文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双面彩钢酚醛复合风管主要施工方法-secret

双面彩钢酚醛复合风管主要施工方法-secret

双面彩钢酚醛复合风管主要施工方法-secret
双面彩钢酚醛复合风管主要施工方法-secret

(二) 双面彩钢酚醛复合风管制作安装施工工艺及主要技术措施

1、施工工艺流程

准备工作→风管制作→风管连接→吊装→检测

2、操作要点

2.1准备工作

施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场技术交底、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头、变径、三通、四通等等;确定各直风管及异型管的合理长度和数量;确定风管与空调设备及风管各部件的连接方式及相应的连接辅件;确定风管的加固方式;核算板材的用量;根据风管的拆分情况并结合主辅材配比表核算各种辅材的用量。由于酚醛泡沫板材尺寸为4000×1200㎜及2000×1200(长×宽)两种,而设计风管的规格尺寸各式各样,所以在划线过程中应精确计算、合理地划线、切割下料是降低材料损耗的关键。

2.2、风管制作

风管制作流程:放样→切割、压弯→成形→加固

2.2.1放样

矩形直风管放样。一般复合板材供货板宽为1200mm,长度为4m,根据风管边长尺寸及板材宽度,矩形直风管的放样采用如图5.2.2-1所示的组合方法。A和B随板材厚度而变化,(B=2A)使用不同组合方法放样尺寸不一样,按风管制作任务单规定的组合方式计算放样尺寸。按计算的放样尺寸用钢直尺或钢卷尺在板材上丈量,用方铝合金靠尺和画笔在板材上画出板材切断、V形槽线、45度斜坡线。

图2.2-1 矩形风管放样图

T 形矩形风管放样。T 形矩形风管由两根矩形直管组成。按矩形直风管放样的方法,分别放样。主管在设计位量开孔,开孔尺寸为对应支管边长。用钢尺丈量,用画笔和方铝合金靠尺划出切断线、V 形槽线、45度斜坡线,如图2.2-2所示。

2.2-2 T 型矩形风管放样图

矩形弯管的放样(弯头,S 形弯管)

。矩形弯管一般由四块板组成。先按设计要求,

在板材上放出侧样板,然后测量侧板弯曲边的长度,按侧板弯曲边长度,放内外弧板长方形样。画 出切断线、45度斜坡线、压弯区线,如图2.2-3所示。

图2.2-3 矩形弯管放样图

矩形变径管的放样(靴形管)。矩形变径管一般由四块板组成。先按设计要求,在板材上对侧板放样,然后测量侧板变径边长度,按测量长度对上板放样。画出切断线、45

度斜坡线、压弯处线或V 形槽线,如图2.2-4所示。

图2.2-4 矩形变径管放样图

矩形分叉管的放样。分叉管种类很多。现按r 形分叉管说明放样方法。首先对风管上下盖板放样,放样见下图。测量内弧管板长度,并放样,再测量外弧管板长度并 放样。画出切断线、45度斜坡线,如图2.2-5所示。

图2.2-5 矩形分叉管放样图

2.2.2 切割、压弯

检查风管板材放样是否符合风管制作任务单的要求,划线是否正确,板材有否损坏。检查刀具刀片安装是否牢固。检查刀片伸出高度是否符合要求。直刀刨刀片伸出高度应能切断板材,不伤桌面地毯;单刀刨刀片和双刀刨刀片伸出高度应能切断上层铝箔和芯材,不伤下层铝箔。双刀刨两刀间距约2mm 。按切边要求选择左45°单刀刨或右45°单刀刨。将板材放置在工作台上,方铝合金靠尺平行固定在恰当位置。手持刀具,将刀具基准边靠紧方铝合金靠尺,刨面压紧板材,刀具基准线对准放样线,向前推或向后拉刀具,直刀刨将板材切断;单刀刨将板材切边;双刀刨将板材开槽。角度切割时,要求工具的刀片安装时向左或向右倾斜45°,以便切出的“V ”型槽口成90°,便于折成直角。切割时刀具要紧贴靠尺以保证切口平直并防止切割尺寸误差。板材切断成单块风管板后,将风管板编号,以防不同风管的风管板搞错。

对于弯曲面的板材,将切割下料后的板材用压弯机在压弯区内压弯。扎压风管曲面

时,扎压间距一般在30~70cm之间。内弧半径小于150mm时,扎压间距为30mm;内弧半径在150~300mm时,扎压间距为35~50mm;内弧半径大于300mm时,扎压间距为50~70mm。扎压深度不宜超过5mm。板材压弯利用折弯机在所需的压弯处扎压,使板材出现“V”形凹槽。板材弯曲成形后,它与主板的接缝要尽可能紧密,这样便于风管的粘接成形,且粘接牢固。

2.2.3 成形

按风管制作任务单检查风管面板是否符合设计要求。清洁板材切割面的粉末,清除油渍、水渍、灰尘。用毛刷在切割面上涂刷胶粘剂。待涂胶不粘手时,将风管面板按设计要求粘合,并用刮板压平。对难以刮平的部分,可用木锤轻轻锤平。检查板材接缝粘接是否达到质量标准。清洁板材需粘接压敏铝箔胶带的表面。在板材接缝处从一端至另一端按对中位置粘上压敏铝箔胶带。压敏铝箔胶带粘在一边的宽度不小于20mm。用塑料刮板,刮平胶带,使胶带粘接牢固。清洁待施胶的风管内四角边。用密封胶枪在风管角边均匀施胶。密封胶封堵后,压实。用钢尺和角尺检查粘接成形的风管质量。

2.2.4 加固

风管的加固有两种方法。一种是角加固,一种是平面加固。风管边长>400mm时采用平面加固;250≤边长≦400mm时采用角加固。

平面加固是将加固支撑按需加强风管的边长用砂轮切割机下料,切断DN15镀锌管。在镀锌管两端,各放入60mm长圆木条。用夹钳将圆木条固定在镀锌管两端。按设计要求用钢尺在风管面确定加强点。加固方法见图2.2-6。边长≧2000mm需增加外加固,外加固采用∠30*3以上角钢制作成抱箍状,箍紧风管。

图2.2-6 平面加固示意图

风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片,直角垫片的宽度与风管板材厚度相等,边长不小于55mm ,如图2.2-7所示。

图2.2-7 角加固示意图

2.3 风管连接

2.3.1酚醛铝箔复合板风管管段连接,以及风管与阀部件、设备连接的基本形式如表2.3所示。

表2.3 风管与阀部件、设备连接的基本形式

2.3.2 主风管与支风管的连接

主风管上直接开口连接支风管可采用90°连接件或其他专用连接件,连接件四角处应涂抹密封胶。当支管边长不大于500mm,也可采用切45°坡口直接连接。如图2.3-1。

