文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑安装资料流程图

建筑安装资料流程图

建筑安装资料流程图
建筑安装资料流程图

机电资料流程总图

给排水资料流程图

智能建筑资料流程图

水电资料员流程

水电资料员流程 1.工程做基础的时候,电上要做基础接地装置安装报验、避雷接地报验,基础内有配管的还要做电气导管敷设隐蔽,避雷用的热镀锌扁钢、圆钢,还有电线管要做材料报验,基础上来的时候,电气工程要做电气导管敷设隐蔽、避雷引下线隐蔽、等电位连接隐蔽、进户防水套管隐蔽、均压环隐蔽(根据图纸设计),并做好相应材料的报验;给排水在预埋阶段主要是地下式防水套管的隐蔽,其余基本没什么资料。水电到了安装阶段资料就比较多了,电气工程有:电线穿管敷设、电缆穿管敷设、桥架安装、普通灯具安装、专用灯具安装、接闪器安装、配电箱安装、开关插座安装等检验批,并做好相应的材料报验,还要做避雷测试记录、等电位测试记录、绝缘电阻测试记录、漏电开关测试记录、照明通电试运行记录等;给排水工程:给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、消火栓管道安装、卫生器具安装等,还要做水压试验记录、管道通水试验、管道通球试验、卫生器具满水记录、消火栓试射记录、系统冲洗记录等,最后要做水电工程的十八项功能表 2、水电安装资料员工作内容主要有以下四点: 一:负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。 二:参加分部分项工程的验收工作。 三:负责计划、统计的管理工作。 四:负责工程项目的内业管理工作

3、1、进场资料:开工报告(一般是土建总承包做的)、施工组织设计,内含资质、管理人员及特殊工种人员审报,主要机械设备进场审报等。 2、施工(预埋)资料:进场主要材料审报,按施工进度的工序按时按实填报:隐蔽工程验收记录及其相关的测试记录和分项、检验批,如基础接地装置(一次性完成)安装这道工序需填报:隐蔽工程验收报审表、隐蔽工程验收记录、接地电阻测试记录表(防雷和保护要分开做)、分项工程验收报审表、接地装置分项工程验收记录表、接地装置分项工程检验批验收记录表。如多次完成,就把分项工程验收报审单、接地装置分项工程验收记录表放在最后一次报,其它分项按此类推。未能形成检验批的,只报隐蔽工程验收报审表、隐蔽工程验收记录表,如管道套管埋设。如此按进度一一按时按实审报,如接地装置、等电位、管路、套管、引下线(引下线6层做一只检验批)、均压环、暗避雷等预埋,直至揭项。 3、施工(安装)资料:进场主要设备材料审报,按安装进度按时按实填报完成的工序的相关的测试记录,电气如:绝缘电阻测试记录,电缆敷设、线路开关插座、照明全负荷、漏保试验等。给排水如:灌水、通水、试压、盛水、冲洗、通球、试射等试验记录。以上签定合格后,就填报该分项工程检验批验收记录表,一个或几个检验批验收合格后填报该分项工程验收报审单、分项工程验收记录表。以上资料除施工组织需由总监签外,其它均由监理工程师签认。

机电安装工程内业资料的流程图

机电安装资料流程(根据项目实际情况仅供参考)水电安装资料可分好几个阶段:(资料表格样式内容均是按国标,各地方依据当地质检总站加盖地方表头。按项目实际要求选定表格样式(软件资料) 1、进场资料:开工报告(一般是土建总承包做的)、施工组织设计(机电专业需要编制施工方案进行报审送监理审批),机电资质、管理人员及特殊工种人员审报,主要机械设备需要进场审报等。 设备材料依据图纸专业工长汇总设备材料详细清单(规格型号各类参数、数量)提供,设备采购人员依此进行找厂家要相关资质文件及报价单,根据合约要求做品牌厂商供应选定(根据项目要求报监理甲方审批)一般甲方给以固定表格。 2、施工(预埋)资料:进场主要材料审报(设备材料的材质单,检测报告合格证等进场时最好要求厂商提供原件(加盖红章)一式四份,以备用),按施工进度的工序按时按实填报:隐蔽工程验收记录及其相关的测试记录和分项、检验批,如基础接地装置(一次性完成)安装这道工序需填报:隐蔽工程验收报审表、隐蔽工程验收记录、接地电阻测试记录表(防雷和保护要分开做)、分项工程验收报审表、接地装置分项工程验收记录表、接地装置分项工程检验批验收记录表。如多次完成,就把分项工程验收报审单、接地装置分项工程验收记录表放在最后一次报,其它分项按此类推。未能形成检验批的,只报隐蔽工程验收报审表、隐蔽工程验收记录表,如管道套管埋设。

如此按进度一一按时按实审报,如接地装置、等电位、管路、套管、引下线(引下线6层做一只检验批)、均压环、暗避雷等预埋,直至封项。 3、施工(安装)资料:进场主要设备材料报验(设备材料的材质单,检测报告合格证等进场时最好要求厂商提供原件(加盖红章)一式四份,以备用),按安装进度按时按实填报完成的工序的相关的测试记录,电气如:绝缘电阻测试记录,电缆敷设、线路开关插座、照明全负荷、漏保试验等。给排水如:灌水、通水、试压、盛水、冲洗、通球、试射等试验记录。以上签定合格后,就填报该分项工程检验批验收记录表,一个或几个检验批验收合格后填报该分项工程验收报审单、分项工程验收记录表。 以上资料除施工组织需由总监签外,其它均由监理工程师签认。 4、竣工资料(总监签):分项工程验收合格后填报子分部工程验收报验单及子分部工程验收记录表,子分部签认后,填报分部工程工程验收报审表及分部工程验收记录表,竣工报告(由土建总包单位出),配合总包报请竣工验收。 其它如节能、水质检测、消防相关资料等按当地要求做,在资料里保存附件就行。 做水电资料,难就难在要按实按时,别忘了一点,资料上的文字解释及数据必须符合设计和规范要求。各大城市的建筑书店里都有表格或样本 掌握规范内容,尤其是强制性条文,这是做资料必不可少的基础.全省各地安装资料,表式基本上是大同小异.

