污水处理厂平面布置原则
污水处理厂平面布置原则

平面布置原则:

1、各处理单元构筑物的平面布置

处理构筑物是污水处理厂的主体建筑物,在做平面布置时应根据各构筑物的功能要求和水力要求,结合地形和地质条件,确定它们在厂区内的平面位置。对此,应考虑:

(1)贯通、连接各处构筑物之间的管、渠,使之便捷、直通,避免迂回曲折。(2)土方量做到基本平衡,并避开劣质土壤地段。

(3)在处理构筑物之间,应保持一定距离,以保证敷设连接管、渠的要求,一般的间距可取值5~10m,某些有特殊要求的构筑物,如污泥消化池、沼气贮罐等,其间距应按有关规定确定。

(4)各处理构筑物在平面上布置,应考虑尽量紧凑。

(5)污泥处理构筑物应考虑尽可能单独布置,以方便管理,应布置在厂区夏季主导风向的下风向。

2、管、渠的平面布置

(1)在各处理构筑物之间,设有贯通、连接的管、渠。此外,还应设有能够使各处理构筑物能够独立运行的管、渠,当某一处构筑物因故停止工作时,其后接处理构筑物仍能够保持正常的运行。

(2)应设超越全部处理构筑物,直接排放水体的超越管。

(3)在厂区内还应设有空气管路、沼气管路、给水管路及输配电线路。这些管线有的敷设在地下,但大都在地上,对它们的安装既要便于施工和维护管理,又要紧凑,少占用地。

3、辅助建筑物的平面布置

污水厂内的辅助建筑物有中央控制室、配电间、机修间、仓库、食堂、宿舍、综合楼等。它们是污水处理厂不可缺少的组成部分。

(1)辅助建筑物建筑面积的大小应按具体情况条件而定。辅助建筑物的设置应根据方便、安全等原则确定。

(2)生活居住区、综合楼等建筑物应与处理构筑物保持一定距离,应位于厂区夏季主风向的上风向。

(3)操作工人的值班室应尽量布置在使工人能够便于观察各处理构筑物和运行情况的位置。

4、厂区绿化

平面布置时应安排充分的绿化地带,改善卫生条件,为污水厂工作人员提供优美的环境。

5、道路布置

在污水厂内应合理的修建道路,方便运输,要设置通向各处理构筑物和辅助建筑物的必要通道,道路的设计应符合如下要求:

(1)主要车行道的宽度:单车道为3~4m,双车道为6~7m,并应有回车道。(2)车行道的转弯半径不宜小于6m。

(3)人行道的宽度为1.5~2.0m。

(4)通向高架构筑物的扶梯倾角不宜大于45o。 (5)天桥宽度不宜小于1m。

污水处理站施工总平面布置

污水处理站施工总平面布置 施工场地应遵守“先生产用地,后临建用地”,按照布局紧凑、合理、高效、短距离,规划一个比较合理的施工布局,为节约人力、物力和文明施工创造一个有利条件。充分利用现有的水、电、道路的布置原则,作出布置。 施工现场场地比较宽敞,在平面布置时,主要考虑施工人员办公、钢筋、周转材以及沙石红砖等材料的制作、堆放场地的分区措施: a.宿舍、食堂、澡堂、厕所等生活设在厂区外的出租民房中,其具体布置另定。 b.工地办公室以及保卫室采用组合活动板房,场地周围用 1.8米绿色塑料网围墙。 c. 钢筋、模板等部分生产加工场地以及沙石、红砖、水泥的堆放场地详见平面布置图。 在施工过程中,混凝土运输采用输送泵,更直接、快速、效率更高。 5.1.垂直运输机械布置 5.1.1安装1台快速提升机以满足钢筋、模板、架管、屋面彩钢板等材料的运输。 5.1.2为缩短混凝土施工工期,满足浇灌砼工程量大的施工

要求,采用泵送砼满足需求量。并在拟建四周修建临时道.路,以方便汽车泵的行走。 5.1.3吊装过程中,对于型钢的堆放原则是:不影响其他材料堆放场地,不影响施工道路,采用今天吊装完毕多少,就进场多少的原则。汽车吊的行走路线设计在厂房中部以及四周。 5.2.临建设施布置 5.2.1施工现场办公用临时设施 5.2.1.1施工场地外围四面设1.8米高围墙围护,并要设立出入大门。在出入口设栅栏、门口设临时门岗,保证人员和材料的安全,门岗24小时值班。 5.2.1.2现场办公用房采用组合板房。设4间办公室、1间会议室、1间材料仓库、1间保安人员住宿房。 5.2.1.3 施工现场设2个活动板房厕所,派专人每天进行及时的清理。 5.2.2施工现场生产用临时设施 5.2.2.1 钢筋加工区占地8×25=200m2,分为原材料堆放、加工车间、成品堆放场,加工车间内布置钢筋切段机、弯曲机、调直机等加工设备。 5.2.2.2木工场:占地8×10=80m2,木制产品采用小型电锯2台,平刨、压刨机各1台,小规模半机械化生产。 5.2.2.3现场另设置机具维修场、架管等周转材料临时堆

