文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)

断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)

断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)
断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)

断路器的使用类别A和B的含义是什么?

使用类别A:没有选择性设计,在短路时无短路延时,因此不提供额定短时电流Icw。使用类别B:在短路条件下,提供选择性设计,通过可调的短时延时实现选择性。这种断路器必须规定额定短时电流Icw。

使用类别A和使用类别B的断路器有什么区别?如何理解?

GB14048.2-2008和IEC60947-2都有写:使用类别是根据断路器在短路情况下是否通过人为短延时明确用作串联在负载侧的其他断路器的选择性保护而规定。

请问,如何理解这句话?类别A的断路器就没有额定短时耐受电流了么?

A类断路器一般作为分配电柜的进线,或终端断路器,有短路故障要求速断,没有承载短路电流的要求,所以没有Icw的参数。

B类主要用作低压进线总开关,有短路短延时保护,和下级短路器配合,做电流选择性,这样它就需要Icw,因为它需要承载一定时间的短路电流。

A类其实也有短时耐受Icw的参数,因为不要求,所以没有标注出来,你查IEC或者GB都能查到,在没有标注Icw的时候,如何确定这个数值。

关于断路器的使用类别等概念

关于断路器的使用类别等概念

1. 限流断路器:

分断时间极短,短到足以在短路电流达到预期峰值之前就可以分断的一种断路器。

2. 断路器的使用类别:

低压断路器规定了A和B两种使用类别:

A类-不是专为选择性进行特殊设计的,即非选择型

不为短路情况下实现选择性而提供有意的短路延时,

不规定额定短时耐受电流Icw

B类-是专为选择性进行特殊设计的,即选择型

通过可调的延时来实现短路情况下

对负载侧上串接的短路保护装置提供选择性,

必须规定额定短时电流Icw

3. 剩余电流断路器的类别:根据对故障电流的灵敏度,

剩余电流断路器可分为AC型、A型、B型三类

①AC型:在无直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。

②A型:在有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。

③B型:在含有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流或因整流回路产生剩余直流时能够确保有效脱扣。

在带有计算机等电子类电气设备的情况下,可能含有脉动直流分量,必须使用A类剩余电流脱扣器;

在带有整流设备时,接地故障电流可能含有单相直流分量,必须使用A类剩余电流脱扣器、即AC 型只能因交流而动作;A型能因交流而动作,也能在脉动的直流分量条件下动作,还能在既含交流分量又含脉动的直流分量条件下动作;B型除了像A型情况一样外还能在纯直流条件下动作。

4. 反时限过电流脱扣器inverse time-delay overcurrent release

与过电流值成反比的延时后动作的过电流脱扣器。

注:这种脱扣器可设计成过电流很大时,延时接近一个确定的最小值。

5. (电路的和与断路器有关的)预期电

流prospective current(of a circuit , and with respect to a circuit-breaker) 如果断路器的每极用一个阻抗可忽略不计的导线代替时,在电路中流过的电流。

注:预期电流同样可以看作一个实际电流,例如:预期分断电流,预期峰值电流。

6. 预期峰值电流prospective peak current

在接通以后的瞬态过程中预期电流的峰值

注:此定义假定电流是由理想的断路器接通的,

即其阻抗瞬时地由无穷大转变为零,对电流可流过几个不同路径的电路,

例如多相电路,此定义进一步假定电流在所有极是同时接通的,

即使仅考虑一个极的电流。

7. (交流电路的)最大预期峰值电流

Maximum prospective peak current(of an a.c. circuit)

[‵m?ksim?m]、[pr?s‵pektiv]、[‵k?r?nt]

当电流接通发生在可能导致最大值的瞬间的预期峰值电流。

注:对多相电路中的多极断路器,最大预期峰值电流仅指单极。

8. (断路器的)极pole(of a circuit-breaker)

