文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 太阳能地暖设计方案

太阳能地暖设计方案

太阳能地暖设计方案
太阳能地暖设计方案

太阳能地暖

编制单位:

编制时间:2013年6月

目录

第一章项目概况 (1)

一、项目概述 (1)

(一)项目名称 (1)

(二)项目简介 (1)

二、设计依据和参照标准 (1)

第二章供热热源的选择及确定 (5)

一、供热热源的选择 (5)

(一)各种热源的可行性分析 (5)

(二)热源的确定 (5)

二、采暖系统末端的确定 (6)

(一)太阳能地暖系统。 (6)

(二)锅炉结合散热片系统采暖。 (7)

(三)家用分体机采暖系统。 (7)

三、太阳能供暖系统技术分析 (7)

(一)系统原理及采热元器件的简述 (7)

四、北京市房山区果各庄应急避难所项目太阳能地暖系统设计简述 (10)

第三章热水系统方案规划设计 (11)

一、热水供应热源工作原理及主要技术指标 (11)

(一)热源的工作原理 (11)

(二)供暖主要技术指标 (13)

二、太阳能供暖系统规划设计 (14)

(一)太阳能供暖系统规划设计 (14)

三、系统投资及运行成本分析 (16)

(一)太阳能采热部分的投资分析 (16)

(二)机房投资预算 (17)

(三)地暖系统投资预算 (19)

(四)集中式太阳能采暖系统总投资预算 (19)

(五)太阳能集中供热电辅助加热每天采暖运行成本 (19)

第四章结论 (22)

第一章项目概况

一、项目概述

(一)项目名称

北京市房山区果各庄应急避难所太阳能采暖工程。

(二)项目简介

本项目位于北京市房山区青龙湖镇果各庄村,一栋单层的应急避难所,总供暖面积约为350平方米。

二、设计依据和参照标准

1、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

2、《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水篇》(2003)

3、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005

4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

5、其他有关设计规范及规程

6、北京地区日照分析

全国辐射量分布图

根据全国按日照时间分为5类地区,河北地区属于三类地区全年日照数在2200-3000h。日辐射总量在3.8-4.5KWh/m2之间,在每平方米面积上一年接受的太阳能辐射总量为5016-5852MJ,相当于170-200kg标准煤燃烧所发出的热量。为中国太阳能资源的中等类型区,相当于美国的华盛顿地区。

7、北京地区寒冷季平均温度

中国一月平均气温分布图

由中国一月平均气温分布图可知北京地区最冷月平均温度在-8摄氏度左右。

8、北京地区居民电价标准:

北京地区居民用电峰谷电价表

第二章供热热源的选择及确定

一、供热热源的选择

(一)各种热源的可行性分析

常用的生活热源有:城市蒸汽热源、燃油燃气热源、电热源、太阳能热源、地热热源等。目前技术成熟应用最广泛的为前四种。其各自性能、投资、可靠性等分析如下:

综合上述比较,热源从可靠性及环保性能综合考虑宜选择太阳能+辅助热源的供热形式,辅助热源可选择电、燃气、蒸汽等形式。

(二)热源的确定

我们选择热源时,从一次性投资、运行成本、后期维修保养三个指标确定性价比。从运行成本上看,选用热泵补热运行成本最低,但针对本项目供热量小的特点,结合北京地区丰富的日照条件和电价政策,综合考虑,本方案拟定以集中

式太阳能系统为主、电辅助加热系统为保障热源的供暖方案,充分利用太阳能,结合电价的优势,系统安全可靠,管理简单,运行经济。

二、采暖系统末端的确定

(一)太阳能地暖系统。

地暖系统是地面均匀的铺设发热暖线,因为暖线系统的间距是固定的.所以地面的温度在每一个角度都是非常均匀的.而且热量一旦起来,就分布到人体最需要的脚部.再辐射上升到人体的腿部、身体、头部,符合人体工程学特点和中医“脚暖身舒”的原理。地暖系统在加热的过程是属于辐射加热,空气中没有风,不会有干燥的感觉。所以对于追求健康、品质的生活来讲,地暖是最舒适,最健康的采暖方式。

根据资料显示地暖系统具体优点如下:

1、改善血液循环及新陈代谢,对风湿病有明显的疗效;

2、无风的地暖形式,可减少对老年人心血管的压力;

3、保持肌肤水份,帮助女性青春常驻;

4、室内无粉尘,适宜呼吸系统敏感者,减少哮喘发病率;

5、有利于保持头脑清醒,帮助提高记忆力和理解力,从而提高学习效率;

6、提高睡眠质量,入睡快,保证深度睡眠,有利于保持旺盛的工作精力;

7、节省空间,避免安装传统的暖气片形成的直接隐患;

8、据有关科学统计资料表明,地暖系统可刺激人们增加运动量,有助身心,健康。

(二)锅炉结合散热片系统采暖。

散热片的传热方式是通过强烈反差的温差来实现.散热片的温度达到85度左右,一部分热量是通过墙体被吸收.他们的热量一方面是从屋顶流到下面,热量分布的均匀度在房间的每个角落是不一样的,靠近空调和散热片的地方温度比较高,越远离,温度就越低.热量损失大而且不均匀!很容易局部温度高,很难有均热效果,在同一房间内出现大的温差变化更易引发感冒。

(三)家用分体机采暖系统。

空调的原理是通过强风将把热风从顶部依靠热风强吹到屋面的中下部,热量分布是从头部到脚部温度逐渐降低,热量必须是先从顶部下来,因为热气比空气轻,首先跑到的是顶部,靠强对流再对流到下面.空调大多吊装在墙壁高处,热风直接对着头部,长时间开空调易导致口干舌燥和各类上呼吸道疾病。

综上所述结合项目特征,地暖系统在使用过程中对人的健康有很大帮助,此外结合太阳能具有很大的投资效益,因此综合考虑本公司建议采用太阳能地暖采暖系统。

三、太阳能供暖系统技术分析

(一)系统原理及采热元器件的简述

1、采热原理

根据《采暖通风与空气调节设计规范》,民用建筑的供水温度不得高于60℃,供水温度与回水温度温差不小于10℃,根据经验地暖进水温度可选40℃,而回水温度选取30℃。

在屋顶设置真空管集热器,集热器采用串联的形式,。采集后的热水贮存于集热水箱A中,当蓄能水箱B中水温低于设定温度(40℃)时,启动电辅助加热装置,当蓄能水池B中水温达到设计温度(40℃)时,电锅炉自动停止工作。蓄能水池B中的热水即为地暖管的水源,经埋地地暖管为用户提供热量。

