文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 制药空调机组用户需求规范-20130130

制药空调机组用户需求规范-20130130

制药空调机组用户需求规范-20130130
制药空调机组用户需求规范-20130130

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 1 of 15

裕松源新建制药基地项目

用户需求规范(URS)

制药空调机组

文件编号:YSY-01-S-000-00

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 2 of 15

文件信息

编写

审核

批准

文件历史

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 3 of 15

目录

1. 概要 ·························································································································· 4 1.1 项目介绍 ·················································································································· 4 1.2 目的 ························································································································ 4 1.3 责任 ························································································································ 4

2. 法规和指南规范 ··········································································································· 4

3. 术语 ·························································································································· 4

4. 净化空调机组描述 ········································································································ 5 4.1 空调机组设计参数概述 ································································································ 5 4.2 空调机组冷热源供应情况描述 ······················································································· 5

5. 组合式空调机组用户需求································································································ 6 5.1 生产要求 ·················································································································· 6 5.2 厂房设施及公用工程要求································································································ 7 5.3 组合式空调机组要求 ··································································································· 7 5.4 风机段要求 ··············································································································· 8 5.5 表冷段要求 ··············································································································· 9 5.6 蒸汽加热段要求 ········································································································· 9 5.7 干蒸汽加湿段要求 ······································································································ 8 5.8 过滤段段要求 ············································································································ 9 5.9 消声段要求 ············································································································· 11 5.10 电气要求 ················································································································ 11 5.11空调系统控制要求 ··············································································· 错误!未定义书签。 5.12清洁消毒要求 ····················································································· 错误!未定义书签。 5.13 操作要求 ················································································································ 11 6 EHS 要求 ··············································································································· 12 7 供货、服务要求 ······································································································· 13 8 培训 ······················································································································ 14 9

其他要求 (15)

10. 附件 ........................................................................................................................ 16 11. 报价要求 (16)

1概要

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 4 of 15

1.1项目介绍

裕松源药业有限公司,以下简称“裕松源”计划在河南省漯河市新建一个综合性制药基地,用于无菌制剂、口服固体制剂以及其他制剂的生产。新生产设施完工后,将符合中国GMP 法规要求。 1.2目的

本用户需求方案旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求,主要针对水针剂空调机组的功能性,描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求,是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备制造供应商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。设备制造供应商提供的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。

URS 是与选定的供应商签订的购买协议的一个主要部分。供应商要遵守本文件里的信息和条件以及购买条款和条件。本文同时适用于车间后续的确认和验证工作。 1.3责任

供应商负责提供空调机组和相关附属设施正常运行所必须的所有设备、软件和装置。供应商须严格按照本URS 所明确的法规标准、技术要求、服务要求,提供相关设备设施和服务,供方须对需方所提供的URS 负保密责任。相关偏离应以书面形式通知用户。 2法规和指南规范

设备及其所有机械和部件必须符合中国现行制药GMP 和安全标准要求。设备应当符合以下指南/标准:

? 《中华人民共和国药品管理法》及实施条例; ? 《药品生产质量管理规范》(2010版)及附录; ? 《中国药典》(2010年版); ? 国家现行相关行业标准及规范

? 《组合式空调机组》GB /T14294—2008

? 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) ? 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

? 《采暖通风与空气调节设备噪声功率级的测定工程法》GB9068-1998 ? 《空气过滤器》GB/T12495-93

? 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303—88

? 《电气装置安装工程低压电器施工质量验收规范》GB50245-96

?

《机械安全 机械电气设备第1部分:通用技术条件》GB5226.1-2002 / IEC60204-1

3术语

缩写

定义

URS

用户需求

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 5 of 15

DQ 设计确认 IQ 安装确认 OQ 运行确认 PQ 性能确认 HVAC 空调净化系统 FFU 风机过滤单元 FS 功能标准 HDS 硬件设计规范 SDS

软件设计规范

FAT 出厂验收测试 SAT

现场验收测试

SOP 标准操作规程 GMP 药品生产质量管理规范 GEP 良好工程实践规范 AHU

组合式空调机组

4净化空调机组描述

组合式空调机组是HAVC 系统的主要设备,通过不同功能的组合以实现对空气的混合、过滤、冷却、加热、除湿、消音、加压输送等,设备的风量、供冷量、机外静压、噪音、漏风率等性能直接关系到受控洁净区环境条件是否实现。 4.1空调机组设计参数概述

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 6 of 15

4.2空调机组冷热源供应情况描述

4.2.1车间空调冷源由布置在室外的螺杆冷水机组提供,冷冻水设计供水,设计供水温度7℃,回水温度12℃,设计冷负荷3960.3kw

4.2.2空调热源为锅炉蒸汽减压分配器提供0.2MPa 蒸汽,设计最大热负荷2458.7kw ,最大蒸汽耗量4091kg/h ,净化空调加湿采用干蒸汽加湿器加湿。

