目录

介绍 (76)

总体技术条件 (77)

控制切换 (78)

固定 (79)

开关的固定位置 (79)

钢门钢窗的安装数据 (80)

电压高峰保护 (81)

用NICE-DUC遮盖表面布线 (82)

开窗通风而不致误警 (83)

家庭及商业应用

门........................................................ 84-92 滑动铝窗.. (84)

庭院门 (85)

车库自动门——切换分流 (86)

装有门槛门磁开关的木门 (87)

装有门槛门磁开关的钢门 (88)

装有滚动滑塞门磁开关的木/钢门 (89)

带不规则布线孔的门窗 (90)

用两块磁铁增大嵌入式开关的工作间隙 (91)

窗户...................................................... 93-101 滑动铝窗............................................................................................... 93-95 安装时需将窗户卸下 (93)

安装时不需将窗户卸下 (94)

综合采用嵌入式安装与表面安装 (95)

采用宽工作间隙磁铁通风 (96)

窄框窗户 (97)

窄框钢窗 (98)

双格窗................................................................................................... 99-101

上窗上表面及下窗下表面嵌入式安装 (99)

窗户侧面嵌入式安装 (100)

上窗及下窗表面安装 (101)

Pella 窗扉或遮阳窗.............................................................................. 102-104 表面固定门磁开关............................................................................... 102-103

嵌入式门磁开关 (104)

Anderson铰链窗................................................................................... 105-106 表面固定门磁开关 . (105)

嵌入式门磁开关 (106)

房顶入口——铰链天窗 (107)

阁楼入口——悬挂楼梯 (108)

房顶入口——栅栏 (109)

可动物品.................................................. 110-120

“贵重物品”抽屉

表面固定门磁开关 (110)

嵌入式门磁开关 (111)

瓷器柜

嵌入式门磁开关 (112)

表面固定门磁开关 (113)

枪械及枪械柜 (114)

绘画及其它悬挂艺术品 (116)

办公设备、计算机、立体收音机、电视机及录像机 (117)

娱乐设施 (118)

船只——甲板及客舱保护 (119)

泊岸船只 (120)

连锁滚动门 (121)

其它栅栏门 (122)

用于人员或员工保护的无声紧急开关 (123)

商业应用

门........................................................ 124-139

吊门或帘式门....................................................................................... 124-132

开关固定于滑道板 (124)

开关固定在滑道板或门沿 (125)

开关固定在帘式吊门的滑道板上 (126)

采用Magna Pulls TM (127)

开关轨道固定 (128)

吸顶安装的门磁开关 (129)

开关固定于“锁止器”上 (131)

嵌入式地板开关 (132)

采用嵌入式安装保护钢门 ................................................................... 133-135

嵌入式1/2”~3/4” (133)

嵌入式1/4”~1/2” (134)

嵌入式3/4”~更多 (135)

冷箱门 (136)

旋转门 (137)

深嵌入式安装门——表面固定应用 .......................................... 133~139

采用Bill TrapTM保护现金出纳员的抽屉 (141)

金属盒的全天24小时保护 (142)

银行及珠宝行用的“无声”警报 (143)

货运码头的卡车及拖车 (144)

卡车尾板 (145)

大冰箱的无声紧急开关 (146)

门磁开关

由于在采用多簧片、“宽间隙”以及其它许多减少误警方面取得了领先成就,Sentrol公司业已在磁性接触探测器制造方面赢得了领导地位。我们已经开发了一系列革新产品,以确保获得更高的灵敏度和全面的可靠性,甚至在条件最恶劣的情况下也是如此。由于有400多个型号可供选择,因此我们提供的门磁开关及周边产品十分全面。由于设计制造中考虑了高寿命及可靠性,Sentrol 门磁开关保守地估计寿命也可达1千万次,从而确保了系统的长寿命。每个簧片门磁开关都是手工焊接而成,许多型号中的簧片也得到了密封。本公司的门磁开关在出厂前都得到了百分之百的测试。

