文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水管网说明书毕业设计论文

污水管网说明书毕业设计论文

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

优秀论文审核通过

未经允许切勿外传

目录

1 设计概要 (1)

1.1设计题目 (1)

1.2主要设计内容 (1)

1.3设计原始资料 (2)

2 排水系统概论 (3)

2.1城市污水的分类 (3)

2.2.1 排水体制 (3)

2.2.2 排水系统规划设计原则 (5)

2.2.3排水体制的选择 (5)

3 污水管道系统的设计 (7)

3.1污水设计流量的确定 (7)

3.1.1.居民生活污水设计流量的确定 (7)

3.1.2.工业废水设计流量 (7)

3.1.3.工业企业的生活淋浴污水设计流量的确定 (7)

3.1.4. 公共建筑污水设计流量 (8)

3.1.5. 城市污水设计总流量 (8)

3.2污水管道的设计 (9)

3.2.1布置污水管道 (9)

3.2.2街区编号并计算其面积 (9)

3.2.3划分设计管段,计算设计流量 (9)

3.2.4 管段水力计算 (10)

3.2.5 相关图形绘制 (16)

5 谢辞 (17)

6 参考文献 (18)

7 附录 (19)

附表1 (19)

附表2 (21)

附表3 (25)

附表4 (27)

附表5 (29)

1 设计概要

1.1设计题目

广东沙市污水管网工程设计

1.2主要设计内容

本设计主要包括污水管网设计与计算,具体内容包括以下几个方面:

⑴排水体制的选择;

⑵污水量的计算;

⑶污水管网定线;

⑷管段流量计算;

⑸管网水力计算;

⑹管道剖面图绘制。

1.3 设计原始资料

⑴城市平面图(1:5000)

⑵城市各地区人口密度:

Ⅰ区520 人公顷;Ⅱ区540 人公顷。

⑶城市居住房中的卫生设备情况:

Ⅰ区: 有完善的给水排水设施;Ⅱ区: 有完善的给水排水设施;

⑷城市中有下列工业企业,其位置如城市平面图所示:

① A 厂,生产用水量 2500 m3d,最大班排水量 1500 m3d。

工人总数 1200 人,分两班工作。热车间占每班人数的 50 %

第一班 600人,使用淋浴者 490人;其中热车间 260 人。

第二班 600 人,使用淋浴者 490 人;其中热车间 260人。

② B 厂,生产用水量 2500 m3d,最大班排水量 2050 m3d。

工人总数 1000人,分两班工作,热车间占每班人数的 40 %

第一班 500 人,使用淋浴者 320 人;其中热车间 180 人。

第二班 500人,使用淋浴者 320人;其中热车间 180人。

③公共建筑排水量(火车站): 700 m3d。

⑸城市土壤种类粘土和亚粘土;地下水位深度-4.5 米;

冰冻线深度米;常年主导风向南风;

城市最高温度 32℃;最低温度 10℃;年平均温度24℃。

2 排水系统概论

2.1城市污水的分类

在人类的生活和生产中,使用着大量的水。水在使用过程中受到不同程度的污染,改变了原有的化学成分和物理性质,这些用过后的水称作污水或废水。而城市污水是排入城市排水管道的生活污水和工业废水的总称。

1.生活污水

生活污水指人们日常生活中用过的水,主要包括从住宅、公共场所、机关、学校、医院、商店及其他公共建筑和工厂的生活间,如厕所、浴室、盟洗室、厨房、食堂和洗衣房等处排出的水。生活污水中含有较多有机物和病原微生物等污染物质,在收集后需经过处理才能排入水体、灌溉农田或再利用。

2.工业废水

工业废水是指在工业生产过程中所产生的废水。工业废水水质随工厂生产类别、工艺过程、原材料、用水成分以及生产管理水平的不同而有较大差异。根据污染程度的不同,工业废水又分为生产废水和生产污水。生产废水是指在使用过程中受到轻度污染或仅水温增高的水,如冷却水,通常经简单处理后即可在生产中重复使用.或直接排放水体。生产污水是指在使用过程中受到较严重污染的水,具有危害性,需经处理后方可再利用或排放。不同的工业废水所含污染物质有所不同。如冶金、建材工业废水含有大量无机物,食品、炼油、石化工业废水所含有机物较多。另外,不少工业废水含有的物质是工业原料,具有回收利用价值。

