李晓芹,杨炳元,王双杰

(内蒙古工业大学电力学院,呼和浩特 010080)

Email:672312134@https://www.wendangku.net/doc/2a4003438.html,

摘要:针对在分布式发电的条件下,对配电网系统保护装置动作特性进行了分析。系统的稳定性不仅取决于故障发生时继电保护装置的动作特性,而且取决于故障跳闸后自动重合闸装置的动作特性。通过分析分布式电源对配电网继电保护及自动重合闸的影响,结合其影响原因并提出了相应的解决措施,以保证配电网系统稳定运行。

关键字:分布式发电;配电网;稳定性;解决措施

Analysis of the protection performance of a

distribution netwok with distributed generation

LI Xiao-qin, YANG Bing-yuan, WANG Shuang-jie

(College of Power of Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010080, China)

Email:672312134@https://www.wendangku.net/doc/2a4003438.html,

Abstract: In the condition of the distributed generation, the protection performances of the distribution network system are analyzed. The stability of the system not only depends on relay protection movement characteristics of fault occurring, but also depends on automatic reclosing device movement characteristics after the fault trip. Through analyzing influences on relay protection and automatic reclosing of the distribution network with the distributed generation, it combines its reasons and puts forward to the corresponding measures, to ensure the stable operation of the distribution network system. Keyword: Distributed generation; Distribution network; Stability; Corresponding measures

1引言

随着我国经济的迅猛增长与电力行业的飞速发展,其用电量持续快速增长,以大机组、大电网、高电压为主要特征的集中式供电方式已不能满足其要求。而且大电网频繁出现停电事故,这就意味着集中式发电存在弊端。首先,局部事故极易扩散,可导致大面积停电和电网崩溃。其次,系统发电不能灵活地跟踪负荷的变化,设备利用率下降。再次,偏远地方得不到电能的供应等等]1[。为解决此问题,分布式供电方式应运而生,应许多专家们的观点,集中式供电与分布式供电结合,可以提高电力系统的稳定性,是电力行业的发展方向。

2 分布式供电及其特点

1978年,美国在公共事业管理政策法中,正式公布推广分布式供电。它是与传统的供电模式完全不同的新型供电系统。以分散方式布置在用户附近、发电功率在几十千瓦到几十兆瓦之间,与环境兼容的独立电源]2[。其供电装置称之为分布式电源,一般通过配电网并入系统中。

分布式供电系统的主要特点为:靠近负荷;设备的小型化和微型化;发电效率高;燃料结构的多元化;环境污染小;具有灵活的变负荷性能和调峰能力;可为边远用户或商业区提供可靠的供电。

目前,能源的永续利用和环境保护已成为全球关注的战略问题。由于不可再生资源的枯竭和所带来的环境污染严重,利用新能源发电是全球急需解决的问题,在寻找新能源中,以利用风能、太阳能、水能等为研究重点。在分布式电源接入电网的建设中,分布式电源对配电网继电保护与自动重合闸装置的影响尤为

明显]3[。

3 分布式电源在配电网中的接入及其保护配置

某分布式电源接入如下图所示的配电网接线图中,如图1所示。

图1 某10kV配电网接线图

图中,

s

G为系统侧发电机,A、B、C、D、E、F为10kV母线,馈线1和馈线2为10kV 线路,AR为前加速重合闸,保护安装于断路器处,分布式电源不对电网送电。电厂本身配置的继电保护装置和相应的设备不变,分布式电源接入后采用原有的保护配置。运行中发现,馈线2的线路发生故障时,馈线1的首段线路保护易发生误跳闸操作。而馈线1的线路发生故障时,馈线1的自动重合闸装置重合不成功。这些不稳定的情况是分布式电源接入前很少发生的,因此有必要分析其影响原因并提出解决措施,来保证系统的稳定性。

该配电网络采用的保护配置如下:10kV 馈线1和馈线2配置三段式电流保护,无方向元件,并配置三相一次重合闸,两馈线首段采用前加速保护方式]4[。分布式电源本身配置低电压保护,用于分布式电源近端发生故障时,将分布式电源切除。分布式电源的供电容量不能满足用户自身的负荷需求,需要电网输送电能给负荷。同时其容量提供的故障电流不能影响各保护装置的保护范围。分布式电源随时可能被切除,电量供应需保证负荷的整体用电需求,分布式电源的投入和切除与电网无关,是由用户所决定的,同时要求用户不能向电网反馈电能。

4 分布式电源对配网保护及重合闸的影响分析

分布式电源接入配电网系统后,改变了网络的拓扑结构和潮流方向,必需对原有的配电系统保护和自动重合闸装置作出相应的改造,以满足系统的稳定运行条件。否则,配电网的保护和自动重合闸装置将无法保证故障的快速、准确切除,以及重合闸的及时可靠重合,并对配电系统及其设备的安全稳定运行造成破坏]5[。

本文的研究重点是对分布式电源的不同接入位置进行分析,针对典型的故障点,逐一分析不同故障点时,配网保护和自动重合闸的动作特性情况。

1、分布式电源接在配电网馈线末端母线的

情况

如图2所示为配网馈线末端带分布式电源的分析图

图2 配网馈线末端带分布式电源的分析图

(1)当k1处发生短路故障时,保护3准确动作,这种情况分布式电源的存在对保护的动作没有造成影响。但对自动重合闸的动作造成了不利的影响。保护3的断路器断开,分布式电源仍向1k提供故障电流,所以不利于故障的切除,故障点处仍有一定的电流,从而导致重合闸重合不成功。

(2)当2

k处发生故障时,由于配电网采用了前加速保护方式,保护3动作跳闸,但分布式电源仍给故障点提供电流,从而自动重合闸的动作无法实现。

(3)当k3处发生故障时,由于分布式电源向保护2,3提供了反向的电流,可能满足其整定值而误动作,使得保护4和保护2,3之间失去选择性。又由于保护3处也装设了前加速重合闸装置,要是保护3发生误动作,以致引起保护3处的自动重合闸装置误操作。

2、分布式电源接在配电网馈线非末端某母线的情况

如图3所示为配网馈线非末端带分布式

电源的分析图

图3 配网馈线非末端带分布式电源的分析图

(1)当k1处发生故障时,保护3动作,保护的动作情况无影响。若k1处发生的是瞬时性故障,由于分布式电源仍向故障点提供故障电流,电弧不能立即熄灭,以致保护3重合不成功,有可能导致永久性故障,扩大故障面