5.组合式空调机组用户需求 5.15.2 厂房设施及公用工程要求

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 7 of 15

5.3组合式空调机组要求

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 8 of 15

5.4风机段要求

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 9 of 15

5.5表冷段要求

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 10 of 15

5.6蒸汽加热段要求

5.7干蒸汽加湿段要求

5.8过滤段要求

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 11 of 15

5.9消音段要求

5.10电气要求

5.11空调系统控制要求

5.12清洁消毒要求

5.13操作要求

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 12 of 15

6 EHS 要求

7 供货、服务要求

裕松源药业有限公司

8培训

用户需求规范-组合式空调机组文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 13 of 15

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 14 of 15

9其他要求

裕松源药业有限公司

用户需求规范-组合式空调机组 文件编号:YSY-01-S-000-00

Page 15 of 15

10附件

空调机组配置一览表 11报价要求

所有报价均采用清单报价,包括技术方案,在2013年2月3日前将报价及方案发至wushengqian1963@https://www.wendangku.net/doc/244813018.html, 。

中央空调制冷机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD491 中央空调制冷机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD491 2 / 2 中央空调制冷机安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、开启冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔的数量与开启制冷机组的数量相同。 2、所要开启的运转设备的进出口阀门应打开。 3、设备开启至关闭的时间间距不宜过短。 4、从开启冷却塔到开启制冷机组的时间不宜超过2分钟,否则容易造成制冷机组高压报警。 5、从关闭制冷机组到关闭冷却塔的时间不宜超过2分钟,否则也容易造成制冷机组高压报警。 6、开机顺序: 开启冷却塔→开启冷却水泵→开启冷冻水泵→开启制冷机组。 7、停机顺序: 关闭制冷机组→关闭冷却水泵→关闭冷却塔→关闭冷冻水泵。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

(完整版)IATF16949顾客特殊要求管理办法

顾客特殊要求管理办法 1.目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制,以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2.适用范围和定义 范围:适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。 定义:与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求,另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3.职责 3.1.市场部门及时与顾客沟通联络,将接收到的外来文件(如合同、合同附件、质量协议、技术条件等)或邮件,及时传递到项目组相关人员;市场部归口该部门接收到的外来文件清单,如果是邮件,需将邮件打印出来存档; 3.2.项目经理(指定联系人)及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审,识别和明确顾客特殊要求,并逐一对顾客特殊要求进行评价,形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确,并传递到须执行的部门(采购、技术、生产、质量、市场等部门)和整个供应链;项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求;3.3.质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4.工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时,项目组(多方论证小组)指定的联系人 必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中,并在设计输出的技术文件(控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件)中明确顾客特殊要求,并组织验证能否满足顾客的特殊要求,并与顾客沟通确认; 4.1.2产品量产后,当顾客传达了新的文件或邮件要求时,接收人员需在1天之内将信息传达 给项目组,项目组组织评审后,按更改程序(工程更改流程和4M变更管理办法)进行更改; 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件(FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等)注明更改和实施日期; 4.2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门,必要时应组织人员培训。

空调机组维护保养标准操作规程附表格

空调机组维护保养标准操作规程 执行部门 制订人 生效日期批准人批准日期 目的:建立空调机组维护保养的基本操作规程,保证该规程符合车间生产要求。 适用范 本规程适用于空调机组维护保养的基本操作。 围: 责任:空调机组操作人员按本规程操作,生产部负责人、质量部经理对本规程的有效执行承担监督检查责任。

内容 1 日常维护保养 1.1检查各零部件是否松动; 1.2每日工作前30 分钟启动风机; 1.3检查设备各指示灯是否显示正常运行。 2 定期检查与维护保养 2.1 定期机组检查 定期进行机组运行状态检查,对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大的提高。 2.1.1机组盘管应定期冲洗、去除盘管外积灰 2.1.2冬季机组在暂不运行以及不供热运行时,必须将盘管(系统)内的水放尽,否则会冻裂盘管。 2.1.3定期检查机组过滤网积尘情况。 2.1.4定期检查电线接线桩头是否松动,若松动应进行拧紧。 2.1.5风机、电机的定期检查。检查安装连接是否松动;通过监听异常噪声,监控用油量等来检查轴承运行情况。如有异常发生,应立即停机,停止生产,检查原因修复后恢复生产,情况严重应及时联系厂家维修人员进行检查维修。 2.1.7 定期检查检修门的密封,风管的软接头, 如有漏风应及时维修更换。 2.2 机组维护保养:(维护保养应在停机状态下进行) 2.2.1 初中效过滤器保养更换周期,初效过滤器可清洗,一般一月检查保养一次,但清洗次数不允许超过三次;中效过滤器每半年更换一次,一个月检查保养一次。

保养方法:将初效过滤器拆下,去掉大量的灰尘后,放在洗衣粉溶液中浸泡,轻轻拍洗揉搓,用清水冲洗干净为止,晾干即可再用。 2.2.2表冷器和加热器保养,经常清除管表面上污物,可用毛刷刷除,表冷器和加热器内管结垢后,传热效果不能满足时则需要更换。 2.3.3通风机保养,每月检查一次皮带好坏及松紧程度,调整过松的皮带,更换磨损