2、采热元件

(1)真空管集热器

真空管可以串并联连接,间接式系统,机械强制循环。使用真空管造价较低,回收周期比较短。安装简单,集热效果高。

抗腐蚀能力强,真空管集热器的材质为玻璃,具有很强的抗腐蚀能力,对水质要求较低,无需担心集热器长时间使用会被腐蚀的现象。

(2)平板集热器

以一平方为一个采热单元,单元内部连接由厂家完成属于集成部件,在现场进行单元之间的联接,外形美观。但成本很高,集热冬季集热效率也不如真空管集热器。

平板集热器对水质要求较高,长时间使用会腐蚀内部铜管,造成系统大面积损

坏,系统瘫痪。

(3)本工程采热元器件的确定

根据我们多年在北京地区的太阳能工程经验,本地区最适于真空管式集热器采热,其投资较低,热效率较高,且外形美观。

四、北京市房山区果各庄应急避难所项目太阳能地暖系统设计简述

1、设计思路

以太阳能作为主热源,电辅助加热系统为保障热源,双热源联合供热。

在屋顶集中布置真空管太阳能集热器,选用我公司太阳能集中供热成套技术。再由经蓄能水箱将40℃热水供应到地暖管进行房间供暖。

2、建筑集成效果

第三章热水系统方案规划设计

一、热水供应热源工作原理及主要技术指标

(一)热源的工作原理

1、太阳能供暖原理图

2、电辅助加热系统的工作原理

三相工频点加强器、防护外壳及电控制系统组成,具有防过载、漏电保护,微电脑智能控制,热效率高,寿命长。

3、两种能源互补利用原理

当太阳能充足时,

优先使用太阳能供热,当太阳能不足时启动电辅助加热保障系统,确保24小时恒温恒压供应热水,保障供暖系统平稳运行。

4、供暖原理

若白天太阳能不足,

产生的热水量不能满足供暖的要求时,

太阳能集热水箱的水通过电辅助加热系统补热到40℃后,贮在开挖蓄能水池中,当水量达到设计要求时,电锅炉停止工作。该设计充分体现了优先使用太阳能,并巧妙的利用了电辅助加热,保障用户的供暖负荷要求,系统更加节能有效。

在供暖初期可以将冷水补给到集热水箱中,集热水箱24小时保持满水位,供暖与供热水不同,蓄能水箱中的热水经过各房间铺设的地暖管后,温度会降低,

经过地暖回水管重新回到太阳能集热水箱中加热到所需水温,再送入到蓄能水箱中,如此循环达到供暖的目的。考虑到水的蒸发损失故特设自动补水装置。

保障热源选择电辅助集热器。

(二)供暖主要技术指标

1、关于水温

根据地暖设备采暖热水需要的温度:热水供应系统的热水供水设备(集热水箱)出口的最低温度选用40℃。

2、关于出水时间

影响达到供水水温标准的出水时间,主要受未循环支管长短限制,本系统中,出热水时间可控制在20秒之内。

3、关于管材

3.1主管管材选择

热水系统各种管材比较表

由上表可知热镀锌钢管具有下列优点:

(1)、造价低;

(2)、强度高且受温度变化的影响很小;

(3)、热传导率低;

(4)、耐腐蚀性能较强;

(5)、机械强度高。

故本设计选用国标热镀锌钢管。

3.2地暖管管材选择

(1).U-PVC管、XPAP管满足不了ISO/DIS10508"4"、"5"的规定要求,在欧洲不用于热水地暖。

(2).PP-R管,壁厚脆化温度-5-10℃,弯曲难一般不用于住宅地暖。

(3).PB管抗应力、抗划痕能力差,透氧率高,为保护系统金属件被氧化腐蚀,国际规定必带阻氧层,但国内地暖无阻氧层。

(4).PEX管具有如下优势:

1)、无毒无味、卫生、不腐蚀、不滋生细菌、不污染水质、内壁光滑,流阻小。

2)、耐温耐压,可稳定工作于—40~110°C的环境,爆破压力可达6.0Mpa。

3)、导热系数高达0.35W/m.k,特别适用于地暖用管、冷热给水管。

4)、保温隔热性能好,导热时不结垢,导冷时不结霜。

5)、抗蠕变、耐老化,使用寿命达50年以上。

6)、安装与维修费用低,免除“堵、冒、滴、漏”现象。

综合上述情况考虑,我公司建议采用PEX管作为地暖埋地管。

二、太阳能供暖系统规划设计

(一)太阳能供暖系统规划设计

1、日循环水量确定

(1)负荷确定

根据《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调篇》确定应急避难所平均采暖热负荷为70w/ m2 。

24.5kw 350q =?=㎡总

Q

日所需的总负荷量:应急避难所按每天24小时供暖要求设计,根据规范平均负荷系数按0.7计算

Q=24.5kw ×24h ×0.7=411.6kw ·h (2)日所需总循环水量计算

(吨)℃

℃9.8104.2kj/kg 411.6kwh

m =?=

2、太阳能集热器面积计算

按最高日循环水量为9.8吨,根据我公司多年施工经验可知真空管集热器单位面积能够提供(10℃提高到45℃)60L/日计算:

由于真空管太阳能集热器只需将30℃水提高到40℃,则每一平米能提供热

水量为:日℃

℃日℃)℃(单/21030-40/6010-45L L V =?=;

则共需要9.8/0.21=46.67平方米

根据我公司真空管集热器规格型号及取整原则,选用六组集热器模块,每个模块集热面积为8平方米,此项目真空管太阳能集热器面积共为48㎡。 3、蓄能水箱尺寸大小确定 (1)40℃蓄能水箱(B 水箱)

根据最高日循环水量9.8吨,由于采暖水是循环使用的,根据我公司工程经验,日最高循环水量与蓄热水箱10:1的取值,蓄能水箱选用1立方米。选用食品级不锈钢水箱

(2)太阳能集热水箱(A水箱)

根据最高日循环水量9.8吨,集热水箱有效容积

V=B s,则本方案集热水箱

容积为1000L,即取1立方,选用食品级不锈钢水箱。

4、太阳能循环流量的确定

根据规范循环流量按下式计算

Q x1=3600(0.01~0.02)A s /1000

=3600(0.02×48) /1000

=3.456(吨/h)

式中Q x1——集热循环流量(吨/h);

A s——集热器集热面积(㎡)取48㎡

5、电辅助加热系统容量确定

在雨雪天气条件下,太阳能无法使用时,需采用电辅助加热作为保障热源,按全天24小时提供热水计算,电加热器的功率应为建筑的热负荷值。故电辅助加热装置的装机容量为24kw

三、系统投资及运行成本分析

根据以上采暖技术方案,北京市房山区果各庄应急避难所太阳能供暖系统的投资概算如下:

