SATWE

计算参数选择

总信息

1水平力与整体坐标夹角(度):0

初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out中输出。如果这个角大于15度,可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。

地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同。结构地震反应是地震作用方向角的函数(逆时针为正)。

2混凝土容重:26kN/m2

在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m2

3钢材容重:78 kN/m2

4裙房层数:按实际情况。

高规及抗规规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。

5转换层所在层号:按实际情况。

抗规3.4.3规定;高规10.2.6规定

6地下室层数:按实际情况。

7墙元细分最大控制长度:1

程序限定1.0-5.0之间,隐含值为2.0,该值对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取隐含值,对于框支剪力墙结构,可取的略小一些,取1.5或1.0。

8对所有楼板采用刚性楼板假定:

位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计(配筋)应采用弹性楼板计算。9后面三个基本按默认

10结构体系:按实际情况。

剪力墙结构与框剪结构细分要看规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)是否大于50%

11恒活荷载计算信息:一般选择“模拟施工方法3”

当计算框架-剪力墙等柱墙混用的结构的基础时选择“模拟施工方法2”。如有竖吊构件(如吊柱),必须选择“一次性加载。

5.1.9、高层建筑进行重力荷载作用效应分析时,柱、墙轴向变形宜考虑施工过程的影响。施工过程的模拟可根据需要采用适当的简化方法。

“模拟施工方法1”加载:就是按一般的模拟施工方法,对于高层结构一般都采用这种方法计算。但这是在"基础嵌固约束"假定前提下的计算结果,未能考虑基础的不均匀沉降对结构构件内力的影响。若结构地基无不均匀沉降,上述分析结果更能较准确地反映结构的实际受力状态,但若结构地基有不均匀沉降,上述分析结果会存在一定的误差,尤其对于框剪结构,外围框架柱受力偏小,而剪力墙核心筒受力偏大,并给基础设计带来一定的困难。

“模拟施工方法2”加载:在模拟施工方法1的基础上将竖向构件(墙、柱)的侧向刚度增大10倍的情况下,再进行结构计算,采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不合理的情况,由于竖向刚度放大,使水平梁的两端的竖向位移差减少,从而使其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近于手算。

12风荷载计算信息:选择“计算风荷载”。

13地震作用计算信息:一般选择“计算水平地震力”。

当满足下面规定时,选择“计算水平与竖向地震力”。多层建筑:

《抗规》5.1.1.4、8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。

高层建筑:

(强规)3.3.2、高层建筑结构应按下列原则考虑地震作用:……

3、8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用;

4、9度抗震设计时应计算竖向地震作用。

3.3.15、水平长悬臂构件、大跨度结构以及结构上部楼层外挑部分考虑竖向地震作用时,竖向地震作用的标准值在8度和9度设防时,可分别取该结构或构件承受的重力荷载代表值的10%和20%。

10.2.7、带转换层的高层建筑……8度抗震设计时转换构件尚应考虑竖向地震作用。

程序在考虑竖向地震作用时,应注意以下几点:

1、当上部结构楼层相对于下部楼层外挑时,用户应设置计算竖向地震作用。

2、尚不能单独计算转换构件的竖向地震作用。用户需要,可整体考虑竖向地震作用。

3、尚不能单独计算连体结构的连接体的竖向地震作用。用户需要,可整体考虑竖向地震作用。

此处的长悬臂为悬挑出6m(抗规)或2m(高规)。

风荷载信息

1地面粗糙度类别:A/B/C/D

《建筑结构荷载规范》7.2.1、

对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按表7.2.1确定。

地面粗糙程度可分为A、B、C、D四类:

A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;

B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;

C类指有密集建筑群的城市市区;

D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

2修正后的基本风压:查

多层建筑:

《建筑结构荷载规范》(强规)7.1.2、基本风压应按本规范附录D.4中附表D.4给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3 kN/m2。

高层建筑:

《高层建筑混凝土结构技术规程》(强规)3.2.2、基本风压应按照国家标准《建筑结构荷载规范》的规定采用。对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100 年重现期的风压值采用。

条文说明3.2.2、对风荷载是否敏感,主要与高层建筑的自振特性有关,目前尚无使用的划分标准。一般情况下,房屋高出大于60m的高层建筑可按100年一遇的风压值采用;对于房屋高度不超过60m的高层建筑,其基本风压是否提高,可由设计人员根据实际情况确定。

3结构基本周期:一开始默认,之后回填基本周期

初始计算时,由程序按近似方法计算,建议计算出结构的基本周期后,再代入重新计算,对于风荷载起控制作用的结构应特别注意。

4风荷载作用下阻尼比:混凝土结构及砌体结构 0.05;

有填充墙钢结构0.02 无填充墙钢结构0.01

5承载力设计时风荷载效应放大系数:1.0

6顺风向风振:勾选

7横向风振:默认

8扭转风振:默认

9用于舒适度的风压:一般取十年一度的风压

10用于舒适度的阻尼比:2%

高规规定不小于150m的房屋才要舒适度验算

11体型系数:普通结构1.3 高层1.4 多层不规则也取1.4

但是对于高层建筑结构和形状特殊的结构应该注意根据规范的相关规定对该项进行调整。多层建筑:

《建筑结构荷载规范》7.3.1、房屋和构造物的风荷载体型系数可按下列规定采用:……

高层建筑:

3.2.5、计算主体结构的风荷载效应时,风荷载体形系数按下列规定采用:……

设缝多塔背风面体形系数:

12设缝多塔背风面体型系数0.5

对于设缝的多塔结构,缝隙两边的墙体,不受或很少受风荷载的影响,所以通过此参数对背风面风荷载进行修正

地震信息

1结构规则性信息:按实际情况。一般选择不规则选择“不规则”。当对结构进行第二轮计算时,则应该严格按照结构的实际情况根据规范中的有关规定,来判断结构的规则性。

2设计地震分组:按实际情况。

查《抗规》附录A

3设防烈度:按实际情况。

上面两个参数的设置应参考《建筑抗震设计规范》附录A

4场地类别按实际情况。

查抗规

5框架抗震等级、剪力墙抗震等级:按实际情况。

查抗规《抗规》表6.1.2

多层建筑:

(强规)《抗规》6.1.2、钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定。《抗规》6.1.3、钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:

1、框架抗震墙结构……

2、裙房与主楼相连……

3、当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时……

4、抗震设防类别为甲、乙、丁类的建筑,……

高层建筑:

(强规)4.8.2、抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按4.8.2确定。当本地区的设防烈度为9度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按本规程第4.8.3条规定的特一级采用,甲类建筑应采用更有效的抗震措施。

规范给的表格为丙类建筑的抗震等级,其他建筑的抗震等级应根据 4.8.1的有关规定来确定。

4.8.4、建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。4.8.5、抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下的结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对于柱每侧纵向钢

筋面积的1.1倍;地下室总超出上部主楼范围且无上部结构部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。9度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应小于二级。

4.8.6、抗震设计时,与主楼连为整体的群楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震构造措施。

8.1.3、抗震设计的框架-剪力墙结构,在基本阵型地震作用下框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构中地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级按框架结构采用,轴压比限值宜按框架结构的规定采用,其最大适用高度与高宽比限值可比框架结构适当增加。

02Q.out文件中有框架-剪力墙结构中框架所承受的地震倾覆力矩所占的比例,在第一轮计算完毕后可根据该项指标来调整结构的抗震等级。

6抗震措施构造的抗震等级:按实际情况。

甲乙类要提高一级,丙类不用;

在Ⅰ类场地土上,甲,乙可不提高,丙可降一级,六度不降

0.15g,0.30g在Ⅲ,Ⅳ类场地土上要按0.20g,0.40g的建筑采取抗震构造措施

7中震或大震设计:一般不考虑

8后面三个一般不勾选?