积。若k1处发生的是永久性故障时,断路器再次跳开,闭锁重合闸。

(2)当k2处发生故障时,由于前加速保护方式的作用,保护3瞬时动作,系统侧不再向故障点提供电流,但分布式电源侧仍向故障点处提供电流,电弧不灭,重合闸不成功。

(3)当k3处发生故障时,本应由保护4动作跳闸,但由于分布式电源还向保护3处提供反向故障电流,可能引起保护3的误动作,以致保护失去选择性。由于保护3处也采用了前加速保护方式,保护3的误动作将引起相应上网重合闸装置误操作。

3、分布式电源接在配电网馈线始端母线的情况

如图4所示为配网馈线始端带分布式电

源的分析图

图4 配网馈线始端带分布式电源的分析图

如上图所示,分布式电源接在馈线始端的

母线上,相当于增大了系统的容量,当发生k1、k2、k3故障时,分布式电源的存在对配网的保护配置影响可不计。 由上述分析可知,由于分布式电源的引入,配网的继电保护和自动重合闸都出现了问题,影响了系统的稳定性。因此。需要提出解决的方案。

5 应对方案

为了避免分布式电源接入配电网时对保护及重合闸装置产生的影响,需采取相应的解决方案。 (1)当故障发生在分布式电源所在馈线上时,将以分布式电源为界划分为2个区域:分布式电源上游区域和分布式电源下游区域。

分布式电源上游区域,即当故障发生在系统电源与分布式电源之间时,通常采用后加速保护方式,故障将被有选择地切除,以免停电面积扩大。同时在通信线路上传递信号,使分

布式电源侧断路器发生联跳,从而使分布式电源瞬时解列,以免负序电流的冲击。馈线上的保护装置检线路无压重合闸,分布式电源侧保护装置检同期重合闸。故障判断为瞬时性故障时,分布式电源才由检同期重合闸重新接入配电网;如果为永久性故障,分布式电源无需重合闸。

分布式电源下游区域,即当故障发生在电源与线路末端之间时,一般常采用重合闸前加速方式,发生故障后,故障被瞬时切除。如果是瞬时性故障,重合闸装置重合;如果是永久性故障,断路器再次跳开,闭锁重合闸。此时无需将分布式电源解列。由此,可保证系统与

其连续运行]

6[。 (2)当分布式电源的相邻馈线上出现故障时,需在原有保护上加装方向元件。

6 结论

引入分布式供电与集中式供电相结合的方式,是提高系统稳定性的必要。通过详细分析分布式电源接入配网的不同位置,对典型故障点讨论配网保护和重合闸装置发生的变化,最后提出相应的解决方案,以保证系统的稳定性。

致谢

本文是在导师杨炳元教授和王双杰同学的指导和帮助下完成的,感谢他们的指导和关怀。在此,向我的老师和同学表示衷心的感谢!

参考文献

[1]梁才浩,段献忠.分布式发电及其对电力系统的影响[J].电力系统自动化, 2001,25(12):53-56.

[2]陈金富,卢炎生.分布式电源技术在我国的应用探讨

[J].水电能源科学,2005, 23(2):61-63.

[3] 王翠香.含分布式电源的配电网保护研究[D].天津:天津大学,2010.

[4] 张强. 分布式电源对于配电网继电保护与重合闸的影响[J].电力学报,2010,25(6):484-486.

[5] 庞建业,夏晓宾,房牧. 分布式发电对配电网继电保护的影响[J].继电器,2007,35(11):5-8.

[6] 尹雯,陈忠等. 分布式电源对配电网重合闸的影响及对策[J].研究与分析,2010,28(16): 34-37.

浅谈分布式电源的配电网规划与优化运行

浅谈分布式电源的配电网规划与优化运行 摘要:分布式电源作为一种依托新能源的发电模式,具有供电可靠性高、意外 发生时仍可继续供电、可对区域电力的质量和性能进行实时监控、网损低、调峰 性能好等优点,他必将逐渐取代传统发电模式。配电自动化系统是实现配电网科 学管理的最主要的工具。它具有实时监控配电网、自动故障隔离及恢复供电等功能,因此,通过配电自动化的合理化应用,将接入分布式电源接入配电自动化系统,并制定相应的技术措施,是实现分布式电源调控管理的最优途径。 关键词:分布式电源;配电网固化;优化运行 近年来国家大力发展清洁能源,分布式电源规模快速增长。由于大量分布式 电源接入城市配电网,给城市配电系统造成一定的影响。配电网在建设过程中, 需要综合考虑到分布式电源接入情况,从而合理规划配电网,确保配电网系统的 安全性和可靠性。 1分布式电源 分布式电源指功率为数千瓦到50MW小型模块式的独立电源,这些电源一般 是电力部门、电力用户以及第三方,为了满足高峰期城市居民、商业区居民用电 需求,在用户现场或者靠近用户现场安装比较小的发电机组,满足用户用电需求,同时支持现有配电网的运行要求。这种较小的发电机组有燃料电池、小型光伏发电、小型燃气轮机、燃气轮机和燃料电池混合装置。与传统的电源相比,分布式 电源可以根据用户实际需求进行建设,降低电网建设的成本。分布式电源各个机 组相互独立,可以根据电力用户的实际情况进行调节,一旦发生电力故障,只针 对故障发电机组,不会影响到其他发电机组,因此电网运行安全性、可靠性高。 其次,分布式电源可以弥补集中式发电的缺陷,为电力用户提供不间断供电。分 布式电源的损耗比较低,它不需要建设配电站,避免配电网线路较长,增加线损率。 2分布式电源对配电网规划的影响 2.1配电网规划更加复杂 分布式电源对配电网规划的负荷预测、目标等方面造成一定的影响。对电力 负荷预测负荷的影响:分布式电源可以满足部分偏远地区或者商业区用户需求, 减少用户从配电网主网中的获电量,从而抵消电网负荷的增长。配电网的电力负 荷预测是根据配电网的增长量,如果分布式电源抵消了配电网负荷的增长,则降 低了配电网的预测准确性和可靠性;分布式电源对配电网规划目标的影响主要体 现在传统的配电网主要考虑配电网建设投资和运营费用,分布式电源不仅要考虑 到分布式电源的投资、运行费用、配电网的投资以及运行费用,如果配电网规划 中考虑到分布式电源,则要考虑到配电网对分布式电源的容纳能力。由于分布式 电源的分布不规律,负荷增长具有很大的随机性,增加了电网规划的难度;分布 式电源影响到配电网规划的约束条件。配电网规划不仅要满足电力增长负荷要求,而且还要考虑到分布式电源功率需求,配电网的电源电压和分布式电源位置要相 互协调,从而发挥分布式电源的优势;分布式电源对配电网规划策略影响。近年来,由于国家大力支持分布式能源的发展,导致大量的社会资金涌入到分布式电 源行业,促进了我国分布式电源行业的发展。同时,导致分布式电源投资主体日 益多元化,分布式电源计费和配电网的计费方式不同,在运营方面两者存在竞争 关系,不同的利益主体则规划方案也不同。 2.2配电网运行模式的变化