(一)太阳能采热部分的投资分析

太阳能采热部分投资预算单位:元

(二)机房投资预算

太阳能光伏设计方案

前言 太阳能光伏发电是新能源和可再生能源的重要组成部分,由于它集开发利用绿色可再生能源、改善生态环境、改善人民生活条件于一体,被认为是当今世界上最有发展前景的新能源技术,因而越来越受到人们的青睐。随着世界光伏市场需求持续高速增长、我国《可再生能源法》的颁布实施以及我国光伏企业在国际光伏市场上举足轻重的良好表现,我国光伏技术应用呈现了前所未有的快速增长的态势并表现出强大的生命力。它的广泛应用是保护生态环境、走经济社会可持续发展的必由之路。 太阳能发电的利用通常有两种方式,一种是将太阳能发电系统所发出的电力输送到电网中供给其他负载使用,而在需要用电的时候则从电网中获取电能,称谓并网发电方式。另一种是依靠蓄电池来进行能量存储的所谓独立发电方式,它主要用于因架设线路困难市电无法到达的场合,应用十分广泛。

1.项目概况 1.1项目背景及意义 本项目拟先设计一个独立系统,安装在客户工厂的屋顶上,用于演示光伏阵列采取跟踪模式和固定模式时发电的情况,待客户参考后再设计一套发电量更大的系统,向工厂提供生产生活用电。本系统建成后将为客户产品做出很好的宣传,系统会直观的显示采用跟踪系统后发电总量的提升情况。 1.2光伏发电系统的要求 因本系统仅是一个参考项目,所以这里就只设计一个2.88kWp的小型系统,平均每天发电5.5kWh,可供一个1kW的负载工作5.5小时。 2.系统方案 2.1现场资源和环境条件 江阴市位于北纬31°40’34”至31°57’36”,东经119°至120°34’30”。气候为亚热带北纬湿润季风区,冬季干冷多晴,夏季湿热雷雨。年降水量1041.6毫米,年平均气温15.2℃。具有气候温和、雨量充沛、四季分明等特点。其中4月-10月平均温度在10℃以上,最冷为1月份,平均温度2.5℃;最热月7月份,平均温度27.6℃。

(完整版)地暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效的施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行

一、编制依据: 1.辐射供暖供冷技术规程( JGJ142-2012/JJ-2001) 2.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范( GB50242-2002) 3.建筑安装工程质量检验评定统一标准( GB50300-2013) 二、施工准备: 1.设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2.编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3.施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件 满足施工要求。材料进场并经检验合格。 4.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、工艺规程、文件等。 5.土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1.采暖面积约为: 11000平方米 2.主要施工部位:户内 四、采暖系统: 1.系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用星洁 PE-RT 管,分水器星洁牌水器,具有自动排气功能,有独有的泄水功能。地面铺 挤塑聚苯板,容重≥ 30kg/m3;挤塑板上铺专用地板采暖铝箔反射膜;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2. 工作组安排:

序 号 1 人 数 1 工 种 备 注 工长 负责现场施 工 根据现场调配 根据现场调配 2 3-6 2 采暖 工 搬运 工 3 3.主要设备: 项目 数 名称 规格型号 产地 技术性能 备注 量 内容 2PH 2 0-1.1Mpa 液压泵 国产 国产 Y100.0-1.6M 压力表 5 压力显示 pa 管剪刀 壁纸刀 冲击钻 50 1 5 2 北京 北京 国产 裁管 大号 16VB 裁保温板 安装分水器 根据 现场 固定塑料管 情况 手电钻 6410 1 1 2 国产 国产 北京 卡 调配 工具 新型扩孔器 板手 12-16 10寸/14寸/ 连接 连接 套 350 1 5 管钳 北京 河北 电线盘 3×1.5×50 (二)、施 工 工艺流程: 施 工前准备 材料出库 材料进场验收 →主管道安装→安 装分、集水器→边角保温安装 →铺设挤塑板→铺设铝箔反射 膜→地面盘管环路铺设 气压试验 混凝土保护层回填→

适用于地毯面层的电地暖采暖系统

适用于地毯面层的电地暖采暖系统 温暖的地毯在脚下感觉很好,但它们也可通过保持较低的湿度,控制尘螨和其他过敏原来帮助您保持家庭健康。 地毯加热 地板采暖是与地毯兼容的加热系统。电热电缆和Foil是在地毯地板下使用的完美地板加热解决方案。 地毯下加热的好处 地毯下加热有几个好处。首先要卫生。地毯容易吸收灰尘。此外,来自常规散热器的热空气使房间中的空气循环。结果,它们使灰尘和杂质循环。地板采暖会加热物体而不是空气,并且不会引起空气循环。因此,辐射热是最适合地毯的加热系统。 地毯电加热系统 最常用的地毯地暖解决方案是Warmup Foil Heater。箔片加热器特别适用于浮动地板以及大而规则形状的区域。超级轻薄,完全接地,扁铝铝箔不会明显提高楼层,因此为什么它使装修的最佳解决方案。 铝箔加热器系统> Warmup铝箔加热器是一种用于地毯的电动地板加热系统,还可以

用于乙烯基,木材和其他浮动地板饰面。铝箔加热器由缠绕在细多股双芯加热电缆上的纤维增强箔制成,该电缆用高级含氟聚合物绝缘。箔片在地板结构中提供了连续的接地层,同时将热量从加热电缆散发出去。 地毯下地板采暖 Warmup具有多种系统,可确保为您的地毯地板提供完美的加热解决方案。 地毯下地板采暖 Warmup具有多种系统,可确保为您的地毯地板提供完美的加热解决方案。 查看系统范围 热阻 选择地毯地板时,必须注意加热器上方任何材料的总厚度,包括任何垫层和覆盖层。在箔上,地毯必须至少为1/4英寸厚,但不得超过1英寸厚。 底层应具有较低的热阻,地毯应具有粗麻布衬背,以促进系统的有效运行。不应使用毡垫,因为它可能会形成阻碍系统性能的隔热层。可以使用任何类型的地毯衬垫,只要其密度为每立方英尺6磅或更高即可。最优质的回弹聚氨酯(回弹剂)和优质聚氨酯为8磅/立方英尺或更高。 R值

