文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工地安全检查记录

工地安全检查记录

工地安全检查记录
工地安全检查记录

工程名称凯鑫华府3#楼

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.4.24

检查部位:基础施工

检查情况:

1. 基础周围防护搭设不规范。

2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。

3. 钢筋加工制作棚零乱。

4. 现场道路不平。

整改意见:

1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆,安全网封闭密实、牢固。

2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置

3. 钢筋加工制作棚整理整齐。

4. 现场道路垫平。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

工程名称凯鑫华府3#楼

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.5.1 检查部位:基础施工

检查情况:

1.作业面临时用电线路混乱。

2.施工现场道路泥泞。

3.堆物杂乱。

4.安全资料缺漏。

5.基坑四周有积水。

整改意见:

1.临时用电线路按规范要求整治

2.泥工班组负责清除道路泥浆

3.物品堆放杂乱,由各自部门整治

4.缺漏的安全资料补齐

5.基坑四周及电梯井坑积水,立刻派人抽水

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

工程名称凯鑫华府3#楼

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.5.7 检查部位:基础施工

检查情况:

1. 木工机械旁木花堆积,消防设施缺漏。

整改意见:

1. 木工棚清理干净,补齐消防设施。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

工程名称凯鑫华府3#楼

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.5.12 检查部位:施工现场

检查情况:

1. 钢筋切断机旁废钢筋太多。

2. 电焊机出线松动,地面潮湿。

3. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。

整改意见:

1. 钢筋加工现场废钢筋清理干净,分类归堆,由钢筋加工组负责。

2. 对电焊设备全面检查,发现隐患及时消除

3. 围护网由架子班负责,一天内修好。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

工程名称凯鑫华府3#楼

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.5.19

检查部位:基础施工

检查情况:

1.现场环境较乱。

2.部分电箱门不关,防雨措施不到位。

3.钢筋加工棚搭设不规范。

整改意见:

1.清理施工现场,有普工班组负责

2.电工每天加强巡视检查,固定电箱门必须关上,移动电箱下班必须收回专人保管

3.钢筋加工棚拆除,重新按标化工地要求搭设,并做好标色。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

工程名称凯鑫华府3#楼

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.5.27

检查部位:基础施工

检查情况:

1. 施工道路不畅,钢管随意乱堆。

2. 电焊机搭铁用钢筋乱拖。

3. 附着脚手架正在安装,各工种要协调配合。

4. 钢筋加工场物料杂乱。

整改意见:

1.清理道路杂物,钢管堆放整齐、就位。

2. 通知焊工,今后禁止用钢筋作搭铁,应按操作规程作业。

3. 附着脚手架安装过程,项目部应派安全员专职巡察,确保安全,做好各工种协调工作。

4. 工期紧,钢筋、物料场派人清理堆放齐整

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

工程名称凯鑫华府3#楼

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.6.2

检查部位:施工现场

检查情况:

1.氧气、乙炔储存、堆放不规范;有两人未扣安全帽带。

2. 木工间刨花、木梢等成堆,圆盘锯无开关箱。

3. 对焊机开关柄坏了、切断机漏油、砂轮开关损坏。

4. 塔吊旁挂箱电源直接从瓷插接出。

整改意见:

1.氧气、乙炔存放位置必须大于10m间距,两人不扣安全帽扣,应在周安全活动时间进行安全教育。

2. 木工间必须在一天内清理干净,分类堆放。

3. 所有电气设备由修理部电工组负责全面检查保养。

4. 安全资料应按施工现场安全生产保证体系管理资料规定制作、收集、整理、排序、记录,向规范化靠拢。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

工程名称凯鑫华府3#楼

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.6.10

检查部位:基础施工

检查情况:

1. 切断机刀片松动,漏油严重。

2. 天气渐热,注意防暑。

3. 脚手架上杂物太多,部分安全网有漏洞。

整改意见:

1. 机修工紧固切断机刀片,调换油封,维修保养。

2.食堂及宿舍周围设置蚊蝇笼子。

3. 脚手架上杂物立刻清理,通知木工组不准在脚手架上堆放材料等物,安全网洞口必须封好。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

安全生产检查记录

工程名称凯鑫华府3#楼

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.6.18

检查部位:施工现场

检查情况:

1. 施工用电有三处未做到“一机一闸、一漏电开关”。电线架设未采用绝缘子。

2.少量临边洞口未设防护。

3.塔吊钢丝绳钢丝绳过小、起毛。

整改意见:

1. 三处施工用电整改为“一机、一闸、一漏电开关、一插座”,

电线架设用绝缘子固定。

2. 由施工机械服务公司负责对塔吊进行保修,除紧固串墙螺栓,

加润滑油外,安全控制系统应进行检查,立即更换钢丝绳。

3. 对所有临边洞口作检查,全部安装上防护栏杆、防护盖及安全

平网,由架子班组负责。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

安全生产检查记录

工程名称凯鑫华府3#楼

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.6.25

检查部位:基础施工

检查情况:

1.三人未扣安全帽带。

2.绑扎钢筋的操作脚手架、板搭设不规范

3.切断机防护不到位。

4.钢管未清除污染即上了油漆。

整改意见:

1. 不扣安全帽带每人罚50元,并进行安全自身保护教育。

2. 绑扎钢筋的操作脚手架、板搭设规范、牢固,由钢筋班组、

架子班组负责

3. 此切断机已不使用,拆除该切断机,保养后送入库房。

4. 钢管油漆不符合要求,返工重漆不计工时。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

安全生产检查记录

工程名称凯鑫华府3#楼

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.7.1 检查部位:基础施工

检查情况:

1. 脚手架斜道缺少灭火机。

2. 两人安全帽带未扣好。

3. 木工平刨已不用,维修保养后送入仓库。

4. 加强施工现场打扫工作。

整改意见:

1.脚手架底排缺少隔离,斜道缺少灭火机,应立即整改到位。

2.职工安全帽带未扣处罚款50元,班前进行安全教育。

3.木工平刨已不用,由机修工拆除保养送入库存(半天完成)。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

安全生产检查记录

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.7.9

检查部位:主体工程

检查情况:

1. 钢筋弯曲作业现场围护栏杆不齐,有人跨越区。

2. 起吊钢筋时,接应人员过早靠近。

3. 圆盘锯电线插头损坏。

整改意见:

1. 立刻停止作业,加固围护栏杆,竖起禁止通行警示牌,由钢筋班组

半天完成,复查合格后方可复工。

2. 起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板1m以下,

才准靠近,立刻按规范要求执行。

3.立即更换圆盘锯的插座

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

安全生产检查记录

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.7.16

检查部位:主体工程

检查情况:

1. 楼层移动电箱门未关上,插头损坏,用导线直接插入。

2.架空层楼面现浇作业,临边防护栏杆、防护立网高度不足。

3. 插入式振动器电线在钢筋上乱拉硬拖。

4. 在无可靠防护时操作人员未带安全帽,未扣安全结。

整改意见:

1. 楼层移动电箱门未关上,插头损坏,维修电工立刻作全面检查,换上新的插头,半天内完成。

2.架空层楼面现浇作业的临边防护栏杆及立网应立刻加固加高(由架子工半天内完成),未完成前,要派专人监护。

3. 振动作业人员应注意,电线不得硬拖,必要时派辅助人员。

4. 在无可靠防护时,操作人员要带好安全帽,扣好安全结,并在每天早上上班前作安全教育。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

安全生产检查记录

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.7.21

检查部位:主体工程

检查情况:

1. 柱子钢筋绑扎无可靠立足处,临边洞口防护栏杆间距太大,横杆应设三道,密目立网高度不足。

2. 起吊钢筋用平台四周应设防护。

3. 外架工有三人没带安全绳。

4.钢筋切断机电线破坏。

5.施工现场钢管、扣件、木方杂论堆放。

整改意见:

1. 木工操作立足平台,临边洞口防护栏杆加密加高,底部扎牢,由架子班组负责半天完成。

2. 起吊钢筋平台四周设防护栏杆密目网,由架子班组负责,半天内完成。

3.没有带安全绳的的操作工暂停上架施工配备齐全后方可作业。

4. 立即更换切断机的电线,由电工负责,合格后方可使用。

5.由普工班组负责,将施工现场的钢管、扣件及木方堆放整齐。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

安全生产检查记录

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.7.29

检查部位:主体工程

检查情况:

1.钢筋加工场地的钢筋头堆放杂论,切断机电线外皮破损。

2.安装模板的操作平台搭设不规范。

3.二层外围防护架上的竹排未锁牢。

4.安全网挂设不规范。

5.少数人员未带安全帽进入施工现场。

整改意见:

1.由钢筋班组人员负责,将钢筋头整理,堆放整齐,督促电工立即更换切断机电线。

2.木工安装模板操作立足平台,由架子班组负责半天完成,搭设牢固。

3.架子班组安排人员将防护架上的竹排固定牢固,安全网挂设规范。

4.未带安全帽的人员罚款50元,并进行安全教育。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

安全生产检查记录

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.8.8

检查部位:主体工程

检查情况:

1.施工现场凌乱,钢管、扣件及木方杂论堆放

2.施工现场留有未拆除的悬空模板

3.九层外围防护架立柱底部无垫板,作业面楼梯洞口防护不到位

4.脚手架搭设不规范,剪刀撑没有满设,在房子的转角脚手架应加固

5.文明施工,施工垃圾没有日产日清。

6.安全通道应有照明

整改意见:

1.安排普工人员将钢管、扣件及木方堆放整齐,清理施工现场

2.立即安排人员拆除悬空的模板,由模板班组负责

3.架子工安排人员检查九层外架防护的稳定性,整治楼梯洞口不到位的防护。

4.检查脚手架的搭设,剪刀撑满铺,房子转角的脚手架加固搭设。

5.施工垃圾及时清运。

6.检查安全通道,设置照明设施。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

安全生产检查记录

检查人员曾俊鸿、李金钱、曹萍

记录人曹萍检查时间2015.8.14

检查部位:主体工程

检查情况:

1.钢筋加工现场钢筋堆放凌乱,弯曲机旁无警告牌

2.模板拆除区域未设置警戒线切无监护人员

3.塔吊钢丝绳起毛

4.垂直作业上下隔离防护不规范。

5.楼梯照明灯插座损坏。

整改意见:

1.将钢筋头堆放整齐,弯曲机旁挂设警告牌,由钢筋班组负责。

2.模板拆除时,派相关人员监护,并设置警戒线,由模板班组负责。

3.督促立即更换塔吊钢丝绳。

4.对所有临边洞口、垂直作业层进行检查,全部安装上防护栏杆、防护盖及安全平网,由架子班组负责

5.更换楼梯照明灯上午插座。

项目负责人曾俊鸿安全负责人曹萍

安全生产检查记录

检查人员曾俊鸿、李金钱、何强

记录人何强检查时间2015.8.21

检查部位:施工现场

检查情况:

1.宿舍床底下有电炉、电炒锅等大功率家用电器,要收交,由仓库管理员保管

2.脚手架顶排密目网未封好,架子上钢管、扣件较多。三层防护架不严。

3.施工人员未佩戴安全帽就进入施工现场。

4.配电箱门未锁,闸具损坏

整改意见:

1.做好安全文明宣传教育;做好探亲家属的安置工作;改善食堂伙食,禁止宿舍内自行开伙仓、酗酒。

2.检查脚手架密目网的挂设,钢管、扣件合理堆放,三层防护架搭设严密、稳定。

3.进入施工现场,未带安全帽的人员罚款50元,并进行安全教育和安全技术交底

4.督促电工锁好配电箱的门,闸具立即更换。

项目负责人曾俊鸿安全负责人何强

安全生产检查记录

检查人员*************************

记录人********** 检查时间2010.1.30

检查部位:施工现场

检查情况:

1.六层未拆除脚手架上垃圾未清理,密目网拆除未清运。

2.十六层防护架竹排未锁牢固。有一架子工安全带佩戴不规范。

3.钢筋工安装钢筋的操作平台不符合规范。

4.七层发现大便

整改意见:

1.将六层未拆除脚手架上垃圾清理,密目网拆除后立即清运,由普工班组负责。

2.检查十六层防护架的搭设,将竹排锁牢固。安全带佩戴不规范的工人,进行安全教育。

3. 钢筋工安装钢筋的操作平台搭设牢固,由架子班组负责。

4.清理施工现场,严禁随地大小便。

项目负责人安全负责人

安全生产检查记录

检查人员*******************

记录人********* 检查时间2010.2.8

检查部位:施工现场

检查情况:

1.发现多人未佩戴安全帽。

2.检查配电箱,各项用电设施,配电箱防雨雪措施不到位

3.施工现场钢管、扣件、模板、木方堆放杂乱。

4.即将放假,全面检查施工现场各机具的安全防护措施

整改意见:

1.未佩戴安全帽的工人罚款50元,并进行安全教育。

2.电工必须对各开关箱线路、漏电装置进行检查,损坏的及时更换。防雨雪防护搭设固定到位。

3.将施工现场钢管、扣件、模板、木方堆放整齐,清理干净,由普工班组负责。加强文明施工管理,垃圾及时清运。

4.即将放假,各班组提高安全生产意识,检查各楼梯洞口的防护,各机具的系统。

项目负责人安全负责人

安全生产检查记录

建筑工地安全生产综合大检查总结

建筑工地安全生产综合大检查总结 根据《建筑施工领域安全生产专项执法行动实施方案》和《关于印发锦州市建筑施工领域安全生产专项执法实施方案的通知》的有关要求,古塔区安监局执法大队工作人员联合城建局和城改局相关人员从10月8日开始,对辖区范围内建筑施工企业进行了检查。现将本次工作总结如下。 本次检查通过听取汇报,查阅资料和抽查施工现场等方式,重点对参建各方责任主体履行安全生产职责情况;建筑起重机械、脚手架、深基坑、高处作业吊篮等危险性较大分部分项工程执行法律法规,强制性标准情况;建筑施工现场安全标准化、安全防护、“脏乱”整治及安全文明工地创建等工作进行了逐项检查。 本次检查共检查5个在建项目,12个单体工程。涉及5个建设单位、4个监理公司、12个施工企业。检查中共发出《建设工程安全监督检查记录表12份,本次检查共检查出各类问题62项。其中,涉及安全管理方面有45项;现场安全生产文明施工等方面有10项,安全资料管理有5项;监理履行安全职责方面有2项。 (一) 安全管理方面的问题 1. 施工单位对工程项目管理不到位;安全生产责任制未有效落实;对安全隐患排查整治工作力度欠缺。 2. 专职安全员配备不足,存在安全员或项目经理不到

位现象;很多工程项目未配置设备管理人员。 3. 特种作业人员操作证过期、无证上岗。 4. 现场施工人员存在未正确佩戴安全防护用具等违章行为。 (二)施工现场安全生产、文明施工方面 1. 施工企业对施工现场的脚手架、施工用电、承重支模架、安全防护、吊篮高处作业等检查验收不到位;对项目部的专项施工技术方案审批流于形式,个别存在未履行方案审批擅自施工的现象。 2. 部分工程的脚手架搭设不规范,脚手架与建筑物之间拉结点不足,防护不严密。 3. 部分工程的预留洞口、电梯井口、临边防护、安全通道口防护设施不到位、不规范;钢筋加工场地防护不到位,防护棚搭设不符合规范要求。 4. 部分工程施工用电不符合规范要求:电器配置、三级配电保护、线路敷设、用电标识等不符合要求。 5. 部分施工现场排水系统不到位;主要通道不硬化;各类建筑材料堆放未采取分类、分规格堆放,堆放高度超标准要求;垃圾未集中分类堆放,不及时清理;现场道路、所存土方未采取有效防扬尘措施。 6. 施工现场临时设施搭设不规范,缺少吸烟处饮水处、班前活动场所、技能操作要领展板、车辆冲洗设施等标准化

小学安全工作检查记录 表

下些什么? 陆埠镇中心小学 校园安全工作检查记录 没有落日般的瑰丽,没有流云般的飘逸,但可以有水晶般的清纯与透明。没有大山般的巍峨,没有湖水般的轻柔,但可以有岩石般的坚毅与稳重。没有大海般的浩瀚,没有瀑布般的飞泻,但可以有泥土般的朴素与随和。

下些什么? 陆埠镇中心小学校园安全重点部位周检查记录表 学校名称(公章):第周负责人签字: 没有落日般的瑰丽,没有流云般的飘逸,但可以有水晶般的清纯与透明。没有大山般的巍峨,没有湖水般的轻柔,但可以有岩石般的坚毅与稳重。没有大海般的浩瀚,没有瀑布般的飞泻,但可以有泥土般的朴素与随和。