分布式电源对配电网继电保护的影响

……………………. ………………. …………………山东农业大学毕业论文 分布式电源对配电网继电保护的影响装 订 线

……………….……. …………. …………. ………院部机械与电子工程学院专业班级电气工程与自动化2班院部机械与电子工程学院专业班级电气工程及其自动化2班 届次201X届 学生姓名 学号 指导教师 年月日

摘要.................................................................................................................................................. I Abstract .......................................................................................................................................... II 1 引言 (1) 1.1 课题背景与研究意义 (1) 1.2 课题的研究现状 (1) 1.2.1分布式电源的研究现状 (1) 1.2.2 分布式电源接入配电网对继电保护影响的研究现状 (2) 1.3 论文的主要工作 (2) 2 分布式电源的定义及分类 (3) 2.1 分布式电源的定义 (3) 2.2 分布式电源类型介绍 (3) 3 配电网的继电保护 (5) 3.1 配电网的结构 (5) 3.2 继电保护的基本原理及其要求 (5) 3.3 配电网继电保护的原理 (6) 3.3.1电流速断保护 (7) 3.3.2 限时电流速断保护 (8) 3.3.3 定时限过电流保护 (9) 3.4 阶段式电流保护的配合及应用 (10) 4 分布式电源对配电网继电保护的影响分析 (11) 4.1 分布式电源接入位置对配电网继电保护的影响 (12) 4.2 分布式电源接入容量对配电网继电保护的影响 (14) 4.3 算例分析 (16) 4.3.1 仿真模型 (17) 4.3.2 验证仿真 (17) 5 结论与展望 (23) 5.1 结论 (23) 5.2 展望 (24) 参考文献 (25) 致谢 (27)

分布式电源接入管理规范

分布式电源接入管理规范 (讨论稿)

前言 为规范分布式电源接入管理,提高分布式电源接入运行管理水平,适应电网技术进步和当前管理工作的要求,特制定本规范。 本规范由*****提出并解释。 本规范由*****归口。 本规范主要起草单位:***** 本规范主要起草人:*****

目录 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (3) 4.总则 (4) 5前期管理(规划、设计) (4) 6 投产管理(调试、验收) (6) 7运行管理(正常、异常) (6)

1 范围 本规范规定了分布式电源接入配电网的运行控制管理规定和基本技术要求,适用于以同步电机、感应电机、变流器等形式接入35kV及以下电压等级配电网的分布式电源接入管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本规范。 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差 GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波 GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡 GB/T 15945-2008 电能质量电力系统频率偏差 GB/T 17883 0.2S和0.5S级静止式交流有功电度表 DL/T 584-2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T 1040 电网运行准则 DL/T 448 电能计量装置技术管理规定 DL/T 614 多功能电能表 DL/T 645 多功能电能表通信协议 DL/T 5202 电能量计量系统设计技术规程 DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问

开展大数据量化分析 提升配电网运维精准性

开展大数据量化分析提升配电网运维精准性 摘要】针对配电网薄弱、智能化程度不高的问题,通过挖掘多个系统的数据, 深入挖掘数据价值,推动数据共享,为规划设计、电网建设、运维管理提供有效 支撑。 一、面临的形势 当前,特高压和配电网“两头薄弱”是制约供电能力提升的关键问题,尤其是 配电网薄弱、智能化程度不高,严重影响电网智能化、自愈化程度。发展配电网 是当务之急,要提高投入产出效率,集中解决突出问题。国家能源局制定的《配 电网建设改造行动计划2015-2020年》,提出“十三五”期间投资全国配电网建设改造投资不低于1.7万亿元。各级电力管理部门、电力企业持续加大资金投入, 对配电网规划、建设、运行、管理、标准等各环节提出了更高的要求,配电网运 行效率和投资效益显著提升。因为配电网面向用户、涉及环节多、数据海量,引 入大数据分析是提升配电网精准运维的必然选择。 二、解决的思路 针对配电网运营数据涉及范围广、设备数量巨大、数据频次要求高等特点, 使用大数据挖掘技术,构建配电网运行效率和供电能力模型,实现配电网运行效率、投资效益等方面的量化评价,为配电网从规划设计,到运行维护、线路改造 等多个专业部门提供量化分析支撑,有效提升投资精准化和管理精益化水平,推 动配电网发展方式由重视数量和质量逐步向关注效率和效益的转变,助力现代配 电网建设进程。通过结构化数据平台和海量数据平台,接入PMS、EMS、营销业务、用电信息采集等业务系统中配电网设备档案及运行类明细数据。基于业务明 细数据,构建配电网供电能力和运行效率的大数据评价模型,按照供电区、功能区,电压等级、设备类型开展供电能力、运行效率等内容的数据挖掘。打开各专 业系统的“信息孤岛”,推动系统间数据的融合和共享,实现配电网全量设备及系 统运行效率、供电能力的准实时计算与监测,为配电网管理提供量化分析支撑; 通过运用大数据挖掘技术,深入挖掘配电网运营精益化管理的相关影响因素,预 判配电网运行和发展趋势,为规划设计、采购建设、运行检修等业务提供辅助支持,促进配电网规划、建设及改造更加科学化和规范化。 三、采取的措施 大数据分析的核心是从海量数据中挖掘出隐含的、未知的、对决策有潜在价 值的信息,并用这些信息和规则构建模型,提供预测性决策支持的方法、工具和 过程。 (一)构建量化分析评价模型 针对配电网缺乏供电能力及运行效率量化分析的现状,构建统筹考虑安全性、可靠性、经济性的配电网供电能力和运行效率分析模型。将模型分为三个层次, 分别为单体设备的供电能力及运行效率、同层设备总体的供电能力及运行效率和 配电系统的供电能力及运行效率。以单个设备的配电网供电能力和运行效率评价 模型为基础,建立同层设备总体及配电系统整体的供电能力和运行效率评价模型,从而形成一套完整的配电网供电能力与运行效率评价指标体系。实现综合设备物 理属性、资产价值、电网结构、运行特性等,能够量化110千伏及以下配电网运 营效率和供电能力,反映投入产出水平;模型涵盖从单体设备、同层设备到整个 配电系统,能准确定位到存在问题的具体区域、具体层级、具体设备,涉及设备 容量、运行数据等业务系统字段,具有较强的系统性、针对性和可操作性。运营