太阳能电池充电器设计方案

电源招聘专家太阳能电池充电器设计方案 太阳能电池板的泄漏问题传统上可以采用一个与太阳能电池板相串联的肖特基二极管来解决,但肖特基二极管的正向电压降使得它在高电流条件下会消耗大量的功率。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。那么,有没有低成本的解决方案?太阳能电池充电器设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。 作为在商业和住宅环境中均具实用性的一种发电方法而言,太阳能电池板已经被人们所广泛接受。然而,尽管在技术方面取得了进步,太阳能电池板的造价仍然很昂贵。这种高昂的成本有很大部分来自于电池板本身,这里,电池板的尺寸(因而也包括其成本) 将随着所需输出功率的增加而增加。因此,为了造就外形尺寸最小、成本效益性最佳的解决方案,最大限度地提升电池板性能是很重要的。 一般而言,太阳能电池板所获取的能量用于给电池充电,电池的储能反过来将在没有阳光照射的情况下为终端应用电路的操作提供支持。如欲实现太阳能电池充电器的最佳设计,则必需对太阳能电池板的特性有所了解。首先,由于具有很大的结合区,因此太阳能电池板会发生泄漏,在黑暗条件下电池将通过电池板放电。而且,每块太阳能电池板都拥有一个具最大功率点的特征IV曲线,所以,当负载特性与电池板特性不相匹配时,能量提取将有所减少。理想的情况是:电池板将在最大功率点上被持续加载,以充分地利用可用的太阳能,并由此最大限度地缩减电池板成本。 一般情况下,可以采用一个与电池板相串联的肖特基二极管来解决电池板的泄漏问题。反向泄漏被减小至一个很低的数值;然而,肖特基二极管的正向电压降(它在高电流条件下会消耗大量的功率) 仍然会造成能量损失。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。解决该功率耗散问题的一种更加有效方法是用一个基于MOSFET的理想二极管来替代肖特基二极管。这将把正向电压降减小到低至20mV,从而显著地减少功耗,同时降低散热布局的复杂性、外形尺寸和成本。幸运的是,由于已经有一些IC供应商制造出了具有这种规格的理想二极管(比如:由凌力尔特公司提供的LTC4412),因此上述目标得以轻松实现。 不过,有两个问题依然存在,即:“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”。这些问题常常可以通过采用一个开关模式充电器和一个高效率降压型稳压器来加以解决。 凌力尔特已经开发出了这样一款电路,它由LTC1625 No RESNSE(无检测电阻器)同步降压型控制器、LTC1541微功率运算放大器、比较器和基准、以及LTC4412理想二极管组成。下面给出了该电路以供参考: 图1中的电路被置于太阳能电池板和电池之间,用于调节电池浮动电压。基于LTC1541的附加控制环路强制充电器在最大电池板功率点上运作。这种效率的提升缩减了所需的电池板尺寸,因而降低了总体解决方案的成本。当电池板峰值电源电压和电池电压之间存在失配时,这款电路的重要优点表现得尤为突出。

整理地暖施工方案

地暖施工方案 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

住宅地暖施工组织设计 第一章编制依据与说明 (一)编制依据 1、XX9# 楼低温热水地辐射采暖项目建筑平面图和管路系统图 2、XX邸9# 楼低温热水地辐射采暖项目采购文件 3、行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 4、国家标准《建筑给排水采暖施工质量验收规范》GB50242-2004 5、国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003 6、国家标准《冷热水用耐热聚乙烯(PERT)管道系统》CJ/T175-2002 7、国家标准《冷热水用耐热聚乙烯(PEx)管道系统》CJ/T175-2002 8、国家标准《冷热水用耐热聚乙烯(PPR)管道系统》GB/T18742 9、陕西XX冷暖设备有限公司低温热水地板辐射供暖应用技术规程(试行) 10、根据甲方、土建总包单位所提供的应具备地板采暖施工条件的情况 11、根据与甲方或土建总包单位工程商洽文件。 (二)编制说明 1、在全面施工前的准备阶段,经现场实地考察后,需要与甲方监理、土建总包单位协商并签署与本工程相关的工程洽商文件。 2、为确保施工进度,在经监理验收合格,,土建总包单位已提供相应具备低温地板采暖施工条件下。 3、我公司在陕西省首先购进韩国全自动发泡水泥设备和全自动砂浆回填设备,自行编制了技术规程并在XX(6万M2)、XX佳园(15万M2)、XX工商局(1.5万M2)等项目进行施工。得到用户一致好评。全自动发泡水泥和全自动砂浆不仅保证原有的强度、隔热和续热性,而且大大提高工程进度XX6万M2仅用了35天全部完成低温热水供暖系统。

电暖设计施工方案-01

北京******* 号售楼处洽谈区 电地暖施工组织方案 编制人: 审核人: 编制单位:*********** 编制时间:二零一三年

十一月六日 目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 四、神辉电地暖供热系统安装说明 (2) 五、神辉电地暖供热系统运行费用 (7) 六、神辉电地暖供热系统的设计 (7) 七、安全技术措施 (11) 八、电缆采暖辐射施工图 (12)

、工程概况: 本项目采暖面积约为160 平方米,采暖方式为低温发热电缆供暖,每平米按照160w 计算热量,总计需要电量约26KW入户线为三相95mn电源。 二、编制依据 1、建设单位提供的设计要求。 2、《建筑工程质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 3、《电气装置安装安装电缆线路施工及验收规范》 (GB50168-92) 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB50169-92) 5、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96…GB50259-96 6、《电气安装工程施工及验收规范》 (GB50303-2002) 7、《工程测量规范》 (GBJ50026-93) 8、《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-2002) 9、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《低压配电设计规范》GB50054-95 12、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 13、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96…GB50259-96 14、《发热电缆低温辐射供暖系统工程应用技术标准》 15、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004,J365-2004 等等。 三、系统简介 1. 系统组成 安装于房间内的神辉电地暖供热系统由以下设备及材料组成: 神辉发热电缆 液晶温控器

!!!太阳能电池制程工艺-培训资料

员 工 培 训 资 料 2008年09月04日初订 目录 第一章太阳能概况 (2) 第二章太阳能电池的发明和未来前景 (3) 1.太阳能电池发明 (3)

2.太阳能电池前景 (4) 第三章太阳能光伏技术 (5) 1.光伏效应 (5) 2.光伏电池分类 (5) 3.晶体硅生产一般工艺流程 (5) 第四章硅太阳能电池的工作原理及其结构 (12) 第五章太阳能电池基本参数 (16) 1.标准测试条件 (16) 2.太阳电池等效电路 (16) 3.伏安(I-V)特性曲线 (17) 4.开路电压 (18) 5.短路电流 (18) 6.最大功率点 (18) 7.最佳工作电压 (18) 8.最佳工作电流 (18) 9.转换效率 (18) 10.填充因子(曲线因子) (19) 12.电压温度系数 (19) 第一章太阳能概况 太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源,生物质能、风能、海洋能、水能等都来自太阳能,广义地说,太阳能包含以上各种可再生能源。太阳能作为可再生能源的一种,则是指太阳能的直接转化和利用。通过转换装置把太阳辐射