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

中央空调制冷机房安全操作规程

中央空调制冷机房安全操作规程 1. 开机之前检查管道、制冷剂是否有泄漏;检查机组的制冷剂压力,检查系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态。 2. 检查冷却水塔的水量是否充足,不足时则需补水。 3. 冷水机组的开、停机顺序要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:冷水机组的开机顺序为:开启冷却塔风机开启冷却水泵开启冷冻水泵开启制冷机组冷水机组的停机顺序为:关闭制冷机组关闭冷却塔风机关闭冷却水泵关闭冷冻水泵注意:①停机时,制冷机组应在下班前半小时关停,冷冻水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。 4. 制冷机组的操作①开机前的准备工作1)确认机组和控制器的电源已接通。2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。②启动1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到接通的位置。2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。3)一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷的变化自动启停。③正常运行1)机组正常运行,控制器将监控电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。2)在每12小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。④停机1)只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。5、风机、水泵的操作①冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。②水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。③风机、水泵必须按顺序启停。6. 如遇机器运行故障,则机器自动报警并停机,出现无法自动停机时,操作者应按下紧急按钮强行关闭机器,待机器停止后联系厂家负责排除故障。7. 每年定期清洗空气过滤网。检查氟利昂有无泄露,当发生泄露时可发现吸入与排出气压均下降,应及时联系厂家维修。 8. 长期不用空调时应排除循环泵、冷却泵及其管道内的水。防止冬季结冰和杂质沉淀堵塞管道。9. 离岗时应关好门窗,关闭电源,做好安全保护措施,非本岗人员不得擅自动用

顾客特殊要求程序

1 目的 制定控制程序使本公司能够了解并满足顾客的特殊要求。 2 适用范围 适用于本公司涉及到顾客特殊要求的各部门。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 管理者代表负责满足顾客特殊要求的质量体系的建立,确定相关部门 和人员的职责。 4.2 技术部负责顾客特殊要求的技术标准调整和确认。 4.3 品质部负责质量的验证。 4.4 物料部负责贮存顾客特殊要求的产品。 4.5 业务部负责顾客信息的传递和产品的发运、交付。 5 方法 5.1 获得顾客特殊要求的途径: ●顾客以协议方式通过顾客代表传达的特殊要求,包括图纸、合同、 协议中的内容; ●本公司公司依据ISO/TS16949标准识别的特殊要求。 5.2 顾客代表将顾客以协议方式传达的特殊要求传递至相关部门。 5.3 管理者代表评审顾客特殊要求对本公司质量体系的要求。 5.4 APQP项目小组负责对顾客特殊要求的可行性进行评审。凡顾客的特殊

要求,根据合同评审的规定必须予以满足。 5.5 多功能小组至少每年应确认本公司正在使用ISO/TS169492证书所包 含的顾客的特殊要求的这些文件的最新版本。明确满足顾客规定的PPM规定值。 5.6 尺寸检验和功能试验 应按顾客要求的频次对所有产品进行全尺寸检验和功能试验(按顾客的工程材料及性能标准),做好检验和试验记录。当顾客要求时,其结果应经顾客评审认可。 为各顾客配套的关键外协件,材料所涉及的供应商必须使用生产件批准程序(PPAP)。 5.7 据评审结果,管理者代表确定涉及顾客特殊要求的部门和人员的职 责。 5.8 顾客代表负责与顾客进行联络,建立与顾客的接口,使相关的各项工 作能够尽快得到顾客的配合。 5.9 技术部列出并收集与顾客特殊要求相关的资料,顾客代表向顾客索取 需要由顾客提供的资料。 5.10 管理者代表负责组织改进现有质量体系,将顾客的特殊要求落实到公 司质量体系文件和相应操作中。管理者代表组织相关部门和人员修改现有质量手册、程序文件和作业指导书。 5.11 项目小组在APQP和控制计划中标识顾客的特殊技术要求。 5.12 技术部用顾客要求的符号在设计文件、工艺文件中标识出产品的特殊