主风管与支风管的连接 图2.3-1

2.3.3 管与柔性风管的连接

主风管与柔性风管的连接应注意将环状止口顶在复合板上,再扳边固定,如图2.3-2所示。

图2.3-2 主风管与柔性风管连接

2.3.4 风管与部件的连接方式,采用“F ”法兰连接,如图2.3-3所示。

图2.3-3 风管与部件连接 2.4 风管吊装

安装前依施工图的要求,确定风管走向、标高;检查风管按分段尺寸制作成形后,要按系统编号并标记,以便安装;风管的尺寸,法兰安装是否正确;风管及法兰制作允许偏差是否符合规定;风管安装前应清除其内、外表面粉尘及管内杂物。

按设计要求在风管承重材料上钻膨胀套孔。用全丝螺丝制作吊杆。吊杆按吊装高度要求,用砂轮切割机下料,安装吊杆。按设计要求对横担下料、钻孔,并做好防腐处理。吊装风管,在风管下安装横担和防震垫,用平垫、弹垫、螺母固定横担。按设计要求安装连接风管、通风系统部件。对金属法兰和金属通风部件做绝热处理。 2.5风管修复

风管在搬运、安装过程受到偶然的碰撞会引起损坏。根据风管损坏程度有不同的修复方法。风管表面铝箔凹痕和刮痕,可以通过表面修平或重新粘贴新的铝箔胶带修复;风管壁产生孔洞比较大时,将孔洞45°切割方块后,再按相等的方块封堵,粘接缝粘贴铝箔胶带;风管壁产生小孔洞可用玻璃胶封堵,再粘贴铝箔胶带;法兰处断裂时,距法兰处300mm 切割下来,增补一节短管。 2.6 检测

风管制作与风管系统安装完毕后,按分项工程质量检验程序和要求分别进行质量检查验收。风管耐压强度应符合《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)附录A 《风管耐压强度及漏风量测试方法》的规定。漏光法检验和漏风量试验方法按《通风空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定实施。 2.7 质量控制

7.0.1 制作风管时为保证风管制作后的强度,在下料时粘合处有一边要保留20mm 铝箔做护边。

7.0.2 风管在粘合前需预组合,检查拼接缝处是否严密,尺寸是否符合要求。根据季节温度、湿度及胶粘剂的性能确定最佳粘合时间。粘接后,用角尺、钢卷尺检查、调整垂直度及对角线偏差应符合规定。

7.0.3

粘接缝在粘接后应平整,不得有歪斜,错位、局部开裂,以及2mm 以上的缝隙等缺陷。

7.0.4 选择胶水可选用高固含量,固化程度快,合适酚醛铝箔复合板的专用胶水。在选用溶剂型胶液时,一定要使溶剂挥发后,在进行风管拼接。

7.0.5 为防止风管内角缝处表面层剥落或接缝处产生泄漏现象,应用密封材料封堵四条内角缝,横向加固最少数量及纵向间距应符合表7.5的规定。

7.0.6 无论何种连接方式,均应注意防止冷桥的出现。

7.0.7 风管及法兰制作允许偏差,应符合表表7.7规定。

7.0.8 风管安装前,要根据设计要求对拟安装的风管位置、标高、定位、防线及技术方案进行复核,在确定无误后再进行施工。风管经过建筑结构的预留孔洞位置应认真校核。

7 0.9 风管支吊架间距应符合规定。水平安装风管底边尺寸不大于1000mm时,支吊架间距不超过2m;水平安装风管底边尺寸大于1000mm时,支吊架间距不超过1.5m;水平安装风管底边尺寸大于1600mm时,支吊架间距不超过1m;垂直安装风管的支架间距不超过2.4M,每根立管的支架不少于2个;水平安装风管主、干管长度超过20M时,应设置不少于1个防摆支架。支吊架的选用应符合表7.9的规定:

7.0.10 与风管连接的风阀等部件,应单独设置支吊架。风管安装时应注意防护。风管穿过楼板或墙时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚不小于0.75mm;穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,其预埋管或防护套管钢板厚不小于1.6mm;穿屋面时,应设防水套管。

7.0.11 风管明装后,土建如需涂饰,应要求土建施工方选用水溶性涂料。建议不采用溶剂型油漆。如必须采用溶剂型油漆,请注意通风,使溶剂尽快挥发。

复合风管施工工艺

酚醛铝箔复合风管制作安装施工工法 工法编号:RJGF(闽)—07—2008 完成单位:中建七局三公司 主要完成人:余冠群柯友才 1前言目前国内通风空调管道材料以镀锌钢板为主,管道外有时覆盖玻璃棉、聚乙烯泡沫塑料或橡胶海绵等保温层。这种传统风管安装工期长、制作成本高、自身重量大、隔热性能和外观较差,使得中央空调的使用者和设计者都迫切希望新型风管材料的出现。 酚醛铝箔复合板是酚醛泡沫板与铝箔复合制成夹芯板。现场按设计规格尺寸加工,成型,一次吊装,无须再加保温层。酚醛铝箔复合风管系统其具有优异的防火性能、优良的绝热性能、抗腐蚀抗老化、隔音性能良好、质量轻及施工方便,取得明显的社会效益和经济效益。 2工法特点 2.0.1 规范化施工,便捷快速,降低材料成本,体现了标准工艺的先进性和科学性。 2.0.2 酚醛铝箔复合风管制作安装工艺方法严格、认真,观感好,重量轻,方便吊装。 3适用范围 本工法适用于低、中、高(2000Pa压空调系统及潮湿环境的工民用建筑、酒店、 医院、写字楼以及其它特殊要求场所的通风与空调酚醛铝箔复合风管施工。酚醛铝箔复合风管矩形风管边长宜为120三L三3000,且其长边与短边之比不大于4: 1。 4工艺原理以铝箔复合酚醛保温板为主材,采用专用制作工具,在施工现场根据酚醛铝箔复合风管的物理性能与化学特性, 方便快捷地对铝铂复合酚醛保温板进行裁切、粘接拼接、在风管内接缝涂密封胶,制作成的通风管道,然后通过专用法兰与其它部、配件组成风管系统。酚醛风管以内边长为标注尺寸。 5主要工艺流程及操作要点 施工工艺流程 准备工作一风管制作一风管连接一吊装一检测 操作要点 5.2.1 准备工作 施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场技术交底、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头、变径、三通、四通等等;确定各直风管及异型管的合理长度和数量;确定风管与空调设备及风管各部件的连接方式及相应的连接辅件;确定风管的加固方