能转换成热能利用的属于太阳能热利用技术,再利用热能进行发电的称为太阳能热发电,也属于这一技术领域;通过转换装置把太阳辐射能转换成电能利用的属于太阳能光发电技术,光电转换装置通常是利用半导体器件的光伏效应原理进行光电转换的,因此又称太阳能光伏技术。 二十世纪50年代,太阳能利用领域出现了两项重大技术突破:一是1954年美国贝尔实验室研制出6%的实用型单晶硅电池,二是1955年以色列Tabor提出选择性吸收表面概念和理论并研制成功选择性太阳吸收涂层。这两项技术突破为太阳能利用进入现代发展时期奠定了技术基础。 70年代以来,鉴于常规能源供给的有限性和环保压力的增加,世界上许多国家掀起了开发利用太阳能和可再生能源的热潮。1973年,美国制定了政府级的阳光发电计划,1980年又正式将光伏发电列入公共电力规划,累计投入达8亿多美元。1992年,美国政府颁布了新的光伏发电计划,制定了宏伟的发展目标。日本在70年代制定了“阳光计划”,1993年将“月光计划”(节能计划)、“环境计划”、“阳光计划”合并成“新阳光计划”。德国等欧共体国家及一些发展中国家也纷纷制定了相应的发展计划。90年代以来联合国召开了一系列有各国领导人参加的高峰会议,讨论和制定世界太阳能战略规划、国际太阳能公约,设立国际太阳能基金等,推动全球太阳能和可再生能源的开发利用。开发利用太阳能和可再生能源成为国际社会的一大主题和共同行动,成为各国制定可持续发展战略的重要内容。 二十多年来,太阳能利用技术在研究开发、商业化生产、市场开拓方面都获得了长足发展,成为世界快速、稳定发展的新兴产业之一。 第二章太阳能电池的发明和未来前景 1.太阳能电池发明 1839年法国物理学家A·E·贝克勒尔意外的发现,两片金属进入溶液构成的伏打电池,受到阳光照射时会产生额外的伏打电势,他把这种现象称为光生伏打效应。1883年,有人在半导体硒和金属接触处发现了固体光伏效应。后来就把能够产生光生伏打效应的器件称为光伏器件。由于半导体PN结器件在阳光下光电

太阳能电池技术方案设计设计

技术方案 太阳能电池的分类 (一)单晶硅太阳能电池 单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高的达到24%,这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的,但制作成本很大,以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命一般可达15年,最高可达25年。 (二)多晶硅太阳能电池 多晶硅太阳能电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多,但是多晶硅太阳能电池的光电转换效率则要降低不少,其光电效率约12%左右(2004年7月1日日本夏普上市效率为14.8%世界最高效率多晶硅太阳能电池)。从制作成本上来讲,比单晶硅太阳能电池要便宜一些,材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,因此得到大量发展。此外,多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比单晶硅太阳能电池短。从性能价格比来讲,单晶硅太阳能电池还略好。 (三)非晶硅太阳能电池 非晶硅太阳电池是1976年出现的新型薄膜式太阳电池,它与单晶硅和多晶硅太阳电池的制作方法完全不同,工艺过程大大简化,硅材料消耗很少,电耗更低,它的主要优点是在弱光条件也能发电。但非晶硅太阳电池存在的主要问题是光电转换效率偏低,目前国际先进水平为10%左右,且不够稳定,随着时间的延长,其转换效率衰减。

(四)多元化合物太阳电池 多元化合物太阳电池指不是用单一元素半导体材料制成的太阳电池。现在各国研究的品种繁多,大多数尚未工业化生产,主要有以下几种:a)硫化镉太阳能电池b)砷化镓太阳能电池c)铜铟硒太阳能电池(新型多元带隙梯度Cu(In,Ga)Se2薄膜太阳能电池)Cu(In,Ga)Se2是一种性能优良太阳光吸收材料,具有梯度能带间隙(导带与价带之间的能级差)多元的半导体材料,可以扩大太阳能吸收光硅薄膜太阳能电池明显提高的薄膜太阳能电池。可以达到的光电转化效率为18%,而且,此类薄膜太阳能电池到目前为止,未发现有光辐射引致性能衰退效应(SWE),其光电转化效率比目前商用的薄膜太阳能电池板提高约50~75%,在薄膜太阳能电池中属于世界的最高水平的光电转化效率。 工艺技术方案 根据产品方案,本项目主要生产工艺的流程采用国内较为成熟的工艺路线,基本上是从硅片的开箱检测与装盒开始,然后在加工车间去除油污及制裁、扩散制作表面PN结然后检测、等离子体刻蚀周边PN结及抽测效果、二次清洗,然后在表面处理车间完成制备薄膜减反射层、印刷背面电极、背电场、正面电极,然后经过高温烧结,最后经检测车间检测合格后入库。太阳能电池硅片生产工艺流程图如下:

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

浅谈住宅采暖系统的节能设计

浅谈住宅采暖系统的节能设计 采暖系统是住宅里的耗电大户,每年的电费中采暖系统耗电所占比例较大,因此对于住宅采暖系统的节能设计就显得非常重要,有着非常好的经济效益和社会效益,住宅采暖系统的节能设计本身就是一项系统工程,需要不断努力。本文从建成太阳能供热的建筑;让节能新材料引领住宅采暖未来;建筑节能先治窗户散热;改变现在的供暖方式,实现“集中供暖、分户计量”等方面就住宅采暖系统的节能设计进行了深入的研究,具有一定的参考价值。 标签住宅;采暖系统;节能设计 1 前言 近年来,随着我国社会经济的进一步深入发展.人民生活水平不断提高,住宅采暖系统的应用范阔越来越广,但是不可否认的是,采暖系统是住宅里的耗电大户,每年的电费中采暖系统耗电所占比例较大,因此对于住宅采暖系统的节能设计酒显得非常重要,有着非常好的经济效益和社会效益。本文就住宅采暖系统的节能设计进行研究。 2 建成太阳能供热的建筑 以北京市为例,全市在2012年将建成太阳能供热的建筑100万平方米,届时,北京全市建筑的单位面积平均采暖能耗将降低17%,其中住宅建筑采暖平均能耗降低23%,公共建筑采暖能耗降低14.5%。 目前,北京市尚有9300多万平方米非节能住宅,其中建于1976年后,按照8度抗震设防建造的具有节能改造价值的住宅有6300多万平方米。这些住宅冬冷夏热,采暖和空调能耗较高。预计到2012年,北京全市建筑能耗将达到1981万吨煤,比2004年增长37%,建筑能耗将占北京市总能耗的30.5%。 为此,2012年前,北京市供热系统热效率将平均提高10%,实际平均能耗降低10%以上。北京市建成采用太阳能进行供热的建筑100万平方米,建成采用地热源、污水源等可再生能源进行供热的建筑1500万平方米。 此外,今后开发商在售房合同书、房屋质量保证书中,必须向消费者承诺建筑节能工程质量和建筑能效,必须签订有节能设计标准和赔偿条款的购房合同。 3 让节能新材料引领住宅采暖未来 节能新材料的应用无疑给住宅采暖系统的节能设计带来了新的希望,地面采暖兴起以来一直受到用户的青睐。据了解,它已经被称为“最具舒适、最具环保、最具节能性”的采暖方式,采用该种供暖方式也正在成为房地产项目的大卖点,受到了百姓的关注。

