机械通风冷却塔技术规范书混凝土

荣成市石岛热电联产项目 技术规范书 机械通风冷却塔 需方:荣成市昊阳热电有限公司 设计方: 山东省鑫峰工程设计有限公司 2016年5月

1.总则 1.1 本规范书用于荣成市昊阳热电有限公司机械通风冷却塔设备的功能设计、结构、性能、制造、安装(含现场安装)、试验等方面的技术要求及验收标准。本技术规范书中所提出的只是对设备的最低限度的技术要求,并未对全部技术细节做出规定。供方应保证所提供的设备完全符合本技术规范书和有关规程、规范及标准的要求。 1.2供方应提供满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应的优质服务。 1.3供方的投标文件如与本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地列出“差异表”附在投标书中。如果供方没有以书面型式对本技术规范的条文提出异议,需方则认为供方提供的产品能够完全符合本技术规范中的各项要求。 1.4 从签订合同之后至供方开始生产制造设备之前这段时间内,需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这些要求。 1.5 本技术规范书所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6 供方对供货范围内的成套系统的设备质量(含辅助系统与设备、附件等)及安装质量负有全责(即包括分包或对外采购的部件)。 1.7 乙方对设备的加工能力、质量、使用性能、供货的完整性、先进性、可靠性负责,对设备的安装和调试负责,并提供优质的售后服务。 1.8本技术规范做为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2.工程概况 2.1 电厂水源 本工程冷却塔补充水水源为中水再生水,自来水作为备用水源。 2.2 气象条件 荣成市属暖温带季风型湿润气候区,四季分明,年平均气温为12°左右,在平均日照2600小时左右,年平均降雨800毫米左右。 荣成市气象资料: 极端最高温度: 39.8℃ 极端最低温度: -18.5℃ 年平均气温: 12℃ 最热月平均温度: 25.4℃ 最冷月平均温度: 15.4℃ 基本风压: 0.35KN/m2

市电引入技术要求规范书

中国铁塔股份有限公司 XX分公司 市电引入 技术规范书 中国铁塔股份有限公司XX分公司 2014年12月

目录 1、项目概况 (2) 2、新建基站市电引入类型 (2) 3、市电引入要求 (2) 3.1新建基站设有专用变压器 (2) 3.1.1新建基站专用变压器10KV引入要求 (2) 3.1.2新建基站设有专用变压器380V低压电缆技术要求 (4) 3.2新建基站无专用变压器 (5) 3.3租用民房的基站 (6) 3.4通用要求 (6) 3.5市电引入距离测算 (7) 4、技术标准和要求 (10)

1、项目概况 承包方式:本工程采用交钥匙总承包工程模式,包设计、包施工、包材料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包谈点、包协调、包报装、包青苗赔补、包二次搬运、包站点验收移交前材料看管、包高压接火(需要供电局配合高压停电)、包变压器检测补偿、包低压接火、包验收送电(包括所有负荷开关的送电、相关部门验收接火费用)、保修、售后服务。计量表要求为智能电表。 站点协调赔补费组成:包括谈点费、报装费、协调费、站点验收移交前的材料看管费、材料卸车费、仓管费、二次搬运费、高压接火补偿费(需要供电局配合高压停电)、变压器检测补偿费、低压接火赔补费、青苗赔补赔补费、表位费、验收送电等所有站点开通费。 定额依据: 1)、10KV(含10KV)以下的工程执行2008年版《XX省安装工程消耗量定额》第二册及配套的费用定额,管理费、利润及措施费用按中值取。 2)、人工费调整按桂建标[2013]3号《关于调整建设工程定额人工工资单价的通知》执行。 3)、工程定额测定费按财综[2008]78号《财政部国家发展委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》执行。 2、新建基站市电引入类型 目前基站的交流供电基本上以当地市电作为主用交流电源,而市电引入情况大概可以分为以下四种情况: 1) 新建机房设有专用变压器,通过1路10KV高压引至基站专用变压器,通过变压器降压后负责基站设备供电。 2) 新建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引1路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电。 3) 租用民房设有专用变压器的基站,从租用民房的低压配电系统的输出分路引至基站。 4) 租用民房无专用变压器的基站,从租用民房的总交流配电箱处引至基站。 3、市电引入要求 基站交流电源引入容量分为20、30、50、80KVA四种类型。针对上述四种市电引入情况,可作以下相应处理: 3.1 新建基站设有专用变压器 3.1.1 新建基站专用变压器10KV引入要求 本规范考虑增加10KV市电引入和变压器配置相关要求供参考。 1)变压器配置及接地系统技术要求