下些什么? 陆埠镇中心小学校园安全重点部位月检查记录表 学校名称(公章):时间负责人签字:填表人 没有落日般的瑰丽,没有流云般的飘逸,但可以有水晶般的清纯与透明。没有大山般的巍峨,没有湖水般的轻柔,但可以有岩石般的坚毅与稳重。没有大海般的浩瀚,没有瀑布般的飞泻,但可以有泥土般的朴素与随和。

下些什么? 陆埠镇中心小学校园安全重点部位周检查记录表 没有落日般的瑰丽,没有流云般的飘逸,但可以有水晶般的清纯与透明。没有大山般的巍峨,没有湖水般的轻柔,但可以有岩石般的坚毅与稳重。没有大海般的浩瀚,没有瀑布般的飞泻,但可以有泥土般的朴素与随和。

下些什么? 陆埠镇中心小学校园安全重点部位周检查记录表 没有落日般的瑰丽,没有流云般的飘逸,但可以有水晶般的清纯与透明。没有大山般的巍峨,没有湖水般的轻柔,但可以有岩石般的坚毅与稳重。没有大海般的浩瀚,没有瀑布般的飞泻,但可以有泥土般的朴素与随和。

下些什么? 陆埠镇中心小学校园安全重点部位周检查记录表 没有落日般的瑰丽,没有流云般的飘逸,但可以有水晶般的清纯与透明。没有大山般的巍峨,没有湖水般的轻柔,但可以有岩石般的坚毅与稳重。没有大海般的浩瀚,没有瀑布般的飞泻,但可以有泥土般的朴素与随和。

建筑工地安全生产检查员工作总结(2021)

建筑工地安全生产检查员工作 总结(2021) Through the summary, we can fully and systematically understand the past work situation, and can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work. ( 工作总结 ) 部门:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:MZ-SN-0919

建筑工地安全生产检查员工作总结(2021) 建筑工地安全生产检查员工作总结 根据《关于印发xxx市建筑施工领域安全生产专项执法实施方案的通知》和《建筑施工领域安全生产专项执法行动实施方案》的有关要求,xxx区安监局执法大队工作人员联合城建局和城改局相关人员从xx月8日开始,对辖区范围内建筑施工企业进行了检查。现将本次工作总结如下。 一、基本状况 本次检查透过听取汇报,查阅资料和抽查施工现场等方式,重点对参建各方职责主体履行安全生产职责状况;建筑起重机械、脚手架、深基坑、高处作业吊篮等危险性较大分部分项工程执行法律法规,强制性标准状况;建筑施工现场安全标准化、安全防护、“脏

乱”整治及安全礼貌工地建立等工作进行了逐项检查。 本次检查共检查5个在建项目,12个单体工程。涉及5个建设单位、4个监理公司、12个施工企业。检查中共发出《建设工程安全监督检查记录表12份,本次检查共检查出各类问题62项。其中,涉及安全管理方面有45项;现场安全生产礼貌施工等方面有10项,安全资料管理有5项;监理履行安全职责方面有2项。[由整理] 二、检查中存在的主要问题 (一)安全管理方面的问题 1.专职安全员配备不足,存在安全员或项目经理不到位现象;很多工程项目未配置设备管理人员。 2.施工单位对工程项目管理不到位;安全生产职责制未有效落实;对安全隐患排查整治工作力度欠缺。 3.现场施工人员存在未正确佩戴安全防护用具等违章行为。 4.特种作业人员操作证过期、无证上岗。 (二)施工现场安全生产、礼貌施工方面 1.施工企业对施工现场的脚手架、施工用电、承重支模架、安

建筑安全施工安全生产检查内容范例

工作行为规范系列 建筑安全施工安全生产检 查内容 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-42552建筑安全施工安全生产检查内容Content safety inspection template for construction safety production 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 基础安全管理内容 1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发:) (1)主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件,有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确 (2)分管负责人安全生产责任制 (3)安全管理人员安全生产责任制 (4)岗位安全生产责任制 (5)职能部门安全生产责任制 2.安全管理机构 (1)设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求

3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发:) (1)安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确 (2)安全生产奖惩制度 (3)安全会议制度 (4)安全检查制度 (5)隐患整改制度 (6)安全设施、设备管理制度 (7)作业场所防火、防爆、防毒管理制度 (8)作业场所职业卫生管理制度 (9)劳动防护用品(具)管理制度 (10)事故管理制度 (11)是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本,文本结构是否完整、条理清楚、规定明确 (12)事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急

建筑工地安全生产大检查方案

建筑工地安全生产大检查方案 一、成立安全检查组 组长:刘毅 副组长:卢兆方、龚伟忠 组员:李亚、王凯明、赵孝光、张明 二、检查范围 阅城国际花园施工现场。 三、检查的依据、标准 《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《建筑机械使用安全技术规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》等有关法律法规、安全技术规范标准。 四、检查内容 在全面检查的基础上,重点检查安全责任制度是否建立健全,是否落实到位等情况,以及施工现场存在的安全隐患。具体包括: 1.执行国家工程建设安全生产法律法规和标准规范执行情况。 2.领导施工现场值班带班执行情况。 3.“打非治违”、“建筑施工扬尘”、“安全生产月”活动、“违章搭建彩钢板临时用房”等专项行动集中开展情况。 4.施工现场脚手架、起重机械、施工用电、施工机具、