9考虑双向地震:以下三种情况要考虑双向地震

质量与刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。……

3.4.2条中对扭转不规则的规定来确定结构的质量与刚度的分布规律,“楼层最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍”,当计算结构中提供的位移比超过1.2倍时,可认为为质量与刚度分布不规则的结构。

特别不规则应考虑双向水平地震作用

10考虑偶然偏心一般都要考虑

11对于超长结构或特别不规则结构。偏心值不一定取0.05 超长结构,可以设缝或后浇带,位移比不大于1.2就可以不称为不规则

12计算阵型个数:3的倍数有效质量数大于90%就可以地震力阵型数至少取3,由于程序按三个阵型一页输出,所以阵型数最好为3的倍数。

一般计算阵型数应大于9,多塔结构计算阵型数应取的更多些。但也要注意一点:此处的阵型数不能超过结构的固有阵型的总数,比如说,一个规则的两层结构,采用刚性楼板假定,整个结构共6个有效自由度,这时阵型个数最多取6个,否则会造成地震力计算异常。对于复杂、多塔以及平面不规则的建筑就要多选,一般要求“有效质量数大于90%就可以,证明我们的阵型数取的足够的多了。

多层建筑:

《抗规》5.2.3、……可取前9-15个振型……

条文说明:……振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数。

高层建筑:

5.1.13、B级高度的高层建筑结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构,应符合下列要求:

1 ……

2 抗震计算时,宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对于多塔楼结构的振型数不应小于塔楼的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%;

3 ……

13重力代表值的活荷质量组合系数:一般取0.5

多层建筑:

《抗规》5.1.3、计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数应按表5.1.3采用。表5.1.3略。

高层建筑:

3.3.6、计算地震作用时,建筑结构的重力荷载代表值应取永久荷载标准值和可变荷载组合值之和。可变荷载的组合值系数应按下列规定采用:

1、雪荷载取0.5

2、楼面活荷载按实际情况计算时取 1.0;按等效均布荷载计算时,藏书库、档案库、库房取0.8,一般建筑取0.5。

14周期折减系数:

1 框架结构可取0.6-0.7;

2 框架剪力墙结构可取0.7-0.8;

3 剪力墙结构可取0.9-1.0。

(高层多层相同)

(强规)3.3.16、计算各阵型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。

3.3.17、当承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ψT可

对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。

15结构的阻尼比:一般0.05

3.3.8、……除有专门规定外,钢筋混凝土高层建筑结构的阻尼比应取0.05,……

《抗规》8.2.1、钢结构在多遇地震下的阻尼比,对不超过12层的钢结构可采用0.035,对超过12层的钢结构可采用0.02;在罕遇地震下的分析,阻尼比可采用0.05。

16特征周期、多遇地震影响系数最大值、罕遇地震影响系数最大值:通过抗震规范规定(一般系统会自动填,安全评估报告有特殊要求是才要加强)

3.3.7、建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值αmax应按表3.3.7-1采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表3.3.7-2采用,计算8、9度罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。

注:1、周期大于6.0s的高层建筑结构所采用的地震影响系数应做专门的研究;

2、已编制抗震设防区划的地区,应允许按批准的设计地震动参数采用相应的地震影响系数。

表3.3.7-1 水平地震影响系数最大值

注:7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

表3.3.7-2 特征周期值T g(s)

《建筑抗震设计规程》(上海市工程建设规范)3.2.2、上海地区多遇地震时,Ⅲ类场地的设计特征周期取为0.65s,Ⅳ类场地的设计特征周期取为0.9s,罕遇地震时Ⅲ、Ⅳ类场地的设计特征周期都取为1.1s。相应于抗震设防烈度的设计基本地震加速度取值,应按表3.2.2采用。

17斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度:按实际情况

可允许最多5组多方向地震。附加地震数在0-5之间取值。相应角度填入各角度值。该角度是与X轴正方向的夹角,逆时针方向为正。SATWE参数中增加“斜交抗侧力构件附加地震角度”与填写“水平与整体坐标夹角”计算结果有何区别:水平力与整体坐标夹角不仅改变地震力而且改变风荷载的作用方向,而斜交抗侧力构件附加地震角度仅改变地震力方向。

《抗规》5.1.1、各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:

1、……

2、有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。……

多层与高层的相关规定相同。

3.3.2(强规)、……

1柱、墙设计时活荷载:一般折减

2传给基础的活荷载:一般不折减

对于纯住宅的建筑,柱墙基础均可折减

对于底层有商店的建筑,店面的柱子活荷载不可折减,应分两次计算

3柱、墙、基础活荷载折减系数:默认

荷规表4.1.2规定

4考虑活荷不利布置的最高层号:一般全楼考虑

当活荷载大于4KN/m2 才考虑。将此参数填0,表示不考虑梁活荷不利布置作用

5梁楼面活载折减设置:按实际情况一般默认

6考虑设计使用年限的活荷载调整系数:

50年为1.0 100年为1.1

调整信息

1梁端负弯矩调幅系数:取0.85。

5.2.3、在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:

1 装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取0.7-0.8;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取

0.8-0.9。

2 框架梁端负弯矩调幅后,梁端中弯矩应按平衡条件相应增大;

3 应先对竖向荷载作用下的框架梁的弯矩进行调幅,再与水平作用产生的框架梁弯矩进行组合;

4 截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%。

2梁设计弯矩放大系数:与活荷载的不利布置不能同时考虑。(建议该项设置为1.0)。

条文说明5.1.8、……如果活荷载较大,其不利分布对梁弯矩的影响会比较明显,计算时应予以考虑。除进行活荷载不利布置的详细计算分析外,也可将未考虑活荷载不利分布计算的框架梁弯矩乘以放大系数予以近似考虑,该放大系数通常可取 1.1-1.3,活荷载较大时选用较大的数值。近似考虑活荷载不利分布影响时,梁正、负弯矩应同时予以放大。

3梁扭矩折减系数:一般取0.4。

5.2.4、高层建筑结构楼面梁受扭计算中应考虑楼盖对梁的约束作用。当计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,可对梁的计算扭矩乘以折减系数予以折减。梁扭矩折减系数应根据梁周围楼盖的情况确定。(不宜小于0.4)

4托梁刚度放大系数:1.0

5连梁刚度折减系数:一般取0.7。(0.5-0.8)

5.2.1、在内力与位移计算中,抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中连梁的刚度可予以折减,折减系数不宜小于0.5。

条文说明:……通常,设防烈度低时可少折减一些(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减一些(8、9度时可取0.5)。折减系数不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。

在保证竖向荷载承载力荷正常使用极限状态性能的条件下,连梁刚度可以折减,即允许出现大震连梁开裂,连梁的损坏有助于保护剪力墙,实现多道设防。

6 默认

7调整与框支柱相连梁的内力: 勾选

按抗震5.2.5调整各楼层地震力:激活该选项。

《建筑抗震设计规范》5.2.5、水平地震作用计算时,结构各楼层对应于地震作用标准值的剪力应符合下式要求:

∑==n

i j j Eki G V λ

V Eki ——第i 层对应于水平地震作用标准值的剪力

λ——水平地震剪力系数,不应小于表3.3.13规定的值,对于竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数。

G j ——第j 层的重力荷载代表值

n ——结构计算总层数

注:1 基本周期介于3.5s 和5.0s 之间的结构,应允许线性插入取值

2 7、8度的括号内的数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g 和0.30g 的地区。

8指定薄弱层个数、各薄弱层层号:强制指定薄弱层时选用。

对于框架结构,底层无填充墙的架空层计算时无法反映抗侧刚度较弱的实际情况,底层地震力适当放大。当用户自行确认了某层抗侧力构件的受剪承载力小于其上一层的80%时,则应将改成手工设置为薄弱层。计算程序也无法自动判断因抗侧构件竖向布置不连续而造成的薄弱层。对于转换层结构,不管程序按刚度来判断该层是否为薄弱层,用户都将该层设置

为薄弱层。

9全楼地震力放大系数:取1.0

此参数是地震力的调整系数,可通过其放大地震力,提高结构的抗震安全度

10 02Q0调整起始层号、终止层号:

对于框架-剪力墙结构,一般剪力墙的刚度很大,剪力墙吸引了大量的地震力,而框架所承担的地震力很小。对于框架部分,如果按这样的地震力进行设计,在剪力墙开裂后会很不安全。所以需要让框架部分承担至少20%的基底剪力,宜增加框架的安全度。 《抗规》6.2.13、钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求:

1、侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架抗震墙结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部重地震剪力的20%和按框架抗震墙结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。……

8.1.4、抗震设计时,框架-剪力墙结构对应于地震作用标准值的各层框架总剪力应符合下列规定:

1 满足(8.1.4)式要求的楼层,其框架总剪力不必调整;不满足(8.1.4)式要求的楼层,其框架总剪力应按0.2V 0和V f 5.1max ,二者较小值采用:

V V f 02.0

V 0——对框架柱数量从下至上基本不变的规则结构,应取对应于地震力作用标准值的结构底部总剪力;对框架柱数量从下至上分段有规律变化的结构,应取每段最下一层结构对应于地震作用标准值的总剪力;

V f ——对应于地震作用标准值且未经调整的各层(或某一段内各层)框架承担的地震总剪力;

V f max ,——对框架柱数量从下至上基本不变的规则建筑,

应取对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架承担的地震总剪力中的最大值;对于框架柱数量从下至上分段有规律变化的结构,应取每段中对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架承担的地震总剪力中的最大值。