仅与主电路的一个独立的导电路径相连的断路器的部件,具有用来连接和断开主电路本身的触头它不包括那些用来将各极固定在一起并使各极一起动作的部件。

9. 短路( 接通和分断)能力short-circuit( making and breaking) capacity

在规定条件下,用断路器来接通,承载其断开时间和分断的用有效值表示的预期电流的交流分量。

10. 分断电流breaking current

在分断过程中,产生电弧瞬间在断路器一个极流过的电流。

11. 恢复电压recovery voltage

对于单极断路器,指分断电流后,在断路器一极的接线端子之间出现的电压。对多极断路器,是指断路器电源端子之间的电压。

注:此电压可以认为有两个连续的时间间隔组成,第一个时间间隔出现瞬态电压,接着的第二个时间间隔只出现工频恢复电压。

12. 过电流选择性over current discrimination

两个或几个串联的过电流保护电器之间动作特性的配合,过电流在规定的范围内时,指定在这个范围内动作的保护电器动作,而其他保护电器不动作。

13. 后备保护back-protection

两个串联的过电流保护电器之间的过电流配合,通常电源侧的保护电器(但不是必须在电源侧)在有或没有另外一个保护电器的帮助下实现过电流保护,并防止另一个保护电器受过度的应力。

14. 全选择性total discrimination (total selectivity)

在两个串联的过电流保护电器的情况下,负载侧的保护电器实现保护而不引起另一个保护电器动作。

15. 局部选择性partial discrimination( partial selectivity)

在两个串联的过电流保护电器的情况下,负载侧的保护电器在一给定的过电流值以下实现保护而不引起另一个保护电器动作。

16. 爬电距离creepaged istance:两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。

17. 电气间隙clearance两个导电部件之间以最短的方式张紧的绳子在空气中的最短距离。

18. Uimp额定冲击耐受电压:在特定参考间隙条件下可以承受的(即不会出现故障)具有规定形状和极性的脉冲电压峰值。

19. Icw额定短时耐受电流:

在规定的实验条件下,规定的时间内(0.05~1S)可以承载的电流,对交流而言是指其有效值。断路器应该在短延时内承载此电流以实现串联断路器的选择性。

20. Icu额定极限短路分断能力:

是指断路器在相应的额定电压时分断2次的最大短路电流值(按O-t-CO试验程序)。此后不再要求断路器继续承载额定电流。即断路器能够可靠分断的极限短路电流在切断该短路电流后,只在一定约束条件下断路器可继续使用。

21. Ics额定运行短路分断能力:

是指断路器在规定的额定电压和功率因数下,按O-t-CO-t-CO试验程序分断3次的最大短路电流值,执行该程序后断路器能继续承载其额定电流。可用Icu的百分数表示在切断该短路电流后,断路器仍可以使用。

22. Icm额定短路接通能力:指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数下能接通的短路电流。

23. 热磁脱扣器&电子式脱扣器:

热磁脱扣包含热脱扣和电磁脱扣两个功能。热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变形推动脱扣传动机构;磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱扣。

电子脱扣器是将互感器的电流信号通过电子器件来控制晶闸管通断,再由晶闸管来驱动电磁脱扣器。

热磁脱扣器性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、灵敏度低、不易整定;

电子脱扣器功能完善、灵敏度高、整定方便、受电源影响、略易损坏。

24. 瞬时脱扣器的型式:家用及类似场所用微型断路器MCB脱扣特性

分为B、C、D三种类型(短路脱扣电流整定值Im)

B型:低整定值型3In≤Im<5In

C型:准整定值型5In≤Im<10In

D型:高整定值型10In≤Im<50In(20In/14In)

注:多数欧洲制造商认为IEC标准中的50In过高太不合实际,所以多用14In/20In

线路末端的“微断”宜选用限流型产品,具有脱扣指示,脱扣特性选择:

①低电感照明线路和电阻性线路用"B型微断"保护;如卤钨灯、烘手器

②常规负载和配电线路,如荧光灯、气体放电灯等高电感照明线路、电感性线路用"C型微断"保护;

③启动电流较大的冲击性负荷,如空调、冰箱、排风机等电机线路的保护用"D型微断"

