文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双层防护棚搭设专项施工方案 2

双层防护棚搭设专项施工方案 2

双层防护棚搭设专项施工方案 2
双层防护棚搭设专项施工方案 2

一、工程概况

本工程为商业学校重建工程,由于位于学区,人流量大,周边道路与施工区靠的比较近,且在塔吊旋转半径范围内,加上文明施工和安全的需要,因此本公司在施工期间采用Φ48壁厚为3.0钢管,搭设防护棚,我公司为确保工程施工安全,贯彻落实“安全第一、预防为主,改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡,清除或降低员工及相关方面的职业健康安全风险。”特采取以下保证措施。

二、编制依据

1、JGJ130—2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

2、现行的操作规程、安全规范及有关规定

三、防护棚平面布置

本工程施工区周围的通道、道路等根据规定均搭设安全防护棚供行人通行(详见施工总平面布置图)及临时办公室活动房防护棚。

四、搭设安全技术要求

1、构配件质量

(1)、Ф48*3.0的钢管,应符合GB700-89中的Q235-A的规定,产品须有出厂合格证或检测合格证明。

(2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣

件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。

(3)、密目式安全网应符合相应的质量要求,必须要有检验合格证才能使用。

2、构造要求

A、道路防护棚:道路宽度3-6m,总高度3.3m,内净空高度为

2.5米。用钢管作为立柱,柱距≤3米,需要剪刀撑处,剪刀撑倾角45度,跨距6m,连续设置。底部200mm处设置纵向扫地杆。顶部设双层防护棚,间距600~800mm,第一层使用扣板吊顶,第二层满铺竹片脚手板,顶层使用胶合板满铺封闭。上下横向水平杆之间增加斜拉杆。

B、办公楼防护棚:采用双立杆钢管作为防护棚立柱,总高度7.5米,横向柱距为2.5米,纵向跨度7.2米。剪刀撑倾角45度,跨距6米,连续设置,底部200mm处设置纵向扫地杆。顶部设双层防护棚,间距600~800mm,双层防护顶满铺竹片脚手板。

五、施工准备

1、防护棚搭设前项目部技术人员按专项方案的要求,向搭设的操作人员进行安全、技术交底。

2、按JGJ130-2011规范规定和专项施工组织方案的要求对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收,不合格产品不得使用。同时做好钢管、扣件的防锈及防腐处理,钢管全部涂刷黄色油漆。

3、经检查合格的构配件按品种、规格分类、堆放整齐、平稳、堆放场地不得有积水。

4、清除搭设场地内的杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

六、搭设工艺流程

搭设工艺流程:立杆→纵向水平杆→横向水平稳定杆→扫地杆→斜撑→桁架→校正→搁棚杆→吊顶扣板→满铺竹片脚手板板→满铺胶合板

1、立杆搭设

相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开布置,错开的距离不得小于500mm。各接头中心至主节点的距离不得大于步距的1/3。开始搭设立杆时,每隔6~9m设置一道临时抛撑,在搭设完该处的立杆,纵向水平杆、横向水平杆后,可根据情况拆除。立杆应准确地放在定位线上,步距、纵距等按立面图布置。

2、纵向水平杆搭设

纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不得小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不得在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方面错开的距离不应小于500mm。各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。纵向水平杆应贯通交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

3、横向水平杆搭设

主节点处设置一道横向水平杆,用直角扣件扣接,且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不大于150mm。

4、校正

在搭设过程中,随时按规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

5、纵向扫地杆

防护棚脚手架必须设置纵向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在地坪以上200mm处的立杆上。

6、斜撑搭设

搭设纵向斜撑,呈八字形,水平间距6~9m,斜撑搭接接长,搭接长度不小于1m。

7、扣件安装

扣件规格必须与钢管外径Ф48相同,扣件扭力矩40—50N?m。

9、跳板的铺设与围挡

一次搭设完成后,在上下层上铺设好脚手板,跳板四角用18号镀锌铅丝双股扎牢,脚手板上方满铺胶合板。

10、安全通道顶间距10m设置一盏照明灯,在通道外侧间距10m 设置一盏红色安全提醒信号灯。

七、检查验收

防护棚搭设完毕后,施工班组做好自检;自检合格后报请项目部安全、施工、技术等部门进行验收。经验收合格批准挂牌后方可使用。验收依据:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)和本专项方案。

八、防护棚的拆除

安全通道、防护棚拆除前由项目部负责人召集有关人员对工程进行全面检查,确认建筑施工已完毕,确实不需要防护棚、安全通道棚时方可拆除。安全通道、防护棚拆除前,应明确专人指挥,拆除前应全面检查和

加固,对拆除人员进行安全技术交底,并做好书面签字手续。安全通道、防护棚拆除时要设置警戒线,并有专人负责警戒和监护。安全通道、防护棚拆除顺序同搭设顺序相反,并自上而下,后搭先拆,先搭后拆,逐步拆除。各构配件严禁抛掷至地面,拆除的构件应及时运至规定的地方进行整修和保养,并按品种,规格随时码堆存放。拆除时同交警部门沟通,及时拆除,及时恢复周围的交通次序。并贴出扰民告示,提醒行人注意通行安全。

九、安全管理

1、防护棚脚手架搭设人员必须是经过现行国家标准《特种作业及安全技术考核管理规则》经过专业培训,考核合格的专业架子工。上岗人员应体检合格,方可上岗作业。严禁饮酒、带病作业。

2、搭设脚手架人员必须戴好安全帽,系好安全带、穿防滑鞋。

3、防护棚脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规定进行验收,合格挂牌后方可使用,并做好验收记录。