2 各层框架所承担的地震总剪力按本条第1款调整后,应按调整前后总剪力的比值调整每根框架柱和与之相连框架梁的剪力及端部弯矩标准值,框架柱的轴力标准值可不予调整;

3 按振型分解反应谱法计算地震作用时,本条第1款所规定的调整可再振型组合之前。

在考虑是否调整时应注意:对柱少墙多的框架-剪力墙结构,在框架梁柱承担20%的基底剪力会使放大系数过大,以致梁柱设计不下来。所以0.2Q0调整一般只用于主体结构,一旦结构内收则不往上调整;另外,若考虑调整后框架梁柱内力增加过大,可调整文件中的

放大系数,程序按WV02Q.out中的系数调整。

对于侧向刚度沿竖向分布不均匀的框架—剪力墙结构,如多塔结构或大底盘结构,已不在《抗规》6.2.13条规定的范围内,对这类结构进地调整时需特别注意。

新版本的SATWE在0.2Q0起始层号设置为负值时,程序则不控制上限。

设计信息

1结构重要系数:一般为1

1 对安全等级为一级或设计适用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;

2 对于安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于1.0;

3 对安全等级为三级或设计使用年限为5年的结构构件,不应小于0.9。

注:对设计使用年限为25年的结构构件,各类材料结构设计规范可根据各自情况确定结构的取值。

重要向系数

2钢结构截面净毛面积比值:默认0.85

根据钢结构件上螺栓孔的布置情况,全焊连接为1,螺栓连接0.5-1.

3梁按压弯计算最小轴压比:默认0.15

4考虑P-△效应:一般不考虑

5按高规或高钢规进行构件设计:高层结构激活该项。

6框架梁端考虑受压钢筋:勾选

7结构中框架部分轴压比限值按纯框架机构规定取值:

一般不勾选

8梁柱重叠部分简化为刚域:一般不勾选

9其余默认

混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3条:要先人工判断,然后决定是否激活该项。对于一般框架,没有特殊的水平荷载和特殊的框架节点的情况下,不激活该项。对于柱上安装大跨度屋面或者梁柱线刚度相差较大的情况下最好激活该项。

对于普通的多层框架,一般都不考虑该选项。

10钢柱计算长度系数按有侧移计算:不激活该项。

11梁保护层厚度、柱保护层厚度:

《混凝土结构规范》9.2.1、纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定

注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。

12柱配筋计算原则:选择“按单偏压计算”;在计算完成后按双偏压对柱进行验算。

配筋信息

钢筋强度一般取HRB400

梁箍筋间距:100;如果在配筋时修改钢筋强度,应进行折算。

柱箍筋间距:100;如果在配筋时修改钢筋强度,应进行折算。

墙水平分布钢筋间距:200;如果在配筋时修改钢筋强度,应进行折算。

墙竖向分布钢筋配筋率:0.25% 默认

荷载组合

全都默认

地下室信息

在上部结构风荷载计算中扣除地下室高度;在内力组合计算时,其控制高度扣除了地下室部分;对于抗震结构,其内力调整系数乘在地下室的上一层;剪力墙底部加强区的控制高度扣除了地下室部分。

1回填土对地下室约束相对刚度比:3。

2外墙分布筋保护层厚度:50。

3回填土容重:18。

4室外地坪标高:按实际。

5回填土侧压力系数:按静止土压力系数,0.5。

6地下水位标高:按实际。

7室外地面附加荷载:10。

特殊构件补充定义

该菜单时补充输入菜单,通过这项菜单,可补充定义角柱、铰接柱、不调幅梁、连梁、铰接梁和弹性楼板单元和抗震等级等信息。

换标准层

特殊梁

不调幅梁:略。

连梁:程序中“连梁”是指与剪力墙相连,允许开裂,可做刚度折减的梁。程序对全楼所有的梁自动进行了判断,把两端都与剪力墙相连,且至少在一段与剪力墙轴线的夹角不大于25度的梁隐含定义为连梁。最好每次自己都能自己检查一遍,在结构布置中特意作为框架梁的梁,程序中可能会自动判断为连梁,需要手动修改。

转换梁:程序中“转换梁”值框支转换大梁或托柱梁,程序中没有隐含定义转换梁,需要用户自己定义,定义后,程序自动按抗震等级放大转换梁的地震作用内力。

铰接梁:在结构中非框架梁和非连梁在结构计算中可能由于地震力较大而超筋,可将

该梁改为铰接梁。

滑动支座梁、门式钢梁、耗能梁、组合梁:略。

特殊柱

上铰接柱、下铰接柱和两端铰接柱、门式钢柱:略。

角柱:程序没有隐含定义,用户定义后程序按双向偏压构件计算,并按角柱构造。

框支柱:由用户自己定义。

规范条文:新高规10.2.7条规定,框支柱数目不多于10根时:当框支层为1—2层时各层每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的2%;当框支层为3层及3层以上时,各层每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的3%。;框支柱数目多于10根时,当框支层为1—2层时每层框支柱所承受剪力之和应取基底剪力20%,当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱所承受剪力之和应取基底剪力30%;框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁的剪力、弯矩,框支柱的轴力可不调整。

程序实现: TAT、SATWE在执行本条时,只对框支柱的弯矩剪力作调整,由于调整系数往往很大,为了避免异常情况,对与框支柱相连的框架梁的弯矩剪力暂不作调整。

生成SATWE数据文件及数据检查

检查文本及图形信息

文本信息

《结构设计信息》

1,检查参数是否设定错误

2,层间刚度比Ratx1 Raty1 要大于1.看每层薄弱层放大系数,最好不要超过1,超过1,说明出现薄弱层规范要求:《高规》要4.4.2规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上一层的70%或上三层平均值的80%。

5.1.14规定:对于竖向不规则的高层建筑结构,包括上述条件外,其薄弱层对应的地震剪力应放大1.15倍

附录 E.0.2规定:当转换层设置在三层及以上时,楼层侧向刚度还不应小于上一层的60%.

解决方法:D=12i c/h2=Eba3/h3 若出现薄弱层,则可以加大柱墙截面,或者是设置薄弱层放大地震剪力。注意转换层不论刚度比是多少都是薄弱层。

4,层间受剪承载力比在设计信息文件中,看Ratio - Bu X 和Ratio

看有没有超过下述限值

- Bu Y

规范要求:《抗规》3.4.3规定:平面规则而竖向不规则的建筑结构.....楼层承载力突变时,薄弱层的抗侧力机构的受剪承载力不应小于相邻上一层的65%

《高规》3.5.3规定:A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于上一楼的80%,不应小于65%;B级高度不应小于75%

《高规》规定:竖向不规则的高层建筑结构...结构楼层层间....不小于80%,薄弱地震剪力放大1.15倍

解决方法:可以加大本层承载力,如加强配筋,加大混凝土强度,加大截面尺寸,或减小相邻上一层的承载力也可以手动设置薄弱层,在重新计算。

5,刚重比 :在设计信息中,应该出现能通过整体稳定验算

规范要求:《高规》5.4.4规定:高层建筑结构的稳定性应满足下列规定

解决方法:在SATWE的“设计信息”中勾选“考虑P-Δ效应”,程序自动计入重力二阶效应的影响。调整增强竖向构件,加强墙、柱等竖向构件的刚度调整结构的高宽比

《周期振型地震力》

1,周期比:第一扭转周期除第一平动周期<0.9。

规范要求:《高规》4.3.5规定:结构扭转为主的第一自振周期T t与平动为主的第一自振周期T1 之比,A级高度不应大于0.9,B级,混合高层不大于0.85

解决方法:抗侧力构件布置均匀对称,增加结构周边的刚度(加大周边柱,墙尺寸或数量;加大周边梁高,板厚;加强转角处构件;减小洞口),降低中部刚度

2,剪重比:周期,振型,地震力文件中最小剪重比不小于表5.2.5规范要求:《高规》3.3.13规定竖向不规则地震剪力放大1.15倍

,主要是因为在长周期作用下,地震影响系数下降较快,对于基本周期大于3.5s的结构,由此计算出来的水平地震作用下的结构效应有可能太小。而对于长周期结构,地震动态作用下的地面运动速度和位移可能对结构有更大的破坏作用,而振型分解反应谱法尚无法对此作

出较准确的计算。出于安全考虑,规范规定了各楼层水平地震剪力的最小值,该值如不满足要求,说明结构有可能出现比较明显的薄弱部位,需进行调整。剪重比不满足规范要求,说明结构的刚度相对于水平地震剪力过小,宜适当增大墙、柱等竖向构件的截面面积;但剪重比过大,则说明结构的经济技术指标较差。

解决方法:V EKi >λ∑G j 1.在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”,SATWE按抗规5.2.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。2)在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数,增大地震作用,以满足剪重比要求。3)在SATWE的“地震信息”中的“周期折减系数”中适当减小系数,增大地震作用,以满足剪重比要求。2当剪重比偏小且与规范限值相差较大时,宜调整增强竖向构件,加强墙、柱等竖向构件的刚度。有效质量系数要>90% (否则加振型数)

在调整时需要注意:

1.当底部总剪力相差较多时,结构的选型和总体布置需重新调整,不能仅采用乘以增大系数方法处理;

2.只要底部总剪力不满足要求,则结构各楼层的剪力均需要调整,不能仅调整不满足的楼层;

3.满足最小地震剪力是结构后续抗震计算的前提,只有调整到最小剪力要求才能进行相应的地震倾覆力矩、构件内力、位移等等的计算分析;即意味着,当各层的地震剪力需要调整时,原先计算的倾覆力矩、内力和位移均需要相应调整;

4.采用时程分析法时,其计算的总剪力也需符合最小地震剪力的要求;

5.本条规定不考虑阻尼比的不同,是最低要求,各类结构,包括钢结构、隔震和消能减震结

构均需一律遵守。

.