断路器的分类与选择你知道吗

—般大容量超过400KVA的装断路器,或者真空负荷开关,低于这个的装压气式负荷开关熔断器组合电器,也就是用熔断器来切断过电流!而且熔断器带有撞击器!熔断器动作负荷开关就会跳闸! 对于低压装了隔离开关可以方便检修下面的断路器!且隔离开关不能带负荷操作!低压断踣器的几种类型 1.框架断路器(万能式)一一ACB 在额定电流上,原则上额定电流630A心上要求采用框架断路器,塑壳断路器一 般为630A(—些新产品可达到160OA)以下。可见框架断路器的额定电流要大很多,一般为630A-6300A o另外在分段能力上,框架断路器要比塑?=fc=?∣Ψr^ 口口~≠=r TC師路器冋。 在实际应用中,800A以上的回路或分段能力要求特别高的回路或需要功能较多的回路应该采用框架断路器,630A以下的回路,一般使用塑壳断路器。 框架断路器的所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内调整。 2、塑壳断路器一一MCCB 能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳断路 器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其 脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。

也被称为装置式断路器,因其接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内。辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,结构非常紧凑,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关。 其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是过电流脱扣器有电磁式和电子式两种Z—般电磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有长延时及瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有长延时、短延时、瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。 3、微型断路器一一MCB 是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A 以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极IP ,二极2P、三极3P、四极4P等四种。 在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、 欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动(9种)时的保护、操作等用途, 断路器选择 (1)断路器与断路器的配合应考虑上级断路器的瞬时脱扣器动作值,应大于下级断路器出线端处最大预期短路电流,若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗

断路器型号选择

低压断路器型号的含义是什么? 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇),M18---产品型号,63-----壳架等级, C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流,1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器; 17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极220V 切断火线(小型断路器) 双极220V 火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器) 三级380V三相线全部切断 四级380V三相火线一相零线全部切断。 断路器极数选用 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线); 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。 所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个

低压柜的种类及区别

111低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 产品型号及含义 结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新

■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A 及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、《低压成套开关设备和控制设备》、GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。

断路器的分类及用途

旗开得胜 1、线路保护器可分为: 配电箱是将各种规格的高分断小型断路器,漏电断路器有机的结合起来。拼装箱体内,用于工业厂房、住宅、宾馆、商店等场所,它适用于交流220V、380V, 频率 501 E 的线路上。配电箱分明装、暗装、空箱、实箱(空箱断路器)。分为2-6 回路、 8 回路、12 回路、 15 回路、 16 回路及 24 回路。 断路器俗称空气开关MCB(塑料外壳)开关的一种。由手柄、动触头、静触头、弹簧、双金属片、连 杆、脱扣装置、铁芯、线圈、导弧片、灭弧片、导电部件和接线孔等部件组成。主要用于低压供电、配电 系统线路及电气设备过载及短路保护; 2、断路器的分类:(1)单断。( 2)双断。(3)双级。( 4)三级。 3、断路器的用途: (1)单断、双断、双级均用于家用。 (2)三级断路器若是380V 电压,则用于工业用电。 4、断路器的功能: (1)按安培数从小到大分为10A、16A、20A、25A、32A、40A、63A. (2)断路器都具有线路过载保护和短路保护作用。 5、配置方法: (1)10A 适用于照明线路。

旗开得胜(2)16A 适用于插座线路,一般家用电器。 (3)25A 适用于 2 匹左右空调或大于功率电器。 (4)32A 以上适用于柜式空调或更大功率电器。 6、注意事项: 每个电箱须装有一个带漏电的总制,以免发生漏电事故。只能运行于额定电流下,不得超越,以免起 不到保护作用。 7、断路器又可分为 塑壳式断呼器塑壳断路器用于分配电能和保护电路及电源设备的过载和短路,以及正常工作条件下, 作不频繁分断和接通电力线路之用。 高分断小型断路器适用于线路和电动机的边裁,短路保护。当线路发生过载和短路时,断路器会在 0.01 秒内切断电源,对线路起到保护作用,同时可做为不频繁转换和不频繁启起动之用。

