文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂运行及事故预想处理方法

发电厂运行及事故预想处理方法

发电厂运行及事故预想处理方法
发电厂运行及事故预想处理方法

电气汽机锅炉

运行技术及事故预想处理方法

前言

为了给企业安全生产提供更好的帮助,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生, 特此编集了本运行技术及事故预想处理方法。

作为员工在工作期间及今后时期学习教材。教材收录了电气及汽机和锅炉系统发生事故时的操作方法。避免误操作对人员伤害和对设备损害等人为事故发生。严格遵守安全操作规程、认真执行“两票三制”制度。

通过学习运行技术及事故预想处理方法,我们可以更好更快的处理事故减少不必要的财产损失。坚决杜绝“违章事故发生”。一时的疏忽大意或麻痹侥幸都可能造成极其严重的后果。希望通过学习广大员工要“反违章从我做起”,形成“关爱生命,关注安全”的良好氛围,不断提高全体员工的安全意识和综合素质。

公司全体员工要高度重视,认真组织学习讨论。要充分认识到安全、发展、希望的关系。为此,也希望得到全体员工的响应和支持。

电气运行技术及事故预想处理方法

1 PT刀闸辅助接点接触不良事故处理和防范措施?

1、象征:

(1)发电机PT断线信号发出;

(2)有功表无功表指示降低;

(3)发电机端电压指示降低。

2、处理:

(1)监视其他参数,维持发电机运行;

(2)停止调整有、无功负荷;

(3)严密监视定子电流、转子电压、电流变化情况,不允许超过额定值。

3、措施:

(1)结合春秋检及机组大小修对所有刀闸辅助接点进行全面检查;

(2) 确保三年内不再发生类似现象。

2 10kV B相线性接地象征及处理?

1、象征:

(1)10kV母线接地信号发出;

(2)三相绝缘电压表中B相降为零;

(3)A、C两相上升至线电压。

2、处理:

(1)询问机炉是否有启动10KV动力设备,如有应停运;

(2)联系机炉将10kV设备倒备用设备或逐一停运,找出接地点;

(3)将10kVA段PT退出,若信号未消除,重新投入PT;

(4)将发电机与系统解列;

(5)10kVA段母线停电。

3 发电机失去励磁象征及处理?

1、象征:

⑴转子电流为零或接近于零;

⑵定子电流显著升高并摆动;

⑶有功功率降低并摆动;

⑷机端电压显著下降,且随定子电流摆动;

⑸无功负值,进相运行。

2、处理:

⑴对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网上解列。

⑵对于允许无励磁运行的发电机,迅速降低有功功率到允许值;

⑶迅速启动备用励磁机等恢复励磁;

⑷在规定时间内仍不能使机组恢复励磁,解列发电机系统。

4 发电机CT回路故障象征及处理?

1、象征:

(1)仪表用CT开路时,有无功指示降低,开路相电流到零;(2)开路CT有较大的电磁振动声时,开路点有火花和放电响声;

(3)有关保护可能误动;

(4)若是自动励磁调节器用CT断线时,励磁输出不正常。

2、处理:

(1)对CT所带回路进行检查,并通知检修处理;

(2)若CT内部开路或开路点靠近一次设备时,汇报值长停机处理;

(3)处理CT开路,按照安规有关规定进行。

5 变压器差动保护动作象征及处理?

1、象征:

(1)变压器相关参数指示到零;

(2)变压器各侧开关跳闸。

2、处理:

(1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否有短路。

(2)检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。

(3)如果是继电器、二次回路或两点接地造成误动,应将差动保护退出,变压器送电再处理,处理好后投信号

(4)如果差动保护和重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸,不得将变压器投入运行。

6 系统电压异常时,造成给料系统变频器跳闸事故处理和防范措施?

1、象征:

(1)电气事故造成10KV或400V厂用电电压低;

(2)无稳压电源的给料变频器跳闸;

(3)锅炉燃烧降低、压力、温度降低

2、处理:

(2)厂用电异常消除后,立即启动给料系统设备,恢复机组运行。

3、采取措施:

(1)更改给料变频器低电压跳闸定值;

(2)给料变频器加装稳压电源;

(3)更换不合格的变频器。

7 发电机励磁调节器专用PT保险熔断后象征及处理?

1、象征:

(1)电压回路断线信号可能发出;

(2)自动励磁调节器供励磁时,定子电压、电流、励磁电压、电流不正常的增大,无功表指示增大;2、处理:

(1)由自动励磁调节器供励磁时,应切换到手动感应调节器,断开调节器机端测量开关,断开副励输出至调节器刀闸;

(2)应停用强励装置;

(3)更换互感器的保险;

(4)若故障仍不消除,通知检修检查处理。

8 发电机主开关跳闸象征及处理?

1、象征:

(1)发电机跳闸信号发出;

(2)发电机有无功、定子电流、电压表等所有表计指示到零;

(3)厂用电自动切换。

2、处理:

(1)开关跳闸一般是由于继电保护或人员误动引起的。

(2)若自动跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳开,如果未跳开,手动将其断开。

(3)若检查确属人为误动而跳闸,应尽快将发电机并入系统。

(4)检查保护装置,如无异常,对发电机零起升压,并入系统。

(5)如果是因保护动作跳闸,应检查是何种保护动作,根据情况决定是否能将发电机并入系统。

9 启动电机时,开关合闸后,电动机不转动而只发出响声,或达不到正常转速,可能是什么原因?

1、定子回路一相断线,具体原因可能是:熔断器等的一相接触不良;定子绕组一相断开。

2、转子回路中断线或接触不良,具体原因可能是:鼠笼式转子铜条或铝条和端环间的连接破坏;绕线式转子绕组焊头熔断;引线与滑环的连接破坏;电刷有毛病;启动装置回路断开等。

3、电动机或所拖动的机械被卡住。

4、定子绕组接线错误,比如三角形接线误接为星形或者星形接线的一相接反等。

10 变压器重瓦斯保护动作后应检查哪些项目?

1、差动保护是否掉牌。

2、保护动作前,电压电流有无波动。

3、防爆管、吸湿器是否破裂,压力释放阀是否动作。

4、瓦斯继电器内有无气体,收集的气体是否可燃。

5、重瓦斯保护掉牌能否复归,直流系统是否接地。

11 变压器着火如何处理?

1、检查变压器的断路器是否已跳闸,如未跳闸,应立即断开各侧电源的断路器,然后进行灭火。

2、如果油在变压器顶盖上燃烧,则立即打开变压器底部放油阀,将油面降低。

3、如果变压器外壳裂开着火时,则应将变压器内的油全部放掉。

4、扑灭变压器火灾时,应使用二氧化碳、干粉或泡沫灭火器等灭火器材。

12 频率突然下降的原因?有何危害?处理原则?

1、原因:

⑴电网发生电源事故或系统解列事故;

⑵此时电网功率功率缺额太大,造成频率大幅度下降。

2、危害:

⑴可能产生频率崩溃,造成系统瓦解;

⑵因发电机此时无功出力降低,而用户无功需求增大,可造成系统电压低;

⑶电厂辅机出力降低,而造成机组降出力,加剧系统频率的降低;

⑷汽机叶片低频振动,可能造成叶片断裂事故。

3、处理:

⑴发电厂机组不等待调度令,迅速增加出力至频率恢复或至出力最大;

⑵根据事先规定的顺序拉路;

⑶当频率低于规定值时,将厂用电倒保安电源或与系统解列带厂用电运行;

⑷当频率严重降低至机组规定解列时间和数值时,将机组解列;

⑸频率恢复至规定值后,恢复拉闸线路,将机组并列。

13 部分和全部操作员站出现黑屏或死机时分别应如何处理?

1、部分故障时:应由可用操作员站继续承担机组监控任务(此时应停止重大操作),同时迅速排除故障;若故障无法排除,则应根据当时运行状况酌情处理。

2、全部故障时:若主要后备硬手操及监视仪表可用,且暂时能够维持机组正常运行,则转用后备操作方式运行,同时排除故障并恢复操作员站运行方式,否则应立即停机、停炉。

3、若无可靠的后备操作监视手段,应停机、停炉。

14 发生发电机非同期并列应如何处理

1. 发现上述现象时,应立即将发电机主油开关、灭磁开关断开;

2. 检查发电机端部有无变形,并测量绝缘电阻;

3. 检查并列开关及变压器有无损坏;

4. 对大修后和新投入运行的发电机,尚需检查电压二次回路、同期装置、直流电源接线是否正确

15 发电机非全相运行应如何处理

参考答案要点:

1. 发电机非全相运行时,不得关闭主汽门和切除励磁。

2. 立即调整发电机有、无功负荷到零(有功到最低),保持发电机定子电压正常。

3. 非全相运行引起负序保护动作,开关三相跳闸,应按发电机事故跳闸处理原则处理。

4. 如在并网操作时发现发电机非全相运行,应立即解列发电机。

5. 发电机在解列过程中或故障跳闸时,发生非全相运行,立即重拉一次主开关,不成,立即调整发电机有、无功负荷到零,采用就地打闸的方法将发电机解列。

16避免发电机PT辅助接点接触不良,引起失磁保护动作的措施有哪些?