门禁控制器接线原理图

门禁系统操作手册门禁控制器接线原理图

1

一.设备特性:1.485控制器特性第一部分门禁控制器硬件手册 门禁系统操作手册 485 门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200 米,每个总线可以接255 台设备,使用485 集线器可以扩展多条总线。支持多达6 个输出和10 个输入。型号有单门、双门、4门等。 标准485(波特率9600)通讯; 大容量存储卡,54000 卡记录,60000 刷卡记录,10000 报警记录(控制器的记录保存在Flash 里面; 双存储器,卡数据、刷卡记录分别存储,数据不易丢失;在脱机状况下,如果记录(刷卡记录和报 警记录)超出容量,将覆盖最早的记录); 开门时区设置多达16 组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、卡+密码、密码、双卡、首卡开门等; 支持远程操作开关门、远程开关火警、报警。支持软件锁门常闭功能; 支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等; 默认支持2—4个weigend 读卡器,自动适应26、34、37协议; 支持多达6 个输出,分别控制门和报警输出联动; 多门控制器支持互锁、防潜返功能; 所有设备可以混合安装在一个系统里面; 配合软件支持考勤、实时在线巡更功能。支持多用户多机实时管理监控; 内置web 网页,同时可以网络实时监控; 2.T CP/IP控制器特性 以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数据 复位、防区功能的功能;可以扩展的485 接口空间;支持多达6个输出和10 个输入。是一个可以通过以太 网进行远程管理的门禁系统。型号有单门、双门、4门等。 标准10M TCP/IP 通讯; 大容量存储卡,支持远程升级版卡容量4000,刷卡记录4000,报警记录6000; 标准版卡容量54000,刷卡记录60000,报警记录20000(控制器的记录保存在Flash 里面。在脱

机械通风冷却塔技术规范书

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔 技术规范书 陕西省电力设计院 住建部电力行业甲级 A8 二○一一年十一月西安

批准:审核:校核:编写:

目录 1. 总则 2. 设计条件与环境条件 3 设备规范 4 技术要求 5. 供货范围 6. 投标方提供的资料 7 质量保证、试验及验收 8 包装、运输

1.总则 本技术规范书的使用范围,仅限于神木县恒东发电有限公司二期热电工程机械通风冷却塔(简称机力塔)及其附件的订货招标。 本次招标范围为2台机械通风冷却塔及其附件。 投标方投标的上述设备必须已经应用于电厂,并具有使用两年以上的成功现场经验。为便于对投标方的资格进行审查,投标方应在投标文件中提供相关的资格文件和同类设备在相似工程中的业绩表。 本技术规范书提出最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。 投标方如对本技术规范书有异议,应以书面差异表形式明确提出,在征得招标方同意后,可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改,仍以招标方意见为准。投标方在投标文件中,对与本技术规范书要求有差异的条款,应以差异表的形式明确表明,否则将示为完全响应标书。 在签定合同之后,招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利,投标方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文同等效力。 2 环境与设计条件 环境条件 厂址位于陕西省神木县,环境条件主要参数如下: 神木县地处北温带,大陆性半干旱气候季节性明显,基本特征为冬季严寒而漫长,春季风沙频繁,夏季炎热而短,秋季凉爽,四季冷热多变,昼夜温差悬殊,干旱少雨,蒸发量大,该区的水文气象要素为: 机力塔位置海拔标高 1266.70m(电厂高程系,下同); 地震烈度 6度; 室外气温变幅29.0℃41.2℃; 最冷月平均气温 -9.6℃ 室外平均相对湿度 55%; 最大积雪深度 12 cm 最大冻土深度 146 cm 全年主导风向 N、SSE 神木县7、8、9三个月频率为10%的日平均气象条件如下:湿球温度19.2℃,对应的

10kV、0.4kV铁塔、铁附件技术规范书

XX有限公司配电工程 10kV铁塔、铁附件招标书(技术部分) 二〇一一年五月

货物需求一览表 注:1、本次招标塔材重量包含连接塔材所需所有各种螺栓的重量,报价中也包含连接塔材所需所有各种螺栓的费用,供货时螺栓和塔材配套一并供给,各投标单位应根据经验自行测算各电压等级螺栓和塔材的重量比,合理报价,费用结算时不再考虑因螺栓数量增减引起的费用变更。 2、交货地点为各县货物集散点

1 总则 1.1 一般规定 1.1.1投标人必须认真阅读本技术规范书(或称技术文件)的所有条款,投标人提供的铁塔制造技术规范应符合本技术文件的要求。 本技术文件适用于XX省35kV输电工程和10kV及以下国内采购部分所需输电铁塔\铁附件的制造、试验和检验、包装、运输等。 1.1.2投标人或供货商必须有权威机关颁发的GB/T19001-2000idtIS09001:2000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。 1.1.3投标人应具备如下供货业绩: 角钢铁塔投标人从2006年1月至今在35kV及以下电压等级工程铁塔、铁附件的供货业绩不少于3000吨。 1.1.4投标人应具备如下生产装备要求: 具备有热镀锌能力; 具备X射线探伤机、超声波探伤仪等无损检测设备; 具备试组装场地及设备。 1.1.5本规范书提出了有关本农网工程使用铁塔、铁附件的图纸放样、原材料采购、铁塔构件加工、铁塔试组装、质量检验、包装及运输、售后服务等方面应执行的技术标准及要求。 1.1.6本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合有关国标、行标最新版本的标准和本规范书的优质产品。投标人提供的产品质量应达到《输电线路铁塔质量分等标准》(SDZ025-87)中一等品等级要求,同时满足《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)的要求。 1.1.7铁塔的制造应根据现行国家及行业标准、业主批准的施工图及有关的技术文件,按计划工期的要求进行。投标人提供的铁塔应是全新的,并包含螺栓、防盗螺栓、防松罩等其它配件以及插入角钢(特殊要求除外)。不能因施工图和技术文件的遗漏、疏忽和不明确而解脱中标方提供符合有关标准要求的铁塔和工作质量的责任。倘若发现不正确之处,中标方必须通知招标单位,在差异问题未纠正之前仍进行的任何工作,应由中标方负责。 1.1.8如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供