单面彩钢酚醛复合风管施工工艺

单面彩钢酚醛复合风管制作与施工工艺 第一章材质简介及施工准备 一、材质简介 单面彩钢酚醛复合风管融合了传统材料和现代技术的双重优点,既增强了板材的保温性能,同时提高了外表强度及防火性能。它还具有防水,无味,无毒,不腐,不裂,不变形,不燃,高强质轻,施工方便,使用寿命长等特点,所以最近十几年被广泛应用于暖通工程中。 二、工具 1、工作台(4米长、1.2米~1.5米宽)至少一个 2、刀具(单直刀、单斜刀、双面刀)各一把 3、1米钢直尺、0.5米钢角尺(分度值均为1mm)各一把 4、4.2米、1.3米铝合金压尺各一根 5、手电钻、砂轮切割机、电锤、电焊机、台钻各一台 6、长、短密封胶枪各二把 7、裁刀、卷尺和毛刷若干 8、橡胶锤、铁圆规各二把 三、辅助材料 1、PVC连接件:直接PVC接口法兰(20mm)、U型PVC法兰(20mm)、直角PVC 法兰(20mm)、工字型插条、封口角、F型PVC法兰、h型PVC法兰 2、保护碟(垫片)、连接加固柱、镀锌螺丝 3、锌铁补偿角、圆形固定支撑、吊码、强力胶水、密封胶、铝箔胶带 四、辅助配比表 复合风管制作辅材配比表 配件名称单位配比/㎡ 平面法兰M 1.20 转角法兰M 0.15 U型法兰M 0.53 插条M 0.60 护角只 1.20 锌铁加强角只 2.40 铝制保护碟只 1.34

玻纤胶带M 2.50 复合胶水KG 0.23 第二章风管制作 一、风管制作程序 二、制作程序的控制与要求 1.风管下料前图纸分解

1.1图纸分解应充分查看和分析图纸,和相应的设计意图; 1.2图纸分解应结合现场实际情况,如预留洞口、施工空间等; 1.3图纸分解应充分利用板材,减小损耗; 2.确定风管规格和数量 2.1风管规格尺寸以图纸为准,个别区域施工空间有限需调整的,及时征求项目技术管理人员意见; 2.2确定风管数量时既依据图纸,也要结合现场实际情况; 3.风管下料 3.1 下料前,应准确定位切口位置及切口形式,并尽量控制测量误差; 3.2只能用专用且矫正良好的刀具进行板材的切割,禁止随意使用电动或其他工具进行操作; 3.3 板材下料时,务必保证工作面的平整、清洁,并用纸箱或塑料纸铺垫,防止弄脏或刮伤、破坏到风管板材的内外表面,而影响到风管做成后的性能、美观; 3.4 板材裁切时,必须根据标注切口位置,牢牢控制切口方向,控制因切口的失准造成板材切口的偏差; 3.5 板材下料完成后,应清除切边的毛刺,和个别部位的突起,以保证板材切口及端部的平齐; 4.下料计算方法 4.1 矩形直风管尺寸计算方法 用板材制作矩形风管,风管标注的尺寸是指风管内边尺寸。每块风管板料边都应切割成45度角斜坡,用四块风管板料组合成矩形风管。当使用20mm厚的风管板材,每块风管板料两边应比风管内边长40mm。矩形风管组合可采用一片法、U形二片法、L形二片法、四片法等。使用不同组合方法放样尺寸不一样,按风管制作任务单规定的组合方式计算放样尺寸。按计算的放样尺寸用钢直尺或钢卷尺在板材上丈量,用方铝合金靠尺和画笔在板材上画出板材切断、V形槽线、45度斜坡线。 (1)风管的四面总长小于或等于1040mm时,可用一块板材制成。 (2)风管三面总长小于或等于1080mm时,可用一块板制成三面,另加一块封板。 (3)风管三面总长小于或等于1120mm时,可用两块板拼接制成。

单面彩钢酚醛风管施工工艺

单面彩钢酚醛风管施工工艺 1放样工艺过程 放样之前,要充分解读风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,确定各直风管及异型管的合理长度和数量、风管与空调设备及风管各部件的连接方式及风管的加固方式,核算板材及各种辅材的用量。 1.1矩形直风管放样 1.1.1计算放样尺寸 用板材制作矩形风管,风管标注的尺寸是指风管内边尺寸。矩形直管放样图 1.1.2 T 形矩形风管放样 T 形矩形风管由两根矩形直管组成。按矩形直风管放样的方法, 分别放样。主管在设计位量开孔,开孔尺寸为对应支管边长。用钢尺 丈量,用画笔和方铝合金靠尺划出切断线、 V 形槽线、45度斜坡线 1 压弯线 1 1 — — 1 厂丿 折弯固定 、. ------------ \ 1 \ | X h~~!| 上下板 T 型矩形弯管放样图 1.1.3矩形弯管的放样(弯头,S 形弯管) 矩形弯管一般由四块板组成。先按设计要求,在板材上放出侧样 板,然后测量侧板弯曲边的长度,按侧板弯曲边长度,放内外弧板长 方形样。画出切断线、45度斜坡线、压弯区线。 一片法 一 「 -衣? X ? X ?■XXX.\XXXX>\ZX. 0:>00<>0000<\>00: 二片法 三片法 四片法

双面彩钢酚醛复合风管主要施工方法

(二) 双面彩钢酚醛复合风管制作安装施工工艺及主要技术措施 1、施工工艺流程 准备工作→风管制作→风管连接→吊装→检测 2、操作要点 2.1 准备工作 施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。 2.2、风管制作 风管制作流程:放样→切割、压弯→成形→加固 2.2.1放样 矩形直风管放样。图2.2-1 矩形风管放样图 T 形矩形风管放样。T 形矩形风管由两根矩形直管组成。按矩形直风管放样的方法,分别放样。主管在设计位量开孔,开孔尺寸为对应支管边长。用钢尺丈量,用画笔和方铝合金靠尺划出切断线、V 形槽线、45度斜坡线,如图 2.2-2所示。 2.2-2 T 型矩形风管放样图 矩形弯管的放样(弯头,S 形弯管) 。矩形弯管一般由四块板组成。先按设计要求,