4、遇有六级及六级以上大风和大雾、雨、雪天气时应停止搭设与拆除作业。

5、搭设完毕后应做好防雷接地保护装置。

6、各类设施的防护棚严禁与脚手架相连。

7、人行通道棚应按平面图贯通,并做好指示标志牌。

8、搭设防护棚脚手架前,应搭设临时性满堂脚手架。搭设过程中应有防倾覆和防止坠物伤人的措施。

9、工地临时用电线路的架设不得架设在防护棚脚手架上。

10、防护棚脚手架应设置一组保护接地,接地电阻不大于4欧姆。

11、防护棚搭拆时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人监护,严禁非操作人员入内。

12、脚手架安全检查每周一次,节假日及特殊天气前先后各一次。并做好安全检查记录。每月维护二次,分别为每月15日和30日,并做好维护保养记录。

13、在使用期间,不得随意拆除脚手架杆件。如遇特殊情况,应预先申请,办好手续,采取加固措施后方可临时拆除,当工作完成后,应立即恢复原样。

14、不得在脚手架基础及邻近进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报有关部门批准。

防护棚施工方案

目录: 1、工程概况 1、工程名称:金橄榄广场项目一期工程 2、建设单位:广元蜀北橄榄油开发有限责任公司 3、施工单位:四川省第一建筑工程公司 3、监理单位:四川鑫森建设工程项目管理有限公司 4、工程设计单位:成都思惟尚建筑设计有限公司 本工程位于广元市利州区,南临苴国路、东临石器路、西临东苑路、北临广元市文化艺术中心。业主为广元市蜀北橄榄油开发有限责任公司,设计为成都惟尚建筑设计有限公司。本工程为A、B 二幢住宅楼(31层、建筑高度104.70m)及商业裙房组成,地下共2层,1层局部设夹层。 根据施工需要,本工程裙楼施工配设4台塔吊,裙楼主体施工完成拆除2台塔吊;住宅楼施工共设置2台塔吊和2台人货升降机解决结构施工阶段的垂直运输。为了保证总工期的完成和提前完成,在高层施工达到悬挑脚手架第一步搭施完成,落地脚手架即行拆除,地下车库等公用构筑物的开工条件成熟,一旦形成立体交叉施工,安全生产形势的严重性就会凸现。按照相关规定,必须在塔吊围转半径内的办公楼、生活设施、人员进出主要通道、主要的机械设备、临设人货电梯主口通道等搭设防护棚,以确保安全生产。防护棚搭设具体位置详附图《金橄榄广场项目一期工程防护棚搭设平面布置图》。 2、编制依据

2.1金橄榄广场一期施工图纸; 2.2金橄榄广场一期施工组织设计; 2.3金橄榄广场项目一期工程脚手架施工方案 2.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中国建筑工业出版社; 2.5《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社; 2.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.8《建筑施工脚手架实用手册》 2.9国家有关法律、法规。 3.防护棚搭设形式 3.1.中庭防护棚 在A、B两栋主楼之间的中庭部分设有两台施工电梯,干拌砂浆储存罐和装修材料的堆场等,是上下班人员比较集中的部位,本中庭为满足小型车辆出入,在主入口位置采用槽钢搭设,主入口以内的部分采用满堂钢管架搭设双层防护,防护棚由上、下两层钢管网架组合而成,横杆间距不大于0.8m,双层之间60㎝,确保防护棚的安全性,在设置通道两侧的立杆;根据规范和工程实际要求,钢管网架上先后设置安全网、模板;防护棚四周为1.2米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落。搭设的具体部位详附图《中庭防护棚平面布置图》、《主入口防护棚剖面图》、《中庭过道防护棚剖面图》。 3.2.钢筋场防护棚: 本工程共设置两个钢筋制作场,防护棚搭设的宽度为6米宽,12米场,立杆间距1.8米,水平杆步距1.5米,防护棚四周满啦剪刀撑。防护棚顶部由上、下两层钢管网架组合而成,横杆间距不大于0.8m,双层之间60㎝,防护棚四周为1.2米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落;栏杆外侧设置安全广告牌。搭设的具体部位详附图《A、B区钢筋制作场防护棚平面布置图》、《钢筋制作场防护棚剖面图》。 3.3.生活区防护棚搭设 生活区工人宿舍为两层活动板房,宿舍的防护棚搭设高度为7.2米,宽度为6.5米,搭设范围在塔吊旋转覆盖范围内所有的板房均搭设防护棚,其他厕所和过道防护棚搭设高度为5米。搭设的具体部位详附图《生活区防护棚平面布置图》、《生活区防护棚剖面图》。 4.材料要求 1.钢管:采用DN48×3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不

临街防护棚搭设专项方案

目录 一、编制说明及依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、防护棚选型及平面布置 (2) 四、防护棚搭设顺序 (3) 五、防护棚搭设质量要求 (3) 六、防护棚的管理及维护 (4) 七、防护棚的拆除 (4) 八、安全注意事项 (4) 九、附图 (5)

御林华府 人行通道防护棚专项施工方案 一、编制说明及依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 3、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 4、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 6、《建筑施工计算手册》 7、施工图纸、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程地处南山繁华地段,人口密集,东侧及南侧紧邻市政公路,为确保周边行人安全,拟在工地南侧、东南角围墙外侧人行道上方搭设安全通道,确保过往行人安全。 搭设位置及范围详附图一。 三、防护棚选型及平面布置 1、搭设材料 安全通道搭设材料主要选用?48×3.5mm钢管、扣件、50×100mm优质木方、七合板、钢筋笆等。 2、安全通道防护棚选型 落地式防护棚:形式详见附图二及附图三;搭设长度考虑现场实际情况,拟从工地大门口开始向东与现有通道闭合,约长90m。 搭设形式如下:工地南侧防护棚南头街段净高2.2米,净宽2.3米,东南角防护棚净高2.5m,净宽3m,沿人行道搭设,钢管立杆纵向间距为1.5m,横杆间距为1.5m,每侧设纵向水平杆3根。为控制防护棚顶部横杆挠度,顶部横杆加设斜杆支撑,立杆、横杆、斜撑选用均选用?48×3.5钢管,立杆底部应立于稳定基面,并按要求加设木垫板。