污水处理厂的优秀设计

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。 城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。 二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素:

充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理5去除率高,可达9095%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图: 三、污水处理工程设计计算: (一)、设计水量,水质及处理程度: 平均流量:5万吨/天,变化系数1.4; 进水::400 ,:300 ,:350 ; 出水:: 60 ,: 20 ,: 20 ; 处理程度计算::(400-60)/400=85% ; :(300-20)/300=93.3% ; :(350-20)/350=94.3% 。 (二)、格栅及其设计: 格栅是由一组平行的金属栅条制成,斜置在污水流经的渠道上或水泵前集水井处,用以截留污水中的大块悬浮杂质,以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害。 设计中取二组格栅,2组,安装角度α=60° Q 设计水量=平均流量×变化系数=0.810 m3 2、格栅槽宽度:

某城市污水处理厂毕业设计 完整版含图纸

设计说明书 一、环境条件 见设计任务书的设计资料一栏。 二、处理工艺的选择 该城镇污水处理厂主要是用于处理城区生活污水和部分工业废水,且对氮磷的去除有一定要求。按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,对脱磷脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如A2 /O 工艺,A/O工艺,SBR 及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。故该设计应选取二级强化处理。 鉴于SBR 工艺具有以下特点: (1) 工艺流程简单、管理方便、造价低。SBR 工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥回流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比传统活性污泥工艺节省基建投资30%以上,而且布置紧凑,节省用地。由于科技进步,目前自动控制已相当成熟、配套。这就使得运行管理变得十分方便、灵活,很适合小城市采用。 (2) 处理效果好。SBR 工艺反应过程是不连续的,是典型的非稳态过程,但在曝气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的(尽管是处于完全混合状态中),随时间的延续而逐渐降低。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程之中,因此

处理效果好。 (3) 有较好的除磷脱氮效果。SBR 工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮效率。 (4) 污泥沉降性能好。SBR 工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于SBR 工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好。 (5) SBR 工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。 均适用于本设计,故选取SBR工艺作为本设计的水处理工艺。 三、污水厂的主要工艺流程

污水处理厂平面及高程布置的设计

污水处理厂 平面布置及高程布置 黎松强编 嘉应学院 环境工程与监测专业教研室 2001年6月29日

一污水处理厂的平面布置 污水处理厂的平面布置应包括: 处理构筑物的布置污水处理厂的主体是各种处理构筑物。作平面布置时,要根据各构筑物(及其附属辅助建筑物,如泵房、鼓风机房等)的功能要求和流程的水力要求,结合厂址地形、地质条件,确定它们在平面图上的位置。在这一工作中,应使:联系各构筑物的管、渠简单而便捷,避免迁回曲折,运行时工人的巡回路线简短和方便;在作高程布置时土方量能基本平衡;并使构筑物避开劣质土壤。布置应尽量紧凑,缩短管线,以节约用地,但也必须有一定间距,这一间距主要考虑管、渠敷设的要求,施工时地基的相互影响,以及远期发展的可能性。构筑物之间如需布置管道时,其间距一般可取5—8m,某些有特殊要求的构筑物(如消化池、消化气罐等)的间距则按有关规定确定。 厂内管线的布置污水处理厂中有各种管线,最主要的是联系各处理构筑物的污水、污泥管、渠。管、渠的布置应使各处理构筑物或各处理单元能独立运行,当某一处理构筑物或某处理单元因故停止运行时,也不致影响其他构筑物的正常运行,若构筑物分期施工,则管、渠在布置上也应满足分期施工的要求;必须敷设接连人厂污水管和出流尾渠的超越管,在不得已情况下可通过此超越管将污水直接排人水体,但有毒废水不得任意排放。厂内尚有给水管、输电线、空气管、消化气管和蒸气管等。所有管线的安排,既要有一定的施工位置,又要紧凑,并应尽可能平行布置和不穿越空地,以节约用地。这些管线都要易于检查和维修。 污水处理厂内应有完善的雨水管道系统,以免积水而影响处理厂的运行。 辅助建筑物的布置辅助建筑物包括泵房、鼓风机房、办公室、集中控制室、化验室、变电所、机修、仓库、食堂等。它们是污水处理厂设计不可缺少的组成部分。其建筑面积大小应按具体情况与条件而定。有可能时,可设立试验车间,以不断研究与改进污水处理方法。辅助建筑物的位置应根据方便、安全等原则确定。如鼓风机房应设于曝气池附近以节省管道与动力;变电所宜设于耗电量大的构筑物附近等。化验室应远离机器间和污泥干化场,以保证良好的工作条件。办公室、化验室等均应与处理构筑物保持适当距离,并应位于处理构筑物的夏季主风向的上风向处。操作工人的值班室应尽量布置在使工人能够便于观察各处理构筑物运行情况的位置。 此外,处理厂内的道路应合理布置以方便运输;并应大力植树绿化以改善卫生条件。 应当指出:在工艺设计计算时,就应考虑它和平面布置的关系,而在进行平面布置时,也可根据情况调整构筑物的数目,修改工艺设计。 总平面布置图可根据污水厂的规模采用1∶200~1∶1000比例尺的地形图绘制,常用的比例尺为l:500。 图1为某甲市污水处理厂总平面布置图、主要处理构筑物有:机械除污物格栅井、曝气沉砂池、初次沉淀池与二次沉淀池(均设斜板)、鼓风式深水中层曝气