装配式建筑施工工艺流程实例图解

装配式建筑施工工艺流程实例图解 装配式建筑已不在陌生,特别在近几年,3D打印技术的出现之后,装配式建筑将会成为新型建筑主流。作为一名工程人,一定要知道装配式建筑的施工工艺流程。下面我们就一起对比分析装配式与传统建筑的5大优势有哪些? 装配式建筑施工工艺流程工艺流程图解: 1、安装外墙板(三明治夹心保温板) 2、墙板连接件安装、板缝处理。 3、叠合梁安装 4、内墙板安装。 5、柱、剪力墙钢筋绑扎。 6、电梯井道内模板安装。 7、剪力墙 9、墙柱模板拆除、楼板支撑搭设、安装叠合式楼板。 10、吊装楼梯梯段。 11、工作面安装安全防护措施。 12、楼板拼缝处抗裂钢筋安装。 13、楼板内预埋管线安装、面层钢筋绑扎。 14、楼板混凝土浇筑。 15、进入上一层结构施工,拆除栏杆,吊装外墙板。 装配式建筑工艺与传统建筑工艺对比的5大优势: 1、施工现场施工取消外架,取消了室内、外墙抹灰工序,钢筋由工厂统一配送,楼板底模取消,墙体塑料模板取代传统木模板,现场建筑垃圾可大幅减少。

装配式: 传统式: 2、PC构件在工厂预制,构件运输至施工现场后通过大型起重机械吊装就位。操作工人只需进行扶板就位,临时固定等工作,大幅降低操作工人劳动强度。 装配式: 传统式: 3、门窗洞预留尺寸在工厂已完成,尺寸偏差完全可控。室内门需预留的木砖、砼块在工厂也完成,定位精确,现场安装简单,安装质量易保证。 装配式: 传统式: 4、保温板夹在两层混凝土板之间,且每块墙板之间有有效的防火分隔,可以达到系统防火A级,避免大面积火灾隐患。且保温效果好,保温层耐久性好,外墙为混凝土结构,防水抗渗效果好。 装配式: 传统式: 5、取消了内外粉刷,墙面均为混凝土墙面,有效避免开裂,空鼓、裂缝等墙体质量通病,同时平整度良好,可预先涂刷涂料或施工外饰面层或采用艺术混凝土作为饰面层,避免外饰面施工过程中的交叉污损风险。 装配式: 传统式: 工程人,每天学一点儿,进步一点!

水电资料报验步骤

水电资料报验步骤 1 接地装置安装工序报验单 "5项基础-桩基,地圈梁,立柱 " 接地 工程隐蔽验收记录接地系统布置简图接地电阻测试 记录②-最后报,时间向后错开接地装置安装分项工程检验批质 量验收记录 2 "等电位联结" 工序报验单 "3项总等电位-基础/局部等电位-每 层卫生间" 等电位联结施工隐蔽验收记录建筑物等电位连接 子分部(分项)工程检验批质量验收记录 3 "电线导管敷设分项工程" 工序报验单 "3项每层/分轴砖砌体/混 凝土" 线槽、电导管安装隐蔽验收记录电线导管、电缆导管 和线槽敷设分项工程检验批质量验收记录 4 "避雷引下线敷设" 工序报验单 "3项每层立柱/与三一起" 接 地工程隐蔽验收记录--避雷引下线避雷引下线和配电室接地干 线敷设分项工程检验批质量验收记录 5 "接闪器分项工程" 工序报验单 "2项屋面" 接闪器分项工程 检验批质量验收记录 6 "电缆桥架安装" 工序报验单按区域楼层分电缆敷设施工隐 蔽验收记录电缆桥架阿包装与桥架内电缆线敷设分项工程检验 批质量验收记录 7 "成套配电柜配电箱安装" 工序报验单 "注意不同分类的配电箱" 成套配电柜,照明配电箱安装分项工程检验批质量验收记录

8 电缆头制作工序报验单分轴不分层电缆头制作、接线盒线路绝缘测试分项工程检验批质量验收记录 9 电线电缆穿管工序报验单一般分层即可电导管内穿线隐蔽验收记录线路(设备)绝缘电阻测试记录②-最后报,时间向后错开电线、电缆穿管和线槽分项工程检验批质量验收记录10 开关插座安装工序报验单一般分层即可接地(PE)、接零(PEN)导通状态及插座接地正确性测试记录②开关、插座、风扇安装分项工程检验批质量验收记录 11 普通灯具安装工序报验单一般分层即可 普通灯具安装分项工程检验批质量验收记录 12 专用灯具安装工序报验单一般分层即可专用灯具安装分项工程检验批质量验收记录 13 建筑通电照明工序报验单只要一份,整体建筑物通电试运行 14 材料进场汇总、DQ1资料汇总(需要监理签字)、目录、尾页、封面 《《《《给排水给排水给排水给排水工序报验工序报验工序报验工序报验》》》》 1 "排水管埋地" 工序报验单地坪以下排水管道工程隐蔽验收记录非承压管道灌水实验记录室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 2 "雨水管埋地" 工序报验单地坪以下雨水管道工程隐蔽验收记录非承压管道灌水实验记录可以不要室内雨水

最全面的建筑工程施工流程图

给水系统施工工艺流程图 排水系统施工工艺流程图 施工准备 材料检查 管道放线 支架预制 安装前检查 施工准备 管道安装 水压试验 冲洗消毒排污 洁具安装 调试交验 管网通水 熟悉图纸资料 排污管安装 排粪管安装 透气管安装 外排灌系统管道放线、安装 排灌系统试水、回填土施工 施工准备 管线放线 灌水试验 洁具安装 竣工验收 支架安装 通水试验