象征:

1、利用停机机会对PT辅助接点进行检查对接触不良的进行打磨。

2、对发电机PT一、二次熔断器进行检查更换。

3、建立PT辅助接点定期检查的设备台帐。

4、对失磁保护定值及逻辑判距进行复核。

5、当出现发电机PT熔断器熔断时,立即解除发电机失磁保护。

17 大电流系统线路单相接地,造成主变压器跳闸的防范措施

1、检查主变中性点接地刀闸接触应良好;

2、检查主变中性点接地线截面应符合规定;

3、主变中性点接地电阻值应符合要求;

4、对线路另序保护定值进行复核;

5、线路另序保护和主变另序保护定值应匹配。

18 电动机开关合闸后不转动而只发出响声,或达不到正常转速,可能是什么原因

1. 定子回路一相断线,具体原因可能是:熔断器等的一相接触不良;定子绕组一相断开

2. 转子回路中断线或接触不良,具体原因可能是:鼠笼式转子铜条或铝条和端环间的连接破坏;绕线式转子绕组焊头熔断;引线与滑环的连接破坏;电刷有毛病;启动装置回路断开等

3. 电动机或所拖动的机械被卡住

4. 定子绕组接线错误,比如三角形接线误接为星形或者星形接线的一相接反等

19 发电机碳刷冒火如何处理

1. 降低无功负荷,有条件时降低有功负荷;

2. 若滑环表面过脏,可用不掉纤维的干净布浸少量酒精擦拭或用#00玻璃砂纸研磨滑环表面

3. 检查碳刷是否压力不均,有无卡死、过短、破碎、接触不良、型号不符等现象,并进行消除

20低频运行有何危险

1. 系统频率降低将使电动机输出功率降低,严重时会造成给水泵上不了水或风机风量大大降低而危及生产

2. 低频运行时,容易引起汽轮机叶片的共振,缩短汽轮机叶片的寿命,严重时会使叶片断裂

3. 系统频率的降低,会使异步电动机和变压器的励磁电流大大增加,引起系统无功负荷的增加,其结果引起系统电压的下降,而电压的下降又将使电机转矩下降,这样就形成恶性循环,严重时会导致重大事故的发生

4. 频率的变化将引起电动机转速的变化,从而影响产品的质量

5. 频率的变化将会影响这些电子技术设备工作性能

21 变压器重瓦斯保护动作后应检查哪些项目?

1.差动保护是否掉牌

2.保护动作前,电压电流有无波动

3.防爆管、吸湿器是否破裂,压力释放阀是否动作

4.瓦斯继电器内有无气体,收集的气体是否可燃

5. 重瓦斯保护掉牌能否复归,直流系统是否接地

22 交流回路断线含义?断线后影响机变那些保护?

含义:指CT电流回路或PT电压回路断线

影响的保护:

⑴失磁⑵变压器阻抗

⑶变压器过激磁⑷失灵

⑸纵差⑹复合电压过流

⑺过流(速断)⑻零序

23 厂用10KV母线接地的象征?主要处理步骤?注意事项?

象征:接地信号发出,接地相电压到零,其它两相升高为线电压

步骤:

⑴判明接地相和接地程度,

⑵注意判断是否因操作时引起的谐振虚接地;

⑶先停发出接地信号的或可疑的设备;

⑷母线倒备用电源,顺序鉴定是否是变压器和工作电源接地;

⑸倒换或停用母线上的负荷确定;

⑹停用母线PT;⑺判定是否母线接地;

⑻查找出接地设备,停电处理

注意事项:

⑴穿戴绝缘靴、手套;

⑵注意信号和表计变化、转移情况;

⑶母线PT停电时,注意停用相关保护;

⑷停PT做人工接地点注意是否同相;

⑸不得用刀闸切除接地点

24 发电机着火如何处理?

1. 立即打闸,紧急故障停机(不保持励磁)破坏真空。

2. 启动润滑油泵,报告值长。

3. 确认发电机已不带电后,打破窥视窗用二氧化碳、干粉或1211灭火器灭火,必要时亦可用泡沫灭火器和水灭火。

4.为了避免发电机灭火时一侧过热使主轴弯曲,静止后应立即投入盘车;若盘车无法投入,则应提升真空,重新启动汽轮机,维持300r/min进行灭火

25防止发电机事故运行方面有那些注意事项?

1 防止向机内漏油。

2 杜绝误操作,防止出口短路。

3 防止铁芯、线圈温度超温。

4 确认发电机静、转子一点接地,立即停机。

5 保证接地碳刷正常。

6 监视负序电流、防止开关非全相。

7 维护好滑环、电枢

26 频率突然下降的原因?有何危害?处理原则?

原因:

⑴电网发生电源事故或系统解列事故,

⑵此时电网功率功率缺额太大,造成频率大幅度下降

危害:⑴可能产生频率崩溃,造成系统瓦解

⑵因发电机此时无功出力降低,而用户无功需求增大,可造成系统电压低

⑶电厂辅机出力降低,而造成机组降出力,加剧系统频率的降低

⑷汽机叶片低频振动,可能造成叶片断裂事故

处理:⑴发电厂机组不等待调度令,迅速增加出力至频率恢复或至出力最大

⑵根据事先规定的顺序拉路

⑶当频率低于规定值时,将厂用电倒保安电源或解列部分机组带厂用电运行

⑷当频率严重降低至机组规定解列时间和数值时,将机组解列

⑸频率恢复至规定值后,恢复拉闸线路,将机组并列

27 直流接地危害?查找直流接地注意事项?

(1) 再发生另一点或另一极接地时,出现接地短路;

(2) 将造成保护或开关误动、拒动。

(3)保险熔断,失电。

(4)停直流可能误动保护或热工设备,先停用再停电

(5) 先恢复直流,验明无跳闸信号,再投保护

(6) 两段短时并列时,应确认两段无异性极接

(7) 用高内阻仪表

(8) 此时禁止二次回路上的工作

28发电厂重点反事故措施与电气有关的有那些?

1. 电缆防火、防止电气误操作事故

2. 防止发电机损坏事故、防止继电保护事故

3. 防止电动机事故、防止注油电气设备事故

4. 防止开关设备事故、防止隔离开关及支柱绝缘子断裂事故

5. 防止污闪事故、防止全厂停电事故

6. 防止人身触电伤亡事故

29 在现场如何根据瓦斯气体判断变压器的故障性质?

(1)无色、无味、不可燃,是空气。

(2)灰色气体、可燃,是变压器绝缘降低发热老化产生的气体。

(3)黑色气体,不可燃,是变压器铁芯接地放电产生的气体

(4)黑色气体,可燃,是变压器内部绝缘因过热产生的气体。

30 在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?

(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。

(2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行。

(3)线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退出运行。

(4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退出运行。

31 油断路器事故跳闸后应做哪些检查?

(1)检查断路器有无喷油,油是否从排气管排出或从油箱盖缝中喷出,箱体有无变形或爆炸;

(2)检查油位及油色有无异常;

(3)油位计、套管等是否完好;

(4)液压机构操作的断路器三相是否全部断开。

32 防止电气误操作应遵守和注意那些事项?

1. 严格执行操作票、做好监护

2. 正确使用、不得随意退出闭锁装置、操作中发生疑问必须弄清楚

3. 正确使用安全共器具、正确接受操作命令

4. 保护、开关等信号、不得进行与操作无关的工作

5. 运行方式、观察表计

33 用电跳闸处理要点?

1. 电源跳,备用联动成功,复位开关位置,检查保护情况

2. 电源未联动,无母线故障保护动作,确认工作电源开关已跳闸,可强送备用电源一次

3. 用电源投入后跳闸不得再次投入

4. 分支过流动作,闭锁备自投时不得解除强送备用电源

5. 失电,注意复位将停止设备开关复位至停止状态

34 送电和试送电时应注意的事项是什么?

1. 强送和试送电原则上只允许进行一次,对投入重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸。

2. 带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,若必须送电应由调度命令。

3. 如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运方进行。

4. 在强送和试送电时应注意观察表计反映如:空线路、空母线有电流冲击或负荷线路,变压器有较大的电流冲击,又伴有电压大量下降时应立即拉开断路器。

35 防止电动机事故运行方面有那些注意事项?

⑴启动前全面检查⑵保持通风和防止灰尘

⑶防止进水⑷冷态启动2~3次,间隔5分钟,热态1次

⑸定期加油,油质正常⑹防止风机反转启动

⑺停止关闭风冷器防结露⑻避免低电压启动

⑼易受潮的测绝缘⑽各部温度监视

36 频率太低对发电机的影响?

参考答案要点

1. 子两端的鼓风量减小,温度升高。

2. 发电机电动势和频率、磁通成正比,为保持电动势不变,必须加大励磁电流,使线圈温度升高。

3. 电压不变,加大磁通,易使铁芯饱和而逸出,使机座等部件出现高温。

4. 引起汽轮机叶片共振断裂。

5. 电动机转速降低,电能质量受到影响。

37 为发电机进相运行?有何作用?进相限制条件?

进相:

⑴发电机吸收系统无功,

⑵定子电流从迟后变为超前机端电压一个角度

作用:系统电压高时,吸收系统,降低系统电压

限制:

⑴发电机静稳限制,⑵端部发热,

⑶定子过流,⑷厂用电压过低

38相电源缺相时对异步电动机启动和运行有何危害?

参考答案要点

1. 造成厂用系统电压严重下降,使该电动机启动困难

2. 母线上所带的其他电动机,因电压过低而转矩过小,影响电动机的效率

3. 使电动机自动停止运转

4. 动机及供电回路能量损耗增大

39 电机电压达不到额定值有什么原因?