太阳能电池工艺简介及厂房建设总结1

太阳能电池片工艺简介及厂房建设总结 本文章主要侧重于太阳能电池的生产工艺及厂房及建设探讨,欢迎批评指正。 一、工艺简介及设备环境要求 太阳能电池片生产工艺分为:制绒清洗(扩散前清洗)→扩散→扩散后清洗→刻蚀→PECVD→丝网印刷→烧结→分类检测→封装,以下就各工艺进行详细分析及说明。 扩散前清洗的目的在于制绒,就是把相对光滑的原材料硅片的表面通过强酸和强碱腐蚀,使其凸凹不平,变得粗糙,形成漫反射,减少直射到硅片表面的太阳能的损失。 相关设备有无锡瑞宝,德国RENA,深圳捷佳创。 所使用的介质有HF,HCL,HNO3,NaOH,Na2SiO3和乙醇等。 动力源有自来水,纯水,压缩空气,氮气,工艺冷却水,废水,热排风和酸排风。 制绒的流程:单晶硅绒面的制备是利用硅的各向异性腐蚀,在每平方厘米硅表面形成几百万个四面方锥体也即金字塔结构。由于入射光在表面的多次反射和折射,增加了光的吸收,提高了电池的短路电流和转换效率。硅的各向异性腐蚀液通常用热的碱性溶液,可用的碱有氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂和乙二胺等。大多使用廉价的浓度约为1%的氢氧化钠稀溶液来制备绒面硅,腐蚀温度为70-85℃。为了获得均匀的绒面,还应在溶液中酌量添加醇类如乙醇和异丙醇等作为络合剂,以加快硅的腐蚀。制备绒面前,硅片须先进行初步表面腐蚀,用碱性或酸性腐蚀液蚀去约20~25μm,在腐蚀绒面后,进行一般的化学清洗。经过表面准备的硅片都不宜在水中久存,以防沾污,应尽快扩散制结 腐蚀制绒区环境要求:温度要求:23±2℃湿度要求:55±10%;十万级可满足车间要求。 不同设备厂家高度也不同RENA制绒设备的规格为7584*4540*3065,因此一般设计3.5~4米吊顶。 地坪采用>2mm环氧树脂即可,无防静电要求。 腐蚀制绒区排气(18个排气口) 排风量(PP or PVC):普通漂洗排风3000m3/h+酸排4290m3/h+碱排450m3/h /台 有酸/碱废液,排放酸性约19m3/h,碱性液体约8m3/h 压缩空气6Bar,224NM3/h/台管道采用不锈管 纯水:电子级1级,3.6m3/h/台管道采用CL-PVC 自来水流量2.4m3/h,,平均0.06m3/h/台管道采用PPR 冷却循环水:供水压力5Bar,进水温度18℃,接口流量2.4m3/h/台管道不锈管。 RENA清洗机功率:19.5KW 捷佳创功率:90KW

太阳能电池设计方案作业

编号: 审定成绩: 重庆邮电大学 课程设计(论文) 设计(论文)题目:太阳能电能收集充电器 学院名称:通信与信息工程学院 学生姓名:杨海,张强,马超,殷亮,余凌霄 专业:电子信息工程(通信技术方向) 班级: 指导教师:刘乔寿 答辩组负责人: 填表时间:2011 年12 月重庆邮电大学教务处制

【摘录】本文通过对电路设计的总体要求的把握和理解,在充分理解性能及设计要求指标的基础上,对元器件的选择做了比对和较为细致的研究,阐述了电路设计中对于升降压电路的选取带来的不同性能,从综合性比较的角度上,得出了自动切换升降压方案在性能,经济成本,适用范围,可操作性等方面相对更优性,并通过最后的测试方案在误差范围内验证了设计方案,完成了课程设计任务。 在具体设计过程中,主要使不同强度的太阳光所产生的不同大小电压,通过可编程输出电压的相关芯片,如TPS61200,LM317等芯片调整出适当的输出电压,使其符合锂电池充电所需的4.2V并且尽可能的稳定。 本系统的供电电源转换分为升压和降压两部分,升压部分是一节干电池作为供电电源,通过升压电路转换为可为手机充电的电压,降压部分是由太阳能电池板作为供电电源,通过降压电路之后转换为可为手机电池充电的电压。 【关键词】自动切换升降压方案综合性比较测试方案验证稳定性

目录 前言 (1) 第一章太阳能概述及应用 (2) 1.1 太阳能电池发展历史及趋势 (2) 1.1.1 发展历史简介 (2) 1.1.2 发展趋势预测 (3) 第二章电路设计总体方案概述 (4) 2.1 方案一降压电路方案概述 (4) 2.1.1 电路设计的原理 (4) 2.1.2 设计的主要器件选择 (4) 2.2. 方案二升压后降压方案概述 (4) 2.2.1 电路设计的原理 (5) 2.2.2 电路设计的主要器件选择 (5) 2.3 方案三自动切换升降压电路概述 (5) 2.3.1 电路设计的原理 (5) 2.3.2 电路设计的主要器件选择 (5) 第三章电池设计具体方案分析与讨论 (6) 3.1 降压电路具体设计探讨 (9) 3.2 升压后降压方案具体设计探讨 (12) 3.3 自动切换升降压电路具体设计探讨 (15) 3.4 本章小结 (16) 第四章设计实际测试结果分析 (16) 4.1 关于模拟测试的探讨与结果分析 (16) 4.1.1 模拟测试与实际充放电的区别与共性 (17) 4.1.2 测试的具体方法讨论 (17) 4.2 实际测试数据探讨与对比 (18) 4.2.1 测试模型的选取 (18) 4.2.2 实际测试数据分析 (19)

地暖施工组织设计方案(标准模板)

****项目四期*#楼 地辐热采暖系统工程施工组织方案 编制: 审核: 审批: 单位: 日期:

目录 一工程概况及相关规范 (3) 二项目经理部组成 (3) 三施工进度计划及人力、物力资源安排 (4) 四地板辐射采暖施工应具备的条件 (5) 五材料、设备的选择要求 (5) 六地面辐射供暖工程工艺流程及技术措施 (6) 七施工中重要位置节点及剖面图 (8) 八地板辐射采暖各工序施工质量要求 (8) 九施工流程图、试压控制的各个阶段及时间 (10) 十安全管理体系、安全施工及文明施工保证措施 (10) 十一豆石混凝土的配合比及添加剂和施工工艺要求 (14) 十二地暖成品保护措施及注意事项 (15) 十三夏期、冬季施工措施 (15) 十四应急救援预案 (17)

一工程概况及相关规范 本项目为**********地辐热采暖工程,*期项目共计*栋单体高层建筑,分别为*#、*#、*#楼;总建筑面积约******㎡。地辐热采暖总面积约******㎡,项目位于 *******************************。 根据本工程实际情况以及在以往施工过程中总结的施工经验,编写该工程的施工组织设计。另外,该施工组织设计编制的主要依据为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003; 2. 中华人民共和国行业标准《辐射供暖供冷技术规程》 JGJ142-2012 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 二项目经理部组成 1.项目经理部组成 1.1项目经理由技术部、物资组、质安组、施工组等机构组成,如下图 1.2组织机构职责 ⑴项目经理:负责整个工程的指挥协调工作,对整个工程质量、安全、进度、成本总负责, 同时还包括工程同外部、甲方、监理公司之间的协调工作。 ⑵项目副经理:负责工程施工的指挥协调工作,在项目经理领导下对工程进度、安全负责。 ⑶项目技术负责人:负责施工中的技术工作,是工程成本的负责人。 ⑷质安组:负责各施工班的质量、安全检查工作,有权对施工质量不符合规范要求或不按安 全规程施工的人和事进行否决,保障工程文明安全。

