处理程序,而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。 选择结构(Selection) A. 二元选择结构(基本结构) 图形:

意义:流程依据某些条件,分别进行不同处理程序。 语法:IF 条件THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2 实例: 运用时机: 1. 2. 3. 多重选择结构(二元选择结构变化结构) 图形:

钢筋制作标准化作业指导书

钢筋制作标准化作业指导书 1.作业条件 1.1天窗点外作业,涉及作业位置影响行车安全时,根据施工方案确定作业条件。 1.2作业时间:根据工作量确定。 2.人员要求 作业负责人由工班长或指派胜任的桥路工担任,作业人员为培训合格的职工、劳务工。焊接人员必须持有焊工证,经考核合格后持证上岗,并定期对焊工进行培训。 3.作业机具 钢筋切割机、钢筋弯曲机、扳手、钳子、钢筋钳、扎丝、钢筋扳手、钢筋钩、手锤、尺子、小撬棍、钢丝刷、划笔、砂纸、信号旗(灯)、作业标、通讯设备(对讲机)。 4.配合要求 根据现场影响设备情况确定配合单位及相关要求。 5.安全风险构成 5.1违章施工作业风险 5.1.1无计划或超范围作业,造成行车事故。 5.1.2机具、料具侵入限界,造成行车事故。

5.1.3高处作业时向下抛掷料具,造成行车事故。 5.1.4边坡防坠落设施设置不到位,致使活石、杂物坠落至线路,造成行车事故。 5.2从业人员伤害风险 5.2.1需上道或穿越线路时,未按规定设置防护,致使作业人员下道不及时,造成机车车辆伤害;违章坐卧钢轨、枕木头、道床,违章钻车、爬车,造成人身伤害。 5.2.2横越线路未执行“一站、二看、三通过”的规定,上道前未严格执行“手比、眼看、口呼”制度,造成机车车辆伤害。 5.2.3电器设备、线路状态不良,使用未装触电保护器的各种手持式电动工具和移动式设备,维修电器设备未执行持证操作、未按规定穿戴好防护用品,造成人员触电伤害。 5.2.4在离地面2m以上的高空及陡坡作业,未拴安全绳,戴安全帽,穿带钉或易溜滑的鞋,安排患有禁忌症人员进行高空作业,造成人身伤害。 5.2.5脚手架未按规定搭设,搭设不牢固,未安排专人负责经常检查整修脚手架,作业时未确认机具、设施和用品完好,造成人身伤害。 5.2.6搬运重、大、长物时未指定专人指挥,造成人身伤害风险。 5.2.7各种机具使用未制定切合实际的安全操作规程,机

标准化作业指导书范本

附件 供电公司 农电典型标准化作业指导卡范本 二〇〇八年十月

目录 110kV变电站作业类: 110kV变电站日常巡视作业指导卡 (5) 110kV变电站特殊巡视作业指导卡 (15) 110kV主变高压试验作业指导卡 (26) 110kV开关大修作业指导卡 (32) 110kV开关安装作业指导卡 (39) 110kV主变大修作业指导卡 (46) 110kV电流互感器安装作业指导卡 (53) 110kV变电站接地电阻试验作业指导卡 (59) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (63) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (70) 110kV变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (76) 110kV变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (80) 110kV变电站清扫作业指导卡 (84) 110KV输电线路作业类: 110KV线路日常巡视作业指导卡 (93) 110KV线路特殊巡视作业指导卡 (100) 110KV停电更换绝缘子作业指导卡 (105) 110KV电杆组立作业指导卡 (110) 110KV铁塔组立作业指导卡 (115) 110KV线路检修作业指导卡 (121) 110KV线路避雷器安装作业指导卡 (128) 110KV 输电线路砍伐树木作业指导卡 (133) 110KV 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (137) 110KV输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (141) 110KV电力电缆敷设(更换)作业指导卡 (145)