分布式电源接入对配电网电压变化的分析

分布式电源接入对配电网电压变化的分析 陈 芳1,王 玮1,徐丽杰1,姜复亮2,迟作为2,李华顺2 (1.北京交通大学电气工程学院,北京100044; 2.吉林电力有限公司吉林供电公司,吉林132001) 摘要:靠近负荷侧分布式发电DG(distributed generation)系统的接入对配电网电压有着多方面影响。文中给出了一种含分布式电源的三角形负荷分布模型,并且根据电路叠加定理提出了基于此模型的电压分布计算方法。结合具体算例,研究了含分布式电源的放射状链式配电网负荷节点电压变化情况,分析了分布式电源的电压调节作用。研究结果表明,含分布式电源的三角形负荷分布模型可以有效运用于配电网的电压分布计算中;分布式电源出力及位置变化直接影响着配电系统电压水平。 关键词:智能电网;分布式电源;配电网;电压分析 中图分类号:TM711;TM744;TM727.2 文献标志码:A 文章编号:1003-8930(2012)04-0145-06 Analyzing the Voltage Variation of Distribution Network Including Distributed Generation CHEN Fang1,WANG Wei 1,XU Li-jie1,JIANG Fu-liang2,CHI Zuo-wei 2,LI Hua-shun2(1.College of Electrical Engineering,Beijing Jiaotong University,Beijing 100044,China; 2.Jilin Power Supply Corporation,Jilin 132001,China) Abstract:Distributed generation(DG)connection near to load center has several kinds of serious potential im-pacts on distribution system.A triangle load distribution model including DG is presented in this paper,andthe method of calculation on the voltage profile on the based of the circuit superposition principle is proposed.Through examples,this paper conducts study on voltage changes when DG is penetrated into radial feeders andDGs'adjusting effects on the voltage.The results show that the triangle load distribution model is effective involtage distribution calculation of distribution network,and DGs'outputs and positions change directly affectthe voltage level of the distribution system. Key words:smart grid;distributed generation;distribution network;voltage analysis 由于越来越多的分布式能源渗透在配电系统基础设施中,要求未来配电系统具有新的灵活的可重构的网络拓扑、新的保护方案、新的电压控制和新的测量方法[1,2]。如文献[3]研究了多个分布式发电系统的配电网无功优化算法,这对于减少网络功率损耗和提高电压质量有一定的作用。一般认为,分布式发电DG(distributed generation)指为满足终端用户的特殊需求、接在用户侧附近的小型发电系统[4]。文献[5]指出分布式发电可以包含任何安装在用户附近的发电设施。当DG接入配电网并网运行时,在某些情况下会对配电网产生一定的影响,对需要高可靠性和高电能质量的配电网来说,分布式发电的接入必须慎重[6,7]。 一直以来,DG接入对配电网电能质量的影响是讨论的热点[8]。DG接入在给电能质量带来积极影响的同时,也会给电能质量带来消极的影响[9~11]。本文针对一种典型的负荷分布模型,即三角形模型,并且基于电路的叠加定理,对所建模型进行电压分布计算研究,通过分析研究分布式电源出力变化,接入位置变化造成的配电系统电压变 第24卷第4期2012年8月 电力系统及其自动化学报 Proceedings of the CSU-EPSA Vol.24No.4 Aug. 2012 收稿日期:2011-01-07;修回日期:2011-03-09

智能配电网大数据应用需求和场景分析研究

智能配电网大数据应用需求和场景分析研究 随着智能配电网大数据应用的不断发展,配电网中的数据处理与计算工作具有更大的挑战性,目前大数据在我国电力系统中的智能配电网应用越来越多,本文就对智能配电网大数据的应用需求和配电网典型大数据场景进行了分析,同时探讨了大数据在智能配电网的应用前景。 标签:智能配电网;大数据;应用需求;场景分析 1、智能配电网大数据应用需求分析 在我国智能配电网大数据的整体应用需求分析中,电力系统的正常运行工作、用电策略的营销工作,以及社会互联网信息的数据管理,都可以产生许多的应用需求,从而促进新技术手段的产生,还可以优化电力系统的运行方式,进而降低了电力系统管理的成本,对提升电力企业的经济效益具有重要意义,同时还能够有效地提高电力系统的综合服务性水平。智能配电网大数据应用中主要包括了配电网的运营以及整体规划服务,并且对客户的用电进行了相应的服务和管理,这些对大数据的应用需求必须要涵盖各电力系统运营环节中的信息数据,还有客户的用电数据以及电力营销数据的信息等,综合管理智能配电网中供电环节的所有数据,可以在最大程度上发挥大数据的价值。电力系统和用电用户都是重要的组成部分,电力系统内部要不断地提高综合管理水平,加强对用电客户的服务性水平,通过对用电数据的总结可以让政府了解到当地的经济发展情况,从而为电力系统发展提供更多的政策扶持,对电力系统进行合理的规划发展,加强分布式电源的接入,对充电设备进行合理的布局规划等。 2、配电网典型大数据场景分析 2.1面向有源配电网规划的负荷预测 随着配电网信息化的快速发展和电力需求影响因素的逐渐增多,用电预测的大数据特征日益凸显,传统的用电预测方法已经不再适用。由于智能预测方法具备良好的非线性拟合能力,因此近年来用电预测领域出现了大量的研究成果,遗传算法、粒子群算法、支持向量机和人工神经网络等智能预测算法开始广泛地应用于用电预测中。传统的用负荷预测,受限于较窄的数据采集渠道或较低的数据集成、存储和处理能力,使得研究人员难以从其中挖掘出更有价值的信息。通过将体量更大、类型更多的电力大数据作为分析样本可以实现对电力负荷的时间分布和空间分布预测,为规划设计、电网运行调度提供依据,提升决策的准确性和有效性。 2.2配电网运行状态评估与预警 基于大数据技术的配电网运行状态评估与预警研究内容主要包括以下方面:

分布式发电对配电网电压分布的影响探讨

分布式发电对配电网电压分布的影响探讨 发表时间:2017-08-01T10:45:22.553Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:黄涛罗念华[导读] 摘要:自21世纪以来,我国经济随着时代的发展在逐渐进步,同时人们对电能的需求量也随之越来越多,这预示着对电力系统的要求也越来越高。 (南京南瑞继保电气有限公司 211100) 摘要:自21世纪以来,我国经济随着时代的发展在逐渐进步,同时人们对电能的需求量也随之越来越多,这预示着对电力系统的要求也越来越高。因此,需要我国相关专业技术人员加强对电力系统能够高效运行的工作力度,特别是分布式发电对配电网电压分布方面发影响力,通过对分布式发电相关内容的分析,从而帮助人们更清晰的知道在配电网电压分布中分布式发电的重要性,以及分布式发电对电力系统的日常运行的作用。本文从分布式发电的定义及分布式电源的容量、位置和功率对电压产生的影响这两方面进行了深入的研究。 关键词:分布式发电;配电网;电压分布;影响 前言 随着时代的不断进步,电力行业也随之得到了相应的发展。早在上世纪末,电力行业已出现了由最初传统的集中供电方式逐步转变成分布式发电的趋向。伴随着全球经济的发展,人们对电力系统的工作要求也越来越高,对分布式发电技术各方面性能的重视程度也越来越高。因为其对能源的损耗率较小、更加环保、成本投入少及占用地方较小等相关优点,更有利于我国供电系统的高效操作。分布式发电技术除了给供电系统带来了更有益的效益,但同时也为配电网造成了一些不足之处。因为在使用分布式发电技术时,会直接影响配电网对普通用户的电能质量,一旦出现多一个电源的情况,则极大程度上会带动配电网电压的提升,这将很有可能超出正常的数值,对于有些使用不同的发电设备的用户会造成更大的能源消耗。因此,我国相关供电系统人员要从不同角度全面了解分布式发电技术,不仅要知道其益处,还要充分了解其弊端,并针对不同的问题制定不同的解决方案,以促进分布式发电技术在配电网中的效益得到更大提升,且推动我国配电网的工作效率,降低能源上的损耗。 1、分布式发电的定义 在供电系统正常运行的过程中,大部分用户电能使用数值大小都有着极大的跳动性,产生的诸多问题都对配电网的日常运行造成了极大的影响。随着经济时代的到来,人们对电能的需求量也随之加大,使得对电力系统的要求也越来越高。同时,伴随着能源的需求量越来越多,使得人们对资源的开采情况也越来越多。针对资源可持续发展这一问题,我国采取了分布式发电技术运用到配电网中,以此做到低碳环保的标准。分布式发电是利用一定额值在所相对较好的环境中运行的设备,其可以在低成本投入的基础上通过更环保的方式进行有效的电能传送。该发电模式与传统的发电方式大有不同,其主要通过一些环保的发动机进行能源转换,如风轮机、内燃机、燃料电池等,以达到电能高效传输的目的。从系统方面来看,分布式电源是一种可调控的动态能源,在发电过程中要考虑其带动的热能,以及其是否经济可靠,所以分布式发电需要在制定的地域进行操作,以此达到更高的经济效益。 2、配电网的概念及分类 配电网是由发电机、变压器、电力线路及用户等几个部分组成的电力系统供电分布网。其先是由发电机将电力能源发送出,再通过变压器调节到对人体无伤害的电压,最后利用电力线路将总电源的电能分别传输给各电能使用用户,由此组成一张配电网。然而传统的集中供电形式对能源的消耗过大,所以为了使得能源得到更高效益的利用,我国采取了分布式发电技术运用到了电力系统的日常运行中,将原本的单线传输方式转变成了多线传输方式,并通过调整分布式电源的容量、位置及功率,达到电能的高效传输。由此可见,使用分布式发电技术,不仅极大程度上降低资源的消耗,还减少了成本上的投资,且促进了电力系统的高效运行。 3、分布式发电对配电网电压的影响 3.1分布式发电容量对电压的影响 分布式电源在配电网运行过程中起到的是辅助作用,并非是配电网供电的主体,其数值大小与其维修保护成本成反比,电源数值越大,其所需维护成本就越多,且还会对电网保护系统造成一定的安全隐患。通过对分布式发电的容量大小进行调控,研究其对配电网电压分布的影响。据研究结果表明,分布式发电对配电网中的电压分布有着极其显著的影响,在降低输出功率的情况下,其电源的电压增加对配电网电压分布有着极其有利的效果,可以更有效的提高供电系统的工作效率,并降低了能源上的消耗。 3.2分布式发电位置对电压的影响 在配电网中确定一个电源输出值的情况下,通过调整其在配电网中的位置,以此查看配电网中电压的变化,从而了解分布式发电位置与配电网电压之间的关系。根据实验分析结果可见,当配电网中电能输出值相同的情况下,电源分布位置不同,使得配电网中电压分布也有所差异。其电源位置越接近定值,对配电网电压分布的影响就越小,反之电源位置距定值越远,对配电网电压分布的影响就越大,且还可能为供电用户带来安全性问题。所以,对于分布式电源位置的选择要恰当,否则将会给配电网造成一定的安全隐患。 3.3分布式发电功率对电压的影响 在研究分布式发电功率对配电网电压分布情况的影响时,要先保证其容量和位置为一个定值,再利用相关公式计算出电网损坏最小的时候的电源接入点。通过调控分布式发电功率的大小观察配电网中电压分布的变化情况。根据一系列的调查结果可以看出,较小的发电功率更有利于调整配电网电压情况。当分布式发电功率较大的时候,配电网电压的变化并不明显,反之当功率较小的时候,却出现了配电网电压降低的情况。由此可见,当分布式发电功率处于较低数值或负值的时候,其更有益于分布式发电技术的操作,弥补了分布式发电中因电流问题产生的不足之处,且极大程度上降低了能源上的消耗,有效提升了供电系统的工作效益。 4、总结 综上所述,分布式发电技术的运行对配电网电压分布的工作起到了极大的推动作用,有效的提高了电力系统的工作效率。其能将电力能源得到更合理的运用,降低了能源的消耗率,并推动了我国电网系统的发展。由前文可见,充分利用分布式发电技术能有效的提高能源的被使用率,降低损耗,更加低碳环保,并为使用者传送更安全的电能,从而推动了我国电力系统在经济的提升。 参考文献 [1]徐铭,张维.分布式电源接入装置的研究综述[J].中小企业管理与科技,2010.