①磁极绕组有短路或断路;

②磁极绕组接线错误,以致极性不对;

③磁极绕组的励磁电流过低;

④换向磁极的的极性错误

⑤励磁机整流子铜片与绕组的连接处焊锡熔化

⑥电刷位置不正或压力不足

⑦原动机转速不够或容量过小,外电路过载。

40 汽轮发电机的振动有何危害?引起振动的原因有哪些?

①使机组轴承损耗增大②加速滑环和碳刷的磨损

③励磁机碳刷易冒火,整流子磨损增大,整流片开焊,电枢绑线断裂

④发电机零部件松动损伤⑤破坏建筑物

原因多方面可分为电磁原因和机械原因:

电磁原因:转子两点接地、匝间短路、负荷不对称、气隙不均匀等

机械原因:找正不正确、靠背轮连接不好、转子旋转不平衡等

41 起电压互感器高压侧熔断器熔断的原因?

①系统发生单相间歇式电弧接地;

②系统发生铁磁谐振;

③电压互感器内部发生单相接地或层间、相间短路故障

④电压互感器二次短路而二次熔断器太粗未熔断,可能造成高压侧熔断器熔断。

42 种情况下易出现操作过电压?

①切、合电容器组或空载长线路

②断开空载变压器、电抗器、消弧线圈和同步电动机等;

③在中性点不接地系统中,一相接地后产生间歇式电弧等。

43断路器跳闸失灵有哪些原因?

电路方面的原因:

①操作电压过低

②操作熔断器及跳闸电路内部各元件接触不良

③跳闸回路断线

机械方面原因:

①操作机构有异常②滑动杆及缓冲杆卡涩。

44风温度过低对发电机有何影响?

⑴容易结露,使发电机绝缘电阻降低

⑵导线温升增高,热膨胀过多造成绝缘裂损,转子铜、铁温差过大,造成转子线圈永久变形

⑶绝缘变脆经受不了短路时产生的机械力的冲击

45 合重合闸的一般有几种工作方式?什么情况下闭锁重合闸?

方式:

1.单相重合闸:单相故障跳单相,单相重合,不成跳三相不再重合。多相故障跳三相不重合。

2. 三相重合闸:跳三相,重合三相,不成跳三相不再重合。

3. 综合重合闸:单相故障跳单相,重合单相,不成跳三相不再重合。多相故障跳三相,重合三相,不成跳

三相不再重合。

4. 停用:无论何种故障均跳三相不重合。

闭锁:

1. 开关机构油压、气压、弹簧未储能或SF6压力降至闭锁合闸数值及以下时。

2. 手合于故障线路时。

3. 手动跳闸时。

4. 不允许重合的保护动作时。

46证安全组织和技术措施?那些电气工作办理一种票?拆装接地线顺序和要求?

组织:工作票,许可,监护,间断、转移、终结

技术:停电、验电、接地线、挂牌和装遮拦

⑴高压设备工作须全部或部分停电;

⑵高压室二次和照明工作,须将高压设备停电或做措施

(3) 先接接地端,后接导体端,

拆求:时与此相反

要使用绝缘棒、带绝缘手套

47 故处理中什么情况下可以强送电?

1、备用电源自投装置投入的设备,跳闸后备用电源末投入者。

2、误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身设备无安全威胁者。

3、投入自动重合闸装置的线路跳闸后而未重合者(但联络线或因母线保护动作跳闸除外),指区外故障。

48 步电动机起动时,熔断器熔断的原因?

1 .电源缺相或电动机定子绕组断一相

2. 熔断器选择不合理,容量偏小

3 负荷过重或转动部分卡死

4 定子绕组接线错误

5 定子绕组或转子绕组有严重短路或接地故障

6 起动控制设备接线错误

49单机组事故的处理原则是什么?

1. 采取措施,迅速接触对人身及设备安全的直接威胁。

2. 切忌主观、片面地判断及操作,应尽快向上反映及时处理

3. 保持厂用电的正常供电。

4. 迅速、准确、果断地处理事故,避免和减少主设备地损坏。

5. 单元机组内部处理要尽量缩小范围,减少恢复时间。

6.机炉电是一个整体,要在值长的指挥下,统筹兼顾,全面考虑。

50遇有电气设备着火时,应如何处理?

1. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

2. 对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火;

3. 对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、1211灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;

4. 地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。

5.扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。

51《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》在防止火灾事故中,对哪几部分设备系统的防火进行了要求?

1、电缆防火。

2、汽轮机油系统防火。

3、燃油罐区及锅炉油系统的防火。

52《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中所指的二十五项反措的名称是什么?

(1)防止火灾事故(2)防止电气误操作事故;

(3)防止大容量锅炉承压部件爆漏事故;

(4)防止压力容器爆破事故;

(5)防止锅炉尾部再次燃烧事故;

(6)防止锅炉炉膛爆炸事故;

(7)防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故;

(8)防止锅炉汽包满水和缺水事;

(9)防止汽轮机超速和轴系断裂事故;

(10)防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故;

(11)防止发电机损坏事故;

(12)防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故;

(13)防止继电保护事故;(14)防止系统稳定破坏事故;

(15)防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故;

(16)防止开关设备事故;(17)防止接地网事故;

(18)防止污闪事故;(19)防止倒杆塔和断线事故;

(20)防止枢纽变电所全停事故;

(21)防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故;

(22)防止人身伤亡事故; (23)防止全厂停电事故;

(24)防止交通事故;(25)防止重大环境污染事故。

53单机组事故的处理原则是什么?

1. 采取措施,迅速接触对人身及设备安全的直接威胁。

2. 切忌主观、片面地判断及操作,应尽快向上反映及时处理。

3. 保持厂用电的正常供电。

4. 迅速、准确、果断地处理事故,避免和减少主设备地损坏。

5. 单元机组内部处理要尽量缩小范围,减少恢复时间。

6. 机炉电是一个整体,要在值长的指挥下,统筹兼顾,全面考虑。

54单机组失去厂用电时的处理原则

1、按不破坏真空故障停机

(2)投入直流润滑油泵,维持轴承供油

(3)断开失电辅机启动开关及自启动连锁开关

(4)对于一些必要操作的电动门、调整门进行手动操作

(5)不得开启本体及管道疏水门

(6)排汽温度高于50度时,不能送循环水。

(7)转子静止后,应手动定期盘动转子180度。

(8)用电恢复后,动力设备应逐台开启运行。

2、熄火,立即停止锅炉运行。

(2)确认直流冷却风机投入运行,否则紧急抽取火检。

(3)确认空气预热器气动马达自动投入运行,否则应及时手动进行预热器盘车。

(4)对停止运行的辅机操作开关,置于“停止”位置。

(5)注意炉水泵电动机温度,确认二次冷却水应由高位水箱供给,确认炉水循泵二次回水管放水门自动关闭,回水管放水门自动开启,注意隔热器冷却水回水情况。

(6)手动关闭锅炉各处疏水门,尽可能维持汽压和汽包水位。

(7)做好锅炉启动准备,在厂用电源恢复后立即进行启动。

(8)厂用电工作电源跳闸未联动,可强合一次。

(9)厂用电消失后,立即检查保安电源工作是否正常,有柴油发电机的应紧急启动。

(10)检查直流蓄电池工作是否正常。

(11)在值长统一指挥下,尽快恢复部分或全部厂用电源。

(12)认真分析厂用电消失原因,做好设备维护和机组启动准备。

55电厂全厂停电事故的处理原则有哪些?

1 从速限制发电厂内部的事故发展,解除对人身和设备的威胁。

2 优先恢复厂用电系统的供电。

3 尽快恢复厂用重要电动机的供电。

4 与调度联系尽快恢复厂外电源。

5 电源一旦恢复后,启动机炉,将发电机重新并网。

56 发电机变为电动机运行时,会出现哪些现象?

1、汽轮机跳闸。

2、发电机的有功表指针摆到零位的空挡处且指向负值。

3、发电机的无功表指示升高。

4、发电机的功率因数表指示进相。

5、定子电流表指示降低。

6、定子电压表及励磁回路的仪表指示正常。

7、频率正常。

57 失磁对电力系统有哪些危害?

1、失磁发电机由失磁前向系统送出无功功率转为从系统吸收无功功率,尤其是满负荷运行的大型机组会引起系统无功功率大量缺额。若系统无功功率容量储备不足,将会引起系统电压严重下降,甚至导致系统电压崩溃。

2.、失磁引起的系统电压下降会引起相临发电机励磁调节器动作,增加其无功输出,引起这些发电机、变压器回线路过流,甚至使备用保护因过流而动作,从而扩大故障范围。

3、失磁引起有功功率摆动和励磁电压下降,可能导致电力系统某些部分之间失步,使系统发生振荡,甩掉大量负荷。

58 PS失电时有什么现象?

1、热工电源失去,锅炉MFT,汽机跳闸,发变组跳闸。

2、电气侧光字牌电源失去,所有电气变送器辅助电源失去,相应表计均指示到零位,所有开关的红绿灯指示熄灭

59 发电机电压达不到额定值有什么原因?

①磁极绕组有短路或断路;

②磁极绕组接线错误,以致极性不对;

③磁极绕组的励磁电流过低;

④换向磁极的的极性错误

⑤励磁机整流子铜片与绕组的连接处焊锡熔化

⑥电刷位置不正或压力不足

⑦原动机转速不够或容量过小,外电路过载。

60 发电机转子绕组两点接地故障有哪些危害?