模板支撑、安全防护、基坑支护等自检和规范管理情况。 5.施工现场有毒有害扬尘等危害防治与防汛、防暑降温措施的落实情况。 6.现场突发事故或应急救援预案是否完善,应急演练情况; 7.对重大危险源普查建档、风险识别和监控预警制度建设及措施落实情况; 8.三类人员和特种作业人员持证上岗及施工人员的全员教育培训等情况; 9.所有在建项目安全隐患排查治理情况; 五、检查步骤、方法和时间安排 检查工作分三个步骤进行: 施工企业自查整改阶段 通知各施工班组要认真对本单位全部在建工程施工现场安全生产、文明施工进行检查,发现问题立即整改,彻底排查各类事故隐患。 执法检查阶段检查小组对施工现场依据相关法律法规认真进行检查。 总结、处理阶段 检查小组对执法检查情况进行汇总、整理,依法严肃处理施工现场安全生产、文明施工违法违规行为。 六、具体要求

实验室生物安全工作检查记录表新

检验科生物安全工作检查记录表 实验室名称:检查日期:年月日

检查人员签字:

实验室意外事故应急演练方案 一、目的 为进一步做好病原微生物实验室生物安全防护工作,保障实验安全、人员安全和环境安全,防范各类安全事故,堵塞安全漏洞,确保实验室在应对重大传染病疫情以及开展检测工作时能以安全、有效和高质量运作,进一步提升实验室工作人员的专业技术素养和生物安全防护水平,检验科于3月18日上午举行了一次生物安全事故处理应急演练。 二、演练内容 病原微生物意外事故处理 三、演练地点 实验室实验区 四、演练组织机构以及职责分工 指挥部:负责本次演练的组织领导,制定演练方案,指挥协调各参加科室,指挥整个演练活动,对演练活动进行评估。 总指挥: 副总指挥: 演练办公室:负责落实指挥部的有关指令以及演练的具体事务。 主任: 参加科室及人员:检验科全体,后勤科主任以及负责垃圾焚烧安全保卫人员,科主任以及负责消杀人员,结防门诊部主任 五、演练物质及保障 由后勤科、科负责消杀物品以及设备的准备。 六、演练规则 1、参加演练的科室和人员必须按照真实事件对待,服从指挥部现场指挥与协调。 2、参加演练的科室和人员必须安全防范,防止意外发生。 3、认真做好相关报告记录的填写。 七、演练情景设计及演练程序 1、意外事故情景:在检验室实验区,一名工作人员不慎将用于培养的沙门氏菌的新鲜增菌肉汤溢洒于地面上,造成了一个具放射状的约30×30cm的污染面,但并未造成工作人员人体本身直接污染。 2、事故报告

2.1、事发后,当事人员立即向检验科主任汇报事发经过并请示处理方式。 2.2、检验科主任立即将事故情况报办公室, 2.3、办公室立即启动《应城市疾病预防控制中心实验室意外事故应急预案》,将事故情况报告实验室生物安全应急领导小组,并由组长成立指挥部。 3、现场处理 3.1领导及相关人员马上赶赴现场,并立即指派办公室填写实验室意外事故报告单,向上一级主管部门(卫生局及CDC)上报现时情况。 3.2、关闭所有对外门窗,现场相关人员立即疏散撤离,即时设立警戒区域,后勤科人员在警戒区域外戒备,禁止其他人员进入; 3.3、划定隔离区域,对污染现场所有人员进行隔离; 3.4、全副防护装备的清洁消毒人员迅速进入污染现场,在污染区域设立“生物危害,禁止进入”的标识,使用有效氯含量0.5%~1.0%的含氯消毒液将污染区覆盖,并将消毒面积扩大至二倍或以上面积,消毒作用时间60分钟以上。 3.5、清洁消毒人员清理完毕,立即沿安全通道撒离至指定区域,将每种在污染区域用过的用品进行彻底清洁消毒,并将其放置于双层塑胶袋中严密包装封闭,装载于有明确标识的全封闭的坚硬不外露的感染性废物桶内,立即通知后勤科派遣专门人员对物品进行焚烧或妥善处理,清洁消毒人员还要在指定场所洗手、淋浴、消毒。 3.6、依照应急预案程序进行周围环境污染控制,生物危害风险评估,相关人员医学观察,事故记录和总结报告。 八、终止演练 演练办公室主任向总指挥报告,演练已经按照预定计划完成,请示总指挥宣布演练终止。 九、考核评估与总结 演练办公室主任在演练1周内写出评价总结报告,并在其后主办相关人员的学习培训。

建筑工地安全生产检查基本要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.建筑工地安全生产检查基 本要点正式版

建筑工地安全生产检查基本要点正式 版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、紧靠大门设置治安室,室外悬挂治安保卫制度,责任人及治安保卫电话并配备专职保安人员,门口应有来访人员登记本及值班人员交接记录。进入施工现场人员必须佩戴工作卡,大门上应设立企业标志。 2、施工现场施工现场地面应硬化处理,但搅拌机场地、物料提升机场地、砂石堆放场地及其他原材料堆场等易积水场地,必须混凝土硬化。 3、施工现场场地应有排水坡度,排水管、排水沟等排水设施,做到排水通畅,

无堵塞、无积水。 4、施工现场不准随意吸烟,应专用吸烟室。 5、施工现场必须有适当的绿化。 6、材料堆放堆放材料应标示牌,其内容为名称、规格、型号、批量、产地、质量等内容。 7、材料堆放应做到整齐按下列规定堆放: 8、钢筋堆放垫高30厘米,一头齐,并按不同型号分开放置; 9、钢模板堆放垫高20-30厘米,一竖一丁成方扣放,不得仰放; 10、机砖堆放应成丁成排,堆放高度不得超过10层;