内蒙古分布式电源接入配电网标准-内蒙古电力

蒙西电网分布式发电项目接入配电网技术规定 (修订) 内蒙古电力(集团)有限责任公司

目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 接入系统原则 (3) 5 电能质量 (5) 6 功率控制和电压调节 (7) 7 电压电流与频率响应特性 (8) 8 安全 (9) 9 继电保护与安全自动装置 (10) 10自动化 (12) 11 通信与信息 (12) 12 电能计量 (13) 13 并网检测 (13) 附录1分布式发电项目单点接入配网典型案 (16)

前言 为促进内蒙古西部地区分布式发电项目科学、有序发展,规范分布式发电项目接入配电网的技术指标,内蒙古电力(集团)有限责任公司修编了内电发展【2013】390号《蒙西电网分布式新能源接入配电网技术规定》技术规定。 根据内蒙古西部配电网结构特点和安全运行要求,结合内蒙古分布式发电项目的特性,在深入研究分布式发电项目对配电网影响的基础上,并充分吸收国家有关分布式发电项目接入配电网的规定和成果的基础上制定本标准。该标准在电能质量、安全和保护、电能计量、通讯和运行响应特性方面参考了已有的国家标准、行业标准、IEC标准、IEEE标准。本标准中规定了通过10千伏及以下电压等级接入电网的新建或扩建分布式发电项目接入配电网应满足的技术要求。 本标准主要起草单位:内蒙古电力科学研究院。

蒙西电网分布式发电项目接入配电网技术规定 1 范围 本规定适用于内蒙古西部电网范围内的分布式发电项目接入配电网,分布式发电项目发电是指位于用户附近,所发电能就地消纳,以10千伏及以下电压接入电网,不需要升压送出,且单个并网点总装机容量不超过5兆瓦的新能源发电项目。分布式发电项目包括:总装机容量5万千瓦及以下的小水电站;以各个电压等级接入配电网的风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等发电项目发电;除煤炭直接燃烧以外的各种废弃物发电,多种能源互补发电,余热余压余气发电、煤矿瓦斯发电等资源综合利用发电;总装机容量5万千瓦及以下的煤层气发电;综合能源利用效率高于70%且电力就地消纳的天然气热电冷联供等。 本标准规定了新建和扩建分布式发电项目接入配电网运行应遵循的一般原则和技术要求,改建分布式发电项目接入可参照本规定执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,但鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 GB2894 安全标志及其使用导则 GB/T 12325—2008 电能质量供电电压偏差 GB/T 12326—2008 电能质量电压波动和闪变 GB/T 14549—1993 电能质量公用电网谐波 GB/T 15543—2008 电能质量三相电压不平衡 GB/T 15945—2008 电能质量电力系统频率偏差 GB/T 20320—2013 风力发电机组电能质量测试和评估方法 GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 29319-2012 光伏发电系统接入配电网技术规定 GB/T 19964-2012 光伏发电站接入电力系统技术规定 DL/T 584—2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程

分布式发电并网的配电网规划

分布式发电并网的配电网规划 发表时间:2016-01-11T16:33:09.850Z 来源:《电力设备》2015年6期供稿作者:邱军亮王欣许辉侯艳周鹏举曲良孔 [导读] 国网河南省电力公司郑州供电公司配电网是电力系统的重要组成部分,也是城乡基础建设的重要组成部分. (国网河南省电力公司郑州供电公司河南郑州 450000) 一、研究的背景及意义 近年来由于分布式发电(DG,distributed generation)具有减轻对环境污染、降低终端用户费用、改善电能质量和提高供电可靠性等特点,作为一种新型的发电和能源综合利用方式得到了广泛的研究。另外,集中发电、远距离输电和大电网互联的电力系统存在的弊端,如不能灵活跟踪负荷的变化、局部事故极易扩散并导致大面积停电等,也需要分布式发电来弥补其不足。配电网是电力系统的重要组成部分,也是城乡基础建设的重要组成部分,它的规划、建设与改造直接影响到整个电力部门的经济效益和广大电力用户供电的安全可靠。配电网规划的内容涉及很多方面,例如网架结构规划、变电站位置与容量规划以及稳定性分析等。配电网与分布式发电相结合的方式被公认为是能够节省投资、降低能耗、提高电力系统灵活性的重要方式,是21世纪电力工业的发展方向之一[1]。在这种形式下,针对含分布式发电的配电网规划进行研究具有十分重要的现实意义。 二、国内外研究现状及发展动态研究 在配电网的DG规划当中,按决策变量的类型可分为单一规划和综合协调规划[2]。单一规划是在不改变系统馈线和变电站配置的情况下,对DG的安装位置和容量进行优化;综合协调规划是DG与配电变电站或馈线等设备的整体规划,决策变量类型比单一规划多,是一种配电网全局优化规划。在实际规划过程中,所使用的方法和流程会由于问题和目标的不同而有很大区别。 2.1国内研究现状 文献[3]分析了分布式发电接入后对配网系统短路电流、继电保护以及重合闸的影响;以保证原有保护配置可靠动作为条件,提出计算分布式电源准入容量的计算模型和方法。 文献[4]计及新增负荷节点对网络结构的影响,采用最小化配电网年费用作为优化目标函数对分布式发电的布点和定容进行优化;但DG的布点和定容问题实际上是包括可靠性、经济性等在内的一个多目标优化问题。 文献[5]建立了分布式发电投资成本最小、网损最小和静态电压稳定裕度最大的多目标规划模型,采用模糊优化理论将三个优化子目标转化为单目标函数,并用改进的自适应遗传算法求解;但不能得到完整的Pareto解集,很难得到最优解。 2.2国外研究现状 文献[6]通过对潮流分布方程的灵敏度分析,确定DG的安装位置,并通过可靠性指数计算,进一步优化系统的可靠性。 文献[7]则在考虑到技术条件限制的情况下,基于线性规划来确定最佳DG配置。 文献[8]提出一种基于多目标规划和决策理论的方法,考虑DG作为配电网发展的一个选项,找到系统的最佳发展计划。 文献[9]提出了一种新的综合模型,在目标函数中不仅计入了新增变压器和新建线路所需的费用,同时还考虑了待选的分布式电源的投资和运行成本、配电公司用于购买新增负荷所需电力的费用、用于赔偿供电损失的费用。由于模型的成立是建立的没有新增的负荷节点的前提下,且文中没有提出相应的求解算法,故仅适用于负荷节点较少的情况。 三、含分布式发电的配电网规划模型 3.1规划模型的目标函数 (1)分布式发电的投资成本包括设备综合成本和安装成本,投资成本最小的目标函数为: 3.2规划模型的约束条件 等式约束条件为分布式发电接入配电网后的系统功率平衡方程;不等式约束条件为节点电压上下限、支路功率最大限、分布式发电容