①发电机转子绕组两点接地后,相当于一部分绕组短路,两个接地点之间有故障电流流过,它可能引起线圈燃烧和由于磁路不平衡引起发电机剧烈振动;

②转子电流流过转子本体,如果电流大可能烧坏转子铁芯

③由于转子本体局部通过电流,引起局部发热,使转子缓慢变形而偏心,进一步加剧振动。

61 异步电动机空载电流出现较大的不平衡是由哪些原因造成的?

1. 电源三相电压不平衡。

2. 定子绕组支路断路,使三相阻抗不平衡。

3. 定子绕组匝间短路或一相断线。

4. 定子绕组一相接反。

62 变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理?

1、轻瓦斯信号出现后,应立即对变压器进行全面外部检查分析原因及时处理。检查:

1)油枕中的油位,油色是否正常;

2)瓦斯继电器内是否有气体;

3)变压器本体及强油系统有无漏油现象

4)变压器负荷电流温度是否在允许范围内

5)变压器声音是否正常

2、分析变压器是否经检修换油后投入运行,运行中补油更换再生器硅胶的情况,应取出瓦斯继电器中的气体确定是否为可燃气体,必要时做色谱分析或抽取油样化验分析。

3、在处理过程中。如轻瓦斯保护动作时间间隔越来越短时应立即倒换备用变压器,将该变压器退出运行

63 发电机定子绕组允许单相接地吗,接地电流地大小与什么有关?

1、发电机的中性点是绝缘的,如果一相接地,乍看构不成回路,但是由于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生一相接地,接地点就会有电容电流通过。

2、单相接地电流的大小,与接地线匝的份额a成正比。当机端发生金属性接地,接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流越小,故障点有电流通过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。

64 高压断路器为何采用多断口结构?

这是因为高压断路器采用多断口结构有下列优点:

1)有多个断口可使加在每个断口上的电压降低,从而使每段的弧隙恢复电压降低。

2)多个断口把电弧分割成多个小电弧串联,在相等的触头行程下多个断口比单个断口的电弧拉伸得更长,从而增大了弧隙电阻。

3)多断口相当于总的分闸速度加快了,介质恢复速度增大。

65 发电机失磁后,各表计的反应如何?

1. 转子电流表、电压表指示零或接近于零。

2. 定子电压表指示显著降低。

3. 定子电流表指示升高并晃动。

4. 有功功率表的指示降低并摆动。

5. 无功功率表的指示负值。

66 系统振荡与短路故障两种情况,电气量的变化有哪些主要差别?

(1)振荡过程中,由并列运行发电机电动势间相角差决定的电气量是平稳变化的,而短路时的电气量是突变的。

(2)振荡过程中,电网上任一点电压之间的角度,随着系统电动势间相角差的不同而变化,而短路时电流和电压之间的角度基本上是不变的。

(3)振荡过程中,系统是对称的,故电气量中只有正序分量,而短路时各电气量中不可避免地将出现负序或零序分量。

67 电压高于额定值运行时有哪些危害?

1、发电机励磁绕组温度有可能超过允许值。若在保持输出有功功率不变的前提下提高电压,需要增加励磁电流,这会使励磁绕组的温度升高。电压越高,损耗增加越快,由损耗引起的发热民就越大,使转子表面和转子温度升高,并有可能超过允许值。

2、定子铁心温度升高。电压升高时,铁心内磁通密度增加,铁耗增加(损耗与磁通的平方成正比),铁心温度将升高。

3、定子结构部件可能出现局部温度高。电压升高,铁心饱和程度加剧,较多的磁通逸出轭部并穿过某些结构件形成环路。这会在结构部件中产生涡流,可能出现局部高温现象。

4、对定子绕组绝缘产生威胁。正常情况下,发电机可耐受1.3倍的额定电压,如果电机的绝缘原来就有薄弱环节或老化现象,电压升高的危险性是显在的。

5、当电压过高时,对异步电动机而言,也会由于损耗大而使其温度升高,高压和高温对绝缘都是很不利的。

68 电压低于额定值运行时有哪些危害?

1、会降低发电机运行稳定性。一方面,当电压降低时,功率极限幅值降低,若保持输出功率不变,则必须增大功角运行,静稳定储备下降;另一方面,由于电压低时,发电机的运行点可能落在空载特性的直线部分,即发电机定子铁心可能处于不饱和状态,此时励磁电流的波动对定子电压影响加大,造成电压不稳定。

2、定子绕组温度可能升高。若要在电压降低的情况下保持出力不变,则必须增大定子电流,从而使得定子绕组温度升高。

3、异步电动机受电压偏移的影响很大。因为转矩与电压的平方成正比,所以当电压太低时会出现由于转矩太小而停止工作或者重载电动机起动不了的情况。电压越低,电流越大,使电动机绕组的温度升高,加速绝缘老化,甚至可能烧毁电动机。

4、白炽灯等对电压变化的敏感性较大,电压的变化使其光束、电流、发光效率和寿命都受影响。电压降低5%,普通电灯的照度下降18%;电压下降10%,照度下降35%;电压降低20%,则日光灯无法启动。

5、增大线损。在输送一定电力时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。

6、降低电力系统稳定性。由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过

低可能发生电压崩溃事故。

7、发电机出力降低。如果电压降低5%,则发电机出力也要相应降低。系统电压低,甚至会使发电机、变压器等重要设备所承担的负荷减少。

69 直流正极、负极接地对运行有哪些危害?

1、直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。

2、直流负极接地与正极接地是同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作。

3、因为两点接地将使跳闸或合闸回路短接,这时还可能烧坏继电器触点。

70 遇到哪些情况,应立即将变压器停运?

遇有以下情况时,应立即将变压器停运。若有备用变压器,应尽可能先将备用变压器投入运行。

(1)变压器内部声响很大,很不正常,有暴烈声。

(2)在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升。

(3)储油柜式安全气道喷油。

(4)严重漏油使油面下降,并低于油位计的指示限度

(5)油色变化过大,油内出现大量杂质等

(6)套管有严重的破损和放电现象

(7)冷却系统故障,断水、断电、断油的时间超过了变压器的允许时间。

71 短路对设备和系统有什么危害?

1、短路对设备的危害可概括为两个方面:一方面,短路电流产生的热效应会损坏设备绝缘、甚至烧坏设备;另一方面,短路电流产生的电动力也会造成导体变形,设备发生机械损坏。

2、短路对系统的危害是使供电受阻,甚至造成系统稳定的破坏,使之出现非故障部分的大面积停电。

72 什么是电力系统的振荡?

1、电力系统的振荡是指发电机与系统电源之间或系统两部分电源之间功角 的摆动现象。

2、振荡有同期振荡和非同期振荡两种情况,能够保持同步而稳定运行的振荡称为同期振荡;导致失去同步而不能正常运行的振荡称为非同期振荡。

73 失磁对发电机本身有哪些危害?

1)由于出现转差,在转子回路出现差频电流,在转子回路产生附加损耗,可能使转子过热而损坏,这对大型发电机威胁最大。

2)失磁发电机进入异步运行后,等效电抗降低,定子电流增大。失磁前发电机输出有功功率越大,失磁失步后转差越大,等效电抗越小,过电流越严重,定子会因此过热。

3)失磁失步后,发电机有功功率发生剧烈的周期摆动,变化的电磁转矩(可能超过额定值)周期性地作用到轴系上,并通过定子传给机座,使定、转子及其基础不断受到异常的机械力矩的冲击,引起剧烈振动,同时转差也作周期性变化,使发电机周期性地严重超速。

4)失磁运行时,发电机定子端部漏磁增加,将使端部的部件和边段铁心过热。

74 强行励磁起什么作用?强励动作后应注意什么问题?

强行励磁的作用:

1)增加电力系统的稳定性。

2)在短路切除后,能使电压迅速恢复。

3)提高带时限的过流保护动作的可靠性。

4)改善系统事故时电动机的自启动条件。

注意事项:强行励磁动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查,看有无异常,另外,在电压恢复后要注意参考答案要点

由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。

7、发电机出力降低。1、这是因为定子绕组单相接地是最常见的故障之一,通常是由于绝缘破坏使得绕组对铁心短路而引起。

2、故障时的接地电流引起的电弧,一方面灼伤铁心;

3、另一方面会进一步破坏绝缘,导致严重的定子绕组两点接地,造成匝间或相间短路。

参考答案要点

注意事项:1. 强行励磁动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查,看有无异常,另外,在电压恢复后要检查短路磁场电阻的继电器接点是否打开,是否曾发生过该接点粘住的现象。

75高压厂用电全部中断时有哪些现象?

1)交流照明熄灭,控制室骤暗。

2)事故信号动作,跳闸电源开关及名负荷开关绿灯闪光。

3)所有运行的交流电动机均跳闸停运,各电动机电流表指示到零,备用交流电动机不联动。主机及小机直流润滑油泵、空侧直流密封油泵自启动。

4)锅炉MFT动作,汽轮机跳闸,发电机跳闸,负荷到“零”。

5)汽温、汽压、真空迅速下降。

6)柴油发电机组自启动。

76 手动查找直流接地时,怎样合理安排查找顺序?

手动查找直流接地时,总的原则是先查次要回路后查重要回路。具体顺序可参考以下内容。

1)选择当时有工作或刚进行过操作的回路。

2)选择可疑的或经常发和接地的回路。

3)选择连接广且易受潮的回路,如热工工艺信号回路、机炉保护回路等。

4)选择控制及动力回路。

5)选择直流母线上的设备及蓄电池。

6)选择不能中断运行的设备。

在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。

77 查找直流接地有哪些注意事项?