牧野火花机编程手册

放电加工机 MGH 电源 编程说明手册MAKINO铣床有限公司

目录 1. 绪言------------------――---------------―1–1 2. 程序设计基本原理---――--------――--------------―2–1 2.1 程序结构---------―――-----――-------------―2–1 2.1.1 地址符-------------------------------――2–3 程序号字-----------------――-----------――2–3 序列号字-------―――――――----――-----------―2– 4 坐标字--------------------――---------――2– 4 准备功能字--------------――――-――---------―2– 6 进给功能字----―――――-----------――----―――――2– 6 主轴功能字---------------------――-------―2– 6 电极功能字----------------------――-----――2– 6 辅助功能字-----------------------――-----―2– 6 访问程序号字/重复计数字------------------――-----2– 6 偏置量字--------------------------――---2– 6 加工条件字--------------------------――--2– 7 2.1.2 程序块------------------------------――-― 2– 7 程序块的结束---------------------------―――2– 7 跳过任选程序块----------------------------―2– 8 注释输入-------------------------------―2– 9 2.2 坐标系统--------------------------------―2–9 2.2.1 机器坐标系统-----------------------------―2–10 2.2.2 工件坐标系统-----------------------------―2– 11 2.2.3 局部坐标系统-----------------------------―2– 12 2.2.4 绝对值和增量值命令--------------------------―2– 12 3. 功能字---------------------------------――3– 1 3.1 G/M 代码表-------------------------------―3– 1 3.1.1 G 代码表--------------------------------3– 1 3.1.2 M 代码表-------------------------------―3–4 3.2 坐标系统命令------------------------------―3–6 3.2.1 平面指定(G17/18/19)―――――――――――--------------――3–7 3.2.2 限制区域指定(G22/23)―――――――――――――――---------――― 3– 9 3.2.3 局部坐标系统设置(G52)----――――――――――――――――――――――3–11 3.2.4 机器坐标系统命令(G53)--――――――――――――――――――――――――3–13 i

PKPM SATWE参数设置讲解

SATWE参数设置 一:总信息 1水平力与整体坐标夹角(度):一般为缺省。若地震作用最大的方向大 于15度则回填。 2、混凝土容重(KN/m3):砖混结构25 KN/m3,框架结构26KN/m3。 3、刚才容重(KN/m3):一般情况下为78.0 KN/m3(缺省值)。 4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。 5、转换层所在层号:应按PMCAD楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5.程序不能自动识别 转换层,需要人工指定。对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即 以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。 6、嵌固端所在层号:无地下室时输入1,有地下室时输入(地下室层数 +1)。 7、地下室层数:根据实际情况输入。 8、墙元细分最大控制长度(m):一般为缺省值1。 9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层缺省不作为薄弱层,需要人工指定。如需将转换层指定为薄弱层,可将此项打勾,则程序自动将转换层号添加 到薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。此项打勾与在“调整信息” 页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果是完全一致的。 10、所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般仅在计算位移比和周期比时建 议选择。在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。 11、地下室强制采用刚性楼板假定:一般情况不选取,按强制刚性板假定 时保留弹性板面外刚度考虑。特别是对于板柱结构定义了弹性板3、6情况。但已选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。 12、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般为缺省勾选。不勾选的话位 移偏小。 13、计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:应勾选,使得墙的无效翼 缘部分内力计入框架部分,实现框架,短肢墙和普通强的倾覆力矩结果更合理。 14、弹性板与梁变形协调:相当于强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度,自动实现梁板边界变形协调,计算结构符合实际受力情况,应勾选。 15、墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,程 序强制为“出口”,即只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上 的节点均作为出口节点,使得墙元的变形协调性好,分析结果更符合剪力墙的 实际。 16、结构材料信息:按实际情况填写。 17、结构体系:按实际情况填写。 18、恒活荷载计算信息: 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载1模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;

夏米尔火花机操作指南

袖珍指南 143001382/E/06.2004ver.A

重要附注: 本袖珍指南仅适用于配有MARK VIXEY软件(X和Y相应于版本号)的ROBOFORM电火花成形加工机。

遥控器 (4) 人机界面 (5) PREP(准备)模式 (5) EXE(执行)模式 (5) INFO(信息)模式 (6) GRAPH(图形)模式 (6) 指令字 (7) PROFORM指令 (20) 控制功能 (20) 加工循环和基本操作 (20) 加工模式 (26) 工艺 (26) 辅助操作 (27) 用户参数 (30) 参数定义 (30) 测量循环 (31) 基准球 (31) 工具电极偏移量 (32) 外形找中 (33) 找角 (34) 内孔找中 (35) 内孔找中45° (35) 找边 (36) X向找中和Y向找中 (36) 加工参数 (37) 脉冲电源规准 (38) 效率优化 (40) 表面粗糙度 (41) 工艺 (44) 工艺表名称 (44) 铜/钢 (45) 石墨/钢 (48) 铜钨合金/钢 (51) 铜钨合金/硬质合金 (54) 英文字母索引 (59) 记事 (63)

1、紧急停止 2、手动模式 3、电极松开 4、停止当前动作 5、电极夹紧 6、激活/未激活模式的选择 (电碰触) 7、X轴正向运动 8、Y轴正向运动 9、Z轴正向运动 10、C轴正向运动 11、手动模式快速运动 12、手动模式中速运动 13、手动模式慢速运动 14、C轴负向运动 15、Z轴负向运动 16、Y轴负向运动 17、X轴负向运动 18、靠边测量方式 19、重设机床坐标系被测轴为0 20、中止模式下电极返回加工区 21、从加工区移开电数 遥控器举例

SATWE参数

1)水平力与整体坐标夹角:采取隐含值0,当大于15°根据《抗规》5.1.1-2重算。 2)混凝土容重:隐含值25。一般按结构类型取值:框架结构25.5;框剪结构26;剪力墙 结构重度27。) 3)钢材容重:隐含值78。 4)裙房层数:根据实际情况。 5)转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。(该指定只为程序决定底部加强 部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。) 6)嵌固端所在层号:1:判断地下一层侧向刚度是否大于地上一层侧向刚度2倍,当满足 顶板嵌固要求可指定地下室顶板为嵌固端,此时一层二层侧向刚度比不宜小于1.5;2:当不满足地下室顶板嵌固时,可指定地下室底板或地下一、二层为嵌固端。实际工程中如实输入地下室层数,嵌固均选地板(输入1结果偏安全)。 7)地下室层数:根据实际情况。 8)墙元细分最大控制长度:可取2.0,对于框支结构和其他复杂结构、短肢剪力墙可取 1.0~1.5。 9)弹性板细分最大控制长度: 10)对所有楼层强制采用刚性楼板假定:计算楼层位移比,结构层间位移比和周期比时应勾 选;计算结构内力与配筋计算时不应勾选。 11)地下室强制采用刚性楼板假定:PKPM2010强制地下室楼面板(包括自定义的弹性板)