断路器的用途和分类

断路器的用途和分类 字体大小:大 - 中 - 小mbkeji发表于 11-12-01 11:10 阅读(2818) 评论(0)分类:高低压电气 一、断路器的用途 (1)在正常情况下,闭合或者断开供应电能的电路,以达到停电、供电和转换电路的目的,(2)当电网出现不正常的情况时,例如过载、失压或欠压、短路等,能自动地把负载从电网上断开,因为这些不正常情况将危及操作人员的安全或设备的正常运行,甚至引起人身死亡事故或造成火灾。 二、断路器的分类 断路器的分类方法繁多,可按用途分,也可按结构形式、操作方式、保护特性、电流种类和动作速度分。 表一(断路器的分类和主要用途) 配点用断路器主要在低压配电系统中作过载、短路、欠压保护之用,也可以作为电路的不频繁操作。它有选择型和非选择型两类,非选择型保护特性较为简单,多用于支路保护。主断路器则要求采用选择型,一满足电路内各种保护电器的选择性断开,以便把事故区域限制到最小范围。这类断路器主要特点是高分段能力,高短时耐受电流能力,有短路延时保护特性。在不频繁操作的场合,电动机保护用断路器用过来保护启动电动机。其特性点是要有适当的电寿命,过电流脱扣器瞬时动作的整定值比较高,以避开启动电流的冲击。

导线保护用个断路器过去曾采用照明自动断路器,似乎局限于照明用,其实不然,因为随着生活领域的应用越来越广泛,这类断路器也广泛用来保护和控制配电或控制设备信号等二次电路。 漏电保护断路器,是一种剩余电流保护电器,简称漏电开关(漏电断路器),额定电流多在63A以下,100A以上的漏电开关则用空气断路器与漏电继电器配合而成,也有在塑料外壳式断路器上加装漏电保护附件而构成的,对它的主要要求是动作灵敏度高和断开时间短,以确保人身安全,防止漏电而引起火灾。 而我公司(九电电气)已经开发出不带附件的无飞弧漏电断路器,其功能和稳定性在市场上受到了业内和同行的认可。 特殊用途的空气断路器种类很多,如灭磁断路器,爆炸式断路器,真空断路器,空气断路器,和选相闭合开关等。 灭磁断路器采用一般的空气断路器加装常闭主触头构成,用在大型发电机的放电电阻式灭磁电路中,还有一种采用旋转电弧灭磁方法的专用灭磁断路器。 低压真空断路器尚处于发展阶段,他有足够的绝缘能力,但分断能力目前难以提高。 选相闭合开关现着种提高闭合能力和可靠性,用于低压实验室做选相闭合或类似的场所。断路器除按用途分类外,还有一种是按结构分类,即把断路器分为万能式和塑壳式两两类。万能式断路器有着较多机构变化方式,较多种类的脱扣器,较多数量的辅助触头,所以元器件都装在同一个框架(或底座)上,选择型断路器、直流快速断路器、特别是大容量断路器多采用万能式结构,塑壳式空气断路器的所以结构元器件都装在一个塑料绝缘外壳中,其特点是机构紧凑、体积小、重量轻,价格低廉、使用安全(有适当的防护性能),适用于独立安装,额定电流较小的断路器多设计成塑壳断路器,但随着断路器的制造技术的发展,开始有了具有短延时的额度电流达4000A的塑壳式断路器。 断路器还可按动作分类,断开时间在10~30ms的断路器称快速断路器,大于这个动作时间的都属于一般型断路器

断路器及图示介绍

断路器及图示介绍

断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的成为高压电器。 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器

(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 高压开关 额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 高压负荷开关

高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 功能 在规定的使用条件下,可以接通和断开一定容量的空载变压器(室内315KVA,室外500KVA);可以接通和断开一定长度的空载架空线路(室内5KM,室外10KM);可以接通和断开一定长度的空载电缆线路。 特点

(完整)高压开关柜型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介绍 GG-1A(F)系列: 产品型号及含义 GG------A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用. GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6KV,10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点

GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠.具有五种防止误操作的功能: 1.防止带负荷分合隔离开关. 2.防止误入带电间隔. 3.防止误分,合断路器. 4.防止带电挂接地线. 5.防止带接地线合闸. XGN系列 产品型号及含义 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV,6KV,10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配.本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动,投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X.开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体. :XGN2―10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带

断路器一般选用原则.