电磁锁安装图文

电磁锁安装方法 一、外开木门安装 第一步:首先用螺丝刀打开盖板,再用六角扳手打边板,准备安装(见图一) 第二步:拿出安装纸板,将纸板沿着虚线折叠按图二所示方法把纸板放到所需装锁的位置,然后把需要打孔的地方做上记号后打孔. 第三步:A.继铁板的固定(参见图三)将内六角螺丝插入继铁板中,把橡胶华司置与两片金属华司之间,然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中,同时把香菇头从门的另一面插入,利用六角扳手将继铁板锁在门上。 B.边板的固定(参见图三)把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上(固定在边板的长形孔中)。注意:不要将边板锁紧,让其能前后能移动以利于安位置的修正。 C.修正边板的位置使边板与继铁板的位置合适,目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。 D:固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝后,再锁上所有的沉头螺丝,然后再卸

下半圆头螺丝,在适当的位置钻孔以便接线。最后用六角扳手把锁主体锁在边板上。(参见图四) 第四步:按照说明书的指示接线。 第五步:盖上盖板,把小铝柱体塞进锁主体参见图五的螺丝孔中。参见图六 图七与图八所示为典型的外开门外置式的安装式样。 安装注意事项 在安装继铁板的时候,不要把它锁紧,让其能轻微摇摆以利于和锁主体自然的结合。二、内开门的表面安装

内开门做表面安装时需要有辅助配件来协助安装,我们选用富有装饰性的优质进口铝材来制做这种安装配件:Z&L支架。每套Z&L支架含三块铝材配件,其中较长的一块L1是配给锁主体使用;另外两块较短的Z2、Z3配给继铁板用。Z2是安装在门上的,边上有五个沉孔,是用于固定在门上;Z3是用于固定继铁板的,边上有三个孔,中心孔应与继铁板的中心孔对齐.下面介绍安装方法。 a. 先将Z&L支架中的L1支架放在装锁的位置上,用M5*25的自攻螺丝固定于门框或墙面上。 b.用六角扳手将锁主体锁在L1支架上。 c. 对应于L1支架的位置把Z2支架固定在门上。 d. 将继铁板插入Z1的三个孔中假固定,然后门关好,使磁铁和继铁板紧密吻合,确定Z1、Z2 的衔接位置。(Z1与Z2的相对位置根据门的厚度可以调节)。 e. 将Z1、Z2锁紧,然后将继铁板用M8*25内六角螺丝固定于Z1上(将螺丝、铁板、垫圈、橡胶垫圈依次穿入)。 f. 如果是双扇门,可以用两个Z &L支架

冷却塔布置要求

3000 系列冷却塔布置要求 冷却技术学会(CTI)已经对3000系列冷却塔的热性能进行了认证,认证是根据标准STD-201-“水冷却塔的热性能认证”进行的。CTI认证是在由充分掌握相关技术的独立第三方所进行的实际热性能试验的基础上进行的。工程师和用户通过这项认证,可以信赖产品说明书上的热性能数据,并相邻计算机选型软件能够反映出真实的冷却塔性能。 但是这项认证并不能替代在设计冷却塔装置时采用可靠的应用原则的必要性。与所有的BAC公司蒸发冷却设备相同,3000系列要达到认证的热性能,要求其安装按照推荐的布置标准进行。本布置说明提供了几种典型情况的冷却塔安装地点设计指导。所有指导中均提供了最小间距要求推荐值。但只要情况允许,就应该提供更为宽敞的间距。 作为一种典型的轴流风机型设备,3000系列冷却塔不适于室内或管道内的应用。在这类情况下,可以使用例如V系列冷却塔或低型V系列冷却塔这些离心风机冷却塔。 一般性情况 W在选择冷却塔的安装地点时,要考虑以下因素:设备的位置要能够防止高温的排出风和任何相关漂浮物被吸入到设备所服务建筑物或相邻建筑物的新风口;并要防止它们被来输送到任何有人居住的区域,例如建筑物入口。 冷却塔的布置要保证形成的羽流不会造成不利的影响。并要考虑到羽流形成的可能性以及羽流对周边环境的影响,例如对于开有大型窗户的部分以及对行人或车辆主要通道的影响,特别是如果这些设备将在较在较低的环境温度下运行时。 在设备周围提供充足的不受阻挡的空间,以确保设备进风口得到充足的新鲜大气的供应。要避免加重设备排出风的重复循环的现象,要避免例如下列位置: ·安装地点邻近墙壁或建筑结构,而它们有可能将部分气流阻挡折返至进风口。 ·安装地点在进风口附近形成高速向下风流。