为刚性楼板.因此必须勾选此项。 12)墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:因此必须勾选此项。 13)计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:默认不勾选。 14)弹性板与梁变形协调:勾选。 1)结构材料信息:据实填写。 2)结构体系:据实填写。 3)恒活荷载计算信息:一次性加载:整体刚度一次加载,适用于多层结构、有上传荷载的 情况;模拟施工加载1:整体刚度分次加载,可提高计算效率,但与实际不相符;模拟施工加载2:整体刚度分次加载,但分析时将竖向构件的刚度放大10倍,是一种近似方法,改善模拟施工加载1的不合理处,是结构传给基础的荷载比较合理;模拟施工加载3:分层刚度分次加载,比较接近实际情况。一次性加载:主要用于多层结构、钢结构和有上传荷载(例如吊柱)的结构。模拟施工加载1:适用于多高层结构。模拟施工加载2:仅可用于框筒结构向基础软件传递荷载(不要传递刚度)模拟施工加载3:适用于多高层无吊车结构,更复合工程实际情况,推荐使用。 4)风荷载计算信息:计算水平风荷载。 5)地震作用计算信息:计算水平和竖向地震作用。《抗规》3.1.2,“抗震设防烈度为6度时, 除本规范有具体规定外,对乙丙丁类建筑可不进行地震作用计算。”《抗规》5.1.6,“6度时的建筑(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。”“6度时不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。”《抗规》5.1.1,“8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。”《高规》4.3.2,“8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用;”“9度抗震设计时应计算竖向地震作用。”《高规》10.2.6,“8度抗震设计时转换构件尚应考虑竖向地震的影响。”《高规》10.5.2,“8度抗震设计时,连体结构的连接体应考虑竖向地震的影响。”注意事项:8(9)度地区大跨度结构一般指看度不小于24m(18m),长悬臂构件指悬臂板不小于2(1.5)m,悬臂梁不小于6(4.5)m。 6)结构所在地区:全国。 7)规定水平力的确定方式:楼层剪力差方法(规范方法)。

多媒体网络教室整体解决方案

多媒体网络教室整体解决方案 湖南计算机股份有限公司二○○二年十一月

目录 前言 (3) 计算机网络教室解决方案 (4) .1方案一 (4) .2方案二 (4) .3方案三 (4) 多媒体网络教室解决方案 (6) .1多媒体网络教室的设计方案 (6) .2多媒体网络教室拓扑图 (8) .3多媒体网络教室的特点 (9) .4多媒体网络教室的功能 (9) .5多媒体软件的应用(远志L AN S TAR VC) (11)

前言 处于世纪之交的中国教育以面向现代化、面向世界、面向未来为目的,探索运用先进的科学技术发展教育,转变教育观念,改革教学手段、教学方法,形成更加合理高效的教学模式和现代教育方法。 现代教育技术发展的一个重要趋势就是在课堂教学中引进多媒体教学等现代化教学手段。在教学过程中使用多媒体教学手段,可以充分调动学生思维的积极性,让学生变被动为主动,引导学生的思维步步向前发展,能收到化繁为简、突出重点、突破难点的功效。 随着教育改革的不断推进和深化,全面提高学校教学、科研管理水平,创造一个能充分调动学生学习积极性,培养学生学习能力的现代教育环境,建设具有自身特色的先进、适用、可靠的校园多媒体综合网络系统已成为各级各类学校面向21世纪发展的重要工作内容。

计算机网络教室解决方案 目前计算机网络教室的建设方案主要有以下三种: .1 方案一 学生端采用有盘工作站(即计算机),教师端配备一台高配置的教师机,另外整个网络可选配一台服务器,利用网络交换机(SWITCHER)或集线器(SWITCH)将这些设备连接成一个局域网。采用这种方案的计算机网络教室,大多数的教学软件可以直接装在学生机上,配置灵活,扩展方便,只要加装多媒体教学软件就可以变成多媒体教室。这种方案相对来说成本较高,在计算机教学方面配置相对有点重复。 .2 方案二 学生端采用无盘工作站,教师端配备一台高配置的教师机,另外整个网络可选配一台服务器,利用网络交换机(SWITCHER)或集线器(SWITCH)将这些设备连接成一个局域网,利用WINDOWS98操作系统的无盘工作站操作功能、采用客户/服务器工作模式,将教学软件安装在服务器或教师机上。该方案成本相对较低,扩展起来也比较方便,是目前计算机网络教室的主流配置方案。 .3 方案三 学生端只配备显示器、键盘、鼠标,教师端配备较高配置的计算机,再配备一台主控设备将教师端的计算机显示分配到学生端,学生端可浏览

常见火花机操作说明书

亚特火花机(F型)操作说明书 亚特火花机F型与E型的区别是E型功能键属于动旋钮式,可以随时调原加工参数;F型属可程序放电加工机,可以根据加工者及加工要求,分成几单节,每单节作出相应参数设定,一次可将工件加工之理想尺寸.在加工时,需要进行程序编辑.在操作F型机台前,我们首先需掌握各功能键之作用,使用围以及如何调整与程序编辑. 荧幕各功能操作说明: 1.面板、屏幕各功能名称及使用

3.屏幕中间一排加工深度设定栏1~12之阿拉伯数字即表示系统允许使用者输入12段单节之加工程序,而每一单节之后有该单节加工深度设定,使用者可输入每一单节所欲加工之深度,而加深度之设定,允许输入正、负值,但必须由大而小,依顺序排列,如:第一节单节加工深度为-1,则第二单节必须比-1mm更深,则程序就可在第一单节加工完毕后自动转入第二单节加工.同理第三单节的加工深度又必须比第二单节更深,若第三单节的加工深度比第二单节浅,则第二单节加工完毕后会自动停止加工,无法转入第三单节加工. 4.工作坐标: 即放电加工时所用的坐标;绝对坐标即机台启动后的原始坐标;无法改变该坐标数值,故可作为记忆加工位置之坐标.记忆坐标即相对绝对坐标位置所记下的坐标.此坐标可在加工两工件时,将一工件工作坐标确定后,利用记忆坐标将绝对坐标记下,可继续确定第二个工件工作坐标.当第二个工件加工ok后,可将记忆

坐标移至与绝对坐标相同,即为第一个工件的加工坐标,但要注意Z轴记忆坐标无使用价值,在使用记忆坐标加工另一工件时,Z轴需重新设定,并且在加工记忆坐标前,若丧失电源再次开启机台时,记忆坐标失效,需重新确定工作坐标。 5.加工参数设定或修改方式: 利用键盘上4个游动键 来移动光标至欲修改的参数上.例如: 现修改加工深度为-1.05时,除将光标移至该单节上外,还需:先接“Z”键,输入加工深度“+/-”“+”“.”“0”“5”再接输入键即可.若欲关闭下一单节时要输入“END”即先按“˙”再接输入键即可.若移动加工起始单节记号时,须利用移动光标来牵引“ ”号移至欲开始加工之单节上,在设定放电参数时,应分单节来设定.如在设定第一单节时应先将光标移至加工深度第一单节上,再由此将光标移至放电参数设定表中,此时”GENERATOR( )”括号中就显示你当前所修改参数居于哪一单节.当此数字显示正确后再用INC (增加键)和DEC (减小键)及光标移动键来进行修改.每一个参数设定OK后,都需按输入键进行确定,并自动转入下一

新版本SATWE前处理参数的设置技巧

水平力与整体坐标夹角:PMCAD模型是否在SATWE模型里旋转,风力迎风面积不是最大需旋转。混凝土容重:剪力墙结构取27,框架结构取26. 裙房层数:裙房屋顶层在SATWE模型中的层号,模型第一层为1,无裙房为0。 转换层所在层号:转换层在模型第一层为1,无转换层为0。 嵌固端所在层号:基础嵌固为1;1层地下室,顶板为嵌固部位,填2. 强制刚性楼板假定:位移结果文件,必须选此项;配筋计算,不能选此项。 强制刚性楼板保留抗弯刚度:一般不选;选此项层间位移角会变小。 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:默认选,影响连梁剪力,选此项连梁剪力会变小。 恒活荷载计算信息:填“模拟施工加载3”;模型有转换桁架时,还需填 “一次性加载”,否则桁架内力偏小。 “规定水平力”的确定方法:选楼层剪力差方法,抗规P272

(1)注意箍筋强度HPB300,HPB235 (2)墙水平分布筋间距:一般200。 (3)墙竖向分布筋配筋率:填~,影响墙暗柱配筋 (4)结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:填~,影响墙暗柱配筋

(1)修正后的基本风压:一般为50年基本风压,荷载规范修正系数 (2)X,Y结构基本周期:大于相对应的平动系数X>,Y>的周期 振型号周期转角平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 ( + ) 2 ( + ) (3)风荷载作用下结构的阻尼比:混凝土,房屋钢结构,钢结构混合结构~ (4)承载力设计时风荷载效应放大系数:高规4.2.2,大于60米,取 (5)舒适度验算风压/阻尼比(%):高规3.7.6 10年一遇风压阻尼比混凝土,混合结构~(6)是否考虑风振: 高层考虑,多层按荷载规范7.4.1高度大于30m且高宽比大于的房屋