污水处理厂施工准备平面布置及临时设施

污水处理厂施工准备平面布置及临时设施 1、施工准备 1.1、技术准备 开工前项目部组织有关施工管理人员进行详细的图纸会审与分析,摸清设计意图和设计要求。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究,特别是施工排水方案,了解结构及装修做法,以便组织好各分项工程施工方案的编制工作。 配合业主、设计单位做好图纸会审工作。 现场勘查地形地貌,检查水准点及红线桩。根据工程需要,落实测量仪器、工具的数量。 编制相应的特殊工序、关键工序作业指导书,并报有关部门审批、认可。 根据本工程的特点和难点,施工前安排各专业工程技术人员对技术工人做详细的技术交底、工程内容交底、工艺流

程交底,并对施工人员进行针对性培训,使所有人员在施工前做到心中有数。 1.2、临建准备 按施工总体平面布置图安排临建设施及监理办公设施,机械设备,材料堆放场地,布置并硬化施工道路,布置临水及临电线路。 积极协调有关市政、规划、市容、环保、卫生、交通、治安等部门的关系,办理相关手续。 1.3、现场准备 接收业主提供的场地红线桩及标准水准点,并及时组织人员、材料及机械设备进场。为了满足消防要求及施工的便利,现场道路必须做到畅通。 1.4、办公用品准备 为了对工程资料进行有效管理,我们将实行计算机管理。分别负责进度控制、技术质量、经济成本、安全记录、现场监控等内业工作,以有利于整理工程资料,优化管理,降低成本,促进工程质量,提高企业管理水平。

2、临时设施及平面布置 在现场西北角搭设临建,作为监理和我方的办公用房及生活区,在西南角的空地上搭设职工宿舍、仓库及养护室。现场内设钢筋加工、模板堆放、木工棚等场地,周转工具设在拟建物附近。 附图:施工布置平面图 3、现场用电、用水方案 3.1、临时用水方案 临时用水计划应包含三个方面,一是施工期间生活用

某城市污水处理厂毕业设计-完整版含图纸

设计说明书 环境条件 见设计任务书的设计资料一栏。 二、处理工艺的选择该城镇污水处理厂主要是用于处理城区生活污水和部分工业废水,且对氮磷的去除有一定要求。按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,对脱磷脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如AIO工艺,A/0工艺,SBR及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。故该设计应选取二级强化处理。 鉴于SBR工艺具有以下特点: (1) 工艺流程简单、管理方便、造价低。SBR工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥回流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比传统活性污泥工艺节省基建投资30%以上,而且布置紧凑,节省用地。由于科技进步,目前自动控制已相当成熟、配套。这就使得运行管理变得十分方便、灵活,很适合小城市采用。 (2) 处理效果好。SBR工艺反应过程是不连续的,是典型的非稳态过程,但在曝气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的( 尽管是处于完全混合状态中),随时间的延续而逐渐降低。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程之中,因此处理效果好。 (3) 有较好的除磷脱氮效果。SBR工艺可以很容易地交替实现好氧、缺

氧、厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮效率。 (4) 污泥沉降性能好。SBR工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于SBR工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好。 (5) SBR工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。 均适用于本设计,故选取SB工艺作为本设计的水处理工艺。 三、污水厂的主要工艺流程 四、设计说明 1、格栅和提升泵房 设置方式:粗格栅T泵房T细格栅 格栅的主要作用是将污水中的大块污物拦截,以免其对后续处理单元的机

污水处理厂的施工设计方案(含平面布置及网络图)

污水处理厂施工组织设计 编制依据及原则 一、编制依据 1、招标文件、答疑及招标图纸; 2、某某污水处理厂工程《工程量清单》及《招标控制价》; 3、武汉中科水生环境工程有限公司设计的施工图纸; 4、岩土工程勘察报告; (二)工程建设标准。 国家、省、市或行业现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序,《建设工程施工操作规程》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性标准》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑施工安全检查标准》以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、《建筑工程质量检验评定标准等》。 有关国家、行业施工技术及验收规范: 《工程测量规范》 GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建设工程施工管理规范》GB/T50326-2001 …… (三)部分参考资料: 1、《建筑工程施工手册》; 2、《建设工程质量管理条例实施细则》; 3、《建筑工程质量通病防冶手册》。 二、编制原则 我们以招标文件为依据,本着方案科学合理、技术先进可行、工艺简捷适用、措施保障得力、组织管理严密、计划详细实用、处处精