110KV电力电缆试验、核相作业指导卡 (151) 110KV线路清扫作业指导卡 (156) 35KV变电站作业类: 35kv变电站日常巡视作业指导卡 (164) 35kv变电站特殊巡视作业指导卡 (174) 35kv主变高压试验作业指导卡 (185) 35kv开关大修作业指导卡 (191) 35kv开关安装作业指导卡 (198) 35kv主变大修作业指导卡 (205) 35kv电流互感器安装作业指导卡 (212) 35kv站用变压器的安装作业指导卡 (218) 35kv变电站接地电阻试验作业指导卡 (224) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (228) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (235) 35kv变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (241) 35kv变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (245) 35kv变电站清扫作业指导卡 (249) 35KV输电线路作业类: 35KV线路日常巡视作业指导卡 (258) 35KV线路特殊巡视作业指导卡 (265) 35kv停电更换绝缘子作业指导卡 (270) 35kv电杆组立作业指导卡 (275) 35kv铁塔组立作业指导卡 (280) 35kv线路检修作业指导卡 (286) 35kv线路避雷器安装作业指导卡 (293) 35kv 输电线路砍伐树木作业指导卡 (298) 35kv 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (302) 35kv输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (306)

供电所流程图

供电所流程图 供电所标准化作业工作流程 供电所标准化作业流程包括安全治理、生产治理、营销治理、专业治理、优质服务、综合治理六个方面,共计 46 项工作流程,分不为: 1. 安全治理工作:安全性评判工作流程、“工作票”治理工作流程、“操作票”工作流程、安全工作(制度)实施流程、周安全活动流程、安全生产例会流程、安全监督检查工作流程、电力设施爱护条例实施流程、两措运行治理工作流程、交通安全治理工作流程、防火安全治理工作流程、事故调查分析工作流程、安全工器具治理工作流程、双电源自备电源治理工作流程、漏电爱护器治理工作流程。 2. 生产治理工作:设备巡视治理流程、春(秋)查治理工作流程、设备检修工作流程、预防性试验治理工作流程、设备资料(台帐)治理工作流程、设备评定级治理流程、缺陷治理工作流程、备品备件治理工作流程、技改工程治理工作流程。 3. 营销治理工作:高压业扩工程治理工作流程、低压新装工作流程、低压变更用电工作流程、电费抄核收工作流程、欠费催收停电复电工作流程、电能表计量治理工作流程(客户产权)、电能表计量治理工作流程(公司产权)用电检查工作流程。 4. 专业治理工作:电压无功治理工作流程、电压监测点治理工作流程、供电可靠性目标治理工作流程、打算停电工作流程、临时停电工作流程、事故停电工作流程、线损治理工作流程。

5. 优质服务工作:优质服务工作流程、电力紧急服务工作流程。 6. 综合治理工作:经济活动分析会工作流程、培训工作流程、仓储治理工作流程、QC 小组活动流程、考核工作流程。

1.安全性评判工作流程 图 向公司上报 评判结果 下发整改打算 没有咨询 题 汇总评判记录 存在咨询

2.跌落式熔断器安装标准化作业指导书

Q/XD 新疆电力公司企业标准 Q/XD-X-XXX-201X 跌落式熔断器安装 标准化作业指导书 201X-XX-XX发布201X-XX-XX实施

新疆电力公 发布司

跌落式熔断器安装标准化作业指导书 1范围 本标准化作业指导书规定了跌落式熔断器安装标准化作业的工作流程、作业前准备、工作内容、验收等要求。 本标准化作业指导书适用于跌落式熔断器安装标准化作业。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 Q/GDW 743-2012 配电网技改大修技术规范 Q/GDW 744-2012 配电网技改大修项目交接验收技术规范 Q/GDW 741-2012 配电网技术改造设备选型和配置原则 Q/GDW 11257-2014 10KV 户外跌落式熔断器选型技术原则和检测技术规范 Q/GDW 1519— 2014 配电网运行规程 Q/GDW74—2 2012 配电网施工检修工艺规范 Q/GDW 11261-2014 配电网检修规程 Q/GDW 643-2011 配网设备状态检修试验规程 Q/GDW 644-2011 配网设备状态检修导则 Q/GDW 645-2011 配网设备状态评价导则 国家电网安质〔 2014〕 265号国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行) 3工作前准备 3.1准备工作安排根据工作安排合理开展准备工作,准备工作内容见表1。 表1 准备工作安排

