4. 超临界机组协调控制模式

(1)CCBF,机炉自动,机调负荷,炉调压力;

能充分利用锅炉蓄热,负荷响应快;主汽压力控制存在较大延迟,降低了主汽压稳定性。

(2)CCTF,机炉自动,炉调负荷,机调压力;

主汽压稳定性好,负荷响应慢。

(3)机炉协调;

机炉同时接受负荷和主汽压力指令,同步响应负荷和主汽压力的变化。

其中:(1)应用最广,(3)的调节器若匹配不当,机炉间容易引起震荡。

3.2.3 600MW超临界机组协调控制策略

1. 被控参数

(1)给水流量/蒸汽流量

因为给水系统和蒸汽系统是直接连通的,且由于超临界锅炉直流蓄热能力较小,给水流量和蒸汽流量比率的偏差过大将导致较大的汽压波动。

(2)煤水比

稳定运行工况时,煤水比必须维持不变,以保证过热器出口汽温为设计值。而在变动工况下,煤水比必须按一定规律改变,以便既充分利用锅炉蓄热能力,又按要求增减燃料,把锅炉热负荷调到与机组

新的负荷相适应的水平.

(3)喷水流量/给水流量

超临界锅炉喷水仅能瞬时快速改变汽温.但不能始终维持汽温,因为过热受热面的长度和热焓都是不定的。为了保持通过改变喷水流量来校正汽温的能力,控制系统必须不断地把喷水流量和总给水流量之比恢复到设计值。

(4)送风量/给煤量(风煤比)

为了抑制NOx的产生,以及锅炉的经济、安全运行,需对各燃烧器的进风量进行控制,具体是通过各层燃烧器的二次风门和燃尽风门控制风量,每层风量根据负荷对应的风煤比来控制。

2 协调控制回路

超临界机组蓄热能力相对较小.锅炉跟随系统的局限性较大,对于锅炉和汽机的控制指令既考虑稳态偏差又要考虑动态偏差。为了在机组负荷变化时机炉同时响应,机组负荷指令作为前馈信号分别送到锅炉和汽机的主控系统,以便将过程控制变量维持在可接受的限度内。

汽轮机调节汽门直接控制功率,锅炉控制主汽压力(CCBF),给水流量由锅炉给水泵改变。功率指令直接发送到汽轮机调节汽门,使得功率响应较快。由于锅炉惯性大,负荷应变较慢.为防止汽机调门动作过大锅炉燃烧跟不上,设计了压力偏差拉回逻辑,当压力偏差过大时限制调门进一步动作,直到燃烧满足负荷需求。

在协调控制模式下,主汽压力偏差一直作为限制主汽调门响应负荷需

求而过分动作的因素;如果实际主汽压力偏差超过某一定值时,汽机调门停止调功而直接用来控制主汽压力,以使主汽压力在允许范围内。

有效地改变机组发电量的惟一途径就是改变锅炉的能量输出,在协调控制模式中具体表现是锅炉控制主汽压力在滑压曲线上,实质是控制燃烧满足机组负荷需求。

为了满足锅炉快速响应负荷需求,功率指令和压力设定值的微分作为前馈被加到燃烧率指令中。由于锅炉和汽机对象特性不同,为了两者动作匹配,在逻辑中设计了纯延时模块,这需要在调试中根据实际对象的特性整定。

对于处于直流状态下的超临界机组,给水控制和燃烧控制无法分开,体现在煤水比的控制上。

在稳定运行过程中,煤水比的任何偏差都会引起机组运行在危险的工况下。在图中的“给水控制”中,主线是保证机组在稳定工况下等于设计的煤水比,当机组运行工况偏离设计值时,逻辑设计了中间点焓值校正和过热汽温校正;为了在负荷变化时加速给水控制,作为机组负荷需求的功率指令和主汽压力设定值的微分信号作为前馈加到给水控制信号中。

3.2.4 超临界机组的运行特性研究

1. 高蒸汽参数对锅炉运行特性的影响

一般亚临界自然循环汽包锅炉允许变负荷速率为0.6%MCR /min;

控制循环汽包锅炉变负荷速率为3.6%MCR/min;

而螺旋管圈式直流锅炉允许变负荷速率为5%~8%MCR /min。

直流锅炉由于没有厚壁部件汽包,具有快速变负荷的能力。但是,随着锅炉参数的提高,内置式启动分离器的壁厚会增加,因而将限制锅炉负荷的变化速率。超超临界锅炉由于材料等级的提高,分离器壁厚仅为亚临界600 MW 锅炉汽包壁厚的1/3左右,因此超超临界锅炉允许负荷变化速率还是较大的。

国外超超临界机组的变负荷速率一般为2%MCR/min,完全可以满足机组的负荷变化速率的要求。机组的调峰速度主要取决于汽轮机热应力、涨差等因素。

随着机组蒸汽参数的提高,机组的高温高压部件壁厚将增加,有些部件可能采用奥氏体钢,这样对机组运行方式可能产生不利影响。

据有关资料介绍,机组参数为26 MPa/540℃/560 ℃时,允许机组以任何方式运行(包括每日启停、每周启停);参数为28 MPa /560℃/580℃,且当过热器末级受热面采用膨胀系数较大的奥氏体钢时,按每日启停运行,将有高温腐蚀的危险;参数达28 MPa /580℃/600℃时,过热器末级受热面高温腐蚀危险性就更大。超临界锅炉运行技术

2. 超临界锅炉的调峰幅度

超临界机组调峰幅度与诸多因素有关,主要是安全性和经济性方

面的要求。超临界锅炉最低负荷主要取决于水冷壁的安全负荷。一般超临界锅炉的最低负荷为30%~35%MCR。锅炉在此负荷以上运行时,水冷壁是安全的,但需要启动分离器系统,以增加水冷壁的质量流速。

启动分离器系统的投运将造成工质热量的损失,使机组的经济性变差。同时,频繁的投运启动分离器系统,将使其阀门受到损伤。

因此,超临界锅炉最低调峰幅度不应低于水冷壁的安全负荷。

调峰幅度还应考虑锅炉最低不投油稳燃负荷。若负荷较低,锅炉燃烧不稳,需要投油助燃,燃料成本将增大。最低不投油稳燃负荷取决于煤质和燃烧器特性,锅炉一旦建成,可通过试验确定最低不投油稳燃负荷。

因此,超超临界锅炉的调峰幅度应以保证水冷壁安全、不投运启动分离器系统和最低不投油稳燃为原则,以此原则来确定锅炉的最低调峰负荷。

. 锅炉滑压运行应注意的问题

超超临界直流锅炉在滑压运行时,水冷壁内的工质随负荷的变化会经历高压、超高压、亚临界和超临界压力区域,在设计和运行时必须重视可能产生的问题。

1) 锅炉负荷降低时,水冷壁中的工质质量流速也按比例下降。在直流运行方式下,工质流动的稳定性会受到影响。为了防止出现流动的多值性不稳定现象,要限制最低直流负荷时水冷壁人口工质欠焓;同时压力不能降得太低,一般最低压力在8 MPa左右(即所谓定一滑一

定运行方式)。

(2)低负荷时,水冷壁的吸热不均匀将加大,可能导致温度偏差增大。

(3)在临界压力以下运行时,会产生水冷壁管内两相流的传热和流动,要防止膜态沸腾而导致的水冷壁管超温。

(4)在整个滑压运行过程中,蒸发点的变化使水冷壁金属温度发生变化,要防止因温度频繁变化引起的疲劳破坏。

4. 高蒸汽参数对汽轮机运行特性的影响

转子、叶片等旋转部件在此高温下运行需持续承受高的离心力。长期处于高温下工作的汽轮机转子,由于高温和启停中的热应力,会造成持久强度的消耗(低周热疲劳)和高温蠕变的累积。