本公司世界级的制造标准以及对细节的重视实际上消除上产品使用中的所有可能故障。您可以快速安装Sentrol门磁开关,同时不用担心其可靠性。

门磁开关的许多家用、商用场合是类似的。然而,家庭用户通常比商业用户更注重产品的外观。商用场合考虑的因素包括如何保护陈列在橱窗或展示窗中的贵重物品,如何保护钢门及钢窗以及如何保护停放在装卸地点的卡车等专门问题。门磁开关尤其适用于全天24小时地保护占用的区域。

总体技术要求

运转技术条件

开关配置

●闭环磁铁接近时开关闭合

●开环磁铁接近时开关打开

●单刀双掷开关具有公共接线端、打开端、闭合端

●双刀双掷两个开关,每个具有公共端、打开端,闭合端

间隙

额定数据是名义值,可上下浮动20%。额定值是使开关“闭合”的距离。开关的断开距离大约是“闭合”距离的1.1~1.5倍。

电气技术条件

额定值闭环开环单刀双掷双刀双掷

切换电压(最大值)100V30V30A30V

切换电流(最大值)0.5A0.25A0.25A0.25A

功率(最大值)7.5W3W3W3W

例:一个100V-0.25A的应用其功率是0.25W,超出了开关功率的最大值,Array这是不允许的。

环境条件

温度范围................................................................................ -40?F~150?F

震动.......................................................................................... 50G@11毫秒

冲击......... 能承受直径为2英寸(5cm)的钢球从30英寸(76.2cm)高处砸下

振动...................................................................................... 50G@50~2000Hz

内充气体....................................................................................................固氮

控制切换

采用双刀双掷开关进行控制切换

以下内容介绍如何采用一个门磁开关和一块磁铁实现双向切换。双掷门磁开关,如Sentrol 1087D、1084D、2507AD及2707AD(见产品目录),均可用来代替指示面板上的双门磁开关或单门磁开关及地板垫。其它应用场合包括进入控制多工系统、房门计算机监视系统、照明控制及安全。

双刀双掷开关有嵌入式型、钢门型、表面型及工业室外型等型号。

注意:每个开关的机电部件均互相独立,并均可切换至稍稍不同的点上。

接警报系统

双刀双掷门磁开关

接指示面板

双刀双掷接警报系统

门磁开关

接CCTV

接警报系统双刀双掷门磁开关

继电器开关接110V设备

双刀双掷接警报系统

门磁开关

接计算机或进入控制系统

红端 (宽工作间隙)

固定

嵌入式开关的固定位置 应用场合:

Sentrol 嵌入式门磁开关可以安装在多种位置以适应不同应用场合的要求。如图1所示,开关和磁铁可以头尾相靠或平行地固定在以开关为中心的一个假想圆之内。如果采用带裸磁的宽间隙开关,则固定时必须使红端处在远离开关的一侧(宽间隙开关对磁铁的极性敏感)。

间隙可在开关额定间隙上下浮动20%,具体大小取决于开关类型及固定位置。安装者必须进行试验以确定开关在给定位置上是否能正常工作。

注意:开关和磁铁绝不能固定为如图2所示的“T ”型结构。在嵌入式开关必须与表面磁铁同时使用的场合中,可从1082系列开关中选用一个平面固定开关。然后如图3所示的那样固定磁铁。

门磁开关可靠安装的决窍:

1. 在湿木中安装嵌入式开关时,要防止木料变干、扭曲、收缩时对开关的破坏。

a. 固定孔钻得稍大一些(松配合)。采用RTC (Sentrol 1905)将设备固定在正确位置上。

b. 也可选用兼容设备如Sentrol 1908。

c. 采用Sentrol 1275型或1275W WingFit TM 型。 2. 防止松配合的门误警

a. 将开关和磁铁固定在门铰链一侧的附近。

b. 采用Sentrol 宽间隙设备,以确保工作正常。 3. 保护钢门

a. 采用宽间隙开关,以适应钢门的最大公差。

b. 采用嵌入式开关如Sentrol 1078或1078C 以提供对钢的良好绝缘性能。

嵌入式开关

门磁开关

磁铁固定周界

磁铁

磁铁

固定

门磁开关在钢门钢窗上的安装数据

以下给出的是采用Sentrol门磁开关的测试结果。

测试步骤

从成品仓库中随机挑选样品,在安装在6英寸宽、16英寸长、1/2英寸厚的钢板上之前,要对每个门磁开关进行测试,以测得开关闭合(make) 距离、打开(break)距离。