1)查找接地点禁止使用灯光寻找的方法。

2)用仪表检查时,所用仪表的内阻不应低于2000 /V。

3)当直流发生接地时,禁止在二次回路工作。

4)处理时,不得造成直流短路或另一点接地。

5)查找和处理必须由两人同时进行。

6)拉路前,应采取必要措施,以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。

78 为什么采用拉路方法查找直流接地有时找不到接地点?

1)直流接地发生在充电设备、蓄电池本身和直流母线,这时用拉路方法是找不到接地点的。

2)直流采用环路供电方式,这时如不先断开环路也是找不到接地点的。

3)出现直流串电(寄生回路)、同极两点接地、直流系统绝缘不良等情况时,拉路查找也往往不能奏效。

79 发电厂值长发现电网发生功率振荡时,应采取哪些措施?

1、立即向县调值班调度员汇报输电线路功率、电流及发电机功率、电压、励磁电流波动情况;

2、应主动维持和提高发电机机端和高压母线电压;

3、如果判别电网功率振荡是由本厂发电机调速器波动引起,或电网功率振荡同时伴随本厂发电机失步

时,应主动将异常发电机组与电网解列。

80 频率高了或低了对发电机本身有什么影响?

按规定频率的变动范围容许在+-0.5HZ,频率增高,主要受转子机械强度的限制,转速高,转子上的离心力增大,容易使转子的某些部件损坏。

频率太低,对发电机有以下几点影响:

(1)使转子两端的鼓风量减小,温度升高。

(2)发电机电动势和频率、磁通成正比,为保持电动势不变,必须加大励磁电流,使线圈温度升高。(3)使端电压不变,加大磁通,容易使铁芯饱和而逸出,使机座等其他部件出现高温。

(4)可能引起汽轮机叶片共振而断叶片。

(5)厂用电动机转速降低,电能质量受到影响。

81 电动机温度过高的原因?

1、电动机连续启动使定子,转子发热。

2、超负荷运行。

3、通风不良风扇损坏,风路堵塞。

4、电压不正常。

82 油断路器油面过高或过低有什么影响?

1、油面过高:箱内缓冲空间减小。当开断切断短路故障时,电流使周围的油汽化,将产生强大压力,可能发生喷油,油箱变形甚至爆炸。

2、油面过低,当切断短路电流时,电弧可能冲击油面,游离气体混入空气中,引起燃烧爆炸。同时绝缘外露在空气中容易受潮,造成内部闪络。

83 如何正确使用微机五防装置?

①正确了解微机五防装置的功能、构成、原理、使用方法及注意事项,操作前考虑好运行方式及相关的一些注意事项,而不单纯依赖微机五防装置。

②模拟图与现场设备实际运行方式时刻保持一致是保证倒闸操作安全的先决条件。微机防误闭锁装置大多通过模拟图板或微机中的记忆的设备的位置进行条件闭锁,这种情况本身存在着潜在的不安全因素。

③电脑钥匙不等于操作票。因为微机防误闭锁装置只对一次设备进行闭锁,对二次压板及各种小刀闸并没有闭锁,所以传输到电脑钥匙中的倒闸操作步骤只是一次的内容,而没有二次的内容。

2021风电场运行、检修和安全工作的基本内容

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021风电场运行、检修和安全工 作的基本内容

2021风电场运行、检修和安全工作的基本内 容 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 风电场的运维工作主要包括运行、检修和安全三个方面,具体如下: 一、运行工作内容 1、一般规定 风电场运行工作主要包括: 风电场系统运行状态的监视、调节、巡视检查。 风电场生产设备操作、参数调整。 风电场生产运行记录。 风电场运行数据备份、统计、分析和上报。 工作票、操作票、交接班、巡视检查、设备定期试验与轮换制度的执行。 风电场内生产设备的原始记录、图纸及资料管理。 风电场内房屋建筑、生活辅助设施的检查、维护和管理。

开展风电场安全运行的事故预想和对策。 应根据风电场安全运行需要,制定风电场各类突发事件应急预案。 生产设备在运行过程中发生异常或故障时,属于电网调管范围的设备,运行人员应立即报告电网调度;属于自身调管范围的设备,运行人员根据风电场规定执行。 2、系统运行 风电场变电站中属于电网直接调度管辖的设备,运行人员按照调度指令操作;属于电网调度许可范围内的设备,应提前向所属电网调度部门申请,得到同意后进行操作。 通过数据采集与监控系统监视风电机组、输电线路、升压变电站设备的各项参数变化情况,并做好相关运行记录。 分析生产设备各项参数变化情况,发现异常情况后应加强该设备监视,并根据变化情况做出必要处理。 对数据采集与监控系统、风电场功率预测系统的运行状况进行监视,发现异常情况后做出必要处理。 定期对生产设备进行巡视,发现缺陷及时处理。 进行电压和无功的监视、检查和调整,以防风电场母线电压或吸收电网无功超出允许范围。

风电厂事故预想汇总

变电站事故预想 1、变压器轻瓦斯动作的处理 2、变压器重瓦斯动作的处理 3、变压器差动保护动作的处理 4、变压器后备保护动作的处理 6、变压器压力释放保护动作的处理 7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理 8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? 11、主变着火如何处理? 12、主变套管严重跑油如何处理?? 13、运行中发现液压机构压力降到零如何处理? 14、检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,如何处理? 16、液压机构油泵打压不能停止如何处理? 18、液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号,如何处理? 20、 35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持,如何处理?? 23、油开关严重漏油,看不见油位,如何处理? 27、 SF6断路器SF6低压力报警的判断处理 28、 SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理 29、 SF6开关液压机构打压超时故障的判断处理

1、巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理? 2、手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理? 1、电流互感器二次开路,如何处理? 2、浠1#、2#主变并列运行中若浠互31PT有一相套管严重破裂放电接地,如何处理? 3、本站35KVPT二次保险熔断有哪此现象?如何处理? 4.巡视检查发现浠互02PT严重漏油看不见油位如何处理? 5、巡视发现浠互30PT严重渗油,如何处理? 6、浠互01PT二次回路故障如何处理? 7、阀型避雷器故障如何分析判断处理 8、运行中发现浠互02避雷器瓷瓶有裂纹时怎样处理? 10.浠03开关出线耦合电容器A相爆炸怎样处理? 浠2#所变高压侧浠38开关故障跳闸,如何处理? 1、全站失压的判断处理 2、系统出现谐振过电压事故的处理 3、在进行110KV母线送电的操作中,当推上某一开关的两侧刀闸后,突然出现谐振现象,应如何判断处理? 1#主变保护动作,使全站失压,如何处理? 1、中央信号盘“直流母线接地”光字牌亮如何处理? 2、本站1#整流屏出现故障后怎样处理? 3、35KV单相接地的故障处理

2021年发电厂运行及事故预想处理方法

电气汽机锅炉 欧阳光明(2021.03.07) 运行技术及事故预想处理方法 前言 为了给企业安全生产提供更好的帮助,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生, 特此编集了本运行技术及事故预想处理方法。 电气运行技术及事故预想处理方法 1 PT刀闸辅助接点接触不良事故处理和防范措施? 1、象征: (1)发电机PT断线信号发出; (2)有功表无功表指示降低; (3)发电机端电压指示降低。 2、处理: (1)监视其他参数,维持发电机运行; (2)停止调整有、无功负荷; (3)严密监视定子电流、转子电压、电流变化情况,不允许超过额定值。 3、措施: (1)结合春秋检及机组大小修对所有刀闸辅助接点进行全面检查;

(2) 确保三年内不再发生类似现象。 2 10kV B相线性接地象征及处理? 1、象征: (1)10kV母线接地信号发出; (2)三相绝缘电压表中B相降为零; (3)A、C两相上升至线电压。 2、处理: (1)询问机炉是否有启动10KV动力设备,如有应停运; (2)联系机炉将10kV设备倒备用设备或逐一停运,找出接地点;(3)将10kVA段PT退出,若信号未消除,重新投入PT; (4)将发电机与系统解列; (5)10kVA段母线停电。 3 发电机失去励磁象征及处理? 1、象征: ⑴转子电流为零或接近于零; ⑵定子电流显著升高并摆动; ⑶有功功率降低并摆动; ⑷机端电压显著下降,且随定子电流摆动; ⑸无功负值,进相运行。 2、处理: ⑴对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网上解列。 ⑵对于允许无励磁运行的发电机,迅速降低有功功率到允许值; ⑶迅速启动备用励磁机等恢复励磁; ⑷在规定时间内仍不能使机组恢复励磁,解列发电机系统。 4 发电机CT回路故障象征及处理? 1、象征: (1)仪表用CT开路时,有无功指示降低,开路相电流到零;(2)开路CT有较大的电磁振动声时,开路点有火花和放电响声;(3)有关保护可能误动; (4)若是自动励磁调节器用CT断线时,励磁输出不正常。 2、处理: (1)对CT所带回路进行检查,并通知检修处理; (2)若CT内部开路或开路点靠近一次设备时,汇报值长停机处理; (3)处理CT开路,按照安规有关规定进行。 5 变压器差动保护动作象征及处理? 1、象征: (1)变压器相关参数指示到零;

变电站事故预想(修改)