配合土建专业预埋防雷和接地系统安装 插接式母线槽安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 插接式母线槽安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装

测量放线 桩基工程 场地平整 土方调配 基坑支护 基础垫层 降水 桩基动载测试 基础工程 基础验收 地下防水 桩基静载测试 桩基验收 回填土 施工准备 土方工程

土建主体工程主要工艺流程(混凝土结构): 脚手架搭设 施工准备 模板安装工程 钢筋安装工程 混凝土工程 模板拆除工程 填充墙工程 管线预埋及预留 管线预埋 门窗框安装 主体验收

施工准备 基层处理 找规矩、基准线 外墙找平层 屋面找平层 内墙找平层 屋面保温 外墙保温 内墙抹灰 屋面防水层 内墙饰面层 外墙饰面层 器具安装 门窗扇安装 油漆玻璃 楼地面工程 外脚手架拆除 分部工程验收 室外工程

施工准备 路基 挖填土地基处理 路基压实 垫层 砂砾垫层碎石垫层 基层 粉煤灰三渣水泥或沥青稳定石 二灰土 面层人行道侧平石人行道面层 水泥混凝土面层沥青混凝土面层 验收

水电工基础知识资料

室内给水系统安装 一、施工准备 (一)材料要求 1.给水管材料的质量要求 (1)室内给水系统管材应符合设计要求。 (2)给水管道必须采用与管材相适应的管件。 (3)生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生 标准。 (4)管材及阀门应有符合国家或部门现行标准的技术质量 鉴定文件或产品合格证。 钢管表面不能有显著锈蚀、凹陷和扭曲等疵病,通常管壁厚度3.5 mm时,钢管表面不准有0.5 mm深的伤痕;管壁厚度3.5 mm时,伤痕深不准超过1 mm。 (5)管道、管件、配件和阀件在使用前应进行外观检查: 1)对于钢管,要求其表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、 重皮等缺陷,管壁不能有麻点及超过壁厚负偏差的锈蚀或 凹陷。 2)铸铁管内外表面不得有裂纹、冷隔、瘪陷和错位等缺陷,且承插口部位不得有粘砂及凸起,承口根部不得有凹陷,其他部分不得有大于2 mm厚的粘砂及大于5 mm的凸起或 凹陷。 3)铜管的纵向划痕深度不大于O.3 mm,横向的凸出高度

或凹入深度不大于O.35 mm,面积不超过管子表面积的0.5%。 4)镀锌钢管用螺纹法兰,其规格及压力等级应符合铸铁 螺纹法兰标准,法兰材质为灰口铸铁,法兰表面应光滑,不得 有气泡、裂纹、斑点、毛刺及其他降低法兰强度和连接可靠性 的缺陷。法兰端面应垂直于螺纹中心线。 5)塑料管和复合管的管材和管件的内外壁应光滑平整, 无气泡、裂口、裂纹、脱皮,且色泽基本一致。 6)水表表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏, 铅封完整。 2.管道接口材料的质量要求 (1)法兰连接垫料及螺栓 1)法兰垫片一般采用橡胶板,其质地应柔软,无老化变 质现象,表面不应有折损、皱纹等缺陷。 2)螺栓及螺母的螺纹应完整,无伤痕、毛刺等缺陷。螺 栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 3)铸铁给水管承插接口材料: ①油麻应是在95%的汽油和5%的石油沥青中浸透晾干的 线麻。 ②水泥用不低于42.5等级的硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水 泥。水泥应在有效期内使用,并在干燥处存放,防止受潮变质。 ③橡胶圈应与承插口大小间隙匹配,安装时橡胶断面压 缩率为35%~40%,橡胶强度和弹性良好,无老化变质现象。

建筑工程施工工艺流程图(最全面).docx

百度文库给水系统施工工艺流程图 施工准备材料检查管道放线支架预制施工准备 管道安装 水压试验调试交验冲洗消毒排污管网通水 安装前检查 洁具安装 排水系统施工工艺流程图 施工准备熟悉图纸资料管线放线 排污管安装支 架 灌水试验排粪管安装安装 洁具安装透气管安装 通水试验外排灌系统管道 放线、安装室 排灌系统试水、回 竣工验收填土施工

电气安装工程主要工艺流程 配合土建专业预埋防雷和接地系统安装电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 插接式母线槽安装插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装

土建基础工程主要工艺流程: 施工准备 测量放线 场地平整土方调配 桩基工程 基坑支护降水 土方工程 桩基静载测试 基础垫层 桩基动载测试桩基验收 基础工程 地下防水 基础验收 回填土

土建主体工程主要工艺流程(混凝土结构): 施工准备 模板安装工程 管线预埋及预留 脚手架搭设 钢筋安装工程 混凝土工程 模板拆除工程 管线预埋填充墙工程 门窗框安装 主体验收

装饰装修工程主要工艺流程: 施工准备 基层处理找规矩、基准线 外墙找平层屋面找平层内墙找平层 外墙保温屋面保温内墙抹灰 外墙饰面层屋面防水层内墙饰面层 外脚手架拆除楼地面工程室外工程 门窗扇安装器具安装 油漆玻璃 分部工程验收

市政道路工程主要工艺流程: 施工准备 路基 挖填土地基处理 路基压实 垫层 砂砾垫层碎石垫层 基层 粉煤灰三渣二灰土水泥或沥青稳定石 人行道侧平石 面层人行道面层水泥混凝土面层沥青混凝土面层 验收