3.2劳动组织及人员要求 3.2.1 劳动组织劳动组织明确了工作所需人员类别、人员职责和作业人员数量,见表2。 表 2 劳动组织 3.2.2人员要求 表 3明确了工作人员的精神状态,工作人员的资格包括作业技能、安全资质和特殊工种资质 等要求。表 3 人员要求

10KV配电变压器安装标准化作业流程图及指导书

` 编制人: 班组审核人: 单位审核人: 10千伏**线配电变压器台安装标准化作业流程图 编写作业指导书、作业指导卡填写工作票 工作任务 10千伏变压器台安装 组织人员进行 现场勘察 材料准备 工器具准备 作业指导书审批;学习工作票审核 吊装变压器 班前会,人员分工工作 票开工 安装高压引线横担 安装变压器台架 立杆组装金具及敷设接地极 指挥吊车就位 做好停电验电安装接地线及其它现场安全措施 现场工作实施 工作票结束,整 理资料 一次引线、避雷器安装 完 工 定位、挖坑 二次线及低压箱安装 安装跌落开关 安装接地极 变台挂牌 拆除接地线及其它安全措施 清理现场

编号: 20211001 10千伏**线变压器台安装标准化作业指导书 编写:年月日审核:年月日批准:年月日工作负责人: 作业日期年月日至年月日 内蒙古东部电力有限公司-呼伦贝尔电业局-**供电局-配电班

1、范围 1.1本指导书适用于**供电局**线**变压器台安装工作。 作业。 1.2如采用另外的作业方法时,应另行编制标准化作业指导书,但其格式、流程、原则不变。 2、引用文件 2.1国家电网公司《电力安全工作规程(电力线路部分)》 2.2GB50173-1992 《电气装臵安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 2.3 内蒙古东部电力有限公司《架空配电线路安装检修规程》 2.4内蒙古东部电力有限公司《中低压配电网建设与技术改造原则意见》 3、人员分工 内容负责人工作人员签字 1 作业负责人(监护人) 2 专责监护人 3 施工前备料人员(负责保存相关技术资料) 4 变台上工作人员 5 地面工作人员 6 吊车司机 4、材料 排序号名称规格单位数量责任人 1 变压器台 2 电杆12m 根 3 标准变台材料套 4 跌落开关组 5 氧化锌避雷器组 6 低压补偿箱台 7 接地极套 8 电缆(或绝缘导 线) 米 9 隔离开关组 10 接地带米

10kV配电装置安装标准化作业指导书

景区110kV变电站新建工程 10kV配电装置安装施工方案 常州晋陵电力实业有限公司景区110kV变电站新建工程项目部 二〇一四年十二月

景区110kV变电站新建工程 10kV配电装置安装施工方案 常州晋陵电力实业有限公司 景区110kV变电站新建工程项目部 二〇一四年十二月

批准年月日技术审核年月日安全审核年月日质量审核年月日编制年月日

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况及工程量 (1) 3.1工程概况 (1) 3.2工程量 (1) 4.作业前应做的准备工作及条件 (2) 4.1准备工作安排 (2) 4.2作业人员安排 (2) 4.3作业人员要求 (2) 4.4工器具 (2) 4.5安装材料(耗材) (3) 4.6人员分工 (3) 5.安装流程图 (5) 6.作业程序及作业标准 (5) 6.1开工 (5) 6.2施工电源使用 (5) 6.3施工工艺要求 (6) 6.4作业内容及质量标准 (6) 6.5竣工 (8) 7.工序交接及成品保护 (8) 7.1工序交接程序 (8) 7.2工序交接前后成品的保护方法 (8) 8.安全措施 (9) 9.文明施工及环境保护 (9) 10.危险点分析及安全控制措施 (10) 11.强制性条文检查记录 (10)