电磁门锁原理说明

浅谈滚筒用门锁工作原理: 一、产品描述及用途 门锁是通过内部动作来实现机门的锁住的部件。 二、产品结构及工作原理 现用的门锁分为电磁式门锁和PTC门锁两种。现先对电磁门锁进行分析(以832门锁为例) 2.1、结构图 电磁门锁包括线圈、自锁结构、微动开关、操作板等。配合门勾的动作通过线圈的通断电实现上锁、解锁。滑块在动作中按压、松脱微动开关的按钮来实现信号的反馈。

2.2工作原理简述 图一图二

图三图四 锁门动作:洗衣机机门关闭,机门上的门勾进入门锁,推动自锁板(5)向内移动,解除与操作板(8)的互锁(上图一中,操作 板上涂红色部位被自锁板的挡板挡住)。洗衣机按启动按 钮,给门锁线圈(3)通电(通电时间为0.3s),滑铁(4) 向上移动同时带动操作板(8)向上移动,配合操作板弹 簧(10)的作用力,图四中的铁丝从位置1运动到位置2, 操作板卡住。到位后,操作板挡板(8-1)挡住锁定板挡 板(12-1),完成锁住,使得按压按钮时,锁定板无法运 动,即无法开门。操作板向上移动按压微动开关按钮(7), 检知锁门信号导通,反馈完成。锁门动作完成。 解锁动作:洗衣机运行结束或在运行时按启动键,门锁在锁定状态下给门锁线圈通电(通电时间0.3s),滑铁向上移动使铁丝 从位置2滑出,由于操作板弹簧的作用力从位置2运动到 位置1,操作板复位。操作板挡板接触对锁定板的锁住, 同时松开对微动开关按钮的按压,检知锁门信号断开,完

成解锁动作。这时,按压按钮,带动拉杆向上运动,拉杆 带动锁定板运动,门勾从门锁中弹出。即可开门。 强制解锁:在上锁的情况下,按压强制解锁按钮(9),使操作板向上移动,铁丝从位置2滑出,由于操作板弹簧的作用力使操 作板复位,完成强制解锁。

技术规范书3《抱杆技术规范书》

中国铁塔股份有限公司 广西壮族自治区分公司 抱杆 技术规范书 中国铁塔股份有限公司广西壮族自治区分公司 2014年12月

目录 1、设计原则 (2) 2、设计依据 (2) 3、施工及验收依据 (2) 4、材料选用 (2) 4.1塔身材料 (2) 4.2连接材料 (2) 5、构造与工艺技术要求 (3) 5.1连接要求 (3) 5.2制作要求 (3) 5.3安装要求 (5) 5.4工艺要求 (6) 6、变形限制 (6) 7、维护要求 (7) 8、其他要求 (7)

1、设计原则 移动通信工程抱杆结构的设计使用年限为25年,建筑物结构安全等级为二级。设计基本风压按30年一遇采用,但基本风压不得大于0.75kN/m2。抱杆结构抗震设防烈度按所在地抗震设防基本烈度采用。 2、设计依据 (1) 钢结构设计规范GB50017-2003 (2) 高耸结构设计规范GB50135-2006 (3) 建筑结构荷载规范GB50009-2012 (4) 建筑抗震设计规范GB 50011-2012 (5) 移动通信工程钢塔桅结构设计规范YD/T5131-2005 (6) 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004 3、施工及验收依据 (1) 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 (2) 钢结构焊接规范GB50661-2011 (3) 移动通信工程钢塔桅结构验收规范YD/T5132-2005 (4) 塔桅钢结构工程施工质量验收规程CECS236:2006 (5) 其他相关的施工及验收规范 4、材料选用 移动通信工程抱杆结构采用的钢材应符合设计要求,应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。所有材料均应符合质检要求,应有书面鉴定。 焊接结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。 4.1塔身材料 移动通信工程抱杆的钢材宜采用Q235普通碳素结构钢、Q345低合金结构钢、20号优质碳素结构钢,有条件也可采用Q390钢或钢材强度等级更高的结构钢,其质量标准应分别符合我国现行有关国家标准。 施工中如采用进口钢材或代用材料时,必须提供该材料的机械性能及化学成分,并进行抽样检查,经设计同意后方可采用。 杆身及支撑均采用热轧无缝钢管,且不允许拼接。 4.2连接材料 连接材料应符合下列要求: 1.抱杆结构的焊接宜采用手工电弧焊,选用的焊条应符合现行国家标准的规定,焊条型号应与构件钢材的强度想适应。

冷却塔安装规范

冷却塔 安装规范

冷却塔安装规范 一、概叙 1.本公司生产的冷却塔是一种冷水设备,也是一种与建筑混为一体的工 艺品,因此需认真安装。 2.作为设备就应保质保量制作,冷却塔可以说是三分制、七分装,安装 是冷却塔在交付之前的最后一道工序,因此要十分的负责任地安装好。 二、安装 1.底梁 (1)在安装底梁前应对基础进行核实。 ①支墩的数量、分布是否与双方勾通的基础图相符。 ②支墩的顶部是否都在同一水平面上,如有差异应用垫铁块找平, 误差大的还应用整块铁块垫,不允许用零碎的铁块垒叠,更不允 许用木块或用容易腐朽变形的垫块。 (2)底梁架设 ①每一支底梁都有相应的位置,不能安错位置,否则底梁不能在支 墩上归中。 ②对准螺孔上螺栓,进行整体调整,保正底梁的外边线与冷却塔外 形线吻合,其正矩形的对角线相等,允差<±2mm。 ③拧紧所有螺栓。 2.集水盘(又名存水盘) (1)主底板,有同样外形的两块为一个对角架设,另两块与前两块为轴对称外形的两块,分别置于四角成两组架设。