GMP空调机组操作规程

空调机组标准操作规程 [目的] 建立空调系统标准操作规程,使其操作规范化、标准化。 [范围] 本规程适用于综合制剂车间空调系统。 [责任]空调系统操作人员 [内容] 1 编制依据:空调机组安装使用说明书。 2 设备描述及基本参数 2.1 此套设备是山东中大机电有限公司生产的净化空调机组。 2.2 工作原理:由风机带动从新风口进入的空气经由初效过滤器段,汇同回风段来的室内空气经由中效过滤器、加热段、冷却段高效过滤器等进入相应生产区域。 3 设备安全 3.1 操作人员在使用前应了解操作说明。 3.2 使用的电源必须与用电器的额定电源相符,并有可靠接地。 3.3 当需要操作、维护人员进入风机段进行检查时,要求有人监护或在总电源、汽源、水源等处悬挂“禁止开启”警示牌,在确保风机完全静止后,才能打开门进入风机段;在关门之前要检查是否有人留在机内,操作人员离开风机段,门关闭后,方可启动风机,确保操作安全,严防人身事故。 4 设备操作 4.1 准备过程 4.1.1 检查配电箱内电器元件是否完好,操作是否灵活可靠。 4.1.2 检查各种控制阀门和开关是否灵活,开动风机前必须打开空调机组及机房内的新风阀、回风阀、送风阀、防火阀;该机送风区域内的所有风阀应处于正确的位置(即风量经调整平衡后该送风区域内风阀不允许调整)。不然会产生不许可的高压或吸入压力,会致使空调机组壳体变形损坏,以及送风区域内生产房间的损坏。 4.1.3 检查电机 4.1.3.1 三角带松紧和磨损情况,过松予以调整,磨损严重则予以更换。

4.1.3.2 电机地脚螺栓是否松动。 4.1.4 检查风机:用手盘动风机运转是否自如,并检查风机轴承润滑情况。 4.1.5 检查初、中效过滤器 4.1. 5.1 检查框架,框架与空调机内壁之间是否密封良好。 4.1. 5.2 过滤器滤尘情况。 4.1.6 认真检查各连接部件是否牢固,水、电、风各控制阀门是否控制灵活,各种管道是否通畅,有无跑、冒、滴、漏现象。 4.2 操作过程 4.2.1 在生产期间按照“厂房管理规程”(SMP.SC-WS-01)规定每天应提前一小时启动空调机组风机电源开关,对洁净区域进行自净。 4.2.2 根据季节开启送冷(或送热)阀门,并打开相应的冷冻回水(或冷凝回水)阀门。 4.2.3 根据生产区内湿度情况,打开(关闭)加湿器控制器电源开关,开启(关闭)加湿器阀门。 4.2.4 根据对生产区内各仪表监测观察的数据,再行微调相应的控制开关,使温度控制在18--26℃之间,相对湿度控制在45%--65%之间。 4.2.5 开动空气净化系统工艺排风机和除尘机组,以保证生产区内各个房间的空气平衡和各个房间的正确压差值(空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕,洁净室与室外大气的静压差应大于10帕。 4.2.6 每2小时巡回检查一次(除冬季),并作详细记录;冬季应不间断进行巡回检查以防止一次加热器冻坏。 4.3 运行结束 4.3.1 关闭相应的送冷或送热的所有阀门。 4.3.2 关闭加湿器控制器电源开关和加湿管路阀门。 4.3.3 关闭相应空气净化系统工艺排风机和除尘机组。 4.3.4 根据实际情况,几分钟后才能关闭空调机组风机电源开关,否则由于机内温度不断升高而使挡水板、过滤袋袈等塑料件过热而产生永久变形。 4.3.5 关闭空调系统总电源。 5 运行结束后将工作场地清理干净。

空调机组工程施工方案设计

XXX项目组织施工设计方案 一、编制说明 本方案是根据空调有关技术资料、图样、使用说明、安装要求和施工现场实际情况和要求进行编制。 《屋顶式空气调节机组》GB/T20738-2006 《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243—2002 《制冷设备安装工程施工及验收规》GB50243—2002 《组合式空调机组》 GB/T14294-2008 《氟利昂制冷装置用翅片式换热器》JB/T7659.5-1995 《空气过滤器》 GB/T14295-2008 二、项目概况 项目地点:夹江 室外气象资料如下: 夏季通风室外计算温度: 29℃ 夏季空调室外计算干球温度: 32.7℃ 夏季空调室外计算湿球温度: 26.2℃ 夏季空调日平均干球温度: 29℃ 冬季采暖室外计算温度: 4℃ 冬季通风室外计算温度: 7℃ 冬季空调室外计算干球温度: 2℃ 冬季空调室外计算相对湿度: 80% 夏季大气压力: 95.6kPa 冬季大气压力: 97.2kPa 夏季室外计算平均风速: 1.2m/s 冬季室外计算平均风速: 1.0m/s 全年主导风向:北