城市污水通常是指排入城市排水管道系统的生活污水和工业废水的混合物。在合流制排水系统中,还可能包括截流入城市合流制排水管道系统的雨水。城市污水实际上是一种混合污水,其性质变化很大,随着各种污水的混合比例和工业废水中污染物质的特性不同而异。城市污水需经过处理后才能排入天然水体、灌溉农田或再利用。

在城市和工业企业中,应当有组织地、及时地排除上述废水和雨水,否则可能污染和破坏环境,甚至形成环境公害,影响人们的生活和生产乃至于威胁到人身健康。2.2 排水体制选择

2.2.1 排水体制

排水体制是指排水系统对生活污水、生产废水和降水所采取的不同收集和排除方式,一般分为合流制和分流制两种类型,是针对污水和雨水的合与分而言的

⑴合流制排水系统

合流制排水系统是指将生活污水、工业废水和雨水收入同一套排水管渠内排除的排

水系统,又可分为直排式合流制排水系统和截流式合流制排水系统。

直排式合流制排水系统是最早出现的合流制排水系统,是将欲排除的混合污水不经处理就近直接排入天然水体。因污水未经无害化处理而直接排放,会使受纳水体遭受严重污染。国内外许多老城市几乎都是采用这种排水系统。这种系统所造成的污染危害很大,现在一般不再采用。

截流式合流制排水系统是在邻近河岸的街坊高程较低侧建造一条沿河岸的截流总干管,所有主干排水管的混合污水都将接入截流总干管中,合流污水由截流总干管输送至下游的排水口集中排出或进入污水处理厂。由于雨水流量的瞬时值可能很大(取决于雨水设计采用的重现期、排雨水区域地面硬化情况和建筑密度以及当地的降雨量等),合流制截流总干管在管径确定方面通常只考虑截流非雨水污水量(称为合流制排水管道的旱流量)一定倍数的雨水量,而不是把所有雨水量都截流在截流总干管中。为此,在合流干管与截流总干管相交前或相交处需设置溢流井。溢流井的作用是,当进入管道的城市污水和雨水的总量超过管道的设计流量时,多余的雨水(实际上是城市污水和雨水的混合物)就会经溢流井排出,而不能向截流总干管的下游转输。截流总干管的下游通常是市政污水处理厂。由于雨天初降雨的汇集量较小,一般都在截流总干管的设计雨水截流能力范围内,故晴天的城市污水和雨天的初降雨都会排送至污水厂,经处理后排入水体。当降雨过程延续,进入管道的混合污水流量超过截流总干管的设计输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出直接排入水体。截流式合流制排水系统是国内外改造旧城区合流制排水系统常用的方式。这种系统比直排式合流制排水系统有所进步,但仍有部分混合污水未经处理直接排放,成为水体的污染源而使水体遭受污染。

⑵分流制排水系统

分流制排水系统是指将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠系统内排除的排水体制。排除生活污水、工业废水或城市污水的系统称为污水排水系统,排除雨水的系统称为雨水排水系统。根据排除雨水方式的不同,又分为完全分流制和不完全分流制排水系统。

完全分流制排水系统具有相互完全独立的污水排水系统和雨水排水系统,污水排至污水处理厂处理后排放,雨水就近排入水体(图19}。不完全分流制是指只有污水排水系统,而未建雨水排水系统,雨水沿街道边沟、水渠、天然地面等原有雨水渠道系统排泄,或者在原有渠道系统输水能力不足之处修建部分雨水管道,待城市进一步发展后再修建完整独立的雨水排水系统,逐步改造成完全分流制排水系统。

在一些大城市中,由于各区域的自然条件存在差异,同时排水系统的建设是逐步进行和完善的,有时会出现混合制排水系统,即既有分流制也有合流制的排水系统。混合制排水系统在原为合流制的城市进行排水系统的改造扩建时常常出现。