计算机网络系统技术方案及设备配置方案

一计算机网络系统技术方案及设备配置方案 (一)计算机网络系统项目概述 随着计算机技术、通讯技术的飞速发展,计算机网络正快速覆盖社会的各行各业,使我们感受到网络时代的春风。医院作为人民社会生活的重要组成部分,传统的办公模式已经不适应当今的网络时代。先进、可靠、高效的计算机网络,是现今医院网络化办公的基础。 沁阳市人民医院创建于1946年,开放病床360张;现有职工516人,专业技术人员410人,其中高级专业技术人员19人,中级专业技术人员120人,初级专业技术人员163人。设置16个临床科室30余个专业,16个医技科室,是沁阳市规模最大的集医疗、教学、科研、预防保健和院外急救为一体的现代化综合性医院,成为河南省人民医院、中科院、肿瘤医院协作单位,新乡医学院、焦作职工医学院教学医院,中国东软核磁共振河南示范培训基地、河南省新生儿重症救护网络成员单位、河南省眼科网络成员单位、中国糖尿病综合防治计划推行单位、城镇职工医疗保险定点医院、中国人寿保险定点医院。 (二)计算机网络系统建设的总体目标 1.用户需求分析 医院的计算机网络系统建设需求归纳如下: 1)网络连接覆盖整个门诊、医技楼。为医生、护士和各职能部门提供网 络接入服务。 2)使用千兆以太网作为网络主干,构建能够提供服务质量保证和多媒体 应用支持的新一代的企业网络系统。 3)提供接入Internet的手段,并在网络中设置的专用安全区域放置Web 服务器、E-mail等公共服务器。 4)在网络上提供高效可靠的安全管理构架和安全策略,确保网络资源的

安全使用。 5)网络系统设计要具备高度的灵活性和扩展性,能够满足未来发展的需 求。 6)建立网络系统运行管理中心,建立统一集中式的网络管理,实行有效 的配置管理、失效管理、安全管理及性能管理。 7)统一进行子网划分和IP地址分配。 8)实现企业内部网与Internet 的互联,建立企业内部网(INTRANET)。 9)信息资源采取集中控制与分布配置相结合的策略,合理规划,分布实施。 10)建立以Windows NT为平台的企业系统管理平台,对信息资源进行有 效管理。 11)在NT平台上建立Exchange邮件系统,实现员工之间、以及对外的信 息交流。 2.系统建设范围 本方案提供的医院门诊、医技楼的网络系统解决方案的项目实施范围包括:医院企业网络系统(Intranet)的组成构架,建立基础的信息系统平台,提供整体企业级安全防护策略。 3.主要技术路线 医院园区网络系统建设的主要技术路线如下: 1)采用成熟/先进的网络技术。 2)统一技术规范、标准和方案,统一设备选型,统一组织实施。 3)通过高速交换技术、虚拟网(VLAN)技术组网。 4)以TCP/IP为主要协议,采用统一的电子邮件系统提供邮件服务。 5)以标准化为基础实现系统的开发型、可扩展性,增强与异种机、议购 网的互联能力。 6)注重避免出现瓶颈效应,重要路由要有备份,保证网络每天24小时可 靠运行。 7)注意通信保密和数据安全,建立完善的网络安全管理系统。

火花机MAKINO.

日本牧野 NC ELECTRICAL DISCHARGE MACHINE 数控计算机火花机 SIMPLE OPERATION MANUA L 简明操作手册 (M G H系统) 牧野机床(中国)有限公司 应用部编制 二零零四年二月二日

牧野(中国)火花机中文操作手冊 1 前言 MAKINO放电加工机MGH新系统已在二零零二年七月份向世界推出,为了配合客户更好的 使用该机型,我公司技术部专门编制了这本手册,希望对您的使用有所帮助.如果您在使用中有任何疑问,欢迎致电牧野(中国)公司 本手册主要内容有﹕ 一、机床简介 二、操作按钮键的使用 三、加工前的准备事宜 四、程序的编写 五、如何激活加工 六、机床各功能的使用 七、MODEL PLAN(数据模型) 八、摇动方式 九、加工方式 十、放电组合的选用 十一、扩孔加工 十二、精密加工定位技朮 十三、拋光加工(面积小于30×30mm,非镜面加工机) 十四、螺纹孔加工(I用G103扩镗,II用C轴头) 十五、C轴头的使用 十六、镜面机的加工(HQSF) 十七、ATC的使用 十八、连续加工的步骤 十九、IES程序自成 二十、G码和M码表 二十一警报以及消除 二十二日常保养 二十三附表 由于时间仓促,资料有限,错误在所难免,在内容和技朮上尚有不足、不当之处,恳请广大用户赐面给予斧正、以及提出宝贵意见,为以后的版本修订,提供更好的第一手的手册资料,精益求精,务求做到最好。 牧野机床(中国)有限公司 应用部 二○○四年二月二日

牧野(中国)火花机中文操作手冊 2 一、机床简介 2)机床性能指针 最小步进单位:0.001mm(C 轴0.001度),最小驱动单位:0.0025mm(C 轴0.001度/0.0001turn), 工件坐标系:80个,程序内存量:470KB ,电池使用年限10年,三轴滑枕控制移动,行程限位保护 电极位置补偿32个,电极直径补偿99个,放电组合M100(其中10为用户自设), 加工电压选择:8种,加工电流选择:90种,加工条件号码E2,000(其中1,000为用户自设)。 冷却系统:强压气冷,积碳跳逸保护,显示器:15"彩色夜光晶液显,可触幕。 3)主要功能 对话式编程model plan 摇动辅助orbital functions 牧野专家系统expert system 绘图graph 逸离和回复retract and return function 自动定位measuring function 时间控制time-controlled machining 加工监察系统machining progress monitor 加工时间显示machining time display 程序测试machining model override function 故障自诊Hitch auto diagnose 自动关机power supply off 帮助指导help function NC 功能general NC function 程序自动生成programming support function 行程限位保护travels limit protect 仿真加工model machining no-effective 自动灭火automatic fire extinguisher 附配件功能optional: 自动转换电极ATC (automatic tool change) 镜面加工HQSF(high-quality high-speed finish machining) 电极旋转补偿electrode rotation compensation[必须配置C 轴旋转头] 电极中心自动补偿electrode center automatic compensation MAKINO STANDARD ELECTRODE REDUCTION 标准火花位

火花机操作说明书

火花机操作说明书 一.对机台的认识与了解 现状在使用的火花机的规格为亚特M30E,M50E,M30F,M50F几种放电加工机。放电机属精密加工机台,为达到良好的使用效果,必须先对机台的特性作一个了解认识. 现将以上四种机型在加工过程中需用到的参数作一对比: Ps:使用时特别要注意电极最大重量,最大工作台承重此两参数值,如所使用电极重量超过最大值或工件的重量超过最大工作台承重时千万不能使用此机台,否则将造成机台本身的零部件损坏. 二.机台的零件编号及部份部件的作用: 现状在使用的亚特火花机分E型和F型,E型放电机又称为传统式放电加工机,其特点是在使用的操作面板采用的旋钮式。F型放电机又称可程序放电加工机,其特点是可以一次性输入多个单节加工条件和深度值,在操作火花机前首先要对机台的部件名称和作用作了解.现在以M30F和M50F两种机型来介绍(M30E和M50E机台的结构同F型,其主要区别在于操作面板的不同).

现将各部件名称和作用列入表中参考

三.机台的维护与保养 3.1机台工作平台必须保证平整,需每月校正一次,.如磁台平面度不在0.005以内,则 需研磨平台修整,重新校正; 3.2机台无生锈现象,保持机身干凈,无油污; 3.3观察压力表的读数是否正常(0.7~1.0kg/cm2),马达帮浦的转向是否同箭头方向 保持一致(若相反也是压力表读数偏小的原因); 3.4如图一中(A)的指示的部位—手动注油器,为导轨和方螺纹注入润滑油.保证机台 良好的润滑性.随时注意注油器油标的高低,及时加油,如机台使用频繁应保证每天注油次数最少2次; 3.5每周观察火花油槽内之油量,有无低于标准值,若低于标准值应及时加油; 3.6如图二中绝缘液的清洁与更换:先将机台油桶内的油抽至一干凈桶内,抽至不能 再抽时将图中(1)螺钉旋开,将油放入盒子中,待放完后再将(2)大螺钉松开,将(3)退开后将过滤蕊(4)拉出,将蕊桶擦拭干凈后换上新过滤蕊,密封好后换上新油 (或待原油完全澄清后再倒回机台内); 3.7机台三级保养: 一级保养: (1)每天保证机台无油污、积尘等现象; (每天)(2)机台不用时保证各部件无生锈现象; (3)导轨每天按时上油,保证正常作业. 二级保养: (1)定期检查油路是否畅通; (每月)(2)定期检查机台工作平面水平度; (3)定期添加机台导轨油; (4)定期检查各部件有无损坏. 三级保养: (1)更换新的火花油; (每年) (2)更换机台工作平台.