随着主蒸汽压力的进一步增加,超临界汽轮机组存在一些特殊问题:

(1) 超临界机组压力、温度提高后,汽缸、喷嘴室、主汽阀、导汽管等承压部件的壁厚增加。壁厚的增加将使非稳定热应力增大,对运行不利。

从控制机组启停热应力的角度考虑,应尽量控制壁厚增加,部件形状应尽量简单,内径要小。即在满足对超超临界机组的运行性能的要求下,还要兼顾和解决超超临界机组关键零部件的疲劳损耗趋于严重的问题。

(2) 若汽轮机转子材料仍用铬钼钒钢时,为适应再热进汽温度,要采用蒸汽冷却转子的高温部分,使其工作温度降至5l0℃左右。这也要解决好汽轮机中压进汽部分的冷却技术,包括冷却方式、冷却效果

及转子温度场、温度应力及兼顾部件强度、膨胀、蠕变、热应力和低周热疲劳性能之间的矛盾。

(3) 超临界机组高压部分的蒸汽密度极大,级间压差大,相应的蒸汽激振力也大。为此,除要研究和精心设计轴系及汽封结构外,在运行中对轴系稳定性问题要格外注意。

(4) 超临界机组的蒸汽密度大,压差大,蒸汽携带的能量也大。机组在甩负荷时,汽缸、管道、加热器中的蒸汽推动转子转速的飞升要比超临界机组的大。这会直接影响机组的安全运行,因而必须解决。

(5) 汽轮机轴系较长,启动过程中因温度变化引起的动静部分的胀差需要进行精心组织。

据调查分析,限制汽轮机组启停和变负荷运行的主要因索有:

①汽轮机蒸汽室、阀门和内缸热应力;

②汽轮机转子低周应力疲劳寿命;

③汽轮机在启动和停机过程中的振动及胀差。

启停和变负荷运行能力的关键在于停机不同时间后,再次启动所需的时间和运行中对负荷变化的响应能力。良好的调峰特性体现在低负荷时具有较高的效率、良好的启动特性(启动时间短)和良好的负荷适应性。要求超临界机组具有良好的运行特性,能以最小的寿命损耗进行启停和变负荷运行,则应从机组部件采用的材料、部件设计、控制系统、运行方式等方面考虑。

超临界锅炉运行技术

华能沁北电厂600MW机组锅炉启动系统

试运存在问题及改进

1、沁北电厂启动系统介绍

内置式启动系统,配置日本BHK公司361阀的启动系统。

其主要作用和特点是:

(1)冷态开式冲洗(锅炉点火前):361 阀开,至凝汽器的闸阀关,至定排的闸阀开,冲洗水通过启动系统管道全部排至定排扩容器。启动分离器出口,水质满足下列指标值时冷态开式冲洗结束:

铁质<500×10-9 或浑浊度≤3×10-6

油脂≤1×10-6,pH 值≤9.5

(2) 冷态闭式冲洗(锅炉点火前):开式冲洗至水质合格后,361 阀开,至凝汽器的闸阀开,至定排的闸阀关,冲洗水通过启动系统管道全部排至凝汽器。省煤器入口水质条件达到下列要求时,冷态闭式冲洗结束,锅炉开始点火: 电导率≤1uS/cm;Fe≤100×10-9;pH 值9.3~9.5

(3) 热态冲洗(锅炉点火后):冷态冲洗水质合格后,锅炉点火进行热态冲洗,流程同冷态闭式冲洗。

(4) 最低直流负荷(25% BMCR)之前:机组启动过程中直至25% BMCR 之前, 分离器的作用类似于汽包炉的汽包。经省煤器、水冷壁加热的给水进入启动分离器分离后,蒸汽进入过热器,而疏水进入贮水罐,其水位由361 阀进行调节,疏水进入凝汽器回收循环。(5) 最低直流负荷后:此种情况下,361 阀关闭,分离器处于干态运行,只起一个蒸汽通道的作用。

2.启动系统试运时存在问题及改进措施

2.1 锅炉冷态启动排水问题

锅炉启动冷态冲洗时,其排水途经为从定排罐至机组排水槽,冲洗流量475 t/h。设计院原设计的排水管为2根,D273 和D159 管径的管子各1根(如图2 示)。冷态启动冲洗时,出现了定排排水排不及的情况,影响了冲洗的效果和时间。经核算, 锅炉启动系统冷态冲洗排放能力不足。

因系统已施工,结合现场的实际情况,又增加了一根D273 管子接至下水井,基本满足了锅炉启动排水的要求。

2.2 锅炉启动热态排水问题

根据锅炉厂的有关资料, 锅炉冷态冲洗合格后,进入热态冲洗,锅炉热态冲洗水全部经凝汽器回收,不排放。沁北电厂在调试时,由于工期及除盐水量的原因,热态冲洗时水质超标较为严重,如按照锅炉厂的要求回收,则会对设备及管道造成不良影响;如通过定排排走,则排水温度又超过机组排水槽设计许可值。因此,实际调试中,只能从5 号低加排至循环水系统, 虽热态冲洗排放问题得以解决,但由于水质太差,凝泵滤网出现过数次堵塞情况,同时,对凝汽器的清理也增加了很大工作量。

2.3 储水罐水位控制问题

在实际运行中,由于虚假水位的存在,361 阀出现过误动现象,储水罐水位变动波动较大。对此问题, 日本BHK 有关专家提出了储水罐的水位控制修正方案,彻底解决了此问题。

2.4 启动系统暖阀管道运行控制

361阀暖阀系统流程为:省煤器出口连接管->361阀->储水罐->过热器二级减温水的管路,设计暖管水流量为20 t/h,系统如图3 所示。此系统要求在炉实现直流转换、361阀完全关闭后启用。省煤器出口至361 阀的暖管阀为电动闸阀,当微开启此门时,储水罐水位迅速上升至满水位,虽然经分析为虚假水位,可采取水位补偿修正,但对暖管系统流量无法进行有效调节。经同厂家及设计院共同研究,决定在闸阀后增加一个可调节的针形阀后,可有效调节暖管流量。实践证明,此措施可靠有效。

3. 经验与反思

(1)从沁北电厂锅炉启动系统运行情况来看,沁北锅炉采用配置361 阀启动系统可以满足运行的要求。但是同时必须看到,361 阀启动系统较循环泵启动系统而言,在运行操作方便性及回收工质及热量程度方面确实存在不足之处.