在工业企业中,由于工业废水成分和性质的复杂性,与生活污水不宜混合,而且彼

此之间也不宜混合,否则将造成污水和污泥处理复杂化,给废水重复利用和有用物质的回收造成、困难。

2.2.2 排水系统规划设计原则

⑴排水系统规划应符合城市和工业企业的总体规划,并应与城市工业企业中期他单项工程建设密切配合,相互协调,该现成的道路规划、建筑界限、设计规模对排水系统的设计有很大的影响。

⑵排水系统设计要与邻近区域的污水和污泥处理和处置协调。

⑶考虑污水的集中处理与分散处理。

⑷设计排水区域内需考虑污水排水问题与给水工程的协调,以节省总投资。

⑸排水工程的设计应全面规划,按近期设计考虑远期发展,。

⑹排水工程设计师考虑原有管道系统的使用可能。

⑺在规划设计排水工程时必须认真观测执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范和规定。

2.2.3排水体制的选择

排水系统体制应根据城市及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用情况、原油排水设施、水质、水量、地形、对条件确定。

⑴从环境保护方面来看

如果采用合流制将污水和雨水全部截流送往污水厂进行处理,然后再排放,从控制和防止水体的污染来看,是较好的,但这时截流主干管很大,污水厂容量也增加很多,建设费用也相应增加。采用截流是合流制时,雨天有部分混合污水经溢流井溢入水体,水体受到污染。

分流制排出污水和雨水,初雨径流未加处理就直接排入水体,对城水体也会造成污染,但它比较灵活,比较容易适应社会发展的需要,故应采用分流制。

⑵从造价方面来看

合流制排水管道的造价比分流制一般要低20%-40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高。

⑶从维护管理方面来看

晴天时污水在合流制管道中只是部分流,雨天时才接近满管流,因而雨天时合流制管道内流速较低,易于产生沉淀。但据经验,管中的沉淀易被暴雨水流冲走,这样,合流管道的维护费用可降低。但是,晴天和雨天时流入污水厂的水量变化很大,增加了合流制排水系统污水厂运行管理的复杂性。而分流制系统可以保证管内的流速,不致发生沉淀,同时,流入污水厂的水量和水质比合流制变化小得多,污水厂的运行易于控制。

综合考虑各个因素,为了更好的保护环境,适应以后的发展,且便于污水厂的运行管理,采用分流制排水系统,即采用两个(雨水、污水)管道系统。本次设计只做污水系统的设计与计算。

3 污水管道系统的设计

3.1 污水设计流量的确定

3.1.1.居民生活污水设计流量的确定

居民生活污水是指居民日常生活中洗涤、冲厕、洗澡等产生的污水。

居民生活污水设计流量可按下式计算: (L/s) 86400

k N q 360024k N q Q z 11z 111??=???= (3-1) 式中 Q —— 居民生活污水设计流量(Ls );

q —— 居民生活污水定额(L 人·d );

N1 —— 设计人口数;

K z —— 生活污水量总变化系数。

设计人口指污水排水系统设计期限终期的规划人口数。它与城市的发展规模及人口的增长率有关。

3.1.2.工业废水设计流量

∑-=/d)(m Q 32i

i 2i 2i 2i 3.6T )f (1N q k (3-2) 时变化系数。

—各工业企业废水量的—产小时数;

—各工业企业最高日生—重复使用率。

—各工业企业生产用水—数量,或产量,或生产设备元—各工业企业产值,万—

(单位生产设备单位产量或

万元,额,—各工业企业废水量定—式中i 2i i i 2333i 2k T f d N d m m m q ////?

3.1.3.工业企业的生活淋浴污水设计流量的确定

工业企业生活污水和淋浴污水设计流量用下式计算: ∑???+ ??=)/(s L 3600N q T 3600N q k Q bi 3bi 3ai 3ai 3ai 3ai 3h 3 (3-3) ∑???++ ??+=3600N q N q T 3600N q k N q k Q 2b 32b 31b 31b 3ai

32a 32a 32a 3h 1a 31a 31a 3h 3 (3-4)

。一般取水时变化系数,

—高温车间职工生活污—;

一般取水时变化系数,

—一般车间职工生活污——每班工作时数;

—淋浴人数,人。

—高温车间最大班职工—淋浴人数,人;

—一般车间最大班职工—班;

人水量定额,—高温车间职工淋浴污—班;

人水量定额,—一般车间职工淋浴污—人数,人;

—高温车间最大班职工—人数,人;

—一般车间最大班职工—班;

人水量定额,—高温车间职工生活污—班;

人水量定额,—一般车间职工生活污—式中5.2 0.3 /60 /40 /35 /25 231332313231323132313a h a h ai b b b b a a a a K K T N N L q L q N N L q L q ????