最新施工现场安全生产检查记录表

施工现场安全生产检查记录表

存档备查。 2、表中安全隐患采用《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99归纳的 12种类型;存在问题打×,无问题的打√;针对存在问题进行 提出处理意见。 3、检查中发现的安全隐患视程度不同可采取口头及书面等形式要 求整改,并跟踪整改结果; 4、如书面要求施工单位进行整改,应填写《安全隐患整改通知书》。通知书签发以后,应收到施工单位的整改结果回馈表。 习题(第一章:导论) 一、是非题(对者打3,错者打5,并说明理由 1.经济学家强调效率,主要是因为相对于需要,资源是稀缺的。 正确:该命题正确地体现了经济学这门学科的涵义。 2.经济政策是指用以达到经济目标的方法。 正确:该命题正确地说明了经济政策的涵义。 3.宏观经济学解释了为什么政府能够,并且应该采取措施来影响类似通货膨胀和失业这样一些社会经济问题。 正确:该命题正确地解释了宏观经济学这门经济学分支学科的涵义。 4.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了弄清楚在市场经济条件下宏观经济变量之间的相互关系,理解各项宏观经济政策的理论依据。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一 5.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了能够全面、准确地分析宏观经济形势。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一。 6.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了能够全面、准确地分析企业所处的宏观经济环境,更好地进行企业经营决策。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一 二、选择题(在正确答案下划横线,并说明理由) 1.如把宏观经济分析中的基本经济变量总量指标分为流量、存量、存量差三类,那么,国内生产总值、新增货币发行量、固定资产投资总额、总人口、货币供应量,这些经济变量中:

@建筑工地安全生产事故隐患排查治理工作方案

安全生产事故隐患排查治理工作方案 *******项目部 二〇一九年三月

安全生产事故隐患排查治理工作方案 为认真落实公司的安全生产规章制度、工作要求,促进安全生产隐患排查治理工作深入开展,有效遏制各种安全事故的发生,着力于建立安全生产隐患排查治理工作的长效机制,针对我项目部特制定本方案。 一、指导思想 认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,认真执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,认真落实集团公司安全生产工作基本原则,进一步落实项目经理第一责任人的隐患排查治理责任,真正将本项目隐患排查治理工作的主体责任落到实处。 二、组织机构 为加强项目部安全生产隐患排查治理专项行动的组织领导,成立项目部安全生产隐患排查治理专项行动领导小组,组成人员如下: 组长:项目经理 副组长:安全经理 成员:工程部长 项目技术负责人 专职安全员 领导小组办公室设在项目部工程部,***同志兼任办公室主任。

三、工作目标 1、通过对安全生产管理制度、操作规程的检查,完善管理制度并落实制度的执行,推进标准化管理,逐步实现用制度管理项目部、管理员工,约束项目部、员工的不安全行为。 2、通过对隐患排查治理工作的责任落实,推动安全生产责任制的全面落实,做到责任制落实到每一个岗位并奖罚分明。 3、通过对施工现场、机械设备的隐患和人的不安全行为的隐患的排查治理,实现一般隐患立即整改,重大隐患在限期内完成整改并在整改期间进行有效的监控管理,打好安全生产的基础。 4、通过对安全生产事故隐患排查治理工作的全面落实、总结,将隐患排查治理工作融入到项目部安全生产的日常管理工作中去,建立起项目部隐患排查治理工作的长效机制。 四、排查治理工作的主要内容 1、国家安全生产法律法规、公司及项目部安全管理制度、安全生产工作布置、安全生产操作规程的落实、执行情况。 2、安全生产责任制的建设,项目经理做为安全生产第一责任人及项目部各岗位管理人员的安全履职情况。 3、安全生产费用的提取、投入及使用情况。

建筑工地安全检查制度

安全检查制度 一、编制目的:为了消除施工过程中存在的安全隐患,保证项目安全生产、文明施工顺利实施,最大限度保障施工作业人员的生命和财产安全。 二、编制依据:根据《中华人民共和国安全生产法》(2014年版)、《建设工程安全生产管理条例》(2004年版)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010)内容,并结合项目实际情况制定本制度。 三、适用范围:本制度适用于烟台北大附属实验学校工程建设项目。 四、负责部门:项目安全监督部。 五、制度内容: 1、安全检查内容 1.1内业检查,综合管理体系运行记录及有关资料。 1.2现场危险源评估分级管理情况,尤其是重大危险源的监控措施。 1.3施工安全技术标准、规范、规程的执行情况。 1.4施工现场的安全检查:主要包括文明施工、脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、施工升降机、塔式起重机及起重吊装、施工机具等。 1.5

季节性安全检查,主要是针对气候特点(如:暑季、雨季、风季、冬季等)可能给安全生产造成的不利影响或带来的危害而组织的安全检查。 1.6节假日安全检查,在节假日、特别是重大或传统节假日(如“五一”、“十一”、元旦、春节等)前后和节日期间,为防止现场管理人员和作业人员思想麻痹、纪律松懈等进行的安全检查。节假日加班,检查各项安全防范措施的落实情况。 1.7开工、复工安全检查,针对工程项目开工、复工之前进行的安全检查,主要是检查现场是否具备保障安全生产的条件。 1.8专业性安全检查,如:施工机械、临时用电、脚手架、安全防护设施、消防等专业安全问题检查。 1.9设备设施安全验收检查,针对现场塔吊等起重设备,外用施工电梯、脚手架、现浇混凝土模板支撑系统等设备设施在安装、搭设过程中或完成后进行的安全验收、检查。 2、安全检查形式 2.1定期安全检查 项目经理部每周组织一次由有关部门参加的安全生产检查。查纪律、查隐患、查安全知识掌握及制度执行情况,发现隐患采取措施,落实到人,限期整改。 2.2专业性检查 由专业技术人员、安全技术人员和有实际操作和维修能力