(2) 沁北电厂启动系统的冲洗水排放设计存在较大问题,由于设计本身考虑不周,系统安装后,调试阶段进行改造工作量较大, 须进行地埋管施工、定排罐改造等工作。

(3) 启动系统的功能设计为锅炉厂,但其管道布置、支吊、膨胀由设计院设计,同时,管道须接入凝汽器。因此,锅炉厂(包括技术支持方)、设计院、凝汽器厂家之间的配合对于启动系统的成功设计至关重要。对于电厂方而言,必须充分注意到该系统的重要性,加强各设计方之间的协调工作。

河北工业大学锅炉原理期末复习问答题

1.发热量 蒸发量D:指蒸汽锅炉每小时所生产的额定蒸汽量(即额定压力、额定温度、效率一定时的连续蒸发量),单位t/h。 2.发热量 燃料的发热量:指在某一温度下(通常是在15至25度之间测定的),单位质量的燃料(1kg或者1Nm3)在与外界无机械功交换条件下,完全燃烧后再冷却到原来温度时所释放出的热量。(kJ/kg) 高位发热量:在实验条件下测定发热量的时候,燃烧产物最终被冷却到初始温度,此时燃料产物中的水蒸气温度将凝结为水,并将汽化潜热释放出来,因此此时测定的发热量称为高位发热量Qgw。 低位发热量:在燃烧设备中,产物一般温度较高,水蒸汽不能凝结,此时得到的发热量是低位发热量Qdw。 发热量是评价燃料质量的重要指标之一,也是热力计算的基本数据,需要实验测定。 3.灰熔点和焦炭结焦对炉内燃烧的影响 灰熔点对锅炉的工作具有较大的影响,灰熔点过低,容易引起受热面结渣。另外溶化的渣会将未燃尽的焦炭包裹起来,阻碍空气与焦炭的充分接触,使燃烧速度降低;有时候,熔融的灰渣还会堵塞炉排的通风孔隙,使燃烧工况恶化。 焦炭粘结性对层燃锅炉的燃烧过程影响相当显著,若在炉排燃烧粘结性弱的煤,则会在燃烧过程中形成粉状焦炭,堆积十分严密,将妨碍空气从炉排缝隙穿过。为了加强通风,则必须提高空气流动速度,那

么这些粉状焦炭又会被高速气流吹走,在炉排上形成“火口”,燃烧工况也会恶化。 若焦炭的粘结性太强,焦炭又会熔融粘结在一起,内部的可燃物质难以接触到外围的空气,燃烧过程将趋于缓慢甚至中断。 因此,对于链条锅炉来讲,粘结性太弱或太强的煤,都不适用。 4.锅炉热平衡 锅炉热平衡研究燃料的热量在锅炉内部的利用情况,测算多少热量被利用,多少热量损失,以及这些损失的表现方式与产生原因;热平衡的根本目的就是为提高锅炉的热效率寻找最佳的途径。 热效率是衡量锅炉设备的完善程度与运行水平的重要指标之一,提高热效率是锅炉运行管理的主要工作。为了全面评定锅炉的工作状况,有必要对锅炉进行热平衡测试,从而更加细致的分析总结影响热效率的因素,得到测量数据以指导锅炉的运行与改造。 5.固体不完全燃烧的种类与影响因素。 (1)灰渣损失Qhz,为参与燃烧或者没有燃尽的碳粒与灰渣一同落入灰斗造成的损失; (2)漏煤损失Qlm,部分燃料经炉排落入灰坑造成的损失; (3)飞灰损失Qfh,未燃尽的碳粒随烟气飞走造成的损失。 (1)燃料特性的影响:灰分越高、灰分熔点越低,灰渣损失越大;(2)燃烧方式的影响:机械或者风力抛煤机炉比链条炉的飞灰损失

锅炉运行技术问答

锅炉运行技术问答 1、为什么在锅炉启动过程中要规定上水前后以及压力在0.49mpa和9.8mpa时各记录膨胀指示值一次? 答:因为锅炉上水前各部件都处于冷态,膨胀为零,当上水后各部件受到水温的影响,就有所膨胀。锅炉点火升压后0~0.49mpa 压力下,饱和温度上升较快,则膨胀指示值也较大;0.49~9.8mpa压力下饱和温度上升缓慢,但压力升高应增大。由于锅炉是由许多部件的组合体,在各种压力下,记录下膨胀指示,其目的就是监视各受热承压部件是否均匀膨胀。如果膨胀不均匀,易引起设备变形和破裂、脱焊、裂纹等,甚至发生泄漏和引起爆管。所以要在不同状态下分别记录膨胀指示,以便监视、分析并发现问题。当膨胀不均匀时,应及时采取措施以消除膨胀不均匀的现象,使锅炉安全运行。 2、为什么生火期间要定期排污? 答:操作规程规定,当压力升至0.3mpa时,

水冷壁下联箱要定排一次,其作用如下:第一个作用是排除沉淀在下联箱里的杂质;第二个作用是使联箱内的水温均匀。生火过程中由于水冷壁受热不均匀,各水冷壁管内的循环流速不等,甚至有的停滞不动,这使的下联箱内各处的水温不同,使联箱受热膨胀不均。定期排污可消除受热不均,使同一个联箱上水冷壁管内的循环流速大致相等;第三个作用是检查定期排污管是否畅通,如果排污管堵塞经处理无效,就要停炉。 3、锅炉点火初期为什么要定期排污? 答:此时进行定期排污,排出的是循环回路底部的部分水,不但使杂质得以排出,保证锅水品质,而且使受热较弱的部分的循环回路换热加强,防止了局部水循环停滞,使水循环系统各部件金属受热面膨胀均匀,减少了汽包上下壁温差。 4、为什么锅炉启动后期仍要控制升压速度? 答:此时虽然汽包上下壁温差逐渐减小,但由于汽包壁金属较厚,内外壁温差仍较大,甚至有增加的可能。另外启动后期汽包内承

锅炉练习题4

1、1MPa=10( ) 。 A、牛顿/平方米; B、牛顿/平方厘米; C、千克(力)/平方厘米
你的答案:尚未答题 A、正确; B、错误
正确答案:C
2、1卡(cal)=4.186焦耳(J)
你的答案:尚未答题 A、正确; B、错误
正确答案:A
3、安全阀必须垂直安装,装在承压设备的气相空间上。 ( )
你的答案:尚未答题 A、正确; B、错误
正确答案:B
4、安全阀的排放量是选用安全阀的最关键的问题。 ( )
你的答案:尚未答题 A、正确; B、错误
正确答案:A
5、单弹簧管式压力表是利用弹簧弯管在内压力作用下变形的原理制成的。 ( )
你的答案:尚未答题 A、正确; B、错误
正确答案:A
6、当温度达到油的闪点时,燃料油就能着火燃烧。 ( )
你的答案:尚未答题 A、摄氏度; B、华氏度; C、开氏度; D、文氏度
正确答案:B
7、锅炉铭牌上常用的温度计量单位是( ) 。
你的答案:尚未答题
正确答案:A

8、含氢多的燃料容易着火,燃烧后污染小。 ( ) A、正确; B、错误
你的答案:尚未答题 A、降低着火温度;
正确答案:A
9、将油雾化的目的是( ) 。 B、使油与空气充分混合; C、提高燃烧值
你的答案:尚未答题 A、kJ/kg B、kJ/t C、kJ/g D、kJ/h
正确答案:B
10、煤发热量的计量单位是( ) 。
你的答案:尚未答题 A、正确; B、错误
正确答案:A
11、氢在燃料中的特性是与氧化合生成水,水蒸发吸热,是有害元素。 ( )
你的答案:尚未答题 A、正确; B、错误
正确答案:B
12、全启式安全阀的开启动作快,回座时的动作较为平稳。 ( )
你的答案:尚未答题 A、正确; B、错误
正确答案:A
13、燃料中参与燃烧反应的化学成分,完全燃烧所需的空气量叫理论空气量。 ( )
你的答案:尚未答题 A、正确; B、错误。
正确答案:A
14、水的压缩性很小,基本上可看成不可压缩的液体。 ( )
你的答案:尚未答题
正确答案:A

登封600MW超临界锅炉运行说明终

登封600MW超临界锅炉运行说明终

华润电力登封有限公司超临界2×600MW机组 HG-1970/25.4-PM18型 锅炉运行说明书编号F0310YX001C331 编写: 校对: 审核: 审定: 批准: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司