测量每个门磁开关的闭合(make)间隙时需:

1.使每个门磁开关及磁铁直接固定在1/2英寸厚的钢板上,不使用任何垫片。

2.在门磁开关及磁铁下使用单个0.125英寸厚的垫片。测试2505型时要在磁铁门磁开关下采用1/2英寸的垫片。

所有测量结果均向标准值靠标,使最小值单位为0.05英寸。

测试结果

门磁开关固定在规格为

6″×16″×1/2″的钢板上

空气中的控制测试

Sentrol开关型

A

闭合间隙,无

垫片

B

闭合间隙,有

垫片

闭合间隙断开间隙

1085T 1085-2 1082T 1084T 1084T-W 25050.4

0.75

0.55

0.4

0.9

1.2

0.55

0.95

0.7

0.6

1.2

2.2

0.8

1.5

1.25

1.0

2.3

4.2

1.0

2.1

1.5

1.2

2.55

Sentrol平面固定门磁开关在诸如防火钢门、保险柜,文件柜、卡车门以及卷帘车库门等处的应用情况肯定是令人满意的。应提醒客户在安装时预先多留点安全余地。Sentrol公司建议门磁开关及磁铁的安装距离大于闭合间隙的50%。比如,对Sentro

l084TW,最大间隙为0.5~0.6英寸时系统仍能可靠工作。

经验

●钢上测得的间隙通常大约是空气中测得值的一半。

●为安全起见,开关和磁铁在空气中的放置间隙应大约为额定间隙的1/4。

●可行时尽量采用垫片,如果仅仅采用了一个垫片,则将其放置在磁铁下面。

●磁铁应用在钢上磁性不会消去,但磁性确实会有所削弱。

电压高峰保护

簧片开关的棘手问题

当磁性簧片开关与带线圈的继电设备串联使用时,继电器中电流消失时产生的反向电压高峰会烧断开关门磁开关。

如图1所示,当门磁开关闭合时,电流流过继电器线圈并使铁芯磁化。当门磁开关打开时,电流中断,继电器中铁芯的磁性突降至零。磁场的变化使继电器线圈中产生电压。由于线圈是断开的(簧片开关已断开),并且没有电路限压,因此断开的继电器中产生的电压峰值能达到500伏或更高,从而使簧片门磁开关间产生电弧。(多数Sentrol产品的簧片在150伏~200伏的情况下会产生电弧,难以承受此反向电压的冲击。) 多次的电弧作用会使簧片表面粗糙不平并产生凹坑,直至最终粘合在一起。安装者通常发现轻轻敲打开关能使门磁开关松开,但这种“修理”只是临时性的。

直流电路问题的解决

如图2所示,可以通过在继电器线圈处跨接二极管方便地控制直流电路中的电压冲击或瞬流。电流流向正确时,二极管对电路无影响。但当电源继电器线圈中产生反向电压时,电流通过二极管得到短路。注意使二极管的带条的一端接在电路中电压为正的一端。所采用的二极管型号应为#IN4002、IN400、IN4004或相当型号。

交流电路问题的解决

在交流电路中,继电器线圈的电流是双向的,采用二极管只能将半个周期的高压短路掉。但有一种称为TransZorb?的瞬态保护二极管可以用来消除两个方向上的电压高峰,如图2所示。TransZorb型瞬态保护二极管必须仔细挑选以适应电路电压。将电路电压乘以1.414即可得出TransZorb的正确额定电压。例如,在一个24伏的电路中,应采用