安全防护外架和防护棚搭设方案

安全防护外架和防护棚搭设方案 一、工程概况:本工程位于都匀市,为全现浇框架剪力墙结构,使用年限为50年;建筑层数11层,地下1层,地上11+1层,建筑总高度39M;建筑总面积91 37、9㎡。地下一层为设备层。地上1层为商场,2至11+1层为住宅。抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度。本工程地下一层为人防地下室,地上一层为商场,二层以上为住宅楼,转换层设在二层即 4、500m标高处,上部还有11层住宅每层为3m,外装饰为贴面砖,本防护外架在主体结构施工期间作安全防护架,封顶后可作装饰脚手架。 二、水平安全防护棚的设计和计算 1、规格和范围水平安全防护棚突出建筑物外围6米,长度绕建筑物一周,原则上每层设一道,本工程根据建筑物的实际高度设二道。 2、主要材料和力学参数采用φ4 83、5的钢管搭设,钢管容重 38、4N/M,截面抵抗矩W=5080mm3,回转半径I= 15、8mm,截面积A=489mm2,抗弯强度设计值:f=205N/mm 23、主要技术参数:(见防护棚构造)纵杆间距: 1、0米,横杆间距见图六,钢丝绳间距 3、0米,吊点为图中所示黑点的纵横交接处。 4、荷载计算:(1)、荷载传递路线:荷载 脚手架 纵杆 横杆钢丝绳(2)、荷载取值:活荷载标准值:q=300N/m2(坠落物体冲击力)恒荷载标准值:脚手板自重:350 N/m2钢管自重: 38、4 N/m2护拦挡脚板:140 N/m 5、受力杆件强度验算:(1)、纵杆荷载组合值q=( 1、 40、3+ 1、 20、35)

1、 20、038=0、885 KN/m计算简图:内力:弯矩:Mmax=0、107qL2=0、10 70、88 51、32=0、16KN、m应力:σ = Mmax/W=0、16106/ 5、08103= 31、5N/mm2<f=205N/mm2 安全支座反力:RD=0、39 30、88 51、3=0、45KN(边支座)RA= RC= 1、14 30、88 51、3= 1、30KN(中间支座)(2)、横杆:(选中横杆,按三跨连续梁进行计算)集中荷载:F= RA= RC= 1、30KN计算简图:内力:弯矩:Mmax=0、267FL=0、26 71、303、0= 1、04KN、m(支座负弯矩)应力:σ = Mmax/W= 1、04106/ 5、08103=204N/mm2<f=205N/mm2 安全支座反力:中横杆:F1=( 2、267+1) 1、30= 4、25KN边横杆:F2=( 2、267+1)0、45+ 1、14 30、1 41、 23、0= 2、05KN(3)、钢丝绳:(由内向外逐一验算)1)钢丝绳I:钢丝绳的计算拉力取为:PX=

双层防护棚施工方案

整体解决方案系列双层防护棚施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号: 双层防护棚施工方案 Con structi on scheme of double-layer protective shed 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.为了贯彻安全文明施工要求,确保道路人行通道和小 区通道施工安全,特在大楼四周搭设双层防护棚。 2.通道双层防护棚高度为4.5米,上下搁栅层高度为 0.6-0.8米,立杆采用井字型方式,纵距为4米,宽度为3- 7米,长度由现场确定,搁栅钢管间距为0.35米,上满铺竹笆,外沿防护栏笆高1米,详见附图。 3.双层防护棚负载应小于300公斤/平方米,不准集中 堆物。 4.防护棚搭拆施工人员应严格遵循《建筑施工高处作业安全技术规范》的有关规定进行施工。施工人员必须持证上岗,施工人员必须带好安全帽,高处作业系好安全带,工具及小零件必须放在工具袋内。 5.防护棚搭设前,脚手施工负责人应对搭设人员进行一

次全面的安全技术交底工作,在安全施工方面应该特别注意 的事项交底清楚,并履行书面签证记录。 6.搭拆防护棚时,地面应设围护和警戒标志,由安全人员看护,严禁非施工人员入内,严禁搭拆时操作人员向上或向下抛掷物件及材料,以防坠物伤人。 7.搭拆防护棚时,构件材料必须指定统一地方堆放,有人看管,严禁乱丢乱放,保持施工道路畅通,避免对过往人员造成伤害。 8.防护棚搭设用钢管、扣件和竹笆等材料应符合有关规定,防护棚搭设完毕后经项目部及监理单位的相关人员验收合格后,确认符合要求方可使用。 9.搭设在马路人行通道的防护隔离棚立杆应设置警示标志牌,以确保过往人员行走安全。 10.当有六级以上大风和浓雾、大雨等恶劣天气及夜间 照明昏暗条件下,应停止防护棚的搭拆施工作业。 11.隔离棚搭设完毕后,应由项目架设照明装置,确保行人安全。

防护棚搭设方案

淄博中南紫云集项目二期一标段 , 生活区防护棚搭设方案 } 通州建总集团有限公司 } 淄博中南紫云集项目二期一标段 二零一九年月日

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 建设概况 (1) 设计概况 (1) 安全生产目标 (2) 文明施工目标 (2) 3 防护棚的搭设 (3) 防护棚设计 (3) 基础找平 (3) 格构柱搭设 (3) 横杆搭设 (3) 剪刀撑 (4) 顶棚横杆 (4) 排架斜杆 (4) 第一层防护 (4) 第二层防护 (5) 4.搭设注意事项 (5) 5.防护棚的安全措施 (5) 6.成品保护 (5) 7.安全生产与文明施工 (6) 8. 防护棚的拆除 (6) 9. 计算书 (7) 10.附图 (20)

1 编制依据 编制依据主要有以下规范及标准: 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130-2011); 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 1.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.4淄博中南紫云集项目二期一标段现场施工平面布置图 2 工程概况 建设概况 设计概况 安全生产目标