二〇一一年三月

目录 1、前言 (4) 2、化学清洗 (4) 2.1概述 (4) 2.2清洗范围 (4) 2.3清洗介质的选择 (5) 2.4清洗工艺 (5) 2.5清洗质量标准 (6) 2.6清洗废液处理 (6) 2.7清洗流速和水容积 (6) 2.8注意事项 (6) 3、蒸汽吹管 (7) 3.1概述 (7) 3.2吹管范围 (7) 3.3吹管系数 (8) 3.4两种吹管方式及其比较 (8) 3.5吹管质量评价 (9) 3.6注意事项 (9) 3.7吹管后的检查 (9) 4、锅炉启动 (10) 4.1概述 (10) 4.2启动前的检查和准备 (10)

4.4锅炉水清洗 (15) 4.5锅炉点火 (16) 4.6升温升压 (17) 4.7汽机冲转—并网 (19) 4.8升负荷 (19) 5、锅炉运行的控制和调整 (20) 5.1蒸汽与给水 (20) 5.2 过热汽温控制 (22) 5.3 再热汽温控制 (22) 5.4锅炉排气和疏水 (22) 5.5 金属温度监测 (22) 5.6 燃烧控制 (22) 5.7回转式空气预热器 (22) 5.8锅炉汽水品质 (22) 5.9锅炉运行的报警值和跳闸值 (22) 6.锅炉的停运 (22) 6.1正常停炉和减负荷 (22) 6.2熄火后炉膛吹扫和锅炉的停运 (22) 7、锅炉非正常运行 (22) 7.1 主要辅机丧失 (22) 7.2 锅炉主燃料跳闸(MFT) (22)

锅炉运行技术问答

锅炉运行技术问答 锅炉运行技术问答 熵:系统中工质吸收或放出的热量除以传热时热源热力学温度的商称为熵。焓:工质在某一状 态下所具有的总能量,它等于内能和压力势能的和 温度:温度是物体冷热程度的物理量。 工质:实现热能变化或热能与机械能相互转化的媒介物质。 过热度:在一定压力下,过热蒸汽温度与饱和温度的差值。 煤的发热量:1kg煤完全燃烧时放出的热量。 煤粉细度:煤粉经过专用筛子筛分后残留在筛子上面的煤粉重量与筛分前煤粉总量的百分比。过剩空气系数:实际空气量与理论空气量之比。 最佳过剩空气系数:锅炉效率最高时的过剩空气系 容积热负荷:每小时每立方米炉膛容积放出的热量。 截面热负荷:每小时每平方米炉膛截面放出的热量。 烟气露点:烟气中酸性物质(如硫酸蒸气等)开始凝结时的温度。 燃烧:燃料中的可燃物质与空气中的氧发生的发光发热的化学反应过程。 完全燃烧:燃烧的反应物质中不含有可燃物质。 不完全燃烧:燃烧的反应物质中含有可燃物质。 动力燃烧:当温度较低,化学反应速度较慢,物理混合速度较快,燃烧速度主要取决于化学 反应速度,即炉内温度。 扩散燃烧:当温度较高,化学反应速度较快,物理混合速度较慢,燃烧速度主要取决于炉 内氧对燃料的扩散情况。 过渡燃烧:当炉内温度与混合情况相适应时,燃烧速度既与温度有关,又与氧对燃料的混合, 扩散有关。 循环倍率:1kg水在循环回路中,需经过多少次循环才能全部变成蒸汽。 锅炉净效率:锅炉有效利用热量减去自用能量,占输入热量的百分数。 排烟热损失:烟气离开锅炉排入大气所带走的热量损失。 化学不完全燃烧损失:燃烧过程中产生的可燃气体(CO、等)未能完全燃烧而随烟气排出炉外时所造成的损失。 机械不完全燃烧损失:燃料在锅炉内燃烧,由于部分固体颗粒未能燃尽而被烟气带走或落入 冷灰斗中造成的损失。 二次燃烧:由于炉膛温度较低,燃料的颗粒较大,配风不良,烟气离开炉膛后,烟气当中的 可燃物质继续在尾部烟道内燃烧,或积存在尾部受热面上的可燃物质因氧化温度逐渐升高而 自燃。 锅炉低温腐蚀:锅炉尾部受热面的硫酸腐蚀,因为尾部受热面区段烟气管壁温度都较低。 高位发热量:燃料完全燃烧时放出的热量,包括烟气中蒸汽凝结成水时放出的热量。 低位发热量:高位发热量减去烟气中水蒸汽的汽化潜热。 对流过热器:烟气对过热器的传热以对流为主。 辐射过热器:烟气对过热器的传热以辐射为主。

超超临界机组锅炉高温材料的选择和应用

超超临界机组锅炉高温材料的选择和应用 根据现今全球超超临界机组中百万千瓦级的动态发展情况,分析已有的机组参数。超超临界锅炉用耐高温材料与其参数是紧密联系在一起的,研究并开发应用超超临界锅炉的高效性能、方便加工和经济性新型材料,是未来发展的主要方向。 标签:超超临界锅炉;高温材料;选择及应用 在国民经济稳定持续增长的大背景中,人们不断的增加电力需求和国家实施节能减排的政策,建设容量大、效率快、参数高及节能好的机组是我国电力的发展趋势。提高锅炉的蒸汽压力、温度以及其他参数都能有效提高发电厂的发电效率,其中温度的影响效果最明显。现今国际上超超临界机组的参数为初压力24.1-31MPa,其主蒸汽/再热蒸汽的温度是580℃-600℃/580℃-610℃,用USC作表示。而其使用金属材料的耐高压、耐高温与焊接问题是如何提高蒸汽参数这个问题中所存在的首要技术难题。 1 高温材料的选择 开发具有更好耐高温性的耐热钢是发展高效超超临界火力发电机组的关键技术,让他们适用在更高的温度范围。现今全球在管道及锅炉的用钢发展可大致分为两方向: (1)发展铁素体耐热钢,马氏体、贝氏体及珠光体耐热钢都被统称作铁素体耐热钢; (2)发展奥氏体耐热钢。全球先进国家所研制推广以及普通采用新的耐热钢种有三大类:a.新型细晶强韧化铁素体耐热钢;b.新型细晶奥氏体耐热钢;c.高铬镍奥氏体钢。 2 高温材料的应用 在过热器以及再热器的用钢方面,不仅需要满足蠕变的强度,还必须满足蒸汽侧抗氧化的性能以及向火侧抗腐蚀与冲刷的性能。所有的铁素体钢几乎不能用在蒸汽温度高于565℃的过热器或者再热器中,这里使用奥氏体钢在需要耐高温的部件上。这里对几种高温材料进行详细描述。 2.1 T91/P91 T91具有良好的力学性能,其结构及性能具有较好的稳定性,焊接与工艺性能优良,具备较高的持久与抗氧化性。和TP304H作对比,T91的导热系数相对较高、热膨胀系数相对更低、持久强度中的等强温度相对较好以及等应力温度相对更高,并分别到达625℃及607℃。T91和T9钢作对比,T91的持久强度是