低压断路器(空气开关)典型产品低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。 开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。 断路器一般选用原则 (1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。 (2)断路器的额定电流≥线路负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。(4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。 (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。 (6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。 (7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。 (8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。 低压断路器的选用原则 1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。 2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。 3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。 4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。 6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。 7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。 (1)装置式断路器装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等,可手动或电动(对大容量断路器而言)合闸。有较高的分断能力和动稳定性,有较完善的选择性保护功能,广泛用于配电线路。目前常用的有DZl5、DZ20、DZXl9和C45N (目前已升级为C65N)等系列产品。其中C45N(C65N)断路器具有体积小,分断能力高、限流性能好、操作轻便,型号规格齐全、可以方便地在单极结构基础上组合成二极、三极、四极断路器的优点,广泛使用在60A及以下的民用照明支干线及支路中(多用于住宅用户的进线开关及商场照明支路开关)。 (2)框架式低压断路器框架式断路器一般容量较大,具有较高的短路分断能力和较高的动稳定性。适用于交流50Hz,额定电流380V的配电网络中作为配电干线的主保护。框架式断路器主要由触点系统、操作机构、过电流脱扣器、分励脱扣器及欠压脱扣器、附件及框架等部分组成,全部组件进行绝缘后装于框架结构底座中。目前我国常用的有DWl5、ME、AE、AH等系列的框架式低压断路器。DWl5系列断路器是我国自行研制生产的,全系列具有1000、1500、2500和4000A等几个型号。 ME、AE、AH等系列断路器是利用引进技术生产的。它们的规格型号较为齐全(ME开关电流等级从630A~5000A共13个等级),额定分断能力较DWl5更强,常用于低压配电干线的主保护。 (3)智能化断路器目前国内生产的智能化断路器有框架式和塑料外壳式两种。框架式智能化断路器主要用于智能化自动配电系统中的主断路器,塑料外壳式智能化断路器主

断路器类型型号和铭牌含义

序号 断路器型号含义 例 : S N 4 ----- 20 G / 8000 3000 少油断路器 户内式 设计 20kV 改进 8000安 3000兆伏安 第一单元 代表产品名称,用下列字母表示: S 少油断路器; D 多油断路器; K 空气断路器; L 六氟化硫断路器; Z 真空断路器; Q 产气断路器; C 磁吹断路器 . 利用固体绝缘材料在电弧作用下分解并产生气体来灭弧的断路器,称为产气断路器。 靠电磁吹弧,利用狭缝灭弧原理将电弧吹入狭缝中冷却灭弧的断路器称为磁吹断路器。 第二单元 代表安装场所,用下列字母表示: N 户内式; W 户外式第三单元 代表设计序号,用数字表示。 第四单元 代表额定电压(千伏) 。 第五单元 代表补充工作特性, 用字母表示; G 改进型; F 分项操作; 第六单元 代表额定电流 第七单元 代表额定断流容量(兆伏安) 技术参数 1. 额定电压 高压断路器所在系统的最高电压, 额定电压指的是线电 压,电压等级有 10、20、35、60、110、220、330、500 千伏各级。额定电压不仅决定了断路器的绝缘要求,而且在相当程度上决定 了断路器的总体尺寸和灭弧条件。 2. 额定绝缘水平 用雷电冲击电压( U p )来表示,操作冲击电压(U s ) 和工频电压( U d )的额定耐受电压值应根据 U p 选择同一水平值。