酚醛复合风管与传统风管的对比分析

酚醛复合风管与传统风管的对比分析 摘要:介绍了风管的种类和酚醛复合风管的技术参数,将酚醛复合风管和传统风管的物理性能参数进行了对比,并就节能、环保、阻燃性、施工方法及经济性等方面进行了比较分析。 关键词:酚醛复合风管镀锌铁皮风管技术参数物理性能比较节能重量消声性能阻燃性施工方法经济分析 Abstract: this paper introduces the types of duct and phenolic composites duct technical parameters, will phenolic composites duct and traditional duct physical performance parameters are compared, and the energy saving, environmental protection, and flame retardancy, construction methods and the economy, a comparative analysis. Keywords: phenolic composites duct galvanized iron duct technology parameters comparison of physical properties energy saving weight attenuation performance flame retardancy construction method of economic analysis 一、引言 在中央空调系统和通风系统中,风管材料的选材大致可分两大类:金属板和非金属板。金属板又分为普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、铝板等,其中以传统的镀锌钢板为最常用;非金属板可分为硬聚氯乙烯、有机玻璃钢、无机玻璃钢以及近几年新崛起的复合型轻质保温风管,如酚醛、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃纤维等几类。其中镀锌风管应用最为广泛。 随着社会的不断发展,建筑业对钢材消耗日益增加而导致原材料供应紧张.材料价格的不断上涨使得制作成本变得越来越高,因而在工程造价上所占比重将增大;并且安装后还需做保温层的施工,在保温上存在缺陷也不少,如,铁皮风管保温层密封不干胶胶带稳定性较差且易脱落,外表面铝箔纸强度差极易破损;保温钉粘结不牢极易造成保温层脱落,冷量泄漏大且板材容易锈蚀,造成空调冷量的巨大浪费等等。 除了镀锌板材之外另一种较常用的非金属板材为无机玻璃钢,它多用于地下室防潮及有腐蚀性气体的环境及防排烟系统中。但在实际应用过程中也发现该种材料存在一些问题。由于无机玻璃钢按其胶凝材料性能分为以硫酸盐类为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的水硬性无机玻璃风管和以改性氯氧镁水泥为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的气硬性改性氯氧镁水泥风管两种类型。由于这种材料本身是由氧化镁(粉末状)+氯化镁(7 8℃液态,俗称卤水)+无碱或中碱玻璃纤维布

玻镁复合风管施工设计工艺设计

玻镁风管施工工艺 (一)、风管的制作: 1.1、制作原则 1.1.1风管制作以设计图纸及 GB5024?2002为依据。复合风管制作可以预制或在施工现场 制作。风管尺寸以其内边尺寸为准,以保证风管的有效断面积。 1.1.2施工中必须先按照设计图纸上的风管规格进行合理的切割下料。由于复合风管板材的 规格尺寸为1300X 2260mM 180 (宽度X 长度X 厚度),而设计中风管的规格尺寸各不 相同,所以划线过程中应精确、合理,切割下料是降低板材损耗的关键。 板材切割 切割线须保持平直,对角线长度误差应小于 5mm 切割线与板面成直角。台 阶板(侧面板)切割线深度为 20± 1.5mm (图4—1)。 三通、弯头、异径管等管件用板材,须先放样,后用手提切割机切割。切割 角度必须正确,以保证拼接质量。 风管拼装示意图(图4 — 2)。注:风管拼装时,台阶板须作为左、右侧板, 不得与顶、底面板互换。 专用胶 顶面板 图4 — 2风管拼装示意图 用刮刀沿侧面板切割线将多余部分去除,确保侧面板梯阶位置平整 首先将底面板放于组装架上,保持水平。其次将左、右侧面板梯阶处与底面 1.3. 3 在左右侧面板梯阶处适量均匀地敷上专用胶 1.2 1.2.1 1: 1.2.2 1.3 矩形风管制作 1.3.1 1.3.2 1.3.4 图4—1侧板切割 侧板切割线 右悵板

板粘接,再将顶面板放入侧面板中间。为实现管段间的无法兰连接,侧面板 与顶、底面板纵向须错位 100mm 最后用捆扎带将拼装好的风管捆紧,捆扎 带间距600mm 其与风管四角连接处设置 90o 护角(图4— 2)。 1.3.5风管周长小于2000mm 寸,对角线长度误差不得大于3mm 风管周长大于2000mm 时,对角线长度误差不得大于5mm 1.3.6 清除连接处挤压出得余胶,同时填补空隙。风管内外壁及侧面板与顶、底面板 100mn 错位梯阶处均不得留有残胶。 1.4 异径风管制作 1.4.1弯头制作 按图放样切割板材,将弯头侧壁分解为多块平板拼接而成(图 4-3) 三通、四通制作 参见4.3弯头制作 1.6 大型风管的加固 当风管边长大于1500mm 时,必须采取加固措施(图4 — 4 )1.5 图4 — 3弯

酚醛复合风管施工工艺

酚醛铝箔复合风管制作安装施工工法 1 前言 目前国内通风空调管道材料以镀锌钢板为主,管道外有时覆盖玻璃棉、聚乙烯泡沫塑料或橡胶海绵等保温层。 2 工法特点 2.0.1 规范化施工,便捷快速,降低材料成本,体现了标准工艺的先进性和科学性。 2.0.2 酚醛铝箔复合风管制作安装工艺方法严格、认真,观感好,重量轻,方便吊装。 3 适用范围 本工法适用于低、中、高(2000Pa)压空调系统及潮湿环境的工民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其它特殊要求场所的通风与空调酚醛铝箔复合风管施工。酚醛铝箔复合风管矩形风管边长宜为120≦L≦3000,且其长边与短边之比不大于4:1。 4 工艺原理 以铝箔复合酚醛保温板为主材,采用专用制作工具,在施工现场根据酚醛铝箔复合风管的物理性能与化学特性,方便快捷地对铝铂复合酚醛保温板进行裁切、粘接拼接、在风管内接缝涂密封胶,制作成的通风管道,然后通过专用法兰与其它部、配件组成风管系统。酚醛风管以内边长为标注尺寸。 5 主要工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 准备工作→风管制作→风管连接→吊装→检测 5.2 操作要点 5.2.1 准备工作 施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场技术交底、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头、变径、三通、四通等等;确定各直风管及异型管的合理长度和数量;确定风管与空调设备及风管各部件的连接方式及相应的连接辅件;确定风管的加固方式

复合风管制作安装方法和标准

复合风管制作安装方法和标准

铝箔复合夹心板风管制作安装方法和标准 1、施工准备 风管施工主管必须熟悉风管、风口布置图和设计要求,有关规范、规程;了解风管、风口制作和安装工艺,并对施工班组长进行技术交底。 据施工进度,风管施工主管作出板材和其它辅材需求计划,并检查具体到位情况。 施工前,质安员应按规定对施工机具、材料进行全面检查,只有合格才可用于施工,并作好相应记录。 2、施工流程