分布式电源对县级配电网电压水平影响的研究毕业

分布式电源对县级配电网电压水平影响的研究毕业

毕业论文题目分布式电源对县级配电网电压水平影响的研究 专业:电气工程及其自动化 学院:电气工程学院 年级: 学习形式: 学号: 论文作者: 指导教师: 职称:

郑重声明 本人的学位论文是在导师指导下独立撰写并完成的,学位论文没有剽窃、抄袭、造假等违反学术道德、学术规范和侵权行为,否则,本人愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果,特此郑重声明。 学位论文作者(签名): 年月日

摘要 分布式电源的接入使得配电系统从放射状无源网络变为分布有中小型电源的有源网络。带来了使单向流动的电流方向具有了不确定性等等问题,使得配电系统的控制和管理变得更加复杂。但同时,分布式电源又具有提高电网可靠性,绿色节能,等等优点,所以为更好的利用分布式电源为人类造福,我们必须对其进行研究与分析。 本文采取通过利用仿真软件Matlab编写计算潮流程序模拟分布式电源接入配电网的模型进行潮流计算的方法对分布式电源的稳态影响进行探索与分析。 选取了34节点的配电网网络模型,通过对单个以及多个分布式电源的接入位置以及容量的不同情况对34节点配电网的网损以及节点电压状况进行了分析。 关键词:分布式电源、配电网、牛顿拉夫逊法

Abstract The distributed generation access to distribution system makes passive radial distribution network to active medium-sized power distribution network. It brings uncertainty to one-way direction power flow, etc., and it makes the control and management of the distribution system more complicated. Otherwise, it can bring a lot of benefits, such as more reliable, and it is green power. The distributed generation should be better known , so we can benefits more. So the program called Matlab was used to compile a program to solve the power flow problem. By this program, we can text which factor can influence the distributed generation’s access to the distribution system. The IEEE 34 Node model was chosen to be discussed how different factors can influence the power quality. This article analyzes distributed generation’s influence to the distribution system of energy lost and voltage level. Keywords: distributed generation, distribution system, Newton-Laphson method

配电网大数据技术分析与典型应用案例

2015年11月Power System Technology Nov. 2015 文章编号:1000-3673(2015)11-3114-08 中图分类号:TM 7 文献标志码:A 学科代码:470·40 配电网大数据技术分析与典型应用案例 王璟1,杨德昌2,李锰1,范征3,Mark Chew4 (1.国网河南省电力公司经济技术研究院,河南省郑州市455000; 2.中国农业大学信息与电气工程学院,北京市海淀区100083; 3.北京艾能万德智能技术有限公司,北京市海淀区100083; 4.美国AutoGrid公司,美国加利福尼亚州94065) Analysis of Big Data Technology in Power Distribution System and Typical Applications WANG Jing1, YANG Dechang2, LI Meng1, FAN Zheng3, Mark Chew4 (1. State Grid Henan Economic Research Institute, Zhengzhou 455000, Henan Province, China; 2. College of Information and Electrical Engineering, China Agricultural University, Haidian District, Beijing 100083, China; 3. Beijing Energywende Intelligent Technologies Co., Ltd., Haidian District, Beijing 100083, China; 4. Auto Grid Co., Ltd., Redwood Shores, California 94065, USA) ABSTRACT:AutoGrid Company and its two products, Energy Data Platform (EDP) and Demand Response Optimization and Management System (DROMS), are taken as examples. Firstly, characteristics and features of active distribution system data are summarized. Then, key technologies and main functions of EDP and DROMS are described in detail. Four study cases are employed to illustrate their applications. Finally, prospective application of big data technology is analyzed based on development of active distribution system. Some useful advices and suggestions are also proposed to ensure safe, reliable and economic operation of distribution system. KEY WORDS:big data; active distribution system; energy data platform; demand response optimization and management system 摘要:以美国AutoGrid公司及其2个产品(能量数据平台EDP和需求侧优化管理系统DROMS)为例,分析了大数据技术在配电网数据分析中的应用。首先,简要介绍了主动配电网中大数据的典型特点;然后列举了EDP和DROMS的关键技术和主要功能,并介绍了AutoGrid公司的4个典型应用案例;最后,结合配电网的设备水平和运行水平,总结归纳了配电网大数据应用的关键技术,提出配电网大数据应用的实施路线图。 关键词:大数据;主动配电网;能量数据平台;需求侧优化管理系统 DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2015.11.015 基金项目:国家自然科学基金青年基金项目(51407186)。 Project Supported by National Natural Science Foundation of China (51407186). 0 Foreword With development of smart meters, utility companies are dealing with more data coming from more connected nodes than any industry, especially in the distribution system. Recently, many published works have explored the big data application in distribution systems. The main achievements can be classed into two aspects: 1)Summaries of big data theory. Paper [1] analyzed the basic features of the big data in distribution system. The typical applications in load forecasting, operating condition evaluation and power quality monitoring & warning are analyzed. In Paper [2], the data chain and “aircraft type”theoretical framework for big data application in distribution system was proposed. Furthermore, the application areas and roadmap were described based on the development of the distribution system. Moreover, many papers have proposed the big data analysis algorithms aiming at improving the computation efficiency [3-6]. In fact, the theory of big data is relatively mature based on the efforts from universities and academic researching institutes [7-8]. 2)The applications of big data to solve the real problems in the utilities. Many key technologies or softwares, including, AutoGrid, Oracle, OpenADR, Smart Energy Profile 2.0, et al, have implemented in some fields (media, social networking services, health care, traffic)[9-10]. However, the development of data