绝缘水平有对地、相间和断路器断口三个值。主要考虑断路器设备接受快波前和缓波前过电压作用的程度、系统中性点接地方式和过电压限制装置的型式。 3. 额定电流 在规定的使用和性能条件下能持续通过的电流有效值。 4. 额定短时耐受电流 断路器在合闸状态下能够承载的电流有效值。断路器的额定短时耐受电流等于其额定断路开断电流。 5. 额定短路持续时间 断路器设备在合闸状态下能够承载的短时耐受电流的时间间隔。 350~800kV 为2s 252~363kV 为3S 126kV 及以下为4S 6. 额定峰值耐受电流 在规定的使用和性能条件下,断路器设备在合闸状态下能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波电流峰值。额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流,等于2.5 倍额定短时耐受电流。 7. 额定短路开断电流 额定短路开断电流是在规定的使用和性能条件下,断路器能开断的最大短路电流。额定短路开断电流有两个值来表征:交流分量有效值;直流分量百分数。断路器应能开断直到额定短路开断电流的任一短路电流,该电流包含直到额定值的任一交流分量和随

(完整word版)断路器A型、B型、C型和D型脱扣曲线的含义和用途

断路器A型、B型、C型和D型脱扣曲线的含义和用途 脱扣特性曲线的意思,应用场合不同会有不同的特性曲线(电流-脱扣时间)。 B特性适用于纯阻性负载和低感照明回路; C特性适用于感性负载和高感照明回路; D特性适用于高感负载和较大冲击电流的配电系统; K特性适用于电机保护和变压器配电系统; 他们的热脱扣特性和电磁脱扣特性是不一样的 特性字母后面的数字是指额定电流 如果想有更深的了解可参照GB10963 瞬时过载能力,B:2倍、C:5倍、D:10倍 IEC60898 标准规定的 III 级限流要求 B 型曲线: 保护短路电流较小的负载(保护短路电流较小的负载) □脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (3~5) In C 型曲线: 保护常规负载和配电线缆(配电保护) □脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5~10) In D 型曲线: 保护起动电流大的冲击性负荷 (如电动机,变压器等)(动力保护) □脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (10~14) In ――――――――――――――――― 对于微型断路器来讲,共有四种磁脱扣曲线类型的断路器,脱扣曲线A/B/C/D 1、A型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统 2、B型脱扣曲线:磁脱扣电流为(3-5)In,适用于保护住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护 3、C型脱扣曲线:磁脱扣电流为(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路 4、D型脱扣曲线:磁脱扣电流为(10-20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等 A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护; B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护; C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等; D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电. K特性(ABB专利),它主要是用于额定电流40A以下的电动机系统 按照区分进行断路器特性选择

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 分类:默认分类|标签:电流开关断路器漏电 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,

其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15)20 25 32(30)40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A

断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)

断路器的使用类别A和B的含义是什么? 使用类别A:没有选择性设计,在短路时无短路延时,因此不提供额定短时电流Icw。使用类别B:在短路条件下,提供选择性设计,通过可调的短时延时实现选择性。这种断路器必须规定额定短时电流Icw。 使用类别A和使用类别B的断路器有什么区别?如何理解? GB14048.2-2008和IEC60947-2都有写:使用类别是根据断路器在短路情况下是否通过人为短延时明确用作串联在负载侧的其他断路器的选择性保护而规定。 请问,如何理解这句话?类别A的断路器就没有额定短时耐受电流了么? A类断路器一般作为分配电柜的进线,或终端断路器,有短路故障要求速断,没有承载短路电流的要求,所以没有Icw的参数。 B类主要用作低压进线总开关,有短路短延时保护,和下级短路器配合,做电流选择性,这样它就需要Icw,因为它需要承载一定时间的短路电流。 A类其实也有短时耐受Icw的参数,因为不要求,所以没有标注出来,你查IEC或者GB都能查到,在没有标注Icw的时候,如何确定这个数值。 关于断路器的使用类别等概念 关于断路器的使用类别等概念 1. 限流断路器: 分断时间极短,短到足以在短路电流达到预期峰值之前就可以分断的一种断路器。 2. 断路器的使用类别: 低压断路器规定了A和B两种使用类别: A类-不是专为选择性进行特殊设计的,即非选择型 不为短路情况下实现选择性而提供有意的短路延时, 不规定额定短时耐受电流Icw B类-是专为选择性进行特殊设计的,即选择型 通过可调的延时来实现短路情况下 对负载侧上串接的短路保护装置提供选择性,