水电安装工程竣工资料

水电安装工程竣工资料 一、具体填写范围、内容和排列装订顺序 建筑机电设备安装工程分四个分部,1、建筑采暖卫生与煤气工程,2、电气安装工程,3、通风与空调工程,4、电梯安装工程。各分部又包括工程1、质量验评资料,2、工程质量保证资料,3、施工技术管理资料,4、竣工图四个部分。现只介绍1、2分部的具体填写范围、内容和排列装订顺序如下。 ㈠、建筑采暖卫生与煤气工程分部 1、技术交底 2、隐蔽记录 3、预检记录 4、分户验收资料 5、设备产品质量说明书、合格证(包括质量说明书台账、合格证目录及二者合一的分目录) 6、设备产品抽检记录 7、施工试验 8、室外管线测量记录 9、质量检验评定 10、设计变更、洽商记录 11、监督站抽检记录 12、施工总结 13、施工日记 14、竣工图

㈡、电气安装工程分部 1、技术交底 2、隐蔽记录 3、预检记录 4、预检记录自检互检记录 5、分户验收资料 6、设备材料合格证 7、设备材料抽检记录 8、施工试验 9、质量检验评定 10、设计变更、洽商记录 11、监督资料 12、施工总结 13、施工日记 14、竣工图 二、填写技术资料的注意事项 1、交工资料必须保证一式四份,档案管只要竣工技术资料一份,建设单位要竣工技术资料和质检资料二份存档。施工单位要竣工技术资料和质检资料一份存档。 其中、施工日记、合格证要有一份原件,变更单、材质证明 书要有红章作为原件。

2、技术交底包括施工方案、施工组织设计。 3、预检记录包括除隐蔽记录、施工试验以外的评定表说明要求的各种施工记录。 4、设计变更包括图纸会审记录,技术联系单及有关工程变更内容的文件。 5、材料产品、设备检查验收记录是指主要材料,包括送质检中心抽查检测的材料,甲乙双方抽查检测的材料记录。 6、交工资料要求每个分部装订一分册,各分册要有封面、卷内目录、分目录、文件材料部分、备考表、封底。 7、填写技术资料的分工,技术交底、施工记录、施工试验、变更单、质量检验评定表、施工总结、施工日记、竣工图应该是由专业工长填好后交资料员归档,填写不规范是工长的责任,整理装订不规范是资料员的责任。 8、资料整理好后先交项目技术负责人审查签字,再交监理审查签字,最后交土建汇总后移交档案馆、业主存档。 9、工程技术档案从收集、编制、整理、汇总直到归档的每个环节,必须具备真实性、完整性和系统性。 10、产品质量合格证整理的要求 ①、要有产品合格证目录表,质量证明书要有台账。 ②、将质量证明书归类建台账和分目录,将合格证顺序按类别专业粘贴在白纸上,在旁边注上使用部位。③、每种设备和材料的合格证只需一份,线材、管材、钢材要有质量保证书。合格证、质量保证书装订在一起,设一份目录。 11、竣工图整理的要求 ①、没有设计变更的,在新的原施工图上加盖竣工图章可作为竣工图。 ②、有较小设计变更的,在新的原施工图上进行修改后加盖竣工图章可作为竣工图。

框架结构水电安装施工方案

第一章:编制说明 一、编制依据 1、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。 2、现行国家有关规X、规程、技术、质量检验标准。 3、中华人民XX国颁布的现行安装工程施工的有关规X、规程及验收标准,所执行规X主要目录如下:○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规X》GB50242-2013○2《建筑电气工程施工质量验收规X》GB50303-2015○3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 ○4《建筑物防雷系统规X》GB50057-2010 ○5《建筑物防雷工程施工与质量验收规X》GB50604-2011○6《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规X》GB50242-2016 ○7《施工现场临时用电安全技术规X》JGJ46-2012○8《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2015二、编制原则本水电安装工程施工方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将组织具有丰富施工管理和施工经验的队伍进现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。三、编制内容本工程合同X围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装工程的内容。主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。根据安

装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。四、编制目的编制安装工程施工专项方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二章:工程概况 工程名称:XX市第二十六小学多功能综合楼 建设单位:XX市第二十六小学 监理单位:XX众和建设项目管理XX 建设地点:XX市第二十六小学校园内 设计单位:XX市城市规划设计研究院 施工单位:XX第三建设工程XX 承包方式:包工包料 质量标准:工程质量达到国家施工验收规X合格标准。 XX市第二十六小学多功能综合楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为8度,本工程采用隔震技术,地上部分抗震设防烈度为7度,设计合理使用年限为50年,结构安全等级为一级,屋面防水等级为一级,设防要求为三道防水设防。 多功能综合楼为六层钢筋混凝土框架结构,层高为3.6m,建筑面积5214.54平米,建筑总高度为29.3m。 工程X围:给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程施工图纸和双方签证施工合同全部内容。 第三章:施工前期准备安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机

水电安装工程竣工资料填写范围与方法

水电安装工程竣工资料填写范围及方法 一、具体填写范围、内容和排列装订顺序 建筑机电设备安装工程分四个分部,1、建筑采暖卫生与煤气工程,2、电气安装工程,3、通风与空调工程,4、电梯安装工程。各分部又包括工程1、质量验评资料,2、工程质量保证资料,3、施工技术管理资料,4、竣工图四个部分。现只介绍1、2 分部的具体填写范围、内容和排列装订顺序如下。 ㈠、建筑采暖卫生与煤气工程分部 1、技术交底 2、隐蔽记录 3、预检记录 4、分户验收资料 5、设备产品质量说明书、合格证(包括质量说明书台账、合格证目录及 二者合一的分目录) 6、设备产品抽检记录 7、施工试验 8、室外管线测量记录 9、质量检验评定 10、设计变更、洽商记录 11、监督站抽检记录

12、施工总结 13、施工日记 14、竣工图 ㈡、电气安装工程分部 1、技术交底 2、隐蔽记录 3、预检记录 4、预检记录自检互检记录 5、分户验收资料 6、设备材料合格证 7、设备材料抽检记录 8、施工试验 9、质量检验评定 10、设计变更、洽商记录 11、监督资料 12、施工总结 13、施工日记 14、竣工图 二、填写技术资料的注意事项 1、交工资料必须保证一式四份,档案管只要竣工技术资料一份,建设单位要竣工技术资料和质检资料二份存档。施工单位要竣工技术资料和质检资料一份存档。