图1 图2

采用NICE-DUC?遮盖表面布线

美观设计

NICE-DUC是在已建成的结构中遮盖低压警报系统的理想的自粘式布线管路,NICE-DUC有多种颜色可供选择,能美观地与任何环境合二之一。

为便于安装,Nice-Duc的一端采用铰接设计,另一端采用凹槽设计,以使导管能锁扣在其中。由于采用了薄壁设计,因此便于切割以适应不同长度需要。设备中配备有酒精清洗擦,以便去除系统表面的灰尘。

Nice-Duc采用环氧树脂基胶带,具有较弱的初始粘性,因此便于调节。24小时之后,粘性开始恢复,使得胶带具有长久的粘合力。

Nice-Duc的尺寸:

迷你型:1/4″高×7/16″宽

标准型:3/8″高×5/8″宽

所有型号长度均为60″(152.4cm)。同时供应有多种直角接头、T型接头、内外角接头以及封闭塞。若欲订购,请致电:1-800-547-2556

迷你型:1/4″(0.64cm)高×7/16″(1.11cm)宽×60″(152cm)长

可选颜色:白、米黄、棕标准型:-3/8″(0.953cm)高×5/8″(1.59cm)宽×60″(152cm)长

可选颜色:白、米黄、棕

开窗通风而不致误警

Sentrol公司推荐两种开窗通风而不致误警的方法。第一种方法,可采用贴纸或喷漆的方法在窗框及窗梃上标一个小圆点,表示窗户不能打开到该点之上。用户只需简单地照下图所示将两个半圆点对准即可。

第二种方法,采用止位销以使窗户正常打开时不能打开至警报点之上。在窗梃上钻一个销孔。可以采用图钉或小木销作为止位销。如图所示,止位销应从销孔中突出以支承打开的窗户。

另请参考96页的“采用宽间隙磁铁开窗通风”。

保护滑动铝门

应用场合保护滑动铝门以防外人未授权进入。

滑动铝门保护方法有多种:

●平行嵌入式安装

●垂直嵌入式安装

●用粘性表面固定开关平行嵌入式安装

●螺钉联接表面安装——不要在玻璃上钻孔

●粘性表面固定

安装方法所能采取的安装技术取决于现有的间隙及安装难易程度

如图1所示将门卸下。图2显示了安装位置。

推荐产品1035、1035W、1055、1055W、1075、1075W、1085、1085T以及5725 ShatterSwitch。

保护庭院门

应用场合采用3610庭院门门磁开关,它包含有相互独立安装的开关部件及滑塞。门磁开关能发出警报信号,锁紧机构则能锁死滑动玻璃门。当门从滑道中撬

起且由此产生的力使滑道移位时,即形成报警条件。

安装方法关闭滑动门或窗。在门闩相对一侧的门的附近安装开关。安装时可采用随货提供的固定板,必要时也可采用备用垫片调整设备高度,从而使滑塞

(plunger)销伸至门框之中而不影响滑道。

一旦高度确定,则水平调整设备使滑塞位置达到最佳。确保滑塞能插入门

框或窗框至少1/4英寸。

注意:确保使滑塞孔不要影响至玻璃窗格或挡雨条。钻孔前一定要注意门

上的把手(wheel)。

采用垫片作模板,将开关座嵌入垫片并标出孔的位置。在地板或外壳上钻

孔以便走线,并将导线连往常闭的报警环路上。用所提供的#6螺钉固定塑

料开关座,需要时可使用固定板或备用垫片。

钻两个固定金属壳的固定孔。采用随货提供的#8螺钉固定金属外壳。当

门、窗处在关闭位置上时,在框上标出滑塞的位置。打开门窗,并在框上

标记位置钻一个直径最小为11/32英寸的孔,钻孔时要小心不要钻得太大。

滑塞的最大行程应不超过3/8英寸。

打开门窗通风需要在门、窗框上额外钻一个孔。这个孔可以使门打开时仍

受到保护。

推荐产品3610

滑塞座备用通风孔Array开关座玻璃边缘

接线(框内)