3.1.

4. 公共建筑污水设计流量

可利用综合污水定额计算,如有具体资料也可单独计算。 ∑=(L/s)4i

3600T 4i N 4i q h4i k Q 4 (3-5) 式中 Q ——各公共建筑污水设计流量(Ls );

q —— 各公共建筑最高日污水量标准

L 用水单位·d );

N ——各公共建筑用水单位数;

T —— 各公共建筑最高日排水小时数; —— 生活污水定额(L

人·d );

ρ——人口密度(人 ,即查水力计算图。在这张计算图中,管径D 和管道粗糙系数n 为已知,其于4个水力因素只要知道2个即可求出另外2个。现已知设计流量,另1个可根据水力计算设计数据的规定设定。本城镇由于管段的地面坡度很小,为了不使整个管道系统的埋深过大,宜采用最小设计坡度为设定数据。将所确定的管径D 、管道坡度I 、流速v 、充满度hD 分别列入下表中的第4、5、6、7项。充满度如下图所示:

⑸ 确定其他管段设计参数

确定其它管段的管径D 、设计流速v 、设计充满度hD 和管道坡度I 。通常随着设计流量的增加,下一个管段的管径一般会增大一级或两级(50mm 为一级),或者保持不变,这样便可根据流量的变化情况确定管径。然后可根据设计流速随着设计流量的增大而逐

段增大或保持不变的规律设定设计流速。根据Q 和v 即可在确定D 那张水力计算图中查出相应的hD 和I 值,若hD 和I 值,若hD 和I 值符合设计规范的要求,说明水力计算合理,将计算结果填入表中相应的项中。在水力计算中,由于Q 、v 、hD 、I 、D 各水力因素之间存在相互制约的关系,因此在查水力计算图时实际存在一个试算过程。

最大设计充满度 表3-2 管径(D )或暗渠高(H )(mm )

最大设计充满度() ≥1000 0.55

0.65

070

0.75

⑹ 最小管径与最小设计坡度

原因:

① 养护方便:一般在污水管道的上游部分,设计流量很小,若根据流量计算,则管径会很小,根据养护经验表明,管径过小易堵塞,使养护管道的费用增加。而小口径管道直径相差一号在同样埋深下,施工费用相差不多。

② 减小管道的埋深:此外采用较大的管径,可选用较小的坡度,使管道埋深减小。最小管径可见下表。

最小设计坡度:相应于管内最小设计流速时的坡度叫做最小设计坡度,即保证管道内污物不淤积的坡度。最小管径与最小设计坡度可见下表:

最小管径和最小设计坡度 表3-3

⑺ 计算各管段上端、下端的水面、管底标高及其埋设深度:

① 根据设计管段长度和管道坡度求降落量。

② 根据管径和充满度求管段的水深。

③ 确定管网系统的控制点。本题离污水厂最远的干管起点是13及1点,13点的埋深可用最小覆土厚度的限值确定,因此至南地面坡度约为0.0025,可取干管坡度与地面坡度近似,因此干管埋深不会增加太多,整个管线上又无个别低洼点,见表4-5,故13点的埋深不能控制整个主干管的埋设深度。对主干管起决定作用的控制点是1点。污水管道位置

最小管径(mm ) 最小设计坡度 街坊和厂

区内街道

200 300 0.004 0.003

1点是主干管的起始点,它的埋深考虑到管道内污水冰冻,地面荷载,覆土厚度等各因素。

④求设计管段上、下端的管内底标高,水面标高及埋设深度。

⑤求设计管段上、下端的管内底标高,水面标高及埋设深度如下图所示:

图3.2管道埋深示意图

⑥最小埋深

确定污水管道最小埋设深度时,必须考虑下列因素:

(a)必须防止管内污水冰冻或土壤冰冻而损坏管道,土壤的冰冻深度,不仅受当地气候的影响,而且与土壤本身的性质有关。所以,不同的地区,由于气候、条件不同,土壤性质不同,土壤的冰冻深度也各不相同。在污水管道工程中,一般所采用的土壤冰冻深度值,是当地多年观测的平均值。

由于生活污水水温教高,且保持一定的流量不断地流动,所以污水不易冰冻。由于污水水温的辐射作用,管道周围的土壤不会冰冻,所以,在污水管道的设计中,没有必要将整个管道都埋设在土壤的冰冻线以下。但如果将管道全部埋在冰冻线以上,则会因土壤冻涨而损坏管道基础。

(b)必须保证管道不致因为地面荷载而破坏为保证污水管道不因受外部荷载而破坏,必须有一个覆土厚度的最小限值要求,这个最小限值,被称为最小覆土厚度。此值取决于管材的强度、地面荷载类型及其传递方式等因素。

现行的《室外排水设计规范》规定:在车行道下的排水管道,其最小覆土厚度一般不得小于0.7 m。在对排水管道采取适当的加固措施后,其最小覆土厚度值可以酌减。

⑻污水管道的衔接

①.检查井设置原则:污水管道在管径、坡度、高程、方向发生变化及支管接入的地方及直线管段每隔一定距离。

②.水管道在检查井中衔接时应遵循两个原则:(a). 尽可能提高下游管段的高程,以减少管道埋深,降低造价;(b) .避免上游管段中形成回水而造成淤积。

③.管道的衔接方法:主要有水面平接、管顶平接两种 :

(a)水面平接:是指在水力计算中,上游管段终端和下游管段起端在指定的设计充满度下的水面相平,即上游管段终端与下游管段起端的水面标高相同。

适用于管径相同时的衔接。

(b)管顶平接:是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管顶标高相同。采用管顶平接时,下游管段的埋深将增加。

这对于平坦地区或埋深较大的管道,有时是不适宜的。这时为了尽可能减少埋深,可采用水面平接的方法。

适用于管径不相同时的衔接。两种衔接情况可如下图所示:

图3.3水面平接示意图

图3.4管顶平接示意图

④.注意:

(a)下游管段起端的水面和管内底标高都不得高于上游管段终端的水面和管内底标高。

(b)当管道敷设地区的地面坡度很大时,为调整管内流速所采用的管道坡度将会小于地面坡度。为了保证下游管段的最小覆土厚度和减少上游管段的埋深,可根据地面坡度采用跌水连接。

(c)在旁侧管道与干管交汇处,若旁侧管道的管内底标高比干管的管内底标高相差1m以上时,为保证干管有良好的水力条件,最好在旁侧管道上先设跌水井后再与干管相接。

以上计算均应列表计算,各节点的高程、各管段长度及水力计算表见附表5。

⑼倒虹吸的设计

因为该城市有铁路穿过,所以采用倒虹吸将污水送至铁路另一侧。根据平面图可知在管段2-2’设置倒虹吸。

考虑采用两条管径相同且平行敷设的倒虹管线,一条留以备用。倒虹吸的流量为8.20Ls,倒虹吸管径D=200mm,水力坡度I=0.005流速v=0.91ms,最小流速0.9ms。

倒虹吸管的沿程水力损失:

il=0.005×125=0.375m

倒虹吸管的全部水力损失:

H1=1.100.375=0.0.4125m

倒虹吸进、出井水位差值:

H= H1+0.10=0.5125m。

⑽提水泵站设置:

由于污水厂污水进口埋深的限制,必须设置提水泵站。其提水高度为: H=5.458-2.000=3.458 m 。

3.2.5 相关图形绘制

1.污水主干管纵剖面图绘制。

2.检查井节点详图绘制及示意图绘制。结果见图纸。

5 谢辞

以上内容为本次课程设计的依据与计算过程,其中不足之处请老师给予纠正。

通过一个学期的学习,我掌握了排水工程的一些专业知识,而这次设计让我对给排水系统有了更进一步的了解,在设计过程中也遇到了很多问题,比如用计算机出图,在老师的指导和同学们的帮助下,终于顺利完成了本次设计。

总之,通过本次课程设计,使我巩固了已经学习的专业基础知识,锻炼了综合运用所学知识和解决问题的能力,培养了独立完成对小区的污水管道的设计能力,同时又加强了计算机绘图能力,真正实现了由理论向实践的过渡。

本设计是在刘亮老师的亲切关怀和悉心指导下完成的。老师严肃的科学态度,严谨的治学精神,精益求精的工作作风,科学的工作方法深深地感染和激励着我。从课题的选择到最终完成,老师提出了许多的宝贵意见,并始终给予我细心的指导和不懈的支持。

最后再次感谢老师的耐心教导及在设计中给予的指导与帮助。

谢谢你们!