其中、施工日记、合格证要有一份原件,变更单、材质证明书要有红 章作为原件 2、技术交底包括施工方案、施工组织设计。 3、预检记录包括除隐蔽记录、施工试验以外的评定表说明要求的各种施工记录。 4、设计变更包括图纸会审记录,技术联系单及有关工程变更内容的文件。 5、材料产品、设备检查验收记录是指主要材料,包括送质检中心抽查检测的材料,甲乙双方抽查检测的材料记录。 6、交工资料要求每个分部装订一分册,各分册要有封面、卷内目录、分目录、文件材料部分、备考表、封底。 7、填写技术资料的分工,技术交底、施工记录、施工试验、变更单、质量检验评定表、施工总结、施工日记、竣工图应该是由专业工长填好后交资料员归档,填写不规范是工长的责任,整理装订不规范是资料员的责任。8、资料整理好后先交项目技术负责人审查签字,再交监理审查签字,最后交土建汇总后移交档案馆、业主存档。 9、工程技术档案从收集、编制、整理、汇总直到归档的每个环节,必须具备真实性、完整性和系统性。 10、产品质量合格证整理的要求 ①、要有产品合格证目录表,质量证明书要有台账。 ②、将质量证明书归类建台账和分目录,将合格证顺序按类别专业粘贴在白纸上,在旁边注上使用部位。 ③、每种设备和材料的合格证只需一份,线材、管材、钢材要有质量保证

施工工序流程图

施工流程图 模板工程钢筋工程混凝土工 土石方工程 基础分部施工: 主体分部施工: 施工准备 测量放线 主体子分部:二次结构施工 装饰分部:内外墙抹灰 防水工程地面工程门窗工程 内外涂料 五金、玻璃安装 竣工验收 竣工清理 成品保护 水、调式、 测试 屋面工程 开工 熟悉图纸材料准备机具准备施工准备 技术、劳力准备 灯具安装 洁具安装 其 他 安 装 施 工 水 电 安 装 施 工 预留预埋 安装 (布 管、排 线)

开工准备: 一、立项 二、环评、安评 三、委托设计院做平面方案 四、规划、消防窗口总平面方案审批 五、出蓝图 六、建设用地规划许可证 七、单体建筑物三个以上设计方案 八、设计方案审批 九、出施工图 十、建设工程规划许可证 十一、图纸审查 十二、建筑工程消防施工图审核 十三、建设工程招标 十四、安全监督手续 十五、质量监督手续 十六、施工许可证 十七、开工建设 出让国有土地使用权设定登记 1)土地登记申请书 2)国有建设用地使用权出让合同及政府批复元件 3)建设用地规划许可证原件及复印件 4)建设用地使用权出让金及契税缴纳证明 5)营业执照及组织机构代码证原件及复印件 6)法定代表人及委托代理人身份证明原件及复印件 7)地籍测量的数据及图件 建设用地规划许可证 1)建设用地规划许可证申报表 2)建设项目的有效计划批准文件 3)已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规范图 4)规划设计条件及附图 5)划拨土地证明或土地出让、转让合同 6)已批准的总平面图 建设工程规划许可证 1)建设工程规划许可证申请表 2)经办人身份证及复印件 3)计划批文 4)土地权属证明文件 5)施工图三套(含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图) 6)方线(测绘)资料 7)申报材料相应的电子文档光盘

最全的装修流程图(含详细解释)装修新手也能瞬间看懂

最全的装修流程图(含详细解释)装修新手也能瞬间看懂 最全的装修流程图【含详细解释】装修新手也能瞬间看懂!收房验房 第一步索要验收合格表《住宅工程质量分户验收管理规定》要求开发商在向购房者交房时,必须提供《住宅工程质量分户验收表》,该表必须详细记录该套住宅中房屋外观及尺寸偏差、防水、水电安装等8项内容的验收过程、曾经存在的问题以及整改情况。住宅工程质量分户验收的主要内容包括:依据设计图纸的要求,在确保工程地基基础和主体结构安全可靠的基础上,检查住宅观感质量和使用功能质量。分户验收合格后,开发商必须按户出具由建设、施工、监理单位负责人签字(签章)确认的《住宅工程质量分户验收表》,并加盖建设、施工、监理单位工程质量验收专用章。住宅工程质量分户验收如果不合格,建设单位就不能组织整个工程竣工验收。第二步业主自行检查买房人除收到相关验收表格外,自己也可以对房屋进行检查。自行检查的部分主要包括以下几大部分: 一、房屋尺寸。石峰介绍,房屋在尺寸、高度、宽度上最容易出问题,出现面积缩水的问题,因此需要特别检查。二、检查卫生间是否漏水施工单位验收需要进行蓄水试验。购房人如果不放心,可在卫生间内蓄水,24小时后到下层住户的

卫生间向上观察,如无漏水特征,即为合格。顶层住户要在下雨时重点查看屋顶是否漏水,可看边角是否有水印。三、在验房时要留心一下厨房是否有直接采光、自然通风。厨房应设置洗涤池、炉灶、排油烟机等设施或者预留位置。四、是否按装修标准进行交付。现在交付使用的房子基本是两个标准,一是初装修,二是精装修。购房人可在建设部相关网站查询清楚房子达到的标准要求。五、室内各种构建交付的成品是否完好,包括室内墙面是否平整光泽;地面是否平整、清洁;窗户玻璃及四周抹胶是否均匀等。第三步请专业人士验收 虽然购房人可以通过相关资料和自己的相关知识进行自行 验房,可是对于一些细节的检查还是需要相关的建筑专业单位来进行,因为这些检查需要比较专业的知识和仪器。1、房屋墙面平整度、垂直度,门窗四周是否顺直平整。2、专业管线的位置是否合理,质量是否过关。 3、房屋室内各种材料的质量是否合格。 4、房屋室内空气质量、保温情况、照明状况等是否合格调查研究最常见的装修12大陷阱 陷阱1:施工工艺根本不和你说清楚妄图偷工减料破解:口说无凭一切都要写在合同上 陷阱2:单位面积上做手脚直接骗钱破解:所有的面积都自己动手量一遍陷阱3:报价单来回动手脚每次都不一样