文明施工目标 3 防护棚的搭设 防护棚设计 综合现场情况,确定在四栋2层临时用房上采用钢管搭设两排净高7m,净宽的防护棚,中间设置通道,定位如附图所示。 防护棚及通道棚顶共分上下两层,间距为,每层均满铺脚手板,且防护棚外侧满挂密目网。 基础找平 为保证防护棚架体的稳固性,架体搭设(即所有格构柱立杆)立杆底部均设置在混凝土垫层上并设置4000mm*200mm*50mm的通长木垫板。 格构柱搭设 格构柱按照400*400mm的格构柱设置,采用φ48×钢管,沿通道长度方向以@1500mm 的间距进行搭设;设置纵向扫地杆(即第一道大横杆),并用直角扣件固定在距地面200mm 处的立杆上,立杆的垂直偏差不得大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。在安装格构柱时,用单支8m的钢管,长度不够可以焊接,不得采用对接钢管,格构柱净间距米。禁止使用弯曲钢管。 横杆搭设 (1)大横杆 大横杆步距为1800mm,长度不宜小于三跨立杆,大横杆置于立柱内侧,与立杆必须用直角扣件扣紧。 大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离不大于500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均匀相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距不小于500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该通道总长度的1/250且不得大于50mm。大横杆接头与相邻立杆距离不大于立杆纵距的1/3。同一水平和竖向相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,相邻的水平间距部小于500mm。 (2)小横杆 小横杆采用φ48*钢管,对立杆与大横杆起约束作用,沿通道长度方向进行搭设,紧贴立杆并用直角扣件扣紧在大横杆上。

安全防护棚施工方案

安全防护棚施工方案 参考范本 一、施工项目及工程简介 施工项目:汽车工业园一号路上跨南环铁路立交桥2#、3#墩间防护棚工程。 汽车产业园一号路上跨南环铁路立交桥位于武汉市东湖开发区内,连 接晨曦路与汽车产业园三号路。立交桥公铁相交处公路里程为K0+188.03, 铁路里程为南环下行K11+245.5,公路与铁路斜交夹角为82° 18'42",桥设计采用标准模数82°,全桥长337.5m,本桥平面位于直线及R=1OOOm0勺圆曲线内,纵面位于R-1000m 的凸型竖曲线与i=6.24%上坡段及i=6.711% 的下坡段;设计规划修建道路路幅桥宽15m 9m,行车道宽8m,两侧非机 动车道及人行道宽3.5m。桥下最小净空8.2米,梁跨度为30米,桥跨布置为 3*30m+4*30m+4*30m勺砼箱梁,第三孔跨越南环铁路2股道,为保证既有南环铁路正常运营,根据既有线施工相关要求及现场实际情况,制定以下防护棚方案。防护棚与南环线交叉点里程为K11+245.5。

2#、3#墩位于既有南环铁路线路基边坡上, 既有南环铁路轨顶距离箱梁 底最小距离为10.5m,接触网承力索距轨顶距离为6.5m,馈线位于铁路封闭网的上方。防 护棚顺铁路方向长度为20m垂直铁路方向长度24m 二、作业指导思想及施工作业内容 1 、作业指导思想 (1)架设第三孔(跨南环铁路一孔)箱梁前,必须完成防护棚的施工,确保铁路行车安全。 (2)防护棚架在封锁要点时段进行施工。 (3)在施工桥面系挂篮的下部安装板材,并采用安全网全封闭桥面施工外露部位。在既有线安全范围区搭设棚架对既有铁路进行防护, 确保落物不掉到轨道上 (4)施工完毕后,拆除防护棚架,恢复原运行状况。 2、施工作业内容 (1)桩基础(长I.Om X宽I.Om X深3.0m)施工; ( 2) 螺旋钢管吊装; ( 3) I40b 工字钢纵梁、贝雷架横梁吊装 ( 4) 顶棚铺装层铺装; ( 5) 架梁、桥面系施工; ( 6) 拆除防护棚架。 三、施工组织机构及安排 一、项目部组织机构:为保证施工的顺利进行和施工期间的安全,现场成立施工组 织如下:总指挥:陈毅君 现场负责人:陈强 施工负责人:陈清海

双层防护棚施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A61209 双层防护棚施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

双层防护棚施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 为了贯彻安全文明施工要求,确保道路人行通道和小区通道施工安全,特在大楼四周搭设双层防护棚。 2. 通道双层防护棚高度为4.5米,上下搁栅层高度为0.6-0.8米,立杆采用井字型方式,纵距为4米,宽度为3-7米,长度由现场确定,搁栅钢管间距为0.35米,上满铺竹笆,外沿防护栏笆高1米,详见附图。 3. 双层防护棚负载应小于300公斤/平方米,不准集中堆物。 4. 防护棚搭拆施工人员应严格遵循《建筑施工

安全通道防护棚搭设施工方案

目录 一、编制依据 0 二、施工场地现状 0 三、安全通道的搭设 0 1、安全通道设计 0 2、安全通道基础 (1) 3、立杆搭设 (1) 4、横杆搭设 (1) 5、剪刀撑 (2) 6、顶棚横杆 (2) 7、排架斜杆 (2) 8、第一层防护 (2) 9、第二层防护 (4) 四、搭设注意事项 (4) 五、通道的安全措施 (5) 六、成品保护 (5) 七、安全生产与文明施工 (5) 八、安全通道的拆除 (5)

x#楼安全通道防护棚搭设施工方案 一、编制依据 编制依据主要有以下规范及标准: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建设工程安全生产管理条例》 福泉?麒龙国际城一号地块x#楼施工图纸 二、施工场地现状 x#楼东侧正对着专业市场,x#楼与专业市场之间有一条8.5米宽的车行道,油面已铺装完成。专业市场商家正在进行装修施工,人员、车辆密集,流量较大。x#楼正准备进行外墙抹灰及剩余砌体施工。为防止物体打击、高空坠落等安全意外事故的发生,保证过往行人及车辆安全,将x#楼与专业市场之间通道进行全封闭防护,搭设安全通道防护棚。 三、安全通道的搭设 1、安全通道设计 x#楼塔楼长度约70米,搭设时每边加宽5米,搭设总长度80米。综合现场情况,确定采用钢管脚手架搭设。搭设高度5m,宽度为x#楼与专业市场之间全封闭,中间留4m宽的安全通道。侧面靠专业市场每一门面处留2.4m×3.0m的洞口。