3、风管制作 板材的放置 3.1.1板材吊装时,绳索与板材或纸质包装盒接触处应垫一垫木。 3.1.2板材堆放场地必须干净、平整。 3.1.3板材不得甩、碰、砸、踏。 3.1.4板材堆放不宜过高,不超过八件为宜。 3.1.5板材不能露天存放,严防雨水淋湿。 3.1.6板材不宜平抬,应竖立搬运为佳。 操云刀具 3.2.1刀片应干净、锋利;刀具(尤其是底端)应干净,无胶和其他污物;电动推刀在使用前应清除V型刀头上的杂质。 3.2.2刀片应深度到位,90度刀片长度应以切透板材而又不切伤下层铝箔为准;左、右45度刀和直刀应以切透板材和下层铝箔为准。 45度刀和90度的刀,角度应准确无偏差。 3.2.4 运刀应用力均匀、速度平稳,且刀具底端不伤及与之相接触的上层铝箔。 裁板下料 3.3.1下料裁板宜先裁成正方形或矩形(先制作直管),再尽量利用余料制作异形管。 3.3.2板材切口应准确,切线应平直或照划线。 3.3.3板材切口应平整、无破损。 3.3.4矩(正方)形风管各对角线的尺寸应一致,其误差≤1.5mm,风管相邻的两个面应垂直成90度,接缝无明显缝隙。 下料完弯头的内、外弧板后,在板面上压出横纹,该横纹要垂直于切口端面,宽窄一致,

彩钢酚醛复合风管对比镀锌铁皮风管

彩钢酚醛复合风管对比镀锌铁皮风管 核心提示:镀锌铁皮风管的最内层为镀锌铁皮,外裹玻璃棉等保温材料(如采用橡塑保温材料,则防火性能大大下降),最外面再采用铝箔缠绕,这使镀锌铁皮风管的最内层为镀锌铁皮,外裹玻璃棉等保温材料(如采用橡塑保温材料,则防火性能大大下降),最外面再采用铝箔缠绕,这使得铁皮风管的自重大、施工安装费工费时、外观差、气密性低、输送过程冷/热量损失大。与镀锌铁皮风管相比,彩钢酚醛风管具有以下优势: 1、高效保温,节省能源消耗。彩钢酚醛风管内层为享有“保温之王”称号的酚醛泡沫[2],因此其导热系数仅为0.022~0.026 W/(m·K),而铁皮风管的导热系数为0.035~0.043 W/(m·K);彩钢酚醛风管在工厂一次成型,而铁皮风管需在现场进行保温,容易形成冷桥,导致其保温效果迅速下降;彩钢酚醛风管特有的连接方式保证了通风系统具有优良的气密性,减少了冷/热空气输送过程中的泄漏。据测算,在输送同样冷/热量时,铁皮风管的冷/热量损失为15%,而彩钢酚醛风管的冷/热量损失低于2%。https://www.wendangku.net/doc/265123299.html, 2、屏蔽粉尘,抑菌防水,保证健康环境。彩钢酚醛风管不需现场保温,内表面复合铝箔,使气流与保温材料隔绝开来,形成严密的防粉尘屏障;铁皮风管需要在现场进行保温,施工过程中岩棉、玻纤棉会对工作人员健康造成影响。彩钢酚醛风管的内壁涂有专用胶水,可抑制细菌在风管内孳生;铁皮风管由于冷桥的存在,容易形成冷凝水,使得风管内部容易起霉,从而对送风造成污染[3]。 3、吸声降噪,营造宁静空间。酚醛泡沫可充分吸收气流中的各种噪声能量,而彩钢板的密度大,具有良好的隔音效果,因此彩钢酚醛风管具有类似管式消声器的消声效果。铁皮风管由于需要在现场施工,其下料及咬口过程中可能会出现配合不匀的现象,因此在运行中将带来管道的震动及噪声。https://www.wendangku.net/doc/265123299.html, 4、自重轻,可降低建筑荷载。彩钢酚醛风管的容重为2.98 kg/m2,而铁皮风管(0.8 mm 厚)的容重为7.08 kg/m2,因此采用彩钢酚醛泡沫就可以大大减轻建筑的结构荷载,增大建筑的安全系数,这对框架式钢结构建筑尤为有利。 5、节省净空,提高有效空间。彩钢酚醛风管不必预留保温施工空间,可贴梁、贴壁、贴顶安装,且不需安装消声器,因此能有效利用建筑物空间,提高室内净高。铁皮风管需在现场进行保温,因此需保留一定的安装空间,从而造成了建筑空间的浪费。 6、制作快捷,缩短施工周期。彩钢酚醛风管在工厂一次成型,现场的制作方便快捷,工作量小,且由于自重轻,对吊装的要求低,因此施工效率高,施工周期远小于铁皮风管。据现场测算,彩钢酚醛风管的安装效率比镀锌铁皮风管提高了3~4倍,可大大缩短施工周期,使业主物业早日投入使用,早日产生效益。

铝箔复合酚醛泡沫风管施工工艺-

铝箔复合酚醛泡沫风管施工工艺 二、基本要求: 1.酚醛泡沫板材:用于通风管道、排烟管道要求容重必须达到70 kg/m3。具备国家权威部门出具的A级不燃型式检验报告。铝箔复合酚醛泡沫风管具备国家权威部门出具的风管整体耐火极限 1.5小时的型式检验报告。 2.法兰:要求采用铝合金材质,必须经过防氧化处理且厚度不得小 于1.0mm。用于连接各类风阀的K型法兰厚度不得小于2.0mm。 3.用于排烟管道的法兰等连接件、“H”形铝合金加固条等厚度不得 小于1.5mm。用于连接各类风阀的K型法兰厚度不得小于2.0mm。 4.铝箔胶带:必须选用加强型阻燃玻璃纤维布铝箔胶带。 5.加固杆:选用壁厚为1.0mm、外径16mm的镀锌管。 6.加固垫片:作为排烟管道时垫片直径必须达到12-15CM,根据管 道内经的大小。 7.密封胶:达到3小时耐火极限。 8.用于消防排烟的铝箔复合酚醛风管需做1500Pa的耐压试验。用于 耐压试验的试件应能够体现各种加工工艺(如风管连接、风阀连接、支管连接、弯管等)。 三、铝箔复合酚醛泡沫风管制作安装: (一)工艺方面的要求: (1)风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致,折角应平直,

圆弧应均匀,两端面平行。风管无明显的扭曲与翘角;表面应平整,凹凸不大于10mm. (2)风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300 mm时,为2mm; 当大于300 mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm。 (3)板材拼接宜采用专用的连接构件,连接后的板面平面度的允许偏差为5mm。 (4)风管的折角平直,拼缝粘接应牢固、平整。拼缝处的间隙不得大于3mm。 2、风管的连接应平直,不扭曲。明装风管水平安装,水平度的允许偏差为3/1000,总偏差不应大于20mm。支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,间距不宜小于200mm。 3、酚醛铝箔复合板风管板材的拼接应采用45°角粘接或“H”形加固条拼接,拼接处应采涂胶粘剂粘合。当风管边长小于或等于1600mm时,宜采用45°角形糟口处直接粘接,并在粘接缝处两侧粘贴5—6CM加强型阻燃玻璃纤维布铝箔胶带;边长大于1600mm时,宜采用“H”形铝合金加固条在90°角口处拼接。用于消防排烟风道的风管必须采用“H”形铝合金加固条在90°角口处拼接。 4、板材切割应使用专用刀具,切口应平直。风管管板组合前应清除油渍、水渍、灰尘,组合可采用一片法、两片法或四片法形式。组合时45°角切口处应均匀涂满胶粘剂粘合。粘接缝应平整,不得有歪扭、错位、局部开裂等缺陷。酚醛风管与加强型阻燃玻璃纤维布