水电站机组启动验收流程及相关文件汇编

水电站机组启动并网验收流程及相关文件汇编 一、机组启动验收 水电工程的每一台水轮发电机组及相应附属设备安装完毕后,在移交生产单位投入初期商业运行前,应进行启动试运行和验收。 (一)机组启动验收应具备的条件 1、大坝及其他挡水建筑物和引水、尾水系统已按设计文件基本建成,或挡水建筑物的形象面貌已能满足初期发电的要求,质量符合合同文件规定的标准,且库水位已蓄至最低发电水位以上。待验机组进水口闸门及其启闭设备已安装完毕,经调试可满足启闭要求。 2、尾水闸门及其启闭设备已安装完毕,经调试可满足启闭要求;其他未安装机组的尾水已用闸门或闷头可靠封堵;尾水围堰和下游集渣已按设计要求清除干净。 3、厂房内土建工程已按合同文件、设计图纸要求基本建成,待验机组段已作好围栏隔离,各层交通通道和厂内照明已经形成,能满足在建工程的安全施工和待验机组的安全试运行;厂内排水系统已安装完毕,经调试,能可靠正常运行;厂区防洪排水设施已作安排,能保证汛期运行安全。 4、待验机组及相应附属设备,包括风、水、油系统已全部安装完毕,并经调试和分部试运转,质量符合规定标准;

全厂共用系统和自动化系统已经投入,能满足待验机组试运行的需要。 5、待验机组相应的电气一次、二次设备经检查试验合格,动作准确、可靠,能满足升压、变电、送电和测量、控制、保护等要求,全厂接地系统接地电阻符合设计规定。机组计算机现地控制单元LCU已安装调试完毕,具备投入及与全厂计算机监控系统通信的条件。 6、升压站、开关站、出线站等部位的土建工程已按设计要求基本建成,能满足高压电气设备的安全送电;对外必需的输电线路已经架设完成,并经系统调试合格。 7、厂区通信系统和对外通信系统已按设计建成,通信可靠。 8、消防设施满足防火要求。 9、负责电站运行的生产单位已组织就绪,生产运行人员的配备能适应机组初期商业运行的需要,运行操作规程已制定,配备的有关仪器、设备能满足机组试运行和初期商业运行的需要。 10、有关验收的文件、资料齐全,见附录E。 (二)机组启动验收委员会机构组成 1、机组启动验收委员会下设试运行指挥部和验收交接组。试运行指挥部和验收交接组应在机组启动验收委员会的领导下工作。

水电安装资料样本

建筑电气 分部工程验收记录 表二 工程名称 安徽省经贸学院教学楼 结构类型 框架 层 数 六层 施工单位 安徽三建工程有限公司 技术部门负责人 XXX 质量部门负责人 XXX 分包单位 分包单位负责人 分包技术负责人 序号 子分部工程名称 分项工程数 施工单位检查评定 验收意见 1 变配电室 7 符合要求 同意验收 2 供电干线 4 符合要求 3 电气动力 4 符合要求 4 电气照明 9 符合要求 5 备用和不间断电源安装 5 符合要求 6 防雷及接地 4 符合要求 7 8 9 质量控制资料 质量控制资料完整 同意验收 安全和功能检验(检测)报告 检测项目内容齐全、检测结果符合要求 同意验收 观感质量验收 好 综合验收结论 经验收建筑电气分部工程施工质量符合企业标准,能满足施工质量验收规范和设计图纸的要求 验收单位 分包单位 X X X 项目经理 2003 年12 月28日 施工单位 X X X 项目经理 2003 年12 月28日 勘察单位 项目负责人 2003 年12 月28日 设计单位 X X X 项目负责人 2003 年12 月28日 监理(建设)单位 X X X 总监理工程师 (建设单位专业负责人)2003年12月28日

建筑给排水及采暖 分部工程验收记录 表二 工程名称 安徽省经贸学院教学楼 结构类型 框架 层 数 六层 施工单位 安徽三建工程有限公司 技术部门负责人 XXX 质量部门负责人 XXX 分包单位 分包单位负责人 分包技术负责人 序号 子分部工程名称 分项工程数 施工单位检查评定 验收意见 1 室内给水系统 3 符合要求 同意验收 2 室内排水系统 2 符合要求 3 卫生器具安装 3 符合要求 4 室内采暖系统 3 符合要求 5 室外给水管网 3 符合要求 6 室内排水管网 2 符合要求 7 8 9 质量控制资料 质量控制资料完整 同意验收 安全和功能检验(检测)报告 检测项目内容齐全、检测结果符合要求 同意验收 观感质量验收 好 综合验收结论 经验收建筑给排水及采暖分部工程施工质量符合企业标准,能满足施工质量验收规范和设计图纸的要求 验收单位 分包单位 X X X 项目经理 2003 年12 月28日 施工单位 X X X 项目经理 2003 年12 月28日 勘察单位 项目负责人 2003 年12 月28日 设计单位 X X X 项目负责人 2003 年12 月28日 监理(建设)单位 X X X 总监理工程师 (建设单位专业负责人)2003年12月28日