SATWE参数选取原则(第三版)

SATWE参数选取原则(第三版) SATWE 2010版(2013年10月版本) 一、总信息: 1. 水平力与整体坐标夹角:取0度;(如周期计算结果中显示最大地震力方向与主坐标夹角 大于15°,应在斜交抗侧力构件中输入角度,此处不必改动) 2. 混凝土容重:框架、框架-剪力墙取26;剪力墙及框筒结构取27;计算地下室底板配筋时 取0; 3. 钢材容重:78; 4. 裙房层数:按实际计算层数输入(应计入地下室的层数); 5. 转换层所在层号:此参数为针对“部分框支剪力墙结构”及“底层带托柱转换层的筒体” 而设置。对于部分构件的局部转换,只需要在特殊构件定义中设置转换构件即 可,不必在此设置转换层号;此层号为PMCAD中的自然层号,包括地下室; (转换层自动默认为薄弱层)

6. 嵌固端层号:若嵌固端在基础上就为“1”,若嵌固端为地下室顶板则为“地下室层数+1”。 7. 地下室层数:除了对风荷载作用、地震作用及内力调整有关系外,该参数对高位转换的判 别影响很大,应准确输入该参数(应注意地下室层数的判断); 8. 对所有楼层采用刚性楼板假定:除内力及配筋计算以外,均勾选“是”; 注:进行内力和配筋计算时,部分特殊的结构应在特殊构件定义中修改弹性板的类型,如板柱结构应定义弹性板6、厚板结构应定义弹性板3、楼面开大洞时应 定义弹性膜。 9. 地下室强制采用刚性楼板假定;地下室有跃层构件或开大洞时,可取消勾选; 10.墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般勾选,若连梁抗剪超限,可不勾选进行计算; 11.计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:一般应勾选;(砼规中9.4.3条有相关承载力计 算内容,程序参照此条考虑到倾覆力矩上,此条对倾覆力矩比有轻微影响)12.弹性板与梁变性协调:替代上个版本的“强制刚性楼板假定时保留楼板平面外刚度”,应 勾选; 13.结构材料信息:按实际类型填写; 14.结构体系:按实际填写;仅设置少量剪力墙的框架结构应按框架结构填写,底层带托柱转 换层的筒体仍按框筒或筒中筒结构输入,选砌体结构和底框结构无效; 15.恒活荷载计算信息:一般采用模拟施工加载3,如遇到有转换层、跃层柱、长悬挑或吊柱 等情况时,应注意修改加载的次序和层数。有吊柱的结构、钢结构及体育场馆 等应采用模拟施工加载1。计算基础时,尤其是框剪、框筒结构时,采用模拟 施工加载2;(如有特殊结构,勾选“自定义施工顺序”进行人工排序) 16.风荷载计算信息:一般结构选择“计算水平风荷载”即可,对于一些空旷建筑、体育馆及 轻钢屋面等结构选择“计算特殊风荷载”; 17.地震作用计算信息:一般建筑“计算水平地震作用”即可。对于规范规定的需要考虑竖向 地震的建筑按以下原则选择:多层建筑选择“计算水平和规范简化方法竖向地 震”,高层建筑选择“计算水平和反应谱方法竖向地震”; 18.特征值求解方式:在选择“计算水平和反应谱方法竖向地震”时此项方可激活,一般情况 不需考虑。“整体求解”考虑三向振动的耦联,但有效质量系数不易达到90%, 应增加振型数;“独立求解”不能体现耦联关系,但易满足有效质量系数的要 求; 19.“规定水平力”的确定方式:一般工程均选择“楼层剪力差方法”; 20.结构所在地区:按项目所在地区填写,分为全国、上海和广东;

学校多媒体教室及计算机机房实施方案

学校多媒体教室及计算机机房方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

学校多媒体教室、办公设备及计算机机房设 备采购项目 技 术 方 案 (计算机机房篇)

第一章需求分析与网络建设目标 第一节概述 信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势。即将到来的21世纪,科学技术特别是信息技术和生命科学的不断突破,对世界政治、经济、文化生活将产生更加深刻的影响。加快初高中及高等学校信息技术教育的步伐已成为当务之急。 展望新世纪,信息技术是最活跃、发展最迅速、影响最广泛的科学技术领域之一。互联网的发展,不仅将改变人们的工作和生活方式,也将改变教育和学习方式。今天,全球互联网上网用户人数已达3亿,比1994年的300万人整整扩大了100倍,网页达30亿页,每天还在以300万页的速度增加。信息技术极大地拓展了教育的时空界限,空前地提高了人们学习的兴趣、效率和能动性。多媒体教学、计算机教学软件、远程教育、虚拟大学等应运而生。先进的信息技术使教育资源共享的原则得以贯彻,人们听取世界高水平教授课程的要求已经或正在实现,学习选择的自由度大大提高,因需学习、因材施教真正成为可能;学术交流空前繁荣,合作研究在全球范围内展开,信息生产、传播和应用日新月异地高速发展;现代教育科学、心理科学和信息科学技术的综合和相互渗透,已成为教育发展和改革的强大动力;传统的教和学的模式正在酝酿重大的突破,教育面临着有史以来最为深刻的变革。这场教育的大变革不仅仅是教育形式和学习方式的重大变化,更重要的是将对教育的思想、观念、模式、内容和方法产生深刻影响。正是在这样一种环境下,教育部、提出了建设加快建设初高中校园网的工作,必将会推动我国教育事业的蓬勃发展,同时也会给学校的教育工作带来巨大的机遇与挑战。面对现实,只有抓住机遇,迎接挑战,加快学校的信息化建设,

pkpm及SATWE参数设置个人总结

一、pkpm参数设置 1、材料信息的定义 本层信息里设置混凝土钢筋的强度等级,局部不同的可以在材料强度里特殊定义(也可以在后续SATWE里定义特殊构件的时候定义) 2、设计参数 注意:

(1)、有地下室的按地下室情况如实填写,当无地下室的时候,第一层为地梁,柱子像下伸,这一层计算的时候也定义为地下室(2)、计算指标的时候地下室一般不组装,计算地下室的梁柱配筋的时候再组装 (1)、混凝土容重:如果输楼板荷载的时候没有考虑抹灰找平层等,此处一般输27,若输荷载时考虑了,则可输25; (2)、钢截面净毛面积比值:钢构件截面净面积与毛面积的比值。净面积是构件去掉螺栓孔之后的截面面积,毛面积就是构件总截面面积。软件默认取值为0.5,经验值0.85,轻钢结构最大可以取到0.95,框架的可以取到0.9(当然这些和钢材的厚度负差、钢构件上面的开孔面积、焊接质量等等都有关系)

(1)计算阵型个数,取3的倍数,一般取楼层数的3倍;也可以在后续SATWE参数里不按阵型个数计算,按达到有效质量系数多少来计算(规范规定至少90%) (2)周期折减系数,考虑隔墙对刚度的影响,隔墙越多,对刚度贡献越大,周期越小,折减系数就越小,根据《高规》第4章最后一页确定 其他参数如实填写

二、SATWE参数设置(V3.2为例) 前面pkpm设置了的参数会自动读取到SATWE里,因此可以在这里设置前面未设置的参数,检查前面已经设置了的参数。 1、总信息 (1)水平力与整体坐标夹角:第一次计算不输入,计算后,地震作用最大的方向角度大于15°后,填入该度数再重新计算。

