文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变频器和PLC的关系和各自含义

变频器和PLC的关系和各自含义

变频器和PLC的关系和各自含义
变频器和PLC的关系和各自含义

变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。

变频器选型:

变频器选型时要确定以下几点:

1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。

2) 变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。

3) 变频器与负载的匹配问题;

I.电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。

II. 电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。

III.转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。

4) 在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。

5) 变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。

6) 对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。

变频器控制原理图设计:

1) 首先确认变频器的安装环境;

I.工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,

最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。

II. 环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间,一般水汽都比较重,如果温度变化大的话,这个问题会比较突出。

III.腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能。

IV. 振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。淮安热电就出现这样的问题。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。

V. 电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。

2) 变频器和电机的距离确定电缆和布线方法;

I.变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。

II. 控制电缆选用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。

III.电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在控制柜中也要如此。

IV. 与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从变频器的用户手册。

3) 变频器控制原理图;

I.主回路:电抗器的作用是防止变频器产生的高次谐波通过电源的输入回路返回到电网从而影响其他的受电设备,需要根据变频器的容量大小来决定是否需要

加电抗器;滤波器是安装在变频器的输出端,减少变频器输出的高次谐波,当变频器到电机的距离较远时,应该安装滤波器。虽然变频器本身有各种保护功能,但缺相保护却并不完美,断路器在主回路中起到过载,缺相等保护,选型时可按照变频器的容量进行选择。可以用变频器本身的过载保护代替热继电器。

II. 控制回路:具有工频变频的手动切换,以便在变频出现故障时可以手动切工频运行,因输出端不能加电压,固工频和变频要有互锁。

4) 变频器的接地;

变频器正确接地是提高系统稳定性,抑制噪声能力的重要手段。变频器的接地端子的接地电阻越小越好,接地导线的截面不小于4mm,长度不超过5m。变频器的接地应和动力设备的接地点分开,不能共地。信号线的屏蔽层一端接到变频器的接地端,另一端浮空。变频器与控制柜之间电气相通。

变频器控制柜设计:

变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题

1) 散热问题:变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热我们通常采用风扇散热;变频器的内装风扇可将变频器的箱体内部散热带走,若风扇不能正常工作,应立即停止变频器运行;大功率的变频器还需要在控制柜上加风扇,控制柜的风道要设计合理,所有进风口要设置防尘网,排风通畅,避免在柜中形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积;根据变频器说明书的通风量来选择匹配的风扇,风扇安装要注意防震问题。

2) 电磁干扰问题:

I.变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰,而且会产生高次谐波,这种高次谐波会通过供电回路进入整个供电网络,从而影响其他仪表。如果变频器的功率很大占整个系统25%以上,需要考虑控制电源的抗干扰措施。

II.当系统中有高频冲击负载如电焊机、电镀电源时,变频器本身会因为干扰而出现保护,则考虑整个系统的电源质量问题。

3) 防护问题需要注意以下几点:

I.防水防结露:如果变频器放在现场,需要注意变频器柜上方不的有管道法兰或其他漏点,在变频器附近不能有喷溅水流,总之现场柜体防护等级要在IP43以上。

II. 防尘:所有进风口要设置防尘网阻隔絮状杂物进入,防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理,维护。防尘网的网格根据现场的具体情况确定,防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密。

III.防腐蚀性气体:在化工行业这种情况比较多见,此时可以将变频柜放在控制室中。

变频器接线规范:

信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应在30cm以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的接线规范。该信号与变频器之间的控制回路线最长不得超过

50m。

信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部:连接PLC 和变频器的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到变频器和外部设备的干扰;同时由于变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰,因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的控制端子处,以保证信号线与动力线的彻底分开。

1) 模拟量控制信号线应使用双股绞合屏蔽线,电线规格为0.75mm2。在接线时一定要注意,电缆剥线要尽可能的短(5-7mm左右),同时对剥线以后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰。

2) 为了提高接线的简易性和可靠性,推荐信号线上使用压线棒端子。

变频器的运行和相关参数的设置:

变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。

控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。

最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。

最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。

载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。

电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。

跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。

常见故障分析:

1) 过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。

2) 过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。

3) 欠压:说明变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。

小结:

1) 总之,在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导。

2) 各电气设计人员,现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。https://www.wendangku.net/doc/234527102.html,/cdbbs/2008-3/15/083154EB2B9E11.html

可编程序控制器

1.什么是可编程控制器

可编程控制器也叫工控机,(即:工业控制计算机)是家庭计算机的上位计算机,也叫PLC机。定义是PLC是一种数字操作系统,专为工业环境而设计的。

2.PLC主要有哪些部分组成?有什么功能?

其实和微机差不多。由微处理器(CPU),存储器(ROM,RAM),输入/输出单元(I/O),编程器和电源。CPU相当于人的大脑,存储器是存储文件的。把文件扫描,在把文件打印出来,这是I/O的功能,相当与人的五官。编程器用于用户程序的编制,调试检查和监视,还可通过键盘调用和显示PLC的一些内部状态和系统参数。电源是提供PLC的能源。

3..PLC有什么特点吗?

(1可靠性高,抗抗干扰能力强!(平均无鼓掌时间一般可达3—5万小时。)(2维修方便

(3灵活:通用

(4功能完善

(5接线简单

(6编程简单,使用方便。

4.PLC的工作原理是怎样的?

PLC的工作原理就是无限循环扫描,扫描过程是,初始化处理;处理输入信号阶段;程序处理阶段;处理输出信号阶段。扫描周期过程是T=(读入一点时间*点数)+(运算速度*程序步数)+故障诊断时间。

5.为什么PLC的可靠性高?