必须规定额定短时电流Icw 3. 剩余电流断路器的类别:根据对故障电流的灵敏度, 剩余电流断路器可分为AC型、A型、B型三类 ①AC型:在无直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。 ②A型:在有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。 ③B型:在含有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流或因整流回路产生剩余直流时能够确保有效脱扣。 在带有计算机等电子类电气设备的情况下,可能含有脉动直流分量,必须使用A类剩余电流脱扣器; 在带有整流设备时,接地故障电流可能含有单相直流分量,必须使用A类剩余电流脱扣器、即AC 型只能因交流而动作;A型能因交流而动作,也能在脉动的直流分量条件下动作,还能在既含交流分量又含脉动的直流分量条件下动作;B型除了像A型情况一样外还能在纯直流条件下动作。 4. 反时限过电流脱扣器inverse time-delay overcurrent release 与过电流值成反比的延时后动作的过电流脱扣器。 注:这种脱扣器可设计成过电流很大时,延时接近一个确定的最小值。 5. (电路的和与断路器有关的)预期电 流prospective current(of a circuit , and with respect to a circuit-breaker) 如果断路器的每极用一个阻抗可忽略不计的导线代替时,在电路中流过的电流。 注:预期电流同样可以看作一个实际电流,例如:预期分断电流,预期峰值电流。 6. 预期峰值电流prospective peak current 在接通以后的瞬态过程中预期电流的峰值 注:此定义假定电流是由理想的断路器接通的, 即其阻抗瞬时地由无穷大转变为零,对电流可流过几个不同路径的电路, 例如多相电路,此定义进一步假定电流在所有极是同时接通的, 即使仅考虑一个极的电流。 7. (交流电路的)最大预期峰值电流

断路器组成及分类

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.wendangku.net/doc/2f4760576.html,)断路器组成及分类 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。 一、断路器的组成 内部附件 辅助触头:与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。 报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。 分励脱扣器:分励脱扣器是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠性的分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线就会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔

铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为的按住按钮,分励线圈始终不会再通电这就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。 欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸。 外部附件 电动操作机构:这是一种是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断路器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合。

10KV高压开关柜的分类

1、10KV高压开关柜的分类: 10KV高压开关柜按柜体结构可分为金属封闭间隔式开关柜、金属封闭铠装式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类。 a、金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示):与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-型高压开关柜。 b、金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示):主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如:KYN28A-型高压开关柜。 c、金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示):开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-型高压开关柜。 d、敞开式开关柜:无防护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜。常用10KV高压开关柜型号 2、10KV高压开关柜的种类 10KV高压开关柜如果按种类来分的话,可分为中置柜、环网柜、箱变、四大类。 a、中置柜。中置柜全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置,最高工作电压3.6 / 7.2 / 12kV ,系三相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。常见的10KV中置柜型号有KYN-28、KYN44-12等。 10KV高压中置柜 b、环网柜。环网柜(Ring Main Unit)是一组高压开关设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。

10KV环网柜 c、箱变。箱式变电站是一种高压开关设备,适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。 10KV箱变 3、常见的10KV高压开关柜型号 a、KYN28A-12中置柜,KYN28A-12型中置柜,又称户内金属铠装抽出式开关设备主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等。实行控制、保护、实时监控和测量之用。有完善的五防功能。 b、HXGN17-12环网柜:HXGN17-型高压开关柜(简称环网柜),系三相交流额定电压10kV、额定频率50Hz的户内箱式交流金属封闭开关设备。适用于工厂、车间、小区住宅、