1.适用范围 本作业指导书适用于景区110kV变电站新建工程屋内10kV高压组合开关柜安装调整工作。2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148—2010 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.3《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ~ 5161.17—2002 2.5《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 2.6国家电网公司输变电工程标准工艺施工工艺示范手册(2011) 2.7《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.8《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准(09年3月试行版)》 2.9《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(国家电网[2012]352号) 2.10国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664号 2.11《国家电网公司电力建设安全工作规程》(变电站部分)国家电网科[2011]1738号2.12《国家建设部工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) 2.13《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号 2.14《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147-2010 2.15常州晋陵电气实业有限公司设计电气图纸 2.16北京北开电气股份有限公司安装说明书 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 10kV开关柜采用北京北开电气股份有限公司KYN28A-12(Z)型高压并联电容器装置。 3.2 工程量 序号安装项目型号数量备注 1 10kV开关柜 KYN28A-12(Z) 23

线路现场标准化作业指导书

目次 前言................................................................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 作业指导书的编制原则 (2) 5 作业指导书的编制依据 (3) 6 作业指导书的结构内容及格式 (3) 6.1 变电检修作业指导书 (3) 6.2 变电运行巡视指导书 (11) 6.3 高压试验作业指导书 (17) 6.4 线路运行巡视指导书 (23) 6.5 线路检修作业指导书 (29) 7 现场作业指导书的文本要求 (35) 8 现场作业指导书的应用与管理 (36) 附录A 作业指导书主要编制依据 (39) 附录B ×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图 (45) 附录C ×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图 (46) 附录D ×××变电站巡视路线图 (47) 前言 为推行现场标准化作业,加强现场标准化作业的管理,规范现场作业指导书的编制,实施全过程控制,特制订本导则。 本导则的附录A、附录B、附录C和附录D为资料性附录。 本导则由国家电网公司提出并归口。 本导则由国家电网公司生产运营部负责解释。 本导则起草单位:国家电网公司生产运营部、山东电力集团公司、泰安供电公司、北京电机工程学会、华北电力科学研究院有限责任公司。 现场标准化作业指导书编制导则 1 范围 本导则规定了电力生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本导则适用于国家电网公司系统生产性企业和单位,其它企业可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。 DL/T 800 电力企业标准编制规则 Q/GDW 1 安全生产健康环境质量管理体系基础和术语

软件开发标准化工作流程

目录 1 引言......................................................错误!未定义书签。 编写目的..........................................错误!未定义书签。 适用范围..........................................错误!未定义书签。 定义..............................................错误!未定义书签。 流程图............................................错误!未定义书签。 2 需求调研..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 需求调研..........................................错误!未定义书签。 注意事项..........................................错误!未定义书签。 3 可行性分析................................................错误!未定义书签。 4 需求分析..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 产物/成果.........................................错误!未定义书签。 需求分析任务......................................错误!未定义书签。 需求分析方法......................................错误!未定义书签。 原型化........................................错误!未定义书签。 需求报告..........................................错误!未定义书签。 划分需求的优先级..................................错误!未定义书签。 评审需求文档和原型................................错误!未定义书签。 5 系统设计..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 产物/成果.........................................错误!未定义书签。 产品设计..........................................错误!未定义书签。 概述..........................................错误!未定义书签。 流程图........................................错误!未定义书签。

低压电缆分支箱安装标准化作业指导书

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 Q/ 江苏省电力公司企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 低压电缆分支箱安装(更换)标准化作业指 导书 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (送审讨论稿) (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施 发布