110KV总降事故预想 1、主变轻瓦斯动作的处理: (1)、应立即检查、记录保护动作信号; (2)、严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况;(3)、派人对变压器进行外部检查,如果检查变压器有明显严重异常,应停运故障变压器,若无明显故障迹象应向公司汇报观察使用; (4)、由专业人员取气分析及检查二次回路; 2、主变重瓦斯动作的处理: (1)、检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号; (2)、检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况; (3)、派人做气体分析急及二次回路检查; 3、变压器差动保护动作的处理: (1)、检查变压器本体有无异常; (2)、检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路;如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地; (3)、经以上检查无异常后,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送;(4)、如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障; (5)、差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行; 4、变压器压力释放保护动作的处理: (1)、检查保护动作情况,记录所有动作信号; (2)、对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确,需检查变压器本体; 5、变压器有载调压开关调压操作时滑档处理: 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,10KV电压表不停地摆动变化。 处理:(1)、立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源; (2)、使用操作手柄进行手摇调压操作,调到要求的档位; (3)、仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,立即将主变停电检修;若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向变压器厂家联系,并要求派人检修;6、有载调压操作输出电压不变化处理: 现象一:调压操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化,属电动机空转,而操作机构未动作。此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转;或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。 现象二:操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况,属于无操作电源或控制回路不通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作;b、无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区分故障;c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题,测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,此情况应联系专业人员处理。 现象三:操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则,选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。

燃气电厂历年事故预想

目录 一、燃气轮机 事故预想题目:#1机组运行中,润滑油系统着火 (1) 事故预想题目:机组解列后转速达3330rpm,电气超速保护和后备电气超速不动作 (2) 事故预想题目:机组满负荷时,燃机轮间温度持续升高 (3) 事故预想题目:机组启动中(并网后未至暖机负荷)DCS发出BPT温差大报警 (4) 事故预想题目:机组运行中,燃机进气滤压差逐渐增大 (5) 事故预想题目:机组正常运行,主厂房机组天然气管道出现泄漏 (6) 二、蒸汽轮机 事故预想题目:#1机PCS控制系统失电 (8) 事故预想题目:#1机启机过程中,轴封母管的压力不断下降 (9) 事故预想题目:停机时,机组辅汽切换后轴封系统异常 (11) 事故预想题目:#3机满负荷,凝结水泵A变频运行,出现低压汽包水位低报警 (12) 事故预想题目:#3机热态启机,低压主蒸汽电动阀开启时卡涩拒动 (14) 事故预想题目:机组启动过程中DCS上发“凝汽器检漏系统报警” (15) 事故预想题目:机组启动过程中控制油压突降,备用泵自启 (17) 事故预想题目:机组运行,DCS控制油箱油位低报警,运行控制油泵泵体大量漏油 (19) 事故预想题目:机组启停过程中,汽机高压旁路阀(自动状态下)无法打开 (20) 事故预想题目:机组热态启动时,DCS上出现汽轮机胀差高报警 (21) 事故预想题目:机组正常运行时,凝汽器真空缓慢下降 (23) 事故预想题目:停机后,转速到0时盘车不能自投 (25) 三、发电机 预想事故题目:机组满负荷运行中,氢气压力不断降低 (26) 预想事故题目:#3机组正常运行时,消防系统终端机中有#3机6.5米和13米可燃气体探测仪报警,#3机备用罩壳风机自启动 (27) 事故预想题目:机组运行过程中,排氢调节油箱浮球阀故障(卡涩在全关位) (28) 预想事故题目:机组运行时,真空油箱油位不断降低 (29) 四、余热锅炉 事故预想题目:高压过热器喷水减温调节阀卡涩 (30) 事故预想题目:机组启动时,高压给水调阀内漏严重,高压汽包水位不断上升 (31) 事故预想题目:机组汽机进汽后,高压给水主路调门阀杆卡涩 (32) 五、公用系统 事故预想题目:#2机组满负荷运行时,#2机循环水泵B跳闸 (33) 事故预想题目:在3台机循环水母管制运行且3台机带高负荷时,#2机循环水泵B事故跳闸,#2机循环水泵B出口蝶阀卡在全开位置无法关闭 (34) 事故预想题目:闭冷水压力低,且备用闭式冷却水泵无法启动 (35) 事故预想题目:三台机组正常运行,1台及以上闭式冷却水泵跳闸 (36) 事故预想题目:三台机满负荷运行时,水水交换器出口闭冷水温度增长较快 (38)

电气事故预想及处理方法

电气专业事故预想参考答案 1、发电机温升过高 现象:发电机定子线圈、转子线圈或铁芯温度超过规定值;发电机进出口风温温差增大。 处理方法: (1)定子线圈和进风温度正常,而转子线圈温度异常升高,这是转子温度表失灵或三相电流不平衡超过允许值引起的,应检查转子温度表或减少三相负荷不平衡。 (2)转子线圈和进风温度正常,而定子线圈温度异常升高,这是定子温度表失灵或定子测温元件在运行中增大或开路引起的,应检查定子温度表或由检修处理。(3)定子温度和进口温度都增高,是由于冷却水系统发生故障,应通知汽机检查空气冷却器是否断水或水压过小、水温升高。 (4)进风温度正常,而出风温度升高,这是通风系统异常,应调整风道挡板,必要时停机处理。 (5)经上述处理温度仍无法降低时,应降低发电机无功及有功负荷,直至温度降低至许可范围之内。 2、发电机变为同步调相机运行 现象: (1)主汽门关闭并报警; (2)发电机有功功率表指示为负值; (3)发电机无功功率表指示升高; (4)定子电流表指示可能稍低; (5)定子电压表及励磁回路的仪表指示正常。 处理方法: (1)若汽机未发报警信号则不应将发电机解列,而应报告值长,请汽机运行人员挂上保安器,增加有功负荷,恢复发电机的正常运行。 (2)汽机人员如在额定转速下无法挂上危机保安器时,则应降低无功负荷,将发电机与系统解列,降低转速,待挂上危机保安器后,重新并列带负荷,恢复发电机的正常运行。

3、发电机过负荷 现象: (1)“过负荷”报警; (2)定子、转子电流超过允许值; 处理方法: (1)发电机过负荷时,可首先降低励磁电流,减少发电机的无功负荷,但应保持发电机不能进相运行; (2)若降低发电机的无功负荷不能消除过负荷,则应根据值长命令,降低发电机有功负荷; (3)在系统事故情况下,联络线低周保护应使发电机解列单机运行,若该保护拒动,当频率低于49Hz时,可手动解列,待系统正常后再并列。这时应报告值长,按发电机过负荷参数表运行,并加强对发电机出口风温、定子温度的监视,对发电机进行全面检查,应无异常。 4、发电机升不起电压 现象: 发电机转速正常,升压时发电机定子电压升不起来。 处理方法: (1)检查励磁开关是否合上、起励电源开关是否合上。 (2)检查励磁回路、转子回路接线是否正确,有无断线和接触不良之处。(3)检查启励回路有无断线和接触不良之处。 5、发电机非同期振荡 现象: 1、定子电流表的指示剧烈的变化,且范围较大; 2、发电机和母线上各电压表的指示剧烈的变化; 3、有功功率表指示剧烈的变化; 4、转子电流表、电压表在正常运行值附近变化; 5、频率表的指示忽上忽下,发电机发出有节奏鸣音,鸣音的变化和仪表的变化一致; 6、发电机若装有强行励磁装置,可能间歇动作;

发电厂运行及事故预想处理方法

电气汽机锅炉 运行技术及事故预想处理方法 前言 为了给企业安全生产提供更好的帮助,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生, 特此编集了本运行技术及事故预想处理方法。(1)监视其他参数,维持发电机运行; (2)停止调整有、无功负荷; (3)严密监视定子电流、转子电压、电流变化情况,不允许超过额定值。 3、措施: (1)结合春秋检及机组大小修对所有刀闸辅助接点进行全面检查; (2) 确保三年内不再发生类似现象。 2 10kV B相线性接地象征及处理? 1、象征: (1)10kV母线接地信号发出; (2)三相绝缘电压表中B相降为零; (3)A、C两相上升至线电压。 2、处理: (1)询问机炉是否有启动10KV动力设备,如有应停运; (2)联系机炉将10kV设备倒备用设备或逐一停运,找出接地点; (3)将10kVA段PT退出,若信号未消除,重新投入PT; (4)将发电机与系统解列; (5)10kVA段母线停电。 3 发电机失去励磁象征及处理? 1、象征: ⑴转子电流为零或接近于零; ⑵定子电流显着升高并摆动; ⑶有功功率降低并摆动; ⑷机端电压显着下降,且随定子电流摆动; ⑸无功负值,进相运行。 2、处理: ⑴对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网上解列。 ⑵对于允许无励磁运行的发电机,迅速降低有功功率到允许值; ⑶迅速启动备用励磁机等恢复励磁; ⑷在规定时间内仍不能使机组恢复励磁,解列发电机系统。 4 发电机CT回路故障象征及处理? 1、象征: (1)仪表用CT开路时,有无功指示降低,开路相电流到零;(2)开路CT有较大的电磁振动声时,开路点有火花和放电响声; (3)有关保护可能误动; (4)若是自动励磁调节器用CT断线时,励磁输出不正常。 2、处理: (1)对CT所带回路进行检查,并通知检修处理; (2)若CT内部开路或开路点靠近一次设备时,汇报值长停机处理; (3)处理CT开路,按照安规有关规定进行。 5 变压器差动保护动作象征及处理? 1、象征: (1)变压器相关参数指示到零; (2)变压器各侧开关跳闸。 2、处理:

35kV变电站事故预想与处理【2012版】

SHAANXI REGLONAL ELECTRIC POWER GROUP 陕西省地方电力(集团)有限公司延川县供电分公司35kV稍道河变电站 事故预想及事故处理 二0一二年