房建施工流程图

房建工程管理流程概述 1、施工准备,定位放线:组织放线公司放线。出具放线报告,各方签字。图纸会审,技术交底。开工报告、施工组织设计等报批。 2、砂岩换填:施工方要编制换填专项施工方案并报批。加强换填的压实度控制、标高复测。 3、管桩施工:施工方要编制应力释放孔、塔吊专项施工方案并报批。静压管桩是压力值与桩长双控;锤击管桩是贯入度与桩长双控。前期要做好试桩检测,确定压力值与贯入度。监理公司要做到“一桩一检”。桩基施工完后要复核所有桩位,绘制桩基竣工平面图。 4、土方开挖:地基验槽(五方责任主体验收)、土方工程量签证。加强管桩的成品保护、观测,防止扰动。土方开挖后,通知白蚁防治部门进场喷洒药水。复核土方开挖后标高,确保垫层施工的厚度与平整度。加强基坑支护的位移观测,确保基坑支护的安全。 做好第一次沉降观测工作。 5、扎基础钢筋:业主方组织防雷部门验收。 6、浇注混凝土:施工方要编制大体积混凝土浇注专项施工方案并报批。 7、基础分部验收: 业主方组织五方责任主体、人防、质监部门验收。验收前要通知检测部门做好基础分部的实体检测。 8、扎地下室钢筋:施工方要编制人防专项施工方案、地下室满堂脚手架施工方案并报批。业主方组织人防验收。 9、浇注地下室混凝土:加强后浇带、施工缝接头的处理、止水带

做法的质量控制。编制地下室防水工程专项施工方案并报批。做好地下室墙板防水材料检测以及防水分项工程的验收。加强砼养护。 10、主体结构施工:施工方编制外架专项施工方案并报批。业主方组织墙改办、散装水泥相关部门验收。做好沉降观测工作。组织检测部门做好实体检测工作。组织五方责任主体、人防、质监部门进行主体分部验收。完成房屋面积测绘工作。组织综合管线(给排水、强电、有线、宽带、监控、电话、天然气)等相关部门召开协调会,并汇总后由主体设计院统筹设计。安全上重点检查外脚手架连墙点及竹笆铺设情况、垂直运输机械、临时电等。加强砼养护。各楼层轴线、标高、垂直度复核。冬雨季及夏季施工专项方案报批。 11、装饰工程施工:做好沉降观测工作。外墙保温的检测。外墙砖的抗拔试验。屋面工程的蓄水试验。避雷检测。门窗的检测试验。安装工程的管道检测试验。设备调试。电梯安装调试。电梯口地面标高控制。做好沉降观测工作。安全上重点检查外脚手架连墙点及竹笆铺设情况、垂直运输机械、临时电等。外墙面堵洞要带浆,防止外墙渗漏。 12、室外工程施工:景观绿化、亮化图纸报审。综合管线协调施工。做好沉降观测工作。路基环刀试验。 13、竣工验收:组织五方责任主体、人防、质监部门验收。 14、综合验收:组织规划、消防、环保、园林、防雷、五方责任主体、质检等部门验收。办理验收备案手续。资料入档。竣工决算。

水电安装资料报验工序

《电气工序》 1 接地装置安装工序报验单"5项基础-桩基,地圈梁,立柱 " 接地工程隐蔽验收记录 接地系统布置简图 接地电阻测试记录②-最后报,时间向后错开 接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 2 "等电位联结" 工序报验单"3项总等电位-基础/局部等电位-每层卫生间" 等电位联结施工隐蔽验收记录 建筑物等电位连接子分部(分项)工程检验批质量验收记录 3 "电线导管敷设分项工程" 工序报验单"3项每层/分轴砖砌体/混凝土" 线槽、电导管安装隐蔽验收记录 电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程检验批质量验收记录 4 "避雷引下线敷设" 工序报验单"3项每层立柱/与三一起" 接地工程隐蔽验收记录--避雷引下线 避雷引下线和配电室接地干线敷设分项工你程检验批质量验收记录 5 "接闪器分项工程" 工序报验单"2项屋面" 接闪器分项工程检验批质量验收记录 6 "电缆桥架安装" 工序报验单按区域楼层分 电缆敷设施工隐蔽验收记录 电缆桥架阿包装与桥架内电缆线敷设分项工程检验批质量验收记录 7 "成套配电柜配电箱安装" 工序报验单"注意不同分类的配电箱" 成套配电柜,照明配电箱安装分项工程检验批质量验收记录 8 电缆头制作工序报验单分轴不分层

电缆头制作、接线盒线路绝缘测试分项工程检验批质量验收记录 9 电线电缆穿管工序报验单一般分层即可 电导管内穿线隐蔽验收记录 线路(设备)绝缘电阻测试记录②-最后报,时间向后错开 电线、电缆穿管和线槽分项工程检验批质量验收记录 10 开关插座安装工序报验单一般分层即可 接地(PE)、接零(PEN)导通状态及插座接地正确性测试记录② 开关、插座、风扇安装分项工程检验批质量验收记录 11 普通灯具安装工序报验单一般分层即可 普通灯具安装分项工程检验批质量验收记录 12 专用灯具安装工序报验单一般分层即可 专用灯具安装分项工程检验批质量验收记录 13 建筑通电照明工序报验单只要一份,整体 建筑物通电试运行 14 材料进场汇总、DQ1资料汇总(需要监理签字)、目录、尾页、封面 《给排水》 1 "排水管埋地" 工序报验单地坪以下 排水管道工程隐蔽验收记录 非承压管道灌水实验记录 室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 2 "雨水管埋地" 工序报验单地坪以下 雨水管道工程隐蔽验收记录 非承压管道灌水实验记录可以不要 室内雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 3 "给水管埋地" 工序报验单地坪以下 给水管道工程隐蔽验收记录 承压管道系统(设备)强度和严密水压试验记录