三、安装与调试 注意: 请您在安装时注意以下几点: ※在您收到机组后,请您首先核对清单,检查机组及配件是否完整。 ※在您运输、搬运过程中请保证机组的垂直。 ※机组在出厂时,进行了多重保护包装,搬运时请使用叉车或起重机、吊索。 ※机组分成空气处理段及冷凝段两部分进行运输和吊装。 ※在此过程中,如果您发现机组有任何损伤或其他问题,请立刻通知经销商或五洲公司。 ※安装风管时,在送风管道上必须加装合适的按用户订货供应的多叶调节阀,以便调节送风量;且必须保证回风口外接的风管为干净无污染的风道。 (一)安装位置的选择 机组在安装前应由专业人员核算屋面的承重能力。搁机的底座可以采用钢筋混凝土基础,也可以用工字钢或槽钢制作,底座最好架在柱或墙上。机组运动部件工厂均采取隔震装置,机组与底座之间采用20mm橡胶垫减震;用户如要求,也可采用弹簧隔震减噪(用户自行购置)。 橡胶减震垫的布置:压缩冷凝段1600mm左右一块,空气处理段2000mm左右一块,实际机组减震垫的安装根据外型尺寸示意图中所示减震垫分布图进行安装。 请保证机组的安装位置远离易燃易爆、多尘、低凹、高温场所。请保证机组周围有足够的空间,以利于进风、出风、维修。任何障碍物都会对机组的制冷量/制热量有影响,并会对今后机组维护和保养带来不便。

空调机组工安全操作规程示范文本

空调机组工安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

空调机组工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.开动离心通风机程序: (1)检查喷射室是否喷水(当湿度控制要求喷水时); (2)检查各个进风闸门和进风窗是否正常,然后根据有风 需要,将有关风闸打开,也包括出风手动直通风闸; (3)检三角皮带张力是否合适,并排除一切障碍开车的物 体; (4)接通电源,开动通风机,并检查通风机及其它电气设 备,以及电动机运转声音是否正常,出风量是否符合要求,如发 现有异常情况应立即关车进行处理。 2.关闭通风机程序:

(1)断开通风机电源,将配电箱的综合开关放在断开位置,停止喷射室喷水; (2)关闭直接通入室外的各风闸,以防止杂物进入调节器,并作好擦试清洁工作。 3.开动回风机程序: (1)检查进风和出风闸是否打开,并开动调节器的三联风闸; (2)接通电源启动后立即检查各连接处是否正常。 4.关闭回风机时,先检查回风机电源,再关闭调节器所采用的三联风闸。 5.开放加热器程序:

新风空调机组标准操作规程

新风空调机组标准操作规程 目的:制定新风空调机组标准操作规程,规范开机,关机程序,保证设备正常运转,使生产关键区域给排风系统达到工作标准。 范围:适用于新风空调机组的操作。 责任:岗位操作人员、车间管理人员 正文 1.人员素质要求: 具有初中以上文化程度,经过专业技术培训且考核合格,或具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握本机结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。 2.设备工作原理与结构: 中药饮片新风空调机组由郑州晶康净化设备安装有限公司按照河南省医药设计标准制作。整个机组由空气过滤器、表冷器、风机组成。可通过加热及冷却实现生产关键区域的温度,温度调节,通过新风送风系统和车间内部房间排风系统实现空气质量调节,以满足操作人员舒适度的要求。 3.操作程序 3.1开机前检查准备 3.1.1检查新风空调机组内外清洁情况和密封完整性; 3.1.2检查电气线路是否正常; 3.1.3检查送风叶轮有无卡阻现象,运转是否平稳,有无异常声响。

3.1.4检查风机的主轴等各转动部件的紧固、润滑情况; 3.1.5检查送风机传送带、调节松紧适中; 3.1.6检查蒸汽,冷却管道是否有泄露现象,检查表冷加热器内部完好情况; 3.1.7检查空气过滤器清洁和更换情况; 3.1.8关门各功能门。 3.2开机运行 3.2.1打开总电源开关,按下电气控制箱启动按钮,机组开始运行; 3.2.2开机时,先开风机,后开水汽; 3.2.3记录初效过滤器初阻力值,保证室内温度和湿度满足操作人员的舒适度要求。一般来说温度在18-26℃之内,相对温度45-75℃之内,否则开启相应阀门调节; 3.2.4当新风温度低于零度时,开机前应先开蒸汽预热盘管,再开风机进行调温,防止机组内盘管冻裂; 3.2.5避免未开机组进风口、出风调节阀、防止箱体出现高压或负压,致使箱体变形; 3.2.6检查空气过滤器阻力,当达到初阻力2倍时,及时清洗或更换过滤装置; 3.3停机 3.3.1按控制箱停止按钮,新风空调机组自动停止运转; 3.3.2停机时,先关水汽,后关风机; 3.3.3停机时,如环境温度低于0度时,应排尽管内存水,以免管道冻裂; 3.3.4关门新风阀和送风阀; 3.3.5按该设备清洁规程要求进行清洁; 4.注意事项: 4.1运行过程中注意电机电流电正是否正常; 4.2严禁送风,新风阀门在关闭状态下启动机组;