安全防护棚搭设方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.安全防护棚搭设方案正式 版

安全防护棚搭设方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、材料的准备: 临建安全防护棚主体骨架采 用?48×3.5脚手钢管,采用直角扣件、旋转扣件进行连接用,竹笆片、木板为防护材料。 二、防护棚的搭设 搭设步骤 具体搭设施工程序为:混凝土地面→锚地钢管→扫地杆→外围立杆→纵向水平杆→横向水平杆→铺第一层竹笆片→棚顶钢管→横向水平杆→铺第二层竹笆片→防护栏杆→围竹笆片。(防护棚搭设过程中,

剪刀撑应随架体搭设高度同步进行。) 1.场地整平进行碾压。 2.在搭设外围立杆部位用钢管打入地下1m深,作为锚固用,以加强防护棚的稳定性和抗风能力。 4.扫地杆首先与锚入地下的钢管用直角扣件进行连接,然后进行竖立杆,立杆间距1.8m。水平管高度1.8m。 5. 防护棚架的棚顶离屋面高度应 ≥400mm,棚顶设置二层,棚顶间隔高度 ≥400mm。 6.在人行通道上的防护棚搭设3.0m,棚顶设置二层,棚顶间隔高度≥400mm。顶部及两侧立杆间,应选用板材、竹笆片作全封闭,同时应栏杆涂刷警示漆。

安全防护棚专项施工方案

安全防护棚专项施工方案 审批: 中国建筑第四工程局有限公司CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION、CORP、xx年11月15日目录 一、编制说明及依据3 二、工程概况3 三、防护棚的搭设形式4 四、材料要求5 五、防护棚受力计算6六、防护棚的搭设8七、防护棚的拆除10八、防护棚的验收与保护11九、安全措施及要求 12、防护棚工程组织机构及人员安排及应急预案13 一、编制说明及依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-xx) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、施工图纸、本工程施工组织设计 5、《建筑施工脚手架实用手册》 6、《建筑施工手册》 7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 8、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 9、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 11、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 12、《建筑施工计算手册》 二、工程概况“天御豪庭”项目由深圳市榕江实业有限公司投资兴建的商住楼项目,广东省城乡规划设计研究院设计、中国建筑第四工程局总承包施工,工程总占地面积145 51、63㎡,总建筑面积、51㎡,地下室二层为人防工程及停车位,地上一~三层商铺和办公区,四层以上为住宅楼。本工程项目为深圳市工程建设标准化试

点项目,确保工程质量,争创工程建设标准化项目。“天御豪庭”项目位于深圳市宝安区宝安大道以西,新湖路、兴华一路、银晖路、圣洁路所包围的范围内。长1 12、50m、宽 98、20m,建筑面积、51㎡,标高0、00 相当于黄海高程 4、90m。地上由4栋塔楼组成,建筑总高104、85米,地下2层,地上30层不包括屋面层、电梯机房顶、屋顶构架。框架剪力墙结构。地下室二层 4、05m、地下室一层 4、5m、首层 6、00m、二层 4、5m、三层结构标高 7、05m、四层为 3、35m、标准层为 3、00m、三层为 3、00m、屋面为 3、00m、屋顶构架 6、00m。本工程结构形式为钢筋混凝土结构,结构体系为框架—基本风压(kN/m2),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》采用。 深圳地区取0、7kN/M2。 ωK=0、7 11、0 70、11 60、7=0、06kN/m2。 8、取两跨计算,主梁上每根次梁的简化集中荷载为: 当考虑风荷载为正荷载时,2F= 1、5*0、8*(0、35+0、3+0、11+0、005+2)+2* 38、4*(0、8*2+ 1、5*2)/1000+ 14、6*8/1000+

双层防护棚搭设专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K5101 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 双层防护棚搭设专项施工方案标准版本

双层防护棚搭设专项施工方案标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况 本工程为商业学校重建工程,由于位于学区,人流量大,周边道路与施工区靠的比较近,且在塔吊旋转半径范围内,加上文明施工和安全的需要,因此本公司在施工期间采用Φ48壁厚为3.0钢管,搭设防护棚,我公司为确保工程施工安全,贯彻落实“安全第一、预防为主,改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡,清除或降低员工及相关方面的职业健康安全风险。”特采取以下保证措施。 二、编制依据

1、JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 2、现行的操作规程、安全规范及有关规定 三、防护棚平面布置 本工程施工区周围的通道、道路等根据规定均搭设安全防护棚供行人通行(详见施工总平面布置图)及临时办公室活动房防护棚。 四、搭设安全技术要求 1、构配件质量 (1)、Ф48*3.0的钢管,应符合GB700-89中的Q235-A的规定,产品须有出厂合格证或检测合格证明。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应

逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。 (3)、密目式安全网应符合相应的质量要求,必须要有检验合格证才能使用。 2、构造要求 A、道路防护棚:道路宽度3-6m,总高度 3.3m,内净空高度为2.5米。用钢管作为立柱,柱距≤3米,需要剪刀撑处,剪刀撑倾角45度,跨距6m,连续设置。底部200mm处设置纵向扫地杆。顶部设双层防护棚,间距600~800mm,第一层使用扣板吊顶,第二层满铺竹片脚手板,顶层使用胶合板满铺封闭。上下横向水平杆之间增加斜拉杆。 B、办公楼防护棚:采用双立杆钢管作为防护棚立柱,总高度7.5米,横向柱距为2.5米,纵向跨度7.2米。剪刀撑倾角45度,跨距6米,连续设置,