电地暖的验收(精)

电热膜电地暖系统中包括主体材料电热膜在内的地面散热末端属于隐蔽工程,一旦安装完毕即使存在安全隐患用户往往也难以察觉,使用过程中即便出现问题用户也很难自行查出问题点,更难通过普通的维修方式加以解决。所以要保证电热膜电地暖系统达到预期的供暖效果并保证系统在寿命周期内安全运行,必须从系统设计开始到选材、施工安装、调试运行的整个过程进行严格的质量把控,站在用户的角度就是要做好各个环节的验收工作,内容应包括“设计方案的审核、选材的质量控制、施工过程的监督管理和运行调试合格后的竣工验收”等。 一、电热膜电地暖系统设计方案的审核 前几讲中曾多次提到,目前由于缺失国家统一的电热膜产品标准(《低温辐射电热膜》行业标准已报批)和电热膜电地暖设计施工验收规范,不少电热膜厂家及关联的地暖施工企业受产品技术(有的是先天性的)及施工工艺研究水平等原因的限制在做电地暖系统时存在不少问题。对此,有的电热膜厂家不是下功夫练内功,而是在利益的驱使下,利用现阶段标准的空白期,偷工减料、以次充好、减少安全配置降低成本低价竞争市场,或在产品功能上做虚假宣传,制订有明显安全漏洞的企业或地方标准,甚至不少进口电热膜品牌没有施工规范,任由经销商理解着做。所以审核“电热膜电地暖设计方案”本身是否科学合理是非常重要的第一步。 审核设计方案重点应从设计依据入手,对于适用的国家或行业现行标准是否在系统设计中严格遵从,如:配电系统设计及电气安全保障措施;对于作为参考的标准是否合理的选择采用,如:负荷计算、地面温度最高限定值等。而对于地方标准和企业标准应严格考察其科学性,选择适用条款、提出修正或补充内容并达成共识形成针对具体工程项目的“设计施工验收规范”书面文件,并作为关联各方共同遵守的法律依据。具体到设计方案的审核应关注以下几点: 1、配电及电气安全 与建筑有关的配电系统现行的国家规范有:《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)、《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)、《低

太阳能电池片生产工艺简介解读

培训资料 前道 一制绒工艺 制绒目的 1?消除表面硅片有机物和金属杂质。 2.去处硅片表面机械损伤层。 3?在硅片表面形成表面组织,增加太阳光的吸收减少反射。 工艺流程 来料,开盒,检查,装片,称重,配液加液,制绒,甩干,制绒后称重,绒面检查,流出。 单晶制绒1号机 2号机 基本原理 1#超声 去除有机物和表面机械损伤层。 目前采用柠檬酸超声,和双氧水与氨水混合超声。

3#4#5#6#制绒 利用NaOH 溶液对单晶硅片进行各向异性腐蚀的特点来制备绒面。当各向异性因子((100) 面与(111)面单晶硅腐蚀速率之比)=10 时,可以得到整齐均匀的金字塔形的角锥体组成的绒面。绒面具有受光面积大,反射率低的特点。可以提高单晶硅太阳能电池的短路电流,从而提高太阳能电池的光转换效率。 化学反应方程式:Si+2NaOH+H 2O=Nasio 3+2H 2 f 影响因素 1.温度 温度过高,首先就是IPA 不好控制,温度一高,IPA 的挥发很快,气泡印就会随之出现,这样就大大减少了PN 结的有效面积,反应加剧,还会出现片子的漂浮,造成碎片率的增加。可控程度:调节机器的设置,可以很好的调节温度。 2.时间金字塔随时间的变化:金字塔逐渐冒出来;表面上基本被小金字塔覆盖,少数开始成长;金字塔密布的绒面已经形成,只是大小不均匀,反射率也降到比较低的情况;金字塔向外扩张兼并,体积逐渐膨胀,尺寸趋于均等,反射率略有下降。可控程度:调节设备参数,可以精确的调节时间。 3.IPA 1.协助氢气的释放。 2.减弱NaOH 溶液对硅片的腐蚀力度,调节各向因子。纯NaOH 溶液在 高温下对原子排列比较稀疏的100 晶面和比较致密的111 晶面破坏比较大,各个晶面被腐蚀而消融,IPA 明显减弱NaOH 的腐蚀强度,增加了腐蚀的各向异性,有利于金字塔的成形。乙醇含量过高,碱溶液对硅溶液腐蚀能力变得很弱,各向异性因子又趋于1。 可控程度:根据首次配液的含量,及每次大约消耗的量,来补充一定量的液体,控制精度不高。 4.NaOH 形成金字塔绒面。NaOH 浓度越高,金字塔体积越小,反应初期,金字塔成核密度近似不受NaOH 浓度影响,碱溶液的腐蚀性随NaOH 浓度变化比较显著,浓度高的NaOH 溶液与硅反映的速度加快,再反应一段时间后,金字塔体积更大。NaOH 浓度超过一定界限时,各向异性因子变小,绒面会越来越差,类似于抛光。 可控程度:与IPA 类似,控制精度不高。 5.Na 2SiO 3 SI 和NaOH 反应生产的Na2SiO3 和加入的Na2SiO3 能起到缓冲剂的作用,使反应不至于很剧烈,变的平缓。Na 2SiO 3使反应有了更多的起点,生长出的金字塔更均匀,更小一点Na2SiO3 多的时候要及时的排掉,Na2SiO3 导热性差,会影响反应,溶液的粘稠度也增加,容易形成水纹、花蓝印和表面斑点。 可控程度:很难控制。 4#酸洗 HCL 去除硅片表面的金属杂质盐酸具有酸和络合剂的双重作用,氯离子能与多种金属离子形成可溶与水的络合物。 6#酸洗 HF 去除硅片表面氧化层,SiO2+6HF=H 2[siF6]+2H 2O。控制点 1.减薄量定义:硅片制绒前后的前后重量差。 控制范围

地暖施工组织规划设计方案.doc

正本目录 五、施工组织设计 ( 一 ) :施工方案及技术措施 ( 二 ) :施工组织设计 ( 三 ) :质量管理体系与措施 ( 四 ) :安全管理体系与措施 ( 五 ) :文明、绿色施工与措施 ( 六 ) :工程进度计划与保证措施 ( 七 ) :资源配备计划 六、项目管理机构 七、资格审查资料 八、与投标人存在关联关系的单位情况说明