从三个方面说:

(1)工作环境,一般PLC的工作的温度为0设施度到55设施度,最高为60设施度,存储温度为-20设施度之+85设施度;相对温度为5%~95%。(空气条件,周围不能混有可然性,易爆性和腐蚀性气体)

(2)耐振动,冲击性能强,一般PLC能承受振动和冲击频率为10~55HZ,振幅为0.5mm加速度为2g,冲击为10g

(3)循环扫描,一周期扫描时间为10ms左右,因此PLC故障率低,不易坏,可靠性高。

6.PLC应用领域都有哪些?

(1.开关量逻辑控制

(2. 模拟量闭环控制

(3 数字量智能控制

(4 数据采集与监控

(5 通讯,联网及采集控制

7.那有没有PLC的分类呢?

有,PLC的分类。整体试和组合试

整体试:CPU单元,存储器,I/O单元,安装在同一机体内,构成主机。

组合试:所有单元都分散在模块上,不同的模块可以实现不同的功能。

小型机:控制点数100~500点左右。(整体试)

中形机:控制点数500~1000点左右。(整体试)

大型机:控制点数1000以上(组合试)

8.与传统继电器控制系统相比,PLC主要有什么优点?

传统的继电器控制只能进行开关量控制,而PLC可进行开关量和模拟量控制,能与计算机联机实现分级控制。

9.有没有PLC有品牌吗?

著名PLC厂家有:

德国西门子公司(流行)

日本欧姆龙公司

法国施耐德公

美国A-B公司

日本三菱公司(流行)

…….松下…….

……日立……..

……东芝……..

……富士……..

可编程序控制器的设计理论:

什么是开关量?什么是模拟量?

开关量仅有两种相反的工作状态,例如高电平和低电平,继电器线圈的通电和断电,触电的接通和断开,PLC可以直接输入和输出开关量信号.有的PLC(例如西门子的S7系列)将开关量称为数字量.

模拟量是连续变化的物理量,例如电压,温度,压力和转速等PLC,不能直接处理模拟量,需要用模拟量输入模块中的A/D转换器,将模拟量转换为与输入信号成正比的数字量.PLC中的数字量(例如PID控制器的输出)需要用模拟量输出模块中的D/A转换器将它们转换为与相应数字成比例电压或电流,供外部执行机构(例如电动调节阀或变频器)使用.

那么什么是开关量?什么是模拟量?

开关量不是通电,就是断电,或称为0和1,0代表通电,1代表断电.例如,按钮,开关,时间继电器,过电流压力继电器,这类属于输入,输出的有接触器,继电器,电磁阀,

模拟量是一种连续变化的量,例如,输入的有:传感器,(好多种)输出的有:伺服电动机,电磁阀,距离,速度,等控制信号.

换句说法说:开关量是真实物体,而模拟量是一个虚拟物体,比如在电脑上画画等

哪些编程语言最常用?

梯形图是使用最多的PLC图形语言.梯形图与继电器电路相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂熟悉继电器控制的电气人员掌握,特别适合于开关量逻辑控制.

语句表是一种类似于微机的汇编语言的文本语言,多条语句组成一个程序段.语句表的输入方便快捷,还可以在没条语句的后面加上注释,便于复杂程序的阅读和理解.在设计通讯,数字运算等高级应用程序时建议使用语句表,语句表程序较难阅读,其中的逻辑关系很难一眼看出,在设计有复杂的触电控制电路的程序时最好使用梯形图语言.

功能块图用类似于与门,或门的方框来表示逻辑运算关系,一些复杂的功能(例如数字运算功能等)用指令框来表示,功能块图适合于熟悉数字电路的人使用.国内使用梯形图的人最多,指令表语言使用的也较多,欧洲人比较偏爱功能块图.

顺序功能图是一种位于其他编程之上的图形语言,是用来描述开关量控制系统的功能和编写顺序控制程序的有力工具.

结构文本是为IEC 61131-3标准创建的一种专用的高级编程语言

梯形图有什么特点?

(1)PLC梯形图中的某些编程元件沿着继电器这一名称,例如输入继电器,输出继电器辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器(即硬件继电器),而是在软件中使用的编程元件,每一编程元件与PLC存储器中的元件映像寄存器的一个存储器单元相对应.以辅助继电器M0为例,如果对应的存储单元为0状态,梯形图中的M0的线圈"断电",其常开触电断开,常闭触电闭合,称M0为0状态,或MO为OFF.该存储单元如果为1状态,M0的线圈:通电",其常开触点接通,常闭触点断开,称M0

为OFF.该存储单元如果为1状态,M0的线圈"通电"其常开触点接通,常闭触点断开,称MO为状态,或称MO为ON.

(2)根据梯形图中的个触点的状态的逻辑关系,求出与图中个线对应的编程元件的ON/OFF的状态,称为梯形图的逻辑解算.逻辑解算是按梯形图中从上到下,从左到右的顺序进行的.解算的结果,马上可以被后面的逻辑解算所利用.逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据解算瞬时外部输入触点的状态来进行的.

(3)编程元件的常开触点的状态来进行的.

(4)输入继电器的状态唯一地取决于对应的外部输入电路通断状态,因此在梯形图中不能出现输入继电器的线圈.