酚醛复合风管制作安装工艺

酚醛复合风管的制作与安装工艺 上海某商业广场工程,位于杨浦区五角场,是上海市列出的未来10 大商业中心中,仅有的2 个新兴商业中心之一,建筑面积达33 万平方米。室内的通风空调的设计和应用的材料就基本包含了市场上目前的所有类别风管,包括酚醛复合风管、镀锌钢板风管、无机玻璃刚风管、XPS 复合风管。其中酚醛复合风管用于空调系统,面积达10 万多平方米;镀锌钢板风管用于排风和排烟系统;无机玻璃刚风管用于地下二层车库排风及排烟系统,约18000 平方米;XPS 复合风管用于华纳影城(3 楼)影厅空调系统。 上述风管中,镀锌钢板风管、无机玻璃刚风管等都应用时间很长,工艺也较成熟,而酚醛复合风管是一种新型的材料,密度小,重量轻,由酚醛泡沫板表面铝箔而成,是传统风管的替代品。 它还具有的如下的主要性能: ①优异的防火性能:遇火不燃,为A 级防火材料; ②优异的绝热性能:导热系数低,表面无须在保温; ③吸水率低:酚醛泡沫利用闭孔发泡,密闭气孔率达95%以上,耐水防潮。 本工程的酚醛风管主要用在地下一层、沃尔玛、国际百货、食品大厦、华纳影城等单体中。下面主要介绍其制作和安装工艺。 一、复合风管的制作工艺 1. 制作风管的工具 复合风管可以通过机械设备加工和简单的手工工具加工两种形式,机械设备加工适用于大面积、成批量的风管加工,要求加工场地较大;手工工具制作复合风管较为灵活,适用于各种场所的施工,本工艺主要是对简单的手工工具制作风管工艺进行说明。 制作复合风管的工具主要是刀具,分为左45°角,右45°角, 90°直角和 双刨刀四种(如图)

要求刀架的精度高,刀片锋利,耐磨,各种刀具所使用的刀片均可以互换。 2、复合风管加工步骤: 放样:按设计文件确定的内径尺寸进行放样,它不同于钢制风管,不可以忽略板材的厚度(标准厚度为20 ㎜)。 切割:按划出的线条使用专用刀具切割。 粘接:把准备好的板材粘接成型。 安装固定件、封边、密封。 安装法兰:把法兰安装在风管上。 3、直风管的加工工艺 (1)根据风管的规格和系统设计的工作压力选用板材,然后放样、划线,放样时要考虑复合板材的厚度。 (2)切割:风管制作可分三种形式:

彩钢酚醛复合风管与普通复合风管的对比分析

彩钢酚醛复合风管具有明显的优势,普通复合风管外层为铝箔,即双面铝箔。保温材料通常选用易燃的聚氨酯泡沫或聚苯乙烯泡沫,因此虽然其保温性能比铁皮风管要好,但强度和防火性能却低于铁皮风管。彩钢酚醛风管外层采用彩钢板,内层保温材料为有机材料中不燃性能最好的酚醛泡沫,因此可避免普通复合风管的缺陷,具有明显的优势: 1、安全:符合防火A级标准:彩钢酚醛风管的内层采用酚醛泡沫材料。试验表明,100 mm酚醛泡沫抗火焰能力可达1小时以上而不被穿透,且烟密度低于3%,因此能确保施工人员和使用人员的安全。外表面采用0.2 mm厚的彩钢板后,可大大增强了抵御火灾的能力。将瑰宝节能材料有限公司的酚醛泡沫彩钢风管的一侧加热升温到1030 ℃,另一侧不会超过65℃。因此,彩钢酚醛风管的燃烧性能达到了不燃A级的标准,可应用在对防火要求严格的工程中。 2、能适用于中高压系统:彩钢酚醛风管外层采用0.2 mm厚彩钢板,它通过自动成型机复合到酚醛泡沫材料表面,其强度远远大于单层钢板的强度,使得彩钢酚醛风管的承压能力大大加强,拓宽了其使用范围,可适用于中、高压系统。普通复合风管采用的铝箔只有0.08 mm,因此只能用于中低压系统,当管内压力过

高时,普通复合风管经常出现“胀破”的问题。 3、环保:对人体无危害:酚醛泡沫采用无氟发泡,而聚氨脂在发泡过程会逸出大量的臭氧层破坏物质,对臭氧层造成极大的破坏。玻璃纤维在生产和安装过程中会对工人的健康造成极大的危害。酚醛泡沫燃烧时无有害气体产生,且烟密度低。聚氨脂燃烧时会产生氰化气体,而复合玻纤板风管燃烧时检出了2-甲基丙烯酰苯胺,这是一种有害物质。复合玻纤板风管的内表面虽然涂有聚丙烯,但在加工工程中玻璃纤维不可避免地会对风管形成污染,如果散落的玻璃纤维随送风飘落到室内,则对人体健康必然造成危害。 4、耐候性好,且不易受损,使用寿命长:有机塑料在自然条件和外界因素的长时间影响下,会老化或者风化,严重时甚至使发泡性能丧失。在同等条件下,酚醛的抗老化性能最好。另外,彩钢酚醛风管外层彩钢板采用烤漆处理,不锈蚀,不易受外力碰撞而发生破损,因此彩钢酚醛风管的使用寿命可长达20年,明显高于普通复合风管。 所以在中高压系统中,在防火等级要求高的系统中相比普通复合风管,彩钢酚醛复合风管优异性更加明显。

酚醛复合风管制作安装工艺设计

要求刀架的精度高,刀片锋利,耐磨,各种刀具所使用的刀片均可以互换。2、复合风管加工步骤:放样:按设计文件确定的内径尺寸进行放样,它不同于钢制风管,不可以忽略板材的厚)。标准厚度为度(20 ㎜切割:按划出的线条使用专用刀具切割。粘接:把准备好的板材粘接成型。安装固定件、封边、密封。安装法兰:把法兰安装在风管上。、直风管的加工工艺3根据风管的规格和系统设计的工作压力选用板材,然后放样、划线,放样时要考虑1)(复合板材的厚度。 切割:风管制作可分三种形式:(2)