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4 作业前准备 (2) 现场勘察及手续办理 (2) 备品备件与材料 (2) 工器具及仪器仪表 (2) 技术资料 (3) 安装前设备设施状态 (3) 5 危险源点分析预控 (3) 6 作业流程图 (4) 7 作业阶段 (4) 开工 (4) 安装阶段 (5) 8 作业结束 (7) 收工会 (7) 安装记录 (7) 验收记录 (7) 附录A(规范性附录)低压电缆分支箱安装(更换)现场标准化作业指导卡 (8)

前言 本标准化作业指导书是为规范江苏省电力公司低压电缆分支箱安装(更换)安装现场标准化作业而制定。 制定本标准化作业指导书的目的是加强对低压电缆分支箱安装(更换)全过程控制,体现对设备及人员行为的全过程管理,保证现场作业过程的安全和质量,优化作业方案,提高效率,降低成本。 本标准化作业指导书由江苏省电力公司标准化委员会提出。 本标准化作业指导书由公司生产技术部负责起草。 主要起草人:高峰刘振江陈宇正王昊黄振勇徐亚军刘汉祥 审核人:吴浩然 批准人:薛祥 本标准化作业指导书由公司生产技术部归口并负责解释。

作业标准化(SOP)流程图制作规范

教育部作业标准化(SOP)流程图制作规范目录 壹、前言…………………………………………………….………P1貳、目的……………………………………………………….……P1參、流程图符号…………………………………………….………P1 肆、流程图结构说明……………………………………….………P2 一、循序结构……………………………………………...……P2 二、选择结构…………………………………………….………P3 (一)二元选择结构……………………………..…..……P3 (二)多重选择结构…………………….………..…….…P4 三、重复结构………………………….………………………….…….P5 (一)REPEAT-UNTIL 结构………………..…………………………P5 (二)DO-WHILE结构……………………………………….……….P6伍、流程图绘制原则……………………………………………….P7 陆、范例 一、教育部暨所属各机关计划资本支出预算执行评核作业流程…P11 二、教育部有效率会议标准作业流程……………………….…….P13 三、国立技专校院资本门工程新兴计划审核作业流程….P16

四、技术学院申请改名科技大学审核作业流程….…….P19

教育部作业标准化(SOP)流程图制作规范 秘书室管考科制931009 壹、前言 「标准作业流程」是企业界常用的一种作业方法。其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现,任何人只要看到流程图,便能一目了然。作业流程图确实有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。制作流程图的好处有三: (一)所有流程一目了然,工作人员能掌握全局。 (二)更换人手时,按图索骥,容易上手。 (三)所有流程在绘制时,很容易发现疏失之处,可适时予以调整更正,使各项作业更为严谨。 贰、目的 一、为建立本部作业标准化(SOP)流程图之可读性及一致性,乃参考 美国国家标准协会(American National Standards Institute, ANSI)系 统流程图标准符号,选定部份常用图形,作为本规范流程图制作符 号;及参考道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程,作 为本规范流程作业要项及流程图之范例。 二、本规范对于流程图绘制方式,采用由上而下结构化程序设计 (Top-down Structured Programming)观念,亦即流程图的结构,由 循序、选择及重复三种结构所组成,以制作一个简单、易懂及便于 维护、修改的流程图。 三、对于制作流程图共通性目标,本规范亦列出流程图绘制原则。 参、流程图符号 可由计算机的Word 软件中,工具列─插入─图片─快取图案─流 程图,选取各种图示绘制;其中最常用者,有下列八种,说明如下:

普速线路接触网电缆及电缆头安装标准化作业指导书

普速线路接触网电缆及电缆头安装标准化作业指导书

目次 1. 适用范围 (2) 2. 规范性引用文件 (2) 3. 编制依据 (2) 4. 接触网电缆及电缆头安装指导书 (2) 4.1. 准备工作 (2) 4.2. 安装技术标准 (4) 4.3. 安装作业流程 (7) 4.4. 安装过程中存在问题的处理方法 (9) 4.5. 安装过程中安全风险点及卡控措施 (10)