(2)副底板,全部排放在主底板的中间,按序排放在整个底梁平面上。(3)校正位置,根据塔宽尺寸找准支撑位置,在塔的宽度及每单元塔有中间支撑的副底板块开口让位的副板对准位置,其开的口子应对准下面底粱,支撑中(孔位)与底梁正中相吻合。 (4)校对无误后在每个接缝处嵌入泡沫橡胶密封条,穿入每个孔位的M10×25的螺栓,泡沫橡胶的接头处不应有缝隙,而应叠加20mm后紧螺栓,以保整个底盘不渗漏。 ①主底板及副底板、副底板与副底板之间的高度应在一条线上,无 高低,允差1mm。 ②四周盘顶边也应在一条直线上,目测无凹凸、进出的现象。 3.竖支撑 (1)按照主副底板上的支撑口,放置一支撑,先找准盘帮上的螺孔孔位,划出盘底的孔位,其空位应在下部底梁槽钢的中上,否则需调整到中线,绝不允许在底梁的任何部位动火割口。 (2)内部支称,在相应位置钻孔,使支撑与底梁连接。 (3)所有支撑与底盘接触的位置,中间垫上橡胶垫,螺栓拧紧,以保不漏水。 (4)靠紧墙板面的支称,透过底盘应在边底梁槽钢上焊出一段的槽钢之上,而不应在下面没底梁的地方竖支称。 4.填料托板:在支称中间伸出的小脚孔位上将螺栓拧紧,调整塔形保证 每个孔位都串进螺栓紧固。 5.上大梁

铁塔技术规范书

第2章技术规范书 本技术规范书是中国联通有限公司广东分公司就向其提供铁塔(增高架、高桅杆)的投标人提出的技术要求,作为投标人制定技术应答书的依据。 总则 对于本规范书提出的有关要求,投标人应在技术应答书中逐项答复,说明能否满足。如有不符,须提出充分理由并加以详尽说明。对于相关技术参数指标、组织架构、组织运作等内容的应答,投标人应在投标文件中提供相应的测试报告或其他证明文件资料。 本技术规范书根据投标人的应答书完善后,将作为商务合同的附件之一。 质量管理与保障体系 投标人应提供有效期内的ISO9000、ISO14000、UL、CE或其他质量保证体系认证文件。 投标人应提供其投标设备获得的由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的在有效期限内的《全国工业产品生产许可证》。 投标人应提供其安装施工队伍获得的在有效期限内的《建筑安装企业安全资格证》。 投标人应编制并提供本次投标设备在生产、服务等方面的质量保证计划和实施方案。 投标人应提供其投标设备的主要元器件采购来源和材质证明等资料,招标人有权随时对此进行验证。 招标人必要时可对投标人的生产现场进行检查,内容包括设计、生产、装配、测试记录和质量保证体系文件等。 工程建设规模 本项目所需的设备为铁塔(增高架、高桅杆)(包括增高架),2007年GSM移动通信网络二期工程建设规模根据总部设计批复确定。 技术要求 投标方的生产施工必须满足以下相关规范及文件 铁塔(增高架、高桅杆)设计单位的设计文件 《塔桅钢结构施工及验收规程》CECS80:96 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-1994、《碳素结构钢》GB/T 700-1998 《碳素结构钢》GB/T 700-1998 中国联通有限公司广东分公司1999年编制的《中国联通广东移动通信工程管理规范》(第一辑)(上下册)。(相关内容见附件2,电子版)

冷却塔验收标准

大型玻璃钢冷却塔 验收标准

1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (3) 对施工的基本要求 (3) 材料及施工技术检验 (3) 施工质量检验项目划分 (4) 4 基础工程 (5) 基坑工程 (5) 钢筋工程 (5) 模板工程 (6) 混凝土工程 (6) 4. 5 沉降观测 (7) 质量检验 (8) 5 筒体工程 (12) 斜支柱工程 (12) 筒壁工程 (15) 6 塔芯结构工程 (21) 水槽工程 (21) 淋水构架工程 (21) 中央竖井工程 (22) 质量检验 (22) 7 塔芯安装工程 (26) 填料工程 (26) 配水管工程 (26) 喷溅装置工程 (26) 除水器工程 (26) 托架 (27) 质量检验 (27) 8、防水、防腐工程 (31) 防水、防腐、 (31) 质量检验 (32) 9 附属工程 (33)

10冬期施工 (35) 11安全施工、绿色施工 (36) 安全、文明施工 (36) 绿色施工 (37) 12 工程质量验收 (38) 附录A 施工现场质量管理检查记录 附录B 检验批质量验收记录 附录C 分项工程质量验收记录 附录D 分部工程质量验收记录 附录E 单位工程质量竣工验收记录 附录F 高抗冻性水工混凝土的配制与检验 本规范用词说明………………………………………………………………………………………