由一块板材组成a. b. 由二块板材组成 c. 由四块板材组成 以上三种形式要根据风管规格及板材规格合理使用,减少浪费。

(3)粘接 a. 按规格切割成的板材首先要清除切割面上的碎削,保持切割面的光滑、干燥、清洁。 b. 把专用胶水均匀的涂抹在切割面上,根据现场的温度,确定胶水干燥后(以不粘手为准) 进行粘接。

注意:粘接时要先把板材一端对齐,使两片板的外层铝箔对准,让涂胶的粘贴面向另一端延伸。待整条线合拢后用力挤压两块板的粘接处,排出残留的空气,使之粘贴牢固。 (4)板材拼接 当板材规格小于风管单边规格时,要对板材进行拼接。 a. 取两块需要拼接的复合板材,用斜45 度刀具把两块需粘贴的面切割成型,清理切割面。 b. 涂抹胶水,待胶水干燥后将两块板放置于一个平台上,按(3)的方法进行拼接。如下图: 5)安装固定件、封边(㎜的专用铝箔胶带对风管的50 a. 风管成型后,清理粘贴部位不规则的铝箔贴面,用宽度为粘贴缝进行密封。如图

风管的内表面粘贴缝也要进行密封,根据风管输送介质特性,可使用密封胶b. 或硅酸胶进行密封。如图 注意,板材粘贴表面要干燥、清洁,使胶带同板面粘贴牢固,排净残留的空气。 c. 为加强风管的抗压强度,每段风管两个端面的四个角均要进行加固,使用钢制90°角加固件,与风管端面四角粘贴即可达到要求。如图

玻镁复合风管现场施工方法

玻镁复合风管施工方案 玻镁复合风管是以玻璃纤维为增强材料,氯氧镁水泥为胶凝材料,通过机械加工生产风管板材,并将风管板材粘合的通风管道。该风管具有保温性能好、漏风率低、重量轻、强度高、隔音、防潮 防热等特点。 1 特点 1.1 对玻镁复合风管提出相应的施工工艺及要求,针对性较强。 1.2 2 适用范围 (190°角。切割 。 (290°角 的转角板,划线时应计算转角大小,确定角度后切割,以保证拼接质量。 (1)风管制作、安装必须使用专用胶粘剂,以保证风管的粘接质量。 (2)使用专用胶胶粘剂粘接前,应清除粘贴处的油渍、水渍、灰尘及杂物等。 (3)专用胶粘剂由粉剂A 组和液剂B 组二部份组成,在现场按制造厂家说明书配制。为保证专用 胶的均匀性,应采用电动搅拌机搅拌。 (4)专用胶粘剂在不同的环境温度下,具有不同的初凝时间,特别是当环境温 度低于0°时,专用胶粘剂固化时间更为缓慢。专用胶粘剂环境温度变化,其最少初凝时间以及粘

结后的风管允许安装的最少时间应符合下表的规定: , 100mm 口采用错位连接形式。 根据图纸尺寸,划出两平面板尺寸线,并切割下料。 矩形风管的变径管,有单面偏心和双面偏心二种。变径管单面变径的夹角宜小于30°,双面变径的夹角宜小于60°。变径风管制作与直风管制作方法相同,其中一面或三面风管管板是斜面。 变径风管的长度不得小于大头长边减去小头长边之差。 (1)根据设计尺寸,在主风管上切割支风管的边接口,与支口上下板连接的开口尺寸为支风管内壁尺寸加大6mm。与支风管左右板连接处的开口尺寸为支风管外壁尺寸,并在顺风方向设置45°导

流角,导流角的长度不得小于支风管宽度的三分之一。将支风管和主风管连接的上下板切割成梯阶 形,左右板不切梯阶形。 (2)将支风管插入主风管内,用专用胶粘接,然后捆扎带固定,清理余胶,填补空隙,放在平整 处固化。 4.3风管加固 ≥1250时,应根据风管工作压力进行纵横内支撑加固。纵向加固按1300mm间距设置。 横向内支撑加固点数 (1)标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。风管托架采用C型镀 锌钢,根据风管大小采用相应规格型钢。 (2)全牙吊杆根据风管的安装标高适当截取。露丝不能过长,以丝扣末端不超出10mm为准。(3)支吊架的固定采用以下几种方法:①膨胀螺栓法。本方法适用于规格较小的风管支吊架的固定。通过在楼板、梁柱上打膨胀螺栓固定支吊架。②焊接法。本方法适用于风管规格大,使用膨胀

酚醛铝箔复合风管施工工法

酚醛铝箔复合风管制作安装施工工法 编制单位:省中医院南扩工程项目部 主要执笔人:杨洁 1 前言 目前国内通风空调管道材料以镀锌钢板为主,管道外有时覆盖玻璃棉、聚乙烯泡沫塑料或橡胶海绵等保温层。 2 工法特点 2.1、规范化施工,便捷快速,降低材料成本,体现了标准工艺的先进性和科学性。 2.2、酚醛铝箔复合风管制作安装工艺方法先进、严谨,风管外观好、重量轻,方便吊装。 5 主要工艺流程及操作要点

5.1 施工工艺流程 准备工作→风管制作→风管加固→风管连接→风管吊装→修补→检测。 5.2 操作要点 5.2.1、准备工作 施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。 5.2.2、风管制作 1、酚醛复合风管制作安装风管制作流程,如图5.2.2-1所示: 图5.2.2-1 风管制作流程 2、直管的制作: 1)风管下料方法如表5.2.2-1所示:

GM-II立影玻镁复合风管施工规程

前言 GM-II立影玻镁复合风管施工规程是规范产品质量的技术管理文本。根据立影风管安装的质量管理需要,特制定本规程,作为立影风管施工安装的技术依据。 本规程的技术内容是根据空调、通风工程的需要而确定的,其编写按GB/T1.12000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》和GBJ/T2-2002《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求。 本规程由上海立影通风设备有限公司提出并负责起草。本公司安装技术力量雄厚,有专业组合复合风管的安装队伍,是国内最理想的通风管道,我们将为您提供满意的服务。 本规程主要起起草人:虞其赞、虞其江、朱燕