固定板钻出

11/32″的洞

垫片

保护车库自动门——分路切换

应用场合当退出继电器是系统的一部分,且是通过门进出车库的时候,如何提供“闭合”及“断开”警报保护。车库门也必须拥有具有定时照明灯的自动

开门器(opener)。

安装方法需要两个110伏的交流、单刀单掷继电器(最好是真空密封的)。1号继电器的线圈跨安在接往开闭车库门的电机的交流线上。2号继电器的线圈跨安

在接往车库门打开器照明灯的交流线上。两套110伏的继电器门磁开关并

排安装,并通过已安装在保护环路上的车库门门磁开关连接在一起。可采

用连接盒简化布线。

工作原理:离开前,用户使警报系统起作用,然后通过车库门离开,警报

系统通常处在退出/进入(Exit/Entry)中继环路。随着用户发信号使车库门

上升,1号继电器随着电机起动且车库门门磁开关短路而被激活,从而避免

误警。随着车库门上升,照明灯开始照亮并激活2号继电器,同样使车库

门门磁开关短路。一旦车库门升到顶,则电机停转,导致1号继电器断

开。但在一段时间内灯仍旧亮着,因此2号继电器保持激活状态,并仍使

车库门门磁开关短路从而防止发出警报。在灯熄之前(灯亮时间是定时

的),用户从车库中退出并发信号使车库门下降。电机起动,又激活1号

继电器并象刚才那样使车库门门磁开关短路。灯仍旧亮着,又开始一个新

的定时周期,从而使2号继电器保持激活状态。当车库门完全关闭时,1号

继电器断开。一段时间之后,2号继电器也断开,并使回路返回至车库门门

磁开关进入正常工作状态。

退出/进入保护区回路

继电器回路Array

通往

车库车库门

的门

接往其它继电器

与/或E.O.L.寄存器

No.1990号接线盒

接电机电源由电机激发的电灯

继电器1

N.O. COM N.O. COM.