1.0.1为规范双曲线冷却塔工程施工及质量验收行为,保证双曲线冷却塔工程施工质量,做到技术先进、安全适用、经济合理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于钢筋混凝土双曲线冷却塔工程的施工及质量验收。 1.0.3 双曲线冷却塔工程应按设计文件施工。 1.0.4 在双曲线冷却塔工程施工中应积极采用新技术、新工艺、新材料。新技术、新工艺、新材料,应经过试验和鉴定,并应制定专门规程后方可推广使用。 1.0.5 双曲线冷却塔工程施工所涉及的职业健康安全与环境保护,应符合国家现行有关标准的规定。 1.0.6 双曲线冷却塔工程的施工及质量验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

电磁锁安装使用说明书(双孔)

电磁锁安装使用说明书 欢迎使用电磁锁系列产品,为保护您的权益不受损害,使用前请详细阅读本产品安装使用说明书,如有疑问可直接向经销处咨询。 电磁锁是针对楼宇门禁防盗门用机械锁开门、关门噪声大,遭遇火灾或突发事故难以及时开门等缺点而开发的新型锁具。本锁还可装上信息反馈开关,配合门禁系统软件,可在室内外远距离监控门的开门状态和闭门状态。 一、 结构与原理 本系列电磁锁由锁体、吸板及控制盒等部件组成,采用钥匙开锁或旋钮(按钮)开锁。开锁时,由于机械锁触发开锁开关,使电磁锁断电,电磁吸力消除,门即可打开。开门后延时关门间5~20秒钟后上锁,延时时间可以通过控制盒里面的电位器进行调节。 二、 型号说明 □ □ □ □ 功能:带指示灯用“D ” 带延时用“X ” 带信号反馈用“F ” 安装型式:明装型式用“M ” 嵌入式用“Q ” 设计级别,用三位阿拉伯数字表示,如:180、280、320 电磁锁型号 三、 技术参数 ■复位时间:3~40秒可任意调节; ■使用湿度范围:-40~+70℃ ■双联型电磁锁安装尺寸及电器数据(除电压外)是单联型的2倍; ■电源电压充许偏差范围+10%能正常使用。 四、电磁锁型号、规格及安装孔位尺寸: 1、嵌入式电磁锁(单位:mm ) 2、明装式电磁锁(单位:mm ) 3、吸板(嵌入式与挂装式相同) 四、 安装与使用

1、 控制盒的安装 ① 安装方法:控制盒装在门的房间内侧面,锁头朝门外。 ② 接线方法下见电磁锁控制盒系统接线图; ③ 进门时将钥匙插入锁头顺时针轻轻转动,当听到提示音(嘀……)门就打开了,再将钥匙反时针转归位拔出。电磁锁将延时3~40秒钟后关门自动上锁。若开门时间超过延时时间,应先将门推离吸板10厘米以上,门就不上锁,待进入后再将门关上复原,门即上锁。当出门时,只需旋转控制盒背面旋钮或按按钮开关,当听到提示间(嘀……)时,锁就打开。电磁锁将延时3~40秒钟后自动上锁。如线路电压过低(7V 以下)不能触发开锁信号,门锁处于打开状态. 2、 锁体与吸板的安装(见安装总图) 六、 电磁锁控制盒系统接线图 带反馈磁力锁反馈输出说明 带延时磁力锁接线图 七、 注意事项: 1、 锁体、控制盒及吸板请按本说明书安装,不可采用电焊或其他方法安装; 2、 本锁10㎜范围内有强磁场产生,通磁物件禁止接近,以免因磁化可能带来损失; 3、 本锁额定直流电压12V-18V ,非常规电磁锁(包括电压、配件等)。用户可向本公司另行定制; 4、 本产品如有改进,恕不另行通知。 锁体安装总图

(完整版)联通通信铁塔招标技术规范书

中国电信集团公司湖南网络资产分公司2010年C网第一期通信铁塔工程 招标文件 第三部分 技术规范书 招标人:中国电信集团公司湖南网络资产分公司 招标代理:中捷通信有限公司 二〇〇九年十一月

目录 一、概述 ............................................................................................... - 1 - 二、项目说明与招标物资 ................................................................... - 1 - 2.1、项目建设说明..................................................................................................................... - 1 - 2.2、招标内容............................................................................................................................. - 2 - 三、对投标人的要求 ........................................................................... - 2 - 四、货物主要技术要求 ....................................................................... - 3 - 4.1、钢塔桅结构技术规范要求............................................................................................... - 3 - 4.2、钢塔桅结构原材料及成品要求 ........................................................................................ - 3 - 4.3、钢塔桅结构制作放样及下料要求 .................................................................................... - 4 - 4.4、钢塔桅结构安装要求 ........................................................................................................ - 5 - 五、铁塔验收要求 ............................................................................... - 6 - 六、交(验)货 ................................................................................... - 8 - 七、钢塔桅结构后期服务要求 ......................................................... - 10 - 八、质量保证体系 ............................................................................. - 10 -