交换机接口及连接(图解)

全面图解交换机接口及连接 局域网交换机作为局域网的集中连接设备,它的接口类型是随着各种局域网和传输介质类型的发展而变化的,分析一下局域网的主要网络类型和传输介质发展过程,我们就不难发现各种交换机接口类型,下面我们就先来介绍目前仍存在的一些交换机接口,注意,因交换机的许多接口与路由器接口完全一样,所以在此仍以路由器上的相应接口进行介绍。 一、交换机接口类型 1、双绞线RJ-45 接口 这是我们见的最多、应用最广的一种接口类型,它属于双绞线以太网接口类型。它不仅在最基本的10Base-T以太网网络中使用,还在目前主流的 100Base-TX快速以太网和1000Base-TX千兆以太网中使用。 虽然它们所使用的传输介质都是双绞线类型,但是它们却各自采用了不同版本的双绞线类型,如最初10Base-T使用的3类线到支持1000Base-TX千兆速率的6类线,中间的100Base-TX则中以使用所谓的五类、超五类线,当然也可以是六类线。 这些RJ-45接口的外观是完全一样的,如图1左图所示,像一个扁“T”字。与之相连的是RJ-45水晶头,如图2中,右图分别为一个水晶头和做好水晶头连线的双绞网线。如图2所示的就是一款24口RJ-45接口的以太网交换机,其中还有将在下文介绍的2个SC光纤接口和1个AUI接口。 图2 2、光纤接口 图1

对于光纤这种传输介质虽然早在100Base时代就已开始采用这种传输介质,当时这种百兆网络为了与普遍使用的百兆双绞线以太网100Base-TX区别,就称之为“100Base-FX”,其中的“F”就是光纤“Fiber”的第一个字母。 不过由于在当时的百兆速率下,与采用传统双绞线介质相比,优势并不明显,况且价格比双绞线贵许多,所以光纤在100Mbps时代产没有得到广泛应用,它主要是从1000Base技术正式实施以来才得以全面应用,因为在这种速率下,虽然也有双绞线介质方案,但性能远不如光纤好,且在连接距离等方面具有非常明显的优势,非常适合城域网和广域网使用。 目前光纤传输介质发展相当迅速,各种光纤接口也是层出不究,不过在局域网交换机中,光纤接口主要是SC类型,无论是在100Base-FX,还是在1000Base-FX网络中。SC接口的芯在接头里面,如图3左图所示的是一款100Base-FX网络的SC光纤接口模块,其右图为一款提供了4个SC光纤接口的光纤交换机。图2中所示交换机中也有2个SC光纤接口。 图3 从图2和图3右图交换机的SC接口外观可以看出,它与RJ-45接口非常类似,不过SC接口看似更扁些,缺口浅些。主要看其中的接触芯片是一什么类型的,如果是8条铜弹片,则是RJ-45接口,而里面如果是一根铜柱则是SC光纤接口。 3、AUI接口与BNC AUI接口是专门用于连接粗同轴电缆的,虽然目前这种网络在局域网中并不多见,但在一些大型企业网络中,仍可能有一些遗留下来的粗同轴电缆令牌网络设备,所以有些交换机也保留了少数AUI接口,以更大限度地满足用户需求。AUI接口是一个15针“D”形接口,类似于显示器接口。这种接口同样也在许多网络设备中见到,如路由器,甚至服务器中,如图4所示的就是路由器上的AUI 接口示意图。

FRD变频器基本参数设置

导入新课: 变压器变频器的发展及应用范围 变频技术诞生背景是交流电机无级调速的广泛需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。 20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品。但其调速性能远远无法满足需要。 20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速的研究得到突破,20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。 20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器技术实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。步入21世纪后,国产变频器逐步崛起,现已逐渐抢占高端市场。 讲授新课: 课题一:变频器功能参数设置与操作 一、教学内容 1、变频器的概念:是一种将固定频率的交流电变换成频率、电压连续可调的交流电,以供给电动机运转的电源装置。 2、变频器分类: (1)交-交变频器 它是将频率固定的交流电源直接变换成频率连续可调的交流电源,其主要优点是没有中间环节,变换效率高。但其连续可调的频率范围较窄,故主要用于容量较大的低速拖动系统中。又称直接式变频器。 (2)交-直-交变频器 先将频率固定的交流电整流后变成直流,再经过逆变电路,把直流电逆变成频率连续可调的三相交流电,又称为间接型变频器。由于把直流电逆变成交流电较易控制,

因此在频率的调节范围,以及变频后电动机特性的改善等方面,都具有明显的优势,目前使用最多的变频器均属于交-直-交变频器。 二、实训目的和要求 1.熟悉变频器主回路接线; 2.熟悉操作面板显示及各按键操作; 三、三菱FR-D700变频器主回路接线 1. FR-D700变频器主回路接线图如下图 四、变频器的操作面板及使用 1、变频器操作面板如下图 2、操作面板各按键功能 按钮/旋钮 功 能 备 注 PU/EXT 键 切换PU/外部操作模式 PU :PU 操作模式 EXT :外部操作模式 使用外部操作模式(用另外连接的频率设定旋钮和启动信号运行)时,请按下此键,使EXT 显示为点亮状态 RUN 键 运行指令正转 反转用(Pr.40)设定 STOP/RESET 键 进行运行的停止,报警的复位 SET 键 确定各设定 MODE 键 模式切换 切换各设定 设定用旋钮 变更频率设定.参数的设定值 3、操作面板单位表示及运行状态表示见下表 指示灯显示 说明 备 注 设定用旋钮 运行状态 指示区 监视器