空调机组安装方案.docx

东方影都大剧院 空调机组安装方案 编制人:王露 审核人:薛信良 审批人:支国旗 沈阳北方建设股份有限公司

目录 1.编制依据 0 2.工程概况 0 2.1工程概况 0 2.2通风空调空调机组工程概况 (1) 2.3重难点分析及应对措施 (2) 3.施工管理与人员配置 (3) 3.1施工管理组织架构 (3) 3.2岗位设置及职责 (4) 3.3岗位配置人员信息 (4) 3.4质量目标 (5) 3.3 安全目标 (5) 4.施工组织及进度计划 (5) 5.施工准备、主要资源配置计划 (7) 5.1人员安排 (7) 5.2材料计划 (7) 5.3机具设备计划 (7) 5.4技术准备 (8) 5.5作业条件 (8) 6.施工方法及工艺要求 (9) 6.1安装工艺流程 (9) 6.2设备开箱检查: (9) 6.3设备现场运输: (9) 6.4空调机组分段组对安装: (9) 6.5空调机组安装: (10) 6.6质量记录 (10) 7.进度管理计划 (15) 8.质量管理计划 (15) 8.1质量保证措施 (15) 8.2质量通病防治 (16) 9.特殊季节施工措施 (18) 9.1冬季施工措施 (18) 9.2雨季施工措施 (18) 10.安全管理计划 (18) 11.环境管理计划 (18)

12.节能降耗管理计划 (19) 12.1节能降耗措施 (19) 12.2节能降耗制度 (19) 13.绿色施工 (19) 14.安全应急预案与措施 (20) 15.成品保护 (20) 16.附件资料 (21) 16.116.1 施工平面布置图 (21) 16.216.2 施工进度计划网络图 (22)

空调机组安全操作规程示范文本

空调机组安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

空调机组安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、空调操作工必须熟悉机器结构、工艺流程、事故 处理和安全知识。 2、空调运转时,必须按时进行巡回检查,机房内无 人时要锁门,无关人员未经许可禁止入内。 3、巡回检查时,发现故障应及时查明原因并设法消 除或处理,如故障不能消除,应立即关机,并通知检修人 员处理。 4、操作工必须密切连续监控空调的运转情况,做好 运行记录和交接班日志。 5、空调开机时,应先开风机,待风机运行正常后方 可送汽或冷水;停机时,应先关蒸汽、冷冻水,待机内温 度与室温差不多时,再停风机。

6、空调风机启动前,应先检查各风阀开关是否在规定位置。 7、若风机突然停止运转,应立即关蒸汽并打开机组上的检修门,让换热器内的热量排出,防止机组内部产生高温。 8、进入空调机内作任何工作,必须停机。 9、在空调机内使用临时照明,必须按规定接安全低压照明灯。 10、机组过滤器、疏水器应定期检查、清理,防止堵塞。 11、当发现风机或电机剧烈振动、有异声、轴承和机壳温度过高,电流超过额定值、换热器漏水、漏气、风阀突然关闭等情况时应立即停机。 12、若突然停电,应立即关闭机房总蒸汽门。 13、01风机在车间温度高于30℃时开。

冷水机组安装施工方案

冷水机组安装施工方案 (1)工程概况 本工程空调用冷水机组位于地下二层冷冻机房内,共3台,均为离心式.冷水机组功率为370kw,制冷量500RT,重约11吨,是本工程中最重、最大的设备,也是本工程施工的重点和难点。 (2)主要施工程序及技术要求 设备卸车: 现场在G、H轴和7、8轴交会处设有从一层到地下一层或地下二层的预留吊装口,边长约为7.3米的正方形,设备卸车可采用25吨汽车吊直接由吊装口进入地下二层,再用拖排运至基础附近.冷水机组重11t,25t汽车吊在操作半径5m,主臂长度10.4m时的起重量是12。88t,所以用25t吊车就可以满足卸车要求. 用25吨吊车将设备吊起放置在托排上,吊装时钢丝绳接触蒸发器、冷凝器部位提前用软木板垫衬隔开.吊放时应注意设备的方位,即应使设备就位后朝西的一头向前。 设备二次运输: 冷冻机房位于地下二层轴线(5)-(7)、(E)—(G)之间,机房的

左右两侧为电梯室,北侧和西侧均有围墙隔开,入口位于南面靠近东侧的地方,冷冻机房北侧的围墙应等到机组就位完毕后方可砌筑。 根据现场情况,设备在地下二层的水平运输,采用卷扬机牵引拖排的方法。 拖排用两根20#槽钢做成,其间用16#槽钢五根焊接在一起.如图8.1-3所示:20#槽钢的两端底部100mm 的长度做成上翻30°的形状,以便于滚杠的进入。 图8.1-3拖排示意图 滚杠用φ89×6的无缝钢管做成每根2.5m 长,大约需要15根。 为防止滚杠将地坪压坏,须用150×200×2000的枕木,铺成 100 5300 2000 20号槽钢 16号槽钢

轨道,两条轨道之间的距离大约为1.8—2。1m,轨道铺设方式如图8.1-4所示: 2000 枕木 300~5001800~2100 图8.1-4 轨道示意图 地坪面层用C20水泥沙浆做成,枕木对地面的压力为: σ=G/Aф N:设备重量 A:枕木与地坪的接触面积 ф:枕木与地坪不均匀接触折减系数,取ф=0.9 σ=11000/(50×530) =0。42kg/cm2〈200 kg/cm2 所以地坪的强度可以达到要求。 机组从地面到地下二层的运输路线见附图。 分别在轴线11与轴线E相交的柱子及轴线6与轴线H相交的柱子上固定两台两吨的电动卷扬机,牵引拖排,在适当的地方设置导向