防护棚搭设施工方案

防护棚搭设施工方案 目录 一、工程概况:(2) 二、编制依据:(2) 三、防护棚搭设布置:(2) 四、防护棚的搭设(3) 五、防护棚搭设的质量要求(5) 六、防护棚搭设安全措施(6) 七、防护棚拆除安全措施(8) 一、工程概况: 本工程总建筑面积28898㎡(地上21115㎡,地下7783 ㎡),建筑高度为88.550m,标准层高4.3m。地下一、二层(停车库,人防及设备用房,停车161辆车库),地上附楼五层为信息服务大厅,地上主楼十九层为办公部分。本地下室为平战结合六级人防地下室,平时为汽车库,战时为甲类二等人员掩蔽所。整个建筑设计使用年限为50年。 施工现场配备一台QTZ-80塔吊。按照规范要求,在塔吊回转半径内各类临设和出路口搭设双层防护棚。 建设单位:西安市工商行政管理局 设计单位:陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司

监理单位:陕西东龙建设工程监理有限公司 施工单位:中国华西企业有限公司 二、编制依据: 1、JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 2、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 3、JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 三、防护棚搭设布置: 本工程设置一台塔吊、根据规范要求塔吊旋转半径内各类临时道路以及出入口都应该搭设安全防护棚;根据本工程现场情况,主楼基坑北临村民商铺;东临银池小区;西临未央路;南临道拉斯写字楼;目前北边商铺在塔吊旋转半径内、故为了保证施工安全需对北边村民商铺设置双排落地架安全防护棚。(后附搭设详图) 四、防护棚的搭设 4.1 材料及规格 4.1.1 根据JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》以及JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求,本工程防护棚采用符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢规定的钢管,钢管型号为Ф48*3.5㎜。连接件采用符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定的扣件;

安全防护棚搭设方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、防护棚的搭设 (4) 五、防护棚的拆除施工 (4) 六、技术、质量要求 (5) 七、安全技术要求 (6) 八、防护棚搭设示意图 (7)

临时安全防护棚搭设方案 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准; 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 XXXXX,位于xxxxxxxxx。总用地面积6675平方米,总建筑面积为24976.9平方米。 首层商业面积为2236.67平方米,其中地下建筑面积约4394平方米,一栋2单元.建筑结构形式采用框架结构。 本工程的班公区临近施工现场(基坑边),是安全工作的重要一环。为确保办公区的安全,所以必须搭设临时安全防护棚。 三、施工准备 1.场地准备: 根据施工现场的总体部署、总平面图,首先是临时安全工作棚的场地的选择,场地选择原则是既安全又便于施工。班公区场地首先进行整平碾压夯实,然后进行浇捣砼10㎝厚地面。 2.材料的准备: 临时安全防护棚主体骨架采用?48×3.5脚手钢管。采用直角扣件、旋转扣件进行连接用。棚面采用石棉瓦。毛竹片为防护材料。 四、防护棚的搭设

搭设步骤 具体搭设施工程序为:混凝土地面→锚地钢管→扫地杆→外围立杆→纵向水平杆→横向水平杆→铺第一层竹笆片→棚顶钢管→石棉 瓦铺设→横向水平杆→铺第二层竹笆片→防护栏杆→围竹笆片。(防护棚搭设过程中,剪刀撑应随架体搭设高度同步进行。) 1.场地整平进行碾压。 2.在搭设外围立杆部位用钢管打入地下1m深,作为锚固用,以加强防护棚的稳定性和抗风能力。 3.棚内进行地面硬化,浇捣C20砼10㎝厚,以便于工人进行加工作业。 4.扫地杆首先与锚入地下的钢管用直角扣件进行连接,然后进行竖立杆,立杆间距1.8m。水平管高度1.8m。 5. 防护棚架的棚顶离地高度应≥3米,棚顶应设置二层,棚顶间隔高度≥0.8米。首层棚顶上部应选用不漏尘、符合抗冲击强度的板材予以全覆盖,确保无坠落粉尘和杂物。 6.在人行通道上搭设防护棚架的,棚架内的顶部及两侧立杆间,应选用板材作全封闭,确保板面挺直、平整、光滑,同时应在板材上涂刷警示漆。 五、防护棚的拆除施工 在工程主体完成,外墙装修的进度时,即进行拆除施工。防护棚的拆除施工,原则上是从搭设标高位置向下进行。拆除前,施工班组应对防护棚进行全面检查,确定无严重变形的情况后,方可进行拆除施工.如遇到强风、雨雪等特殊气候,不得进行脚手架的拆除施工,夜间不允许进行拆除施工。实施拆除作业班组进入现场后,先进行检查加固松动部位,清除棚顶垃圾及各种物体,清理时现场有专人看护,

双层防护棚搭设专项施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 双层防护棚搭设专项施工 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5834-71 双层防护棚搭设专项施工方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 本工程为商业学校重建工程,由于位于学区,人流量大,周边道路与施工区靠的比较近,且在塔吊旋转半径范围内,加上文明施工和安全的需要,因此本公司在施工期间采用Φ48壁厚为3.0钢管,搭设防护棚,我公司为确保工程施工安全,贯彻落实“安全第一、预防为主,改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡,清除或降低员工及相关方面的职业健康安全风险。”特采取以下保证措施。 二、编制依据 1、JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 2、现行的操作规程、安全规范及有关规定

三、防护棚平面布置 本工程施工区周围的通道、道路等根据规定均搭设安全防护棚供行人通行(详见施工总平面布置图)及临时办公室活动房防护棚。 四、搭设安全技术要求 1、构配件质量 (1)、Ф48*3.0的钢管,应符合GB700-89中的Q235-A的规定,产品须有出厂合格证或检测合格证明。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。 (3)、密目式安全网应符合相应的质量要求,必须要有检验合格证才能使用。 2、构造要求 A、道路防护棚:道路宽度3-6m,总高度3.3m,内净空高度为2.5米。用钢管作为立柱,柱距≤3米,需要剪刀撑处,剪刀撑倾角45度,跨距6m,连续设