(2)如实填写

火花机操作指南补充说明

火花机操作指南补充说明 标签:数控火花机|数控电火花机厂家|首选鼎亿 目前生产的数控火花机,在原有的基础上提高了加工速度,因为电脑内部程序,参数,加工放电条件,是以普通工件为标准,通过电脑计算设定的,所以说对一些比较特殊工件,像超薄片,圆孔锥形,侧边,底部,凹,凸不平的工件,由于冲油比较困难,碳渣不易排出,在这种情况下,火花机就会产生二次放电,这时候不是铜工与工件在放电,而是铜工与碳渣在放电,机器就会出现机头上不能上,下不能下的现象,机器根本不能正常工作,出现这种情况,不是机器问题,而是设定加工条件不够理想,下面举例说明,供大家参考。 一,圆孔锥形,二,上面大,下面小,三,侧边加工,四,侧边加底部加工,五,底部“凸”“凹”不平加工,还有其它形状,加工比较困难,可选择下列加工条件。 放电时间为0时排渣时间为1,放电时间为1时,排渣时间为2,放电时间为3时,排渣时间为6,放电时为4时,排渣时间为8,可根据排渣难度,选择适当的参数。 一般我们选择放电时间为3,排渣为6时,这个参数比较理想,高压选择,一般面积选择5,大面积选择8,极间电压选择3或4,伺服速度(太小面积除外),一般加大(1-2)个字,增强机头下来的力度,提高加工速度。以上放电条件,还是不够理想,还可以改变下列2个参数,“放电期”又叫粗细度,“休止周期”又称为效率。 一般加工条件时,放电周期同休止周期比例按100:60比例,一般可解决问题,这种操作方法,一般是比较难排渣的工件,如上面大,下面小的工件,还可以将放电周期同休止周期对调,放电周期为60,休止周期为80,对调以后,电流指示会减小,6A电流一般显示为3-4A在右。 一,大面积加工,由于体积大,重量比较重,增加了冲油难度,往往出现排渣不良现象。操作方法,放电时间同排渣时间按3:6或3:7比例即可,高压可选择“8”以上,最低高压不能低于“5”,伺服速度可根据需要可加大,极间电压可选择3-4,如果排渣困难,打不下去,可加大休止周期解决。 二,石墨加工,加工条件基本与上相同,只是放电周期与休止周期比例按10:6的比例即可使用,高压不能低于“5”。 编者:东莞鼎亿数控

Satwe参数的设置--绝对很详细_史上最全

最全Satwe参数设定 1、总信息: 水平力与整体坐标系夹角:0 根据抗规(GB50011-2001)5.1.1条规定,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应由该方向的抗侧力构件承担;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用”。 当计算地震夹角大于15度时,给出水平力与整体坐标系的夹角(逆时针为正),程序改变整体坐标系,但不增加工况数。同时,该参数不仅对地震作用起作用,对风荷载同样起作用。 通常情况下,当Satwe文本信息“周期、振型、地震力”中地震作用最大方向与设计假定大于15度(包括X、Y两个方向)时,应将此方向重新输入到该参数进行计算。 混凝土容重:26 本参数用于程序近似考虑其没有自动计算的结构面层重量。同时由于程序未自动扣除梁板重叠区域的结构荷载,因而该参数主要近似计算竖向构件的面层重量。 通常对于框架结构取25-26;框架-剪力墙结构取26;剪力墙结构,取26-27。 1.3钢容重:78 一般情况下取78,当考虑饰面设计时可以适当增加。 1.4裙房层数:按实际填入 混凝土高规(JGJ3-2002)第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施。 同时抗规(GB50011-2001)6.1.10条条文说明要求:带有大底盘的高层抗震墙(筒体)结构,抗震墙的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8,向下延伸一层,大底盘顶板以上至少包括一层。裙房与主楼相连时,加强部位也宜高出裙房一层。 本参数必须按实际填入,使程序根据规范自动调整抗震等级,裙房层数包括地下室层数。 1.5转换层所在层号:按实际填入

育林卫多媒体计算机培训机房解决方案书_2015

南京鼎岩信息科技有限公司 育林卫多媒体教学系统 V7.0(豪华版) 解决方案 ——适用于政府、医疗、企业、教育等多行业的「计算机多媒体培训教室」的解决方案 2015年7月

目录 目录 (1) 一、用户需求 (2) 二、方案规划 (2) (一)方案设计 (2) (二)用户利益 (3) (三)配置需求 (3) (四)拓扑结构 (4) 三、育林卫多媒体教学系统V7.0(豪华版)产品简介 (4) (一)硬件需求(以50个用户为例) (4) (二)软件需求 (5) (三)功能概要 (5) 1、教师端 (5) 2、学生端 (10) 四、方案优势 (12) 五、公司简介 (15) 六、方案配置 (17)

一、用户需求 科学技术的发展,计算机已经深入到人们的生产与生活之中,各行业各单位(无论是政府、军队、医疗、企业等)基本都需要或都有建置用于交流、学习的多媒体培训机房,在该机房中一台培训教师端计算机及若干用于接收教师端培训内容的终端计算机,为便于管理与日常的使用,希望能够在教师端对各终端计算机进行集中维护和管理。 可实现如下需求: <1>可以有效地防止木马、病毒、蠕虫、恶意程序等攻击 <2>当计算机出现蓝屏(当机)时,可以一键自动还原快速实现计算机正常开机与使用 <3>希望日常的计算机操作可以自动进行维护,减少管理员计算机维护的工作量 <4>计算机可建立多种运行环境,满足培训的不同应用环境需求 <5>可以分别对各多媒体教室的计算机进行「计算机名、IP、子网、DNS」等网络参数的绑定,禁止用户上机随意修改电脑名及IP <6>可以进行电子点名、屏幕广播、语音广播、播放媒体文件、在线交流、发送通知、分组讨论,实现培训的「教」与「学」的完美结合 <7>支持批量化集中管理功能,无需计算机进行维护,如远程遥控、远程开关机、Windows 系统补丁更新及机房的节能管理等功能 <8>一套系统解决培训与机房运维管理两个需求,避免使用两套不同厂家的软件,造成熟悉系统的困难 二、方案规划 以一间计算机培训教室为例,某单位为保证培训的质量与效率,要求在培训时每人必须要有一台计算机,以达到不会因为环境受限而看不见、听不清培训内容,培训教室所容纳的计算机台数为51台。 针对此需求需要设计构建可容纳51人的培训教室,1台计算机放在讲台用作主培训计算机,50台计算机放置于讲台之下用于被培训计算机,配之网络设备(网线、交换机)、电脑桌椅、投影仪、中控讲台、音响设备等。 (一)方案设计 对于该单位的多媒体培训教室,我们建议用户采用育林卫多媒体教学系统V7.0(豪华版) 50

PKPM-SATWE参数信息设置

SATWE 计算参数选择 总信息 1水平力与整体坐标夹角(度):0 初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out中输出。如果这个角大于15度,可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。 地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同。结构地震反应是地震作用方向角的函数(逆时针为正)。 2混凝土容重:26kN/m2 在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m2 3钢材容重:78 kN/m2 4裙房层数:按实际情况。 高规及抗规规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。 5转换层所在层号:按实际情况。 抗规3.4.3规定;高规10.2.6规定 6地下室层数:按实际情况。 7墙元细分最大控制长度:1 程序限定1.0-5.0之间,隐含值为2.0,该值对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取隐含值,对于框支剪力墙结构,可取的略小一些,取1.5或1.0。 8对所有楼板采用刚性楼板假定: 位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计(配筋)应采用弹性楼板计算。9后面三个基本按默认

10结构体系:按实际情况。 剪力墙结构与框剪结构细分要看规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)是否大于50% 11恒活荷载计算信息:一般选择“模拟施工方法3” 当计算框架-剪力墙等柱墙混用的结构的基础时选择“模拟施工方法2”。如有竖吊构件(如吊柱),必须选择“一次性加载。 5.1.9、高层建筑进行重力荷载作用效应分析时,柱、墙轴向变形宜考虑施工过程的影响。施工过程的模拟可根据需要采用适当的简化方法。 “模拟施工方法1”加载:就是按一般的模拟施工方法,对于高层结构一般都采用这种方法计算。但这是在"基础嵌固约束"假定前提下的计算结果,未能考虑基础的不均匀沉降对结构构件内力的影响。若结构地基无不均匀沉降,上述分析结果更能较准确地反映结构的实际受力状态,但若结构地基有不均匀沉降,上述分析结果会存在一定的误差,尤其对于框剪结构,外围框架柱受力偏小,而剪力墙核心筒受力偏大,并给基础设计带来一定的困难。 “模拟施工方法2”加载:在模拟施工方法1的基础上将竖向构件(墙、柱)的侧向刚度增大10倍的情况下,再进行结构计算,采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不合理的情况,由于竖向刚度放大,使水平梁的两端的竖向位移差减少,从而使其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近于手算。 12风荷载计算信息:选择“计算风荷载”。 13地震作用计算信息:一般选择“计算水平地震力”。 当满足下面规定时,选择“计算水平与竖向地震力”。多层建筑: 《抗规》5.1.1.4、8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。 高层建筑: (强规)3.3.2、高层建筑结构应按下列原则考虑地震作用:…… 3、8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用; 4、9度抗震设计时应计算竖向地震作用。

相关文档