冷却塔技术要求

技术要求 标准与规范 供货商所提供的冷却塔设备满足如下标准和国家现行规范标准(如下述内容不是最新版本,执行最新版本。) 1)《玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 2)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》GB/T8237 3)《声环境质量标准》GB3096-2008 4)《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95 5)《冷却塔塑料淋水填料技术规定》NDGJ88-89 6)《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB/T8924-88); 7)《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》(GB/T1449-83); 8)《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》(GB/T2577-89); 9)《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》(GB/T2576-89); 10)《纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法》(GB/T3854-83); 11)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》(GB/T8237-87); 12)《中碱玻璃纤维无捻粗纱》(JC/T278-94); 13)《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定----工程法》(GB9068)。 14)《低压成套开关设备》 15)《低压开关设备和控制设备》 B/TG 14048 16)《低压电器外壳防护等级》 17)《电磁辐射标准》 IEC1000系列

定义 1)“冷却塔”是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。 冷却塔的主要功能是对冷水机组的冷却水进行降温处理,即使冷却水在塔内与空气进行热湿交换而得到降温,从而将冷水机组通过冷冻水循环、机组内部制冷剂循环、冷却水循环而吸收的热量转移至室外空气中。从冷水机组冷凝器出来的冷却水,送至冷却塔进水口,经过布水器,流过冷却塔内部的填料层,与室外空气进行热湿交换,然后在集水盘中汇集,通过水管及冷却水泵的增压,进入冷水机组冷凝器,与冷水机组压缩机出的制冷剂进行热交换,然后重复上述循环。 2)“横流式冷却塔”是指在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内,二者流向正交的一种冷却塔。 3)“设计工况”是指冷却塔设计的热力性能工作状态数据。包括:进塔空气干球温度、湿球温度、大气压力、进塔空气流量、冷却水流量、进塔水温、出塔水温。 4)“标准设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为28℃、干球温度为℃、大气压力为时的工况。 5)“本工程设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为27℃时的北京地区工况。 6)“设计参数”是指包括设计工况及其他设计的数据,例如冷却数、塔的安装尺寸、淋水密度、气流阻力、电动机功率、噪声值、飘水率等。 7)“名义冷却流量”是指标准设计工况的进塔冷却水流量,单位m3/h。 8)“喷头”是指配水系统的末端组成部分,通常喷头内有一出水套管,叫喷嘴。 9)“耗电比”是指每冷却水流量为1m3/h需输入风机配用电动机的功率。单位为 kW/(m3/h)。 10)“气水比”是指进塔干空气流量(kg/h)与进塔冷却水流量(kg/h)

镀锌钢质冷却塔 技术规格(招标文件)

冷却塔技术规格和要求(招标书用) 一、说明 1.1 总则 1.1.1 要求投标设备技术先进,功能齐全,质量优良,运行可靠,设备外型美观适用。 1.1.2 请投标人仔细阅读招标文件的全部条文,对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、矛盾之处,或对于技术规格以及其他条件不清楚的情况,投标人应在开标之前规定的时间内向招标人寻求书面澄清。 1.1.3 本技术规格及要求是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合招标文件技术规格要求和有关工业标准的优质产品。 1.1.4 环境和工作条件:除在技术规格中另有规定外,投标人提供的货物应能在下列条件下有效运行: 使用地点:室外安装使用 环境温度:-10℃~45℃ 相对湿度:≤90%RH 地震烈度:≥8度 电源:380V/220V(±10%),50HZ,三相五线制;工作时间:常年运行。 1.2 所遵循的标准和质量保证 1.2.1投标人所提供的货物除满足招标文件技术要求外,其热工性能必须满足认证标准,拥有CTI认证,且冷却塔型号和任何附件与CTI网站的查询结果相符合。制造生产须满足中华人民共和国现行的GB/T7190.1—2008、GB/T7190.2—2008标准;当投标人所执行的生产制造标准低于上述标准时一律以上述标准为准;如货物是境内国外独资企业或合资企业的产品,除采用CTI认证标准外,其基本要求还应符合中华人民共和国现行有关标准及规范:

1.2.2投标人所提供的所有技术文件中的技术指标均应符合标书技术要求规定,同时符合相应的国家标准,行业标准和国际标准。 1.2.3如投标人提供的投标产品为境外生产制造,则应符合标书技术要求规定,中国国家标准、行业标准和原产地国适用的官方有关机构发布的最新版本的标准。采用国外标准的投标时应提供完整的中文版标准文件。 1.2.4投标人所提供的货物的设计、制造、产品的性能,材料的选择和材料的检验及产品的测试等,都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新的公布发行的标准和技术规范。 1.2.5投标人应遵守有关地方的法规、法令和规定的有关要求。 1.2.6投标人提供的货物所使用的度量衡单位,除技术规格中另有规定外应统一使用公制单位。 1.3 主要技术参数和要求 1.3.1投标人提供的货物技术规格应符合每项技术规格和要求,如果投标人不能响应投标文件技术规格和要求的某项技术规格,投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况;如果投标人不提供规格、技术参数偏离表说明偏离情况,则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。如有技术偏离说明原因,并阐述偏离实质性影响。 1.3.2本技术规格和要求中各项货物的技术参数,投标人应在投标文件技术部分相关表格中仔细填写,如不满足这些主要技术参数应在技术偏差表中明示。 1.4 技术文件要求 1.4.1投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料,以方便招标人评标、定标。技术资料至少包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等,所提供的参考资料应尽可能全面详细。 1.4.2投标人应按每台设备向买方提供一套完整的资料并随货物包装发运,其中包括操作手册,产品合格证,使用说明书,装箱单,安装基础图纸等资料。 1.4.3 提供冷却塔的布置图,并进行合理性布置说明;