装修前必看!最简单易懂的时间节点流程图

装修前必看!最简单易懂的 时间节点流程图 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

家庭装修的步骤大概如下: 前期设计——主体拆改——水电改造——木工——贴砖——刷墙面漆——厨卫吊顶——橱柜安装——木门安装——地板安装——铺贴壁纸——散热器安装——开关插座安装——灯具安装——五金洁具安装——窗帘杆安装——拓荒保洁——家具进场——家电安装——家居配饰 重点步骤 水电泥瓦工程—— 1、定好开工日期,业主、设计师、施工员进场交底,水电工划线定位、开线槽;在水电工开线槽的同时,在不影响水电进程的情况下,业主可以联系橱柜公司到现场确认橱柜的位置,并开始订购灶、抽油烟机、热水器马桶、洗漱盆、地漏等厨卫空间用具; (可订购物品:橱柜、灶、抽油烟机、热水器、蹲便器/马桶、地漏、强弱电箱等) 2、一般水电工开线槽的时间为2-3天,完工后开始布置水电线路。在这一时间内,业主可以计算一下施工中的损耗量,开始选购墙砖和地砖,并将蹲便器或马桶运到工地进行安装; (可订购物品:墙面砖、地面砖、腰线等) 3、水电安装通常为一个星期,水电完工后就该轮到泥工进入工地开始基础改造。墙砖和地砖这时就可以拉到工地进行铺设,并量好门的尺寸,预定门和门套了; (可订购物品:门、门套) 4、泥工铺贴墙砖、地砖的同时,施工方可根据现场的施工进度安排木工进场,开始吊顶或其他的木工工程,业主则需要联系专业人员打出空调管道洞和热水器排气孔; 门窗墙面工程—— 5、如果浴室需要做隔断或者淋浴房的话,在木工、泥工贴砖、防水工程完工后业主就可以通知相关人员进场量尺寸并开始制作;施工方则安排油漆工进场,如果业主是选择贴墙纸的话就可以开始预订墙纸了。因为墙纸一般都是无现货,需要从外地发货,达到时间大概再10天左右; (可订购物品:隔断玻璃、墙纸、涂料) 6、油漆工将墙面腻子刮完之后,业主就可以订购浴室电器和厨房电器等,并同时安装人员上门安装厨房三件套; (可订购物品:铝扣板、浴霸、厨房吸顶灯、排气扇,安装灶,抽油烟,热水器) 7、油漆工完成第一遍底漆后,业主可以通知相关人员上门安装套装门和门套;如果厨房或卫生间安装的是滑动门,那么门套安装好后就需要量出滑动门的尺寸并开始制作; (可订购物品:五金配件、锁,合叶,拉手) 8、门安装好后,油漆工在进行墙面基层处理并待其干后,开始乳胶漆上漆工作,如果是全墙纸则通知油漆工进行墙纸基层处理。在上漆/贴墙纸期间,业主需要着手选择和订购木地板,灯具、窗帘、挂件等; (可订购物品:灯具、窗帘、挂件、洁具、开关面板). 家居装饰工作——

水电安装工程施工方案

水电安装工程施工方案 一、给水工程施工方法及技术措施 1、给排水施工说明 关于各种管道系统的管材,接口、要求,保温防腐等见下表: 2、系统施工程序 本工程给排水系统施工程序上按各单位各系统各户装备。 特点是从功能、质量及外观要求区域要求高,但其各室内系统特点基本相似,对于此区域的施工应以标准层为标准,采用集中预制、成系统标准化的安装方式,确保每个户型的安装质量得到保障。 3、给水管道安装质量控制点及控制措施 (1)工艺流程图如下: 预留洞→埋穿地孔套管→管制作→管安装→管道打压→管

道清理,上好配件→油漆 (2)安装注意事项: 1)管材切割:应使用手锯或专用剪刀垂直切割,禁止用高速砂轮切割机或气体火焰等方法切割。在管材切断过程中注意不能损伤和过分向内挤压。 2)去毛刺、倒角:用专用工具去掉管端毛刺。 3)连接:采用电加热后快速插入稳定固定。 4)按规定在立管和水平管上加钉管卡,固定好PPR管。 5)室内管道采用PPR塑料管,所有管件采用同类产品的各种品种,在和钢管接头时要使用钢塑过度连接件安装。 6)进入地下的PPR给水管必须接好各出水口的阀门关闭做压力试验,达到规定压力未发生渗漏经办理隐蔽验收手续以后才能作埋设处理。 7)回填时,管下要先垫实、垫平,靠近给水管周围15cm 范围内不得有砖、石等坚硬材料,管道周围用木夯轻轻夯填密实,严禁机械碾压。 4、排水系统安装 (1)排水管、采用PVC管,管件连接。PVC管安装要求如下: 1)在安装PVC塑料管时要根据图纸要求,并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸进行预制。管道断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞剌,外棱铣出150。粘接前应对承插口先插入

(完整版)水电安装全套资料

给排水及采暖、消防报验 一、雨水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 二、空调冷凝水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 三、排水管道安装 1.室内排水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5004) 2.管道工程隐蔽验收记录表(C2009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.排水管通球试验记录(C2010) 四、室内给水系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 5.生活给水管道冲洗消毒记录(C2013) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 五、采暖系统安装报验申请表 1.室内采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(A5010) 2.室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程检验批质量验收记录表(A5011) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 5.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 六、卫生器具及给水配件安装 1.卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表(A5008) 2.卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表(A5009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.卫生器具蓄水试验记录(C2011) 七、消防系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表(A5014) 3.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表(A5002) 4.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 5.管道焊口检查记录(如消防管道为焊接钢管时用)(C2005) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 7.管道工程隐蔽验收记录(只在地沟内填)(C2009) 8.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 9.消火栓系统试射试验记录(C2008) 10.消防系统检验试验记录(消防验收时填)(C2007) 八、隐蔽工程汇总 1.隐蔽工程验收记录汇总表(B1064-04) 注:是B1064-04所有隐蔽工程资料的汇总,这张表放在所有管道隐蔽资料的最前面。 材料报验{给排水、采暖及消防材料} 1.工程材料/构配件/设备报审表(A9) 2.出厂资料(厂家资料或供货商资料)

相关文档
相关文档 最新文档