生活区防护棚搭设施工方案

生活区防护棚搭设 施工方案 编制人: 审批人: 2016年8月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、现场情况及搭设领导小组 (2) 4、防护方法 (2) 5、防护棚脚手架构造措施 (3) 6、防护棚的搭设和拆除施工工艺 (5) 7、安全施工保证措施 (7) 8、安全文明施工要求 (9)

1、编制依据 1、施工组织设计等。 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 4、国家、行业及市地方相关现行规标准等。 2、工程概况 2.1总体简介 2.2建筑工程简介

3、现场情况及搭设领导小组 由于施工现场场地面积小,生活区与施工区以及基槽的距离较近,均在塔吊的旋转半径之,施工吊运材料时具有一定的危险性,特对生活区进行搭设防护棚进行安全防护,对塔吊覆盖围的道路、学校均需按相关规要求及本方案进行防护,具体防护围见附图“生活区安全防护围”。 防护棚搭设由安全负责人负责组织实施,并成立安全领导小组: 组长: 副组长: 组员: 技术交底工作由项目部技术员、外架工长负责,搭设安全及维护安全由项目部安全员、施工队安全员负责。 4、防护方法 生活区搭设防护棚采用48*3.0钢管架搭设安全防护架,立杆间距为1.2m,水平杆步距为1.8m,在房顶采用双层板防护,层与层之间距离500mm,底层防护板离屋顶600mm,防护棚钢管架的钢管刷蓝色漆,500mm高双层防护棚四周做喷绘布安全宣传标语,喷绘安全宣传布为蓝底白字。

5、防护棚脚手架构造措施 5.1材料准备 5.1.1钢管:包括立杆、横杆、斜撑等。 钢管:搭设脚手架用的钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm以上的焊接钢管,钢管的材质使用力学性能适中、稳定的Q235 钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700—2008)的相应规定。用于立杆、大横杆、剪刀撑的钢管长度为4 或6m,立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.2~1.5m,便于工人操作。钢管严禁使用有明显变形、裂纹、压扁和严重锈蚀的钢管,钢管上严禁打孔。 5.1.2扣件:扣件应采用《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,应与钢管管径相配合、机械性能不低于KT—33—8 的可锻铸铁制造,扣件的附件要用的材料应符合GB700—2008《碳素结构钢》中Q235 钢的规定,螺纹均应符合GB196—2003《普通螺纹》的规定。 5.2构造措施 5.2.1水平杆(横杆)

防护棚搭设方案94273

葛洲坝新疆工程局(有限公司)职工集资建房 底商住宅楼、农贸市场工程防护棚搭设方案 一、工程概况 本工程为葛洲坝新疆工程局(有限公司)职工集资建房底商住宅楼、农贸市场工程,位于乌鲁木齐市太原路923号。工程分底商住宅楼和农贸市场,总建筑面积11615.59平方米,底商住宅楼:8927.79㎡(含地下:1774.85㎡)、11层、剪力墙结构、建筑檐高37.8m;农贸市场:2687.8㎡(含地下:1307.8㎡)、2层、框架结构、建筑檐高11.4m。 二、搭设方案: (一)搭设方案 本工程底商住宅楼及农贸市场工程,办公区和生活区的临建紧邻在建建筑物,且底商住宅楼与农贸市场之间有一处进出该小区的主通道,为了保证正常生产秩序和施工人员安全,本工程在办公区和生活区的临建出入口一侧采取通长搭设安全通道,供施工人员通过,施工结束后将该安全通道拆除。塔吊回转半径范围内的各类临设及进出口均搭设双层防护棚。 本工程安全通道及各类防护棚的防护除进出该小区的主通道横梁采用工字钢,其他均采用钢管架体搭设、密目网围护,安全通道及各防护棚顶均为双层防护棚,棚顶应用硬质材料封盖。防护棚的外侧均采用密目网全封闭,以减少噪声和粉尘。 (二)搭设部位:根据现场实际情况应搭设以下几处防护棚: 1、安全通道:在建工程的出入口、通道口、临建出入口一侧的通道处;进出该小区的主通道,临小区一侧通道。 2、钢筋加工防护棚

3、木工房防护棚 4、搅拌机防护棚 5、外用电梯处 (三)防护棚搭设 1、安全通道 (1)搭设概况 1)临建出入口一侧的通长安全通道防护棚 该安全通道采用钢管搭设架体,用四根钢管组对成600mm见方的小方柱,柱距4.5m,柱脚下点200*50mm通长方木支设混凝土支墩里,底部200mm 处设扫地杆。剪刀撑倾角45度,跨度4.5m,每个柱距间隔三跨设一道剪刀撑,通道两端及转角处均设剪刀撑。架体上端设置两层防护棚,两层防护棚距离0.6m,一层满铺竹架板,一层满铺竹胶板。安全通道两侧外侧用密目式安全网全封闭,临建出入口设安全通道一侧距基坑较近,对安全通道的架体进行加固处理,架体分别在临建屋顶及底部与临建另一侧为加固设置的钢管架体相连以保证安全通道的安全,详见附图一。 2)在在建建筑物出口处防护棚 每栋楼分别搭设2个安全通道出口,另施工电梯处须搭设防护,详附图。 3)底商住宅楼与农贸市场之间进出该小区马路主通道及临街通道防护棚 ①主通道安全防护棚:总宽9m,总高5.2,总长130米,采用钢管及16号工字钢搭设架体立柱及横梁,即用四根钢管组对成600mm×600mm见方小方柱,作为立柱柱距4.5m,在地面浇筑混凝土支墩;剪刀撑倾角45度,沿跨度方向连续设置,底部200mm处设扫地杆。架体横梁采用16号工字钢,上端设置两层防护棚,两层防护棚距离0.6m,一层满铺竹架板,一层满铺竹胶