35kV变电站 事故预想及事故处理 (2012版) 编制时间:二O一二年

目录 前言 (05) 第一章事故处理原则 (06) 第一节总则 (06) 第二节典型事故处理原则 (06) 1.2.1 系统事故的处理 (06) 1.2.2 母线故障处理原则 (07) 1.2.3 主变压器故障处理原则 (08) 1.2.4 电源线路故障处理原则 (10) 1.2.5 站用电源故障处理原则 (10) 1.2.6 直流电源故障处理原则 (10) 1.2.7 睡在、火灾事故的处理 (11) 第三节事故预防措施 (11) 1.3.1 母线故障预防措施 (11) 1.3.2 主变压器故障预防措施 (12) 1.3.3 电源线路故障预防措施 (13) 1.3.4 站用电源故障预防措施 (13) 1.3.5 直流电源故障预防措施 (13) 第二章变电站事故预想 (14) 第三节母线故障 (14) 2.3.1 预想题目:10kV电压互感器本体故障 (14) 2.3.2 预想题目:10kV电压互感器一次熔断器熔断 (15) 2.3.3 预想题目:10kV电压互感器二次熔断器熔断 (15) 2.3.4 预想题目:电压互感器二次回路故障 (16) 2.3.5 预想题目:电压互感器发出电压回路断线信号 (16) 2.3.6 预想题目:电压互感器套管严重破裂放电接地 (16) 2.3.7 预想题目:电压互感器二次开路 (16) 2.3.8 预想题目:10kV电容器保护动作 (17) 2.3.9 预想题目:351开关液压机构压力降到零 (17) 2.3.10 预想题目:SF6断路器SF6低压力报警 (18) 2.3.11 预想题目:SF6断路器SF6低压闭锁 (18) 2.3.12 预想题目:SF6断路器液压机构打压超时故障 (18) 2.3.13 预想题目:刀闸刀口发热、发红 (19) 2.3.14 预想题目:手动操作机构刀闸拒分、拒合 (19) 2.3.15 预想题目:真空开关拒绝合闸 (19) 2.3.16 预想题目:真空开关拒绝跳闸 (20) 2.3.17 预想题目:阀型避雷器故障 (20) 第四节主变压器故障 (20) 2.4.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作 (20) 2.4.1.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作(二次回路故障) (20) 2.4.1.2 预想题目:1号主变压器内部故障、重瓦斯保护动作 (21) 2.4.2 预想题目:1号主变差动保护动作 (21) 2.4.2.1 预想题目:差动保护动作差动保护范围设备故障 (22)

电气事故预想及处理

1.发电机转子一点接地的现象及处理?应注意哪些事项? 答:当发电机接地时,发电机保护“转子一点接地”光字牌亮。转换1AC电气控制柜“发电机转励磁回路绝缘检查”转换开关,打至“+”“-”对地,接地相为零或接近于零,另一相等于或接近于发电机转子电压。将发电机保护屏内发电机转子两点接地保护投入,测量保护出口压板两端无电压并将保护压板投入。发电机出项转子一点接地后,禁止在发电机转子回路工作和更换发电机碳刷。 2.10KV母线单相接地的现象及处理?应注意哪些事项? 答:当10KV母线出现单相接地时,10KV母线相电压表接地相为零或接近于零,另两相升高√3 倍或升高。首先告知调度对侧是否有接地现象,如无接地现象,电站就按正常停机程序停机。如10KV母线还存在接地现象,把厂用电切换至保安电检查电站母线及至电站联络线是否有接地现象。接地现象出现后连续运行不得超过两小时。 3.更换发电机碳刷时的顺序?应注意哪些事项? 答:当发电机碳刷冒火花或磨损至2/3时,应进行更换碳刷,1.取下碳刷上的压簧,2.拧松碳刷辫螺丝,

3.取出碳刷。安装时与之相反。更换碳刷时应单手操作,不许人体另一点接触发电机。 4.备用变压器正在检修,工作变压器事故跳闸时的事故处理? 答:全厂停电,停用所有电机,检查保安电是否自动投入,如无手动强送,再按停机程序处理。 5.如何从10KV母线相电压表来判断是单相接地还是电压互感器低压熔丝熔断? 答:10KV母线相电压表接地相为零,另外两相升高√3倍,则为10KV母线单相接地。10KV母线相电压表接地相为零,另外两相电压不变。则为10KV母线电压互感器低压侧熔丝熔断。 6.并网的条件有哪些? 答:1.频率与系统频率一致。2.电压与系统电压相等。 3.相位与系统相位一致。 7.我们站有几个同期点? 答:我们电站有两个同期点,发电机的同期点和联络线的同期点。 8.发电机进出风温是如何规定的,为什么? 答:发电机进风温度在20℃----40℃之间,如果进风温度过高容易引起绝缘老化脱落,降低绝缘。如果进风温度过低容易结露,绝缘降低。进出风温差不得大

水电站事故预想

水电站事故预想 一、发电机过负荷: 1.现象: 1) 定子电流和转子电流指示可能超过额定值。 2) 有、无功表指示超过额定值。 3) 定子温度有所上升,系统频率、电压可能降低。 2.处理方法: 1) 系统故障(系统频率、电压降低),按本机事故过负荷的能力掌握时间,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2) 系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A. 减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。 B. 若减少无功不能满足要求,则请示值长降低有功。 C. 若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。 D. 加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却:降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。 E. 过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作好详细的记录。 F. 检查调速器功率闭环控制或集中监控系统是否正常,必要时退出本机参加AGC、AVC运行。

二、发电机三相电流不平衡: 1.现象: 1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。 2) 当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。 3) 造成转子的振动和发热。 2.处理方法: 当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流,不得大于额定电流的12%。 三、发电机温度异常: 1.现象:发电机绕组或铁心温度比正常值明显升高或超限,发电机各轴承温度比正常值明显升高或超限。 2.处理: 1) 判断是否为表计或测点故障,是则通知维护处理,并将故障测点退出,密切监视其它测点的温度正常。 2) 若表计或测点指示正确,温度又在急剧上升,则减负荷使温度降到额定值以内。否则停机处理。

汽机事故预想汇总

1汽轮机超速 1.1主要危害 严重时导致叶轮、叶片及围带松动变形脱落、轴承损坏、动静摩擦甚至断轴。 1.2现象 1)机组突然甩负荷到零,转速超过3000rpm并继续上升,可能超过危急保安器动作转速。 2)DEH电超速、OPC超速、TSI电超速、机械超速保护动作、报警发出。 3)机组发出异常声音、振动变化。 1.3原因 1)DEH系统控制失常。 2)发电机甩负荷到零,汽轮机调速系统工作不正常。 3)进行超速保护试验时转速失控。 4)汽轮机脱扣后,主汽门、调速汽门、高压缸排汽逆止门及抽汽逆止门、供热快关阀等卡涩或关不到位。 5)汽轮机主汽门、调速汽门严密性不合格。 1.4处理 1)汽机转速超过3330rpm而保护未动作应立即手动紧急停机,并确认主机高、中压主汽门,高、中压调门,各抽汽逆止门、供热快关阀应迅速关闭。 2)破坏凝汽器真空,锅炉泄压。汽机跳闸后,检查主机主汽门、调门和抽汽逆止门应关闭严密。若未关严,应设法关严若发现转速继续升高,应采取果断隔离及泄压措施。 4)当超速保安系统各环节部套设备,未发现任何明显损坏现象,且停机过程中未发现机组异常情况时,则在超速跳闸保护系统调整合格(包括危急遮断器调整),且主汽门、调门、抽汽逆止门等关闭试验合格后,方可重新启动机组。并网前必须进行危急遮断器注油试验,并网后,还须进行危急遮断器升速动作试验,试验合格后,方允许重新并网带负荷。 5)重新启动过程中应对汽轮机振动、内部声音、轴承温度、轴向位移、推力轴承温度等进行重点检查与监视,发现异常应停止启动。 6)由于汽轮机主汽门、调速汽门严密性不合格引起超速,应经处理且严密性合格后才允许启动。 1.5防范措施 1)启动前认真检查高、中压主汽门、调速汽门开关动作灵活,调节系统存在调节部套卡涩、调整失灵或其他工作不正常时,严禁启动。 2)机组启动前的试验应按规定严格执行。 3)机组主辅设备的保护装置必须正常投入,汽轮机安全监控系统各参数显示正确,否则禁止启动,运行中严禁随意退出保护。 4)主汽门、调速汽门严密性试验不合格,严禁进行超速试验。 5)严格按规程要求进行调节保安系统的定期试验并做好完整的试验记录,运行中任一汽轮机超速保护故障不能消除时应停机消除。 6)应定期进行危急保安器充油试验、各停机保护的在线试验和主汽门、调速汽门及各抽汽逆止门的活动试验。 7)在机组正常启动或停机的过程中,汽轮机旁路系统的投入应严格执行规程要求。 8)停机过程中发现主汽门或调速汽门卡涩,应将负荷减至0MW,锅炉熄火,汽轮机打闸,发电机解列。 9)加强汽、水、油品质监督,品质符合规定。 10)转速监测控制系统工作应正常。

110KV光伏变电站事故预想与事故处理.