采用嵌入式门磁开关保护木门门槛

应用场合对于带铝质门槛的木门,有时将磁铁安装在门的下端且将开关装于门槛下是十分方便的。

注意:由于磁铁和开关之间有一定距离,因此应采用Sentrol宽间隙

开关。

安装方法选取一个嵌入式安装的宽间隙开关。

在门的外侧边缘水平钻出磁铁的安装孔。在磁铁上涂上RTV固定

物质。然后,将磁铁插入孔中。如果采用带裸磁(bare magnet)的宽

间隙开关,则应使磁铁的红端指向门外侧(开关对极性敏感)。

卸下门槛。

采用RTV固定物质将开关固定在门槛内。调整其位置使其能在门

槛装上后处在磁铁的正下方(且平行)。

装上门槛。

对门开、关两种情形,用欧姆表测试开关。

将开关接往报警回路。

推荐产品1055W、1059W、1065W、1075W、RTV1905。

图1:木门安装

用门槛门磁开关保护钢门

应用场合对于具有铝质门槛的钢门,有时将磁铁安装在门的下端且将开关安装在门槛下的空间里是很方便的。

注意:由于磁铁和开关之间有一段距离,因此应采用Sentrol宽间隙

开关。

安装方法采用Sentrol钢门磁铁及Sentrol宽间隙开关。

将门从铰链上卸下,在门上距下端约2″(5cm)的地方钻一个直

径为1″(2.54cm)的孔。涂上RTV或环氧树脂,然后将磁铁插

入。

卸下门槛。

用RTV固定物质将开关固定在门槛内侧。调整其位置,使得门槛

装上后开关尾端处于磁铁中心且与磁铁垂直。

重新装上门槛及门。

分别在门开、关状态下用欧姆表测试以检查系统工作是否正常。

将开关连线至警报环路。

推荐产品带1921磁铁的1055W或1075W、RTV1905。

图2:钢门安装

用滚动滑塞门磁开关保护钢/木门

应用场合可以在不将门从铰链上卸上的情况下安装滚动滑塞型(roller plunger)门磁开关,用以保护木门或钢门。多功能的Sentrol3005

或3008滚动滑塞型门磁开关还可用于窗户及庭院滑动门上。滚动

滑塞比滑塞开关功能更广,而后者应用场合有限。3008型专门设计

用于窄框门窗场合。

通过在物品下布置嵌入式门磁开关,滚动滑塞开关也可用于保护贵

重物品,如古董、珍本、艺术品。

注意:为了与UL安装条件一致,门磁开关不能安装于朝外开的外

门面上。

安装方法滚动滑塞开关必须固定在待保护的门窗的安铰链的一侧。

打开门窗。在框上钻一个直径为3/4″(1.9cm)的孔。安装3005

时孔深须有1.5″(381cm),安装3008时孔深时应为3/4″

(1.9cm)。

将接线穿过门、窗框,将开关接往警报环路。将开关插入孔内,打

开门窗测试开关是否正常工作。用螺钉将开关固定在正确位置上。推荐产品3005,3008。

用不规则的布线孔保护门和窗

应用场合安装过程会发生孔过钻、少钻或孔径不规则的现象。钻孔困难时,尤其在逼仄角落或封闭区域内,容易发生过钻现象。虽然刚开始看

起来配合良好。但实际上Press-fit 3/8″(0.95cm)直径的开关还是

会从过钻的孔中掉出来。这就需要拔打昂贵的服务电话并使用粘合

剂对此进行处理(使用时需要较长时间,并且如果开关需要更换则

还会延长服务时间)。

此外,许多开关都不能承受新建筑中的湿木料收缩时产生的压力。

湿木料会因干燥而扭曲,从而破坏簧片门磁开关(reed contact)。

Sentrol 1275能够解决这些问题。它在开关“芯柱”上的柔性可压缩

型仓翼(wing),能够适应不同的孔径,并可缓冲保护簧片。由于

具有1-1/4″(3.175cm)的间隙,1275W能够大大减少在松配合的

门、窗上对齐磁铁和开关的时间。

安装方法在门、窗的横梁上找到开关的最佳安装点,并在门、窗框上找到磁铁的最佳安装点。分别钻出直径为3/8″(0.95cm)的孔。开关长

为1″(2.5cm),磁铁长约1-1/3″(3.39cm)。拉出导线并接往

开关。压缩1275的“仓翼”并将开关压配至正确位置。然后将磁

铁压配在对应的安装孔内。

测试完线路的连通性后,将开关接入环路中。

推荐产品1275,1275W

用两块磁铁增大嵌入式开关的工作间隙

应用场合可以通过并排采用两块磁铁的办法使安装在门上的嵌入式开关的间隙增大约40%,这在你需要增大间隙但又苦于没有大间隙开关时是

十分有益的。

注意:磁铁固定时应使相同极性端处在同一方向上(这样安装时磁

铁实际上会相互排斥)。

注意:注意大间隙开关的正确极性(固定时磁铁的红端应远离开

关)。

安装方法固定所需的开关。

钻出磁铁安装孔,孔的位置应对称于开关中线,并使磁铁的安装间

距尽可能小。

将欧姆表接在开关引线上以测线其是否正常工作。将开关接往警报

环路后,再测试其是否正常工作。

推荐产品1275、1075W、1275、1275W,带备选件1924磁铁。

门上嵌入式机械开关的更换

应用场合浮动磁性机械开关会因腐蚀(设备没有真空密封)、塑料机体不规则磨损,或因门、框间挤压而失效。

Sentrol公司的开关却是一个吸引人的选择。

安装方法如果失效开关是磁铁“排斥”型的,则卸下开关和磁铁,并用真空密封的直径为3/4″(1.9cm)的Sentrol1087C-1更换。1087C-1能自锁

在正确位置上,不需要螺钉固定。

推荐产品1087C。