第1节 通用IO接口基本概念及连接方法

第1节通用I/O接口基本概念及连接方法 1.I/O接口的概念 I/O接口,即输入输出接口,是微控制器同外界进行交互的重要通道。这里的接口英文是port,也可以翻译为“端口”,另一个英文单词是 interface,也翻译为接口。从中文字面看,接口与端口似乎有点区别,但在嵌入式系统中它们的含义是相同的。有时I/O引脚称为接口(interface),而把用于对I/O引脚进行编程的寄存器称为端口(port),实际上它们是紧密相连的。因此,不必深究它们之间的区别。有些书中甚至直接称I/O接口(端口)为I/O口。在嵌入式系统中,接口千变万化,种类繁多,有显而易见的人机交互接口,如操纵杆、键盘、显示器;也有无人介入的接口,如网络接口、机器设备接口。 2.通用I/O 第一章中已经介绍了什么是通用I/O,这里再回顾一下。所谓通用I/O,也记为GPIO(General Purpose I/O),即基本的输入/输出,有时也称并行I/O,或普通I/O。它是I/O的最基本形式。本书中使用正逻辑,电源(Vcc)代表高电平,对应数字信号“1”;地(GND)代表低电平,对应数字信号“0”。作为通用输入引脚,MCU内部程序可以通过端口寄存器读取该引脚,知道该引脚是“1”(高电平)或“0”(低电平),即开关量输入。作为通用输出引脚,MCU内部程序通过端口寄存器向该引脚输出“1”(高电平)或“0”(低电平),即开关量输出。大多数通用I/O引脚可以通过编程来设定工作方式为输入或输出,称之为双向通用I/O。 3.上拉下拉电阻与输入引脚的基本接法 芯片输入引脚的外部有三种不同的连接方式:带上拉电阻的连接、带下拉电阻的连接和“悬空”连接。通俗地说,若MCU的某个管脚通过一个电阻接到电源 (Vcc)上,这个电阻被称为“上拉电阻”。与之相对应,若MCU的某个管脚通过一个电阻接到地(GND)上,则相应的电阻被称为“下拉电阻”。通过这种做法,将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平或低电平,电阻同时起限流作用。根据实际情况,上拉电阻与下拉电阻可以取值在1KΩ~5MΩ之间,通常在 1KΩ~10KΩ之间。 图4-1给出了这三种连接方式,其中I1引脚外接上拉电阻R2与VCC相连(R1

各种交换机的数据接口类型一览

各种交换机的数据接口类型一览 https://www.wendangku.net/doc/234527102.html, 2006-06-16 09:22 IT世界网我要评论(0) ?摘要:作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一,同时,也是随着这种快速的发展,交换机的功能不断增强,随之而来则是交换机端口的更新换代以及各种特殊设备连接端口不断的添加到交换机上,这也使得交换机的接口类型变得非常丰富,为了让大家对这些接口有一个比较清晰的认识,本文根据资料特地整理了一篇交换机接口的文章。 ?标签:交换机 ? Oracle帮您准确洞察各个物流环节作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一,同时,也是随着这种快速的发展,交换机的功能不断增强,随之而来则是交换机端口的更新换代以及各种特殊设备连接端口不断的添加到交换机上,这也使得交换机的接口类型变得非常丰富,为了让大家对这些接口有一个比较清晰的认识,我们根据资料特地整理了一篇交换机接口的文章: 1、RJ-45接口 这种接口就是我们现在最常见的网络设备接口,俗称“水晶头”,专业术语为RJ-45连接器,属于双绞线以太网接口类型。RJ-45插头只能沿固定方向插入,设有一个塑料弹片与RJ-45插槽卡住以防止脱落。 这种接口在10Base-T以太网、100Base-TX以太网、1000Base-TX以太网中都可以使用,传输介质都是双绞线,不过根据带宽的不同对介质也有不同的要求,特别是1000Base-TX 千兆以太网连接时,至少要使用超五类线,要保证稳定高速的话还要使用6类线。 2、SC光纤接口 SC光纤接口在100Base-TX以太网时代就已经得到了应用,因此当时称为100Base-FX (F是光纤单词fiber的缩写),不过当时由于性能并不比双绞线突出但是成本却较高,因此没有得到普及,现在业界大力推广千兆网络,SC光纤接口则重新受到重视。

《PLC与变频器应用技术》试卷3

PLC与变频器应用技术试卷C 一、选择题 (分值20分) 1、PLC的基本组成分两大部分,即▁▁▁▁。 A.硬件系统和软件系统 B.主机和外围设备 C.中央处理器和存储器 D. 系统程序和用户程序 2、PLC控制系统与传统的继电器控制系统相比较,▁▁▁▁不同。 A.发出输入信号的器件 B.发出输出信号的器件 C.实现输入、输出信号间逻辑关系的器件 3、PLC采用▁▁▁▁工作方式。 A.立即读 B.立即写 C.循环扫描 D.中断 4、用户程序执行过程中,在▁▁▁▁阶段,PLC读入所有输入端子的状态,并存入输入暂存器。 A. 输入采样 B. 程序处理 C. 输出刷新 D. 通信服务 5、PLC按组成结构分为两大类,其中▁▁▁▁将CPU、存储器、I/O点、电源等硬件都装在一个机壳内。 A.整体式PLC B.模块式PLC C.叠装式PLC D.塔式PLC 6、PLC基本单元中,▁▁▁▁是PLC的核心部件,控制所有其它部件的工作。 A.中央处理器 B.存储器 C.I/O单元 D.电源 7、存储器是具有记忆功能的半导体器件,掉电后,▁▁▁▁中的内容不能保留,需使用锂电池作为备用电源。 A.只读存储器ROM B.随机存储器RAM C.可擦除可编程只读存储器EPROM D.可擦除可编程只读存储器EEPROM 8、FX 2N 系列PLC的编程语言有三种,其中▁▁▁▁由触点符号、继电器线圈符号等组成,在这些符号上有操作数。 A. 梯形图 B. 语句表 C. SFC 9、FX 2N 系列PLC中,M8000~M8255为特殊继电器。当PLC开始运行时,特殊继电器▁▁▁▁为ON,接通时间为一个扫描周期。 A.M8000 B.M8002 C.M8012 D.M8014 10、FX 2N 系列PLC中,T0是100ms定时器,若定时器T0的设定值是K60,表示延时▁▁▁▁秒。 A.6 B.60 C.600 D. 6000 二、填空题。(分值20分) 1、世界上第一台PLC是公司于1969年研制出来的。 2、FX系列的PLC是由公司生产的。 3、PLC的基本单元由CPU 、、、、及扩展接口 等部分组成 4、在三菱PLC FX1N-40MR型号中的M代表,40代表, R代表。 5、PLC的常用编程方式有、和SFC编程三种。 6、FX系列PLC常见的软元件有七种,其中X表示,Y表 示,用表示辅助继电器,用表示状态继电器,用表示定时器,用表示计数器,用D表示数据寄存器。 7、PLC有两种工作状态,即和停止状态。 8、三菱PLC置位指令符号为,复位指令符号为。 三、根据给出的梯形图写出对应的语句表。 (分值10分) 四、电动机双重互锁正反转控制程序设计:按下按钮SB1,电动机正转;按下按钮SB2,电动机反转;按下按钮SB3,电动机停止工作。 根据控制要求完成:1、输入/输出(I/O)地址分配。2、画出I/0接线图。3、程序设计(梯形图) (15分)