余热锅炉技术问答

余热锅炉技术问答 1、余热炉工作流程: 燃机排除的高温烟气通过烟道挡板控制进入余热炉本体,与过热器、蒸发器、省煤器、换热器接触换热,锅炉给水通过给水控制调节进入省煤器加热后接进炉水的温度再进入汽包,汽包内的炉水由下降管引出通过强制泵打入蒸发器使之生成汽水混合物再进入汽包进行汽水分离;分离出的饱和蒸汽由汽包上部引出进入过热器,生成过热蒸汽经调整后送入主蒸汽母管;汽包内的炉水再由下降管引出进入强制泵形成余热锅炉的强制循环过程,不断的蒸发产生过热蒸汽送入蒸汽母管进入汽轮机,最终完成燃机的联合循环运行实现效益最大化。 2、余热炉控制: 给水控制、蒸汽温度控制、蒸汽压力控制。 给水控制是由给水气动调节阀实现三冲量自动控制。 蒸汽温度控制是由饱和蒸汽或者是减温水作为减温介质,通过气动调节阀实现对过热蒸汽的混合调整。 蒸汽压力控制主要是烟道挡板控制进入余热炉的烟气量,另外还包括开排汽、疏水,燃机的负荷调整实现对蒸汽压力的控制和调整。 #3余热炉没有强制循环泵系统较为复杂,给水系统是单元独立的给水系统包括除氧器。#3余热炉整体构造:余热锅炉本体包括中压过热器、中压蒸发管束、中压锅筒、低压过热器、中压一、二级省煤器、低压蒸发管束、低压锅筒、低压除氧蒸发器、凝水加热器、锅炉构架及平台扶梯等部件。 余热锅炉辅机包括两台中压给水泵,两台低压给水泵,两台除氧水泵,除氧器,汽水分离器等部件。 余热锅炉流程: 锅炉烟气流程为:烟气从燃气轮机排出,经进口烟道进入三通烟道,当机组单循环时,烟气经上部调节门由旁通烟囱排空;当需要联合循环时,烟气从三通烟道经调节门和过渡烟道进入锅炉本体,依次水平横向冲刷一级中压过热器,中压蒸发器,低压锅热器,中压二级省煤器,低压蒸发器,中压一级省煤器,除氧蒸发器和凝结水加热器,最后经出口烟道及主烟囱排空。烟气流向和流量由与三通相联的调节门控制,过程可在主控室遥控,也可在调节门就地手动调节。

600 MW超临界锅炉带循环泵启动系统的控制设计与运行通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD447 600 MW超临界锅炉带循环泵启动系统的控制设计与运行通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

600 MW超临界锅炉带循环泵启动 系统的控制设计与运行通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 综观世界锅炉制造商,直流锅炉的启动系统不管其形式如何变化,一般可分为内置式和外置式两种,而内置式启动系统又可分为扩容器式、疏水热交换式及循环泵式,对于带循环泵启动系统,就其布置形式有并联和串联两种。本文主要介绍600 MW超临界参数锅炉所带循环泵启动系统,而且循环泵与给水泵为串联布置的启动系统的工作原理、控制思想及运行特点,锅炉最低直流负荷不大于30 %BMCR。 锅炉的主要设计参数(锅炉型 号:SG1953P25.402M95X) 见表1。 1 带循环泵启动系统的组成 在锅炉的启动及低负荷运行阶段,炉水循环确保了在锅炉达到最低直流负荷之前的炉膛水冷壁的安全性。当锅炉负荷大于最低直流负荷时,一次通过的炉膛水冷壁质量流速能够对水冷壁进行足够的冷却。在炉水循环中,由分离器分离出来的水往下流到锅炉启动循环泵的入口,通过泵提高压力来克服系统的流动阻力和省煤器最小流量控制阀(V2507)

水电站(问答题标准答案版)

水电站复习思考题(1) 复习思考题(水轮机部分)(一) 1.水电站的功能是什么,有哪些主要类型? 2.水电站的装机容量如何计算? 3.水电站的主要参数有哪些(H、Q、N、N装、P设、N保),说明它们的含义? 4.我国水能资源的特点是什么? 5.水力发电有什么优越性? 复习思考题(水轮机部分)(二) 1.水轮机是如何分为两大类的?组成反击式水轮机的四大部件 是什么? 水轮机根据转轮内的水流运动和转轮转换水能形式的不同可分为反击式和冲击式水轮机两大类。 组成反击式水轮机的四大部件是:引水部件、导水部件、工作部件、泄水部件 2.反击式和冲击式水轮机各是如何调节流量的? 反击式水轮机:水流在转轮空间曲面形叶片的约束下,连续不断地改变流速的大小和方向。 冲击式水轮机:轮叶的约束下发生流速的大小和方向的改变,将其大部分的动能传递给轮叶,驱动转轮旋转。

3.什么是同步转速,同步转速与发电机的磁极对数有什么关系?尾水管的作用是什么? 同步转速:电机转子转速与定子的旋转磁场转速相同(同步)。同步转速与发电机的磁极对数无关。 尾水管的作用:①将通过水轮机的水流泄向下游;②转轮装置在下游水位之上时,能利用转轮出口与下游水位之间的势能H2;③回收利用转轮出口的大部分动能 4.水轮机的型号如何规定?效率怎样计算? 根据我国“水轮机型号编制规则”规定,水轮机的型号由三部分组成,每一部分用短横线“—”隔开。第一部分由汉语拼音字母与阿拉伯数字组成,其中拼音字母表示水轮机型式。第二部分由两个汉语拼音字母组成,分别表示水轮机主轴布置形式和引水室的特征;第三部分为水轮机转轮的标称直径以及其它必要的数据。 水轮机的效率:水轮机出力(输出功率)与水流出力(输入功率)之比。?=P/Pw 5.什么是比转速? n s 表示当工作水头H=1m、发出功率N=1kw时,水轮机所具有的转速n称为水轮机的比转速。

上汽600MW超临界汽轮机DEH说明书概览

600MW超临界机组DEH系统说明书 1汽轮机概述 超临界600/660MW中间再热凝汽式汽轮机主要技术规范 注意: 上表中的数据为一般数据,仅供参考,具体以项目的热平衡图为准。 由于锅炉采用直流炉,再热器布置在炉膛较高温区,不允许干烧,必须保证最低冷却流量。这就要求在锅炉启动时,必须打开高低压旁路,蒸汽通过高旁进入再热器,再经过低旁进入凝汽器。而引进型汽轮机中压缸在冷态启动时不参与控制,仅全开全关,所以在汽轮机冷态启动时,要求高低旁路关闭,再热调节阀全开,主蒸汽进入汽轮机高压缸做功,经高排逆止门进入再热器,经再热后送入中低压缸,再进入凝汽器。由于汽轮机在启动阶段流量较小,在3000 r/min 时只有3-5%的流量,远远不能满足锅炉再热器最低的冷却流量。因此,在汽轮机启动时,再热调节阀必须参加控制,以便开启高低压旁路,以满足锅炉的要求。所以600MW 超临界汽轮机一般要求采用高中压联合启动(即bypass on)的启动方式。 2高中压联合启动 高中压缸联合启动,即由高压调节汽阀及再热调节阀分别控制高压缸及中

压缸的蒸汽流量,从而控制机组的转速。高中压联合启动的要点在于高压缸及中低压缸的流量分配。启动过程如下: 2.1 盘车(启动前的要求) 2.1.1主蒸汽和再热蒸汽要有56℃以上的过热度。 2.1.2 高压内缸下半第一级金属温度和中压缸第一级持环下半金属温度,大于204 ℃时,汽轮机采用热态启动模式,小于204℃时,汽轮机采用冷态启动模式,启动参数见图“主汽门前启动蒸汽参数”,及“热态起启动的建议”中规定。 冷再热蒸汽压力最高不得超过0.828MPa(a)。 高中压转子金属温度大于204℃,则汽机的启动采用热态启动方式,主蒸汽汽温和热再热汽温至少有56℃的过热度,并且分别比高压缸蒸汽室金属温度、中压缸进口持环金属温度高56℃以上,主蒸汽压力为对应主蒸汽进口温度下的压力。第一级蒸汽温度与高压转子金属温度之差应控制在 56℃之内,热再热汽温与中压缸第一级持环金属温差也应控制在这同样的水平范围。在从主汽阀控制切换到调节阀控制之前,主汽阀进汽温度应大于“TV/GV切换前最小主汽温”曲线的限值(参见“主汽门前启动蒸汽参数”曲线)。 2.1.3 汽轮机的凝汽器压力,应低于汽机制造厂推荐的与再热汽温有关的低压排汽压力限制值,在线运行的允许背压不高于0.0247MPa(a)。 2.1.4 DEH在自动方式。 2.2 启动冲转前(汽机已挂闸) 各汽阀状态: 主汽阀TV 关 高调阀GV 开 再热主汽阀RSV 开 再热调阀IV 关 进汽回路通风阀VVV开(600r/min至3050r/min关) 高排通风阀HEV 开(发电机并网,延迟一分钟关) 高排逆止阀NRV 关(OPC油压建立,靠高排汽流顶开) 高中压疏水阀开(分别在负荷大于10%、20%关高、中压疏水阀) 低排喷水阀关(2600r/min至15%负荷之间,开) 高旁HBP 控制主汽压力在设定值,并控制热再热温度在设定值