建筑工地安全生产检查要点管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑工地安全生产检查要点管理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2533-76 建筑工地安全生产检查要点管理(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、一般要求 1、紧靠大门设置治安室,室外悬挂治安保卫制度,责任人及治安保卫电话并配备专职保安人员,门口应有来访人员登记本及值班人员交接记录。进入施工现场人员必须佩戴工作卡,大门上应设立企业标志。 2、施工现场施工现场地面应硬化处理,但搅拌机场地、物料提升机场地、砂石堆放场地及其他原材料堆场等易积水场地,必须混凝土硬化。 3、施工现场场地应有排水坡度,排水管、排水沟等排水设施,做到排水通畅,无堵塞、无积水。 4、施工现场不准随意吸烟,应专用吸烟室。 5、施工现场必须有适当的绿化。 6、材料堆放堆放材料应标示牌,其内容为名称、

规格、型号、批量、产地、质量等内容。 7、材料堆放应做到整齐按下列规定堆放: 钢筋堆放垫高30厘米,一头齐,并按不同型号分开放置; 钢模板堆放垫高20-30厘米,一竖一丁成方扣放,不得仰放; 机砖堆放应成丁成排,堆放高度不得超过10层; 砂石堆放在砌高60-80厘米的池子内,池内外壁抹水泥砂浆; 袋装水泥堆放:水泥庫要有门有锁,有防潮措施,堆放高度不得小于10层,远离墙壁10-20厘米,并挂设品名标牌; 8、建筑废旧材料应集中堆放于废旧材料堆放场,堆放场应封闭挂牌 9、施工现场应建立清扫制度,落实到人,做到工完料清,不用的场地清,不用的机械、设备、机具及时出场。 10、建筑垃圾应及时存放于建筑垃圾池,池内外

建筑工程安全生产隐患排查治理(正式版)

文件编号:TP-AR-L5990 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 建筑工程安全生产隐患 排查治理(正式版)

建筑工程安全生产隐患排查治理(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了响应并达到,内蒙古自治区建筑施工安全质 量标准化工地,为进一步加强建筑施工安全生产工 作,强化安全防范,有效遏制重特大安全事故的发生, 实现我公司建筑施工安全生产目标,贯彻落实“安全 第一,预防为主,综合治理”安全生产工作方针,制 定了项目部建筑施工安全生产隐患排查治理专项行动 工作实施方案。具体实施方案如下: 一、工作目标 通过深入开展建筑行业安全生产隐患排查治理专 项行动,进一步落实安全生产主体责任和安全监管主

体责任,全面排查.治理事故隐患,认真解决存在的突出问题,建立重大危险源监控机制和重大隐患排查治理机制及分级管理制度,有效遏制重特大事故,减少一般事故,全面提高项目部安全文明生产整体素质水平和安全防范能力。 二、组织领导 为认真开展好本次专项行动,成立安全生产隐患排查治理专项行动领导小组,负责组织、指导、监督、检查公司开展专项行动。 1、领导小组: 组长:任瑞明 成员:高兴财、白美占、姜新龙、张义、刘小雨、贺峰、王利军。 2、责任分工: 任瑞明为总负责人,白美占、姜新龙、张义、王

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查(记录)表 工程名称大井社区6#楼项目经理叶凤伟 序号排查内容排查要求检查情况 安全操作 (1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操 1 符合作规程;(2)操作规程进行悬挂。 规程 (1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度 2 安全检查的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的 符合施 隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 工 安 (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2) 经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作 全符合 3 安全教育 技能等安全教育情况。 管 理 4 班组活动各班组的安全活动记录。符合 特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业 5 持证上岗 人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立符合 档案。 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; 1 现场围档 符合(2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水;(2)工程施工的废 2 施工地场水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4) 符合文 有作业防护棚且符合要求。 明 施工3 材料堆放 (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区 及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存 放符合规定。 符合(1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2) 4 生活设施 食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊 事员有健康证,并穿戴工作服上岗;(3)生熟食分开存放, 符合有食堂卫生管理制度; (1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、 1 施工方案批准程序,经总监理工程师签字认可。;(3)坑深度超过/ 5 米,进行专家论证。

施工现场安全检查记录文本

施工现场安全检查记录编号: 工程名称:S309线仁其桥改建工程 施工部位:桩基工程检查日期: 2010 年月日存在问题: 1、大部分泥浆池防护不到位,个别泥浆池无防护。 2、临时用电管理不规范,电缆随地铺设。 3、施工现场硬化不到位(桩机设备易倾倒),有积水现象。 4、宿舍消防管理不到位,室内有烧饭现象。 处理情况: 针对以上检查出的安全问题,要求施工单位加强安全教育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求施工单位在3天内整改完善。 复查结果:

复查人员: 2010 年月日 参加检查人员: 施工现场安全检查记录编号: 工程名称:S309线仁其桥改建工程 施工部位:桩基工程检查日期: 2010 年月日存在问题: 1、文明施工差,场地硬化不到位,场地积水较多,排放不及 时,个别施工人员不戴安全帽、泥浆排放不及时,有外泄。 2、现场临时用电不规范,电缆随地乱拉,未采取架空措施, 部分电缆老化,有破皮现象。 3、泥浆池围护未完善,少数泥浆池围护不严密,且有的安全 网未挂,安全警示标识牌未挂。 4、现场配电箱的防雨措施也不到位,配电箱也未上锁,可以 随意打开。 5、临时宿舍生活用电不规范,电线、插板随地乱拉,施工现 场消防器材未按要求配备。

6、现场照明设备未完善。 7、场地用电明显警示、标志未完善。 8、场地器材、设备堆放杂乱。 处理情况: 针对以上检查出的安全问题,要求施工单位加强安全教育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求施工单位在3天内整改完善。 复查结果: 复查人员:

2010 年月日 参加检查人员: 施工现场安全检查记录编号: 工程名称:S309线仁其桥改建工程 施工部位:桩基工程检查日期: 2010 年月日

学校安全隐患排查情况记录表

学校安全隐患排查情况记录表

学校安全隐患排查情况记录表学校排查时间: 排查人员: 项目内容检查情况整改措施备注 (一)学校安全制度的健全和落实情况1、检查学校安全工作责任制的落实情况;学校是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理机构或校园安全管理人员、岗位安全责任制,安全责任书有没有层层签订落实,相关责任有无到岗、到人。 2、检查有关中小学安全管理办法等制度的执行落实情况;各项安全管理制度的学习、宣传和培训情况,师生对各项制度的知晓率,日常管理中各项安全制度是否落实到位。 3、检查学校门卫、巡逻、值班制度的落实情况。 4、检查学校制订和完善安全应急预案情况;有没有结合本地本校实际,做到一校一预案,并举行针对性的演练。 (二)学生接送车安 全 管理工作1、检查学生接送车安全管理工作.有无严格执行接送车辆和驾驶人员的准入制度,检查接送车辆和驾驶人员档案。 2、检查学生接送车违规行为;重点检查当地的学生接送车有无存在“黑车”接送和“超载”现象。 3、检查学校交通安全教育工作。 4、检查校门口学生上下车秩序和安全设施情

况。 (三)学校食品卫生管理工作1、检查学校食堂卫生工作;按照《学校卫生工作条例》要求,重点对食堂的布局、防蝇防鼠和消毒等设施设备、食堂人员的健康证、操作规范和物品采购流程等进行检查。 2、检查校内饮食店的食品安全情况;检查有无卫生许可证。有无“三无”食品。 3、检查学校对食堂食品卫生工作的监管情况。 4、检查有无发生食物中毒。 续表 项目内容检查情况整改措施备注 (四)学校饮用水安全1、检查学校饮用水水源情况:是否采用城镇统一管道供应的自来水,如果是学校自备水源,水源选址是否合理,消毒和安全措施是否到位,是否进行日常维护管理。 2、检查饮用水水质情况:是否达到国家饮用水卫生标准。 (五)学校传染病等疾病1、学校医疗设施配置情况:学校是否设立医务所,有没有配置必要的医疗设施。 2、学校传染病等防控制度建立情况:学校有没有建立应付突发公共卫生事件的应急预案,是否及时了解和报告传染病疫情信息。

施工现场安全检查记录表

施工现场安全检查检验记录 目录 代号名称页码安6-1 安全检查记录表第484页安6-2 脚手架搭设验收单第509页安6-3 特殊类脚手架搭设验收单第512页安6-3-1 模板支撑系统验收单第529页安6-4 井架与龙门架搭设验收单第549页安6-5 塔式起重机安装(加节)验收单第550页安6-5-1 上回转塔式起重机安装(加节)验收单第551页安6-5-2 下回转塔式起重机安装(加节)验收单第579页安6-5-3 大型机械月检查表(塔式起重机)验收单第582页安6-6 施工升降机安装(加节)验收单第595页安6-6-1 大型机械月检查表(施工电梯)第625页安6-7 落地操作平台搭设验收单第636页安6-8 悬挑式钢平台验收单第638页安6-9 施工现场临时用电验收单第641页

安6-9-1 接地电阻测验记录第653页安6-9-2 移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表第664页安6-9-3 电工巡视维修工作记录卡第674页安6-10 施工机具验收单第690页

安6-1 安全检查记录表 说明 一、安全检查记录表:检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查(包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫)将检查结果及时收集入册。 二、公司或行业安全管理部门,在安全检查中签发的整改单,工程项目部应根据整改内容,结合隐患的性质及时作出分析。 三、对平时组织的安全检查中,一般性并能当场作出整改的隐患,可不必作隐患评审处理,但必须在记录表中说明。 四、检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后面。

安全检查记录表 检查类型:基础设施安全检查编号:002

安全隐患排查工作记录表(最新、最全、最专业)

隐患排查工作记录 储存易燃易爆物质的场所: 人员密集场所(同一时间容纳30人): 平面布置简图:(可要求企业提供平面图,至少要有厂区的总平面图)

不应有厂房、仓库与员工宿舍合用同一座建筑物,或 在厂房、仓库内住人,建筑物楼顶有住人房间等现象 易爆性粉尘:(1)金属(如镁粉、铝粉);(2)煤炭 (如活性炭和煤);(3)粮食(如小麦、淀粉);(4) 饲料(如血粉、鱼粉);(5)合成材料(如塑料、染 ;(6)家副产品(如棉花、烟草);(7)林业品(如 粉纸、木粉)等粉尘严重,治理效果差或不能治理, 而且电气设备不是整体防爆的,应列为重大隐患 喷涂、调漆、粉末喷涂等场所应进行有效分隔,电气 设备及线路应是整体防爆的 不应有临时搭建建筑影响消防救援情况 锅炉房、油罐、空压机储气罐等危险性较大的设备应 单独布置,不应设置在厂房、仓库、宿舍、办公楼内 危险化学品仓库储量≥5t,应独立设置并与建筑间保持 足够的防火距离 现场发现的其他危害较大(可能发生群死群伤)的隐 二生产厂房和作业场所建筑物 排查内容是否 符合 问题描述

房内有明火和高温的部位;甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘。 附设在建筑物内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔;设在丁、戊类厂房中的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合,应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏在酸洗或电镀、脱脂等危险设备上方或附近的平台、通道或工作面的敞开边缘,均应设置踢脚板的防护栏 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时,防护栏杆高度应不低于900mm;2-20m时,防护栏杆高度应不低于1050mm;≥20m时,防护栏杆高度应不1200mm。 在扶手和踢脚板之间,应至少设置一道中间栏杆,中

相关文档