污水处理厂平面布置及高程布置

污水处理厂平面布置及高程布置 一、污水处理厂的平面布置 污水处理厂的平面布置应包括: 处理构筑物的布置污水处理厂的主体是各种处理构筑物。构筑物之间如需布置管道时,其间距一般可取5-8m,某些有特殊要求的构筑物(如消化池、消化气罐等)的间距则按有关规定确定。 图1为某甲市污水处理厂总平面布置图、主要处理构筑物有:机械除污物格栅井、曝气沉砂池、初次沉淀池与二次沉淀池(均设斜板)、鼓风式深水中层曝气池、消化池等及若干辅助建筑物。 该厂平面布置特点为:流线清楚,布置紧凑。鼓风机房和回流污泥泵房位于暖气池和二次沉淀池一侧,节约了管道与动力费用,便于操作管理。污泥消化系统构筑物靠近四氯化碳制造厂(即在处理厂西侧),使消化气、蒸气输送管较短。节约了基建投资。办公室。生活住房与处理构筑物、鼓风机房、泵房、消化池等保持一定距离,卫生条件与工作条件均较好。在管线布置上,尽量一管多用,如超越管、处理水出厂管都借道雨水管泄入附近水体,而剩余污泥、污泥水、各构筑物放空管等,又都与厂内污水管合并流人泵房集水井。但因受用地限制(厂东西两恻均为河浜),远期发展余地尚感不足。 图2为乙市污水厂的平面布置图,泵站设于厂外。主要构筑物有:格栅、曝气沉砂池、初次沉淀池、曝气池、二次沉淀池及回流污泥泵房等一些辅助建筑物。湿污泥池设于厂外便于农民运输之处。 该厂平面布置的特点是:布置整齐、紧凑。两期工程各自成系统,对设计与运行相互干扰较

污水处理厂课程设计

模板也可以 1.处理水量:6万m3/d ;CODcr=370mg/L;BOD5=270mg/L;SS=300mg/L 2.处理要求 要求污水经二级处理后应符合污水综合排放标准的一级标准:CODcr≤100mg/L;BOD5≤30mg/L;SS≤于70mg/L 3.处理工艺流程 污水拟采用传统活性污泥法工艺处理,具体流程如下:污水→格栅间→污水泵房→出水井→沉砂池→初沉池→曝气池→二沉池→出水井→出水 4.气象与人文资料 风向:主导风向为北风 气温:属中亚热带季风气候,冬暖夏热,四季分明,具明显的盆地气候特征。年平均温度18.1℃,极端最高温度33.4℃,极端最低温度2℃,最高平均温度24.6℃,最低平均温度8.9℃,无霜期260余天。 水文:年平均降水量1427MM,主要降水期5月初至6月底和8月下旬至9月末 地势:由西南向东北倾斜 5.厂区地形 平均地面标高60m,根据自己设计的建筑物的尺寸设计所需占=占地面积 6.设计内容 ①.对工艺建筑物选型作说明:(说明选择构建物型式的理由) ②.主要处理设施(沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池)的工艺计算 ③污水处理厂平面和高程布置 其他回答共5条 B/C够高的了,毕业设计吧?虽然对大家来说很简单,但还是劝好好学习。这样锻炼的机会不多 回答者:京城狗少|五级| 2011-6-22 01:13 我也在做这个设计。。只有10天时间。。不过不是很难。就是计算有点麻烦。。回答者:热心网友| 2011-6-22 13:54 只有15分啊,没有很大意思,做出来大概需要一天时间。 回答者:sndwftf|三级| 2011-6-22 14:13 好好努力慢慢来吧快的很呀 回答者:热心网友| 2011-6-24 17:07 模板 第一节设计任务和内容

水污染课程设计----污水处理厂AAO工艺设计(含全套图纸)

《水污染控制工程》 课程设计 学院: 专业: 姓名: 学号: 指导老师:

目录 引言 (4) 1设计任务及设计资料 (5) 1.1设计任务与内容 (5) 1.2设计原始资料 (5) 1.2.1城市气象资料 (5) 1.2.2地质资料 (5) 1.2.3设计规模 (5) 1.2.4进出水水质 (6) 2、设计说明书 (6) 2.1去除率的计算 (6) 2.1.1溶解性BOD 的去除率 (6) 5 的去除率: (7) 2.1.2 COD r 2.1.3.SS的去除率: (7) 2.1.4.总氮的去除率: (7) 2.1.5.磷酸盐的去除率 (8) 2.2城市污水处理工艺选择 (8) 2.3、污水厂总平面图的布置 (9) 2.4、处理构筑物设计流量(二级) (9) 2.5、污水处理构筑物设计 (9) 2.5.1.中格栅和提升泵房(两者合建在一起) (9) 2.5.2、沉沙池 (10) 2.5.3、厌氧池 (11) 2.5.4、缺氧池 (11) 2.5.5、好氧曝气池 (11) 2.5.6、二沉池 (12) 2.6、污泥处理构筑物的设计计算 (12) 2.6.1污泥泵房 (12) 2.6.2污泥浓缩池 (12) 2.7、污水厂平面,高程布置 (13) 2.7.1平面布置 (13) 2.7.2管线布置 (13) 2.7.3 高程布置 (14) 3 污水厂设计计算书 (14) 3.1污水处理构筑物设计计算 (14) 3.1.1泵前中格栅 (14) 3.1.2污水提升泵房 (16)