各种交换机接口及连接方法介绍

GE 通常就是千兆以太网 COMBO口么也是千兆口,但是需要配模块,可以用光模块,也可以用 电口。 光口就是可以接光纤,电口就是跟GE一样了,所以叫COMBO口。 各种交换机接口及连接方法介绍【详细图文】 作者:admin 时间:2010-8-30 0:35:49 浏览:12174 交换机是使用非常广泛的网络设备,一个家庭如果有两台电脑,那么就很可能选择交换机来共享上网,而一个局域网,交换机是必不可少的设备。 各种交换机接口 交换机的接口非常丰富,这里是一些整理的资料,与大家分享。 1、RJ-45接口 这种接口就是我们现在最常见的网络设备接口,俗称"水晶头",专业术语为RJ-45连接器,属于双绞线以太网接口类型。RJ-45插头只能沿固定方向插入,设有一个塑料弹片与RJ-45插槽卡住以防止脱落。 这种接口在10Base-T以太网、100Base-TX以太网、1000Base-TX以太网中都可以使用,传输介质都是双绞线,不过根据带宽的不同对介质也有不同的要求,特别是1000Base-TX千兆以太网连接时,至少要使用超五类线,要保证稳定高速的话还要使用6类线。 2、SC光纤接口 SC光纤接口在100Base-TX以太网时代就已经得到了应用,因此当时称为100Base-FX(F是光纤单词fiber的缩写),不过当时由于性能并不比双绞线突出但是成本却较高,因此没有得到普及,现在业界大力推广千兆网络,SC光纤接口则重新受到重视。

光纤接口类型很多,SC光纤接口主要用于局网交换环境,在一些高性能千兆交换机和路由器上提供了这种接口,它与RJ-45接口看上去很相似,不过SC接口显得更扁些,其明显区别还是里面的触片,如果是8条细的铜触片,则是RJ-45接口,如果是一根铜柱则是SC光纤接口。 3、AUI接口 AUI接口专门用于连接粗同轴电缆,早期的网卡上有这样的接口与集线器、交换机相连组成网络,现在一般用不到了。 AUI接口是一种"D"型15针接口,之前在令牌环网或总线型网络中使用,可以借助外接的收发转发器(AUI-to-RJ-45),实现与10Base-T以太网络的连接。 4、FDDI接口 FDDI是目前成熟的LAN技术中传输速率最高的一种,具有定时令牌协议的特性,支持多种拓扑结构,传输媒体为光纤。 光纤分布式数据接口(FDDI)是由美国国家标准化组织(ANSI)制定的在光缆上发送数字信号的一组协议。FDDI使用双环令牌,传输速率可以达到100Mbps。

PLC与变频器技术应用复习题

《PLC与变频器技术应用》复习题 1.填空题 (1)PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括输入采样、程序处理、 输出刷新三个阶段。 (2)定时器的线圈开始定时,定时时间到,常开触点闭合,常闭触点断开。 (3)通用定时器被复位,复位后其常开触点断开,常闭触点闭合,当前值变为0。 (4)OUT指令不能用于输入寄存器X 继电器。 (5)M8002 是初始化脉冲。当PLC处于RUN状态时,M8000一直为 ON 。 (6)FX2N型PLC的输入/输出继电器采用八进制进行编号,其他所有软元件均采用十 进制进行编号。 (7)若梯形图中输出继电器的线圈“通电”,对应的输出映像寄存器为 1 状态,在输出 处理阶段后,继电器输出模块中对应的硬件继电器的线圈得电,其常开触点闭合,外部负载得电。 (8)外部输入电路断开时,对应的输入映像寄存器为状态 0 ,梯形图中对应的输入继电 器的常开触点断开,常闭触点闭合。 (9)说明下列指令意义。 ORB _____块或______________; RST_________复位___________; LDI_______取反____________ _; MPP_________进栈___________; SET________置位____________; PLS______上升沿微分_________; (10)在PLC指令中,分别表示置位和复位的指令是 SET、RST。 (11)计数器的当前值等于设定值时,其常开触点闭合,常闭触点断开。复位输 入电路断开时,计数器被复位,复位后其常开触点断开,常闭触点闭合,当前值为 0。 (12)变频器具有多种不同的类型:按变换环节可分为交-直-交变频器和交-交变 频器;按改变变频器输出电压的方法可分为脉幅调制(PAM) 变频器和脉宽调制(PWM) 变频器。 (13)变频调速时,基频以下的调速属于恒转矩调速,基频以上的调速属于恒功率 调速。 (14)变频器是把电压、频率固定的工频交流电变为电压可调和频率可调的交流 电的变换器。 (15)在U/f控制方式下,当输出频率比较低时,会出现输出转矩不足的情况,要求变频 器具有转矩补偿功能。 (16)三相异步电动机的转速除了与电源频率、转差率有关,还与磁极对数有关。