防爆断路器的分类

防爆断路器的分类 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。防爆断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作; 按结构分:有万能式和塑壳式; 按使用类别分:有选择型和非选择型; 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式; 按动作速度分:有快速型和普通型; 按极数分:有单极、二极、三极和四极等; 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。 以下举例4种防爆断路器做详细分析: ACB-万能式(框架式)断路器; MCCB-塑壳断路器; MCB-微型断路器; ELCB-漏电断路器。 主要区别是: 1、分断能力不同,ACB的分断能力相对较高,MCCB次之,MCB最差,当然现在有不少的MCCB的生产企业能够将MCCB的分断能力作到很高,但稳定和可靠性不好; 2、安装的位置不同,ACB多被采用作为主断路器,因为它本身具有延时功能,能够延时分断和脱扣,而且还具有很好的通信功能和选择性,而MCCB多被采用作为配电电器,在线路的中间位置,因为它只具备分断能力和反时限脱扣能力,不具备选择性,多以只能作为下级保护开关紧急停止开关HW ;MCB 多被用在负载端,因为它的分断能力相对比较低一半为6000A和4500A; 3、外形尺寸也相差很大,MCB的体积小,安装方便,ACB的体积最大,

常用低压电器的主要种类和用途

常用低压电器的主要种 类和用途 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

常用低压电器的主要种类和用途 低压电器能够依据操作信号或外界现场信号的要求,自动或手动地改变电路的状态、参数,实现对电路或被控对象的控制、保护、测量、指示、调节。低压电器的作用有: (1)控制作用如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。 (2)保护作用能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。 (3)测量作用利用仪表及与之相适应的电器,对设备,电网或其它非电参数进行测量,如电流、电压、功率、转速、温度、湿度等。 (4)调节作用低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。 (5)指示作用利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。 (6)转换作用在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等.当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。

对低压配电电器要求是灭弧能力强、分断能力好,热稳定性能好、限流准确等。对低压控制电器,则要求其动作可靠、操作频率高、寿命长并具有一定的负载能力。 常用的低压电器的文字符号及作用: 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路 行程开关(SQ):利用机械运动部件的碰撞而动作,用来分断或接通控制电路。主要用于检测运动机械的位置,控制运动部件的运动方向、行程长 短以及限位保护 接近开关(SP):靠移动物体与接近开关的感应头接近时,使其输出一个电信号来控制电路的通断 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载

断路器的分类与选择

断路器的分类与选择 1、高压断路器(QF)——短路、灭弧、正常负荷 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。 高压断路器按灭弧介质的不同可分为多油灭弧断路器、少油断路器、高压断路器、真空断路器、六氟化硫断路器、磁吹断路器等。 2、负荷开关(QL)——过负荷电流,简单灭弧 负荷开关吸具有简单的灭弧装置,其灭弧能力有限,在电路正常工作时,用来接能或切断负荷电流,但在电路断路时,不能用来切断巨大的短路电流,负荷开关断开后,有可见的断开点,是其特点。 3、隔离开关(QS)——无灭弧,有明显断点 隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,故一般用来隔离电压,将已由短路器切断,没有负荷电流流过的电路接通或切断,而不能用来接能或切断负荷电流。隔离开关的主要用途是当电气设备需停电检修时,用它来隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,以保证检修人员工作的安全。 一般大容量超过400KVA的装断路器,或者真空负荷开关,低于这个的装压气式负荷开关熔断器组合电器,也就是用熔断器来切断过电流!而且熔断器带有撞击器!熔断器动作负荷开关就会跳闸! 对于低压装了隔离开关可以方便检修下面的断路器!且隔离开关不能带负荷操作! 低压断路器的几种类型 表2—1 按用途分类的断路器特性

1、框架断路器(万能式)——ACB 在额定电流上,原则上额定电流630A心上要求采用框架断路器,塑壳断路器一般为630A(一些新产品可达到1600A)以下。可见框架断路器的额定电流要大很多,一般为630A-6300A。另外在分段能力上,框架断路器要比塑壳断路器高。 在实际应用中,800A以上的回路或分段能力要求特别高的回路或需要功能较多的回路应该采用框架断路器,630A以下的回路,一般使用塑壳断路器。

相关文档