3.1.3、泵后细格栅 (17) 3.1.3、沉砂池 (18) 3.1.4、厌氧池 (20) 3.1.5、缺氧池计算 (20) 3.1.6、好氧曝气池的设计计算 (21) 3.1.8、二沉池 (28) 3.2 污泥处理部分构筑物计算 (31) 3.2.1污泥浓缩池设计计算: (31) 3.3、高程计算 (36) 3.3.1污水处理部分高程计算: (36) 3.3.2高程图见CAD图 (36) 3.3.3污水处理厂工艺流程图与总平面布置图 (36) 参考文献 (37)

污水处理厂毕业设计。带CAD图纸及相关资料。

辽宁省WF市排水工程规划及污水处理厂设计 第一章设计任务与内容 1.1 前言 在我国城市和工业飞速发展的今天,污水排放量与日俱增。据统计,我国城市污水年排放量达400多亿立方米,现已有一批城市兴建了污水处理厂,一大批工业企业建设了工业废水处理厂,更多的城市和工业企业在规划、筹划和设计污水处理厂。但这些污水处理厂几乎全在近100个大城市中。 近几十年来,污水处理技术无论在理论研究方面还是在应用方面,都取得了一定的进步,新工艺、新技术大量涌现,氧化沟系统和高效低耗的污水处理技术,如各种类型的稳定塘,AB法工艺,间歇式(序列式)活性污泥法,脱氮、脱磷的A-O系统,湿地系统都取得了长足的进步和应用。这些新工艺、新技术已成为水污染防治领域的热门研究课题。在国家科委、建设部、国家环境保护局的组织和领导下,广泛、深入地开展了这些课题的科学研究工作,取得了一批令人瞩目的研究成果。 不应回避,我国水资源严重短缺,我国人均水资源为世界人均水资源的四分之一,在我国北方一些城市人民生活水平的提高和工农业生产的发展已受到水资源不足的制约。城市污水和工业废水回用,以城市污水作为第二水源的趋势,不久将成为必然。这就是我国污水事业面临的现实。 作为给水排水工程专业的学生,就更应该深刻地了解这种形势,掌握并发展污水处理的新工艺、新技术,成为跨世纪的工程技术人才,将我国的污水处理技术达到世界领先水平。 1.2 设计说明 1.2.1 设计题目 辽宁省WF市排水工程规划及污水处理厂设计 1.2.2 设计任务与内容 (1) 排水管网规划设计,含两个以上的方案比较; (2) 污水泵站工艺设计,含部分工艺施工图设计; (3) 污水处理工艺设计,含部分单体构筑物的工艺施工图设计; (4) 污泥水处理工艺设计,含部分单体构筑物的工艺施工图设计;

正式工业污水处理厂平面型格栅设计

中北大学 课程设计说明书学生姓名:敖晶晶学号:1004014212 学院:化工与环境学院 专业:环境工程 题目:工业污水处理厂平面性格栅设计 指导教师:晋日亚职称: 教授 2013年5月26 日

中北大学 课程设计任务书 2012/2013 学年第二学期 学院:化工与环境学院 专业:环境工程 学生姓名:敖晶晶学号:1004014212 课程设计题目:工业污水处理厂平面性格栅设计 起迄日期: 5 月20 日~ 6 月17 日课程设计地点:中北大学 指导教师:晋日亚 系主任:王海芳 下达任务书日期: 2013 年 5 月 26

课程设计任务书 1.设计目的: 通过课程设计,进一步强化水污染控制工程课程的相关知识的学习,初步掌 握污水处理中常见构筑物的设计方法、设计步骤。学会用CAD软件绘制构筑物的基本设计图纸。 2.设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等): 原始数据与基本参数: 最大设计流量:2.5m3/s;日设计流量:95000 m3/d。 其它参数查阅相关文献自定。 设计内容和要求: ①计算平面型格栅的各部分尺寸; ②平面型格栅构筑物的图纸详细设计。 3.设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、实物样品等〕: (1)课程设计说明书一份; (2)说明书内容包括: ①平面型格栅在水处理中的作用说明; ②根据给出参数对平面型格栅各部分尺寸的详细计算过程; ③设计图纸(CAD绘图)规范,图纸包括整体图和局部图的设计,计算尺寸要在图中相应的位置标明; ④单位要正确,参考文献必须在说明书中相应的位置标注,语言流畅、规范。 (3)工作量:4周 课程设计任务书

某城市污水处理厂毕业设计 完整版含图纸

水污染控制工程课程设计 题目:某城镇二级污水处理厂设计 指导老师: 设计人: 班级: 时间:

设计任务书 一、课程设计的目的 本课程设计是水污染控制工程教学中的一个重要实践环节,要求综合运用所学的有关知识,掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。 1复习和消化所学课程内容,初步理论联系实际,培养分析问题和解决问题的能力。 2了解并掌握污水处理工程设计的基本方法、步骤和技术资料的运用; 3训练和培养污水处理的基本计算方法及绘图的基本技能; 4提高综合运用所学理论知识独立分析和解决问题的能力; 5了解国家环境保护和基本建设等方面的政策措施。 二、课程设计的任务 根据已知资料,确定城市污水处理厂的工艺流程,计算各处理构筑物的尺寸,绘制污水处理厂的总平面布置图和高程布置图,并附详细的设计说明书和计算书。 三、设计内容及要求 1 设计说明书:说明城市概况、设计任务、工程规模、水质水量、工艺流程、设计参数、主要构筑物的尺寸和个数、主要设备和辅助设

备的型号和数量、处理构筑物平面布置及高程计算、参考资料;说明书应简明扼要,力求多用草图、表格说明,要求文字通顺、段落分明、字迹工整。 2 设计计算书:各构筑物的计算、主要设备(如水泵、鼓风机等)的选取、污水处理厂的高程计算等(各构筑物内部的水头损失查阅课本或手册,构筑物之间的水头损失按管道长度计算); 3 设计图纸:污水处理厂总平面布置图和高程布置图各一张。总平面布置图中应表示各构筑物的确切位置、外形尺寸、相互距离;各构筑物之间的连接管道及场区内各种管道的平面位置、管径、长度、坡度;其它辅助建筑物的位置、厂区道路、绿化布置等;污水污泥处理高程中标出各种构筑物的顶、底、水面以及重要构件的设计标高、地面标高等。 四、设计资料 1 城市概况——江南某城镇位于长江冲击平原,占地约6.3 km2,呈椭圆形状,最宽处为2.4 km ,最长处为2.9 km 。 2 自然特征——该镇地形由南向北略有坡度,平均坡度为0.5 ‰,地面平整,海拔高度为黄海绝对标高3.9~5 .0 m,地坪平均绝对标高为4.80 m。属长江冲击粉质砂土区,承载强度7~11 t/m2,地震裂度6 度,处于地震波及区。全年最高气温40 ℃,最低-10 ℃。夏季主导风向为东南风。极限冻土深度为17 cm。全年降雨量为1000

污水处理厂设计要求

一、工程设计(1)厂址选择应着重说明在选定厂址时,如何遵循从选址的原则、如何与长治的总体规划相配合。此外,还应说明所选厂址的地形、地质条件以及用地面积、卫生保护距离等。 (2)污水的水质、水量,包括污水水质各项指标的数值,污水的平均流量、高峰流量、现状流量、发展水量等水量资料。 (3)工艺流程的选择与计算,主要说明所选定工艺流程的合理性、先进性、优越性和安全性等。 (4)对工艺流程中各处理设施的计算、处理设施的主要尺寸、构造、材料与特征等;所选用的附加设备的型号、性能、台数。 (5)处理后污水和污泥的出路。 (6)扼要的对厂区辅助建筑物以及道路等情况加以说明。 (7)其他设计,包括建筑设计、结构设计、采暖通风设计、供电设计、仪表及自动控制设计、劳动卫生设计、人员编制设计等。 (8)污水处理工程的总体布置。 (9)存在的问题及对其解决途径的建议。 (10)列出本工程各建(构)筑物及厂区总图所涉及的混凝土量、挖运土方量、回填土方量、建筑面积等。 (11)列出本工程的设备和主要材料清单(名称、规格、材料、数量)。(12)说明概算编制的依据及设备和主要建筑材料市场供应的价格以及其他间接费用情况等,列出总概算表和各单元概算表,说明工程总概算投资及其构成。

二、图纸 (1)污水处理工艺系统图(1/5000~1/10000)。 (2)污水处理构筑物单体图(1/200~1/500)。 (3)污水处理构筑物布置图及污水工程总平面布置图。 (4)各专业总体设计图。 三、施工图设计 施工图设计是在初步设计批准之后进行的。其任务是以初步设计图纸和说明书为依据,根据土建施工、设备安装、组(构)件加工及管道安装所需要的程度,将初步设计精确具体化,设计图纸除了污水处理厂总平面布置图与高程布置、各处理构筑物的平面和竖向设计外,所有构筑物的各个节点构造、尺寸都用图纸表达出来,每张图均应按一定比例与标准图例精确绘制。施工图设计的深度,应满足土建施工、设备与管道安装、构件加工、施工预算编制的要求。施工图纸设计文件以图纸为主,还包括说明书、主要设备材料表、施工图预算。 1、设计说明书 (1)设计依据。初步设计或方案设计批准文件。设计进水、出水的水质和水量。 (2)设计方案。简要说明污水处理、污泥处理及废气处理的设计方案,与初步设计比较有何变更,并说明其理由、设计处理效果。 (3)图纸目录、应用标准图集号及页码。 (4)主要设备材料表。 (5)施工安装注意事项及质量、验收要求。