1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内普速线路接触网电缆及电缆头安装和 常见问题处理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《普速铁路接触网安全工作规则》铁总运〔2017〕25号 《普速铁路接触网运行维修规则》铁总运〔2017〕25号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分) 3.编制依据 根据《铁路接触网安全工作规程》、《铁路接触网管理规则》、《铁 路局作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.接触网电缆及电缆头安装指导书 4.1.准备工作 4.1.1 人员:

4.1.1.1 采用作业车作业不少于15人(不含司机)。 4.1.1.2 不使用车辆,以人工方式作业的,除具体登高作业人员外,应按《接触网安全工作规程》中的规定设置高空作业监护人员。 4.1.2 工具 序号工具名称型号单位数量备注 1 作业车台 1 2 钢锯把 1 3 剪刀把 1 4 橡胶锤把 1 5 美工刀把 1 6 圆锉刀把 1 7 游标卡尺把 1 8 螺丝刀一字把 1 9 外护套剥切刀把 1 10 半导电剥切刀把 1 11 绝缘剥切刀把 1 12 液化罐个 1 13 喷火枪把 1 含连接橡胶管 14 安全防护工具套 1 含对讲机、防护信号旗等 15 电缆导轮(滚柱)套若干 16 安装指导说明书本 1 17 吊装卡子个 2 18 卷扬机台 1 19 兆欧表2500v 台 1 20 接地电阻测试仪台 1 4.1.3 材料 序号材料名称型号单位数量备注 1 高压电缆27.5kv 米根据设计含支架、保护管、固定夹具 等 2 高压电缆接头个根据设计中间接头、终端接头 3 接线端子50 mm2 个根据设计 4 连接触头个根据设计 5 双头螺栓M8 型个根据设计 6 应力锥AFK Size 3 7 个根据设计

现场标准化作业流程图

各工种标准化作业流程指导书 保运二区 2015年度

目录 一)、井下电钳工 (4) 1驱动装置完好及运行情况检查作业流程 (4) 2 滚筒完好情况检查作业流程 (5) 3 胶带机带面检查作业流程 (6) 4 胶带机沿线检查作业流程 (7) 5 紧装置完好及运行情况检查作业流程 (10) 6 泵站换油作业流程 (11) 7 电气设备完好检查作业流程 (13) 8 对轮同轴度检、调整作业流程 (15) 9 更换给煤机电机作业流程 (17) 10 给煤机日常检查作业流程 (19) 11 更换低速端对轮作业流程 (21) 12 更换高速端对轮作业流程 (23) 13 更换滚筒作业流程 (25) 14 更换推拉油缸作业流程 (27) 15 更换沿线保护作业流程 (30) 16 更换液压泵作业流程 (31) 17 各控制器、控制箱检查作业流程 (34) 18 沿线皮带保护、排水开关、照明综保、水泵检查作业流程 (35) 19 皮带保护试验作业流程 (37) 20 传感器检查作业流程 (39) 21 电机轴承润滑作业流程 (41) 22 更换皮带巷照明灯作业流程 (42) 23 皮带保护故障处理作业流程 (44) 24 处理胶带机撕带作业流程 (45) 25 更换胶带机电机作业流程 (47) 26 更换托辊作业流程 (50) 27 安装溜煤嘴作业流程 (52) 28 处理管路跑冒滴漏作业流程 (54) 29 胶带机打卡子作业流程 (56) 30 电机轴承润滑(即电机注油)作业流程 (57) 31 调整皮带跑偏作业流程 (59) 32 更换减速机润滑油作业流程 (60) 33 更换紧钢丝绳作业流程 (62) 34 滚筒注油作业流程 (64) 35 回收皮带件、管路作业流程 (65)