锅炉技术问答

巡检必会题 一、填空题: 1、我厂锅炉型号(HG-1025/17.4-YM28),形式(亚临界中间一次再热自然循环汽包炉),燃烧方式(正压直吹制粉系统,四角切圆燃烧),通风方式(平衡通风),过热蒸汽温度调节方式(两级混合式喷水减温),再热蒸汽温度调节方式(燃烧器摆动及微量事故喷水减温),供热工况下再热蒸汽温度调节方式(燃烧器摆动及微量事故喷水减温,在末再入口增加再热二级减温水),排渣方式(固态连续排渣),除尘方式(静电除尘)。 2、对空预器手动盘车时应断开(空预器主、辅电机电源),在空预器辅机电机延伸轴上进行盘动,A空预器应(顺)时针盘动,B空预器反之。 3、每台锅炉水冷壁吹灰器共有(80)把,长吹灰器共有(32)把。 4、#1炉等离子正常运行时要求冷却水压(0.3-0.7)MPa,等离子载体风压(18)KPa左右,压缩空气压力大于(0.6)MPa。 5、磨煤机可调缩孔吹扫气源有两路,长期吹扫气源为(密封风),定期吹扫气源为(厂用压缩空气)。 6、离心风机启动前,应将(进出口风门挡板关闭),轴流式风机启动前应将(动静叶)调节至关闭位置;送风机(出口挡板)关闭,引风机出口挡板(关闭)。各风机启动前均不允许有(反转)现象。 7、空预器的运行检查轴承润滑油在(0.2~0.6)MPa,油位正常,系统无泄漏,调节冷油器出水门维持油温(30~40)℃。 8、转动机械振动值:额定转速3000rpm电动机/机械振动值为(0.05/0.06)mm;额定转速1500rpm电动机/机械振动值为(0.085/0.1)mm;额定转速1000rpm电动机/机械振动值为(0.1/0.13)mm;额定转速750rpm及以下电动机/机械振动值为(0.12/0.16)mm。 9、转动机械轴承温度不应超过规定值:对于滚动轴承,电动机/机械轴承温度不超过(80/100)℃;对于滑动轴承,电动机/机械不超过(70/80)℃。 10、转动机械润滑油油箱油位应指示在(2/3~3/4)处。 11、送风机润滑油压正常为(0.3~0.4)Mpa,润滑油压低于(0.05)Mpa,延时300s跳送风机;引风机润滑油压正常为(0.1)Mpa,润滑油压低于0.05Mpa,延时(600s)跳引风机。 12、磨煤机润滑油压正常应不低于(0.09Mpa),当油压低于(0.07Mpa)时跳磨煤机。 13、空压机主机头排气温度正常值为(55~100℃),超过(110℃)空压机跳闸。 14、空压机正常运行时应保证冷却水压力(>0.4 Mpa)、温度(<35 ℃)。 15、正常情况下油罐温度应在(45℃以下),当油罐温度达(50℃)时必须喷淋,通过淋水装置控制温度在正常范围内。 16、引风机型式为(静叶可调轴流方式),送风机型式为(动叶可调轴流式),一次风机型式为(单吸双支撑离心式)。 17、启动锅炉额定蒸发量为(20T/h),过热器出口蒸汽压力为(1.27Mpa)过热器出口蒸汽温度为(350℃)。 18、电除尘一至四电场的除尘效率分别为(80%、16%、3.2%、0.8%)。 19、每座灰库库容约3000 m3,有效库容2400 m3,能存灰约(1800t),每座灰库能储存2台炉约(47.4h)的粗灰量。 20、捞渣机启动前应将动力油站“信号调制控制箱”转换开关置(1)位。 21、锅炉点火前(24)小时,投入电除尘器保温箱加热器;启动前(4)小时投入电除尘灰斗加热器。 22、电除尘振打装置数量为(36(阴)+116(阳))。

锅炉本体说明书

华能长兴电厂2X660MW超超临界燃煤机组锅炉HG-1968/29.3-YM5锅炉 超超临界直流锅炉本体说明书 编号:F0310BT001B161 编写: 校对: 审核: 审定: 锅炉厂有限责任公司 二○一四年三月

目录 1.锅炉技术规 (1) 2.设计条件 (2) 2.1煤种 (2) 2.2点火助燃用油 (3) 2.3自然条件 (3) 2.4锅炉给水及蒸汽品质要求 (5) 2.5锅炉运行条件 (6) 3.锅炉特点 (6) 3.1技术特点 (8) 3.2结构特点 (9) 4.锅炉整体布置 (9) 4.1 炉膛及水冷壁 (10) 4.2 启动系统 (13) 4.3过热器系统 (17) 4.4 再热器 (18) 4.5 省煤器 (18) 4.6 蒸汽冷却间隔管和蒸汽冷却夹管 (19) 4.7 杂项管道 (19) 4.8 燃烧设备 (20) 4.9 空气预热器 (21) 4.10 吹灰系统和烟温探针 (21) 4.11 安全阀 (22) 4.12 热膨胀系统 (23) 4.13 炉顶密封和包覆框架 (24) 4.14 锅炉钢结构(冷结构) (25) 4.15 刚性梁 (28) 5.主蒸汽和再热蒸汽温度控制 (30) 5.1主蒸汽温度控制 (30) 5.2再热蒸汽温度控制 (32) 6.锅炉运行、维护、检修注意事项 (32)

6.1安装注意事项 (32) 6.2运行注意事项 (35) 6.3循环泵运行注意事项 (36) 附图01-01:锅炉总体布置图(纵剖视) (37) 附图01-02:锅炉总体布置图(前视图) (38) 附图01-03:锅炉总图布置图(顶视图) (39) 附图01-04:锅炉总图布置图(水平图) (40) 附图01-05:水冷壁流程图 (41) 附图01-06:过热器和分离器流程图 (42) 附图01-07:再热器流程图 (43) 附图01-08:启动系统流程图 (44) 附图01-09:热膨胀系统图一 (45) 附图01-10:热膨胀系统图二 (46) 附图01-11:调温挡板 (47) 附图01-12:流体冷却夹管 (48) 附图01-13:蒸汽冷却间隔管 (49) 附图01-14:立面框架的典型结构图(1) (50) 附图01-15:立面框架的典型结构图(2) (51) 附图10-16:柱接头典型结构图 (52) 附图10-17:柱、梁和垂直支撑及水平支撑的连接节点详图 (53) 附图01-18:EL13700平面图 (54) 附图01-19:EL86800平面图(锅炉受压部件支撑平面) (55) 附图01-20:导向装置 (56) 附图01-21:刚性梁导向装置 (57) 附图01-22:顶板布置图 (58) 附图01-23:极热态启动曲线 (59) 附图01-24:热态启动曲线 (60) 附图01-25:温态启动曲线 (61) 附图01-26:冷态启动曲线 (62)