污水处理厂的设计厂址选择时要考虑的问题和平面布置的原则

污水处理厂的设计厂址选择时要考虑的问题和 平面布置的原则 12、污水处理厂的设计厂址选择时要考虑的问题和平面布置的原则。(水控P3 13、P315)答:厂址选择考虑的问题:(1) 厂址应选择在工程地质条件好、地形有利于处理构筑物平面和高程布置的地方,以降低工程造价,便于施工,降低运行费用;(2) 考虑节约用地的原则,尽可能利用地区的废弃地,少占用或不占用农田;(3) 要考虑周围环境卫生条件;(4) 要考虑方便排水排泥的问题;(5) 厂址选择应尽可能靠近供电电源,以利于安全运行和降低输电线路费用;(6) 厂址不宜设在雨季易受水淹低洼处,靠近水体的处理厂,要考虑不受洪水威胁;(7) 厂址选择应结合城市或企业现状和规划,考虑近远期发展的可能,选择在有扩建条件的的地方,为今后发展留有余地。平面布置原则:(1) 应尽量紧凑,以减少处理厂占地面积和连接管线的长度;(2)

考虑各构筑物的功能要求和水利要求,结合地形和地质条件,合理布局,以减少投资并运行方便;(3) 各单元处理构筑物的座(池)数,根据处理厂的规模、平面尺寸,各处理设施的相对位置与关系、池数等因素来确定,同时考虑到运行、管理机动灵活,在维护检修时不影响正常运行;(4) 对于辅助建筑物,应根据安全、方便等原则布置;(5) 应考虑设计厂内各池泄空时可与厂内污水管合一的泄空管,将排出的污水与厂内污水一同回流至泵前水池回流处理;(6) 厂区内给水管、空气管、蒸汽管以及输电线路的布置,应避免相互干扰,既要便于施工和维护管理,又要占地紧凑;(7) 要考虑扩建的的可能,留有适当的扩建余地,,并考虑施工方便;(8) 厂区应设置连通各构筑物和建筑物的道路,厂区应有比例不小于全场总面积30%的绿化面积;(9) 构筑物布置应注意风向和朝向。

污水处理厂的毕设设计完整版

摘要:本次毕业设计的题目为某县污水处理厂工艺设计——奥贝尔氧化沟工艺。设计主要任务是根据该县污水性质、排污规模的要求完成污水处理厂初步设计和单项处理构筑 物设计。 其中污水处理厂初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂总平面图一张及污水处理厂污水与污泥高程图一张;单项处理构筑物设计中,主要是完成主体处理构筑物平面图及剖面图及部分大图样。 该污水处理厂工程,一期规模为2万吨/日,二期规模4万吨/日。 该污水处理厂的污水处理流程为:污水由市政排水管网经格栅由泵房提升进入到旋流沉砂池,进入厌氧选择池,进入奥贝尔氧化沟,进入辐流式二沉池,进入接触池,最后出水;污泥的流程为:从二次沉淀池池排出的剩余污泥进入回流污泥泵房,再由污水泵送入浓缩脱水一体机,再进入储泥池,由浓缩污泥泵房提升送入污泥脱水间,最后泥饼外运处置。 污水处理厂处理后的出水优于国家污水综合排放标准(GB)中的一级B标准。 所选择的奥贝尔氧化沟,具有良好的脱氮除磷功能。 关键词:污水处理,奥贝尔氧化沟,排放标准,脱氮除磷,

Abstract:The topic of this graduate design is about the design of the sewage treatment plant in the development area of economy and techonology in this City. The technics of the plant is the in Orbal oxidation ditch process. The main task is the primary design of the plant and the shop drawing of the oxidation ditch pond. The task of the primary design is that a design book、a plan of the plant、the high drawing of the treatment of sludge and sewage; In the single disposal build design, the harvest is that the section plane drawing、the plan and some part magnifying drawings of the Orbal oxidation ditch process. The construction of this plant is20000 ton per day now and 40000 ton per day in the future. The process of the sewage in the plant is that: The sewage runs from pump house to sand sinking pond, enters anaerobic select pool, enters Orbal oxidation ditch , enters disinfection pond, then enters calculation trough, at last lets out. The process of the sludge is that: Surplus sludge from the sedimentation tank enters Concentrate dewatering machine, enters digestion pong, then it is dehydrated, at last it is carried out of the plant. The outlet water of the plant meets the level one-B of the National Sewage Discharge Standard (GB8978-1996). There is an Orbal oxidation ditch process prevents sludge from eapending, promots releasing phosphorus ,and strengthens anti-nitration. Key words:Sewage treatment,The Orbal oxidation ditch process, discharge standard,Taking off the nitrogen and the phosphorus