五、施工组织设计 工程概况 本工程主要分为两个区:住宅区和公建区。住宅区位于村子北部和南部,均为地上四层,半地下室,共26 栋,均为本次设计内容;公建位于村子中上部(村入口),不在本次设计范围之内。住宅区分为一期和二期, 1#--20# 楼为一期, 21#--26# 为二期住宅总建筑面积(不含阁楼) 40525.3 ㎡,其中一期建筑面积31755.1 ㎡,二期建筑面积8770.2 ㎡。本工程分区为寒冷 B 区,设置集中供暖,热源采用低温型空气源热泵,沿路敷设供热管线,送至热力入口。本工程耐火等级 均为地下一级,地上部分不低于二级;设计使用年限50 年,抗震类别为丙类, 6 度抗震设防。 编制依据 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)《辐射供暖供冷技术规范》(JGJ142-2012)《建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 建设单位提供的设计要求和相关资料 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定

一、施工方案及技术措施 (一)施工方案 1、施工前图纸会审: ①向主体设计院主管工程师提出不利于现场的设计,及时更改。 ②施工时减少材料浪费,向甲方及设计方提出在确保地暖使用效果前提下,调整环路走向。 ③与其它施工单位共同审定施工图纸,合理安排施工工艺流程,并与其它施工单位协调一致(上水、下水、煤气、电器等单项工程),避免因工种交叉配合不当造成返工或误工。 2、制作施工进度计划: 根据甲方提出的施工日期,作好合理的施工进度计划,以此计划安排人员、机械设备、原材料等。 3、材料计划: 根据图纸做好各种材料计划,施工时以此计划为准,严格控制材料。 4、现场施工: ①根据现场特点制作地暖安装进度表,以此表可以了解已完成的面积,安排下达施工任务,控制施工进度。 ②施工前技术人员查看现场作业面,是否具备施工条件,与土建单位进行作业面交接单签订。

家庭采暖系统解决方案全集

家庭采暖系统解决方案全集 导读家庭的采暖是大家特别关注的问题,特别是北方地区,一般来说我国北方都会有集中的供暖。常见的家庭采暖方式有家庭中央空调采暖、散热片采暖、地暖采暖。既能制冷又能制热的空调采暖方式,成为很多家庭最省事的采暖方式,冷暖一体的空调无疑给家庭采暖带来了便利,同时也省去了另外购买采暖设备的开支。地暖通过地面铺设管道的方式,实现有些而上的家庭采暖效果,是目前公认的最舒适的的家庭采暖方式,既不占用室内空间,散热也均匀恒定。散热片是通过循环热源经过散热器传送到管道达到取暖的目的,成为没有集中供暖地区的居民的首选,价格不贵,升温效果快的优势得到很多家庭的青睐。下面厨卫百分百老冯将为大家详细介绍一下各种采暖方式的优劣,和选择建议,以便大家更好的选择。空调采暖空调取暖主要常见于南方地区,而在北方地区应用较少,一是因为北方有集中供暖,二是因为北方冬天气温普遍较低,而空调在5摄氏度下制热能力就会大幅降低,因此也不大适用于北方地区。空调取暖的优点:可控性强,空调操作简单方便,启动升温速度快,且能够定时、定温,精确调节温度。此外,不用的时候,可以将之关闭,非常灵活。空调取暖的缺点:费用较高、舒适度低采暖方案设计估算指标参考单位面积热指标法:当只知道建

筑总面积时,其采暖热指标可参考下列数值: 空气调节系统方案设计估算指标参考根据国内现有的一些 工程冷负荷指标套用(下列指标为按总建筑面积的冷负荷指标): ①述指标为总建筑面积的冷负荷指标;建筑物的总瘤筑面积小于5000m2时,取上限值;大于10000m2时,取下限值。 ②按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。③博物馆可参考图书馆;展览馆可参考商店;其他建筑物可参考相近类别的建筑。④由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限取值。⑤全年用空气调节系统冬季负荷可按下述方法估算:北京地区为夏季冷负荷的1.1~1.2倍,广州地区为夏季冷负荷的1/3~1/4。散热片采暖散热片按照材质可以分为:铸铁散热片、钢制散热片、铝制散热片、铜铝复合散热片铸铁散热片:它的优点是能适用于任何水质和外部环境,不易被腐蚀,被称为和建筑物同寿命的散热片;缺点是外观审美疲劳、笨重、内腔粘砂容易损坏温控装置,而且生产制造不环保,国家已经不提倡使用了,目前很少家庭安装铸铁散热片。钢制散热片:钢制散热片是现代新型散热片的重要成员之一,由优质冷轧低碳钢经现代制作工艺加工而成,具有外形美观,颜色多样,采暖高效,节能环保,使用寿命长等特点。由于钢材本身缺乏抗防腐性能,一般生产厂家都会对钢制散热片进行了内防

有机太阳能电池封装技术毕业设计

1有机太阳能电池概述 1.1研究背景 随着化石能源的日益枯竭,可再生能源的寻求已经迫在眉睫,太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的绿色能源受到了人们的关注。据统计,地球表面接受的太阳能辐射达到全球需求能源的一万倍,地球每平方米平均每年受到的辐射可发电289kw.h,在全球4%的沙漠上装太阳光伏系统,就足以满足全球能源需求。因此光伏发电具有广阔的发展空间。目前占光伏市场主导地位的是单晶硅和多晶硅太阳能电池。但是,昂贵的成本是限制无机太阳能电池进一步发展的重要因素。并且,中国多晶硅价格从去年最高的超过300万元/吨,下降至目前大约120万元/吨。薄膜太阳能电池等由于成本低,市场份额迅速扩大,这不仅对传统晶硅电池价格形成压制,同时在一定程度上降低了太阳能发电成本。 从20世纪70年代开始人们就越来越关注有机太阳能的研制。在导电聚合物上的研发利用取得很大的进步,有机半导体成为硅半导体的替代品指日可待。机导电聚合物有其独特的优势:有机分子可以经过加工,不需要得到晶体状无机半导体。特别是聚合物半导体的优越性是与廉价的加工技术联系在一起。大量的研究表明,导电聚合物是集各种性能于一身的半导体材料。导电聚合物又称导电高分子,是通过参杂手段,能使得电导率在半导体和导体范围内的聚合物.自1970年代第一种导电聚合物—聚乙炔发现以来,一系列星星导电聚合物相继问世.常见的导电聚合物有聚乙炔,聚噻吩,聚吡咯,聚苯胺,聚苯撑,聚苯撑乙烯,和聚双炔等.有机薄膜聚合物的快速发展,为有机薄膜太阳能电池的发展,提供有力的支持。机薄膜太阳能电池也是一种薄膜器件,现在的各种成熟的薄膜制造技术为有机薄膜太阳能电池的发展提供技术保障。有机聚合物太阳能电池具有可重复利

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

相关文档