磁力锁说明书

1、吸力强,磁吸力为280kg。 本锁利用优质电工材料和先进加工工艺制造而成,外型美观,吸力强,无剩磁。 2、无机械磨损,克服一般要机械锁和电子锁缺陷,使用寿命长。 3、电源为12/24伏双直流电压入口。 4、启动电流0.45A,持续电流为0.45A,温升为室温+15℃。 锁体尺寸:250*47*25mm 吸合力:280kg(静态直线) 电压:DC12V\DC24V 电流:480mA\240mA 安装方式:明装 状态指示灯:LED 安全类型:断电开锁 电磁锁的安装方法电磁锁(磁力锁)的标准安装方法[图]一.外开门的表面安装方法:(参照图一至图八) 第一步:首先用螺丝刀打开盖板,再用六角扳手打边板,准备安装(见图 一) 第二步:拿出安装纸板,将纸板沿着虚线折叠按图二所示方法把纸板放到所需装锁的位置,然后把需要打孔的地方做上记号后打 孔. 第三步:A.继铁板的固定(参见图三)将内六角螺丝插入继铁板中,把橡胶华司置与两片金属华司之间,然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中,同时把香菇头从门的另一面插入,利用六角扳手将继铁板锁在门上。

B.边板的固定(参见图三)把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上(固定在边板的长形孔中)。注意:不要将边板锁紧,让其能前后能移动以利于安位置的修正。 C.修正边板的位置使边板与继铁板的位置合适,目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。 D:固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝后,再锁上所有的沉头螺丝,然后再卸下半圆头螺丝,在适当的位置钻孔以便接线。最后用六角扳手把锁主体锁在 边板上。(参见图四) 第四步:按照说明书的指示接线。 第五步:盖上盖板,把小铝柱体塞进锁主体(参见图五)的螺丝孔中。 参见图六 图七与图八所示为典型的外开门外置式的安装式样

铁塔技术规范书

铁塔建设技术要求 一、前期工作 各铁塔厂家需提前熟悉建设单位的通信铁塔设计要求、拟采用的铁塔形式、制作安装技术要求及相关费用的标准。 二、拟用铁塔类型及使用范围 1、角钢自立塔:建议塔高不大于60m(20~60米); 2、(三角、四角)钢管塔:塔高不大于100m; 3、单管塔:用于平地地区且交通运输便利,建议塔高不大于50m; 4、地面拉线塔:用于场地较大,建议塔高不大于35m。 5、轻型边际站自立塔:建议轻型边际站自立塔塔高不大于25m; 6、屋面立杆:适用于屋面梁板为现浇的结构。 三、现场勘察要求 各类型铁塔需根据通信工艺要求到现场勘察,结合现场环境确定铁塔位置、铁塔形式及铁塔高度,并由正规地质勘察单位出正式地质勘察报告。 四、各类型铁塔工艺及技术要求 铁塔设计及制作总体原则:满足通信天线及馈线安装要求,便于操作维护;符合国家相关规范,保证结构安全,抗风、抗震、防锈、防雷;优化设计,合理选型,便于制作安装,缩短工期,降低工程投资。设计应按正式铁塔施工图出图,并由正规设计院加盖设计专用章。 (一)角钢自立塔 1、变形限制

(1)在当地各种气候条件下,应保证铁塔30年内不产生影响通信使用的变形;塔身平面内的弯曲挠度<0.45度,塔身水平面内的弯曲挠度<0.45度。 (2)塔体侧向水平最大变形≤H/1000,H为塔体高度。 2、铁塔设计使用周期按50年考虑。 3、负荷要求 (1)满足云南省风荷载(50年一遇)要求。建议根据云南省内基本风压分布和山高要求,按山高20m、山高50m进行标准设计,对山高超过50m的铁塔进行单独设计。 (2)当塔建在地面上时,要求塔体及基础按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2002所确定当地抗震设防烈度设计;当塔建在楼顶时,塔体抗震设防烈度除按规范确定外,尚应不低于塔下楼房的抗震设防烈度。 (3)塔体上天线平台采用二层外平台形式,二层平台的间距为5.0m,平台直径为3.5~5.0m,第一平台离塔顶为2米。 (4)二层平台上共安装定向天线12付,每付天线重量为12Kg,几何尺寸为2570/255/105mm(长/宽/厚)。 (5)天线支架伸出平台长度应保证天线抱杆分布圆直径不小于6.0m(可移动式支架),抱杆为Φ70mm,长为3m。 (6)每付天线按照安装一根馈线考虑,直径Φ30mm,其单位重量为1.0kg/m,每条馈线长度按天线挂高加10m计算。 (7)铁塔平台上的活荷载不宜小于250kg/m2。