分布式电源对配网自动化的影响

分布式电源对配网自动化的影响 发表时间:2019-05-17T09:16:39.333Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:邹兰珍 [导读] 摘要:随着社会经济的发展,能源消耗越来越大,分布式电源也越来越快,与人们的生活密切相关。 (广东电网有限责任公司江门新会供电局 529100) 摘要:随着社会经济的发展,能源消耗越来越大,分布式电源也越来越快,与人们的生活密切相关。分布式电源是利用可再生能源,把原有的传统单电源辐射型网络改变成双电源乃至多电源网络形式。本文讲述了分布式电源的特点、对配电网的影响及其消纳方式。 关键词:分布式电源;配电网;影响 1 引言 随着社会经济的快速发展,能源已经成为人们日常生产生活中必不可少的一环。随着社会生产技术的进步以及对能源的需求日渐加大,而传统的煤炭、石油等化石能源数量有限,显然不能满足增长需求,节约能源和开发可再生能源是必然的结果。可再生能源绿色、环保,取之不尽用之不竭,在充分利用可再生能源的条件下,分布式电源技术随之兴起。利用分布式电源与配电网相结合,可以一定程度上解决电力供给不足、环境污染等问题。而对分布式电源对配电网的应用和影响研究具有重要意义。 2 分布式电源的特点 分布式电源英文名为distributed generation,一般简称为DG,是一种新型电源技术,是社会经济发展的必然。分布式电源之所以能够快速兴起,一方面是经济发展的必然结果,另一方面,是它绿色环保的属性决定的,它利用一些可再生能源进行发电,例如:风能、太阳能,甚至是利用废弃能源发电。除此之外,分布式电源还有诸如以下特点: ①与负荷距离比较近,可以及时追踪用户负荷情况,有效调整系统,还能实现黑启动; ②能够减少电力线路的传送功率,降低因远距离输电引起的网络损耗,从而延长电力线路的使用寿命; ③分布式电源的容量较小,即插即用; ④控制与传统发电机组比较弱,只能算作大机组的负负载; ⑤利用可再生能源,对环境友好,绿色环保,节约能源。 3 对配电网的影响 3.1 对配电网规划影响 分布式电源的接入,对配电网规划造成深远的影响。主要表现为以下几个方面:一是分布式电源的接入会改变系统的负荷增长方式,使原有的配电系统的负荷预测面临着更多不确定性;二是配电网本身节点数很多,系统增加的大量分布式电源节点,使所有网络结构中寻找最优网络布置方案更加困难;三是对于含多种类型的分布式电源混合联网供电系统,根据各类型能源特征建立模型,在配电网中确定合理的电源结构,协调利用各类型电源成为有待解决的问题;四是因多个位置不同,负荷电源不能均通过整个电力系统接入大电网,各个小型电源无法收到完整控制,也不能使各个小型电源均接入通讯装置,使调度在进行研究负荷调度与分配,进一步增大了不少难度,比如安全监控与数据采集系统无法接入主网,使得调度人员无法对分布式电源的运行进行实时的监控,使各分布式电源的运行方式与负荷调度均不可控制,导致配电网安全稳定运行的难度以及主网的整体控制难度都明显的增大,也会是导致主网与配电网检修作业带来更多麻烦。 3.2 对供电可靠性的影响 分布式电源接入配电网系统,其供电可靠性将发生变化。配电网处于电力系统末端,是电力系统向电力用户提供和分配电能的重要环节,而配电网多为辐射状网络,故障发生率比较高;分布式电源接入后,配电网变成了多电源与用户相连的环状网络,即便某些线路发生故障,分布式电源可构成自供用电系统,即孤岛运行状态,也称孤岛效应。从这方面来说,分布式电源的接入对提高配电网供电可靠性是有利的,但是万物皆有两面性,孤岛效应虽然可以提高供电可靠性,但是它还可能造成电力孤岛区域的频率和电压的不稳定,容易引起用电设备的损坏,严重时可能会对电网负载以及人身安全造成危害,所以孤岛保护还有待深入研究 3.3 对配电质量的影响 分布式电源的接入对配电网也会带来谐波污染的问题。首先,间歇性和不稳定性,如风能、太阳能发电,它们有着显著的不稳定性,与天气有着显著的相关性;再者,风力发电系统和光伏发电系统一般都配有整流-逆变设备和大量电力电子装置,其电源本身就是一个谐波源,而且分布式发电系统一般发出的电是直流电,需要经过逆变器进行升压并网,这个过程中,不同类型分布式电机、不同的分布式发电联网方式引起电压波动,会产生不同次数的谐波。 一般来说,接入的分布式电源容量越大、其离母线端越远,对电压分布影响越大,配电网的电压波动也越大。由于谐波的注入,进而会引起配电网电压发生畸变,使配电网的电能质量受到一定的影响,因而需要配置滤波装置、无功补偿设备等一直谐波分量。 3.4 对配电网继电保护的影响 一、多个分布式电源接入对配电网继电保护的影响 配电网继电保护跟传统主网系统的继电保护相比简单的多,常常会使用时间级差保护、电流级差保护和过电压保护等方法。保护动作包括设备故障点上游侧保护装置进行故障切除和上下级的装置做到后备保护。当接入了分布式电源后,配网结构也会出现变化,分布式电源会增加电流,恶化故障点的故障,还会在一定程度上导致出现节点短路,甚至会使得保护装置的灵敏度受到影响,导致保护范围变化,最终线路的上下级配合受到影响。 二、双向电力潮流对配电网继电保护的影响 配电网供电是使用单端电源,也没有设置继电保护方向元件,当接入了分布式电源后,配电网会变成双端电源供电形式。当线路上游出现故障时,分布式电源产生的故障电流会从负荷侧流向系统侧,上游和下游都会出现故障,因为缺少方向元件,故障电流可能会远远超出整定值,直接影响到保护动作的选择性。因此,方向元件是分布式电源系统中不可缺少的一大重要元件,会直接影响整个继电保护的实际情况。 三、分布式电源接入配电网后对系统短路电流处理策略的影响 对系统的短路电流影响,会因为接入等效阻抗的比值不同而有所区别,并且会因为保护位置不同而有所区别,也会造成完全不同的影响效果。

相关文档
相关文档 最新文档