10千伏线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书

Q/GDW 10kV线路环网柜安装(更换) 标准化作业指导书 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-340-2007 目次 前言..........................................................................................................................................II 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4 危险点预控 (2) 5 工器具及耗材准备 (3) 6 更换作业流程图 (4) 7 操作工序及技术要求 (4) 8 10KV线路环网柜安装报告 (5) 附录A(规范性附录)10kV线路环网柜安装(更换)现场标准化作业指导书 (7) I

Q/GDW-10-340-2007 II 前言 本标准是根据国家电网公司《关于在县供电企业全面开展现场标准化作业工作的指导意见》的有 关要求,结合江苏省电力公司的实际情况而制定。本标准是同时编制的9个标准化作业指导书之一,这9个标准化作业指导书分别是: 10kV架空线路全线检修标准化作业指导书 10kV电缆线路全线检修标准化作业指导书 400V线路导线架设(更换)标准化作业指导书 10kV铁塔(钢管塔)组立标准化作业指导书 10kV单相配电变压器安装标准化作业指导书 10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 10kV交联电缆敷设(更换)标准化作业指导书 10kV电缆分支箱更换标准化作业指导书 10kV带电T接用户标准化作业指导书 本标准的编写格式和规则符合GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由江苏省电力公司生产技术部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司生产技术部、苏州供电公司。 本标准主要起草人:王洪涛、王晓东、龚育成、徐涛。

安全生产标准化作业指导书(正式版)

柞水县三星矿业有限责任公司 选矿车间 文件编号:SXKY/AQ003—2013 作业指导书 (2013版) 发布日期:2012年12月18日执行日期:2013年1月1日柞水县三星矿业有限责任公司

目录 1、带电作业指导 (2) 2、高空作业指导 (5) 3、装载机作业指导 (8) 4、自卸汽车作业指导 (10) 5、球磨机作业指导 (12) 6、行车作业指导 (15) 7、浮选作业指导 (17) 8、高频筛作业指导 (23) 9、磁选作业指导 (25) 10、矿浆泵作业指导 (26) 11、过滤作业指导 (28) 12、水泵作业指导 (37) 13、砂泵作业指导 (42) 14、维修电工作业指导 (45) 15、维修钳工作业指导 (47) 16、电葫芦作业指导 (49) 17、电磁精选柱作业指导书 (52) 1、带电作业指导 1.1 目的 本作业指导书用于指导电工岗位对危害因素带来的风险实施有效控制,以达到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”的目的。 主要内容包括:本岗位所从事的主要作业、作业过程中的风险

控制措施和可能导致的事故,以及突发事件的应急行动知识等。 1.2 适用范围 本作业指导书适用于电工岗位的各项作业。 1.3 资源准备 1.3.1电工必须经过专业培训,考试合格,持证上岗。 1.3.2电工遵守各项规章制度,按质按量安全的完成生产任务。 1.3.3上岗前应检查作业现场,设备、工具等状况。 1.3.4上岗前应按规定穿戴好劳动防护用品。 1.3.5有关人员应进行现场检查。 1.4 基本要求 1.4.1所有绝缘、检查工具应妥善保管,严禁它用,并定期检测、检验。 1.4.2现场施工用高、低电压及线路,应按照施工设计有关电气安全技术规程安装和架设。 1.4.3线路上禁止带负荷接电,并禁止带电操作。 1.4.4有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火。 1.4.5多台开关箱并列安装,手指不得放在两盘的结合处,不得摸连接螺孔。 1.4.6用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在江山测电的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电;雷电时禁止测定线路绝缘。 1.4.7电流互感器禁止开路,电压互压器禁止短路或升压方式运行。 1.4.8电气材料或设备需放电时,需穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 1.4.9现场配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 1.4.10人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳,立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 1.4.11登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径1/8以上时,应经加固后,方能登杆。 1.4.12登杆操作脚扣应与杆径相适应,使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。