110KV 光伏变电站事故预想与事故处理变压器故障 一、预想题目 1号主变压器内部故障,气体保护动作, 1号主变压器二次主断路器跳闸、龙光 I 线断路器跳闸。 二、系统运行方式: 110KV 龙光 I 线带 1号主变压器运行,龙光 II 线断路器备自投, 1号主变压器中性点间隙接地运行。 10KV :10KV 单母线分段并列运行,分段无选择、母联运行, 1号主变压器二次主送电 10KV 母线 I 段, 热氢化 06、热氢化 05、 #1氢化炉整流变压器、 #2氢化炉整流变压器、 #1~#4还原炉整流变压器、 #9~#14还原变、大负荷 05、公用变电站#1号进线、工艺变电站 #1进线在 10KV 母线 I 段运行,热氢化 07、热氢化 08、热氢化 09、热氢化 10、 #3氢化炉整流变压器、 #4氢化炉整流变压器、 #15~#18还原炉整流变压器、 #5~#8还原变、大负荷 06、公用变电站 #2号进线、工艺变电站#2进线、在 10KV 母线 II 段运行 ,10KV 分段备自投停用。 #1~2号电容器在 10KV 母线 I 段热备用。 #1号站用变在 10KV 母线 I 段运行, #2号站用变在 10KV 母线 II 段热备用。 (2保护及自动装置变更情况:110KV 、 10KV 分段备自投保护运行正常, 10KV 分段保护无选择,其他线路保护及自动装置正常。三、事故现象 警报鸣动,警铃响。龙光 1线、 1号主变压器二次主断路器红灯灭、 绿灯闪光,电流表计指零。主变压器保护 1、 2屏“运行”绿灯灭, “跳闸”红灯亮,龙光 I 线运行“ L1”灯灭,龙光 1线断路器跳闸“ TJ1”灯亮、 1号主变压器二次主断路器跳闸“ TJ2”灯亮, 1号主变压器二次主断路器跳闸位置“ TWJ ”灯亮, 1号主变压器二次主断路器合闸位置“ HWJ1”灯灭, 1号主变压器保护 1、 2屏液晶面显示“差动保护动作,出口跳闸” 。 10KV 备自投保护屏、分段断路器合闸信号继电器掉牌,

风电场运行、检修、安全工作内容(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场运行、检修、安全工作内 容(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场运行、检修、安全工作内容(2021 版) 风电场的运维工作主要包括运行、检修和安全三个方面,具体如下: 一、运行工作内容 1、一般规定 风电场运行工作主要包括: 风电场系统运行状态的监视、调节、巡视检查。输煤系统事故预想 一、设备启动出错 启错的可能原因有: 1、作人员系统不熟悉,马虎大意,技术水平低。 2。、现场电气接线或者就地挂牌与程控不一致。 采取措施: 1、现场人员不可触碰任何有可能转动的设备。 2、加强操作人员培训熟悉系统,提高技术水平,专心操作。 3、确认现场电气接线或者就地挂牌与程控一致。 二、皮带断裂或撕裂 皮带断裂的原因有: 1、皮带接口质量不好。 2、皮带上有“三块”未及时发现清理,卡在导料槽内或滚筒间。 3、拉紧装置卡住,上下移动不灵活。 4、皮带过负荷。 5、滚筒不转,与皮带摩擦过大。 采取措施: 1、巡检人员只能在皮带巡检专用道上巡检。 2、根据皮带机启动检查卡认真检查。 3、加强皮带机现场巡检,及时发现故障隐患。 4、认真监视皮带运行状况,及时调整皮带煤流量,禁止带负荷启、停皮带。 三、机械人身轻伤事故

机械人身轻伤事故的原因有: 1、调试运行期间最易发生转动设备在没有警示情况下,有人误启动。 2、转动设备在运行时有异物甩出来,如除铁器除出的铁块甩出伤人,碎煤 机检查门未关紧,煤块甩出伤人。 3、有人不听指挥,自已乱动设备,。 4、运行中清理滚筒粘煤或者用手清理卫生。 5、有人不走跨越廊桥而爬过输煤皮带。 采取措施: 1、听从指挥,不许站在转动设备的惯性线内。 2、不允许运行中对转动设备进行任何检修或清理工作。 3、启动前认真检查设备的转动部分,有异物及时报告主值。 4、集控室操作人员和现场巡检员配备对讲机保持相互之间的通讯畅通。 四、高空坠落 高空坠落的原因有: 1、在设备未验收情况下,楼梯的护栏未必牢固(如碎煤机室); 2、现场指挥混乱,安全组织措施不全。 3、运行人员安全意识不强。 采取措施: 1、现场组织层层负责,加强安全学习。 五、电气事故 电气事故的原因有: 1、带负荷拉合闸;

110kV变电站,事故预想总汇

预想题目: 倒闸操作过程中检查母差保护屏显示11022 刀闸合位指示灯不亮处理步骤 1、现场检查11022刀闸一次触头是否合到位,检查结果:11022 刀闸触头已合到位; 2、重新拉合11022刀闸,检查母差保护屏位置指示,仍显示11022 刀闸未合到位,初步判断11022 刀闸辅助节点转换不到位,辅助节点接触不良所致; 3、将检查情况汇报调度及变电处,打开11022 刀闸辅助节点的防尘罩,用电位法测量辅助节点两侧电压判断节点是否接通,稍微活动辅助节点看节点是否能够切换正常,若不能切换正常则更换一对备用节点。 4、经现场检查处理,11022 刀闸辅助接点恢复正常; 5、合上11022刀闸,拉开11021 刀闸,母差保护屏显示正常。 预想题目: 运行过程中发现1101开关SF6压力降至0.45Mpa,开关报警(开关绝缘降低) 处理步骤:1)首先到现场检查SF6气体压力情况,检查发现1101开关SF6气体压力降至0.45Mpa,将该情况汇报调度及变电处; 2)查阅1101开关SF6气体压力历史数据,绘制压力变化曲线,结合天气情况,初步判断开关SF6气体压力低是由于a)气温骤变引起,b)还是缓慢漏气引起,c)有突发性较大泄漏引起。 3)若1101开关SF6气体压力原来就较低,属于气温骤变引起压力降低报 警,应汇报变电处联系检修人员进行带电补气; 4)若属于缓慢漏气引起,应立即汇报变电处联系检修人员进行带电补气,并寻找漏气点进行消除; 5)若属于突发性较大泄漏引起,且泄漏情况较严重,应立即向调度申请将1101开关转检修,避免SF6气体继续泄漏引起开关操作闭锁。

预想题目:2 号主变瓦斯保护动作 处理步骤:1,记录时间、开关跳闸情况、保护动作情况光字牌亮情况,复归音响和控制开关,详细检查现场一次设备有无异常和故障,汇报调度. 2. 若轻重瓦斯都动作,则变压器内部故障,将其停用报检修。 3. 若轻瓦斯动作发信号,处理:观察瓦斯继电器动作次数,间隔时间长短,气 量多少,检查油位油温。若变压器外部引起的动作,变压器可继续运行。若是 变压器内部故障产生气体,则停运。 4. 若重瓦斯动作,检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体和故障录波动作情况,根据气体性质区分故障,若五明显故障,可试送一次;有故障将其停用报检修。 预想题目:1#主变保护动作跳闸 处理步骤:1)检查主变过流保护动作,监视2#主变油位、油温,是否过负荷2)检查母线(过流保护范围内)及母线上的设备是否有短路;变压器及各侧设备是否有短路; 3)检查中、低压侧保护是否动作,各条线路的保护有无动作; 4)若无明显故障也无馈路保护掉牌,应拉掉该母线上所有馈路抢送主变,试送成功后逐一试送馈路开关; 5)如系母线故障,应视该站母线设置情况,用倒母线或转带负荷的方法处理;6)若有馈路保护掉牌,应拉掉该馈路的两侧刀闸(小车开关除外),保留开关现状,以便分析越级原因,与当值调度员联系试投变压器或母线; 预想题目:110KVI母元件倒II母后报警(刚进行过I母YH冷备用转运行操作)处理步骤: 1、检查信号和光字显示"装置异常""110KV I母YH回路断线". 2、检查110KVI、II 母电压,发现I 母电压为0。

发电厂运行及事故预想处理方法

发电厂运行及事故预想处理方法

电气汽机锅炉 运行技术及事故预想处理方法

前言 为了给企业安全生产提供更好的帮助,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生, 特此编集了本运行技术及事故预想处理方法。水电站事故预想 一、发电机过负荷 1.现象 1)定子电流和转子电流指示可能超过额定值。 2)有、无功表指示超过额定值。 3)定子温度有所上升,系统频率、电压可能降低。 2.处理方法 1)系统故障(系统频率、电压降低),按本机事故过负荷的能力掌握时间,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。 B.若减少无功不能满足要求则请示值长降低有功。 C.若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。 D.加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却: 降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。 E.过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作好详细的记录。 F.检查调速器功率闭环控制或集中监控系统是否正常,必要时退出本机参加AG C、AVC运行。 二、发电机三相电流不平衡

1.现象 1)定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。 2)当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。 3)造成转子的振动和发热。 2.处理方法 当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流不得大于额定电流的12%。 三、发电机温度异常 1.现象 发电机绕组或铁心温度比正常值明显升高或超限,发电机各轴承温度比正常值明显升高或超限。2.处理 1)判断是否为表计或测点故障,是则通知维护处理,并将故障测点退出,密切监视其它测点的温度正常。 2)若表计或测点指示正确,温度又在急剧上升,则减负荷使温度降到额定值以内。否则停机处理。 3)检查三相电流是否平衡,不平衡电流是否超限,若超限则按三相不平衡电流进行处理。 4)检查三相电压是否平衡,功率因数是否在正常范围以内,若不符合要求则调整至正常。

相关文档