变频器的基本概念及工作原理

变频器的基本概念 (1)VVVF 改变电压、改变频率(V ariable V oltage and V ariable Frequency)的缩写。 (2)CVCF 恒电压、恒频率(Constant V oltage and Constant Frequency)的缩写。 各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均200V/60Hz (50Hz)或100V/60Hz(50Hz)。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电(DC)。然后再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC),我们把实现这种转换的装置称为“变频器”(inverter)。 变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。汽车上使用的由电池(直流电)产生交流电的设备也以“inverter”的名称进行出售。变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。 变频器的工作原理 主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。 整流器 最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。 平波回路 在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。 逆变器 同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到三相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。

接口概念和总线技术

接口和总线 接口:是微型计算机的基本内容,是计算机与外部交换信息的桥梁。 总线:是计算机各种功能部件之间进行信息传输的公共通道。 微机接口 接口的基本概念 为了解决CPU和外设之间的速度差异以及外设各不相同的信息格式的问题,出现了带缓冲器的I/O装置,这里的缓冲器是指通过一个或几个单独的寄存器,实现主机和外设之间的数据传送。这里的缓冲器被发展为功能更强的I/O接口电路。 总结:I/O接口是微处理器与“外部世界”之间的连接电路,是主机与外设之间数据的“转接站”,同时提供主机和外设之间传送数据所需的状态信息,并能接受和执行主机发来的各种控制命令。 接口的基本功能 接口的基本功能有:数据缓冲,提供联络信息,信号与信息格式的转换,设备选择,中断管理,可编程功能。 接口的基本结构 接口一方面数据总线、地址总线以及控制总线和CPU进行联系,另一方面同响应的外设连接。接口内部都包含一组寄存器,通常有数据输入寄存器、数据输出寄存器、状态寄存器和控制寄存器,有的接口还包含中断逻辑寄存器。 数据输入寄存器用于暂存外设送往主机的数据。 数据输出寄存器用于暂存主机送往外设的数据。 状态寄存器用于保存I/O接口的状态信息。 控制寄存器用于存放CPU发出的控制命令。 中断控制逻辑电路用于实现外设准备就绪时向CPU发出中断请求信号。 与接口传输数据的方式 主机与外设之间传输数据的方式一般有三种:程序控制方式,中断控制方式,DMA方式。 程序控制方式:是指在程序控制下进行数据传送,又分为无条件传输方式和程序查询传送方式。 中断控制方式:是指CPU在执行当前程序时,若出现了紧急事件,CPU必须终止现在

交换机接口信息解释

Display interface: [1] GigabitEthernet3/0/1 current state : DOWN 接口状态显示硬件链路的状态 [2] IP Sending Frames Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fc00-0010 接口的输出帧封装类型和MAC地址显示接口的删除帧封装类型和MAC地址 [3] The Maximum Transmit Unit is 1500 接口的最大传输单元显示接口的最大传输单元 [4] Media type is not sure, loopback not set 端口的连接线类型和环回状态显示接口的连接线类型和环回状态 [5] Port hardware type is No Connector 端口的连接器硬件类型显示接口的连接器硬件类型 [6] Unknown-speed mode, unknown-duplex mode 端口的实际速度和双工状态显示端口的实际速度和双工状态 [7] Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation 端口是否是速度、双工的自协商配置显示端口速度、双工的自协商配置 [8] Flow-control is not supported 端口流控状态显示端口的MDI类型(不是缺省值的情况显示) 目前以太网有MDI和MDI-X两种类型的接口。MDI称为介质相关接口,MDI-X称为介质非相关接口。市场上常见的以太网交换的端口都属于MDI-X接口,而路由器和PC的端口都属于MDI接口。当MDI-X接口和连接时,需要用直连网线(Normal Cable);当同一类型号的接口如MDI和MDI、MDI-X和MDI-X连接时,需要采用交叉网线(Cross Cable)。 [9] The Maximum Frame Length is 1536 端口可以正常转发的帧长度显示端口可以正常转发的帧长度 [10] Broadcast MAX-ratio: 100% 端口的广播抑制比显示端口的广播抑制比 [11] Allow jumbo frame to pass 端口是否允许jumbo帧通过显示端口是否允许jumbo帧通过 [12] PVID: 1 端口的PVID 显示端口的PVID pvid,就是指port vid,一般来说,pvid和vid是同时应用的(只要是支持802.1q的交换机),pvid指的是帧进端口的策略,vid指的是帧出端口的策略。进端口时如果帧没有vlan tag,就以pvid值给帧打上tag;如果有tag,就不改变其值。

SGs接口基本概念介绍

SGs接口基本概念介绍 一、网络中位置 SGs接口是MME和MSC/VLR之间的接口,用来处理EPS和CS域之间的移动性管理和短消息业务寻呼流程,SGs在网络中的位置如图所示。 CS Fallback语音特性中,最主要的接口是SGs接口,它是MME和MSC Server之间的接口,用来处理EPS和CS域之间的移动性管理和语音业务寻呼流程,同时也提供SMS传输功能(SMS over SGs )。SGs 接口传输层采用SCTP协议保证传输的可靠性。 移动性管理:SGs接口类似于3G的Gs接口,通过该接口可以完成联合附着、联合位置更新、IMSI/EPS detach功能。 语音寻呼:UE的主叫业务不经过SGs接口,因为MME收到带有UE发送的CSFB标识(指示回落)后,直接通过eNodeB指示UE回落到CS域。当UE有被叫业务时,paging消息经CS发送到MME,由MME发起回落流程。被叫回落流程和主叫回落流程类似。 SMS传输功能:对于SMS业务,EPC网络并不会要求终端回落到传统电路域再发送或者接收短消息,而是直接在EPC网络中用LTE NAS信令直接传递,大幅提升了SMS业务效率。 二、接口协议栈 SGs接口主要是服务于CSFB(CS Fallback)特性的,CSFB是通过重用Gs接口的方法来实现的,即MME和MSC之间存在一个类似现有SGSN和MSC之间Gs口的SGs接口。 SGs接口协议栈如下:

三、SGsAP 协议功能 1. 维护UE 的移动性信息 2. UE 同时注册EPC/CS 3. UE 联合位置更新 4. 下发寻呼,触发UE 的CSFB MT 流程 5. 短消息SMO/SMT 四、通过SGs 口进行3/4G 联合位置更新示例 1. 联合TA/LA 更新流程 C opyright ? 2011 Huawei Technologies C o., Ltd. All rights reserved. 联合TA / LA 更新流程 Page24 2. TAU Request 4. Location Update Request 6. Location Update Accept 7. TAU Accept UE new MME HSS MSC/VLR 5. Location update in CS domain 1. UE determines to perform TAU old MME 3. Step 4 to step 19 of TAU procedure as specified in TS 23.401 8. TAU Complete 图1-1 联合TA/LA 流程 联合的TA/LA 更新

常见交换机光纤接口大全

光纤接口大全 ●?各种光纤接口类型介绍 光纤接头 FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤 ●? 在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 ●? “/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。 传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。

●? 连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等,具体 的外观参见下图 此主题相关图片如下: ●?/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。 “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF 架部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。 ◆??另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号,其尾纤头采用了带倾 角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题 ●??????? 光纤连接器 ◆??光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤 的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项

PLC与变频器技术应用复习题

P L C与变频器技术应用 复习题 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

《PLC与变频器技术应用》复习题 1.填空题 (1)PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括输入采样、程序处 理、输出刷新三个阶段。 (2)定时器的线圈开始定时,定时时间到,常开触点闭合,常闭触点断开。 (3)通用定时器被复位,复位后其常开触点断开,常闭触点闭合,当前值变为0。 (4)OUT指令不能用于输入寄存器X 继电器。 (5)M8002 是初始化脉冲。当PLC处于RUN状态时,M8000一直为 ON 。 (6)FX2N型PLC的输入/输出继电器采用八进制进行编号,其他所有软元件均采用十 进制进行编号。 (7)若梯形图中输出继电器的线圈“通电”,对应的输出映像寄存器为 1 状态,在输出 处理阶段后,继电器输出模块中对应的硬件继电器的线圈得电,其常开触点闭合,外部负载得电。 (8)外部输入电路断开时,对应的输入映像寄存器为状态 0 ,梯形图中对应的输入继电 器的常开触点断开,常闭触点闭合。 (9)说明下列指令意义。 ORB _____块或______________; RST_________复位___________; LDI_______取反____________ _; MPP_________进栈___________; SET________置位____________; PLS______上升沿微分_________; (10)在PLC指令中,分别表示置位和复位的指令是 SET、RST。 (11)计数器的当前值等于设定值时,其常开触点闭合,常闭触点断开。复位输 入电路断开时,计数器被复位,复位后其常开触点断开,常闭触点闭 合,当前值为 0。 (12)变频器具有多种不同的类型:按变换环节可分为交-直-交变频器和交-交变 频器;按改变变频器输出电压的方法可分为脉幅调制(PAM) 变频器和脉宽调制(PWM) 变频器。 (13)变频调速时,基频以下的调速属于恒转矩调速,基频以上的调速属于恒功率 调速。 (14)变频器是把电压、频率固定的工频交流电变为电压可调和频率可调的交流 电的变换器。 (15)在U/f控制方式下,当输出频率比较低时,会出现输出转矩不足的情况,要求变频 器具有转矩补偿功能。 (16)三相异步电动机的转速除了与电源频率、转差率有关,还与磁极对数有关。

变频器原理以及基本知识讲解

变频器原理以及基本知识 1、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什么? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。 PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。 4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变? 异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。 5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加? 频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。

6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5 倍,起动转矩为 70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。 7、V/f模式是什么意思? 频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择 8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化? 频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法 9、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没有输出功率吗? 在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz. 10、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以? 通常情况下时不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择。

交换机端口类型介绍大全

交换机端口类型介绍大全 POE POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。 IEEE在1999年开始制定该标准,最早参与的厂商有3Com, Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel和National Semiconductor。但是,该标准的缺点一直制约着市场的扩大。直到2003年6月,IEEE批准了802. 3af标准,它明确规定了远程系统中的电力检测和控制事项,并对路由器、交换机和集线器通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN接入点等设备供电的方式进行了规定。IEEE 802.3af的发展包含了许多公司专家的努力,这也使得该标准可以在各方面得到检验。 一个典型的以太网供电系统。在配线柜里保留以太网交换机设备,用一个带电源供电集线器(Midspan HUB)给局域网的双绞线提供电源。在双绞线的末端,该电源用来驱动电话、无线接入点、相机和其他设备。为避免断电,可以选用一个UPS。 作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一,同时,也是随着这种快速的发展,交换机的功能不断增强,随之而来则是交换机端口的更新换代以及各种特殊设备连接端口不断的添加到交换机上,这也使得交换机的接口类型变得非常丰富,为了让大家对这些接口有一个比较清晰的认识,我们根据资料特地整理了一篇交换机接