标准化作业指导书

XXXXXXXX有限公司 安全生产标准化评审报告编制作业指导书 一、主题内容与适用范围 XXXXXXXX有限公司安全生产标准化评审报告编制作业指导书(以下简称本指导书)依据《河北省企业安全生产标准化评审报告编制导则(试行)》制订,规定了评审报告的目的、基本原则、内容、程序和方法,适用于企业安全生产标准化评审报告的编写、考评工作。 二、企业安全生产标准化评审报告的基本要求 企业安全生产标准化评审单位(以下简称评审单位)应严格按照国家、省颁布的安全生产标准化管理规范、文件、评定标准开展评审工作,评审报告的编写贯穿于整个评审过程,要内容全面、重点突出、条理清楚、数据完整、打分合理,评审结论客观、公正,提出的建议有针对性和可操作性。 三、规范性引用文件 《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)、《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)。 四、评审报告正文 1、概况 1.1安全生产标准化申请单位 1.1.1基本情况 单位性质、所属行业和专业、成立于时间、地理位置、注册资本、定代表人、职工、管理人员、特种作业人员、年生产能力和规模、生产方式、年经营收入、主要产品。

1.1.2原辅材料及产品 原辅材料及产品情况一览表 1.1.3工艺流程包括文字描述及工艺流程图。 1.1.4主要设备 主要生产设备一览表 1.1.5安全管理及标准化建设 公司现有员工xx人,专职安全管理根据安全经营需要,成立了以主要负责人为组长的安全生产管理领导小组,负责该公司的安全管理工作,且该公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员经安全生产培训,并取得资格证书。 xx有限公司于xx年开展安全生产标准化的建设工作,建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控主要危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设:主要包括:组织机构、安全投入、安全管理制度和操作规程、人员教育培训、设备设施运行管理、作业安全管理、隐患排

标准化作业指导书

十堰市郧西县110KV南岭变10KV南70开关东方二回线小河1#、3#、4#、5#台 区改造工程 施工项目部:年月日 运行单位:年月日 监理项目部:年月日 安质部:年月日 业主项目部:年月日 分管(生产)领导:年月日 分管(项目)领导:年月日 编写人(作业负责人): 作业日期2016年月日时分至2016年月日时分 湖南湘江电力建设有限公司郧西项目部

1、开工前的准备 1.1、准备工作安排 √序号内容标准责任人备注 施工成员详细了解工作内容,工作地段可施工分配和步骤 1 明确作业项目,确定作业人员并组织学习作业 指导书 2 开工前一天准备施工器具及安全器具工器具必须试验合格 3 开工前一天填写线路第一种工作票安全措施符合现场实际,按《工作票、操作票实施细则》 要求进行填写 4 开工前学习工作票,明确停电范围、带电部位、 工作班组必须全员参加,认真学习,全面分析 安全措施及危险点控制 5 器材检查1、器材须有出厂试验报告、产品合格证 2、外观检查无损坏或变形 3、型号、规格正确 4、技术文件齐全。 6 电缆线检查1、无破损,无腐蚀

7 绝缘子检查1、瓷绝缘子与外观铁绝缘子结合紧密; 2、铁绝缘子镀锌良好,螺杆与螺母配合紧密 3、瓷绝缘子轴光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕和气泡 等缺陷。 8 金具检查1、表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 2、线夹转动灵活,与导线接触的表面光洁,螺杆与螺母 配合紧密适当 3、镀锌良好,无剥落、锈蚀 1.2、作业人员要求 √序号内容责任人备注 1 作业人员身体健康、精神状态饱满,无社会干扰及思想负担 2 作业人员具备必要的电气知识,本年度《安规》考试合格,有安全上岗证。 3 所以作业人员必须两穿一戴,个人安全用具齐全。 4 明确监护任务,监护人要始终在工作现场,对班组成员的安全要认真监护,及时纠正不 安全动作,不得擅自脱岗。

相关文档