目录 1、前言 (1) 2、总则 (2) 3、基本规定 (2) 4、风管的施工技术要求 (2) 5、风管安装注意的问题 (16) 6、安装质量验收 (1) 6

GM-II立影玻镁复合风管施工规程 1.总则 1-1为规范立影风管组合、安装的施工技术,保证工程质量,节约能源,提高工效,特制定本规程。 1-2本规程规字了以氯氧镁水泥为胶凝材料、中碱或无碱玻璃纤维布为增强材料,通过机械化生产线制成立影风管板。根据设计要求现场制作成立影风管,采用无法兰对口纵向粘接方法制作、安装风管,提供工艺及质量控制。 1-3本规程适用于新建、扩建与改建的工业建筑、民用建筑、商业建筑、国防工程等的通风与空调系统使用的立影风管的制作与安装。 1-4 本规程用于指导立影风管的制作和安装全过程,并为建设单位和工程监理单位提供立影风管的质量控制方法和验收标准。 2.基本规定 2-1立影风管必须根据建设单位图纸交底和相关技术文件的规定进行施工并与土建及其他专业工程互相配合,如有变更,必须有设计或合同的变更通知书核定签证。 2-2立影风管板必须符合立影风管企业标准,并经质检部门检验合格。 2-3必须采用立影风管专用胶进行制作和安装风管。 2-4风管制作、安装各环节必须逐一检验合格后再进入下一道工序,并做好相应的质量记录。 2-5施工场地、人员、设备必须按有关国家安全施工规定执行,确保人员安全与产品质量。 2-6立影风管成品应在通风、干燥的环境下储存,严禁曝晒及雨淋。 2-7搬运风管时,应防止碰、撬、摔等,避免对立影风管造成损伤。 2-8立影风管在室外使用时,应采取防雨淋、日晒的保护措施。 3.立影风管的施工技术要求 3-1 立影风管板的切割 3-1-1 切割机设备要求: 平台切割机,切割不同规格的风管矩形板,平台切割机可采用切割铝合金的手提式切割机,将切割机固定在托架上,锯片朝上,在锯片平行线上固定靠尺。 手提切割机,切割变径、三通、弯头等异径管件板材。 3-1-2切割线平直,风管板对角线长度误差应小于3MM。梯阶线深度,25MM厚的保温板17-20MM,18MM厚的非保温板10-13MM。切割线与

酚醛板风管基础常识及其施工方法

酚醛复合风管基础常识及其施工方法 之前对大川风管的酚醛复合风管进行了性能发面与经济方面方面的简介,本文持续以其参数标准为规范进行分析,主要叙述其施工细则与方法 一、产品选用要点 大川酚醛复合风管选用主要控制参数为燃烧性能,导热系数,保温材料密度,板材厚度,面层材质等。通风、空气调节系统的风管,宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面,其最大长、短边之比不应超过10。酚醛板风管的附面层材料应为非燃材料。通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料,下列情况除外:接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难然材料;高层民用建筑外的体育馆、展览馆、候机(车、船)楼(厅)等大空间建筑、办公楼和丙、丁、戊类厂房内的通风、空气调节系统,当风管按防火分区设置且设置了防烟防火阀时,可采用燃烧产物毒性较小且烟密度等级≤25的难然材料。不宜输送有腐蚀性的介质。厂家应提供风管阻力系数,以便进行阻力损失计算。 二、施工、安装要点 风管安装必须符合下列规定:大川复合风管板材的拼接应采用45°角粘结或“H”形加固条拼接,拼接处应涂胶粘剂粘合。胶粘剂应采用不燃材料。当风管边长≤1600mm时,宜采用45°角形槽口处直接粘接,并在粘接缝处两侧粘贴铝箔胶带;边长>1600mm时,宜采用“H”形PVC或铝合金加固条在90°角槽口处拼接。风管内严禁其他管线穿越;输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验,漏风量应符合GB50243-2002《通风及空调工程施工质量验收规范》的规定。 .0.1 规范化施工,便捷快速,降低材料成本,体现了标准工艺的先进性和科学性。 4 工艺原理 以铝箔复合酚醛保温板为主材,采用专用制作工具,在施工现场根据酚醛铝箔复合风管的物理性能与化学特性,方便快捷地对铝铂复合酚醛保温板进行裁切、粘接拼接、在风管内

玻镁复合风管施工工艺

玻纤胎沥青瓦施工工艺 玻镁风管施工工艺 (一)、风管的制作: 1.1、制作原则 1.1.1风管制作以设计图纸及GB50243-2002为依据。复合风管制作可以预制或在施工现场制 作。风管尺寸以其内边尺寸为准,以保证风管的有效断面积。 1.1.2 施工中必须先按照设计图纸上的风管规格进行合理的切割下料。由于复合风管板材的规 格尺寸为1300×2260mm×180(宽度×长度×厚度),而设计中风管的规格尺寸各不相同,所以划线过程中应精确、合理,切割下料是降低板材损耗的关键。 1.2 板材切割 1.2.1 切割线须保持平直,对角线长度误差应小于5mm,切割线与板面成直角。台 阶板(侧面板)切割线深度为20±1.5mm(图4-1)。 图4-1 侧板切割 1.2.2 三通、弯头、异径管等管件用板材,须先放样,后用手提切割机切割。切割 角度必须正确,以保证拼接质量。 1.3 矩形风管制作 1.3.1 风管拼装示意图(图4-2)。注:风管拼装时,台阶板须作为左、右侧板,不 得与顶、底面板互换。 图4-2 风管拼装示意图

1.3.2 用刮刀沿侧面板切割线将多余部分去除,确保侧面板梯阶位置平整 1.3.3 在左右侧面板梯阶处适量均匀地敷上专用胶 1.3.4 首先将底面板放于组装架上,保持水平。其次将左、右侧面板梯阶处与底面 板粘接,再将顶面板放入侧面板中间。为实现管段间的无法兰连接,侧面板 与顶、底面板纵向须错位100mm。最后用捆扎带将拼装好的风管捆紧,捆扎 带间距600mm,其与风管四角连接处设置90o护角(图4-2)。 1.3.5 风管周长小于2000mm时,对角线长度误差不得大于3mm。风管周长大于 2000mm时,对角线长度误差不得大于5mm。 1.3.6 清除连接处挤压出得余胶,同时填补空隙。风管内外壁及侧面板与顶、底面板 100mm错位梯阶处均不得留有残胶。 图4-2 风管组合 1.4 异径风管制作 1.4.1弯头制作 按图放样切割板材,将弯头侧壁分解为多块平板拼接而成(图4-3)。 图4-3 弯头 1.5三通、四通制作

酚醛风管施工组织方案

酚醛风管施工组织方案 1 前言 目前国内通风空调管道材料以镀锌钢板为主,管道外有时覆盖玻璃棉、聚乙烯泡沫塑料或橡胶海绵等保温层。 5.2.2 风管制作 风管制作流程:放样→切割、压弯→成形→加固 1 放样 1) 矩形直风管放样。图5.2.2 -1 矩形风管放样图 2) T形矩形风管放样。T形矩形风管由两根矩形直管组成。按矩形直风管放样的方法,分别放样。主管在设计位量开孔,开孔尺寸为对应支管边长。用钢尺丈量,用画笔和方铝合金靠尺划出切断线、V形槽线、45度斜坡线,如图5.2.2-2所示。 5.2.2-2 T型矩形风管放样图

相关文档
相关文档 最新文档