锅炉技术问答200题

锅炉技术问答200题 1.锅炉型号中各符号所代表的意义是什么? 答:锅炉型号主要由三组字码组成:第一组代表锅炉制造厂的汉语拼音缩写,第二组分数形式的字码,分子表示锅炉容量,分母表示过热蒸汽压力,第三组字码表示产品的生产设计序号。 2.我厂锅炉过热器和再热器由哪几级组成?其流向如何? 答:我厂过热器共有五级,分别为顶棚及包覆管过热器、低温过热器、分隔屏过热器、后屏过热器、末级过热器;再热器共有三级,分别为墙式再热器、屏式再热器、末级再热器;流向为: 汽包——顶棚过热器——包覆过热器——低温过热器——分隔屏过热器——后屏过热器——末级过热器——汽机高压缸——再热器母管——墙式再热器——屏式再热器——末级再热器——中压缸。 3.主、再热系统共布置了多少个安全门?分别在哪里?动作值各为多少? 答:主、再热蒸汽系统共布置了10个弹簧式安全门和一个电磁式泄压阀。在汽包A侧为1个,汽包B侧为2个;末级过热器出口2个弹簧式安全门和一个电磁式泄压阀;墙式再热器入口2个和末级再热器出口3个弹簧式安全门。动作值分别为:汽包#1为20.61MPa,汽包#2为21.03MPa,汽包#3为21.23MPa,过热器出口#4为19.08MPa,过热器出口#5为19.65MPa,电磁泄压阀为18.89MPa;再热器入口#7为4.34MPa,#8为4.47MPa ,#9为4.03MPa,#10为4.07MPa,#11为4.15MPa。 4.汽包的作用是什么? 答:汽包的作用主要有以下四个: (1)连接。汽包将水冷壁、下降管、过热器及省煤器等各种直径不等、根数不同、用途不一的管子有机地连接在一起,汽包起一个大联箱的作用。 (2)汽水分离。从水冷壁来的汽水混合物经汽包内的汽水分离装置分离出的蒸汽被送入过热器加热成为过热蒸汽。 (3)储水和储汽。汽包下半部储存一定的水供水冷壁蒸发用。由于汽包储存了一定数量的水,允许给水流量短时间的少量波动,而不必要求给水流量与蒸汽流量时刻保持严格的平衡, 增加了锅炉运行的稳定性。汽包里储存的水和蒸汽还起到了缓冲压力波动的作用。当蒸汽 压力升高(或降低),因对应的饱和温度升高(或降低),汽包里的水储存一部分热量,使 压力升高(或降低)较缓慢。 (4)汽里的连续排污装置能保持炉水的含盐量一定,清洗装置可以用给水清洗掉深解在蒸汽中的盐,从而保证蒸汽品质。当包中的加药装置可进行锅内处理,防止蒸发受热面结垢。5.汽包内布置有哪些汽水分离装置? 答:汽包内布置有三种分离装置:旋风分离器、波形板分离器和顶部多孔板。 6.单台引风机已到最大出力,第二台引风机启动时如何并列? 答:单台引风机至最大出力运行时,在第二台引风机启动前应先降低机组负荷将运行的引风机动叶减至两台引风机并列运行时发生的喘振线以下,再启动第二台引风机,慢慢开大动叶,减小第一台引风机动叶,直至两台引风机动叶开度、电流基本平衡并列即完成。 7.我厂锅炉设计的辅助风、燃料风、燃烬风有什么相同和不同? 答:辅助风、燃料风和燃烬风的相同之处即都是从送风机经空气预热器至大风箱的二次风。不同之处是根据它们的作用不同而布置的位置不同和运行的方式不同,辅助风是供给燃料完全燃烧所需要的氧气,需要一定的风速和风量;燃料风又称周界风,是供给煤粉着火和强化燃烧所需要的氧气;燃烬风是防止高负荷时氮氧化物生成,使煤粉燃烬所需要的风量。 8.“全炉膛灭火”动作的条件是什么? 答:“全炉膛灭火”动作的首要条件就是同层必须有两台以上的给粉机运行。当煤层单独燃烧时,如果某层的三台给粉机发“无火”信号,则该层“无火”,所有的层发“无火”信号则“全炉膛灭火”保护动作。油煤混烧时,油火检也是“四取三”,即当某层三个角的油枪检测到“有火”,才发层“有火”,反之该层“无

机电问答题

1. 管道与机械设备连接时有何要求?(P151) 1)管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。 2)管道与机械设备最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机器位移。 3)管道经试压、吹扫合格后,应对管道与机器的接口进行复位检验。管道安装合格后,不得承受设计以外的附加载荷。 2. 简述编制投标文件的注意要点。(P152) 1 ) 对招标文件的实质性要求作出响应。包括:投标函,投标报价,施工组织设计、商务和技术偏差表。 2 ) 审查施工方案。应在技术、工期、质量、安全保证等方面有创新,利于降低施工成本,对招标人有吸引力。 3 ) 复核或计算工程量。并与合同计价形式相协调。 4 ) 确定正确的投标策略。 3.废标的条件有哪些?(P153) ( 1 ) 逾期送达的或者未送达指定地点的; ( 2 ) 未按招标文件要求密封的; ( 3 ) 无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的; ( 4 ) 未按规定格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; ( 5 ) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效(按招标文件规定提交备选投标方案的除外) ;

( 6 ) 投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的; ( 7 ) 未按招标文件要求提交投标保证金的; ( 8 ) 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 4.空气管道系统泄漏性试验在实施时有哪些要求?(P159) 空气管道是输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验。实施要点如下: ( 1 ) 泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。 ( 2 ) 泄漏性试验压力为设计压力。 ( 3 ) 泄漏性试验可结合试车一并进行。 ( 4 ) 泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压lOmin 后,采用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏。5. 合同分析的重点应考虑哪些内容?(P160) 1) 分包人的主要合同责任,工程范围,总包人的责任。 2)合同价格,计价方法和价格补偿条件。 3)工期要求和顺延条件,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任。 4) 合同变更方式,工程验收方法,索赔程序和争执的解决等。6.固定式地脚螺栓安装方式有哪几种?(P160) 按安装方式分,固定式地脚螺栓有预埋地脚螺栓、预留孔地脚

锅炉电气安全技术问答参考文本

锅炉电气安全技术问答参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉电气安全技术问答参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 针对锅炉电气系统的实际情况,在安装过程中,主要 采用了保护接地和保护接零两大类。在实际的安装过程中 我们建议锅炉电气安全保护优先采用保护接地的方式。 1、锅炉电气系统保护接地的作用是什么? 为了保证锅炉电气设备和人身的安全。在整个锅炉电 气系统中,包括配电、用电等每个环节,所使用的各种电 气设备和电气装置都需要接地。 2、锅炉电气系统保护接地的安装有什么具体要求? 锅炉电气系统保护接地的安装主要有以下5点具体要 求: ①接地电阻不得大于4欧,应采用专用保护接地插脚 的插头或专用接地镙栓。

②保护接地干线截面应不小于相线截面的1/2,单独用电设备应不小于1/3。 ③同一供电系统中采用了保护接地就不能同时采用保护接零。 ④必须有防止中性线及保护接地线受到机械损伤的保护措施。 ⑤保护接地系统每隔一定时间要进行检验以检查其接地状况。 3、锅炉电气系统保护接零的作用是什么? 和锅炉电气系统保护接地的作用一样也是为了防止锅炉电气设备及装置的金属外壳因发生意外带电而危及人身和设备安全而采取的保护措施。 4、锅炉电气系统保护接零的安装有什么具体要求? 锅炉电气系统保护接零的安装主要有以下10点具体要求:

锅炉说明书F0310BT001Q081

国电大连开发区热电联产新建工程2×350MW超临界机组 HG-1125/25.4-HM2锅炉 锅炉说明书 第一卷锅炉本体和构架 编号:F0310BT001Q081 编写: 校对: 审核: 审定: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司

目录 1. 锅炉容量及主要参数 (1) 2. 设计依据 (2) 2.1 煤质及灰成分分析 (2) 2.2 自然条件 (3) 3 锅炉运行条件 (3) 4 锅炉设计规范和标准 (4) 5 锅炉性能计算数据表 (5) 6 锅炉的特点 (5) 7 锅炉整体布置 (9) 8 汽水系统 (10) 9 热结构 (16) 10 炉顶密封和包覆框架 (20) 11 烟风系统 (23) 12 钢结构 (23) 13 吹灰系统和烟温探针 (26) 14 锅炉疏水和放气(汽) (27) 15 水动力特性 (27) 附图 (29)

国电大连开发区热电厂2×350MW——HG-1125/25.4-HM2锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主开发制造的超临界褐煤锅炉。为一次中间再热、超临界压力变压运行,采用不带再循环泵的大气扩容式启动系统的直流锅炉,锅炉采用单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、π型(见附图01-01~04)、半露天布置。采用中速磨直吹式制粉系统,每炉配5台MPS200HP-Ⅱ磨煤机,4运1备;煤粉细度R =35%。锅炉采 90 用新型切圆燃烧方式,主燃烧器布置在水冷壁的四面墙上,每层4只喷口对应一台磨煤机。SOFA燃烧器布置在主燃烧器区上方水冷壁的四角,以实现分级燃烧,降低NO 排放。 X 锅炉以最大连续出力工况(BMCR)为设计参数。在设计条件下任何4台磨煤机运行时,锅炉能长期带BMCR负荷运行。 本工程锅炉按预留脱硝(SCR)装置设计,本说明书仅适用于锅炉本体。 1.锅炉容量及主要参数

超超临界机组锅炉给水泵汽化的分析与处理

超超临界机组锅炉给水泵汽化的分析与处理 Final approval draft on November 22, 2020

超超临界机组锅炉给水泵汽化的分析与处理 摘要:本文以某电厂1000MW超超临界机组汽动给水泵的汽化事件为基础,结合锅炉汽动给水泵的结构特点和最小流量阀的技术特点,分析了给水泵汽蚀的原因,指出了给水热力系统中最小流量阀的关键性。 关键词:汽动给水泵,汽化,最小流量阀 概述 某电厂1000MW超超临界机组,给水系统设计为,1台30%BMCR容量的电动给水泵和2台50%BMCR 容量的汽动给水泵,正常运行时两台汽泵承担锅炉上水任务,电泵作为启动及带低负荷或当一台汽泵故障时的备用泵。其中给水泵汽轮机为东方汽轮机厂设计生产:单轴、单缸、再热冷段蒸汽外切换、变转速、冲动式、凝汽式,主机额定工况功率16397KW,额定转速5605r/min,排汽压力,电超速6380r/min。 1汽动给水泵结构特点 汽动给水泵主要由泵的芯包、内外泵壳、水力部件、中间抽头、平衡装置、轴承、轴封以及泵座等部件组成,共6级;再循环管道设计为30%流量,配备一个气动调节门,前后各有一个手动截止门,气动门后配有逆止门。

泵设计成水平、离心、多级筒体式,为便于快速检修泵,内部组件设计成可以整体从泵外筒体内抽出的芯包结构,芯包内包括泵所有的部件。相同型号的泵组芯包内所有部件都具有互换性。备用芯包可以在所提供的任何一台泵组的壳体中进行性能试验。 泵中所用的叶轮和导叶及内部流道的设计保证给水泵具有较高的水力效率,径向间隙根据效率、临界转速和轴挠度确定,保证主给水泵具有较高的运行效率和可靠性。泵轴在易磨损处有可调换的轴套。叶轮的硬度比可拆卸型的泵壳或其它静止部分高一个等级,从而保证动静部分即使发生磨损,也可保护转动部件。在磨损发生后,通过调整动静部分间隙,亦可使泵组保证高效运行。 泵的水力平衡装置为平衡鼓结构,通过平衡装置平衡大部分轴向推力,其余轴向力通过推力轴承平衡,整套平衡装置能防止主泵在任何工况下,转子轴向窜动。推力轴承在所有的稳态和暂态情况下,包括泵启动和停止时能维持纵向对中和可靠的平衡轴向推力。 2汽化现象 汽泵组在调试过程中,于11月8日,进行A小汽机单转,完成电超速试验后停机投入盘车。11月9

600MW超临界锅炉旋流燃烧器说明书

600MW超临界锅炉旋流燃烧器说明书三井巴布科克 低NO轴流式燃烧器 X (包括过燃风喷嘴) 06325/B800/OC/3000/X./0001B TSB/O34/003 2004年1月B版 三井巴布科克技术服务处 目录 序言 健康和安全 1 煤和燃烧过程 1.1 排放 1.2 NO的形式 X 1.3 低NO技术 X 2 三井巴布科克低NO轴流式燃烧器 X 2.1 LNASB的布置和转向 2.2 LNASB的装配 2.3 中心风管组件 2.4 煤粉燃料和一次风 2.5 一次风管 2.6 燃烧器面板 2.7 二次风

2.7.1 二次风室和挡板 2.7.2 二次风旋流器 2.8 三次风 2.8.1 三次风锥体、风室和挡板组件 2.9 点火燃烧器组件和点火器 2.10 火焰监视器 2.11 过燃风喷口 3 低NO轴流燃烧器的运行 X 3.1 LNASB结渣的防止 3.1.1 除渣工具 3.1.2 除渣步骤 4 LNASB的维护 4.1 预防性维护 i 4.2 LNASB定期检查项目清单 4.2.1 从燃烧器平台进行的外部检查 4.2.2 从炉膛进行的检查 4.2.3 从风箱内进行的检查 4.2.4 从锅炉上拆下的燃烧器进行的附加检查 5 检修维护 5.1 安全 5.2 拆卸LNASB前的准备 5.3 燃烧器的拆卸 5.3.1 拆下点火器和雾化器组件 5.3.2 拆下中心风管

5.3.3 拆下一次风管桥 5.3.4 拆下燃烧器面板 5.3.5 拆下二次风室组件 5.3.6 拆下三次风锥体、风室、挡板和二次风喷口组件5.3.7 拆卸一次风管组件 5.3.8 拆卸一次风管桥 5.3.9 拆卸蜗壳组件 5.3.10 拆卸二次风室组件 5.3.11 拆卸三次风套筒挡板 5.4 燃烧器大修 5.5 重装燃烧器 5.5.1 重装三次风套筒挡板 5.5.2 重装二次风室组件 5.5.3 重装蜗壳组件 5.5.4 重装一次风管 5.5.5 重装中心风管组件 5.5.6 三次风锥体、风室、挡板和二次风喷口组件复位5.5.7 二次风室组件复位 ii 5.5.8 燃烧器面板复位 5.5.9 一次风管桥复位 5.5.10 中心风管复位 5.5.11 点火器和油枪组件复位 5.6 燃烧器投运准备 5.7 个别齿片更换步骤 6 故障分析

相关文档