6 参考文献

[1] 孙慧修.排水工程[M].北京:中国建筑工业出版社,1999

BAFFINS LANE, CHICHESTER, W SUSSEX, ENGLAND, PO19 1UD

[3] 姚雨霖.城市给排水工程[M].北京:中国建筑工业出版社,1986

[4] 利亚峰.给水排水工程专业毕业设计指南[M].北京:化学工业出版社,2003

[6]《给水排水设计手册》【第1、3、9、10、12册】

[7] 叶晓芹.《给水排水工程制图》[M].北京: 高等教育出版社,1993

[8] 田会杰《给水排水工程施工(第二版)》[M].北京: 中国建筑工业出版社,2005

[9]《农业水利工程英语(第二版)》[M].北京: 中国水利水电出版社,2005 ;

[10]《给水排水管道工程(第四版)》[M].北京: 中国水利水电出版社,2005.

7 附录

附表1

街区面积计算表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 街区编

1.056 1.056 0.932 1.554 1.056 1.056 0.932 1.554 0.510 0.687 街区面

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 街区编

0.729 0.729 0.687 0.687 0.434 0.452 0.614 0.652 0.652 0.602 街区面

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 街区编

0.602 0.386 0.531 0.431 0.476 0.27 0.958 5.337 0.625 0.651 街区面

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 街区编

0.409 0.568 0.449 0.448 0.483 0.674 0.688 0.432 0.590 0.474 街区面

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 街区编

0.493 0.767 0.277 0.475 0.642 0.036 0.682 0.682 0.656 0.409 街区面

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 街区编

0.568 0.453 0.48 0.737 1.853 0.454 0.622 0.344 1.700 0.617 街区面

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 街区编

0.617 0.391 0.542 0.433 0.454 0.693 0.480 0.659 0.679 0.650 街区面

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 街区编

0.663 0.414 0.57 0.828 0.734 1.215 0.48 0.663 0.690 0.282 街区面

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 街区编

0.484 0.645 0.658 0.414 0.828 0.826 0.734 1.219 0.539 0.729 街区面

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 街区编

0.768 0.715 0.653 0.734 0.458 0.916 0.916 0.818 1.349 0.360 街区面

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 街区编

0.727 1.041 1.229 0.816 0.557 0.788 1.058 1.058 0.928 1.541 街区面

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 街区编

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 街区面

0.513 0.522 0.812 1.050 1.050 0.936 1.555 1.900 1.378 1.914 街区编

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 街区面

1.051

2.104 2.320 1.520 2.120 1.184 0.845 2.834 1.444 0.520 街区编

续附表1 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 街区编

1.398 1.048 1.591 1.473 0.860 1.398 1.048 1.591 1.473 0.86 街区面

街区编

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

街区面

1.95 1.462

2.220 2.801 1.088 1.664 1.248 1.352 0.966 1.434

街区编

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

街区面

0.584 0.766 1.879 0.812 0.828 0.808 1.130 0.620 1.124 1.254

街区编

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

街区面

0.822 1.146 0.631 2.352 2.548 2.842 1.862 1.431 1.656 1.794

街区编

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

街区面

2.001 1.311 1.756 0.967 1.38 1.495 1.668 1.092 1.524 0.840

街区编

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

街区面

1.620 1.755 1.958 1.282 1.789 0.986 1.920

2.080 2.320 1.520

街区编

191 192

街区面

2.12 1.168

附表2

污水干管设计流量

管段编号居住小区生活污水量Q 生活

污水

集中流量设计

总流本段流量转输合计总本段转输

相关文档
相关文档 最新文档