中央空调机组安全操作规程

水源热泵中央空调机组安全操作规程 水源热泵中央空调机组安全操作规程,1、机组应专人操作、维护和保养,建立操作维护保养记录,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,保证空调循环水稳定在设置温度,以保证温度显示的准确及机组温度保护的安全性,水源热泵中央空调机组安全操作规程1、机组应专人操作、维护和保养。建立操作维护保养记录,并按要求认真填写。2、机组运行时,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,拖延时间不超过10分钟。3、运行制 水源热泵中央空调机组安全操作规程 1、机组应专人操作、维护和保养。建立操作维护保养记录,并按要求认真填写。 2、机组运行时,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,拖延时间不超过10分钟。 3、运行制冷/制热循环前,应确认转换阀门的状态是否正确,阀门开关是否到位,并注意检查阀门密闭性。 4、开机前检查电源是否缺相,电压是否平衡。水路及制冷管路有无渗水渗油。机组高压、低压压力是否在正常范围。井水、循环水、热水压力是否正常。 5、运行前严格确认水泵控制柜各水泵手自动状态,必须等到水泵正常运行后,蒸发器和冷凝循环水达到正常流量压缩机才能运行,否则可能造成机组严重损坏。 6、发现高压、低压压力保护动作,压缩机过载、过流、过热、机内开关保护动作,电源故障保护动作,水流开关保护动作,系统水温过低/过高保护动作,传感器故障等,都要立即停机,在故障未排除前不得强行开机运行,更不能擅自改动设备中的各种保护的设定值。 7、主机运行过程中严禁断开电源,防止对设备造成伤害。 8、每次停启的间隔为5~15分钟,且每小时的启动次数不得超过4次。多台机组并联运行时,应合理调整每台机组控制温度、启动时间,保证空调循环水稳定在设置温度,减少对电网冲击,实现合理化运行。 9、每月对配电箱所有压线螺丝紧固一遍,防止发生故障损坏电器元 件。 10、定期检查各保护开关性能,如:水流开关,电源保护器,高低压开关,油位油压差开关等。 11、定期对各压力表检查调校,保证数据准确。 12、定期对机组、水泵、其他设备做绝缘测试。 13、应经常检查各温度传感器是否脱落,以保证温度显示的准确及机组温度保护的安全性。 14、断电时间超过8小时以上,必须让油加热器预热8~24小时后方能开机运行(环境温度越低预热时间越长,冬季需24小时)。 15、每月检查并清洗水侧过滤管芯;检查管道中是否有空气以保持良好的换热效果和水质。 16、定期对机房内设备做保养维护,如:压缩机换油,水泵润滑,设备防锈,电线电缆检查,螺栓紧固,防震处理,清洁除尘等。

空调机组使用标准操作规程

空调设备使用标准操作规程 1、目的 建立空调机组设备使用标准操作规程,使设备的操作规范化,确保房间的温湿度达到恒温恒湿以及洁净度的要求。 2、范围 适用于本公司JK-1、JK-2、JK-3空调机组设备的操作。 3、职责 岗位班长、操作者对实施本规程负责。 4、标准要求 4、1、编制依据:《维克空调自控系统说明书》(包含模块化风冷式冷、热水机组,与组合式空调机组)、《BHD系列电机加湿器使用说明书》。 4、2、设备描述及基本参数: 4、2、1、用途:控制房间的温湿度达到恒温恒湿的要求;控制房间的洁净度达到恒定的洁净度要求。 4、2、2、工作原理: a) 空气通过初效、中效、高效过滤器三层过滤,达到净化空气的目的。同时,整个系统处于密闭状态,确保达到既定的洁净度要求。控制过程就是通过回风温度设定值来控制表冷水阀开启与电加热的开启,通过湿度设定值来控制加湿器的开启与关闭,达到恒温恒湿的目的。同时本系统可以非常直观的在触摸屏上监视到回风温湿度,机组各个段位工作状态以及风机的工作状态等等。 4、2、3、设备组成: 新风段、初效段、表冷段、加热段、加湿段、送风段、中效段、均流段、回风段。 4、2、4、净化空调机组操作前准备: a) 启动时先打开主控制柜电源,并查瞧电压就是否正常。 b) 检查空调机组转换开关就是否在远程位置。 c) 检查空调机组上的设备就是否都正常供电,处在待机的工作状态。