PLC和变频器在控制系统中的应用

PLC和变频器在控制系统中的应用 发表时间:2018-05-14T11:04:37.057Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:徐永健戴智鑫赵敏李军[导读] 摘要:近年来,我国的电气工程发展迅速,PLC和变频器应用的越来越广泛。电气工程是国家经济发展的一个重要基础,同时也是确保人们正常生活的基础条件之一。 (广西大学电气工程学院广西南宁 530004;广西工业技师学院广西南宁 530031)摘要:近年来,我国的电气工程发展迅速,PLC和变频器应用的越来越广泛。电气工程是国家经济发展的一个重要基础,同时也是确保人们正常生活的基础条件之一。本文介绍了PLC和变频器,分析了PLC和变频器在控制系统中的应用价值,总结PLC和变频器在控制系统中的应用。 关键词:PLC;变频器;控制系统引言 PLC是一种可编程逻辑控制器,它和变频器都是在信息化技术与网络技术发展下生成的产物。PLC技术能够实现顺序控制、开关质量控制、闭环控制等,其应用作用是提升电气自动化控制工作效率,促使电气工程逐步实现自动化。在信息化时代的发展下,工业生产技术在不断地更新与改革。在此背景下,电气工程也在深化改革过程中,改革的主要方向是信息自动化,而PLC和变频器是能推动这种改革进程的技术,所以有必要对它们开展研究。 1PLC与变频器概述 1.1PLC与变频器概念 PLC即可编程逻辑控制器,能依照用户的制定需求开展工作,其中涵盖了逻辑运算、顺序控制、数学运算等。PLC所应用的是可编程的存储器,在存储器内部运行逻辑运算等一系列指令,再由数字信号以及模拟信号的转变进行输入与输出,以此控制整个生产过程。变频器是指使用变频技术以及微电子技术,通过调整电机工作电源的频率达到控制交流电动机目的的一种电力控制设备。变频器主要经由整流、滤波、逆变等构成,依照电机的切实需求提供适合的电源电压,从而实现节能、调速的效果,同时变频器也具备着多种保护功能,如过流、过压保护等。 1.2PLC特点 PLC具有高可靠性、通用性以及强抗干扰性优点。PLC选用优质器材,采用先进的抗干扰技术和材料,融入了实时监控技术、故障诊断技术以及冗余技术,良好的综合设计使得其稳定性特别高,同时诸多生产厂家都开发了各种系列化产品,满足不同用户需求,组成所需要的控制系统。此外,PLC编程简单,一般采用梯形图语言,形象直观,容易掌握,现场改变程序也比较简单,携带安装维修方便,硬件接线少,很适合工程操作人员使用。 2PLC和变频器在控制系统中的应用价值 2.1有助于加大电气设备产品存储量 PLC系统是一种计算机应用技术,主要的特点在于具有一个独立的存储器结构,系统程序存储器中所存放的内容便是系统软件。用户程序中存储器所应该存放的内容同样是应用软件,而此种结构的存储器能够提供较大的存储空间。另外,此系统设计过程中能够依据实际需求完整保存相关设备中的历史数据,保存下来的资料能为后期检查故障等工作提供可靠依据。 2.2有助于强化电气设备产品的智能化 PLC技术与变频器应用于电气自动化控制系统中的主要作用是提升电气设备的反应速度以及整体运行效率,同时也有助于提升电气设备的智能化水平。具体体现在PLC技术由系统软件完成对整个系统的控制,以确保整个工作流程能严格遵循一定的程序进行。PLC技术中CPU对系统中的数据进行分析与处理,同时对整个系统的运行情况做出评估,实时、可靠地传输数据。变频器起到的作用是在整个系统运行过程中,提供实际需求的电源电压,调节与控制各环节的电压,以确保系统稳定运行。 3PLC在控制系统中的具体应用 3.1在顺序控制系统中的应用 PLC技术被作为一种顺序控制器应用,这是当前社会大多数企业在应用PLC时的一个统一观点。PLC技术在此种模式下的电气工程自动化控制中应用,呈现出三个方面的具体应用。第一,远程控制和监督电气工程自动化系统,以此来确保电气工程工作人员的安全,同时也减少了人力资源的应用;第二,在电气工程自动化系统中进行现场传感,以确保电气工程自动化的控制水平;第三,对电气工程自动化系统的主站层给予局部控制。 3.2在开关量控制中的应用 通常来说,电气自动控制系统利用电磁性电器元件较多,使得系统接线更加复杂,同时还容易导致触电事故,威胁整个控制系统的安全性和稳定性。将PLC应用到电气自动控制系统中,可以通过虚拟继电器完成对开关量的控制,在减少开关数量的同时,能够集中控制多台继电器,提高系统的控制效率。同时,PLC在开关量控制中具有较快的反应速度,同时不会对电气设备产生伤害,进一步保障了电气自动控制系统的稳定性。例如,基于PLC的供电自动化控制系统,可以通过编程来控制备用电源,实现实时自动投切功能。 3.3在闭环控制中的应用 应用在闭环控制中的主要作用是测量转速,同时合理控制调节器,具体是应用转速测量、电子调节、电液执行实现闭环控制。具体的控制方法是在打开动力泵后,PLC细致地分析动力泵运行时间,同时选择一个最为适宜的主用泵与备用泵,在后期实际操作过程中仅需要将开关挡转变为手动挡即可,便能有效提高运行效率,同时也进一步体现了系统的可持续性。PLC与传统的控制技术相互融合方式能互补两者的不足之处,从而极大地提升了电力系统控制效率以及质量。 3.4在数控系统中的应用 数控系统较为复杂,不只存在直线型,同时还包括连续型与点位型。在生产过程中,点位型数控系统多应用在孔洞机床中,原因是全方位与灵活性。系统控制功能主要有单板机模式与全功能型两种数控装置,在系统控制功能中使用PLC能够确保系统功能的完善性。在数控系统中全功能型数控装置的功能性更为完善,但需要承担的成本也相对较高,与单板机模式相比,全功能型装置的应用存在一定的局限性。

相关文档
相关文档 最新文档