安全通道防护棚搭设施工方案模板

安全通道防护棚搭设施工方案模板 一、编制依据1 二、施工场地现状1 三、安全通道的搭设 11、安全通道设计 12、安全通道基础 23、立杆搭设 24、横杆搭设 25、剪刀撑 36、顶棚横杆 37、排架斜杆 38、第一层防护 39、第二层防护5 四、搭设注意事项5 五、通道的安全措施6六、成品保护6七、安全生产与文明施工6八、安全通道的拆除6x#楼安全通道防护棚搭设施工方案 一、编制依据编制依据主要有以下规范及标准:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-xx)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建设工程安全生产管理条例》福泉?麒龙国际城一号地块x#楼施工图纸 二、施工场地现状x#楼东侧正对着专业市场,x#楼与专业市场之间有一条 8、5米宽的车行道,油面已铺装完成。专业市场商家正在进行装修施工,人员、车辆密集,流量较大。x#楼正准备进行外墙抹灰及剩余砌体施工。为防止物体打击、高空坠落等安全意外事故的发生,保证过往行人及车辆安全,将x#楼与专业市场之间通道进行全封闭防护,搭设安全通道防护棚。 三、安全通道的搭设 1、安全通道设计x#楼塔楼长度约70米,搭设时每边加宽5米,搭设总长度80米。综合现场情况,确定采用钢管脚手架搭设。搭设高度5m,宽度为x#

楼与专业市场之间全封闭,中间留4m宽的安全通道。侧面靠专业市场每一门面处留 2、4m 3、0m的洞口。安全通道棚顶共分上下两层,间距为0、6m,每层均满铺脚手板及安全网,且通道两侧满挂密目网。 2、安全通道基础x#楼与专业市场之间有一条 8、5米宽的车行道,油面已铺装完成,车行道两侧是人行道,已铺地砖。因此基础无需处理,只需在立杆底部设置垫板。因5#楼有一悬挑遮住人行道,搭设宽度为专业市场的人行道加中间的车行道宽度。 3、立杆搭设立杆采用φ4 83、0钢管,沿通道长度方向以1200mm的间距进行搭设,横距1200mm;立杆上设置纵向扫地杆(即第一道大横杆),并用直角扣件固定在距地面200mm处的立杆上,立杆的垂直偏差不得大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。在竖立杆时,用单支6m的钢管,不得采用对接钢管,立杆纵距 1、2米。禁止使用弯曲钢管。 4、横杆搭设(1)大横杆大横杆步距为1500mm,长度不宜小于三跨立杆,大横杆置于双排立柱内侧,与立杆必须用直角扣件扣紧。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离不大于500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均匀相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距不小于500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该通道总长度的1/250且不得大于50mm。大横杆接头与相邻立杆距离不大于立杆纵距的1/3。同一水平和竖向相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,相邻的水平间距不小于500mm。(2)小横杆小横杆采用φ4 83、0钢管,对立杆与大横杆起约束作用,沿通道长度、宽度方向进行搭设,紧贴立杆并用直角扣件扣紧在大横杆上。 5、剪刀撑剪刀撑沿通道架高及通道长度方向连续布置,杆件搭接长度不小于1000mm,并用不少于三个旋转扣件等间距扣牢,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于200mm。 6、顶棚横杆(1)横向水平杆间距600,用扣件将其与两侧的纵向水平钢

双层防护棚搭设专项施工方案

、工程概况 本工程为商业学校重建工程,由于位于学区,人流量大,周边道路与施工区靠的比较近,且在塔吊旋转半径范围内,加上文明施工和安全的需要因此本公司在施工期间采用①48壁厚为3.0钢管,搭设防护棚,我公司为确保工程施工安全,贯彻落实“安全第一、预防为主,改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡,清除或降低员工及相关方面的职业健康安全风险。”特采取以下保证措施。 二、编制依据 1、JGJ130—2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 2、现行的操作规程、安全规范及有关规定 三、防护棚平面布置 本工程施工区周围的通道、道路等根据规定均搭设安全防护棚供行人通行(详见施工总平面布置图)及临时办公室活动房防护棚。 四、搭设安全技术要求 1、构配件质量 (1)、①48*3.0的钢管,应符合GB700-89中的Q235-A的规定,产品须有出厂合格证或检测合格证明。 ( 2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831 的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。 (3)、密目式安全网应符合相应的质量要求,必须要有检验合格证才能使

用。 2、构造要求 A、道路防护棚:道路宽度3-6m,总高度3.3m,内净空高度为 2.5米。用钢管作为立柱,柱距w 3米,需要剪刀撑处,剪刀撑倾角45度,跨距6m,连续设置。底部200mm处设置纵向扫地杆。顶部设双层防护棚,间距600~800mm,第一层使用扣板吊顶,第二层满铺竹片脚手板,顶层使用胶合板满铺封闭。上下横向水平杆之间增加斜拉杆。 B、办公楼防护棚:采用双立杆钢管作为防护棚立柱,总高度7.5 米,横向柱距为2.5 米,纵向跨度7.2 米。剪刀撑倾角45 度,跨距6米, 连续设置,底部 200mm 处设置纵向扫地杆。顶部设双层防护棚,间距600~800mm,双层防护顶满铺竹片脚手板。 五、施工准备 1、防护棚搭设前项目部技术人员按专项方案的要求,向搭设的操作人员进行安全、技术交底。 2、按JGJ130-2011规范规定和专项施工组织方案的要求对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收, 不合格产品不得使用。同时做好钢管、扣件的防锈及防腐处理,钢管全部涂刷黄色油漆。 3、经检查合格的构配件按品种、规格分类、堆放整齐、平稳、堆放场地不得有积水。 4、清除搭设场地内的杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 六、搭设工艺流程 搭设工艺流程:立杆T纵向水平杆T横向水平稳定杆T扫地杆T斜撑T桁