d) 检查触摸屏上的报警画面,就是否有设备报警,不能正常启动,及时处理。 e) 检查空调机组管道的手动阀门就是否都处在正常位置。 f) 检查电气控制线路就是否正常,水,气管道通畅。 g) 检查臭氧发生器开关就是否关闭。 h) 检查水泵阀门就是否关闭。 5 系统操作规程 5、1、手动控制: 5、1、1 空调机组的手动操作 a) 启动过程先启动控制显示屏启动,查瞧参数就是否符合生产要求(温湿度生产要求,见附表一)。若参数不符合生产要求,点击用户登录界面,按照所给权限,输入相应密码,进行参数设定界面进行修改。然后点击启动设备,注意的就是机组启动过程中,需相隔2分钟方可启动下一台空调机组设备,避免设备启动瞬间负荷过大,引起超负荷断电的情况。 附表一: b) 机组启动后,通过打开或关闭控制加热、加湿的开关,控制机组的加热以及加湿。 c) 臭氧消毒,开启空气开关(合上断路器开关);按动启动按钮,开启臭氧发生器;设定臭氧发生器的定时工作时间(设定时间不变的情况下,设定一次即可) d) 关闭机组,首先点击控制端显示屏,点击机组停止。如果需要长时间停止运行机组,则需要排除设备管道内的水,然后关闭所有机组设备的阀门,并断开控制电源。 5、2、自动控制: 5、2、1 空调机组的自动操作 a) 启动过程先打开配电柜电源,待控制显示屏启动后,点击机组启动,即可运行设备。

空调机组施工方案范文

一、工程概况 该工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1 分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装 风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收 2 分项工程施工方法

风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 6)现场风管接口的位置,不得缩小其有效截面。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: ①风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。 ②在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固应密实,表面应平整,预埋应牢固。 ③用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。 ④支吊架的型式应符合设计规定。当设计无规定时,应按下列规定执行。 (I)靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架或有斜撑支架;不靠墙或柱安装的水平风管宜用托底吊架,直径或边长小于400mm的风管可采用吊带式吊架。

空调机组使用标准操作规程完整

空调设备使用标准操作规程 1. 目的 建立空调机组设备使用标准操作规程,使设备的操作规范化,确保房间的温湿度达到恒温恒湿以及洁净度的要求。 2. 范围 适用于本公司JK-1、JK-2、JK-3空调机组设备的操作。 3. 职责 岗位班长、操作者对实施本规程负责。 4. 标准要求 4.1. 编制依据:《维克空调自控系统说明书》(包含模块化风冷式冷、热水机组,和组合式空调机组)、《BHD系列电机加湿器使用说明书》。 4.2. 设备描述及基本参数: 4.2.1. 用途:控制房间的温湿度达到恒温恒湿的要求;控制房间的洁净度达到恒定的洁净度要求。 4.2.2. 工作原理: a) 空气通过初效、中效、高效过滤器三层过滤,达到净化空气的目的。同时,整个系统处于密闭状态,确保达到既定的洁净度要求。控制过程是通过回风温度设定值来控制表冷水阀开启和电加热的开启,通过湿度设定值来控制加湿器的开启和关闭,达到恒温恒湿的目的。同时本系统可以非常直观的在触摸屏上监视到回风温湿度,机组各个段位工作状态以及风机的工作状态等等。

4.2.3. 设备组成: 新风段、初效段、表冷段、加热段、加湿段、送风段、中效段、均流段、回风段。 4.2.4. 净化空调机组操作前准备: a) 启动时先打开主控制柜电源,并查看电压是否正常。 b) 检查空调机组转换开关是否在远程位置。 c) 检查空调机组上的设备是否都正常供电,处在待机的工作状态。 d) 检查触摸屏上的报警画面,是否有设备报警,不能正常启动,及时处理。 e) 检查空调机组管道的手动阀门是否都处在正常位置。 f) 检查电气控制线路是否正常,水,气管道通畅。 g) 检查臭氧发生器开关是否关闭。 h) 检查水泵阀门是否关闭。 5 系统操作规程 5.1. 手动控制: 5.1.1 空调机组的手动操作 a) 启动过程先启动控制显示屏启动,查看参数是否符合生产要求(温湿度生产要求,见附表一)。若参数不符合生产要求,点击用户登录界面,按照所给权限,输入相应密码,进行参数设定界面进行修改。然后点击启动设备,注意的是机组启动过程中,需相隔2分钟方可启动下一台空调机组设备,避免设备启动瞬间负荷过大,引起超负荷断电的情况。 附表一:

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

中央空调制冷机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A72401 中央空调制冷机安全操作规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

中央空调制冷机安全操作规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、开启冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔的数量与开启制冷机组的数量相同。 2、所要开启的运转设备的进出口阀门应打开。 3、设备开启至关闭的时间间距不宜过短。 4、从开启冷却塔到开启制冷机组的时间不宜超过2分钟,否则容易造成制冷机组高压报警。 5、从关闭制冷机组到关闭冷却塔的时间不宜超过2分钟,否则也容易造成制冷机组高压报警。 6、开机顺序: 开启冷却塔→开启冷却水泵→开启冷冻水泵→开

相关文档