污水处理厂平面布置原则

平面布置原则: 1、各处理单元构筑物的平面布置 处理构筑物是污水处理厂的主体建筑物,在做平面布置时应根据各构筑物的功能要求和水力要求,结合地形和地质条件,确定它们在厂区内的平面位置。对此,应考虑: (1)贯通、连接各处构筑物之间的管、渠,使之便捷、直通,避免迂回曲折。 2、管、渠的平面布置 (1)在各处理构筑物之间,设有贯通、连接的管、渠。 3、辅助建筑物的平面布置 污水厂内的辅助建筑物有中央控制室、配电间、机修间、仓库、食堂、宿舍、

综合楼等。 4、厂区绿化 平面布置时应安排充分的绿化地带,改善卫生条件,为污水厂工作人员提供优美的环境。 5、道路布置 在污水厂内应合理的修建道路,方便运输,要设置通向各处理构筑物和辅助建筑物的必要通道,道路的设计应符合如下要求: (1)主要车行道的宽度:单车道为3~4m,双车道为6~7m,并应有回车道。(2)车行道的转弯半径不宜小于6m。 (3)人行道的宽度为1.5~2.0m。 (4)通向高架构筑物的扶梯倾角不宜大于45o。 (5)天桥宽度不宜小于1m。

某城市污水处理厂毕业设计 完整版含图纸

某城市污水处理厂毕业设计完整版含图纸

1 设计说明书:说明城市概况、设计任务、工程规模、水质水量、工艺流程、设计参数、主要构筑物的尺寸和个数、主要设备和辅助设备的型号和数量、处理构筑物平面布置及高程计算、参考资料;说明书应简明扼要,力求多用草图、表格说明,要求文字通顺、段落分明、字迹工整。 2 设计计算书:各构筑物的计算、主要设备(如水泵、鼓风机等)的选取、污水处理厂的高程计算等(各构筑物内部的水头损失查阅课本或手册,构筑物之间的水头损失按管道长度计算); 3 设计图纸:污水处理厂总平面布置图和高程布置图各一张。总平面布置图中应表示各构筑物的确切位置、外形尺寸、相互距离;各构筑物之间的连接管道及场区内各种管道的平面位置、管径、长度、坡度;其它辅助建筑物的位置、厂区道路、绿化布置等;污水污泥处理高程中标出各种构筑物的顶、底、水面以及重要构件的设计标高、地面标高等。 四、设计资料 1 城市概况——江南某城镇位于长江冲击平原,占地约 6.3 km2,呈椭圆形状,最宽处为2.4 km ,最长处为 2.9 km 。 2 自然特征——该镇地形由南向北略有坡度,平均坡度为0.5 ‰,地面平整,海拔高度为黄海绝对标高3.9~5 .0 m,地坪平均绝对标高为4.80 m。属长江冲击粉质砂土区,承载强度7~11 t/m2,

A20工艺污水处理厂毕设说明书

污水处理A2\O工艺 摘要 本次毕业设计的题目为新建城市污水处理厂设计(15万m3/天)工艺。主要任务是完成个该地区污水的处理设计。 其中初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂总平面图一及污水处理厂污水与污泥高程图一;单项处理构筑物施工图设计中,主要是完成平面图和剖面图及部分大样图。 该污水处理厂工程,规模为15万吨/日。 A2/O工艺的生物处理部分由厌氧池、缺氧池和好氧池组成。厌氧池主要功能是释放磷,同时部分有机物进行氨化。缺氧池的主要功能是脱氮。好氧池是多功能的,能够去除BOD、硝化和吸收磷。 该污水厂的污水处理流程为:从泵房到沉砂池,进入反应池,进入辐流式二次沉淀池,再进入清水池,最后出水;污泥的流程为:从反应池排出的剩余污泥进入集泥配水井,再由污水泵送入浓缩池,再进入消化池,最后进入脱水机房脱水,最后外运处置。 关键词: A2O;同步脱氮除磷;设计说明书

Abstract The topic of this graduate design is about the design of the sewage disposal plant in the area of a City. The technics of the plant is the Anaerobic-Anoxic-Oxic. The main task is the primary design of the plant . The task of the primary design is that a design book、a plan of the plant、the high drawing of the disposal of sludge and sewage ;in the single disposal build design ,the harvest is that the section plane drawing、the plan and some part magnifying drawings of the Anaerobic-Anoxic- Oxic. The construction of this plant is 160000 tones a day. T-oxidize ditch and unoxidize pool are two important part and water flows into three ditchs in turn, also T-oxidize ditch plays the role of secondary settling. The unoxidize pond release phosphorus. Along with aeration distance, the dissolved oxygen density reduces. This make oxidize area and unoxdize area present in ture. Namely appears the nitration and the counter- nitration process in succession , get the result of denitrogenation. At the same time the fine oxygen district absorbs the phosphorus, get the result of getting rid of phosphorus. The process of the sewage in the plant is that: The sewage runs from pump house to sand sinking pond, enters the pond of sedimentation tank, enters disinfection pond, then enters calculation trough ,at last lets out. The process of the sludge is that: Surplus sludge from the sedimentation tank enters concentration pond, enters digestion pond ,